文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PE燃气管管道布置规定

PE燃气管管道布置规定

PE燃气管管道布置规定
PE燃气管管道布置规定

pe管道施工方案

兰池二路PE管道施工工程 PE管热熔对接施工方案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 批准人:批准日期: 山西省工业设备安装公司 2011年6月10日 PE管热熔对接施工方案 兰池二路PE燃气管道施工工程。本工程位于泾渭新区兰池二路,共需埋设PE管道2155米,管径dn110。本工程把对PE管的热熔对接作为特殊施工过程,为保证PE管道施工质量和进度特指定本施工方案。 聚乙烯(PE)管施工工艺 1.PE管材料的特性 聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE80管材,公称外径为110mm。 2.管道施工 聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。

2.1.管材、管件运输及贮存 先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE 管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。 一、热熔对接机设备简介: 本工程PE管热熔对接设备采用 DRJ—315热熔焊机,DRJ—315热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成。其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为“分体”式,加热板由温度表直接显示温度,加热板表面有不粘涂层,电动机带动液压泵,系统的各种压力直接由调压阀手动调节。 主要技术参数: 焊接温度调节范围(°C)0—300 工作电压(V)220 加热板功率(W)2500 油泵电动功率(W)750 铣刀电动功率(W)1000 二、 PE管热熔对接的要求: a)需用专用的热熔对接机具。 b)应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告; c)一般适用于OD≥90 mm管;管壁厚度 > 6mm。

pe管道施工组织设计方案

兰池二路PE管道施工工程PE管热熔对接施工方案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 批准人:批准日期:

山西省工业设备安装公司 2011年6月10日 PE管热熔对接施工方案 兰池二路PE燃气管道施工工程。本工程位于泾渭新区兰池二路,共需埋设PE管道2155米,管径dn110。本工程把对PE管的热熔对接作为特殊施工过程,为保证PE管道施工质量和进度特指定本施工方案。 聚乙烯(PE)管施工工艺 1.PE管材料的特性 聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE80管材,公称外径为110mm。 2.管道施工 聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 2.1.管材、管件运输及贮存 先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。

若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。 一、热熔对接机设备简介: 本工程PE管热熔对接设备采用DRJ—315热熔焊机,DRJ—315热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成。其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为“分体”式,加热板由温度表直接显示温度,加热板表面有不粘涂层,电动机带动液压泵,系统的各种压力直接由调压阀手动调节。 主要技术参数: 焊接温度调节范围(°C)0—300 工作电压(V)220 加热板功率(W)2500 油泵电动功率(W)750 铣刀电动功率(W)1000 二、PE管热熔对接的要求: a)需用专用的热熔对接机具。 b)应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告; c)一般适用于OD ≥90 mm管;管壁厚度> 6mm。 d)适用于同种牌号、材质的管材与管材,管材与管件连接。性能 相似,不同牌号材质的连接需试验验证。

某建筑室内燃气立管安装施工组织设计

重庆科技学院 课程设计报告 学院:石油与天然气学院专业班级:储运11-02 学生姓名:刘隆鑫学号: 2011440497 设计地点(单位)石油科技大楼K809 设计题目:某建筑室内燃气立管安装施工组织设计 完成日期: 2014年6月20日 指导教师评语: 成绩(五级记分制): 指导教师(签字):

目录 1总则 1.1编制说明 (3) 1.2编制依据 (3) 1.3编制原则 (4) 1.4本工程采用的技术规范 (4) 2工程概况 (5) 2.1综合说明 (5) 2.2施工场地条件 (5) 2.3目实施标 (6) 2.4工程的难点、重点说明 (6) 3施工准备 (7) 3.1技术准备 (7) 3.2物资、劳动力组织准备 (7) 3.3施工现场准备 (8) 3.4降低成本的措施 (8) 4施工技术方案、施工方法 (9) 5施工组织机构和施工人员配备 (10) 5.1管理机构及质量、安全保证系统 (10) 5.2项目部主要施工及管理人员 (10) 5.3施工队伍建设 (11) 6投入该工程的施工机械设备 (12) 6.1机具设备计划 (12) 6.2主要机具设备性能简介 (12) 7施工进度计划及保证工期措施 (13) 7.1施工进度计划 (13) 7.2工期保证措施 (13)

8各项管理和保证措施 (14) 8.1工程质量保证措施 (14) 8.2安全技术保证措施 (14) 8.3工程文明施工保证措施 (14) 9现场临时用电、水设计方案 (15) 附录 附图一:施工平面布置图

1总则 1.1编制说明 建筑立管安装工程是建筑室内燃气管道工程中一项重要工序,立管安装质量的好坏直接影响整个建筑室内燃气管道的施工质量。因此,做好立管安装对整个建筑燃气系统安全运行有着非常重要的作用。本《某建筑室内燃气管道工程之建筑立管安装施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对施工准备、施工技术防范及施工方法、施工组织机构和施工人员配备、机械设备的选择、施工进度计划及保证工期措施、各项管理和保证措施、现场临时用电、水设计方案做了充分考虑,突出其科学性、实用性和经济性。 1.2编制依据 ①依据某建筑室内燃气立管安装施工图(见附图一) ②与工程建设有关的法律、法规和文件 ③国家现行有关标准和技术经济指标 ④工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求 ⑤工程设计文件 ⑥工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件; ⑦类似项目的经验资料 1.3编制原则 ①遵守国家基本建设方针、政策、法律法规以及有关行政规章制度。 ②符合对建设项目的计划要求,遵守施工承包合同所规定的各项条款,按合

室内燃气管暗装与实践

室内燃气管暗装的探索与实践 引言 随着人民生活水平的不断提高,居室的装修日趋美化,将室内的各种管线作暗埋处理已是装修的起码要求。《城镇燃气设计规范》(GB50028—93 7.2.17)充许管道暗设,但要求苛刻,只能设在吊平顶内或管沟、管槽中,管沟管槽应设活动门和通风孔。这种条件的暗设,在室内装修中是很难被接受的。用户在了解到这些条件后,或无可奈何,或铤而走险私自将管暗藏,仅在1997年一年中,我司在安全检查时就发现私自藏管用户55户,其中更有15户宁肯被停止供气也不肯整改。据了解,好多有管道气的城市也同样存在这种情况,如果不解决好这个问题,管道气的发展就会面临障碍,在与瓶装气的竞争中,失去不小的市场份额。 在市场经济的今天,发展不了客户,就面临着危机。 为了满足用户的美观要求:我公司早在发展之初就在室分的布管上定出了一些解决方法:如户外集中计量,表后管道尽量绕外墙等,这些方法满足了一些用户的要求,但还存在着以下一些问题: 1.安装费用高,用户不一定能承受。

2.外墙管增多,使维护检修工作难度加大,在高层建筑中,这个问题尤为突出。 3.若用户的炉或热水器的安放位置离外墙较远,室内管仍暴露较多。 4.一些建设单位或物业管理公司为了保证建筑的外形美现,不允许在外墙安装横向管道。 在这种情况下,公司从97年起,开始考虑试行室内管暗藏安装。二、暗装管管材的选择与确定为了选择管材,我公司技术人员反复学习《城镇燃气设计规范》,对其第七章第2小节第十七条进行了深入的研究和探讨,得出了这样一些认识: 1、对管道来说,其内外壁的腐蚀及连接处的放置问题,都有可能使管内气体发生泄漏,对暗藏管设置活动门和通风孔,能及时发现问题,方便维修。… 2、管材耐腐蚀性强,且无接口,那就没有必要经赏对管道进行检查,也无须做什么维修,这就可以省去活动门和通风孔之类设施,而将管道直理。按照这个思路,我们定出了选择管材的几条要求:

市政中压燃气管道工程施工方案

**管道工程有限公司 **路市政中压燃气管道工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制时间:年月日

目录 目录 (2) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 1、作业人员 (1) 2、技术准备 (1) 3、材料准备 (2) 4、作业条件 (2) 四、作业方法 (2) 1、作业方法与步骤 (2) 五、施工进度计划及保证措施 (3) (一)施工总进度 (3) (二)施工进度计划(图:附最后一页) (3) 六、平面布置 (3)

七、保证质量措施 (3) (一)工程质量目标 (3) (二)质量保证体系及质量管理 (4) 1.质量保证体系 (4) 2.项目部质量管理机构设置 (4) (一)质量保证措施 (4) 1.施工过程质量控制 (4) 八、保证安全措施 (5) (一)安全保证措施 (5) 九、文明施工现场措施 (5) (一)文明施工现场措施 (6) (二)减少噪音扰民和降低环境污染的技术措施 (6) 附图 (7)

一、工程概况 本工程为***路市政中压燃气管道工程,本工程的设计终点详见图纸,本次工程燃气管道采用定向钻和开挖方式敷设燃气管道;工程全长598米,主管径为dn160、dn110,设计压力为0.4MPa,运行压力为<0.4MPa,属压力管道GB1级。本工程管道设计压力0.4MPa,中压A级,运行压力<0.4MPa。 二、编制依据 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《油气输送管道穿越工程施工规范》(GB50424-2007) 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分:管材》(GB15558.1-2003) 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第2部分:管件》(GB15558.2-2005) 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ 63-2008) 《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》(TSG D2002-2006) 《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009) 三、施工准备 1、作业人员 2、技术准备 3.2.1熟悉图纸,编制作业指导书。 3.2.2针对施工现场危险源,制定相应的防范措施。 3.2.3组织施工班组进行技术交底会,让施工人员熟悉图纸及作业指导书,学习施工规范,掌握安装工艺。使每个人都清楚知道工作的内容、方法、应注意 的事项,以便在实际操作时达到分工明确、指挥准确、行动一致,确保工作的

室内燃气管道施工图设计文件由以下几部分组成

燃气管道设计施工基本要求 室内燃气管道施工图设计文件由以下几部分组成: 1、图纸目录 包括设计图的全部图纸目录 2、材料目录: 包括表具,燃具及管道材料等,分类,分项列出 3、平面布置图 (1)准确表示引入管的位置,标明与建筑物的相对位置; (2)室内管道,表具,灶具有平面位置,标明与建筑物轴线的相对尺寸; (3)与周围相邻管子和构筑物平面位置,标明相邻管子的管中心尺寸; (4)标明安装阀门的平面位置及特殊管道附件(如放散管等)的平面位置等; 燃气管道和电器设备,先例管道之间的净距以及钢管固定件的最大间距必须符合表一、表二的规定 表一:

燃气管道和电气设备,相邻管道之间的净距

表二燃气钢管固定件的最大间距

4、管道轴侧图 管道轴侧土是室内燃气管道的主要设计图纸,它表示了管径,管道走向、波向、高程,平面位置(包括阀门、管件布置),由于是三相视图,一目了然,绘制时应按比例。 室内燃气管道与其他管道共同敷设时.,其净距应满足下列要求: 1、呈水平平行敷设时,净距一般不小于100mm 2、呈竖向平行敷设时,净距一般不小于50mm 3、呈交叉敷设时,净距一般不小于10mm 燃气管道穿越水泥楼板,应设置在套管中,套管的上端应高出楼板80-100mm,下端与楼板平齐.套管与燃气管道之间应用沥青和油麻填实. 地下燃气管道施工图设计的一般规定 1、燃气管管位的布置应服从城市地下管线综合布置规划,一般按以下布置: 东西向道路布设在路南慢车道或人行道

东西向道路布设在路东慢车道或人行道 滨河道路配气管布设在有建筑物的一边,单纯的输送气管可布设在无建筑物的一边 2、燃气管应与道路轴向或规划道路红线平行,应敷设在支管较多的一侧 3、道路干管的轴向与建筑物的最小水平距离如下:低压管2.0米中压管3.0米高压管6.0米 4、燃气管道与其他地下管道或构筑物的水平距离一般按如下规定 电杆不小于0.5米 树木不小于0.75米 铁路路轨基础外侧不小于7米

室内燃气管道设计.doc

第四章室内燃气管道设计 室内燃气管道设计包括以下几部分: 1.引入管; 2.用户调压箱; 3.室内煤气管道设计; 4.室内煤气用具的安装; 5.煤气灶具的选用; 6.材料。 第一节引入管 引入管是指室外燃气管道与室内燃气管道的连接管。 无论是低压还是中压(即自设调压箱的用户)燃气引入管,其布置原则基本相同,一般可分地下引入法和地上引入法两种。 一燃气引入管设计原则 1 燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、地下室,易燃或易爆品的仓库,有腐蚀性介质的房间,配电间,变电室,烟道和进风道等地方。 燃气引入管应设在厨房或走廊等便于检修的非居住房间内。 如确有困难,可以从楼梯间引入,此时阀门井宜设在室外。 2 燃气引入管进入密闭室时,密闭室必须进行改造,并设置换气口,其通风换气次数每小时不得小于3次。 3 输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并应有不低于0.01的坡向凝水缸或燃气分配管的坡度。 4 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时采取补偿措施。 5 燃气引入管最小公称直径,应符合下列要求: (1)当输送人工煤气和矿井气等燃气时,不应小于25mm; (2)当输送天然气和液化石油气等燃气时,不应小于15mm。 6 燃气引入管总管上应设置阀门和清扫口,阀门应选择快速式切断阀。阀门的设置应符合下列要求: (1)阀门宜设置在室内,对重要用户尚应在室外另设置阀门。 (2)地上低压燃气引入管的直径小于或等于75mm时,可在室外设置带丝堵的三通,不另设置阀门。

二、地下引入法 1如图4-1 (《建筑燃气设计手册》p96)所示,室外燃气管道从地下穿过房屋基础或厨房地面直接引入室内。在室内的引入管上,离地面0.5m处,安装一个DN20~DN25的斜三通作为清扫口。 引入管管材采用无缝钢管,套管可采用普通钢管;外墙至室内地面之管采用加强防腐层绝缘;本图若用于高层建筑时,燃气管在穿墙处预留管洞或凿洞,管洞与燃气管顶的间隙不小于建筑物的最大沉降量,两侧保留一定间隙,并用沥青油麻堵严。 2 略 3略 三、地上引入法 在我国长江以南没有冰冻期的地方或北方寒冷地区引入管遇到建筑物内的暖气管而无法从地下引入时,常用地上引入法。 燃气管道穿过室外地面沿外墙敷设到一定高度,然后穿建筑物外墙进入室内。 1 如图4-4(《建筑燃气设计手册》p99)所示,为地上引入管大样,离室外地面0.5~0.8m处引入室内。此种设计引入管可采用无缝钢管煨弯,或用镀锌钢管管件连接,但不管采用何种方式,地上部分管道必须具有良好的保护设施,确保安全。 2 如图4-5所示,为地上高立管引入管大样,燃气立管完全敷设在外墙上,以各用户支管分别进入各用气房间,或进入燃气立管。 上述仅适用于不冰冻的南方地区。 第二节用户调压箱 当燃气直接由中压管道(或由压力较高的低压管网)供给生活用户时(包括公共建筑),应将燃气压力通过用户调压器降至燃具正常工作时的额定压力。 这时常将用户调压器装在金属箱中挂在墙上,故又称调压箱或称箱式调压装置。 其典型构造如图4-6箱式调压装置(《建筑燃气设计手册》p100)所示。 在北方采暖地区,如果将调压箱装在室外,则燃气必须是干燥的或者调压箱有采暖设施。否则冬季就会在管道中形成冰塞,影响正常供气。 一用户调压器 用户调压器是属于直接作用式调压器,适用于集体食堂、饮食行业等公用建筑和用量不大的居民点。它将用户和中压燃气管道直接连接起来,便于“楼栋调压”

PE燃气管道定向钻穿越施工要点[胥珩]知识讲解

PE燃气管道定向钻穿越施工要点 佛山市南海燃气发展有限公司胥珩 摘要:通过对PE燃气管道非开挖定向钻施工的经验性总结,对PE燃气管道定向钻施工中的主要影响、控制因素进行了分析并提出具体处理意见,为成功实施PE燃气管道定向钻施工提供可行的操作参考。关键词:PE燃气管道;施工;非开挖;定向钻 定向钻施工也称为往复式潜钻施工HDD(Horizontal Directional Drilling),是工程技术行业的一种管道施工工艺,一般多用于各种公用地下管道建设,由定向钻机在不进入、开挖地表面的条件下进行钻孔、扩孔、清孔等过程以后再进行管道回拖。在燃气管道建设工程中有广泛应用。 一、燃气管道定向钻施工的工艺原理 1、前期准备工作;首先是管线位置测量放线,然后进行地质勘探,再根据勘探结果和建设要求制作施工方案;方案中应明确轨迹设计、操作规程等内容经审批通过方可进场施工。 2、导向孔钻进;开挖好出入土点工作坑后,钻头从出土点顶入地下,钻头通过钻杆中空连接水源喷射高压水柱将泥土松开;在这个过程中通过钻杆控制钻头的旋转方式进行轨迹控制工作,钻头内装置精确的导向及探测仪器(信号发射器),当其在地下潜挖时,地面上的接受器可由其电磁波显示钻头所在的位置及深度,进而可转绘成精确的地下管线图表。 3、扩孔、清孔;当完成导向后,钻头出现在入土点,这时将导向钻头更换成扩孔器,扩孔器喷射润滑剂旋转前进,进行多次的预扩孔和清孔,使孔径达到回拖要求。 4、拖管;将扩孔器连接PE燃气管,扩孔器从

入土点向出土点喷射润滑剂旋转前进,燃气管随之拖行最终出土;采用无污染的天然粘土细粉作为润滑剂,混合在水柱中喷入土壤,不但可稳固孔道壁且有润滑作用,将拖管时的摩擦力降至最低,日后泥浆形成一圈干燥的粘土裹覆管线。 二、燃气管道定向钻施工的选用条件 燃气管道定向钻施工的优点有:1、施工条件适应性强;适用于穿越铁路、公路、河流、其他障碍等不便于进行开挖地表面的施工条件;2、环保;对管道穿越周围的环境、设施、生产生活、交通等方面影响破坏小,可减少因开挖施工造成地面塌方下陷及房屋龟裂;3、维护安全性高;所需开挖空间少,安全防护隐患少、维护容易;4、经济性强;对比开挖、维护、修复造价较高的情况,其施工费用明确可控;5、采用机械化施工,工期较短。 燃气管道施工应谨慎选择定向钻工艺的情况:1、存在一定的施工安全隐患,由于可见性不强,施工安全控制要求较高;2、定向钻施工的燃气管道在运行中难以进行维护、抢修;3、对比开挖施工造价可控的情况,其施工费用、材料费用可能偏高。 三、勘察设计 1、通过调研资料、实地测量等方式掌握现场地质情况、地下设施情况十分必要,只有知道地下的情况才能够根据地质硬度确定钻机、钻头的选用型号,根据地下障碍调整钻掘深度、轨迹。 2、通过放线查看现场,考虑预制管道的摆放方案,预制管道的摆放方案将直接影响出入土点位置、托动力调整等后续问题;在实际操作中如摆放

燃气管道安装规范

城镇燃气管道验收规范-1 1 总则 1.0.1 为了统一城镇燃气室内工程施工及验收标准,提高城镇燃气室内工程的施工质量,确保安全供气,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的城镇居民住宅、商业建筑、燃气锅炉房(不含锅炉本体)、实验室、使用城镇燃气的工业企业(不含燃气设备)等用户室内燃气管道和燃气设备的施工及验收。 本规范不适用于:燃气发电厂、燃气制气厂、燃气储配厂、燃气调压站、燃气 加气站、液化石油气储存、灌瓶、气化、混气等厂站内的燃气管道的施工及验收。 1.0.3 承担城镇燃气室内工程及与燃气工程配套的报警系统、防爆电匀系统、自动控制系统的施工单位必须具有国家相关行政管理部门批准或由其认可的资质和证书。从事施工的操作人员应经过培训,并持证上岗;焊接人员应持有上岗资格证。 1.0.4 城镇燃气室内工程施工应按已审定的设计文件实施;当需要修改设计或材料代用时,应经原设计单位同意。 1.0.5 室内燃气管道所用的管材、管件、设备应符合国家现行标准的规定,并应有出厂合格证;燃具应采用符合国家现行标准并经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品。 1.0.6 室内燃气工程验收合格后,接通燃气应由燃气供应单位负责。 1.0.7 检验合格的燃气管道和设备超过六个月未通气使用时,应由当地燃气供应单位进行复验,复验合格后,方可通气使用。 1.0.8 城镇燃气室内工程的施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 室内燃气管道安装 2.1 一般规定 2.1.1 用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应 符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。 2.1.2 室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。 2.1.3 室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。 2.1.4 室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。 2.2 燃气管道安装 2.2.1 燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。 2.2.2 燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于

燃气管道施工方案..

燃气管道施工方案 一、编制依据: 1、施工合同、施工设计图; 2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 3、《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T 0019-97; 4、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 二、工程概况: 1、本工程燃气管道布置于道路西侧人行道下,管中心距该侧道路边线2米。燃气管道 管径为DN160,管材采用燃气专用PE管。路边地块内用气设DN90接口,间隔约100~150米。根据规范要求,本工程管道无坡度要求,标高根据各控制点标高自然将坡。 三、施工部署和管理体系: 1、主要工程量: 序号名称型号规格单位数量备注 1 燃气管聚乙烯(PE100)管dn90 米391 2 燃气管聚乙烯(PE100)管dn160 米200 3 燃气管聚乙烯(PE100)管dn200 米1224 4 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/90 个16 5 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/110 个 3 6 燃气球阀dn90 个16 7 燃气球阀 dn110 个 2 8 燃气球阀 dn160 个 3 9 45°弯头dn160 个 4 10 钢套管20#刚D219×6 米247 11 钢套管20#刚D244.5×6 米94 12 钢套管20#刚D273×6 米78 13 管帽聚乙烯(PE100)dn110 个 3 14 管帽聚乙烯(PE100)dn160 个 2 15 阀门井D=760 座21 16 警示带带示踪线米1815 17 11.25°弯头聚乙烯(PE100)dn160 个 6

2、机械计划:(见机械配备表) 序号机具名称型号及规格数量单位备注 1 工程指挥车 2 辆 2 现场转管车自制 1 辆 4 空气压缩机 1.1m3/min 1 台 5 电动钢丝刷10 台 6 氩弧焊机300ST 4 台 7 焊条保温筒 4 台 8 角向磨光机S1MJ-125 2 台 9 千斤顶5吨 2 台 10 链条葫芦5T 10 套 11 电火花检测仪 2 台

PE燃气管道施工与安装要求

PE燃气管道施工与安装要求 PE燃气管施工质量 PE燃气管是一种新型的塑料管材,出现之后就遭到了大家的质疑,对于用塑料管来输送燃气,大家是非常不能够理解的。其实PE燃气管虽然是一种塑料管材,但是和传统的钢管相比,其实PE燃气管的安全性能更高。 PE燃气管是一种阻燃性能很好的材料,能够有效的阻止火势的蔓延,同时在强度方面,PE燃气管也是有着良好的耐压性好刚性的。经过PE燃气管的使用的增加,大家对PE燃气管的疑虑已经逐渐的消除。 但是PE燃气管的施工的过程中是要非常注意的,避免影响PE燃气管的性能的正常发挥。PE燃气管道埋设的最小管顶覆土厚度埋设在车行道下时,不宜小于0.8m;埋设在非车行道下时,不宜小于0.6m;埋设在水田下时,不宜小于0.8m;如果PE燃气管采取了防护措施,上述的要求可以降低些。 PE燃气管道的地基宜为无尖硬土石和无盐类的原土层,当原土层有尖硬土石和盐类时,应铺设细沙或细土。凡可能引起管道不均匀沉降地段,其地基应进行处理或采取其他防沉降措施。 PE燃气管道在输送含有冷凝液的燃气时,应埋设在土壤冰冻线以下,并应设置凝水缸。管道坡向凝水缸的坡度不宜小于0.003。 一、工程基本规定 (一)PE燃气管道对接安装误差不得大于3,否则应设置弯管,次高压PE燃气管道的弯管应考虑盲板力。 (二)PE燃气管道与建筑物、构筑物、基础或相邻管道之间无法满足规定的安全距离要求时,应将管道设于管道沟或钢套管中,套管两端应用柔性密封材料封堵。

管道沟或钢套管两端应伸出障碍物且与被跨越的障碍物间的距离不应小于0.5m。对有伸缩要求的管道,保护套管或地沟不得妨碍管道伸缩且不得损坏绝热层外部的保护壳。 (三)地下管道埋设的最小覆土厚度:埋设在车行道下时0.9m;埋设在非车行道下时0.6m;埋设在庭院时0.3m;埋设在水田下时0.8m。 (四)地下PE燃气管道不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取防护措施。 二、PE燃气管道穿越构建筑物 (一)不得穿越的规定。 1.地下PE燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。 2.地下PE燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。 (二)穿越规定。 1.宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主干路,且敷设在管沟或套管内。 2.穿越铁路的PE燃气管道的套管,应符合下列要求: (1)套管埋设的深度:铁路轨道至套管顶不应小于1.20m,并应符合铁路管理部门的要求。 (2)套管宜采用钢管或钢筋混凝土管。 (3)套管内径应比PE燃气管道外径大l00mm以上。 (4)套管两端应用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管。 (5)套管端部距路堤坡脚外距离不应小于2.0m。

室内燃气管道工程施工图设计要点【最新版】

室内燃气管道工程施工图设计要点 (一)管线位置 1、管线一般采用明装,不允许穿越卧室、密闭地下室、浴室、厕所、易燃易爆品仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间和变电室等。当燃气管穿过其他非用气房间内时,必须采用焊接的连接方式,并必须设置在套管中。 2、引入管有地上引入和地下引入两种形式,居民用户一般采用地上引入形式。引入管一般直接从厨房或燃气表房引入。引入管一般采用无缝钢管弯制,当输送湿燃气时,应有0.01坡向室外管道的坡度。 3、室内燃气管道应与其他管道及设施保持一定的安全距离。 ①与上、下水、暖气管道水平净距不应小于100mm; ②与水池边水平净距不应小于200mm; ③与电开关、电插座水平净距不应小于150mm;

④球阀、管接头严禁安装在电开关和电插座的正下方。 (二)阀门位置 1、进户总阀门:设在总立管上,一般距地面1.5-1.7m。当引入管进入室内与总立管之间需采用水平管连接时,总阀门可安装在连接水平管上。也可将室内总阀门设置在室外。安装在室外的阀门必须采取保护措施。 2、燃气表控制阀:额定流量Qn≤3m3/h的燃气表,表前应安装阀门;Qn≤25m3/h的燃气表,若靠近总立管,则进户总阀门可兼作燃气表控制阀;Qn≥40m3/h的燃气表或连接灶具较多的燃气表,燃气表前后均应安装阀门。 3、灶具控制阀:每台灶具前均应安装控制阀门。 4、燃具控制阀:一台灶具上往往安装多个燃烧器,每个燃烧器前均应安装控制阀门。 5、点火控制阀:每台公用灶具均应安装点火控制阀。 (三)活接头位置

为了安装和维修方便,必须在室内燃气管道的适当位置上设置活接头。一般情况下,所有丝接阀门后均应设置活接头。DN≤50的用户立管上,每隔一层楼安装一个活接头,安装高度应便于安装拆卸。水平干管过长时,也应在适当位置安装活接头。设置活接头的场所应具有良好的通风条件。 (四)套管的设置 引入管穿越建筑物外墙;立管穿越楼板;水平管穿越隔墙、卫生间时,其穿越段必须全部设在套管内,套管内不准有接头。套管规格和要求见下表: 表1燃气管道的套管直径 (五)管卡或支架(托架)的设置 燃气管道安装时应在立管和水平管段的适当位置设置管卡或支架(托架)。每层立管、表前接户立管的水平管、表后接灶水平管上应各设置一个管卡,灶前立管阀门前应设置两个管卡。对于高层住宅,每隔六层加一个托架。

室内燃气管道安装及检验

室内燃气管道安装及检验—城镇燃气室内工程施工与质量验收规范CJJ94-2009 作者:佚名 文章来源:规范编辑 点击数: 1460 更新时间: 2009-8-6 20:58:18 4.1 一般规定 4.1.1 室内燃气管道系统安装前应对管道组成件进行内外部清扫。 4.1.2 室内燃气管道施工前应满足下列要求: 1 施工图纸及有关技术文件应齐备; 2 施工方案应经过批准; 3 管道组成件和工具应齐备,且能保证正常施工; 4 燃气管道安装前的土建工程,应能满足管道施工安装的要求; 5 应对施工现场进行清理,清除垃圾、杂物。 4.1.3 在燃气管道安装过程中,未经原建筑设计单位的书面同意,不得在承重的梁、柱和结构缝上开孔,不得损坏建筑物的结构和防火性能。 4.1.4 当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求: 1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴; 2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经无损检测合格的焊接接头); 3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水

材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。 4.1.5 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表4.1.5的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。 4.1.6 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面5cm,下端应与楼板底齐平。 表4.1.5 燃气管道的套管公称尺寸 4.1.7 阀门的安装应符合下列要求: 1 阀门的规格、种类应符合设计文件的要求; 2 在安装前应对阀门逐个进行外观检查,并宜对引入管阀门进行严密性试验; 3 阀门的安装位置应符合设计文件的规定,且便于操作和维修,并宜对室外阀门采取安全保护措施; 4 寒冷地区输送湿燃气时,应按设计文件要求对室外引入管阀门采取保温措施; 5 阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装; 6 阀门应在关闭状态下安装。 4.2 引入管

室外中、低压天然气管道施工图设计总说明教学总结

室外中、低压天然气管道施工图设计总说明 1 本设计说明为河北新地燃气热力工程技术有限公司室外天然气管道安装通用说明。 2 适用范围 2.0.1 适用于市政中压及居民用户、商业用户及民用锅炉房室外中、低压天然气管道设计(设计压力不大于0.40Mpa)。 2.0.2不包括工业用户室外天然气管道的相关要求。工业用户室外天然气管道安装执行现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB6222及其它相关规定。 3 设计依据 3.0.1《城镇燃气设计规范》GB50028; 3.0.2《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63; 3.0.3《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95 3.0.4当地规划部门批复的燃气管道敷设位置相关文件; 3.0.5敷设天然气管道的道路两侧的公共建筑(包括餐厅、旅馆、医院、大专院校、中小学等)、工厂企业(燃具种类、燃气耗量)数量及其分布、发展规划; 3.0.6敷设天然气管道的道路两侧的住宅建设、规划资料; 3.0.7天然气管道穿越的城市道路、铁路、河流的现状和规划资料; 3.0.8道路工程地质资料(应包括土壤腐蚀程度); 3.0.9与天然气管道平行或交叉的其他管线(各类电缆、给排

水、热水、雨水、蒸汽等管线)的位置、管径、埋深等情况;3.0.10城市总图及道路建设平、断面规划或设计施工图(竣工图)。 3.0.11小区庭院平面图、室外综合管网布置图及各专业外网施工图。 4室外天然气管道宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高。当天然气管道位置采用相对位置控制时,标高以室外完成地面为±0.00,如有条件可依据地理信息附有城市坐标,并应与当地规划部门道路批复文件一致。 5天然气管道的定位尺寸和标高以m为单位,管径和壁厚以㎜为单位。 6管材及管件选用 6.0.1管材选用钢管时,DN≤150的天然气管道选用无缝钢管, 且符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的要求,材质为 20;DN>150的天然气管道选用直缝焊接钢管,且符合《石 油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部分:A及钢管》GB/T9711.1的要求,材质为Q235B或L210。选用PE管时,PE管应符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB15558.1的要求,且应符合《聚乙烯燃气管道工 程技术规程》CJJ63的要求。 6.0.2 钢制管件选用符合《钢制对焊无缝管件》GB/T12459的要求,材质为20,钢制管件的壁厚选用与管材等壁厚或大1~2㎜;聚乙烯管件的选用符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2

室内燃气管道安装施工方案

室内燃气管道安装施工方案 室内燃气管道安装 1 范围:本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。 2.1.2 镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。室内煤气管道安装应使用镀锌碳素钢管及管件。 2.1.3 管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.4 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐蚀性的阀门。室内一般选用旋塞或球阀。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏

差不得超过2°;直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。 开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还应作强度试验和严密性试验。试验不合格者不得安装。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、手锯、手锤、活扳手等。 2.2.3 其它:U型压力计、线坠、钢卷尺、直角尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位 置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 暗装管道应在地沟末盖沟盖或吊顶末封闭前进行安装,其型钢支架均 应安装完毕并符合要求。 2.3.3 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,

天然气燃气管道施工组织设计

九、施工组织设计 目录 第一章施工组织设计 第一节编制说明 第二节工程总说明 第三节工程总体目标 第四节施工总部署原则 第五节施工工期部署 第六节技术准备 第七节施工用水准备 第八节临时用电准备 第九节地上、地下管线及其他地下地上设施的保护加固措施第十节各分部分项工程施工安排 第二章施工平面图布置和临时设施布置示意图 第三章材料供应安排计划及保证措施 第四章关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案第一节土建施工技术措施 第二节 第五章质量安全保证措施 第六章施工工期进度计划和保证措施及违约责任承诺 第七章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 第八章本工程拟采用的新工艺、新材料、新设备使用情况 第九章施工现场采用环保、消防、降噪声、文明施工技术措施

1、环境保护施工技术措施 2、消防施工技术措施 3、降噪音施工技术措施 4、文明施工技术措施 第十章冬雨季施工措施 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工组织设计 第一节编制说明 一、编制依据 (一)本工程招标文件; (二)国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件,按最新版本实施; (三)山西省燃气规划研究院有限责任公司提供的道路管线综合图、纵断图;(四)本工程主要采用的技术规范、规程 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011); 《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011); 二、编制原则 (一)按照“全面规划、突出重点、均衡施工、适当提前”的原则,科学组织、合理安排施工工期和进度。 (二)按照“优质、快速、安全、高效”的原则,提高机械配备率、充分发挥现代化机械的效率,为各项目标的实现奠定物质基础。 (三)按照“以人为本、遵纪守信”的原则,调遣高素质专业型技术人才和有类似施工经验的精干队伍参加本工程的建设。 (四)按照质量管理标准,建立质量保证体系,使施工的全过程处于受控状态,实现创优目标。 (五)遵循《招标文件》的原则。严格按招标文件的工期、质量、安全目标等要求,以使各项要求得到有效保障。 (六)遵循施工技术规范和验收标准的原则。严格按施工技术规范要求优化施工方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 (七)遵循实事求是的原则。根据本工程特点,从实际出发、科学组织、均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 (八)遵循“安全第一、防范结合”的原则。严格按照施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施,确保施工安全,服从建设单位指令,服从监理工程师的监督指导,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 第二节工程总说明 一、工程概况 本工程为太原天然气有限公司2017年第二批市政道路燃气管网新建及改造工程施工第一标段。本标段包含:1、西峪路DN300约5.5km;2、新店西路DN200约0.71km;管线全长约6.21km。 1、西峪路(南内环西街—神泉街)中压燃气工程,东起南内环西街,西至神泉街。气源接九院沙河隧道已建DN500中压燃气管道。主线管底平均埋深

中压燃气管道施工技术要求

1 编制说明 中压管道设计压力0.4MPa,管材为聚乙烯和钢骨架聚乙烯复合管。 1.2 本技术要求是对所采用规范的补充说明。除本技术要求外,均按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》中的有关条款执行。本技术要求必须下发到每个参与施工的施工单位。 1.3 采用的标准和规范 1)《城镇燃气设计规范》GB50028-93(2002年版); 2)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005); 3)《建筑设计防火规范》GB16-87(2002年版); 4)《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范穿越工程》 SY/T0015.1-98; 5)《石油天然气输送管道穿跨越工程施工及验收规范》SY/T4079-95; 6)《埋地用钢骨架聚乙烯复合管燃气管道工程技术规程》CECS 131:2002;7)《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材GB15558.1-2003;8)《聚乙烯燃气管道工程技术规定》CJJ63-95; 9)《燃气用埋地孔网钢带聚乙烯复合管》CJ/T 182-2003; 10)《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T 126-2000; 11)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268; 12)《钢制法兰尺寸》GB/T9113; 13)《关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》(试行)(78)交公路字698号,(78)油化管道字452号)。

2 施工作业带 为了避免或减少对原有地物、地貌的破坏及对交通的干扰,施工作业带以少占地为原则。全线采用人工开挖。施工作业带宽度宜为5m。特殊地段,其占地宽度可根据管沟深度、工程地质的实际情况和施工方法适当加宽,但必须得到业主(或施工监理)的认可。繁华街区段,由于施工作业面较窄,在施工区域内,有碍施工的建筑物、构筑物、道路、沟渠、管线、电杆、树木等,应在施工前,由业主、施工方和有关部门协商解决,必须时,可减少施工作业带宽度。 2.1 地下隐蔽物清查 施工方在开工前应对施工作业带内所有与管线有关的地下管线及构筑物进行核查。为确保万无一失,必要时开挖探坑核实,并得到主管部门的确认。 2.2 施工作业带清理 施工方应清除作业带内需拆除的障碍物,如地砖、混凝土路面、临建围墙及花坛等,在保证正常施工和安全的前提下,可适当减少拆除工作量。 施工方应向业主提交一份对各种情况提供保护措施的施工组织设计,包括管线、电(光)缆、架空线路、公路、水渠以及其它地上或地下建构筑物,经业主和各主管部门同意后方可施工。 2.3 施工现场安全防护

室内外燃气管道项目工程施工组织设计

-/ *** 小区室内外燃气管道工程 *********** 司 有限公 二0 一七年三月

目录 -、工程概况 (1) 二、工期及质量目标 (1) 三、施工准备情况 (1) 四、施工规范及验评标准 (4) 五、施工总体组织部署设计 (5) 六、主要分部、分项施工方法 (9) 七、季节性施工措施 (19) 八、质量保证体系及质量保证措施 (21) 九、质量通病防治措施 (31) 十、工期保证措施 (33) 十^一、安全生产和文明施工措施 (34) 十二、降低成本、提高经济效益措施 (38) 十三、主要施工机械、材料、劳动力安排 (41) 十四、施工进度计划 (41) 十五、施工总平面布置图 (42) 十六、环境保护措施 (42) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图 附表五:临时用地表

一、工程概况 本工程为** 燃气工程,建设单位为******* ,地点在**** 小区。 1、工程主要内容:本工程为中、低压煤气管网项目,包括小区 二、三期燃气室内、外管道。 2、工程特点:工程量较大,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标:2017 年3 月25 日计划开工,2017年4 月25 日计划竣工,投标单位施工进度计划目标按31 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率100%,优良率大于95%。 ⑵各分部工程质量优良率100%。 ⑶调试投运一次成功。 三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人员。 ㈢劳动力配备

相关文档