文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政管网工程施工方案

市政管网工程施工方案

市政管网工程施工方案
市政管网工程施工方案

第一章、工程概况

一、工程概况

1、工程概况

通海十九路道路及配套工程位于大竹林-礼嘉组团F标准分区,金渝大道以南,渝武高速以西,金州大道以北,起点接金通大道,终点接横六路,道路等级为城市次干道。全长约2.06km。道路等级为城市次干路,设计车速30km/h,标准路幅宽度26m,双向四车道。

根据道路的平面、纵断面及横断面设计,为避免道路K0+420~K0+510段路基回填对轨道墩柱产生偏压及K1+800段需跨越的河道,两段均采用桥梁的结构形式减少对轨道及行洪的影响,其标准路幅共分三段,分别为:23.50m、24.50m、26.00 建设单位:重庆北部新区土地整治储备中心

代理业主:重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司

设计单位:厦门市市政工程设计院有限公司

地勘单位:重庆市勘测院、重庆江北地质工程勘察院

监理单位:厦门高诚信建设监理有限公司

施工单位:四川龙申建设有限公司

2、排水现状

根据现状管网资料及相关道路设计资料,现状及已设计排水管网描述如下:在通海十九路与金通大道交叉口处现状有一根规模为d800污水管道,位于金通大道东侧人行道下,排水方向为由北向南;在金通大道东侧人行道下现状有一根规模为d1200的雨水管道,排水方向为由南向北,在通海十九路与金通大道交叉口处排向金通路西侧。

横六路与通海十九路交叉口处横六路道路两侧设计有d400雨水管道,排水方向为自东向西排。

通海二十路道路北侧设计有一根d400雨水管道,道路南侧设计有一根d400污水管道,排水方向为自东向西排。

通海二十一路道路北侧设计有一根d400雨水管道,道路南侧设计有一根d400污水管道,排水方向为自东向西排。

3、雨水管道平面布置设计

(1)、沿道路K0+070~K0+400北侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路北侧人

行道下,距路缘石2.7m,用于收集道路北侧地块雨水及路面雨水,在K0+070处排入道路南侧设计的d800雨水管道内,汇水面积为3.55hm2。

(2)、沿道路K0+020~K0+940南侧新建一根d400~d800的雨水管道,位于道路南侧人行道下,距路缘石1.2m,其中K0+420~K0+520雨水管道位于桥下。用于收集道路南侧地块雨水及收集路面雨水,收集的雨水在K0+020处排入金通路现状d1200雨水管道内,汇水面积为4.95hm2。

(3)、沿道路K0+600~K0+940东侧新建一根d400的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石1.2m,用于收集路面雨水,在K0+600处排入道路西侧设计d600雨水管道内,汇水面积为0.52hm2。

(4)、沿道路K0+990~K1+300西侧新建一根d400~d800的雨水管道,位于道路西侧车行道下,距路缘石1.5m,用于收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+300处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为1.79hm2。

(5)、沿道路K0+990~K1+260东侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石1.2m,用于收集道路东侧地块雨水及路面雨水,在K1+260处排入道路西侧设计的d800雨水管道内,汇水面积为1.24hm2。

(6)、沿道路K1+320~K1+620西侧新建一根d400~d1000的雨水管道,位于道路西侧人行道下,距路缘石1.2m,用于收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+620处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为4.15hm2。

(7)、沿道路K1+300~K1+600东侧新建一根d400~d1000的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石1.2m,用于转输道路东侧现状雨水涵洞内雨水,同时收集路面雨水,在K1+600处排入道路西侧设计的d1000雨水管道内,汇水面积为2.96hm2。(8)、沿道路K1+640~K1+720西侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路西侧车行道下,距路缘石1.5m,用于转输道路东侧设计雨水,同时收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+720处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为1.70hm2。

(9)、沿道路K1+640~K1+720东侧新建一根d400的雨水管道,位于道路西侧人行道下,距路缘石1.2m,用于收集道路路面雨水,在K1+700处排入道路西侧设计d600雨水管道内,汇水面积为0.65hm2。

(10)、沿道路K1+860~K2+020东侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石1.2m,用于转输道路东侧设计雨水,同时收集道路东侧地块雨水及路面雨水,在K1+860处通过急流槽排入九曲河内,汇水面积为1.35hm2。(11)、沿道路K1+860~K2+020西侧新建一根d400的雨水管道,位于道路西侧车行道下,距路缘石1.5m,用于收集道路路面雨水,在K1+860处排入道路东侧设计d600雨

水管道内,汇水面积为0.55hm2

本工程沿线适当预留支管,供周边地块雨水接入,涉及沿线地块雨水管均能确保接入设计雨水管道。

4、临时管道及排出口设计

由于通海十九路道路设计路面标高高于地块标高,局部地块形成积水低洼地,造成地块内雨水无法排放,因而需要新建临时雨水管道,本次雨水临时管道的设计主要有几处:

(1)、在桩号K0+050处新建一根d600的临时雨水管道,接上游排水沟内雨水,排入道路南侧侧现状冲沟内。

(2)、在桩号K0+720处新建一根d1200的临时雨水管道,接上游G75渝武高速现状雨水涵洞的雨水,排入道路东侧现状冲沟内;

(3)、在桩号K0+870处新建一根d800的临时雨水管道,接上游G75渝武高速现状雨水涵洞的雨水,排入道路东侧现状冲沟内;

(4)、在桩号K1+960处新建一根d1000的临时雨水管道,接上游现状水塘,排入道路东侧现状水塘内。

本工程范围内雨水排出口共设置两个:一个在K0+000~K0+940收集的雨水排入金通大道现状d1200雨水管道内;另一个在K0+940~设计终点收集的雨水排入九曲河内。

5、污水管道设计

(1)、污水管道平面布置

沿道路K0+020~K0+380北侧新建一根d400污水管道,位于人行道下,距路缘石1.2m,用于收集道路两侧地块的污水,在通海十九路与金通大道交叉口处排入现状d400污水管道内。

沿道路K1+000~K1+720西侧新建一根d400污水管道,位于人行道下,距路缘石2.5m,用于收集道路两侧地块的污水,在K1+720处排入九曲河截污干管内。

沿道路K1+860~K2+020西侧新建一根d400污水管道,位于人行道下,距路缘石2.5m,用于收集道路两侧地块的污水,在K1+860处排入九曲河截污干管内。

本工程沿线适当预留支管,供周边地块污水接入,涉及沿线地块污水管均能确保接入设计污水管道。

(2)、污水管道排出口

工程范围内污水排出口也设计两个,一个在K0+020~K0+380收集的污水最终排入通海十九路与金通大道交叉口处现状d400污水管道内;另一个在K1+000~ K2+020收集的污水最终排入九曲河截污干管内。

6、电力排管设计概况

(1)、电力管线采用排管形式,沿道路西侧布置一根规模为K12(3x4)电力排管,位于西侧人行道下,距路缘石4.0m。在道路每隔一定距离处预留过街支管,支管规模均为K9排管。

(2)、电力排管采用PVC-C电力护套管材,规格为φ167×8.0,采用弹性密封橡胶圈承插式连接,排管材质应符合《埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管》(QB/T2479-2005)的规定,使用产品配套管枕固定。电缆排管在施工时沟底应平整。电力排管最小覆土不得小于0.7m,排管全线采用C20混凝土包封。

(3)、电力排管应设置纵向排水坡度,坡度不宜小于0.2%。

(4)、电力排管沟底垫层内通长埋设一根-50x5镀锌扁钢,并在工作井处与井内扁钢以焊接形式相连,焊接长度不低于扁钢宽度的两倍。

(5)、在电力排管上方的地面铺装层内安装电力管线标识,标识表面应与地面铺装层相平。电力管线标识颜色应醒目,做法详见设计图。

二、施工工期

市政工程管网施工工期根据施工总工期进度安排进行,管网施工共分为四个阶段进行:第一阶段为K0+000-k0+420段及1号桥;第二段为K0+500-K1+000段;第三段为K1+000-K1+740段;第四段为2号桥及K1+840-K2+065段。各段管网施工工期根据各段路基施工工期完成后立即安排。现目前计划于2017年5月08日对第一阶段K0+000-K0+420段管网工程进行施工。

三、质量要求

市政管网工程质量要求严格按设计施工图、现行相关标准、技术规范及施工承包合同实施,工程质量达到合格标准。

四、工程特点

1、自然地理条件

(1)、管网工程施工时段纵贯各个季节,重要分部分项工程面临雨季;

(2)、管网大部分位于回填土及页岩、砂岩挖方区上。

(3)、局部区域位于抛石挤淤淤泥上。

2、施工现场特征

(1)、现场地质多为砂岩和页岩且深度较深,人工开挖难度大,只能采用机械作业。(2)、在土石方未完成时穿插施工,工作面不连续,相互施工干扰较大,工作场地受到限制。

(3)、管道预留、预埋需在道路硬化前完成,施工程序不连续,预留、预埋精度要求相当高。

(4)、施工场地不集中,材料转运大;水电搭接线路增长。

第二章、编制依据

一、编制依据

1、通海十九路道路及配套工程桥梁设计施工图、变更图、设计文件、相关的标准图、参考图。

2、通海十九路道路及配套工程地质勘察报告及与现场相关的资料信息。

3、施工现场实际情况和周围环境,水文地质条件、地形地貌、气象条件及交通运输条件。

4、中华人民共和国交通部及有关部委颁发的现行公路工程施工技术规范、规程、验收标准及相关文件。

5、法律、法规对质量、水土保持、环境保护、安全管理的规定。

6、我单位拟投入本工程的施工人员、机械设备、技术装备、财务能力及相关同类工程的施工经验和研究成果。

7、设计及施工承包合同中明示的规范、技术标准及其他有关规范、标准。(1)、《埋地塑料排水管道工程技术规程》 CJJ143-2010 (2)、《埋地硬聚氯乙稀排水管道工程技术规程》 CECS122:2001 (3)、《土工试验方法标准》 GB/T50123-2008 (4)、《砌体工程施工及验收规范》 GB50203-2015 (5)、《砼强度检验评定标准》 GB50107—2010 (6)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 CJJ3-2008 (7)、《砌体工程施工及验收规范》 GB50203—2015 (8)、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268—2008(9)、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 (10)、《建设工程质量管理条例》(国务院令279号)

(11)、《工程建设标准强制性条文》

(12)、《重庆市市政工程施工技术规程》

(13)、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 (14)、《给水排水工程管道结构设计规范》 GB50332-2002

(15)、《工程测量规范》 GB50026-2007 (16)、《公路工程质量检验评定标准》 JTG

F80/1-2004

(17)、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 (18)、《高处作业安全技术规范》 JGJ80-2016 (19)、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 (20)、《建筑施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 (21)、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 (22)、《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004 (23)、《井盖及踏步》 06MS201-6 (24)、《排水检查井》 02S515 (25)、《雨水口》 05S518

二、编制原则

1、严格遵守国家和当地政府的有关法令、法规、标准及有关规定。

2、严格执行中华人民共和国国家标准和设计、施工规范、《安全操作规程》及承包合同中的有关规定,切实响应合同文件的要求。

3、根据工程实际情况,围绕重点项目周密部署,合理安排施工顺序。

4、采用平行流水及均衡施工方法,坚持对工程施工全过程严密监控,运用网络技术控制施工进度,抓住关键线路,确保工期目标实现。

5、合理配置生产要素,优化施工平面布置,减少工程消耗,降低生产成本。

6、严格遵守安全防护规程、《安全操作规程》,定期组织安全会议,进行安全防护教育,健全安全管理体系,落实安全责任制,坚持安全检查制度,使安全工作警钟长鸣。实现“五无、二控制、一消灭”的安全目标。

7、制定施工方案时,首先考虑环境保护措施,注重文明施工,把确保交通畅通、周边秩序良好、居民正常生活作为施工组织的前提,树立本项目及我单位的良好形象。

8、严格执行ISO9001系列质量标准,对施工过程进行有效控制,建立健全工程质量保证体系,完善质量管理制度,建立质量控制流程,抓住关键施工工序,把本项工程建成优质工程。

9、根据当地的水文地质、气象条件及施工工期要求,优化施工方案,充分发挥本单位施工工艺水平及管理水平,严格按设计及业主的要求组织施工,以合理配置人、财、机、物要素,确保工程的顺利实施。

三、编制范围

本工程范围内的市政管网工程。

第三章、工程管理目标

优质、高速、低成本的完成本工程,对树立业主和我单位的良好形象和创造更好的社会效益及经济效益,均具有极其重要的意义。因此我公司将选派管理经验丰富的、技术水平和综合素质高的项目经理、技术负责人和工程技术管理人员组成项目经理部进行精心组织、科学施工,确保本工程实现如下目标:

一、质量目标

严管理,高水平,工程质量创一流,强调过程精品控制,确保本工程竣工验收一次性验收合格。

质量目标分解为:

1、分项工程优良率≥90%;

2、分部工程优良率≥85%,其中管道敷设、检查井等确保优良;

3、工程竣工交验一次合格率100%。

二、工期目标

市政管网工程施工进度计划根据总进度计划安排。我项目部根据现场实际情况结合路基土石方完成情况来安排施工,排定的计划工期为180日历天。

三、安全文明施工目标

安全目标:强化施工现场科学管理,杜绝死亡、重伤和重大机械设备事故,无火灾事故。轻伤频率控制在4‰以内。

四、科技进步目标

科学技术是第一生产力,在施工中将积极应用新技术、新工艺、新材料、新设备,全面推行计算机辅助管理。

在施工过程中推广应用新材料、新设备和新的施工工艺。

五、服务目标

重合同,守信誉,积极配合业主、监理和设计单位,为业主提供一流的服务,确保用户满意,质量问题投诉率为零。

第四章、施工部署

一、项目组织机构及岗位职责

1、施工组织机构设置原则:

(1)、机构的设置必须确保管理目标的实现,要将目标责任全面落实到各个部门和岗位,分解到位,责任到人,保证整体目标的实现。

(2)、项目组织机构按照精干、高效、科学的原则组建,充分发挥项目经理部各职能部门的作用;施工组织机构构图附后。

(3)、根据工程各工序、工种,组织劳动力、配置人员、机具设备;统一指挥,统一调度,统一安排,实行项目责任制,将各项指标分解下达到班组,调动职工施工积极性,在施工中严格实行奖惩制度,加强全体施工人员责任感和压力感。

2、项目组织机构

我公司派施工管理经验丰富、技术水平和综合素质高的人员组成项目经理部,具体详见项目经理部人员一览表及项目经理部组织机构图。项目经理部将在公司的统一安排领导下,实行项目法人管理。单位各相关职能部门进行人、财、物的全方位配合和支持,保证本工程项目的全面履约。

同时,我们将选派专业素质高的专业劳务队伍组成施工作业班组,作为本工程全面履约的保证措施之一。

项目经理部代表单位行使对本工程的全权管理和运筹,实施现场计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能。

项目经理部组成人员一览表

(4)、对所有进场施工人员进行全面的现场培训。

2、技术准备

(1)、组织全体管理人员学习投标文件,掌握技术规范,熟悉管网工程设计施工图,并做好施工安全技术交底工作。

(2)、编制施工方案。

(3)、制定质量计划,明确质量目标和质量标准,健全质量保证体系。

(4)、坚持持证上岗,特殊工种人员必须持有上岗证。

(5)、试验工作必须贯穿施工管理全过程,确保施工质量。

(6)、组建测量小组并配置人员,及时做好测量复核工作和施工放线工作。(7)、逐级进行技术交底,使所有施工人员作到心中有数。

(8)、编写各段施工计划。

3、资源准备

物资进场的原则:根据工程施工实际进度需要,分期分批组织进入现场,以满足工程施工进度需要,并根据情况变化随时调整;由于该工程管材、砌块、碎石等材料用量大,为避免集中采购价格上浮和保证现场用量;预制构件安装前一个半月即须进行生产。材料进场后应进行试验、检验,经检验合格后方可使用。

4、资金准备

制订资金使用计划,预备各项预付款和周转金,制订各项经济指标分析计划。

5、施工现场准备

(1)、市政管网工程开工前,应对现场周边建(构)筑物进行调查,如确需保护,在施工中必须采取必要措施予以保护。

(2)、地下障碍物清除,土石方路基开挖前应对施工现场地上地下障碍物进行全面调查,并制订计划和处理方案。

(3)、测量放线及测量桩点的保护,由于工程量大,线路长,精度要求高,按规范精度复核测量成果并建立控制网,井位桩控制点和水准点控制点都要引出外界加以保护。

(4)、根据施工特点来确定现场施工道路和进入现场通道,防止发生堵车现象。(5)、修建施工便道,布设排水沟及临时水、电线路敷设。

(6)、认真检修各类施工机械,组织施工力量及设备,分批进入施工现场。(7)、临时设施,所搭设的临设主要用于解决施工人员办公食宿,同时搭设修理棚、库房、料场、搅拌场。

(8)、认真组织好工程所用油料、三材、地材及其他原材料、机械配件的采购供应工作。

(9)、组织有关技术人员做好对施工班组的技术交底和安全交底工作。

(10)、创建良好的外部施工环境,一项工程得以顺利实施,不仅取决于承包人本身的内部实力与管理水平,同时周围的社会环境,公共关系也起着重要作用,应与其他施工单位和睦友好相处,在创建优良工程的同时,树立良好的企业形象。

6、劳动力准备

选用与本单位合作多年,施工操作经验丰富的施工队伍,按照劳动力需用计划调配组织各工种人员进场。

工人进入现场,首先进行“入场三级安全教育”,进行分工种的操作培训。上岗前由施工人员进行针对性的安全技术交底。特殊工种经培训考核后持证上岗。

三、施工平面布置

1、场地布置

本着“满足施工、节约投资”的原则,进行临时工程的规划及设置,做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、生活垃圾袋装化、消防设施齐备。施工驻地设一级配电箱一座,按照文明标准工地建设,达到与周围环境相协调,并保持安全整洁。

2、施工便道

运输道路主要利用新建既有便道,进场后为便于施工车辆通行,场内施工主便道沿线路右侧布设,在与既有公路接口处按规定设置明显标志,并派专人指挥交通,确保交通安全及畅通。

3、施工供电

施工用电计划从业主指定的箱变处直接接入施工现场一级配电箱内,并备一台50kw发电机,以供应施工需要。

4、施工用水

第一、二段施工用水为自钻水井,第三、四段施工用水为自来水,作为施工生产用水。

5、临时通讯

施工通讯利用当地通讯系统,主要人员配备移动电话以便联系。

6、混凝土供应

混凝土采用商品混凝土供应至施工现场。

四、主要生产资源配置

1、机械设备准备

提前做好机械设备配备,机械设备配备满足工程进度需要,具体配备见下表:

主要机械设备计划

主要测量、检验设备计划

根据施工进度计划的安排,需要在市政管网工程施工时安排各工种工人进场,以保证工程进度为目标。

主要工程量计划

一、施工工艺流程

1、道路区域施工工艺流程:测量放线实测道路纵.横断面地貌标高雨、污管沟放线沟槽开挖管道垫层管道安装管道养护检查井砌体检查井溜槽、抹灰沟槽回填路床下过街预埋配合复查道路土石方平基路床整形碾压和验收基层摊铺、养护安砌进水口和临时井盖人工完善雨水口安砌路缘石和井盖人工清场分部分项工程验收。(1)、路床及沟槽开挖后的土石方和施工垃圾除回填用土外,其余应及时外运倾倒,外运土石方和垃圾运至业主指定的弃土场。

(2)、在沥青路面形成之前,为了防止施工期间施工车辆压坏雨污水井盖,先采用C25细石砼预制钢筋砼井盖或钢板进行临时井盖(预制)安装(临时井盖为800×800×100,内配φ8@100单层双向钢筋),四周浇筑C20细石砼(100宽,100厚)对临时井盖进行保护及固定,待路面施工完成,人工剔打砼后,再安装正式井盖。

(3)、C30钢筋混凝土浇筑雨水口底板,墙身采用M10水泥砂浆砌200厚C30混凝土砌块,砌块完成后采用钢筋砼板或钢板(预制750×300×100,内配φ8@100单层双向钢筋)对雨水口进行封盖,以防施工车辆压坏和泥土堵塞雨水口,在沥青混凝土面层摊铺完成后,拆除盖板,再安装水蓖和完善进水口。

2、管网施工工艺流程:测量放线地貌标高操测移交回填土石方平整

雨、污管沟放线沟槽开挖管道垫层施工管道安装检查井砌体

检查井溜槽、抹灰沟槽回填。

二、沟槽土石方施工

1、施工工艺流程

测量放线→设置控制桩→机械土石方施工→人工检平→交验。

2、施工方法

(1)、施工测量

1)、测量作业前应对测量仪器进行校验,测量时对所有数值和原始记录作详细校对,核对无误后报监理工程师签认后实施。

2)、放线应每隔10米设中心桩,在检查井、跌水井、变换管径处、分支处均应设中心桩,必要时要设置护桩或控制桩。

3)、开槽铺设管道的沿线临时水准点每200米不宜少于1个。

4)、施工设置的临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩必须经复核后方可使用。

施工测量允许偏差

1)、土石方开挖根据现场和劳动力组织情况分段进行开挖,分段长度一般在50m 左右。

2)、管道沟槽采用机械配合人工开挖。当挖方区地基为岩石时,采用炮机凿打;当填方区填土较厚时,拟采用机械开挖辅以人工清底;为防止超挖或扰动沟槽底面,槽底应预留0.2~0.3米采用人工开挖至设计基底高程,并同时将槽底检平夯实。在填方路段管道基槽应超挖0.5米;夯实后,再回填0.5米厚砂卵石或级配碎石至设计槽底标高,最后施工管道基础。

3)、雨水管道地基处理应满足排水管道对压实度和承载力的要求,且应同时满足道路工程的要求,尽量减小不均匀沉降。填方路段应按道路密实度要求回填至管顶以上1.5m后,再开挖管槽施工管道;当开挖沟槽基础为岩石时,槽底应超挖200mm,采用砂砾石回填至设计高程后,再施工管道基础。

4)、管道开挖槽底宽度按管道基础宽度加两侧工作面宽度计算,管道开挖槽顶宽度按槽底宽度加放坡宽度计算,开挖管道时的放坡坡度按管道沟槽开挖断面图中的基坑和管沟边坡的最大坡度值实施。

5)、基槽开挖过程中,基槽内如有渗水及地下水时,采用每隔10m在基槽边挖400*400*500的集水井,用潜水泵抽出的办法排除。

6)、沟槽开挖时,弃土若堆在槽边或沟槽每侧临时堆土或施加其它荷载时,其距槽边的距离不应小于1m,同时应保证槽壁稳定且不影响施工。

7)、人工开挖土石方时,若开挖土层较厚,除按沟槽开挖的放坡方式外,为保证施工安全必要时要用50*200的木板支护挡土,木板固定采用40钢管立杆间距0.6M,

横杆间距0.6M;若为石方开挖,在保证预留施工工作面宽度的前提下可不放坡,以尽量减少土石方开挖量。

沟槽开挖的允许偏差见下表:

1、雨、污排水管道施工工艺流程

施工测量放线→沟槽土石方开挖→基底检验→垫层施工→管道安装→检查井施工→管道检查→土方回填。

2、施工测量:

(1)、测定管道中线、附属构筑物位置,核对永久水准点,建立临时水准点,施放沟槽边线、堆土堆料界线及临时用地范围。

(2)、井中心桩、方向桩及水准点均应设置固定可靠的栓桩、栓点和明显标志,对所有测量标志,在施工中(中心桩为开槽前)均应妥为保护,不得拆毁或碰撞。严禁攀登坡度板或高程桩,并不得在坡度或高程桩上悬挂衣物。

(3)、根据图纸假设坐标系,测定管道中线,应在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩。桩顶钉中心钉。并应在起点及平面折点的沟槽外面适当位置设置方向桩。

(4)、建立临时水准点,水准测量的闭合差在允许误差范围内,临时水准点应设在稳固及不易被碰撞的地点。其间距以不小于100m为宜。且每次使用前应当校核。(5)、挖沟槽见底前,管道铺设或砌筑及混凝土浇筑前,应及时校测管道中心线及高程桩的高程。

3、沟槽开挖:

(1)、沟槽底净宽度,根据管径大小来选择每侧工作面的宽度,管径D≤500mm时每侧工作面宽度为300mm;500<管径D≤1000mm时每侧工作面宽度为400mm;1000<管径D≤1400mm时每侧工作面宽度为500mm。

(2)、开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计基底标高。如遇到局部超挖或

发生扰动,不得回填泥土,可换填最大粒径10~15mm的天然级配砂石料或最大粒径40mm的碎石加砂(6:4),并整平夯实,其压实度≥95%。槽底如有坚硬物体必须清除,用砂砾石回填处理。

(3)、雨季施工时,应尽可能缩短开槽长度,且成槽快、回填快,并采取防泡槽措施。一旦发生泡槽,应将受泡的软化土层清除,换填砂石或中粗砂。

(4)、人工开槽时,宜将槽上部的混杂土与槽下部可用于沟槽回填的良质土分开堆放,且堆土不得影响沟槽的稳定性。

(5)沟槽开挖时,从最下游开始开挖,逐步向上游推进。

(6)、沟槽开挖的注意事项

1)、严禁超挖,回填区上的沟槽严禁超宽。

2)、沟槽严禁受水浸泡;

3)、防止塌方;

4)、沟槽开挖到位后,应及时碾压夯实封水;

5)、雨水口支管的沟槽应左右分开进行,一边填好恢复交通后, 再开挖另一边。

3、管道基础

(1)、管道及构筑物地基承载力不小于0.2Mpa。沟槽在填方地段或沟槽超挖的,管道基础以下必须分层夯实回填,密实度不小于95%。对于地质条件较差地段,如淤泥、杂填土等,必须进行换填。具体采用材料及换填深度由不同的地质情况确定。(2)、管径D≤1000mm的管道基础采用瓜米石屑垫层基础,对一般的土质地段,基底铺一层厚度大于或等于150mm的瓜米石屑基础;管径D≥1200mm的排水管道(当沟槽基础为岩石时,取消钢筋混凝土底板),新建填土区、软弱地基段及抛真区的排水管道基础采用200mm厚的钢筋混凝土底板及200mm厚的瓜米石屑垫层基础,且填方段应超挖0.5米,沟槽基础为岩石的应超挖0.2米,超挖部分采用粒径<40mm的碎石加砂(比例为6:4),压实度≥95%。

(3)、管道基础支承角2a+30o应依基础地质条件、地下水位、管径及埋深等条件由设计计算确定,管道埋深在0.7-3.50米时采用120o,管道埋深在3.5-6.0米时采用180o.

(4)、管道基础在接口部位的凹槽,宜在铺设管道时随铺随挖。凹槽长度按管径大小采用,D300管道为0.4m,D400及D500管道为0.6m,凹槽深度h为0.1m,凹槽宽度B 为管径的1.1倍。在接口完成后,凹槽随即用砂石回填密实。

(5)、碎石加砂混合料采用溜槽由人工下料至事先安装好的木模内,碎石加砂混合料的摊铺方式采用由一端向另一端的方式进行摊铺。碎石加砂混合料密实性采用人

工夯实的方式进行夯实,压实度≥95%。

4、管道敷设

(1)、管径小于等于d1000的雨、污水管道均采用增强聚丙烯双壁加筋波纹管,材质采用FRPP,环刚度应不小于8KN/m2。管径大于等于1200采用复合聚丙烯(FRPP)钢带增强加筋管,材质采用FRPP,环刚度应不小于12.5KN/m2.塑料管质量应符合《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010)的相关规定。

(2)、管道敷设在原状土地基或经开糟后处理回填密实的地层上。当管道在车行道下时,管顶覆土不得小于0.7m。

(3)、管道应直线敷设,遇到特殊情况需利柔性接口折线敷设时,相邻两节管纵轴的允许转角应由管材制造长提供。在一般情况下,平壁管不大于1°,异形壁管不得大于2°。

(4)、增强聚丙烯双壁加筋排水管道工程可同槽施工,但应符合一般排水管道同槽敷设设计、施工规范的有关规定。

(5)、管道穿越道路及其它构筑物等障碍物时,应设置钢筋混凝土二级保护套管,套管内径为双壁波纹管外径300mm。套管与双璧波纹管之间用C25砼填实。

(6)、管道基础的埋深低于建(构)筑物基础底面时,管道不得敷设在建(构)筑物基础下地基扩散角受压区范围内。

(7)、地下水位高于开挖沟槽底高程的地区,地下水位应降至槽底最底点0.5m以下。管道在安装、回填的全部过程中,槽底不得积水或泡槽受冻。必须在回填土回填到管道的抗浮稳定的高度后才停止降低地下水。

(8)、过街管网,因在道路施工完成前实施,故管道安装完成后,回填土的密实度须满足路基压实度的要求;在恢复道路结构层前在原结构层底部加铺200厚5.5%水泥含量的水泥稳定碎石基层,在水泥稳定碎石基层上布200mm厚φ12,纵向钢筋间距100mm,横向钢筋间距200mm双层双向的补强钢筋网片,钢筋网距板顶面1/3-1/4板厚处放置,钢筋网距板边100-150。将道路原水泥稳定碎石基层改为钢筋混凝土浇筑补强。

(9)、管道施工测量、降水、开槽开挖边坡、沟槽支撑加固和管道交叉处理等技术要求,应按现行国家标准《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)及重庆市区排水管道技术规程中有关规定执行,并根据现场实际情况调整。

5、管道安装及连接

(1)、管道安装前的作业条件和准备工作:

1)、要在管基和井底混凝土达到一定强度并回填瓜米石屑垫层以后才能进行管道

安装;

2)、检查沟槽的边坡稳定性,如边坡有失稳的现象,应当先支撑后再进行管道安装工作;

3)、在管基和井底上用墨斗弹出检查井的内、外底线和管道中线;

4)、由于施工图尚未明确非道路雨、污管网,故道路雨、污水支管埋出路外后为了防止土石方堵塞及其它因素对其造成破坏,采用几何尺寸大于管径200(例:φ300管采用500*500)的竹胶板对其封堵,后续管网施工时将其取出。

(2)、管道安装可采用人工安装。槽深不大时由人工抬管入槽,槽深大于3m或管径大于公称直径DN400mm时,可用非金属绳索溜管入槽,依次平稳地放在瓜米石屑垫层基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边滚抛入槽中。混合槽或支撑槽,可采用从槽的一端集中下管,在槽底将管材运送到位。

(3)、承插口管安装,在一般情况下插口插入方向应与水流方向一致,由低点向高点依次安装。

(4)、调整管材长短时可用手锯切割,断面应垂直平整,不应有损坏。

(5)、增强聚丙烯双壁加筋波纹管应根据产品技术要求采用双橡胶圈承插接口,做法详见04S520/54,复合聚丙烯(FRPP)钢带增强加筋管采用热收缩套接口。排水管与检查井连接时,应在井壁预埋短管,做法详见04S520/59。

(6)、橡胶圈接口应遵循下列规定:

1)、连接前,应先检查胶圈是否配套完好,确认胶圈安放位置及插口应插入承口的深度。

2)、连接前,应先检查胶圈是否完好,确认胶圈安放位置及插口应插入承口的深度;接口作业时,应先将泥土等杂物,并在承口内工作面涂上润滑剂,然后立即将插口的中心对准承口的中心轴线就位。

3)、插口插入承口时,小口径管可用人力,可在管端部设置木挡板,用撬棍将被安装的管材沿着对准的轴线徐徐插入承口内,遂节依次安装。公称直径大于

DN400mm的管道,可用缆绳系住管材用手搬葫芦等提力工具安装。严禁采用施工机械强行推顶管子插入承口。

(7)、螺旋肋管的安装,应采用管材生产厂供的特制管接头,用粘接接口连接。(8)、粘接接口应遵循下列规定:

1)、检查管材、管件质量。必须将插口外侧和承口内侧表面擦拭干净,被粘接面应保持清洁,不得有尘土水迹。表面粘有油污时,必须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。

2)、对承口与插口粘接的紧密程度应进行验证。粘接前必须将两管试插一次,插入深度及松紧度配合应符合要求,在插口端表面宜划出插入承口深度的标线。

3)、在承插接头表面用毛刷涂上专用的粘接剂,先涂承口内面,后涂插口外面,顺轴向由里向外涂抹均匀,不得漏涂或涂沫过量。

4)、涂抹粘接剂后,应立即找正对准轴线,将插口插入承口,用力推挤至所划标线。插入后将管旋转1/4圈,在60s时间内保持施加外力不变,并保持接口在正确位置。

5)、插接完毕应及时将挤出接口的粘接剂擦拭干净,静止固化。固化时间应符合生产粘接剂厂的规定。

(9)、雨季施工应采取防止管材漂浮的措施。可先回填到管顶以上大于一倍管径的高度。当管道安装完毕尚未还土而遭到水泡时,应进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如出现位移、漂浮、拔口现象,应返工处理。

(10)、管道安装的质量要求和注意事项

1)、管径、坡度、直顺度、中线位移、接口错台高度等要符合规范要求;

2)、注意雨季施工应采取防止管材漂浮的措施。

3)、冬季施工应采取防冻措施,不得使用冻硬的橡胶圈。

6、管道修补

(1)、管道敷设后,因意外因素造成管壁出现局部损坏,当损坏部位的面积或裂缝长度和宽度不超过设计及施工规范规定时,可采用粘贴修补措施。

(2)、管壁局部损坏的孔洞直径或边长不大于20mm时,可用聚氯乙烯塑料粘接溶剂在其外部粘贴直径不小于100mm与管材同样材质的圆形板。

(3)、管壁局部损坏孔洞为20~100mm时,可采用聚氯乙烯塑料粘接溶剂在其外部粘接不小于孔洞最大尺寸加100mm与管材同样材质的圆形板。

(4)、出现裂缝,当裂缝长度不大于管周长的1/12时,可在其裂缝粘贴长度大于裂缝长度100mm,宽度不小于60mm与管材同样材质的圆形板。

(5)、修补前先将管道内水排除,用刮刀将管壁面破损部分剔平修整,并用水清洗干净。对异形管道,必须将粘补范围内的肋剔除,再用砂纸或锉刀磨平。

(6)、粘接前先用环已酮刷粘接部位基面,待干后尽快涂刷粘接溶剂进行粘接。外贴用板材采用从相同管径管材的相应部位切割的弧形板。外贴板材的内侧同样必须先清洗干净,采用环已酮涂刷粘接溶剂。

(7)、对于不大于20mm的孔洞,在粘贴完成后,用土工布包缠固定,固化24h后即可还土;对大于20mm的孔洞和裂缝,在粘贴完成后,可用铅丝包扎固定。

(8)、在管道修补完成后,必须对管底的挖土按支撑角2a+300的要求用粗砂回填密实。

(9)、对损坏管道采取修补措施,事前应取得管理单位和现场监理人员的同意;对出现在管道底部的损坏。还应取得设计单位的同意后方可实施。

(10)、如采用焊条焊补或化学止水剂等堵漏修补措施,必须取得管理单位同意后方可实施。

(11)、管道损坏部位的大小超过上列条文的规定时,应将损坏的管段更换,当更换的管材与已铺管道之间无专用连接管件时,可砌筑检查井或连接井连接。

7、管道与检查井连接

(1)、管道与检查井的连接,应按设计图施工。当采用承插管件与检查井井壁连接时,承插管件应由生产厂配套提供。

(2)、管件或管材与混凝土浇制的检查井连接,可采用中介层作法。即在管材或管件与井壁相接部位的外表面预先用聚氯乙烯粘接、粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。

(3)、当管道与检查井的连接采用柔性连接时,可用预制混凝土套环和橡胶密封圈接头。混凝土外套环应在管道安装前预制好,套环的内径按相应管径的承插口管材的承口内径尺寸确定。套环的混凝土强度等级不低于C20,最小壁厚不应小于60mm,长度不应小于240mm。套环内壁必须平滑,无孔洞、鼓包。混凝土外套环必须用水泥砂浆砌筑。在井壁内其中心位置必须与管道轴线对准。安装时可将橡胶圈先套在管材插口指定的部位与管端一起插入套环内。

(4)、预制混凝土检查井与管道连接的预留孔直径应大于管材或管件外径0.2m在安装前预留孔环周表面应凿毛处理,连接构造宜按第b条规定采用中介层方式。(5)、井底基底素混凝土或钢筋混凝土垫层,应与管道基础垫层平缓顺接。管道位于软土地基或低洼、沼地下水位高的地段时,检查井与管道的连接,宜先采用长0.5~0.8mm的短管按第2条或第3条的要求与检查井连接后接一根或多根(根据地质条件)长度不大于2.0m的短管,然后再与上下游标准管长的管段连接。

管道铺设允许偏差

工业园区市政道路及管网工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 第二章分部分项工程主要施工方法 第三章拟投入工程的主要施工机械设备情况第四章劳动力安排计划 第五章确保工程质量的技术组织措施 第六章确保工程安全生产的技术组织设计第七章文明施工措施 第八章保证工期的技术保证措施 第九章项目管理机构配备 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的实验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开工、竣工日期和施工进度横道图附表五:施工总平面图 附五六:临时用地表

一、工程概况 (一)、概况 工程名称:XXX的招标文件 工程地点:XXX工业园区 (二)、工程主要技术标准 1、道路等级:城市道路主干道(Ⅲ级标准) 2、交通等级C级标准 3、路面结构类型:沥青砼面层 4、设计年限为15a 5、计算行车速度40km/h (三)、工程主要形式及概况 1、道路机动车道结构设计。 上面层:4cm细粒式改性沥青混凝土 下面层:6cm中粒式沥青混凝土 上基层:20cm水泥稳定级配碎石(5:95) 下基层:18cm水泥稳定级配碎石(4:96) 垫层:18cm天然砂砾 结构层总厚度:66cm 2、道路填方按1:1.5、挖方按1:1的坡度作护坡。(四)、工程施工目标 本工程在我施工单位精心安排施工,一定达到合格工程。(五)、承包方式 包工、包料、保工期、包质量、包安全。

(六)、施工技术规范与质量标准 《城市道路路基工程施工及验收规范》GJJ44—91 《公路路基施工技术规范》JTJ033—95 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034—2000 《沥青路面施工及验收规范》GBJ92—86 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1—90 《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》城建[2002]221号 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97。 《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93。 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 (七)、总体思路 在本合同段施工过程中,本着高起步、高标准、严要求、高质量、高效益的精神,精细正规,一丝不苟地做到: 1、“两个确保” 确保安全质量,确保工期。达到“四高”:高标准控制施工全过程,用检测控制工序,让工序控制过程,让过程控制整体;高效率、高水平、高质量建成本工程。坚持“四先”:在实施中,用先进的设备,科学的配置来满足设计、规范、业主要求;用先进的技术与工艺来保证质量要求;用先进的组织管理技术,结合本工程特点,统筹考虑,科学安排;

市政管网工程施工方案

第一章、工程概况 一、工程概况 1、工程概况 通海十九路道路及配套工程位于大竹林-礼嘉组团F标准分区,金渝大道以南,渝武高速以西,金州大道以北,起点接金通大道,终点接横六路,道路等级为城市次干道。全长约。道路等级为城市次干路,设计车速30km/h,标准路幅宽度26m,双向四车道。 根据道路的平面、纵断面及横断面设计,为避免道路K0+420~K0+510段路基回填对轨道墩柱产生偏压及K1+800段需跨越的河道,两段均采用桥梁的结构形式减少对轨道及行洪的影响,其标准路幅共分三段,分别为:、、 建设单位:重庆北部新区土地整治储备中心 代理业主:重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 设计单位:厦门市市政工程设计院有限公司 地勘单位:重庆市勘测院、重庆江北地质工程勘察院 监理单位:厦门高诚信建设监理有限公司 施工单位:四川龙申建设有限公司 2、排水现状 根据现状管网资料及相关道路设计资料,现状及已设计排水管网描述如下: 在通海十九路与金通大道交叉口处现状有一根规模为d800污水管道,位于金通大道东侧人行道下,排水方向为由北向南;在金通大道东侧人行道下现状有一根规模为d1200的雨水管道,排水方向为由南向北,在通海十九路与金通大道交叉口处排向金通路西侧。 横六路与通海十九路交叉口处横六路道路两侧设计有d400雨水管道,排水方向为自东向西排。 通海二十路道路北侧设计有一根d400雨水管道,道路南侧设计有一根d400污水管道,排水方向为自东向西排。

通海二十一路道路北侧设计有一根d400雨水管道,道路南侧设计有一根d400污水管道,排水方向为自东向西排。 3、雨水管道平面布置设计 (1)、沿道路K0+070~K0+400北侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路北侧人行道下,距路缘石,用于收集道路北侧地块雨水及路面雨水,在K0+070处排入道路南侧设计的d800雨水管道内,汇水面积为。 (2)、沿道路K0+020~K0+940南侧新建一根d400~d800的雨水管道,位于道路南侧人行道下,距路缘石,其中K0+420~K0+520雨水管道位于桥下。用于收集道路南侧地块雨水及收集路面雨水,收集的雨水在K0+020处排入金通路现状d1200雨水管道内,汇水面积为。 (3)、沿道路K0+600~K0+940东侧新建一根d400的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石,用于收集路面雨水,在K0+600处排入道路西侧设计d600雨水管道内,汇水面积为。 (4)、沿道路K0+990~K1+300西侧新建一根d400~d800的雨水管道,位于道路西侧车行道下,距路缘石,用于收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+300处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为。 (5)、沿道路K0+990~K1+260东侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石,用于收集道路东侧地块雨水及路面雨水,在K1+260处排入道路西侧设计的d800雨水管道内,汇水面积为。 (6)、沿道路K1+320~K1+620西侧新建一根d400~d1000的雨水管道,位于道路西侧人行道下,距路缘石,用于收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+620处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为。 (7)、沿道路K1+300~K1+600东侧新建一根d400~d1000的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石,用于转输道路东侧现状雨水涵洞内雨水,同时收集路面雨水,在K1+600处排入道路西侧设计的d1000雨水管道内,汇水面积为。 (8)、沿道路K1+640~K1+720西侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路西侧车行道下,距路缘石,用于转输道路东侧设计雨水,同时收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+720处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为。

市政管网工程施工组织设计

施工组织设计 第一标段

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况、自然地理特征 (2) 第三章工程管理目标 (5) 第四章施工部署 (7) 第五章主要分项工程施工方案和施工方法 (19) 第六章细部质量控制措施 (32) 第七章工程质量保证体系和保证措施 (33) 第八章安全文明施工及环保措施 (42)

第一章编制依据 1、工程招标文件 2、施工区域内的自然地理特征; 3、本公司具有的施工设备、技术力量以及相关工程的施工经验; 4、建设单位单位提供的施工范围及技术要求 5、国家现行施工规范和施工操作规程: 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97) 《建筑砂浆基本性能试验方法》CECS28:90 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建设工程质量管理条例》 《工程建设标准强制性条文》 相关职能部门的有关文件。

第二章工程概况、自然地理特征 第一节工程概况 1、工程名称:阿巴嘎旗2016年别力古台镇给排水污水管网改造建设工程 2、工程规模: 第一标段:阿巴嘎旗别力古台南路给水管道改造工程(白音查干街——S101省道) 阿巴嘎旗东西街、别力古台北路给水改造工程 球墨铸铁管DN150:1280m,DN300:2339.3m,路面修复:15840㎡ 3、工程地址:阿巴嘎旗别力古台镇 4、建设单位:阿巴嘎旗给排水公司 5、工期:开工时间2016年07月15日,竣工时间2016年10月01日,共计79日历工天。 6、质量要求:符合《工程施工质量验收规范》标准 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)

市政管网工程施工组织设计

市政管网工程施工 组织设计 1 2020年4月19日

1、编制依据 1.1四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目中标通知书。 1.2四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目的施工合同。 1.3四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目施工图纸。 1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268- 、《室外排水设计规范》()GB50014- 及《市政排水管道工程及附属设施》06MS201。 1.5相关的标准和规范。 2、工程概况 2.1工程名称:四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目。 2.2工程地点:四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区。 2.3工程简介: 施工单位负责雨水、污水管道、管件、检查井、雨水口等附属设施的安装、土建工程,包括雨水主管、支管的开槽施工、安管、检查 2 2020年4月19日

井、雨水口的砌筑、与现况管线的连接和预留管的施工、与现况地下管线的交叉、路面恢复、路缘石安装、沥青混凝土路面施工等。 3、施工部署 3.1实行项目经理负责制,按照项目管理法进行项目管理,建立完善高效的项目管理组织体系,定编人员,职责分明。 3.2组建工程项目部 3.2.1四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目管理组织机构图。 3.2.2根据该项目的工程特点,管理人员选拔公司管理素质高、施工经验丰富的人员组成精干的项目管理班子,形成对工程进度、质量、安全、成本为控制目标的管理层;选择公司技术实力强、专业施工能力高、担任过同类工程施工业绩好的施工队伍组成默契的劳务层,在项目部的统一指挥下,采用科学管理的方法,认真处理好进度、质量安全、成本几个控制目标的关系,正常有序的展开施工。 3.3项目管理的工作范围 (1)工程进度计划的编制、实施、进行有效的控制和及时的调整。四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目计划开工日期 05月20日。 (2)工程计划成本、费用的控制。 (3)工程质量预控计划的编制,做好事前、事中、事后的控制。 3 2020年4月19日

市政管网工程施工组织设计完整版

市政管网工程施工组织 设计 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

本工程雨、污排水管道均采用钢筋混凝土管,跌水井采用砖砌及砼浇筑。 1 工艺流程 测量放线→开挖管沟→管道基础施工→安装管道→砌筑管井→分层填筑(回填)。 2开挖管沟 管沟开挖采用机械施工,用小型挖掘机(当管沟较浅,开挖宽度较小时,可另选小型机械或人工)沿灰线进行开挖。开挖过程中中应随时测定沟底标高,尽可能不超挖或少超挖。当开挖深度较深时,应留足安全放坡。若条件不允许,须设置挡土板或其它安全措施后方可进行下道工序。 管沟基本形成后,应会同业主、监理对沟底标高,承载力等进行检测,满足条件后,方可进行下道工序。 3管道基础施工 管道基础为砼基础,管道基础施工前应再次核其沟底标高,当有超挖现象,超挖部分应先做砂砾垫层找平,再管道基础,管道基础的形式取决于管道的埋深。管道茂盛完成后应进行浇水养护。 4安装管道 安装管道前先复核其坡度,无误后两端拦线进行安装,确保其顺直。安装完成后进行抹带处理,抹带采用钢丝抹带,即在管道接口处设置钢丝网,再用高标号水泥砂浆(或细石砼)抹平压实,注意各抹带应宽窄一致,表面光滑。抹带完成后应进行养护。 5 砌筑管井 本工程管井采用砖及预制混凝土块砌筑,各管井的平面形式及断面尺寸大小根据其功能和所处位置,深度不一而有所不同,但其主要要求应相同,井盖顶标高应同路面或人行道路板面齐平。 井内爬梯及井盖等均采用成品。 6 分层填筑(回填) 填方施工按“三阶段、四区段、八流程”方法施工。 三阶段:准备阶段、施工阶段、竣工阶段。 四区段:填土区、平整区、压实区、检测区。 八流程:测量放样→基底处理→分层填筑→摊铺平整→碾压夯实→检验签证→路基整修→边坡夯拍。 每层的最大松铺厚度,土方不大于30cm,土石不大于40cm,填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度不小于8cm。不同种类的土必须分层碾压,混层应少。施工中应严格控制回填料的含水量。 压实采用小型振动压路机,碾压前,检查填土松铺厚度、平整度及含水量符合要求后方可进行碾压。碾压时应遵循先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快以及轮迹重叠等原则,至少碾压3遍直至达到设计规定的压实密度为准。 路基基底每层填筑未经监理工程师检验合格,不得进行下一层的填筑施工。 沟槽、检查井等局部填筑应对称、均匀、分层夯实。填料应采用具有规定强度且能被压实到规定密实度和能形成稳定填方的材料。

重庆市某市政管网施工组织设计

目录 第一章编制说明 1.1 编制内容及范围 1.2 编制依据 第二章工程综述 2.1 工程概况 2.2 工程特点 第三章现场组织管理机构及管理目标 3.1 项目经理、项目经理组成人员的素质及业绩 3.2 项目他工负责安排、保证工程管理到位及协调的措施 3.3 管理目标 第四章施工部署 4.1 施工组织与协调 4.2 施工准备 4.3主要施工方案的选择 第五章施工进度计划及保障措施 5.1 施工进度计划说明 5.2 施工进度计划 5.3 施工进度计划的执行与控制 5.4 施工进度计划完成的保障措施 第六章施工现场总平面布置图 6.1 施工总平面布置原则及依据 6.2 施工平面布置 6.3 施工临时用水布置 6.4 施工临时用电布置 6.5 施工现场平面管理 第七章主要施工方法 7.1施工测量 7.2土石方工程施工 7.3雨、污排水工程施工 第八章确保本工程的质量措施 8.1工程施工质量目标 8.2施工质量保证体系 第九章现场安全文明施工及环保措施 9.1安全施工措施 9.2现场文明施工措施 9.3现场环境保护措施及方案 第十章现场消防保卫管理 10.1施工现场保卫 10.2施工现场消防 第十一章工程成本管理 11.1工程成本管理的步骤 11.2承包商的成本管理 11.3承包商对成本管理的协助

第十二章工程交付、回访 12.1工程交付 12.2工程回访 附:拟投入的主要施工机械设备表 劳动力计划表 工程进度网络计划 施工平面布置图 第一章编制说明 1.1 编制内容及范围 本施工组织设计供投标用,如有幸中标,亦将作正式施工组织设计的主要依据,我们将在此基础上作适当增补和修正。本施工组织设计内容包括项目组织管理、机构设置、施工部署、总平面图布置、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 1.2 编制依据 1.2.1重庆市巴南区鱼洞污水处理厂二级配套管网工程招标文件招标编号WSG-23Ⅱ-B。 招标文件内容: 第一章:招标邀请书 第二章:投标人须知 第三章:合同条款 第四章:投标书格式 第五章:格式范例 第六章:投标报价表 1.2.2 答疑文件 1.2.3 国家有关标准规范规程 1.2.3.1 工程测量规范 GB8978—1996 1.2.3.2 土方与爆破工程施工及验收规范 CJ3025—93 1.2.3.3 砌筑工程施工质量验收规范 GB50203-2002 1.2.3.4 砌筑工程质量控制标准 GB50203-92 1.2.3.5 砼结构施工质量验收规范 GB50204-2002 1.2.3.6 砼质量控制标准 GB50164-92 1.2.3.7 砼强度检验评定标准化 GBJ107-87 1.2.3.8 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2002 1.2.3.9公路路面基层施工技术规范 JTJ034—93 1.2.3.10公路工程质量检验评定标准 JTJ071—98 1.2.3.11公路工程技术标准 JTJ001—97 1.2.4 行业及地方有关标准规范、规程 1.2.4.1 建筑地基处理技术规范 JGJ79-91 1.2.4.2 钢管脚手架扣件 JGJ22-85 1.2.4.3 建筑施工安全检查评分办法 JGJ59-99 1.2.4.4 现场临时用电安全技术规程 JGJ80-91 1.2.4.5 建筑机械使用安全技术规程 JGJ80-91 1.2.5 本企业内部质量文件、管理制度及其它有关文献

市政管网专项施工方案

管网工程施工方案 3.1一般规定 3.1.1刚性基础、刚性接口管道安装方法,分普通法、四合一法、前三合一法、后三合一法 共四种,其简化工序如下: a.普通法:即平基、安管、接口、管座四道工序分四步进行; b.四合一法:即平基、安管、接口、管座四道工序连续操作,以缩短施工周期,管道结构整体性好; c.前三合一法:即将平基、安管、接口三道工序连续操作。待闭水(闭气)试验合格后,再浇筑混凝土管座; d.后三合一法:即先浇筑平基,待平基混凝土达到一定强度后,再将安管、接口、浇筑管座混凝土三道工序连续进行。 3.1.2管材必须具有出厂合格证。管材进场后,在下管前应做外观检查(裂缝、缺损、麻面等)。采用水泥砂浆抹带应对管口作凿毛处理(小于φ800㎜外口作处理,等于或大于φ800㎜里口作处理)。 3.1.3如不采用四合一与后三合一铺管法时,做完接口,经闭水或闭气检验合格后,方能进行浇筑混凝土包管。 3.1.4倒撑工作必须遵守以下规定: a.倒撑之前应对支撑与槽帮情况进行检查,如有问题妥善处理后方可倒撑; b.倒撑高度应距管顶20㎝以上; c.倒撑的立木应立于排水沟底,上端用撑杠顶牢,下端用支杠支牢。 3.2平基与管座 3.2.1浇筑混凝土平基应按下列要求进行: a.检查排水沟、土基等项是否符合要求,并应利用平桩外露长度,检查平基厚度是否符合规 定,如超过允许误差后,应再次清底,有超挖用垫砂处理至合格; b.应熟知本孔使用的管径、平基设计厚、管座度数、井型,这样才能确定模板的高度与模板间净宽; c.混凝土入模后,根据平桩找平,插捣拍打密实,厚度大于20㎝时,应用平面振捣器振捣密实。 3.2.2浇筑混凝土管座,在操作时应按照下列要求进行: a.管座混凝土除四合一、后三合一铺管外,一般在接口完成后浇筑; b.在浇筑90°、120°管座混凝土时,管两侧应同时进行,必须振捣密实,并与管身结合严 密; c.混凝土平基砖砌管座,可用于冬季或特殊地段使用。砂浆应与管身结合严密。

市政道路及管网施工方案

市政道路及管网施工方案 目录 第一章工程概况......................................................2 第二章道路工程主要施工方法....................................3 第三章管道工程主要施工方法....................................18 第四章拟投入工程的主要施工机械设备及人员情况.........25 第五章保证工程和工期的技术保证措施........................27 第六章安全文明施工 (30) 1 一、工程概况 (一)、概况 工程名称:福安市铁湖工业园区一期工程 工程地点:福安市铁湖村 (二)、工程主要技术标准 1、道路等级:城市道路主干道(?级标准) 2、计算行车速度:主干路40km/h,次干路30km/h,支路20km/h 3、路面设计标准轴载:BZZ-100 4、设计暴雨重现期:1年 (三)、工程主要形式及概况 1、道路主干道结构层从上到下依次为:24厘米C35混凝土面层,20厘米C10水泥稳定碎石基层,40厘米砂砾石垫层。 2、道路次干道结构层从上到下依次为:22厘米C35混凝土面层,15厘米C10水泥稳定碎石基层,40厘米砂砾石垫层。

3、道路支路结构层从上到下依次为:20厘米C35混凝土面层,15厘米C10水泥稳定碎石基层,40厘米砂砾石垫层。 4、道路非机动车道结构层从上到下依次为:18厘米C35混凝土面层,15厘米C10水泥稳定碎石基层,40厘米砂砾石垫层。 5、人行道结构层从上到下依次为:5厘米C25混凝土预制彩砖,2厘米1:3水泥砂浆垫层,10厘米C10水泥稳定碎石层,15厘米砂砾石垫层。 (四)、工程施工目标 2 本工程在我施工单位精心安排施工,一定达到合格工程。 (五)、承包方式 包工、包料、保工期、保质量、保安全。 (六)、施工技术规范与质量标准 《城市道路路基工程施工及验收规范》GJJ44—91 《公路路基施工技术规范》JTJ033—95 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034—2000 《沥青路面施工及验收规范》GBJ92—86 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1—90 《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》城建 [2002]221号 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97。《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93。《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99。 第二章道路工程主要施工方法 (一)、道路填方路基施工 填方路基的施工程序: 施工准备测量放样清底碾压自卸车运土 推土机摊土平地机整平洒水或晾晒压路机碾压

市政管网施工方案

市政管网专项施工方案 ●排水管道施工专项方案 1、适用范围 适用于本公司承建的市政工程普通平口、企口、承插口混凝土管的安装。 2、参照文件 《市政工程施工技术规程汇编》 3、实施细则 3.1一般规定 3.1.1刚性基础、刚性接口管道安装方法,分普通法、四合一法、前三合一法、后三合一法 共四种,其简化工序如下: a.普通法:即平基、安管、接口、管座四道工序分四步进行; b.四合一法:即平基、安管、接口、管座四道工序连续操作,以缩短施工周期,管道结构整体性好; c.前三合一法:即将平基、安管、接口三道工序连续操作。待闭水(闭气)试验合格后,再浇筑混凝土管座; d.后三合一法:即先浇筑平基,待平基混凝土达到一定强度后,再将安管、接口、浇筑管座混凝土三道工序连续进行。 3.1.2管材必须具有出厂合格证。管材进场后,在下管前应做外观检查(裂缝、缺损、麻面等)。采用水泥砂浆抹带应对管口作凿毛处理(小于φ800㎜外口作处理,等于或大于φ800㎜里口作处理)。 3.1.3如不采用四合一与后三合一铺管法时,做完接口,经闭水或闭气检验合格后,方能进行浇筑混凝土包管。 3.1.4倒撑工作必须遵守以下规定:

a.倒撑之前应对支撑与槽帮情况进行检查,如有问题妥善处理后方可倒撑; b.倒撑高度应距管顶20㎝以上; c.倒撑的立木应立于排水沟底,上端用撑杠顶牢,下端用支杠支牢。 3.2平基与管座 3.2.1浇筑混凝土平基应按下列要求进行: a.检查排水沟、土基等项是否符合要求,并应利用平桩外露长度,检查平基厚度是否符合规 定,如超过允许误差后,应再次清底,有超挖用垫砂处理至合格; b.应熟知本孔使用的管径、平基设计厚、管座度数、井型,这样才能确定模板的高度与模板间净宽; c.混凝土入模后,根据平桩找平,插捣拍打密实,厚度大于20㎝时,应用平面振捣器振捣密实。 3.2.2浇筑混凝土管座,在操作时应按照下列要求进行: a.管座混凝土除四合一、后三合一铺管外,一般在接口完成后浇筑; b.在浇筑90°、120°管座混凝土时,管两侧应同时进行,必须振捣密实,并与管身结合严 密; c.混凝土平基砖砌管座,可用于冬季或特殊地段使用。砂浆应与管身结合严密。 3.3管道安装 3.3.1管材在施工现场内的倒运要求如下: a.根据现场条件,管材应尽量沿线分孔堆放; b.采用推土机或拖拉机牵引运管时,应用滑扛并严格控制前进速度,严禁用推土机铲推管; c.当运至指定地点后,对存放的每节管应打眼固定。 3.3.2平基混凝土强度达到设计强度的50%,且复测高程符合要求后方可下管。 3.3.3下管常用方法有吊车下管、扒杆下管和绳索溜管等。 3.3.4下管操作时要有明确分工,应严格遵守有关操作规程的规定施工。 3.3.5下管时应保证吊车等机具及坑槽的稳定。起吊不能过猛。 3.3.6槽下运管,通常在平基上通铺草袋和顺板,将管吊运到平基后,再逐节横

市政工程(道路及管网施工方案)

工业园区道路工程 施工组织设计

目录 第一章工程概况 第二章分部分项工程主要施工方法 第三章拟投入工程的主要施工机械设备情况 第四章劳动力安排计划 第五章确保工程质量的技术组织措施 第六章确保工程安全生产的技术组织设计 第七章文明施工措施 第八章保证工期的技术保证措施 第九章项目管理机构配备 附: (1)拟投入的主要施工机械设备表 表8.1 (2)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表表8.2 (3)劳动力计划表 表8.3 (4)计划开工、竣工日期和施工进度横道图表8.4

(5)施工总平面图 表8.5 (6)临时用地表 表8.6 一、工程概况 (一)、概况 工程名称:工业园区南区纬四路道路工程 工程地点:工业园区 纬六路(经六路至经一路)道路工程,总长5060.384m (二)、工程主要技术标准 1、道路等级:城市道路主干道(Ⅲ级标准) 2、交通等级C级标准 3、道路红线为56m 4、路面结构类型:沥青砼面层 5、设计年限为15a 6、计算行车速度40km/h 7、道路限界最小净高5.0m (三)、工程主要形式及概况 1、道路机动车道结构设计。 上面层:4cm细粒式改性沥青混凝土 下面层:6cm中粒式沥青混凝土 上基层:20cm水泥稳定级配碎石(5:95) 下基层:18cm水泥稳定级配碎石(4:96) 垫层:18cm天然砂砾 结构层总厚度:66cm 2、道路填方按1:1.5、挖方按1:1的坡度作绿化护坡。(四)、工程施工目标 本工程在我施工单位精心安排施工,一定达到合格工程。

(五)、承包方式 包工、包料、保工期、包质量、包安全。 (六)、施工技术规范与质量标准 《城市道路路基工程施工及验收规范》GJJ44—91 《公路路基施工技术规范》JTJ033—95 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034—2000 《沥青路面施工及验收规范》GBJ92—86 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1—90 《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》城建[2002]221号 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97。 《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93。 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 (七)、总体思路 在本合同段施工过程中,本着高起步、高标准、严要求、高质量、高效益的精神,精细正规,一丝不苟地做到: 1、“两个确保” 确保安全质量,确保工期。达到“四高”:高标准控制施工全过程,用检测控制工序,让工序控制过程,让过程控制整体;高效率、高水平、高质量建成本工程。坚持“四先”:在实施中,用先进的设备,科学的配置来满足设计、规范、业主要求;用先进的技术与工艺来保证质量要求;用先进的组织管理技术,结合本工程特点,统筹考虑,科学安排;用先进的思想观念来统一全体参建职工的认识,不单凭老经验、老方法办事,把高标准、严要求全面贯彻到施工的每一个环节。 2、狠抓重点、难点工程

某市政供水管网工程施工组织设计

目录第一章编制依据及原则 第二章工程概况及特点 第三章施工总体目标 第四章施工部署 第五章施工准备 第六章施工总进度计划 第七章施工总平面布置 第八章施工测量 第九章土石方施工 第十章构筑物施工 第十一章道路 第十二章设备安装 第十三章保证工程质量的措施 第十四章工期保证措施 第十五章施工协调管理 第十六章安全文明施工及环境保护措施第十七章管线保护方案及措施 第十八章季节性施工和成品保护措施

第十九章四新技术应用及成本管理 第二十章服务与保修及档案资料管理 附表四:拟投入本标段的主要施工设备表 附表五:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表六:劳动力计划表

第一章编制依据及原则 1.1、编制依据 由某工程管理(集团)有限公司编制的《某区水厂扩建项目北部新城供水管网一期工程》及相关答疑。 由工程集团某市设计研究院设计的招标图纸。 我单位自行踏勘现场、调查咨询资料。 根据某区北部新城供水管网工程所处位置、环境,结合我公司现有机械设备、机具、周转材料及施工技术力量等。 《中华人民共和国建筑法》 《某市市建筑管理条例》 ISO9001:2000标准的质量管理体系,我司《程序文件》和《质量手册》。 国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》《建设工程质量管理条例》。 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

市政管网施工组织设计

目录第一章编制说明 编制内容及范围 编制依据 第二章工程综述 工程概况 工程特点 第三章现场组织管理机构及管理目标 项目经理、项目经理组成人员的素质及业绩 项目他工负责安排、保证工程管理到位及协调的措施 管理目标 第四章施工部署 施工组织与协调 施工准备 主要施工方案的选择 第五章施工进度计划及保障措施 施工进度计划说明 施工进度计划 施工进度计划的执行与控制 施工进度计划完成的保障措施 第六章施工现场总平面布置图

施工总平面布置原则及依据 施工平面布置 施工临时用水布置 施工临时用电布置 施工现场平面管理 第七章主要施工方法 施工测量 土石方工程施工 雨、污排水工程施工 第八章确保本工程的质量措施 工程施工质量目标 施工质量保证体系 第九章现场安全文明施工及环保措施安全施工措施 现场文明施工措施 现场环境保护措施及方案 第十章现场消防保卫管理 施工现场保卫 施工现场消防 第十一章工程成本管理 工程成本管理的步骤 承包商的成本管理

承包商对成本管理的协助 第十二章工程交付、回访 工程交付 工程回访 附:拟投入的主要施工机械设备表劳动力计划表 工程进度网络计划 施工平面布置图

第一章编制说明 编制内容及范围 本施工组织设计供投标用,如有幸中标,亦将作正式施工组织设计的主要依据,我们将在此基础上作适当增补和修正。本施工组织设计内容包括项目组织管理、机构设置、施工部署、总平面图布置、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 编制依据 1.2.1重庆市巴南区鱼洞污水处理厂二级配套管网工程招标文件招标编号WSG-23Ⅱ-B。 招标文件内容: 第一章:招标邀请书 第二章:投标人须知 第三章:合同条款 第四章:投标书格式 第五章:格式范例 第六章:投标报价表 1.2.2 答疑文件 1.2.3 国家有关标准规范规程 1.2.3.1 工程测量规范GB8978—1996 1.2.3.2 土方与爆破工程施工及验收规范CJ3025—93 1.2.3.3 砌筑工程施工质量验收规范GB50203-2002

市政道路管网施工组织设计方案

目录 第一章编制说明4 第二章工程概况5 第一节工程概况5 第二节主要招标要求5 第三章施工组织部署6 第一节施工部署6 第二节施工流程规划7 第三节项目经理部组织机构及管理人员职责8 第四节施工准备11 第四章主要施工方法14 第一节测量放样14 第二节土石方工程14 第三节石方爆破17 第四节道路工程21 第五节给排水综合管网工程23 第六节强弱电管网工程32 第五章工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划33 第一节物资准备33 第二节主要材料供应计划33 第六章工程投入的主要机械设备情况描述及进场计划37 第一节主要机械配备原则37 第二节主要机械设备进场计划表37 第七章劳动力安排情况描述40 第八章确保工程质量的技术组织措施41 第一节质量管理措施41

第二节质量目标44 第三节质量控制措施44 第四节消除工程质量通病措施45 第五节工程内业技术资料的技术管理措施46 第九章确保安全生产的技术组织措施48 第一节安全目标48 第二节现场安全管理人员机构组成48 第三节项目安全生产责任保证体系49 第四节安全管理制度49 第五节施工用电安全措施50 第十章确保文明施工的技术组织措施52 第一节组织措施52 第二节制度53 第三节文明标化的综合治理措施53 第十一章确保工期的技术组织措施56 第一节人力、材料保证措施56 第二节机械设备保证措施56 第三节现场管理措施57 第四节夜间施工技术措施57 第五节保证雨季施工的措施57 第十二章拟投入主要的施工机械设备表58 第十三章劳动力计划表61 第十四章施工进度表或工期网络图62 第十五章施工总平面布置及临时用地表63 临时用地表63 附件

市政管网专项施工方案

管网工程施工方案 3. 1 一般规定 3.1. 1刚性基础、刚性接口管道安装方法,分普通法、四合一法、前三合一法、后三合 一法 共四种,其简化工序如下: a.普通法:即平基、安管、接口、管座四道工序分四步进行; b.四合一法:即平基、安管、接口、管座四道工序连续操作,以缩短施工周期,管道结构整体性好; c.前三合一法:即将平基、安管、接口三道工序连续操作。待闭水(闭气)试验合格后, 再浇筑混凝土管座; d.后三合一法:即先浇筑平基,待平基混凝土达到一定强度后,再将安管、接口、浇筑管座混凝土三道工序连续进行。 3.1. 2管材必须具有出厂合格证。管材进场后,在下管前应做外观检查(裂缝、缺损、麻面等)。采用水泥砂浆抹带应对管口作凿毛处理(小于<1)800 mm外口作处理,等于或大于4) 800 mm里口作处理)。 3.1. 3如不釆用四合一与后三合一铺管法时,做完接口,经闭水或闭气检验合格后,方能进行浇筑混凝土包管。 3.1. 4倒撑工作必须遵守以下规定: 乳倒撑之前应对支撑与槽帮情况进行检查,如有问题妥善处理后方可倒撑; b.倒撑高度应距管顶20 cm以上; c.倒撑的立木应立于排水沟底,上端用撑杠顶牢,下端用支杠支牢。 3.2平基与管座 3. 2. 1浇筑混凝土平基应按下列要求进行: a.检查排水沟、土基等项是否符合要求,并应利用平桩外露长度,检查平基厚度是否符 合规 定,如超过允许误差后,应再次清底,有超挖用垫砂处理至合格; b.应熟知本孔使用的管径、平基设计厚、管座度数、井型,这样才能确定模板的高度与模板间净宽; c.混凝土入模后,根据平桩找平,插捣拍打密实,厚度大于20 cm时,应用平面振捣器振捣密实。 3. 2. 2浇筑混凝土管座,在操作时应按照下列要求进行: a.管座混凝土除四合一、后三合一铺管外,一般在接口完成后浇筑; b.在浇筑90°、120°管座混凝土时,管两侧应同时进行,必须振捣密实,并与管身结 合严 密;

市政污水管网工程施工组织设计

... XX市乡镇污水处理建设项目- 四里棚 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: X 房建设工程总承包有限公司 2018年8月6日

目录 第一章、工程概况 第二章、工程进度计划与措施 第三章、主要施工方法 第四章、质量管理体系与措施 第五章、确保工期的技术组织措施 第六章、雨季施工技术组织措施 第七章、安全管理体系与措施 第八章、保证文明施工的技术、经济、组织措施附表一:进度计划横道图 附表二:质量管理网络图 附表三:安全管理网络图

污水管网施工组织设计 第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为市政污水管道工程,总长约为6000m。线管材采用钢筋混凝土二级承插管和 HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管。 管材及规模: 名称规格单位数量备注 钢筋混凝土管D800 m 1120 钢筋混凝土管D1200 m 674 波纹管D600 m 3115 波纹管D800 m 870 检查井φ1250 座51 检查井1100*1100 座30 检查井1500*1100 座12 二、现场自然条件: 本工程主管沿盐水河敷设,主管古盐大道至马堰畈一桥段沿东河堤东侧由北向南敷设,马堰畈一桥至长荆大道段沿东河堤西侧由北向南敷设,支管汉宜大道段沿汉宜大道北边人行道从新都化工110KV高压电塔至盐水河由东向西敷设,支管城南大道段沿城南大道南边人行道从四里棚中心学校至盐水河由东向西敷设,支管长荆大道段沿长荆大道北边人行道从三杨湾至盐水 河由东向西敷设,管线具体走向要结合现场实际情况确定,检查井根据现场指定。 三、设计编制依据: 1、施工图:广州市环境保护工程设计院有限位公司设计的XX 市乡镇污水处理建设项目 —四里棚管网施工图。 2、《室外排水设计规范》(GB50014-2006[2016 年修订]) 3、《镇(乡)村排水工程技术规范》(CJJ124-2008 ) 4、《给水排水工程管道结构设计规程》(GB50332-2002) 5、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB550268-2008)

市政道路管网工程施工组织设计

第一章编制依据 本施工组织设计依据以下内容编写: 1、《大同市市政建设发展公司【兴云路道路建设工程】施工招标文件》。 2、《兴云路道路建设工程道路工程、排水工程设计图纸》。 3、《公路路面基层施工技术规范》。 4、《公路工程质量检验评定标准》。 5、《城市道路路基工程施工及验收规范》。 6、《公路沥青路面施工技术规范》。 7、大同市市政建设发展公司有关文件、通知等。 8、现场调查资料。 本工程施工应遵循以上文件、规范、标准执行。 第二章总体概述 兴云路是一条东西向城市主干路,西与古城区的中心十字轴大西街—大东街贯通,向东跨越御河大桥至御东新区文赢湖风景区,是连接古城区与新城区的一条景观轴和交通轴。本工程主要施工内容包括:道路工程、雨污水工程、桥梁工程。

计划开工日期为2009年3月20日,计划完工日期2009年8月30日,总工期164日历天。 第一节道路工程 兴云路为东西向城市主干路,御河东路——文赢西路。道路全长2735.296m。 1、横断面形式:兴云路道路采用三幅路的横断面型式。

兴云路路面规划红线为100米,断面布置为“十快两慢”,采用四幅路,人非共板。道路面宽2×12米绿化,2×6米人行道,2×4.5米非机动车道, 2×4米绿化设施带,2×17.5米机动车道,12米中央分隔带。 3、道路结构: 机动车道结构厚为77㎝。 SBS改性沥青 4㎝ 中粒式沥青混凝土 6㎝ 粗粒式沥青混凝土7㎝ 5%水泥稳定碎石45㎝ 砾石砂 15㎝ 非机动车道结构厚为50㎝。 细粒式沥青混凝土4㎝ 中粒式沥青混凝土6㎝ 5%水泥稳定碎石25㎝ 砾石砂 15㎝ 机动车道路拱采用1.5%直线坡,非机动车道及人行道均采用2.0%直线坡。

市政管网工程施工方案

目录 第一章工程概况及特点 (3) 第一节工程概况 (3) 第二节工程特点 (4) 第二章编制依据、工程目标和实施措施 (5) 第一节编制依据 (5) 第二节本工程拟用施工规范清单 (5) 第三节工程主要管理目标 (6) 第四节实施措施 (7) 第三章施工部署(土建部分) (9) 第一节施工准备工作计划 (9) 第二节施工整体部署 (10) 第三节劳动力安排计划 (11) 第四节原材料、半成品的采购供应 (11) 第五节主要机械设备及周转材料配备计划 (12) 第四章施工部署(安装部分) (13) 第一节施工管理体系 (13) 第二节施工进度计划及施工工期保证措施 (13) 第三节劳动力安排计划 (15) 第四节主要施工机具配备计划 (16) 第五节降低成本措施 (17) 第六节施工配合 (18) 第五章管架工程施工方案 (20) 第一节土方及砼基础 (20) 第二节管架柱工程 (24) 第三节钢桁架构件预制 (27) 第四节钢结构安装 (28) 第六章热力管网安装工程施工方案 (29) 第一节施工准备 (29) 第二节管道加工和预制管件制作 (30) 第三节管道支架安装 (32) 第四节法兰和阀门安装 (34) 第五节补偿器安装和管道的冷紧、热紧 (35) 第六节防腐工程 (39) 第七节保温工程 (41) 第八节试压、清洗、试运行 (43) 第七章确保工程进度措施 (49) 第八章工程质量保证措施 (51) 第一节质量保证体系及措施 (51) 第二节质量管理措施 (52) 第三节质量控制要点 (54) 第四节成品保护措施 (57) 第九章施工安全保证体系和保证措施 (60) 第一节安全生产的原则和目标 (60)

市政管网改造施工组织设计

市政管网改造施工 组织设计

一.工程目的: 本工程系区域排水官网改造工程。老管网系统已经不能适应城市的日益发展,急需改造管网系统,以适应城市发展的需要。 二.工程概况: 该工程位于开县汉丰、文峰、云枫街道办。主要为排水管网改造工程。主要工程量为:汉丰、文峰、云枫街道办污水管网整治 19.3千米、雨水管网整治31.17千米,具体工程量见清单。 三.施工准备工作: 1、揭开井盖使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风;了解污水井管道使用年限,使用情况,堵塞情况,埋入和露出建筑物部分有无损坏等问题。 2、测量人员根据图纸上的检查井施工所在的位置进行测量摸底工作。经过专业测量人员对现状污水井内淤泥高程、管径、管道走向进行测量摸底,与图纸和设计资料进行复查、核对;使测量摸底的数据准确无误。 3、根据施工进度计划安排,施工前对施工机具已安排到位而且对机械设备做好了检查、维修和必要的保养工作,确保施工设备的正常使用。 4、抓好安全文明施工工作。施工前已制作了大小围挡,订做了施工安全帽、工作服、安全条幅等安全施工用品。 5、施工期间成立安全文明施工队伍清扫泥浆、车辆沾带的泥土、

围挡加固,保证市容及周围环境干净、保证做好交通组织宣传工作。 6、施工前,对现场管理人员、机械设备驾驶人员、现场施工人员进行专门组织技术培训、安全培训及施工技术交底,学习本工作范围内的相关知识,明确职责。 四、质量及安全目标 1、质量目标 确保合格。 2、安全目标 实现“双零”目标,即:即零安全事故,零伤亡率。 五、施工工序和技术措施 (一)施工测量 1.排水管道位置按平面图给定尺寸施放。 2.管道起点检查井位置按平面图标注的旧井施放,其它检查井均按照施工图所示相对距离施放。 3.根据业主提供的水准点引测临时水准点,并做好引测成果的标志及保护工作,测放成果记录完整无缺,施工临时水准点要经常校对,以防碰动。 4.标定连接旧管、旧井等构筑物位置及提供各部位深度。 (二)管道施工方案 1.施工程序:

相关文档