1、适

适用于一般桥梁施工测量,包括预制简支梁桥、连续梁桥、拱桥的施工测量。

2、作业准备

2.1资料准备

图纸审核、资料收集、各桩基放样资料计算和审核。

2.2现场核对

施工前对各桥墩中心里程、梁缝预设偏心,及有关尺寸进行放线核对,如有疑问及时与设计单位联系,确认无误后方可施工。

2.3仪器设备配备

标称精度不低于2、2mm+2pp的全站仪

标称精度不低于平面10mm+1 PP,高程20mm+1 pp的GPS RTK测量系统

不低于S3水准仪,必配DS级精密电子水准仪

2.4测量人员配备

测量人员持证上岗,负责人应由测绘专业技术人员担任。人员进行岗前培训,考核合格上岗。

2.5仪器设备检定及日常检校

所有仪器设备均要经过专门计量单位检定,并出具检定证书。

测量仪器在使用前和使用过程中均要进行日常检校,确保仪器精度满足规范要求。

3、测量程序与工艺流程

3.1测量程序

不论上部结构采用什么样的桥梁形式,对桥梁下部结构的测量程序均为桩基放样、

查、报验承台(或扩大基础)放样、检查、报验墩/台身放样、检查、报验垫石放样、检查、报验,对预制梁的架设为贯通测量竣工检查、报验,对现浇连续梁部

施工测量为节段模板放样、检测、报验节段竣工检测、报验整体竣工检查、验收。

3.2工艺流程

4、测量放样方法

4. 1采用全站仪坐标法设站+极坐标法放点

⑴在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置:气温、气压、棱镜常数;输入(调入)测站点的三维坐标,量取并输入仪器高,输入(调入)后视点坐标,照准后视点进行后视。如果后视点上有棱镜,输入棱镜高,可以马上测量后视点的坐标和高

程并与已知数据检核。

⑵瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一已知高程点上竖棱镜或尺子检查仪器的视线高。利用仪器自身计算功能进行计算时,记录员也应进行相应的对算以检核输入数据的正确性。

⑶在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点的坐标和高程。以上步骤为测站点的测量。

⑷在测站点上按步骤1安置全站仪,照准另一立镜测站点检查坐标和高程。

⑸记录员根据测站点和拟放样点坐标反算出测站点至放样点的距离和方位角。

⑹观测员转动仪器至第一个放样点的方位角,指挥司镜员移动棱镜至仪器视线方向上, 测量平距Do

⑺计算实测距离D与放样距离D的差值:△ D=D-D,指挥司镜员在视线上前进或后

退^ Do

⑻重复过程⑺,直到△ D小于放样限差。(非坚硬地面此时可以打桩)

⑼检查仪器的方位角值,棱镜汽泡严格居中(必要时架设三脚架),再测量一次,若△ D小于限差要求,则可精确标定点位。

⑽测量并记录现场放样点的坐标和高程,与理论坐标比较检核。确认无误后在标志旁加注记。(11)重复6?10的过程,放样出该测站上的所有待放样点。

(12)如果一站不能放样出所有待放样点,可以在另一测站点上设站继续放样,但开始放样前还须检测已放出的2?3个点位,其差值应不大于放样点的允许偏差。

(13)全部放样点放样完毕后,随机抽检规定数量的放样点并记录,其差值应不大于放样点的允许偏差值;

(14)作业结束后,观测员检查记录计算资料并签字。

(15)测量放样负责人逐一将标注数据与记录结果比对,同时检查点位间的几何尺寸关系

及与涵洞有关结构边线的相对关系尺寸并记录,以验证标注数据和所放样点位无误。

(16) 确认准确无误后再以书面技术交底交于现场技术员。 4.2普通水准测量

(1)在起始水准点和中间转点间安置好水准仪,前后视距大致相等,视距差不得超过 10m 转点上放置

尺垫,在水准点和转点上竖立水准尺。

(2)照准后视尺,调焦、消除视差后精平,读取中丝读数,记录员将数据记入记录表 中。转动望远

镜,精平后(自动安平水准仪只对中圆气泡即可)读取前视中丝读数,记入 表格,数据读取4位,不写小数点,默认单位为毫米,然后计算本站高差。

(3)依次设站,测到各待测点上,然后闭合到起始水准点或附近水准点上,闭合差不 得超过L20m ( L 为水准路线长度,以km 计),否则重新测量。

(4)计算各待测点高程。 4.3三角高程测量

三角高程测量是根据两点间的水平距离和垂直角,计算两点间的高差,已知 A 点的高

程H A ,测定B 的高程H B 。

(1)在测站A 上安置全站仪,用钢尺量仪器高i 和觇标高V ,分别量两次,精确至1mm 两次的结果之

差不大于3mm 取其平均值记录。

(2)用十字丝的中丝瞄准B 点觇标顶端,盘左、盘右观测,读取竖直度盘读数 L 和

R,计算出垂直角a 记录。

(3)测量A 、B 两点间的斜距,计算出水平距离D A B ,则A 、B 两点间的高差h AB 为:h AB =Dtan a +i-v

B 点的咼程 H B 为:H B =H A + h AB =H A + D ABt an a +i-v

根据设计图纸计算各桩位中心点坐标,采用全站仪准确测量出桩位中心点,桩撅截

5、

桥梁放样 5. 1桩基施工

1)

面尺寸不小于3cnriX 3cm ,在桩面钉铁钉做为标志点。

2)每个中心桩位纵、横轴线方向必须设置 4个护桩,便于桩基施工过程中进行检校。

3)每次桩位放样不得少于4个桩位,桩位放样后及时检查各桩位间距离及对角线距离, 见图2 ;确

认准确无误后以书面技术交底交予现场技术员。桩基放样允许偏差

20mrm

4)桩基础施工完成后用全站仪或 GP SRTK 佥查桩位偏差,水准仪测量高程,检查方法 见下表

5.2承台(扩大基础)施工

1)桩基施工完毕后,在原地面测出高程控制点以指导基坑开挖深度。 2)开挖基坑后,及时进行基坑标高及基坑尺寸检查。

3)基坑检查无误后,根据设计图纸尺寸采用全战仪测放承台十字中心线或各承台角点 控制点,见下

图。

十字中心线控制 承台放样示意图

4)测量完毕后用钢尺检查各点间的距离及对角线距离, 底交予现

技术员。

5)承台模板立模后,及时对承台模板进行检查,根据设计图纸尺寸采用极坐标法测放 承台十字中心

线或各承台角点控制点,用红油漆做标志点在模板上,根据各点拉线检查模

角点控制

确认准确无误后以书面技术交

板各部位几何尺寸,确认准确无误后再以书面技术交底交予现场技术员。承台放样允许偏

差15mm

4)承台施工完成后用全站仪和水准仪检查,检查方法见表

5.3墩/台身施工

墩/台身放样采用全战仪放样。

1)先计算出各墩台桥梁工作线的交点的坐标,用置镜点坐标,再进行坐标反算求得置镜点至各墩台工作线交点的距离和方位角,在承台上测设墩台桥梁工作线,测量完毕后用钢尺检查各点间的距离及对角线距离,确认准确无误后以书面技术交底交予现场技术员。墩台身放样允许偏差10mm

2)墩台模板立模后,测放墩台模板十字中心线及高程标志应准确、坚固、稳妥可靠,

在灌注混凝土过程中应进行检查。模板安装检查允许偏差:前后、左右边缘距设计中心线尺寸± 10mm顶帽模板尺寸误差不得大于10mm高程精度符合四等水测量要求。

3)灌注顶帽混凝土至顶部时,应在墩顶桥梁中线上埋设中心标1 一2个,并在墩顶上、下游异侧各埋设水准标1个,在桥墩建成后,测定中心标里程及水准标高程。

墩顶示意图

墩中心十字线测定:桥中线方向应在无风、视线清晰、呈像稳定时直接测定;测定前,应检校仪器的水准器、十字丝、垂球或光学对点器等;后视点与前视点同向时,正倒镜不符值不得大于3 mm取中值;后视点与前视点异向时,按正、倒、倒、正镜观测,其不符值不得大于4mm取中值。

墩顶水准标高程测定:精度与二等水准精度相同,取位至0.1 mm;在墩跨较大时,宜用DS05或DS1型水准仪按跨河水准测量方法测定,并用不同方法复核。

4)墩台身施工完成后用全站仪和水准仪检查,水准高程精度符合四等水准测量要求, 检查方法见表3。

墩台身施工的允许偏差和检验方法

5)支承垫石浇筑前检查模板、预留锚栓孔位置,合格后才能进行混凝土浇筑。垫石的高程传递应采用精密水准仪按二等水准测量要求进行,检查方法见表4。