文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 回弹法试题

回弹法试题

回弹法试题
回弹法试题

1、考核点:回弹法适用于普通混凝土抗压强度的检测,不适用于表面和内部质量存在差异、内部质量有缺陷的混凝土结构或构件的检测。

(填空题)

(判断题:表面光滑完整的普通混凝土都进行回弹检测,)

2、考核点:回弹仪在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2。(选择题:A、78±2 B、80±2 C、81±2 D、82±2)

3、考核点:数字式回弹仪的回弹值与指针直读示值不应超过 1

(选择题:A、0 B、1 C、2 D、3)

4、考核点:率定试验应分四个方向进行,且每个方向弹击前,弹击杆应旋转 90度,每个方向的回弹平均值均应为80±2。回弹值应取连续向下弹击 3次的稳定回弹结果的平均值。(填空题)

(选择题:率定试验应分四个方向进行,且每个方向弹击前,弹击杆应旋转 90 度,每个方向的回弹平均值均应为80±2。A、30 B、60 C、90 D、180)

5、考核点:回弹仪检定周期为半年,钢砧应 2年送授权计量检定机构检定或校准。

(填空题)

6、考核点:回弹仪出现下列情况之一时应进行检定:(简答题)

(1)新仪器使用前

(2)超过检定有效期

(3)数字式回弹仪的回弹值与指针直读示值超过1.

(4)经保养后在钢砧上的率定值不合格

(5)遭受严重撞击或其他损坏

7、考核点:回弹仪使用前后均应在钢砧上做率定试验(填空题)

8、考核点:按批量进行检测时,应随机抽检构件。抽检数量:

(1)不宜少于构件总数的30%且不应少于10个构件。(填空题)

(2)当检验批受检构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,(填空题)

9、考核点:单个构件的测区应符合下列规定:

(1)对一般构件,测区数不宜少于 10个(填空题)

(2)当受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度或对某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个(填空题)

10、考核点:测区布置:

(1)相邻两测区的间距不应大于 2.0米,(填空题)

(2)测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于 0.5米且不宜 0.2米;(填空题)

(3)测区应选在使回弹仪处于水平方;浇筑侧面(填空题)

(4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。(填空题)

(5)在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;

(6)测区的面积不宜大于 0.04m2;(填空题)

(7)检测面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面;(填空题)

(判断题:检测面有蜂窝麻面时,应提前进行修补,修补后方可进行回弹检测,)

(8)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。(填空题)

(9)检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面(填空题)

(判断题:检测泵送混凝土强度时,测区可布置在选在混凝土浇筑表面或底面,计算时进行换算即可,)

11、考核点:当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,可采用同条件试件或钻取混凝土芯样进行修正,试件或钻取芯样数量不应少于 6个,公称直径宜为 100mm 。芯样应在钻取。钻取芯样时每个部位应钻取一个芯样,计算时,测区混凝土强度换算值应按修正量计算。(填空题)

(判断题:计算时,测区混凝土强度换算值应按修正系数计算,)

12、考核点:测量回弹值时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面。应缓慢施压,准确读数、快速复位。(填空题)

(判断题:测量回弹值时,应快速冲击回弹,确保读出回弹数据,)

13、考核点:每一测区应读取 16 个回弹值,每一测点回弹值读数应精确至 1 。测点,同一测点应只弹击 1 次。(填空题)

(判断题:同一测点回弹第一次未读出数据时,应立即在同部位弹击至可读数止,错)(判断题:回弹测点应尽量布置在石子等硬物上,确保读出回弹数据,)

14、考核点:(1)碳化深度测点数不应少于构件测区数的 30% ,每个测点应测量3次,每次读数应精确至 0.25mm ,应取其 3次读数的平均值作为该构件每个测区的碳化深度值,精确至 0.5mm 。(2)当碳化深度值极差大于 2.0mm 时,应在每个测区分别测量碳化深度值。(填空题)

(判断题:不管碳化测量值多少,碳化值测点数不少于30%即可,错)

15、考核点:计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除 3个最大值和 3个最小值。其余10个回弹值按平均值计算,精确至 0.1MPa (填空题)

16、考核点:混凝土强度换算值可采用以下三类测强曲线计算:统一测强曲线、地区测强曲线、专用测强曲线(填空题)

(选择题:三类测强曲线的选用顺序是:A、统一测强曲线、地区测强曲线、专用测强曲线B、地区测强曲线、统一测强曲线、专用测强曲线C、专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线D、统一测强曲线、专用测强曲线、地区测强曲线)

17、考核点:自然养护且龄期为 14天—1000天,抗压强度为 10 MPa—60MPa 的泵送非泵送混凝土,测区强度可按规程附录A或附录B进行强度换算(填空题)

18、考核点:当有下列情况之一时,测区混凝土强度不得按规程附录A或附录B进行强度换算:

(1)检测部位曲率半径小于 250mm (填空题)

(选择题:检测部位曲率半径小于 mm时,测区混凝土强度不得按规程附录A或附录B 进行强度换算A、200 B、250 C、300 D、350)

(2)潮湿或浸水混凝土

(判断题:埋于地面以下的基础梁及独立柱基础应在开挖后立即进行回弹检测)

(3)非泵送混凝土粗骨料最大公称粒径大于60mm ,泵送混凝土粗骨料最大公称大于 31.5(选择题:A、60、30.5 B、55、29.0 C、60、31.5 D、61、29.0)

19、考核点:结构或构件的测区混凝土强度平均值可根据各测区的强度换算值平均值计算。当测区数为 10个及以上时,应计算标准差。(填空题)

20、考核点:构件的现龄期混凝土强度推定值计算应符合下列规定:

(1)当构件测区数少于10个时,强度推定值=构件中最小测区混凝土强度换算值

(2)当构件的测区强度值中出现小于10.0MPa时,强度推定值小于10.0MPa

(3)当构件测区数不少于10个时,强度推定值=构件中测区混凝土强度换算值平均值

-1.645*测区换算值的标准差

(4)当批量检测时,应按下式计算:强度推定值=构件中测区混凝土强度换算值平均值-k*测区换算值的标准差,k宜取1.645

(判断题:当构件测区数少于10个时,强度推定值=构件中测区混凝土强度换算值平均值-1.645*测区换算值的标准差)

21、考核点:对按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应全部按单个构件检测:

(1)当该批构件混凝土强度平均值小于25MPa,标准差 4.5MPa (填空题)

(2)当该批构件混凝土强度平均值不小于25MPa且不大于60MPa,标准差5.5MPa。(填空题)22、构件的现龄期混凝土强度推定值应符合哪些规定?

答:(1)当构件测区数少于10个时,强度推定值=构件中最小测区混凝土强度换算值(2)当构件的测区强度值中出现小于10.0MPa时,强度推定值小于10.0MPa

(3)当构件测区数不少于10个时,强度推定值=构件中测区混凝土强度换算值平均值

-1.645*测区换算值的标准差

(4)当批量检测时,应按下式计算:强度推定值=构件中测区混凝土强度换算值平均值-k*测区换算值的标准差,k宜取1.645

23、计算及简答题:某工程10个构件回弹结果如下,拟进行砼强度批量评定,问:

(1)可否进行批量评定,为什么?

(2)进行构件1、构件8和构件9的现龄期砼强度推定值计算

答:(1)不能进行批量评定。按规程相关规定,当检测批构件混凝土强度平均值不小于25MPa且不大于60MPa,标准差大于5.5MPa时,该批构件应全部按单个构件检测。

(2)构件1砼强度推定值=35.5-1.645*1.10=33.7MPa

构件8测区不足10个,砼强度推定值为测区最小换算值,为23.6MPa

构件9测区最小换算值小于10.0MPa,因此该构件砼强度推定值小于10.0MPa

24、计算题:

某构件10个测区回弹值如下,试进行该构件砼抗压强度计算

已知:

标准差计算公式

解:(1)测区4去3大3小回弹值后,回弹平均值为40.0

(2)测区1碳化深度为(0.50+0.50+0.50)/3=0.50,取0.5mm

测区2碳化深度为(0.75+0.75+0.50)/3=0.66,取0.5mm

测区5碳化深度为(0.50+0.50+0.50)/3=0.50,取0.5mm

因此每个构件碳化深度取为(0.5+0.5+0.5)/3=0.5mm

(3查测强曲线表得测区4混凝土换算值39.9MPa,

(4)测区强度平均值=(41.6+38.8+38.2+39.9+40.7+40.7+37.9+36.4+39.1+39.9)/10=39.3MPa 标准差=1.56MPa

因此该构件砼强度推定值=39.3-1.645*1.56=36.7MPa

回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土抗压强度 一、检测依据JGJ/T23-2001 二、设备管理 1、回弹仪检定周期为半年,应每6个月送检定一次,在检定周期内,回弹仪经 保养后,钢砧率定值不符合要求(率定平均值为80±2),则应随时送检 修,检定。 2、回弹仪的操作人员应经过培训考核合格持证上岗。 3、回弹仪使用之前和使用之后应率定其平均值是否符合要求,以确认检测数据 是否准确有效。若使用之后的率定值不符合要求,则所检测的数据作废,并 且要对所检的构件重新检测。 4、回弹仪每次使用之后,经过率定确认,然后再进行保养。 三、一般规定。 1、按统一测强曲线进行检测。 2、混凝土回弹检测前应经自然养护7d以上,且混凝土表面应为干燥状态。 3、可进行回弹检测的龄期为14至1000d,一般为28d以后进行回弹检测。 4、混凝土可回弹检测的抗压强度为10-60Mpa。 5、当有下列情况之一时不得按统一测强曲线进行检测。 (1)粗集料最大粒径大于60mm。 (2)特种成型工艺制作的混凝土(如高温高压成型的管桩等) (3)检测部位曲率半径小于250mm (4)潮湿或浸水混凝土 (5)混凝土抗压强度大于60Mpa时。 6、回弹法检测不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土 四、检测技术 1、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 2、批量检测;适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料, 配合比成型工艺,养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进 行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于 10件,抽检构件应随机抽取并具有代表性 3、每一结构或构件测区数不应少于10 个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方 向尺寸小开0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 4、相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不 宜大于0.5m,且不宜小于0.2m. 5、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面,当不能满足这一要 求时,可使用回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面,表面或底面。 6、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分 布,在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。

如何评价回弹法测强报告结果

如何评价回弹法测强报告结果 依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011),计算而得出的混凝土抗压强度推定值多数情况下低于设计的强度等级标准值,如何评价混凝土回弹法测强报告的数据,或者依回弹报告如何评定混凝土强度的质量。更有人认为,当回弹测强结果中的强度推定值低于设计的强度等级标准值时,就满足不了设计要求。所以,就回弹法检测混凝土强度的作用及结果进行分析。 一、回弹法是处理不合格混凝土的方法 1.《混凝土强度评定标准》(GB/T50107-2010)5.3.2条:“对评定不合格的混凝土,可 按国家现行的有关标准进行处理” 2.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)7.1.4条:“当混凝土试件强度 评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据”。 3.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)条文说明1.0.3条“本规程 规定的方法是处理混凝土质量问题的依据”。 所以,回弹法检测混凝土抗压强度,是处理不合格的混凝土的方法,其检测结果是处理的依据 二、回弹法测强结果不能参与混凝土抗压强度的评定 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 7.1.1条:“结构构件的混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ50107-2010的规定分批检验评定”。 所以,用回弹法测得的混凝土强度换算值、混凝土强度平均换算值、标准差及强度推定值,只是对结构构件中的混凝土强度推定,不能参与混凝土抗压强度的评定。 三、回弹法测强的意义 1、当对结构或构件的混凝土强度有检测要求时,回弹法检测结果可推定混凝土强度, 作为处理混凝土质量问题的一个依据。 2、用回弹法测强极少不需要现场测试的事先作业,几乎不受构件形状、大小的限制, 检测灵活、迅速、费用低廉。测试中不破坏构件。

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强 度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量 3、回弹值计算 4、砼强度的计算 回弹值测量 1、 般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同, 原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小 于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数量可适当减少, 但不应少于5个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施工

缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。 (3) 、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面, 当不能满 足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、 表 面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上, 且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区, 开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于0.04讥 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油 垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不 应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓 慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于 20mm 测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于 30mm 测点不应在 气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取 16个回弹 值。 碳化深度测量值 回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值。 测点不应小于构件测区数的30%,取其平均值为该构件的每测区 的碳化深度值,当碳化深度最大值与最小值之差大于 2.0mm 时, 并应避 1、

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

回弹法测混凝土强度 一、适用范围 回弹法适用于一般建筑工程中普通混凝土抗压检测,检测结果可作为处理混凝土质量问题的依据。不适用于表层与内部质量明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构的检测 二、抽样方法及样本大小规定 1、相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合 比、成型工艺、养护条件和龄期相同的构件,按批进行检测,抽 检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10 个。抽检构件数量不得少于标准规定的最小样本容量。抽取构件 时,抽取具有一定代表性的构件,有关方面应协商一致。 2、样本测区要求,每一个构件测区数不少于10个;对某一方向尺 寸小于且另一方向尺寸小于的构件,其测区数量可适当减少,但 不应少于5个。 3、相邻两测区应控制在2m以内,测区离构件边缘距离不宜大于且 不宜小于。 4、测区面积不宜大于㎡。 5、测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不 能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇 筑侧面、表面或底面。 6、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上, 且应分布均匀。在构件的重要部位及薄弱部位,必须布置测区,

并应避开预埋件; 7、检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮 浆、油垢及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清楚疏松层和杂物,且 不应有残留的粉末或碎屑; 8、对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 三、实验仪器检定 1、回弹仪在工程检测前后进行率定试验,在洛氏硬度HRC为60±2 的钢砧上,回弹仪的率定值为80±2。 2、回弹仪使用时环境温度应在-4~+40℃之间。 3、回弹仪累计弹击次数超过2000次是应常规保养,超过6000次时 应送检。 四、回弹检测 1、测点布置,测点在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距一般 不小于2cm,测点距构建边缘或外露钢筋和预埋件的距离一般不 小于3cm测点不应在气孔或外露石子上, 2、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,缓慢施压,准 确读数,快速复位。同一测点只允许弹击1次。 3、每一测区应取16个回弹值,读书估读至1。 4、回弹值测量完毕后应选择不少于构件的30%测区数在有代表性的 位置测量碳化深度,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。 当碳化深度值极差大于2mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 五、碳化深度测量

回弹法测试混凝土强度

实验报告 课程名称:《土木工程检测技术》实验名称:试验五回弹法测试混凝土强度 院(系): 专业班级: 姓名: 学号: 指导教师: 年月日

实验报告 课程名称:《土木工程检测技术》 实验项目名称:试验五回弹法测试混凝土强度实验类型: 学生姓名:专业:班级: 同组学生姓名: 指导教师: 实验地点: 实验日期:年月日 一、实验目的和要求 目的: 1.掌握回弹仪工作原理、掌握回弹仪的正确使用方法,掌握利用回弹仪测量混凝土强度的实 验步骤与方法,并能熟练操作回弹仪。 2.掌握回弹法测强曲线的建立方法; 3.推算混凝土的强度 (要求:回弹法测定混凝土的强度应遵循我国《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23—2001)的有关规定。) 二、实验内容 1.回弹仪率定:将回弹仪垂直向下在钢钻上弹击,取三次的稳定回弹值进行平均,弹击杆应分四次旋转,每次旋转约90°,弹击杆每旋转一次的率定平均值均应符合80±2的要求。否则不能使用。 2.测面应平整光滑,抹去剩余水泥水泥参与,必要时可用砂轮作表面加工,测面应自然干燥。每个测面上布置10个测区,若10个测区范围内随机选择16个测点,测点应均匀分布,测点之间距离不少于30mm。 3.测量回弹仪的测试角度 4.构件的碳化深度测量 5.回弹值测定,并确定构件强度。

三、实验方法 1.回弹值测定:利用回弹仪在现场对构件进行非破损检测(回弹仪操作方法:使用回弹仪检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓缓施压、准确读数、快速复位,测点应在测区内均匀分布。相邻两测点的净距应≥20 mm ,测点距构件边缘或外露钢筋预埋件的距离应≥30 mm 。测区不应设在有气孔或外露石子的位置上,每一测点只允许弹击1 次,每一测区应记取16 个回弹值,每一测点的回弹值读数精确至0.1。) 2.碳化深度测量:应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每一测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm 时,应在每一测区测量碳化深度值。 可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm 的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处当碳化与未碳化界面清楚时,用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,每处测量3次,取其平均值。每次读至0.5mm 。 四、实验步骤 1. 检验仪器各部件有无破损。 2. 检验弹击杆、中心导杆和弹击锤的加工精度,以及三者是否在同一轴线上。 3. 检验标准状态时冲击能量保证等于2.207J ,此时在钢砧上的率定值应为80 ±2。 4. 在试件上随机选择一个侧面,并在其面上均匀布置10个测区,每个测区面 积为200mm*200mm 5. 平整测试面,保证检测面干燥。 6. 随机在测区内进行回弹测定,共记录16个点的回弹值。 7. 从测区的16个回弹值中分别剔除3个最大值和3个最小值,取余下十个有 效回弹值的平均值作为该测区的回弹值,即 10 10 1 i m ∑== i R R 10 10 1 i m ∑== i R R

回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验报告 一、实验原理: 回弹法是用以弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 二、实验目的: 1、掌握用回弹仪测定混凝土强度的基本方法与实际操作; 2、推定试件的混凝土强度值; 3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和保护层厚度的基本方法和实际操作; 4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载力 三、实验仪器:混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂 四、实验方法: (一)用回弹仪测定混凝土的强度选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大的面作为测试面,记录测试面为构件浇注的哪一面。将测试面向上平放在一平坦地面上,用粉笔在测试面上画线,均匀布置10 个测区。测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土表面,回弹仪与测试面应保持垂直。冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据并记录完成一个测点的测试工作。每测区有16 个测点,测区内测点应分布均匀,测点的间距不小于3cm最外侧测点距离边缘大于2cm。 测得的数据去掉最大和最小的3个,以剩余10个检测值的平均值作为该测区回弹值。 由于本次试验的试验梁的养护时间较短,混凝土碳化深度以Ocm计算。可用1 %的酚酞酒精试剂喷到混凝土表面,观察颜色的变化。 (二)测定钢筋位置和保护层厚度钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的。钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两 部分组成。具体操作如下: 1、将探头与主机用信号线连接; 2、拨动主机上左侧轮盘选到“ R'档,进行钢筋位置检测; 3、将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0和1999并最终显示为0,如果显示不为

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度一、适用范围 回弹法适用于一般建筑工程中普通混凝土抗压检测,检测结果可作为处理混凝土质量问题的依据。不适用于表层与内部质量明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构的检测 二、抽样方法及样本大小规定 1、相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、 成型工艺、养护条件和龄期相同的构件,按批进行检测,抽检数 量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10个。抽检 构件数量不得少于标准规定的最小样本容量。抽取构件时,抽取 具有一定代表性的构件,有关方面应协商一致。 2、样本测区要求,每一个构件测区数不少于10个;对某一方向尺寸 小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当 减少,但不应少于5个。 3、相邻两测区应控制在2m以内,测区离构件边缘距离不宜大于0.5m 且不宜小于0.2m。 4、测区面积不宜大于0.04㎡。 5、测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不 能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇 筑侧面、表面或底面。 6、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上, 且应分布均匀。在构件的重要部位及薄弱部位,必须布置测区,

并应避开预埋件; 7、检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、 油垢及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清楚疏松层和杂物,且不应 有残留的粉末或碎屑; 8、对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 三、实验仪器检定 1、回弹仪在工程检测前后进行率定试验,在洛氏硬度HRC为60±2的 钢砧上,回弹仪的率定值为80±2。 2、回弹仪使用时环境温度应在-4~+40℃之间。 3、回弹仪累计弹击次数超过2000次是应常规保养,超过6000次时应 送检。 四、回弹检测 1、测点布置,测点在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距一般不 小于2cm,测点距构建边缘或外露钢筋和预埋件的距离一般不小于 3cm测点不应在气孔或外露石子上, 2、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,缓慢施压,准确 读数,快速复位。同一测点只允许弹击1次。 3、每一测区应取16个回弹值,读书估读至1。 4、回弹值测量完毕后应选择不少于构件的30%测区数在有代表性的位 置测量碳化深度,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳 化深度值极差大于2mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 五、碳化深度测量

混凝土回弹仪检测记录表

回弹法检测砼强度记录 东营市新汇工程建设监理有限公司 检测人: 时间: 单位工程名称 大马山水库工程 分部工程名称 北驳岸墙 单元工程(检测部位) 承台1# 砼龄期 28d 回弹仪 型 号 设计强度等级 C 30 编 号 测 区 回 弹 值 回弹平均值 碳化值 砼强度 换算值 泵送砼 修正值 泵送砼强度换算值 承台 1# 1 4 2 39 40 38 40 40 39 38 39.3 0.5 38 42 38 39 45 39 41 38 2 45 38 39 40 38 40 37 39 39.3 0.5 46 43 39 39 40 38 38 41 3 45 41 39 44 40 40 42 41 41.3 0.5 36 37 45 40 44 40 41 46 4 46 40 40 38 39 40 38 38 39.7 0.5 39 44 41 41 38 40 41 43 5 38 41 43 42 40 38 40 38 39.5 0.5 41 40 41 39 40 38 39 38 6 39 39 38 38 38 41 40 46 39.6 0.5 47 41 45 38 39 40 38 42 7 39 38 38 39 39 42 40 41 40.6 0.5 42 42 46 41 44 40 40 42 8 42 39 38 39 44 44 38 40 40.0 0.5 42 42 39 46 40 40 40 41 9 39 37 38 41 39 42 37 39 39.8 0.5 37 45 39 41 43 42 38 42 10 43 36 39 42 40 39 36 37 38.4 0.5 40 35 38 39 38 38 38 38

回弹法测砼强度值的计算办法和顺序

精心整理回弹法测砼强度值的计算方法和步骤 在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量3、回弹值计算4、砼强度的计算 一、回弹值测量 1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构 或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。 (3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,

可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。(4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于20mm。测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取16个回弹值。 二、碳化深度测量值 1、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值。测点不应小于 构件测区数的30%,取其平均值为该构件的每测区的碳化深度值,当碳化深度最大值与最小值之差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度。 2、碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm孔洞,其 深度应大于砼的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应清除干净,并不得用水擦洗。 同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处。当已碳化与未碳化界线清楚时再用深度测量工具测量已碳化与未碳化砼交界面到砼表面的垂直距离。测量应不少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。 三、回弹值计算 1、计算测区平均回弹值,应该从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最

混凝土回弹仪检测记录表.docx

回弹法检测砼强度记录单位工程名称大马山水库工程 分部工程名 称 北驳岸墙 单元工程(检测 部位) 承台1# 砼龄期28d 回弹仪 型号设计强度等 级C30 编号测 区回弹值 回弹 平均 值 碳化 值 砼强度 换算值 泵送 砼 修正 值 泵送砼 强度换 算值 承台1 #1 4 2 3 9 4 3 8 4 4 3 9 3 8 39.3 0.5 3 8 4 2 3 8 3 9 4 5 3 9 4 1 3 8 2 4 5 3 8 3 9 4 3 8 4 3 7 3 9 39.3 0.5 4 6 4 3 3 9 3 9 4 3 8 3 8 4 1 3 4 5 4 1 3 9 4 4 4 4 4 2 4 1 41.3 0.5

谢谢你的观赏 谢谢你的观赏 36 37 45 40 44 40 41 4 6 4 46 4 0 4 0 3 8 3 9 4 0 3 8 3 8 39.7 0.5 3 9 4 4 4 1 4 1 3 8 4 0 4 1 4 3 5 38 4 1 4 3 4 2 4 0 3 8 4 0 3 8 39.5 0.5 4 1 4 0 4 1 3 9 4 0 3 8 3 9 3 8 6 39 3 9 3 8 3 8 3 8 4 1 4 0 4 6 39.6 0.5 4 7 4 1 4 5 3 8 3 9 4 0 3 8 4 2 7 39 3 8 3 8 3 9 3 9 4 2 4 0 4 1 40.6 0.5 4 2 4 2 4 6 4 1 4 4 4 0 4 0 4 2 8 42 3 9 3 8 3 9 4 4 4 4 3 8 4 40.0 0.5 4 2 4 2 3 9 4 6 4 0 4 0 4 0 4 1

混凝土强度回弹检测方案

混凝土回弹方案 1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2015 (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2014 2、工程概况及适用围 2.1工程简述: 本方案适用xxxxx项目 2.2混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 3.2 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。 3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样