文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 习题与解答(电气控制部分)

习题与解答(电气控制部分)

习题与解答(电气控制部分)
习题与解答(电气控制部分)

习题与解答

电气控制部分

1-1.说明电磁式接触器的主要结构和作用。

答:基本由触点系统、电磁机构和灭弧装置三部分组成。电磁式接触器的触点系统和电磁机构是对电路的通断起作用的功能性部件,灭弧装置是保证触点高质量通断及保护电器安全的保护性部件。

1-2.自动接通和关断电动机主电路,可使用什么电器?它由哪几部分组成?

答:使用电磁式接触器可以自动接通和关断电动机主电路。

电磁式接触器的组成:电磁式接触器基本由触点系统、电磁机构和灭弧装置三部分组成(另:还有由释放弹簧和触点弹簧组成的反力装置)。

1-3.什么电器能自动接通和关断电动机主电路,并说明其主要结构和作用。

答:使用电磁式接触器可以自动接通和关断电动机主电路。

电磁式接触器的组成:电磁式接触器基本由触点系统、电磁机构和灭弧装置三部分组(另:还有由释放弹簧和触点弹簧组成的反力装置)。

1-4.简述交流接触器在电路中的作用,结构和工作原理。

答:交流接触器是利用电磁吸力进行操作的电磁开关。常用来控制电动机,电热设备,电焊机等和继电器配合,还可以作为过电流和过电压的保护动作的执行元件。

结构:由触头系统、电磁系统和灭弧系统三部分组成。

工作原理:当吸引线圈两端加上额定电压时,动、静铁芯间产生大于反作用弹簧弹力的电磁吸力,动、静铁芯吸合,带动动铁芯上的触头动作,即常闭触头断开,常开触头闭合;当吸引线圈端电压消失后,电磁吸力消失,触头在反弹力作用下恢复常态。由于吸引线圈中通入的是交流电,铁芯中产生交变磁通,形成交变的电磁吸力,造成动铁芯吸合不牢产生振动和噪音。振动易使电器结构松散,寿命减低,同时使触头接触不良,易于熔焊和蚀损。噪声污染环境,使工人感到疲劳。为了减小铁芯振动和噪音,在铁芯极面下安装短路环。

1-5.从接触器的结构上,如何区分是交流还是直流接触器?

答:两者结构和工作原理基本相同,均由电磁机构、触头系统和灭弧装置组成。但直流接触器的电磁机构采用沿棱角转动拍合式铁心,线圈中通入直流电不会产生涡流。而交流接触器采用E形硅钢片叠压铆成,以减小交变磁场在铁心中产生的涡流及磁滞损耗。

1-6.线圈电压为220V的交流接触器,误接入220V直流电源上;或线圈电压为220V 直流接触器,误接入220V交流电源上,会产生什么后果?为什么?

答:若将交流接触器误接入直流电源上,交流接触器将烧毁;因阻抗减小,电流增大。

若将直流接触器误接入交流电源上,直流接触器将烧毁;因阻抗增大,电流减小,

吸力不足,启动电流降不下去,此外还有涡流存在。

1-7.交流接触器铁芯上的短路环起什么作用?若此短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么?

答:短路环是为了减小铁心震动和噪音而设置的装置。当短路环断裂或脱落后,交流接触器的铁心上产生的涡流过大可能会导致接触器的损坏,有可能把线圈烧毁。

1-8.带有交流电磁铁的电器如果衔铁吸合不好(或出现卡阻)会产生什么问题?为什么?

答:如果吸合不好会导致线圈损坏;因线圈中长时间维持启动电流。

1-9.开关设备通断时,触头间的电弧是怎样产生的?通常哪些灭弧措施?

答:当开关电器的触头分离时,触头间的距离很小,触头间电压即使很低,但电场强度很大(E=U/d),在触头表面由于强电场发射和热电子发射产生的自由电子,逐渐加速运动,并在间隙中不断与介质的中性质点产生碰撞游离,使自由电子的数量不断增加,导致介质被击穿,引起弧光放电,弧隙温度剧增,产生热游离,不断有大量自由电子产生,间隙由绝缘变成导电通道,电弧持续燃烧。

为了加速电弧熄灭,常采用以下灭弧方法:

(1)吹弧(2)拉弧(3)长弧割短弧(4)多断口灭弧(5)利用介质灭弧(6)改善触头表面材料

1-10.说出在低压配电网和用电设备间使用的两种开关电器。什么电器能在用电设备短路时自动切断连接电网的线路?

答:隔离开关、熔断器和低压断路器。低压断路器能在用电设备短路时自动切断连接电网的线路。

1-11.说明低压断路器的作用,在哪些情况下它能自动切断线路?

答:它不仅可以接通和分断正常负载电流、电动机工作电流和过载电流,而且可以接通和分断短路电流。

低压断路器主要用在不频繁操作的低压配电线路或开关柜(箱)中作为电源开关使用,并对线路、电器设备及电动机等实行保护,当它们发生严重过电流、过载、短路、断相、欠电压、漏电等故障时,能自动切断线路.起到保护作用。

1-12.说明什么电器能在非正常情况下自动切断线路,并说明非正常是指哪些情况?

答:低压断路器不仅可以接通和分断正常负载电流、电动机工作电流和过载电流,而且可以接通和分断短路电流。

低压断路器主要用在不频繁操作的低压配电线路或开关柜(箱)中作为电源开关使用,并对线路、电器设备及电动机等实行保护,当它们发生严重过电流、过载、短路、断相、欠电压、漏电等故障时,能自动切断线路.起到保护作用。

1-13.说明什么电器不仅可以接通和分断正常负载电流,还能在非正常情况下自动切断线路,并说明非正常是指哪些情况?

答:低压断路器不仅可以接通和分断正常负载电流、电动机工作电流和过载电流,而且可以接通和分断短路电流。

低压断路器主要用在不频繁操作的低压配电线路或开关柜(箱)中作为电源开关使用,并对线路、电器设备及电动机等实行保护,当它们发生严重过电流、过载、短路、断相、欠电压、漏电等故障时,能自动切断线路.起到保护作用。

1-14.自动空气开关有哪些脱扣装置?各起什么作用?

答:空气开关的脱扣机构包括有:过电流脱扣器——当线路发生短路或严重过载时,电磁脱扣器的电磁吸力增大,将衔铁吸合,向上撞击杠杆,使上下搭钩脱离,实现自动跳闸,达到切断电源的目的。

失压脱扣器——用于电动机的失压保护。

热脱扣器——当电路过载时,过载电流流过发热元件,双金属片受热弯曲,撞击杠杆,搭钩分离,主触头断开,起过载保护作用。

分励脱扣器——当需要断开电路时按下跳闸按扭,分离电磁铁线圈通入电流,产生电磁吸力吸合衔铁,使开关跳闸。

1-15.如何选择熔断器?

答:选择熔断器首先根据三个技术参数额定电流、额定电压和极限分断能力。然后根据被保护电路的要求首先选择熔体的额定电流,然后根据使用条件与特点选定熔断器

的种类和型号。

1-16.时间继电器JS7的延时原理是什么?如何调整延时范围?画出图形符号并解

答:当线圈通电时,动铁芯和固定在动铁芯上的托板被铁芯电磁引力吸引而下移。这时固定在活塞杆上的撞块因失去托板的支托在弹簧作用下也要下移,但由于与活塞杆相连的橡皮膜也跟着向下移动时,受进气孔进气速度的限制,橡皮膜上方形成空气稀薄的空间,与下方的空气形成压力差,对活塞杆下移产生阻尼作用。所以活塞杆和撞块只能缓慢地下移。经过一段时间后,撞块才触及微动开关的推杆,使常闭触头断开、常开触头闭合,起通电延时作用。

延时范围可通过延时调节螺钉调节空气室进气孔的大小来改变,延时范围有0.4-60S和0.4-180S。

1-17.在电动机的控制线路中,熔断器和热继电器能否相互代替?为什么?

答:二者不能相互替换,热继电器和熔断器在电动机保护电路中的作用是不相同的。热继电器只做长期的过载保护,而熔断器只做短路保护,因此一个较完整的保护电路,特别是电动机电路,应该两种保护都具有。

1-18.某机床的电动机为JO2-42-4型,额定功率5.5KW,额定电压380,额定电流为12.5A,起动电流为额定电流的7倍,现用按钮进行起停控制,需有短路保护和过载保护,试选用接触器、按钮、熔断器、热继电器和电源开关的型号。

答:按钮型号:LA19-11;接触器型号:CJ10-20;熔断器型号:RL1-30;热继电器型号:JR16-20;电源开关型号:DZ15-100A

1-19.

答:启动时热继电器不应动作;若热继电器动作,则电动机将反复启动,这样对电动机来说是不允许的。

1-20.说明电器控制线路中熔断器、热继电器、过流继电器和欠压继电器的作用。

答:熔断器用作短路保护;热继电器用作过载热保护;过流继电器用作过电流保护;欠压继电器用做主电路欠电压保护。

1-21.主令电器有什么作用?哪些主要器件是主令电器?

答:主要用于闭合、断开控制电路,以发布命令或信号,达到对电力拖动系统的控制或实现程序的控制。

主令电器主要有:按钮,行程开关、接近开关和光电开关,万能转换开关,主令控制器等。

1-22.说明什么是主令电器?用于什么操作?举两个开关例子。

答:主令电器是电气自动控制系统中用于发送或转换控制指令的电器,由于它是一种专门发布命令的电器,故称为主令电器。

主令电器用于控制电路,被用来对控制电路进行闭合和断开操作,以实现相应的控制命令。

如:行程开关、接近开关、脚踏开关、紧急开关、万能转换开关(组合开关)、控制继电器等。

1-23.说明下面是什么电器的符号?并标出在控制线路中作用名称。

答:接触器。三个符号依次:线圈、常开触点和常闭触点。

1-24.1 写出下列电器的作用、图形符号和文字符号:

答:(1)熔断器

作用:严重过载和短路保护

图形符号:

文字符号:FU

(2)

作用:用于机床上作电源的引入开关,也可用来接通和分断小电流电路。

图形符号:

文字符号:SA

(3)按钮开关

作用:在控制电路发出手动控制信号

图形符号:

文字符号:SB

(4)

作用:在电路正常工作条件下作为线路的不频繁接通和分断用,并在电路发生过载、短路及失压时能自动分断电路。

图形符号:

文字符号:KM

(6)

作用:主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡运行的保护,

图形符号:

热元件常闭触点

文字符号:FR

(7)时间继电器

作用:按照所需时间间隔,接通或断开被控制的电路

图形符号:

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

(a)线圈一般符号(b) 通电延时线圈(c) 断电延时线圈(d) 通电延时闭合动合(常开)触点(e) 通电延时断开动断(常闭)触点(f)断点延时断开动合(常开)触点(g)断点延时闭合动断(常闭)触点(h)瞬动触点

文字符号:KT

(8)

作用:以旋转的速度信号的快慢为指令信号,与接触器配合实现对电动机的反接制动。

图形符号:

文字符号:KS

1-25.说明下面是什么电器的符号?并标出在控制线路中的作用名称。

答:时间继电器

(通电延时线圈)(断电延时线圈)(延时闭合常开触点)

(延时断开常闭触点)(延时断开常开触点)(延时闭合常闭触点)1-26.低压断路器的结构简图如下,图中有几个保护脱扣器,在图上标出脱扣器的名称及实现什么保护。

1-27.判断下面是什么典型电器控制线路(两台电机)?

答:是按顺序启动工作以及按顺序关断的连锁控制线路

1-28.下图SB2和HB3分别实现什么操作?该线路应用在什么场合?

答:SB2实现的是点动;SB3实现的是连动;应用在功率较大的电动机的点动场合。2-1.分析图中各控制电路按正常操作时会出现什么现象?若不能正常工作加以改

2-3.最简单的电动机启动和停止的控制(小功率电机)。例2按钮、接触器和电动机的启动停止控制

2-4.按钮、接触器和电动机的点动控制电路(较大功率电机控制)一、设计绘制主控电路图:

二、分析:

(一)工作:1.合刀开关Q;2.按下启动按钮SB2;3.中间继电器线圈KA上电,其常开KA触点闭合,电机运转;4.松开SB2电机停车,实现点动。

1.合刀开关Q;

2.按下启动按钮SB3;

3.接触器线圈KM1上电,其常开KM1触点闭合(自锁),电机运转;

4.按停车SB1即停,实现连动。

(二)保护:1.短路保护FU;2.过载保护FR;3.自锁、互锁保护;4.PE接地保护;

5.接触器欠压保护。

2-5.三相笼型异步电动机的正、反转控制电路(主及控制电路)。

一、设计绘制主控电路图:

二、分析:

(一)工作:1.合刀开关QS;2.按下启动按钮SB2(正转)3.接触器线圈KM1上电,其常开KM1触点闭合(自锁欠压保护);4.松开SB2正转已开始;5.按停车SB1即停。反转同正转。

(二)保护:1.短路保护FU;2.过载保护FR;3.自锁、互锁保护;4.PE接地保护;

5.接触器欠压保护。

2-6.按顺序工作的联锁控制线路,在电动机M1(油泵)起动后M2才能起动的控制电路。

设计1:启动有顺序约束,关断同时

一、设计绘制主控电路图:

FR2

二、分析:

(一)工作:1.合刀开关QS;2.按下启动按钮SB2,接触器线圈KM1上电,其常开KM1触点闭合,常闭KM2触点打开,自锁并互锁,油泵电动机M1运行;3.按下启动按钮SB3,接触器线圈KM2上电,其常开KM1触点闭合,常闭KM2触点打开,自锁,电动机M2运行。

(二)保护:1.短路保护FU;2.过载保护FR;3.自锁、互锁保护;4.PE接地保护;

5.接触器欠压保护。

设计2:两电动机的启动和关断都按顺序约束

一、设计绘制主控电路图:

二、分析:

(一)工作:1.合刀开关QS;2.按下启动按钮SB2,接触器线圈KM1上电,其常

开KM1触点闭合,常闭KM2触点打开,自锁并互锁,油泵电动机M1运行;3.按下启动按钮SB3,接触器线圈KM2上电,其常开KM1触点闭合,常闭KM2触点打开,自锁,电动机M2运行。

(二)保护:1.短路保护FU;2.过载保护FR;3.自锁、互锁保护;4.PE接地保护;

5.欠压保护(接触器)。

2-7.试画出某机床主电动机控制线路图。要求:(1)可正反转;(2)可正向点动;(3)两处起停。

答:要求电路图如下所示:

2-8.要求三台电动机M1、M2、M3按下列顺序起动:M1起动后,M2才能起动;M2起动后,M3才能起动。停止时按逆序停止,试画出控制线路。

2-9.什么叫降压起动?常用的降压起动方法有哪几种?

答:(1)降压起动即:在起动时减小加在电动机定子绕组上的电压,以减小起动电流;而起动后再将电压恢复到额定值,电动机进入正常工作状态。

(2)三相笼型异步电动机降压启动的方法有:定子绕组串电阻(电抗)启动、Y—△降压启动、延边三角形降压启动、自耦变压器降压启动。

2-10.电动机在什么情况下应采用降压起动?定子绕组为Y形接法的三相异步电动机能否用Y—△降压起动?为什么?

答:当电源容量小于180KV,电动机容量在小于7KV的情况下通常采用降压启动。

Y—△降压启动不适合定子为Y形接法的三相异步电动机,在启动后电机会仍然处于低压运行。

2-11.按时间控制实现三相笼型异步电动机星-三角减压起动控制电路(主及控制电路)。

一、设计绘制主控电路图:

二、分析:

(一)工作:1.合刀开关QS;2.按下启动按钮SB2;3.接触器线圈KM3上电,其常开KM3触点闭合,常闭KM3触点打开;4.同时时间继电器KT及KM1线圈上电,KM1常开触点闭合,定子绕组接成Y型,电动机进行Y起动(降压);经过一定时间延时,时间继电器KT触点切换,延时闭合常开触点闭合(延时断开常闭触点断开);5.KM3线圈掉电,其对应触电恢复原位Y打开;同时KM2线圈上电,其常开触点闭合,常闭触点打开,并自锁,定子绕组接成△型起动(全电压),则其Y-△减压起动完成。

(二)保护:1.短路保护FU;2.过载保护FR;3.自锁、互锁保护;4.PE接地保护;

5.接触器欠压保护。

2-12.速度控制实现三相笼型异步电动机反接制动控制电路(主及控制电路)。

一、设计绘制主控电路图:

二、分析: R V 1M U 1W V 2S K K K (~K W U 2K K K K K K V M U W U K W V (W V U V 3K 打开的触点接反后,电路将出现什么现象? 答:

(1)当KT 延时时间太短电动机未完全启动之前就工作

答:该图为按时间原则进行能耗制动的控制线路。KM1通电并自锁电动机已单向正常运行后,若要停机。按下停止按钮SB1,KM1断电,电动机定子脱离三相交流电源;同时KM2通电并自锁,将二相定子接入直流电源进行能耗制动,在KM2通电同时KT 也通电。电动机在能耗制动作用下转速迅速下降,当接近零时,KT延时时间到,其延时触点动作,使KM2、KT相继断电,制动结束。

该电路中,将KT常开瞬动触点与KM2自锁触点串接,是考虑时间继电器断线或机械卡住致使触点不能动作时,不致于使KM2长期通电,造成电动机定子长期通入直流电源。该线路具有手动控制能耗制动的能力,只要使停止按钮SB1处于按下的状态,电动机就能实现能耗制动。

2-17.一台△—YY接法的双速电动机,按下列要求设计控制线路,

(1)能低速或高速运行;(2)高速运行时,先低速起动;(3)能低速点动;(4)具有必要的保护环节。

2-18.根据下列要求画出三相笼型异步电动机的控制线路。(1)能正反转;(2)采

用能耗制动(3)有短路、过载、失压和欠压等保护。

2-19.

2-20.如图所示,要求按下起动按钮后能依次完成下列动作:(1)运动部件A从1到2;(2)接着B从3到4;(3)接着A从2回到1;(4)接着B从4回到3;

2-21.行程控制实现工作台往复运动控制线路

一、设计绘制主控电路图:

二、分析:

(一)工作:1.合刀开关QS;2.按下启动按钮SB1;接触器线圈KM1上电,进给,到SQ1切换状态,KM2得电,KM1失电复位;返回,到SQ2切换,循环往复。

(二)保护:1.短路保护FU;2.过载保护FR;3.自锁、互锁保护;4.PE接地保护;

5.接触器欠压保护。

2-22.行程时间控制实现动力台滑台钻孔加工自动循环电器控制线路

一、设计绘制主控电路图:

二、分析:

(一)工作:1.合刀开关QS;2.按下启动按钮SB1;接触器线圈KM1上电,快进给开始,到SQ2切换状态,时间继电器KT得电延时开始即进行无进给切削;同时KM1失电复位;KT时间到触点切换,KM2得电,返回,到SQ1切换,KM2失电,释放,同时KM1上电,循环往复。

(二)保护:1.短路保护FU;2.过载保护FR;3.自锁、互锁保护;4.PE接地保护;

5.接触器欠压保护。

2-23.行程时间控制实现动力台滑台钻孔加工自动电器控制线路(对例9改造)

一、设计绘制主控电路图:

二、分析:

(一)工作:1.合刀开关QS;2.按下启动按钮SB1;接触器线圈KM1上电,进给加工开始,到SQ2切换状态,时间继电器KT得电延时开始即进行无进给切削;同时KM1失电复位;KT时间到触点切换,KM2得电,返回,到SQ1切换,KM2失电,释放。

(二)保护:1.短路保护FU;2.过载保护FR;3.自锁、互锁保护;4.PE接地保护;

5.接触器欠压保护。

2-24.M7120平面磨床中为什么采用电磁吸盘来夹持工件?电磁吸盘线圈为何要用直流供电而不能用交流供电?

答:电磁吸盘与机械夹紧装置相比,具有夹紧迅速、不损伤工件、工作效率高、能同时吸持多个小工件,在加工过程中工件发热可以自由伸延、加工精度高等优点。交流电流不能保证电磁的连续性,通常用交流应用于去磁装置。

2-25.M7120型平面磨床电气控制原理图中电磁吸盘为何要设欠电压继电器KV?它在电路中怎样起保护作用?与电磁吸盘并联的RC电路起什么作用?

答:为避免当电源电压不足或整流变压器发生故障,吸盘的吸力不足,在加工过程中会使工件高速飞离而造成的事故。我们在电路中设置了欠电压继电器KV,其线圈并联在电磁吸盘电路中,,常开触点串联在KM1、KM2线圈回路中,当电源电压不足或为零时,KV常开触点断开,使KM1、KM2断电,液压泵电动机M1和砂轮电动机M2停转,确保生产安全。

电磁吸盘并联的RC电路为电磁吸盘线圈的过电压保护电磁吸盘匝数多,电感大,通电工作时储有大量磁场能量。当线圈断电时,两端将产生高压,若无放电回路,将使线圈绝缘及其它电器设备损坏。为此在线圈两端接有RC放电回路以吸收断开电源后放出的磁场能量。

2-26.在Z3040摇臂钻床电路中,时间继电器KT与电磁阀YV在什么时候动作,YV 动作时间比KT长还是短?YV什么时候不动作?

答:当上升按扭闭合,时间继电器KT线圈通电,其瞬时常开触点闭合。同时,KT 断电延时断开,其触点闭合,接通电磁阀YV线圈。由此看出KT比YV动作时间长。当主柱箱和立柱夹紧时YV不动作

2-27.Z3040摇臂钻床在摇臂升降过程中,液压泵电动机和摇臂升降电动机应如何配合工作?以摇臂上升为例叙述电路工作情况。

答:按上升按钮SB3,时间继电器KT线圈通电,其瞬动常开触点闭合,接触器KM4线圈通电,使M3正转,液压泵供出正向压力油。同时,KT断电延时断开常开触点闭合,接通电磁阀YV线圈,使压力油进入摇臂松开油腔,推动松开机构,使摇臂松开并压下行程开关SQ2,其常闭触点断开,使接触器KM4线圈断电,M3停止转动。同时,SQ2常开触点闭合,使接触器KM2线圈通电,摇臂升降电动机M2正转,拖动摇臂上升(参考课本理解)。

2-28.Z3040摇臂钻床电路中具有哪些联锁与保护?为什么要有这些联锁与保护?它们是如何实现的?

答:M1为单方向旋转,由接触器KM1控制,主轴的正反转则由机床液压系统操纵机构配合正反转摩擦离合器实现,并由热继电器FR1作电动机长期过载保护。

M2由正、反转接触器KM2、KM3控制实现正反转。控制电路保证,在操纵摇臂升降时,首先使液压泵电动机起动旋转,供出压力油,经液压系统将摇臂松开,然后才使

电动机M2起动,拖动摇臂上升或下降。当移动到位后,保证M2先停下,再自动通过液压系统将摇臂夹紧,最后液压泵电机才停下。M2为短时工作,不设长期过载保护。

M3由接触器KM4、KM5实现正反转控制,并有热继电器FR2作长期过载保护。

2-29.Z3040摇臂钻床,若发生下列故障,请分别分析其故障原因。

(1)摇臂上升时能够夹紧,但在摇臂下降时没有夹紧的动作。

(2)摇臂能够下降和夹紧,但不能作放松和上升。

答:(1)下降时没有夹紧的动作,可能是反向压力装置损坏,即液压泵电动机不能够反向运作。

(2)升降电动机的正向运作和液压泵电动机的正向运作装置出现问题而导致不能放松和上升。

2-30.说明X62W型万能铣床工作台各方向运动,包括慢速进给和快速移动的控制过程,说明主轴变速及制动控制过程,主轴运动与工作台运动联锁关系是什么?

答:工作台在六个方向上运动都有连锁,任何时刻,工作台在六个方向上只能有一个方向的进给运动。电动机能够正反转从而适应六个方向上的运动要求。快速运动由进给电动机与快速电磁铁配合完成。圆工作台和工作台的进给运动不能同时运行。

2-31.X62W万能铣床控制线路中变速冲动控制环节的作用是什么?说明控制过程。

答:在进给变速时,为使齿轮易于啮合,电路中设有变速“冲动”控制环节。将蘑菇形进给变速手柄向外拉出,转动蘑菇手柄,速度转盘随之转动,将所需进给速度对准箭头;然后再把变速手柄继续向外拉至极限位置,随即推回原位,若能推回原位则变速完成。就在将蘑菇手柄拉到极限位置的瞬间,其联动杠杆压合行程开关SQ6,使触点SQ6-2先断开,而触点SQ6-1后闭合,使KM4通电,M2正转起动。由于在操作时只使SQ6瞬时压合,所以电动机只瞬动一下,拖动进给变速机构瞬动,利于变速齿轮啮合(结合3~8图理解)。

2-32.说明X62W万能铣床控制线给中工作台六个方向进给联锁保护的工作原理。

答:在同一时间内,工作台只允许向一个方向运动,这种联锁是利用机械和电气的方法来实现的。例如工作台向左、向右控制,是同一个手柄操作的,手柄本身起到左右运动的联锁作用;同理,工作台横向和升降运动四个方向的联锁,是由十字手柄本身来实现的。而工作台的纵向与横向、升降运动的联锁,则是利用电气方法来实现的。由纵向进给操作手柄控制的SQ1-2、SQ2-2和横向、升降进给操作手柄控制的SQ4-2、SQ3-2组成两个并联支路控制接触器KM4和KM5的线圈,若两个手柄都扳动,则这两个支路都断开,使KM4或KM5都不能工作,达到联锁的目的,防止两个手柄同时操作而损坏机构。

2-33.X62W万能铣床控制电路中,若发生下列故障,请分别分析其故障原因。

(1)主轴停车时,正、反方向都没有制动作用。

(2)进给运动中,不能向前右,能向后左,也不能实现圆工作台运动。

(3)进给运动中,能上下左右前,不能后。

答:(1)速度继电器KS出现故障,起触点不能正常工作,导致主轴制动不起作用。

(2)进给运动中之所以不能实现前右方向的运动是因为电动机M2的正向开关KM4

不能闭合,从而不能正方向运转和带动圆工作台单向运转。

(3)行程开关SQ4出现问题或者十字手柄

2-34.试述T68型镗床主轴电动机高速起动时操作过程及电路工作情况。

答:若将速度选择手柄置于高速档,经联动机构将行程开关SQ1压下,触点SQ1(16区)闭合,同样按下正转起动按钮SB3,在KM3通电的同时,时间继电器KT也通电。于是,电动机M1低速△接法起动并经一定时间后,KT通电延时断开触点KT(13区)断开,使KM3断电;KT延时闭合触点(14区)闭合,使KM4、KM5通电。从而使电动机M1由低速△接法自动换接成高速丫丫接法。构成了双速电动机高速运转起动时的加速控制环节,即电动机按低速档起动再自动换接成高速档运转的自动控制,控制过程为:

↗KT+ ↗YB+ KT延时到↗KM4+ ↗KT- SB3+ →KM1+(自锁)→KM3+→M1低速起动→KM3- →KM5+→M1高速起动

2-35.分析T68型镗床主轴变速和进给变速控制过程。

答:主轴变速和进给变速是在电动机M1运转时进行的。当主轴变速手柄拉出时,限位开关SQ2(12区)被压下,接触器KM3或KM4、KM5都断电而使电动机M1停转。当主轴转速选择好以后,推回变速手柄,则SQ2恢复到变速前的接通状态,M1便自动起动工作。同理,需进给变速时,拉出进给变速操纵手柄,限位开关SQ2受压而断开,使电动机M1停车,选好合适的进给量之后,将进给变速手柄推回,SQ2便恢复原来的接通状态,电机M1便自动起动工作。

2-36.T68型镗床为防止两个方向同时进给而出现事故,采取有什么措施?

答:为保证主轴进给和工作台进给不能同时进行,为此设置了两个联锁保护行程开关SQ3与SQ4。其中SQ4是与工作台和镗头架自动进给手柄联动的行程开关,SQ3是与主轴和平旋盘刀架自动进给手柄联动的行程开关。将行程开关SQ3、SQ4的常闭触点并联后串接在控制电路中,当以上两个操作手柄中任一个扳到“进给”位置时,SQ3、SQ4中只有一个常闭触点断开,电动机M1、M2都可以起动,实现自动进给。当两种进给运动同时选择时,SQ3、SQ4都被压下,其常闭触点断开,将控制电路切断,M1、M2无法起动,于是两种进给都不能进行,实现联锁保护。

2-37.说明T68型镗床快速进给的控制过程。

答:为缩短辅助时间,提高生产率,由快速电动机M2经传动机构拖动镗头架和工作台作各种快速移动。运动部件及其运动方向的预选由装设在工作台前方的操作手柄进行,而镗头架上的快速操作手柄控制快速移动。当扳动快速操作手柄时,相应压合行程开关SQ5或SQ6,接触器KM6或KM7通电,实现M2的正、反转,再通过相应的传动机构使操纵手柄预选的运动部件按选定方向作快速移动。当镗头架上的快速移动操作手柄复位时,行程开点SQ5或SQ6不再受压,KM6或KM7断电释放,M2停止旋转,快速移动结束。

2-38.请设计一台机床控制线路。该机床共有三台电动机:主轴电动机M1、润滑泵电动机M2、冷却泵电动机M3,设计要求如下:

(1)M1单向运转,有机械换向装置,采用能耗制动。

(完整版)电气控制与PLC试题及答案.docx

一、填空题(每空 1 分,共 25 分) 1. 选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用___交流接触器 _______;控制直流负载则选用 _______直流接触器 ___。 2.当接触器线圈得电时,使接触器 ______常开触头 ______闭合、 ____常闭触头 ______断开。 3.中间继电器的作用是将一个输入信号变成 ______多个 ____输出信号或将信号 _____放大 ____。 4.当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过 ____1.25~1.3______倍的额定电流而不熔断。当流过熔断器的 电流 _________过载 _____时,熔体熔断切断电路。 5.试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器:_______刀开关 _____、 _______转换开关 _____。 6.试举出两种主令电器: ________按钮 ______、_____行程开关 _________。 7. PLC 是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括____输入采样,用户程序执行,输出刷新__ ______、______________、______________三个阶段。 8. 当运行如下图所示的PLC 程序时: 若输入继电器X0 得电,则经过 __ 5 __s 后,常开触头 _____闭合,输出继电器Y0__得电接通, _____;若输入继电器 X1 得电,则输出继电器Y0______失电断开 ______。 9. JO2-51-2 型 10kW 异步电动机,电源频率为50Hz,转子额定转速 n N=2930 r/min,则其额定转差率 s N=_________。 10.试举出交流异步电动机的三种调速方法: __调压调速,串级调速,变频调速(或矢量控制 ______________________、__________________________、。 11. 试举出 FP1 的两种特殊功能: _________________、_________________。 1~5. ×√√××6~10. ×√√×√ 二、判断题(正确划“√”,错误划“×”。每小题 1 分,共 10 分) () 1.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。 () 2.低压断路器具有失压保护的功能。 () 3.行程开关、限位开关、位置开关是同一种开关。 () 4.三相笼型异步电动机的电气控制线路中,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。 () 5.在反接制动控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。 () 6.绘制电气原理图时,电器应是未通电时的状态;二进制组件应是“1”时的状态;机械开关应是接通的状态。 () 7.小型 PLC 的 I/O 点数一般在 128 点以下。 () 8. FP1 的 CT 计数器为预置计数器,当计数输入端信号由OFF 变为 ON 时,计数器减 1;当计数值减为 0 时,计数器为 ON,使其接点动作。 () 9. ED 是有条件结束指令,而 CNDE 是无条件结束指令。 () 10. 直流电动机闭环调速系统的机械特性比开环系统的机械特性硬得多。 三、指出如下图所示控制线路有何错误?应如何改进?( 8 分) 控制要求: (1)对三相异步电动机进行“正—停—反”控制(在主电路中,KM1 、KM2 分别为实现正、反转的接触器主

电气控制试题及答案

电气控制试题及答案 一、填空题:(每空1分,共20分)1.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。2.电流继电器的线圈应联在电路中,绕组较,电压继电器的线圈应在电路中,绕组较。3.常用的低压电器是指工作电压在交流以下、直流以下的电器。4.低压电器触点的接触形式有_______、_______和接触。5.低压电器基本结构是、 和。6. 电磁机构中的__________是静止不动的,只有_______是可动的。7.自动空气开关又称开关,它是既能通断电路,又能进行、、、保护。二、简答题(每小题5分、共10分)1、交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么?2、一台具有自动复位热继电器的接触器正转控制电路的电动机,在工作过和中突然停车,过一段时间后,在没有触动任何电器情况下,电路又可重新起动和正常工作了。试分析其原因。三、设计题(10分)有一台专机,由二台三相异步电动机拖动,要求M1先起动,经过20秒后M2自行起动,M2起动后M1自行停转。四、实作题(60分)按图安装三相异步电动机星形—三角形降压起动

控制线路1、设负载为3kW、额定电压380伏、工作转速1440转/分的三相笼型异步电动机。根据考题及负载要求,选择电器元件。2.按给定的电气原理图在规定的安装板上配线安装线路。(1)按钮固定在安装木板上,按钮、电源、负载均应经接线端子排出入。(2)主回路选用BLV—2.5mm2导线,控制回路选用BV—1.5mm2导线,按钮进出线选用BVR—1mm2导线。(3)在安装板上进行板前配线,导线敷设要求平直、整齐、合理。各接点必须牢固、板面整洁。3.安装完毕,考生应主动向监考教师提出通电试车要求,经同意,由监考教师陪同进行通电。通电试车时不得对线路作改动或对线路是否正确进行带电检查。在通电试车前将时间继电器动作延时时间调整到合适。4.一次通电试车不成功,必须断电检修故障,检查完毕,应再次向监考教师提出通电要求。5.考试完毕,保留安装板备查。考生打扫完工位的清洁卫生后,经监考教师同意,方可离开。电气控制原理图如下:答案一、填空题1.限位、机械位移2.串联、短粗、并联、细长3.1200V、1500V4.点、线、面5.电磁机构、触点系统、灭弧装置6.静铁心、动铁心7.空气开关或自动开关、短路、过载、失压、欠压保护二、 简答题1.交流电磁线圈误通直流电源时,因其等效直流电阻较小,将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时,因线圈铁心为整块硅钢做成,会产生较大涡流,产生大量热量,

电气控制及PLC习题及答案

电气控制及P L C习题及 答案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

习题及答案 《电气控制及PLC应用》 第一部分电气控制部分 项目一电动机正反转控制线路 1.电路中FU、KM、KA、FR和SB分别是什么电器元件的文字符号 答:熔断器、接触器、继电器、热继电器、按钮 2.鼠笼型异步电动机是如何改变旋转方向的 答:改变电动机三相电源的相序即可改变电动机的旋转方向,而改变三相电源的相序只需任意调换电源的两根进线 3.什么是互锁(联锁)什么是自锁试举例说明各自的作用。 答:自锁:典型的应用是用自己的常开触点与开启按钮并联,锁定回路。即使开启按钮弹开了,由于有自锁触点的连接,仍可形成回路。这种接法就叫做“自锁”。 互锁:典型的应用是将继电器A的常闭触点串联在其他回路当中,而其他回路中继电器B的常闭触电串联在继电器A的回路中。当继电器A的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器B的回路。相反,如果继电器B的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器A的回路。这样互相牵制,起到一定的逻辑作用。这种接法就叫“互锁”。 4.低压电器的电磁机构由哪几部分组成 答:电磁系统主要由线圈、铁芯(静铁芯)和衔铁(动铁芯)3部分组成 5.熔断器有哪几种类型试写出各种熔断器的型号。熔断器在电路中的作用是什么

答:熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式、螺旋自复式熔断器等。其中,有填料封闭管式熔断器又分为刀形触点熔断器、螺栓连接熔断器和圆筒形帽熔断器。 瓷插式RC螺旋式RL有填料式RT无填料密封式RM快速熔断器RS 熔断器的作用:熔断器是在控制系统中主要用作短路保护的电器,使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。 6.熔断器有哪些主要参数熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不是一样 (1)额定电压(2)额定电流(3)分断能力(4)时间—电流特性 不一样,熔断器的额定电流与熔体的额定电流是两个不同的概念,通常一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能大于熔断器的额定电流。 7.熔断器与热继电器用于保护交流三相异步电动机时能不能互相取代为什么 答:不能,熔断器短路保护,热继电器过载保护 8.交流接触器主要由哪几部分组成简述其工作原理。 答:1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。

机床电气控制题库

机床电气控制习题库 第一章绪论 一填空题 ★ 1.电气传动是指电动机驱动生产机械的工作机构使之运转的一种方法。 ★ 2.用电动机驱动工作机械来实现生产工艺过程中的各种控制要求的系统称为电气传动系 ★ 3.电气传动系统主要由电动机、传动机构、控制设备和电源四个基本环节组成。 ★ 4.电动机是生产机械的原动机,其作用是将电能转换成机械育_______ ★5?传动机构是在电动机与生产机械的工作机构之间传递动力的装置。 ★ 6.控制设备是用来控制供给电动机电能的形式与时间,使其适应生产机械需要的设备。 ★7.电源是电动机和控制设备的能源,分为交流电源和直流电源。 ★8.电气传动系统按照驱动电动机的不同,分为直流驱动系统和交流驱动系统两大类。 ★9.电气传动系统按照有无反馈装置,分为闭环电气传动系统与开环电气传动系统。 ★10.直流电动机具有良好的启动和控制性能,尤其是它的调速性能良好,可以方便地在很 宽的范围内平滑调速。 二选择题 ★ 1.下列作为能作为传动机构的是( B ) A电动机B 传送带C 主电动机 ★ 2.在一个电气传动系统中,除了一台主电动机外,还有一些( A ) A辅助电动机和控制电动机B 控制环节C信号灯 ★ 3. ( A )电动机在频繁启动、制动及调速要求较高的场合占据主要地位。 A 直流 B 交流 C 以上都不对 三判断 ★ 1 .车床、钻床、铳床、镗床都采用电气传动系统。(V ) ★ 2 .减速箱不属于传动机构。( X ) ★ 3 .控制设备由各种控制电动机、电器、自动化元件及工业控制计算机等组成。 (V ) ★ 4 .为使控制系统具有良好的静态与动态特性,常采用反馈控制系统。(V )★ 5 .晶闸管不能作为连续控制系统的元器件。(X ) 6.最初自动控制是用数量不多的继电器、接触器等组成。( V ) 四简答

电气控制技术试题及答案

机床电气控制技术试题及答案 一、填空题: 1、电器按动作性质分为手动和自动电器。 2、接触器的结构主要由电磁机构,触头系统,灭弧装置等组成。 3、电流继电器的励磁线圈应串接于被测量电路。 4、中间继电器具有触点对数多,容量小的特点。 5、常见的灭弧方法有电动力吹弧,窄缝灭弧室,栅片灭弧,磁吹灭弧。 6、机械开关电器在需要修理或更换机械零件前所能承受的无载操作次数,称为机械寿命。在正常工作条件下,机械开关电器无需修理或更换零件的负载操作次数称为电寿命。 7、电气控制系统中常见的保护线路用欠压保护、过载保护、缺相保护、短路保护和电气、机械互锁等。 8. 中间继电器在电路中的作用是增加触头的数目;热继电器在电路中的作用是过载保护,熔断器在控制线路中的作用是短路保护。9. 通常构成机械设备的电气工程图有电气原理图、电器位置图和安装接线图等三种。而设计电气控制线路,常用的方法是经验设计法和逻辑设计法。 10. 交流接触器从结构上看是由触头系统、触头系统和灭弧装置、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和欠压保护。二、选择题

1. 在低压电器中,用于短路保护的电器是( B )。 A. 过电流继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 2. 在电气控制线路中,若对电动机进行过载保护,则选用的低压电器是( C )。 A. 过电压继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 3. 下列不属于主令电器的是( D )。 A. 按钮 B. 行程开关 C. 主令控制器 D. 刀开关 4. 用于频繁地接通和分断交流主电路和大容量控制电路的低压电器是( B )。 A. 按钮 B. 交流接触器 C. 主令控制器 D. 断路器 5. 下列不属于机械设备的电气工程图是( D )。 A. 电气原理图 B. 电器位置图 C. 安装接线图 D. 电器结构图 6、接触器是一种自动控制电器,其作用是:(C ) (A)不频繁地接通或断开电路 (B)频繁地接通或断开电路,但不具备任何保护功能。 (C)频繁的接通或断开电路,且具有一定的保护功能。 (D)和普通开关的作用基本相同,只是能够控制的距离较远。

熔断器在电路中的作用是什么 答:熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式、螺旋自复式熔断器等。其中,有填料封闭管式熔断器又分为刀形触点熔断器、螺栓连接熔断器

和圆筒形帽熔断器。 (3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。

电气控制精选题库——考试必看

1、用热继电器对电动机进行过载及断相保护,其额定电流值应由热元件的最大额定电流值来确定。3、热继电器它是利用电流的热原理原理而动作的。它的发热元件应串接于电动机电源回路中。 4、电气原理图由主电路和辅助电路组成 5、电动机的正反转控制电路,在任何时候都只允许其中一组电路工作,因此必须进行互锁,以防止电源相间短路。11、低压电器按操作方式分为手动电器和自动电器。由此可知,交流接触器属于自动电器,组合开关属于手动电器。12、在接触器控制线路中,依靠自身的辅助触点保持线圈通电的环节叫自锁环节;串入对方控制线路的动断触点叫互锁触点。15、电磁式中间继电器实质上是一种电磁式电压继电器,其特点是触头数量多,故可以用中间继电器来扩大控制回路的数目。1 6、如需要在不同的场所对电动机进行控制,可在控制电路中并联几个起动按钮和串联几个停止按钮。19、电气图一般分为电气系统框图和框图、电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。22、接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置、释放弹簧、触头弹簧、触头压力弹簧、支架及底座等组成。23、电动机的正反转控制电路,其实就是正转与反转电路的组合。31、主令电器主要用来接通或分断控制电路,刀开关用来接通或分断主电路。32、电磁式电器主要由电磁机构、触头系统和灭弧装置组成,而电磁机构由吸引线圈、铁芯和衔铁组成。33、电气控制设计的一般程序是拟定设计任务书、选择拖动方案与控制方式、选择电动机、选择方案等7各方面的内容。34、常用的电气控制系统图有电气原理图、电器布置与安装接线图 简答:1、电动机控制系统常用的保护环节有哪些?各用什么低压电器实现? 短路保护:使用熔断器和自动空气开关;过载保护:使用热继电器;过电流保:使用过电流继电器;零压和欠压保护:使用自锁回路和欠电压继电器;弱磁保护:使用欠电流继电器;断相保护:使用断相保护热继电器。电压继电器、电流继电器、固态断相保护器.2、电气控制线路检修的方法有哪几种?1/直观检查法 2)测量电压法 3)测量电阻法4)其他方法:①置换元件法②对比法③逐步接入法④强迫逼合法⑤短接法2、电气原理图阅读的方法和步骤是什么?1、先机后电 2、先主后辅 3、化整为零4、集零为整、通观全局 5、总结特点。1、电气控制系统图分哪几类?答:电气控制系统图分为电气原理图、电器元件布置图和电气安装接线图三类。2、电气原理图中,说出QS、FU、KM、KS、SQ各代表什么电气元件,并画出各自的图形符号。答:组合开关、熔断器、接触器、速度继电器、行程开关5、简述交流接触器的工作原理。答:当线圈通电后,静铁心产生电磁吸力将衔铁吸合。衔铁带动触头系统动作,使常闭触头断开,常开触头闭合。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在反作用弹簧力的作用下,释放,触头系统随之复位3、简述三相异步电机能耗制动的原理。答:能耗制动是在电动机停止切除定子绕组三相电源的同时,定子绕组接通直流电源,产生静止磁场,利用转子感应电流与静止磁场的相互作用,产生一个制动转矩进行制动。 4、简述三相异步电机反接制动的工作原理。答:反接制动是在电动机停止时,改变定子绕组三相电源的相序,使定子绕组旋转磁场反向,转子受到与旋转方向相反的制动转矩作用而迅速停车。9、短路保护和过载保护有什么区别?答:短路时电路会产生很大的短路电流和电动力而使电气设备损坏。需要迅速切断电源。常用的短路保护元件有熔断器和自动开关。电机允许短时过载,但长期过载运行会导致其绕组温升超过允许值,也要断电保护电机。常用的过载保护元件是热继电器10、电机起动时电流很大,为什么热继电器不会动作?答:由于热继电器的热元件有热惯性,不会变形很快,电机起动时电流很大,而起动时间很短,大电流还不足以让热元件变形引起触点动作。11、在什么条件下可用中间继电器代替交流接触器?答:触点数量相同、线圈额定电压相同、小电流控制时可以替换12、常用继电器按动作原理分那几种?答:电磁式、磁电式、感应式、电动式、光电式、压电式,时间与温度(热)继电器等13、在电动机的主回路中,既

机床电气控制试题库和答案

2013年机床电气控制 试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A)

主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B) 辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C) 不小于 3、行程开关也称( )开关,可将( )信号转化为电信号,通过控制其它电器来控 制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。(B) 限位机械位移 4、按钮常用于控制电路,( )色表示起动,( )色表示停止。(B) 绿红 5、熔断器是由( )两部分组成的。(C)

(完整版)电气控制技术试题库和答案

电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B)

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C)

电气控制技术试题库和答案

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于)电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称( 限位)开关,可将(机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

机床电气控制习题库及答案

机床电气控制习题库 项目一 一、填空题 1、电力拖动是指用电动机拖动生产机械的工作机构使之运转的一种方法。 2、电动机是生产机械原动机,其作用是将电能转换成机械能。电动机按使用电源分,可分为直流电动机和交流电动机。 3、用电动机拖动工作机械来实现生产工艺过程中的各种控制要求的系统称为电气传动 系统。 4、传动机构是在电动机与生产机械的工作机构之间传递动力的装置。 5、控制设备是用来控制供给电动机电能的形式与时间,使其适应生产机械需要。 6、常用的低压电器有接触器、继电器熔断器低压断路器刀开关等。 7、按照低压电器在控制电路中的作用,可以将低压电器分为控制电器和配电电器。 8、电磁机构是电磁式继电器和接触器等的主要组成组成之一,其工作原理是将电磁能 转换成机械能。 9、电器的触头系统是电器的主要执行部分部分,起接通和分断的作用。 10、隔离器、刀开关的主要功能是隔离电源。, 11、控制按钮用与手动发出控制信号控制接触器、继电器、电磁起动器等。 12、目前常用的转换开关类型主要有万能组合开关和转换开关。 13、熔断器是低压配电网络和电气传动系统中用作短路保护的电器,使用时应将熔断器 串联在被保护电路中。 14、熔断器主要主要有瓷插式、螺旋式、管式等类型。 15、时间继电器按其动作原理与构造不同可分为空气阻尼式、电磁式、电子 式等。按其延时方式可分为通电延时型和断电延时型两种。 16、热继电器是利用电流热效应原理工作的电器,主要与接触器配合使用, 用于对三相异步电动机的过电流和断相保护。 17、热继电器自动复位的时间一般要求不大于5MIN ,手动复位时间不大于2MIN 18、定子绕组为星型联结的三相异步电动机采用一般的热继电器就可以得到保 护,但定子绕组为三角形联结的三相异步电动机需要采用带断相的热继电器才能获得可靠保护。 19、低压断路器又称自动空气开关,具有漏电、过电流、过载、短路、断相等多 种保护功能。 20、低压断路器中,过电流脱扣器用作过电流保护,欠电压脱扣器用作欠电压保 护,热脱扣器用作过载保护。 二、选择题 1、电位是( D ),随参考点的改变而改变,而电压是绝对量,不随考点的改变而改变。 A.衡量B.变量C.绝对量D.相对量 2、电路的作用是实现能量的传输和转换、信号的( D )和处理。 A.连接B.传输C.控制D.传递 3、电流流过负载时,负载将电能转换成( D )。 A.机械能B.热能C.光能D.其他形式的能 4、电阻器反映( B )对电流起阻碍作用的大小。 A.电阻率B.导体C.长度D.截面积 5、电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小,简称( D )

电气控制器件部分习题与答案

电气控制器件部分习题及答案 1?接触器的作用是什么?根据结构特征,如何区分交,直流接触器? 答:接触器是用来频繁接通和切断电动机或其他负载主电路的一种自动切换电路根据结构特征,一般来说,直流接触器 为单极或双级;交流接触器大多为三极 2、交流接触器的主要组成部分由哪些? 答:有电磁机构、主触点、灭弧装置、辅助触点、反力装置、支架和底座。3、交流接触器在衔铁吸合瞬间会产生很大的电流,而直流接触器不会,为什么?(直流接触器和交流接触器哪个更适合频繁操作,为什么?)答:交流接触器 电磁机构线圈的感抗随着气隙宽度的变化而变化,刚开始吸合时气隙大,感抗小,所以吸合电流大。直流接触器的吸合电流只和线圈的电阻有关系,所以不存在这个问题。 3、常用的灭弧方法有哪些? 答:有电动力吹弧、磁吹灭弧、栅片灭弧。 4、交流电磁机构上的分磁环的作用是什么? 答:消除由电压交变引起衔铁振动。 5、交流接触器线圈能否串联使用?为什么? 答:交流接触器在吸合时衔铁动作不同步,导致两个接触器气隙大小不同,从而导致线圈的感抗大小不相等。感抗大的

分压大,感抗小的分压小,有可能导致接触器不能正常吸合。 6、电压继电器和电流继电器在电路中各起什么作用?它们的触点和线圈各接于什么电路中? 答:电压继电器在电路中起过压、欠压保护作用,电流继电 器在电路中起过流、欠流保护作用。它们的线圈接于主电路起感测作用,触点接于控制电路。 7、时间继电器和中间继电器在电路中各起什么作用? 答:时间继电器的作用是延时,中间继电器的作用是增加触 点的数量和增大触点的容量。 8.按物理性质继电器有哪些主要分类?它们各有什么用途?什 么是继电特性? 答:电压继电器,电流继电器,功率继电器,时间继电器,温度继电器,速度继电器等电压继电器的用途:对电路进行过电压或欠电压的保护电流继电器的用途:对电路进行过电 流或欠电流的保护功率继电器的用途:对电路的功率进行控制 时间继电器的用途:使执行元件延迟一段时间动作继电器的主要特点:是具有跳跃性的输入-输出特性 9?什么是继电器的返回系数?将释放弹簧放松或拧紧一些,对电流(或电压)继电器的吸合电流(或电压)与释放电流(或电压)有何影响? 答k=x1/x2 ,k称为继电器的返回系数,x2称为继电器的吸合值,x1

机床电气控制试题

机床电气控制试题 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

一、填空题。(12分,每空2分) 1.长动与点动的主要区别是 。 2.直接起动又叫 起动;在变压器容量允许的情况下,电动机应尽量采用 起动。 3.自动开关又称空气断路器,可实现 保护; 保护; 保护。 二、按下列要求设计两台鼠笼电动机M 1 、M 2的控制电路。 起动后,M 2才能起动,并能同时或分别停止。(8分) 2.润滑电动机M 2先起动后,主运动电动机M 1才能起动;M 1能正反转,M 1能单独停止或同时停车。(10分) 三、问答题(30分,每题10分) 1. 积分调节器在调速系统中为什么能消除稳态偏差在系统稳定运行,积分调节器输入偏差电压为0时,为什么它的输出电压仍能继续保持一定值 2.双极直流脉宽调制系统的原理是什么 3.SPWM 变频调速系统的原理是什么 SPWM 系统使用的电动机驱动元件是什么元件 四、计算(15分) 某机床采用直流调压调速系统,高、低理想空载转速为:m in /14500r n nom =, m in /145min 0r n =,额定负载时的转速降m in /10r n nom =?,求系统达到的调速范围系统 允许的静差度是多少 五、如图所示的星三角起动控制电路改变为PLC 控制电路;画出PLC 外部接线图和梯形图,写出对应的PLC 程序。(15分) 六、写出梯形图的语句表。(10分)

一、填空题。(12分,每空2分) 1. 电动机常用的停车制动方式是 制动; 制动。 2. 他励直流电动机通过降低电枢 ,实现恒 调速。 3. PLC 的梯形图,每一个 为一逻辑行;逻辑行起始于左母线,终止于 。 二、按下列要求设计两台鼠笼电动机M 1 、M 2的控制电路(18分,每题9分) 起动后,M 2才能起动,M 1可点动,M 1、M 2可单独和同时停止。 先起动,经过一段延时后,M 2自行起动; M 1能点动、并能单独停车。 三、问答题(30分,每题10分) 1.P 调节器是什么调速器,有什么特点在转速负反馈直流调速系统中,P 调速器怎样根据负载调节转速 2.单极直流脉宽调制系统的原理是什么单极直流脉宽调制系统怎样使电动机反向转动,画出主电路 3.SPWM 变频调速系统的原理是什么 SPWM 系统使用的电动机驱动元件是什么元件四、计算(15分) 某机床使用晶闸管直流转速负反馈调速系统,已知:电动机额定转速为 m in /1000r n nom =,开环系统的额定转速时的静差率%20=nom s ;要求:20=D ,闭环 的静差率s ≤5℅,求闭环系统的开环总放大倍数K 。 五、将如图所示的电动机双速继电器接触器控制的电路改变为PLC 控制电路;画出PLC 外部接线图和梯形图,写出对应的PLC 语句表。(15分)

电气控制技术练习题及答案

1?电力拖动控制系统主要由 原动机 和 自动控制部分 组成。 2?电气控制系统图包括 电气控制原理图 、电气设备安装图 、 电气设备接线图 等。 3?将额定电压直接加到电动机的定子绕组上,使电动机起动运转,称为 直接 起动或 全压 起动。 4. 机床设备中停车制动的控制方式主要有 反接制动和能耗制动 。 5. 电动机的机械特性指 电动机的转矩与转速或电动 机的转速与流过的电流之间的关系 。 6?位势转矩的作用方向 始终不变,作用的方向与转速的方向 无关 。 7?可编程序控制器(PLC )是近年发展的一种新型 工业专用 控制装置。 8. PLC 的程序一般表示方式有 梯形图、语句表、逻辑功能图、和逻辑代数式 四种。 9?利用 KEEP 指令编程时?必须按照先 置位,再复位 最后是锁存指令 的顺序进行。 ?绘制电气原理图时,主回路一般用 粗线 绘制在图面的 左 侧,而控制电路用 细线 绘制在图 右侧, 所有电路元件的图形符号均按电器 常 态绘制。 2?阻转矩作用方向始终与运动方向 相反,是起 阻碍 运动的作用转矩。 3?电动机一般采用热继电器实现 过载 保护,热继电器的常闭触点应接在 控制回路 。 4?实现多地点控制一台电动机起动、停机时,应把起动按钮 并联连接,停机按钮应 串联 连接。 5?要在一定的距离内实现自动往复不断循环工作,应采用 行程开关 来控制电动机的正、反转。 6 C 系列 P 型PLC 共有16 个SMR 7在同一程序段中,最多允许使用 48个DIFU 和DIFD 指令。 8?输出继电器(OR 通过一对 动合 触点将PLC 的控制信号传递给负载。 9 C 系列 P 型PLC 按功能可分为基本型、 扩展I/O 单元扩展型 和专用型单元。 10. C 系列P 型机的定时器属于 递减计数 类型的定时器。 11?输入继电器与PLC 的 输入设备 相连,它只能由 外部设备 信号来驱动,不能被程序指令来驱动,只 有输出继电器才具有 驱动负载抗干扰 能力。 ??机械特性硬度是指表示了 电动机的转速随转矩变化之间的关系 。 2?使三相交流异步电动机实现正、反转换向,可采取 改变三相电源的相序 的方法。 3.丫一△降压起动的电动机在正常运行时,电动机定子绕组是连接 成三角形 的。 相邻两转速之比 n ,其值越越接近1 越好。 限流保护 ,截止电流大小应为 lo= (1.0?1.2 ) IN ,堵转电流大小应为 I DW 6?通常互锁环节指 指各接触器利用辅助触点实现相互制约,形成接触器此通彼断关系的环节称为互锁 ___________ 7..电气设备安装图 表示各种电气设备在机械设备和电 气控制柜中的实际安装位置。 8. PLC 常用的电源电路有 串联稳压电路 、 开关稳压电路 和 带有变压器的逆变电路 等。 9 PLC 在硬件方面的主要抗干扰措施有 屏蔽、隔离和滤波 。 10.PLC 的系统响应时间包括 系统输入时的滤波时间 、程序执行时间 和输出延时时间 。 ? C 系列P 型机的定时器定时单位为 0.1s 。 4?调速系统的平滑性定义为 5?电流截止负反馈的作用是 (1.5 ?2) IN 。

机床电气控制技术-习题集(含答案)培训课件

《机床电气控制技术》课程习题集西南科技大学成人、网络教育学院版权所有 习题 【说明】:本课程《机床电气控制技术》(编号为09006)共有单选题,简答题,综合设计题,填空题3,阅读分析等多种试题类型,其中,本习题集中有[简答题]等试题类型未进入。 一、单选题 1.下列中哪一个不是电气控制系统中常设的保护环节() A. 过电流保护 B. 短路保护 C. 过载保护 D. 过电压保护 2.自动空气开关的热脱扣器用作() A. 过载保护 B. 断路保护 C. 短路保护 D. 失压保护 3.下列电器中,能够起过载保护作用的是()。 A. 热继电器 B. 接触器 C. 熔断器 D. 组合开关 4.交流接触器铁心上安装短路环是为了() A. 减少涡流、磁滞损耗 B. 消除振动和噪音 C. 防止短路 D. 过载保护 5.在机床电气控制中用做传递信号的电器是() A. 交流接触器 B. 控制按钮 C. 继电器 D. 行程开关 6.机床上常用的电气制动方式中,不常用的是() A. 能耗制动 B. 反馈制动 C. 反接制动 D. 直接制动 7.三相异步电动机在运行时出现一相电源断电,对电动机带来的影响主要是() A. 电动机立即停转 B. 电动机转速降低、温度升高 C. 电动机出现振动及异声 D. 电动机转速升高、温度降低 8.把运行中的异步电动机三相定子绕组出线端的任意两相电源接线对调,电动机的运行状态变成()

A. 反接制动 B. 先是反接制动随后是反转运行 C. 反转运行 D. 能耗制动 9.交流接触器线圈电压过低将导致() A. 线圈电流显著增大 B. 线圈电流显著减小 C. 铁心涡流显著增大 D. 铁心涡流显著减小 10.集中控制台一般放在离机床较远的地方,可以在控制台也可以在机床现场进行操作,实现的控制是() A. 联合控制 B. 分散控制 C. 多点控制 D. 点动控制 11.电源线电压为380V,三相鼠笼异步电动机定子每相绕组的额定电压为220V时,能否采用星形—三角形启动?() A. 能 B. 不能 C. 不能确定 D. 特殊情况可以 12.桥式起重机在下放重物时,重物能保持一定的速度匀速下降,而不会像自由落体一样的落下,主要是电机此时处于() A. 反接制动状态 B. 能耗制动状态 C. 再生制动状态 D. 直接制动状态 13.通电延时时间继电器,它的动作情况是() A. 线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作 B. 线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作 C. 线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作 D. 线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作 14.热继电器作电动机的保护时,适用于() A. 重载起动间断工作时的过载保护 B. 频繁起动时的过载保护 C. 轻载起动连续工作时的过载保护 D. 任何负载、任何工作制的过载保护 15.某三相异步电动机的旋转磁场转速为750转/分,在额定负载下其转轴转速为712.5转/分,则此时的转差率是( ) A. 2.5% B. 3% C. 5% D. 44% 16.关于变频调速系统下列说法正确的是() A. 交-直-交变频调速为直接变频调速 B. 交—交变频调速为间接变频调速 C. 改变定子供电电源的频率,从而改变同步转速,来实现的调速 D. 脉冲宽度调制型(PWM型)变频器也是一种交—直—交变频器 17.直流调速系统在保证一定静差度的基础上,扩大系统调速范围的方法是() A. 减少电动机机械特性的硬度 B. 增大电动机额定负载下的最高转速 C. 减少电动机的转速降落 D. 提高电动机机械特性的硬度

相关文档