一.工程概述

(一).建筑地点:本工程位于大同市御东中心区,水泊寺村附近,邻近文瀛湖。东至文瀛

路,西到太和路,南至迎宾街,北到规划路。

.建筑性质:乙级大型体育建筑

(二).结构体系:本工程下部采用钢筋混凝土框架结构,上部钢屋盖以环形封闭

(四).建筑高度、层数、用途:下部混凝土结构功能用房局部三层,两层不连续看台,看

台最高点标高9.545m,8000座椅.建筑高度:屋盖局部最高点标高28.45m (结构中心线

标高)。建筑占地面积为:14992平方米,总建筑面积为:22848平方米

2、本方案编制范围:

本方案旨在指导体育馆超高空调风管安装的满堂脚手架搭设施工。其中体育馆顶梁板层高达28.45m,采用满堂脚手架作为模板支撑系统,为保证超高脚手架的牢固性,特制定本

第二章、编制依据

1、本工程设计院所提供的建筑及结构施工图纸。

2、相关规范、规程

《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006 (省标)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ 130 —2011)

《建筑工程安全生产管理条例》

《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2011)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- 2011)

《混凝土结构工程施工质量标准》(ZIQ-SG-016-2006)

《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)

《建筑结构荷载规范》(GB50009- 2008)

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑施工高处作业安全技术规程》( JGJ80-2010)

《施工现场临时用电安全技术规程》( JGJ46-2005)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质【2009】254号

3、施工组织设计

三、使用材料

1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。

2、钢管选用外径48mm壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小

横杆长度1.5m。

3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。

4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于 5mm

5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm

&扣件表面应进行防锈处理。

7、脚手板应采用杉木制作,厚度不小于50mm宽度大于等于200mm长度为4--6m,其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》 (GBJ5-88)中对II级木材的规定,不得有开裂、腐朽。脚手板

的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。

8、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。

9、外架钢管采用金黄色,栏杆采用红白相间色,扣件刷暗红色防锈漆。

2、人员素质要求

(1)高处作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲,无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷。

(2)责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。

(3)明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,在无可靠防护2m以上处作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。

(4)操作工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。

(5)作业人员应定期进行体检(每年体检一次)。

(6)作业所用材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。

3、劳保用品(三宝)要求

(1)安全帽

1)安全帽必须使用建设部认证的厂家供货,无合格证的安全帽禁止使用。工程使用的安全帽一律由分公司统一提供,各分包外联单位不准私购安全帽。

2)安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝缘、耐穿刺等性能,使用中必须正确佩戴,安全帽使用期为2.5年。

(2)安全带

1)采购安全带必须要有劳动保护研究所认可合格的产品。

2)安全带使用2年后,根据使用情况,必须通过抽验合格方可使用。

3)安全带应高挂低用(架子工除外),注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用,要选择在牢固构件上悬挂。

4)安全带上的各种部件不得任意拆掉,更新绳时要注意加绳套。

(3)安全网

1)安全网的技术要求必须符合CB5725-85规定,方准进场使用。

工程使用的安全网必须由公司认定的厂家供货。大孔安全网用做平网和兜网,其规格为绿色

密目安全网1.5m X6m,用作内挂立网。内挂绿色密目安全网使用有国家认证的生产厂家供货,安全网进场要做防火试验。

2)安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或与其他可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。

3)安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮光、隔热的地方,禁止

使用钩子搬运。

三.架体材料及搭设要求

人员要求

1、脚手架操作人员必须持住建厅颁发的特种作业操作证上岗。

2、脚手架工程属危险性较大的分部分项工程,必须编制安全专

项方案。方案由方案必须报股份公司审批,审批后需按方案施工。对搭设高度50m 及以上的落地式钢管脚手架工程,架体高度20m及以上悬挑式脚手架等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,应当由施工总包单位组织专家对方案进行论证。

脚手架材质要求

钢管宜采用? 48.3X3.6mm,每根最大质量不应大于25.8kg,使用前涂刷防锈漆、黄色警示色。

1.立杆

满堂脚手架的每根立杆下都设有专用垫板。

2.横杠

横杆根据设计的立杆纵横间距,搭设HG-40型号的横杆,横杆的歩距为120cm 为了架体的稳固,最下一道歩距设定为60cm纵横向横杆要调水平,横杆与立杆连接处的扣件要拧紧。不得有松动的扣件和不水平的出现。

3.剪刀撑、斜撑

第四章、施工部署

一、管理体系

1公司级施工管理体系

根据我公司质量体系和管理程序,建立三级施工管理网络,组建高效的施工管理体系。每月进行实地监督检查,项目经理部每周进行实时跟踪检查。

2、安全保证体系

安全管理小组组织机构图:

1、材料组织计划

根据总体施工进度计划安排,本工程施工段划分较多,同时结构面尺寸变化比较大,考虑部分的流水搭接施工,在模板工程高峰期时,各单体计划配备二层结构模板材料,粗计算各材料需求量如下表:

注:现场施工机械通过检测合格后使用,并需经上级监管部分备案;各项计量仪器进场使用前,进行计量检测,检测校检合格后方可使用。

3、劳动力组织计划劳动力组织图

第五章满堂脚手架的构造要求及措施

1架体总体要求

1)严格按照计算的搭设参数结合现场实际情况进行现场搭设,符合施工方案要求;

2)对梁底增加承重立杆、剪刀撑、水平杆、及周边拉结等一列采取加强措施符合设计

要求;

2、构造要求及措施

2.1立杆

1立杆间距

本工程支架立杆间距要求按照计算的立杆搭设参数进行搭设,每根立杆下都设有专用垫

板(基底为原土夯实,密实度要求达95%以上。)。立杆纵横向间距严格控制在0.9m间距;

为保证架体支撑体系的稳定,对水平横杆能完全贯通,有效提高架体的整体稳定性。

2步距

1)本工程超重梁、超高板支架步距设计为 1.5m。

2)搭设要求:立杆直接按计算高度要求搭设,层高小于6m,采用标准长度的立杆,不

得搭接。对层高超过6m时,采用对接搭接,对接的接头位置在同一步距内应错开50%勺接

头,即接头搭接在同一步内隔一搭接一。

3)扫地杆设置:模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

2.2水平杆

1)每步的纵、横向水平杆应双向拉通;

2)搭设要求:水平杆接长应采用对接扣件连接,或采用搭接。对接、搭接应符合下列规定:

a对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm各接头至最近主节点的距离

不宜大于纵距的1/3 ;

b搭接长度不应小于1m,应等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接水平杆杆端的距离不应小于100mm

3)主节点处水平杆设置:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆

除。主节点两个直角扣件的中心距不大于150mm