桥面防水层施工工艺措施

1、编制依据

1)桥面防水体系铺装及构造图(图号:石郑桥通-14 )。

2)《客运专线铁路桥梁混凝土桥面喷涂聚脲防水层暂行技术条件》(科技基函[2009] 117 号)。

3)《客运专线铁路桥梁混凝土桥面防水层暂行技术条件(修订版)》(科

技基[2007] 56 号)。

4 )《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160 号)。

2、工程概况电缆槽竖墙、防护墙施工完毕后按照设计要求进行防水层和保护层施工。防护墙内侧桥面防水层采用喷涂(纯)聚脲防水涂料(裸漏部位再喷涂脂肪族聚氨酯面层),防护墙外侧桥面防水层采用聚氨酯防水涂料+C40 聚丙烯腈纤维混凝土保护层。防护墙内侧:轨道板底座下采用喷涂厚度》2.0mm (纯)聚脲防水涂料;底座板以外采用喷涂厚度》1.8mm (纯)

聚脲防水涂料+ >0.2mm 脂肪族聚氨酯面层。防护墙外侧:采用厚度》2.0mm 聚氨酯防水涂料+C40 纤维混凝土保护层。

3、工艺流程

聚脲防水层施工工艺流程图(见下页)

4、防水层施工作业内容

1 )防护墙内侧防水层施工

(1)基层表面处理

混凝土桥面板至少应有7天养护期,基面应彻底清除油脂、灰尘、污物、脱模剂、浮浆和松散的表层(应采用机械打磨或机械抛丸处理)等,

喷涂聚脲防水层施工工艺流程图

确保基面洁净、干燥、平整。预留后浇混凝土等部位进行密封处理。防水层的基层表面(包括防护墙根部)应平整、清洁、干燥火无明水,不得有空鼓、松动、蜂窝麻面、浮渣、浮土、脱模剂和油污。桥面基层平整度应符合设计要求,轨道底座板下3mm /4m,梁端1.45m范围内2mm /1m 当基层表面出现缺陷需要修补时,应采用强度不低于基层强度的腻子膏或砂浆修补。

(2)底涂施工底涂施工一般情况采用滚涂或喷涂工艺,以提高工效、保证质量、减少损耗;对表面缺陷多的部位辅以刷涂施工,使基层处理剂深入底材孔隙,

容易到达拐角和空隙的部位,提高(纯)聚脲弹性防水涂料与混凝土底材的附着

力。每平方米底涂用量不宜低于0.4kg 。

底涂施工完毕进行目测检查和专业仪器检测,检查基层处理是否均匀,基材表面无明显缺陷,如有明显缺陷,应采用快干类修补基层处理剂及时进行缺陷修补。

基层验收合格后,方可进行喷涂作业。喷涂作业前应做好防护,放置灰尘、杂物污染。

底涂施工完毕后,必须在基层处理剂固化前,喷涂(纯)聚脲弹性防水涂料,使(纯)聚脲弹性防水涂料与基层处理剂之间发生化学反应,产生结合力,严禁在基层处理剂固化后再喷涂(纯)聚脲弹性防水涂料。

(3)喷涂(纯)聚脲弹性防水涂料施工

喷涂(纯)聚脲弹性防水涂料施工时,环境温度需在10?35 C且相

对湿度75%以下。底胶固化后,一般在2小时后,24 小时之前,进行防水层施工。施工采用专用喷涂设备,每个工作日正式喷涂前应先进行试喷涂3块400mm

X400mm (厚度2mm )聚脲防水涂料试膜,养护7天后选择2 块进行拉伸强度、断裂延伸率、撕裂强度、硬度等物理性能检验。

施工前,使用气动搅拌器对涂料的A、B 组分别进行搅拌,低温施工时需要采取对物料的预加热措施,严禁加入任何稀释剂。喷涂(纯)聚脲弹性防水涂料的

方式以机械喷涂为主,以人工喷涂为辅,聚脲施工前应

保证基层温度咼于露点温度3 C

脂肪族面层在聚脲弹性涂料施工完成后采用专用喷涂设备进行,按照喷涂设备的要求开始进行施工。涂膜厚度0.2?0.3mm,达到封闭的目的,提咼防水层的耐久性。

涂膜施工完毕24 小时内,应避免重物碾压。风力超过四级时禁止施工,或采取必要的防护措施。

(4)脂肪族聚氨酯面层施工喷涂脂肪族聚氨酯面层可在喷涂最后一道(纯)聚脲弹性防水涂料后

立即进行(施工完毕6h 内),以保证面层和聚脲防水层之间良好的粘帖。脂肪族聚氨酯面层施工前,应对相应区域(纯)聚脲防水层表面进行清洁处理,保证(纯)聚脲防水层表面干燥。无灰尘、油污和其他污染物。脂肪族聚氨酯面层施工可采用喷涂或辊涂工艺,边角沟槽辅以刷涂施工。涂层完全固化前且在规定时间内,严禁人和车辆通行。

(5)连接与修补在自然中断点如泄水孔、桥面伸缩缝、竖墙、防护墙及侧向挡块处均

需进行封边处理,封边长(咼)度不小于8cm 。侧向挡块与防护墙空隙也需进行防水喷涂,以达到桥面防水整体性。已涂装的区域如果未形成自然中断,需预先切出宽度和深度至少6mm 的锯齿。再施工涂料,使涂膜在锯齿周围的临近边缘用胶带清除掉喷涂过多的涂膜,使表面光滑清洁。

在与已施工的聚脲防水层交界处或需要修补处,先除去脂肪族面层,再用带钢丝圆盘的机械砂轮、钢丝刷或其他工具把需要修补的表面打毛,增加机械粘合力。用专用处理剂处理打毛的表面,从而除去所有灰尘或其他污染物,并软化现有表面。用手工聚脲或喷涂聚脲施工所需区域,并喷涂脂肪族面层。

防水层验收按客专公司相关规定执行。

2)防护墙外侧防水层施工

(1 )防护墙外侧电缆槽内防水层采用聚氨酯防水涂料+C40 聚丙腈烯纤维混凝土保护层形式,其施工要求必须符合《客运专线桥梁混凝土桥面防水层暂行技术条件(修订稿)》(科技基[2007]56 号)的规定。

(2)聚氨酯防水涂料施工要求

①聚氨酯防水涂料总涂膜厚度不得小于2.0mm ,每平方米用量约2.4kg ,应涂刷均匀,无露刷、无气泡,铺设完成后用橡胶测后仪检查涂层厚度,每孔梁检测

10 处。

②基层表面不得有明水,严禁雨中施工。

③宜采用喷涂设备将涂料均匀喷涂于基层表面,也可采用金属锯齿板将涂料

均匀涂刷于基层表面。

④涂料必须按产品使用说明书进行称量配置,称量允许偏差± 2 %。

⑤采用喷涂设备时,设备应具有自动计量、混合加热功能,加热后出料温度在60?80 C。

⑥采用人工涂刷配置涂料时,按照先主剂后固化剂的顺序将液体倒入容器,并充分搅拌使其混合均匀,搅拌时间3?5min 。搅拌时不得加水,必须采用机械方法搅拌,转速宜在200 ?300 转/ 分。

⑦涂刷时应分2 次进行,第一次使用平板在基面上刮涂一层厚0.2mm 的涂膜,1 ?2 小时内使用金属锯齿板进行第二次刮涂。

⑧配制好的涂料应在20 分钟内使用完,喷涂后4 小时或涂刷后12

小时内须防止霜冻、雨淋及暴晒,环境温度不得低于 5 C。

3)防护墙外侧保护层施工

(1)在聚氨酯防水涂料完全固化后方可进行保护层施工,保护层应采用C40 细石聚丙烯腈纤维高性能混凝土,无渣桥面保护层厚度不应小于40mm 。

(2 )原材料要求

水泥:采用不低于42.5 号普通硅酸盐水泥。

细骨料:中砂。

粗骨料:粒径采用不大于10mm 的碎石。

粉煤灰:1级粉煤灰,需水量比应不大于100 %。

聚丙烯腈纤维:符合《纤维混凝土结构技术规程》有关规定。外加剂:符合GB8076 的规定或铁道部鉴定的产品。

水:无侵蚀性的洁净水。

(3)施工要求

聚丙烯腈纤维掺量宜为1kg/m3 。混凝土采用强制搅拌,搅拌时间不少于

3min ,注意纤维拌和均匀。混凝土搅拌过程中,边搅拌人工边加纤维,以使纤维拌合均匀。每立方米混凝土中聚丙烯腈纤维和聚丙烯纤维网的掺量应符合设计要求,

设计无规定时,聚丙烯纤维网的掺量宜为1.8kg ,聚丙烯腈纤维的掺量宜为

1kg 。

采用平板振捣器捣实,振捣时间为20s 左右。混凝土接近初凝时方可进行抹面,抹刀应光滑以免带出纤维,抹面时不得加水,抹面次数不宜过多。混凝土浇筑完成后,采取保水养护。冬期施工应加入防冻剂,自然养护时,应采用透水土工布覆盖,并在其上覆盖塑料薄膜。洒水次数应能保持表面充分潮湿,养护时间在环境相对湿度小于60% 时,自然养护不得小于28d ,在环境相对湿度大于60%时,自然养护不得小于14d。

保护层施工时按照要求纵向每隔4m 同时沿纵向在中间作一宽约10mm 、深约保护层厚度的断缝,当保护层混凝土强度达到设计强度的

50 %以上时,用聚氨酯防水涂料将断缝填实、填满。保护层表面应平整、流水畅通。保护层达到设计强度后,应钻取芯样进行混凝土与卷材或涂料的粘结强度检测,每孔梁检测3处,取样后的孔洞用聚氨酯防水涂料填满。保护层表面不得出现裂缝。

(4)特殊部位处理

对桥面的防护墙、侧向档快、泄水孔及裂缝等处应做特殊处理。

①防护墙、侧向挡块的封边处理

防护墙及侧向挡块的侧面应先使用角磨砂轮机打磨混凝土表面、进行

平整度处理,清除浮浆及毛边,喷涂防水层后应保证根部封边质量,必要时辅以手工涂刷,圭寸边高度不小于8cm。

②泄水孔的处理

泄水管内刷涂、底涂约10cm深,然后手工向孔内壁喷涂聚脲防水材料。

③混凝土面裂缝等残缺的处理

如桥面有明显裂缝或其他残缺,则应先对残缺进行修补,然后机你先那个底涂施工、加强层和聚脲防水材料,见下图:

图:混凝土裂缝处理示意图

④防水层收边处理

在桥面混凝土喷涂聚脲防水材料时应连续施工,在梁端处应施作收边处理,使用角磨机将聚脲喷涂层边缘修平。

4)注意事项及特殊处理

(1)通过对聚脲喷涂弹性体技术的研究和应用,在拥有好的配方基础上,用好SPUA 技术关键在于要解决好两个方面的问题,即基底接口的底涂处理和喷涂机具操作工艺的掌握。

(2)双组分喷涂聚脲通过专用喷涂机具涂布在基面上,反应速度快,几秒钟至几十秒钟很快凝胶,几分钟即表干。快速固化是其显著优点之一,但基层处理要求高。因涂料固化速度很快,对基层浸润时间较短,因而涂膜对基层的粘结力受基层条件的影响很大,要求基层坚固、结实、平整,喷涂面为连续平面或连续曲面,在确定基层含水率后,应选用合适的底涂剂处理基层混凝土。

(3)单组分聚脲无需机器施工,可直接用人工滚涂和刷涂。单组分聚脲固化相对双组分聚脲慢,表干时间约2?4h ,固化时间需12?24h。因固化较慢,因而其对基层浸润时间较长,对基层的粘结力较好。

(4)在实际施工操作中,由于喷涂聚脲对混凝土基层的平整度要求较高,如果基层有小坑,即使是一个很小的坑,喷涂聚脲很容易在该处形成鼓包。而单组分聚脲因有足够时间浸润,对基层要求一般性平整即可。对于特殊区域,如细部(阴角、管根等)以及双组分喷涂起鼓需维修部分,用单组分聚脲来修补非常方便。

(5)关于潮湿混凝土基面上的应用。①聚脲应用在非常潮湿的混凝土表面上,应使用特殊底涂剂。但无论使用何种类型底涂剂,要想从根本上解决粘结后不起鼓

问题,必须解决两个问题,一是底涂剂与潮湿混凝土实现粘结,而不仅仅是物理粘接,尽量实现化学粘结;二是底涂剂在表面成膜后,水汽透过率要低。②关于固化后起鼓、起泡。聚脲施工后引起鼓包有几种:一种是空气泡,涂料在混合搅拌均匀时带入空气泡,混凝土里层及表面孔隙含空气;另外,施工涂布时,带入空气,涂料表面表干或固化后,形成鼓包。第二种是材料在固化过程中产生C02。第三种是水蒸气气泡,此种情况最为常见,实际情况是在同一个泡包内,既有空气也有二氧化碳,更多是水汽。就材料而言,应控制NCO 含量以及NCO 与固化剂的比例。潮湿面施工产生鼓包是最常发生也是最头痛的现象,因此一定要选择合适的底涂剂。底涂剂选用得当,完全可以解决潮湿面施工鼓包的问题。为解决这一问题,现场施工时采用异氰酸酯底涂剂与环氧树脂底涂剂结合起来使用作为混凝土底涂剂。

5 、质量检验方法

1)现场试膜检验

现场每班喷涂前,应利用所使用设备及原材料喷制400mm X

400mm 聚脲防水涂料试膜3 块,养护7d 后选择2 块进行拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、硬度等物理性能检验。

2 )基层处理检测

基层表面处理的检验项目、标准、检测仪器及频率见技术条件附录A 。

3)底涂检测底涂施工完毕进行目测检查,检查均匀程度、有无漏涂和明显缺陷。

4)聚脲防水层外观检测聚脲表面平整、无流挂、无针孔、无起泡、无空鼓、无开裂、无异

物混入。

5)厚度检测喷涂完成后,用超声测厚仪检查涂层厚度,底座板下喷涂聚脲防水层厚度>2.0mm,其他区域》1.8mm。轨道板下每间隔5m布设4个测点,其他区域每间隔5m 布设 4 个测点,即轨道板中间布设 2 个、左右防护墙各布

设1 个。应结合现场粘结强度测试,用游标卡尺测量试验拔出锭子表面的聚脲防水层厚度。

6)粘结强度检测

在防水层施工7d 后进行现场拉拔试验,每10 孔梁(或每320m )随机抽取1 孔(或连续的32m 桥面)进行检测,每孔梁(或每32m )检测5 处,测点均匀分布。拉拔后的部位用聚脲防水涂料喷涂,做快速修补、刮平。

7)不透水性检测在防水层上选定测试部位,清除灰尘,按透水仪底座大小涂抹一圈材

料,将仪器底座安置并按紧。将水注入带有刻度的玻璃管内,至570mm 高度为止,每30s 记录一次水位的高度,直至30min 为止。每孔梁(或每32m )检测1 处。

8)脂肪族聚氨酯面层检验脂肪族聚氨酯面层施工完毕后,应进行目测外观检验。面层应涂刷均

匀,色泽一致,不得漏涂,涂层应无气泡、开裂和剥落。脂肪族聚氨酯面层厚度应按照设计要求厚度,一般情况下脂肪族聚氨酯面层厚度》

0.2mm ,每孔梁(或每32m )检测10 处,按照涂刷区域均匀分布检测点。

9 )判定规则

①产品抽检结果全部符合暂行技术条件要求者,判为整批合格。若有一项及以上技术要求不合格时,应双倍抽样检验该项目,若仍有一项不合格,则判整批不合格。

②喷涂完成后,用超声测厚仪检查涂层厚度,每孔梁(或每32m )检测不少于50 处。需用游标卡尺测量拔出锭子表面聚脲防水层厚度时,每10 孔(或每320m )随机抽取1 孔(或连续的32m 桥面)进行检测,每孔梁(或连续的32m 桥面)检测5 处,合格率须为100% 。

③脂肪族聚氨酯面层应颜色不变黄、同聚脲防水层无剥离、无脱落、无起泡、保证在弯折180 °面层不开裂,厚度均匀。每孔梁(或每32m )10 个测点,如有

2 点及以上达不到厚度要求,则此孔梁面层(或该32m 的面层)视为不合格。

④防水层与基层剥离强度:施工现场应采用拉拔法进行喷涂聚脲防水层与混凝土的粘结强度检测,每10 孔(或每320m )随机抽取1 孔(或连续的32m 桥面)进行检测,每孔梁(或连续的32m 桥面)检测5 处。每孔梁(或连续的

32m 桥面)如5 处数据最小单值小于2.5MPa ,则判定该孔梁(或该32m 桥面)防水层不合格,且应对该批梁进行逐孔检测

(或320m 范围内连续检测)。

10 )修补措施

(1)若检验时发现涂层有鼓泡、遗漏等缺陷,则需要对涂层缺陷进行

修补。

2

缺(3 )修补完成后,涂层性能再次进行检测,并符合设计要求。

6陷、安全措施

部1 )施工场所的安全制度

1)使用喷涂设备进行喷涂作业时,应熟悉保养规则、安全操作规程

及措施。

(2)防患于未然,杜绝火源,施工时应穿戴好防护用品。

(3)工作场所的电气设备应有防爆装置,并应隔绝火源、配备相应的消防用品。

(4)施工完后,应封闭涂料包装桶,清理工具、涂料和材料等易燃物,灭绝火源。

2)喷涂聚脲弹性体施工时的安全与防护

由于喷涂施工时物料温度较高(一般在60 C左右),又存在着飞溅,因此施工人员一定要穿戴好防护用品,做好个人安全保护。

(1)眼睛的保护:喷涂过程中可能接触其气雾时,应该佩戴化学安全护目镜。

(2)呼吸系统的保护:喷涂过程中会产生大量的气雾,将对呼吸道有一定刺激性,故施工时,施工人员应佩戴经认证的呼吸防护设备。

(3 )配戴橡胶手套,防护帽或连体防护服。

(4)在任何时候,任何情况下喷枪口不能对着人。

3)施工过程中的防火防爆

(1)运输可按非危险品要求。运输时,防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞、

倒置,保持包装完好无损。

(2 )应贮存于通风、干燥、阴凉处,防止日光直接照射。隔绝火源,

远离热源,贮存温度应为15?40 C。

(3)SUPA技术采用的是低温(施工温度不超过70 C)施工喷涂技术,所用原材料100 %固含量,无挥发性成份,施工较安全。施工应远离明火,施工人员不得吸烟。作业车专人看管,备数量充足的灭火设施。空气压缩机的安全阀不能随意调节,压力必须保证在允许范围内。7、质量控制措施

1)严格控制原材料质量,涂料品种规格及性能必须符合设计及有关标准规定,所有材料必须有合格证、检测报告,并经进场后检验合格。

2)严格按配合比配置、喷涂。

3)喷涂前确保基面混凝土坚实、完整、清洁、无尘土、无疏松结构、平整、排水坡度合理、阴阳角呈圆弧形、表面干燥。

4)喷涂前混凝土表面裂缝、空洞需事先修补好。

5)环氧底涂层应均匀、薄厚一致、无堆积和漏涂并干燥;SPUA 防水层厚度

符合设计要求,并且必须》1mm (包括底涂)(使用针测法测厚),应喷涂均匀,无脱落、开裂、孔眼及厚度不匀、压按不严等(眼观),并与基层粘结牢固,确保不漏喷。

6)喷涂完毕后做好成品保护,严禁物体对防水层面撞击。

7 )注意事项:

(1 )防水层空鼓,主要原因是基层和环氧底涂潮湿,要严格控制喷涂前基层干燥;

(2 )防水层破损,虽然SPUA 喷涂后迅速固化,但达到具有抗施工损伤的硬度一般要在4-8h ;

(3 )施工气象条件,喷涂SPUA 涂料环境应尽可能干燥、雨天不得施

工。

(4 )施工完毕,喷涂机撤离现场,并清理现场垃圾及污物。

(5)施工过程中须穿工作服,戴护目镜、手套、防毒面具等劳保用品保证通风良好。

(6 )严禁加入任何稀释剂。

(7 )施工前将R组分充分搅拌至完全均匀。

(8 )涂装间隔最短时间不限,最长不宜超过3小时。

(9)A组分未用完的涂料应充氮后密封保存。

8)基层表面处理的检验项目、标准、检测、仪器及频率

8、环境、水保措施

施工期间注意对周围的环境保护,车辆在施工便道上行驶,便道定期洒水养护,减少车辆行驶扬尘;施工期间注意周围植被保护,对施工人员

加强保护自然资源的教育,限制施工人员和车辆的活动范围,在划定的区域内作业;施工作业产生的污水不随意排放,应经过沉淀池沉淀,并经净

化处理,符合要求后排放;施工废料集中存放、处理,不随意倾倒。

露点温度对照表(单位:C)

卷材防水层施工方案

卷材防水层施工 一.卷材防水层的施工,其关键是: 1.基层必须有足够的排水坡度,并且干净、干燥。 2.搭接缝必须耐久、可靠,在合理使用的年限内不得脱开,这是卷材防水的要害所在。 3.施工铺贴时松紧适度,高分子卷材后期收缩大,铺时必须松紧不皱,改性沥青卷材由于温感性强,必须拉紧铺贴。 4.卷材端头(包括与涂膜结合外)的固定和密封必须牢固严密。 5.立面和大坡度应有防止下坠下滑的措施。 为了实现这些保证质量的关键步骤,施工技术措施相当重要,必须遵守。 (一)施工前准备工作 1.屋面工程施工前,应进行图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。 2.施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品保护措施和安全注意事项。 3.防水层所用的材料应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。进场材料应按规定抽样复验,提出试验报告,严禁在工程中使用不合格产品。 4.准备好熬制或拌合胶粘剂、运输防水材料、涂刷胶胶粘剂、嵌填密封材料、铺贴卷材、清扫基层等施工操作中各种必需的工具、用具、机械以及安全设施、灭火器材。 5.检查找平层的施工质量是否符合要求。当出现局部凹凸不平、起砂起皮、裂缝以及预埋件不稳等缺陷时,应按要求进行修补。 6.检查找平层含水率是否满足铺贴卷材的要求:将1㎡塑料膜(或卷材)在太阳(白天)下铺放于找平层上,3∽4h后,掀起塑料膜(卷材)检查无水印,即可进行防水卷材的旗。

(二)。基层处理剂的涂刷 涂刷呀喷涂基层处理剂前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。 1.冷底子油的涂刷 冷底子油作为基层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材(油毡)。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡,也可用机械喷涂。如果基层表面过于粗糙,宜先刷一遍慢挥发性冷底子油,待其表干后,再刷一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间宜在铺贴油毡前1∽2h进行,使油层干燥而不沾染灰尘。 2.基层处理剂的涂刷 铺贴高聚物改性沥青卷材和合成高分子卷材采用的基层处理剂的一般施工操作与冷底子油基本相同。基层处理剂的品种要视卷材而定,不可错用。此外施工时除应掌握其产品说明书的技术要求,还应注意下列问题:(1)施工时应将已配制好的或分桶包装的各组分按配合比搅拌均匀。 (2)一次喷、涂的面积,根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度的快慢确定。面积过大,来不及铺贴卷材,时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿;面积过小,影响下道工序的进行,拖延工期。 (3)基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层,但也要根据情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下,可先涂好全部基层外理剂后再铺贴卷材,这样可防止雨水渗入找平层,而且基层处理剂干燥后的表面水分蒸发较快。 (4)当喷、涂两遍基层处理剂时,第二遍喷、涂应在第一遍干燥后进行。等最后一遍基层处理剂干燥后,才能铺贴卷材。一般气候条件下基层处理剂干燥时间为1h左右。 三.卷材铺贴一般方法及要求 卷材防水层施工的一般工艺流程:基层表面清理、修补-喷、涂基层处理剂-节点附加增强处理-定位、弹线、试铺-铺贴卷材-收头处理、

平屋面 坡屋面防水施工工艺标准

平屋面防水施工工艺标准 一、工艺流程 1、适用范围 平屋面SBS卷材防水与聚氨脂涂膜组合防水层施工。 2、工艺流程 基层处理→聚氨脂防水层施工→闭水试验→保护层施工→炉渣找坡层→找平层施工→SBS防水卷材施工→苯板保温层施工→刚性层施工。 3、基层处理 (1)出屋面管道、烟道、落水口等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;女儿墙等出屋面墙体应在防水完成高度处留出泛水槽。完成后对屋面结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补。 (2)平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;在楼板混凝土面应清理干净,不平的应采用1:3水泥砂浆找补平。 (3)将基层清扫干净,基层应平整、清洁干燥,立墙面不得出现空鼓、开裂返沙等现象。 4、聚氨脂防水涂料 (1)阴阳角部位、管洞周边采用厚200mm宽同种类聚氨酯涂膜作为加强层。 (2)立墙面、地面分多遍均匀涂刷厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料,上口必须进入泛水槽。 5、闭水试验 JS完成后,应闭水24小时,检查防水质量。如出现漏水,应修补后方可隐蔽。 6、按图纸设计要求做1:3水泥砂浆20 mm 厚JS防水保护层、炉渣找坡层及找平层,找平层表面应压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm。 7、涂刷冷底子油 冷底子油要涂刷均匀,不得漏底,干燥后方能进行卷材施工。 8、SBS卷材附加层 平立面交接处、转折处、阴阳角处,需设置500 mm宽附加层卷材,平立面平均展开。 9、SBS卷材大面施工 (1)卷材厚度3mm,采用热熔法施工,与基层满粘。 (2)SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm,搭接范围必须焊接牢固,接口应溢出热熔的沥青,并将接口封死。 (3)卷材上口必须全部收入泛水槽内,并固定牢固,采用油膏封闭。泛水槽最低不得低于屋面完成后最高处以上2 50mm。落水口部位应做特殊处理。 10、对有保温的,按图纸要求做保温层。 11、刚性层 上人屋面按图纸设计要求做40mm 厚C20 细石混凝土保护层(掺4%防水粉),内配φ4@200X200 单层双向冷拔低碳钢丝网片,四周墙根处设伸缩缝,缝宽20 mm,缝内嵌填油膏;按不大于6m间距要求设分格缝,缝宽10 mm,缝内钢筋断开、并嵌填油膏。 二、控制标准及注意事项 1、卷材厚度、胎体及聚氨脂品牌应符合合同要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用。 2、结构自防水是屋面防水的重要组成部分,JS防水层是对结构自防水的补充。在屋面结构施工,应尽量使用低塌落度的混凝土,振捣密实,如有必要,可使用防水混凝土。混凝土原浆表面收光。出屋面的墙体泛水槽及以下墙体在结构施工期间采用混凝土与顶板同时浇筑,可降低该部墙体根部渗水的可能性。泛水槽深度不得小于50mm,采用砂浆抹光。女儿墙压顶必须设混凝土压带,并向内设不小于50mm的挑檐。 3、结构板闭水,最多可见结构板有渗水现象,不得出现滴水现象。屋面最高处蓄水深度30~50mm。并安排专人检查记录。发现渗漏应分析原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生。 4、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,每次移交均需进行交接,形成书面交接记录。

桥面防水层施工方案

桥面防水层施工方案 一、编制依据 1、《客运专线铁路常用跨度梁桥面附属设施》(桥面布置、桥面附属构造、桥梁综合接地、防水体系、排水体系、伸缩缝)图号:通桥(2008)8388A; 2、《客运专线铁路桥梁混凝土桥面喷涂聚脲防水层暂行技术条件》科技基[2009]117号; 3、桥面防水层设计、施工采用的有效版本标准、规范及操作规程; 4、客运专线无砟轨道培训资料; 5、HYZQ-2标段实施性施工组织设计。 二、工程概况 二工区管段负责余姚特大桥(0#~314#)的防水层施工,里程为DK82+~DK92+,全长公里。 桥上轨道全部采用CRTS-Ⅱ型板式无砟轨道。 如图1所示,根据“桥面防水体系铺装及构造图”,桥面防水层分为三部分施工。 1、桥面防护墙内侧采用喷涂聚脲防水材料,其中底座板铺设区域防水层由“基层处理剂+聚脲弹性防水涂料”组成;

2、防护墙以内,底座板之外由“基层处理剂+聚脲弹性防水涂料+脂肪族面层”组成; 3、防护墙外侧防水层由“基层处理剂+聚氨脂防水涂料+C40聚丙烯腈纤维混凝土保护层”组成。 三、施工部署安排 桥面防水层施工,以箱梁验收进度划分区段为施工单元,我工区共成立1个专业队伍担负桥面防水层施工任务。 1、施工阶段划分 桥面防水层根据工艺特点和梁面验收进度安排,计划在梁面验收完成后分两个阶段施工。 第一个阶段: 施工左、右中心线两侧范围内防水层,即:基层抛丸处理、基面修补、喷涂底涂和喷涂聚脲层。 第二个阶段: 无砟轨道板灌浆结束后,施工底座板线间及两侧防水层,即:基面抛丸处理、基面修补、喷涂底涂、喷涂聚脲层及喷涂面漆。 同时施工防护墙外侧防水层,即:基面处理、基面修补、喷涂底涂和喷涂聚氨酯层。 2、施工进度安排及指标 根据杭甬公司总体节点工期要求,结合HYZQ-2标段实施性施工组织设计安排,我工区桥面防水层施工在2010年6月16日前完成。 为保证桥面防水层节点工期,在冬季将安排防水层施工,针对防水层冬季施工编制了专项冬施方案。 根据施工经验,每台喷涂机一天工作16小时计算,每天完成8孔。 第一阶段: 底座板范围宽3.1m,每孔梁长度32.7m,8孔梁面积为1622m2

防水保护层施工方案

一、工程概况 1.工程简介 本工程为中部港招商中心及区域车库工程,位于郑州市杨金路与杨金一街交叉口,地下室为框架剪力墙结构,地上为框架结构,地下1层,地上6层,地上建筑面积为7624m2,地下建筑面积为2504m2,总建筑面积10128 m2。 2.设计要求 基础底板下部做法为: 由上至下:现浇钢筋混凝土筏板(结构自防水);50厚C20细石砼混凝土保护层;厚自粘卷材防水层;100厚C15砼垫层;原土层。 二、编制依据 1、中部港招商中心及区域车库施工图纸 2、图纸会审纪要 3、建筑施工手册(缩印.第四板) 4、建筑分项工程施工工艺标准 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《现行建筑施工规范大全》 三、施工部署 1、结合工程现场情况,考虑工人的实际工作情况,为加快施工进展,项目部决定进行交叉施工,防水保护层施工分段进行,以8轴以西4200mm为界分东、西两个流水段进行施工。 2、C20细石混凝土采用防冻型商品混凝土、塔吊进行输送,采取由东向西、先低后高的浇筑顺序进行混凝土浇筑。 四、工艺流程 施工准备→制作水泥砂浆标高控制点→混凝土浇筑→养护成型 五、施工方法 1、施工准备 各段施工前,应提前做好该段测量定位工作,标高必须经过检查。 浇筑前,事先与搅拌站办理预拌混凝土委托及申请,委托单应注明单位工程名称、施工部位、混凝土强度等级、开盘时间、配合比、坍落度、要求的初凝时间、外加剂品种。 施工前,应对施工段位、施工方法、浇筑顺序、质量要求、安全要求做详细的安全、技术交底,本道工序及相关工序部位检查合格后应填写《混凝土浇灌申请书》,并做好检查督促工作。 检查用电线路,确保施工正常用电,夜间施工保证足够的照明。 准备好浇筑工具及备用工具,检查施工机械的运转是否正确,确保正常施工。 做好混凝土浇筑记录,浇筑过程应避免在夜晚、雨雪天施工。 2、制作水泥砂浆标高控制点 在料场搅拌好水泥砂浆,要求水泥砂浆应干稠适当,易成灰饼,不得太稀。

屋面防水施工工艺全解

三全食品股份有限公司北京一基地五区楼顶防水工程维修方案 编写:北京防水有限公司工程部 日期: 2015年05月13日

施工概要:根据现场勘查,屋面结构构造图纸,找出渗水原因并结合屋面防水规范:《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012制定该施工工艺步骤。 一、施工前的准备工作 1 施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、排气孔、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、配电室周围及顶部、以及伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。 2 根据屋面原防水层破损情况的检查结果,以及屋面的结构、荷载等情况,确定具体的翻修方案。 a)由于防水层大面积老化、破损,立面防水脱落,丧失防水功能,应全部铲除、修整找平层,找平层应平整、牢固,找出泛水坡度,表面应无起砂、脱皮及裂缝等现象。 b)防水层大面积老化、局部破损,加之有蒸汽排出致防水层受压力破损,空鼓,致雨水渗漏,机房属于重要部位,更应设置防水层。

3 根据工地现场情况和确定的翻新方案,制定具体的屋面防水翻新施工工艺。 4 准备好施工用材料,查看配套材料是否是生产厂指定用的配套材料,查看配套材料是否在有效的使用期内,如超过使用期限,应进行检验,合格后方可使用。 5 按要求准备好施工器具,如下表,其数量可按工程情况增减。铁铲,垃圾袋,水平尺,烤枪,煤气罐,刀片,锤子,卷尺等。 二、原防水层的处理 1 全部铲除原防水层进行翻新。 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 c)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 d)做好保温层后,用水泥砂浆做20-25mm的水泥找平层。 三、新做防水层铺设要求及步骤

桥面防水施工方案..

桥面防水施工方案 审批 审核 编制

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章施工准备 (4) 1.设备及人员、材料准备 (4) 2.技术准备 (5) 3.工期安排 (7) 第四章施工工艺与施工方法 (8) 1.桥面处理要求 (8) 2.桥面基面清理: (9) 3.防水涂料涂布: (9) 4.质量要求及检查验收 (13) 第五章现场组织管理 (14) 1.组织机构设置 (14) 2.项目部主要负责人岗位职责 (14) 第六章质量保证措施 (16) 1.工程工艺控制 (16) 2.工程材料的质量保证 (16) 3.工程质量保证 (16) 4.施工操作的质量保证 (17) 第七章安全保证措施 (18) 第八章进度保证措施 (19) 第九章安全施工、文明施工 (21) 第十章环境保护、防尘措施 (23)

第一章编制依据 1、本项目的招标文件、招标答疑。 2、本项目的设计图纸及变更文件。 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 4、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 5、《道桥用防水涂料》JC/T975-2005 6、《玻璃纤维无捻粗纱》(GB/T 18369-2008) 7、《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ 139-2010)

第二章工程概况 本工程桥面防水等级I级,共约16666m2,防水层采用PB(I)聚合物改性沥青水性防水涂料。胎体增强材料采用无碱玻璃纤维,用量≥300g/m2。基层砼表面粗糙度处理用抛丸打磨。

第三章施工准备1.设备及人员、材料准备 设备准备: 人员准备:

水泥砂浆防水层施工工艺

水泥砂浆防水层施工 1范围 本工艺标准适用于地下砖石结构地下室、水池等工程的防水层及防水混凝土结构的附加 防水层,属潮湿条件下施工的刚性防水施工工艺。 2 施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用325号以上的普通硅酸盐水泥,亦可用矿渣硅酸盐水泥,有侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用。 2.1.2 砂:用中砂,不得含有杂物。含泥量不得超过3%,使用前必须过3?5mm孔 径的筛。 2.1.3 外加剂:防水粉、防水油,也可采用有机硅防水剂、氯化物金属盐类防水剂。均应按产品说明书正确使用。 2.1.4 主要机具:灰板、铁抹子、阴阳角抹子、半截大桶、钢丝刷、软毛刷、八字靠尺、榔头、尖凿子、捻錾子、铁锹、扫帚、木抹子、刮杠等。 2.2 作业条件: 2.2.1 结构验收合格,已办好验收手续。 2.2.2 地下防水施工期间做好排水,直至防水工程全部完工为止。排水、降水措施应按施工方案执行。 2.2.3 地下室门窗口、预留孔洞、管道进出口等细部处理完毕。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 刷水泥素浆抹底层砂浆—刷水泥素浆—抹面层砂浆 3.2 基层处理: 3.2.1 混凝土墙面如有蜂窝及松散的混凝土,要剔掉,用水冲刷干净,然后用 1 : 3水泥砂浆抹平或用 1 : 2干硬性水泥砂浆捻实。表面油污应用10%火碱水溶液刷洗干净,混 凝土表面应凿毛。 3.2.2 砖墙抹防水层时,必须在砌砖时划缝,深度为10?12mm。穿墙预埋管露出基层,在其周围剔成20?30mm宽,50?60mm深的槽,用1 : 2干硬性水泥砂浆捻实。管道穿墙应按设计要求做好防水处理,并办理隐检手续。 3.3 混凝土墙抹水泥砂浆防水层 3.3.1 刷水泥素浆:配合比为水泥:水:防水油=1 : 0.8 : 0.025 (重量比),先将水泥与水拌合,然后再加入防水油搅拌均匀,再用软毛刷在基层表面涂刷均匀,随即抹底层防水砂浆。 3.3.2 底层砂浆,用1 : 2.5水泥砂浆,加水泥重3%?5%的防水粉,水灰比为0.6?0.65,稠度为7?8cm。先将防水粉和水泥、砂子拌匀后,再加水拌合。搅拌均匀后进行抹 灰操作,底灰抹灰厚度为5?10mm,在灰末凝固之前用扫帚扫毛。砂浆要随拌随用。拌合

刚性防水屋面施工工艺

刚性防水屋面施工工艺 适用范围 本工艺标准主要有适用于普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面、块体刚性防水屋面、预应力混凝土防水屋面以及近年来发展起来的钢纤维混凝土的防水屋面。 材料准备 (1)混凝土材料,按设计要求备齐水泥、砂、石子及外加剂等。现浇细石混凝土防水层应按水灰比不大于0.55,水泥用量不小于330kg/m3,砂率35%~40%,灰砂比1∶2~1∶2.5 的原则备料,外加剂宜按使用说明书推荐参考用量的上限值配料。各种材料应按工程需要量一次备足,保证混凝土连续一次浇捣完成。(2)钢筋:按设计要求,如设计无特殊要求时,可采用乙级冷拔低碳钢丝,直径4mm。钢丝使用前应调直。 (3)嵌缝材料:宜采用改性沥青基密封材料或合成高分子密封材料,也可采用其他油膏或胶泥。北方地区应选用抗冻性较好的嵌缝材料。 (4)其他:当防水层采用钢纤维混凝土时、块体或粉状材料时,各类材料亦应按工程需要量一次备足,以保证防水层连续施工。 施工机具 刚性防水层主要施工设备和工具如下:

施工工艺流程 (1)细石混凝土刚性防水层的施工 由细石混凝土或掺入减水剂、防水剂等非膨胀性外加剂的细石混凝土浇筑成的防水混凝土统称为普通细石混凝土防水层。用于屋面,称之为普通细石混

凝土屋面。 常用的防水剂主要有:三氯化铁、三乙醇氨、有机硅等。其抗渗原理是防水剂加入混凝土中后,即形成不溶性胶体化合物,用来堵塞毛细孔隙和减少毛细管通路,增加混凝土的密实性从而提高其抗渗性。 ①作业条件: 原材料和机具:各种原材料经复查品种、质量、规格符合设计要求,并落实数量。施工机具运转良好。 技术条件:技术负责人应对分部工程进行技术交底,工人经过培训考试合格。混凝土配合比设计、试配结束,强度等级、抗渗性等各项指标满足设计要求。 结构层:结构层应经验收合格,并且板面应清理干净。具体要求如下:现浇整体式结构层表面应平整、坚实,局部超高部分要凿平,过低部分用细石混凝土或水泥砂浆找平; 装配式预制板应安装平整,板缝按要求用细石混凝土填实,当相邻板高差较大时,应用1∶2.5 水泥砂浆局部找平; 屋面、天沟、檐沟、水落口等处坡度符合设计要求,标高必须准确。 气象条件:天气预报24 小时内气温不低于5℃,亦不高于32℃;36 小时内无雨;施工作业时间内无五级以上大风。 ②工艺流程: ③操作要点: a、找平层、隔离层施工如下表:

屋面防水工程施工工序及方法

屋面防水工程施工工序及方法 施工工序: 保护层→防水层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层爽→找坡层→保温隔热层→钢筋混凝土 1、施工要点 1)清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物,基层上的油渍应用5-10%浓度的火碱水溶液刷洗干净。 2)检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3)按1.5m×1.5m做出通长的冲筋,并注意找好坡度。 4)水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5cm。 5)水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 7)基层与突出层面结构的转角处,水泥砂浆粉刷均做成圆弧或钝角。 8)凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。 9)防水材料施工时,必须遵照防水材料说明书上有关说明进行施工,施工时必须做到涂刷均匀,绝对不容许有“砂眼”存在,最小厚度不得小于2mm,以确保其防水效果良好。 2、施工方法 1)结构层 清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物。 2)保温层 采用聚乙烯泡沫板 3)找坡层 用1:8水泥找坡,施工前注意天气预报,避免在雨天施工,同时作好防雨、防水的预防措施。 本工程部分屋面是建筑找坡,找坡层施工后,应检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3、找平层

1)、用20厚1:3(体积比)水泥砂浆抹平压光,并要与基层粘接牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。要求水泥标号不低于325号,洒水养护。 2)、找平层表面应平整光滑,其平整度用2米长直尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化。凹坑处用水泥:砂:107胶=1:2.5~3:0.15砂浆顺平。 3)、基层与突出屋面的结构相连接的阴角,要抹成均匀一致和平整圆滑的小圆角,与水落口等连接处的转角,应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~150mm之间。 4)、水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5CM。 5)、水泥砂浆必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)、水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 4、防水层 1)、待砂浆终凝后3~4小时涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要求薄而均匀,不得有漏刷、麻点和气泡现象。 2)、卷材防水层施工前必须对基层干燥度进行测试,测试时将1m2防水卷材平坦的铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。 3)、当屋面坡度小于3%时,卷材平行于屋脊铺贴,铺贴从屋面最低标高处的水落口开始,再从檐口贴至屋脊方向。 4)、卷材冷粘法应在基层与卷材底面涂刷胶粘剂,铺贴采用滚铺法或抬铺法。铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部的空气,使卷材不皱折,不起鼓。 5)、铺第一幅卷材时,应在基层上弹好标线,铺第二幅应在已经铺好的卷材上弹标线。 6)、搭接后,由专人检查。 7)、凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。

桥面防水层专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、适用范围 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工区气候条件 (2) 五、施工计划安排 (2) 六、施工方案 (2) 6.1材料准备 (2) 6.2桥面基层 (3) 6.3基层打磨处理 (4) 6.5混凝土基层检测一般项目 (4) 6.6施工流程图 (5) 八、质量控制措施 (12) 九、安全保障措施 (12) 十、文明施工 (13) 十一.施工人员及机械配置 (14) 11.1施工人员配置 (14) 11.2施工机械配置 (14)

桥面防水层专项施工方案 一、编制依据 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 2、《城镇桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008; 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011); 4、《工程建设标准强制性条文》(公路、市政工程部分); 5、《道桥用防水涂料》(JC/T975-2005) 6、《城市桥梁桥面防水工程技术规范》(CJJ139-2010) 二、适用范围 本施工方案适用于桥面防水层施工。 三、工程概况 四、施工区气候条件 五、施工计划安排 六、施工方案 6.1材料准备 聚氨酯防水涂料是一种液态施工的环保型防水涂料,是以聚氨酯预聚体为基本成份,无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防水膜。 聚氨酯防水涂料分双组份,单组份两种。双组份分甲、乙两组,甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合反应制成的含有二异氰酸酯基的巨氨基甲酸酯预聚物;乙组份是胶联剂、促进剂、增韧剂、增粘剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工而成。单组份是利用混合聚醚进行脱水,加入二异氰酸酯与各种助剂进行环氧改性制成。 因双组分涂料施工是需要将甲、乙两种组分按照比例拌合后使用,现场拌合时不宜控制,且拌合质量不稳定,喷涂效果不理想。因此本工程选用道桥用单组份聚氨酯防水涂料。

桥面防水层及保护层施工方案

目录 1、编制依据 (2) 2、编制范围 (3) 3、编制原则 (3) 4、工程概况 (3) 4.1 工程简介 (3) 4.2 当地气象及水文特征 (4) 5、施工方案 (4) 5.1 桥面防水层及保护层概述 (4) 5.2 桥面防水层及保护层施工 (7) 5.2.1工艺流程图 (7) 5.2.2桥面基层检查及处理 (9) 5.2.3高聚物改性沥青防水卷材防水层施工 (9) 5.2.4聚氨酯防水涂层型防水层施工 (11) 5.2.5保护层施工 (12) 5.2.6质量控制及检验 (13) 6、安全保证措施 (15)

6.1 施工安全措施 (15) 6.2 施工用电安全保证 (16) 6.3 高空作业施工安全 (17) 6.4 防止触电伤害的要求 (17) 7、环境保护及文明施工 (18) 桥面防水层及保护层施工方案 1、编制依据 1.1郑州至徐州客运专线施工图《民权特大桥》(桥)-8-II; 1.2 常用跨度梁桥面附属设施(图号:通桥(2013)8388); 1.3 《高速铁路桥涵工程施工技术指南》(铁建设【2010】241号); 1.4《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB 10752-2010/J 1148-2011); 1.5铁路桥涵工程施工安全技术规程(TB10303-2009) 1.6铁路综合接地系统(图号:通号(2009)9301); 1.7 ZXZQ04标段总体施工组织设计。

2、编制范围 新建郑州至徐州铁路客运专线ZXZQ04标第二分部民权特大桥桥面附属工程,起讫里程:DK107+071.17-DK111+205.02及DK121+648.52~DK129+861.370,线路共长12.347Km。 3、编制原则 3.1符合性原则。满足建设工期和工程质量标准,符合施工安全要求。 3.2遵循设计文件的原则。在编制施工方案时,认真阅读核对所获得的技术设计文件资料,了解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施工方案,满足设计标准和要求。 3.3科学、经济、合理的原则。合理安排施工顺序,组织均衡、连续生产,不断进行资源优化,明确管理目标,使指标量化、措施具体、针对性强。 3.4遵循一切围绕“便于施工,减少投入,严格控制工程项目投资”的原则,制定合理的施工方案、工艺,合理配置资源,。 3.5引进创新、发展的原则。积极采用“四新”技术,以提高工程技术和施工装备水平,确保施工安全和工程质量、加快施工进度、降低工程成本。 3.6 遵循贯标机制的原则。确保质量、环境与职业健康安全综合管理体系在本项目工程施工中自始至终得到有效运行。 4、工程概况 4.1 工程简介

防水层施工方案

黄冈至鄂州高速公路团风段 HETFTJ-1合同段路面工程 防水层施工方案 (K0+827.850~K13+343.228) 编制: 复核: 审核: 中铁七局集团有限公司黄冈至鄂州高速公路团风段HETFTJ-1合同段项目经理部 2014 年10月

目录 一、编制依据、范围、原则 ..................................................... - 0 - 1、编制依据 0 2、编制范围 0 3、编制原则 0 二、工程概况.......................................................................... - 1 - 三、施工准备工作................................................................... - 1 - 1、人员、机械准备 (1) 2、技术准备 (1) 3、试验准备 (1) 四、质量标准及要求 ............................................................... - 2 - 1、施工前的质量要求 (2) 2、材料及混合料试验检测标准 (3) 3、施工过程中的检测 (3) 4、施工完成后的检测 (3) 五、施工工艺及施工方法......................................................... - 4 - 1、防水层施工工艺及方法 (4) 2、施工注意事项 (7) 六、质量保证措施................................................................... - 7 - 1、组织保证措施 (7) 2、思想保证措施 (8) 3、制度保证措施 (8) 4、技术保证措施 (9) 七、安全生产保证措施.......................................................... - 10 - 1、安全方针 (10) 2、安全目标 (10) 3、安全生产保证体系 (10) 4、安全生产具体措施 (11) 八、环境保护与水土保持措施................................................ - 11 -

合成高分子卷材屋面防水层施工工艺标准

1 范围 本工艺标准适用于屋面采用合成高分子防水卷材铺贴防水层工程施工。 2 2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 合成高分子卷材: 2.1.1.1 三元乙丙—丁基橡胶防水卷材 规格:厚1.2mm 、1.5mm ,长20m ,宽1m ; 技术性能:见表10-9 2.1.1.2 氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材。 规格:厚1.2mm 、1.5mm ,长 20m ,宽1m 、2m ; 技术性能:见表10-10 2.1.1.3 氯化聚乙烯防水卷材 规格:厚度1.2mm 、长20m/卷、宽0.9m ; 技术性能:见表10-11。 标准。并符合设计要求,有出厂、复试合格的证明资料。 2.1.2 合成高分子防水卷材配套材料选择见表10-12。

2.2 主要机具: 2.2.1 电动搅拌器、高压吹风机。 2.2.2 铁辊、手持压漆、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、彩色粉、粉笔。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工前审核图纸,编制屋面防水施工方案,并进行技术交底。屋面防水工程必须由专业施工队持证上岗。 2.3.2 铺贴防水层的基层必须施工完毕,并经养护、干燥,防水层施工前应将基层表面清除干净,同时进行基层验收,合格后方可进行防水层施工。 2.3.3 基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。 2.3.4 防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶→ 卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 3.2 清理基层:施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 3.3涂刷基层处理剂:涂布聚氨酯底胶。 3.3.1 聚氨酯底胶的配制:聚氨酯材料按甲﹕乙=1﹕3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可进行涂布施工;也可以由聚氨酯材料按甲﹕乙﹕二甲苯=1﹕1.5﹕1.5的比例配合,搅拌均匀后进行涂布施工。 3.3.2 涂刷聚氨酯底胶:大面积涂刷前,用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍聚氨酯底胶。然后用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷底胶(相当于冷底子油)厚薄应一致,不得有漏刷、花白等现象。 3.4 附加层施工:阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酯涂膜、也可铺贴一层合成高分子防水卷材处理。应根据设计要求确定。 3.5 卷材与基层表面涂胶: 3.5.1 卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸CX-404胶滚涂均匀。应留出搭接部位不涂胶,边头部位空出100mm。 涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后10~20min静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 3.5.2 基层表面涂胶:已涂底胶干燥后,在其表面涂刷CX-404胶,用长把滚刷蘸CX-404胶,不得在一处反复涂刷,防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。

桥面防水层施工方案

桥面防水层施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

桥面防水层施工方案 一、编制依据 1、《客运专线铁路常用跨度梁桥面附属设施》(桥面布置、桥面附属构造、桥梁综合接地、防水体系、排水体系、伸缩缝)图号:通桥(2008)8388A; 2、《客运专线铁路桥梁混凝土桥面喷涂聚脲防水层暂行技术条件》科技基[2009]117号; 3、桥面防水层设计、施工采用的有效版本标准、规范及操作规程; 4、客运专线无砟轨道培训资料; 5、HYZQ-2标段实施性施工组织设计。 二、工程概况 二工区管段负责余姚特大桥(0#~314#)的防水层施工,里程为DK82+~DK92+,全长公里。 桥上轨道全部采用CRTS-Ⅱ型板式无砟轨道。 如图1所示,根据“桥面防水体系铺装及构造图”,桥面防水层分为三部分施工。 1、桥面防护墙内侧采用喷涂聚脲防水材料,其中底座板铺设区域防水层由“基层处理剂+聚脲弹性防水涂料”组成;

2、防护墙以内,底座板之外由“基层处理剂+聚脲弹性防水涂料+脂肪族面层”组成; 3、防护墙外侧防水层由“基层处理剂+聚氨脂防水涂料+C40聚丙烯腈纤维混凝土保护层”组成。 三、施工部署安排 桥面防水层施工,以箱梁验收进度划分区段为施工单元,我工区共成立1个专业队伍担负桥面防水层施工任务。 1、施工阶段划分 桥面防水层根据工艺特点和梁面验收进度安排,计划在梁面验收完成后分两个阶段施工。 第一个阶段: 施工左、右中心线两侧范围内防水层,即:基层抛丸处理、基面修补、喷涂底涂和喷涂聚脲层。 第二个阶段: 无砟轨道板灌浆结束后,施工底座板线间及两侧防水层,即:基面抛丸处理、基面修补、喷涂底涂、喷涂聚脲层及喷涂面漆。 同时施工防护墙外侧防水层,即:基面处理、基面修补、喷涂底涂和喷涂聚氨酯层。 2、施工进度安排及指标 根据杭甬公司总体节点工期要求,结合HYZQ-2标段实施性施工组织设计安排,我工区桥面防水层施工在2010年6月16日前完成。 为保证桥面防水层节点工期,在冬季将安排防水层施工,针对防水层冬季施工编制了专项冬施方案。 根据施工经验,每台喷涂机一天工作16小时计算,每天完成8孔。 第一阶段: 底座板范围宽3.1m,每孔梁长度32.7m,8孔梁面积为1622m2 进度指标:双线3.1m×2×32.7m/孔×8孔=1622m2/d,即:8孔/d。

(完整版)桥梁防水层施工方案

新建高速公路 X至X公路 (N0.X合同段KX~KX) 桥梁防水层试验段施工方案 (KX~KX右幅) 编制人: 复核人: 审核人: XX集团有限公司 XX项目经理部 2013年X月

桥梁防水层试验段施工方案 一、编制依据 1、X至X公路两阶段施工图设计及“X”文批复 2、《公路工程技术规范》(JTJ001-97) 3、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 4、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 5、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000) 6、《公路工程桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 7、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)等。 8、《关于进一步加强路面施工质量控制的通知》(承赤工[2012]88 号) 二、概况 1、工程概述: X同段(KX~KX)全长Xkm,双向四车道。路面面层为沥青砼结构,全线主线有X座特大桥约X米(单幅),大桥两座约X米(单幅),两座中桥约X米(单幅)。桥面防水层总工程量近X万m2。 2、GBS环保型防水涂料的作用及试验段试验目的: GBS环保型桥梁防水涂料是一种无毒、无味,无环境污染、水性、粘结强度大、弹性性能高、耐高低温、冷施工;其最主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿,交联,使改性沥青呈现出高聚物性能;涂膜干后,保持橡胶弹性,低温柔性;抗剪切力强,能经受桥面长期荷载而抗压的要求,可防止渗水造成结构破坏,延缓公路桥梁使用寿命。

通过GBS桥梁防水涂料试验路的施工,总结GBS防水涂料的喷涂遍数、单位面积的涂料用油量及涂料实际实干时间、以试验段总结的技术参数指导大面积施工。 3、我部拟在X桥已验收合格的桥面铺装层上进行GBS桥梁防水涂料喷涂。该段桥面平均宽度为11.75米,长度为150米,试洒面积为1752.4m2。为了保证GBS桥梁防水涂料与桥面砼的粘结强度,喷涂前桥面应冲冼干净,不得有杂物、浮浆和灰尘,桥面含水率不应大于15%;同时为提高防水层和沥青砼铺装层同砼桥面板之间的抗剪强度,砼桥面铺装层进行粗铣刨处理,铣刨深度10mm至设计标高。,以提高防水层和沥青砼桥面铺装同砼截面嵌锁力和磨阻力,从而使路面在车辆行驶后长时间不出现皱、裂缝。我部计划在X开展桥梁防水层试验段施工。 三、试验段施工方案 本次GBS桥梁防水涂料试验段共150米,防水涂料采用涂料喷涂机喷涂,试验段暂定按分二层进行喷涂(最终按试验结果确定),同一层在喷涂时不应相互重叠。 每一层喷涂时采用自制标准方盘放在桥面上,在喷涂机经过时其喷洒在标准方盘上防水涂料,通过称重测其每一层单位面积上的防水涂料喷涂用量,每一层采集3个数据,防水涂料总量(每层之和)应控制在1.8~ 2.2kg/m2(总厚度在2mm左右)。 四、施工准备工作 1、劳动力组织 为顺利完成本次试验段施工,项目部对各施工班组进行了相应的职责

屋面防水层及保温层施工工艺

一、施工准备 1、材料准备: 4mm厚高聚物改性沥青防水卷材,即SBS改性沥青油毡;冷底子油;70mm厚挤塑聚苯保温板;汽油;沥青胶粘剂等。 各种材料的质量必须符合规范要求。 2、工、器具准备 汽油喷灯、卷材压边器具、滚刷、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、壁纸刀、剪刀、笤帚、小线等。 3、作业条件: (1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 (2)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 (3)防水基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 (4)卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 二、施工工艺

1、工艺流程(热熔法施工): 清理基层→涂刷冷底子油→钻贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→检查验收→粘贴保温板→保护层施工 2、操作工艺 (1)清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (2)涂刷基层处理剂,即冷底子油:按产品说明书配套使用,将冷底子油搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (4)铺贴卷材:卷材的厚度及性能指标应符合设计要求。本工程屋面卷材防水铺设均为单层。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,先预铺一遍,调整好位置后,将卷材在原地重新卷好,然后再进行热熔施工。铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度短边为100mm,长边为150mm。与基层的粘贴要严密,随粘贴随压实。 (5)热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度,末端收头用密封膏嵌填严密。

防水工程施工工艺

防水工程 (一)屋面防水 主要屋面做法为轻质砼找坡,干铺聚苯乙烯挤塑板,砂浆找坡,防水卷材,40厚细石砼,内配Φ4双向150。 1、屋面保温层施工(聚苯乙烯挤塑板) (1)工艺流程 基面清扫清理→隔气层施工→铺设板状保温层→经检验合格→其上做找平层 (2)板状保温材料的现场配置须符合设计要求,配制出的成品的规格、性能满住规范要求,并经检验合格方能投入使用。 (3)铺设板状隔热保温层的基面清理干净、干燥、平整。设计有隔气层的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。 (4)平铺的板状热保温层,应紧靠在基面上或隔气层上,铺平、垫稳。分层铺设时,上下接缝相互错开,接缝用同类型材料的碎屑填嵌饱满。 (5)粘贴的板状热保温层,应砌严,铺严,分层铺设的接缝应错有沥青胶结粘贴时,板状材料相互之间和基层之间,均应满涂热沥青胶结材料,以便相互接牢固。 (6)用水泥沙浆铺设贴板状保温材料时,一般用1:3(体积比)水泥砂浆粘贴,板间缝隙应用保温灰浆填实并勾缝。 (7)成品保护

①屋面保温层施工时,注意保护层屋面结构层及出屋面管道。 ②与保温层接触的木制品做防腐处理。 ③保温层铺设完毕后,在其上立即做找平层,并对整体进行保护,不准人踩踏,或堆放杂物。 ④保温层粘铺完毕后,应立即做好找平层,使之形成整体,防止雨淋、受潮。 (8)注意事项。 ①板状隔热保温材料在运输、堆放过程中应精心操作,保证板形完善,无断裂,运入施工现场的材料,要采取措施防止受潮,有机料要做跑防腐、防虫、防火工作。 ②基面一定要处理平整,不平的地方可用1:3水泥砂浆找平。 ③粘贴的板状材料,一定要满涂粘结剂,铺平、垫稳。 ④勾缝用材料一定要用与保温板材料相同。 ⑤铺设时应拉线找坡、铺顺平整。(防止边线不直、边搓不齐,影响找坡、找平和排水)。 2、防水卷材施工 (1)施工工艺 基层检查、清扫→涂刷基层处理剂→定位、弹基准线→铺贴防水卷材附加层→节点处理→滚铺卷材→滚压、排气压牢→搭接缝抹压、排气、压牢→收头固定、密封→钉卷材收头铝合金盖板→密封铝合金盖板上口→检查、清理、修整。 (2)基层处理

沥青防水卷材屋面防水层施工工艺标准

沥青防水卷材屋面防水层施工工艺标准 8.3.1基本规定 (1)沥青玛蹄脂必须按配合比严格配料、熬制,使用温度不应低于200℃,不应高于240℃。 (2)沥青防水卷材搭接宽度:满粘法,长边不小于70mm、短边不小于100mm;空铺、点粘、条粘,长边不小于100mm、短边不小于150mm,其误差不得大于10mm。 (3)沥青玛蹄脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。 (4)粘结层厚度:热沥青玛蹄脂宜为1~1.5mm,冷沥青玛蹄脂宜为0.5~1mm;面层厚度:热沥青玛蹄脂宜为2~3mm,冷沥青玛蹄脂宜为1~1.5mm。 8.3.2 施工准备 8.3.2.1 技术准备 屋面施工前,应掌握施工图的要求,选择合格的防水工程专业队,操作工人必须经培训合格并有上岗证;编制防水工程施工方案;建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度;水、电设备等安装队伍已会签,确认屋面不会再剔砸孔洞。 8.3.2.2 材料要求 (1)卷材:沥青防水卷材品种、标号、质量、技术性能,必须符合设计和施工技术规范的要求,并应复试达到合格。常用的有沥青纸胎油毡、沥青玻纤胎油毡、沥青复合胎柔性防水卷材等。 1)沥青防水卷材规格见产品技术要求。 2)沥青防水卷材的外观质量和物理性能应符合产品技术要求的规定。 3)沥青玛帝脂的质量要求应符合产品技术要求的规定。 (2)胶结材料 1)建筑石沥青10号、30号或道路石油沥青60号甲、60号乙。 2)填充料:滑石粉、板岩粉、云母粉、石棉粉,其含水率不大于3%,粉状通过0.045 mm 方孔筛筛余量不大于20%。 (3)其他材料:沥青防水卷材的其他材料有豆石、汽油、煤油、麻丝、苯类、玻璃布等。豆石要求粒径3~5mm.,必须干净、干燥。 8.3.2.3 主要机具 (1)沥青专用锅、炉灶、鼓风机等。 (2)油桶、油壶、笊篱(漏勺)、铁锹、刮板、棕刷、温度计(350~400℃)。 (3)消防器材用具、灭火器等。 8.3.2.4 作业条件 作业面施工前应具备的基本条件: (1)屋面施工应按施工工序进行检验,基层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,且不得有起砂、开裂和空鼓等缺陷。 (2)屋面防水层的基层必须施工完毕,经养护、干燥,且坡度应符合设计和施工技术规范的要求,不得有倒坡积水现象。 (3)防水层施工前,突出屋面的管根、预埋件、楼板吊环、拖拉绳、吊架子固定构造等处,应做好基层处理;阴阳角、女儿墙、通气囱根、天窗、伸缩缝、变形缝等处,应做成半径为30~150mm的圆弧或钝角(阳角可为R=30 mm)。 8.3.2.5 材料的关键要求 (1)沥青防水卷材的品种、标号等技术性能,必须符合设计和技术规范的要求。卷材有