1.在测量电压时,万用表如何与被测线路或电器设备相连接?

答:将万用表并联在被测线路或电器设备的两端。

2.在测量电流时,万用表如何与被测线路或电气设备相连接?

答:将万用表串联接入被测电路中。

3.使用万用表测试完毕后应注意什么?

答:测试完毕后,量程转换开关置于空档或最高电压档。

4.钳形表的主要用途是什么?

答:在不断电的情况下,测量交流电流的大小。

5.如何测量信号设备的建筑接近限界?

答:在测量限界时,无论直线或曲线都要从线路中心至建筑物最突出边缘计算。

6.高度超过1100 mm的正线信号机标准建筑限界为多少mm?

答:2440mm。

7.站线信号机的标准建筑限界为多少mm?

答:2150mm。

8.开口销的两臂劈开角度应基本一致,劈开角度应大于多少度?答:60°。

9.熔断器容量须符合设计规定,无具体规定的情况下,其容量应为最大负荷电流的多少倍?

答:1.5~2倍。

10.用500v兆欧表测量电气器件的绝缘电阻应不小于多少MΩ?答:5MΩ。

11.信号电缆全程对地绝缘不应小于多少MΩ?

答:1MΩ。

12.进站﹑通过﹑接近﹑遮断信号机,在正常情况下的显示距离为多少?

答:不小于1000m。

13.高柱出站﹑高柱进路信号机在正常情况下的显示距离为多少?答:不小于800m。

14导信号机及各种表示器在正常情况下的显示距离为多少?

答:不小于200m。

15.在地形﹑地物影响视线的地方,进站﹑通过﹑接近﹑预告﹑遮断信号机的显示距离,在坏条件下,不得小于多少?

答:不得小于200m。

16.色灯信号机的灯泡的额定电压和额定功率为多少?

答:额定电压12v, 额定功率25w。

17.列车信号机灯泡的端电压要求在多少范围内?

答:10.2~11.4v。

18.高柱信号机柱的倾斜限度为不超过多少mm?

答:36mm。

19.综合防雷地线的接地电阻值不大于多少Ω?

答:1Ω。

20.信号控制电源的对地泄漏电流不大于多少mA?

答:1mA。

21.道岔表示杆销孔旷动量不大于多少?其余部位的销孔旷动量不大于多少?

答:0.5mm,1mm。

22.道岔转换设备穿越轨底的各种物件,距轨底的净距离应大于多少mm?

答:10mm。

23.电动转辙机牵引的道岔第一牵引点有多少间隙时,道岔不能锁闭和接通道岔表示?

答:4mm及其以上及间隙。

24.密检器处有多少间隙时,道岔不能接通表示?

答:5mm及其以上间隙时。

25.在道岔工电结合部,尖轨﹑心轨﹑基本轨的爬行﹑窜动量不得超过多少mm?

答:爬行不大于20mm;串动不大于10mm。

26.转辙机动接点在静接点片内的接触深度不小于多少mm?用手扳动动接点,其摆动量不大于多少mm?

答:4mm;3.5mm。

27.ZDJ9型转辙机道岔第一牵引点的锁闭量是多少?第二牵引点及以后的锁闭量是多少?

答:第一牵引点锁闭量不小于35mm;第二牵引点及以后不小于

20mm;左右锁闭量相差不大于2mm。

28.ZDJ9型电动转辙机的额定电压和额定电流是多少?

答:额定电压为交流三相电压380 v,额定电流不大于2A。

29.ZDJ9型转辙机5机牵引的道岔J1、J2、J3、X1缺口是多少?答:J1 2mm±0.5;J2 2mm±0.5;J3 4mm±1;X1 2mm±0.5 30.ZDJ9型转辙机3机牵引的道岔J1、J2、J3缺口是多少?

答:J1 2mm±0.5;J2 4mm±1;J3 4mm±1。

31.ZDJ9转辙机A型机拉力多少KN?B型机拉力多少KN?

答:A型机3.8±0.4;B型机6.8±0.8。

32.ZD9转辙机单机摩擦电流多少A?双机牵引中的E机摩擦电流多少A?J机摩擦电流为多少A?

答:单机2.2-2.6A;E机1.9-2.3A;J机2.2-2.6A。

33.ZD9型电动转辙机的额定电压和额定电流是多少?

答:额定电压为直流电压160v,额定电流不大于2A。

34.外锁闭道岔各牵引点两侧锁闭框中心及转辙机的动作杆与锁闭杆三者间有何要求?

答:三者成一直线,并与岔枕保持平行。

35.外锁闭道岔,钩型外锁闭装置中时锁闭铁,锁钩与锁闭杆接触的摩擦面及运动范围内有何要求?

答:应保持清洁,油润,无锈蚀,无砂尘,无异物,运动灵活,无卡阻。

36.如何判断道岔表示电路中的整流二极管断路故障?

答:当二极管断路时,室外成开路状态。在分线盘上测试时,交流电压比正常时高,近似表示变压器二次侧的端电压;直流电压无。37.如何判断道岔表示电路中的整流二极管短路故障?

答:当二极管击穿时,回路中流的是交流电,在分线盘上测的是交流电压,此时交流电压很小,无直流电压。

38.装有钢轨绝缘处的轨缝应保持在多少范围内?

答:6-10mm。

39.25Hz相敏轨道在调整状态时,轨道继电器轨道线圈上的有效电压应不小于多少伏?

答:18V。

40.97型25Hz相敏轨道电路用0.06Ω标准分路电阻线分路,轨道继电器(含一送多受的其中一个分支的轨道继电器)端电压不大于多少伏时,其前接点应断开?

答:7.4V。

41.97型25HZ相敏轨道电路送电端的限流电阻阻值有什么规定?答:有设扼流变压器的,均为4.4Ω;无扼流变压器的,一送一受且无分支的为0.9Ω;其余的均为1.6Ω。

42.ZPW—2000A型无绝缘移频自动闭塞的区间轨道电路分路灵敏度是多少Ω?分路残压不大于多少mV?

答:0.15Ω,140mV。

43.ZPW-2000A型无绝缘轨道电路在调整状态时,‘轨出1’电压应不小于多少mv,小轨电压应不小于多少mv?小轨道接受条件(XGJ、

XGJH)电压不小于多少V?轨道继电器可靠吸起?

答:240mv;100mv;20V。

44.ZPW -2000A型无绝缘轨道电路由主轨道和小轨道两部分组成,当长度超过多少米时,主轨道需要加装补偿电容进行补偿。

答:300m。

45.ZPW -2000A型无绝缘轨道电路对电缆使用要求电缆余量不能成什么形闭合环状,电缆芯线全程对地绝缘应大于多少MΩ?

答:‘O’形,1MΩ。

46.ZPW-2000发送盒有几种低频频率?

答:18种。

47.ZPW-2000发送盒有几种载频频率?

答:8种(1700-1、1700-2、2000-1、2000-2、2300-1、2300-2、2600-1、2600-2)。

48.载频为1700-1的中心频率为几Hz?载频为1700-2的中心频率为几Hz。

答:1701.4Hz;1698.7Hz。

49.ZPW-2000轨道电路中,塞钉接触电阻应不大于多少?

答:1mΩ。

50.空扼流变压器的阻抗不得小于多少欧?

答:17Ω。

51.补偿电容线断股小于多少需更换?

答:1/5。

52.自动闭塞四显示区段通过信号机有哪几种灯光显示?

答:黄、绿、红、绿黄。

53.在自动闭塞区段,当进站及通过信号机红灯灭灯时,其前一架通过信号机应如何显示?

答:红灯。

54.ZPW-2000系列闭环电码化,轨道电路在最不利条件下,入口电流和出口电流各为多少?

答:载频频率为1700HZ﹑2000HZ﹑2300HZ的入口电流不小于500mA,载频频率为2600HZ的入口电流不小于450mA。

出口电流均不大于6A。

55.安装应答器时,其顶面距钢轨平面的距离是多少?

答:93-193mm。

56.CTC系统在信号设备控制与行车指挥方式上设有哪两种模式?答:分散自律控制与非常站控。

57.CTC系统在非常站控模式转回分散自律控制模式时应符合哪两个条件?

答:1)CTC设备正常;

2)非常站控模式下没有正在执行的按钮操作。

58.调度终端、车务终端、车站控制台上的CTC控制模式状态表示灯分别点红、绿、黄灯时表示什么含义?

答:1)红灯亮:表示非常站控模式;

2)绿灯亮:表示分散自律控制模式;

3)黄灯亮:表示允许转回分散自律控制模式。

59.CTC系统的非常站控模式是什么?

答:车站控制台人工控制的模式。

60.大站交流屏输出哪几路电源?

答:①信号点灯电源;②轨道电路电源;③道岔表示电源;④控制台表示灯电源。

61.如何检查交流屏上两路输入电源的相位差?

答:将万用表拨至500V档,将两支表笔分别接触两路电源A相,如果测量的结果在0至几十伏范围之内,说明该两路电源同相位,若电位差为380V,则相位相反。再依次同样测量B相、C相。

62.列控地面应答器分为哪几种?

答:有源应答器和无源应答器。

63.LEU前面板ER指示灯亮红灯表示什么?

答:LEU故障。

64.工控机的KB-LK键起什么作用?

答:锁闭键盘。

65.UPS电源“On Battery”灯亮表示UPS处于什么状态?

答:电池供电状态。

欧洲铁路信号系统概况

欧洲铁路信号系统概况 欧洲是世界上铁路最发达的地区之—。欧洲国家多,国土面积小,各国内部的铁路网很密集。近几年来,欧洲铁路公司和信号公司在对各自的既有信号系统进行升级或者技术改造的同时,在欧盟(EU)委员会和国际铁路联盟(UIC)的推动下,欧洲7大铁路信号公司,如法国的Alstom(阿尔斯通)公司、瑞典的Adtranz公司、德国的Siemens(西门子)公司、法国的Alcatel(阿尔卡特)公司、意大利的Ansaldo(安萨尔多)公司(含法国CSEE公司)、英国WestingHouse(西屋)公司,以及Invensys公司,联合起来为信号系统的互联和兼容问题制定信号标准,并制造了相关的产品: 在较大范围内开发并应用新型计算机辅助铁路运输管理系统; 在进路控制方面,随着区域计算机联锁技术逐步取代陈旧技术,自动化系统得到广泛应用; 在列车防护和控制系统方面,研制了基于通信的列车控制系统(CBTC); 为了欧洲铁路信号系统的互联和兼容问题,制定了统一的、开放性信号系统标准,从而实现欧洲各国铁路互通运营。 本章根据搜集到的有关欧洲铁路信号系统的论文、报道和技术资料,对它们进行了归纳整理,从列车运行控制系统、欧洲统一先进的列车运行控制系统(即ETCS)、联锁系统、行车指挥系统、高速铁路,以及磁悬浮铁路等方面介绍欧洲铁路信号系统的现状和发展,有关法国、英国和德国的铁路信号系统的详细情况在另外章节专门介绍。 第一节列车运行控制系统 一、种类繁多的列控系统 欧洲有7大铁路信号公司(Alstom、Adtranz、Siemens、Invensys、Alcatel、Ansaldo、WestingHouse,它们都是UNIFE的成员),它们研制生产的列车运行控制系统(ATP/A TC)有十余种,如德国的LZB系列和FZB系列、法国的TVM系列等。这些运行控制系统有的适用于中速铁路,有的适用于高速铁路。在欧洲铁路网上,各个国家的铁路部门使用各自不同的信号制式管理列车的运营。 二、基于通信的列车运行控制系统 近年来,几乎所有欧洲国家铁路都在建立列车运行管理和保证行车安全系统方面寻求新的经济有效的技术方案,其中包括地区性线路。德国铁路和Adtranz公司共同研究制定了无线通信管理列车运行(FFB)地区性线路运营规划,在建立的列车运行管理系统中,几乎全部通过无线通信系统来实现通信服务联系,完全不用地面信号和监督线路空闲的线路设备,保证在任何线路上的列车运行安全。基于通信的列车控制系统(CBTC)按欧洲统一的安全标准设计,系统符合欧洲PrEN50129和PrEN50128标准设计的一体化安全要求(SIL4,安全完善度等级4)。 三、列车控制系统向标准化、统一化发展 目前,欧洲由于种类繁多的铁路信号帛式互不兼容,影响了欧洲铁路跨国运输的效率。在欧盟(EU)和国际铁路联盟UIC的支持下,欧洲铁路制定了统一的列车运行管理系统ERTMS(欧洲铁路运输管理系统),包括欧洲列车运行控制系统ETCS(欧洲列车控制系统)、列车与地面的双向无线通信系统GSM-R和欧洲运输管理系统ETMS。

高铁联调联试期间有关规定

中国铁路总公司 高速铁路联调联试及运行试验实施细则 第一章总则 第一条为规范和加强高速铁路联调联试及运行试验组织管理,根据《高速铁路竣工验收办法》和中国铁路总公司(以下简称总公司)相关规定,制定本细则。 第二条本细则适用于总公司负责管理的新建高速铁路。总公司负责管理的其他新建铁路项目需要进行验证性综合调试和动态检测的,可参照执行。 第三条联调联试及运行试验是动态验收的主要内容,联调联试实施过程中进行动态检测O 联调联试及运行试验组织实施必须严格履 行程序,坚持标准,保证质量,确保安全。 第四条在总公司协调指导下,联调联试及运行试验由铁路局组织实施,建设单位、检测测试单位及其他参试单位应按照各自职责做好有关工作。 第五条建设单位应在联调联试开始6 个月前,就联调联试及运行试验的工作组织和检测测试,分别与铁路局和检测测试单位达成委托意向,并在联调联试开始前签订协议。 第二章联调联试及运行试验组织 第六条总公司成立高速铁路联调联试及运行试验协调组(以下简 称总公司协调组),由总公司总工程师任组长,工程管理中心、运输

局负责人为副组长,计划统计、财务、科技管理、建设管理部,安全监督管理局,铁路公安局,鉴定中心等部门和单位的负责人参加,统一协调高速铁路联调联试及运行试验工作。总公司协调组办公室设在工程管理中心。 第七条在总公司协调组领导下,工程管理中心负责牵头协调指导联调联试工作和运行试验期间的各专业复测、补测,运输局负责牵头协调指导运行试验工作和联调联试期间的行车组织。 第八条铁路局动态验收领导小组负责联调联试及运行试验工作,协调解决现场试验中的重大问题。动态验收领导小组下设现场指挥部,具体负责联调联试及运行试验的日常组织实施。 第九条现场指挥部总指挥由铁路局分管领导担任(联调联试期间的工作由铁路局总工程师或分管副局长牵头组织,运行试验期间的工作原则上由铁路局分管运输的副局长牵头组织) ,副总指挥由建设单位和检测测试单位分管领导担任。勘察设计、施工、监理单位和系统集成商、设备供应商负责人员,应按照动态验收领导小组要求,在现场指挥部领导下开展工作。 第十条现场指挥部根据工作需要,可设综合协调、运输组织、检测测试、设备保障、安全保卫、综合信息和后勤服务等工作组,综合协调组由铁路局总工程师室或建设处负责人担任组长;运输组织组由铁路局运输处负责人担任组长;检测测试组由检测测试单位的现场负责人担任组长;设备保障组可按工务、电务、供电、机务、车辆、客服、信息、房建等专业设置,分别由铁路局专业处室负责人担任组长。其

铁路信号设备电气特性测试

信号设备电气特性测试 信号设备电气特性测试是信号设备维护工作的重要内容之一,通过测试,掌握和分析设备运用状态,指导维护工作,预防设备故障,保证设备正常运用。 第一节信号设备电气特性测试业务管理 一、业务管理通则 铁道部、铁路局(公司)、电务段的电务试验室,承担相应的测试、试验和管理任务。信号设备测试项目和周期由铁路局(公司)参照本部颁铁路信号维护规则(业务管理)附件制定。 测试分为I级测试、Ⅱ级测试和动态检测。I、Ⅱ级测试及动态检测项目及周期按铁路局(公司)制定的“信号设备测试项目及周期表”执行。I级测试由信号工区负责;Ⅱ级测试由电务段的电务试验室负责;动态检测由铁路局(公司)的电务试验室负责。由微机监测设备完成的测试项目,不再进行人工测试。未纳入微机监测的或微机监测设备故障时,进行人工测试。 基建、更新改造、大修、中修验交及设备检修时应按规定项目进行人工测试,有关测试记录纳入验收资料。 铁道部、铁路局(公司)应配备电务检测车,检测车构造速度应适应动态测试要求。电务检测车自动检测系统应符合部颁技术条件。 电务试验室应配备满足测试工作需要的仪器仪表及交通工具。仪器仪表应符合规定精度,按规定定期送检,保证量值准确。段电务试验室应根据“信号设备测试项目及周期表”的规定以及重点工作,编制年(月)度工作计划,经批准后执行。 测试工作必须严肃认真,测试数据应真实准确,数据分析要认真细致。测试资料保存期不少于两年。 二、工作职责 1、铁道部电务试验室职责: 1)负责全路电务设备测试管理工作,指导和检查铁路局(公司)电务试验

室工作; 2)提出年度全路电务设备测试重点工作项目和要求,并监督检查落实情况; 3)负责全路电务设备动态检测管理工作,运用电务检测车定期检查主要干线电务设备运用质量; 4)组织制定和改进电务设备测试项目及测试方法; 5)参加新技术、新设备以及部科研项目的试验、测试及协调配合工作; 6)参与信号设备疑难故障的调查处理,研究解决关键技术问题。 2、铁路局(公司)电务检测所电务试验室职责: 1)负责全局(公司)电务设备测试管理工作,指导和检查段电务试验室工作。 2)根据上级有关要求和重点工作,编制年度工作计划,提出年度全局(公司)电务设备测试重点工作项目和要求,并监督检查落实情况。 3)负责电务设备动态检测工作,运用电务检测车定期检查、考核管内电务设备运用质量。 4)指导和检查电务段I、Ⅱ级测试工作,针对存在问题,提出改进意见。 5)负责全局(公司)信号微机监测管理工作, 掌握系统运行和使用情况,分析监测数据和报警信息,了解信号设备运用质量,提出维修工作指导意见。指导电务段做好微机监测数据分析工作。 6)参与新技术、新设备以及科研、革新项目试验、测试等工作。 7)参加信号设备疑难故障的分析,参与解决联锁电路中存在的主要技术问题。 8)负责电务检测车管理工作,建立健全管理制度和岗位责任制。 3、电务段电务试验室职责: 1)负责全段电务设备测试管理工作,指导和检查Ⅰ级测试工作。 2)根据信号设备测试项目及周期表的规定和上级要求,编制年(月)度工作计划,完成Ⅱ级测试任务。 3)负责微机监测数据分析管理工作,掌握系统运行和使用情况,分析监测数据和报警信息,提出维修工作建议,指导车间、工区微机监测数据分析工作。 4)负责全段防雷工作。

浅谈高速铁路信号系统

浅谈高速铁路信号系统 发表时间:2018-06-20T15:28:32.577Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第2期作者:张广智 [导读] 高速铁路最重要的指导理念是动车组在经过特殊建造的专用线路上高速、高密度安全运行并得到最佳匹配。 通号工程局集团有限公司天津分公司天津市 300240 摘要:中国高速铁路自九十年代到如今,经过了十多年的科学研究和时间积累,依靠国内自身的技术力量,走过了学习、引进、创新、超越的一个不平凡的道路,形成了中国高速铁路技术体系,中国高铁是中国改革开放成果的一个成功典范。目前中国高速铁路营运里程两万五千多公里,占世界营运里程三分之二,“复兴号”动车组奔驰在祖国的大江南北,中国高铁为中国国民经济发展插上腾飞的翅膀。而高速铁路信号系统是高铁核心技术,被形象的比喻为高铁的眼睛。 关键词:高速铁路;信号 1.高速铁路与普速铁路的区别 高速铁路最重要的指导理念是动车组在经过特殊建造的专用线路上高速、高密度安全运行并得到最佳匹配。与普速铁路的主要区别有:1.列车运行速度大于200KM/h;2.列车晚点在1-2分钟;3.列车追踪间隔在3-5分钟;4.采用全封闭式、全立交;5.采用列车自动控制(ATC)系统,地面不设信号机,司机按车载信号显示行车,具有超速防护系统;6.车站进路不用值班员办理而是由调度中心的计算机统一控制;7.站间距离较大,区间建有无人值守的中继站;8.具有安全监控系统,监视轴温、线路、风、雨、地震灾害并进行报警。 2.保证高速列车运行安全的主要手段 火车是靠车轮在钢轨上运行的,停止时靠车轮踏面产生摩擦力使列车减速。考虑最不利条件下,也能安全停车并顾及旅客乘车舒适性,司机制动时的平均速度一般只有0.5-0.8m/s时,时速120KM/s.时,时速120km/h的列车制动距离约为800m,列车制动距离与列车制动初速的平方成正比。制动初速高,制动距离较长。 高速列车采用普通自动闭塞,红灯停、绿灯行,闭塞分区要达到6~8KM,才能保证安全。这样线路上的列车间隔加大,降低了通行能力。因此高速铁路闭塞分区设为1~2km,但是信号要分成若干速度等级,这样才能保证安全又满足行车密度的要求。 普速铁路地面信号机显示距离为1000m,时速120km/h的列车走过这段距离为30s,如果列车时速为320120km/h则只有11s。如果闭塞分区为1.5km,则高铁列车司机每十几秒就要辨认一次信号显示,既紧张又不安全。国外曾做过实验,当列车速度超过200120km/h时,司机辨识信号的错误率会大大增加,据此不可以使用地面信号机指挥列车运行。 司机靠地面信号驾驶列车需要经过识别信号、理解信号、按照信号要求操纵列车。司机从看信号到做出正确反应需要4~5s左右,任何环节出现错误,都会造成事故。据此高速铁路闭塞改为列车自动控制系统(ATC),其特点是:1.以车载信号显示为行车凭证;2.用速度命令代替色灯含义;3.信号直接控制列车制动。 3.高速铁路信号安全系统 高速铁路信号安全系统是完成行车控制、运营管理的综合自动化系统。这个系统主要由行车、指挥系统、列车运行自动控制系统、车站联锁系统等组成。 3.1综合调度系统:高速铁路有许多车站,线路上有许多列车要协调一致运行,必须实行统一的行车指挥,高速铁路的服务宗旨是:快速、舒适、安全、正点。要做到这八个字光靠总调度协调调度员、调度员向所属基层站、段下计划、下命令,再向各站、段值班人员实施,这套管理需要人数众多,环节也多。为了取得高效率,需要利用先进的通信网和计算机组成综合调度系统。全线所有列车位置、进路、信号及各种行车设备状态、列车及旅客售检票情况、接触网及供电设备状况显示在调度中心。 为了使各列车均能按运行图正点运行,调度中心的计算机自动排列进路,控制车站的信号设备,直接通过列控系统向列车发出速度命令。这一切都自动进行,只有在特殊情况下例如设备故障、天灾、人祸等,调度员才干预计算机计算机控制亲自下达命令。计算机系统在涉及安全或者不允许中断工作时多采用多系统设置。调度中心一般采用两套或者三套系统,并且供电和通信网也有冗余并形成闭环。保证高速列车的指挥一般不会中断,列车的正点率也会大大提高。 调度中心主要任务是:行车计划编制、行车调度、机车车辆调度、电力调度、客运调度及旅客服务、行车设备监视及维修管理、维修点及天窗点管理、安全监控和应急抢险指挥。 3.2列车运行自动控制系统(ATC):列车运行控制系统直接控制列车运行,主要由车载设备和地面设备组成。列车控制系统在车站设有控制中心,如果距离较大,则每15~20公里还要设置单独的控制中心。控制中心通过电缆与铁路上的轨道电路、信号机等设备相连。主要王城列车位置检测、形成速度信号并将此信号传递给列车。车载设备将按照速度信号控制列车制动。地面设备与车载设备一起才能完成列车运行控制功能。 3.3车载设备主要由天线、信号接收单元、制动控制单元、司机操作显示屏、速度传感器等组成。地面信号命令通过轨道电路向机车传送。机车头部的天线接收速度信号命令,经过信号接收机放大、滤波、解调后将此命令的数据送到司机显示器和制动控制单元。制动控制单元收到速度传感器传来的信号,测量出列车的实际速度,将超级速度与信号命令比较,如果判断列车需要制动则产生制动信号,直接控制列车制动系统,列车就会自动减速和停车。列控系统主要任务是:1.防止列车冒进信号;2.防止列车错误出发;3.防止列车超速通过道岔; 4.防止列车超过线路允许的最大速度; 5.监督列车通过临时限速区段;6在出入库无信号区段限制列车速度。为保证列车运行控制系统不间断的工作和加强设备维修和管理,列车运行控制系统中在地面和车上都安装有监视设备。地面监视系统可以检测信号机、轨道电路、地面控制中心的接收和发送设备等。检测结果可以在维修工区显示、储存,也可以通过通信网送往调度中心。 车上监视设备可以将列车运行过程中速度信号、制动装置动作以及列车实际速度和司机操作等状态保存下来。 3.4列控系统是高速铁路信号控制核心,目前国内普遍使用的高速铁路列控系统基于GSM-R无线传输方式的CTCS3级和ZPW-2000轨道电路与点式应答器构成的CTCS2级组成的冗余配置的列控系统,预留CTCS3级系统接口。CTCS2级系统与既有200km/h提速线列控系统兼容。同时作为CTCS3级系统备用系统,CTCS2级系统中的轨道电路、点式应答器等在CTCS3级系统中作为列车占用检查和列车定位对标的平台。CTCS2级列控系统由车站列控中心,ZPW2000轨道电路、点式应答器设备及车载列控设备等组成。CTCS3级列控系统在

高速铁路通信系统技术浅谈

高速铁路通信系统技术浅谈 摘要:从高速铁路通信系统的各种需求出发,通过对系统的技术浅谈,全面了解高速铁路通信系统所采用的高新技术,掌握高速铁路专用通信系统的特点,对高铁路通信工程的施工起到理论指导作用。 关键词:高速铁路通信系统高新技术浅谈 随着中国铁路的跨越式发展,八纵八横的客运专线和高速铁路正在紧锣密鼓地建设之中,现代高速铁路专用通信系统的各种需求出发,通过对系统的技术分析,全面掌握高速铁路通信系统所采用的高新技术,了解高速铁路专用通信系统的特点,以指导高速铁路通信工程的施工。 一、高速铁路对通信系统的要求 1.1 信息管理要求 高速铁路要求与沿线行车、旅客服务相关的数据与信息,采用计算机网络相连的方式输送和交换,保证运营的高效,使高速铁路的运营纳入信息化管理。 1.2 调度控制要求 传统铁路的运营调度方式,是以下达话音指令为主实施行车指挥的。随着列车运行速度的提高,要求行车指挥采用计算机管理、传输指令数据为主的调度方式,在区间控制列车运行的系统也采用计算机和数据控制。 1.3 通信技术要求 高速铁路系统中,要求以数字网络技术对综合调度系统进行技术支撑;较大的站间距需要引入区间接入技术;列车运行控制系统的信息要通过光纤网络传输;车上和地面之间采用综合无线通信系统,且传递信息从运营调度指挥扩大到客运服务、动车组数据与信息;无线通信系统要适应300公里/小时的运营速度。 1.4 通信业务需求 高速铁路通信系统业务需求体系在:一是为高速铁路信号、综合调度、信息化系统等专业的业务应用系统提供安全、可靠、高效的通信网网络服务;二是为高速铁路运输提供高质量的调度通信、旅客服务信息、会议电视、移动通信业务。 二、高速铁路通信系统技术分析

高速铁路信号维护规则(正文)120417

高速铁路信号维护规则(暂行)

目录 第一章总则 第二章组织机构与职责 第一节组织机构 第二节工作职责 第三章修程修制 第一节通则 第二节地面设备维修 第三节地面设备中修、大修 第四节列控车载设备维修 第五节列控车载设备高级检修 第四章管理 第一节规章制度 第二节计划管理 第三节技术管理 第四节质量管理 第五节设备管理 第五章安全 第一节通则 第二节联系、要点、登(销)记 第三节故障处理和抢修 第四节施工与监管 第六章联锁与软件 第一节通则 第二节联锁管理 第三节软件管理 第七章报文数据 第八章附则 附件一:列控地面设备维修工作项目及标准附件二:列控车载设备维修工作项目及标准附件三:列控车载设备技术履历 附件四:列控车载设备结合部分工界面

附件五:高速铁路信号设备技术标准

第一章总则 第1条为满足高速铁路运输生产的需要,加强和规范高速铁路信号设备的维护管理、专业技术管理,提高高速铁路信号设备维护质量,特制定本规则。 第2条高速铁路信号设备是控制高速列车运行,保证行车安全,实现行车指挥自动化,提高运输效率,改善行车组织方式的关键技术装备。电务部门必须贯彻国家有关政策和铁路有关法规,严格执行电务安全生产规章制度和技术标准,坚持以运输生产为中心,做好维护管理工作,保证信号设备处于良好运用状态。 第3条高速铁路信号维护工作必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格落实天窗修作业制度,确保高速列车运行安全、可靠。 第4条高速铁路信号设备系统集成度高,涉及自动控制、电子、通信、计算机、网络、机械等多个技术领域,必须实行专业化维护管理。 第5条高速铁路信号维护管理部门要充分借鉴成熟的维护管理方法,利用动静态监测、检测和数据分析设备,强化基础设备质量,积极探索采用科学、先进的维护管理方式。 第6条高速铁路信号维护人员须经专业技术培训,熟悉有关安全生产规章制度,掌握本岗位的安全操作技能和维护作业标准,考试合格,方准上岗作业。 第7条铁路局(含公司,下同)应制定电务与运输、机务、车辆、供电、工务、信息等部门的结合部管理办法,明确分工,落实责任,确保结合部设备质量。 第8条《高速铁路信号维护规则(暂行)》是高速铁路信号设备维护工作的基本规则,铁路局制定的办法、细则等,必须符合本规则的规定。 装备CTCS-2级列车运行控制系统的既有线提速区段列控设备维护可参照本规则。 《高速铁路信号维护规则(暂行)》未规定的内容仍按照《铁路信号维护规则》执行。

高速铁路联调联试关键环节控制_汤奇志

调联试是高速铁路建设和开通运营准备的重要环 节,为高速铁路顺利开通运营提供坚实的技术支撑。自2008年开始,铁道部已组织完成京津城际、武广、郑西、沪宁、沪杭等17条高速铁路联调联试。高速铁路联调联试是一项庞大、复杂的系统工程,涉及专业多,包括工务工程、牵引和电力供电、通信信号、运营调度、客运服务、动车组等所有专业;涉及单位广,包括设计、建设、运营、施工、科研、高校、咨询、系统集成、设备厂商等众多单位,例如武广高速铁路共有50余家单位参与联调联试工作;历时时间长,从联调联试准备阶段到实施完成,一般要经过数月时间,例如武广高速铁路联调联试自2009年1月3日开始,到2009年12月24日结束,历时近12个月;试验测试与系统调整优化工作并行开展,相互交叉。为确保联调联试工作安全、高效、有序推进,必须对联调联试大纲编制、前提条件、实施过程、报告总结等关键环节进行有效控制。 1 大纲编制 科学合理的联调联试大纲是开展各项联调联试工作的基础。大纲编制必须做到:联调联试项目及内容齐全,测试方案与方法可行,能够对全线各系统状态、功能及系统间的接口关系和整体系统性能进行充分的检测试验;采用的评判标准能够对列车运行的安全性、平稳性、舒适性进行验证,对各系统、整体系统的安全性、功能、性能进行评价;现场组织机构方案完善、分工明确,能够保证联调联试的顺利实施。在大纲编制中,测 高速铁路联调联试 关键环节控制汤奇志:铁道部运输局客运专线技术部,调研员,副研究员,北京,100844 摘 要:结合京津城际、武广、郑西等17 条高速铁路联调联试特点和实施经验,对 高速铁路联调联试大纲编制、前提条件、 实施过程、报告总结等关键环节的有效控 制进行研究分析。 关键词:高速铁路;联调联试;关键环 节;控制 联

中国高速铁路信号系统分析与思考

文章编号:1673-0291(2012)05-0090-05 中国高速铁路信号系统分析与思考 郭 进,张亚东 (西南交通大学信息科学与技术学院,四川成都610031) 摘 要:介绍中国高速铁路信号系统的发展历程及成果,对比分析了中国高速铁路列车运行控制系统的技术水平及特点.在总结成果的基础上,针对现有信号系统的技术标准与体系结构存在缺陷、基础研究薄弱、安全保障体系不符合高速铁路安全需求等问题进行了思考,并提出了改进建议. 关键词:高速铁路;铁路信号;中国列控系统中图分类号:U284 文献标志码:A Study and consideration on Chinese high speed railway signal system G UO Jin ,ZH AN G Yadong (School of Infor matio n Science and T echnology,Southw est Jiaotong U niversity,Cheng du Sichuan 610031,China) Abstract:The paper introduced the achievement of Chinese high -speed railway signal system,and then analyzed the technical characteristics of China Train Control System (CTCS).After summarizing the development of CTCS,some problems of the technical standard and config uration on CTCS w ere men -tioned,and the modification suggestions w ere put forw ard to decrease the risk on CTCS.Key words:high -speed railw ay ;railw ay sig nal;China Train Control System 收稿日期:2011-10-20 基金项目:铁道部科技研究开发计划项目资助(2011X025-C,2012X007-D) 作者简介:郭进(1960 ),男,四川成都人,教授,博士,博士生导师.研究方向为铁路信号.email:jguo -scce@sw https://www.wendangku.net/doc/f6807700.html,. 近年来,我国高速铁路建设取得了迅猛发展,截至2011年底,高速铁路营业里程达7531km(不包括台湾地区),在建高速铁路1万多千米,已成为世界高速铁路运营速度最高,运营里程最长、在建规模最大的国家[1] .铁路信号系统是为了保证铁路运输安全而诞生和发展的,它的第一使命是保证行车安全,没有铁路信号,就没有铁路运输的安全[2].随着列车运行速度的提高,完全靠人工 望、人工驾驶列 车已经不能保证行车安全了,当列车提速到200 km/h 时,紧急制动距离将达到2km (常用制动距离超过3km ),因此,国际上普遍认为当列车速度大于时速160km 时,必须装备列车运行控制系统(简称列控系统),以实现对列车间隔和速度的自动控制,提高运输效率,保证行车安全.要实现列车自动控 制,需要解决许多关键技术问题,例如:车-地之间大容量、实时和可靠信息传输,列车定位,列车精确、安全控制等,需要车载设备、轨旁设备、车站控制、调度指挥、通信传输等系统良好的配合才能实现,以现代列车运行控制技术为核心的信号系统可以称为现代铁路信号系统. 高速铁路装备了列控系统后,提高了列车运行速度和行车密度,同时对中国铁路信号技术还具有积极的促进作用,但由于发展速度太快,设备、标准、管理与养护都免不了存在一些缺陷和不足.本文作者简要阐述了中国列车运行控制系统为我国铁路发展所产生的促进作用,也对现有系统存在的若干问题进行了分析,在分析的基础上,针对今后中国列车运行控制系统的建设提出了改进建议. 第36卷第5期 2012年10月 北 京 交 通 大 学 学 报 JOU RNAL OF BEIJING JIA OT ON G U N IV ERSIT Y Vol.36No.5Oct.2012

联调联试施工方案

京福铁路客专闽赣段站房I标上饶站 联调联试施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁城建集团有限公司合福铁路上饶站房工程项目经理部 二零一五年一月

联调联试施工方案 一、编制依据 为了全面、细致的预防和遏制合福高铁联调联试施工中各类事故的发生,确保营业线联调联试施工和各类工程列车行车安全,加强施工安全的管理,按相关规定特编制本施工方案。方案编制依据如下: 1、《南昌铁路局营业线施工及安全管理细则》 2、《高速铁路联调联试及运行试验实施细则》(铁总办〔2013〕107号) 3、《南昌铁路局高速铁路联调联试及运行试验实施办法》(南铁师〔2014〕32号) 4、《合福高铁(南昌局管段)联调联试及试运行期间施工管理办法》 5、《高速铁路防护栅栏管理办法》铁总运【2014】249号 二、工程概况 合福高铁上饶站场总规模为2台6线,其中:基本站台1座,站台长450 m、宽12 m。中间站台1座,站台长450 m、宽12 m。到发线2条,车站中心轨顶设计高程为12.676m(107.607m),站台面设计高程为13.986m (108.917m)。站台雨棚面积为10800m2。站台雨棚为钢结构,采用单柱两侧悬挑结构。

三、施工前安全准备工作 1、项目部每月将下月施工计划上报南昌铁路局主管业务处。经主管部门批准后,任何人不得随意改变;承担施工任务的工段必须认真组织作业队伍做好准备工作,在施工中加强施工管理,确保准时准点完成施工任务,以确保铁路运输安全 2、项目部设专门工作人员与南昌铁路局及上级主管部门进行联系、沟通,工作小组由现场施工负责人、驻站联络员、现场防护员、安全员组成。 3、充分完善施工安全保证体系,严格安全责任制。 1)项目经理作为联调联试施工负责人,对该项施工的安全工作全面负责。 2)施工负责人必需认真落实安全措施并经常对现场技术、管理机作业人员进行遵章守纪的教育,切实做到令行禁止。 3)安全员必需认真履行安全管理和日常检查的职责,制止一切违章和野蛮作业,认真细致地做好施工安全隐患排查工作,杜绝将隐患演变成事故。 4)驻站联络员、现场防护员必须严格按照作业标准,尽职尽责地完成各自的工作。 5)各班组长必须认真做好作业人员的日常管理,切实做好班前安全教育。

高速铁路信号系统的抗电磁干扰技术研究

高速铁路信号系统的抗电磁干扰技术研究 发表时间:2019-06-21T16:03:58.057Z 来源:《防护工程》2019年第6期作者:刘磊 [导读] 作为高速移动的复杂巨系统,高速列车在高速运行的过程中,整个系统受到了数量众多的电磁干扰,且相关干扰多为突发性脉冲干扰。 中铁建电气化局集团南方工程有限公司湖北武汉市 430074 摘要:作为高速移动的复杂巨系统,高速列车在高速运行的过程中,整个系统受到了数量众多的电磁干扰,且相关干扰多为突发性脉冲干扰。另一方面,高速铁路采用的综合接地方式、共用的接地钢轨使得电磁骚扰传输耦合途径错综复杂,这些均对高速铁路信号系统的抗电磁干扰提出了较高挑战,由此可了解本文研究具备的较高现实意义。 关键词:高速铁路;信号系统;抗电磁干扰技术;研究 1高速铁路信号系统抗电磁干扰技术措施 1.1基本抑制措施 高速铁路信号系统的抗电磁干扰技术措施一般由三个方面入手,以高速铁路车载信号系统为例,具体的抑制措施如下:①骚扰源:高速铁路的电磁噪声在1.88~2.6GHz频段基本不会对设备的孔缝、信号端口、电源线端口造成影响,设备的天线端口也不会受到影响,因此仅需要考虑实际工程中的具体设备以采用针对性措施。②耦合途径:需考虑电缆的合理布线和接地,并保证不同类别的电缆间隔敷设,不同类别电缆之间的最小距离应遵循(表1)规定,同时保证电缆间互为直角;如出现不同类别间电缆最小距离无法满足情况,需设法将电缆隔开,一般采用连接整体屏蔽、金属电缆槽、金属板、金属管的方式,在信号电缆和电力电缆共存情况下,还需要重点关注电路馈线与回流电缆的敷设距离,保证二者尽可能拉近,将在接近导电的机车结构处安装电缆能够有效抑制电缆的发射场,一般情况下电缆屏蔽层需接地,且需要关注机箱屏蔽,机箱孔缝尺寸需满足最小波长要求,必要时可通过安装金属密闭塾片、导电性填料进行改善,接地线应短而宽并与接地面实现可靠搭接,电缆合理的接地和布线可有效提升其抗电磁干扰能力。③敏感设备:信号设备的电磁兼容性也需要得到重视,由于高速铁路车载信号系统本身属于敏感设备,该设备本身的防护措施必须得到重视,这种重视需体现在设计层面。具体来说,通信系统在设计阶段应选择适当的接收电平,电磁兼容设计需使用,浪涌防护器件设置电压限幅环节,瞬变电压抑制器、压敏电阻、硅雪崩二极管、放电管均属于常用的浪涌防护器件,此种措施下冲击电流可得到较好抑制(如雷电、变电所过流保护开关瞬时开闭引发的相关现象)。 表1 不同类别电缆之间的最小距离 同样以车载信号系统为例,其处理流程可概括为:“故障现象分析→现场实际测试→干扰耦合途径验证→敏感设备分析→抗干扰措施实施→验证试验”,通过列举可能导致故障现象的因素、选择针对性较强的仪器设备、围绕典型干扰传输耦合途径开展分析、建立被干扰信号系统电磁抗扰度模型,即可完成高质量的电磁干扰故障处理,最终合理应用抗干扰措施并验证其有效性,即可有效解决电磁干扰导致的故障问题。为取得优秀的高速铁路信号系统抗电磁干扰效果,一般需同时应用屏蔽、接地、滤波技术,但如果三种技术存在应用不当情况,则很容易引起更为严重的电磁干扰问题,因此必须保证抗干扰措施应用的针对性、定制性,并从整个系统角度思考问题,避免解决问题的过程引入新的电磁干扰耦合,结合故障实际和相关经验属于其中关键,这些必须得到相关业内人士的重点关注。 2实例分析 2.1故障现象分析 为提升研究的实践价值,本文选择了某高速列车作为研究对象,在通过某一位置时,该高速列车出现了ATP(车载自动列车防护系统)和多次报人机交互单元DMI出现通信超时故障,结合故障现象开展分析,技术人员初步确定了电磁骚扰源及其耦合途径,具体判断如下:①由于DMI临近的弱电设备未出现类似故障(通信超时故障报警时),因此可初步判断空间的辐射电磁场骚扰与主要电磁干扰信号基本不存在联系。②与DMI共用电源的弱电设备未出现类似故障,因此来自电源线的传导电压/电流骚扰与主要电磁干扰信号基本不存在联系。③ATP与DMI间的Profibus总线平行于220V交流输电线平行走线,且长度为23m,电压骚扰信号进入Profibus总线因此获得可行性较高的方式,即线间的容性耦合方式,ATP与DMI之间的数据传输也很容易出现误码故障,因此可初步判断信号线的传导电压骚扰为干扰源。 2.2敏感设备分析 图1为车载ATP系统基本结构图,结合该图不难发现,主机柜内的设备主要有JRU单元、BTM单元、DC/DC电源、车载电台、ATP核心运算单元,主机柜外则安装有天线、速度传感器、DMI单元等设备,ATP与DMI间的数据传输采用Profibus总线,设备的连接采用菊花链结构,在ATP核心运算单元支持下,总线可实现间隔性的DMI状态查询,必要时需上报DMI通信超时故障,如出现多次无法收到响应数据包的

铁路工程联调联试培训试卷(含答案)

铁路工程联调联试培训试卷(含答案) 姓名_________ 得分_________ 一、填空题:(每空2分,合计60分) 1沪通铁路为双线电气化高速铁路,设计时速__200__km,管内设全线设___平东___、南通西__、张家港北、张家港、常熟、太仓港、___太仓___、太仓南、_安亭_等9个车站。 2.每天首趟试验列车开行___2____小时前,各项目部要完成所辖管段安全条件的确认工作,填写《试验列车开行前安全条件确认表》,由____项目部负责人___、监理总监签字。 3.联调联试期间,各站采用____非常站控____操作方式。遇试验项目需要转换控制模式时,在联调联试___日计划___中明确。 4.使用检测列车对线路的轨道、接触网、信号设备状态进行检测,最高检测速度为__160___km/h。 5.联调联试期间的行车工作必须坚持集中领导、__统一指挥__、逐级负责的原则。联调联试区段内由临时调度所___列车调度员___统一指挥,由车站值班员组织车站有关行车工作。 6.当行车设备发生故障时,车站值班员应及时向____列车调度员____汇报,并在《_列车设备检查登记簿_》中登记,通知设备管理单位。设备管理单位应及时组织___施工单位___、__集成商__及相关人员进行处置。 7.联调联试期间,所有列车均应执行__车机联控__,实行“__指路式__”行车,车站值班员应及时主动呼叫司机。 8.遇进、出站信号机以及线路所通过信号机故障故障且不能开放

引导信号时,列车调度员须向司机发布__调度命令__,列车以_调度命令_作为行车凭证。 9.试验时段内,车站正线、到发线原则上不得停放与试验无关的机车车辆。确需停留时,停留的车辆一律采取拧紧两端手制动机并按放__木止轮器__的防溜措施。机车及自轮运转特种设备在车站到发线停留时,除按规定采取止轮措施外,还应由__使用单位__派人看守。试验列车开行前,车站要落实专人对防溜措施进行__检查确认__并作好记录。 10.严格执行“__行车不施工__、__施工不行车__”的规定,各项施工均应按照规定提报__施工作业__计划,经审核、批准并落实安全措施后方可组织实施。联调联试期间,不安排维修计划,所有维修作业均按__施工__作业办理。 11.在每次试验开始前,现场指挥部组织建设、施工、设备管理等单位,对具备测试条件的设备项目、范围、功能和列车运行条件等内容进行___确认___,对区间和车站站台等设备设施的___限界___进行检查。 12.开行动车组列车前,应安排开行__确认列车__。 13.为加强临时调度所施工计划协调、非正常应急处置工作,建设单位、各施工单位、各设备管理单位、各行车组织单位应在临时调度所__24__小时派员值守,临时调度所应建立值守人员签到簿。 14.跨临时调度所与既有调度台管辖范围的施工,由__既有___调度台发布施工命令。 二、判断题(每题2分,合计20分) 1.试验列车开行前2 小时全线停止一切施工,所有作业人员、机具、材料、料具全部撤离。停留车辆按照规定采取防溜措施,并

高速铁路信号系统

高速铁路信号系统 近年来,我国高速铁路建设取得了迅猛发展,截至2011年底,高速铁路营业里程达7 531 km(不包括台湾地区),在建高速铁路1万多千米,已成为世界高速铁路运营速度最高,运营里程最长、在建规模最大的国家.铁路信号系统是为了保证铁路运输安全而诞生和发展的,它的第一使命是保证行车安全,没有铁路信号,就没有铁路运输的安全.随着列车运行速度的提高,完全靠人工望、人工驾驶列车已经不能保证行车安全了,当列车提速到200km/h时,紧急制动距离将达到2 km(常用制动距离超过3 km),因此,国际上普遍认为当列车速度大于时速160 km 时,必须装备列车运行控制系统(简称列控系统),以实现对列车间隔和速度的自动控制,提高运输效率,保证行车安全.要实现列车自动控制,需要解决许多关键技术问题,例如:车-地之间大容量、实时和可靠信息传输,列车定位,列车精确、安全控制等,需要车载设备、轨旁设备、车站控制、调度指挥、通信传输等系统良好的配合才能实现,以现代列车运行控制技术为核心的信号系统可以称为现代铁路信号系统. 高速铁路装备了列控系统后,提高了列车运行速度和行车密度,同时对中国铁路信号技术还具有积极的促进作用,但由于发展速度太快,设备、标准、管理与养护都免不了存在一些缺陷和不足.本文作者简要阐述了中国列车运行控制系统为我国铁路发展所产生的促进作用,也对现有系统存在的若干问题进行了分析,在分析的基础上,针对今后中国列车运行控制系统的建设提出了改进建议. 中国列车控制系统(CTCS) 2003年,铁道部参照欧洲列车运行控制系统(ETCS)相关技术[3],根据中国高速铁路建设需求制定了5中国列车运行控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)6,以分级的形式满足不同线路运输需求.CTCS系统由车载子系统和地面子系统组成.地面子系统包括:应答器、轨道电路、无线通信网络(GSM-R)、列控中心(TCC)/无线闭塞中心(RBC).车载子系统包括:CTCS车载设备、无线系统车载模块等. CTCS依次分CTCS-0~CTCS-4共5个等级, 以满足不同线路速度需求.CTCS0级为既有线的现状;CTCS1级为面向160 km/h以下的区段;CTCS2级为面向干线提速区段和200~250 km/h高速铁路;CTCS3级为面向300~350 km/h及以上客运专线和高速铁路;CTCS4级为面向未来的列控系统. TCS-2级列控系统[5]是基于轨道电路和点式应答器传输列车运行许可信息,并采用目标-距离模式监控列车安全运行的控制系统.地面一般设置通过信号机,是一种点-连式列车运行控制系统.在CTCS-2级列控系统中,用轨道电路实现列车占用及完整性检查,并连续向车载设备传送空闲闭塞分区数量等信息.用应答器向车载设备传输定位、线路参数、进路参数、临时限速等信息.列控中心具有轨道电路编码、应答器报文储存和调用、区间信号机点灯控制、站间安全信息传输等功能.同时,列控中心根据轨道电路、进路状态及临时限速等信息,产生行车许可,并通过轨道电路及有源应答器将行车许可传递给列控车载设备.列控车载设备根据地面设备提供的信号动态信息、线路参数、临时限速等信息,结合动车组参数,按照目标-距离模式生成控制速度,监控列车安全运行. CTCS-3级的列控系统[6]是基于无线通信网GSM-R传输列控信息并采用轨道电路检查列车占用的连续式控制系统.CTCS-3级列控系统采取目标距离控制模式和准移动闭塞方式,地面可不设通过信号机,司机凭车载信号行车,同时具有CTCS-2级功能.CTCS-3级列控系统地面设备包括:无线闭塞中心、列控中心、轨道电路、点式应答器、GSM-R通信接口设备等.车载设备包括:车载安全计算机、GSM-R无线通信单元、轨道电路信息接收单元、应答器信息接收模块、列车接口单元等. 在CTCS-3级列控系统中,无线闭塞中心根据轨道电路、联锁进路等信息生成行车许可,

8高速铁路采用的通信信号技术

高速铁路的通信信号技术 及系统设计与实施 铁道部高速铁路办公室 铁路通信信号技术的发展是随着近百年的铁路发展以及继电器、半导体、电子信息技术的变化,不断的演进与发展的。几十年来,出现过路牌、路票信号标志、信号机色灯等多种形式,近年来,又出现半自动、自动闭塞设备,ATS自动停车设备,列车控制设备ATC,列车超速防护系统ATP,以及调度监督和调度集中CTC系统等。在通信领域,也从专用调度通信话路逐渐发展成话音、数据共存的综合业务数字网ISDN,无线列调发展成铁路综合无线通信系统。近年来,又出现了现场总线、列车总线和通信信号共用的综合光纤安全局域网技术。使铁路通信信号步入了数字和网络世界。 高速铁路通信信号系统,主要是由调度中心、车站微机联锁、列车运行控制系统等几个部分所组成。在这些系统之间,若干不同功能的局域网组成了一个完整的广域网,光纤构成的通信链路组成了具有保护功能的网络,传输着有关的信息,支撑着列车的安全运营。在高速铁路中,运营管理和调度指挥是通过网络中传递的数据实现的,传统的话音调度指挥方式不再适应。 在本文中,我们将简要地介绍高速铁路综合调度中心,列车运行控制系统,专用通信网络系统等几个部分。 1 / 27

高速铁路综合调度中心一.高速铁路与普通铁路不同之处主要有:高速铁路设置综合调度系统,对列车运营指挥实行集中控制方式,同时负责与行车有关的管理工作。世界各国高速铁路的行车调度系统基本可以分为两类:第一类为高速客运专线,列车都在运行本线到发,机车车辆基本在高速线范围运转。调度系统充分利用上述运营特点的有利因素,以行车指挥为中心,集多种业务调度和管理功能于一体,构成综合调度系统,全线就采用这种由一个综合调度所集中指挥。日本的新干线和法国的TGV系统。第二类为客货混合运输高速线,列车类别多,速度差别大,与既有线行车组织和管理的关系密切,列车运行秩序易受引入线、相临既有线列车运行不正常情况的影响,行车调度业务难度大,这种高速就采ICE线难以建立综合调度系统,仍采用行车调度中心的方式。德国用这一类的调度形式。京沪高速铁路 是一条与既有京沪线平行修建的高速客运专线。高速线建成以后,线路实行以高速为主,高、中速客运列车混合运输的运营模式,既有线将主要为货物运输使用。设置综合调度指挥中心是2 / 27 保证高速列车运营的基本需求,而中速列车跨越高速线与既有线运行,又要求调度系统必须解决跨线运行列车调度指挥的衔接问题。

高铁客专联调联试工作总结_工作总结

高铁客专联调联试工作总结_工作总结 根据《铁路局新建云桂南宁至百色段联调联试、动态检测及运行试验实施方案》的要求,我室高度重视,立即组成联调联试工作小组自9月3日起开展工作,现将阶段工作总结报告如下: 一、开展的主要工作 1.建立健全安全管理制度。一是为确保联调联试期间各项安全,根据新建云桂铁路南宁至百色段联调联试工作方案的安排,我室分别制定了《铁路局新建云桂铁路南宁至在色段联计联试、动态检测及运行试验安全工作实施细则》、《铁路局新建云桂铁路南宁至百色段联调联试、动态检测及运行试验列车开行安全条件确认办法》、《铁路局新建云桂铁路南宁至百色段联调联试、动态检测及运行试验应急预案》,为联调联试工作提供了安全制度依据。二是编制《云桂铁路南宁至百色段联调联试安全确认工作流程图》、对安全确认工作环节以图表的形式进行明确,规范了安全确认工作;将安全管理组工作职责、安全条件确认会工作流程、添乘确认列车工作流程、添乘动车组检测列车工作主要内容、日常安全监督检查、日常值班等流程、制度、办法汇编成《安全管理组云桂铁路南宁百色段联调联试工作手册》,规范了安全管理组各职人员的工作行为与标准;将我局历年来及2015年

全路典型施工类事故编制了《典型事故案例》下发至各参调单位,以事故案例教育和警示各单位加强安全管理,防范事故的发生。三是按照铁总公司安监局及成都特派办关于对新建铁路安全管理要提前介入的要求,我室在联调联试前期,先后组成安全检查组9次深入云桂铁路施工现场进行安全检查,对突出的安全问题进行督促整改,同时,督促相关设备管理单位制定新线运营的相关管理制度及办法。 2.构建开行试验列车安全确认体系。一是为加强新建云桂铁路南宁至百色段联调联试、动态检测及运行试验期间的安全管理,确保试验列车运行安全,我室在“三权”回收前,组织云桂铁路广西公司、南宁建指及其下属的中铁上海局、中铁建电气化局、中铁电化局、中铁五局电务公司、中铁三局、中铁四局、中铁十局、中铁十四局、中铁十九局、银江股份公司、中交隧道局、天津通号公司、宁铁监理公司、四川铁科监理公司、北京铁城监理公司,南宁站、南宁车务段、百色车务段、南宁客运段、南宁机务段、南宁工务段、百色工务段、南宁电务段、南宁通信段、南宁车辆段、南宁供电段、房产生活段等单位根据联调联试及开行试验列车条件确认的有关规定,根据管辖范围内的施工特点、防护栅栏封闭情况、工作通道等情况,建立了安全确认体系,截止9月26日,在安全管理组的指导下,各单位均按要求上报。二是为确保安全确认体系的正常运作,我室于2015年9月21日举

相关文档
相关文档 最新文档