文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 挑架施工方案2

挑架施工方案2

挑架施工方案2
挑架施工方案2

陕西省省直机关三爻小区D区D2#楼

商业裙房工程

编制:马续华

审核:魏玖儒

审批:周凯峰

陕西建工集团总公司工程三部第一分公司

二零一三年三月日

一、工程概况

本工程位于西安市南郊朱雀路南延伸中段东三爻村西,为陕西省省直机关三爻小区D区D1、2#楼主楼附带商业裙房。商业裙房为框架结构条形基础及承台梁基础,商业裙房建筑面积7772.2 m2,其中:D1#楼

商业裙房510.2m2,D1#楼商业裙房7262m2。

本建筑工程等级一级;建筑耐火等级一级;屋面防水等级Ⅱ级,2道设防;设计使用年限50年。

建筑层数:地上商业裙房4层,商业网点2层,层高为3.7 m ~4.15m;二、编制依据

建筑施工扣件式钢管悬挑架安全技术规范(JGJ130-2011)

建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)

陕西省省直机关三爻小区D区D2#楼商业裙房工程施工组织设计

陕西省省直机关三爻小区D区D2#楼商业裙房工程施工图纸

三、脚手架布置方案

本工程自结构二层搭设悬挑脚手架,总高12.5m,作为主体防护架,脚手架用Φ48×3.5钢管及扣件搭设,横距为1.2m,纵距为1.5m,步距为1.8m。内立杆距墙0.6m,下部支承在16#工字钢水平悬挑梁上,工字钢出埋环应不小于15cm。

连接杆采用遇结构洞均与外墙用刚性拉结,保证二步三跨一个拉点,拉墙横距<4.5m,纵距<3.6m。

转角处、天井、楼梯均设Φ14钢丝绳斜拉约60度。

挑架底层满铺竹胶板,侧面悬挂密目安全网,操作层处沿垂直于横杆方向铺设竹胶板,对接平铺,两端与横杆用12#铁丝固定。

四、搭设方案

1、首先在结构二层面埋设Φ16双吊环,两吊环距离为300~400mm,在板墙上埋设150×200的孔洞,埋设位置按平面布置图。工字钢分为3m和4m两种,排设位置约1.5m埋设一个,尽量避开暗柱位置,合理布局,在建筑物拐角处预埋5mm厚钢板,将工字钢与钢板焊接牢固,再用Φ14钢丝绳将拐角处两立杆斜拉60°与墙体连接,拐角两侧工字钢按一长一短进行布置。

2、挑架搭设时,内立杆距墙0.5m,立杆横距1.2m,纵距1.5m,步距1.8m,扣件连接,大横杆设于立杆内侧,大横杆与立杆相交处均设小横杆,用直角扣件与水平杆连结,小横杆伸出外立杆为150mm。在每层的结构洞口处另增设小横杆与墙体固定,横向每隔4.5m设置一道,确保架体不发生倾斜,架体外侧挂密目网。

3、水平杆接头应交错布置,相邻纵杆接头不应设在同跨同步之内。不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离≥500mm。各接头中心到最近节点距离≤1/3纵跨,搭接长度≥1000mm,而且等间距设3 个旋

转扣件固定,端部扣件的距离≥100mm。

4、立杆对接扣件应错开布置,两立杆相邻的接头不允许设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离≥500mm,各接头中心至各接头的距离为≤1/3步距,主杆必须用连墙杆与建筑物可靠连接,立杆搭接长度≥1000mm,用3个旋转扣件固定,端部扣件的边缘至杆端距≥100mm。

5、为增强脚手架纵向刚度,沿纵向连结布置剪力撑,斜撑与水平面夹角控制在45~60度左右,斜撑与立杆和横杆连接点距脚手架节点不大于200mm,连接可靠,且剪刀撑的水平投影宽度应不小于8m。剪刀撑、斜杆接头采用搭接连接。

6、架体搭设时必须随作业层,且必须高出作业层一步或1.2m以上,挂好安全网,每搭完一步架后,应及时自检、校正。

7、脚手架立杆垂直度偏差应≤1/300,整个架体的垂直度偏差应不大于50mm。

8、悬挑架剪刀撑需连续设置,每层设置宽度不小于180mm挡脚板。

五、安全防护措施

1、脚手架搭设时架子工必须持证上,严禁无证操作;

2、脚手架搭设时架子工必须戴好安全帽、安全带,安全带必须高挂抵用;

3、搭设挑架时,二层下方严禁有行人通过,应设专人监护,并设警戒线;

4、项目部定期组织相关人员对脚手架进行安全检查,发现安全隐患及时给予整改;

5、严格控制脚手架上的荷载,操作架子严禁堆放大模板,同时每跨操作人员不得超过3人,脚手板上的垃圾要随时清理;

6、不得将钢筋、电焊、火星等弹到架板及防护网上,焊接时应用木板围挡,并专人看守。

外挑脚手架施工方案

xxxx 编制日期:2004年5月8日 编制单位:

目录 第一卷某高层外挑脚手架施工方案 2 第一章指导思想与设计思路 2 第二章脚手架搭设之前准备工作 3 第三章挑脚手架计算 3 第一节外挑钢管脚手架计算: 3 第二节外挑槽钢脚手架计算: 4 第四章脚手架的安全搭设措施 4 第五章脚手架的搭设 5 第一节(一)搭设方法和程序如下 5 第二节(二)搭设脚手架注意事项:6第六章脚手架的拆除7 第七章附件8 第一节外挑槽钢脚手架计算书8 第二节外挑钢管脚手架计算书12

第一卷某高层外挑脚手架施工方案 第一章指导思想与设计思路 1).职工之家扩建配套工程原施工组织设计大纲拟采用爬架,由于目前爬架施工准备工作远远跟不上施工生产进度,为安全生产,保质保量地完成暨定工期,我们决定从标准层第十一层开始采用逐层外挑的挑架施工。2).本挑架方案本着节约成本、支拆方便、及对砌筑和外装修影响小的原则进行编制,与常规的周边搭设脚手架相比,其优点为大面积外挑钢管脚手架省去了斜撑,而直接靠拉筋和挑杆构成三角受力模型承重,使对砌筑及外墙装饰影响程度降至最小,加快了进度并保证了质量。 3).结合本工程实际情况,在挑架的施工中采用外挑钢管和外挑槽钢两种型式,在核心筒、剪力墙处按每五层外挑一层三角架槽钢(即采用槽钢与预埋铁板焊接成三角架外挑的施工方法),在其他大面楼层上则直接采用普通钢管与楼层的预埋短钢管相连接固定的方法进行外挑,每层利用拉筋进行拉结。 4).悬挑钢管脚手架采用层层外挑、层层拉结的搭设的方法进行,搭设顺序及循环为:搭设底层挑杆搭设底层大横杆搭设底层内外立杆搭设底层第二排大小横杆待砼强度达到标准后再用钢筋进行拉结脚手架进行下一层脚手架搭设…….如此循环搭设。考虑到施工时钢筋拉结施工滞后(必须待楼面砼强度达到要求后),为保证安全,因此在底层施工时采用加斜撑的办法用以承受两层的架子重量和施工荷载(计算时按五层自重及两层作业层验算,其计算值偏大,需加拉筋,因此考虑只承受两层重量),其它各层均按拉结受力考虑,其搭设示意图详见附图1,

外墙装饰挑架施工方案(正式)

外墙装饰挑架施工方案(正式) 一、工程概况: ××公司承建旳五星花园1#、2#楼工程,为高层建筑、坐落在主干道傍,与厂区、居民区、学校毗邻,车流、人流川流不息,该商住楼工程建筑 面积:1.7万平方米、框架结构、建筑总高;57.9米、共19层、地上:18层、地下:1层、塔楼:18层,裙房:2层,建筑总长:69米,建筑总宽:26米。【二】编制依据: 1、依照建设单位施工道路平基〔在1#、2#楼○A轴一侧〕和环境旳管网施工旳要求;建设部行业标准“建筑施工安全检查标准”JGJ59-99及“重庆市建筑工地文明施工标准”渝建发[2000]39号文规定;特编写此施工方案。 2、相关旳规范: a、建筑施工安全检查标准JGJ59-99。 b、钢结构设计规范GBJ17-88。 c、建筑安装工程施工工艺及操作规程架子工程DB51/T325-91。 d、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ130-2001。 【三】挑架方案选择〔见挑架搭设方案图〕 a、搭设双排钢管扣件脚手架,悬挑横杆间距 1.5m,半个楼层高,水平纵杆1.8m,搭设高度3层,总高9m,搭五次,共15m。 b、立杆距边梁外侧 1.2m,里立杆0.3m。水平间距为:1.5~2.2m。 c、挑架外侧满铺竹胶板和密目式安全网。 d、每悬挑层满铺竹跳板或竹胶板,施工层设两层走道板,交错向上轮翻 铺设上升。

e、剪刀撑设于阳角处两边,六个大角、共10道,上下连续。 f、拉结杆,依照地点规范规定,竖向间距6m〔每二层设一道〕,搭斜撑联结于钢筋砼梁上,水平间距每6m设一道前刀水平支撑。〔详见挑架搭设施工图〕 【四】挑架架结构验算 1、荷载计算 a、钢管构件架:钢管架按每个单元体185米每米长计,扣件42个,重 7.188kN。 b、脚手板:每层6块,三层,计18块〔脚手板每块重15kg〕,重1.8kN。 C、安全网:18平方米,0.5kN。 d、操作工人:二人,2kN。 e、施工荷载:2kN。 合计:13.488kN 〔1〕、阳台承载验算 a、阳台设计活载标准值: 2.5KN b、P阳台标>P施工架 P阳台标=2.2×4.5×2.5=24.75>P施工架=13.488kN (2)、窗眉板承载验算 a、窗眉板设计活载标准值:0.98KN b、P窗眉板标>P施工架 P窗眉板标=0.98<P施工架=13.488kN÷8=1.686(不合格) C、在施工中采取措施,通过层层加支撑和每3层加挑架来满足要求

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

槽钢外挑脚手架施工方案

槽钢外挑脚手架施工方案 一、概况: 本工程22号楼标准层层高2.9m,总高度59.6m;23号楼标准层层高2.9m,总高度53.7m,均系剪力墙结构。根据现场实际施工情况,1~9层采用单管双排落地式脚手架,9层以上采用槽钢外挑脚手架,每6层一挑;即22号楼自9层外挑至14层顶,再从15层楼面外挑至屋面,23号楼自8层外挑至13层顶,再从14层楼面外挑至屋面。 二、材料要求 2.1型钢:采用18a槽钢; 2.2拉杆:采用未经冷处理的Q235的Φ25圆钢(爬架专 用拉杆),螺母为M24; 2.3垫片:采用钢号为Q235的10厚钢板; 2.4钢管:采用其质量应符合“普碳钢技术条件”GB700 —88的要求,长度一般为4~6M,小横杆长度为1.1~1.3M的外 径为Ф48MM,壁厚为3.5MM的焊接钢管。且钢管端部切口应 平整,严禁使用有明显变形、裂缝和严重锈蚀的钢管。 2.5扣件:应符合GB978—67的规定,其机械性能不低于 KT33—8的可锻铸铁要求,其附件(T型螺栓、螺母、垫圈)的 材料应符合A3钢的要求。如发现扣件有裂纹、气孔、砂眼、变 形和滑丝缺陷的不得使用。扣件与钢管的贴合面要接触良好。 2.6竹笆应横向密编,纵片不得少与五道,每道用双片。 横片应一正一反,在四周边应用两根竹片相对夹紧,并打眼穿

18号铁丝扎牢。 2.7挑脚手每次搭设的总高度为19.8m(含上层的防护栏 杆) 三、脚手架构造 脚手架由①槽钢②立杆③小横杆④大横杆⑤剪刀撑⑥搁栅⑦脚手板⑧防护栏杆等组成。 构造参数如下: 立杆中心至建筑物边净距离为0.40m;立杆横向间距为1.00m;立杆纵向间距≤1.80m;大横杆步距为 1.80m;小横杆两端伸出外立杆0.10m、内立杆0.20~0.30m;搁栅间距0.25m;防护栏杆高度(离竹笆面高度)0.60m、1.20m各一道;与墙体的拉结水平距离为3.6m,垂直距离为3.00m,梅花形布置。 四、脚手架搭设 4.1搭设顺序:根据平面图留设孔、穿墙套管及钢筋拉环 →放置18a槽钢→树立杆→扣接小横杆→扣接大横杆→扣接搁 栅→扣接剪刀撑→铺设脚手板(竹笆)→安装防护栏杆→施工层 安装踢脚板→挂密目网。 4.2墙上留洞和楼板面埋设拉环应按脚手架搭设的平面图 位置留设,墙内钢筋不得截断;楼板内在拉环位置无负筋的应按 节点的要求加设负筋。 4.3墙体阳角、楼梯墙面、阳台部分外有装饰楼板处由于 外挑很长,采用外挑加拉结的方法处理,详见节点图。

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

外悬挑结构架施工方案

屋顶外挑弧形梁板结构支撑方案 1.结构概况 佳瑞园办公楼A区屋面层设计有一弧形顶盖,弧形顶盖主梁截面为350mm×800mm、次梁为200mm×450mm和300mm×600mm。板厚120mm。 弧形顶盖从1轴线处向外挑出6600mm。具体情况详见佳瑞园办公楼A区设计图。 2.弧形顶盖结构支模体系设计 根据施工现场及本工程的具体特点。本工程弧形顶盖外挑部分的结构支模体系选用钢梁与钢管支撑架相结合的支模方式。钢梁采用[16b槽钢,板下的槽钢水平方向按@1400设置一道, 槽钢设在58.8m 层楼面层上,钢梁外端采用斜拉钢丝绳卸荷,钢梁设计示意如下图,具体支撑搭设情况详见“弧形顶盖部分支模架剖面图”。 ×0.2×0.45×4)+(16×6.6×0.12-5×9.4×0.12)}/(16×6.6)=0.222m 弧形折算厚度=0.222×0.2=0.044m 总厚度h=0.222+0.044=0.266m

2.1.2钢梁的荷载 钢筋砼自重25kN/m 3 25×1.4×0.266×1.2=11.17kN/m 脚手架、模板自重0.75 kN/m 2 0.75×1.4×3(三层)×1.2=3.78kN/m 施工振捣荷载2kN/m 2 2×1.4×1.4=3.92 kN/m 施工活载1kN/m 2 1×1.4×1.4=1.96 kN/m q=q 静+q 活=14.95+5.88=20.83kN/m 2.2钢梁验算 2.2.1.钢梁计算简图 2.2.2 M A =-qL 12/2=-20.83×M B =(-0.081q 静-0.097q 活)L 32 =(-0.081×14.95-0.097×5.88)2.82=-13.97kN ·m M AB 中= qL 22/8-(M A +M B )/2 =20.83×2.42/8-(20.41+13.97)/2=-2.19kN ·m R C =qL 3/2=20.83×2.8 /2=29.16kN , x=R C /q=29.16/20.83=1.4m M BC 中=R C ·x-qx 2/2=29.16×1.4-20.83×1.42/2=20.41kN ·m 其中:弯矩分配系数由荷载与结构静力计算表查取。 M max =20.41kN ·m 2.2.3抗弯强度验算 M χ/γχW χ≤f ,M χ= M min =20.41kN ·m M χ/γχW χ=20.41×106/(1.05×117×103) =166N/mm 2< f=215 N/mm 2(满足要求) L 1=1400 L 2=2400 L 3=2800 A B 20.41kN ·m 13.97kN ·m 2.19kN ·m 20.41 C

挑架施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.外架设计方案 (2) 3.脚手架搭设要求 (3) 4.脚手架构配件要求 (4) 5.落地脚手架施工方法 (4) 6.悬挑脚手架施工方法 (5) 7.质量保证措施 (6) 8.安全文明施工保证措施 (8) 9.材料计划 (11) 附件:悬挑工字钢脚手架构件设计计算 (13) 附图:锚固附图、外架剖面图 (18) 工字钢布置图及剖面图 1.编制依据及工程概况 1.1编制依据 1.1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。 1.1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91。 1.1.3《建筑施工手册》。 1.1.4《建筑施工计算手册》。 1.2工程概况 本工程位于西安市长乐西路与东二环交汇处西北侧的陕西电力建设总公司院内。调试综合楼建筑物主体为板式高层宿舍楼,总建筑面积24270m2。地下二层,地上十八层,五层裙房。 1.3适用范围 本方案仅适用于陕西电建总公司(南区)调试研究综合楼工程悬挑架工程施工。 2.外架设计方案 根据本工程的结构特征以及施工进度要求,现拟定脚手架按以下方案进行搭设(前两次落地架与挑架配合施工)。 2.1双排落地脚手架

立杆纵距1.5m,横距0.9m,步距(与悬挑外架水平杆相接但不大于1.8m),内立杆离墙0.25~0.3m, 铺设竹架板1层,施工荷载为3kN/m2。 2.2悬挑式工字钢双排钢管脚手架 立杆纵距1.5m,横距0.9m,步距(为了配合楼层施工,第1次悬挑架第一步距离为1.5m,以上都为1.8m;后3次悬挑架每个楼层步距都为1.5米与1.8米),内立杆离墙0.25~0.3m, 铺设竹架板3层,施工荷载为3kN/m2,悬挑架搭设完成以后按规范进行日常维护。 脚手架立面 每步架子外侧中间设水平拦腰横杆,每个楼层工作面在外侧立杆的内侧设置200高的踢脚板. 3.脚手架的搭设要求 3.1脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于500mm,且不在同一步距内。纵向水平杆接长用对接扣件连接。上下相邻两根纵向水平杆接头不小于500mm,同一步内外两根纵向水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。 3.2小横杆伸出外立杆连接点外100mm,内立杆离外墙面250~300mm。 3.3脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧搭成剪刀撑,自上而下整面连续设置;并在拐角处设置横向斜撑。斜杆用长钢管与脚手架底部成45度至60度夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆锁扣牢固。 3.4每步架子外立杆里侧中间设防护栏杆和200mm高的挡脚板,每块踢脚板上打六个小孔,用16#铁丝绑扎牢固。踢脚板色标刷一道黑黄相间间距为30cm的警示条。外侧全部设置密目安全网,并同第一步架底捆牢。 3.5每个操作面层,应在里立杆与墙体之间设安全竹架板,支承在两根钢管上,用16#铁丝同钢管捆牢,每块竹架板绑点不小于4个。 3.6扣件同杆件连接时紧固力在45~55N.m范围内,不得低于45N.m或高于60N.m。 3.7挑架底悬挑工字钢与楼板上连接处预埋2Φ16圆钢。预埋钢筋锚固长度不小于27d(d为钢筋

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

外挑脚手架施工方案

住宅小区1#楼 外挑脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 某建筑安装工程公司 年月

一、编制依据 1.《建筑工程安全技术标准规范》 2.《建筑施工安全技术参考》 3.《扣件式钢管脚手架搭设要求》 4.《现行建筑施工规范大全》 二、工程概况 框架剪力墙结构,建筑高度99.75米。建筑面积19075.91㎡。 三、脚手架构配件的质量标准 1.钢管 脚手架钢管采用现行国家标准 直缝电焊钢管 (GB/T13793)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准 碳素结构钢 (GB/T700)中Q235-A 级钢的规定。钢管外径为48毫米,壁厚3.5毫米,每根钢管的最大质量不大于25千克,严禁使用未刷防锈漆和有空洞的钢管。 2.扣件 扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准 钢管脚手架扣件 (GB15831)的规定,脚手架的扣件,在螺栓拧紧扭力矩65KN*m 时不得发生破坏。 3.脚手板 脚手板采用松木脚手板,每块质量不能大于30千克,应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定,脚手板厚度为50毫米,梁端各设直径4毫米的镀锌钢丝箍两道。 四、脚手架平面布置 本工程搭设双排外围脚手架,采用密目网全封闭。最大搭设高度35米。

用于外围维护。由于搭设高度过大6层以上采用16号工字钢悬挑。工字钢为3 米长外挑1米,室内延伸2米,浇筑6层混凝土时预埋两道型?20钢筋悬挑式外脚手架施工工艺 1、悬挑式支撑结构 悬挑式外脚手架,是利用建筑结构外边缘向外伸出的悬挑结构来支撑外脚手架,将脚手架的荷载全部或部分传递给建筑结构。悬挑脚手架的关键是悬挑支撑结构,它必须有足够的强度、稳定性和刚度,并能将脚手架的荷载传递给建筑结构。 2、悬挑支撑结构的结构型式: 用型钢作梁调出,端头加钢丝绳(或用钢筋花篮螺栓拉杆)斜拉,组成悬挑支撑结构。由于悬出端支撑杆件是斜拉索(或拉杆),又简称斜拉式。 悬挑支撑结构以上部分的脚手架搭设方法与一般外脚手架相同,并按要求设置连墙点。这种悬挑脚手架的高度(或分段的高度)不得超过25m。 下撑式悬挑脚手架,悬出端支撑杆件是斜撑受压杆件,其承载能力由压杆稳定性控制,因此段面较大,钢材用量较多且笨重;而斜拉式悬挑外脚手架悬出端支撑杆件是斜拉索(或拉杆),其承载能力由拉杆的强度控制,因此断面较小,能节省钢材,自重轻。因此通过多方面的综合考虑我单位决定采用“斜拉式”外脚手架。 脚手架内立杆距墙0.5米,立杆横距b(架宽)=1.3米,立杆纵距L=1.5米,脚手架大横杆步距h=1.5米,铺木脚手板2层,同时施工1层,施工荷载Q k=2KN/m2(装修架),连墙杆布置为两步三跨(2h×3L)。操作层小横杆间距1.0米。 五、脚手架搭设方法

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

外挑架施工方案

悬挑脚手架施工方案 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (3) 3.1组织机构 (3) 3.2设计总体思路 (3) 3.3劳动力准备 (4) 3.4材料准备 (4) 3.5机具准备 (4) 4.脚手架构造要求 (5) 4.1总的设计尺寸 (5) 4.2纵向水平杆 (11) 4.3横向水平杆 (13) 4.4脚手板 (14) 4.5立杆 (14) 4.6连墙件 (14) 4.7剪刀撑 (14) 4.8扣件 (14) 5. 脚手架的搭设和拆除施工工艺 (15) 5.1脚手架搭设施工工艺 (15) 5.2脚手架的拆除施工工艺 (19) 6. 目标和验收标准 (19) 7.安全文明施工保证措施 (21) 7.1材质及其使用的安全技术措施 (21) 7.2脚手架搭设的安全技术措施 (21)

7.4脚手架拆除的安全技术措施 (22) 7.5 文明施工要求 (23) 7.6应执行的强制性条文 (24) 8.设计计算 (25) 8.1设计概况 (25) 8.2设计校核内容 (25) 8.3施工荷载传递路线 (26) 8.4搭设尺寸设计校核 (26) 8.4.1验算横向水平杆抗弯强度 (26) 8.4.2验算横向水平杆变形 (26) 8.4.3验算纵向水平杆抗弯强度 (27) 8.4.4验算纵向水平杆变形 (27) 8.4.5验算扣件的抗滑承载力 (27) 8.4.6立杆稳定验算 (28) 8.4.7连墙件验算 (29) 8.5悬挑工字钢梁承载力计算 (30) 附图1:钢套箍大样及埋设位置图......................... 错误!未定义书签。

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

外挑双排脚手架施工方案

一、工程概况 本工程为成都五岳房地产有限公司开发建设的五岳南园工程,该工程由成都广厦建筑设计事务所设计。五岳南园是一座集休闲、商务、高档公寓为一体的综合性工程,属于一类高层建筑。本工程为高层电梯公寓,整个建筑平面呈“L”字型,用地面积11304m2,一期工程为地上19层公寓,建筑面积20769m2,框架剪力墙结构,建筑主体高度66.6m,设地下室2层,一期与二期地下室连为一整体。 二、脚手架搭设方式 根据本工程的特点,基础施工完毕后开始搭设外脚手架,外脚手架采用悬挑式双排脚手架。裙房搭设高度为21米,共14步,主楼分两次搭设,第一次搭设高度为21米,共14步,第二次搭设高度为18米,共12步。 外脚手架横距为0.8米,步距为1.5米,立杆间距1.6米,内立杆距建筑物0.2米。 施工作业层按两层计,每层活荷载为3KN/m2,作业层设栏杆和挡脚板,脚手板外立杆内侧挂密目安全网封闭施工。 本方案主要对外脚手架支撑系统加以说明。 1、钢管的材质和规格 钢管一般使用A3或AY3,并要符合YB242—63标准,每批钢管购进时,应具有生产厂家的检验合格证,承重杆件的钢材,还满足抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷含量的要求。 钢管的规格应采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~4.5m为宜,用于小横杆的钢管长度以2.1~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件一般应采用GB978—67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,用机械性能不低于KT338的可锻铸铁制造,而扣件的附件所采用的材料符合GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》中A3的规定。扣件不应有裂纹、气孔,也不应有硫松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

悬挑脚手架施工方案整理版

内江市白马金江美居 悬 挑 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 技术负责人: 四川海宇建筑工程有限公司 二0一一年八月 目录 1.编制依据: ........................................................................ 错误!未定义书签。 2. 工程概况: ........................................................................ 错误!未定义书签。

3. 施工部署........................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工组织管理机构............................................................ 错误!未定义书签。 3.2人员部署............................................................................ 错误!未定义书签。 3.3施工队人员部署................................................................ 错误!未定义书签。 3.4周转材料存放.................................................................... 错误!未定义书签。 4. 施工前期准备................................................................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2人员培训............................................................................ 错误!未定义书签。 4.3材料及施工工具准备........................................................ 错误!未定义书签。 5. 结构脚手架施工............................................................... 错误!未定义书签。 5.1 结构外架设计 ................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 施工工艺 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 脚手架受力计算 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.4 质量标准 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.5施工中应注意的问题........................................................ 错误!未定义书签。 6.安全措施............................................................................. 错误!未定义书签。 6.1外架安全............................................................................ 错误!未定义书签。 6.2安全平网搭设.................................................................... 错误!未定义书签。 6.3脚手架拆卸........................................................................ 错误!未定义书签。 7.环保措施............................................................................. 错误!未定义书签。 8.挑架平面布置示意图 ........................................................ 错误!未定义书签。

#楼悬挑脚手架施工方案

悬挑外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于咸阳市渭阳西路48号,总建筑面积为15000㎡,为全剪力墙结构,地下一层,地上为24层,建筑高度为78.30m。 本工程地下室及一层、采用落地式钢管脚手架。结构二层以上采用分段悬挑外脚手架。 A、第二层~第五层; B、第六层~第九层 C、第十层~第十三层; D、第十四层~第十七层 E、第十八层~第二十一层; F、第二十二层~第二十四层 (采用斜拉式工字钢悬挑外脚手架) 二、施工程序 (1)施工组织设计审批后,由材料员购买所需材料(14#工字钢;钢管、扣件),所购材料必须具备检测报告单。 (2)在工字钢悬挑层结构板混凝土浇筑前,预先埋设锚固长度35d的2Φ16钢筋环,并安放在楼板筋下面,同楼板筋用铁丝绑牢。 (3)待砼达到一定强度后,悬挑工字钢与楼板上预埋件2Φ16钢筋环扣紧。为了保证架体不出现倾斜、摇晃现象,确保安全,在每层剪力墙顶部设置预埋铁。用钢管把预埋铁与架体外立杆连接(预埋铁与钢管采用焊接,钢管与立杆采用扣件连接)。 三、脚手架的构造与搭设要求 (1)基本要求 扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各

种荷载的作用下不发生失稳、倒塌,并不超过结构容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 (2)受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件工字钢等构成的挑脚手架、悬挑梁、钢丝绳、立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件。剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 (3)构造与搭设要求 A、脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内。纵向水平杆件接长用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于50cm。同一步内外两根纵向水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。 B、根据结构实际外形,小横杆伸出外立杆连接点外15cm,离外墙面35㎝。 C、脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔6m(水平距离)左右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置,斜杆用长钢管与脚手架底部成45度至60度夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。 D、外立杆里侧设1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板(可用两道水平钢管在外立杆内侧用扣件扣牢)。其内侧设1.8m高密目网,用18#铁丝捆绑两道水平钢管上,外侧全部设置密目网,并同第一步架底捆牢。 E、悬挑搭设的脚手架,仍按落地式脚手架的要求,不但有作业层下部的防护,还应在作业层脚手板与建筑物墙体缝隙过大时增加防护,防止人及物的坠落。作业层脚手板与建筑物之间的缝隙采取全封闭,封闭层底刷黄黑漆,间距20cm。 F、脚手架与主体结构必须采用刚性连接,不允许采用一顶一拉的柔性连接,连接杆应于墙面垂直,连墙杆与剪力墙预埋铁连接时,砼强度不宜低于15N/mm2才能使用。 G、扣件同杆件连接时紧固力在45-55NM范围内,不得低于45NM或高于60NM。 H、安全网作防护层必须封挂严密牢靠,密目网用于立网防护,水平防护时必须采用平网,不准用立网代替平网。 四、连墙件布置及构造要求: (1)连墙件应采用花排均匀布置,连墙件宜靠近主节点设置,并 采用刚性节点,偏离主节点的距离不应大于300mm。

相关文档