文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋配料单表格

钢筋配料单表格

钢筋配料单表格
钢筋配料单表格

钢筋配料单构件部位:

钢筋配料计算

、钢筋配料计算实例 地震区某砌体结构中某钢筋混凝土梁,梁配筋如图 4.56所示,梁混凝土保护层厚度20mm,混凝土强度等级C30。采用HPB300级和HRB335级钢筋,钢筋简图见表4.23。试计算梁中钢筋下料长度。 图4.56 梁配筋图 解:①号钢筋为HRB335级钢筋,钢筋下料长度为: L1=6000+120+120-2×20+2×250-2×2×25 =6600 mm ②号钢筋的下料长度: L2=6000+120+120-2×20+2×0.414×(600-2×(20+8))-4×0.5×25+2×250-2×2×25 =7000mm ③号钢筋的下料长度: L3=6000+120+120-2×20+2×250-2×2×12 =6652mm ④号钢筋为腰筋,两端1800弯钩,弯后平直段取3d;按表4.20计算下料长度: L4=6000+120+120-2×20+2×6.25×10 =6325mm ⑤号钢筋为箍筋,两端1350弯钩,弯后平直段取10d;按表4.21计算下料长度: L5=〔(600-2×20-2×8)+(250-2×20-2×8)〕×2+ 27×8 =1692mm 箍筋个数=(6240-2×20)/200+1=32(个) ⑥号钢筋为拉筋,两端1350弯钩,弯后平直段取10d;按表4.20计算下料长度时, 注意将弯钩增长值增加7d,计算过程如下: L6=(250-2×20)+ 2×(4.9+7)×8 =400mm

一道拉筋个数=(6240-2×20)/500+1=13(个);两道为26个。 表4.23 钢筋配料单 构件名称钢筋 标号 钢筋简图符号 直径 (mm) 下料长度 (mm) 数量 重量 (kg) 梁①25 6600 2 ②25 7000 2 ③12 6652 2 ④10 6325 4 ⑤8 1692 32 ⑥8 400 26

钢筋下料长度计算案例

框架结构钢筋配料计算案例分析 一、平法识图 国家建筑标准设计图集03G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 (现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构) 1、框架柱 1)柱编号 框架柱:在框架结构中主要承受竖向压力;将来自框架梁的荷载向下传输,是框架结构中承力最大构件。 框支柱:出现在框架结构向剪力墙结构转换层,柱的上层变为剪力墙时该柱定义为框支柱; 芯柱:它不是一根独立的柱子,在建筑外表是看不到的,隐藏在柱内。当柱截面较大时,由设计人员计算柱的承力情况,当外侧一圈钢筋不能满足承力要求时,在柱中再设置一圈纵筋。由柱内内侧钢筋围成的柱称之为芯柱; 梁上柱:柱的生根不在基础而在梁上的柱称之为梁上柱。主要出现在建筑物上下结构或建筑布局发生变化时; 墙上柱:柱的生根不在基础而在墙上的柱称之为墙上柱。同样,主要还是出现在建筑物上下结构或建筑布局发生变化时。 1 / 1

2)注写柱钢筋方式:两种:框架柱列表注写方式--03G101-1P10;框架柱截面注写方式--03G101-1P11 3)柱钢筋计算:柱所在位置不同钢筋节点构造也不同 与基础的连接----基础插筋 中间层钢筋的连接-----主要注意连接形式 顶层的钢筋锚固-----要根据柱子所在位置不同区分柱子类型(边、角、中柱) ①柱子基础插筋长度:a+h 1+h n /3 a:弯折长度:按图集进行判断/按图纸标注长度 h1:基础厚-底部保护层厚度 hn:层净高,层高-楼层框架梁高。 ②-1层柱子纵筋长度: -1层层高-Hn/3+1层Hn/3+(搭接长度LlE ) 如果出现多层地下室,只有基础层顶面和首层顶面非连接区是1/3hn ,其余均为(1/6净高、500、柱截面长边)取大值 ③首层柱子纵筋长度:首层层高-首层Hn/3+max(Hn/6,hc ,500)+(搭接长度LlE ) ④中间层柱子纵筋长度:中间层层高-当前层非连接区+(当前层+1)非连接区+(搭接长度LlE ) 非连接区=max (1/6Hn 、500、Hc ) ⑤顶层柱纵筋计算: (黑色纵筋锚固长度是从梁底开始1.5lae (la );其余纵筋伸至柱顶梁高- 保护层+12d 或直锚lae )

钢筋配料计算

1. 钢筋配料单。 根椐设计图纸,以一个构件为单位,把每一种钢筋的直径、各段尺寸、 弯法、每根下料长度、根数等数据计算出来,列成表格,供现场加工制作 和预算使用,这样的清单称为“钢筋配料单”. 2. 基本概念。

2.1.钢筋的弯曲直径:

2.2 钢筋加工的/中线尺寸(下料尺寸)/度量尺寸。 ①中线尺寸(下料尺寸): 按钢筋加工中心线形状长度计算的钢筋下料长度; ②度量尺寸: 按图示,钢筋在构件内可度量的直线尺寸; ①-②之差/±/,称为“度量差”。 ?钢筋的外包尺寸:构件中,每根钢筋扣去砼保护层的钢筋外皮尺寸。 ?钢筋的内包尺寸:构件中,外包尺寸扣去钢筋直径的钢筋内皮净尺寸。 ?外包尺寸和内包尺寸均可度量,均属度量尺寸。

3 钢筋下料长度计算。 3.1 直钢筋的下料长度。 直钢筋的下料长度= 构件长度-混凝土保护层+末端弯勾加长; 光圆钢筋末端180度弯钩 3.2 圆钢末端180°弯钩增加6.25d长度值的推导 ①现行规范规定,Ⅰ级钢的弯心直径是2.5d; ②钢筋中心线半圆的半径就是2.5d/2+d/2=1.75d ③半圆周长为1.75dπ=5.498d取5.5d; ④平直段为3d; 所以180度弯钩增加的展开长度为:8.5d-2.25d=6.25d

抗震结构末端弯钩平直段5d 3.3 直钢筋一处弯折/引起长度变化(度量差)。弯折角度θ钢筋级别弯心直径D 度量差△ 30°所有级别 5d -0.30d 45°所有级别 5d -0.55d 60°所有级别 5d -0.90d 90°所有级别 5d -2.29d 135° HPB235、300 2.5d -0.38d HRB335、 4d -0.11d HRB400、500 4d -0.11d 180° 末端3d直段/HPB235、300 2.5d +6.25d 3.4 箍筋下料长度的计算。

钢筋下料单(参考模板)

广西省南宁市心圩中学 教学综合楼 钢 筋 下 料 单 编者:胡一帆 审核:兰茗

南宁市心圩中学教学综合楼钢筋配料单 目次 1钢筋下料单编制说明 (1) 1.1参考资料 (1) 1.2基本公式 (1) 1.3钢筋弯曲量度差值 (1) 1.4箍筋增加值 (1) 1.5钢筋概况 (1) 1.6下料单内容 (1) 2承台下料计算 (2) 2.1独立柱基础ZJ1承台 (2) 2.2独立柱基础ZJ2承台 (4) 2.3独立柱基础ZJ3承台 (6) 2.4独立柱基础ZJ4承台 (8) 2.5独立柱基础ZJ5承台 (10) 2.6独立柱基础ZJ6承台 (13) 2.7独立柱基础ZJ7承台 (16) 2.8独立柱基础ZJ8承台 (18) 2.9独立柱基础ZJ9承台 (21) 2.10独立柱基础ZJ10承台 (23) 2.11独立柱基础ZJ11承台 (26) 3框架柱下料计算 (28) 3.1KZ1角柱 (28) 3.2KZ3边柱 (35) 3.3KZ13中柱 (41) 4框架梁下料计算 (48) 4.1标准层KL10框架梁 (48) 4.2标准层KL11框架梁 (52) 4.3顶层屋面W1KL3框架梁 (57) 4.4顶层屋面W1KL4框架梁 (61) 4.5标准层LL3连续梁 (64) 4.6顶层屋面W1LL1连续梁 (68) 5现浇板下料计算 (70) 5.1标准层B1现浇板 (70) 5.2标准层B2现浇板 (73) 5.3标准层B3现浇板 (76) 1

工程技术1001 胡一帆10042505 5.4顶层屋面B1现浇板 (80) 5.5顶层屋面B2现浇板 (83) 5.6顶层屋面B3现浇板 (86) 5.7屋面楼梯板和PTB-1平台板 (89) 2

练习——钢筋下料长度计算

钢筋下料长度计算 钢筋下料长度=外包尺寸+端头弯钩长度-量度差 箍筋下料长度=箍筋长+箍筋调整值 钢筋弯曲量度差值 钢筋弯曲角度30456090 量度差值0.35 d0.5d0.85d2d 2.5d 箍筋调正值 箍筋直径4-56810-12 量外包尺寸40506070 量包尺寸80100120150- 1.钢筋配料单的编制 (1)编制钢筋配料单之前必须熟悉图纸,把结构施工图中钢筋的品种、规格列成钢筋明细表,并读出钢筋设计尺寸。 (2)计算钢筋的下料长度。 (3)根据钢筋下料长度填写和编写钢筋配料单,汇总编制钢筋配料单。在配料单中,要反映出工程名称,钢筋编号,钢筋简图和尺寸,钢筋直径、数量、下料长度、质量等。

(4)填写钢筋料牌根据钢筋配料单,将每一编号的钢筋制作一块料牌,作为钢筋加工的依据,见图5-24所示。 钢筋的下料长度计算 一、直线钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 二、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-量度差值(弯曲调整值)+弯钩增加 长度。 注意:度量差值=钢筋的外包尺长度减去钢筋的中轴线的长度 钢筋在弯曲时:外侧会变长,而侧会变短,但轴线尺寸不变。(所以最外侧的尺寸和中轴线的尺寸就会有一个差值,这个差值就是度量差值,或者叫做弯曲调整值) 可能我的表达有点不清楚,懂了没?要是不明白就给我信息咯。。。。 钢筋弯曲角 度:30°45°60°90°°钢筋弯曲调整值:0.35d0.5d0.85d2d 2.5d若钢筋需要搭接时,还需加上钢筋的搭接长度。弯钩分为:1。半圆弯钩2。直弯钩3。斜弯钩弯钩弯曲度数:°90°45°弯钩增加长度: 6.25d 3.5d 4.5d (注意:要区分开弯曲和弯钩,不然你要晕的。。。。。。)

钢筋下料单模板

广西省市心圩中学 教学综合楼 钢 筋 下 料 单 编者:一帆

审核:兰茗

目次 1钢筋下料单编制说明 (1) 1.1参考资料 (1) 1.2基本公式 (1) 1.3钢筋弯曲量度差值 (1) 1.4箍筋增加值 (1) 1.5钢筋概况 (1) 1.6下料单容 (1) 2承台下料计算 (2) 2.1独立柱基础ZJ1承台 (2) 2.2独立柱基础ZJ2承台 (4) 2.3独立柱基础ZJ3承台 (6) 2.4独立柱基础ZJ4承台 (8) 2.5独立柱基础ZJ5承台 (10) 2.6独立柱基础ZJ6承台 (13) 2.7独立柱基础ZJ7承台 (16) 2.8独立柱基础ZJ8承台 (18) 2.9独立柱基础ZJ9承台 (21) 2.10独立柱基础ZJ10承台 (23) 2.11独立柱基础ZJ11承台 (26) 3框架柱下料计算 (28) 3.1KZ1角柱 (28) 3.2KZ3边柱 (35) 3.3KZ13中柱 (41) 4框架梁下料计算 (48) 4.1标准层KL10框架梁 (48) 4.2标准层KL11框架梁 (52) 4.3顶层屋面W1KL3框架梁 (57) 4.4顶层屋面W1KL4框架梁 (61) 4.5标准层LL3连续梁 (64) 4.6顶层屋面W1LL1连续梁 (68) 5现浇板下料计算 (70) 5.1标准层B1现浇板 (70) 5.2标准层B2现浇板 (73) 5.3标准层B3现浇板 (76)

5.4顶层屋面B1现浇板 (80) 5.5顶层屋面B2现浇板 (83) 5.6顶层屋面B3现浇板 (86) 5.7屋面楼梯板和PTB-1平台板 (89)

钢筋弯钩的计算方法和钢筋下料

钢筋弯钩的计算方法和钢筋下料 2011-05-29 16:37 钢筋的弯勾计算主要看钢筋弯勾的弯折角度以及构件的抗震要求。 Ⅰ级钢筋末端需要做180°、135°、90°弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍;HRRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内径不应小于钢筋直径d的4倍,弯钩的平直部分长度应符合设计要求。如下图所示: 180°的每个弯钩长度=6.25 d;( d为钢筋直径mm) 135°的每个弯钩长度=4.9 d; 90°的每个弯钩长度=3.5 d;

还应该根据设计图纸参照相应图集计算,比如03G101-1中P35页有规定: 钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋几何形状和钢筋弯钩增加长度等条件进行计算。 1、提到钢筋下料计算,一般都会涉及“量度差值”或“弯曲调整值”这两个概念。一般特殊角度的“量度差值”或“弯曲调整值”或教科书上都有,但是非特殊角度,譬如70°、80°的“量度差值”或“弯曲调整值”在现成的文献内查不到。 2、各相关文献上的“弯曲调整值”或“量度差值”取弯曲直径=2.5d演绎得到的。现如今的纵向钢筋弯曲成型的弯曲直径也不仅仅限于2.5d,已经有12d,16d等各种不同弯曲直径的要求,现有文献上很少考虑这种变化了的要求。 3、钢筋在弯曲成型时,外侧表面纤维受拉伸长,内侧表面纤维受压缩短,钢筋中心线的长度保持不变。 4、电脑的应用和AutoCAD业已在业界普及,专业计算器的编程计算功能也日益强大。 鉴于上述几点因素,我们认为依据工程施工图设计文件,用AutoCAD或徒手绘制一些简单的计算辅助图形,直接进行基于中心线长度的钢筋下料长度计算,可以有效指导钢筋下料。 180°弯钩增加6.25d的推导 现行规范规定,Ⅰ级钢的弯心直径是2.5d 钢筋中心线半圆的半径就是2.5d/2+d/2=1.75d 半圆周长为1.75dπ=5.498d取5.5d 平直段为3d 所以180度弯钩增加的展开长度为 8.5d-2.25d=6.25d 90°直弯钩增加11.21d的推导(d≤25mm,弯心曲直径≥12d) 现行规范规定,抗震框架纵向钢筋锚固需要≥0.4laE+15d,同时规定,当纵向钢筋直径≤25mm时,弯心内半经≥6d;当纵向钢筋直径>25mm时,弯心内半经≥8d,首先我们推导纵向钢筋直径≤25mm 时需要的展开长度。弯心半径6d,弯心直径是12d,钢筋中心线1/4圆的直径是13d, 90°圆心角对应的圆周长度=13dπ×90°/360°=10.21d。 所以,90°钩所需要的展开长度为 15d-7d+10.21d-7d=11.21d 这个11.21d适用于抗震框架纵向钢筋直径d≤25mm时的锚固。 90°直弯钩增加10.35d的推导(d>25mm,弯曲直径≥16d) 弯曲半径8d,弯曲直径是16d,钢筋中心线1/4圆的直径是17d 90°圆心角对应的圆周长度=17dπ×90°/360°=13.35d 所以,90°钩所需要的展开长度为 15d-9d+13.35d-9d=10.35d

钢筋配料计算实例

已知某教学楼钢筋混凝土框架梁KL1的截面尺寸与配筋见图1,共计5根。混凝土强度等级为C25。求各种钢筋下料长度。 平法施工图 图1 钢筋混凝土框架梁KL l [解] 1.绘制钢筋翻样图 根据“配筋构造”的有关规定,得出: (1)纵向受力钢筋端头的混凝土保护层为25mm; (2)框架梁纵向受力钢筋Φ25的锚固长度为35×25=875mm,伸入柱内的长度可达500-25=475mm,需要向上(下)弯400mm; (3)悬臂梁负弯矩钢筋应有两根伸至梁端包住边梁后斜向上伸至梁顶部; (4)吊筋底部宽度为次梁宽+2×50mm,按45°向上弯至梁顶部,再水平延伸20d=20×18=360mm。 对照KL1框架梁尺寸与上述构造要求,绘制单根钢筋翻样图(图2),并将各种钢筋编号。 框架梁钢筋翻样图 图2 KL 1 2.计算钢筋下料长度 计算钢筋下料长度时,应根据单根钢筋翻样图尺寸,并考虑各项调整值。 ①号受力钢筋下料长度为:

(7800-2×25)+2×400-2×2×25=8450mm ②号受力钢筋下料长度为: (9650-2×25)+400+350+200+500-3×2×25-0.5×25=10888mm ③号受力钢筋下料长度为: 2745+400-2×25=3092mm ④号受力钢筋下料长度为: 4617+350-2×25=4917mm ⑤号受力钢筋下料长度为: 2300mm ⑥号吊筋下料长度为: 350+2(1060+360)-4×0.5×25=3140mm ⑦号腰筋下料长度为: 7200mm ⑧号腰筋下料长度为: 2050mm ⑨号箍筋下料长度为: 2(770+270)+70=2150mm ⑩号箍筋下料长度,由于梁高变化,因此要先按公式(9-7)算出箍筋高差△。 补充:变截面构件箍筋 根据比例原理,每根箍筋的长短差数△,可按下式计算(图9-50): 1 --=?n l l d c (9-7) 式中 l c ——箍筋的最大高度; l d ——箍筋的最小高度; n ——箍筋个数,等于s/a +1; s ——最长箍筋和最短箍筋之间的总距离; a ——箍筋间距。

钢筋配料单的16要素

钢筋配料单的16要素 钢筋配料单,是指导钢筋工程施工的书面文件,是钢筋施工的核心文件,是从设计到造价、算料、放样人员共同劳动成果的结晶.在以混凝土为主要材料的当今建筑业,离开钢筋配料单,坚固的建筑物就盖不起来,钢筋配料单雄居险关隘口、举足轻重之位置,大有必要加以推敲革新,使其更加明朗、实用。 钢筋配料单,样式颇多,排列各异,格式千差万别,现在各种各样的电脑放样软件,最终结果均体现在钢筋配料单中,钢筋工人下料成型,绑扎安装,都要依照配料单来干活,工程预算决算,也都要用钢筋配料单来规划、总结钢筋用量与消耗,以便拿出依据,进料或者结账。 然而,观察诸多钢筋配料单,不完善,不明晰,序列混乱,内容颠倒者居多,包括许多著名钢筋翻样软件在内,往往给人一种扑朔迷离之感,应用起来难以顺手。 在钢筋配料单上,若是把相关的钢筋基本参数隐藏起来,就会使人如丈二和尚摸不着头脑,如坠云里雾中。在钢筋配料单上,所要的就是钢筋的规格型号及数量一目了然。 “报户口”是配料单的总前提,包括工程名称、分项工程名称,楼层和构件名称,这是在标题处须表明的内容。这一点,谁也不会遗漏,不必细说。 除标题外,钢筋配料单上的基本内容,大概有16个要素要说清楚。 保护层,是第一要素。可是,在一般的钢筋配料单上却见不着,现在,根据《平法》,保护层是按工程所处的环境类别,不一定遵循以往的一般规律,有时在图纸上明确标注保护层在梁板柱中各是多少,所以这保护层,就必须体现在钢筋配料单上,要明摆在那里,时时刻刻都能够看得见才行。 混凝土强度等级,是第二要素,不知道是绝对不行的,因为它决定了钢筋的锚固长度,而锚固长度就排在了第三位,成为第三要素,知道了锚固长度,才能计算搭接长度,这里边还离不了搭接的一个修正系数,但是,搭接长度与修正系数,不是在特殊情况下,则没有写上钢筋配料单的必要,只是在施工时按照现场实际情况和施工规范执行就可以了。 有了以上三要素,才能展开钢筋的算料与翻样,这三要素是依据是行业法规,是必不可少的重要参数,是国家强制执行的规定,如此重要的内容在钢筋配料单上看不着,这样的钢筋配料单就成为了无根之草无本之木,使人无从下手,只能猜谜按老套路。 钢筋配料单的第四要素,是构件的几何尺寸,即构件的长度、宽度、高度或者厚度,钢筋计算与下料成型,必须根据混凝土构件的几何尺寸,至关重要的数据没有出现在钢筋配料单中,请问你配的什么料呢,到哪儿去找依据呢,所以,构件的几何尺寸,务必要写进钢筋配料单。 第五要素是钢筋排布范围,此一项在任何钢筋配料单上均未曾提及,在多年的实践中得知,不拿钢筋排布范围当一回事算出来的结果是不准确的,比如一道梁,梁的两头和中间要插进柱子里,那么插进柱子里的这段梁就不可能再绑扎箍筋,在计算时,柱子里的梁所用的箍筋数量就应当减去,再如连续板,板的两端和中间都得穿过梁,那么穿过梁的这些区域就不能再放板筋,还有梁和柱子的加密区与非加密区,梁或柱子的箍筋都得单独计算,这些钢筋排布范围就应该体现在钢筋配料单上,以便能证实钢筋数量的来由。 这还不算,有了排布范围,里边还暗藏着一个钢筋排布外围,有时是一个数字,有时是两个以上数字,就是在纵筋上不套箍筋或不布横筋的那些段区域,一般不写在钢筋配料单上也可以,但是,阅读钢筋配料单时,对于这钢筋排布外围,是必须且务必要知晓的,否则,你不是内行。

钢筋下料计算及案例(1)

钢筋下料计算不难一点就会 梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸 180度弯勾=6.25d 90度弯勾=3.5d 45度弯勾=4.9d 再咸去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\60度1d\90度2d\ 135度3d 如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来如板的分布筋\负盘\梁的纵向受力筋\架力筋.如果是平法施工图那就要参考03G101-1B 了 箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d 弯勾长度6加100\8加120\10加140 箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1 矩形箍筋下料长度计算公式 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1) 式中箍筋周长=2(外包宽度+外包长度); 外包宽度=b-2c+2d; 外包长度=h-2c+2d; b×h=构件横截面宽×高; c——纵向钢筋的保护层厚度; d——箍筋直径。 箍筋调整值见表1。 2.计算实例 某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。 解:外包宽度= b-2c+2d =250-2×25+2×6=212(mm) 外包长度=h-2c+2d =500-22×25+2×6=462(mm) 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 =2(外包宽度+外包长度)+110(调整值) =2(212+462)+110=1458(mm) ≈1460(mm)(抗震箍) 错误计算方法1: 箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)+50(调整值) =1350(mm)(非抗震箍)错误计算方法2:箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)=1300(mm) 梁柱箍筋的下料,在施工现场,如果给钢筋工一个总长=2b+2h-8c+26.5d的公式,钢筋工不是太欢迎;如果将梁的已知保护层直接代入公式,使表达方式简单一些,钢筋工就容易记住。 譬如,当次梁的4面保护层均为25mm时, 箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h+12mm; 箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+65mm; 箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+118mm; 箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+171mm。 譬如,当主梁支座顶面保护层为55mm,其余3面保护层为25mm时, 箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-48mm; 箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+5mm; 箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+58mm; 箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+111mm。 譬如,当柱的保护层为30mm时, 箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-28mm; 箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+25mm; 箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+78mm; 箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+131mm。 钢筋配料单

钢筋配料计算与注意事项

钢筋配料计算与注意事项 钢筋配料计算与注意事项 摘要:钢筋配料是根据构件配筋图,先绘出各种形状和规格的单根钢筋简图并加以编号,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单,申请加工。钢筋加工前在根据图纸按不同的构件提出配料单,作为钢筋加工的依据,同时也是签发工程任务单和限额料的依据。配料计算时要仔细,计算完成后,还要认真复核。 关键词:钢筋配料计算,注意事项。 中图分类号:TU392.2文献标识码: A 文章编号: 钢筋配料通知单的编制步骤与方法 1.熟悉图纸(构件配筋图标)2.绘制钢筋简图3.计算每种规格钢筋的下料长度4。填写和编制钢筋配料单5.填写钢筋料牌。钢筋配料通知单形式如下。 钢筋配料通知单 二、钢筋下料长度计算: 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料,必须了解对保护层,钢筋弯曲,弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下: a : 直钢筋下料长 = 构件长度 + 弯钩增加长度–保护层厚 度 b : 弯起钢筋下料长 = 直筋长度 + 钩筋长度+弯钩增加长度 –弯曲调整值 c :箍筋钢筋下料长 = 箍筋周长 + 弯钩增加长度–弯曲调整值 1、弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是弯曲处内皮缩,外皮延仲,轴线长度不

变;二是在弯曲对形成圆弧。钢筋的量度法是直线量外包尺寸;因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者文间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于如下表。 钢筋弯曲调整值 2、弯钩增加长度 钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩,直弯钩及钭弯钩。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部,箍筋和附加钢筋中。钭弯钩只有直径较小的钢筋中。钢筋弯钩增加长度,其计算值为:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对钭弯钩为4.9d。在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据。见表 4、箍筋下料长度 箍筋两个弯钩增加长度 三、钢筋配料注意事项: 1、在设计图纸中,钢筋配置的细节未注明时,一般可按构造要求处理。 2、钢筋配料计算,除钢筋的形状和尺寸满足图纸要求外,还应考虑有利于钢筋的加工,运输和安装。 3、在满足设计要求前提下,尽可能利用库存规格材料、短料等以节约钢材。在使用搭接焊和绑扎接头时,下料长度计算应考虑搭接长度。 4、配料时,除图纸注明钢筋类型外,还要考虑施工需要的附加钢筋。

钢筋配料计算与注意事项

钢筋配料计算与注意事项 格的单根钢筋简图并加以编号,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单,申请加工。钢筋加工前在根据图纸按不同的构件提出配料单,作为钢筋加工的依据,同时也是签发工程任务单和限额料的依据。配料计算时要仔细,计算完成后,还要认真复核。 关键词:钢筋配料计算,注意事项。 中图分类号:TU392.2文献标识码:A 文章编号: 钢筋配料通知单的编制步骤与方法 1.熟悉图纸(构件配筋图标)2.绘制钢筋简图3.计算每种规格钢筋的下料长度4。填写和编制钢筋配料单5.填写钢筋料牌。钢筋配料通知单形式如下。 钢筋配料通知单 二、钢筋下料长度计算: 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料,必须了解对保护层,钢筋弯曲,弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下: a : 直钢筋下料长= 构件长度+ 弯钩增加长度保护层厚度 b : 弯起钢筋下料长= 直筋长度+ 钩筋长度+弯钩增加长度弯曲调整值 c :箍筋钢筋下料长= 箍筋周长+ 弯钩增加长度弯曲调整值 1、弯曲调整值

钢筋弯曲后的特点:一是弯曲处内皮缩,外皮延仲,轴线长度不变;二是在弯曲对形成圆弧。钢筋的量度法是直线量外包尺寸;因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者文间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于如下表。 钢筋弯曲调整值 2、弯钩增加长度 钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩,直弯钩及钭弯钩。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部,箍筋和附加钢筋中。钭弯钩只有直径较小的钢筋中。钢筋弯钩增加长度,其计算值为:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对钭弯钩为4.9d。在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据。见表 4、箍筋下料长度 箍筋两个弯钩增加长度 三、钢筋配料注意事项: 1、在设计图纸中,钢筋配置的细节未注明时,一般可按构造要求处理。 2、钢筋配料计算,除钢筋的形状和尺寸满足图纸要求外,还应考虑有利于钢筋的加工,运输和安装。 3、在满足设计要求前提下,尽可能利用库存规格材料、短料等以节约钢材。在使用搭接焊和绑扎接头时,下料长度计算应考虑搭接长度。

钢筋配料单说明

《简易翻样表》使用指南 界面简介: 常用菜单栏:可以“新建料单”、“打开料单”、“关闭料单”、“保存料单”、“撤销”“另存为”“自动保存设置”等操作; 功能编辑区: 复制、粘贴:复制\粘贴选择的单个数据、整行数据或多行数据;空白行:在构件最下方可以添加空白行(ctrl+l),钢筋与钢筋之间不能添加空白行。 添加构件:在料单表中增加一行构件行; 插入构件:在选定的行上面插入一行构件行;

添加钢筋:在料单表中增加一行钢筋行; 插入钢筋:在选定的钢筋行上面插入一行钢筋行: 删除:删除选择的构件行或钢筋行; 统一编号:所有钢筋全部按照顺序统一编号; 构件编号:每个构件下的钢筋按照顺序编号; 计划编辑器:打开、生成钢筋需用计划; 搭接设置:单根钢筋修改钢筋连接形式; 钢筋图形:打开系统图库界面,选择钢筋图形; 单位:分为“厘米”“毫米”,单位之间可以互相切换,毫米切换为厘米时,长度值个位四舍五入,再切换为毫米,数值末尾添“0” 计算器:打开电脑系统计算器 小工具记事本:打开电脑系统记事本 查找构件:在输入框内输入构件名称,点击快速定位,可直接定位到构件

打印:点击直接调用打印机; 快捷键列表:汇总软件所有的快捷键,可以快速查找快捷键 版本号:可以查看软件版本号 帮助论坛求助:关联翻样中国网站,可以在此进行讨论业务问题建议:可以提交对软件的需求和反馈。 分享:点击复制软件下载网址,可以分享给同事及朋友 锚固搭接:可以查看各级钢筋的锚固及搭接 页签切换: 料单:输入钢筋料单; 封皮:当前料单封面统计,以及备注说明; 设置:整体设置料单中的“比重设置”“弯曲调整设置”“搭接设置”“弯钩设置”; 1.如何快速录入数据

钢筋下料长度是如何计算的

钢筋下料长度是如何计算的 本文图文解析了钢筋下料长度计算的三个公式,分别对应:①直钢筋、②弯起钢 筋、③箍筋,轻松看懂之后,对现场工作很有帮助! 在钢筋混凝土结构工程中,有许多形状各异、功能不同的钢筋,比如纵筋、分布筋、拉结筋、箍筋、弯起钢筋、架立筋、马凳筋等等,这些钢筋共同组成了结构构件的钢筋骨架,共同发挥各自的作用。 但是从钢筋厂家运进施工现场的钢筋可不是这个样子的。都是一根根长度相等的直线状态的钢筋捆在一起,比如有9米的,也有12米的,像下面这样: 还有曾经比较常见的圆盘条,主要是光圆钢筋,现在已经不常用了。 因此,就要通过钢筋工把进场的直线状态的钢筋加工成我们所需要的样子,也就是配筋图要求的样子。这时候就必然出现钢筋的弯曲、搭接、焊接、切断。而这种成型钢筋,到底需要多少进场钢筋才能加工出来,也就是确定成型钢筋在直线状态下需要多少长度,这样才能对进场钢筋进行准确切割。 这是一个很复杂的工作。这个工作就叫做钢筋下料。 而在钢筋下料中,对钢筋长度影响最为复杂的就是钢筋的弯曲。 作为一种具有良好变形性能的建筑材料,钢筋弯曲的特点是在弯曲处内皮缩短,外包尺寸伸长,而中心线尺寸不变(如下图所示),所以我们只要把握住中心线尺寸,就可以得到钢筋的下料长度。

搞清了这个问题,就可以准确的进行下料长度计算了。钢筋下料长度计算主要有三个公式,分别对应直钢筋、弯起钢筋和箍筋,下面我们一一介绍一下: 一、直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚+弯钩增加长度+钢筋搭接长度 上述公式中,构件长度、保护层厚度、钢筋搭接长度都可以通过结构施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、16G101图集得到准确的数据,而弯钩增加长度需要结合我们前面讲的“弯曲处内皮缩短,外包尺寸伸长,而中心线尺寸不变”按照16G101图集的规定进行计算。 首先确定弯弧内直径D和弯钩平直段长度(钢筋直径为d)。 对于光圆钢筋,末端为混凝土保护层,内径D一般取2.5d,弯钩平直段取3d,如下图所示(180度半圆弯钩): 这样就可以计算出其弯钩增加长度为6.25d。如下图所示:

钢筋下料表格(带图)附手算钢筋公式汇总表

10847.085 钢筋钢筋钢筋单位构件单件合计钢筋各部位尺寸Total 弯曲下料重量 构件名称钢筋代码编号型号直径重量数量钢筋根数a b c d e Length 扣除长度(kg) (mm)(kg/m)根数(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) 基础 J-I 网片Φ1414 1.20821836A 17301730173075.260KZ1KZ1Φ2525 3.85321224K 100430010045001254375404.603GZ1GZ1Φ1414 1.2084416B 1501700185035181535.092 GZ2Φ12120.88813452B 1501700185030182084.023 一层GZ1Φ1414 1.2084416B 2003900410035406578.595 GZ2Φ12120.88813452B 20039004100304070187.897 构造柱箍筋Φ660.2221730510J 1901909407586597.915柱箍筋Φ880.39523264J 3503501640100154038.890LL-1LL-1Φ2020 2.466166B 25087509000508950132.432 LL-1Φ2020 2.466166B 2503800405050400059.188 LL-1Φ10100.617122A 11350113501135013.995 拉筋Φ880.39512222K 502105031040270 2.344 箍筋Φ880.3951110110J 4002001440100134058.162 圈梁A1-2Φ12120.888144B 2003700390030387013.743 A7-8Φ12120.888144B 2004600480030477016.939 B Φ12120.888144 C 2004400200480060474016.833 C Φ12120.888144C 2003500200390060384013.637 D E Φ12120.888248B 2008800900030897063.710 Φ12120.888248B 2002300200270030267018.964 Φ12120.888248A 90009000900063.923 1 , 8Φ12120.888248B 2008800900030897063.710 Φ12120.888248B 20090011003010707.600 2, 7Φ12120.888248C 2006150200655060649046.095 3 4 5 6Φ12120.8884416C 2003150200355060349049.576 箍筋Φ660.222111J 190190940758650.192 屋面L1LI Φ2222 2.984133B 2508750900055894580.077 L1Φ2222 2.984133B 2503800405055399535.764 L1Φ2525 3.853144B 2508750900062.58937.5137.758 L1Φ2525 3.853144B 2503800405062.53987.561.461 L1构造筋Φ10100.617144A 11400114001140028.114 L1拉筋Φ880.39512020K 702107035040310 2.446 L2Φ2222 2.9842612C 250615025066501106540234.188 L2Φ2525 3.853248C 250615025066501256525201.145 L2构造筋Φ10100.617144A 61006100610015.044 L2拉筋Φ880.39518080K 7021070350403109.786 L1 L2箍筋Φ10100.6171230230J 55020018001251675237.521 E 轴 1 8面筋Φ12120.888122B 2008800900030897015.927 面筋Φ12120.888122A 90009000900015.981型式a b a c b b c a b c d a a b d a b a a A B C E G H a F a b c a I K c L c a b b c e d b J D c e

钢筋工识图与配料

钢筋工识图 钢筋工要完成钢筋加工和安装任务,必须学会看懂图纸。这是首要的任务。 土建工程施工图,一般可分为建筑施工图和结构施工图两大类。结构施工图包括结构平面图和构件详图两部分。其中钢筋混凝土结构施工图部分对钢筋工来说,是必须学会看懂的,否则就无法进行钢筋加工和安装。 一、看图步骤和方法 一个单位工程的施工图纸,少至几张几十张,多则上百张。这么多的图纸要有步骤地看,有重点地看,相互联系起来看,才能把它看懂,才能在施工中不出差错。 在一套图纸中,一般在首页有总说明,每张图纸中一般又有附注或局部说明。在总说明中一般包括:设计依据、设计原则、技术经济指标,结构特征、构件选型、采用材料施工要求、注意事项等内容。图中附注是对图中某些表达不清楚的地方或特定部位的要求加以补充和说明,它是图纸中不可缺少的部分。 在看图前,首先应看首页总说明。看了总说明,就会对整个工程有一个初步的较为完整的概念。在看图过程中,应注意每张图中的附注。这对看懂施工图是会有好处的。 施工图反映了建筑物的外貌和内部结构型式、具体做法。它是施工的依据。在看图时,不能把建筑施工图和结构施工图割裂开,要联系起来看,参照着看。也就是说,在看建筑施工图时,要联想到结构型式;在看结构施工图时,要知道构件布置在建筑图中什么位置。同时看图要有侧重,对钢筋工来说,就必须把结构平面布置图和构件详图看懂,才能正确地进行钢筋加工和安装。 二、怎样看结构平面图 结构平面布置图主要是表示建筑物结构的平面布置情况。一般民用建筑的结构平面图包括基础图、楼层和屋面结构布置图等。基础平面图中反映了基础的放线宽度、墙柱轴线位置、地梁和上下水留洞位置。考虑图面的布置,也可以将基础详图画在一张图纸上。楼层及屋面结构平面图主要表示梁、板、过梁、圈梁、楼梯、阳台、雨篷、天沟等的编号数量、安装位置以及各种构件详图的图号或采用标准图的图集号。 识图必须具备基本的识图知识。如图幅、图标、比例、标高、轴线等是什么意思?图中各种代号表示什么?分别介绍如下: 1.图幅。就是图纸的大小。有A0号,A1号、A2号,A3号、A4号之分。A0号图纸尺寸为,长1189毫米,宽841毫米。A1号图纸只有A0号图纸的一半,其余类推。A0号图纸用作画总图。建筑及结构施工图以A1号、A2号图用得较多,A3号和A4号图纸很少采用。 2.图标。在图纸的右下角。图标栏内有设计单位、工程 名称、图纸内容、设计人员签名,图号比例、日期等内容。 3.比例。施工图一般都是按缩小比例画的,也就是说, 将建筑物按实际尺寸,短小一定的倍数画到图纸上,这缩小的倍数就叫做比例。如1:100,说明图纸上的大小比建筑物的实际大小缩小了100倍。建筑图中的平、立,剖面图一般用1:100的比例,大样图(详图)一般用1:20或1:30的比例。尽管图是按比例画的,但不要在图上用比例尺直接量尺寸,应以图上标注的尺寸为准,以免发生误差。 4.轴线。建筑物墙体、柱子的平面定位线。一般用点画线表示,在其一端用一个圆圈内加一个数或一个大写拼音字母代表。从左至右用阿拉伯数字依次注写,表示开间、柱距。从下至上用大写拼音字母注写,表示建筑物的进深和跨度。构件中心线一般用点划粗实线表示,基本上与轴线重合,但轴线也不一定是构件的中心线。看图时,要仔细看清构件的位置,不要与轴线混为一谈,以免在钢筋配料和安装时发生错误。 5.标高。表示建筑物各部位在垂直方向的相对位置。一般以底层室内地面为零点标高,叫做正负零,符号为±0.000。高于正负零为“+”。低于正负零为“-”。标高符号三角形的尖

钢筋配料单

钢筋配料单,是指导钢筋工程施工书面体现,是钢筋施工的核心文件,是从设计到造价、算料、翻样人员共同劳动成果的结晶,在以混凝土为主要材料的当今建筑业,离开钢筋配料单,坚固的建筑物就盖不起来,钢筋配料单雄居险关隘口、举足轻重之位置,大有必要加以推敲革新,使其更加明朗、实用。 钢筋配料单,样式颇多,排列各异,格式千差万别,现在各种各样的电脑翻样软件,最终结果均体现在钢筋配料单中,钢筋工人下料成型,绑扎安装,都要依照配料单来干活,工程预算决算,也都要用钢筋配料单来规划、总结钢筋用量与消耗,以便拿出依据,进料或者结账。 然而,观察诸多钢筋配料单,不完善,不明晰,序列混乱,内容颠倒者居多,包括许多著名钢筋翻样软件在内,往往给人一种扑朔迷离之感,应用起来难以顺手。 在钢筋配料单上,若是把相关的钢筋基本参数隐藏起来,就会使人如遇丈二和尚摸不着头脑,如坠五里雾中。在钢筋配料单上,所要的就是清清白白清清楚楚,根根底底一目了然。 “报户口”是配料单的总前提,包括工程名称、分项工程名称,楼层和构件名称,这是在标题处须表明的内容。这一点,谁也不会遗漏,咱就不必细说。 除标题外,钢筋配料单上的基本内容,大概有16个要素要说清楚。 保护层,是第一要素。可是,在一般的钢筋配料单上却见不着,现在,根据《平法》,保护层是按环境类别,不一定遵循以往的一般规律,有时在图纸上明确标注保护层在梁板柱中各是多少,所以这保护层,就必须体现在钢筋配料单上,要明摆在那里,时时刻刻都能够看得见才行。 混凝土强度等级,是第二要素,不知道是绝对不行的,因为它决定了钢筋的锚固长度,而锚固长度就排在了第三位,成为第三要素,知道了锚固长度,才能计算搭接长度,这里边还离不了搭接的一个修正系数,但是,搭接长度与修正系数,不是在特殊情况下,则没有写上钢筋配料单的必要,只是在施工时按照现场实际情况和施工规范执行就可以了。 有了以上三要素,才能展开钢筋的算料与翻样,这三要素是依据是行业法规,是必不可少的重要参数,是国家强制执行的规定,如此重要的内容在钢筋配料单上看不着,这样的钢筋配料单就成为了无根之草无本之木,使人无从下手,只能猜谜按老套路。 钢筋配料单的第四要素,是构件的几何尺寸,即构件的长度、宽度、高度或者厚度,钢筋计算与下料成型,必须根据混凝土构件的几何尺寸,至关重要的数据没有出现在钢筋配料单中,请问你配的什么料呢,到哪儿去找依据呢,所以,构件的几何尺寸,务必要写进钢筋配料单。 第五要素是钢筋排布范围,此一项在任何钢筋配料单上均未曾提及,在多年的实践中得知,不拿钢筋排布范围当一回事算出来的结果是不准确的,比如一道梁,梁的两头和中间要插进柱子里,那么插进柱子里的这段梁就不可能再绑扎箍筋,在计算时,柱子里的这些段梁所用的箍筋数量就应当减去,再如连续板,板的两端和中间都得穿过梁,那么穿过梁的这些区域就不能再放板筋,还有梁和柱子的加密区与非加密区,梁或柱子的箍筋都得单独计算,这些钢筋排布范围就应该体现在钢筋配料单上,以便能证实钢筋数量的来由。 这还不算,有了排布范围,里边还暗藏着一个钢筋排布外围,有时是一个数字,有时是两个以上数字,就

钢筋下料规定

钢筋下料计算 试编制下图所示5根梁的钢筋配料单。 各种钢筋的线重量如下:10(0.617kg/m);12(0.888kg/m);25(3.853kg/m)。 解答: 对钢筋进行配料时,必须根据混凝土结构设计规范及混凝土结构工程施工及验收规范中对混凝土保护层,钢筋弯曲及弯钩等规定计算下料长度。 钢筋在结构施工图中注明的是外轮廓尺寸,即外包尺寸。钢筋在加工前呈直线下料,加工弯曲时,外皮伸长,内皮缩短,轴线长度不变,因此钢筋外包尺寸与轴线间之间存在一个差值,称为“量度差值”。其大小与钢筋直径和弯心直径以及弯曲的角度有关系。一级钢筋末端作180度弯钩,平直部分为3d,弯心直径为2.5d,每个弯钩需要增加的量度差值为6.25d (d为钢筋直径)。各种钢筋中间弯折,其弯心直径为5d,弯折角度为45度,60度,90时的量度差值分别为0.5d,d,2d。 直线钢筋的下料长度为其外包尺寸;弯起钢筋的下料长度等于各段外包尺寸之和,减去中间弯折处的量度差值,再加上两端弯钩处的平直长度。计算钢筋下料长度后,就可以编制钢筋配料单,作为材料准备和钢筋加工的依据。 各编号钢筋下料长度计算如下: 混凝土保护层厚度均为25mm, ①号钢筋 L=外包尺寸+末端为180度弯钩的量度差值= (8000+240×2-2×25)+6.25×2×25=8742.5mm ②号钢筋 L=外包尺寸+末端为180度弯钩的量度差值=(8000+240×2-2×25)+6.25×2×12=8580mm ③号钢筋 L=外包尺寸+末端为180度弯钩的量度差值-中间为45度弯钩的量度差值=(8000+240× 2)÷3+(800-2×35) ×2×+[(8000+240×2)÷3-25-(800-2×35)] ×2+6.25×2×

相关文档