文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阿尔斯通STB-550型隔离开关维护检修手册V1.0(试行)

阿尔斯通STB-550型隔离开关维护检修手册V1.0(试行)

阿尔斯通STB-550型隔离开关维护检修手册V1.0(试行)
阿尔斯通STB-550型隔离开关维护检修手册V1.0(试行)

艾利贴标机说明方案AVERYALusermanul

A v e r y A L X1:1印加贴说明书简介 标签上打印的位置 标签左右一定要有2毫米以上的空位。 安装及更换物料 注意:只有接受过专业培训的技术人员才可以安装更换物料.安装打印物料可以参照打印机上的标签图和依据以下的步骤,并注意碳带及标签的安装方向。 1Materialguide:标签导向槽; 2Brakeroller:标签传送轴; 3Contactaxle:压杆 4Opener:压杆开启器 5Printroller:打印滚轴; 6Printhead:打印头; 7Dispensingedge:剥离器; 8Feedroller:走纸轴; 9Adjustmentwheelpunchsensor:标签定位感应器调节旋钮; 10Deflectingroller:标签底纸传送过渡轴; 11Shutter:回卷压纸轮手柄; 12Spring-suspendedblock:回卷压纸轮; 13Ribbonunwindmandrel:碳带展开轴; 14Ribbondeflector:碳带过渡轴; 15Ribbonroller:碳带传送轴; 16Ribbondeflectionroller:碳带传送过渡轴; 17Rockertube:碳带传送过渡弹簧; 18Ribbonrewindmandrel:碳带回收轴; 19Settingscrewprintheadcon-tact:打印头压力调节器; 1Unwindunit:标签安装盘; 2Deflectionroller:标签传送过渡轴; 3Rockerarm:恒力摇臂; 4Rewindunit:底纸回卷器; 5Knob:压紧手柄; 6Guidingarm:标签固定手臂;

隔离开关状态检修导则

附件五: 黑龙江省电力有限公司 隔离开关状态检修导则 (试行) 黑龙江省电力有限公司 二〇〇九年四月

前言 按照国家电网公司和黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定,为规范和有效开展黑龙江省电力有限公司隔离开关状态检修工作,参照相关规程制订本导则。对于开展状态检修的单位及设备,执行本导则。 本导则由黑龙江省电力有限公司生产部提出、归口并负责解释。 本导则起草单位:黑龙江省电力有限公司黑龙江省电力科学研究院 本导则起草人:管国良、陈永辉、刘建军、刘勇军、王开成、陈海伦、金镇山、张大为、张宏伟、王欣、崔春、程学峰、李献群、孙李坚、张金昌、李双厚、费福亮、王昭滨、李建羽。 本导则自发布之日起实施。

隔离开关检修导则 1 范围 本导则适用于黑龙江省电力有限公司系统110(66)kV 及以上电压等级敞开式高压隔离开关,35kV及以下电压等级的隔离开关可参照执行 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 国家电网公司交流高压隔离开关检修规范 国家电网公司高压开关设备运行规范 国家电网公司输变电设备状态检修管理规定(试行) Q/GDW 168-2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW22-1002 输变电设备状态检修试验规程实施细则(试行)黑龙江省电力有限公司隔离开关状态评价导则(试行) 黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定实施细则(试行) 3 总则 3.1 状态检修实施原则

最新高压隔离开关的检修

高压隔离开关的检修管理 作者:佚名来源:转载发布时间:2008-5-15 19:06:18 减小字体增大字体 轻轻一点,立刻拥有一本安全工具书!收藏本篇文章,方便以后查看高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16、GW17型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom公司的产品,其中20世纪八九十年代的产品占到了84%。 2常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处均在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,造成个别质量低劣的瓷瓶被组装成产品后,投放到运行中对安全构成极大威胁。操作人员在分合隔离开关时操作方法不当、用力过猛也容易造成瓷瓶损坏。此外,2005年和2004年还发生了8节500kVSOPLT型刀闸支持瓷瓶开裂缺陷。 b.导电回路过热。运行中常常发生导电回路异常发热现象,多数是由于静触指压紧弹簧疲劳、特性变坏,静触指单边接触以及长期运行接触电阻增加而造成的。运行中由于静触指

接触网隔离开关检修作业标准

接触网隔离开关检修作业标准 一、适用范围 本标准规定了接触网隔离开关的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网隔离开关的检修。 二、编制依据 《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作 1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。 2.人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。 3.工器具:力矩扳手、吊绳、砂布、钢丝刷、塞尺(规格为0.05mm×10mm)、锉刀、钢卷尺、开关钥匙、等位线、2500V兆欧表、隔离开关操作棒、安全用具、防护用具等。 4.材料:中性清洗剂、润滑脂、机油壶、金属垫片、防

锈漆、抹布及隔离开关必要的配件等。 5.技术资料:隔离开关安装图及使用说明书。 四、质量标准 1.隔离开关托架呈水平状态,支持绝缘子垂直;隔离开关应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好,引线和联结线的截面与开关的额定电流及所联结的接触网当量截面相适应,引线不得有接头。 2.隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂电力复合脂。中间触头接触对称,上下差不大于5mm;触头接触紧密,用0.05*10mm塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触宽度为50mm及以下者,塞入深度不大于4mm;接触宽度为60mm及以上者,塞入深度不大于6mm。 3.合闸后触头相对位置、备用行程、分闸状态时触头间净距或拉开角度符合产品技术规定。支持绝缘子垂直度允许偏差20;开关刀闸开闸时,开闸角度900,允许偏差值+10;开关刀闸合闸时,刀闸水平,两刀闸中心线吻合,允许偏差值5mm;操作杆与操作机构轴线一致,允许偏差值20。 4.隔离开关操作机构应完好无损并加锁,转动部分注润滑油,操作杆顺直无变形,操作时平稳正确无卡阻和冲击。 5.引线及电联结线应联结牢固接触良好,无破损和烧伤,示温片无变色。引线距接地体的距离应不小于330mm。引线的长度应保证当接触悬挂受温度变化偏移时有一定的

高压隔离开关的检修管理示范文本

高压隔离开关的检修管理 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压隔离开关的检修管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接 以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高 压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力 系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直 接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障 引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些 事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些 是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔 离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作, 成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至20xx年底,江苏省电网投运的

110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。常见的贴标机故障及排除方法

真空乳化机专业制造厂家—广州新浪爱拓(sinaekato)化工机械有限公司 10.3.9常见的贴标机故障及排除 10.3.9.1 贴标不对中 检査取标时是否中,若不对中则调整标盒到恰当位置;放标是否最佳位置;标夹或海绵脏,纸粘;贴标对中,扫后不对中:胶水太厚,初黏性差,温度太低(最佳温度为26℃~28℃);标扫脏,标扫太硬,两边力不均匀,扫歪;标鼓取标后吹气量没调好;定中杯摆动阻力大,不能自由旋转;人口星轮错位,造成瓶子不在转盘中心造成角度不均匀,影响扫标质量;瓶身水未吹干或标板清洗后未干造成胶水黏力不足,扫歪;标鼓海绵磨损造成压在瓶子上的压力不够而造成不对中。 10.3.9.2左右倾斜(歪标) 标盒底线水处于水平线上,取标时已倾斜,调整摆度;检査标纸在标盒中是否平整,如果不平整,可将标钩调整使之平整;海绵厚度不均匀;转鼓推出装置是否在三点一线上且放夹时间与凸轮配合是否恰当;瓶托板胶塾磨损过度既响对中又会歪斜。 10. 3.9. 3 撕烂铝帽 标盒导条过紧,标钩角度不合适,过大过深易裂;胶水太黏,停机时间过长而没及时将瓶排清;标夹不同步或标板与标夹胶条间暸过大或倾斜。标夹打开时间没调好,凸轮移位。 10.3.9.4标盒上取标失败或漏胶 标纸外形尺寸误差太大,根本无法贴标;标纸要么在标盒内卡死无法取出,要么从标盒子前未取标时已跌落;标勾太紧或弹簧太松,应放松标勾或收紧标勾;标纸盒进入取标位置距离不当,标板压人标盒取标尝试应约2mm;标夹开放时间不当,标夹夹板压缩量为1mm~2mm,否则过小会取不牢,过大会影响放标时间;标盒内的标勾有胶水,阻碍取胶,应及时清洗标勾;标纸不够,马上加足标纸;标夹松或标夹断弹簧,应上紧标夹或更换弹簧。另外,标夹在标板取标时,标鼓垫条与标板相互之间的距离应为1mm-1. 5mm,标夹取标纸的深度4mm ~ 5mm 最好;标鼓海绵有胶水,反粘;标纸与所使用的胶水不融合,应更换标纸或胶水;标鼓海绵磨损,应定期更换海绵;标签盒内的废标纸未淸走,会将标板上的标纸撞歪造成标鼓夹不到标;标签盒上的推标滑动杆磨损有坑,造成标纸进标不顺。 10.3.9.5其他问题 身(背)标、铝帽变皱、胶水太厚,标扫磨损;导瓶架海绵块磨损;出口星轮小滚轮生锈不转动和脱胶圈;瓶子撞导瓶架胶条和护栏。

交流高压隔离开关检修规范

目录 第一章总则 1 第二章检修的一般规定 1 第三章检修前的准备工作 1 第四章检修前的检查和试验 1 第五章检修项目及技术要求 1 第六章隔离开关检修后的调整和试验 1 第七章检修记录及总结报告 1 第八章检修后隔离开关的投运 1 编制说明1 第一章总则 第一条为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证高压隔离开关设备的安全、可靠和经济运行,特制定本规范。第二条本规范是依据国际、国家等颁发的有关标准、规程、制度并结合交流高压隔离开关设备评估分析以及现场运行经验而制定的。 第三条本规范对交流高压隔离开关的检修工作进行了规范。检修包括检查(检测)和修理两部分内容。检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 第四条本规范在检修中涉及到的技术部分参见《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》、《交流高压开关设备运行管理规范》、《交流高压开关设备技术监督规定》和《预防高压开关设备事故措施》等相关规定。

第五条500kV电压等级交流高压隔离开关的检修工作,35kV隔离开关的检修可参照此标准执行,各网省公司可根据本规定,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。~本规范适用于国家电网公司系统的110kV 第六条引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB50150-1991 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 593-1996 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 DL/T486-1996 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 国家电网公司《预防高压开关设备事故措施》 国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 第二章检修的一般规定 第七条检修的分类 (一)大修:对设备的关键零部件进行全面解体的检查、修理或更换,使之重新恢复到技术标准要求的正常功能。 (二)小修:对设备不解体进行的检查与修理。

贴标机说明书

操作维护手册 达尔嘉落地式贴标机 达尔嘉(广州)标识设备有限公司 广州市经济技术开发区锦秀路明华三街3号振兴工业大厦二楼电话:(020)8221 6718 传真:(020)8221 5799 电邮:info@https://www.wendangku.net/doc/fa989265.html,网页:https://www.wendangku.net/doc/fa989265.html,

达尔嘉(广州)标识设备有限公司落地式贴标机操作手册目 录 目录 (1) 敬告 (2) 重要警告与危险注意事项 (3) 1. 前言 (4) 2. 技术规格 (4) 3. 安装与构造 (5) 4.调整 (7) 5. 状态检测与校正 (8) 附录A:设备安全操作规程 (10) 附录B:电气接线图

达尔嘉(广州)标识设备有限公司落地式贴标机操作手册敬 告 操作此设备前,请先充分阅读此手册,并应保存此手册以便以后使8 用! 若在使用过程中,发现问题无法解决,请按照封面联系地址和电话 及时通知达尔嘉公司维修人员。 本公司有权对该机的外形和结构进行改进!

达尔嘉(广州)标识设备有限公司落地式贴标机操作手册重要警告与危险注意事项 注意该机的技术参数,尤其是环境条件必须符合要求。 9 该机的操作人员必须经过严格培训。 安装和故障检查必须由专业人员进行。 安装之前,先检查各部件是否齐全,以及资料是否完整。 系统必须可靠接地。 该机的安全指示必须被严格遵守。 通电之前,必须仔细检查安装、连接是否正确。 机器运行时,请勿把手伸到运动部件处,以免夹伤手指。 严禁在未停机时进行机械拆装,在拆开控制箱及传动部件时,必须关掉电源。 请勿把易燃物质放在机器上,以免发生事故。 操作者使用本机时必须确保本机所有运动及带电等部位不会引起事故或人身伤害等危险! 清洗设备时,要注意电器元件的防水、防潮处理。 若机器长期不用请拨掉电源插头或切断进线电源。

高压隔离开关规程

高压隔离开关规程 1 主题内容和适用范围 本标准规定了长潭水电厂110kV户外GW4-110型及10kV户内GN22-10型高压隔离开关的检修要求和工作规范。 本标准适用于长潭水电厂GW4-110、GWS22-10型高压隔离开关(以下简称隔离开关)。 2 引用标准 Q/001-127.02-2000高压开关状态检修导则 GW4-110型户外交流高压隔离开关安装使用说明书 GW5系列户外高压隔离开关安全使用说明书 GN22-10系列户外高压隔离开关安装使用说明书 GJ6型电动机操作机构安装使用说明书 3 技术数据 3.1 GW4-110DWⅡ型隔离开关技术数据 额定电压110KV 最高电压126KV 额定电流1250A 额定动稳定电流(峰值)100KA 4S额定热稳定电流(有效值)40KA 接线端额定静拉力735N 定额频率50HZ 1min工频耐受电压(有效值)对地185KV 1min工频耐受电压(有效值)断口210KV 雷电冲击耐受电压(峰值)对地450KV 雷电冲击耐受电压(峰值)断口520KV 产品单极重量≈240kg 接地形式双接地 支柱绝缘子爬距3050mm 3.2 GW5-110/630型隔离开关技术数据。 额定电压110KV 额定电流630A

极限通过电流(峰值)100KA 4S热稳定电流31.5KA 配用操作机构CJ6型电动操作机构 广东省长潭水电厂2002-03-18 批准2002-03-18实施 Q/155-1-02.14-2002 3.3 GN22-10CD/3150型隔离开关技术数据 额定电压10KV 最高工作电压11.5KV 额定电流3150A 动稳定电流125KA 4S热稳定电流50KA 4 检修周期 4.1 隔离开关必须结合有关串联设备进行检修。 4.2 状态检修,出现下列故障时必须停电大小修。 a.外观检查发现瓷瓶破损或裂纹,金属部件锈蚀或裂纹。 b.回路电阻超标 c.触头或接线座过热 d.传动机构卡涩、传动部件有缺陷或拉杆变形。 e.操作时出现拒分、拒合或分合不到位现象。 f.机械特性不满足技术条件要求。 g.开关流过较大短路电流后。 5 检修工艺及质量标准 5.1 GW4-110型隔离开关检修工艺及质量标准 5.1.1 安装和调试 本开关只适用于水平安装,安装前对产品进行全面检查,证实完全无损后方可安装。安装参照下列步骤:5.1.1.1 将单极隔离开关本体底座固定在水平的基础上,经调整使三相接地开关的转轴同一中心。 5.1.1.2 检查隔离开关中阀接触情况,单极应满足:中间触头在合闸时圆柱形触头与两排触指应同时接触,必要时调节交叉螺杆来达到;中间触头接触对称,上下差不大于5mm,合闸到终点,中间间隙调到 16-21mm,必要时在支柱根部用增减垫片来达到。但每处加垫厚度不宜大于3mm;主闸刀分—合位置转动90度,分合闸终点位置,定位螺钉与挡板的间隙调到1-3mm。

自动贴标机用户需求规范

深圳市海滨制药有限公司 Shenzhen Haibin Pharmaceutical Co., Ltd 编码/Code :SOP-MP-3-03-008-02 文件名称/Document Name : 普通化学药粉针线轧盖灯检岗位清场标准操 作规程 General Chemical Powder Injection Capping Lamp Post Site-Clearing Standard Operating Procedure 文件类别/ Document Category : 标准操作规程/Standard Operating Procedure 生效日期/ Effective Date : 页码/ Page No.:1 /8 本文件属于深圳市海滨制药有限公司的版权!机密! 目的 Purpose 提供粉针线(9号线)自动贴标机的用户需求规范,规定了系统的设计、安装和使用中应实现的功能要求,保证供应商以本规范为依据进行规格选型和功能设计,并为后续的设备确认和验证提供详实依据。 范围 Scope 适用于粉针线(9号线)的自动贴标机购买需求。 职责Responsibility 1 二车间 按照改造区域面积大小及功能设置,配合2010版GMP 要求,提供自动贴标机的环境需求和使用功能要求,对设备的使用条件进行审核。 2 设备动力部 按照自动贴标机操作的生产相关条件要求,对设备进行选型和评估,确保满足二车间提出的各项要求,并审核设备技术要求及参数符合生产使用条件。 3 QA 部 参照2010版GMP 规范要求,对设备的使用条件进行审核,确保满足要求。 4 供应商 提供自动贴标机正常运行所需的所有部件、备件和附属装置,并提供详实的设备安装/运行确认报告(记录),确保设备能安全正常使用。

隔离刀闸检修规程

隔离刀闸检修规程 1目的 为了保证隔离开关的检修质量,确保隔离开关的安全运行制定本检修规程。 2范围 本检修规程适隔离开关的大修工作。 3概述及术语 3.1概述 隔离开关的检修工作内容有导电回路,绝缘部分,操动机构部分的检修,调整,测试于试验工作。 3.2术语 无 4人员资质和职责 4.1人员资质 参加工作人员必须是从事变电检修人员,且具备上岗资格。 4.2职责 4.2.1工作负责人 4.2.1.1负责本班开工前的安全措施,技术措施的检查与落实。 4.2.1.2负责组织,指挥本班作业人员按照分工在检修工作中安全作业,保证质量。 4.2.1.3负责检查现场情况,及时纠正违章行为。

4.2.2.工作人员 4.2.2.1认真执行《电业安全工作规程》和,《隔离开关检修工艺导则》的要求。 4.2.2.2严肃工艺纪律,完成负责人分配的任务,并对自己的检修质量负责。 5工艺和作业程序及标准 5.1本作业指导书执行《GN8型隔离开关检修工艺导则》要求。5.2作业程序 5.2.1根据运行情况确定检修重点项目; 5.2.2制定组织,技术,安全“三大措施”; 5.2.3备齐工具,材料备品备件及测试仪器; 5.2.4准备大修工序卡,说明书及有关材料; 5.2.5负责人办理工作票开工手续; 5.2.6检修人员按下列程序进行作业: 1擦去动触头油垢检查有无烧伤,变形,如有损坏应更换; 2检查各电气连接处应清洁无氧化,并涂以凡士林; 3检查各部件有无锈蚀并作防腐处理,清除各轴销污垢并注适量润滑油; 4拆下主拐臂及各部位轴承,清洗其污垢,检查磨损情况,并涂以润滑油,组装后应转动灵活; 5清扫检查瓷质部分不应有裂纹、破损,瓷瓶与法兰粘结;是否良好; 6将主连杆拆除检查机构有无磨损、卡涩现象;

高压隔离开关的检修管理(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压隔离开关的检修管理(标准 版)

高压隔离开关的检修管理(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV 及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关

隔离开关作业指导手册

精心整理变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 1总则 1. 1. (包1. 2. 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行技术交底,并做 好技术交底记录,参加交底人员应由本人签字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。

3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平 整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破损。 3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属 3.3 4 4. 4.2 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm, 220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。 4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

4.2.3隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固,安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准,接触良好,其缝隙应用腻子没抹平后刷油漆。 4.2.4均压环(罩)和屏蔽环(罩)应安装牢固,平整。 4.3转动装置的安装与调整应符合下列要求: 4.3.1拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合现行国家标准 ,连 4.4 4.4.2电动或气动操作前,应先进行多次手动分合,机构动作正常后方可操作。 4.4.3电动机构的转向应正确,机构的分合闸位置指示应与设备的实际分合位置相符。 4.4.4机构动应平稳,无阻卡、冲击等异常情况。 4.4.5限位装置应准确可靠,到达规分合极限位置时,应切除电源惑气源。

隔离开关的作用及日常维护

隔离开关的作用及日常维护 一、基本介绍 隔离开关即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电站、高压线路的安全运行影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路(部分10kV线路分支及负荷较低的线路末端有在使用)。 隔离开关在适用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能再用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置。 二、主要作用 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。

1.用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。 2.隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。 3.用以接通或断开小电流电路。 一般在断路器前后二面各安装一组隔离开关,目的均是要将断路器与电源隔离,形成明显断开点;因为原来的断路器采用的是油断路器,油断路器需要经常检修,故二侧就要有明显断开点,以利于检修;一般情况下,出线柜是从上面母线通过开关柜向下供电,在断路器前面需要一组隔离开关是要与电源隔离,但有时,断路器的后面也有来电的可能,如通过其它环路的反送,电容器等装置的反送,故断路器的后面也需要一组隔离开关。 隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带 负荷拉隔离开关”的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电 路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,

电气设备检修规程(新版)

电气设备检修规程

目录 第一篇旋转电机、调速励磁装置及电除尘装置 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 汽轮同步发电机…………………………………………………………………………… 3 汽轮同步发电机励磁装置………………………………………………………………… 4 同步电动机………………………………………………………………………………… 5 三相异步电动机…………………………………………………………………………… 6 防爆型电动机……………………………………………………………………………… 7 高压三相异步电动机……………………………………………………………………… 8 电除尘装置………………………………………………………………………………… 9 交流变频调速器…………………………………………………………………………… 10 直流电动机……………………………………………………………………………… 11 电动机定子线圈的检修………………………………………………………………… 第二篇变压器、互感器 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 油浸式电力变压器(消弧线圈)………………………………………………………… 3 干式电力变压器…………………………………………………………………………… 4 100%电抗防爆电脱盐变压器…………………………………………………………… 5 感应调压变压器…………………………………………………………………………… 6 6~110kV电压互感器和电流互感器……………………………………………………… 第三篇高压开关 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 KHB一l0、12、25C六氟化硫断路器…………………………………………………… 3 AKTC型磁吹空气断路器…………………………………………………………………… 4 高压真空断路器……………………………………………………………………………… 5 高压负荷开关………………………………………………………………………………

自动贴标机操作规程

自动贴标机操作规程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

东莞市瑞德丰生物科技有限公司文件名称自动贴标机操作规程 文件编号R0403-042(A3)制(修)订 部门 生产厂部总页数3制(修)订履历 版本号制(修)订章节及内容 制(修)订 事由 制(修)订 人 审核批准人 发布 日期 A0初次制订初订唐菘柏曾茂富成仲强 A1全文修订结合公司发展 需求 唐菘柏曾茂富纪刘轶 A2全文修订根据体系要求唐菘柏 胡清林、徐道雨 A3全文修订根据体系要求唐菘柏 胡清林、徐道雨 会签单位 ■体系办□采购部 □品管部■生产厂部 □销售部□工艺设备部 □工程技术部□仓储部 □计划部□人资部 □财务部

1.操作前检查与准备: 现场机手依据《贴标机日常点检表》点检内容对设备进行日常开机前的点检和检查,结果填入《贴标机日常点检表》生产点检栏中。 机电保全工依据《贴标机日常点检表》点检内容对设备进行周度点检和检查,结果填入《贴标机日常点检表》机电点检栏中。 机电保全工依据《贴标机润滑指导书》润滑内容对设备进行必要的润滑,结果填入《贴标机润滑记录表》中。 开机前和生产结束后生产现场必须对所管辖的设备进行一次系统的4S工作。 按要求填写好标纸(注意标纸内卷,外卷方向]; 支置于输送带上调好宽度;按生产要求装好字码,调整好印机与标纸打印位置,打印时间、清晰度; 检查各仪表、电路运转部位是否正常,按要求填写好标纸。 操作工培训考核合格后方可上岗。 2.操作步骤: 打开电源,将电源开关置于“ON”位; 按F1自动检测(必须将电源眼对准标纸的底纸); 当萤屏上出现“放产品在输送带口执行引自动检测”时将一支瓶子置于输送带上; 瓶子通过输送带的电眼后,输送带会随即停下来,此时标纸会缓慢走动,电脑测量标纸长度,计算标准停在离板的位置,此动作完成后即完成检测; 将瓶子陆续放在输送带上; 如果现在欲贴的瓶子先前己贴过,并存入电脑,只需直接触按F2(呼叫记忆组)即可使用(注意:非专职保全工不得对故障(线路控制)试图修复) 在贴标过程,机手要时常检查贴标的质量(有无歪贴、漏贴、错贴;在同一产品更换卷标时注意版面多样性是否统一)不合格时及时纠正。 停机程序: 2.8.1 当瓶子贴标完毕后依次关闭开关至“OFF”切断电源即可; 2.8.2 做好《重要设备运行记录》。 3.保养规程: 日常维护保养:

隔离开关标准作业指导书

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关作业指导书 南通送变电工程有限公司 二零零九年七月

审批:日期: 审核:日期: 编制:日期:

1 适用范围 (4) 2 引用文件 (4) 3人员要求 (4) 4危险点分析与预控措施 (5) 5工器具及耗材准备 (6) 6 作业流程图 (8) 7安装工序及技术要求: (9)

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 1 适用范围 本作业指导书适用于GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 2 引用文件 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械) DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 扬州北辰电气设备有限公司隔离开关安装和维护说明手册 GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 3人员要求 3.1工作负责人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力和《电业安全工作规程》,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。 3.2现场工作人员的身体状况、精神状态良好。所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》的相关知识,并经《电业安全工作规程》考试合格。 3.3作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、安全注意事项等方面施教后方可参加工作。 3.4特殊工种(吊车司机及起重指挥人员、电焊工)必须持有效证件上岗。 3.5新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等) ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 3.6外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 3.7工作负责人(监护人)安全责任: 3.7.1正确安全地组织工作;

高压隔离开关维护检修规程

高压隔离开关维护检修规程 6.1检修周期和项目 6.1.1检修周期 每1~3年检修1次。如遇特殊情况安排临时检修。 6.1.2检修项目 6.1.2.1清扫灰尘、污物; 6.1.2.2检查修理瓷质部分; 6.1.2.3检修接触部分; 6.1.2.4检修操作和传动机构; 6.1.2.5检修各种附件; 6.1.2.6金属构架除锈防腐; 6.1.2.7检修后的调整试验。 6.2检修质量标准 6.2.1清扫各部灰尘、污物,使其清洁无杂物; 6.2.2检修各支持、传动瓷件,应完整无裂纹,无放电痕迹,瓷铁粘合牢固。. 6.2.3检修隔离开关的接触部分,应符合下列标准: a. 以0.05mm*10mm塞尺检查;对于线接触应塞不进去,对于面接触,其塞入深度;在接触面宽度为56mm及以下时,不应超过4mm,接触面宽度为63mm及以上时,不应超过6mm;

触头间两侧的压力应均匀;调节固定座的位置,使动触头刀片刚好插入刀口,动触片插入静触座的深度不应小于刀片宽度的90%,动触片与动触头固定的底部要保持4~6mm的间隙; b. 接触表面应平整、光洁,无氧化膜,并涂1层导电膏或中性凡士林,载流部分的可挠连接不得有折损、锈蚀、凹陷等缺陷;刀口的压簧应无失效、锈蚀现象。 c. 隔离开关的各支柱绝缘子的连接应牢固,触头相互对准,接触良好。 6.2.4检修后的传动装置应满足下列要求: a.隔离开关的操作杆及保护环应完好;拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合规定,当不符合时允许弯曲,但应弯成与原拉杆平行; b.定位螺钉应调整适当,并加以固定,防止转动装置拐臂越过死点; c.所有转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑油脂; d.接地刀刃转轴上的扭力弹簧,应调整至操作力矩最小,并打入圆锥销加以固定;其操作把手应涂以黑色油漆; e.延长轴、轴承、联轴器、中间轴轴承及拐臂等传动部件,其位置应正确,固定牢靠,传动齿轮咬合准确,操作轻便灵活。 6.2.5检修后整组隔离开关应符合下列标准要求:

高压隔离开关的检修管理(通用版)

高压隔离开关的检修管理(通 用版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

高压隔离开关的检修管理(通用版) 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV 及以上等级高压隔离开关有近16000台。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处

自动贴标机操作规程

东莞市瑞德丰生物科技有限公司

1.操作前检查与准备: 1.1 现场机手依据《贴标机日常点检表》点检内容对设备进行日常开机前的点检和检查,结果填入《贴标机日常点检表》生产点检栏中。 1.2机电保全工依据《贴标机日常点检表》点检内容对设备进行周度点检和检查,结果填入《贴标机日常点检表》机电点检栏中。 1.3机电保全工依据《贴标机润滑指导书》润滑内容对设备进行必要的润滑,结果填入《贴标机润滑记录表》中。 1.4开机前和生产结束后生产现场必须对所管辖的设备进行一次系统的4S工作。 1.5 按要求填写好标纸(注意标纸内卷,外卷方向]; 1.6 支置于输送带上调好宽度;按生产要求装好字码,调整好印机与标纸打印位置,打印时间、清晰度; 1.7 检查各仪表、电路运转部位是否正常,按要求填写好标纸。 1.8 操作工培训考核合格后方可上岗。 2.操作步骤: 2.1 打开电源,将电源开关置于“ON”位; 2.2 按F1自动检测(必须将电源眼对准标纸的底纸); 2.3 当萤屏上出现“放产品在输送带口执行引自动检测”时将一支瓶子置于输送带上; 2.4 瓶子通过输送带的电眼后,输送带会随即停下来,此时标纸会缓慢走动,电脑测量标纸长度,计算标准停在离板的位置,此动作完成后即完成检测; 2.5 将瓶子陆续放在输送带上; 2.6 如果现在欲贴的瓶子先前己贴过,并存入电脑,只需直接触按F2(呼叫记忆组)即可使用(注意:非专职保全工不得对故障(线路控制)试图修复) 2.7 在贴标过程,机手要时常检查贴标的质量(有无歪贴、漏贴、错贴;在同一产品更换卷标时注意版面多样性是否统一)不合格时及时纠正。 2.8停机程序: 2.8.1 当瓶子贴标完毕后依次关闭开关至“OFF”切断电源即可; 2.8.2 做好《重要设备运行记录》。 3.保养规程: 3.1 日常维护保养: 3.1.1每天应擦拭、保持机台内外清洁、无油垢、无脏物;以达到漆见本色、轴见光和沟见底的要求。 3.1.2班前班后做好设备清洁工作。 3.1.3检查光电传感器灵敏度和各机械部位是否齐全完整有效。 3.1.4 各润滑部位是否已加油。 3.1.5 注意观察主机在运行中是否有不正常杂音、振动及特殊气味。

相关文档