文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带负荷测极性

带负荷测极性

带负荷测极性
带负荷测极性

1.相位表使用:选择基准电压,一般选UA,随便找一个A相电压,看UA、IA夹角,UB、IB夹角减120°,应该和A相测的差不多,因为用的A相电压的原因。

2.针对线路保护测极性来说,要退出母差保护,线路保护的跳闸出口压板(原因:如果测极性过程中,或者说是CT本来开路,可以防止保护误动作,用变压器后备保护来做此时的保护,如果没故障,开关不会误跳。)

待续....................

下边是一篇变压器保护测极性

针对变压器差动保护在设计、安装、整定过程中可能出现的各种问题,结合变压器差动保护原理,提出了带负荷测试的内容及分析、判断方法。

关键词:带负荷测试测试内容测试数据分析

1 引言

差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护,其运行情况直接关系到变压器的安危。怎样才知道差动保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整定、接线正确呢?唯有用负荷电流检验。但检验时要测哪些量?测得的数据又怎样分析、判断呢?下面就针对这些问题做些讨论。

2 变压器差动保护的简要原理

差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。

3 变压器差动保护带负荷测试的重要性

变压器差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保护在实现方式细节上的各不相同,更增加了其在具体使用中的复杂性,使人为出错机率增大,正确动作率降低。比如许继公司的微机变压器差动保护计算Y-△接线变压器Y 型侧额定二次电流时不乘以,而南瑞公司的保护要乘以。这些细小的差别,设计、安装、整定人员很容易疏忽、混淆,从而造成保护误动、拒动。为了防范于未然,就必需在变压器差动保护投运时进行带负荷测试。

4 变压器差动保护带负荷测试内容

要排除设计、安装、整定过程中的疏漏(如线接错、极性弄反、平衡系数算错等等),就要收集充足、完备的测试数据。

1.差流(或差压)。变压器差动保护是靠各侧CT二次电流和——差流——工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。电流平衡补偿的差动继电器(如LCD-4、LFP-972、CST-31A型差动继电器),用钳形相位表或通过微机保护液晶显示屏依次测出A相、B相、C相差流,并记录;磁平衡补偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2、DCD-5型差动继电器),用0.5级交流电压表依次测出A相、B相、C相差压,并记录。

2.各侧电流的幅值和相位。只凭借差流判断差动保护正确性是不充分的,因为一些接线或变比的小错误,往往不会产生明显的差流,且差流随负荷电流变化,负荷小,差流跟着变小,所以,除测试差流外,还要用钳形相位表在保护屏端子排依次测出变压器各侧A相、B相、C相电流的幅值和相位(相位以一相PT二次电压做参考),并记录。此处不推荐通过微机保护液晶显示屏测量电流幅值和相位。

3.变压器潮流。通过控制屏上的电流、有功、无功功率表,或者监控显示器上的电流、有功、无功功率数据,或者调度端的电流、有功、无功功率遥测数据,记录变压器各侧电流大小,有功、无功功率大小和流向,为CT变比、极性分析奠定基础。

负荷电流要多大呢?当然越大越好,负荷电流越大,各种错误在差流中的体现就越明显,就越容易判断。然而,实际运行的变压器,负荷电流受网络限制,不会很大,但至少应满足所用测试仪器精度要求,以及差流和负荷电流的可比性。若二次负荷电流只有0.2A而差流有65mA时,判断差动保护的正确性就相当困难。

5 变压器差动保护带负荷测试数据分析

数据收集完后,便是对数据的分析、判断。数据分析是带负荷测试最关键的一步,如果马虎,或对变压器差动保护原理和实现方式把握不够,就会让一个个错误溜走,得出错误的结论。那么对于测得的数据我们应从哪些方面着手呢?5.1 看电流相序

正确接线下,各侧电流都是正序:A相超前B相,B相超前C相,C相超前A相。若与此不符,则有可能:

a.在端子箱的二次电流回路相别和一次电流相别不对应,比如端子箱内定义为A相电流回路的电缆芯接在了C相CT上,这种情况在一次设备倒换相别时最容易发生。

b.从端子箱到保护屏的电缆芯接反,比如一根电缆芯在端子箱接A相电流回路,在保护屏上却接B相电流输入端子,这种情况一般由安装人员的马虎造成。

5.2 看电流的对称性

每侧A相、B相、C相电流幅值基本相等,相位互差120°,即A相电流超前B相120°,B相电流超前C相120°,C相电流超前A相120°。若一相幅值偏差大于10%,则有可能:

a.变压器负荷三相不对称,一相电流偏大或一相电流偏小。

b.变压器负荷三相对称,但波动较大,造成测量一相电流幅值时负荷大,而测另一相时负荷小。

c.某一相CT变比接错,比如该相CT二次绕组抽头接错。

d.某一相电流存在寄生回路,比如某一根电缆芯在剥电缆皮时绝缘损伤,对电缆屏蔽层形成漏电流,造成流入保护屏的电流减小。

若某两相相位偏差大于10%,则有可能:

a.变压器负荷功率因数波动较大,造成测量一相电流相位时功率因数大,而测另一相时功率因数小。

b.某一相电流存在寄生回路,造成该相电流相位偏移。

5.3 看各侧电流幅值,核实CT变比

用变压器各侧一次电流除以二次电流,得到实际CT变比,该变比应和整定变比基本一致。如果偏差大于10%,则有可能:

a.CT的一次线未按整定变比进行串联或并联。

b.CT的二次线未按整定变比接在相应的抽头上。

5.4 看两(或三)侧同名相电流相位,检查差动保护电流回路极性组合的正确性

这里要将两种接线分别对待,一种是将变压器Y型侧CT二次绕组接成△,另一种是变压器各侧CT二次绕组都接成Y型。对于前一种接线,其两侧二次电流相位应相差180°(三圈变压器,可分别运行两侧,来检查差动保护电流回路极性组合的正确性),而对于后一种接线,其两侧二次电流相位相差角度与变压器接线方式有关。比如一台变压器为Y-Y-△-11接线,当其高、低压侧运行时,其高压侧二次电流应超前低压侧(11—6)×30°,而当其高、中压侧运行时,其高压侧二次电流和中压侧电流仍相差180°。若两侧同名相电流相位差不满足上述要求(偏差大于10°),则有可能:

a.将CT二次绕组组合成△时,极性弄错或相别弄错,比如Y-Y-△-11变压器在组合Y型侧CT二次绕组时,组合后的A相电流应在A相CT极性端和B相CT非极性端(或A相CT非极性端和B相CT极性端)的连接点上引出,而不能在A相CT极性端和C相CT非极性端(或A相CT非极性端和C相CT极性端)的连接点上引出。

b.一侧CT二次绕组极性接反。在安装CT时,由于某种原因其一次极性未能按图纸摆放时,二次极性要做相应颠倒,如果二次极性未颠倒,就会发生这种情况。

5.5 看差流(或差压)大小,检查整定值的正确性

对励磁电流和改变分接头引起的差流,变压器差动保护一般不进行补偿,而采用带动作门槛和制动特性来克服,所以,测得的差流(或差压)不会等于零。那用什么标准来衡量差流(或差压)合格呢?对于差流,我们不妨用变压器励磁电流产生的差流值为标准。比如一台变压器的励磁电流(空载电流)为1.2%, 基本侧额定二次电流为5A,则由励磁电流产生的差流等于1.2%×5=0.06A,0.06A 便是我们衡量差流合格的标准。对于差压,我们引用《新编保护继电器校验》中的规定:差压不能大于150mv。如果变压器差流不大于励磁电流产生的差流值(或者差压不大于150mv),则该台变压器整定值正确;否则,有可能是:a.变压器实际分接头位置和计算分接头位置不一致。对此,我们有以下证实方法:根据实际分接头位置对应的额定电压或运行变压器各侧母线电压,重新计算变压器各侧额定二次电流,再由额定二次电流计算各侧平衡系数或平衡线圈匝数,再将计算出的各侧平衡系数或平衡线圈匝数摆放在差动保护上,再次测量差流(或差压),如果差流(或差压)满足要求,则说明差流(或差压)偏大是由变压器实际分接头位置和计算分接头位置不一致引起,变压器整定值仍正确,如果差流(或差压)不满足要求,则整定值还存在其它问题。

b.变压器Y型侧额定二次电流算错。由于微机变压器差动保护在“计算Y 型侧额定二次电流乘不乘”问题上没有统一,所以,整定人员容易将Y型侧额定二次电流算错,从而,造成平衡系数整定错。

c.平衡系数算错。计算平衡系数时,通常是先将基本侧平衡系数整定为1,再用基本侧额定二次电流除以另侧电流得到另侧平衡系数,如果误用另侧额定二次电流除以基本侧电流,平衡系数就会算错。

d.5.1—5.4中列举的各种因素,都会最终造成差流(或差压)不满足要

求,但我们只要按照5.1—5.4依次检查,就会将这些因素一个个排除,此处就不再赘述。

6 结束语

带负荷测试对变压器差动保护的安全运行起着至关重要的作用,对其我们要有足够的重视。带负荷测试前,要深入了解变压器差动保护原理、实现方式和定值意义,熟悉现场接线;带负荷测试中,要按照带负荷测试内容,认真、仔细、全面收集数据;带负荷测试后,要对照上述5条分析方法,逐一检查、逐一判断。只要切实做到了这三点,变压器差动保护就万无一失了。

CT的极性与方向并不完全是规定死的,所有的方向都是在一个参考方向的基础上指定出来的,参考

方向的不同,就意味着不同的方向定义和结果。

对于CT的方向,可以有两种考虑,一种出对差动保护的考虑,它不需要具体判别电流到底是流入还

是流出,而出于基尔霍夫原理只要求取矢量和,因此,只要所有的CT所定义的方向均指向被保护设备方向或全部与之相反即可。另一种则是出于负荷电流方向的考虑,它需要确切的电流流向,而单纯的电流只是一个正弦波,不能确定方向,只有与电压相结合,才能确切的指出功率方向,表现出电流的具体流向,由于功率计算往往以母线电压为电压采样点,一般以母线为基点,一般母线指向线路为正方向,同样为了统一CT方向,一般把CT指向母线定义为正方向。

这里要注意的是,CT的方向的形成有两部分,一个是CT一次的摆放,一个是CT的二次引出,出

于同一个方向--P1指向母线为CT的一次摆放的基础,同以k1引出的作为正方向,那么,当P2指向母线的CT摆放方式下,k1引出就是反方向。关于CT一次摆放在考虑避免CT与开关之间故障时会有一定要求。

对于主变差动来说,如果以CT指向母线为正方向,那么关于CT所定义的方向均指向被保护设备方向或全部与之相反的定义就要相应改为*近母线的CT为反方向,其它为正方向。

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。 一、带电负荷校验的作用 带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。 二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析 1.母线差动保护的带负荷校验 发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下: ①母线差动保护停用。 ②进行充电操作。

③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。 ④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。 ⑤母线差动保护带负荷校验时的注意事项: ⑥母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护 直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停 用保护直流电源。 ⑦带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以 确保回路的完整正确。 ⑧校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置 正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量 出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。 ⑨根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路 器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动 切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。 2.主变差动保护的带负荷校验 纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。 因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下: ①变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时, 仍能起到保护作用。但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以, 必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极

400T吊车负荷试验方案

哈密三塘湖第一风电场C区200MW工程风机 和箱变安装工程 400T 履 带 吊 负 荷 试 验 方 案 西北水利水电工程有限责任公司 三塘湖风电工程项目部 2015年7月

QUY400吊车负荷试验方案 一、前言部分 1.编制说明 现根据相关技术资料及技术标准和规,特编制该施工方案,用于指导及监控管理整个施工全过程。 2.编制依据 1)《电力建设安全工作规程》 2)QUY400履带式起重机使用手册 3)QUY400履带式起重机起重性能表 二、工程概况及特点 哈密风电基地二期项目三塘湖第一风电场C区200MW工程由中国电建集团哈密新能源开发开发建设。场址区位于维吾尔自治区哈密地区巴里坤县北部,距离巴里坤县城约121km,距离三塘湖乡约80km,距哈密市直线距离约285km,风电场区域的海拔高度约在1180~1330m,场地开阔,地形较平坦,地势南部高、北部低。场址区域位于东经E:92°43′~92°47′、北纬N:44°13′~44°19′之间,场址开发面积约35km2。场址区中部、北部、东部、西部均有风场干道通过,交通便利。本风电场共安装134台单机容量为1500kW的金风科技GW82-1500/70型风力发电机组,总装机容量201MW。 风电场道路路面宽度6米,道路坡度小于10%(小于6°)。三、危险点分析 1)、起重机支垫不平 2)、吊物捆绑不牢 3)、吊物超载 四、实验方案 1、履带吊

1、负荷试验参数 2、作业准备 2.1本工程吊车为400吨中联重工履带式吊车,主臂78米,固定副臂12米,配重190吨。 2.2准备好试验重物,试验重物的的重量=负荷试验荷重。试验重物重量45吨。 3、作业程序 3.1静负荷试验 目的是检验起重机构架的强度和刚度。 在做静负荷试验前,应先做额定负荷试验,吊机先对试验重物缓慢试吊几次,检查人员要仔细观察,确认无问题后再吊起离开地面100mm,静止悬挂5min,经检查确认无异常现象,即可进行该工况下的额定起重量1倍的静负荷试验,试验方法同前,当悬空5min 卸去荷载后,起重机构架不应有永久变形即为静负荷试验合格。3.2动负荷试验 动负荷试验是在静负荷试验合格后再进行检验起重机各转动部分的运行情况是否正常。试验荷重为该工况下额定起重量的0.9倍,起重机吊起试验重物反复提升、下降、旋转,此过程中各部的运行情况正常良好,则确认合格。 4、合格标准:

三方测试报告模板1资料全

XXX项目三方测试报告 年月

一、概况 二、测试容 三、测试环境 四、测试方法 五、存在的问题及建议 六、结论 附件:测试记录

一、概况 XXXXXXXX 上述系统的软件开发、设计,设备的采购、集成、制造、试验、安装,相应基础、管道铺设、线缆安装铺设。系统的整体联调、试运行,及培训、售后服务等工作。 二、测试容 1、硬件系统测试:包括安全保护测试、电源系统、系统功能、系统性能等测试。 安全保护测试:接地电阻、等电位、绝缘; 电源系统:(1)无负载时负荷情况; (2)带负载时负荷情况; (3)外电停电时后备电源投入运行情况。 系统功能:(1)监控功能:远程监控、水文、工况实时采集; (2) 管理功能:日常运行、信息采集、传输、存储、 分析应用、运行决策; (3) 视频显示功能:视频图像监视、语言广播; (4) 网络通信功能:数据传输、网络带宽、网络IP、 VLAN管理、网络安全。 系统性能:(1) 运动技术指标 (2) 系统实时性指标 (3) RTU实时性指标 (4)主站实时性指标

(5) 计算机的CPU负荷率 (6) LAN负荷率 (7)可维护性 (8)安全性 (9)可扩性 2、软件系统测试:包括系统软件、应用软件、数据库软件的界面测试、功能测试、性能测试、安全性和访问控制测试、兼容性测试。 三、测试环境 测试环境在总控制中心控制室和机房常温环境下。 四、测试方法 1、安全保护测试 用接的电阻仪测试系统接地是否满足要求,用万用表测试机柜各接地点是否等电位,使用兆欧表测试对地端绝缘。 接地电阻、绝缘测试记录 2、电源系统测试 使用万用表、电流钳形表测试电源系统在无负荷和带负荷情况,

溶剂极性大小排序

单一溶剂的极性大小顺序为: 石油醚(小)→环己烷→四氯化碳→三氯乙烯→苯→甲苯→二氯甲烷→氯仿→乙醚→乙酸乙酯→ 乙酸甲酯→丙酮→正丙醇→甲醇→吡啶→乙酸(大) 混合溶剂的极性顺序: 苯∶氯仿(1+1)→环己烷∶乙酸乙酯(8+2)→氯仿∶丙酮(95+5)→苯∶丙酮(9+1)→苯∶ 乙酸乙酯(8+2)→氯仿∶乙醚(9+1)→苯∶甲醇(95+5)→苯∶乙醚(6+4)→环己烷∶乙酸 乙酯(1+1)→氯仿∶乙醚(8+2)→氯仿∶甲醇(99+1)→苯∶甲醇(9+1)→氯仿∶丙酮 (85+15)→苯∶乙醚(4+6)→苯∶乙酸乙酯(1+1)→氯仿∶甲醇(95+5)→氯仿∶丙酮(7+3)→苯∶乙酸乙酯(3+7)→苯∶乙醚(1+9)→乙醚∶甲醇(99+1)→乙酸乙酯∶甲醇(99+1)→苯∶丙酮(1+1)→氯仿∶甲醇(9+1) 说明一下: 苯∶甲醇(95+5)的意思是95体积的苯混合5体积的甲醇配成混合溶剂! 烷烃(—CH3,—CH2—)<烯烃(—CH=CH—)<醚类(—O—CH3,—O—CH2—)<硝基化合 物(—NO2)<二甲胺(CH3—N—CH3)<脂类(—COOR)<酮类(—CO—)<醛类(—CHO)< 硫醇(—SH)<胺类(—NH2)<酰胺(—NHCO—CH3)<醇类(—OH)<酚类(<Ar—OH)<羧酸类(—COOH) 常用流动相极性:石油醚<汽油<庚烷<己烷<二硫化碳<二甲苯<甲苯<氯丙烷<苯<溴乙烷<溴化苯<二氯乙烷< 三氯甲烷<异丙醚<硝基甲烷<乙酸丁酯<乙醚<乙酸乙酯<正戊烷<正丁醇<苯酚<甲乙醇<叔丁醇<四氢呋喃<二 氧六环<丙酮<乙醇<乙腈<甲醇<氮氮二甲基甲酰胺<水 酸性大小 高氯酸,氢碘酸,硫酸,氢溴酸,盐酸,硝酸,碘酸(以上为强酸,了解即可,大学涉及强弱排序),草酸(乙二酸),亚硫酸,磷酸,丙酮酸,亚硝酸(以上五种为中强酸),柠檬酸,氢酸,苹果酸,葡萄糖酸,甲酸,乳酸,苯甲酸,丙烯酸,乙酸,丙酸,硬脂酸,碳酸,苯酚(也叫石酸),氢硫酸,次氯酸,硼酸,硅酸(其余为弱酸或极弱酸)! 如何选择色谱柱 化学键合相按键合官能团的极性分为极性和非极性键合相两种。 常用的极性键合相主要有氰基(-CN)、氨基(-NH2)和二醇基(DIOL)键合相。极性键合相常用作正相色谱,混合物在极性键合相上的分离主要是基于极性键合基团与溶质分子间的氢键作用,极性强的 组分保留值较大。极性键合相有时也可作反相色谱的固定相。 常用的非极性键合相主要有各种烷基(C1~C18)和苯基、苯甲基等,以C18应用最广。非极性键合 相的烷基链长对样品容量、溶质的保留值和分离选择性都有影响,一般来说,样品容量随烷基链

周口供电公司用电负荷组织方案

周口供电公司用电负荷组织方案

二O一一年六月二十七日 周口供电公司用电负荷组织方案 2011年度夏期间河南电网将进行大负荷冲击试验,届时河南电网最大负荷预计将突破4000千万千瓦,周口电网最大负荷将达到150万千瓦。为保障大负荷冲击实验期间电网安全稳定运行和大负荷冲击试验成功,特制订周口供电公司用电负荷组织方案。 一、2011年迎峰度夏期间本地区负荷预测情况和供电能力分析 (一)、全社会、网供最大负荷和预计出现日期 根据目前周口电网实际用电情况分析,预计2011年度夏期间周口电网全社会最大负荷150万千瓦,网供最大负荷147万千瓦;与2010年度夏最大负荷120.4万千瓦(考虑断面受限

压负荷影响,最大负荷可达到127万千瓦)相比增加29.6万千瓦,同比增长25%。根据往年度夏负荷曲线分析,周口电网负荷从6月初开始迅猛增长,8月上旬负荷达到最大值。2010年周口电网最大负荷出现时间为8月4日21时,据此预计今年最大负荷出现时间为8月7日左右。 (二)、迎峰度夏期间地方电厂装机情况,运行方式安排和发电能力,可调整区间。迎峰度夏期间本地区供电能力分析,分全社会和网供。 目前周口供电区内有地方生物电厂2座,分别是鹿邑生物电厂装机25MW和扶沟生物电厂装机12MW。地方电厂总装机容量达到37MW,其中可调出力为30MW。 度夏期间周口电网通过2回500千伏邵周线和3回220千伏线路(邵淮线、薛淮线、Ⅰ邵川线)与省网联络,供电能力达到1450兆瓦;隆达电厂2×135兆瓦机组作为网供不足的有效补充,在度夏期间仍然发挥着积极作用。两座生物电厂机组容量小、可调出力仅有30兆瓦,对度夏期间周口电网影响不大。 夏季大负荷时系统送周口断面最大145万千瓦,在隆达电厂和鹿邑、扶沟两座生物电厂全开机方式下,全网最大供电能力173万千瓦,备用23万千瓦,能够满足度夏供电需求。 二、大负荷试验期间用电负荷组织方案 (一)、成立领导小组,加强组织领导,落实工作责任。 建立健全大负荷冲击组织机构,明确各部门职责,要求各县

常用溶剂极性大小完整版

常用溶剂极性大小 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

常见极性大小比较 溶剂的极性大小顺序 单一溶剂的极性大小顺序为: 石油醚(小)→环己烷→四氯化碳→三氯乙烯→苯→甲苯→二氯甲烷→氯仿→乙醚→乙酸乙酯→乙酸甲酯→丙酮→正丙醇→甲醇→吡啶→乙酸(大) 混合溶剂的极性顺序: 苯∶氯仿(1+1)→环己烷∶乙酸乙酯(8+2)→氯仿∶丙酮(95+5)→苯∶丙酮(9+1)→苯∶乙酸乙酯(8+2)→氯仿∶乙醚(9+1)→苯∶甲醇(95+5)→苯∶乙醚(6+4)→环己烷∶乙酸乙酯(1+1)→氯仿∶乙醚(8+2)→氯仿∶甲醇(99+1)→苯∶甲醇(9+1)→氯仿∶丙酮(85+15)→苯∶乙醚(4+6)→苯∶乙酸乙酯(1+1)→氯仿∶甲醇(95+5)→氯仿∶丙酮 (7+3)→苯∶乙酸乙酯(3+7)→苯∶乙醚(1+9)→乙醚∶甲醇(99+1)→乙酸乙酯∶甲醇(99+1)→苯∶丙酮(1+1)→氯仿∶甲醇(9+1) 说明一下: 苯∶甲醇(95+5)的意思是95体积的苯混合5体积的甲醇配成混合溶剂! 官能团极性大小比较 烷烃(—CH 3,—CH 2 —)<烯烃(—CH=CH—)<醚类(—O—CH 3 ,—O—CH 2 —)<硝基化合物 (—NO2)<二甲胺(CH 3—N—CH 3 )<脂类(—COOR)<酮类(—CO—)<醛类(—CHO)<硫醇 (—SH)<胺类(—NH 2)<酰胺(—NHCO—CH 3 )<醇类(—OH)<酚类(<Ar—OH)<羧酸类 (—COOH) 常用流动相极性 石油醚<汽油<庚烷<己烷<二硫化碳<二甲苯<甲苯<氯丙烷<苯<溴乙烷<溴化苯<二氯乙烷(DCM)<三氯甲烷<异丙醚<硝基甲烷<乙酸丁酯<乙醚<乙酸乙酯<正戊烷<正丁醇<苯酚<甲乙醇<叔丁醇<四氢呋喃<二氧六环<丙酮<乙醇<乙腈<甲醇<氮氮二甲基甲酰胺(DMF)<水

常见溶剂的极性顺序表

常见溶剂的极性顺序表 极性溶剂 极性溶剂是指含有羟基或羰基等极性基团的溶剂,即溶剂分子为极性分子的溶剂,由于其分子内正负电荷重心不重合而导致分子产生极性。用于表征分子极性大小的物理量为偶极矩或介电常数,介电常数大表示其极性大。 化学共价键分为极性键与非极性键。非极性键就是共用电子对没有偏移,出现在单质中比如O2;极性键就是共用电子对有偏移比如HCl。而当偏移的非常厉害之后,看上去一边完全失电子另一边得到了电子,就会变成离子键了,如NaCl 。化合物的极性决定于分子中所含的官能团及分子结构。各类化合物的极性按下列次序增加: —CH3,—CH2—,—CH=,—C三,—O—R,—S—R,—NO2,—N(R)2,—OCOR,—CHO,—COR,—NH2,—OH,—COOH,—SO3H 强极性溶剂 甲醇〉乙醇〉异丙醇 中等极性溶剂 乙氰〉乙酸乙酯〉氯仿〉二氯甲烷〉乙醚〉甲苯 非极性溶剂 环己烷,石油醚,己烷,戊烷 单一溶剂的极性大小顺序 石油醚(小)→环己烷→四氯化碳→三氯乙烯→苯→甲苯→二氯甲烷→氯仿→乙醚→乙酸乙酯→乙酸甲酯→丙酮→正丙醇→甲醇→吡啶→乙酸(大) 混合溶剂的极性顺序 苯∶氯仿(1+1)→环己烷∶乙酸乙酯(8+2 )→氯仿∶丙酮(95+5 )→苯∶丙酮(9+1 )→苯∶乙酸乙酯(8+2)→氯仿∶乙醚(9+1)→苯∶甲醇(95+5)→苯∶乙醚(6+4)→环己烷∶乙酸乙酯(1+1 )→氯仿∶乙醚(8+2)→氯仿∶甲醇(99+1)→苯∶甲醇(9+1)→氯仿∶丙酮(85+15 )→苯∶乙醚(4+6)→苯∶乙酸乙酯(1+1)→氯仿∶甲醇(95+5 )→氯仿∶丙酮(7+3)→苯∶乙酸乙酯(3+7)→苯∶乙醚(1+9)→乙醚∶甲醇(99+1 )→乙酸乙酯∶甲醇(99+1 )→苯∶丙酮(1+1 )→氯仿∶甲醇(9+1)

继电保护二次核相、带负荷试验方法

核相、带负荷实验报告 一、实验介绍 核相:新发电站并网,新变电站投产前,经常要做核相试验,现场所说的核相,包括核对相序和核对相位。核对相序,主要是为了发电机、电动机的正常工作。在电力生产实践中,发电机并网前必须核对相序的试验,相序不对,发电机是无法并网的,强行并网会造成设备损坏。在电网的改造中,也应该注意保持电网原有的相序,以免给用户带来麻烦。(变电站常见的二次核相主要是指在一次同源电压下,核准不同电压互感器感应出的二次电压幅值、相序符合要求,验证电压二次回路接线正确性。) 带负荷:带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。带负荷试验也是验证电流二次回路接线正确性的重要手段,电流回路有改动的工作在投运前均需进行带负荷试验。 二、实验目的 1. 110kV莫宁变110KV I母PT核相试验; 2. 110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验; 3. 220kV乐新变110KV I母线PT进行核相试验,并分析故障的类型。 三、实验器材 万用表、核相矢量分析仪、钳形表、一字螺丝刀 四、实验方法 1.110kV莫宁变110KV I母PT核相试验。对110kV莫宁变110kV母设/PT 并列屏进行操作,先了解并列屏电压、电流回路接线,通过母线压变,使用万用表取莫宁变两条母线三相及三相之间的二次电压,得到数据进行分析。 2. 110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验。先记录新莫线1375的功率流动情况,以从母线流到线路为正方向,P=-3 3.44MW,Q=8.56Mvar,线路电流为I=252.57A。对110kV莫宁变#1主变保护屏进行操作。使用核相分析仪分别测量高压侧ABC三相新莫线1375电流以及莫宁变低压侧三相电压以及同相电流与电压的角度差。测试原理图如图1所示。

20XX有机溶剂极性大小汇总

首先,在分子结构中原子排列不对称,正负电荷的重心没有重合,这种分子就叫极性分子,由极性分子构成的污染物就叫极性污染物,反之亦然。 常见的极性污染物如:有机酸、无机酸、盐类、碱类、污水、手汗、电镀残液、焊接活化剂等。常见的非极性污染物如:润滑油、防锈油、机油、淬火油、蜡、脂等。 常见的极性溶剂如:水、甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、环己酮、乙二胺、乙二醇等。 常见的非极性溶剂如:CFC-113、四氯化碳、己烷、庚烷、辛烷、苯、汽油、煤油等。 极性溶剂比较容易溶解极性污染物,反之亦然。 KB值:贝松脂丁醇值,也叫考里丁醇值用来度量有机溶剂溶解非极性污染物的相对能力,值越大,溶解能力越强。 SP值:溶解度参数表示溶剂与溶质(污染物)之间相互作用的一个参数,两者的SP值越接近表示越容易溶解 有机试剂极性大小 下面这份溶剂极性表列出了常用有机溶剂极性顺序,并有常见溶剂的粘度、沸点、吸收波长等物理参数,在进行薄层色谱柱(TLC)洗脱的时候时很有帮助。可能有不准确的,希望在留言处给予更正。 吸收波化合物名称极性粘度沸点长 0 - 30 - ) i-pentane(异戊烷210 0 0.23 36 ) 正戊烷n-pentane(210 0.3 0.01 60 ~) Petroleum ether(石油醚30210 0.33 0.06 69 ) Hexane(己烷210 0.1 1 81 ) Cyclohexane(环己烷210 0.53 0.1 99 ) 异辛烷Isooctane(- 0.1 - 72 ) 三氟乙酸Trifluoroacetic acid(215 0.47 0.1 99 ) Trimethylpentane(三甲基戊烷210 0.2 0.47 49 ) Cyclopentane(环戊烷200 0.41 98 0.2 ) n-heptane(庚烷220 78 0.46 1 ) ; Butyl chloride(丁基氯丁酰氯273 87 1 0.57 ) ; 三氯乙烯Trichloroethylene(乙炔化三氯265 0.97 1.6 77 ) 四氯化碳Carbon tetrachloride(231 1.9 0.71 48 ) 三氯三氟代乙烷Trichlorotrifluoroethane(220 68 0.37 2.4 ) 丙醚; 丙基醚i-propyl ether( 285 111 2.4 0.59 ) Toluene(甲苯290 0.65 2.5 138 ) 对二甲苯p-xylene(- 0.8 2.7 132 ) Chlorobenzene(氯苯295 1.33 2.7 180 ) o-dichlorobenzene(邻二氯苯220 35 2.9 0.23 ) 醚Ethyl ether(二乙醚; 280 80 3 0.65 ) Benzene(苯220 4.7 3 108 ) Isobutyl alcohol(异丁醇245 0.44 3.4 240 ) Methylene chloride(二氯甲烷228 84 0.78 3.5 ) Ethylene dichloride(二氯化乙烯210 117 2.95 3.7 ) 正丁醇n-butanol(254 126 - 4 ) 醋酸丁酯;乙酸丁酯n-butyl acetate(210 2.27 4 98 ) n-propanol(丙醇330 - 4.2 119 ) Methyl isobutyl ketone(甲基异丁酮220 66 4.2 0.55 ) 四氢呋喃Tetrahydrofuran(260 0.45 4.30 77 (乙酸乙酯)Ethyl acetate210 2.37 4.3 82 ) i-propanol(异丙醇245 4.4 0.57 61 ) Chloroform(氯仿330 4.5 0.43 80 )

甩负荷试验方案

编号: 华润电力蒲圻电厂二期(2×1000MW级) 超超临界燃煤发电机组工程 四号机组汽轮机甩负荷试验方案 湖北中兴电力试验研究有限公司 二○一三年四月

合同编号 HT/JS-Z-2011-135 文件编号 HRPQ-4-2123 出版日期 2013-04-30 版 本 号 A/0 编写人:王广庭 审核人:张才稳 批准人:刘绍银

华润电力蒲圻电厂二期(2×1000MW级) 超超临界燃煤发电机组工程 四号机组汽轮机甩负荷试验方案 1 目的 本方案的目的是给出汽轮机甩负荷试验程序,确保甩负荷试验安全、顺利进行,以考核汽轮机调节系统动态特性和各主、辅机设备对甩负荷工况的适应性。 2 编制依据 2.1 《火力发电厂建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 2.2 《火电工程启动调试工作规定》 建质[1996] 40号 2.3 《电力建设安全施工管理规定》 电建[1995]671号 2.4 《电力安全工作规程(发电厂和变电站)》DL408-91 2.5 《国家电网公司电力安全工作规程(火电厂动力部分)2010版》 2.6 《电力生产安全工作规定》国电办[2000]3号 2.7 《防止电力生产重大事故的二十五项重大要求》国电发[2000]589 号 2.8 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质[1996]111 号 2.9 《火力发电厂安全、文明生产达标考核实施细则》 2.10 《汽机启动调试导则》 DL/T 852-2004。 2.11 《汽轮机甩负荷试验导则》建质(1996)40号 2.12 《汽轮机电液调节系统性能验收导则》DL- T 8242002。 2.13 《汽轮机转速控制系统验收试验标准》JB4273-1999。 2.14 《电力建设工程质量监督检查典型大纲(火电、送变电部分)2009版》 2.15 湖北中兴电力试验研究有限公司质量、职业健康安全及环境管理体系。 2.16 有关行业和厂家的技术标准。 2.17 设计院相关图纸及厂家说明书。 2.18 甲方相关管理规定。 3 设备及系统 华润电力蒲圻电厂二期(2×1000MW级)超超临界燃煤发电机组工程的汽轮机由上海汽轮机厂生产,超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式汽轮机组。 汽机主机采用DEH调节控制系统,机组的启动、停止、正常运行和异常工况

常用用有机溶剂的相对极性

常用用有机溶剂的相对极性 常用用有机溶剂的相对极性 solvent polarity Viscosity(cp20℃) Boiling point(℃) UV cutoff(nm) i-pentane戊烷 0.00 -- 30 -- n-pentane 0.00 0.23 36 210 Petroleum ether石油醚0.01 0.30 30-60 210 Hexane己烷0.06 0.33 69 210 Cyclohexane环己烷 0.10 1.00 81 210 Isooctane异辛烷 0.10 0.53 99 210 Trifluoroacetic acid三氟乙酸 0.10 -- 72 -- Trimethylpentane三甲基戊烷0.10 0.47 99 215 Cyclopentane(环戊烷) 0.20 0.47 49 210 n-heptane(庚烷) 0.20 0.41 98 200 Butyl chloride (丁基氯; 丁酰氯) 1.00 0.46 78 220 Trichloroethylene (三氯乙烯; 乙炔化三氯) 1.00 0.57 87 273 Carbon tetrachloride (四氯化碳) 1.60 0.97 77 265 Trichlorotrifluoroethane (三氯三氟代乙烷) 1.90 0.71 48 231 i-propyl ether (丙基醚; 丙醚) 2.40 0.37 68 220 T oluene(甲苯) 2.40 0.59 111 285 p-xylene(对二甲苯) 2.50 0.65 138 290 Chlorobenzene(氯苯) 2.70 0.80 132 -- o-dichlorobenzene (领二氯苯) 2.70 1.33 180 295 Ethyl ether(二乙醚; 醚) 2.90 0.23 35 220 Benzene(苯) 3.00 0.65 80 280 Isobutyl alcohol(异丁醇) 3.00 4.70 108 220 Methylene chloride(二氯甲烷) 3.40 0.44 40 245 Ethylene dichloride(二氯化乙烯)3.50 0.79 84 228 n-butanol(丁醇) 3.90 2.95 117 210 n-butyl acetate(醋酸丁酯; 乙酸丁酯)4.00 --- 126 254 n-propanol(丙醇) 4.00 2.27 98 210 Methyl isobutyl ketone 4.20 -- 119 330 T etrahydrofuran( 四氢呋喃)4.20 0.55 66 220 ethanol 4.30 1.20 79 210 Ethyl acetate 4.30 0.45 77 260 i-propanol(丙醇) 4.30 2.37 82 210 Chloroform(氯仿) 4.40 0.57 61 245 Methyl ethyl ketone(甲基乙基酮)4.50 0.43 80 330

差动保护带负荷测试

差动保护带负荷测试 1引言 差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护,其运行情况直接关系到变压器的安危。怎样才知道差动保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整定、接线正确呢?唯有用负荷电流检验。但检验时要测哪些量?测得的数据又怎样分析、判断呢?下面就针对这些问题做些讨论。 2变压器差动保护的简要原理 差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。 3变压器差动保护带负荷测试的重要性 变压器差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保护在实现方式细节上的各不相同,更增加了其在具体使用中的复杂性,使人为出错机率增大,正确动作率降低。比如许继公司的微机变压器差动保护计算Y-△接线变压器Y

型侧额定二次电流时不乘以,而南瑞公司的保护要乘以。这些细小的差别,设计、安装、整定人员很容易疏忽、混淆,从而造成保护误动、拒动。为了防范于未然,就必需在变压器差动保护投运时进行带负荷测试。 4变压器差动保护带负荷测试内容 要排除设计、安装、整定过程中的疏漏(如线接错、极性弄反、平衡系数算错等等),就要收集充足、完备的测试数据。 1.差流(或差压)。变压器差动保护是靠各侧CT二次电流和——差流——工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。电流平衡补偿的差动继电器(如LCD-4、LFP-972、CST-31A型差动继电器),用钳形相位表或通过微机保护液晶显示屏依次测出A相、B相、C相差流,并记录;磁平衡补偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2、DCD-5型差动继电器),用0.5级交流电压表依次测出A相、B相、C相差压,并记录。 2.各侧电流的幅值和相位。只凭借差流判断差动保护正确性是不充分的,因为一些接线或变比的小错误,往往不会产生明显的差流,且差流随负荷电流变化,负荷小,差流跟着变小,所以,除测试差流外,还要用钳形相位表在保护屏端子排依次测出变压器各侧A相、B相、C相电流的幅值和相位(相位以一相PT二次电压做参考),并记录。此处不

注氮系统带负荷实验安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 注氮系统带负荷实验安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9323-98 注氮系统带负荷实验安全技术措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概括 为保证113101首采面顺利回采,经公司领导研究决定,实施一次注氮系统带负荷试验,为确保试验安全顺利,达到预期效果,特编制本安全技术措施。 二、注氮路线 注氮车间→风井→一号总回风巷→113101工作面回风联巷→113101工作面运输联巷→113101辅运顺槽外段→113101辅运顺槽→113101工作面切眼上口。 三、注氮时间 四、注氮效果要求 1、注入的氮气纯度不得低于97%。

2、制氮机组运行1 小时作1 次运行记录。 3、注氮量为1200m3/h,输出压力0.1~0.8MPa。 五、安全技术措施 1、注氮管路使用前,由保供队负责进行压力试验,确保密封不漏气。重点排查113101工作面辅运顺槽末端注氮管路的气密性。 2、加强113101工作面通风系统管理,要求风流必须稳定、可靠,无风流紊乱现象,风量满足规程要求。 3、注氮试验前,由测气员和安检员将113101辅运顺槽外段、6#风门、泄水巷第二联巷设置临时栅栏,揭示警标,禁止人员入内并安排安监员专人看管。 4、注氮试验前,由测气员和安检员巡查113101工作面切眼、113101胶运顺槽、泄水巷里段所有人员撤离情况,并向矿调度汇报。 5、注氮试验前,测气员必须将所有注氮管路闸阀关闭,并悬挂“注氮危险、禁止打开”的标识牌,防止人员误开,以免发生氮气外泄,造成人员伤害。

开关电源测试报告

电源测试报告 一、功率因数与效率测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出带最大负载1.7A、常温25℃; 3、测试方法: 1)、依规格设定测试条件;输入电压、输入频率、最大负载; 2)、从功率表中读取Pin and PF值,并读取输出电压计算Pout; 3)、功率因数=Pin/(Vin*Iin),效率=Pout/Pin*100﹪; 4、测试数据 二、能效测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A; 3、测试方法: 1)、在测试前将产品在标称负载条件下预热1分钟; 2)、按负载大小由大到小分别记录220V ac/50Hz/60Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo1,Vo2),功率因数(PF),然后计算各负载下的效率; 3)、在空载时记录输入功率与输入电流。 4、测试数据 三、纹波与噪声测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A,0A,常温25℃; 3、测试方法:按测试回路接好各测试仪器,设备,及待测品,测电源在各负载下的纹波与噪声; 4、测试数据及最大幅值的波形。 四、上升/下降时间测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载为1.7A;

溶剂极性参数表

据本人的几年薄层层析经验,参考药典等国家药品标准和有关文献,将2000版药典一部里部分有代表性的对照品的薄层层实例按展开剂极性排序,并对其规律做一些分析。以下的分析和介绍是总体描述性的,目的是快速、简便地选择展开剂。如果想了解展开剂选择的各种理论,请参考其他专著。 选择展开剂,要依据溶剂极性和他们的混溶性,溶剂对被分析物的溶解性,以及被分析物的结构。这里只讨论药典里通常使用的以硅胶为固定相主体的正相薄层,也不考虑板的活性。 列出溶剂极性参数表,方便以下比较展开剂。环已烷 :-0.2、石油醚(Ⅰ类,30~60℃)、石油醚(Ⅱ类,60~90℃)、正已烷:0.0、甲苯:2.4、二甲苯:2.5、苯:2.7、二氯甲烷:3.1、异丙醇:3.9、正丁醇:3.9、四氢呋喃:4.0、氯仿:4.1、乙醇:4.3、乙酸乙酯:4.4、甲醇:5.1、丙酮:5.1、乙腈:5.8、乙酸:6.0、水: 10.2 [1] 、关于溶剂混溶性,一般根据相似相溶原则,需要注意,极性相差大的不混溶,比如正己烷与甲醇。多元展开剂,主体的两种溶剂不能混溶,就需要通过第三种溶剂来调和。比如:石油醚、正庚烷、正已烷、戊烷、环已烷和甲醇、水之类的。 一般正相色谱,固定相为极性,被分析物质的极性越大,需要极性更大的展开剂。 了解被分析物的极性可以通过分析其结构获得,很难获得它的极性指数。物质分子化学结构中,通常由较极性部分和非极性部分两部分。例如下面以苯丙烷为极性小部分,随着极性基团部分的增加,总体的极性就增加,展开剂极性也增加了,依次为肉桂酸、阿魏酸、咖啡酸、菊苣酸、绿原酸。 相应展开剂分别为:正己烷—乙醚—冰醋酸 (5:5:0.1)、苯-冰醋酸-甲醇(30:1:3)、氯仿-甲醇-甲酸(9:1: 0.5)、石油醚-乙酸乙酯-甲酸(3:6: 1)、醋酸丁酯-甲酸-水(7:2.5:2.5)。(由于薄层板、比移值不同的原因,展开剂极性比较是相对的,并非绝对的后者大于前者)。 现在最重要的问题是,不同化合物,怎么定它的极性,又用什么标准来定它对应的展开剂呢?以下分开讨论不同化合物极性情况及其对应的展开剂。 首先是极性较小的挥发性物质。比如:冰片:石油醚 (30~60℃)—醋酸乙酯(17:3)、厚朴酚:苯-醋酸乙酯(9:1.5)、α-香附酮:苯-醋酯乙酯-冰醋酸(92:5:5)、丹皮酚:环己烷-醋酸乙酯(3:1),这类化合物,以石油醚、正构烷和苯为体积百分数比较大的溶剂,通常起溶解和分离化合物的作用,而用醋酸乙酯为调节Rf(比移值)的溶剂。为了减少拖尾之类其他相似相溶原则以外的影响,适当加入添加剂,如有机酸或者有机碱。

常见溶液极性比较

常见溶剂极性大小比较 对于极性,也不是绝对的数值可以衡量的,因为作为极性大小的评判标准,有多几种参数,而不同的参数得出的有机溶剂的极性大小排序并不完全相同 单一溶剂的极性大小顺序为:石油醚(小)→环己烷→四氯化碳→三氯乙烯→苯→甲苯→二氯甲烷→氯仿→乙醚→乙酸乙酯→乙酸甲酯→丙酮→正丙醇→乙醇→甲醇→吡啶→乙酸(大) 水(最大)>甲酰胺>三氟乙酸>DMSO>乙腈>DMF>六甲基磷酰胺>甲醇>乙醇>乙酸>异丙醇>吡啶>四甲基乙二胺>丙酮>三乙胺>正丁醇>二氧六环>四氢呋喃>甲酸甲酯>三丁胺>甲乙酮>乙酸乙酯>三辛胺>碳酸二甲酯>乙醚>异丙醚>正丁醚>三氯乙烯>二苯醚>二氯甲烷>氯仿>二氯乙烷>甲苯>苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>煤油(石油醚)(最小) 混合溶剂的极性顺序:苯∶氯仿(1+1)→环己烷∶乙酸乙酯(8+2)→氯仿∶丙酮(95+5)→苯∶丙酮(9+1)→苯∶乙酸乙酯(8+2)→氯仿∶乙醚(9+1)→苯∶甲醇(95+5)→苯∶乙醚(6+4)→环己烷∶乙酸乙酯(1+1)→氯仿∶乙醚(8+2)→氯仿∶甲醇(99+1)→苯∶甲醇(9+1)→氯仿∶丙酮(85+15)→苯∶乙醚(4+6)→苯∶乙酸乙酯(1+1)→氯仿∶甲醇(95+5)→氯仿∶丙酮(7+3)→苯∶乙酸乙酯(3+7)→苯∶乙醚(1+9)→乙醚∶甲醇(99+1)→乙酸乙酯∶甲醇(99+1)→苯∶丙酮(1+1)→氯仿∶甲醇(9+1) 说明一下:苯∶甲醇(95+5)的意思是95体积的苯混合5体积的甲醇配成混合溶剂! 官能团极性大小比较:烷烃(—CH3,—CH2—)<烯烃(—CH=CH—)<醚类(—O—CH3,—O—CH2—)<硝基化合物(—NO2)<二甲胺(CH3—N—CH3)<脂类(—COOR)<酮类(—CO—)<醛类(—CHO)<硫醇(—SH)<胺类(—NH2)<酰胺(—NHCO—CH3)<醇类(—OH)<酚类(<Ar—OH)<羧酸类(—COOH) 常用流动相极性:石油醚<汽油<庚烷<己烷<二硫化碳<二甲苯<甲苯<氯丙烷<苯<溴乙烷<溴化苯<二氯乙烷<三氯甲烷<异丙醚<硝基甲烷<乙酸丁酯<乙醚<乙酸乙酯<正戊烷<正丁醇<苯酚<甲乙醇<叔丁醇<四氢呋喃<二氧六环<丙酮<乙醇<乙腈<甲醇<氮氮二甲基甲酰胺<水

带负荷测相量

带负荷测向量简单分析方法 CT测向量数据分析 一条110kV进线有功-22MW,无功-3Mvar Ia 150A CT600/5 二次侧以A相电压Ua为基准电压测得:Ia 1.2A 滞后基准电压188度 Ib 1.22 A 滞后基准电压307度 Ic 1.21A 滞后基准电压68度 结论:CT变比正确、相位正确、极性正确 我对相量有种简单的办法教给大家,就本例来说,就用各电流量相对于基准量的角度相减,彼此相差120度,且画出后Ia、Ib、Ic分别是按顺时针排列说明为正相序,Ua与Ia(同相间Ua与Ia)角度为锐角(无论正负)有功均为+P,如为钝角(无论正负)均为-P,因为P=UICOSO,O为功率因数角,COSO在第一和第四象限均为正,所以有功均为+P,无功方向大家自己思考即可知道了。大家都是高人,就不多说了。变比就简单了,正确。 新投运的110KV微机线路保护装置带负荷试验 其实最简单的办法就是看一下装置的采样报告,就行了。不过好像没人敢如此大胆不再进行传动的相量检查试验。 而实际上目前的相量检查试验就是: 1.确定一次系统的负荷情况:电流大小,功率性质,功率流向 2.测量二次电流,确定TA变比正确 3.根据设定基准电压(推荐用A相),测量各相电流与电压间的夹角,确定电流相序以及计算P Q,与一次系统对照。 4.对于差动保护,还要记得测量差流或差压。 200KVA变压器低压计量时电流互感器选配多少倍率的? 200*1000/1.732/380=303.9A 300/5 CT 或 I=200/0.38/1.73 =304A 选300/5的电流互感器. 0.2级和0.2S级的区别 S级电能表与普通电能表的主要区别在于小电流时的要求不同,普通电能表5%I b以下没有误差要求,而S级电能表在1%Ib即有误差要求,提高了电能表轻负

变压器差动保护带负荷试验解析

22科技资讯 科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 2007 NO.22 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 工 业 技 术 1 引论 变压器差动保护作为变压器的主保护,它主要是用来反应变压器绕组及其套管、引出线上的相间短路,同时也可以反应变压器绕组匝间短路及中性点直接接地系统侧绕组、套管、引出线的单相接地短路。而带负荷试验则是检验差动保护的整定、接线正确性的非常有效的方法。 2 变压器差动保护的原理 变压器差动保护主要以KCL为理论依据。当变压器正常运行或变压器两(三)侧电流互感器以外故障时,流入变压器和流出变压器的电流(经折算)相等,差动继电器不动作。当变压器各侧电流互感器以内故障时,两(三)侧向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流正比于故障点电流,差动继电器动作。 3 带负荷试验的必要性 由于变压器的接线方式不同,各种接线方式的差动保护实现方法在细节上也各不相同。诸多细小的差别,很容易使设计、整定、安装人员疏忽、混淆,从而造成严重后果,为了避免出现此种情况,就必需在差动保护投运前进行带负荷试验。 4 差动保护带负荷试验的内容 只有收集到完整、充足的试验数据,才能更好地检查安装、整定、设计中的疏忽和遗漏。 4.1 差流或差压 差动继电器是靠各侧CT二次电流的差流来工作的,因此差流或差压是带负荷试验的重要内容。磁平衡补偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2型差动继电器),用0.5级交流电压表在差动继电器的10、11管脚间依次测出A相、B相、C相的差压;电流平衡补偿的差动保护装置(如CST-31A、CSC326GD型差动继电器),用钳型相位表或通过微机保护液晶 显示屏依次测出A相、B相、C相的差流。4.2 变压器各侧电流的幅值和相位 一些接线或变比的小错误,往往不会产生很明显的差流,并且差流随负荷电流而变化,因此不能只凭借差流来判断差动保护的正确性,还必须用钳型相位表在保护屏端子排上依次测出变压器各侧A相、B相、C相电流的幅值和相位。 4.3 变压器潮流 通过观察监控显示器上的电流、有功、无功功率数据,或者调度端的电流、有功、无功功率遥测数据,记录试验时变压器各侧电流大小,有功、无功功率大小和方向,为CT变比、极性分析奠定基础。负荷电流越大,各种错误在差流中的体现就越明显,越容易判断。然而实际运行的变压器,负荷电流受网络的限制,不会很大,应该在满足所用测试仪器精度的要求且负荷达到一定的程度时进行测试,这样得到的数据才具有可比性。5 测试数据分析 5.1 检查电流相序 在正常情况下,各侧A、B、C三相电流都是顺时针旋转。如果与此不符,则有可能是端子箱的二次电流回路相别和一次电流相别不对应,或者是端子箱内的电缆芯与保护屏内的不对应等原因所造成。5.2 检查电流对称性 各侧三相电流幅值应基本相等,相位互差120°,若一相幅值偏差大于10%,则有可能由:⑴变压器负荷三相不对称;⑵变压器负荷三相对称,但波动较大;⑶某一相CT二次绕组抽头接错;⑷某一相电流存在寄生回路等原因造成;若某两相相位偏差大于10%,则有可能是以下原因:⑴变压器负荷的波动比较大;⑵某一相电流存在寄生回路,造成该相电流相位偏移。5.3 检查各侧电流幅值,核对CT变比 CT实际变比,应与整定变比基本一致。若偏差大于10%,则有可能是CT一次线未按 整定变比进行串联或并联或CT二次线未按整定变比接在相应的抽头上。5.4 检查差动保护电流回路的极性 若变压器Y侧CT二次绕组接成△,其两侧二次电流相位应相差180°(三圈变压器,可分别进行两侧电流相位的测量,来检查差动保护电流回路极性的正确性);若变压器各侧CT二次绕组都接成Y 型,以一台三绕组变压器(Y-Y-△-11)为例来说明,负荷正常时,高压侧二次电流应超前低压侧150°,高中压侧的二次电流应相差180°,而低压侧应超前中压侧30°。若两侧同名相电流不满足上述要求(偏差大于10°),则有可能是CT二次绕组组合成三角形时,极性、相别弄错或一侧CT二次绕组极性接反。 5.5 差流(或差压)大小,检查整定值的正确性 正常运行时,我们测得的差流(或差压)不会等于零,因为对于励磁电流和改变分接头引起的差流,变压器差动保护一般不进行补偿。按照[4]的规定,差压不得大于150mV;而差流,我们通常以变压器励磁电流产生的差流值为基准。如果变压器的差流(或差压)满足上述条件,则这台变压器整定值正确。否则,有可能是变压器实际分接头位置和计算分接头位置不一致所致。变压器Y侧额定二次电流算错、平衡系数整定错误等各种因素,都会造成差流(或差压)不满足要求。 6 试验说明 某变电所1#主变接线方式为YN-D11,此时由2#进线送1#主变和2#主变,1#进线为热备用状态,对1#主变进行带负荷试验,以 1#主变10kV侧母线电压=60.8V为基准,测试电压超前电流的角度,结果如表1所示。 由以上数据可以看出,110kV母分侧与35kV侧同名相之间相差约180度,与10kV侧同名相之间相差约150度,得出数据合格的结论。 7 结语 带负荷试验对变压器差动保护的安全运行起着至关重要的作用,我们要深入了解变压器的差动保护原理、实现方式和定值的意义,熟悉现场接线情况,按照带负荷试验的内容,认真收集全面的数据,对照上述五条分析方法,认真检查和分析,就完全能够保证变压器差动保护的正确性了。 参考文献 [1] 贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理(增 订版).北京:中国电力出版社,1999.[2] 江苏省电力公司.电力系统继电保护原理 与使用技术.北京:中国电力出版社,2006.[3] 国家电力调度中心.电力系统继电保护使用 技术问答.北京:中国电力出版社,1999.[4] 电力工程部安全监察及生产协调司.新编 保护继电器校验.北京:中国电力出版社,1997. 变压器差动保护带负荷试验解析 陈辉 (萧山供电局变电检修工区综合自动化班 杭州萧山 311200) 摘 要:针对变压器差动保护在设计、安装、整定过程中可能出现的各种问题,结合变压器差动保护原理,提出了带负荷试验的内容以及对试验数据的分析和判断方法。 关键词:差动保护 带负荷试验 试验内容 数据分析中图分类号:TM4  文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2007)08(a)-0022-01 表1 测量结果

相关文档