文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小学教学楼及附属工程施工组织设计(土建、给排水、消防、暖通、电气工程)

小学教学楼及附属工程施工组织设计(土建、给排水、消防、暖通、电气工程)

小学教学楼及附属工程施工组织设计(土建、给排水、消防、暖通、电气工程)
小学教学楼及附属工程施工组织设计(土建、给排水、消防、暖通、电气工程)

目录

第一章综合说明

第二章施工部署及现场平面布置

第三章施工方法及主要技术措施

第四章安全防护及文明施工措施

第五章工程质量保证措施和创优计划

第六章施工进度计划及保证措施

第七章安全生产及文明施工措施、环境保护体系与措施

(一)、安全施工目标

(二)、安全体系及框图

(三)、项目班子组成、资历情况

(四)、确保施工安全的方案

(五)、确保施工安全的保证措施

(六)、劳动安全措施

(七)、交通安全措施

(八)、文明施工的目标

(九)、文明施工保证措施

(十)、环境保护的目标

(十一)、环境保护保证体系

(十二)、环境保护措施、扬尘防治技术措施

(十三)、施工场地治安保卫管理计划

(十四)、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

(十五)、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险(包括工程施工过程中可能遇到的各种风险)的措施

(十六)、与发包人、监理及设计人的配合

(十七)、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案;(十八)、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作

第八章成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

第九章组织机构及人力资源配备计划

第十章主要施工机具、劳动力安排使用计划

第十一章施工环境协调及其他措施

第十二章施工总平面图

附表

附表一:拟投入本项目的主要施工设备表

附表二:拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三:劳动力计划表

附表四:施工总平面图

附表五:计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表六:临时用地表

第一章综合说明

(一)、项目概况与招标范围

项目名称:小学教学楼及附属工程建设项目

建设地点:常安镇北楼小学

建设内容:土建、给排水、消防、暖通、电气工程;

计划工期:180日历天。

(二)、编制原则

严格执行施工过程中涉及的相关标准、规范和规程。

遵守、执行招标文件和条款的具体要求,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职工健康等各方面的工程目标。

在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工组织设计具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。

充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,防止水土流失,使施工对周边环境的影响最小化。

尽可能做到总体施工部署和分项工程施工组织相结合,重点项目和一般项目相结合,特殊技术和普通技术相结合,总体上使施工组织设计具有重点突出,内容全面,思路清晰的特点。

(三)、技术要求

按照招标人提供的图纸及工程量清单,具体工作内容以工程量清单为准。

(四)、管理目标

1.施工进度目标

抓住工程施工的重点、难点,加强与其它标段的配合协作,统筹兼顾组织好项目施工;根据招标文件和业主要求的重要节点工期,制定详细的进度计划,确保各节点目标和完工目标满足合同要求,在保证工程质量和安全的前提下,通过科学组织、方案优化和资源投入,按期完成本标段全部的合同工程项目。

2.工程质量目标

全部施工项目质量满足招标文件和合同文件要求,符合国家和行业标准,工程竣工验收合格。

3.安全施工目标

遵守法律、法规,满足合同要求,完善安全设施,合理配发劳动防护用品,施工生产亡人“零”目标:无责任死亡事故发生,杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、特大交通事故、重大垮(塌)事故。

4.文明施工目标

安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化,按国家有关规定制定的“文明工地标准”文明施工,创建文明建设工地。

5.环境保护目标

严格按国家和环保、水土保持部门有关规定进行施工,对施工弃渣、噪声、扬尘、振动、污水、废油、废气和固体废弃物等进行全面控制,最大限度减少施工活动对周边环境造成的不利影响。严格控制施工水污染,减少粉尘及空气、噪声污染,保持生态平衡,防止水土流失,创造良好的生态环境。

第二章施工部署及现场平面布置

充分的施工准备工作是建筑工程开工前的一个重要环节,是直接关系到工程能否顺利施工的关键,因此开工前必须做到将原材料、机械、设备需要量计划落实,施工方案落实,吃住行安排就绪,水电路已通,方可开工。

第三章施工方法及主要技术措施

(一)施工方案

施工时,各分部分项互不影响,按照工程量大致相等的原则将分部工程划分工区,组织分段流水作业,施工时要加强现场管理,各工区统筹兼顾,充分合理调配人、材、机。

(二)施工测量

本标段的测量工作可分为控制测量和施工测量两部分,控制测量是指关系本工程的导线点,水准点的建立与检测;施工测量是指施工过程中随工程进度而进行的测量工作。

1. 控制测量

根据建筑区域地形图、建筑物测量精度要求及《测量技术规范》,确定首级施工控制网的等级。首级控制网以能够充分控制整个工程工作面为宜,同时,充分考虑网形的优化。在拟选方案进行必要的精度估算后,最终确定控制网形。并且根据施工控制网的等级选择相关的测量仪器。

平面控制测量

在收到监理工程师提供的测量平面控制点和水准点等基本数据后,进行复核验算,并以此为基

点进行测量工作。

(三)土建工程施工方法及技术措施

钢筋工程

施工顺序

钢筋制安施工顺序:基础钢筋→底板钢筋→墙、柱插筋→各层墙、柱钢筋→各层梁板钢筋

钢筋的进场、检验、保管

(1) 钢筋进场应具有出场证明书或检验报告单,并须分批做机械性能试验(对于直径小于或等于12毫米的热轧级Ⅰ钢筋,有出场证明或实验报告单时,可不再做机械试验)。另外,使用中如发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常时,还应进行钢筋化学成分分析。

(2) 对于热轧钢筋的检验:每批取样单位,任意选出四根钢筋取一组试件。每组试件从每根钢筋端部截取50cm,然后在每根钢筋一根试样,进行抗拉、冷弯试验。

(3) 钢筋应根据施工进度,分批进场,运到施工现场后,必须严格按批分不同等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放,并注明数量,不得混淆。

(4) 钢筋应尽量堆入仓库或料棚内。在条件不具备时,应选择地势较高,土质坚实、较平坦的露天场地堆放。在仓库或场地周围挖排水沟,以利泄水。堆放时,钢筋下面要垫垫木,离地不宜少于20厘米,也可用钢筋堆放架堆放,以防钢筋锈蚀和污染。钢筋堆放时,应防止与酸、盐、油等类物品存放在一起,同时堆放地点不要和产生有害气体的车间靠近,以免污染和腐蚀钢筋。

钢筋制作

(1) 钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,在按下料表放出实样,试制合格后,方可成批制作,加工好的钢筋应分类,分构件位置堆放、挂牌,堆放整齐。

(2) 钢筋的表面应洁净。油渍、漆污和用锤敲击是能剥落的浮皮、铁锈等应在使用

前清除干净。

(3) 钢筋矫直采用机械矫直。矫直后的钢筋应平直,无局部弯曲,截面面积的减少应小于5%。

(4) 钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

(5) 钢筋的弯曲成型:

1) 钢筋弯钩。形势有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩和斜弯钩。钢筋弯取后弯曲出内皮收缩、外皮延伸、轴线长度形成园弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,并考虑弯曲调整值。

2) 钢筋弯心直径为2.5,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值为:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。

3) 弯起钢筋:中间部位弯折处的弯曲直径D,不大于钢筋直径的5倍。

4) 箍筋:箍筋的末端应做弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据钢筋外包尺寸或内皮尺寸而定。

(6) 钢筋焊接

1) 根据设计要求,钢筋接头以优先采用焊接接头,且优先采用电渣压力焊或机械连接,直径大于22的钢筋接头及框架柱所有纵筋,采用电渣压力连接,接头质量严格按混凝土结构工程施工及验收规范的要求验收。

2) 钢筋正式焊接前,应由承担焊接任务的焊工,按实际操作条件进行试焊,经检查合格后,再大批量施焊。直径大于16mm的钢筋,其接头采用闪光对焊,直径小于16mm 的钢筋,其接头采用搭接焊或绑扎。

3)钢筋施焊前,先进行定位,使钢筋预变角度准确,保证两根焊接的钢筋在同一轴线上。焊接过程及时清渣,加强焊缝平缓过度,弧坑填满,焊缝表面光滑平整。

4)焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10倍,且不位于构件最大弯矩处,也不宜设在梁端、柱端的箍筋加密范围。

5)根据设计要求,下列情况的钢筋则采用搭接加焊施工。

A 剪力墙暗柱纵筋。

B 梁主筋。

C 直径大于22的钢筋。

6)钢筋的锚固长度按下列规定进行:一般钢筋的最小搭接长度为1.2倍锚固长度,受理钢筋的接头位置应互相错开,接头区受力钢筋接头面积容许百分比如下:

7)纵向受拉钢筋的最小锚固长度如下,当考虑地震作用效益组合时,一、二级抗震钢筋的最小锚固长度增加5d。

钢筋的绑扎、安装

(1) 钢筋的绑扎接头;绑扎接头的钢筋搭接长度不应小于下表中的规定。除此之外,钢筋的搭接长度,在受拉区不得小于250毫米,在受压区不得小于200毫米。

(2) 受拉钢筋绑扎接头的最小搭接长度表

(3) 当绑扎接头用在受拉钢筋时,在接头长度范围内,箍筋间距不能大于5d(d时受拉钢筋直径);绑扎接头用在受压钢筋时,在接头长度范围内,箍筋间距不能大于10d (d时受压钢筋直径)。

(4) 受力钢筋的绑扎接头不允许集中在构件的一个截面内(垂直构件中钢筋方向切开的一个切面)。在受拉区内只允许有25%的接头,在受压区内只允许有50%的接头(均按钢筋截面面积计算)。

(5) 绑扎接头应放在构件应力比较小的截面里。如简支梁;应把受拉钢筋的绑扎接头放在梁两端1/4的范围内,不宜放在钢筋弯曲的地方,与弯曲处的距离应不小于钢筋直径的10倍。

(6) 钢筋现场绑扎:

1)基础钢筋绑扎:

A 单向主筋的钢筋网,四周两行交叉点应每点扎牢,中间部分每隔一根相互呈梅花式扎牢。双向主筋的钢筋网,则必须将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝要成八字形,以免网片歪斜变形。基础地板采用双层钢筋网时,在上面钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确。钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边,但双层钢筋的上层钢筋钩应朝下,独立柱基础为双向弯曲,底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。现浇柱与基础连接用的插筋,其箍筋比柱的箍筋缩小一个主筋直径,以便连接。插筋下端用90o弯钩与基础钢筋进行绑扎,插筋位置一定要牢定固靠,以免造成柱轴线偏移,在现浇混凝土时也要随时注意校正。

B 底板钢筋、承台及地基梁钢筋绑扎完成后,进行柱、墙、设备基础的钢筋就位安装,即将其插筋接入,并电焊固定。柱、墙垂向钢筋采用电渣压力焊。

2)柱钢筋绑扎:

A纵向钢筋的弯钩应朝向柱心,箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上,箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时,绑扣相互间成八字形。下层柱的钢筋伸出楼面部分,用工具式柱箍收进一个柱箍直径,以利上层住的钢筋搭接。当柱截面有变化时,其下层柱钢筋的露出部分,必须在绑扎梁的钢筋之前,现行收缩准确。

B 筋制成柱筋位置方形卡具,竖筋绑扎后放在上边,保证柱主筋位置正确。

C 板模板下,柱模钢筋位置处,在板下15cm地方用16号铅丝固定四个方向。固定在柱模壁上,以防止柱脚处钢筋位移。

D 交点内的节点核心区,在柱筋上事前标好箍筋位置,先套入柱的箍筋,然后穿入梁的主筋,以保证梁的节点核心区内的箍筋数量及位置正确。

3)墙:墙(包括水塔臂、烟囱筒身、池壁等)的垂直钢筋长度不宜超过4米(钢筋直径小于、等于12毫米)或6米(钢筋直径大于12毫米),水平钢筋每段长度不宜超过8米。墙的钢筋网绑扎和基础相同,钢筋的弯钩应朝向混凝土内。采用双层钢筋网时,在两层钢筋间应设置撑铁,以固定钢筋的间距,撑铁可用直径6-10毫米的钢筋制成,长度等于两层网片的净距,间距为1米,相互错开排列。

4)柱、墙插筋施工,在垫层和上层钢筋网上定出柱、墙混凝土断面尺寸外框线,按设计要求将插筋置于框线内,用柱箍筋定位,确定位置后,插筋和底板筋点焊,并且西面用斜支撑点焊固定。

5)梁、板钢筋绑扎

A 纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径大于或等于25毫米的短钢筋,以保持其设计距离。

B 板钢筋绑扎,要严格控制板上部负筋的位置。板、次梁与主梁交叉处,板钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁的钢筋在下。

C 按设计要求的直径、数量布置、绑扎梁的钢筋,并区分主、次梁钢筋的布设位置。

D 梁、板为上边受力,要区分梁的受弯区及受剪区,正确设置接头位置。

E 特别注意柱支座处,几根梁相交处的钢筋标高,要先算好,防止用钢筋重叠,无法保证混凝土板面的平整度,因此按下图调整主梁箍筋高度,主梁纵向板负筋用φ25钢筋垫高,确保板负筋处于最佳受力位置。但施工前会同有关单位协商处理。

次梁面筋

主梁

主梁箍筋高度调整示意

F 主、次梁相交叉处加吊筋及加密箍筋。

G 板的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可成梅花型绑扎。但双向受力钢筋(长边/短边小于2),其交叉点必须全部扎牢。

H 梁和柱的箍筋,弯钩弯成135度,且应与梁柱受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,沿受力钢筋方向错开设置。

I受力钢筋之间绑扎接头位置应相互错开,钢筋搭接处,其中心和两端用铁丝扎牢。墙、柱、梁、板钢筋外侧应设混凝土垫块保护层,板的上部钢筋应设Φ10@1000钢筋马橙固定位置,板钢筋绑扎点全部采用满扎。

钢筋安装质量要求

(1) 钢筋接头,根据图纸要求及《96G101》的规定进行搭接或焊接。

(2) 钢筋保护层:钢筋绑扎完时,应随即绑扎混凝土保护层垫块,绑扎应牢固,并

派专人负责跟踪。保护层厚度见表:

(3) 钢筋安装完毕后,进行质量检查:

1)钢筋搭接及焊接长度及其范围须图纸各规范规定的要求施工。

2)梁、板钢筋安装完成后应平直、无局部曲折,相隔间距应按图纸尺寸均匀绑扎。

3)根据检查钢筋的钢号、直径、间距应否符合设计图纸和规范规定的要求。

4)检查钢筋接头的位置以及搭接长度是否符合规定。

5)检查钢筋绑扎应牢固,无松脱变性现象。

6)检查混凝土保护层是否符合要求。

(4) 钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用,不得擅自代换,若需要代换时必须符合规范要求,并经监理认可。加工的形状、尺寸须符合设计要求。

(5) 钢筋验收,钢筋工程安装绑扎完成后,经质监站、监理公司、设计院、业主代表检查验收合格并办理隐蔽验收手续后,才能浇注混凝土。

(6) 安全要求:安装钢筋不要将钢筋集中堆放在模板或脚手架的某一部位,特别是悬臂构件,更要检查支撑是否稳固。在脚手架上不要随便放置箍筋、短钢筋或安装钢筋用的工具。在高空安装预制钢筋骨架或绑扎圈梁钢筋时,应搭设脚手架,不允许站在模板或墙上操作。尽量避免在高空修整、板弯粗钢筋,必须操作时,要系好安全带。安装钢筋时注意不要碰撞电线。。在深基础或夜间施工需要移动式照明时,宜选用低压安全电源。

后浇带施工

施工顺序

安、拆模板—接缝混凝土浮浆凿除—钢筋除锈—基层清洗干净—涂刷素水泥浆—浇

筑膨胀混凝土。

后浇带模板

(1)底板止水带的安装高度在底板混凝土厚度的中心,止水带安装前,先制安模板,模板高100cm厚5mm,为三片拼装,各为50cm,用5×5×22cm的方木连接,用于止水带底部木模。

(2)在后浇带位置的混凝土垫层面钻孔,插入φ16钢筋间距100cm,10×5cm方木紧靠。作支撑的支撑点。支撑点距后浇带边70cm。

(3)上部木模安装在止水带中心,利用支撑点固定连结。

(4)混凝土浇筑完成后必须既是保护止水板,防止水平运输或踩踏,造成止水带松动。

后浇带接缝、混凝土浇灌

(1)将接缝处原混凝土表面凿毛,要求凿出新槎,露出新的混凝土面。经检查验收合格后方能进行下道工序。

(2)清除混凝土表面的浮渣、灰尘、保护面层积水和其他杂物。

(3)对除锈后的钢筋进行矫正,矫正后的钢筋应采取保护措施,防止在浇筑过程中钢筋被踩弯和压弯。

(4)在浇筑前对已凿毛并清除干净的原混凝土表面进行预湿,淋水要充分均匀,但混凝土保护层面上不准有积水,并对原混凝土接缝处涂刷素水泥浆,水泥浆涂刷应适量均匀,不能过多过厚。

(5)采用商品膨胀混凝土,防止混凝土运输过程坍落度和温度损失。严格控制施工配合的水泥、砂、石、外加剂用量,坍落度控制在50mm以内,选择级配良好的石子,砂、石含泥量控制在1%以内,振捣应密实,减少空隙率,提高混凝土抗裂强度。

(6)混凝土浇筑振捣后,硬化前1-2小时予以抹压,表面刮抹应限制到最小程度,防止在混凝土表面撒干水泥刮抹,并加强混凝土早期养护。楼板浇筑后,对板面应及时用材料覆盖、保温,认真养护,并派专人随时浇水。防止强风和烈日曝晒。

(7)浇筑过程中严格施工操作程序,不盲目赶工。杜绝过早上传、上荷载和过早拆模。在楼板浇捣过程中更要派专人护筋,避免踩弯面负筋的现象发生。施工后浇带的施工人员应认真领会设计意图,制定施工方案,杜绝在后浇处出现混凝土不密实、不按图纸要求留企口缝。同时更要杜绝在未浇注混凝土前就将部分模板,支柱拆除而导致梁板形成悬臂,造成变形。

钢筋除锈

(1) 混凝土浇灌前先除去钢筋表面的油渍和漆污,清洁时应仔细彻底,对钢筋底部和与混凝土连接处的底部应加于仔细检查。

(2) 混凝土浇前应钢筋,对钢筋所处位置进行检查、校正,校正需采用专用工具,并注意力度控制,防止钢筋与已浇筑混凝土之间锚固产生破坏。

(3) 采用砂轮机加圆盘钢丝刷对钢筋表面进行除锈,打磨时应注意达到除锈目的即可,不能对钢筋表面造成损伤,对钢筋下端和与混凝土连接处的底部无法使用打磨机操作的部位要用钢丝刷或沙盘进行手工除锈,要做到外露钢筋无锈蚀无损伤。

主体混凝土工程

(1) 本工程的混凝土使用商品混凝土,混凝土由供应商运送到施工现场泵送入浇筑点。

(2) 混凝土外加剂必须经过试验,符合要求方可使用,其掺量必须按产品说明书上的规定或经配合比设计。

(3) 混凝土采用混凝土泵进行水平和垂直运输,施工中采用五台混凝土泵,输送到浇筑点,柱头或其它不同混凝土等级采用塔吊运送。混凝土输送泵、塔吊位置见总平面布置图。

混凝土的浇筑

(1) 混凝土浇筑前,组织管理人员和工人提前到浇筑现场做好各项准备工作:接好水、电,安装照明,混凝土泵管道铺设及清洗润滑、标高控制。铺设浇筑管道等。

(2) 搅拌车在运送混凝土过程中,要防止混凝土产生分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象。

(3) 混凝土自搅拌车中卸出后,应及时运送到浇筑地点,在运送过程中,要防止混凝土产生离析,水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝现象。

(4) 混凝土浇筑前,要清除模板内杂物,木模板要浇水湿润。在气候条件不适宜或施工现场有积水时,不得进行混凝土施工。混凝土浇筑前,必须取得监理工程师同意的浇筑指令。

(5) 混凝土自高处倾落的自由高度,不应超过2m,当浇筑高度超过3m时,使用串筒下料。

(6) 混凝土应连续浇筑,尽量减小间歇时间,不得已要留施工缝时,应将施工缝留

置在结构受剪力较小的地方。施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2mpa时,才允许继续浇筑。在继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土表面应凿毛,剔除浮动石子,并用水冲洗干净后,先浇一层水泥浆,然后继续浇筑混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密结合。

(7) 浇筑混凝土过程中,不允许人员踩踏碰撞钢筋,在浇筑楼地面混凝土时,应用马登铺设临时通道,通道板面高出钢筋保护层。如钢筋产生变形位移应立即通知钢筋班组进行修复,方可继续浇筑混凝土。

(8) 浇筑底板及梁、墙、柱时,用插入式振动棒捣实混凝土。每一振点的振捣延续时间,应使同表面呈现浮浆,不再冒气和不再沉落为准。捣实混凝土过程中,采用“快插慢拔”施工方法,振动点均匀排列,且每次移动的位置应不大于振动棒作用半径尺的1.5倍。当混凝土分层浇筑时,每层混凝土厚度不超过振动棒长的1.25倍,在振捣上一层时,应插入下层50mm左右,同时要在下层混凝土初凝之前振捣上层混凝土,振捣时振动棒离模板不应大于其作用半径的0.5倍,但不宜紧靠模板振动,且应避免碰撞钢筋、管道、预埋件等。

(9) 采用平板式振动器时,纵横两个方向成排依次振捣前进,平振2—3遍,并且均匀过度,移动时分前后位置和排与排相互搭接3-5cm,防止漏振,平板式振动器作用有效作用深度,在单筋平板中约20cm,双筋平板中约12cm。

(10) 混凝土浇筑平板式振动器操作完毕后,间隔2米布置的标高标记,进行混凝土收面,确保楼地面标高准确、平整。

(11) 框架柱混凝土,分层浇注每层不超过30cm,严防模板膨胀及模板整体位移。浇筑混凝土注意要点

(1) 经常观察模板、支架、钢筋,预埋件和预留孔洞的情况,当发现有变形缝、移位时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

(2) 在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1-1.5h,使混凝土获得初步沉淀后,在继续浇筑,以防止接缝处出现裂缝。

(3) 梁和板应同时浇筑混凝土。有需要时按要求设置施工缝。

(4) 浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,时间不得超过下表规定。原则应设置施工缝。

间歇时间表

(5) 施工缝的设置

1) 施工缝的位置

施工缝应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位:

A 柱子留置在基础的顶面或梁的下面。

B 和板连成整体的大断面梁,留置在板底面一下20-30mm处。

C 单向板留置在平行于板短边任何位置。

D 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。

E 墙留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙交接处。

2) 施工缝的处理

在施工缝处继续浇筑同时,已浇筑混凝土抗压强度不小于1.2N/mm2,同时应对施工缝做如下处理。

A 在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前,应先清除垃圾、水泥薄膜,表面上松动砂石和软弱混凝土层,同时还应加以凿帽,用水冲洗干净并充分湿润,一般不宜少于24h,残留在混凝土表面的积水应予清除。

B 注意施工缝位置附近回弯钢筋时,要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除。

C 在浇筑前,水平施工缝宜先铺上10-15mm后的水泥砂浆一层,其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。

D 从施工缝处开始继续浇筑时,要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前,宜向施工缝处逐渐推进,并距80-100cm处停止振捣,但应加强对施工缝接缝的捣实工作,使其紧密结合。

混凝土质量检查

(1) 混凝土在拌制和浇注过程中应按下列规定进行检查:

1) 检查拌制混凝土所用原料的品种、规格和用量,每一工作班至少两次,需混凝土生产厂家提供数据;

2) 检查混凝土在浇筑地点的坍落度,每一工作班至少两次。

3) 在每一工作班内,当混凝土配合比由于外界影响有变动时,应及时检查;

(2) 检查混凝土质量应进行抗压强度试验,对有抗渗要求的混凝土,尚应进行抗渗性等试验。

(3) 评定结构构件的混凝土强度应采用标准试件的混凝土强度,即按标准方法制作的边长为150mm的标准尺寸的立方体试件,在温度为20±3℃、相对湿度为90%以上的环境或水中的标准条件下,养护28d龄期时按标准试验方法测得的混凝土抗压强度。确定结构构件中拆模、施工期间临时负荷时的混凝土强度,采用与结构构件条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度。试件强度试验的方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定。

(4) 实际施工中允许采用的混凝土立方体试件的最小尺寸应根据骨料的最大粒径确定,当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度值乘以折碱系数,换算为标准试件的抗压强度值。

(5) 用于检查结构构件混凝土质量的试件,应在混凝土浇筑地点随机取样制作。试件的留置应符合下列规定:

1) 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土其取样不得少于一次;

2) 每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次;

(6) 对现浇混凝土结构,其试件的留置应符合以下要求:

1) 每一层现浇楼层同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。

2) 同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。

3) 每次取样至少留置一组标准时间,同条件养护试件的留置组数,可根据实际需要确定。

(7) 每组三个试件应在同盘混凝土中取样制作,并按下列规定确定该组试件的混凝土强度代表值:

1) 取三个试件强度的平均值;

2) 当三个试件强度的最大值之一与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值。

3) 当三个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组时间不应作为强度评定的依据。

(8) 混凝土强度的评定应按下列要求进行:混凝土强度应分批进行验收。同一验收批的混凝土应由强度等级相同、生产工艺和配合比基本相同的混凝土组成,对现浇混凝土结构构件,尚应按单位工程的验收项目划分验收批,每个验收项目应按现行国家标准《建筑安装工程质量检查评定统一标准》确定。对同一批验收的混凝土强度,应以同批内标准试件的全部强度代表值来评定。

(9) 当对混凝土试件强度的代表性有怀疑时,可采用非破损检验方法或从结构构件中钻取芯样的方法,按有关标准的规定,对结构构件中的混凝土强度进行推定,作为是否进行处理的依据。

混凝土的运输

(1) 本工程采用商品混凝土,混凝土运输车送运到施工现场地泵处,通过地泵将混凝土输送到各浇筑点。浇筑高度为2米,落差超过3米的套筒下料。

(2) 混凝土在运输过程中,应保持其匀质性,做到不分层,不离析,不漏浆。混凝土运至浇筑地点时应具有规定的坍落度。

(3) 如运至浇筑地点发现有离析或初凝现象,必须进行二次搅拌均匀后,方可入模,情况严重的作废品退货。

(4) 混凝土若途中失水,到工地需加水调整混凝土的坍落度,则搅拌筒应以6-18r/min速度搅拌,另外至少转动30转。

(5) 混凝土应以最少转载次数,最短的时间运至浇筑地点,,混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完毕时间,应符合下表规定

混凝土的养护

(1) 混凝土养护的方法繁多,针对本地区的自然条件,本工程梁、板采用自然养护方法,原则上混凝土浇筑12小时后进行浇水养护,但需根据现场情况确定,若混凝土表面出现泛白时应及时养护。养护时间参照下表

混凝土养护时间表

(2) 混凝土浇筑完成后,专人浇水养护。养护期间保证混凝土有足够的润湿状态,表面无泛白为准。

(3) 混凝土柱养护:针对混凝土柱养护的缺点,混凝土柱养护采用麻袋围护淋水,用铁丝捆扎,附着于柱表面,麻袋用水淋透,确保混凝土面层有一定的湿度。

砌体工程

根据进度的有关要求,为缩短工期,砌体工程的施工方法,采取与钢筋混凝土结构施工过程中穿插进行的方式组织施工。砌体材料的垂直运输主要采用塔吊和高速井字架。砌筑的总体顺序由下至上配合主体进度施工。

砌体材料

(1) 砌块的规格及强度应符合设计标准

(2) 砖的规格及强度应符合设计标准

(3) 采用中沙,不得含有草根等杂物。当砂浆标号大于等于50号时,含砂量不应超过3%;当砂浆的标号小于50号时,砂的含泥量不应超过5%。

(4) 水泥应满足设计要求及对应的国家质量标准,并经过检验。

(5) 外加剂应按设计要求

(6) 出厂产品有检验合格证。合格证应注明:生产产品、砌块品种、规格强度等级和生产日期。

材料堆放

(1) 装卸砌块时,严禁翻斗器械或任意丢、掷、摔;应按不同规格、强度等级和产品质量级别分别对方整齐、稳妥,堆垛上应设标志。

(2) 砌块的堆垛场地应经常平整、夯实,并有一定的排水坡度,以便及时排水,场地上面已铺点一层煤渣屑、石屑、碎石等材料,火垫木楞,以避免切块外表被泥土沾污,

被水浸泡。

(3) 对于蒸压加气混凝土砌块及轻质砌块,不宜贴地堆放,其底部应垫100mm高的木楞,应便控制蒸压加气混凝土砌块的含水量在允许的范围内。堆置高度不宜超过1.6m,宜留防水措施。

(4) 对于轻质砌块,在搬运和吊装过程中,应轻拿轻放,避免损坏,或多块成捆用尼龙编织带包扎运输使砌块的损耗、损害减少到最低程度;堆放高度不宜超过1.5m,宜有防雨措施。

轻质砌块的施工方法

(1) 砌筑砖墙前,应根据图纸尺寸定位弹线、确定墙轴线位置,混凝土面清理干净找平。砖应提前一天浇水湿润,防止干砖上墙,避免砂浆中的水分被砖吸干,砂浆不能正常水化,影响砖砌体质量。

(2) 砌筑前根据现场情况、标高尺寸、砌块的规格,设计皮数杆,确定砖皮数,在各层框架柱上划出过梁、圈梁、洞口标高尺寸,弹出墙的中心线位置,现场施工员检查无误后,才可以进行砌筑。

(3) 砖砌砂浆应搅拌均匀;随拌随用,严禁使用隔夜及搅拌不均匀砂浆。每斗砂浆拌合出料后2至3小时内用完,若砂浆空置时间过长,出现渗水沉积现象,应在砌筑前加水泥回拌,其配合比应符合设计要求。对于委托设计的砂浆配合比,任何人员不得随意更改,严格控制水灰比,各种材料应严格计量。

(4) 砖砌开始时,必须根据砖的规格进行分格、分层,分层用皮杆心控制,将灰缝控制在0.8-1.2cm之间。每砌筑三皮进行一交垂直度、平整度校正。砌块应上、下错缝搭砌,内外搭接。转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,不允许留直槎,应砌成三进三出的斜槎。

(5) 砖砌体应横平竖直,水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度一般为10mm。灰缝随砌随刮平,保待墙面整洁。

(6) 预埋于柱中的拉结筋,砌筑时必须与砖墙拉结牢固。

(7) 砌墙时上部予留20Cm,待10天后补上部,防止沉裂。隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处必须用立砖斜砌挤紧。

(8) 每层要留砂浆试块,并有试压报告。每批进场的砂、水泥必须经检验合格后才准使用。

(9) 砌体与混凝土墙、梁、柱边交接处在抹灰前表面要钉宽400mm钢丝网,按缝处每边200mm,以防止抹灰层在此处开裂。

(10) 砌块砌筑前,应清理砌块表面的污物和芯柱所用的砌块孔洞底部毛边,不得使用断裂砌块砌筑,不得使用龄期不足28d的砌块进行砌筑。

(11) 砌块一般不需浇水湿润,在气候特别干燥、炎热的情况下,可以在砌筑前稍喷水湿润。

(12) 在雨期施工时,砌块运到现场后,不宜贴地堆放,采取塑料薄膜、油毡或帆布遮盖等防御、排水措施,不得使用过湿砌块,以免砌筑时灰缝中砂浆流失砌体滑移。

(13) 砌块应逐块铺砌,灰缝做到横平竖直,全部灰缝均应填铺砂浆,水平灰缝的砂浆饱满度不要低于95%,垂直灰缝的砂浆饱满度不得低于95%。

(14) 一般情况下,每天的砌筑高度不宜大于1.8m,当风压为400-500N/m2时,每天的砌筑高度不宜大于1.4m。

质量标准

(1) 龄期为28d,标准养护的同强度等级砂浆或混凝土试块的平均抗压强度,不得低于设计的强度等级。

(2) 其中,任意一组试件强度的最低值,砂浆不得低于设计强度等级的95%。

(3) 砌体的偏差和外观质量应符合相关规范和设计要求。

防水工程

高分子防水卷材施工

1、施工前准备工作

(1) 屋面工程施工前,施工单位应通过图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并应编制防水施工方案或技术措施。

(2) 施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品保护措施和安全注意事项。

(3) 防水层所用的材料应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。进场材料应按规定取样复试,提出试验报告,严禁在工程中使用不合格产品。

2、施工工艺

(1) 检查找平层的施工质量是否符合前述要求。当出现局部凹凸不平、起砂起皮、裂缝以及预埋不稳等缺陷时,应进行修补。

(2) 基层处理剂的涂刷

1) 本工程基层处理剂为改性沥青溶液,施工时应掌握其产品说明书的技术要求。

2) 一次喷、涂的面积,根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度的快慢确定。而积过大,来不及铺贴卷材,时间过长易被子风沙尘土污染或露水打湿;面积过小,影响下道工序的进行,拖延工期。

3) 基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层,但也要根据情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下,可先涂好全部基层处理剂后再铺贴卷材,这样能防止雨水不渗入找平层,而且基层处理剂干燥后的表面水分蒸发较快。

4) 当喷、涂两遍时,第二遍喷、涂应在第一遍干燥后进行。等最后一遍基层处理剂干燥后,才能铺贴卷材。一般气候条件下基层处理剂的干燥时间为4h左右。

(3) 卷材铺贴一般方法及要求

1) 施工顺序

防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接,卷材的长边与短边的搭接宽度均为80mm。

2) 搭接方法及宽度要求

铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向(主导风向)搭接。

3) 卷材与基层的粘贴方法

本工程卷材与基层的粘结方法为满粘法,施工时必须注意:距屋面周边800mm内的防水层应满粘,保证防水层四周与基层粘结牢固;卷材与卷材之间应满粘,保证搭接严密。

(4) 屋面特殊部位的铺贴要求

1) 檐口

将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。如用压条(20mm宽薄钢板等)或用带垫片钉子固定时,钉子应敲入凹槽内,钉帽及卷材端头用密封材料封严。

2) 天沟、檐沟及水落口

A天沟、檐沟卷材铺设前,应先对水落口进行密封处理。在水落口杯埋设时,水落口杯与竖管承插口的连接处理应用密封材料嵌填密实,防止该

B部位在暴雨时产生倒水现象。水落口周围直径500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加层,厚度不少于2mm,涂刷时应根据防水材料的种类采用不同的涂刷遍数来满足涂层的厚度要求。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽,嵌填密封材料。

C由于天沟、檐沟部位水流量较大,防水层经常受雨水冲刷或浸泡,因此在天沟或檐沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不少于30mm,干燥后再增铺一层卷材或涂刷料作为附加层。

D天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡使郑材铺贴平整,粘贴密实。如沟底过宽时。会有纵向搭接缝,搭接缝处必须用密封材料封口。

E铺至水落口的各层卷材和附加层,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘将其压紧,底盘与卷材间应满涂胶结材料予以粘结,底盘周围用密封材料填封。

3) 泛水与卷材收头

A 泛水是指屋面的转角与立墙部位。这些部位结构变形大,容易受太阳曝晒,因此为了增强接头部位防水层的耐久性,一般要在这些部位加铺一层卷材或涂刷涂料作为附加层。

B 泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。如先铺立面卷材,由于卷材自重作用,立面卷材张拉过紧,使用过程易产生翘边、空鼓、脱落等现象。

C卷材铺贴完成后,将端头裁齐。若采用预留凹槽收头,将端头全部压入凹槽内,用压条钉压平服,再用密封材料封严,最后用水泥砂浆抹封凹槽。如无法预留凹槽,应先用带垫片钉子或金属压条将卷材端头固定墙面上,用密封材料封严,再将金属或合成高分子卷材条用压条钉压作盖板,盖板与立墙间用密封材料封固。

4) 阴阳角

阴阳角处的基层涂胶后要用密封膏涂距角每边100mm,再铺一层卷材附加层,铺贴后剪缝处用密封膏封固。

涂膜防水层的施工

(1) 涂膜防水层施工程序

施工准备工作→板缝处理及基层施工→基层检查及处理→涂刷基层处理剂→节点和特殊部位附加增强处理→涂布防水涂料及铺贴卷材→防水层清理与检查修整→保护层施工。

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

最新《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

最新《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

目录 1 总则………………………………………………… 1l—4 2 术语……………………………………………………11-4 3 基本规定………………………………………………11.4 3.1质量管理……………………………………………11一4 3.2 材料设备管理……………………………………11一5 3.3 施工过程质量控制……………………………………11一5 4 室内给水系统安装…………………………………………11——6 4.1 一般规定…………………………………………………11一6 4.2 给水管道及配件安装………………………………11——6 4.3室内消火栓系统安装………………………………11——7 4.4给水设备安装…………………………………11——7 5 室内排水系统安装…………………………………11一8 5.1 一般规定……………………………………………11一8 5.2排水管道及配件安装…………………………11一8 5.3雨水管道及配件安装………………………………11——10 6 室内热水供应系统安装…………………………11一10 6.1一般规定……………………………………11——10 6.2管道及配件安装…………………………………11一10 6.3辅助设备安装……………………………………………11一11 7 卫生器具安装……………………………………11一11 7.l——般规定’…………………………………11——11 7.2卫生器具安装…………………………………11——12 7.3卫生器具给水配件安装………………………11一12 7.4 卫生器具排水管道安装………………………… 11——13 8 室内采暖系统安装……………………………11——13 8.1一般规定………………………………………11一13

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

暖通工程施工组织设计

暖通工程施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

目录 第一章工程概况.................................................. 第二章施工部署.................................................. 第三章主要施工方法及质量控制点设置。............................ 第四章技术组织.................................................. 第五章质量保证措施.............................................. 第六章施工成品保护措施.......................................... 第七章安全消防措施.............................................. 第八章现场文明施工管理措施...................................... 第九章降低成本措施..............................................

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。。。。。。。。。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3,屋顶水箱18m3。 3.2采暖系统 °C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。 3.3通风工程 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》

给排水基础知识 第五章 建筑消防给水系统

第五章建筑消防给水系统 在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。 5-1 概述 灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。 室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。 室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为10层及其以上的住宅建筑(包括底层设有服务网点的住宅)和建筑高度24m以上的其他民用和工业建筑。 设置室内消防给水系统的目的是为了有效地控制和扑救室内的初期火灾,对于较大的火灾主要求助于城市消防车赶赴现场,由室外消防给水系统取水加压进行扑救灭火。对于高层建筑,原则上立足于自救。 5-2 室外消防给水系统 一、室外消防给水水源 建筑室外消防给水系统是指多幢建筑所组成的小区及建筑群的室外消防给水系统。 消防用水可由市政给水管网(城镇、居住区、企业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,即消防时市政管网中最不利点的供水压力为大于或等于0.1MPa。)、天然水源(枯水期最低水位及寒冷地区冰冻)或消防水池供给,为了确保供水安全可靠,高层建筑室外消防给水系统的水源不宜少于两个。 二、室外消防水压 高压消防给水系统要求管网内经常保持足够的压力,火场上不再使用消防车或水泵加压,在保证用水总量达到最大时,在任何建筑物最高处,水枪的充实水柱仍不小于10m。 室外临时高压给水系统要求管道内平时水压不高,当接到火警时,开启高压消防水泵,使管道内的压力迅速达到高压给水管道系统的要求。 在室外低压消防给水系统中,管道内平时水压较低,保证最不利点消火栓的压力不小于0.1MPa即可,当发生火灾时,由消防车或移动式消防泵进行加压,提供水枪所需要的压力。 目前,我国市政给水管实行低压消防制。通常多采用几幢建筑合用一座消防泵房或每幢建筑物设独立的消防泵房的临时高压给水系统。

暖通施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 一工程概况 (4) 1.1 概述 (4) 二施工组织部署 (5) 2.1施工部署原则 (5) 2.2 工程管理目标 (6) 2. 3 管理组织机构 (6) 2. 4 施工准备 (7) 2. 5 配合施工 (8) 2.5.1 安装与土建的配合 (8) 2.5.2 安装与业主、监理单位的配合 (8) 2.5.3 通风空调与其它安装专业的配合 (8) 2.6 工程进度计划(见附表) (9) 2.7 各专业劳动力计划安排 (9) 2. 8 施工机具、主要设备明细及进场计划 (10) 2. 9 空调通风系统施工 (12) 2.9.1` 系统调试......................... 错误!未定义书签。 2.10 冬季、雨季施工措施 (19) 2.10.1 雨季施工措施 (19) 2.10.2 冬季施工技术措施:............... 错误!未定义书签。 2.11 工期保证措施 (20) 2.11.1 施工项目进度控制方法 (21) 2.11.2 施工项目进度控制措施 (21)

三. 材料设备管理 (23) 3.1 设备材料计划 (23) 3.2 保管和领用管理 (23) 3.2.1 材料的保管 (23) 3.2.2 材料的领用 (24) 四. 质量计划及质量管理 (24) 4.1 工程质量标准 (24) 4.2 质量方针 (24) 4.3 质量目标 (24) 4.4 施工项目质量保证体系 (25) 4.4.1 质量保证体系 (25) 4.4.2 质量体系要素构成 (26) 4.5 质量控制保证措施 (33) 4.5.1 质量控制基本原则: (33) 4.5.2 控制保证措施 (33) 五安全生产与文明施工 (40) 5.1 管理目标 (40) 5.2 现场安全施工 (40) 5.2.1 五种关系: (40) 5.2.2 六项原则: (40) 5.2.3 安全措施选择原则 (41) 5.2.4 安全管理措施 (41) 5.2.5 安全教育与训练 (42) 5.2.6 安全检查 (43) 5.2.7 预防事故的措施 (44)

给排水及消防工程施工方法与技术措施

给排水及消防工程施工方法与技术措施本工程由市政给水管直接供水。最高日用水量700 m3/d;最大小时用水量125m3/h。系统采用分区的给水方式。给排水工程包括:给排水系统、污水系统、热水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等。 本工程管道所选用的材料及连接方式见下表 一、管道支架安装 根据给排水工程施工要求,管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道,管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。 1.1管道支架的选型 管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集体进行选型。支架的高度应深化设计图纸进行确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。并考虑部分管道需保温的空间,优先选择可调支吊架,以保证施工方便及精度达标。如以下几种:

⑴剪力墙、柱三角支撑 ⑵落地支架以及地上水平管支架 ⑶卡箍吊架

⑷管井内支架 立管垂直于管卡 ⑸管道固定支架

1.2管道支架制作加工 管道支架采用角钢或型钢制作,制作质量必须符合规范要求。 ⑴管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 ⑵给水立管安装管卡时,层高H≤5m每层设一个,层高H≥5m时每层设两个。 ⑶临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架,以防止过大的应力,临近泵接头处亦须安装支架以免设备受力。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道,必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。 ⑷排水立管采用管卡定位,管卡的距离不得超过3m ,立管底部应设支座或吊卡。金属排水管上的吊钩或卡箍,应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m,立管不得大于3m。层高小于或等于4m,立管中部可安装一个固定件。 ⑸管道支架切割及钻孔,采用砂轮切割机及台钻,煨制要圆滑均匀,各种支

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

建筑给水排水及采暖工程题库

“建筑给水排水及采暖工程”质检员考试题库 选择题: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按()的标准进行水压试验。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 给水水平管道应有()的坡度坡向泄水装置。 .室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于()米。 .15 C .室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于()米。 .15 C .管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( )米。 .25 C . 冷、热水管道同时安装应符合下列那条规定:上、下平行安装时热水管应在冷水管()。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 下方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 .安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.米,允许偏差为毫米,阀门中心距箱侧面为毫米,距箱后内表面为()毫米,允许偏差毫米。 120 C .管道小于或等于毫米的镀锌钢管应采用()连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。 焊接螺纹卡套式专用管件 .敞口水箱满水试验的检验方法满水试验静置()小时观察,不渗不漏。

10 C .密闭水箱的水压试验的检验方法是在试验压力下()分钟压力不降,不渗不漏。 10 C .排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的()。 .排水塑料管必须按设计要求和位置装设伸缩节。但是,当设计无要求时,伸缩节间 距不得大于()米。 4 C .管径为毫米塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为()米。 1.3 .雨水管的连接管管径在设计无要求的情况下不得小于()毫米。 200 C .安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到()。 每根立管上部的雨水斗 每根立管的上部 .热水供应系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明时试验压力 应为系统顶点的工作压力加(),同时不小于()。 0.3 .热水供应系统竣工后必须进行()。 消毒冲洗 .在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压 力为工作压力的()倍。 2 .由太阳能热水器的集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于()的坡 度。 0.002 .地漏水封高度不得小于()毫米。 60 C .浴盆软管淋浴器挂钩的高度,当设计无要求时,应距地面()米。 2 C .给水塑料管和复合管的连接可以采用下列哪几种连接形式。 ()

建筑给水排水工程--建筑消防给水

第4章 建筑消防给水 4-1消火栓给水系统及布置 低层建筑:扑救初期火灾 高层建筑:满足自救需要 一. 设置原则 执行国家《建筑设计防火规范》,《高层民用建筑设计防火规范》。例:第8.4.1条第4款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。(应设室内消防给水) 二. 建筑内消火拴给水系统组成、组件及类型 (一) 组成及组件 水枪、水龙带、消火拴、消防水喉、消防通道、水箱、消防水泵接合器、增压设备和水源。 1.水枪 喷嘴口径:φ13,φ16,φ19mm 与水龙带接口:用快速螺母连接。 2. 水龙带 DN50mm ,DN65mm 麻质:抗折叠,质轻,水流阻力大 q xh ≤3l/s ,φ16,DN50 橡胶:易老化,质重,水流阻力小 q xh >3l/s ,φ16,19,DN65 3.消火拴 内扣式快速连接螺母+球形阀,单出口、双出口 DN65,DN50 4.消防水喉——小口径拴 25mm ,喷嘴,φ6~8mm ,L=20,25,30m 工作压力:106Pa=103kPa=1MPa=10kg/cm 2 爆破压力:3×106Pa=3MPa=30kg/cm 2 5’屋顶检验用拴 5. 消火拴箱——玻璃门 内置:消火拴、水枪、水龙带、水喉、消防报警及启泵装置 设置:承重墙,明、暗、半暗 6.消防水泵接合器 作用:一端接室内消防管网,另一端可供消防车加压供水 组成:闸门、安全阀、止回阀 形式:地面、地下、墙壁式 设置点:便于消防车接管供水地点;周围有15~40m 范围内***水池。 7.消防给水管网 环状,立管不变径。低层可生活+消防,高层 独立 8.消防贮水设备及加压设备、水源 初期火灾用水(10分钟)水箱,气压给水装置 火灾连续用水 水池 可与生活贮水合用,但存不动用措施 消防水泵 水源 (二) 类型 1. 不设消防水箱及水泵的消火拴给水系统 DN

暖通安装施工组织设计方案模板

暖通安装施工组织 设计方案

佳隆花园( 海沧浮中央拆迁安置房) 通风安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准 编制的指导思想是以工程的”质量、进度、安全”为核心, 在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实, 本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4栋16或18高层商住楼( 3#~6#楼) 与地下室车库组成, 框架-剪力墙结构, 为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库, 属防火1类汽车库, 战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括通风、应急排风系统设备安装调试。质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求, 并尽善尽美, 按照我方质量方针和质量目标要求, 以工程合同为依据, 全面地搞好工程项目施工全过程的管理, 竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务, 争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的, 在项目部领导之下, 实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌, 以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面, 以服从工程需要为准则, 保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中, 随时受业主及监理的检查与监督, 在保证人员

的同时, 我方还提供本公司最先进、最优化机具, 提供质优价好的材料及设备, 以求”人、机、料”的统一。 在施工过程中, 我方会在业主及监理的统一指挥下, 与土建单位紧密配合, 相互协调, 保持与平行单位的友好合作, 尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作, 我方会积极配合, 以达到”统一计划进度协调, 统一现场管理, 统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件, 化弊为利, 不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50019— 《建筑设计防火规范》 GB50016— 《高层建筑设计防火规范》 GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》 GB50368— 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75— 《人民防空地下室设计规范》 GB50038— 《人民防空工程设计防火规范》 GB50098—98 《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134— 六、施工技术措施 由于本工程安装项目, 由通风、防排烟系统等组成。设备材料规格种类多, 施工工程配合面广, 时间紧, 施工质量要求高。为此必须做好充分的施工准备, 全面规划, 合理部署, 采取正确的施工方法与技术措施, 妥善安排力量, 精心组织施工, 才能按期、按质完成

建筑给水、排水及消防工程施工质量监理细则

建筑给水、排水及消防工程施工质量 监理实施细则 编制 校核 审核 批准 东莞市宏业建设工程监理有限公司 二00四年四月

建筑给水、排水及消防工程监理实施细则 一、总则: 1、给排水及消防工程与人们日常生活、学习、工作息息相关,施工质量将直接影响人们的生活,所以工程质量必须万无一失,为了加强给排水及消防工程质量控制力度,保证给排水及消防工程施工质量制定本细则。 2、本细则适应用建筑给排水及消防给水系统工程质量监督检查。 3、现场作业安全技术、劳动保护应执行国家现行的方针、政策、法律和法规的有关规定。 4、本细则未尽事宜仍应遵守相应现行国家标准。 二、监理工作依据: 本监理细则工作的依据是: 1、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、GB50319-2000《建设工程监理规范》等国家有关法令和规范。 2、委托监理合同及施工合同文件。 3、设计文件。 4、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50268-97《给排水管道施工及验收规范》、GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》、CECS41:92《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范》、CES94:97《建筑排水用硬聚氯乙烯管螺纹管工程设计与施工验收规范》、GB700-88《普通碳素结构钢技术条件》、GB5117-97《碳钢焊条》、GB985-80《手工电弧焊焊接接头的基本型式与尺寸》、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。

三、监理工作程序: 学习合同、设计图纸、技术规范→参加设计交底→审核施工方案→编制监 检验批及分项工程验收→分部工程竣工验收→参加工程总验收→资料、文件整理归档→监理工作总结。 四、施工工艺质量控制表 1、工程质量施工事前控制表4.1.1和表4.1.2。 表4.1.1,施工质量管理控制表; 表4.1.2,材料、设备质量管理控制表; 2、施工过程质量控制表:表4.2.1。 3、分项(分批)工程质量控制表: (1)表4.3.1,室内给水管道及配件安装质量控制表; (2)表4.3.2,室内消火栓安全质量控制表; (3)表4.3.3,室外给水管道安装质量控制表; (4)表4.3.4,室内排水管道及配件安装质量控制表; (5)表4.3.5,给水设备安装质量控制表; (6)表4.3.6,雨水管道安装,排水管沟及井池质量控制表; (7)表4.3.7,室外排水管道安装,排水管沟及井池质量控制表; (8)表4.3.8,消防水泵房及室外消火栓安装质量控制表; (9)表4.3.9,室外给水管道管沟及井室质量控制表; (10)表4.3.10,卫生器具、给水配件及排水管道安装质量控制表; (11)表4.3.11,建筑中水系统管道辅助设备及游泳池水系统安装质量控

试论建筑给排水消防设计

试论建筑给排水消防设计 发表时间:2018-08-15T15:39:59.383Z 来源:《基层建设》2018年第19期作者:潘凤华 [导读] 摘要:高层建筑因为楼层高,更容易出现安全事故反应不及时的情况,对此建筑设计人员应该格外重视,从设计入手重点做好高层建筑的消防安全与给排水设计。 广西华蓝设计(集团)有限公司广西南宁 530001 摘要:高层建筑因为楼层高,更容易出现安全事故反应不及时的情况,对此建筑设计人员应该格外重视,从设计入手重点做好高层建筑的消防安全与给排水设计。本文重点对高层建筑给排水消防系统设计要点进行分析,以供广大同行交流讨论。 关键词:高层建筑;消防设计;规范 1室内外消火栓设置设计 1.1室外消火栓与水泵结合器设置的问题 从理论上面来说,消防水泵接合器与室外消火栓是一一对应的,在现实的生活中,建筑商在建筑楼盘的过程中,并没有将室外消火栓单元的实际应用与水泵接合器结合起来,在目前的建筑中,室外消火栓往往只是有一个,而目前的消防水泵接合器一般都是两组消防水泵为基础进行供水的,所以目前这种消防栓的情况是远远不够的,远远达不到消防水泵接合器的连接使用,因此,在建筑建立时,首先要以实际消防水水泵接合器的实际供给关系为基本出发点,通过设定合理的消防消火栓,从而满足消防系统一旦遇到火情时,救火的基本需求, 1.2在消防电梯前室内布置消火栓的问题 在建筑中的消防管道布置的过程中,对于消火栓数量的布置一直来说,都是按照我国消防方面的规定进行布置的,但是,目前的消防规定中仅仅规定了在建筑楼道中应当布置消火栓,至于怎么布置、布置多少,目前在我国相关规定中间并没有详细的规定,也没有就数量进行说明,这就给楼体建筑人员尤其是一些新手出了一个难题,本文针对消火栓布置数量进行基础性的研究,在文中研究中首先评估的第一个因素值就是布置地点自然通风是否良好,一般消防栓会布置在一些排烟不好的地段,这时就要考虑排烟这么一个具体的因素,一旦消防通道拥有自然排烟装置,那么消防电梯这个地方就可以不需要布置消火栓。 2消防储水池及消防水箱设置设计 2.1消防水池是消防给水系统设计中的重要设施 按照消防系统的相关规定,在目前的每个小区建设的过程中,都需要建设供消防系统使用的消防水池,消防水池是防止由于市政的供水管道不能及时的对消防救灾使用水源供给时,启用的一种有着应急性质的水源地,这种水池是目前消防系统进行及时救援的一种保证,也是对小区居民的一种安全保障,但是在目前有一些楼盘中,为了谋图省时间、省步骤没有按照消防系统规定的水池面积进行合理设置消防水池,这也就是目前很多的消防救灾失败案例最为直接的原因,因此,政府应当对这一现象进行及时的规范与纠正。消防储水池的建立应建立在一个可以流动的水源供给系统中,防止因长时间存放导致的消防水变质等原因,从而阻碍消防系统的救援,在消防储水池中一般会分为两个部分,两个部分共同储备消防水源,并且可以在一个进行清洗的过程中,两外一个还可以实行战备状态。设置消防储水池就应当确立消防储水池不能被任何除消防以外事件动用。消防系统专用的储水池,在建设的过程中,应当注意防止水池中的水资源泄漏的保障机制,一般来说,消防专用储水池的容积大约为500立方米,并且,储水池一般分为两个部分,共计1000立方米,建设储水池的部分常常应该选择在楼体地下室或者小区管道泵房等地区,在储水池中应当设置高度为0.7-1.2米、直径为200毫米的通气管,并且通气管设置位置也要与储水池相互协调。 2.2高位消防水箱容积的设置问题 消防系统中最为重要的消防水箱部分,消防水箱是一旦遇到火灾,消防人员进行水源汲取直接的水原理,在我国出台的《建规》中明确指出,在民用小区中的消防水箱容积要支撑消防人员用水量18平方米以上,由此,在目前的小区高层建筑中,一般都会将自身小区住宅楼的消防水箱设置成为18立方米,一旦发生火灾的过程中,消防水箱不单单只支持消防人员的救援水源用度,还需要支撑喷淋泵进行楼体内部消防的使用。按照消防喷淋泵特殊算法,就可以得知目前消防水箱的喷淋泵将会占有3.2立方米的地方,由此,在日常建筑的过程中,对于《建规》中的规定,要以适度且科学有效的方式进行消防系统的建设。 3自动喷水灭火设备的设置设计 3.1自动喷水灭火系统配水管入口应按要求减压的问题 由于目前居民区的楼房房屋高度往往比较高的情况,所以在消防系统中,在高层发生火灾的消防等级往往都是中高危险级,在火灾救援的过程中,一般消防人员胡采用自喷式水泵,但是自喷式水泵在进行工作时,一般由消防系统记性具体计算后,需要开发商在规定的数值的基础上建立水泵系统,但是一般开发商以及建筑施工单位,过于重视楼房可以带来的经济效益,对于这些关乎于住户最为基本的基建设施,在建设的过程中却不是十分重视,往往开发商在建设水泵系统时,采用走程序的方式进行建设,其规格与大小与我国消防系统规定的数据相差甚远,这也就导致了一旦出现了火灾性的消防事故,在小区中的水泵系统由于压力不足导致不能使用,这就给目前我国居民安全造成了极大的隐患。 3.2正确设置自动喷水灭火系统末端试水装置 在消防水泵系统中,末端试水装置是其中重要的装置之一,末端试水装置有三部分组成,分为是试水阀、压力表以及试水接头。在消防系统中,这一个装置非常重要的部分,但是,在一般开发商的楼体建设时,常常直接将这一部分直接忽略掉,常常造成的结果,不是设置的接头不在规范位置上,要么就是接头在最不利于自动配水灭火系统运行的位置上。造成这一现象,最为常见的就是由于施工设计人员常常为了设计施工的方面,将这一部分与下水管道连接到了一起。在消防系统,一般末端试水装置常常接在试水阀上,然后由试水阀接在压力表中,最后开始试水接头,在规定中明确指出,这一部分不能与管道进行直接接触。 4消防电梯底坑的排水设计 在实际的工程施工中,潜污泵一般放置在消防电梯的底坑里面,因而潜污泵的检修工作一定会影响到电梯的正常工作。另外《高规》规定为保证消防电梯的运行,需要设置备用电源,并且规定其自动切换时间限制在30s内。但是笔者根据工作经验觉得消防电梯井底排水应在底坑外地下室的其他部位设置集水坑,两者通过管道连通这种方法更好。集水坑容积及排水泵的设置应满足《高规》第6.3.3.11的规范。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范2002》免费

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 建标[2002]62号 根据建设部《关于印发<一九九五至一九九六年工程建设国家标准制定修订计划>的通知》(建标[1996] 4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。其中,3.3.3、3.3.16、4.1.2、4.2.3、4.3.1、5.2.1、8.2.1、8.3.1、8.5.18.5.2、8.6.1、8.6.3、9.2.7、10.2.1、11.3.3、13.2.6、13.4.1、13.4.4、13.5.3、13.6.1为强制性条文,必须严格执行。原《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82和《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88中有关“采暖卫生工程”部分同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,沈阳市城乡建设委员会负责具体技术内容解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出社出版发行。 中华人民共和国建设部 20002年3月15日 前言 本规范是根据我部建标[1996]4号文件精神,由辽宁省建设厅为主编部门,沈阳市城乡建设委员会为主编单位,会同有关单位共同对《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—82和《建筑采暖卫生及煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改;增加了建筑中水系统及游泳池水系统安装、换热站安装、低温热水地板辐射采暖系统安装以及新材料(如:复合管、塑料管、铜管、新型散热器、快装管件等)的质量标准及检验方法,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见;对主要问题进行了反复修改,于2001年8月经审查定稿。 本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给沈阳市城乡建设委员会、国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》管理组(地址:沈阳市和平区总站路115号建筑大厦8F,邮政编码:110002,EMAIL:songbo75@https://www.wendangku.net/doc/f31156254.html,),以供今后修订时参考。 本规范主编单位:沈阳市城乡建设委员会 本规范参编单位:中国建筑东北设计研究院 沈阳山盟建设(集团)公司 辽宁省建筑设计研究院 沈阳北方建设(集团)公司 中国建筑科学研究院

暖通工程施工组织设计方案96099628

目录 一编制说明及工程概况 (3) 1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 二施工技术规范、规程及标准 (4) 三施工组织总体方案 (5) 1.施工总体方案原则 (5) 2.技术准备 (5) 3.施工机具设备配备及进场计划 (6) 4.劳动力组织 (6) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (6) 6.物资供应 (6) 7.施工管理 (7) 四施工场地平面布置 (8) 1.布置原则 (8) 2.临时设施布置 (8) 五主要施工工艺和方法 (9) 1.风管安装 (9) 2.管道安装 (11) 3.通风机安装 (14) 4.水泵安装 (15) 5.空调机组安装 (16) 6.油漆及保温 (17) 7.设备单体试运转、系统调试 (18) 六施工组织管理机构 (23) 1.施工组织机构 (23) 2.层层落实项目部岗位责任制 (24) 七劳动力组织措施及计划 (29) 1.劳动组织准备 (29) 2.劳动力计划 (30) 3.主要施工机械设备表 (30) 八设备及材料供应计划 (32) 1.材料设备订货计划 (32) 2.材料供应及管理 (33) 3.设备、材料管理 (36) 九工期 (38) 1.工期目标及工期措施 (38)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (40) 3.施工进度网络图 (40) 十质量 (41) 1.质量目标 (41) 2.工程质量保证措施 (41) 4.预防和控制质量通病措施 (47) 十一安全 (49) 1.安全目标 (49) 2.安全技术措施及奖惩制度 (49)

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《绵阳车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规范、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:绵阳市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

给排水、消防工程施工组织设计方案

给排水、消防工程施工方案 一、工程概况 建设单位: 监理单位: 施工单位: ******大厦位于开发区***广场南侧,B座地上四层,地下二层。A座地上十九层,地下一层,共二十层,地下一层标高-5.4,一至十二层层高4.5米。十三至二十层层高4.2米。给排水专业工程分生活给排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒给水系统。 生活给排水系统:A座地下一层至四层、B座一层至四层为低区,由市政管网直接供水;五层~十一层为中区,由地下一层生活水箱和中区变频调速给水设备联合供水,十二层-二十层为高区,由地下一层生活水箱和高区变频调速给水设备联合供水,生活水箱有效容积为36m3。排水有生活污水和雨水排水。 消火栓给水系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至十层为低区,由室外地下消防,水池和室地下一层消防泵房低区专用室消火栓水泵联合供水,低区室消火栓管网在地下一层顶、九层顶分别设置消火栓环状管网;在屋顶设有效容积为18m 的消防高位水箱。十一层、十九层为高区十一层顶、十九层顶分别设置消火栓环状管网。室外设地下式消防水泵接合器共三套。 自动喷洒系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至二层为低区,三层至十一层为中区,十一层至十九层为高区。有地下室水泵房供水,屋面稳压装置维持平时的系统压力。 二、编制依据 *******大厦水施图、招投标文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261—2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 标准图集:《室管道支架及吊架安装》03S402 、《卫生设备安装》99S304、《室消火栓安装》04S202、《室外消火栓》01S201等。 三、施工准备 (1)管道安装前,参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。 (2)施工前,管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规,对参与管道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底,并办理管道施工技术交底手续。会同土建施工单位、建设单位,按设计图纸、管道施工规验收、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽,办理同步工程报验手续,为下一步管道的安装打下良好的基础。 (3)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 (4)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须由制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品提交业主、监理审批。 (5)材料运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,做到每道工序均有交接制度。 (6)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取措施防止扭曲变形,防止受潮霉变等措施,材料出库领用时认真核对规格型号和产品质量并办理领用手续。 (7)库外堆放材料,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料布遮拦严实,避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用

相关文档
相关文档 最新文档