文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › E厂房桩基工程报告

E厂房桩基工程报告

厦门出口加工区9#地块通用厂房E栋

桩基子分部工程小结

一、工程概况:

1、厦门出口加工区9#地块通用厂房工程位于厦门海沧出口加工区9#

地块。本工程属于II标段工程;四层框架砼结构,总建筑面积为16347.3m2。

2、本工程厂房基础采用静压预应力高强混凝土PHC管桩,桩身强度

C80,采用规格为PHC500-100-A型桩,共有276根。桩尖持力层选用全风化花岗岩或强风化花岗岩,桩尖进入持力层不小于1d,单桩竖向承载力设计值2150KN,单桩竖向极限承载力标准值3550KN。

3、本工程由厦门出口加工区投资管理有限公司投资建设;北京中外建建

筑设计有限公司承担设计任务;勘察单位是中国兵器工业北方勘察设计研究院;厦门高诚信建设监理有限公司承担施工监理工作;由福建二建建设集团公司承建。

二、施工过程控制情况:

桩基工程于2006年7月11日进行会审,8月10日选取试桩桩号70#、71#(备用)桩,8月12日进行试打桩,70#桩桩身入土54m,压桩力满足设计要求,71#桩桩身入土49.8m,压桩力满足设计要求;8月13日开始正式压桩施工,至2006年8月25日完成桩基施工,工程施工有效总桩数276根,其中桩基施工最长164#桩52.9m最短235#桩45.05m。

压桩机械选用湖南山河ZYJ-600B型静压桩机,具有压桩力可靠,压桩速度快,移机方便快速,施工操作安全等优点。具备机械设备出厂合格证1份,压力表经过厦门市市计量测试所检测,具备检定证书1份。

桩位放样采用北光制造厂生产的TDJ2E经纬仪,经过厦门市测绘仪器计量检定站检测,检定合格。

静压预应力管桩施工过程中严格按设计图纸、变更单、标准图集和有关施工验收规范进行施工,桩位放样经过复核、施工中对桩位偏移进行了监测,施工过程验收记录齐全有效,现已按设计要求施工完毕。其它施工情况正常。

三、质量控制资料情况:

管桩采用福建省“千秋业”牌和“坚实”牌PHC500-100-A管桩,具备合格证 74份,管桩检测报告1 份;CO2气保焊丝采用天津市金桥焊丝,具备材质合格证明1份。本工程桩基子分部的质量控制资料基本完整,符合要求,具体详见下表:

四、各检验批、分项工程质量验收情况:

1、预制桩焊接接点隐蔽工程质量检验27批。

2、预应力管桩分项工程共检验27个检验批。

各分项工程检验批质量验收均符合要求。

五、综合以上资料请设计、勘察院、业主及监理单位共同选取本工程所需做静载、动测试验的桩号。

福建二建建设集团公司

厦门出口加工区9#地块项目部

项目经理:

2006年8月30日

厦门出口加工区9#地块通用厂房(二期)II标段E栋厂房

福建二建建设集团公司

厦门出口加工区9#地块项目部

2006年8月30日

桩基础监理评估报告

桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该工程桩基础子分部工程于2013年4月2日开始施工,经业主方、监理方、施工方三方共同努力于2013年6月7日完成,该工程桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 一、工程概况 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 二、桩基工程简述 根据地质勘查报告及现场实际情况,本工程桩基础采用的就是抗拔桩,抗拔桩桩型:AZH-50-16B,桩砼标号:C35,桩长为16m。 桩数量与规格: 建筑设计标高±0、000,其绝对标高为+9、500m。 三、监理质量评估依据: 1、国家与地方政府发布的工程建设标准强制性条文与相关的施工质量验收规范。 2、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文件。 3、监理合同、施工合同、设计委托合同。 4、经总监审批的施工组织设计。 5、监理规划与监理实施细则。

6、《建设工程监理规范》 7、《地基基础设计规范》 四、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计与规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工前首先进行图纸会审,审核压桩施工方案。 2)对桩基施工单位资质审查,施工机械设备,特种作业人员审查;审查进场成品桩、接桩用焊条等厂家资质及产品合格证,做外观检验,并做好记录,并留有影像资料; 3)对压桩用压力表、规格及质量应进行检查,并审查压力表与油压系统配套校验证书。 4)基础桩工程施工前,先进行压桩试验,以确定压桩的有关参数。 5)接桩时应保持上、下节桩身轴线一致,并尽可能缩短接桩时间间隙。当采用焊接法接桩时,应两人同时对角对称的进行,焊缝应连续饱满,并用垫块填实接桩处的缝隙,以防止节点变形不均匀引起桩身倾斜; 6)施工过程中,对桩的定位、接桩与送桩终止的标高进行旁站并留有影像资料; 做好压桩监理日记,重点记录压桩压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。送桩留下的桩孔,应立即用碎石或道渣回填密实。 五、检验批、分项分部验收情况 1、工程质量验收及评定情况 1)、预应力钢筋混凝土管桩,采用静压沉桩方式;质量控制按建筑地基基础工程施工质量验收规范进行验收。检查桩位布置尺寸与测量定位,对基桩定位、桩身垂直度、沉桩、接桩焊接、桩顶标高控制实施全过程监控与旁站,并做好详细的旁站检查记录,桩基施工处于受控状态。

桩基工程质量评估报告范本

B9 中天·和景苑工程 工程质量评估报告 (7#楼桩基工程) 建设单位:苏州中天置业有限公司 设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 承包单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 监理单位(章):江苏国信工程咨询监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人:

日期: 江苏省建设厅监制 7#楼桩基工程质量评估报告 一、工程概况 7#楼桩基工程采用PHC静压桩施工,桩型号为PHC-500(120)A-C80-12(上节),PHC-500(100)A-C80-15(下节),原设计有效桩长27m(于2011年6月29日修改桩长为26m),并以桩压力控制为主,桩长控制为辅。施工工程桩总套数为105套。设计持力层为⑤-2层(粉砂夹粉土层)。单桩承载力特征值为1900KN,极限值承载力为3800KN。 参建单位如下: ◆建设单位:苏州中天置业有限公司 ◆设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 ◆监理单位:江苏国信工程咨询监理有限公司 ◆施工单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 ◆供桩单位:苏州中天新型建材制造有限公司 二、施工过程 7#楼于2011年7月31日开始打桩,采用600T静压桩机施工(8月12-8月30因场地原因,采用800T静压桩机施工),设计桩顶标高为-6.25m,施工中要求压力值超过3800KN。于2011年8月22日完成全部105套压桩施工,在整个施工过程中,主要问题是桩顶标高达不到设计要求(经请示设计院后,同意在达到设计极限承载力后,可停止压桩,以压力值控制为主),施工过程相关内容详见施工方施工小结。 三、监理过程 在7#楼静压桩施工中,监理认真监督、检查、旁站,积极履行监理工作,主要内容如下:

桩基首例工程开工报告

目录 一、工程概况 (1) 二、打算工期 (2) 三、施工预备 (4) 四、施工方案 (6) 五、灌注桩质量保证措施 (25) 六、安全生产保证措施 (28) 七、文明施工及环境爱护保证措施 (36) 附表(1)要紧施工治理人员表 (39) 附表(2)要紧施工机械设备表 (40) 附表(3)要紧材料数量表 (41)

桩基首例工程开工报告 依照粤肇花【2011】117号关于印发肇花高速公路工程项目建设治理提升年活动实施方案的通知精神及要求,为切实有效地推行和实施“首例工程认可制度”,进一步提高本项目的工程质量和公司形象,结合本标段的施工现场实际情况,确定本项目桥梁桩基首例工程的施工为狮岭高架桥一桥。 一、工程概况 狮岭高架桥一全桥长1842.46米,采纳分离式断面设计,上部结构采纳预制小箱梁+现浇分离式连续梁,即一般路段采纳小箱梁结构,下部配分幅式π墩;分离式连续梁要紧用于山前大道路段(YK38+615~YK39+195,580m),采纳连线梁门架墩,墩落在山前大道外侧或中央分隔带内。 跨孔组合为:左线10×24.5+(25+11×25.672) +12×25(现浇连续箱梁)+3×30+31×25+5×24.225,右线11×25+22×25(现浇连续箱梁)+3×30+32×25+5×24.88,共计146跨,共35联。

桥梁下部采纳柱式桥台、桥墩采纳分幅式盖梁接π墩+连线梁门架墩,钻孔灌注桩承台基础设计。桩基础型式视地质情况综合采纳嵌岩桩和摩擦桩,共327根总长12177.668m,其中φ2.0m钻孔灌注桩基础1根/29.8m,φ1.8m钻孔灌注桩基础29根/1102.85m,φ1.6m钻孔灌注桩基础18根/730.54m,φ1.5m钻孔灌注桩基础269根/10100.75m,φ1.3m钻孔灌注桩基础10根/213.728m。 首例工程桩基为左7-1#、左7-2#、左8-1#、左8-2#、左9-1#、左9-2#、左10-1#、左10-2#、右8-1#、右8-2#,共10根,其要紧参数见下表: 桩基首例工程工程各桩参数及工程数量表

桩基工程监理评估报告样本

桩基工程监理评估 报告

总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 桩 基 评 估 报 告 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 二0一七年八月七日 一、工程概况 工程名称:总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期建设单位:陕西省沣西置业有限公司 设计单位:中国建筑西北设计研究有限公司 承包单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 工程概况:

4号楼建筑面积为23935.11平方米,地上15层,总高度58米,地下2层(非车库部分)建筑面积2253.20平方米。均采用CFG 桩复合地基,钢筋混凝土框架-剪力墙结构、板式筏基础加柱墩的基础形式。设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,地基基础设计等级乙级,耐火等级一级。相对标高±0.00相当于绝对标高389.00m(黄海高程)。4号楼于 2月19日开始土方开挖, 6月10日开挖结束,边坡支护及时跟进, 6月13日开始进行CFG工程桩施工, 6月21日打桩完成,共计775根桩(有效桩长8m桩148根,有效桩长6m 桩627根),桩位平面采用等边三角形布置,桩距1500mm,桩径400mm,混凝土强度等级C30,地基承载力特征值360kPa,单桩承载力特征值450kN,极限值900kN。 二、施工情况及对承包商的评价 桩基工程于年 6 月13 日开工,至年 6 月22日结束。 桩基工程由1台桩机施工。于年6 月13日开始试打桩,桩砼经28天后的静载试验,单桩承载力特征值均满足设计要求。年6 月13日开始工程桩施工,到6月22日,共计完成工程桩775根,施工用时10天。按施工合同约定完成了全部桩基施工任务。 整个施工过程中,施工单位能按照“质量第一”的原则,能坚持每道工序均有人把关,施工组织基本合理,质量保证体系基本健全。

桩基工程质量评估报告

XXXX50MW风电工程桩基工程质量评估报告 XXX XXX50MW风电监理部

2017年06月03日

XXX50MW风电工程 桩基工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:XXX 2、工程简介:XXX 50MW 风电项目位于省市大丰区三龙镇。江省市大丰区是东部、北翼的沿海城市,位于北绅33。12',东经120。30'。属于温带和亚热带湿涧气候区,具有南北气候以及海禅、大陆性气候双重影响的气候特征;本期风电场东西长约9.8km,南北长约7.7km,离岸距离约16km,风电场总面积约18 km2。 (1)、升压站桩基工程概述:XXX风电项目升压站位于省市大丰市三龙镇,本风电场主要位于和平、新丰村和港东村。站设置一幢35kv配电楼、及相应的附属设施,建筑面积793.52m2。 本工程桩基为预应力管桩基础,PHC-500(125)AB-C80-22m 共36条桩,其中桩身直径为500,壁厚125mm,桩身砼强度等级为C80,桩顶设计标高为-2.000m,设计单桩竖向承载力特征值约为1015KN。 (2)、风机基础桩基工程概述:XXX 50MW 风电项目位于省市大丰区三龙镇。拟建25个风机位置,每个风机桩数不等总计1190套共计2615节,总长30912 m,桩型为PHC600(130)AB桩,桩长21m到38m 不等,配桩上节16m配其他长度下桩,每个风机均有工程桩和构造桩,长度不等,工程桩桩顶标高-0.95米、±0.00米为2.4米,构造桩桩顶标高-1.05米,±0.00米为2.4米。每个风机距离

不等,分散在G228国道两侧的农田中,设备和桩材进场道路和施工作业面直接影响施工进度。 3、工程规模:本期工程装机容量50MW,设计安装25台GW115-2000kW风电机组,110kv升压站1座。 4、工程参建单位 1)、项目建设单位:XXX 2)、工程设计单位:XXX 3)、工程监理单位:XXX 4)、施工承包单位:XXX 5)、分包单位:XXX 5、工程质量目标 实现工程“即投产、即稳定、即盈利、即达设计值”,争创精品工程样板工地,具体包括: 1)、工程质量全部合格,主要性能考核试验指标满足设计或合同保证值; 2)、本工程质量和工艺标准执行国家和电力行业有关规、标准,要求全部合格且达国同类风电工程先进水平; 二、质量评估围 XXX风电工程桩基工程。 三、质量评估依据: 1、国家有关工程建设的法律、法规、条例和工程建设监理的有关规定。

桩基础工程质量评估报告

瑄园商业住宅小区工程一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司 瑄园商业住宅小区项目监理部 2017年12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、................................... 工程概述3 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7) 瑄园商业住宅小区1#桩基础工程

质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度; (二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。 三、工程施工情况及过程简述 1、施工流程: 基础:测量放线→检验→支护桩施工→检验→土方开挖→检验→工程桩定位放

静压桩基工程监理质量评估报告

静压管桩基础 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人: 监理有限公司 0年0月0日

-一、前言 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、勘察单位: 5、设计单位: 6、施工单位: 7、监理单位: 二、质量评估依据 1、海口市城市规划设计研究院编制的施工设计图。 2、福建省建专岩土工程有限公司提供的地质勘察报告。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016。 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 7、《建设工程监理规范》(GB50319—2013) 8、核工业华南二九四工程物探公司提供的桩基检测报告。 9、武夷文旅广场-北一区桩基施工记录。 10、武夷文旅广场-北一区桩基竣工平面图。

三、工程特点 1、1 桩基概况 本工程位于。本工程分为Ⅰ区、Ⅱ区及以外区域,均为预应力混凝土管桩,强度为C80等级管桩,型号为PHC-125-A型,Ⅰ区抗拔桩有效桩长不小于7m,Ⅱ区抗拔桩有效桩长不小于9m,其她区域有效桩长不小于6m。地基基础设计等级为乙级;设计要求单桩竖向抗压承载力特征值为2000KN,单桩竖向抗压极限承载力标准值4000KN,压桩力为4300KN;管桩施工采用静压工艺,施工桩数为为774根,桩尖采用“十”字型钢桩尖。 1、2 土层分布情况 根据设计要求,静压预制管桩应进入全风化石英片岩⑥或砂土状强风化石英片岩⑦或碎块状强风化泥质粉砂岩⑧0、5m以上。 1、3 试桩要求 试桩要求桩底进入⑥或⑦或⑧层土0、5m,单桩竖向承载力极限值不小于4000KN。 试桩的目的就是确定单桩允许承载力,为本工程桩基优化设计提供依据。 四、质量受控状态 1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。 2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)等。 3、对施工单位放线成果进行复核。

桩基评估报告范本

监c-08 工程编号: 工程质量评估报告 (桩基子分部工程) 工程名称: 建设单位: 代建单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 检测单位: 监理单位: 总监理工程师: 总工程师: 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、合同的履行 (1) 三、质量控制情况 (2) (一)、材料进场质量控制及施工过程监理质量控制 (2) (二)、见证取样和送检结果汇总表 (3) (三)、桩身质量检测情况 (3) (四)、桩位偏差、竣工资料情况 (4) (五)、分部、分项工程质量评定 (5) (六)、桩基子分部工程施工过程中的质量问题及处理 (5) 四、桩基子分部工程验收情况 (6) 五、桩基子分部工程验收评估结果 (6)

监理验收评估报告 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 质检单位: 地基基础结构形式:桩基础 该工程性质为安置房。总建筑面积为9924.77平方米,地下1层、地上19层,建筑总高度62.373米。基础为冲孔灌注桩、独立承台;上部为框剪结构。基础设计等级为二级,孔桩采用冲孔灌注桩。冲孔灌注桩设计桩径(R)为800mm、砼强度为C30水下砼,其持力层为碎块状强风化花岗岩或中风化花岗岩。冲孔灌注桩具体情况如下: 二、合同的履行 1、施工合同的执行: 本工程桩基于年月日开工, 年月日完成根单位工程桩基施工,年月日,桩基质量检测工作已完成,检测结果合格。至此施工单位已按合同要求完成该区段桩基验收内容。

2、施工图的执行及重大设计变更情况: 在10#楼桩基工程施工中,施工单位严格按照设计图纸要求进行施工,无设计变更。 3、工程技术标准的执行: 本工程主要执行的规范、规程: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (4)《工程测量规范》(GB50026-2007) (5)《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) (6)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18—2003) (7)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008) 4、监理项目管理班子的构成及主要管理人员: 总监理工程师: 土建监理工程师: 土建监理员: 安全员: 见证员: 三、质量控制情况 (一)、材料进场质量控制及施工过程监理质量控制 1、钢筋:本工程钢筋主要采用HPB235φ8、HRB335:14、18三种规格钢筋,由厦门众达、福建三钢闽光、山东鲁丽钢铁、河北钢铁、河北泰钢铁等公司提供。钢材出厂合格证13份,原材见证取样及见证送19组、报告9份,检测结果合格且见证取样及送检率为100%,钢筋单面搭接电弧焊、焊接接头见证取样及见证送检38组、报告13份,检测结果合格且见证取样及送检率为100%,资料齐全。

桩基分项开工报告

广东省连平(赣粤界)至从化公路项目第七合同段 白河1、2号桥桩基 分 项 开 工 报 告 北京路桥瑞通养护中心 滦赤路(八道河段)道路避险应急工程第一合同段 项目经理部 2009年9月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、方案编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 3.1、项目施工组织机构 (4) 3.2、工力计划 (4) 3.3、主要材料、机械计划 (5) 3.4、施工进度安排 (5) 四、主要施工方法及技术措施 (6) 4.1、平整场地 (6) 4.2、测量放样 (6) 4.3、护筒埋设 (6) 4.4、钻机就位 (7) 4.5、泥浆制作 (7) 4.6、钻孔 (7) 4.7、清孔 (7) 4.8、下钢筋笼 (8) 4.9、下设导管 (8) 4.10、灌注水下砼 (9) 4.11、钻孔桩事故的处理 (9) 五、质量保证体系及措施 (10) 5.1、质量目标 (10) 5.2、质量管理组织机构 (10) 5.3、质量管理制度 (11) 5.4、工程质量保证控制程序 (12) 5.5、质量管理措施 (14) 5.6、质量保证措施 (15) 5.7、质量标准 (16)

六、施工安全措施和保证体系 (17) 6.1、安全目标 (17) 6.2、安全保证体系 (17) 6.3、安全管理制度 (17) 6.4、安全管理工作 (18) 6.5、施工人员行为控制 (19) 6.6、临时用电安全管理 (19) 6.7、现场消防措施 (21) 七、施工环境措施和保证体系 (22) 7.1、环境保护目标 (22) 7.2、环境保护保证体系 (22) 7.3、环境保护保证措施 (22) 八、附件 (23)

桩基工程验收监理质量评估报告

兆隆·金盾国际A区8#楼 桩基工程质量评估报告 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 勘探单位:河南地矿建设工程(集团)有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位(章):河南省合立建筑工程有限公司技术负责人: 日期: 2014年月日

桩基工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:兆隆·金盾国际A区8#楼 2、工程地点:商丘市归德路与珠江路交叉口西侧 3、建筑面积:29765.29平方米 4、结构层数:混凝土剪力墙结构;地下2层,地上32层 5、参建单位: 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位:河南省合立建筑工程有限公司 二、桩基工程情况 1、基础依据河南省地矿建设工程(集团)有限公司2013.01.17提供的兆隆金盾国际商住小区(A区)《岩土工程勘察报告(详勘)》进行设计。采用PHS 桩桩筏基础,桩基础设计等级乙级。 2、本工程±0.000相对高程为50.800米。桩顶标高-7.380(相对高程43.420)。方桩边长a=400mm,桩型号为 PHS-400(220)A-20m,桩身混凝土强度等级为C80。预应力混凝土空心方桩按照中南地区工程建设标准12ZTG208<<预应力混凝土空心方桩>>设计制造,方桩厂家应提供产品详细图纸大样及有关说明(包括方桩力学性能指标),提供产品的有关检验数据及质保证书。本工程桩端持力层为第8层粉土层,进入持力层不应小于800mm。依据当地经验资料,设计单桩承载力特征值为1400kN。为了检验PHS桩的适应性, 3、本工程桩基正式施工之前应按照设计要求进行施工工艺和承载力特性检验性试桩,以便设计依据试桩结果及时调整工程桩设计参数。桩需接长时采

桩基施工评估报告

灌注桩基础工程质量评估报告 寸录 ―、工程概况 二、监理依据 三、主要监理工作内容 四、检验批、分部分项验收情况 五、评估报告

一工程概况 孔子国际文化交流中心 (主馆工程) 由曲阜绿城衍圣发展有限公司代建,曲阜市文化旅游发展投资有限公司,北京市建筑设计研究院有限公司设计,曲阜市工程质量监督检验站进行质量监督,曲阜市施工安全监督站进行安全监督,山东众成建设项目管理有限公司承担施工全过程监理,山东正元建设工程有限责任公司承担混凝土灌注管桩施工。该工程为框剪结构,建筑面积约42462〃。工程质量标准为鲁班奖。本工程士0.000相对于绝对高程73.5米, 采用C40钻孔做地基处理,采用①700和 ①1000型砼桩基础,有效桩长30m 砼于2013年2月18日开工至2013年4月3日结束。我公司项目组按照工程特点,编制了操作性较强的监理方案。方案要求现场监理组根据公司的各项管理制度,在基础工程施工过程中认真贯彻执行,严格监控,以确保工程质量。 二监理依据 1 、建筑地基基础工程施工质量验收规范建筑地基基础工程施工质量验收规范建筑地基基础工程施工质量验收规范建筑地基基础工程施工质量验收 规范(GB 50202GB 50202GB 50202GB 50202----2002200220022002 2、建筑工程施工质量检验统一标准( GB 50300-2001) 3、钢筋焊接及验收规范( JGJ 18-2003) 4、混凝土结构工程施工质量验收规范( GB 50204-2002) 5、《预制预应力混凝土管桩》 ( 2000 沪G502) 6、《建设工程监理规范》GB50319-2000 7、<钻孔灌注桩施工规范》 (DBJ08-202-92) 8、《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999 9、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文

桩基分项开工报告

分项工程开工申请批复单 承包单位:中交第一公路工程局有限公司合同号:AWZCB 监理单位:内蒙古晟昱公路工程监理有限公司编号: A—004 开工项目:丰林大桥桩基 桩号: k145+905 计划开工日期: 2018年5月15日 计划完工日期: 2018年7月15日 此项工程负责人: 附件: 1、分项工程施工组织设计报审表(附分项工程施工组织设计) 2、进场设备报验单 3、施工放样报验单 4、建筑材料使用许可证 承包人:日期: 驻地办意见: 签字:日期: 总监办意见: 签字:日期:

分项工程施工组织设计报审表 承包单位:中交第一公路工程局有限公司合同号: AWZCB 监理单位:内蒙古晟昱公路工程监理有限公司编号: A005 致总监理工程师张学忠先生: 根据合同条款,现报上丰林大桥(k145+905)桩基分项工程的实施性施工组织计划,请予审批。 主要内容: □1、工程概况及主要工程数量 □2、详细施工进度计划(网络图/横道图) □3、组织机构及人员分工 □4、材料、设备、人员进场情况 □5、关键工程施工技术方案 □6、质量控制措施 □7、安全生产保证措施 □8、环境保护保证措施 承包人:日期: 驻地办意见: 签字:日期: 总监办意见: 方案可行,同意实施。 签字:日期:

施工放样报验单 承包单位:中交第一公路工程局有限公司合同号:AWZCB 监理单位:陕西建通公路工程技术咨询有限公司编号: A—006 致测量工程师先生: 根据合同要求,业已完成施工放样工作,清单如下,请予查验。 承包人测量工程师:日期:桩号或位置工程或部位名称放样内容备注 附件: 1、桥涵施工测量放样原始记录 2、桥(涵)施工测量检测原始记录 自检结论: 签字:日期: 测量监理工程师意见: 签字:日期:

桩基评估报告

中裕置业住宅16#楼工程 地基与基础分部--桩基子分部工程质量评估报告 建设单位:商丘市中裕置业有限公司 设计单位:徐州澣艺建筑设计有限公司勘察单位:河南华兴地质工程有限公司承包单位:福建忠科建设有限公司 监理单位(章):河南泛安工程监理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 河南省建设厅监制

一、工程概况 1.建筑概况: 工程名称:中裕.金座(雍景台)A区16#楼桩基工程 工程地点:商丘市北海路与豫苑路交叉口东北角 建设单位:商丘市中裕置业有限公司 监理单位:河南泛安工程监理有限公司 设计单位:徐州澣艺建筑设计有限公司 勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 桩基单位:福建忠科建设有限公司 二、工程施工及质量情况: 已建中裕.金座(雍景台)A区16#楼桩基工程,本工程采用预应力混泥土空心力方桩PHS-400(220)A-(9、10、12、13)对桩焊接连接。承载力特征值为:1300KN,单桩竖向承载力特征值为2600KN。 本工程桩数为239根工程桩,工程量约为4160米。其中16# 楼共计:239根。施工标高为-6.3米、-8.55米、-7.85米。有效 桩长为20米。持力层为第10层粉质粘土夹粉砂土层,施工时 应进入持力层不小于0.8米,施工前先对每栋楼进行打试桩, 试桩依据图纸给予点进行施工,施工后对试桩进行检测。 桩基工程上使用的预应力管桩均有出厂合格证。管桩外观质量符合要求,无断桩和裂桩,质量符合设计及标准图集要求。 各检验秕工程的施工、能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。 隐蔽验收资料基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 工程桩施工过程中,监理人员对打桩工程进行了旁站监理。施工时,对桩孔位置、桩身垂直度、入土深度及管桩焊接接桩等均进行了全过程旁站检查,检查结果符合设计及施工规范要求。桩位偏差全部检测,桩位偏差均在100mm以内,符合质量验收标准要求。桩顶标高(割桩后)检测结果偏差均在规范规定的±50mm要求范围内。 根据设计及施工规范要求,业主委托有资质的桩基检测单位对工程桩进行低应变动力检测和静载检测。对工程桩按规定抽取239根数量进行小应变检测,检测结果质量满足设计及桩基验收规范要求。工程桩质量符合“合格”标准要求。 三、监理评估依据: 1、河南华兴地质工程有限公司《中裕.金座(雍景台)A区

桩基工程质量评估报告

桩基工程质量评估报告 一工程概况 上海***项目由**有限公司投资兴建的工业厂房,设计为二幢车间,一幢办公楼,一幢研发中心楼,上海**设计研究院设计,***地基勘察承担,上海市***有限公司总承包施工,上海***公司承包办公楼桩基施工,上海***承担桩基静荷载和小应变动测测试,上海***质监站对本工程进行质量监督,***监理公司实施质量监理。 燃烧机建设工程位于上海市青浦区华新镇,紧邻沪宁高速公路、嘉松中路。工程总建筑面积1万m2,其中办公楼为一栋3层建筑,建筑面积2708.5m2。基础桩基设计为预制方桩,主体结构为框架结构。 二工程施工情况简述 ***建设项目办公楼工程基础桩基采用打入预制方桩,规格为JZHb-235-89B,桩沿轴线承台、基础梁布置,以控制沉降及地基加固,总桩数175根,砼方量365m3,桩顶设计标高为-1.75m。工程桩于2003年3月21日开始,至3月30日施工结束。由上海众合检测应用技术研究所对3组试桩进行静荷载测试,最大荷载888KN时沉降量满足设计要求。低应变动测53根桩,占总桩数的30%,检测结果:Ⅰ类桩38根,占测桩总数的72%,Ⅱ类桩15根,占测桩总数的28%,未发现Ⅲ类、Ⅳ类桩,符合设计及施工验收规范要求。 监理根据国家有关法律、法规及工程建设标准强制性条文,设计图纸、合同约定,以及建科院监理工作贯标文件开展监理工作,对工程施工进行全过程的监控,对施工方的现场项目管理机构的质保体系及现场质量管理进行了检查。检查情况详见附表一:“施工现场质量管理检查记录。”检查结论:施工现场具有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系,施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 监理在隐蔽工程验收过程中对接桩焊缝长度、焊缝厚度、漏焊、接桩间隙垫片不到位等质量问题,监理要求施工方重新加焊、补垫。经整改验收合格后进行 下一道工序施工,在施工过程中的有关的设计变更,监理及时通知施工单位技术负责人落实施工,确保施工质量符合设计及规范要求。 三工程质量评估依据 1.设计图纸、总说明、图纸会审纪要

钻孔灌注桩开工报告.

钻孔灌注桩开工报告 钻孔灌注桩施工是完成下部构造工程的关键,根据本合同段的地质条件,选用SPC-1200型冲击钻机,采用正循环钻进成孔。根据设计院地质勘探报告我标段地质情况较好,钻孔施工难度不大。 一、施工方案 K1+2216大桥共计灌注桩36根,最大桩长为12米的嵌岩桩。桩基采用C35水下混凝土,桩位坐标及护筒已经过检验合格,准备工作已就绪。 钻孔灌注桩施工工序较多,准备工作复杂,各工序间的衔接需紧密进行协作,施工中必须做好各项控制工作。根据该处的地质情况,选用SPC-1200型反循环冲击钻机进行成孔施工,钢筋笼在现场制作,成节骨架由吊车沉放安装。砼由拌和站集中拌和后运至现场,经砼罐车输入料斗灌注。 工艺流程见后附图: (一)钻孔前的准备工作 设备进场前要做好“三通一平”(即路通、水通、电通、场地平整)工作。根据征地范围布置施工平面图,在施工平面图上标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施。钻进采用泥浆钻进,标明泥浆制备设备及其循环系统。施工前根据施工地点水文、工程地质勘探资料及机具、设备、动力、材料、运输等供应情况进行施工场地布置。场地布置力求合理,特别要注意运输畅通,有利于平行交叉作业,废水、废浆、废渣的排放符合环保要求,做到文明施工。钻机就位前应平整场地,清除杂物,挖除软土,夯打密实,钻机底座不宜直接置于不坚实填土上,以防止不均匀沉陷。 测量、放样、定位:施工前应认真审核施工图。测量桩孔中心位置偏差不得大于5mm。钻机就位后,为防止移动钻机对标定的桩位有扰动,应重新复测桩位并做好护桩。 (二)钢护筒制作及埋设 护筒采用5mm厚钢制护筒,要求具有一定的强度,且不易变形,根据规范要求护筒内径比桩径大20cm。钢护筒的作用主要是固定桩位,并作为钻孔导向;保护孔口,防止孔口土层坍塌,隔离地表水,并保持钻孔水位高出施工水位以稳定孔壁。护筒埋设时高出地

桩基础工程质量评估报告范文

桩基础工程质量评 估报告 1

瑄园商业住宅小区工程 一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司瑄园商业住宅小区项目监理部 12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、工程概述 (3) 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7)

瑄园商业住宅小区1#桩基础工程 质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度;(二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。

桩基开工报告(案例)

第一驻地办: 我公司承接的大安公路(即省道S243)花园环水河大桥,其全桥长555.04米,中心桩号K42+330.00。全桥桥墩基础为φ150cm 摩擦桩桩基,共52根,桩基长16~22米,桩底嵌入中风化红砂岩。本公司自十一月上旬成立孝感市公路工程建设开发总公司花园环水河项目部并驻入施工现场以来,经过一个多月的前期准备工作,现已具备桩基开工条件。具体情况如下: 一.一般情况 1.组织机构框图

2.机构人员岗位表:

3.机械设备一览表 4.试验设备一览表

5.进场材料数量表:

6.试验工作 项目部试验室配套工程需要的试验设备均已进场,各设备已经资质技术监督部门校验。进场原材料常规试验、桩基水下25号砼配合比等均由本项目部试验室完成,试验成果附后。 7.地质情况 地质钻孔资料显示,本项目所处环水河床底宽平缓,为典型的“U”型河谷。本区位于云应(II21-4),是江汉断陷最北部的一个四级构造单元,为白垩系至第三纪的断陷盆地,凹陷北浅南深,主要构造线呈北西至北西西向。北邻大别山褶皱带,地壳运动较为平稳。河东岸为现代河床沉积物与白垩系“红层建造”的过渡带,白垩系“红层”分布区为丘陵岗地地貌。 本项目自然地面以下可分为两个层次,上层为第四系近代河流沉积物,层厚0~6.5m左右,并具有水平成层分布特点,下层伏白垩系泥质粉砂岩、细砂岩。

8.施工方案简述 结合桥位处地质情况,参照实践经验,本桥桥墩桩基采用5吨级冲击锥钻机成孔,其工作原理是用冲击钻机带动冲锥,借助锥头自重下落产生的冲击力反复冲击破碎土石或把土石挤入孔壁中,用泥浆浮起钻渣,或用抽渣筒或空气吸泥机排出钻渣而形成钻孔。钢筋笼按设计图纸分节制作,用吊机或钻机钻架起重吊入钻孔。水下混凝土采用人工或配料机上料,强力拌和机搅拌;混凝土拌和物的运输采用混凝土输送泵输送或用1吨机动翻斗车配合吊机水平、垂直运输;混凝土拌和物的灌注采用导管法。成桩桩头用人工或风镐机凿除超灌混凝土。桩身的检测采用声测法。 9.主要工程数量 陆上钻孔灌注桩52根(D150cm) 1114米(砼1969.8m3)基础钢筋Ⅰ级 15.82吨 基础钢筋Ⅱ级 112.62吨 二.钻孔灌注桩

桥梁桩基监理评估报告

廊桥工程 桩基子分部 廊桥工程 XX有限公司

7、 8 9、 桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该 工程桩基础子分部工程于 XX 年11月6日开始施工,经业主方、监理方、施 工方三方共同努力于2019年1月10日完成颐荷-颐荷廊桥桩基础子,该工程 项目(部位)桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部 工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 、桩基工程简述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、参加单位: 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位: 二、监理质量评估依据: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 (CJJ2-2008) 10、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文1、 2、 3、 4、 5、 6、 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2011 《建筑工程施工质量检验统一标准》( GB 50300-2001) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-2003 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

11、监理合同、施工合同、设计委托合同 12、国家和地方政府发布的工程建设标准强制性条文和相关的施工质量验收规范 13、经总监审批的施工组织设计 14、监理规划和监理实施细则 三、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计和规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工准备阶段 在冲孔灌注桩施工前,监理人员首先对施工单位提供的施工组织设计方案进行了认真的审核,并提出自己的审核意见,同时编制桩基监理实施细则。对进场的钻机、经纬仪及电焊机筝施工机械设备、仪器仪表审核其出厂合格证及检定证书等资料,符合要求,同意在工程中使用,对进场的钢筋、焊条等材料,检查其合格证,同时做好材料见证取样送检,实行材料使用监理审批制度,监理人员在施工用材料进场前,按规范要求现场见证取样并送检。核查商品砼公司的资质,经检查砼原材料质量控制资料齐全,均符合设计及有关规范要求,同意在工程中使用。经检查现场具备开工条件,同意柱基开始施工。 2)施工过程阶段 ①、测量放样控制:根据与业主签订的《监理委托合同》,对施工阶段进行了全过程监理,监理过程中,监理人员首先对施工单位的控制点引测及各柱位放样结果进行认真复核,符合要求。 ②为能更形象具体的体现性的施工情况以及每一根性的其体情况,项目多的监理人员对桩进行了认真汇总,对有异常情况的桩均反时与业主、设计院等单位联系征询意见,使质量达到设计及施工质量验收规范要求。在整个施工过程中牢固树立严格

钻孔灌注桩工程质量评估报告

****** 工程质量评估报告 (桩基工程) 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师: 日期: 2009年9月

钻孔灌注桩工程质量评估报告 1、工程名称:****** 2、分项工程说明: 该建筑总建筑面积32075平方米,其中地上部分为27255平方米,地下部分为4820平方米。 本工程地基基础设计等级为乙级;桩基设计等级为乙级,±0.000线相当于黄海高程779.50米;本桩基分项工程采用钻孔混凝土灌注桩,泥浆护壁。采用桩底,桩侧后注浆钻孔灌注桩,均为Ф700工程桩,依据试桩报告承载力特征值为3675KN,桩底进入5层粉质粘土,由桩长控制。桩身混凝土强度等级为C30,石子粒径<30mm,混凝土塌落度为160~200mm,钢筋均为HRB400级钢,主筋混凝土保护层不小于50mm;桩底标高由有效桩长控制,有效桩长不小于39m(桩底高程740m)。施工实际桩顶标高应高出设计标高不少于1.5D(D为桩直径),待承台或桩帽施工时凿除,如发现凿除预留部分的混凝土后,桩顶的混凝土仍存在疏松,蜂窝,离析或夹泥等现象,必须将之全部凿除,清理干净,并及时报送设计,质监部分会同处理。后注浆施工需按规范JGJ94—2008第6.7节严格执行,并为工程桩施工积累工艺经验。 钢筋笼主筋采用焊接接头,加劲筋与主筋、主筋与箍筋焊成钢筋笼骨架。焊缝长双面焊≥6d,单面焊≥12d。同一截面焊接接头不超过主筋总面积的50%。桩数量总计为496根,桩的主筋配筋为三级钢,10根16,螺旋箍筋三级钢为8@200,内加强筋也是三级钢16@2000。 根据山西省勘察设计研究院的本项目岩土工程勘察报告,本场地主要地层如下: 第①层:人工填土(Q 4 2ml)根据其物质组成不同,将其分为两个亚层: 第① 1层:杂填土(Q 4 2ml):杂色,由桩头、砖块、碎石、灰渣、白灰、沥 青等建筑垃圾及少量生活垃圾组成。该层物质成分杂乱,结构松散,均匀性差,呈欠压密状态。该层在场地东侧大面积揭露,层厚1.50~12.00m,平均层厚5.55m,

桩基工程监理评估报告

总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 桩 基 评 估 报 告 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 二0 一^年八月七日 、工程概况工程名称:总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 建设单位:陕西省沣西置业有限公司

设计单位:中国建筑西北设计研究有限公司 承包单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 工程概况: 4号楼建筑面积为23935.11平方米,地上15层,总高度58米,地下2层(非车库部分)建筑面积2253.20平方米。均采用CFG桩复合地基,钢筋混凝土框架-剪力墙结构、板式筏基础加柱墩的基础形式。设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,地基基础设计等级乙级,耐火等级一级。相对标高士0.00相当于绝对标高389.00m (黄海高程)。 4号楼于2017年2月19日开始土方开挖,2017年6月10日开挖结束,边坡支护及时跟进,2017年6月13日开始进行CFG工程桩施工,2017年6月21日打桩完成,共计775根桩(有效桩长8m桩148根,有效桩长6m 桩627根),桩位平面采用等边三角形布置,桩距1500mm 桩径400mm混凝土强度等级C30,地基承载力特征值360kPa,单桩承载力特征值450kN,极限值900kNo 二、施工情况及对承包商的评价 桩基工程于2017年6月13日开工,至2017年6月22日结 束。 桩基工程由1台桩机施工。于2017年6月13日开始试打桩,桩砼经28天后的静载试验,单桩承载力特征值均满足设计要求。2017 年6月13

桩基开工报告

一施工准备情况 自2015年12月29日接到中标通知书后,我公司立即组织人员设备进场,成立项目经理部着手进行施工准备工作,到目前为止,我项目部已完成驻地建设、设备安装调试、进场施工便道和开工前技术准备工作,并已签定符合要求的原材料采购合同,已具备桩基础工程施工的开工条件。 一、技术准备情况 健康大道北延线道路与桥梁(一期)工程的施工设计图纸已具备,征地拆迁工作已基本完成,道路主线上还有15栋房屋没有拆迁,业主进行了各项技术交底工作,我项目部也已经做好各项开工准备工作,已制订详细的、切实可行的桩基础施工组织设计。 二、驻地建设和临时工程 1、承包人驻地建设:驻地建设包括办公生活场所、仓库、已全部完成,包括我项目部和驻地监理人员的所有办公生活设施已全部到位投入使用,并已接好通讯网络。 2、供水、供电:在生活区自来水直接进入生活区,可满足施工和生活用水。已接好的高压电源,电压稳定,完全满足施工生活用电。 3、临时工程:由长沙路接入的施工便道已经修筑完成,从长沙路口开始已经到达捞刀河边;钢筋加工场地已经建设完成,加工设备也调试完毕,钢便桥已经完成一半,只等钢便桥跨越捞刀河便可开始北岸的施工,砼采用商品砼,南岸桩基已经具备开工条件。 三、施工部署情况 施工现场平面布置具体见附件1《施工现场总布置图》。 1、施工便道

从已经建好的长沙路端头处修筑一条进场施工便道,宽12米,全线长约1200米,跨过当地村便道后进入桥梁主线,沿桥梁主线到达捞刀河边,从捞刀河大桥右侧修筑宽6米的钢栈桥,钢栈桥长约108米,便道跨越栈桥至路线终点;在每个桥墩处修筑横向施工便道,宽20米,长40米,厚度0.8米;再者利用当地的村便道,使之形成畅通的施工便道网。对于没有便道的地方,通过新修汽车便道与主干道路相连,并充分利用工程施工形成的路基作纵向临时便道,通过沿线新修、整修的施工便道,形成四通八达的运输网络,直达施工现场工地。 2、混凝土拌和站 混凝土拌和站设置在47#墩-48#墩之间,并分别备有约3000m3砂、石料堆放场,三个散装水泥罐。 3、钢筋制作加工棚 在7号墩右侧建成钢筋制作加工棚,将制作好的钢筋笼用自制的龙门吊吊至汽车上运至各墩位处,同时钢筋制作加工棚备有200T钢筋原材料堆放场。4、造浆循环池 钻孔所需泥浆都在造浆池内完成,造浆循环池布置在桥梁红线用地范围内,但必须设置在满堂支架箱梁基础之外。计划每两个墩共用一套泥浆循环系统,满足钻孔灌注桩施工需要。 四、施工组织机构及主要人员配备 基础施工的主要管理与技术人员已全部到位,项目部已组织精干而富有施工经验的人员负责桩基施工的各个岗位。具体人员见附件2《基础施工组织机构图》。 五、设备组织情况