文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DDZY88-Z型单相电子式载波电能表

DDZY88-Z型单相电子式载波电能表

DDZY88-Z型单相电子式载波电能表
DDZY88-Z型单相电子式载波电能表

DDZY88-Z型单相电子式载波电能表

发表时间:2014-07-19发表人:博纳电气

一.概述

DDZY88-Z型单相电子式载波电能表,采用先进的固态集成电路技术和SMT工艺,适用计量频率为50Hz的交流单相有功电能,其性能符合GB/T 17215.321-2008的技术要求。本产品具有双向计量功能,能够精确的计量正、反两个方向的有功电能,并可以据此设置组合有功电能量,具有分时计量功能;有功电能量按尖、峰、平、谷等各时段电能量及总电能量分别进行累计、存储。有液晶显示功能(停电时具有按键唤醒液晶显示功能)、RS485、红外通讯和载波通讯功能,负荷开关控制方式分为开关内置和无开关两种方式,载波形式包含载波模块内置和载波模块外置两种。

二.主要参数

1. 准确度:1级、2级。

2. 额定电压(Un):220V,极限工作电压:0.7Un~1.2Un。

3. 电流规格:1.5(6)A、5(30)A、5(60)A、10(60)A、10(100)A

4. 基本误差、启动及潜动:符合GB/T 1721

5.321-2008的要求。

5. 外形尺寸:160mm x 118mm x 71mm。

6. 安装尺寸:140(150)mm x 105mm。

7. 通讯规约符合:DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》及其备案文件。

8. 费率功能符合:DL/T 614-2007协议要求。

9. 外形尺寸符合:Q CSG 113011-2011 单相电子式电能表外形结构规范。

10. 技术参数符合:Q CSG 113003-2011 单相电子式电能表技术规范。

三.主要功能

1. 支持4费率、全年14个时区、每天可设置14个时段、两套费率时段表切换、支持节假日特殊时段表设置。

2. 支持阶梯电量功能,不支持阶梯电价,需要后台结算。

3. 支持在密钥及允许条件下的清零功能,电能表底度值只能清零,禁止设定。

4. 支持数据存储功能,可存储上12个结算日的双向总电能和各费率电能数据。

5. 支持冻结功能,具有定时冻结、瞬时冻结、日冻结、约定冻结、整点冻结等方式。

6. 支持事件记录功能,能记录掉电的总次数、编程总次数、校时总次数、开表盖总次数、拉合闸事件;可永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。

7. 支持报警功能,具有光报警输出。光报警采用红色常亮指示,当事件恢复正常后报警自动结束。

8. 支持目前国内常用的76.8kHz、120kHz、132kHz、270kHz、390kHz、421kHz 等窄带扩频电力线载波方案。

单相有功电度表-三相四线制有功电度表-电子式电能表的工作原理及

单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及 一、机械式电度表的型号及其含义。 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。 如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。 1、类别代号: D--电度表 2、组别代号 表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。 表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。 3、设计序号用阿拉伯数字表示。 每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。 如5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如3x5(20)A。 5、参比电压 指的是确定电度表有关特性的电压值 对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。 对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。 对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。 二、机械式三相四线电度表的读法 1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的"计数轮"的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。 2、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数×倍率 3、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数。

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. ... . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

2 1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 标准电流(A ) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40) 2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 2

单相电子式电能表要求

单相电子式电能需注意的事项 由于电子式电能表比感应式电能表准确度高、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等诸多优点,越来越广泛地应用。但目前市场上电子式电能表厂家繁多,质量参差不齐,选择不好,不仅不能发挥电子式电能表的优点,反而会带来不应有的损失和增加维护管理的工作量。电子式电能表与我们熟悉的感应式电能表(俗称机械表),既有相同的地方,也有不相同的地方,且不同的地方更多,特别是表的内部,感应式电能表是采用电磁感应元件,里面是铁芯、铁圈加机械传动装置;而电子式电能表则主要是采用电子元件,即:电阻、电容加集成电路等。因此,应根据电子式电能表的这一特性来进行选择。换句话说要以电子设备的技术要求进行选择,而不能简单的照搬以前选用机械式电能表的技术要求选择电子式电能表(当然,也有可以借鉴的地方)。现就我们在工作中体会,谈谈单相电子式电能表的选购,供有关的工作人员参考。 1、查验生产厂家所必须具备的基本技术条件 能表是属国家强制检验计量器具,根据计量法规定,所选电能表必须具有省级以上技术监督局颁发的制造计量器具许可证(CMC 证)。这是电能表生产厂家所必须具备的条件和必须履行的法律手续。它可以证明厂家具备了基本的设施、人员和检测仪器设备,是可以生产销售的产品。但是在目前市场竞争激烈的情况下,供电企业有更大的选择余地,因此,还可以多比较一下其他证明产品质量的文件。如:权威部门的鉴定报告、寿命试验报告、被列入国家经贸委"全国城乡电网建设与改造所需设备产品及生产企业推荐目录"、ISO9000质量认证等等。这些都是证明产品质量的重要文件。 由于各厂家价格竞争激烈,根据经验仅仅凭这些文件还是不够的,只能证明有了可以选用的基础。下一步就要根据电子式电能表的性能特点、国家检验规程,给合当地电网和气候的实际情况对厂家生产的电能表实物进行检验。 2、对电能表实物进行检验

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

DDSY 型电子式IC 卡 预 付 费 单 相 电 能 表 使 用

说明书

1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计 量额定频率为50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能 该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符 合GB/T17215-2002和GB/标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃 电等特点。 2. 工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理 器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲 序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡 接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3. 规格(见表1) 4. 技术指标 4. 1仪表常数 1600imp/ 4. 2基本误差(见表) 制弑输出 电卡接口 LBD1 眾 电 圧 取样 电 流縣样

4. 3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为的条件下,当负载电流为%级),%级)时。电能表应能连续计量电能。 4. 4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲4. 5电气参数 正常工作电压:?额定电压 作电压:?额定电压 2000VAC 耗:W 2W和10VA 4. 6适用条件 正常工作温度:-10 C?+45C 极限工作温度:-25 C?+55C 存储和运输温度:-25 C?+70C 年平均温度:W 75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95%其余时间有时可达85% 4. 7机械参数 外型尺寸:175m M 117m M 68mm 重量:约 极限工绝缘电压:> 功率消

单相电子式电能表技术规范

单相电子式(不分时)电能表技术条件 收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知 1.适用X围 本技术条件适用于新生产的,在XX省电网运行中的单相用户的液晶显示不分时电能表。本技术条件是指导各局订货和验收的规X。 本技术条件中未明确之处,应满足现行有效的国家及行业标准、检定规程及本公司上级部门有关要求。 2.引用标准 GB/T 17215-20021级和2级静止式交流有功电能表 GB/T 17442-19981级和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 DL/T 645-1997多功能电能表通信规约 JJG 596-1999《电子式电能表》检定规程 3、技术要求 3.1技术参数 3.1.1电压Un:220V;工作电压X围:0.7Un~1.2Un,误差应符合等级要求,1.9Un时的条件下4小时电表不损坏。 3.1.2 基本电流为Ib: 直接接入式:5(30)A、10(40)A、20(80)A。 在6Ib条件下连续运行,误差在等级X围内,仪表各部件不损坏。 3.1.3 参比频率:50Hz,频率X围:50Hz±5% 3.1.4 准确度等级:2.0级(按50%误差限验收)。 3.1.5工作温度X围:-20℃~+55℃;

工作极限温度X围:-25℃~+70℃; 贮存与运输温度X围:-25℃~+70℃。 3.1.6功耗 电压线路功耗:≤1W,5VA; 电流线路功耗:≤1VA(Ib)。 3.2外观要求 3.2.1铭牌应符合GB/T17215—2002中 4.2.13.1规定,标志清晰,带有条形码的位置。铭牌上应有计量器具生产许可证和制造标准的标识,铭牌材料宜采用铝板。 3.2.2表壳应有密封、防尘、防潮、防水性能,并具有一定的强度,由能抗变形、抗腐蚀、抗老化的阻燃材料制成,采用延伸型或嵌入型底座,采用II类防护绝缘包封。 3.2.3端钮盒内所有桩头一体化,螺钉采用“-”、“+”通用。辅助接线端应处于低电侧。电压、电流的接线柱在受到接线压力(60牛)时,辅助端的接线柱在受到接线压力(10牛)时接线柱不上缩。采用延伸型或嵌入型底座。 3.2.4铅封应有可靠的双铅封位置,并只有在拆开铅封之后才能触及表计内部部件,封印字迹应清晰可辨。 3.2.5安装尺寸:应符合DD86表要求,外型尺寸应小于或等于DD86表尺寸。 3.2.6 表内所有元器件均能防锈蚀、防氧化,紧固点牢靠。 3.2.7 电表输入接线端子、脉冲输出接线端子、RS485接口接线端子等均要求在接线盒上用硬质接线图标明。各接线端子之间应有良好的绝缘性。 3.3功能要求 3.3.1电能计量:具有正、反向有功电能计量功能,反向有功电能按正向电能累加。 3.3.2具备用于校表的有功电能脉冲输出,为无源光电隔离型OC门输出端口,脉冲宽度为8

单相电子式费控电能表指标

市面上大大小小的电力电能企业比较多,到底哪个是比较适合我们的呢?在这里小编给你推荐的是:郑州市金中电气有限公司。其适用范围大,实用性强,是大多数人的理想选择。 单相电能表检定装置专为国家电网公司或南方电网公司下属各级供电公司电能计量中心、电力科学研究院计量中心设计、开发、生产。同时该类设备也适用于国家各级技术监督局计量测试研究院、计量检测所等部门。该类设备各类大型厂矿企业计量室也多有选用。并可为电能表生产企业设计和提供专业的调试检测设备和校验方案。 单相电能表检验装置 一.技术标准与规程 致力于电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设

装置符合GB/T11150-2001《电能表检验装置》、JJG597-2005《交流电能表检定装置检定规程》、 DL460-1992《电能表检定装置检定规程》、JJG596-1999《电子式电能表检定规程》、JJG307-2006《机电式交流电能表检定规程》、DL/T645-1997《多功能电能表通信协议》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》等标准要求。 二、主要技术指标 2.1、装置准确度等级:0.1级 2.2、宽量限标准电能表 0.1级装置:0.1级或0.05级 监视仪表准确度等级及分辨率:电流、电压:±0.5,0.1%,相位:±0.5,0.1°,频率:±0.01Hz 2.3、电压量程:220V 调节幅度:0~120%连续可调,最大输出电流:120A 调节细度:≤0.01% 2.4、输出电流:0.1A~100A 调节幅度:0~120%连续可调 调节细度:≤0.01% 键盘有1%、2%、5%、10%、20%、50%、100%、200%、300%、400%、500%、600%、800%、1000% 2.5、输出容量:电压输出:15VA/表位 电流输出:1500VA(48表位) 2.6、输出功率稳定度: 0.1级装置:≤0.05%/100sPF=1 致力于电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设

正泰电能表DDS666(485)单相电能表使用说明书

DDS666型单相电子式电能表技术说明书 (带RS485通讯接口) 1、概述 正泰牌DDS666型单相电子式电能表系我厂最新产品,按GB/T17215-2002标准进行生产,用于测量额定频率为50Hz,参比电压为220V单相交流有功电能。该产品采用计量电能的专用大规模集成电路和SMT技术,以确保计量准确度度和可靠性,为使停电后数据不丢失,使用步进电机计度器。 1.1 产品特点: 1.1.1 产品全部采用性能稳定、功耗低的工业级元器件,运用工艺精心设计制造。 1.1.2外壳采用阻燃聚碳酸酯,具有很强的抗机械冲击能力。 1.1.3具有RS485通讯功能,通讯规约满足DL/T645-1997标准的要求。 1.2 型号规格 产品型号为DDS666,规格见表1: 1.3 1.4 使用环境条件 1.4.1 温度范围 1.4.1.1 规定的工作温度范围:-25℃~55℃; 1.4.1.2 工作极限温度范围:-40℃~70℃。 1.4.2 相对湿度年平均小于75%时本机可正常工作。 1.5 安全性能 本产品符合:

1.5.1 GB/T 5169.10 耐热和阻燃试验要求。 1.5.2 GB/T 17215-1998 规定的脉冲电压试验和交流电压试验要求。 1.5.3 GB/T 17626.2 规定的静电放电抗扰度试验要求; GB/T 17626.3 规定的高频电磁场抗扰度试验要求; GB/T 17626.4 规定的快速瞬变脉冲群试验要求; GB/T 17626.5 规定的雷击浪涌试验要求。 2.产品的结构特征与工作原理 2.1 结构 本产品的结构设计合理美观,工艺性好,维护方便。表内功能板、和标牌全部经过合理的设计,采用了卡式安装,可靠方便;功能板是密封安装在有阻燃功能和较高的机械强度的外壳内,保证仪表在GB/T 17215-2002 标准规定的防尘和防水条件下,能够正常工作。 本产品的输入、输出、接线端子及接线图见图2: 注:S+、S-为测试脉冲输出端,测试脉冲信号采用光耦隔离。 2.2工作原理 本机采用美国模拟器件公司(ADI)生产的ADE7755芯片计量单相有功电能,

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

1.概述 DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表,简称IC卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。 该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格型号准确度等级额定电压(V)标准电流(A) DDSY 级 220/110 5(20) 10(40) 级 4.技术指标 4.1仪表常数1600imp/

4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为的条件下,当负载电流为%级),%级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:~额定电压极限工作电压:~额定电压绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95%

其余时间有时可达85% 4.7机械参数 外型尺寸:175mm×117mm×68mm 重量:约 5.安装和接线 5.1安装 电能表应安装在室内使用,安装电能表的底板应放在坚固耐火的墙上,建议安装在高度为米左右。电能表外形如下图1: 5.2接线 电能表应按照接线端盒上的接线图进行接线,最好用铜线或铜接线头引入,见下图:

单相电子式电度表 民熔

单相电子式电度表 单相电子式电度表比感应式电能表准确度高、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等诸多优点,越来越广泛地应用。 功能 基本功能 一。性能优于GB/t17215-2002一级、二级静态交流有功电能表,通信协议符合国家标准和DL/t645-1997多功能电能表通信协议等行业标准 2。6位整数2位十进制液晶显示器 三。无源脉冲输出功能 四。光电脉冲指示功能 5个。防盗功能 6。体积小,功耗低,安装接线简单,可选功能1。历史电量记录,根据可编程抄表日自动转换和存储,历史电量存储12个抄

表周期2。反向电量记录功能,记录反向发电的起止时间和电量值3。需求功能,记录抄表周期的最大需求,存储历史记录4。电源故障显示功能,无需外部备用电源长时间显示电源值。5个。在断电的情况下,可以通过红外线和按键激活LCD。6。红外通讯功能,通讯距离大于256点。7号。编程记录功能,自动历史记录编程记录。8个。 液晶背光显示技术指标 ·额定电压:220v 50hz ·额定电流:5(20)a、10(40)a ·基本误差:±1.0% ·适用电压:160~264v (50hz)·环境温度:-20℃~+45℃·脉冲常数: 1600imp/kwh、3200imp/kwh ·潜动:≤1个脉冲/14分 钟·起动≤10ma ·脉冲输出或串行通讯 适用范围 单相电子式电度表适应于计量额定频率为50hz60hz的单相交流有功电能。供固定安装在室内使用,适用于环境温度不超过-20~+55,相对温度不超过85%,且空气中不含有腐蚀性气体及免尘砂、霉菌、盐雾、凝露、昆虫等影响。 性能与原理

一。电能表的电路设计和元器件的选择都是基于较大的环境容限,因此可以保证整机的长期稳定性。 2切断电源后,用锂电池作为备用电源。它能保证电能表断电定时的准确性,开机后自动投入运行。电能表前端设有光电耦合脉冲输出接口和RS485串行数据通信接口,方便准确度测试和数据通信。 三。它可以通过掌上电脑或PC机进行数据预置、时间间隔编程、时钟校正、抄表等工作原理:电压采样信号由分压器获得,电流采样信号由电流互感器获得,电压电流乘积信号由乘法器获得,然后进行电能计量频率与电压电流乘积成正比的脉冲是由频率转换产生的。产生的功率脉冲信号经光电耦合器送入CPU进行处理,运算后存储在非易失性EEPROM 中,并提供显示。

Q_HXGF 002-20192级单相电子式载波预付费分时电能表

Q/HXGF 红相股份有限公司企业标准 Q/HXGF 002-2019 代替Q/XMHX 002-2016 2级单相电子式载波预付费分时电能表 2019-02-21发布2019-02-21实施

目次 前言............................................................................... III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本要求 (1) 4.1 分类 (1) 4.2 气候条件 (2) 4.3 电压范围 (3) 5 技术要求 (3) 5.1 功能要求 (3) 5.2 机械要求 (5) 5.3 气候影响 (5) 5.4 电气要求 (5) 5.5 电磁兼容性(EMC) (6) 5.6 准确度要求 (7) 5.7 可靠性要求 (10) 6 试验方法 (10) 6.1 功能符合性试验 (10) 6.2 机械性能试验 (12) 6.3 气候影响试验 (12) 6.4 电气性能试验 (12) 6.5 电磁兼容性试验 (13) 6.6 准确度试验 (13)

6.7 可靠性试验 (14) 7 检验规则 (15) 7.1 出厂检验 (15) 7.2 型式试验...................................................... 错误!未定义书签。 7.3 周期检验(过程稳定性检验) (15) 8 标志、包装及贮存、使用说明 (16) 8.1 标志 (16) 8.2 包装及贮存 (17) 8.3 使用说明 (17) 附录A(规范性附录)电能表检验项目 (18)

电子式电度表知识

机械式电能表和电子式电能表比较 一、工作原理: 目前使用的电能表有两种:一种是机械式电能表(又称感应式电能表),一种是电子式电能表。它们由于出现的年代不一样,因而其工作原理截然不同。 机械式电能表的工作原理是:当电能表接入电路时,电压线圈和电流线圈产生的磁通穿过圆盘,这些磁通在时间和空间上不同相,分别在圆盘上感应出涡流,由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的制动作用,使圆盘的转速达到匀速运动,由于磁通与电路中的电压和电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动,圆盘的转动经蜗杆传动到计度器,计度器的示数就是电路中实际所使用的电能。 电子式电能表是近几年随着电子工业的发展而出现的,它是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示。 二、电能表简单分类: 电能表是专门用来测量电能累积值的仪表,电力企业用以计量发电量,用电量、供电量、损耗电量、销售电量等数值均依赖于电能表。所以有人也把电能表比作电力工业销售产品的一杆秤。 上面所说的机械式电能表与电子式电能表是按照电能表的结构原理进行分类的,也是最常用的分类方法。除了这种分类之外,电能表还可以按以下标准进行分类: 1、按照所测不同电流种类可分为:直流式和交流式二种。 2、按照电能表的用途可分为:单相电能表、三相有功电能表、三相无功电能表、最大需量表、复费率电能表、损耗电能表。 3、按电能表的接线方式不同可分为:直接接入式、经互感器接入式、经万用互感器接入式;同时也分为单相、三相三线和三相四线等。

基于51单片机的电子式单相智能电表设计

山东农业大学 毕 业 论 文 基于51单片机的电子式单相智能电表设计 院系: 机械与电子工程学院 专业班级: 电气工程及其自动化专业三班 届次:20**届 学生姓名: 学号: 指导教师: 二0**年六月六日 ……………………. ………………. ………………… 装 订 线 ……………….……. …………. …………. ………

目录 引言 (3) 1传统电能表 (3) 1.1电能表的发展 (3) 1.2 电能表的发展前景 (3) 2 智能电能表 (4) 2.1智能电表的概念 (4) 2.2 智能电能表的典型结构 (4) 2.3智能电表的主要特点 (4) 3系统设计的基本思路和具体设计任务以及结构框图 (4) 3.1系统设计的基本思路 (4) 3.2具体设计任务 (5) 3.3 系统结构框图 (5) 4系统硬件电路设计 (6) 4.1 计量芯片ADE7757 (6) 4.1.1 ADE7757功能及特点概述 (6) 4.1.2 ADE7757计量芯片的内部结构和各引脚功能 (6) 4.1.3 ADE7757的原理特性 (7) 4.1.4 ADE7757与单片机的接口 (8) 4.2电能计量电路设计 (8) 4.2.1电压采集通道设计 (9) 4.2.2电流采集通道设计 (10) 4.2.3计量芯片与单片机之间连线 (11) 4.3单片机外围电路设计及器件选择 (11) 4.3.1 单片机STC89C52概述、引脚配置及功能概述 (11) 4.3.2 单片机控制电路最小系统 (13) 4.3.3 LCD显示器模块设计 (14) 4.3.3.1 LCD显示器工作原理简介 (14) 4.3.3.2 芯片1602简介 (14) 4.3.3.3 显示电路设计 (16) 4.3.4 数据存储模块设计 (16) 4.3.4.1芯片24C02简介 (16) 4.3.4.2 存储模块电路设计图 (17) 4.3.5时钟模块设计 (18)

单相智能电能表

DDS718型 单相电子式电能表 使用说明书 上海民熔电气集团

目录 一、概述 (1) 二、技术参数 (3) 三、主要功能 (4) 四、外形尺寸与安装 (10) 五、运输与存贮 (15)

一、概述 上海民熔电气集团生产的DDS718型单相电子式电能表,是本公司研制的新一代直流电能表。本产品完全符合以下标准要求: GB / T 15284 - 2002 《单相点之上电能表特殊要求》 GB / T 15464 - 1995 《仪器仪表包装通用技术条件》 GB 4208 - 2008 《外壳防护等级(IP 代码)》Q / GDW 1825 - 2013 《直流电能表技术规范》 Q / GDW 1354 - 2013 《智能电能表功能规范》 Q / GDW 1364 –2013 《单相智能表技术规范》 GB / T 29318 - 2012 《电动汽车非车载充电机电能计量》 Q / GDW 1365 –2013《智能电能表信息交换安全认证技 术规范》 JJG 842-1993 《直流电能表检定规程》 DL/T645-2007 《多功能电能表通信协议》

DDS718型单相电子式电能表采用超大规模数字信号处理芯片、永久保存信息的存储器、全隔离标 准RS485通讯接口和红外通讯接口(可选配低压电力线载波通讯模块和无线通讯模块)。 电能表采用先进的SMT 表面贴装工艺,外壳采用高强度、阻燃环保材料、造型新颖、美观适用,具有较高的绝缘强度 和耐腐蚀性。 DDS718型单相电子式电能表集众多功能于一体,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、 自动控制和信息交互等功能。

单相电能表系列大全

吉林省龙电电气单相电能表系列 DDS1651单相电子式电能表 1.概述 DDS1651型单相电子式电能表采用专用大规模集成电路,具有外围原件少、结构简单、可靠性高、功耗低、寿命长等特点,可用于计量额定频率为50HZ的单相交流有功电能。X型单相表还具有防窃电结构。 该产品各项性能指标符合GB/T 17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》标准中对单相电子式电能表的全部技术要求。 2.功能及特点 2.1计量有功电能,反向正计且能单独累计。 2.2通过RS485完成抄表操作。 2.3具有有功电能指示灯、测试脉冲输出。 2.4具有广播校时功能。 2.5具有数据清零功能(受次数和电表状态限制)。 2.5能对表的内部器件和程序运行状态进行实时检测并可抄回。 2.6具有LCD液晶显示屏,同时根据实际安装情况可选背光。 2.7RS485接口与电表内部实行电气隔离,并设有防雷击电路。 DDSFI1651单相电子式复费率电能表 1.概述 DDSFI1651型单相电子式多费率载波电能表是采用先进的电能计量专用芯片及载波通信专用芯片 PC136C,与成熟的多费率技术相结合设计而成,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据居民实际用电状况所设计,制造,具有国际先进水平的电能仪表 其性能指标符合GB/T 17215-2002《1级和2级静止式交流有功电度表》,GB/T15283-1994《0.5、1和2级交流有功电度表》国家电力公司《静止式单相交流有功电度表订货技术条件》中对单相电子式有供电度表的技术要求, 符合GB/T15284-2002《多费率电能表特殊要求》对多费率电能表的各项技术要求。 2.功能及特点 2.1 能精确计量正向有功电能(反相电能按正向电能累计)。 2.2 有功电能输出指示,测试脉冲输出功能(脉冲宽度80±20MS)。 2.3有功电能表在5%Ib~Imax范围内均有良好的误差线性。 2.4 DDS44、DDS44W1、DDS44M1计度器记录正向有功总电能; 2.5 DDS44M、DDS44M1具有485通讯功能,可抄读当前电量,表号,状态字等。通过编程允许还可设表。 DDZY1651单相远程费控智能电能表 1、主要特点 DDZY1651单相远程费控智能电能表具备执行分时或阶梯计费功能,适用于通过485组网进行远程抄表、远程费控的居民用户 2、主要功能 ?计量功能:具有正、反向及组合有功电能的计量功能,组合有功电能可由正反向有功电能进行选择性组合。 ?分时计量计费功能:支持尖、峰、平、谷四个费率,全年可设置2个年时区,24小时内至少可以设置14个时段

单相电子式电能表产品说明书

DDS-1 A6型 单相电子式电能表产品说明书 上海东汇电子仪表有限公司

一、用途及适用范围 DDS1 A6单相电子式电能表采用专用大规模集成电路,具有外围元件少、结构简单、可靠性高、功耗低、寿命长等特点,可用于计量额定频率为50Hz的单相交流有功电能。该产品各项性能指标符合GB/T 17215-2002标准中对单相电子式电能表的全部技术要求。 二、功能及特点 z有功电能计量,长期工作不须调校; z采用专用大规模集成电路和SMT表面安装技术,工艺先进、结构简单; z采用内含数字乘法器的国外最新电能专用集成电路,大大提高了仪表的动态工作范围,使实际过载能力达10倍以上; z有功电能表在1%Ib~Imax范围内均有良好的误差线性; z电表内所有元件均选用长寿命、高可靠的电子元器件,因而具有寿命长、可靠性高的特点。 三、规格技术参数 3.1 额定电压: 220V 3.2 基本电流: 1.5(6)A、2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、10(40)A、15(60)A、20(80)A 3.3 额定频率: 50Hz 3.4 准确度等级:1级、2级 3.5 起动电流: 0.4%Ib(1级)、0.5%Ib(2级) 3.6 潜动:具有防潜动逻辑设计 3.7 功耗:≤2W/7V A(整机功耗) 3.8 环境条件:标准工作温度为-20℃~+50℃ 极限工作温度为-30℃~+60℃ 年平均相对湿度≤85% 3.9 重量: 约0.5kg 3.10外形尺寸: 144mm×113.5mm×54mm 四、工作原理及结构 4.1 工作原理 如图1所示,电能表的电能计量采用大规模专用集成电路(图中虚线所示)。 用户所消耗的电能,通过对分压器和分流器上的信号采样并进行A/D变换,经数字乘法器输出的数字信号送至(数字/频率)转换器,经转换器电路输出的脉冲驱动计度器累加电量,并通过电能指示灯,显示电能消耗速率。

单相电子式电能表微功率无线通信的补充技术要求

单相电子式电能表微功率无线通信 的补充技术要求 广西电网有限责任公司 2015.08 1 / 11

目录 1. 范围 (3) 2. 规范性引用文件 (3) 3. 供货范围 (3) 4. 技术要求 (3) 4.1. 微功率无线通信 (3) 4.2. 微功率无线通信参数 (3) 4.3. 无线通信工作频段 (3) 4.4. 微功率无线通信方案 (4) 4.5. 频道组划分 (4) 4.6. 微功率无线通信协议 (4) 5. 试验项目及要求、验收方法.................................................................................... 错误!未定义书签。附录A (规范性附录)外置通信模块尺寸图. (5) 附录B (规范性附录)外置通信模块结构要求 (7) 附录C (规范性附录)电能表显示代码 (10) 附录D (资料性附录)事件判断设定值范围及其默认设定值 (11)

单相电子式电能表微功率无线通信的补充技术要求 1.范围 本补充要求适用于广西电网有限责任公司2级单相电子式电能表(以下简称“电能表”)的招标工作。 本补充要求仅对2级单相电子式电能表微功率无线通信提出规范要求。凡本标准中未述及,但在有关国家、电力行业或IEC、中国南方电网有限责任公司等标准中做了规定的条文,应按相应标准执行。 2.规范性引用文件 Q/CSG113003-2011 中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表技术规范 Q/CSG 113011-2011 中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表外形结构规范 DL/T 614-2007 多功能电能表 DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议及其备案文件 DL/T 698.44-2014 电能信息采集与管理系统第4-4部分:微功率无线通信协议 3.供货范围 4.机械和结构要求 电能表的机械和结构要求应符合Q/CSG 113011-2011《中国南方电网有限责任公司单相智能电能表外形结构规范》的规定。 5.技术要求 5.1.微功率无线通信 1)电能表与微功率无线模块之间的通信遵循DL/T 645—2007协议及其备案文件。 2)接口通信速率缺省值为2400bps。 3)采用外置即插即用型微功率无线通信模块的电能表,微功率无线通信接口应有失效保护电路,即在未接入、接入或更换通信模块时,不应对电能表自身的性能、运行参数以及正常计量造成影响。 4)微功率无线模块能够自动组网,且能空中无线升级。 5.2.微功率无线通信参数 5.3.无线通信工作频段 上行使用微功率无线时,无线通信工作于470MHz~510MHz,属于微功率免申请计量频段,无需额外授权费用或网络第三方支持。

单相电子式电能表说明书资料

单相电子式电能表 使 用 说 明 书

1 概述 (2) 2 工作原理 (2) 3 规格 (2) 4 技术指标 (2) 5 安装、接线及测试 (4) 6 功能及操作 (6) 7 运输与储存 (8) 8 保证期限 (8) 9 注意事项 (8) 附录 (10)

1 概述 单相电子式电能表计量额定频率为50Hz的交流单相有功电能。 本产品采用国际先进的专用超大规模集成电路及SMT工艺制造,关 键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件,整机设计采用了多种抗干扰技术,提高了产品的的可靠性和使用寿命,数据显示采用大屏幕中文液晶,便于抄表。 本产品可以直接准确计量正反向有功电量,并依据相应的费率设置进行多费率计量,可存储上12个结算日总电能和各费率的电能数据。具有事件记录功能。支持2个年时区、2个日时段表、8个日时段、4种费率。同时还具有红外和RS485通讯功能,可实现远程抄表,通讯规约遵 循DL/T645-2007。其性能指标符合GB/T 17215.321-2008 和GB/T18460.3-2001 标准。 2 工作原理 图1工作原理框图 3 4 技术指标

4.1 额定频率 50Hz 4.3 起动 在功率因数为 1.0和电流为0.4% l b 下,电能表能起动并连续记录。 4.4 潜动 当电能表施加参比电压的115%而电流线路无电流时,电能表测试输 出不会产生多于一个的脉冲。 绝缘电压:A 2000VAC 功率消耗:W 1.5W 和10VA 4.6 气候条件 4.7.1 4.7.2湿度范围 年平均湿度:W 75% 一年中的30天(以自然方式扩散)湿度可达 95%,其余时间有时 可达 85%。 4.5 电气参数 正常工作电压 扩展工作电压 极限工作电压 0.9 Un ?1.1U n 0.8 Un ?1.15 Un 0.0Un 1.15

各种电度表型号

各种电度表型号 一、型号及其含义。 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。 如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。 1、类别代号: D--电度表 2、组别代号表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。 3、设计序号用阿拉伯数字表示,每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。 如5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如3x5(20)A。 5、参比电压 指的是确定电度表有关特性的电压值 对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。 对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。 对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。 二、三相四线电度表的读法 1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的"计数轮"的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。 2、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数×倍率 3、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。

DDSI601型单相电子式载波电能表使用说明书

DDSI601型单相电子式载波电能表 使用说明书 PA 2012E417-33

目录 1.概述................................................................................................................. 错误!未定义书签。2.功能及特点..................................................................................................... 错误!未定义书签。3.型号规格......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4. 工作原理.......................................................................................................... 错误!未定义书签。5.设置调整电能表参数..................................................................................... 错误!未定义书签。6.抄表说明......................................................................................................... 错误!未定义书签。7.安装与接线示意图......................................................................................... 错误!未定义书签。8.常见故障的诊断、分析及排除方法............................................................. 错误!未定义书签。9.免费更换和修理............................................................................................. 错误!未定义书签。

单相普通电子式电能表通用技术规范

单相普通电子式电能表(液晶显示) 通用技术规范

单相普通电子式电能表标准技术规范使用说明 1.本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2.项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3.项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表5 项目单位技术差异表(项目单位填写)”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4.对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5.技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6.投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表6 技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

目录 单相普通电子式电能表标准技术规范使用说明 (2) 1 总则 (4) 2 结构及其他要求 (5) 2.1规格要求 (5) 2.2环境条件 (6) 2.3显示 (7) 2.4外观结构和安装尺寸 (7) 2.5材料及工艺要求 (8) 2.6机械及结构要求 (10) 2.7功能要求 (11) 2.8电气性能要求 (12) 2.9元器件要求 (12) 2.10可靠性要求 (12) 3试验 (12) 3.1电源电压影响 (12) 3.2短时过电流影响 (13) 3.3自热影响 (13) 3.4温升影响 (13) 3.5绝缘要求 (14) 3.6脉冲电压 (14) 3.7交流电压 (14) 3.8准确度要求 (14) 3.9环境温度影响 (15) 3.10起动 (15) 3.11潜动 (15) 3.12电能表常数 (15) 3.13一致性要求 (16) 3.14电磁兼容性 (17) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (17) 4.1技术服务 (17) 4.2出厂测试数据 (18) 4.3设计联络会 (18) 4.4工厂检验和监造 (18) 5附录A 单相普通电子式电能表尺寸图 (19)

相关文档
相关文档 最新文档