文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水工程试题

给水工程试题

给水工程试题
给水工程试题

1.由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统?

地表水重力供水系统

2.给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。

输配水系统投资最大,因为输配水系统包括泵站、输水管渠、管网、调节构筑物等,投资较大。

3.给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物等,哪

种情况下可省去其中一部分设施?

高位水库可省去一级泵站,大城市通常不用水塔。

4.工业给水有哪些系统,各适用于何种情况?

工业给水系统包括循环给水系统和复用给水系统,前者指使用过的水经适当处理后再行回用,如循环冷却水,后者指按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用,如重复用水。

5.水量平衡图起什么作用?

起到重复利用水和循环利用水,达到节约用水的目的。

6.给水系统需由(C)组成,这些组成部分是构成给水系统的基本组成,缺一不可,但可强化或简

化。

A.取水系统、水处理系统和泵站

B.水处理系统、输配水系统和管井

C.取水系统、水处理系统和输配水系统

D.输配水系统、取水系统和消毒设施

7.输配水系统通常由(B)组成。该子系统在给水系统中所占的投资比例最大,且布局分散。

A.取水构筑物、输水管、配水管网和调节构筑物

B.泵站、输水管渠、配水管网和调节构筑物

C.水处理构筑物、泵站、输水管和配水管网

D.取水构筑物、水处理构筑物、输水管和配水管网

8.取水系统一般由(A)等组成。

A.取水构筑物、水泵及泵房

B.给水水源、取水构筑物

C.给水水源、取水泵房

D.取水头部、水泵及泵房

9.给水系统根据(B)可分为重力、压力和混合给水系统。

A.建筑规模

B.供水方式

C.供水地形

D.水源种类

10.给水系统根据用户的使用目的,可分为(C、D)等。

A.市政给水系统

B.场地给水系统

C.工业给水系统

D.生活给水系统

11.输配水系统的调节构筑物中,只能起到水量调节作用的是(A)。

A.水池

B.高位水箱

C.水塔

D.高地水池

12.给水系统中,(B)常被称为厂内调节构筑物。

A.水塔

B.清水池

C.水池

D.配水池

13.给水系统中,常与取水构筑物合建的是(A)。

A.一级泵房

B.加压泵房

C.二级泵房

D.调节泵房

14.输水管渠根据其输水方式不同,可分为(C)输水。

A.暗管与渠道

B.原水与清水

C.重力与压力

D.明渠与暗渠

15.配水管网根据其结构不同,可分为(C)管网。

A.生活与生产

B.生产与消防

C.树状与环状

D.重力与压力

16.给水系统按水源种类不同,可分为(B)给水系统。

A.江河水与潜水

B.地下水与地表水

C.单水源与多水源

D.原水与再生水

17.给水系统根据其组成、各组成之间联系的不同,可分为(B)。

A.统一给水与分区给水系统

B.统一给水与分地区给水系统

C.统一给水与分压给水系统

D.统一给水与分质给水系统

18.下列给水系统中,(A)是按供水方式不同的分类。

A.自流系统

B.直流系统

C.循环系统

D.复用系统

19.“多水源配水管网”的含义,是指统一管网与(C)相连。

A.多个水源地

B.多个供水泵站

C.多个水处理厂

D.多个配水厂

20.给水工程的设计建造受多种因素影响。在给水系统布置时,主要根据(B)确定系统布局。

A.社会经济B.建设规划

C.用户要求D.当地地形

21.城市给水系统的水处理工艺的确定应根据(A)。

A.用户要求和原水水质 B.当地地形和水源种类

C.城市规模和建设规划 D.施工条件和运行管理

22.统一给水系统的供水水质必须符合现行的(A)。

A.生活饮用水卫生标准B.工业生产用水水质标准

C.消防用水水质标准D.市政用水水质标准

23.设计城市给水系统时应考虑哪些用水量?

综合生活用水、工业企业生产用水和工作人员生活用水、消防用水、浇洒道路和绿地用水、未预计水量及管网漏失水量

24.居住区生活用水量定额是按哪些条件制定的?

城市居民生活用水量按城市人口、每人每日平均生活用水量和城市给水普及率等因素制定。通常住房条件较好、给水排水设备较完善、居民生活水平相对较高的大城市,生活用水量定额也较高。

25.影响生活用水量的主要因素有哪些?

城市规模、城市位置和气候、水资源情况、生活习惯等。

26.日变化系数Kd和时变化系数Kh的意义。它们的大小对设计流量有何影响?

在一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值K d(K d:1.1~1.5)。最高日内,最高一小时用水量与平均时用水量的比值K h(K h:1.3~1.6)。

设计流量包括取水构筑物、一级泵站、水厂、二级泵站和管网设计流量。

管网设计流量按最高日最高时用水量设计。K d值和K h值越高管网设计流量越大。

取水构筑物、一级泵站及水厂的设计流量按最高日用水量(Q d)进行设计。K d值越高取水构筑物、一级泵站及水厂的设计流量越大。

二级泵站设计流量按最高日用水量设计。二级泵站(分级供水)每小时供水量可以不等于用户每小时的用水量,其差值由水塔和高位水池来调节。

清水池可调节一级泵站(均匀供水)和二级泵站(分级供水)之间的供水量的差额。

27.通常采用(C)以确定给水系统中各类设施的规模。

A.用水量定额

B.用水量变化

C.最高日用水量

D.日变化系数

28.各种用水量的基本计算方法,是将该种用水定额与其用水单位数相乘。当将居民日常生活用水

和公共建筑用水一并计算时,应采用(C)。

A.居民生活用水定额

B.公共建筑用水定额

C.综合生活用水定额

D.城市综合用水定额

29.给水工程设计,时变化系数宜采用1.3~1.6,当(A)时,应采用下限。

A.城市规模大B.用户用水不连续

C.用户作息规律性强D.城市规模小

30.反映用水量变化情况的时变化系数,是指(C)。

A.最高日用水量与设计年限内平均日用水量的比值

B.最高日最高时用水量与平均日平均时用水量的比值

C.最高日最高时用水量与最高日平均时用水量的比值

D.最高日平均时用水量与平均日平均时用水量的比值

31.最高日用水量即设计用水量,应根据(B)等进行计算和预测。

A.设计年限

B.用水定额

C.用水种类

D.用水单位数

32.已知:综合生活用水量Q1,工业企业生产、生活用水量Q2,市政用水量Q3,消防用水量Q4;

则最高日用水量Q d的计算式应为(B)。

A Q d=Q1+Q2+Q3+Q4

B Q d=(1.15~1.25)(Q1+Q2+Q3+Q4)

C Q d=Q1+Q2+Q3

D Q d=(1.15~1.25)(Q1+Q2+Q3)

33.最高日用水量作为设计用水量,其含义是指(A)。

A.设计年限内最高一日的用水量

B.设计当年最高一日的用水量

C.一年内最高一日的用水量

D.各种用水日最高用水量之和

34.城市给水系统的设计供水量必须满足设计用水量,即以(A)作为设计供水量。

A.最高日城市综合用水量B.城市综合用水量

C.最高日最高时用水量D.综合生活用水量

35.工业用水重复利用率,是指(D)在总用水量中所占的百分数。

A.新鲜用水量B.循环用水量

C.复用用水量D.重复用水量

36.某城镇现有人口8万人,设计年限内预期发展到10万人。用水普及率以90%计,取居民生活用

水定额为150L/(人·d),通过调查和实测,工业企业和公共建筑用水量为Q=14500 m3/d,未预见水量和管网漏失水量取总用水量的20%,则最高日设计用水量为(B)m3/d。

A.28000 B.33600 C.30800 D.36400

(1)居民生活用水量计算:居民生活用水定额取150L/(人·d),用水普及率以90%计,则最高日居民生活用水量为:100000×0.9×0.15=13500 m3/d 。(2)工业企业和公共建筑总用水量为14500 m3/d 。(3)未预见水量和管网漏失水量取总用水量的20%,则该城最高日用水量=1.2×(13500+14500)=33600 m3/d 。

37.如何确定有水塔和无水塔时的清水池调节容积?

有水塔时,清水池容积由一、二级泵站供水量曲线确定。

无水塔时,由一级泵站供水量和用水量曲线确定。

38.取用地表水源时,取水口、水处理构筑物、泵站和管网等按什么流量设计?

最高日平均时流量

39.已知用水量曲线时,怎样定出二级泵站工作线?

无水塔时,工作线等于用水量。有水塔时,尽量接近用水量曲线,分三级供水。

40.清水池和水塔起什么作用?哪些情况下应设置水塔?

调节泵站供水量和用水量流量差值。小城市用水量不均匀时,可以设置水塔,工业用水按生产

要求可以设置水塔。

41. 有水塔和无水塔的管网,二级泵站的计算流量有何差别?

没有水塔时,流量按最高日最高时计算;有水塔时,按用水量变化曲线拟合。

42. 无水塔和网前水塔时,二级泵站的扬程如何计算?

H p =Z c +H c +h s +h c +h n

43. 某城最高日用水量120 000 m 3/d ,取水泵房全天连续工作,送水泵房分两级供水(当日20时至

次日6时为2.72%,次日6时至20时为5.20%)。求水厂清水池调节容积?

一级泵站的每小时的供水量占最高日用水量百分数/%为1/24=4.167%,

清水池调节容积=(4.167%-2.72%)×10/24×120000=724 m 3 或

清水池调节容积=(5.20-4.17%)×14/24×120000=723 m 3

44. 某城市最高日需水量为150 000 m 3/d ,时变化系数为1.30,水厂自用水为5%,管网内设有调节

水池,最高时向管网供水900 m 3/h ,则一级泵房和二级泵房的设计流量分别为多少?(单位:m 3/h ) 一级泵房设计流量31 1.0515********.5 m /h 24d Q Q T α?==

= 二级泵房的设计流量32 1.301500009009007225 m /h 24h d K Q Q T ?=-=-= 45.

某配水管网水压控制点地面标高36 m ,服务水头20 m ,拟建水塔,水塔至控制点管道水头损失约8 m ,且水塔处地面标高为36 m ,则水塔高度为多少米? 水塔高度H t =H c +h n -(Z t Z c )=20+8-(36-36)=28 m 46.

配水管网的水压控制点,是指(A 、B )。 A .距水源配水点最远点 B .配水区内地势最高点 C .最大用水户所在地点 D .服务水头最难于保证点 47.

某给水系统,自潜水层由管井取水,输送至配水厂清水池。井群至配水厂间输水管水头损失计算,应按(D )计算。 A .井群干扰时产水量 B .最高日最高时用水量 C .井群无干扰时产水量 D .最高日平均时用水量 48.

某给水系统,自潜水层由管井取水,输送至配水厂清水池。管井取水泵扬程计算中的静扬程为(A )。 A .管井最低动水位与清水池最高水位的高程差 B .管井设计动水位与清水池最低水位的高程差 C .管井内设计动水位与清水池最高水位的高程差 D .管井外设计动水位与清水池最高水位的高程差 49.

某给水系统,自河流取水,河水经取水构筑物和一级泵房输送至水处理厂。“取水构筑物最低水位”是指(A )。 A .河流最低水位减去设计取水量条件下取水各项水头损失 B .河流最低水位减去校核水量条件下取水各项水头损失 C .河流设计最低水位减去设计取水量条件下取水各项水头损失 D .河流设计最低水位减去校核水量条件下取水各项水头损失 50. 某给水系统,自河流取水,河水经取水构筑物和一级泵房输送至水处理厂。一级泵房扬程计算

中的静扬程为(D )。

A .河流最低水位与处理构筑物最高水位高程差

B .河流设计最低水位与处理构筑物水位高程差

C .取水构筑物最低水位与处理构筑物最高水位高程差

D .取水构筑物最低水位与首端处理构筑物最高水位高程差

51.配水管网设置调节构筑物,二级泵站的逐时供水量可以(A)用水量。

A.不等于B.等于

C.大于D.小于

52.一串联分区配水管网,若低区供水泵房按城市最高日平均时用水量均匀供水、最高用水时低区

管网水力计算时,其水压控制点应设在(A)。

A.低区管网水压控制点B.高区管网水压控制点

C.高区供水泵房贮水池处D.高区管网调节构筑物处

53.配水管网设置一对置水塔,最高用水时其水压控制点应拟定在(C)。

A.管网供水分界线上B.水塔水柜最高水位上

C.用水区的火灾发生点D.用水区大用户所在点上

54.某给水系统,自河流取水,河水经取水构筑物和一级泵房输送至水处理厂。一级泵房扬程计算

中的输水管水头损失,应按(B)计算。

A.最高日最高时用水量加水厂自用水量

B.最高日平均时用水量加水厂自用水量

C.最高日最高时用水量加漏失水量

D.最高日平均时用水量加漏失水量

55.给水系统中,向配水管网输水的管道其设计流量应为(A)。

A.二级泵站最大一级供水量B.最高日最高时用水量

C.二级泵站最大供水量D.二级泵站最大供水量加消防流量

56.当配水管网中未设置调节构筑物,二级泵站的供水量应逐时(A)用水量。

A.等于B.大于等于

C.大于D.小于等于

57.工业企业内的给水管网与城市给水管网相比有哪些特点?

工业企业大内的管网定线比城市管网简单,因为厂区内车间位置明确,车间用水量大且比较集中,易于做到以最短的管线达到用水量最大的车间的要求,但是,由于某些工业企业有许多地下建筑物和管线,地面又有运输设施,以致定线比较困难。

58.输水管渠是指从水厂到用户之间的管线或渠道。

59.管网布置有哪两种基本形式?各适用于何种情况及其优缺点?

答:管网布置有树状网和环状网。树状网一般适用于小城市和小型工业企业。供水可靠性较差,在其末端,用水量小,管中水流缓慢,甚至停滞不流动,水质异变坏,有出现浑水和红水的可能;环状网用于大城市和大型企业供水。供水可靠性较好;减少水锤作用产生的危害:造价比较高。60.大高差、长距离重力输水管设置分区水池的目的是()。

A.降低管道工作压力B.降低管道静水压力

C.避免出现负压管段D.减小管道的长度

61.当输配水管道埋设于( B )时,应铺设砂垫层。

A.土基上B.岩基上

C.软基上D.回填土上

62.管道的埋设深度,应根据(AB )等因素中不利的因素确定。

A.冰冻情况B.外部荷载

C.管径大小D.管材强度

63.输水管道和配水管网隆起点和平直段的必要位置上,应装设(A )。

A.排气阀B.泄水阀

C.检修阀D.切换阀

64.当用水区允许间断供水,配水管网可设计为树状,树状管段末端应设置( C )。

A.进气阀B.放气阀

C.排水阀D.调节阀

65.( D )输水管渠,应设置检查井。

A.压力管道B.明渠河道

C.压力渠道D.无压暗渠

66.单水源给水系统,输水管不宜(A)。

A.设置一条B.一条加安全水池

C.平行两条D.平行两条加连通管

67.给水管网布置应满足哪些基本要求?

答:给水管网的布置应满足以下要求:

(1)按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能性,并留有充分的发展余地;(2)管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小;(3)管线遍布在整个给水区,保证用户有足够的水量和水压;(4)力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用

68.管网定线应确定哪些管线的位置?其余的管线位置和管径怎样确定?

答:定线时一般只限于管网的干管以及干管之间的连接管,分配管根据干管的位置来定,其管径由城市消防流量决定所需的最小管径

69.大高差、长距离、逆坡输水的压力输水管设置加压泵站的目的是(C)。

A.减少能量费用B.简化运行管理

C.降低管道水压D.保证供水安全

70.配水管网布置的基本形式是( D )。

A.树状网B.环状网

C.混合网D.树状与环状网

71.一般城市是哪种形式的管网,为什么采用这种形式?

答:树状

实际上,现有城市的给水管网,多数是将树状网和环状网结合起来。在城市中心地区,布置成环状网,在郊区则以树状网形式向四周延伸。

72.输水管渠定线时应考虑到哪些方面?

答:输水管渠定线时,必须与城市建设规划相结合,尽量缩短线路长度,减少拆迁,少占农田,便于管渠施工和运行维护,保证供水安全;选线时,应选择最佳的地形和地质条件,尽量沿现有道路定线,以便施工和检修;减少与铁路、公路和河流的交叉;管线避免穿越滑坡、岩层、沼泽、高地下水位和河水淹没与冲刷地区,以降低造价和便于管理。这些是输水管渠定线的基本原则。

73.某输水管道A点的管中高程为32.5m,水压标高为84.5m。则该点的输水管道压力为( B )

mH2O。

A.32.5

B.52

C.84.5

D.117

74.按经济流速确定的管径就是经济管径,也就是通常所说的标准管径。

75.什么叫比流量?比流量是否随着用水量的变化而变化

答:在计算沿线流量时,往往加以简化,即假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量,叫做比流量。单位:L/(s·m)。干管长度一定时,比流量随用水量增加而变化,最高日用水时和最大转速时的比流量不同,所以在逛网计算式需分别计算。

76.在任何环状网中,都有P=J+L-1,这里P为管段数,J为节点数,L为环

数。

77.环状网和树状网的流量分配有什么不同?

答:(1)单水源的树状网中,从水源供水到各节点只有一个流向,任一管段的流量等于该管段以后(顺水流方向)所有节点流量总和。

(2)环状网的流量分配比较复杂。因各管段的流量与以后各节点流量没有直接的联系。但非配流量

时,必须满足节点流量平衡条件qi+ q

ij=0(即流向任一节点的流量等于流离该节点的流量)。

环状网流量分配时,不可能象树状网那样对每一管段得到唯一的流量值,可以有不同的流量分配。

78.任一管段的流量都包括了沿线流量和转输流量。

79.清水池有效容积,当厂外无调节水池时,一般可按最高日用水量的(A )确定。

A.10%~20%B.15%~25%

C.6%~8%D.5%~10%

80.确定清水池有效容积中的自用水贮量,应考虑( B )确定。

A.沉淀、澄清的排泥水量

B.滤池反冲洗水量

C.排泥、冲洗时对产水量的补充

D.构筑物型式和水处理工艺

81.两条管径相同,平行敷设的重力输水管,要使任一管段故障输水量≥80%设计流量,求需等间距

布置多少根连通管?

82.配水管网应按(A )进行设计。

A.最高日最高时用水量和设计水压

B.发生消防时的流量和水压要求

C.最大转输时的流量和水压要求

D.发生事故时的流量和水压要求

83.环状管网经平差后,各基环闭合差均为零。管网水头损失为( B )。

A.自管网起点至终点各管段水头损失代数和

B.自管网起点至终点任一路径上管段水头损失代数和

C.自配水点至水压控制点各管段水头损失代数和

D.自配水点至水压控制点任一路径上管段水头损失代数和

84.环状管网中的相邻基环,当其闭合差方向相同时,宜( A ),可加速平差过程。

A.将其合并成大环平差B.逐个环进行平差

C.选闭合差最大的平差D.连成虚环进行平差

85.哈代·克罗斯法的环状管网水力计算步骤是(B )。

①闭合差大于允许值,计算校正流量;②计算管段水头损失;③校正各管段流量;④计算各基环闭合差;⑤确定管段管径;⑥初步分配流量;⑦计算闭合差,直至闭合差小于允许值。

A.⑥③⑤②①④⑦B.⑥⑤②①③④⑦

C.⑥⑤②④①③⑦D.⑥④①③⑤②⑦

86.采用解节点方程组进行环状管网水力计算的解为( B )。

A.节点流量B.节点水压

C.管段流量D.沿线流量

87.树状管网水力计算,可分为干线和支线计算。所谓干线是指(C )。

A.自配水点至最远用水户的沿途各管段的集合

B.自配水点至支线起点的沿途各管段的集合

C.自配水点至水压控制点的沿途各管段的集合

D.自配水点至调节构筑物的沿途各管段的集合

88.两条管径相同,平行敷设的重力输水管,在两管之间等距离布置三根连通管,节点处设置切换

阀门。当其中某一管段发生故障时,输水管的事故流量与设计流量的比值为多少?

配水管网分区,可降低管网工作压力和( B )。

A.降低管网造价B.减少能量费用

C.便于运行管理D.保证供水安全

89.什么是分区给水?为什么要采用分区给水?

90.配水管网分区,应根据用水区地形和水源位置,而采取串联还是并联形式,主要考虑(A )。

A.避免高区输水管过长B.便于水源向管网配水

C.便于设置调节构筑物D.便于设置分区泵站

91.配水管网分区方案的确定,应考虑(C )。

A.节约能量最大的方案

B.节约的能量等于增加的投资方案

C.节约的能量大于增加的投资方案

D.节约的能量大于增加的费用方案

92.配水管网分区供水能量理论分析的结论是( A )。

A.串、并联分区节约的能量相同

B.串、并联分区节约的能量不相同

C.串联分区节约的能量大于并联分区

D.并联分区节约的能量大于串联分区

93.哪些情况下水管要设支墩?应放在哪些部位?

答:承插式接口的管线,在弯管处、三通处、水管尽端的盖板上以及缩管处,都会产生拉力,接口可能因此松动脱节而使管线漏水,因此在这些部位须设置支墩以承受拉力和防止事故。

一、填空题

1. 给水系统由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠与管网和调节构筑物等工程设施组成。

其中,调节构筑物主要有高地水池、水塔、清水池这几种类型。其中,泵站可分为抽取原水的为一级泵站,输送清水为二级泵站,设于管网中为增压泵站;其中泵站、输水管渠、管网和调节构筑物统称为输配水系统。

2. 消防用水时其水压要求是自由水压一般不得小于10mH2O。

3. 给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统。

4. 给水系统按使用目的分为生活用水、生产用水和消防给水系统。

5. 根据向管网供水的水源数,统一给水系统可分为单水源和多水源给水系统两种形式。

6. 分系统给水系统根据具体情况,分为分质给水系统、分压给水系统、分区给水系统三种类型。

7. 工业给水系统可分为循环系统、复用系统和直流系统。其中,循环系统给水系统中的水经使用

后不予排放而循环利用。

8. 给水系统按服务对象分为城市给水和工业给水系统;按供水方式分自流系统(重力供水)、水泵

供水系统(压力供水)和混合给水系统。

9. 给水系统的布置形式主要有统一给水系统、分系统给水系统、工业给水系统、区域给水系统这

四种。

10. 分区给水系统按其布置形式可分为串联分区、并联分区两种方式。

11. 给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统;按服务对象分为城市给水和工业给水系统。

在工业给水中,又分为循环系统和复用系统。

12. 对置水塔在最高用水量时,管网用水由二级泵站和水塔同时供给,两者各有自己的给水区,在

供水区的分界线上水压最低。

13. 给水系统中不设水塔,任何小时的二泵站供水量应等于用水量。给水系统中设水塔时,二泵站

每小时供水量可以大于用水量。

14.清水池的调节容积,由一、二级泵站供水线曲线确定;水塔容积,由二级泵站供水线和用水量曲

线确定。

15. 无水塔的管网二泵站的扬程公式n c s c c p h h h H Z H ++++=,其中,c H 是指控制点所需的最

小服务水头,c Z 是指管网控制点的地面标高和清水池最低水位的高程差。

16. 设置网前水塔的二泵站扬程公式c s t t p h h H H Z H ++++=0,其中,

t Z 是指水塔的地面标高,t H 是指水塔高度,0H 是指水位的有效深度。

17. 水塔高度计算公式)(c t n c t Z Z h H H --+=,其中,c H 是指控制点要求的最小服务水头,t Z 是指设置水塔处的地面标高,c Z 是指控制点的地面标高

18. 对于树状网,管段数P 、节点数J 之间存在的关系为P=J-1。对于单水源环状网,管段数P 、节

点数J 、环数L 之间存在的关系为P=J+L-1

19. 城市管网定线时干管的间距,可根据街区情况,采用500~800m 。连接管的间距可根据街区大

小考虑在800~1000m 左右。

30. 任一节点的节点流量等于与该节点相连管段的沿线流量综合的一半。

21. 节点包括水源节点、不同管径或不同材质的管线交接点以及两管段交点或集中向大用户供水的

点。

22. 城市管网定线时一股只限于管网的干管以及干管之间的连接管。

23. 管网平差时,电算精度要求达到0.01~0.05m 。管网平差时,手算精度要求基环达到小于0.5m ,

大环小于1.0m 。

24. 管网核算时,将消防流量加在着火点处,当管网中着火点有两处,一处放在控制点,另一处放

在离二级泵站较远或靠近大用户和工业企业的节点处。

25. 在管网简化方法中,当两管网由两条管线连接时,它可以分解为两个独立的管网,但必须有一

个前提条件存在。

26. 管网计算的原理是基于质量守恒和能量守恒,由此得出连续性方程和能量方程。

27. 管网计算课题一般分为管网设计计算和管网校核计算两类。

28. 管网计算方法可以分为解环方程、解节点方程、解管段方程三类。

29. 管网的核算条件包括消防时、最大转输时、最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求三

种。

30. 多水源管网计算结果应满足连续性方程、能量方程和各水源供水至分界线的水压相同三个条件。

30. 设计用水量由综合生活用水、工业企业生产用水和工作人员生活用水、消防用水、浇洒道路和

绿地用水和未预计水量及管网漏失水量组成。

32. 设计用水量中未预计水量及管网漏失水量占最高日用水量的15%~20%。

33. 给水系统中设网前水塔时,二泵站以及二泵站到水塔的输水管流量按泵站分级工作线的最大一

级供水量计算,水塔到管网的输水管和配水管网按最高时用水量计算。

34. 给水系统中设网后水塔时,二泵站、二泵站到管网的输水管流量按计算,水塔到管网的输水管

流量按计算,配水管网按计算。

35. 给水系统中的取水构筑物、一泵站、水厂的设计流量是按最高日的平均时流量计算。

36. 给水系统不设水塔时,二泵站设计流量为最高日最高时的用水量。泵站到管网的输水管渠、管

网的设计流量按最高日最高时的用水量计算。

37. 确定管段管径大小时,从技术方面考虑,其最低流速不小于0.6m/s;确定管段管径大小时,从技

术方面考虑,其最大设计流速不超过2.5~3m/s。

38. 当采用长度比流量计算沿线流量时,如果是双侧配水,干管总计算长度为管道实长;当采用长

度比流量计算沿线流量时,如果是单侧配水,干管总计算长度为管道实长的一半;当采用长度比流量计算沿线流量时,如果双侧均不配水,干管总计算长度为零。

39. 输水管渠根据供水方式分为泵站加压和重力管渠输水管渠两种,且输水管渠条数一般不宜少于

两条。

40. 日变化系数K d的经验参数一般为1.1~1.5;时变化系数K h的经验参数一般为1.3~1.6。

41. 管网的布置形式有树状网和环状网两种。

42. 影响给水系统布置的因素有城市规划、水源和地形。

43. 在管网简化方法中,管径较小、相互平行且靠近的管线可以考虑合并。

44. 管网的环有基环、大环、虚环三大类。

45. 单水源树状网分配管段流量时,任何一管段的流量等于该管段以后(顺水流方向)所有节点流

量的综合。

46. 经济流速是指在投资期限内(t年内),管网造价和管理费用之和最小时的流速。

47. 管网核算时,将消防流量加在着火点处,当管网中着火点有一处,把着火点放在控制点上。

48. 重力供水时的压力输水管渠,用两条连接管将两条平行管分成3段满足事故时的流量要求。

49. 城市给水管网需保持最小的服务水头为:从地面算起1层为10m,2层为12m,2层以上每层增

加4m,如果当地房屋按6层楼考虑,则最小服务水头应为28m。

50. 最高日用水量为Q d,最高一小时用水量为6%Q d,平均时用水量为4.17%Q d,则时变化系数为

1.44。

二、判断题

1、设水塔时二泵站每小时供水量可以不等于用水量。(√)

2、环状网中任何一管段的流量等于该管段后面所有节点流量的和。(√)

3、工业复用给水系统中的水经过使用后不予排放而循环利用。(√ )

4、重力供水时的压力输水管渠,用两条连接管将两条平行管分成3段满足事故时的流量要求。(√ )

5、计算设计用水量时时变化系数一般取1.1~1.5。(×)

6、当两管网由两条管线连接时,这时不可以将连接管线断开,分解为两个(三个)独立的管网。(×)

7、事故时流量,城市按最高时用水量的75%(70%)计算。(×)

8、一般取折算系数为0.5,即将沿线流量折半作为管段两端的节点流量。(√ )

9、水塔调节容积由一、二泵站供水量曲线(和用水量曲线)确定。(×)

10、连接管的间距可以根据街区的大小考虑在800~1000m左右。(√ )

11、工业循环给水系统中的水经过重复使用后再排放。(×)

12、计算设计用水量时日变化系数一般取1.1~1.5。(√ )

13、不设水塔时任何小时的二泵站供水量等于用水量。(√ )

14、清水池调节容积由二泵站供水线和用水量曲线(一、二级泵站供水量曲线)确定。(×)

15、布置干管时,干管的间距可以根据街区情况,采用800~1000m左右。(×)

16、当两管网由一条管线连接时,可以将连接管线断开,分解为两个独立的管网。(√ )

17、任一节点的节点流量等于该节点相连的各管段的沿线流量总和×)

18、树状网中任何一管段的流量等于该管段后面所有节点流量的和。(×

19、事故时流量,城市按最高时用水量的70%计算。(√ )

20、重力供水时的压力输水管渠,用两条连接管将两条平行管分成2段满足事故时的流量要求。(×)

三、名词解释

1.复用给水系统:是按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用。

2.循环给水系统:是指使用过的水经适当处理后再行回用

3.分质给水系统:因水质要求而分系统供水。

4.分压给水系统:因水压要求而分系统供水。

5.最高日用水量:在设计规定的年限内,用水最多一日的用水量。

6.最高时用水量:最高日用水量的那天,用水最多一小时的用水量。

7.日变化系数:在一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值。

8.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。

9.管网水压控制点:指管网中控制水压的点,往往位于离二级泵站最远或地形最高的点。

10.城市给水管网定线:指在地形平面图上确定管线的走向和位置。

11.比流量:假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量。

12.节点流量:从沿线流量折算得出的并且假设是在节点集中流出的流量。

13.沿线流量:指供给该管段两侧用户所需流量。

14.折算系数:把沿线变化的流量折算成在管段两端节点流出的流量。

16.年折算费用:有条件的将造价折算为一年的费用。

17.经济流速:一定年限内管网造价和管理费用之和为最小的流速。

18.连续性方程:対任一节点来说,流向该节点的流量必须等于从节点流出的流量。

19.能量方程:管网每一环中各管段的水头损失总和等于零。

20.管网平差:在初步分配流量确定的管径基础上,重新分配各管段的流量,反复计算,直到同时满足连续性方程和能量方程为止。这一计算过程称为管网平差。

21.环闭合差:环各管段水头损失的代数和。

四、简答题

1.简述给水系统的分类。

答:①按水源分类:分为地表水和地下水给水系统;②按供水方式:分为自流系统、水泵供水系统、混合供水系统;③按使用目的:生活用水、生产用水和消防给水系统;④按服务对象:分为城市给水和工业给水系统,在工业给水中,又可分为循环系统和复用系统。

2.设计用水量一般由哪些部分组成?

答:综合生活用水;工业企业生产用水和工作人员生活用水;消防用水;浇洒道路和绿地用水;未预计水量及管网漏失水量。

7.管网布置有哪两种形式及其各自的特点。

答:树状网:①布置成树枝状②供水可靠性差③水质容易破坏④有水锤作用产生的危害⑤造价低。

环状网:①呈环状②供水可靠性增加③大大减轻因水锤作用产生的危害④造价高。

8. 试述单水源环状网管段流量分配的特点及步骤。

答:特点:各管段的流量与以后各节点流量没有直接的联系;每一管段不可能得到唯一的流量值;环状网可以有许多不同的流量分配方案。

步骤①按照管网的主要供水方向,初步拟定各管段的水流方向,并选定整个管段的控制点;②为了可靠供水,从二级泵站到控制点之间选定几条主要的平行干管线;③布置和干管线垂直的连接管。

10. 多水源管网水力计算结果应满足什么要求。

答:①进出每一节点的流量总和等于零,即满足连续性方程0i ij q q +∑=②每环各管段的水头

损失代数和为零,即满足能量方程0n ij ij s q ∑=③各水源供水至分界线处的水压应相同,

就是说从各水源到分界线上控制点的沿线水头损失之差应等于水源的水压差。

11. 树状网计算的步骤怎样。

答:①求出总用水量;②求出管线总长度;③求出比流量;④求出沿线流量;⑤求出节点流量;⑥选取控制点;⑦计算干管各支管接出处节点的水压标高;⑧求水塔高度和水泵扬程。

12. 试述哈代-克罗斯解环方程组的步骤

答:①根据城镇的供水情况,拟定环状网各管段的水流方向,按每一节点满足0i ij q q +∑=的

条件,并考虑供水可靠性要求分配流量,得初步分配的管段流量(0)ij q 。②由(0)ij q 计算各管段的摩阻

系数()ij ij ij s a l =和水头损失(0)(0)2()ij ij ij h s q =。③假定各环内水流顺时针方向管段中的水头损失为正,

逆时针方向管段中的水头损失为负,计算该环内各管段的水头损失代数和(0)ij h ∑。④计算每环内各管段的(0)ij ij s q 及其总和(0)ij ij s q ∑,按式求出校正流量。⑤设校正流量i q ?符号以顺时针方向为正,逆时针方向为负,凡是流向和校正流量方向相同的管段,加上校正流量,否则减去校正流量,据此调整各管段的流量,得第一次校正的管段流量:

(1)(0)(0)(0)ij ij s n

q q q q =+?+?。 按此流量再行计算,如闭合差尚未达到允许的精度,再从第②不起按每次调正后的流量反复计算,直到每环的闭合差达到要求。

建筑给水排水工程,期末考试复习必备

一、填空(20分,每空2分) 1. 一个给水当量的流量是0.2 L/S,一个排水当量的流量是0.33L/S。 2.根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合外部给水系统情况进行划分,给水系统有三种基本给水系统,为:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系。 3. 3.建筑排水系统横支管上宜设清扫口,立管上设检查口等清扫设备。 二、单项选择题(20分,每题2分) 1、6层的住宅建筑用估算的方法计算给水系统所需压力为( C )MPa。 A、0.20 B、0.24 C、0.28 D、0.32 注:120+4*40=280 2.关于建筑内部给水系统计算中最不利配水点的叙述中正确的是(D ) A.整个系统的最高点即为最不利点 B. 整个系统的最远点即为最不利点 C. 整个系统的最高且最远点即为最不利点 D. 决定整个系统所需最大压力的点即为最不利点 3.建筑内部分流制生活排水系统是指(C) A.生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外 B. 生活污水与屋面雨水分别排至建筑物外 C. 生活污水与生活废水分别排至建筑物外 D. 生活废水与屋面雨水分别排至建筑物外 4、高层建筑中消火栓给水管道系统(? ),且消火栓给水立管管径应(? )。C A、应独立设置;不小于100mm?? B、可与生活给水管道合用;不小于50mm? C、应独立设置;不小于50mm??? D、可与生活给水管道合用;不小于100mm。 5、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C ) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管。 6. 下列情况下应设置环形通气管的是( B ) A.在连接有3个大便器且长度为13的排水横支管上 B.在设有器具通气管时 C.在连接有5个大便器的横支管上

重点:给水工程复习

给水工程概论 【水源水质】: ㈠原水杂质: ⑴原水杂质来源: ①自然过程:[地层矿物质溶解、水中微生物繁殖、水流冲刷、泥沙、腐殖质] ②人为因素:[工业废水、农业污水、生活污水] ⑵原水杂质分类: ①悬浮物[1um--1mm];②胶体[10nm--100nm];③溶解物[0.1nm--1nm]; ⒈悬浮物与胶体杂质: --悬浮物尺寸较大、易于在水中下沉或上浮。 --胶体颗粒尺寸较小、在水中长期静止难以下沉。 --水中胶体:粘土、细菌、病毒、腐殖质、蛋白质、有极高分子物质。 --天然水中胶体一般带负电荷。 注:①使水中产生浑浊现象的根源:悬浮物和胶体。 ②饮用水处理的主要去除对象:悬浮物和胶体。 【水质标准】: 水质标准:即用水对象所要求的各项水质参数应达到的指标和限制。 ※生活饮用水水质标准: ⑴感性性状和一般化学指标: 注:①色度:不超过15度,并不得呈现异色。 ②浑浊度:不超过3,特殊情况不超过5度。 ③臭和味:不得有异臭、异味。 注:浊度即1L蒸馏水中含有1mg白陶土或高岭土。 ⑵毒理学指标: ※⑶细菌学指标: 注:①细菌总数:≤100个/mL; ②总大肠菌数:≤3个/L; ③游离余氯:在与水接触30min后应不低于0.3mg/L; ⑷放射性指标: ※【给水处理方法】: ⑴澄清和消毒: --生活饮用水[地表水]常用处理工艺:澄清和消毒。 --澄清工艺包括:混凝、沉淀、过滤。 --处理主要对象:水中悬浮物和胶体杂质。 --消毒:灭活水中致病微生物; 通常在过滤之后。

--主要消毒方法:投加消毒剂杀灭致病微生物。 --生活饮用水常规处理工艺: --即:“混凝-沉淀-过滤-消毒”。 ⑵除臭、除味: --有机物臭味:活性炭吸附/氧化法去除。 --溶解性气体:曝气法去除。 ⑶除铁、除氯: --常用方法:自然氧化法、接触氧化法。 ⑷软化: --处理对象:主要是水中钙、镁离子 --软化方法:离子交换法、药剂软化法。 ⑸淡化、除盐: --除盐:制取纯水及高纯水的处理过程。 --淡化和除盐主要方法: 蒸馏法、离子交换法、电渗析法、反渗透法。 ⑹水的冷却: --水作为冷却介质:水热容大--吸收和传递热量的良好介质。 --水的冷却一般采用:冷却塔。 ⑺生活饮用水预处理和深度处理: --饮用水主要处理对象:水中悬浮物、胶体、致病微生物。 --常规处理工艺:混凝、沉淀、过滤、消毒。 --预处理和深度处理主要对象: 水中有机污染物--饮用水处理厂 --预处理方法: 活性炭法吸附法、臭氧氧化法、生物氧化法、 --深度处理主要: 粒状活性炭吸附法、生物活性碳法、 --深度处理法基本作用原理: [吸附-氧化-生物降解-膜滤] 即:或者利用吸附剂的吸附能力去除水中有机物;或者利用氧化剂的强氧化能力分解有机物;或者利用生物氧化法降解有机物;或者利用膜滤法去除大分子有机物。 【混凝机理】: --混凝:水中胶体粒子以及微小悬浮物聚集过程。 或:向水中投加药剂(混凝剂)使水中粒径微小的悬浮物和胶体离子凝结成较大的絮凝体(矾花)。 --凝聚:水中胶体脱稳--胶体失去稳定性的过程。 --絮凝:脱稳胶体相互聚集。

给水工程考试简答题

给水系统分类水源:地表水,地下水。供水方式:自流系统,水泵供水系统,混合供水系统。目的:生活用水,生产给水,消防。服务对象:城市,工业(循环,复用) 给水系统的组成相互联系的一系列构筑物和输配水管网取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节构筑物 清水池和水塔有何作用,什么情况下可以不设水塔?清水池用于调节一级泵站和二级泵站的供水量差额,而水塔用于调节二级泵站供水量与管网用水量的差额。如果二级泵站每小时供水量等于用水量,即流量无需调节时,管网中可不设水塔,成为无水塔管网。大中城市用水量比较均匀,通常用水泵调节流量,多数可不设水塔 说明水塔容积和清水池容积之间的相互关系?当一级泵站和二级泵站每小时的供水量相接近时,清水池的调节容积可以减小,但是为了调节二级泵站供水量和用水量的差额,水塔的容积将会增大。如果二级泵站每小时供水量接近用水量,水塔容积越小,但清水池容积将增加 1)管网无水塔或高地水池时,二级泵站、输水管渠、管网按最高日最高时流量来计算2)管网设有水塔或高地水池时,泵站每小时供水量可以不等于用户每小时的用水量,但设计的最高日泵站的总供水量应等于最高日用户总用水量 二级泵站、输水管渠、管网的设计流量如何确定? 二级泵站的设计流量按用水量的变化曲线拟定。一般按以下方法确定: A)管网起端设水塔:二级泵站、二级泵站到管网的输水管按二级泵站的供水线最大一级供水量确定;管网按最高日最高时用水量设计。 B)网中或网后设水塔:二级泵站:按二级泵站的供水线最大一级供水量确定;二级泵站到管网的输水管应按最高日最高时流量减去水塔输入管网的流量计算;管网按最高日最高时用水量设计。 管网布置形式:树状管网、环状管网定线取决于城市布置地形,供水区地形,水源和调节水池位置,街区和用水用户特别熟大用户分布,河流、铁路、桥梁等的位置。 供水要求为前提,尽可能缩短管线。干管延伸方向与管网的主导流向一致,主要取决于二级泵站到大用水户、水塔的水流方向。沿管网的主导流向布置一条或数条干管。干管应从两侧用水量大的街道下经过(双侧配水),减少单侧配水的管线长度。干干管一般沿城市规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过。管线在街道下的平面和高程位置,应符合城镇或厂区管道的综合设计要求。管间距根据街区情况,宜控制在500~800m左右,连接管间距宜控制在800~1000m左右。 分区给水系统分类1、并联分区为量不同,面直相同优点:各区用水由同一泵站供给,供水比较可靠,管理也较方便,整个给水系统的工作情况较为简单,设计条件易与实际情况一致。缺点:并联分区会增加输水管造价。2、串联分区反优点:输水管长较短,可用扬程较低水泵和低压管。缺点:将增加泵站的造价和管理费用。城市地形的影响:当城市狭长发展时,采用并联分区较宜,因增加的输水管长度不多,与此相反,城市垂直于等高线方向延伸时,串联分区更为适宜。水厂位置的影响:水厂靠近高区时,宜用并联分区。水厂远离高区时,采用串联分区较好。 连续铸铁管(灰铸铁管)性能:有较强的耐腐蚀性。但质地较脆,抗冲击和抗震能力较差,重量较大,且经常发生接口漏水,水管断裂和爆管事故,给生产带来很大的损失。 接口形式:承插式(适用卖地管线)和法兰式(泵站内或水塔进出水管)。钢管性能:耐高压、耐振动、重量较轻、单管的长度大和接口方便,但承受外荷载的稳定性差,耐腐蚀性差,管壁内外都需有防腐措施,并且造价较高。接口形式:焊接或法兰接口

2010级 《给水工程》试卷A答案

2010级 《给水工程》 课程试题答案(A 卷)答案 合分人: 一、名词解释:(每题2分,共10分) 1.水质标准:用水对象所要求的各项水质参数应达到的指标和限值。 2.同向絮凝:由流体运动所造成的颗粒碰撞聚集。 3.拥挤沉淀:颗粒沉淀过程中,彼此互相干扰,或者受到容器壁的干扰的沉淀。 4.冲洗强度:单位面积滤层所通过的冲洗流量。 5.表面负荷:单位沉淀池表面积的产水量。 二、填空题:(每空1分,共20分) 1.水中含有的杂质按尺寸大小可分为3类,其中__悬浮物_________和____胶体_______是使水产生浑浊现象的根源。 2.对于任何水源来说,生活饮用水的处理工艺中,_____消毒______是必不可少的一个环节。 3.对于憎水胶体而言,聚集稳定性主要决定于胶体颗粒表面的_____动(或ζ)____电位。 4.高分子助凝剂的作用机理是_____高分子物质的吸附架桥_____。 5.混凝剂对水中胶体粒子的混凝作用有_____电性中和_____、_____吸附架桥_____和网捕卷扫。 6.若取水泵房远离水厂处理构筑物的时候,混凝剂与水的混合方式常采用_____管式混合_____。 7.一平流式理想沉淀池,其溢流率为17m 3/(d ·m 2),沉降速率为0.1mm/s 的颗粒。在该沉淀池中的去除率为_____50_____%。 8.从过滤开始到冲洗结束的一段时间称为快滤池的_____工作周期_____。 9.在工程中,平流式沉淀池可用_____在过水断面上增加导流板_____的方法减少水力半

径。 10.澄清池将_____絮凝_____和_____沉淀_____两个过程综合于一个构筑物中完成。11.采用双层滤料时,下层采用密度较_____大_____、粒径较_____小_____的滤料。12.工程中,表征滤料粒径级配的不均匀系数K80的数值应_____不大于2_____。 13.无阀滤池由反冲洗向过滤转变的过程中,起主要作用的管件是_____虹吸破坏管_____。14.氯气消毒起主要作用的物质是_____次氯酸_____。 15.当原水游离氨浓度很低时,通常加氯量控制在_____折点后_____。 16.水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方,否则应考虑_____防洪措施_____。 二、简答题:(每题10分,共50分) 1.与天然地表水相比,地下水水源的水质特点是什么?多使用什么工艺处理? 答:⑴地下水:水在地层渗透过程中,悬浮物和胶质已基本或大部分去除,水质清澈,且水源不宜受外界污染和气温的影响,因而水质、水温较稳定,一般宜作为饮用水和工业冷却水的水源;含盐量和硬度高于大部分地表水,因此不宜于作为某些对此要求严格的工业水源。 工艺多使用:除铁锰-混凝-沉淀-过滤. 2.通过胶体双电层结构图概述水中胶体稳定性的原因。 答:DLVO理论。 当两个胶粒相互接近以致双电层发生重叠时,便产生静电斥力。静电斥力与两胶粒表面间距有关。排斥势能随间距增大而按指数关系减小。吸引势能与间距成反比。相互接近的两胶粒是否能凝聚,决定于总势能。 3.答:理想沉淀池应符合以下3个假定: ⑴颗粒处于自由沉淀状态。颗粒间互不干扰,颗粒的大小、形状和密度不变,沉速不变。 ⑵水流沿着水平方向流动。在过水断面上,各种流速相等,且在流动过程中流速始终不变。 ⑶颗粒沉到池底即认为已被去除,不再返回水流中。 根据理想沉淀池条件,沉淀效率只与沉淀池的表面负荷有关,而与其它因素如水深、池长、水平流速和沉淀时间均无关。 4.为何粒径小于滤料间隙的悬浮颗粒也能被滤层截留? 答:在过滤过程中,滤层空隙中的水流属层流状态,被水流挟带的颗粒将随着水流流线运

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

给水工程重点复习纲要

第一章给水系统 1.给水系统和输配水系统的组成 2.给水系统的给水形式的分类 3.影响给水系统布置方式的 第二章设计用水量 1.用水量定额的概念 2.最高日用水量、平均日用水量、日变化系数、时变化系数 第三章给水系统的工作情况 1.二级泵站在无水塔和有水塔的情况下,其设计负荷分别怎样确定2.清水池和水塔的容积的计算方法 3.一、二级泵站的扬程分别是怎样确定的 4.水塔的高度怎样确定 第四章管网和输水管渠布置 1.管网布置的基本形式、树状网和环状网各自的特点。 2.管网布置应该满足的最基本要求。 3.管网定线的概念,影响定线的因素。

第五章 管段流量、管径和水头损失 1.管网简化的原则,等效管的摩阻计算方法 2.沿线流量及节点流量和比流量的定义、折算系数。 3.经济流速的含义、来源 4.管网水力计算的基本方程、分类 第六章 管网水力计算 1. 树状网的水力计算(不一定考计算,但是必须要理解掌握) 2. 了解三种基本解法的原理。 3. 掌握校正流量的计算公式以及环状管网计算步骤。 4. 熟悉多水源管网平差的处理方法。 5.熟悉管网校核的不同情况。 6. 掌握输水管计算中当量摩阻的计算。 第七章 管网经济技术计算 1. 知道管网优化设计的概念 2. 掌握管网技术经济计算的目标函数是按年计的管网建造费用和管理费用。掌握在知道管段流量后可求得经济管径的原因(2阶导数大于0,有最小值)。 3. 掌握压力输水管的经济管径确定公式。 4. 熟悉重力输水管的性质公式 常数 =+ij m n ij i q αα

熟悉界限流量的计算公式。 第八章分区给水 1.分区给水的基本形式。 第九章水管、管网附件和附属构筑物1.管道材料应该符合的基本要求要求。 第十章管网的技术管理 1.熟悉检漏的概念、分类;产销差水的概念。

最新给排水工程师考试大纲精编版

2020年给排水工程师考试大纲精编版

1.公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天,4小时。考试内容各专业采用统一试卷,由管委会确定考试科目,题量,时间,分数分配为: 高等数学 24题 普通物理 12题 普通化学 12题 理论力学 13题 材料力学 15题 流体力学 12题 计算机应用基础 10题 电工电子技术 12题 工程经济 10题 合计:120题,每题1分,共120分。 2.专业基础课(下午段) 专业基础课考试为半天,4小时。考试内容可根据不同专业的特点分别设置不同考试科目。注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排:水文学 8题 供水水文地质 10题 水泵及水泵站 20题 水处理微生物学 12题 水分析化学 10题 合计:60题,每题2分,共120分。

3.专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程 30题 15题 2.排水工程 30题 15题 3.建筑给水排水工程 40题 20题 合计 100题 50题 《给排水专业》考试大纲 一、水泵及水泵站 了解离心泵工作原理,性能曲线 了解定速和调速运行工况 了解泵站的分类及特点 了解管道系统特性曲线 熟悉水泵的选择 熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置 了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学 了解静水压力 掌握伯努利方程及应用

给水工程课后答案

《给水工程》课后习题答案 十四章 给水处理概论 1、水中杂质按尺寸大小可分成几类?了解各类杂质主要来源、特点及一般去除方法。 答:杂质无外乎两种来源:一是自然过程,例如地层矿物质在水中的溶解,水中微生物的繁殖及其死亡残骸等;二是人为因素,即工业废水、农业污水及生活污水的污染。水中杂质按尺寸大小可分成三类: 悬浮物:悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。粒径大于0.1mm 的泥砂去除较易,通常在水中很快下沉。粒径较小的悬浮物,须投加混凝剂方可去除。 胶体杂质:尺寸很小,在水中长期静置也难下沉,水中所存在的胶体通常有粘土、某些细菌及病毒、腐殖质及蛋白质等。有机高分子物质通常也属于胶体一类。天然水中的胶体一般带有负电荷,有时也含有少量正电荷的金属氢氧化物胶体。须加混凝剂方可去除。 溶解杂质:分为有机物和无机物两类。它们与水所构成的均相体系,外观透明,属于真溶液。有的无机溶解物可使水产生色、臭、味。 2、了解《生活饮用水卫生标准》中各项指标的意义。 答:在《标准》中所列的水质项目可分成以下几类。 一类属于感官性状方面的要求。浊度、色度、臭和味以及肉眼可见物等。 第二类是对人体健康有益但不希望过量的化学物质。 第三类是对人体健康无益但一般情况下毒性也很低的物质。 第四类有毒物质。 第五类细菌学指标,目前仅列细菌总数、总大肠菌数和余氯三项。 3、反应器原理用于水处理有何作用和特点? 答:反应器是化工生产过程中的核心部分.在反应器中所进行的过程,既有化学反应过程,又有物理过程,影响因素复杂。在水处理方面引入反应器理论推动了水处理工艺发展。在化工生产过程中,反应器只作为化学反应设备来独立研究,但在水处理中,含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,水的氯化消毒池,除铁、除锰滤池、生物滤池、絮凝池、沉淀池等等,甚至一段河流自净过程都可应用反应器原理和方法进行分析、研究。 4、试举出3种质量传递机理的实例。 答:质量传递输可分为:主流传递;分子扩散传递;紊流扩散传递。 1)主流传递:物质随水流主体而移动,它与液体中物质浓度分布无关,而与流速有关。实例:在平流池中,物质将随水流作水平迁移。物质在水平方向的浓度变化,是由主流迁移和化学引起的。 2)分子扩散传递:与浓度梯度有关。在静止或作层流运动的液体中,存在浓度梯度的话,高浓度区内的组分总是向低浓度区迁移,最终趋于均匀分布状态,浓度梯度消失。实例:如平流池存在浓度梯度时。 3)紊流扩散传递:在紊流状态下,液体质点不仅具有随水流前进的运动,还具有上下左右的脉动,且伴有涡旋。在绝大多数情况下,水流往往处于紊流状态。水处理构筑物中绝大部分都是紊流扩散。 5、3种理想反应器的假定条件是什么?研究理想反应器对水处理设备的设计和操作有何作用。 答:3种理想反应器的假定条件如下 1)完全混合间歇式反应器(CMB 型):不存在由物质迁移而导致的物质输入和输出、且假定是在恒温下操作。 2)完全混合连续式反应器(CSTR 型):反应器内物料完全均匀混合且与输出产物相同的假定,且是在恒温下操作。 3)推流型反应器(PF 型):反应器内的物料仅以相同流速平行流动,而无扩散作用。这种流型唯一的质量传递就是平行流动的主流传递。 在水处理中,反应器含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,氯化消毒池,除铁、除猛滤池,生物滤池等等。在水处理方面引入反应器理论,提供了一种分析研究水处理工艺设备的方法和思路,推动了水处理工艺发展。通过简化的反应器称理想反应器,虽然理想反应器内不能完全准确地描述反应器内所进行的实际过程,但可近似反应真实反应器的特征。而且,由理想反应器模型可进一步推出偏离理想状态的实际反应器模型。 6、为什么串联的CSTR 型反应器比同体积的单个CSTR 型反应器效果好?(8’) 答:串联的反应器数愈多,所需反应时间愈短,理论上,当串联的反应器数∞→n 时,所需反应时间将趋近于CMB 型和PF 型的反应时间。 7、混合与返混合在概念上有何区别?返混合是如何造成的? 答:CMB 和CSTR 反应器内的混合是两种不同的混合。前者是同时进入反应器又同时流出反应器的相同物料之间的混合,所有物料在反应器内停留时间相同;后者是在不同时间进入反应器又在不同时间流出反应器的物料之间的混合,物料在反应器内停留时间各不相同,理论上,反应器内物料的停留时间由0至无穷大。这种停留时间不同的物料之间混合,在化学反应工程上称之为“返混”。显然,在PF 反应器内,是不存在返混现象的。造成返混的原因,主要是环流、对流、短流、流速不均匀、设备中存在死角以及物质扩散等等。 返混:广义地说,泛指不同时间进入系统的物料之间的混合,狭义地说,返混专指物料逆流动方向的流动和混合。 8、PF 型和CMB 型反应器为什么效果相同?两者优缺点比较。 答:在推流型反应器的起端(或开始阶段),物料是在C 0的高浓度下进行反应,反应速度很快。沿着液流方向,随着流程增加(或反应时间的延续),物料浓度逐渐降低,反应速度也随之逐渐减小。这与间歇式反应器的反应过程是完全一样的。介它优于间歇式反应器的在于:

建筑给排水工程部分-考试试卷 期末考试试卷参考试卷

第1章建筑内部给水系统 一、填空题 1、按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类() a、生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; b、消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; c、消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; d、消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 d为正确答案 2、某五层住宅,层高为3.0m,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为() a、28kPa b、240 kPa c、200 kPa d、250 kPa b为正确答案 3、依靠外网压力的给水方式。 a、直接给水方式和设水箱供水方式 b、设水泵供水方式和设水泵、水箱供水方式 c、气压给水方式 d、分区给水方式 a为正确答案 二、问答题 1、建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 答:引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1)引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。引入管上还有水表节点。 (2)给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3)给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4)配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配水设施。(5)增压与贮水设备:包括升压设备和贮水设备。如水泵、水泵-气压罐升压设备;水箱、贮水池和吸水井等贮水设备。 (6)计量设备:水表,有分户水表和总水表。 2、说出四种给水方式的基本形式及他们的优缺点是什么? 答:直接给水方式,设水箱的给水方式,设水泵、水箱、水池联合的给水方式,分区给水方式。 (1)直接给水方式:优点是能充分利用外网水压,缺点是外网停水内网停水供水安全性低。(2)设水箱的给水方式:优点是充分利用外网水压、供水可靠性较好,缺点是设水箱增加了结构荷载。 (3)设水泵、水箱、水池联合的给水方式:优点是供水可靠性好;缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,设水池不能充分利用外网压力能源浪费较大,水泵还有噪声污染。 (4)分区给水方式:优点是一定程度上利用外网水压,因为上区还是用水池、水泵供水所以上区没有充分利用外网水压,下区是外网直接供水能够充分利用外网水压,供水安全性好。缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,水泵还有噪声污染。 3建筑内部给水管道的布置要求

建筑给水排水工程重点整理

一、给水系统的分类 给水系统按照其用途可分为3类基本给水系统: 1.生活给水系统 供人们在不同场合的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、沐浴等日常生活用水的给水系统。其水质必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 2生产给水系统 供给各类产品生产过程中所需的用水、生产设备的冷却、原料和产品的洗涤及锅炉用水等的给水系统。生产用水对水质、水量、水压及安全性随工艺要求的不同,而有较大的差异。 3.消防给水系统 供给各类消防设备扑灭火灾用水的给水系统。消防用水对水质的要求不高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。 上述3类基本给水系统可以独立设置,也可根据各类用水对水质、水量、水压、水温的不同要求,结合室外给水系统的实际情况,经技术经济比较,或兼顾社会、经济、技术、环境等因素的综合考虑,设置成组合各异的共用系统。如生活、生产共用给水系统,生活、消防共用给水系统,生产、消防共用给水系统,生活、生产、消防共用给水系统。还可按供水用途的不同、系统功能的不同,设置成饮用水给水系统、杂用水(中水)给水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火给水系统、水幕消防给水系统,以及循环或重复使用的生产给水系统等等。 给水方式是指建筑内给水系统的具体组成与具体布里的实施方案(同时,根据管网,水平干管的位置不同,又分为下行上给式、上行下给式、中分式以及枝状和环状等形式。 在初步设计过程中,可用经验法估算建筑所需水压,看能否采用直接给水方式: 即1层为100kPa, 2层为120kPa, 3层以上每增加1层,水压增加4okPa。

三、分区给水方式 1.利用外网水压的分区给水方式 2.设高位水箱的分区给水方式 一般各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0. 45MPa,且最大 不得大于0. 55MPao .钢管的连接方法 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和xx 连接。 (1)螺纹连接 即利用带螺纹的管道配件连接。配件用可锻铸铁制成,抗腐性及机械强度均较大,也分镀锌与不镀锌两种,钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。 (2)焊接 焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速,但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道, (3)xx连接 在较大管径(50mm以上)的管道上,常将法兰盘焊接(或用螺纹连接)在管端,再以螺栓将两个法兰连接在一起,进而两段管道也就连接在一起了。法兰连接一般用在连接阀门,止回阀,水表,水泵等处,以及需要经常拆卸,检修的管道上。 止回阀和截止阀有方向性的 水表: 水表是一种计量用户累计用水量的仪表。流速式水表的构造和性能

给排水工程课后答案详解

给排水工程课后答案详 解 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

排水管网 第一章排水系统理论 一、名词解释 排水体制:污水的不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。 区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水系统统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。 排水系统:排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内的排除系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。 二、简答题 1.排水体制分几类,各类的特点,选择排水体制的原则是什么? 1)合流制排水系统:这种系统是在临河岸边建造一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都送至污水厂,处理后排入水体,随着降雨的增加,雨水径流增加,当混合污水流量超过截流干管的输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出,直接排入水体,成为水体的污染源,使水体遭受污染。 2)分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除。

排水系统体制的选择应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用的情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑确定。 21、工业企业的废水,在什么条件下可以排入城市下水道? 工业企业的废水不影响城市排水管渠和污水厂等的正常运行,不对养护管理人员造成危害,不影响污水处理厂出水和污泥的排放和利用,满足次条件可以排入城市下水道。 22、排水工程的规划设计,应考虑哪些问题? 应考虑这些问题: 排水工程的规划设计应符合区域规划以及城市和工业企业的总体规划,并应与城市和工业企业中其他单项工程建设密切配合,相互协调。 排水工程的规划设计要与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置协调。 排水工程的规划设计应处理好污染源与集中处理的关系。 排水工程的规划设计要考虑污水经再生后同用的方案。 排水工程的规划设计若尚需考虑给水和防洪问题时,污水排水工程应与给水工程协调,雨水排水工程应与防洪工程协调,以节省总投资。 排水工程的规划设计应全面规划,按近期设计,考虑远期发展有扩建的可能。对原有排水工程进行改建和扩建时,从实际出发,在满足环境保护的要求下,充分利用和发挥其功效,有计划、有步骤地加以改造,使其逐步达到完善和合理化。 排水工程的规划设计必须认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范或规定。

给水排水工程施工期末考试

给水排水工程施工期末 考试 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

10级《给水排水工程施工》考查题目 一、简答题(每题5分,共40分) 1、试述流砂产生的机理及防治途径。 产生机理:在沟槽、基坑开挖低于地下水位时,且采用坑内抽水时,有时发生坑底及侧壁的土形成流动状态,随地下水涌进坑内而产生流沙。 防治途径:如水下挖土法、打钢板桩法、地下连续墙法等,采用较广并且较可靠的是人工降低地下水位法。 2、试述含水量对填土压实的影响。 较干燥的土,土颗粒之间的摩阻力较大不易压实,当土具有适当含水量时,容易压实。.当含水量过大,使土体不能完全压实,还会形成“橡皮土”,压实无法正常进行。 3、钻孔灌注桩成孔施工时,泥浆有什么作用? 1、护壁作用,防渗、防水帷幕。以孔内高于地下水位的泥浆的侧压力平衡孔壁土压力和孔周围水压力,抵抗孔周围水渗入孔内,维持孔壁稳定。 2、悬浮土渣,携带土渣出门桩孔。不使土渣沉入孔底造成钻孔困难、影响桩底沉渣厚度。 4、为什么说混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要?试分析说明。 答:混凝土拌合物经浇筑密实均一成型后,其凝结硬化是通过其中水泥的水化作用实现的,而水化作用需在适当的温度湿度条件下才能完成。如气候炎热、空气干燥、不及时进行养护,混凝土拌合物中水分会蒸发过快,出现脱水现象,使已经形成混凝土表面出现片状或粉状剥落,影响混凝土强度。此外,在混凝土拌合物尚未具备足够的强度时,其中水分过早蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干燥裂纹,影响其耐久性和整体性。 。(P141) 5、对混凝土拌和物运输的基本要求是什么?

给水工程试题

1.由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统 地表水重力供水系统 2.给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 输配水系统投资最大,因为输配水系统包括泵站、输水管渠、管网、调节构筑物等,投资较大。 3.给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物等,哪 种情况下可省去其中一部分设施 高位水库可省去一级泵站,大城市通常不用水塔。 4.工业给水有哪些系统,各适用于何种情况 工业给水系统包括循环给水系统和复用给水系统,前者指使用过的水经适当处理后再行回用,如循环冷却水,后者指按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用,如重复用水。 5.水量平衡图起什么作用 起到重复利用水和循环利用水,达到节约用水的目的。 6.给水系统需由(C)组成,这些组成部分是构成给水系统的基本组成,缺一不可,但可强化或简 化。 A.取水系统、水处理系统和泵站 B.水处理系统、输配水系统和管井 C.取水系统、水处理系统和输配水系统 D.输配水系统、取水系统和消毒设施 7.输配水系统通常由(B)组成。该子系统在给水系统中所占的投资比例最大,且布局分散。 A.取水构筑物、输水管、配水管网和调节构筑物 B.泵站、输水管渠、配水管网和调节构筑物 C.水处理构筑物、泵站、输水管和配水管网 D.取水构筑物、水处理构筑物、输水管和配水管网 8.取水系统一般由(A)等组成。 A.取水构筑物、水泵及泵房 B.给水水源、取水构筑物 C.给水水源、取水泵房 D.取水头部、水泵及泵房 9.给水系统根据(B)可分为重力、压力和混合给水系统。 A.建筑规模 B.供水方式 C.供水地形 D.水源种类 10.给水系统根据用户的使用目的,可分为(C、D)等。 A.市政给水系统 B.场地给水系统 C.工业给水系统 D.生活给水系统 11.输配水系统的调节构筑物中,只能起到水量调节作用的是(A)。 A.水池 B.高位水箱 C.水塔 D.高地水池 12.给水系统中,(B)常被称为厂内调节构筑物。 A.水塔 B.清水池 C.水池 D.配水池 13.给水系统中,常与取水构筑物合建的是(A)。 A.一级泵房 B.加压泵房 C.二级泵房 D.调节泵房 14.输水管渠根据其输水方式不同,可分为(C)输水。 A.暗管与渠道 B.原水与清水 C.重力与压力 D.明渠与暗渠 15.配水管网根据其结构不同,可分为(C)管网。 A.生活与生产 B.生产与消防

(完整版)给水工程课后思考题答案

第一章给水系统 1.由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类 给水系统? 水源方式属于地表水给水系统,按供水方式属于自流给水系统。 2.给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 输配水系统。 3.给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水 管和管网、调节构筑物等,哪种情况下可省去其中一部分设施? 不是。 大城市通常不设调节构筑物;地下水水质好可以省略水处理构筑物;水源处于适当高程,可以省去一级泵站或二级泵站或同时省去;城市附近山上有泉水时,可建泉室供水系统不设泵站。 4.什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水。 分质给水:水源经不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户。 分压给水:根据水压要求不同而供水。 用得最多的是统一给水系统。 5.水源对给水系统布置有哪些影响? ①当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大 口井。 ②水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可

建泉室。 ③地表水为水源时,上游取水,加以处理。 ④水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。 ⑤枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离 取水方式。 6.工业给水有哪些系统,各适用于何种情况? ①循环给水系统,火力发电、冶金、化工等冷却水用量大的企业 中。 ②复用给水系统,适用于在车间排出的水可不经过处理或略加处 理就可供其它车间使用的情况。 7.工业用水量平衡图如何测定和绘制?水量平衡图起什么作用? 查明水源水质和取水量,各用水部门的工艺过程和设备,现有计量仪表的状况,测定每台设备的用水量、耗水量、排水量、水温等,按厂区给水排水管网图核对,对于老的工业企业还应测定管道和阀门的漏水量。 了解工厂用水现状,采取节约用水措施,健全工业用水计量仪表,减少排水量,合理利用水资源以及对厂区给水排水管道的设计都很有用处。 第二章设计用水量 1.设计城市给水系统时应考虑哪些用水量? ①综合生活用水,包括居民生活用水和公共建筑及设施用水。

建筑设备工程作业期末复习题及答案教学文案

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。 2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管

16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀 26.在经常启闭的管段,宜采用截止阀 27.配水点处不宜使用旋塞阀 28.螺翼式水表与阀门应有不小于300毫米的管段上。 29.水泵的类型有离心泵轴流泵活塞泵水轮泵等。 30.大中型泵的基础厚0.25~0.3米 31.水箱的外形有圆形和方形两种。 32.储水池应设置水位控制阀溢流管排水管等。 33.气压给水设备有定压式变压式 34.引入管应敷设在冰冻线以下200毫米处。 35.引入管穿越基础和承重墙时要有预留洞 36.给水管的敷设有明设和暗设两种。 37.凡穿越楼板和墙体的管道,必须设套管 38.室内消火栓给水系统由消防箱、消火栓、消防管道、水源组成。

给水排水工程知识点(个人整理)

给水工程 1.给水系统分类:按水源种类分,分为地表水和地下水;按供水方式分,分为自 流系统(或重力供水)、水泵供水系统(或压力供水)和混合供水系统。 2.给水系统的组成:由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调 节构筑物组成。 3.日变化系数的计算方法:日变化系数(Kd)=一年中最高日用水量/一年中平 均日用水量。 4.时变化系数的计算方法:日变化系数(Kh)=最高日内最高时用水量/最高日 内平均时用水量。 5.城市为预见水量和管网漏失水量可按最高日用水量的15%--25%合并计算。 6.城市给水管网需保持的最小服务水头为:地面1层为 10m ,2层为12m,2 层以上每层增加4m。 7.水泵扬程(Hp)等于静扬程和水头损失之和,静扬程(Ho)需根据抽水条件确 定。水头损失(Σh)包括水泵吸水管、压力管和泵站连接管线的水头损失。 8.给水管网的两种基本形式为:树状网(或枝状网)和环状网。树状网的特点是 造价低、供水可靠性低,环状网的特点是造价高、供水可靠性高。 9.经济流速:在数学上表现为求一定年限t内(称为投资偿还期)内管网造价和 管理费用(主要是电费)之和为最小的流速,以此来确定给水管管径。 10.给水管一般分为金属管和非金属管,其中金属管主要以铸铁管和钢管为主,铸 铁管按材质分可分为灰铸铁管和球墨铸铁管。灰铸铁管的特点是耐腐蚀性较强、抗冲击和抗震能力较差、重量较大、容易发生漏水。球墨铸铁管的特点是耐腐蚀性较强、抗冲击和抗震能力较差、重量较轻、不易漏水。 11.铸铁管接口有两种形式:承插式和法兰式。 12.水厂工艺流程中,地表水常规处理工艺流程为:原水→混合→絮凝沉淀池(或 澄清池)→滤池→清水池→二级泵房→用户。 13.给水管最大设计流速不应超过2.5—3m/s,最低流速通常不得小于0.6m/s。 排水工程 1.污水按照来源不同,可分为生活污水、工业废水和降水三类。其中工业废水按

给水工程考试复习题

给水工程 一、 填空题 1. 给水系统由 取水构筑物、水处理构筑物、泵站 、 输水管渠与管网 和调节 构筑物等工程设施组成。其中,调节构筑物主要有 高地水池 、水塔 、 清水 池 这几种类型。其中,泵站可分为抽取原水的为 一级泵站 ,输送清水为 二 级泵站 ,设于管网中为 增压泵站 ;其中 泵站 、输水管渠、管网和 调节 构筑物 统称为输配水系统。 2. 消防用水时其水压要求是自由水压一般不得小于 10mH 2O 。 3.给水系统按水源种类分为 地表水 和 地下水 给水系统。 3. 给水系统按使用目的分为 生活用水 、 生产用水 和 消防 给水系统。 3.根据向管网供水的水源数,统一给水系统可分为 单水源 和 多水源 给水 系统两种形式。 4.分系统给水系统根据具体情况,分为 分质给水系统 、 分压给水系统 、 分区给水系统 三种类型。 5.工业给水系统可分为 循环系统 、 复用系统 和 直流系统 。其中, 循环 系统 给水系统中的水经使用后不予排放而循环利用。 5. 给水系统按服务对象分为 城市给水 和 工业 给水系统;按供水方式分 自 流系统(重力供水) 、 水泵供水系统(压力供水) 和 混合 给水系统。 5. 给水系统的布置形式主要有 统一给水系统 、 分系统给水系统 、 工业给 水系统 、 区域给水系统 这四种。 5. 分区给水系统按其布置形式可分为 串联分区 、 并联分区 两种方式。 5. 给水系统按水源种类分为 地表水 和 地下水 给水系统;按服务对象分为 城市给水 和 工业 给水系统。在工业给水中,又分为 循环系统 和 复用系统。 5. 对置水塔在最高用水量时,管网用水由 二级泵站 和 水塔 同时供给,两者 各有自己的给水区,在 供水区的分界线 上水压最低。 5.给水系统中不设水塔,任何小时的二泵站供水量 应等于 用水量。给水系统中 设水塔时,二泵站每小时供水量可以 大于 用水量。 6.清水池的调节容积,由 一、二级泵站供水线 曲线确定;水塔容积,由 二 级泵站供水线和用水量 曲线确定。 7.无水塔的管网二泵站的扬程公式n c s c c p h h h H Z H ++++=,其中, c H 是指 控制点所需的最小服务水头 ,c Z 是指 管网控制点的地面标高和清水池最低水位 的高程差 。 7. 设置网前水塔的二泵站扬程公式c s t t p h h H H Z H ++++=0 ,其中,t Z 是指 水塔的地面标高 , t H 是指 水塔高度 ,0H 是指 水位的有效深度。 8. 水塔高度计算公式)(c t n c t Z Z h H H --+= ,其中,c H 是指 控制点要求的 最小服务水头 ,t Z 是指 设置水塔处的地面标高 ,c Z 是指 控制点的地面标 高

相关文档