文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV输变电工程可行性研究报告

110kV输变电工程可行性研究报告

110kV输变电工程可行性研究报告
110kV输变电工程可行性研究报告

110kV输变电工程可行性研究报告

2019年 05月14日

目录

1工程概述 (1)

1.1设计依据 (1)

1.2工程概况 (1)

1.3设计水平年 (3)

1.4主要设计原则 (3)

1.5设计范围 (5)

2电力系统一次.......................................................... 错误!未定义书签。

2.1电力系统概况....................................................... 错误!未定义书签。

2.2工程建设必要性..................................................... 错误!未定义书签。

2.3接入系统方案....................................................... 错误!未定义书签。

2.4电气计算........................................................... 错误!未定义书签。

2.5无功补偿计算及补偿容量............................................. 错误!未定义书签。

2.6中性点接地方式..................................................... 错误!未定义书签。

2.7线路型式、导线截面及光缆的选择..................................... 错误!未定义书签。

2.8主变压器选择....................................................... 错误!未定义书签。

2.9系统对有关电气参数的要求........................................... 错误!未定义书签。

2.10电气主接线........................................................ 错误!未定义书签。

2.11电力系统一次部分结论和建议........................................ 错误!未定义书签。

3 电力系统二次.......................................................... 错误!未定义书签。

3.1系统继电保护....................................................... 错误!未定义书签。

3.2调度自动化子站..................................................... 错误!未定义书签。

3.3电能计量装置及电能量远方终端....................................... 错误!未定义书签。

3.4调度与综合数据网................................................... 错误!未定义书签。

3.5系统通信........................................................... 错误!未定义书签。

3.6电力系统二次部分结论及建议......................................... 错误!未定义书签。

4 变电站站址选择........................................................ 错误!未定义书签。

4.1基本规定 ........................................................... 错误!未定义书签。

4.2站址区域概况....................................................... 错误!未定义书签。

4.3站址的拆迁赔偿情况................................................. 错误!未定义书签。

4.4出线条件........................................................... 错误!未定义书签。

4.5站址水文气象条件................................................... 错误!未定义书签。

4.6水文地质及水源条件................................................. 错误!未定义书签。

4.7站址工程地质 ....................................................... 错误!未定义书签。

4.8土石方情况......................................................... 错误!未定义书签。

4.9进站道路及交通运输 ................................................. 错误!未定义书签。

4.10站用电源.......................................................... 错误!未定义书签。

4.11站址环境.......................................................... 错误!未定义书签。

4.12通讯干扰.......................................................... 错误!未定义书签。

4.13施工条件.......................................................... 错误!未定义书签。

4.14勘测.............................................................. 错误!未定义书签。

5 变电站工程设想........................................................ 错误!未定义书签。

5.1系统概况 ........................................................... 错误!未定义书签。

5.2电气主接线及主要设备选择............................................ 错误!未定义书签。

5.3一次设备智能化方案................................................. 错误!未定义书签。

5.4电气布置与优化..................................................... 错误!未定义书签。

5.5智能站自动化系统................................................... 错误!未定义书签。

5.6智能一体化电源系统................................................. 错误!未定义书签。

5.7智能辅助控制系统................................................... 错误!未定义书签。

5.8一次设备在线状态监测系统........................................... 错误!未定义书签。

5.9二次系统安全防范................................................... 错误!未定义书签。

5.10站区总体规划和总布置 .............................................. 错误!未定义书签。

5.11建筑规模及结构设想 ................................................ 错误!未定义书签。

5.12供排水系统 ........................................................ 错误!未定义书签。

5.13采暖通风和空气调节系统............................................. 错误!未定义书签。

5.14火灾探测报警与消防系统............................................. 错误!未定义书签。

5.15环境保护与劳动安全 ................................................ 错误!未定义书签。

5.16安全防护 .......................................................... 错误!未定义书签。

6 送电线路路径选择及工程设想............................................ 错误!未定义书签。

6.1系统概况........................................................... 错误!未定义书签。

6.2线路路径方案....................................................... 错误!未定义书签。

6.3工程设想........................................................... 错误!未定义书签。

7 节能措施分析.......................................................... 错误!未定义书签。

7.1系统节能分析....................................................... 错误!未定义书签。

7.2变电节能分析....................................................... 错误!未定义书签。

7.3线路节能分析....................................................... 错误!未定义书签。

8 投资估算及对比分析.................................................... 错误!未定义书签。

8.1编制依据 ........................................................... 错误!未定义书签。

8.2工程规模简述及估算编制说明.......................................... 错误!未定义书签。

8.3投资估算(万元) (5)

8.4典型设计对比分析 (6)

9 附件 (9)

10电源点XX市区南110KV出口部分 (10)

10.1工程建设规模 (10)

10.2一般技术条件 (10)

10.3变电一次部分 (11)

10.4二次部分 (12)

10.5土建部分 (12)

1工程概述

1.1 设计依据

1)华北电网有限公司基建工程集中招标可研和勘察设计招标中标通知书;

2)《国家电网公司输变电工程通用设计》110(66)~500kV变电站分册;

3)国家电网公司“两型一化”试点变电站建设设计导则;

4)国家电网基建[2010]371号文“关于印发国家电网公司2010年新建变电站设计补充要求的通知”;

5)国家电网基建[2011]58号文“关于印发《国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定》的通知”;

6)XX李家营110kV输变电工程接入系统方案的批复(华北电网发展[2011]273号);

7)国家电网公司基建[2011]539号文“关于印发《智能变电站优化集成设计建设指导意见》的通知”;

8)Q/GDW 393-2009 《110(66)kV~220kV智能变电站设计规范》国家电网公司企业标准 2010-02-22实施;

9)网基建[2011]6号(转发国家电网公司关于印发《协调统一基建类和生产类标准差异条款》的通知);

10)现场踏勘、勘察资料。

1.2 工程概况

根据XX地区“十三五”及2020年电网规划和地区网架结构的现状,为满足XX县城西李家营工业园区用电需求,提高城西李家营工业园区及周边地区供电负荷及供电可靠性,需建设XX李家营110kV输变电工程。预计工程将于2019年建成投产。

本工程的建设将满足XX县城西李家营工业园区负荷增长的需求,提高电能质量、缩短供电半径、降低网络损耗。

1.2.1 系统概况

根据XX李家营110kV输变电工程接入系统方案的批复(华北电网发展[2011]273

号)文件,本期在市区南变电站新建两个110kV间隔(选用户外GIS设备),作为李家营110kV变电站110kV进线电源。本期新建市区南-李家营双回110kV线路。李家营变电站建成后为户外常规终端负荷站。

1.2.2 变电规模

110kV采用单母线分段接线,35kV采用单母线分段接线,10kV采用单母线三分段接线。

变电站建设规模如下:

1.2.3 送电规模

新建市区南220kV变电站至李家营110kV变电站110kV双回线路。全长30.29km,同塔双回路长29.7km,单回路长0.49km,导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线;电缆长0.1km,电缆采用YJLW02-64/110kV 1x800mm2,铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆;架空地线采用两根24芯OPGW光缆,两端变电站进线其中一根为JLB40-80铝包钢绞线。

1.2.4 进出线情况

站址西侧出线走廊开阔,110kV线路自西侧架空引进站内。35kV、10kV出线电缆经站内电缆沟向南、向东侧送出。

1.2.5 本工程投资估算

XX李家营110kV输变电工程静态总投资:13139.15万元,动态总投资:13507.57万元。

XX李家营110kV变电站工程单列估算,静态总投资:5686.06万元,动态总投资:5850.73万元。

XX李家营110kV输变电工程(架空线部分)单列估算,静态总投资:6271.70万元,

动态总投资:6441.98万元。

XX李家营110kV输电工变程(OPGW光缆部分)单列估算,静态总投资:405.00万元,动态总投资:415.99元。

XX李家营110kV变电站系统光通信工程单列估算,静态总投资:416.77万元,动态总投资:428.84万元

XX李家营110kV输电工变程(电源点侧)单列估算,静态总投资:359.62万元,动态总投资:370.03元。

1.3 设计水平年

本期设计水平年2018 年,远期设计水平年为2020年。

1.4 主要设计原则

1.4.1 主要依据资料

XX李家营110kV输变电工程勘测专题报告:

(1)变电站《水文气象报告》;

(2)变电站《岩土工程勘察报告》;

(3)线路《岩土工程勘测报告》;

1.4.2 主要设计原则

本工程的设备材料均采用国网标准物料。

本工程设计按照国家电网基建〔2010〕1617号文及国家电网基建〔2011〕58号文执行。

在设计中本着积极慎重的原则采用新技术、新设备,并考虑节省工程造价、缩短建设工期。综合考虑施工、运行、交通条件和线路路径等因素,做到安全可靠、经济合理。

(1) 建设规模和接入系统方案

XX李家营110kV变电站规划为终端负荷站。最终规模安装2台50MVA三卷变压器、1台50MVA两卷变压器,110kV出线4回,35kV出线6回,10kV出线24回,每台主变安装两组6Mvar电容器。本期新建2台50MVA三卷变压器,110kV进线2回,35kV出线4回,10kV出线16回。

李家营110kV变电站接入系统方案为:新建市区南220kV变电站至李家营110kV变

电站110kV双回线路。全长30.29km,同塔双回路长29.7km,单回路长0.49km,导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线;电缆长0.1km,电缆采用YJLW02-64/110kV 1x1200mm2,铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆;架空地线采用两根24芯OPGW光缆,两端变电站进线其中一根为JLB40-80铝包钢绞线。

(2) 系统二次

李家营110kV变电站本侧配置线路保护。本站继电保护及自动装置全部采用数字式保护测控一体化的智能设备,并具有遥控、遥测、遥信、遥调等远方管理功能。

李家营110kV变电站由XX区调调度,区调集控站集控,考虑变电站信息上传XX区调和区调集控站。调度自动化按无人值班方式设计。

通信采用双套光传输设备(SDH 622M),作为主备两种通信手段。

(3) 电气主接线

110kV采用单母线分段接线,本期建设单母线分段接线;35kV采用单母线分段接线,本期建设单母线分段接线;10kV采用单母线三分段接线,本期建设单母线分段接线。

(4) 短路电流水平、设备布置及选型

110kV设备按短路电流水平按31.5kA设计,采用户外软母线中型布置;35kV设备、10kV设备短路电流水平按25kA设计,采用成套手车式开关柜,断路器采用真空断路器。

依照华北电力系统《2011版》污区分布图,本站处于d级污秽区。

XX李家营110kV变电站站址所在XX县城西李家营工业园区,结合环境问题和安全运行等诸多方面考虑,设计推荐XX李家营110kV变电站采用户外常规布置。35kV设备、10kV设备采用成套手车式开关柜,以节约土地资源。

(5) 二次控制、元件保护

采用计算机监控系统,实现全站信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,实现全站信息数字化、通讯平台网络化、信息共享标准化。主变保护采用双套主后一体的微机保护。继电保护集中布置在控制室。

(6) 土建

110kV进线由站区西侧架空引进站内,站区东侧为单层的生产综合用房,西侧为110kV配电装置场地,110kV架构与生产综合用房之间为主变压器架构及设备基础区,北侧为35kV配电室,南侧设有警卫室等附属用房。建筑物均为单层结构,屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构,基础采用现浇钢筋混凝土独立基础或条形基础。

(7) 采暖、通风及给排水

本站为无人值班站,不考虑集中采暖,只在个别房间考虑电暖器、冷暖空调等采暖设施;35kV配电室、10kV配电室等均采用自然进风、机械排风的通风方式,变电站内其余房间均为自然通风;站区内打井供变电站用水;雨水排至站外道路边沟,污水处理后通过渗水井排放。

(8) 消防及火灾报警

变压器消防主要采用砂箱与化学灭火相结合的方式,建筑内、外设化学灭火及消防器具;建筑物内部及主变设置烟感、温感探测器及图像采集装置。

(9) 安全防护

变电站沿围墙设高压脉冲电网;站区设图像监控装置。并可实现远程图像监视信号与XX供电公司MIS网连接。安防系统与视频监控系统联动。

1.5 设计范围

按照国家电网发展[2007]812号文《关于印发〈国家电网公司输变电工程可行性研究内容深度规定(试行)〉的通知》的要求,论述项目建设的必要性、可行性和建设规模,提出变电站接入系统方案、新建变电站选站及工程设想、新建线路选线及工程设想、相关变电站和线路改造方案,进行项目投资估算和财务评价。

本工程设计范围包含电力系统一次、电力系统二次、变电站站址选择、变电站工程设想、送电线路工程设想、投资估算等内容。

估算(万元)

8.4 典型设计对比分析8.4.1 变电部分

8.4.1.1 主要技术条件

总体方案参照国家电网公司通用设计(2011年版)110-C-8方案,在分析本工程基本方案后,结合该站的具体条件,合理采用了其它通用设计方案中基本模块进行了拼接、并作了适当调整。与110-C-8方案差异为:

国家电网公司通用设计(2011年版)110-C-8方案110kV出线无避雷器,本次设计增加避雷器。

国家电网公司通用设计(2011年版)110-C-8方案本期35kV部分为本期为6回出线间隔(C-8-35-1),远期为9回出线,本工程35kV部分为本期为4回出线间隔,远期为6回出线,且主变压器35kV进线采用电缆进线方式。

8.4.1.3 土建部分

8.4.1.4 通用设计未考虑项目

8.4.2 线路部分

表一市区南-李家营110kV输电线路主要参数表

新建线路同塔双回路设计,架空路径长度约30.29公里。主要参数如下表:

表二市区南-李家营110kV输电线路主要条件和技术经济指标与典型方案差异表

8.4.3 技经部分

8.4.3.1.变电工程与通用造价对比分析模版

1)XX李家营110kV变电站新建工程

选用110kV变电站通用造价A-3方案,按本工程规模调整后的通用造价静态投资为3538万元,本工程概算静态投资5686万元,较通用造价减少2148万元,造价差异原因分析如下。

(1)建筑工程费较通用造价增加998万元。主要是本工程挡土墙增加4137m3、护坡增加718m2,费用增加358万元;增加地基处理费用15万元;打井取、给水泵房、站外道路、站外电源等费用较通用造价增加194万元,建筑材料价差增加431万元。

(2)设备购置费较通用造价增加293万元。主要是设备价参照国网公司近期同类工程招标

价,低于通用造价444万元;增加智能终端、合并单元设备费用737万元。

(3)安装工程费较通用造价增加325万元。主要增加电力电缆2.2km、4口50米深井、3km 接地扁钢、0.7km铜接地,费用增加182万元;增加智能终端、合并单元安装费用19万元,编制年价差费用增加20元。增加光缆6km及尾纤、跳纤5km控制电缆、站用电照明电缆、封堵材料接地铜排费用较通用造价增加 104万元。

(4)其他费用较通用造价增加532万元。主要是建设场地征用及清理费增加225万元,大件运输30万元,由于取费基数增大引起其他费用增加277万元。

8.4.3.2.线路工程与通用造价对比分析模版

1) XX李家营110kV架空线路工程

选用110kV输电线路通用造价1R方案,按本工程规模调整后的通用造价静态投资为2756万元,本工程静态投资为6272万元,较通用造价高3516万元,主要原因分析如下。(1)本工程由于受路径条件限制,耐张转角塔所占比例较通用造价高5%,塔材量较通用造价增加214t,费用增加568万元。

(2)基础混凝土工程量较通用造价增加1305m3,费用增加1494万元。

(3)本工程架设2根OPGW光缆,其费用包含在通信工程中,本工程费用相应地减少20万元。

(4)本工程采用节能金具,附件安装增加费用174万元。

(5)因材料价格上涨及最新人工费调整文件,增加材料价差103万元。

(6)其他工程和费用较通用造价增加1197万元。其中建设场地征用及清理费增加1006万元;因取费基数增加引起其他费用增加191万元。

9 附件

1.关于征求XX李家营110kV变电站站址意见函(XX县人民政府)

2.关于征求XX李家营110kV变电站站址意见函(XX县住房和城乡规划建设局)3.关于征求XX李家营110kV变电站站址意见函(XX县国土资源局)

4.关于征求XX李家营110kV变电站站址意见函(龙城镇人民政府)

5.关于征求XX李家营110kV变电站站址意见函(XX县环境保护局)

6.关于征求XX李家营110kV变电站站址意见函(XX县林业局)

7.关于征求XX李家营110kV变电站站址意见函(XX县文物保护管理所)

8.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(XX县人民政府)

9.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(XX县住房和城乡规划建设局)

10 .关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(XX县林业局)

11.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(XX县交通局)12.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(XX县武装部)

13.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(XX县环保局)

14.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(李杖子乡政府)

15.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(XX县国土资源局)

16.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(龙城镇人民政府)

17.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(XX县文物保护管理所)18.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(凤城镇政府)

19.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(开发区管委会)

20.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(市国土局开发区分局)

21.关于征求XX李家营110kV输变电工程路径意见函(北京铁路局北京工务段)

22.XX李家营110kV变电站接地网计算报告书

10电源点XX市区南110kV出口部分

10.1 工程建设规模

新建XX市区南至李家营的双回110kV线路。需要在XX市区南220kV变电站扩建110kV 出线间隔两个。设计范围:本工程涉及的电气一次、电气二次、通讯设备,及相应的土建部分。

10.2一般技术条件

10.2.1气象条件:

站址所址属温带大陆性气候,基本特点为春季大风频繁,夏季炎热且雨量集中,秋

季冷暖变化显著,冬季寒冷干燥。

最高温度 39.6℃

最低温度 -22.7℃

覆冰厚度 5mm

最大风速 50年一遇,10米高,10分钟最大平均风速取 25.3米/秒

10.2.2 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)和《建筑抗震设计规范》地震动峰值加速度为0.2g,相对应的地震基本烈度为VIII度;建筑场地类别为III类。

10.2.3 污秽等级

根据《2011年华北电力系统污区分布图》,及变电站所处的地理位置,本变电站污秽等级定为d级。并按有关规定,室外电气设备绝缘泄漏比距≥3.1cm/kV (以系统最高电压为基准)。

10.3 变电一次部分

10.3.1 电气主接线

XX市区南220kV变电站110kV部分的接线方式是双母线单分段。

10.3.2 短路电流计算及主要设备选择

10.3.2.1短路电流计算

根据《XX市区南220kV变电站的接入系统设计》中2020年XX市区南220kV变电站110kV 母线三相短路电流为:9.72kA。

考虑电网以后的发展,并结合短路电流计算结果,110kV短路水平按照 40kA设计。

10.3.2.2主要设备材料参数及规范

10.3.2.2.1 110kV SF6全封闭组合电器

额定电压:126KV;

母线额定电流:2000A;

热稳定电流:40kA-3S

泄漏比距不小于3.1 cm/kV(最高工作电压)

(1)出线间隔(电缆)

1)断路器

额定电流:2000A;

动稳定电流(峰值):100kA;

热稳定电流:40kA-3S

2)隔离开关

额定电流:2000A;

动稳定电流(峰值):100kA;

热稳定电流:40kA-3S

3)快速接地开关及检修用接地开关

动稳定电流:100kA;

电流互感器:In=1000A,5TPE(0.2s)/5TPE(0.2s)

电压抽取:Un=110/√3,0.2(3P)

4)氧化锌避雷器选用102/266W1型。

10.4 二次部分

10.4.1设计范围

220kV市区南变电站,扩建110kV出线 2回,相应二次部分。

10.4.2 设计说明

(1)新上110kV线路保护测控计量屏1面,每面屏包含110kV线路距离保护及测控一体化装置2台,关口电能表2块,光纤分配单元1台。

(2)新上故障录波扩展2套。

(3)新上110kV电压切换屏1面,完成本期新建2间隔的测量及仪表回路电压切换。

(4)本期新增2回出线间隔的电脑编码锁具。模拟图板使用备用位置即可,微机五防系统扩容及调试。

(5)监控系统需扩容及调试。

(6)本期新增110kV线路智能终端柜(柜体与GIS汇控柜一体化设计)2面,每面柜里含智能终端1台,温湿度控制器1套,光纤分配单元1台,合并单元1台。

10.5土建部分

10.5.1 站区总布置

本工程在原预留间隔内扩建,不存在征地问题,站区竖向标高均按原工程标高进行。

本期扩建仅增加少量电缆沟及基础土方。

10.5.2 结构部分内容

本期工程是在在建市区南220kV变电站工程的基础上进行的扩建工程。土建结构部分工作包括:市区南220kV变电站内本期电气专业扩建110kV出线 2回,土建专业扩建相应的110kV全封闭组合电器基础及电缆沟。

10.5.3 主要构筑物结构选择

电缆沟采用混凝土结构。

GIS设备基础采用钢筋混凝土整板式基础,基础必须一次浇筑完成,不许留施工缝。

所有钢构件宜采用分段整体热镀锌防腐,现场连接损坏处可采用刷(喷)锌防腐。

所有外露铁件(包括接地扁钢)均采用热镀锌防腐。

110KV线路设计合同范本

110KV施工输变电工程工程勘察设计合同 合同编号: 甲方:有限公司 乙方 有限公司(以下简称“甲方”)与(以下简称“乙方”)就水电站110KV施工变电站输变电工程变及通信等工程的初步设计、施工图设计、勘察设计工作的委托与受托等相关事宜,经双方协商,签订本合同。 一、项目名称 变电站110KV输变电工程及通信工程勘察设计。 二、工作围、工作容及概况 1、工作围 110KV输变电及通信工程初步设计、施工图设计、施工图预算、竣工图编制等设计工作,协助甲方通过相关部门对初步设计的审批; 110KV 线路及通信工程勘察作业及工程初步设计、施工图设计、施工图预算、竣工图编制等工作,协助甲方通过相关部门对初步设计的审批。 2、工作容 按照国家颁布执行的有关勘察设计规、标准所规定的容和深度要求完成水电站110KV输变电及通信等工程勘察设计工作。

3、工程项目概况 三、勘察设计依据 1、《中华人民国合同法》; 2、《中华人民国价格法》; 3、《中华人民国建筑法》; 4、《建设工程质量管理条例》; 5、《建设工程勘察设计管理条例》; 6、国家计委、建设部计价格[2002(10号文)《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》]; 7、国家行业主管部门发布的现行水电工程勘察设计规程规。 四、工期要求 1、施工变电站110KV输电线路及通信工程设计节点工期如下: (1)前完成初步设计; (2)初步设计评审通过后5天提供招标文件技术条件书; (3)前提供全部施工图纸,所提供的图纸必须满足本工工程各项目施工需要; 2、110KV 变电站变电工程设计节点工期如下: (1)前提交设备招标技术条件书; (2)前提交工程地下部分施工图纸(包括但不限于厂房、设备、围墙等基础图;电缆沟、接地网布置图;),满足土建前期开挖作业需求;

广州市合鸿达大厦及输变电工程可行性研究报告-广州中撰咨询

广州市合鸿达大厦及输变电工程可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司 地址:中国·广州

目录 第一章广州市合鸿达大厦及输变电工程概论 (1) 一、广州市合鸿达大厦及输变电工程名称及承办单位 (1) 二、广州市合鸿达大厦及输变电工程可行性研究报告委托编制单位 .. 1 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、广州市合鸿达大厦及输变电工程产品方案及建设规模 (6) 七、广州市合鸿达大厦及输变电工程总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (7) 十一、广州市合鸿达大厦及输变电工程主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章广州市合鸿达大厦及输变电工程产品说明 (15) 第三章广州市合鸿达大厦及输变电工程市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (15) 一、厂址的选择原则 (15) 二、厂址选择方案 (16) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17) 五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (17) 六、项目选址综合评价 (18)

第五章项目建设内容与建设规模 (19) 一、建设内容 (19) (一)土建工程 (20) (二)设备购臵 (20) 二、建设规模 (20) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21) 一、原辅材料供应条件 (21) (一)主要原辅材料供应 (21) (二)原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (21) 二、基本生产条件 (23) 第七章工程技术方案 (24) 一、工艺技术方案的选用原则 (24) 二、工艺技术方案 (25) (一)工艺技术来源及特点 (25) (二)技术保障措施 (25) (三)产品生产工艺流程 (25) 广州市合鸿达大厦及输变电工程生产工艺流程示意简图 (25) 三、设备的选择 (26) (一)设备配臵原则 (26) (二)设备配臵方案 (27) 主要设备投资明细表 (28) 第八章环境保护 (28) 一、环境保护设计依据 (29) 二、污染物的来源 (30) (一)广州市合鸿达大厦及输变电工程建设期污染源 (30) (二)广州市合鸿达大厦及输变电工程运营期污染源 (30)

某工程项目可行性研究报告

第一部分项目建议书 第二部分项目实施计划书

目录(一) 第一章项目开发的依据 (3) 1.1项目概况 (3) 1.2项目开发的依据 (3) 第二章项目建设背景 (4) 2.1项目建设的背景 (4) 第三章项目的建设条件 (5) 3.1 项目建设的条件 (5) 3.2项目建设的经济条件 (5) 第四章项目开发的总体构想和规划 (7) 4.1项目开发的总体构想和规划 (7) 4.2主要工程量汇总 (8) 4.3接待室主要装置装修情况 (9) 第五章项目的组织结构 (10) 5.1华科分校接待大楼”项目组织结构图 (10) 5.2“华科分校接待大楼”项目组织结构图 (11) 第六章项目的宣传 (12) 6.1项目的宣传 (12) 第七章投资估算 (12) 7.1投资估算 (12) 7.2投资估算的依据 (12) 7.3编制方法和估算指标 (12) 第八章效益分析 (14) 第九章结论 (15)

第一章项目开发的依据 1.1项目概况 1、项目名称:华中科技大学武昌分校接待大楼 2、建设地址:华中科技大学武昌分校 3、承办单位:华中科技大学武昌分校项目办 4、项目负责人:*** 5、建设内容:在华中科技大学武昌分校内建设一栋聚展览、接待、会议、休息、 住宿为一体的接待大楼。 1.2项目开发的依据 1、本工程招标文件,初步设计说明书及初步设计纸图。 2、国家和行业现行的施工验收规范,主要有: 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87) 《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 《屋面工程施工及验收规范》(GBJ50207-94) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ7-91) 《网架结构设计与施工规范》(JGJ-91) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《焊工技术考核规程》(D2161-81) 《金属焊缝射线检验规程》(DJ60-79) 《磁粉探伤标准》(EJ187-80) 《性能试验取样规定》(GB2975-82) 《金属布氏磁度试验方法》(GB231-84) 《拉力试验系统K值的测定》(GB261-81) 3、地方和企业现行的施工工艺及工法和我公司自行编制的《房屋建筑中三间一台防渗漏对策施工标准》(QJ/CJY-03-6-92)等。

110KV线路工程施工合同书

110KV线路工程施工合同书 甲方:榆林市益友电力通讯工程有限责任公司 乙方: 第一章合同内容 依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力线路建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概括 1、工程名称:莱德集团110KV线路工程 2、工程地点:神木县大柳塔镇阳旺塔村(郭家湾) 3、路径概况: 本线路从莱德集团110KV升压站至杨旺塔110KV变电站,新建单双回线路,其中0.641Km为同塔双回线路,余下0.212Km为单回线路,跨越线路10KV、低压、通信线,跨越公路一处。 4、工程内容: 1)、线路电压等级:110KV,全线路按照设计要求安装施工共8基铁塔,其中钢管塔组立4基,角铁塔组立4基,(7738终端塔1基,7727直线塔1基,7738转角、终端塔2基)。 2)、线路全长0.853Km,导线采用LGJ-185/30钢芯铝绞线,避雷线1根采用GJ-50镀锌钢绞线,另一根采用OPGW-16芯复合光缆。 3)、以上工程土建部分施工由乙方施工(包括铁塔基础的土石方工程、基础浇筑等)。 4、工程性质:新建工程 5、承包范围: 甲方承包的施工范围包括图纸中标明的所有地面以上线路安装工程(不含材料)。包括杆塔组立、金具绝缘子的组合安装、电缆通信线路导线架设、地面以上接地装置制作安装、相序标志标牌制作安装、防鸟刺设施安装及检测试验、线路调试、工程质量自检等。 6、质量等级:合格。 第二章合同的依据 第二条合同的依据 25044 61D4 懔21026 5222 刢<38524 967C 陼i26384 6710 朐r9 1、根据《110KV-500KV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005)和榆林华源电力有限责任公司提供的线路纵断面图、平面图和设计说明。 2、根据《中华人民共和国合同法》。 第三章工程价款和工期 第三条合同价款 1、甲方方安装工程承包价为:元,大写 .

110kV输变电工程(施工组织设计)

目录 施工组织设计.............................................................................................. - 1 - 1.施工设计........................................................................................... - 1 -1.1工程概况及特点..................................................................................... - 1 -1.2 施工方案 ............................................................................................. - 1 -1.3 施工现场总平面布置图 ......................................................................... - 23 -1.4工期及施工进度计划............................................................................. - 87 -1.5拟投入本工程的施工机具、设备及检测仪器及部署...................................... - 92 -1.6质量目标、质量保证体系及技术组织措施.................................................. - 92 -1.7安全目标、安全保证体系及技术组织措施.................................................. - 97 -1.8 计划、统计和信息管理 ........................................................................ - 105 - 1.8.1 档案管理办法 ........................................................................... - 105 - 1.8.2 施工项目信息管理 ..................................................................... - 112 - 四、创优策划........................................................................................... - 126 - 1. 质量目标 ...................................................................................... - 126 - 2. 管理组织机构及主要职责................................................................. - 126 - 3. 质量管理组织机构.......................................................................... - 128 - 4. 技术措施 ...................................................................................... - 129 - 1)架线工程质量薄弱环节及预防措施 ................................................. - 129 -2)基础工程质量薄弱环节及预防措施 ................................................. - 132 - 5. OPGW质量管理及检验的标准 .......................................................... - 133 - 五、安全文明施工策划 .............................................................................. - 141 - 1. 安全方针目标 ................................................................................ - 141 -1.1 安全方针: ......................................................................................... - 141 - 1.2 人身、设备安全目标: ........................................................................ - 141 - 2. 风险管理组织机构.......................................................................... - 141 - 3. 建立健全安全施工责任制................................................................. - 142 -3.1各级各部门安全管理主要职责................................................................ - 143 -3.2 架线工程施工安全控制措施 .................................................................. - 145 -3.3 运输及基础工程施工安全措施 ............................................................... - 146 -

110kv线路劳务分包合同

110kv线路劳务分包合同 篇一:劳务分包合同(110千伏及以下线路基础) 输变电工程施工劳务分包合同 合同编号:工程名称:施工承包人:劳务分包人:签订日期:签订地点: 使用说明 1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。 2.对本合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“ /”。 3.对本合同文本的任何修改或补充,当事人均应在专用合同条款中进行约定,不得直接对通用合同条款进行改动。 4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业 规章制度,各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。 6.本合同文本适用于公司建设管理的35千伏及以上输 变电工程,施工总承包单位在进行工程劳务分包,签署劳务分包合同时使用,其它工程项目可参照执行。 合同协议书 施工承包人(全称): 劳务分包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,双方就本劳务分包工程施工事项协商一致,达成如下协议: 一、劳务分包人资质或资格信息住建部资质及等级: 电监会许可证等级: 安全生产许可证编号及有效期:分包类别: 是否在国家电公司合格分包商名录中:二、工程概况 工程名称:工程地点:工程规模: 三、劳务分包范围和施工内容劳务分包范围: 劳务分包施工内容: 四、劳务分包工作期限 (1)计划开始工作日期:年月日,计划结束工作日期:年月曰,总日历工作天数为天。 (2)实际进场时间,以承包人书面通知为准,但总日 历工作天数不得突破。五、合同价款 金额(大写):元。(人民币)小写:元。 六、工程建设目标1.安全管理目标:基本目标:不发生六级及 以上人身事件;不发生因工程建设引起的六级及以上电及设备事件;不发生六级及以上施工机械设备事件;不发生火灾事 故;不发生环境污染事件;不发生负主要责任的一般交通事 故;不发生基建信息安全事件;不发生

35~110kV输变电工程可行性研究报告深度要求

贵州电网公司 35~110kV输变电工程 可行性研究报告内容深度规定 贵州电网公司 2013年4月贵阳

前言 为规范贵州电网公司35~110kV输变电工程项目可行性研究工作的内容和深度,加强输变电项目前期工作的管理,满足项目立项审批的要求,提高电网项目投资效益,为工程项目顺利开展初步设计提供基础,特制定本规定。 本规定由贵州电网公司建设管理中心提出、归口并负责解释。由贵州电力设计研究院负责起草。 本规定由下列人员编审: 批准: 审定: 审核: 主要起草人:

目录 前言 1总则 (1) 2 可行性研究报告编制的基本要求 (1) 3 工程概述 (1) 4 电力系统一次 (2) 5 电力系统二次 (4) 6 变电站站址及工程设想 (5) 7 输电线路路径及工程设想 (9) 8 环境保护 (10) 9 节能 (10) 10 投资估算及经济评价 (10) 11 附件及附图 (11) 附录A 本规定用词说明 (13)

1总则 1.1 本规定适用于贵州电网系统内110kV输变电工程项目(包括变电和线路工程)的可行性研究工作。35kV输变电工程参照执行,并可适当简化。 1.2 可行性研究是工程项目前期工作阶段的一个主要设计文件,是编制可行性研究报告书的依据,并为工程的初步设计和推行的典型设计控制造价指标提供前提条件。 1.3 可行性研究工作须以电网规划为基础。必须贯彻国家的技术政策和产业政策,执行各专业有关的设计规程和规定,推进技术进步,控制工程造价。 2 可行性研究报告编制的基本要求 2.1 可行性研究工作重点是论证项目建设的可行性问题,确定工程建设规模、投产时间和评估项目投资的经济性。 2.2 可行性研究报告一般包括电力系统(一、二次)、变电站选址、线路选线、主要设计原则及工程设想、投资估算及经济评价等主要内容,并可根据工程项目具体情况做相应增减。 2.3 可行性研究报告应包括说明书,各专业相关图纸。设计文件与相关协议齐全,文字说明清楚,图纸清晰、正确。对设计方案应有分析比较。 3 工程概述 3.1 设计依据 3.1.1 报告编制的任务依据 1)经批准或上报的电网规划审查文件或上级主管部门指导性文件。 2)与本工程项目有关的其他重要文件。 3)与委托方签订的设计咨询合同或设计委托书。 3.1.2 报告执行的技术依据 1)国家和地方相关的法律、法规文件。 2)国家和电力行业相关的技术标准、规程和规范文本(注明标准、规程和规范的名称及最新版本编号)。 3)地方政府部门和各职能主管部门的相关规定。 3.2 工程概况

某道路工程可行性研究报告

某道路工程可行性研究报告

目录 第一章总论 (2) 1.1项目概述 (2) 1.2可行性研究依据 (2) 1.3可行性研究范围 (2) 1.4可行性研究概括及成果 (2) 第二章项目背景 (4) 2.1项目由来 (4) 2.2项目实施必要性 (4) 第三章施工方法及技术措施 (7) 3.1施工工艺流程 (7) 3.2施工方法 (7) 3.3道路工程 (7) 3.4 项目建设设计、造价及工程项目组建 (11) 第四章环境保护与安全、卫生 (12) 4.1环境影响分析 (12) 4.2劳动安全与卫生 (17) 第五章实施进度、投资及资金筹措 (19) 5.1项目实施进度 (19) 5.2项目建设与运行管理 (19) 5.3投资估算 (19) 5.4资金来源 (19) 5.5资金安排 (19) 第六章项目评价与建议 (21) 6.1项目评价 (21) 6.2结论与建议 (21) 附件

第一章总论 1.1项目概述 1.1.1项目名称:XX乡XX村民间大道修建工程 1.1.2项目承办单位:XX县XX乡XX村民委员会 1.1.3项目负责人: 1.1.4 项目建设地址:XX乡XX村 1.1.5可行性研究报告编制单位:温州振邦工程项目管理有限公司 1.2 可行性研究依据 1.2.1 浙移领办[2007]23号《关于印发浙江省大中型水库移民后期扶持规划实施管理暂行办法的通知》; 1.2.2苍移办[2011]7号《关于下达XX县大中型水库库区与移民安置区结余资金项目预算额度的通知》; 1.2.3苍财社[2010]42号《关于下达大中型水库移民后期扶持急补助资金的通知》; 1.2.4XX县XX乡XX村民委员会提供的有关资料。 1.3 可行性研究范围 本项目在XX县XX乡总体规划指导下,分析、研究项目的建设背景和必要性;落实项目建设的设计方案;分析、研究XX乡XX村民间大道修建工程的可行性;落实项目建设的设计方案;分析、研究项目安全管理措施;估算项目投资及资金筹措;项目实施意见和实施进度安排;明确项目评价和结论,为下阶段工作提供决策依据。 1.4可行性研究概括及成果

变电站维修合同

编 号:_______________ 本资料为word版 本,可以直接编辑和打印,感谢您的下 载 变电站维修合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

(合同编号:)施工合同

发包人: 承包人: 年月

变电站维修合同 甲方: 乙方: 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就变电站土建施工事项协商一致,订立本合同。 1. 工程概况 最终规模:主变容量:终期2 X63MVA,本期2 >63MVA。各电压等级出线规模:220kV出线终期出线2回,本期2回;110kV出线终期出线2回,本期2回;10kV出线终期出线24回,本期12回。无功补偿:装设并联补偿电容器组,终期容量按2 x( 2 X5+7 ) Mvar考虑,本期装设2 x( 2X5+7) Mvar。土建:户内GIS站,综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2. 承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目:综合楼、屋外配电装置建筑(主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统)、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井(如有)、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护 坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设(含材料及场地)、各类安全防 护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。

输变电工程施工规定合同示范文本

实用文档 附件:3 河北南网输变电工程 施工合同示范文本 河北省电力公司 二○○六年二月

合同编号: 输变电工程 施工合同 工程名称 项目管理单位 施工单位 签订日期

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 项目管理单位(以下简称“甲方”)施工单位(以下简称“乙方”) 第一条工程说明 工程名称 工程规模 工程地点 第二条工程项目范围 变电安装工程 变电建筑工程 送电线路工程 第三条合同工期 开工日期:自年月日开工。 竣工日期:至年月日竣工,移交生产。

第四条合同价款支付与结算 1.合同价款 合计金额(小写)____________万元 (大写)____________万元 2.支付与结算 (1)工程预付款在合同签订后28天内,甲方按合同价款的20%支 付给乙方。如甲方不按约定支付预付款时,乙方在约定预付时间10天后 向甲方发出要求预付的报告,甲方收到报告后仍不能按要求预付,甲方应 承担工程延期的责任。 (2)工程进度款支付按照施工实际完成的阶段性工程量支付,合同 价款执行到95%时停止支付,剩余的5%作为质保金。质保金支付于工程投 产一年后28天内,甲方根据考核结果一次性付清。 (3)工程竣工投产后,乙方7天内向甲方提供竣工结算报告及完整 的工程结算资料,双方按照合同约定的合同价款和补充合同为依据,进行 工程竣工结算。 第五条合同文件适用法律及标准 1.适用法律和法规 本合同文件适用国家的法律和行政法规及国务院有关部门的规章 以及工程所在地的地方法规和规章。 2.适用标准、规范 合同条款内的标准、规范适用国家的标准规范和行业的标准 规范。 第六条双方义务和责任 1.甲方的义务和责任 (1)甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规,并承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

输变电工程可行性研究报告

输变电工程可行性研究报告 第一部分输变电工程和项目总论 总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。 一、输变电工程和项目背景 (一)项目名称 (二)项目的承办单位 (三)承担可行性研究工作的单位情况 (四)项目的主管部门 (五)项目建设内容、规模、目标 (六)项目建设地点 二、项目可行性研究主要结论 在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括: (一)项目产品市场前景 (二)项目原料供应问题 (三)项目政策保障问题 (四)项目资金保障问题 (五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题 (七)项目人力保障问题 (八)项目风险控制问题 (九)项目财务效益结论 (十)项目社会效益结论 (十一)项目可行性综合评价 三、主要技术经济指标表 在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。 四、存在问题及建议 对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 第二部分输变电工程和项目建设背景、必要性、可行性 这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。 一、输变电工程和项目建设背景 (一)国家或行业发展规划 (二)项目发起人以及发起缘由 (三)…… 二、输变电工程和项目建设必要性 (一)…… (二)……

(三)…… (四)…… 三、输变电工程和项目建设可行性 (一)经济可行性 (二)政策可行性 (三)技术可行性 (四)模式可行性 (五)组织和人力资源可行性 第三部分输变电工程和项目产品市场分析 市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。 一、输变电工程和项目产品市场调研 (一)输变电工程和项目产品国际市场调研 (二)输变电工程和项目产品国内市场调研 (三)输变电工程和项目产品价格调查 (四)输变电工程和项目产品上游原料市场调研 (五)输变电工程和项目产品下游消费市场调研 (六)输变电工程和项目产品市场竞争调查

某县第一中学改扩建工程可行性研究报告

某县第一中学改扩建工程可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 第二章项目提出的背景和建设必要性 (7) 第三章建设地址与建设条件 (14) 第四章工程技术方案 (18) 第五章环境保护与节能 (38) 第六章项目实施进度计划与工程管理 (41) 第七章投资估算与资金筹措 (44) 第八章效益分析 (46)

附件附图 1、某县人民政府城建工作专题会议纪要 2、某县人民政府县长办公会议纪要 3、收费许可证 4、事业单位法人证书 5、组织机构代码 6、国有土地使用证 7、建设工程规划许可证 8、建筑工程施工许可证 9、供水证明 10、供电证明 11、供暖证明 12、资金证明 13、环境影响登记表 14、山东省建设项目招投标方案 15、区域位置图 16、现状图 17、总平面布置图

第一章总论 一、项目名称及承办单位 1、项目名称: 某县第一中学改扩建工程 2、项目建设性质: 改扩建 3、学校性质 国有事业 4、项目建设单位: 某县国有资产经营有限公司 联系电话:0633——5226142 邮编:262300 通讯地址:某县城光明路5号 5、可研报告编制单位: 山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司 工程造价咨询等级:甲级 证书编号:甲033700579 发证机关:国家建设部 二、可研工作依据 1、某县国有资产经营有限公司与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书 2、《某县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

3、《某县“十一五”教育事业发展规划》 4、《中国教育改革和发展纲要》 5、山东省规范化学校验收标准(普通高中) 6、《建筑设计资料集》;《民用建筑设计通则》;《办公建筑设计规范》;《建筑地面设计规范》;《建筑设计防火规范》 7、有关部门提供的资料及证明文件 三、可研工作概况 山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司在接受山东省某县第一中学编制本工程可行性研究报告的委托后,立即成立可研工作小组,深入现场和有关部门进行搜资调研,对生源、师资及建校条件等进行广泛调查分析。在此基础上,提出规划设计方案,编制本可行性研究报告。 四、单位概况 某县国有资产经营有限公司是2006年2月经某县人民政府批准成立的,公司注册登记日期2006年2月,注册资本7000万元,挂靠县财政局,具有事业法人和企业法人双重性质。公司的主要经营范围为:从事财政信用业务;参与政府投资项目的前期考察、论证、评估及立项工作;负责城市基础设施的建设和经营;负责全县土地储备、拍卖收益,土地租赁收益,矿产资源拍卖收益等;负责国有股权的分红收益、股权转让拍卖收益及其它投资收益的核算和管理;负责政府投资项目投融资、资金回收和贷款还本付息,并对投放资金的使用情况实施全过程管理和监督;专项核算政府投资项目借款及还本付息情况;管理核算政府偿债基金;负

35KV输变电工程的可行性实施报告

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------WORD整理版 兴隆***35kV输变电工程可行性研究报告 1.工程概述受承德供电公司委托,我单位开展了承德市兴隆县“南天门35kV送变电工程可行性研究”的前期工作。南天门35kv送变电工程位于兴隆县东南部地区,该项工程的供电辐射面积包括南天门、挂兰峪乡等几个部分,站址选在大营盘村。位于以上地区的中心位置,本报告中总称南天门地区(下称该地区)。以下从几个方面就该地区的地理人文、资源、工农业发展、供电网络以及项目的必要性等情况对该地区的目前状况做整体概述。 南天门35kV送变电工程预计在2008年11月投产。 南天门35kV送变电工程本期的主要工作量如下; 1)建设南天门35kV变电所,主变容量2×10MVA; 2)建设挂兰峪110KV变电所至南天门变电所35KV线路一回 3)建设相应的无功补偿设备; 4) 建设与南天门变电所相关的通信网络; 5)切改10kV公用线路进南天门变电所7KM。 6)建设半壁山110KV变电所35KV出口一回; 7) 建设挂兰峪110KV变电所35KV出口一回; 通过对南天门35kV变电所送变电工程的可行性研究,本期工程的总投资为1187万元。 2. 电力系统 2.1 电力系统概况 2.1.1承德市兴隆县南天门地区概况 兴隆县位于河北省东北部,地处燕山山脉东段,古长城西侧,在东经117°12′—118°15′,北纬40°1′—40°42′之间。东与宽城县、迁西县接壤,西与北京市密云、平谷两县毗邻,南与天津市蓟县、唐山市、遵化市相连,北与承德县相接,是北京、天津、唐山、承德四城市的结合部。县境东西横距86公里,南北纵距57公里,总面积3123平方公里。 南天门乡位于兴隆县东南部,西邻半壁山镇;东邻迁西;南邻挂兰峪;该乡覆盖面积118平方公里,具有丰富的矿产资源,铁矿储量达到500万吨,具有硫铁矿500万吨,高钙石资源也很丰富。该乡还有丰富的农业资源,年产水果达5000吨。现有矿选企业20家。 至2007年6月底,我县境内拥有:220KV变电站1座,主变容量2台/240MVA,110KV变电站3座,主变容量6台/224.5MVA。其中分公司共辖两座110KV变电站,兴隆110KV变电站主变容量为2X40000KVA;半壁山110KV变电站主变容量为 1X31500KVA+1X50000KVA;直属35KV变电站六座,全部是无人值班站,主变专业学习参考资料 WORD整理版 总容量11台/62200KVA;用户站三座,主变总容量4台/25500KVA。35KV输电线路共9条/119.094KM,其中公用线路7条/110.251KM,专用线路2条/8.843KM,10KV配电线路共53条/1593.16KM,其中公用线路43条/1513.844KM,专用线路10条/79.316KM,配电变压器已达到1897台/209070KVA,其中综合配变1272台/99640KVA。 一、二、三期农网改造工程已经结束,但由于八卦岭乡负荷的迅速增长,现在矿选企业20家,仅靠10KV线路供电既不能满足电能质量的要求。由于电网基础差,设计保守,并受到农网投资规模的限制,尤其近几年随着经济的发展,人民生活水平也随之不断的提高,用电量增长迅速。负荷的增加给设备的安全可靠运行造成了隐患。同时电压质量下降,影响了用户正常的生产生活。居民客户、地方政府反映极其强烈,多次反映电压质量低,家用电器、水泵等无法正常使用。

某软件项目可行性研究报告

一. 软件项目可行性研究报告 1.引言 1.1编写目的 该软件项目可行性研究报告是对项目课题的全面通盘考虑,是项目分析员进行进一步工作的前提,是软件开发人员正确成功的开发项目的前提与基础.写软件项目可行性研究报告可以使软件开发团体尽可能早的估计研制课题的可行性,可以在定义阶段较早的认识到系统方案的缺陷,就可以少花费几个月甚至几年的时间和精力,也可以节省成千上万元的资金,并且避免了许多专业方面的困难.所以该软件项目可行性研究报告在整个开发过程中是非常重要的. 1.2项目背景 该项目开发的软件为学生信息管理系统软件,是鉴于目前学校学生人数剧增,学生信息呈爆炸性增长的前提下,学校对学生信息管理的自动化与准确化的要求日益强烈的背景下构思出来的,该软件设计完成后可用于所有教育单位(包括学校,学院等等)的学生信息的管理。 通过一个简化的学生信息管理系统,使学生信息管理系统化、规化,自动化,从而达到提高学生信息管理效率的目的。 1.3缩略词定义 经济可行性---估计开发费用以及最终从开发成功的系统所获得的收入或利益,衡量比较支出的费用和收到的利益. 技术可行性--分析功能,性能以及限制条件,能否是一个技术上可实现的系统. 法律可行性--明确系统开发可能导致的责任,有无问题. 不同的方案--对系统开发的各种方案进行评价. 1.4参考资料 <软件工程导论> 海藩编著清华大学出版

2.可行性研究的前提 2.1要求 a.开发该软件的基本要求与功能是实现学生信息数据包括与学生有关的数据的管理与操作处理. b.基于Microsoft SQL Server 2000数据库系统的数据管理使该软件有更优异的性能. c.软件的基本数据流动为用户数据的输入,学生信息,课程信息,班级信息的输入,以及有关用户提出的对学生信息等等的查询要求所产生的数据输出. d.数据的输入与输出处理流程都依靠数据库的支持. e.数据的安全基本保证SQL Server的安全性能比较令人满意,该软件设计中保持与其他一些数据库的基本兼容. f.与软件相关的其他系统:学生信息管理系统是学校信息管理系统的一个重要组成部分。他为其他系统(如学校图书管理系统、学校档案管理系统、教学管理系统、总务后勤管理系统等)提供学生的基本信息,同时它也需要如教学管理系统提供课程设置数据等。这些系统在具体应用中构成一个大系统,相互调用对方的数据。 2.2目标 该软件的设计目标必须尽量达到人力与设备费用的节省,并且使软件处理数据的速度提高,软件的整个设计过程必须通过生产能力的提高,人员工作效率的提高等等使软件开发成本最小化.实现保证软件质量的前提下的资金投入最小化. 2.3条件、假定和限制 开发该系统的主要资金来源为用户提供的开发资金投入,故在设计开发中最大不能超过该限度,且软件完成交付用户使用后,应保证软件的运行寿命至少达到用户的要求围.且软件开发时间应基本控制在用户提出的要求围. a.. 建议开发软件运行的最短寿命:4年 b. 进行系统方案选择比较的期限:一星期 c.硬件、软件、运行环境和开发环境的条件和限制: 开发工具:C++BuilderX、SQL Server 2000。 开发环境:Windows 2000操作系统 运行环境:Windows 9x 、Windows NT或Windows 2000操作系统 2.4可行性研究方法 实行软件的可行性研究方法主要有:成本效益分析,对估算问题的看法,软件的作用围,软件的成本估算,速度安排等。具体将在下面叙述。

变电站施工合同

变电站施工合同 篇一:110KV变电站施工合同 110KV变电站施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 签订日期: 签订日期: 工程施工协议 甲方:乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同 一、工程概况工程名称: 110KV变电站施工 工程地点:: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及

室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 参与工程质量、安全活动; 按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反

kV输变电工程施工合同协议书

k V输变电工程施工合 同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

渭南莲花寺110kV输变电工程(线路工程) 施工合同 发包人:西北电力建设第一工程有限公司 承包人:山西欧迅电力建设有限公司

签订时间:2015年3月19日签定地点:渭南市潼关县

第一部分:合同书 本合同书由(以下简称“发包人”)与 (以下简称“承包人”)于年月日商定并签署。 鉴于发包人拟建设(工程名称),并通过年月日的中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整(即小写:元)为该工程的施工、竣工和保修所做的投标,双方达成如下协议: 1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。 2、下列文件应作为本合同的组成部分: (a)合同书; (b)中标通知书; (c)标价工程量表 (d)合同专用条件; (e)合同通用条件;

(f)招标文件和投标文件; (g)技术规范的组成文件; (1)包括在合同文件中的书面技术规范; (2)参考资料中包括的技术规范; (h)图纸的合成资料; (1)标明的尺寸; (2)文字注释; (3)图解显示; (i)形成合同的其他文件。 3、上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。 4、承包人向发包人承诺 (1)按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任; (2)满足设计和验收规范要求,确保工程质量合格; (3)工程进度确保按照发包人规定的工期进行,并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施; (4)确保工程建设中文明施工,落实环保方案,并采取积极的安全措施,不发生人身死亡事故,不发生重大设备事故,不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故,不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故,不发生重伤事故,不发生

输变电工程和项目可行性研究报告立项用(专业版)

输变电工程和项目 可行性研究报告 (立项用/专业版) 普慧投资研究中心

输变电工程和项目 可行性研究报告 (立项用/专业版) 项目负责人:齐宪臣注册咨询工程师 参加人员:郑西芳注册咨询工程师 胡冰月注册咨询工程师 王子奇高级经济师 杜翔宇高级工程师 项目审核人:张子宏注册咨询工程师 普慧投资研究中心

目录 输变电工程和项目可行性研究报告常见问题解答错误!未定义书签。 1、输变电工程和项目应该在经信委还是发改委立项? (1) 2、编制输变电工程和项目可行性研究报告企业需提供的资料清单 (1) 一、总论 (2) (一)项目背景 (2) 1、项目名称 (2) 2、建设单位概况 (2) 3、可行性研究报告编制依据 (2) 4、项目提出的理由与过程 (3) (二)项目概况 (3) 1、拟建项目 (3) 2、建设规模与目标 (3) 3、主要建设条件 (3) 4、项目投入总资金及效益情况 (4) 5、主要技术经济指标 (4) (三)主要问题说明 (6) 1、项目资金来源问题 (6) 2、项目技术设备问题 (6) 3、项目供电供水保障问题 (6) 二、市场预测 (7) (一)输变电工程和市场分析 (7) 1、国际市场 (7) 2、国内市场 (7) (二)主要竞争企业分析(略) (8) (三)目标市场分析 (9) 1、目标市场调查 (9) 2、价格现状与预测 (10) (四)营销策略 (10)

1、销售队伍建设 (10) 2、销售网络建设 (10) 3、销售策略 (10) 三、建设规模与产品方案 (12) (一)建设规模 (12) (二)产品方案 (12) 四、场址选择 (13) (一)场址所在位置现状 (13) 1、地点与地理位置 (13) 2、场址土地权属类别及占地面积 (13) 3、土地利用现状 (14) (二)场址建设条件 (14) 1、地理环境位置 (14) 2、地形、地貌 (14) 3、气候、水文 (14) 4、交通运输条件 (14) 5、公用设施社会依托条件 (14) 6、环境保护条件 (15) 7、法律支持条件 (15) 8、征地、拆迁、移民安置条件 (15) 9、施工条件 (15) 五、技术方案、设备方案和工程方案 (16) (一)技术方案 (16) 1、生产方法 (16) 2、工艺流程 (17) (二)主要设备方案 (18) 1、设备选配原则 (18) 2、设备选型表 (19) (三)工程方案 (20) 1、土建工程设计方案 (20)

相关文档