干挂石材墙面工程

一、材料要求:

1.金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合现行国家标准,其规格、型号应符合设计图纸要求。室外如采用型钢,宜选用热浸镀锌产品。

2.石板:按设计图纸要求备料,如为花岗石应经见证取样,其放射性指标应符合有关规定。如需进行石板外防护处理已完成。

3.石板加工应符合下列规定:

石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5mm×20mm。

石板的品种、几何尺寸、形状、花纹图案造型、色泽应符合设计要求。

石板厚度不得小于25mm。

4.其他材料:不锈钢垫片,泡沫棒,膨胀螺栓:按设计规格、型号选用并应选用不锈钢制品;挂件:应选用不锈钢或铝合金挂件,其大小、规格、厚度、形状应符合设计;螺栓:应选用不锈钢制品,其规格、型号应符合设计并与挂件配套;另有平垫、弹簧垫、云石胶、环氧胶粘剂、嵌缝膏(耐侯胶)、水泥、颜料等由设计选定。

二、施工机具:

主要机具包括:云石机、台钻、电锤、电焊机、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。

三、作业条件:

1.结构经验收合格,水、电、通风、设备等应提前完成,并准备好现场加工饰面板所需的水、电源等。

2.墙面弹好50cm水平线。

3.脚手架或操作平台提前支搭好,宜选用双排架子,脚手架距墙间隙应满足安全规范的要求,同时宜留出施工操作空间,架子的步高要符合施工要求。

4.有门窗套的必须把门框、窗框立好(位置准确、垂直、牢固、并考虑安装石板时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,并塞堵密实并事先粘贴好保护膜。

5.大理石或花岗石等进场后应堆放于室内,下垫方木、核对数量、规格,并预铺对花、编号备正式铺贴时按号取用。

6.大面积施工前应放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可按样板工艺操作施工。

7.对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编号。

四、操作工艺:

(一)工艺流程:

吊垂直、套方找规矩→龙骨固定和连接→石板粘背板→挂件安装→石板安装→打胶或擦缝

(二)操作工艺:

1.吊垂直、套方找规矩:

1)在建筑物的四大角和门窗洞口边用经纬仪打垂直线;如果建筑物为多层时,可以从顶层开始用特制的大线坠,绷铁丝吊垂直;然后根据门窗、楼层水平基线交圈找控制点。

2)弹线:按照设计分块大样图,在地面、墙面上分别弹出底层石材位置线和墙面石材的分块线。

1.龙骨固定和连接:

1)在墙面上,根据石材的分块线和石板开槽(打孔)位置弹出纵横向龙骨位置线。

2)埋件:干挂石材宜采用墙面预埋铁件的办法,如采用后置埋件应符合设计图纸要求。

3)焊接将钢型材龙骨焊接在埋件上。宜先焊接竖向龙骨,焊接的焊缝高度、长度应符合设计,经检查合格后按分块线位置焊接水平龙骨。水平龙骨焊接前应根据石板尺寸、挂件位置提前进行打孔,孔径一般应大于固定挂件的螺栓1-2mm,左右方向最好打成椭圆形,以便挂件的左右调整。

4)经检查水平高度和焊缝符合设计要求后将焊渣敲干净。

5)涂刷防腐材料。一般情况下,室内钢材涂刷2遍防锈漆、室外焊缝先涂刷一遍富锌底漆,干燥后再涂刷防锈漆1~2遍,要求涂刷均匀,不得漏刷。

3. 石板粘背板:

将石板背面用云石胶粘结预制好的背板楞条,背板与石板不得满粘短平槽长度不应小于100mm,在有效长度内槽深不宜小于15mm;开槽宽度宜为6~7mm(挂件:不锈钢支撑板厚度不宜小于3mm、铝合金支撑板厚度不宜小于4mm)。弧形槽的有效长度不应小于80mm。两挂件间的距离一般不应大于600mm。设计无要求时,两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3倍且不应小于85mm,也不应大于180mm。

石板开槽后不得有损坏或崩边现象,槽口应打磨成45°倒角,槽内应光滑、洁净。开槽后应将槽内的石屑吹干净或冲洗干净。

4.挂件安装:将挂件用螺栓临时固定在横龙骨的打眼处,安装时螺栓的螺帽朝上,同时应将平垫、弹簧垫安放齐全并适当拧紧。将首层石板逐块进行试挂,位置不相符时应调整挂件的左右使其相符。

5.石板安装:

1)短槽式:

首层石板安装。将沿地面层的挂件进行检查,如平垫、弹簧垫安放齐全则拧紧螺帽。

将石板下的槽内抹满环氧树脂专用胶,然后将石板插入;调整石板的左右位置找完水平、垂直、方正后将石板上槽内抹满环氧树脂专用胶。

将上部的挂件支撑板插入抹胶后的石板槽并拧紧固定挂件的螺帽,再用靠尺板检查有无变形。等环氧树脂胶凝固后按同样方法按石板的编号进行依次进行石板块的安装。首层板安装完毕后再用靠尺板找垂直、水平尺找平整、方尺找阴阳角方正、用游标卡尺检查板缝,发现石板安装不符合要求应进行及修正。按上述方法的第2、3步进行第2层及各层的石板安装。

2)钢针式:

首层石板安装。将沿地面层的挂件(俗称舌板)进行检查,如平垫、弹簧垫安放齐全则拧紧螺帽。

将石板下的孔内抹满环氧树脂专用胶并插入钢针,然后将石板插入;调整石板的上下、左右缝隙位置找完水平、垂直、方正后将石板上孔内抹满环氧树脂专用胶。

将石板上部固定不锈钢舌板的螺帽拧紧,将钢针穿过不锈钢舌板孔并插入石板孔底。再用靠尺板检查有无变形。等环氧树脂胶凝固后按同样方法按石板的编号进行依次进行石板块的安装。首层板安装完毕后再用靠尺板找垂直、水平尺找平整、方尺找阴阳角方正、用游标卡尺检查板缝,如有石板安装不符合要求应进行及修正。按上述方法的第2、3步进行第2层及各层的石板安装。

在第2层以上石板安装时,如石板规格不准确或水平龙骨位置偏差造成挂件与水平龙骨之间有缝隙,应在挂件与龙骨间采用不锈钢垫片予以垫实。

首层石板安装时,如沿地面的层的挂件无法按正常方法施工,可采取以下方法:在地面标高线向上的墙面上100㎜高处安装水平龙骨,并固定135o的不锈钢干挂件。在石板背面按挂件位置开45o斜槽,在斜槽内抹上胶再插到挂件上,调整好石材的平整度、垂直度后将上部的挂件支撑板插入抹胶后的石板槽并拧紧固定挂件的螺帽。

6.擦缝、打胶:

擦缝:设计为密缝时石板安装完毕后,用麻布擦干净石板表面,并按石板颜色调制色浆嵌缝,边嵌边擦干净,使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致。

打胶:用麻布擦干净石板表面,在石板的缝隙内放入与缝大小相适应的泡沫棒,使其凹进石板表面3-5mm并均匀直顺,然后用注胶枪注耐侯胶,使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致、接头处光滑。

五、质量标准:

(一)主控项目:

1.干挂石材墙面所用的材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。干挂石材墙面的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。

2.干挂石材墙面的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。

3.石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。

4.干挂石材墙面主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

5.干挂石材墙面的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。

6.金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。

7.干挂石材墙面的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。

8.干挂石材墙面的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。

9.各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

10.石材表面和板缝的处理应符合设计要求。

11.干挂石材墙面的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡、板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

1.安装好的石板应有切实可靠的防止污染措施;要及时清擦残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物,特别是打胶时在胶缝的两侧宜粘贴保护膜,预防污染。

2.合理安排施工顺序,专业工种(水、电、通风、设备安装等)的施工应提前做好,经隐检合格后方可进行面板施工,防止损坏、污染外挂石材饰面板。

3.饰面完活后,易磕碰的棱角处要作好成品保护工作,其他工种操作时不得划伤和碰坏石材。

4.拆改架子和上料时,注意不要碰撞干挂石材饰面板。

5.施工中环氧胶未达到强度不得进行上一层的板施工,并防止撞击和振动。

七、应注意的问题:

1.饰面板面层颜色不均:其主要原因是;施工前没有进行试拼、编号和认真的挑选。

2.线角不直、缝格不均、墙面不平整:

主要是施工前没有认真按照图纸核对实际结构尺寸、进行龙骨焊接时位置不准确、未认真按加工图纸尺寸核对来料尺寸、加工尺寸不正确、施工中操作不当等造成。线角不直、缝格不均问题应对进场材料严格进行检查,不合格的材料不得使用;线角不直、墙面不平整应通过施工过程中加强

检查来进行纠正。

3.墙面污染:

其主要原因:打胶勾缝时未贴胶带或胶带脱落,打胶污染后未及时进行清理,造成墙面污染,可用小刀或开刀进行刮净。竣工前要自上而下的进行全面彻底的清理擦洗。

4.高处作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)的相关规定;脚手架搭设应符合国家有关规范的要求。现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)的相关规定。

最新外墙干挂石材技术交底

外墙干挂石材技术交 底

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 编号 表C2-1 工程名称交底日期年月日 施工单位分项工程名称外墙干挂石材 交底提要外墙干挂石材的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 8、石材安装:石材安装是从底层开始,吊好垂直线,然后依次向上安装。必须对石材的材质、颜色、纹路、加工尺寸进行检查,按照的石材编号将石材轻放在T型挂件上,按线就位后调整准确位置,并立即清孔,槽内注入胶,要求锚固胶保证有4-8小时的凝固时间,以避免过早凝固而脆裂,过慢凝固而松动。 板材垂直度、平整度、拉线校正后扳紧螺栓。安装时注意各种石材的交接和接口,保证石材安装交圈。 9、打胶:对于要求密缝的石材拼接不用打胶;设计要求留缝的墙面,需要在缝内填入泡沫条后用有颜色的大理石胶打入缝隙内。为了保证打胶的质量,用事先准备好的泡沫条塞入石材缝隙,预留好打胶尺寸,既不需要太深,也不应太浅,要求密实,并在石材的边缘贴上胶带纸然后打胶,一般要求打胶深度在6-10mm保证雨水不能进入骨架内即可。待完成后轻轻将胶带纸撕掉使打胶边成一条直线。 10、清理:勾缝或打胶完毕后,用棉纱等物对石材表面清理,干挂也须待胶凝固后,再用壁纸刀、棉纱等物对石材表面清理。需要打蜡的一般应按照使用蜡的操作方法进行,原则上应烫硬蜡,擦软蜡,要求均匀不露底色,色泽一致,表面整洁。 审核人交底人接受交底人 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

大理石干挂技术交底

大理石干挂技术交底 交底内容: 一、材料要求 1、石板的品种、规格、数量、颜色应符合设计要求,其色差应符合施工验收规范的要求。花岗石还应见证取样,其放射性指标应符合有关规定; 2、板材不得有裂缝、掉角、翘曲和表面缺陷; 3、其他材料:M12胀栓、40×40×4mm镀锌角铁、云石胶、不锈钢挂件、泡沫棒、嵌缝膏等。 二、作业条件 1、板材进场后应侧立堆放在室内,底下加垫木方子。详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求。有裂纹、缺棱掉角的不得使用,颜色不匀时应进行挑选; 2、挂石材板墙体上的专业设备管线安装、湿挂石材的钢筋网等应完成隐蔽工作,地面垫层已完成,地面垫层强度不得小于1.2Mpa; 3、室内四周墙上弹好 +500mm水平控制线; 4、施工操作前画出安装石材的施工大样图。 三、操作工艺 1、工艺流程:准备工作?弹线?龙骨固定和连接?板块开槽?挂件安装?安装石材板块?擦缝 2、准备工作:熟悉图纸,以施工大样图和加工单为依据,熟悉了解各部位尺寸和做法,弄清洞口、边角等部位之间的关系。 3、弹线:首先在地面上弹出石材外廓线(距结构外皮100mm为宜),

用线坠将此线引至墙上弹线。根据安装石材的施工大样图在墙上弹出龙骨位置线。 4、龙骨固定和连接:根据墙上弹出的龙骨位置线用胀栓和转接件将纵横龙骨固定于结构墙上。转接件与龙骨之间的焊缝高度长度应符合设计要求,横龙骨在焊接前应根据石材宽度和挂件位置提前打孔,孔径一般应大于挂件螺栓的1~2mm。将焊渣敲干净并刷防锈漆进行防锈处理,要求涂刷均匀不得漏刷。 5、板块开槽:将石板临时固定,按挂件位置用云石机在石板的上下两边各开两个短平槽,根据挂件规格短平槽深度宜为25mm,宽度以为6~7mm,长度宜为 80mm,两挂件之间的距离不宜大于600mm,两短槽边距离石板两端部的距离不应小于85mm也不应大于180mm。石板开槽后不得有损坏或崩边现象,开槽后应将槽内的石屑清理干净。 6、挂件安装:将挂件用螺栓临时固定在横龙骨的打眼处,安装时螺栓的螺帽朝上。 7、安装石材板块: 先将首层板下的槽内抹满云石胶,然后将石板插入挂件内,调整板的左右位置找完水平、垂直、方正后将石板上部槽内也抹满云石胶,将上部挂件插入槽内并拧紧螺帽,再用靠尺检查有无变形。等云石胶凝固后用同样方法依次安装首层其他板块。首层板安装完毕后,检查首层板的垂直、平整、板缝是否符合要求,如不符合要求应进行修正。用上述方法依次进行各层石板的安装。 8、擦缝:石板安装完毕后,用麻布擦干净石板表面,并按石板颜色 调制色浆嵌缝,边嵌边擦干净,使缝隙密实均匀、颜色一致、接头处光滑。 四、质量标准 1、主控项目

外墙干挂石材技术交底记录

外墙干挂石材技术交底 记录 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1 工程名称交底日期年月日 施工单位分项工程名称外墙干挂石材 交底提要外墙干挂石材的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。一、施工准备: 1、材料要求: 2)石材:根据设计要求,确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折。抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。 2)合成树脂胶粘剂:用于粘贴石材背面的柔性背衬材料,要求具有防水和耐老化性能。 3)玻璃纤维网格布:石材的背衬材料。 4)防水胶泥:用于密封连接件。 5)防污胶条:用于石材边缘防止污染。 6)嵌缝膏:用于嵌填石材接缝。 7)罩面涂料:用于大理石表面防风化、防污染。 8)膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合要求。 2、主要机具:台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用手推车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状的钢凿子、靠尺、铝制水平尺、方尺、多用刀、剪子、勾缝溜

子。铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。 3、作业条件: 1)检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求,并进行表面处理工作。 2)搭设双排架子处理结构基层,并作好隐预检记录,合格后方可进行安装工序。 3)水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。 4)外门窗已安装完毕,安装质量符合要求。 5)对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护,特别是架子拆除时,不得碰撞已完成的成品。大面积施工前应先做样板,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。 二、操作工艺: 1、工艺流程:清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝→工地收货→挂水平位置→石料打孔→背面刷胶→贴柔性加强材料→支底层板托架→放置底层板用其定位→调节与临时固定→灌M20水泥砂浆→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→用胶粘剂灌下层墙板上孔→ 插入连接钢针→将胶

石材幕墙(石材干挂)技术交底

一、图纸要求做法 外墙干挂25mm厚花岗岩; 二、施工准备 绘制施工大样图,作好石材加工订货。根据建筑设计图纸及幕墙深化设计图纸所提供的石材分块、布局、颜色、品种及搭配、表面加工形式、线角处理方案,并结合施工现场结构施工的实际状况,绘制出石料加工大样图。大样图中应突出以下内容: (1)石材的规格尺寸和质量标准; (2)装饰面的加工形式及部位,并用特殊记号注明。 (3)石材编号、加工数量及余量; (4)石材成品的保护方法。 三、材料要求 (1)石材:应符合现行国家和行业标准的规定要求。石材吸水率应小于0.8%,弯屈强度不应小于8.0MPa,石材六个面均涂刷三遍以上水性防护液,材质、厚度、花色详见封样。石材应有物理性能检测报告、放射性检验报告(用于室内时)。 (2)钢材:石材幕墙所用的钢材的化学成分、机械性能、尺寸允许偏差、精度等级等,均应符合现行国家和行业标准的规定要求。主龙骨:6#热镀锌槽钢;次龙骨:4#热镀锌角钢;后置埋件:100*200*6热镀锌钢板、M12热镀锌胀栓、M12化学锚栓(各50%);挂件采用不锈钢挂件。主次龙骨采用焊接(满焊)焊缝厚度不小于4mm。主龙骨之间连接处每隔2层设置一道不小于15mm的伸缩缝;龙骨架焊接后刷2道防锈漆。(详见设计图纸、封样) (3)紧固件:石材幕墙所使用的各类紧固件,如卡件、螺栓、螺钉、螺柱、螺母和抽心铆钉等紧固件机械性能,均应符合现行国家和行业标准的规定要求。 (4)密封胶: ①石材幕墙采用石材专用的云石胶。 ②同一单位石材幕墙必须采用同一牌号和同一批号的密封胶。 ③任何情况下,各类密封胶要在有效期内使用,不准使用过期产品。还应有证明无污染的试验报告、相溶性试验报告及耐污染性试验报告。 四、主要机具 主要机具设备有:无齿切割锯、手枪钻、压力板手、开口板手、嵌缝枪、专用手推车、锤子、凿子、靠尺、方尺、多用刀、剪子、勾缝溜子等。

干挂石材施工技术交底

技术交底记录 (表式 C2-2-1 ) 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技术负责人 交底人 接受交底人 交底提要:干挂石材施工技术交底 交底内容: 一、施工准备: 1.材料要求: 1.1竖框及水平角度均按设计要求的规格型号,槽钢、角钢必须为镀锌处理,必须有出 厂合格证均应符合国家现行有关标准的规定。 1. 2石材:要求优等品石材,符合建筑行业标准《天然花岗石建筑板材》 岗岩建筑板,材料进场必须检验,如材料板面有缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、 坑窝不符合规范要求的不得使用。 1.3螺栓、螺帽,其它螺栓、螺帽均为不锈钢材质,材料进场时要有出厂证明并拆箱检 查。 1.4石材挂件按设计图纸要求的规格大小定货加工,材质为不锈钢,加工前加工厂家必 须提供本批挂件静载受力变形测试报告,满足设计要求后,方可加工其材料 并抽样进行检查验收。 2.主要机具: 电焊机、气割设备、经纬仪、水平仪、钢卷尺、活扳子、电锤、水钻,高空作业吊 篮、打胶枪、砂轮切割机、云石机、手推车、合金钢钻头、线锤、工具袋等。 编号 工程名称 施工单位 JC205将天然花 进场后

技术交底记录(表式C2-2-1 ) 编号 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技术负责人 交底人 接受交底人 交底内容 二、施工工艺: 基层处理7分中弹线7锚固连接铁件7连接件安装7钢骨架安装7骨架校正验收7挂石材 板7嵌缝7打胶养护 7 清洗交验收。 基层处理:检查原结构墙面的平整度、垂直度,以便确定干挂石材骨架 与墙面合理的间距。 挂石材板:安装方式为从下至上,横向一层一层往上安装,首先按图纸 要求,安装好第一排石材挂件,上部挂件只需用手拧紧螺母,底部挂件 螺栓用活扳子拧死,通过试装石材正确无误后,再在石材的底部两个挂 件方孔内,注满环氧树脂胶,然后压入已安装好的底部挂件上,同时把 上面两个挂件套入石材上面两个安装孔内,同时把上面两个挂件套入石 材上面两个安装孔内,同时拧紧上部两个石材挂件连接螺栓,并在安装 环氧树脂胶,且随时校正其平正度,平正度确认无误后,再在石材挂件 侧面相接处滴上北京化工厂的瞬间强力粘合剂 502胶小许,让其固定以 氧树脂胶在末达到胶结强度时,进行下一块石板材施工时,不造成因振 正好的石材重新偏差,上部工作完成后,再进行下一块石材安装,以此 施工。 三、操作要点: 3.1 3.2 分中弹线,确定各龙骨间的间距。 3.3 锚固连接铁件:将槽钢与预埋件焊接牢固。 3.4 连接件及钢骨架安装作法同玻璃幕墙。 3.5 工程名称 施工单位 交底提要:干挂石材施工技术交底

干挂石材墙面技术交底

交底内容: 4.5.1总则 4.5.1.1适用范围 本章适用于工业与民用建筑中室内、外墙面干挂石材饰面板装饰工程 4.5.1.2编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国国家标准GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》(2)中华人民共和国国家标准GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统—标准》(3)中华人民共和国国家标准GB50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(4)中华人民共和国国家标准GB50326—2001《建设工程坝目管理规范》 (5)《金属与石材幕墙工程技术规范》JCJI33 —2001 (6)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002 (7)《建筑安装分项工程施工工-艺规程》DBJ01 —26—96 4.5.2术语、符号 (1)交接检验 由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 (2)主控项目 建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目

(3)—般项目 除主控项目以外的检验项目。(4)基层 直接承受装饰装修施工的面层

挂件:应选用镀锌钢挂件,其大小、规格、厚度、形状应符合设计;螺栓:应选用镀锌钢制品, 其规格、型号应符合设计并与挂件配套;另有平垫、弹簧垫、环氧胶粘剂、富锌防锈涂料、嵌 缝膏(耐侯胶)、水泥、颜料等由设计选定 材料质量要求见表1.2-1?9。 部位 优等品 _、竺口 —rtrt 合格品 长、 宽度 ------ 17 L> ------ l-l 1-1 ------ --------- 1-11-1 --- 0 口 1 M M H 厚度 w 15 ± 0 5 ± 0 8 ± 1 0 ------- >15 -------- ------- +05 -------- ------- +10 --------- ------ ±20 ------- 板材长度范围 允许极限公差值 优等品 —徑口 合格品 W 400, l/U' J 口口 0 30 口 1 m 口口 w H-UU >400 ?<800 U.ZU 0 60 0 80 800<1000 0 70 0 80 1 00 芦 OUU 、1 UUU 1000 ---------- / u ---------- ---------------- U ?OU ----------- 100 ---------- 1?UU -----------120----------- 板材长度范围 A 冷栩R 曰八举佶 优等品 口 合格品 W 400 ________________ 优等品 0 30. 等品 0 40合格口口 ->400 ------------------- -050 --------------------- -060 ---------------------- -------------------- 天然大理石石材外观质量单位:mm 表1.2 — 4 不允许优等品 等品 合格品 不明显 缺陷名称 正面棱缺陷w 8 ,w 3

干挂石材技术交底(20210110022522)

干挂石材技术交底

本表由施工单位填写

技术交底记录表C2-1 资料编号 工程名称岳各庄居住区东区(第七街区)1#地 1#2#8#公建项目 交底日期11 月20 日 施工单位中铁建设集团有限公司分项工程名称装饰工程 交底提要外墙干挂石材施工技术交底 交底内容:第2 页共6 页 2、放控制线 (1)石材干挂施工前须按设计标高在墙体上弹出1m 水平控制线和每层石材标高线,并在 墙上做控制桩,拉线控制墙体水平位置,找出房间及墙面规矩和方正。 (2)根据石材分格图弹线,确定金属胀锚螺栓的安装位置。 3、挑选石材石材到现场后须对材质、加工质量、花纹和尺寸等进行检查,将色差较大、缺棱掉角、崩边等有缺陷的石材挑出并加以更换。 4、预排石材将选出的石材按使用部位和安装顺序进行编号,选择在较为平整的场地做预排,检查拼接出的板块是否存在色差、是否满足现场尺寸要求,完成此项工作后将板材按编号存放备用。 5、打膨胀螺栓孔安装埋板现场根据测量放线人员确定的埋板位置打孔并清理孔内灰尘后,安装膨胀螺栓及化学螺栓。每个埋板安装2个膨胀螺栓和2 个化学螺栓。详细布置见下示意图: 交底人接受交底人 审核人

交底内容:第4 页共6 页 9、密封 (1)贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面,同时为使密封胶缝与面材交界线平直,应贴好纸胶带,要注意纸胶带本身的平直; (2)注胶:注胶应均匀、密实、饱满,同时注意施胶方法,避免浪费; (3)胶缝修整:注胶后,应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压,将多余的胶刮掉,并将胶缝刮成设计形状,使胶缝光滑、流畅; (4)清除纸胶带:胶缝修整好后,应及时去掉保护胶带,并注意撕下的胶带不要污染板 材表面;及时清理粘在施工表面上的胶痕 10、清理 石材挂接完毕后,用棉纱等柔软物对石材表面的污物进行初步清理,待胶凝因后再用壁纸刀、棉纱等清理石表面。打蜡一般应按蜡的使用操作方法进行,原则上烫硬蜡、擦软蜡,要求均匀不露底色,色泽一致,表面整洁。 五、质量标准 1、石材的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和施工规范之规定。 2、石材安装必须牢固、严禁歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。 3、安装龙骨必须按照设计要求和施工规范规定固定和焊接,保证钢骨架的牢固耐久性,防锈处理到位(涂刷不得少于两遍,间隔不得超过12 小时)。 4、表面:平整、洁净、颜色协调一致。接缝:填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角处板的压向正确,非整板的使用部位适宜。套制:用整块套割吻合,边缘整齐;墙裙、贴脸等上口平顺,突出墙面的厚度一致。坡向、滴水线:流水坡向正确;滴水线顺直。 5、后置埋件现场拉拔强度必须符合设计要求,做好现场拉拔检测报告。

外墙干挂石材施工技术交底资料

外墙干挂石材施工技术交底 2016-04-24 stone5A 石材研习社 外墙干挂石材施工技术交底 一、材料要求 石材、不锈钢挂件(膨胀螺栓、直角连接板和锚固件连接板等)、环氧树脂、橡胶条、硅胶等。 二、主要机具 主要有冲击钻、手枪钻、云石机、磨光机、活动扳手、水平尺、铝合金靠尺、白线、钢卷尺、铁锤、笤帚、 凿子、胶枪、壁纸刀、棉纱、小桶、铁锹、灰盆、钳子等。 三、作业条件: 1、结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工石材的场地、水电源等前提条件 已具备。 2、外门窗已安装完毕,安装质量符合要求。 3、石材的质量、规格、品种、数量、外观等符合要求。 4、搭设脚手架处理结构基层,并做好隐预检记录。 提示: TTT 石材研习社,您身边的石材课! 1 _________________________________________________________

四、操作工艺 1、工艺流程: 石材干挂安装工艺为:放控制线7石材排板放线7挑选石材7预排石材7打膨胀螺栓7安装钢骨架7安装 调节片7石材开槽7石材固定7打胶7调整7成品保护。 2、基层处理: 2.1将墙面基层表面清理干净,对局部影响骨架安装的凸出部分应剔凿干净。 2.2检查饰面基层及构造层的强度、密实度,应符合设计规范要求。 2.6根据装饰墙面的位置检查墙体,局部进行剔凿,以保证足够的装饰厚度。 3、放控制线 3.1石材干挂施工前须按设计标高在墙体上弹出50cm水平控制线和每层石材标高线,并在墙上做控

审核人交底人接受交底人1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

外墙干挂石材技术交底记录

外墙干挂石材技术交底记录 月日施工单位分项工程名称外墙干挂石材交底提要外墙干挂石材的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。交底内容: 一、材料准备石材、不锈钢挂件(膨胀螺栓、直角连接板和锚固件连接板等)、环氧树脂、橡胶条、硅胶等。 二、机具准备主要有冲击钻、手枪钻、匀石机、磨光机、活动扳手、水平尺、铝合金靠尺、白线、钢卷尺、铁锤、笤帚、凿子、胶枪、壁纸刀、棉纱、小桶、铁锹、灰盆、钳子等。 三、作业条件 1、结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工石材的场地、水电源等前提条件已具备。 2、外门窗已安装完毕,安装质量符合要求。 2、石材的质量、规格、品种、数量、外观等符合要求。 3、搭设脚手架处理结构基层,并做好隐预检记录。 四、施工工艺 1、工艺流程基层处理→装饰面位置放线,石材钻孔或开槽→安装挂件膨胀螺栓→安装挂件→安装饰面石材→复核并调校饰面石材位置→用环氧树脂填实石材上的连接孔、槽→用橡胶条或泡沫条填塞拼接缝并打封缝硅胶→饰面清理。 2、基层混凝土墙面处理混凝土墙面平整度误差过大的地方应进行剔凿处理,平整度应控制在4mm/2m以内。

3、按设计要求在墙面上弹出控制网,由中心向两边弹放。应弹出每块板的位置线和每个挂件的具体位置。 4、石材钻孔或切槽,为保证所开孔、槽的准确度和减少石材破损,应使用专门的机架,以固定板材和钻机等。 5、按照放线的位置在墙面上打出膨胀螺栓的孔位,孔深以略大于膨胀螺栓套管的长度为宜。埋设膨胀螺栓并予以紧固,最后用测力板手检测连接螺母的旋紧力度,使之达到设计的要求。 6、安装连接件:干挂石材一般采用不锈钢连接件。注意调节挂件一定要安装牢固。 7、石材开槽:安装石材前用匀石机在石材的侧面开槽,开槽深度依照挂件的尺寸进行,一般要求不小于1cm并且在板材后侧边中心,为了保证开槽不崩边,开槽距边缘距离为1/4边长且不小于50mm,并将槽内的石灰清理干净以保证灌胶粘结牢固。审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。技术交底记录表C2-1编号工程名称交底日期年月日施工单位分项工程名称外墙干挂石材交底提要外墙干挂石材的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。交底内容:

大理石干挂技术交底记录

安全技术交底记录 工程名称 荣升广场A座商业楼 交底日期 2015年10月7日 分部工程 装饰装修工程 分项工程名称 石材干挂 一、材料准备 石材、不锈钢挂件(膨胀螺栓、直角连接板和锚固件连接板等)、环氧树脂、橡胶条、硅胶等。 二、机具准备 主要有冲击钻、匀石机、磨光机、活动扳手、水平尺、铝合金靠尺、白线、钢卷尺、铁锤、笤帚、凿子、胶枪、壁纸刀、棉纱、小桶、铁锹、灰盆、钳子等。 三、施工工艺 1、工艺流程基层处理——饰面位置放线,石材钻孔或开槽——安装挂件膨胀螺栓——安装挂件——安装饰面石材——复核并调校饰面石材位置——用环氧树脂填实石材上的连接孔、槽——用橡胶条或泡沫条填塞拼接缝并打封缝硅胶——饰面清理。8、石材安装:石材安装是从底层开始,吊好垂直线,然后依次向上安装。必须对石材的材质、颜色、纹路、加工尺寸进行检查,按照的石材编号将石材轻放在T型挂件上,按线就位后调整准确位置,并立即清孔,槽内注入胶,要求锚固胶保证有4~8小时的凝固时间,以避免过早凝固而脆裂,过慢凝固而松动,板材垂直度、平整度、拉线校正后扳紧螺栓。安装时注意各种石材的交接和接口,保证石材安装交圈。 9、打胶:对于要求密缝的石材拼接不用打胶;设计要求留缝的墙面,需要在缝内填入泡沫条后用有颜色的大理石胶打入缝隙内。为了保证打胶的质量,用事先准备好的泡沫条塞入石材缝隙,预留好打胶尺寸,既不需要太深,也不应太浅,要求密实,并在石材的边缘贴上胶带纸然后打胶,一般要求打胶深度在6~10mm保证雨水不能进入骨架内即可。待完成后轻轻将胶带纸撕掉使打胶边成一条直线。 10、清理:勾缝或打胶完毕后,用棉纱等物对石材表面清理,干挂也须待胶凝固后,再用壁纸刀、棉纱等物对石材表面清理。需要打蜡的一般应按照使用蜡的操作方法进行,原则上应烫硬蜡,擦软蜡,要求均匀不露底色,色泽一致,表面整洁。 四、质量要求 1、主控项目 (1)石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa,吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。 (2)石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。 (3)石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。 (4)石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。 (5)石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。 (6)金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。 (7)石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。 (8)各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。 (9)石材表面和板缝的处理应符合设计要求。 (10)石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。 2、一般项目 (1)石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。 (2)石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。 (3)石材幕墙接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。 (4)石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 (5)石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 (6)每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表a的规定。 表a每平方米石材的表面质量和检验方法 项目 质量要求

室内石材干挂工程技术交底

室内石材干挂工程技术 交底 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

干挂石材墙面工程 一、材料要求: 1.金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合现行国家标准,其规格、型号应符合设计图纸要求。室外如采用型钢,宜选用热浸镀锌产品。 2.石板:按设计图纸要求备料,如为花岗石应经见证取样,其放射性指标应符合有关规定。如需进行石板外防护处理已完成。 3.石板加工应符合下列规定: 石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5mm×20mm。 二、施工机具: 主要机具包括:云石机、台钻、电锤、电焊机、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。 三、作业条件: 1.结构经验收合格,水、电、通风、设备等应提前完成,并准备好现场加工饰面板所需的水、电源等。 四、操作工艺: (一)工艺流程:

石材干挂技术交底

一、施工准备: 1.机械工具准备:台钻、电锤、磨光机、活动扳手、水平尺、铝合金靠尺、白线、钢卷尺、铁锤、笤帚、凿子、方管、角铁、不锈钢挂件(膨胀螺栓、直角连接板和锚固件连接板等) 二、施工工艺: 1】.测量放线 1.由于土建施工允许误差较大,而墙体装修施工精度很高,所以石材墙面的施工基准不能依靠土建基准线,必须由其基准轴线和水准点重新测量复核与定位。 2.首先使用水准仪和经纬仪放出墙面水平控制线、竖向控制线;根据墙面石材分格弹出膨胀螺栓位置线、龙骨位置线及石材分格布置线。主龙骨竖向布置间距不大于1200mm,主龙骨固定点(膨胀螺栓位置)竖向间距不大于2500mm,次龙骨水平布置,随石材分格高度,间距不大于700mm。 3.放线定位后要对标志控制线定时校核,以确保垂直度和龙骨位置的正确。 2】.后置预埋件安装 后置预埋件固定采用M12*100mm膨胀螺栓将200*150*8mm镀锌钢板与混凝土结构(或圈梁)连接牢固。 3】龙骨加工 墙面干挂石材竖向主龙骨采用6.3#、10#镀锌槽钢,次龙骨采用L50*50*5mm镀锌角钢,主龙骨转接件采用6.3、10#号镀锌槽钢。根据墙面高度将主龙骨加工切割成段。龙骨加工切割应采用电动砂轮切割机,严禁使用氧气焊、电焊进行切割作业。 1.竖向主龙骨安装 将加工好的镀锌槽钢转接件满焊(三面围焊)固定于预埋钢板上,竖向主龙骨与槽钢转接件满焊(三面围焊)连接,竖向主龙骨间距不大于1200mm。焊缝等级为三级,焊缝高度不小于4mm。 2.水平次龙骨安装 水平次龙骨间距随石材分格高度安装,主龙骨与次龙骨连接为现场施焊,焊缝等级为三级,焊缝高度为4mm,应满焊(上下满焊)。主、次龙骨安装完工后应通过监理公司进行隐蔽工程验收,焊点并补刷两道防锈漆,方可进行下道工序施工。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

干挂大理石技术交底

技术交底记录 鲁JJ-005 工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要:外墙干挂石材的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 1、主体结构经有关部门验收合格,并处理好基层。 2、搭设好双排架子,并经验收合格。 3、检查石材的质量、规格、品种、数量是否满足设计要求。 (二)材料准备 6.3#槽钢、25mm厚石材、L50*50*5角钢、M12*160mm化学锚栓、云石胶、中性硅酮耐候胶、不锈钢管件,并符合设计要求。 (三)主要机具 电焊机、冲击钻、手枪钻、云石机、磨光机、铝合金靠尺、钢尺、施工线、小桶、胶枪、铁锤、扫帚等 二、施工工序 1、工艺流程:基层处理→装饰面位置放线,石材钻孔或开槽→安装挂件膨胀螺栓→安装挂件→安装饰面石材→复核并调饰面石材位置→用环氧树脂填实石材上的连接孔、槽→用泡沫条填塞,打硅酮胶→饰面清理。 2、基层混凝土墙面处理:混凝土墙面平整度误差过大的地方应进行剔凿处理,平整度应控制在4mm/2mm以内。 3、按设计要求在墙面上弹出控制线,由中心向两边弹放。应弹出每块板的位置线和每个挂件的具体位置。 4、石材钻孔或切槽,为保证所开孔、槽的准确度和减少石材破损,应使用专门的机架,以固定板材和钻机等。 5、按照放线的位置在墙面上打出膨胀螺栓的孔位,孔深以大于膨胀螺栓套管的长度为宜。埋设膨胀螺栓并予以紧固,最后用测力扳手检测连接螺母的旋紧力度,使之达到设计

工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要:外墙干挂石材的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 的要求。 6、安装连接件:干挂石材采用不锈钢连接件。必须对石材的材质、颜色、纹路、加工尺寸进行检查,按照石材编号将石材轻放在T型挂件上,按线就位后调整准备位置,并立即清孔,槽内注入胶,要求锚固胶保证有4-8小时的凝固时间,以避免过早凝固而脆裂,过慢凝固而轻松,板材垂直度、平整度、拉线校正后扳紧螺栓安装时注意各种石材的交接和接口,保证石材安装交圈。 9、打胶:为了保证打胶的质量,用事先准备好的泡沫条塞入石材缝隙,预留好打胶尺寸,既不需要太深,也不应太浅,要求密实,并在石材的边缘贴上胶带纸然后打胶,一般要求打胶深度在6-10mm保证雨水不能进入骨架内即可。待完成后轻轻将胶带纸撕掉使打胶边成一条直线。 10、清理:勾缝或打胶完毕后,用棉纱等物对石材表面清理,干挂也必须待胶凝固后,在用壁纸刀、棉纱等物对石材表面清理。 三、质量要求 1、主控项目 (1)石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材幕墙的不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。(2)石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。(3)石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。(4)石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。(5)石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材

干挂大理石墙砖安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

a.改变电焊机接头时。 b.更换焊件需要改接二次回路时。 c.转移工作地点搬动焊机时。 d.焊机发生故障需进行检修时。 e.更换保险装置时。 f.工作完毕或临时离操作现场时。 (11)焊钳发热,严禁采用浸入冷水的办法冷却后投入使用。 (12)作业时应注意不得与其他班组进行垂直交叉作业,防止相互伤害,同时应注意过路行人,防止物体掉落伤人。 (13)严禁将工具或其他重物放在电焊机上; (14)不得用拖拉电缆的方式移动电焊机; (15)接电必须由专业电工完成。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 下班前检查 每日下班前,清扫场地,切断相关电源,消除不安全状态,方可离开。 补充要求 1、施工中产生的碎片、废料等垃圾,严禁从窗口等高处抛掷; 2、使用电梯运料时,要均匀放置,严禁超载、偏载,服从司机的正确指挥;同时,严禁擅自操作施工电梯; 3、瓷砖、大理石等搬运过程中,轻拿轻放,避免块材夹手、砸脚等; 4、树立成品保护意识、文明施工意识,坚持工完料清,产生的建筑垃圾(碎片、包装纸、包装条等)及时清理到指定地点。 5、严格按照施工工艺施工,谨防材料脱落伤人。挂好的石材,螺栓必须拧紧;确定上排石材挂稳挂牢后方可进行下一排施工。 6、以正确的姿势及手法使用手持工具,使用时姿势因以用力平稳最为安全,切勿过分用力。保持工具清洁,特别是是手柄,以免工作时脱落。不要将手持工具误作其他用途。 三、应急措施 1、当发生伤害、失火等事件,最先发现情况的人员应大声呼叫,呼叫内容要明确:某

室内石材干挂工程技术交底大全

干挂石材墙面工程 一、材料要求: 1. 金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合现行国家标准,其规格、型号应符合设计图纸要求。 室外如采用型钢,宜选用热浸镀锌产品。 2. 石板:按设计图纸要求备料,如为花岗石应经见证取样,其放射性指标应符合有关规定。如需进行石板外防护处理已完成。 3. 石板加工应符合下列规定: 石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5mm x 20mm。 石板的品种、几何尺寸、形状、花纹图案造型、色泽应符合设计要求。 石板厚度不得小于25mm。 4. 其他材料:不锈钢垫片,泡沫棒,膨胀螺栓:按设计规格、型号选用并应选用不锈钢制品;挂件:应选用不锈钢或铝合金挂件,其大小、规格、厚度、形状应符合设计;螺栓:应选用不锈钢制品,其规格、型号应符合设计并与挂件配套;另有平垫、弹簧垫、云石胶、环氧胶粘剂、嵌缝膏(耐侯胶)、水泥、颜料等由设计选定。 二、施工机具: 主要机具包括:云石机、台钻、电锤、电焊机、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。 三、作业条件: 1. 结构经验收合格,水、电、通风、设备等应提前完成,并准备好现场加工饰面板所需的水、电源等。 2. 墙面弹好50cm 水平线。 3. 脚手架或操作平台提前支搭好,宜选用双排架子,脚手架距墙间隙应满足安全规范的要求,同时宜留出施工操作空间,架子的步高要符合施工要求。 4. 有门窗套的必须把门框、窗框立好(位置准确、垂直、牢固、并考虑安装石板时尺寸的余量)。 同时要用1 : 3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,并塞 堵密实并事先粘贴好保护膜。 5. 大理石或花岗石等进场后应堆放于室内,下垫方木、核对数量、规格,并预铺对花、编号备正式铺贴时按号取用。 6. 大面积施工前应放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可按样板工艺操作施工。 7. 对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编号。

装饰装修工程施工技术交底(石材干挂、窗帘盒。。。)

窗帘盒、暖气罩施工技术交底记录 编号:表 12-1工程名施工部 称位 施工图施工班日 号组期 1施工准备 1.1作业条件 ( 1)需要安装龙骨的部位, 如窗上口、窗台等处均应预埋好木砖或用电锤在墙上打眼,埋塞木楔。 ( 2)骨架安装应在安好门窗口、窗台板后进行;钉面板应在室内抹灰及地面做完后进 行。 (3)木材的干燥程度应满足规定的含水率;龙骨需在铺贴面刨平后三面涂刷防腐油。 (4)所需机械设备要在正式使用前接好电源并进行试运转。 1.2材质准备 木材的品种、规格、等级应按设计图纸要求并符合下列规定: ( 1)龙骨一般用红白松烘干料, 合水率不大于12%,规格应按设计要求或通过受力计算,不得有腐朽、结疤、劈裂、扭曲等, 并预先做防腐处理。红白松烘干料的含水率可在现场使 用木材含水率测定仪直接测量 , 测量深度达木材表层 2cm。当需测定木料全截面内外各处的含水 率时 , 则应将木材端头截去 20cm, 并立即量测。 ( 2)面板一般采用胶合板厚度不小于3mm,颜色、花纹应尽量接近。胶合板分为三等,各等级的质量标准符合GB738及 GB1349的规定。 ( 3)面板、装饰板可采用工厂加工的半成品, 应有相应出厂合格证明。辅料: 乳胶、钉子 ( 或钉 ) 、木螺丝、木砂纸、防腐油等。 2质量要求 质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 的规定。表 3-17 项序检查项目允许偏差或允许值 主1材料材质、规格等第 13.3.3条 控 2造型尺寸、安装、固定第 13.3.4条项 3第 13.3.5目窗帘盒配件条 1表面质量第 13.3.6条一2与墙面、窗框衔接第 13.3.7条 般 水平度2项 安装允3目上口、下口直线度 许偏差 两端距离洞口长度差2 (㎜) 两端出墙厚度差3 交 底接受交底人:

外墙干挂石材施工质量技术交底

依云小镇外墙干挂石材施工质量技术交底 一、施工准备: 1、施工单位必须对设计图纸提前进行优化细化,且龙骨结构、大样节点等均应完善无遗漏,报甲方研究中心审核(有关结构安全部分需总工室审核)签字确认后方可开始施工。 2、进场前必须会同总包及各个相关施工方、甲方项目部、监理共同对对上道工序及现场进行检查交接工作,并形成文字交接单,确保前道工序符合后道工序的施工要求,若不进行交接检则所有后续问题均由你方负责。 3、材料验收 对每批石材进行检查核对规格颜色图案是否与设计相符,并通知甲方项目部共同拿材料样品进行验收。石材进场后要要进行检查筛选,对缺棱掉角、翘曲、不方正、尺寸不符合要求、裂纹、色差等缺陷的石材坚决筛除不用。干挂石材为25厚的黄金钻和25MM厚的灰钻麻,保温为容重≥32kg/m3的玻璃丝棉。 二、施工质量要求 1、按要求制作样板墙面,并报甲方通过验收后方可进行大面积施工。 2、检查基层合格后,按设计要求在墙面上弹出控制网,由中心向两边弹放。应弹出每块板的位置线和每个挂件的具体位置。 3、按照放线的位置在墙面上钻出锚栓的孔位,并清理干净孔内灰尘,安装化学锚栓后,待达到强度后方可固定镀锌钢板。穿墙螺栓墙内侧采

用40*40*4mm的镀锌钢板固定(穿墙螺栓墙内侧固定钢板一定要嵌入墙内,保证内墙抹灰的厚度)。 4、骨架为主次龙骨焊接,主龙骨采用Q235B-6.3#槽钢,次龙骨采用Q235B-5#角钢表面均需镀锌防锈处理。焊接前一定找好垂直和平整度,没道骨架均须找平整和垂直。每条焊缝长度不得小于50mm,焊缝厚度不得小于5mm,不得有夹渣等现象,清理到焊渣后须刷2遍防锈漆。待每个立面骨架安装完成后必须及时向甲方项目部、监理报验并做好隐蔽验收记录,验收合格后方可施工下道工序。 5、石材干挂完成后的表面应平整、洁净;纹理清晰通顺,颜色均匀一致;非整板部位安排适宜,阴阳角处的板压向正确,阴角部位与劈开砖相交处,劈开砖压石材,并在缝隙处打外墙石材胶。 6、突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺。滴水线顺直,流水坡向正确、清晰美观。 7、在腰线等造型处上口遇文化石或劈开砖处,应将石材水平铺贴完成后,文化石或劈开砖压石材,并在缝隙处打外墙石材胶。 8、石材间的缝隙宽度控制在5-6mm左右,宽窄一致。嵌缝胶应注满、密实、表面平整、光滑、颜色深浅一致,并不得污染墙面。 9、对上墙后破损的石材不允许修补,必须更换;石材上墙表面不允许打磨。 10、外墙干挂石材允许偏差

干挂石材墙面工艺技术交底

本章适用于工业与民用建筑的室内、外墙面、柱面和门窗套的大理石、花岗石等饰面板干挂工程。有关石材幕墙的内容请参见幕墙章节。 一、材料要求: 1.金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合现行国家标准,其规格、型号应符合设计图纸要求。 4.其他材料:不锈钢垫片,泡沫棒,膨胀螺栓:按设计规格、型号选用并应选用不锈钢制品;挂件:应选用不锈钢或铝合金挂件,其大小、规格、厚度、形状应符合设计;螺栓:应选用不锈钢制品,其规格、型号应符合设计并与挂件配套;另有平垫、弹簧垫、环氧胶粘剂、嵌缝膏(耐侯胶)、水泥、颜料等由设计选定。