文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整word版)人防设计说明(全专业)

(完整word版)人防设计说明(全专业)

(完整word版)人防设计说明(全专业)
(完整word版)人防设计说明(全专业)

1概要说明

1.1工程概况

本工程地块位于株洲市天元区,周边用地情况分别为:北侧为株洲市政协办公楼, 南侧为恒丰·水岸春天住宅小区,西侧为依江苑住宅小区,东侧为湘江。基地周边路网结构:东侧为滨江南路,南侧为规划98路。地块地形呈北高南低、东高西低的趋势,设计标高以周边道路标高为基准,结合小区道路和地下车库对场地的竖向进行设计。项目建设总建筑面积为91793.06平方米。其中地上总建筑面积为:71267.31平方米,地下总建筑面积为20525.75 平方米。工程内人防地下室为附建式人防工程,布置在地下负二层。其地面为高层住宅、商业、写字楼、公寓楼、区内景观及绿化。工程耐火等级为一级,人防区内防火分区与人防分区相结合。

工程内平时为地下停车库及少量专供平时使用得设备用房.战时按甲类核六常六级人防地下室设计,共划分为3个防护单元,设计人防总建筑面积为5549平方米,掩蔽3449人。

1.2设计依据

1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) ;

2、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98 (2009 年版);

3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008);

4、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98);

5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);

6、方案规划阶段相关要求及批复;

7、建设单位关于本工程的相关设计要求及平时资料;

8、人防主管部门关于本工程的相关批复或要求。(见附录)

1.3设计原则

1、认真贯彻平战结合的人防建设方针;

2、平战功能转换措施经济可行,迅速安全;

3、在满足战时使用功能的前提下重视平时使用功能的实现;

4、主体设计在满足抗力要求的前提下做到经济合理,结构安全,防水措施可靠。

2建筑设计

2.1建筑概况

人防地下室布置在地下室负二层。

防护单元一为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为2000平方米,人员掩蔽面积为1300平方米,掩蔽人数1300人 .划分为4个抗爆单元,防化等级为丙级,设三个人防战时出入口,其中口部1-1为主要出入口,可以直通室外,位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。

防护单元二为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1409平方米, 人员掩蔽面积为915平方米,掩蔽人数915人,划分为3个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部2-1为主要出入口,可以直通室外。位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。

防护单元三为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1899平方米, 人员掩蔽面积为1234平方米,掩蔽人数1234人,划分为4个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部3-1为主要出入口,可以直通室外。位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。

甲类核六常六级人防固定电站:人防建筑面积为241平方米。电站采用两台

60Kw柴油发电机组同时运行,电站设置独立的进、排风系统及排烟系统,电站降

温采用风冷。

每个防护单元设有独立的进、排风系统。口部设有扩散室、滤毒室、进风机房、简易洗消间、排风机房等设备用房,战时增设干厕、钢板水箱、防化值班室。与非人防区之间设防护密闭门临战封堵。

2.2竖向设计

本人防工程采用梁板结构型式,全埋布置在地下负一层,地下室负二层层高

为4.2m。主梁高考虑为1.0m。室内在满足设备管线正常敷设的情况下,可保证最

低使用高度为2.2m以上。2.3口部设计

1、本工程共设8个人防出入口,其中口部1-1、2-1、3-1为战时人员主要出入口,其他号口部均为战时次要出入口。

2、战时主要出入口设计:口部1-1、2-1、3-1利用人防增设的室外楼梯出入口进行布置,口部出地面段均位于倒塌范围以外,不考虑防倒塌棚架设计。口部处均设置扩散室、防毒通道、简易洗消区,并在防毒通道内及防护密闭门外均设置洗消水坑。

3、战时次要出入口设计:口部1-2、1-3、2-2、3-2、3-3均利用平时地下室消防楼梯进行布置,其中口部1-2、2-2、3-2设置有扩散室、密闭通道、滤毒室,并在防护密闭门外设置洗消水坑。

4、出入口宽度:每个人员掩蔽防护单元出入口总宽度按不小于0.3m/100人要求进行设计。各单元疏散宽度详见下表:

2.4主体设计

1、本工程抗力等级为甲六级,除考虑核武器破坏还应考虑常规武器破坏。抗

冲击波超压0.05 Mpa,顶层防早期核辐射厚度满足要求。

2、主体防护措施:为满足工程平时功能的使用,本工程采用了平战转换的技术措施,局部采取临战前封堵措施。按主管部门的有关要求,所有临空墙上的平时所设较大洞口均采用防护密闭门的封堵方式。所有平时设备管线及人防管线穿越人防区或防护密闭墙体和顶板时均采取防护密闭措施。

3、人防防护设备

人防门:所有人防门的抗力等级按规范规定选用,钢筋砼单扇防护密闭门门槛高一律为150高,门上部至少有300高净空安装高度,钢结构活门槛平时不作门槛,只按洞口尺寸留洞作好预埋件并装好门,所有人防门施工过程中应在顶板预埋吊钩以方便安装。

防爆波活门:扩散室按规范设置防爆波活门,其型号经计算相应通风量确定。

防护单元之间封堵板:考虑平时汽车通行高度和宽度,封堵有关沟槽及构件在平时进行预留。

2.5设备及辅助房间设计

1、通风设备房间:在口部1-

2、2-2、3-2附近设置战时进风机房与滤毒房紧邻。在1-1、2-1、3-1设置排风设备,与战时厕所靠近布置。

2、战时厕所:在口部四附近设置战时男女干厕,并设置前室,干厕便桶布置数量按男40~50人设一个,女30~40个人设一个控制。

3、战时配电通信及防化值班房间:在1-2、2-2、3-2附近设置战时防化通信配电值班室。

4、设备及辅助房间均在临战前采用200厚砖墙砌筑完成。

5、人防专用设备储藏室在平时采用200厚砖墙砌筑完成。

2.6防护设计

1、战时主要出入口设防护密闭门一道、密闭门一道;

2 、进、排风口设活门、扩散室等消波系统;

3 、穿墙管线作防护密闭处理;

4 、抗爆单元间设置抗爆隔墙;

5 、人防区与非人防区间防护密闭门封堵;相邻防护单元间采用防护密闭封

堵板封堵。

2.7平战功能转换设计

1、概述:本工程平时作为汽车库,在战时作为二等人员掩蔽,在战时应做好使用功能的转换,清理场所,疏通各出入口,拆除与人防无关的管线、设备等,检修工程内部设备,确保工程内的通风、用电、给排水能正常使用,并构筑战时干厕,战时水箱等,确保人防工程在预定的时间内达到战时的使用标准。战时应做好防护功能的转换,连通口部的转换,各防护单元之间的连通口部临战封堵;防空地下室的对非人防区平时通行口的外部临战封堵。

2、各功能部分转换时限要求:该工程的防护功能转换,可分为早期转换、临战转换和紧急转换三个阶段。早期转换应在30天内完成物资器材筹措和构件加工;临战转换应在15天内完成孔和构件加工;紧急转换应在3天内完成综合调试工作,

达到战时使用状态。

3、各部分具体平战转换时限要求:

(1)集水井,洗消水池,防爆地漏,排水出户管,进水引入管平时安装,与主体施工同步完成。

(2) 各类防护密闭门、密闭门平时安装,边框及预埋件与墙体施工同步完成,安装门扇在验收前完成。

(3)战时进排风口的悬摆活门平时安装,边框及预埋件与墙体施工同步完成,安装门扇在验收前完成。

(4)防毒通道,密闭通道,简易洗消间,滤毒室,扩散室与地下室主体同时浇筑。

(5)战时风水电系统平时预埋穿墙套管,临战转换时15天内敷设。

(6)战时排风口的超压排气活门与战时进风口的测压装置平时安装。

(7)战时人防专用房间:男女干厕、战时配电室,战时防化值班室,战时风机房,临战转换时15天内完成。

(8)抗爆挡墙与抗爆隔墙<沙袋>战时堆垒,临战转换时15天内完成。

(9)战时钢板水箱紧急转换时5天内消毒、清洁完毕并灌水。

(10)平战结合水池紧急转换时5天内消毒、清洁完毕并灌水。

(11)车道入口,非防护区入口的人防门关闭与封堵战时施工,紧急转换时3天内完成。

说明:以上临战转换以当地主管部门规定为准。2.8建筑装修及防水

本工程平时作为停车库,按一般装修要求设计,仅作水泥地面、墙面刷白,设备用房吸音、防潮处理。

底板、侧墙防水等级为一级,顶板防水等级一级,防水措施采用砼自防水,外墙附加卷材防水措施。

防空地下室的顶板不应抹灰。人防设备用房及通道的墙面、顶面、地面均应平整光洁,易于清洗。

3结构设计

3.1设计依据

1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

2、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008);

3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5、计算软件为PKPM(版本为201312)

6.盈建科结构计算软件

7.理正人防工程结构设计

3.2设计概况

本工程人防部分按甲类六级设计,结构设计使用年限50年。结构安全等级为二

级。本工程防航弹抗力级别为6级,打击方式为非直接命中,防护结构按距离外墙水平距离10米处地面爆炸考虑,口部防护设备按航弹MK83在口部外10米处爆炸考虑。抗冲击波超压0.05Mpa。

本人防工程位于该地下室的地下二层。

人防荷载选值

1、顶板结构:

顶板主楼部分为梁板式框架剪力墙结构。顶板由战时荷载起控制作用,梁板按弹塑性结构计算。

a.常规武器作用下,取等效荷载取q ce1=30kN/m2,核武器作用下不考虑上部建筑影

响,核武器作用下结构等效荷载取q ce1=60kN/m2,抗力级别核6级。q e1=60kN/m2 2外墙:

根据地勘报告提供数据计算该项目含气量a1≤0.1%,持力层为中风化泥质粉砂岩。

核武器作用下结构等效荷载査规范表4.8.3-2,钢筋混凝土外墙取q ce2=45 kN/m2

常规武器作用下结构等效荷载査规范表4.7.3-2,顶板顶面埋置黏土深度小于1.5m,,抗力级别6级,钢筋混凝土外墙取q ce2=40 kN/m2

3、地下室底板:

防空地下室底板不考虑常规武器地面爆炸作用。(纯地下室)底板按采用桩基础。考虑25KN/M2的人防等效静荷载,配筋以平时荷载起控制作用。4.地下室柱:

按照《人民防空地下室设计规范》4.9.3荷载组合规定,控制荷载为战时使用荷载,柱轴压比及配筋按照战时结构整体计算结果控制。剪力墙、柱考虑60(KN/M2的人防等效静荷载+平时荷载计算。

其余人防各部位的等效静载如下:

3.3结构选型

本工程人防地下室顶板部分均采用梁板结构。

3.4荷载组合

本工程采用的荷载组合有三种:a.平时使用状态的结构设计荷载;b.战时常规武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用;c.战时核武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用.并取各自的最不利的效应组合作为设计依据.

3.5结构材料

采用现浇钢筋混凝土结构,底板混凝土采用C35抗渗混凝土,抗渗等级P6,

柱混凝土强度等级为C35;人防顶板混凝土强度等级为C35,工程外围护结构及水池水库为防水混凝土,抗渗等级为P6,钢筋:采用HRB400级钢。箍筋,拉结筋,吊钩采用HPB300级钢。

3.6材料强度综合调整系数

动荷载和静荷载同时作用或动荷载单独作用下,材料强度综合调整系数:

3.7纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度(mm)

注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当基础板无垫层时不应小于70mm.

3.8结构尺寸

根据荷载、结构形式、材料等构件作内力分析,具体详附图。3.9基础设计

根据规范4.1.6条防空地下室在常规武器爆炸动荷载或核武器爆炸动荷载作用下(不考虑同时作用),对结构变形、裂缝以及地基承载力与地基可不进行验算。本地下室底板荷载按桩基础+防水底板取值。

本工程基础持力层采用中风化泥质粉砂岩,具体详平时地质报告。

3.10结构缝设置

本工程纯地下室部分和主楼部分之间建筑荷载差别较大,存在一定的沉降差异,为满足建筑设计要求并方便施工,因此在主楼外边设置一条宽800mm的沉降后浇带。且按规范要求设置伸缩后浇带。具体位置详人防结初01、03。

3.11技术措施

1.基坑开挖应严格按设计进行,不得超挖,基坑周围堆载不得超过设计荷载。采用机械开挖基坑时,在接近设计标高时,必须预留300~500mm土层使用人工挖掘。构件开洞及补强

(1)预留洞及预埋件穿墙套管必须与有关专业图纸配合施工,及时预埋管和套管,及时校验预留洞及预埋铁件的位置,不得后期开凿。框架柱、剪力墙暗柱不应有横向或竖向穿过管线及留洞。

(2)所有结构上应尽可能不留孔洞,若无法避免则孔洞位置应设在拉力和剪力较小的部位,洞口尽可能为圆形并加设钢套管,洞边加强筋见11G101-1页78。未经设计人员同意不得自行在梁内留洞或凿洞。

2.土方开挖完成后,应立即对基坑进行封闭,防止水浸和暴露,检测合格后应及时进行地下结构施工。

3.地下工程施工时,地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下,待地下室顶板施工完成方可停止降水。

4.桩基础必须在无水情况下挖进,人工降水深度应始终控制在桩底标高以下500mm,降水时应采取有效的措施,以防因降水对周边建筑及市政设施的影响。当桩净距小于2.5m时,应采用间隔开挖,相邻排墩跳挖的最小施工间距不得小于

4.5m。

5. 基础挖到持力层后,应按相关验收规范要求组织建设、施工、监理、勘察、设计进行检查,并报有关部门组织验收。

6.室内外地坪以下及基础地面以上应在基础施工完毕后及时回填压实,压实系数不小于0.94。

4通风设计

4.1设计依据

1、《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)

2、《防空地下室通风设计》 FK01~02(07年合订本)

3、现行国家颁发的有关规范、标准及建筑专业提供的资料等。

4.2主要技术参数及设计范围

(一)本工程战时共分为三个防护单元,战时为三个核六级、常六级二等人员掩蔽及一个核六级、常六级人防电站。

(二)根据设计规范,战时核六级、常六级二等人员掩蔽部应按防护单元分别设置清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式,隔绝防护时间≥3小时,战时各通风方式的新风量标准如下:

1、清洁式新风量标准q=5m3/p.h

2、滤毒式新风量标准q=2m3/p.h

3、隔绝防护时间≥3h

4、并满足各防护单元最小防毒通道换气次数不小于40次/小时.

(三)战备物资库为轻度染毒区,设清洁式通风和隔绝式防护,战时换气次数为1-2次/小时,排风采用超压排气。

4.3战时通风系统

(一)战时核六级、常六级二等人员掩蔽防护单元设LWP油网滤尘器,RFP型过滤吸收器及自动排气活门、密闭阀门等设备,并通过阀门的开、关调节以满足战时各功能要求。清洁通风时采用机械排风,排风风量为送风风量的80%。滤毒通风时采用超压排风,保证清洁区超压30Pa以上,利用自动超压排气活门分隔清洁区与染毒区。

各单元技术指标如下:

战时功能掩蔽人数清洁式新风量滤毒式新风量

第一防护单元:二等人员掩蔽部 1300人 6500m3/ h 2600m3/ h

第二防护单元:二等人员掩蔽部 915人 4575m3/ h 1830m3/ h

第三防护单元:二等人员掩蔽部 1234人 6170m3/ h 2468m3/ h (二)核六级、常六级人防电站采用两台60Kw柴油发电机组同时运行,电站设置独立的进、排风系统及排烟系统,电站降温采用风冷。

(三)战时各口部风管采用3mm厚钢板气密性焊接成形。穿过防护密闭墙的风管,按指定大样预埋或预留,作密闭处理。连通密闭区内外的进、排风管,设两道密闭阀门,确保隔绝密闭。

(四)人防工程口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭隔墙上设置气密测量管,气密测量管采用DN50的镀锌钢管,且两端有防护密闭措施,该管与电气专业的预埋备用管合用。

(五)油网滤尘器两侧设置压差测量管,滤尘器前设置空气放射性监测取样管,过滤吸收器后设置尾气监测取样管。4.4主要材料设备(见图纸)

4.5管材

第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件,应采用厚3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无具体要求时,钢板厚度应大于0.75 mm。

4.6平战功能转换措施

1.战时进、排风系统预埋管均应安装到位,进、排风口部设备安装到位情况按当地人防主管部门要求确定。

2.平时与战时共用设备房时,战时应在规定的临战转换时间内按要求完成战时功能转换。平时通风管道不得穿越人防口部各功能房间,其它位置如有平时风管穿越人防围护结构、防护密闭墙,需预留洞口,预埋封堵框,临战时折除穿墙风管,并作封堵处理。

3.平时通风系统与战时通风系统的转换应按图纸要求,操作各阀门动作,以达到战时通风系统的正常调试和运行。

5给排水设计

5.1设计依据

1、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)

2、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

3、业主及有关单位提供的给排水资料,相关专业提供给排水专业的条件。5.2设计范围

战时人防地下室的给排水系统。

5.3给水设计

1、水源

平时采用城市自来水为供水水源,供该工程平战时用水。

当城市自来水遭受破坏时,则利用工事内部储水箱供水。

2、战时用水量

本工程战时为3个甲类核六级、常六级二等人员掩蔽所防护单元用水量、储水量如下:

口部冲洗按每个口部800㎡冲洗一次,冲洗标准为6L/㎡,则每个口部冲洗用水为4.8立方米。口部冲洗用水贮存在战时生活用水水箱。

人员洗消:二等人员掩蔽部防护单元采用简易洗消,每个简易洗消间洗消用水量为0.8立方米。简易洗消用水贮存在战时生活用水水箱。

3、战时给水系统

在战时市政给水系统未遭到破坏时,则利用城市自来水管网直接供水,当战时市政给水系统遭到破坏时,则利用人防工事内的贮水箱及水泵的加压供水方式。

5.4排水设计

工程的洗消废水先自流到口部的染毒水池,经处理后经手摇泵排至室外下水管。工事内部排水系统与平时排水系统合用,均为机排方式。

5.5平战功能转换及其他

1、战时钢板水箱,各种战时水泵平时不使用时,可暂不安装,应预留管道接口和固定设备的预埋件。临战前应在15d转换时限内施工完毕。

2、战时生活给水管采用内衬塑钢塑复合管,排水管采用内外热镀锌钢管,管

径小于等于DN100时采用丝扣连接,管径大于DN100时采用沟槽卡箍连接;排水管均敷设在结构层内,排水坡度不小于0.02。

3、与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。

4、所有穿越防护单元的管道应预埋刚性防水套管(大于DN150时为外侧加挡板的刚性防水套管,做法详图籍《防空地下室给排水设施安装》07FS02第11~19页),并在防护区内侧安装公称压力不低于1.0MPa的闸阀(阀芯为铜质或者不锈钢质),人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。截水沟须在人防墙处断开。

5.位于外墙、密闭墙的给排水管道在工程施工时必须一次性预埋安装好并应

设明显标志,以满足在临战前规定的时间内安装完毕,位于底板下的防爆波地漏

和排水管必须一次性施工完毕。

6 供配电专业

(一)设计范围

战时动力、照明、通风方式信号系统。

(二)电气设计

1、战时负荷计算表

2、电源

拟建工程战时划为三个核六级、常六级二等人员掩蔽部, 一个核六级、常六级人防发电站。由平时变配电间提供战时电源回路作为人防工程常用电源。地下柴油发电站为战时备用电源,战时市电系统故障时柴油发电机组自动投入。

3、负荷分级

应急照明、人防战时通信电源、人防电站附属设备为战时一级负荷,战时风机、正常照明、通风信号、插座为战时二级负荷。本工程战时一级负荷为43kW,战时二级负荷为38.1kW。地下柴油发电站选用两台60KW柴油发电机组(同时使用),战时市电系统故障时柴油发电机组自动投入。

3、动力

战时1、2、3防护单元核六级、常六级二等人员掩蔽部分别设1台4kw进风机和1台1.5kw排风机,人防电站设1台5.5kw进风机和1台5.5kw排风机。

4、照明

(1)设应急照明和正常照明。

(2)照度标准:战时人员掩蔽部75Lx, 人防物资库50Lx,人防电站100LX。

(3)战时正常照明与平时照明相结合。

5、三防设施

甲六级二等人员掩蔽部设有清洁式、过滤式、隔绝式三种通风方式,在人防口部、风机房及值班室设置通风信号显示装置,值班人员能在值班室对其实施控制。

甲六级人防物资库设有清洁式、隔绝式两种通风方式。

6、密闭措施

所有穿越人防围护结构、防护密闭墙、密闭墙的电线、电缆平时都须留密闭套管。

7设计图纸建筑目录随图

结构目录随图

暖通、空调目录随图

给排水目录随图

电气目录随图

目录

1概要说明 (1)

1.1工程概况 (1)

1.2设计依据 (1)

1.3设计原则 (1)

2建筑设计 (1)

2.1建筑概况 (1)

2.2竖向设计 (2)

2.3口部设计 (2)

2.4主体设计 (2)

2.5设备及辅助房间设计 (3)

2.6防护设计 (3)

2.7平战功能转换设计 (3)

2.8建筑装修及防水 (4)

3结构设计........................................... 错误!未定义书签。

3.1设计依据..................................... 错误!未定义书签。

3.2设计概况..................................... 错误!未定义书签。

3.3结构选型 (5)

3.4荷载组合 (5)

3.5结构材料 (5)

3.6材料强度综合调整系数......................... 错误!未定义书签。

3.7纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度(mm) ......... 错误!未定义书签。

3.8结构尺寸..................................... 错误!未定义书签。

3.9基础设计 (6)

3.10结构缝设置 (6)

3.11技术措施 (6)

4通风设计........................................... 错误!未定义书签。

4.1设计依据..................................... 错误!未定义书签。

4.2主要技术参数及设计范围 (7)

4.3战时通风系统 (7)

4.4主要设备表(见图纸) (7)

4.5管材 (8)

4.6平战功能转换措施 (8)

5给排水设计 (8)

5.1设计依据 (8)

5.2设计范围 (8)

5.3给水设计 (8)

5.4排水设计 (9)

5.5平战功能转换及其他 (9)

6电气设计 (9)

6.1设计范围 (9)

6.2电气设计 (9)

6.2.1电源设置 (9)

6.2.2动力 (10)

6.2.3照明 (10)

6.2.4三防设施 (10)

6.2.5密闭措施 (10)

7设计图纸 .......................................... 错误!未定义书签。

人防结构设计总说明教学内容

人防结构设计总说明(一) 1、工程概况 本工程位于,为单建式人民防空工程,人防工程平时使用功能为车库,战时使用功能为二等人员掩蔽部和物资库,人防工程共设三个防护单元。 防护类别:甲类,抗力级别:核6级、常6级。 2、基本数据: 建筑结构安全等级:二级。 设计使用年限: 50年。 建筑抗震设防类别:丙类。 抗震等级:框架等级为二级。砼墙抗震等级为二级。 地基基础设计等级:丙级。 地下室防水等级:Ⅰ级。 标高设计:图中±0.000相对于绝对标高732.15。 砌体结构施工质量控制等级:B级。 3、自然条件 3.1 本工程抗震设防烈度:8度(设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.20g)。 3.2 场地标准冻深: 1.40m。 3.3 场地的工程地质及地下水条件: 3.3.1 由********提供的《岩土工程勘察报告》。 3.3.2 根据岩土工程勘察报告,本工程勘察范围内无地下水出露,勘察时水位标高(相对于自然地面,下同)为- 4.8至-12.0m ;防水设计考虑的地下水位为-4.8 m ;抗浮设计考虑的地下水水位为(抗浮设计有关措施另详施工图说明及大样。设计未作说明时,施工单位应在上部主体结构(地面以上无建筑时,应在顶板填土)完工前采取措施以确保地下水位不高于基底或保证基础构件不致因水浮力原因导致变位或损害)。 3.4 本工程地下水对钢筋砼结构具有,地基土对钢筋砼结构具有弱腐蚀性。设计采用对钢筋混凝土的防腐措施等级为中等腐蚀性,具体做法详见第9. 4.2条。 3.5 主体混凝土结构的环境类别为I类,室外构件为II-D类,水库、洗消间为II-C类。 4、本工程设计遵循的标准、规范、规程 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083-97 《建筑结构制图标准》GB/T50105-2001 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版) 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 《砌体结构设计规范》GB 50003-2001 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 *《人民防空工程设计规范》GB 50225-2005 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2001 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 5、本工程设计计算所采用的计算程序 5.1 采用2010年版PKPM系列软件“高层建筑结构空间有限元分析与设计软件-SATWE”进行结构整体分析。

人防设计难点解析

立马变专家!人防设计难点解析 在很多建筑设计中,都不可避免地会遇到人民防空地下室设计,建筑师往往感觉无从下手,或遇到无法验证设计正确与否等很多困难。本文从多专业的角度分析人防设计的要求,总结人防设计的方法和步骤。 建筑师之所以感觉人防设计难于驾驭的原因,主要有以下几个: (1)涉密性。人防工程分为国防工程和民防工程,一般建筑师只会接触到民防工程。人防设计含有涉密内容,可查阅的参考类书籍较少,因《人民防空地下室设计规范》(限内部发行)仅针对民防工程,且只谈到设计标准和做法,而非设计原理,使建筑师无法理解条文制定的原因和人防使用的要求。 (2)地方性。因为不同地区的战略重要性以及人防工程管理“特殊性”的不同,所以国内很多地区要求指定当地人防设计院对此部分内容进行单独设计,造成该地区民用设计院不会也不太关心人防设计。 (3)全专业性。人防设计需要设计单位的全专业配合。 (4)平战结合性。人防设计必须考虑平战结合。一套平面需要兼顾两项功能,平战功能的转换要求增添了设计的困难,甚至有些地区人防主管部门要求递交人防部分的平时使用和战时使用两套图纸。 (5)顺序性。人防设计一般是平时功能先于战时功能,在平时功能已经设计好的图纸上再进行战时功能设计,因而受到已经形成的条条框框的约束,给人防设计带来很多困难。 (6)实践性。由于国际上已禁止进行地上核试验,且我国多年来没有经历过战事,人防功能的设计与施工没有经过实际的验证,因而无法确定很多细节是否能够与实际相符,造成不同地区对人防条 页脚内容1

文的理解和执行有偏差,也为设计增添了难度。 合理地进行人防设计,做到与平时使用功能的良好结合,首先必须理解人防工程的防护原理及战时使用功能原理,了解人防每个细部节点的功能与作用。 1 人防主体——使人与物资避免受到各类武器的伤害 人防主体是人防的围护结构,也是人防的最重要部分,就像一个巨大、坚固、密闭的容器,以满足人们战时躲避武器的伤害,战后能快速恢复建设与发展的要求。 人防主体主要包括人防底板、人防顶板、外墙(外围护墙)、临空墙等部位(图1),由于各部位对武器的抵抗能力不同,造成对各部位的要求不同。 图1 人防主体结构的组成部分 人防顶板是人防主体最薄弱的部位,最小厚度不得小于250mm,以抵抗来自上部的强大冲击波,所以人防顶板不允许穿越任何无关的孔洞(包括水暖电各专业的管线),同时人防顶板必须使用防水混凝土浇筑,以防止化学武器的毒素与细菌的渗透。由于墙体和柱子对人防顶板的支撑力不同,也决定了人防等级的不同。多数情况下,由剪力墙支撑顶板的(剪力墙结构)地下室,适合建造5 级人防, 页脚内容2

【地下车库+人防】设计要点+方法

一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。 车库规模 通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。 汽车坡道 进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。 常规数据 汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高 应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。 防火设计 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍。

人防设计说明

设计说明 一、人防建筑设计说明 (一)设计依据 l、GB50038—94《人民防空地下室设计规范》; 2、GJBT—457《单扇活门槛防护密闭门、密闭门选用图集》; 3、GJBT—342《六级人防通风采光窗井通用图集》; 4、JSJT—241《悬板活门,扩散箱选用图集》; 5、GJBT—31l《双扇防护密闭门、密闭门和门框墙选用图集》。 (二)工程概况 本工程位于海口市海南大学校园内,是拟建11、12号学生公寓楼的附属人防工程,面积是867.91㎡。 (三)主要技术经济指标 1、11、12号学生公寓楼:21110㎡ 2、人防工程面积:867.91㎡ (四)人防设计 按拟建两栋建筑建筑规模统一集中在一起做人防,面积是867.91㎡,一层地下室,整体为一个全埋式人防人员掩蔽单元,人员掩蔽单元为六级防护单元,防化等级为丙级,为二等人员掩蔽所;整个单元设量二个室外出口。 建筑防空地下室设一个防护单元;面积是706㎡,划分为二个抗爆单元,每个面积是353㎡,两个抗暴单元之间砌抗爆挡墙,防护单元内设男女干厕和储水间,为临战时砌筑于配套工程防护单元之内。 防毒通道、简易洗消间、密闭通道、滤毒室、风机房安排在出入口处,并设有扩散室,进排风竖井,地下室顶覆土用于绿化。 二、人防结构设计说明 (一)设计依据 l、GB50038—94《人民防空地下室设计规范》。 2、GJBT—342《六级人防通风采七窗井通用图集》。 3、GJBT—457《单扇防护密闭门,密闭门选用图集》。 4、GJBT—311《双扇防护密闭门,密闭门和门框墙选用图集》。 5、JSJT—241《悬板活门,扩散箱选用图集》。 (二)荷载取值 1、顶板等效静载标准值取55.0KN/㎡ 2、外墙等效静荷载标准值取45.0KN/㎡ 室外地面以上部分取130.0KN/㎡ 3、底板等效表荷载标准值取50.0KN/㎡

人防设计说明专篇

人防电气施工图设计总说明 一、设计依据 1.工程概况 本工程为 地下层设有***个人防分区和一个战时电站(120kW),平时作为停车库(停车***辆属*类汽车库)和设备用房, 2.***市人民防空办公室人防工程建设审批决定书; 3.建设单位提供的设计任务书及设计要求。 4.相关专业提供的工程设计资料。 5.中华人民共和国现行主要规范及标准: 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 二、设计范围 1.本工程设计包括红线以内的以下系统 (1)0.4kV发配电系统 (2)配电系统 (3)照明系统 (4)接地系统及安全措施 (5)火灾自动报警控制系统 2.与其它电气专业的分工 (1)成套设备(如污水泵、变频控制设备等),本设计仅预留至电源配电箱。 (2)通信系统设计由专业设计单位负责。 三、0.4kV配电系统 1.负荷等级 一级负荷:基本及应急通信设备、音响警告接收设备、应急照明和柴油电站配套风机等为一级负荷。 二级负荷:人防排水泵、电动脚踏人防进风机、人防排风机、照明、三种通风方式装置系统和洗消用电加热器等为二级负荷,人防区进风风机等其他负荷为三级负荷。 2.负荷计算 平时负荷

战时负荷 战时发电机负荷计算 根据计算,本工程选择设置一台连续功率为120kW带15s自启动功能的柴油发电机组。 3.供电电源 (1)供电电压等级0.4kV,每个人防分区由本工程附设变配电所各引入2路独立0.4kV电源作为正常工作电源,战时电源引自本工程附设战时区域电站;在人防值班室内设电源总箱。 (2)一般场所应急照明系统的采用双路电源切换加设持续30分钟的EPS供电。消防设备机房等火灾时需坚持工作的场所,其应急照明电源引自消防电源。战时应急照明和通信等一级负荷在战时转换期间加设持续时间不小于人防隔绝时间(3小时)的EPS和UPS装置。 四、电力配电系统 1.低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷以树干式供电为主。 a 一级负荷:采用双电源供电并在末端互投。 b 二级负荷:采用双电源供电,在末端(或适当位置)互投。 c 三级负荷:采用单电源供电。 2.本工程内所有电动机均采用全压直接启动方式,污水泵采用液位传感器就地自动、手动控制。战时风机为手动控制,消防补风机、排烟风机采用就地控制与自动控制、消防中心集中控制三种控制方式。 3.人防内部柴油发电机组应具有停电自启动功能,TM1.2低压进线主开关欠电压脱扣器辅助触点引出柴油发电机组延时启动信号至柴油发电机控制柜,延时15S后自动启动发电机组,人防电站内的进排风机应具有与发电机组联动起停功能。在控制室及每台柴油发电机组旁边设置联络信号,并具备以下功能:

人防设计6大难点总结

人防设计6大难点总结.结构篇 人防设计难于驾驭的原因,主要有以下几个: (1)涉密性。人防工程分为国防工程和民防工程,一般建筑师只会接触到民防工程。人防设计含有涉密内容,可查阅的参考类书籍较少,因《人民防空地下室设计规范》(限内部发行)仅针对民防工程,且只谈到设计标准和做法,而非设计原理,使建筑师无法理解条文制定的原因和人防使用的要求。(2)地方性。因为不同地区的战略重要性以及人防工程管理“特殊性”的不同,所以国内很多地区要求指定当地人防设计院对此部分内容进行单独设计,造成该地区民用设计院不会也不太关心人防设计。。。人防设计需要设计单位的全专业配合3)全专业性((4)平战结合性。人防设计必须考虑平战结合。一套平面需要兼顾两项功能,平战功能的转换要求增添了设计的困难,甚至有些地区人防主管部门要求递交人防部分的平时使用和战时使。图纸用两套(5)顺序性。人防设计一般是平时功能先于战时功能,在平时功能已经设计好的图纸上再进行战时功能设计,因而受到已经形成的条条框框的约束,给人防设计带来很多困难。(6)实践性。由于国际上已禁止进行地上核试验,且我国多年来没有经历过战事,人防功能的设计与施工没有经过实际的验证,因而无法确定很多细节是否能够与实际相符,造成不同地区对人防条文的理解和执行有偏差,也为设计增添了难度。合理地进行人防设计,做到与平时使用功能的良好结合,首先必须理解人防工程的防护原的功能与作用。理及战时使用功能原理,了解人防每个细部节点人防主体——使人与物资避免受到各类武器的伤害1 人防主体是人防的围护结构,也是人防的最重要部分,就像一个巨大、坚固、密闭的容器,以满足人们战时躲避武器的伤害,战后能快速恢复建设与发展的要求。人防主体主要包括人防底板、人防顶板、外墙(外围护墙)、临空墙等部位(图 1),由于各部位对武器的抵抗能力不同,造成对各部位的要求不同。. 人防主体结构的组成部分1 图人防顶板是人防主体最薄弱的部位,最小厚度不得小于 250mm,以抵抗来自上部的强大冲击波,所以人防顶板不允许穿越任何无关的孔洞(包括水暖电各专业的管线),同时人防顶板必须使用防水混凝土浇筑,以防止化学武器的毒素与细菌的渗透。由于墙体和柱子对人防顶板的支撑力不同,也决定了人防等级的不同。多数情况下,由剪力墙支撑顶板的(剪力墙结构)地下室,级人防。 6 框架结构)地下室,适合建造 5 适合建造级人防,而由柱子支撑顶板的(人防单元——使人与物资受到各类武器的伤害降到最小2 当需要建设的人防主体过大时,必须将主体分成两个或更多独立的单元,即防护单元。每。) 2(图都是独立运行的供电系统等)上下水系统、(送排风系统、个防护单元的内部循环系统

地下室人防设计要点与审图问题汇总

地下室人防设计要点与审图问题汇总 电源:按《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-2005)要求,防空地下室的电力负荷,其基本通信、报警设备,应急通信设备,柴油电站配套的附属设备以及应急照明等为一级负荷;重要的风机、水泵,电动密闭门,正常照明、区域水源的用电设备、三种通风方式装置系统,洗消用的电加热淋浴器等为二级负荷;其余负荷为三级负荷。而按照《汽车库、泊车库、泊车场设计防火规范》(GB50067-97)规定,地下车库的消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标记等消防用电按车库类别为一、二级负荷。由上可见,对于平时车库或战时人防,均须具备两个电源。平时电源由电力系统引来;而战时则考虑一路从电力系统引来,另一路内部电源由邻近的区域电源引来。区域电源一般指人防区域性地下柴油发电站,可由人防部门结合整个地区的人防状况统一进行规划设计。应当注重的是人防建筑面积之和大于5000平方米的,则应在人防内部设柴油电站。当然,对于战时一级负荷仅有供给急照明和少量通信报警设备的防空地下室,也可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相同意。 供配电系统:在平战结合人防电气设计中,供电系统的的确定是最为重要的。国标图集《人民防空地下室设计规范》(05SFD10)中按照不同情况提供了各种供电系统方案。在人防电气方案的选用中,我们既要考虑到满足平时与战时人防要求,又要考虑到平战转换时的便利、迅速、快捷。从实际设计情况看,战时不必再考虑照明与动力分别计量的问题。采纳图集(GB-50038-2005)-3-18页方案2的方式简洁易行,清楚明瞭,故笔者推举一般人防均采纳此种配电系统。此外,按照新的人防规范(GB-50038-2005)及国标图集(05SFD10)的要求。对于含两个以上防护单元的人防工程,宜按电力电源及内部电源分别在人防内部设一总的人防电源配电箱(柜)。各防护单元的电源均从此引出,并彼此独立。具体要求及图示可参见国标图集(05SFD10)-5-8页。 平面设计:对于战时人防配电,照明与动力不需分箱,可集中与同一配电箱(柜)内。再分路配出。要注重照度是否满足规范要求,战时照明及动力回路应尽可能利用平时回路。灯具选择应注重不能吸顶。此外,防爆波电缆井,防护密闭办法等也是设计重点。 对于近几年图纸送审时常见问题,笔者归纳如下:以提请各位设计同仁注重: 1.水泵和风机不宜共箱操纵。 注:水泵与风机最好分箱操纵,以免误操作。 2.人员掩蔽所内照度不满足GB50038-2005第7.5.7条照度标准。 注:一般照度要按75LX考虑。 3.防化通讯值班室插座设置不符合GB50038-2005第7.5.12条要求。 注:应按国标图集05SFD10第69页预留插座箱。 4.各防护单元之间的连通口门框墙上未预留备用管。(GB50038-2005第7.4.5条规定) 注:其它口部备用管一般不会忘记,而连通口部极易疏漏,应注重。 5.口部染毒污水泵操纵箱宜设置在清洁区内。 注:按人防规范(GB50038-2005第7.3.5及7.3.6条规定)要求水泵等操纵箱现场安装,清洁区内设操纵装置。此条是审图人员仍按老规范执行,但对新规范此条要求应注重。

人防设计说明(全专业)

1概要说明 1.1工程概况 本工程地块位于株洲市天元区,周边用地情况分别为:北侧为株洲市政协办 公楼, 南侧为恒丰·水岸春天住宅小区,西侧为依江苑住宅小区,东侧为湘江。 基地周边路网结构:东侧为滨江南路,南侧为规划98路。地块地形呈北高南低、 东高西低的趋势,设计标高以周边道路标高为基准,结合小区道路和地下车库对 场地的竖向进行设计。 面积为:71267.31 下室为附建式人防工程, 相结合。 常六级人防地下室设计,共划分为3个防护单元,设计人防总建筑面积为5549平 方米,掩蔽3449人。 1.2设计依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) ; 2、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98 (2009 年版); 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 4、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98); 5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97); 6、方案规划阶段相关要求及批复; 7、建设单位关于本工程的相关设计要求及平时资料; 8、人防主管部门关于本工程的相关批复或要求。(见附录) 1.3 、主体设计在满足抗力要求的前提下做到经济合理,结构安全,防水措施可 2建筑设计 2.1建筑概况 人防地下室布置在地下室负二层。 防护单元一为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为2000平方米, 人员掩蔽面积为1300平方米,掩蔽人数1300人 .划分为4个抗爆单元,防化等级为 丙级,设三个人防战时出入口,其中口部1-1为主要出入口,可以直通室外,位于倒 塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。

防护单元二为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1409平方米, 人员掩蔽面积为915平方米,掩蔽人数915人 ,划分为3个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部2-1为主要出入口,可以直通室外。位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 防护单元三为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1899平方米, 人员掩蔽面积为1234平方米,掩蔽人数1234人 ,划分为4个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部3-1 范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 甲类核六常六级人防固定电站:60Kw 温采用风冷。 每个防护单元设有独立的进、人防区之间设防护密闭门临战封堵。 2.2竖向设计 为4.2m 。主梁高考虑为1.0m 。低使用高度为2.2m 以上。 2.3口部设计 1、本工程共设8个人防出入口,其中口部1-1、2-1、3-1为战时人员主要出入口,其他号口部均为战时次要出入口。 2、战时主要出入口设计:口部1-1、2-1、3-1利用人防增设的室外楼梯出入口进行布置,口部出地面段均位于倒塌范围以外,不考虑防倒塌棚架设计。口部滤毒室,人

人防地下室结构设计若干问题分析

发表时间:2013-1-5 来源:《建筑学研究前沿》2012年10月供稿作者:李建立[导读] 本文结合笔者人防设计实践经验,概述了人防地下室结构设计中常见问题,可供参考交流。 李建立博罗县建筑设计院广东博罗516100 摘要:人防地下室是人防建设的重点,尤其是近年来人防地下室的建设规模不断扩大,人们对人防地下室结构设计有了更高的要求,设计中存在的问题也逐渐暴露出来。本文结合笔者人防设计实践经验,概述了人防地下室结构设计中常见问题,可供参考交流。 关键词:人防地下室;设计;计算错误;构造要求 人防地下室建设关系着国家安危,人民的生命财产安全,是人民防空工程建设的重要部分,是战时用来就地就近掩蔽人员、减轻战争灾害,平时用来为人民生产和生活服务的战略设施。近年来,人防地下室的建设总量和规模都有所扩大,建设水平也不断提高,因此,对广大人防地下室结构设计人员也提出了更高的要求。人防地下室的结构设计包括平时和战时两种情况下的设计,由于人防地下室工程设计的特殊性,在结构设计过程中往往存在不少问题,给人防地下室工程带来隐患,为此,必须对人防地下室结构设计存在的问题进行必要的分析。 1 概念不清晰 1.1 人防区域划分不清楚 输入人防荷载和画施工图,首先要清楚人防区域的划分,比如防护级别是多少,有几个人防单元,每个防护单元的具体位置等。通常出入口部防护密闭门以外区域为非人防区,非人防区域楼梯和次要出入口楼梯可不按人防楼梯设计,而人防楼梯的四周、上部均应按相应的人防构件进行设计。 1.2 抗拔桩承台配筋错误 因为抗拔桩承台顶部为受拉区,且承台也必须能有效传递桩顶下拉力,所以有抗拔要求的承台不能按一般桩基受压的承台进行配筋,承台顶部受拉区和侧面都应当按计算和构造配筋。 1.3 桩间距不满足要求 桩间距不满足《建筑桩基设计规范》(JGJ94-2008)第3.3.3条的设置要求,也没有采取消减空隙水压力、减小挤土效应的可靠措施,尤其是预制闭口管桩、方桩和沉管灌注桩

人民防空地下室施工图设计文件审查要点

《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》3.1强制性条件《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条,具体条文从略。 3.2 基本规定 3.2.1 施工图设计文件编制深度 1.施工图设计文件的编制深度应符合建筑部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定,并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求;图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定。 2.战时各出入口、连通口、通风口,宜有比例不小于1:50的结构详图,主要表示防护密闭们、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋,以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋。 3.采用平站转换设计的防空地下室,应提供转换部位、方法及具体实施措施的施工详图。 4.设计文件应提供本要点附录A中底A.2节规定的内容。 3.2.2 设计依据 1.防空地下室的防护类别、抗力级别等应与当地人防行政主管部门的批文一致。 设计采用的工程建设标准和设计中引用的其他标准(含国家2. 建筑标准设计)应为有效版本。

3.设计采用的地基土的物理力学指标、抗浮设计水位等应与审查合格的《岩土工程勘察报告》一致。 结构设计总说明3.2.3 每一项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。若防空地下室与其上部的地面建筑为同一个子项,可与地面建筑的结构设计总说明合写,也可专门列一小节,说明地面建筑设计总说明中未包含人防设计的内容。 申报防空地下室施工图设计文件技术性审查时,宜提供供审查使用的防空地下室结构设计总说明。防空地下室结构设计总说明应包括以下内容。 1、工程概况,包括防空地下室的平时功能、战时功能,防护单元划分及各防护单元的抗力级别等。 2、防空地下室结构设计的主要依据,包括防空地下室结构的安全等级、设计使用年限,遵循的标准、规范,工程地质、水文地质条件, 以及地面建筑抗震设计条件等。 3、各结构构件采用的战时等效静荷载标准值,包括防空地下室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架等。 4、防空地下室所有结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准, 有防水、密闭要求的结构构件的抗渗等级等。 5、当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法、并对某些构件或部位的材料提出特殊要求。 6、设计±0.000标高所对应的绝对标高值及图纸中的标高、尺寸的

人防工程设计说明通用模板

人防工程给水排水施工图说明 (设计人具体工程套用此说明时应适当增减编辑,与本工程无关的内容均应删除。文中“/”表示并列选择内容;红色为提供参考内容,需根据具体项目编辑;黄色阴影加重斜体字为提醒内容,编辑后需删除) 1、设计依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 2、概况和设计范围 本工程___________部位按核_____级人防设防,战时为__________,分为_____个防护单元,每单元掩蔽人数见下表。战时无可靠内水源,并无防护外水源。平时作为_____。 设计范围为人防围护结构以内的给排水和消防设计。 3、系统概述及主要设计参数 3.1、每个人员掩蔽防护单元贮存战时饮用水、战时生活用水、简易洗消用水、口部洗消用水。 3.2、口部洗消用水量_____m3(按5~10L/m2(需冲洗部位的面积),并不大于10m3计,需冲洗部位见规范6. 4.5/1条),贮存于战时生活水箱内。 3.3、供水:在防护单元染毒区口部附近设冲洗用皮带水龙头并配备冲洗软管,每个龙头保护半径不大于25m,供水压力不小于0.20MPa,供水管径不小于DN20mm。生活水箱旁设

一套气压供水设备,需冲洗时,手动启动,为冲洗管道供水。饮用水箱按每200~300掩蔽人员接出一个饮水龙头,生活水箱按每150~200掩蔽人员接出一个用水龙头。 专业队医疗站淋浴和生活用水由生活水箱和气压给水设备供水。 3.4、排水:每个防护单元的主要出入口防护密闭门外的通道内、进风竖井或通道内及进风扩散室设污水集水坑,有效容积不小于0.5m3,坑深0.6m,集水坑采用手动排水设备,战后向外排水。防护密闭门以内的洗消间(简易洗消间)、防毒通道、除尘室、滤毒室及相连的密闭通道设洗消用污水集水坑,或设地漏引至集中集水坑,该集水坑设置固定排水设备,手动启动。 3.5、柴油电站冷却供水及供油: 3.5.1、柴油发电机组采用风冷方式,在移动电站内设置有效容积2m3的冷却水箱,供柴油发电机组冷却用水。 3.5.2、每台柴油发电机组耗油量33L/h,贮油箱容积按照负担柴油发电机组每天运行24h,油箱容积按8d(可取7~10天)计算,总容积不小于6.34m3。在每个储油间分别设置两个3.5m3的贮油箱,该油箱安装高度距地1.7m(柴油发电机组高度1.4m),向柴油发电机组重力供油。 3.6、在各防护单元内设消火栓系统、自动喷水灭火系统和手提灭火器。消防系统来自本工程人防区域以外。 3.7、人防范围内的生活给水引入管上单独设水表计量。 4、平战转换及施工要求 4.1、水箱和设备在临战前安装(仅限二等人员掩蔽所),但应配合土建工程按施工图预留孔洞,并预留给水、排水等管道接口,且标注明显标志。战时水箱和设备在战前15天内施工完毕。 4.2、平时不使用的淋浴器和加热设备可暂不安装,但应预留管道接口和固定设备用的预埋件。 4.3、穿越人防围护结构、密闭隔墙和防护单元之间的防护密闭隔墙的管道管径不大于DN150mm 者,均设置刚性防水套管;管径大于DN150mm者,均设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。并在人防内侧设公称压力不小于1.0MPa并不小于系统压力的防护阀门,防护阀门采用阀芯为铜或不锈钢材质的闸阀或截止阀。人防围护结构内侧距防护阀门的近端距离不大于200mm,防护阀门有明显的启闭标识。 4.4、管材:给水管:人防内(以防护阀门为界)的管道采用衬塑钢管,可锻铸铁衬塑管件,螺纹连接;人防外的管道采用与人防外相同的管材。排水管:穿过人防围护结构的排水管采用衬塑钢管,沟槽连接,人防围护结构以内的重力排水管采用机制承插式机械法兰接口排水铸铁管,橡胶圈密封。消防管:采用与人防外相应消防系统的管材。柴油发电机供油管:焊接钢管。 4.5、其它未尽事宜按照本工程的施工图设计总说明中的施工部分执行。

人防地下室结构设计经验总结 人防地下室结构设计规范

人防地下室结构设计经验总结人防地下室结构设计规范广东建材2009年第11期建筑设计与装饰 人防地下室结构设计经验 卓毅刚 摘 (广州市人防建筑设计研究院有限公司) 要:本文较系统的结合规范介绍了人防地下事结构设计特点和设计原则,对人防地下室结构设 计中的主要构件进行了设计分析,并对设计中应注意的几个问题进行了探讨,供同行参考。 关键词:人防地下室;结构设计;经验;经济性 随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区

和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5级以下)为例子,进行结构设计经验总结。 1材料 人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数Yd。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2条。 1.1混凝土 人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30C35。笔者不建议选用C40以上的混凝土,原因有二:(1)C40--一C55混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级低于C40的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。(2)人防

人防设计合同范本

建设工程人防设计合同 (专业建设工程设计合同) 工程名称: 工程地点: 工程编号: (由设计人编填) 设计证书等级: 发包人: 设计人: 签订日期:二零年月日

发包人:(以下简称甲方) 法定代表人:职务: 住所地: 设计人:(以下简称乙方) 法定代表人:职务: 住所地: 甲、乙双方经友好协商,乙方愿意接受甲方委托,承担xxxx人防设计工作,为明确双方的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定,甲、乙双方经协商一致,签订本合同,双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第2条设计范围 2.1地下室单体人防方案设计; 2.2地下室单体人防初步设计; 2.3地下室单体人防施工图设计; 2.4人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 3.1地下室单体人防方案设计:人防区域的选定;人防平面布局;人防出入口与地下 室日常出入口的结合与协调。要求为:在满足人防规范的基础上,以附加投资最 少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 3.2地下室单体人防初步设计:提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为:尽量少占 车位,减少人防门的数量,经济含钢量,降低工程造价,并减少对建筑日常功能 的影响。协助甲方向人防办报建,负责人防报建的顺利通过。 3.3地下室单体人防施工图设计:提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求:负责甲方顺利通过人防施工图报建,

人防地下室电气施工图设计.

平战结合人防电气设计要点 随着目前国际局势的日益复杂化,随着国防建设的日益加强,国家对于人民防空地下室的重视程度也越来越高。民用建筑中附设式及独立式的平战结合人防工程日益增多,面积也越来越大。其中尤以平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽所的情况为多。针对最近几年人防电气专业设计、审查中所遇到的问题及要点,笔者在此作一总结,以与各位设计同行同飨。 电源:按《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-2005)要求,防空地下室的电力负荷,其基本通信、报警设备,应急通信设备,柴油电站配套的附属设备以及应急照明等为一级负荷;重要的风机、水泵,电动密闭门,正常照明、区域水源的用电设备、三种通风方式装置系统,洗消用的电加热淋浴器等为二级负荷;其余负荷为三级负荷。而按照《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-97)规定,地下车库的消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电按车库类别为一、二级负荷。由上可见,对于平时车库或战时人防,均须具备两个电源。平时电源由电力系统引来;而战时则考虑一路从电力系统引来,另一路内部电源由邻近的区域电源引来。区域电源一般指“人防区域性地下柴油发电站”,可由人防部门结合整个地区的人防状况统一进行规划设计。应当注意的是人防建筑面积之和大于5000平方米的,则应在人防内部设柴油电站。当然,对于战时一级负荷仅有供应急照明和少量通信报警设备的防空地下室,也可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相一致。

供配电系统:在平战结合人防电气设计中,供电系统的的确定是最为重要的。国标图集《人民防空地下室设计规范》(05SFD10)中根据不同情况提供了各种供电系统方案。在人防电气方案的选用中,我们既要考虑到满足平时与战时人防要求,又要考虑到平战转换时的方便、迅速、快捷。从实际设计情况看,战时不必再考虑照明与动力分别计量的问题。采用图集(GB-50038-2005)-3-18页方案2的方式简洁易行,清晰明瞭,故笔者推荐一般人防均采用此种配电系统。此外,根据新的人防规范(GB-50038-2005)及国标图集(05SFD10)的要求。对于含两个以上防护单元的人防工程,宜按电力电源及内部电源分别在人防内部设一总的人防电源配电箱(柜)。各防护单元的电源均从此引出,并相互独立。具体要求及图示可参见国标图集(05SFD10)-5-8页。 平面设计:对于战时人防配电,照明与动力不需分箱,可集中与同一配电箱(柜)内。再分路配出。要注意照度是否满足规范要求,战时照明及动力回路应尽可能利用平时回路。灯具选择应注意不能吸顶。此外,防爆波电缆井,防护密闭措施等也是设计重点。

人防电气设计要点

电气专业配合事项 一、电源 低压配电室提供1个人防防护单元电源回路,上级开关电流整定值为250A 二、照明 1、每个人防防护单元内,均应分别设一个平时使用的正常照明和应急照明配电箱,分别给本防护单元内的平时使用的正常照明和应急照明配电;照明线路不能跨越两个防护单元,灯具采用链吊灯。照明配电箱应多预留2~3个备用回路。 2、应急照明中疏散照明指示灯应沿墻或柱布置, 3、应急照明系统图应有主电/蓄电转换控制, 3、人防区域及相关通道平时使用的由民用设计,人防专用房间及人防专用通道可不作设计。 三、线路敷设 1、所有与人防地下室无关的电气回路(如塔楼,非人防区域的管道)尽量在非人防区或覆土层引接,不穿越人防区域。

2、平时所有强电和弱电电气管线(电缆托盘等)不应从封堵框(一般在防火卷帘门处)、洗消间、滤毒室和防毒(密闭)通道等口部房间内穿越;并尽可能减少穿越人防墙的次数。 3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。除留有设计需要的穿管数量外,还应预埋4~6根管径为50mm~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管的防护密闭套管。 4、由于穿越人防墙的强电管线每根电缆应穿一根防护套管,因此若电井、配电房等处有人防墙体,尽量将线路分散穿越人防墙,以避免墙体处放置防护套管的面积不足。 5、若有母线穿越人防墙,穿越段应采用防护密闭型母线。 6、在外墙、临空墙、防护(密闭)墙安装的照明配电箱,动力配电箱、控制箱等均应挂墙式明装。 7、在弱电配电间预留10对电话 四、需要民用提供的资料 1、人防工程引接市电电源和弱电电话接线的位置 2、地下室的正常、应急照明系统图及正常、应急平面

关于地下室人防建筑设计的几个要点分析

关于地下室人防建筑设计的几个要点分析 摘要: 合理开发和利用地下空间,是贯彻节能省地、节约土地资源的重要方面,本文结合平日设计工作经验对在多层地下室的人防建筑设计中应注意的一些问题进行分析与探讨。 关键词: 多层地下室;人防建筑设计;要点问题 Abstract: the reasonable exploitation and utilization of underground space, is the implementation saving-energy, save the land resources of the most important aspects of the, combining with the working experience in design on weekdays for multi-layer basement in the architectural design of civil air defence should pay attention to the problems are analyzed and discussed. Keywords: multilayer the basement; Civil air defense construction design; Points problem 多层地下室由于埋深大,由地面进入人防工程的出入口路径长,且通常地下室在用地红线范围内铺得较满,故室外出入口设置上困难较大。多层地下室在防护单元和抗爆单元的划分上有其特殊性,当防空地下室满足相关的规范要求时,可不划分防护单元和抗爆单元,人防方案设计存在多种可能性,方案的比选对造价影响很大。 1 人防设计中需要注意的问题 1.1人防区域确定 设计方案的第一步,也是很关键的一步,先确定人防区域的基本位置。以某人防工程为例,地下室共三层,每层建筑面积约34000m²,平时功能为车库。人防建筑面积15000m²,功能为甲类六级二等人员掩蔽部。 方案一: 人防集中设置于最下一层。人防区域设于地下三层,设8 个防护单元。根据《人民防空地下室设计规范》规定,人防区域宜设在最下层,若未设在最下层,宜在临战时对防空地下室以下各层采取临战封堵转换措施,确保空气冲击波不进入防空地下室以下各层。则防空地下室底板及防空地下室以下各层中间墙柱都要考虑核武器爆炸动荷载作用,这样计算不仅复杂,也很不经济。 优点: 人防区域相对独立,自成区域,人防区以上各层仅按平时使用考虑。可利用的出入口数量较多,基本在利用原有出入口的基础上解决人防的主次出入口及疏散宽度问题。 缺点: 防护单元和抗爆单元设置数量较多,人防口部占用的空间较大,防护单元隔墙及抗爆墙量大,且需考虑防护的顶板区域面积大。

人防工程初步设计说明范本

第一篇人防专业说明 第一章建筑专业人防设计说明 一、概述: 详上部总说明。 二、设计依据: 详上部总说明。 国家建筑条例 1)《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 2)《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 3)《商业建筑设计防火规范》(江苏省) DGJ32/J67-2008 4)《商店建筑设计规范》 JGJ48-88 5)《汽车库建筑设计规范》 JGJ100-98 6)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-97 7)《无障碍设计规范》 GB50763-2012 8)《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005 9)《公共建筑节能设计标准》(江苏省) DGJ32/J 96-2010 10)《人民防空地下室设计规范》 GB 50038-2005 11)《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 12)《房屋建筑制图统一标准》 GB/T50001-2010 13)《总图制图标准》 GB/T50103-2010 14)《建筑制图标准》 GB/T50104-2010 15)《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版) 其他相关国家建筑设计规范 三、设计构思特点及设计原则: 在地下空间的设计中,结合地面总体规划、车流、人流组织等要求,将地下空间的使用功能以及与周边环境的相互关系等因素综合考虑,使地下空间的分区明确,功能合理,并能严格执行国家及地方有关规范。 四、建筑竖向设计及退让: ·地下负二层层高为4.7米和5.2米 ·地下室的外轮廓线退让红线均大于5米。五、人防工程设计: 1、人防区总建筑面积8977m2,分别设于地下二层的不同区域。在满足人防疏散有效距离的前提下, 将防护单元均匀布置。地下空间共设两个人防甲类核6级二等人员掩蔽部,一个核6级物资库,一个甲类核5级专业队队员掩蔽部及一个核5级战时区域电站,人员掩蔽部防护单元内依照规范规定划分为面积不大于500m2的抗爆单元,物资库按规定划分面积不大于2000 m2的抗爆单元。相邻防护单元之间设一个人防连通口。 2 3、其它 1)每个防护单元均设计2~3个战时人员出入口。 2)工程内设置干厕厕所,平时预埋好设备管道,战前砌筑隔墙。各防护单元战前增设钢板水箱,以满足战时人员饮用水的要求。 3)防护单元以外的设备用房区域为非人防区。 4、平战功能转换: 1)平时汽车出入口的临战封堵:早期转换,临战前30天内完成。 2)平时风井:紧急转换,3天内关闭风井的人防门。 3)内部行车道封堵:临战换转,15天内完成。 4)平时风管、隔墙的封堵:临战转换,拆除穿墙段的风管,实施转换施工,15天内完成。

人民防空工程设计要点及常见问题完成

人民防空工程建设监理培训讲义(一) 人民防空工程设计要点及常见问题 辽宁省人防工程质量监督站 第一节人防工程的分级 人防工程主要是保障人民群众对敌空袭坚持斗争和掩蔽安全的防护性建筑物,按其战时可能受到的空袭威胁划分为甲、乙两类。甲类人民防空工程防常规武器和核武器、化学武器、生物武器的袭击;乙类人民防空工程防常规武器和化学武器、生物武器的袭击。 一、抗力分级 人防工程的抗力等级主要用以反映人防建筑能够抵御敌人空中袭击能力的强弱,其性质与地面建筑的抗震烈度有些类似,是一种国家设防能力的体现,具体工程的抗力等级由地方人防部门按国家规定确定。因此,人防工程的抗力指标往往是双重的。如某防空地下室防常规武器抗力级别为5级(简称常5级),防核武器抗力级别为6级(简称核6级)。 1、防核武器抗力级别详见表l.1 表1.1 防核武器抗力级别 2、防常规武器抗力级别 甲、乙类防空地下室按防常规武器划分若干等级。《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005)适用于防常规武器非直接命中的常5级、常6级甲、乙类防空地下室。 二、防化分级 防化分级是以人防工程对化学武器的不同防护标准和防护要求划分的等级,也反映了对生物武器和放射性沾染等相应武器(或杀伤破坏因素)的防护。分为甲、乙、丙、丁四级。 工程的防化要求,主要是按工程战时使用功能(性能)而定,与抗力等级没有直接关系。如甲类,常6级,核6级的二等人员掩蔽工程防化为丙级,而同样是甲类,常6级,核6级的物资库防化却为丁级。这是由于其战时的功能不同造成的,与抗力没有关系。 现行《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)包括了甲、乙、丙、丁级各防化等级

相关文档