文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现浇钢筋混凝土结构(构件)施工方案及方法

现浇钢筋混凝土结构(构件)施工方案及方法

现浇钢筋混凝土结构(构件)施工方案及方法
现浇钢筋混凝土结构(构件)施工方案及方法

现浇钢筋混凝土结构(构件)施工方案及方法

1、钢筋工程

(1)用于工程上的所有钢筋,必须是正规钢筋,力学性能和工艺性能指标必须满足有关国家规范、标准的要求。

(2)用于工程中的所有钢筋在进场时必须有材质证明书或质量保证书,材料进场后按规定抽样试验,经试验符合国家有关标准要求后方可使用。

(3)钢筋加工成型前,项目技术负责人要认真审核钢筋配筋单,经审核无误后方可加工成型,加工成型好的钢筋要分类堆码整齐。钢筋绑扎时,要认真核对钢筋的钢号、直径、数量、形状、尺寸等是否与配筋单和料牌相符,钢筋的成型、绑所必须符合设计图纸和施工验收规范的要求。

(4)采用焊接的钢筋,焊接前必须进行试焊,待试焊试件检验合格后,方可允许大批量焊接。焊工必须经过专业培训,持有上岗操作证,无上岗操作证的人员不得进行焊接作业。

(5)所有搭接焊等焊接接头,必须按规定进行抽样试验,经抽样试验检验合格后,方可允许进行下一道工序的施工。

(6)主筋的混凝土保护层厚度:柱、梁:25mm;现浇板:15mm。

(7)钢筋绑扎必须符合规范要求,接头位置应互相错工,同一截面上接头数量不得超过以下规定:受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。钢筋的搭接长度和锚固长度必须符合设计要求。

(8)梁、柱的箍筋,应与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力方向错开设置。双向受力的板筋,必须全部扎牢。

(9)当现浇板钢筋双层双向排列时,则应在上层钢筋网间设置φ10@1500的钢筋撑脚,以保证上、下层钢筋网片位置的正确,防止上部筋变形、移位。

(10)钢筋绑扎时,间距排列应均匀,穿插就位顺序应正确,钢筋绑扎要求做到横平竖直,保证浇筑混凝土时受力钢筋不变形、不移位。

(11)在绑扎过程中不得任意增减钢筋的数量;未经设计同意,不得任意进行钢筋代换。不得将已弯曲的钢筋重新调直使用。绑扎好的钢筋不得任意用电、气焊割断。

2、模板工程

(1)现浇楼板模板及梁模板选用组合钢模板,模板支撑采用φ48×3.5钢管。

(2)所有模板及其支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性,必须能够可靠地承受所浇混凝土的重量、侧压力和施工荷载。

(3)模板配制前必须先画出模板翻样图,对节点部位、复杂部位、特殊部位要放实样,翻样图和实样经审核无误后方可配模和支模。

(4)模板每使用周转一次,应派专人进行清理、修整,使模板保持平整、干净、不变形。模板清理干净后,派专人涂刷脱模剂,选用的脱模剂应不使混凝土遭受化学浸蚀,对油质类等影响结构和妨碍装饰工程施工的脱模剂不宜采用。严禁脱模剂沾污钢筋与混凝土接槎处。

(5)梁模板安装前,应根据测量标记弹出梁的标高、中心线和模板安装的内外边线。

(6)凡大于4米跨度的梁和板,应按设计要求起拱。

(7)模板应平整,拼缝应严密,不得有漏浆现象;楼板模板拼缝处,应用封箱带粘贴缝隙。模板配制要求合理、方便组装、拆卸。

(8)模板上的预留洞、预留孔位置应埋设正确、固定牢固,并不得有遗漏,安装完后,认真进行核查。

(9)模板及其支撑安装完毕后,要认真对模板的轴线、标高、几何尺寸、垂直度、平整度以及支撑系统进行全面的复核检查,并将模板内的垃圾、杂物、余料等全部清理干净,经复核符合要求后,方可浇水湿润,浇筑混凝土。

(10)模板安装质量要求

模板安装质量除应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》和《组合钢模技术规范》中有关规定外尚应着重检查以下几个方面:

①预埋插筋、预埋件、预留洞的规格、数量、位置和固定情况。必须按《建筑安装工程质量和检验评定标准》的规定进行逐项验收。

②模板的支设必须保证结构的几何尺寸及轴线位置的准确。

③在混凝土浇筑前,应检查承重架及架子支撑的扣件是否拧紧。拧紧螺栓的力矩,控制在50N·m。

(11)模板的拆除

①模板的拆除时间必须严格遵守《混凝土结构工程施工和验收规范》GB50204-2002中的有关规定。悬挑梁板混凝土强度必须达到100%后才能拆除底模及支

撑,并不得在上堆放重物。

②模板拆除应严格执行拆模通知书制度,未经许可,未下达拆模通知书,任何人不得任意拆除模板。

③拆模顺序应遵循以下原则:先支的后拆,后支的先拆;先拆非承重模板,后拆承重模板。拆下来的模板应按规格、型号、使用部份分类堆放整齐,并派专人打扫清理,涂刷脱模剂。

④拆模顺序遵照先拆支承件和连接件,再分块逐步进行拆除,拆除后的连接件和支撑应分类堆放,模板使用后进行清理、涂刷。

3、主体混凝土工程

(1)结构混凝土

采用商品混凝土,商品混凝土公司必须得到业主和监理的认可,混凝土的强度及其各项性能指标必须符合设计及规范的要求。

(2)浇筑混凝土施工要点

①浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇时间宜短。如间歇时间超过混凝土初凝时间时,必须按规定留设施工缝。楼梯、梁、板施工缝宜采用垂直立缝的做法,不宜留斜坡。施工缝的留置位置及在其上继续浇筑混凝土时必须符合《混凝土结构工程及验收规范》GB50204中的规定。

②在浇筑混凝土时,应采取有措施避免钢筋移位、正负筋合拢及碰撞模板、预埋件等,浇筑过程中派专人观察模板及支撑、钢筋及支架是否有变形、移位,发现问题应立即汇报并及时采取措施进行纠正。

③柱子混凝土应分层浇筑,每层厚度以300mm高为宜。

④采用插入式振动器振捣混凝土时,应做到快插慢拔,插点均匀排列,逐点移动,循序渐进,不得遗漏,移动半径不大于振动棒作用半径的1.5倍。振动上一层混凝土时应插入下一层混凝土5cm以上,以消除两层间的接缝。

⑤柱子混凝土浇筑前,底部应先填以5-10cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆。

⑥柱高在3m以内,混凝土可在柱顶直接下料浇筑;当高度超过3m时,可采用串筒或模板侧面开门子洞斜溜槽浇筑。

⑦现浇板混凝土浇筑前,应事先在楼面梁的上层钢筋或楼板网片钢筋上焊φ10@1500的标高控制桩,标高控制桩用红油漆作标志,以避免混凝土超厚或厚度

不足。

⑧梁、板混凝土同时浇筑,采用插入式振动器和平板式振动器结合的方法进行;楼板表面混凝土,应适时用木抹子磨搓两遍以上,以防止产生收缩裂缝。

⑨现浇楼梯施工缝宜留设在上三步或下三步剪力最小的部位,并与楼梯底板垂直。楼梯混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与混凝土一起浇捣不断连续向上推进。

⑩混凝土的振捣应做到里实外光,不得有蜂窝,露筋、孔洞、裂缝等质量缺陷产生。

?柱浇筑前底部先浇筑100mm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆,混凝土浇筑应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽理缩短,并应在前层混凝土初凝前。

?梁浇筑时,至少分二层下料,混凝土浇由两端开始向中间进行。浇筑时用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料。

?浇筑板时,其混凝土虚铺厚度应略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用木抹子抹平。

?混凝土浇筑完毕后,加强养护工作,混凝土的养护应根据不同的气温情况,采取不同的措施,也可采用涂刷混凝土养护剂来进行养护。

钢筋混凝土现浇板板施工方案

钢筋混凝土现浇板板施 工方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

钢筋混凝土现浇板施工方案 第一节施工组织布置依据 一、编制依据 编制本施工组织设计引用的主要依据有: 、交通部颁《公路工程技术规范》JTG B01-2003 、交通部颁《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2001 、交通部颁《公路养护技术规范》JTG H10-2009 、交通部颁《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004 、交通部颁《公路桥梁施工技术规范》JTJ/T F50-2011 、工程现场考察情况。 二、编制原则及目的 1、施工组织设计是公路工程施工阶段的重要组成部分。 2、本施工组织设计编制依据为:招标文件、设计图纸,招标补遗以及本工程项目有关的各项施工技术规范和规定。 3、本施工组织设计只适用于镇安县2017年农村公路危桥改造工程2标段。 4、本施工组织设计是针对我单位施工人员配置、机械设备配置,运用科学的管理方法和多年积累的经验进行编制的。 5、施工阶段应按照施工组织设计方案进行施工,但遇到工程地质、气候等不可预见因素的影响时,可针对相应的施工工序及总体施工方案作适当调整,确保各工序衔接紧密,保证工程按期完成。 6、在各项保证措施中,严格遵守国家相关部门的有关规定。 7、本公司承诺严格遵守招标文件的各项要求和规定,认真执行各项《施工技术规范》。

第二节工程概况 一、工程概况 镇安县渣家沟便民桥位于商洛市镇安县永乐镇,桥梁跨越渣家沟河,桥梁全长22米,混凝土现浇板桥下部采用重力式桥台,扩大基础。本分项工程为上部构造现场浇筑,跨径13米。 二、沿线路材料、水、电等及运输条件 (1)主要外购材料来源及供应:工程主要材料供应按施工进度进行分批分量计划供应进场。钢筋、水泥、和工程所用到材料的选用先征得业主及监理单位认可,方可用于本工程中。 材料进场前先进行抽查检验、试验,合格后材料方能进场使用,材料进场必须附生产厂家的出厂合格证、实验报告或材质证明。材料进场分类按材料储存要求存放,并且挂标识牌进行标识。 (2)工程用水用电:生活用水就近从村级自来水管网引进接入,生产用水也采用自来水。 施工用电从当地电力网上搭接,现场供电采用“三级配电”,二级防漏保护,按“三相五线制”。主干线采用立杆架空方式,支线一律采用电缆暗铺方式,埋深60cm,同时自备1台50KW柴油发电机组。 (3)运输条件: 沿线运输条件较为便利,各种筑路材料均有公路通往施工现场,需外购的工程材料利用汽车运输抵达施工现场。 三、工期安排 拟开工日期年月日,完工日期年月日。 第三节主要工程项目的施工方案、方法与技术措施

(完整版)框架结构专项模板施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 基础梁与导墙模板 基础梁模板 导墙模板 柱模板 主要技术参数 柱模设计 柱、梁节点模板设计 顶板模板设计 梁模板设计 墙模设计 楼梯模设计 门、窗、洞口模板设计 墙体模板安装 穿墙螺栓 顶板模板和梁板模板安装 柱模板安装 模板安装质量要求 模板拆除 5质量保证措施 模板工程质量控制程序 模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施

7成品保护 1工程概况 一、建筑设计 本工程设计室内外高差为1.2 m。建筑层数为地下一层,地上四层,建筑高度为15.7 m,局部高度为19 m。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为八度,结构形式为框架结构。 二、结构设计 梁式条形防水板基础,地下室外墙为钢筋混凝土墙,内墙厚240mm非粘土烧结砖,±0.000以上填充墙体为加气混凝土砌块,外墙300 mm,内墙200 mm。 屋面防水等级为Ⅲ级,采用一道4厚高聚物改性沥青(SBS)防水层。门窗选用90系列PVC白色塑钢中空玻璃窗。设外墙保温及楼板保温层。 2编制依据 2.1 国务院令第393号建设工程安全生产管理条例; 2.2 JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范; 2.3 DG/JJ08-016-2004 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 GB50204-2002 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据地下室后浇带布局该工程被分为二个区域,根据以上情况将其分为二个施工段即:I区为第一施工段,II~III区为第二施工段,按照以上施工段进行流水施工。 4模板设计与安装 4.1条形基础、基础梁与导墙模板

现浇板模板脚手架专项施工方案11

山东省青州至临沭高速公路房建工程 第十一合同段 现浇板模板及满堂脚手架施工方案 山东省青州至临沭高速公路房建工程第十一项目部 一、编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 二、工程概况 沂南收费站办公楼采用框架结构,总建筑面积902.38平方米,主体2层、局部3层,高度7.5米,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。沂南收费站餐厅采用砖混结构,总建筑面积171.85平方米,主体1层,建筑高度4.84m,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度;沂南收费站泵房发电机房采用混合结构,总建筑面积135.33平方米,地上1层,局部地下1层,建筑高度4.353m,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 沂水南收费站办公楼采用框架结构,总建筑面积883.98平方米,主体2层、局部3层,高度7.5米,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。沂南收费站餐厅采用砖混结构,总建筑面积171.85平方米,主体1层,建筑高度4.84m,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度;沂南收费站泵房发电机房采用混合结构,总建筑面积135.33平方米,地上1层,局部地下1层,建筑高度4.353m,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 三、模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 四、材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 板底采用50mm×100mm方木支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管,模板采用15厚的胶合大模板。 五、模板安装 (一)模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 (二)楼板模板安装顺序及技术要点

三层框架结构模板施工方案

模板安全专项施工方案工程名称: 工程地点: 总承包单位: (公章) 编制人:年月日审核人:年月日审批人:年月日(企业技术负责人)

模板工程施工方案 一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工方案是对《某某》工程施工组织设计的深化和补充,以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)某某《施工组织设计》 2)某某工程《工程承包合同》 3)某某工程施工图 4)、本工程主要采用规范目录 A、《工程测量规范》 GB50026-2007 B、《工程测量基本术语标准》 GB/T50228-2011 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规范》JGJ130-2011 D、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 E、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 F、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-11 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册)》 一、工程概况 工程名称:某某 结构类型:框架结构

建设单位:某某有限公司 设计单位:某某建筑设计院有限公司 监理单位:某某监理有限公司德庆分公司 施工单位:某某工程有限公司 工程地址: 本工程由有限公司投资兴建,该工程由建筑设计院有限公司设计。建筑规模:本工程的座为低层住宅,总建筑面积 m2,框架结构,地上为3层,建筑高度12.44m,地下一层,室内相对标高±0.000相当于测量图绝对标高19.8m。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证,为确保基础工程施工顺利进行,要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规范及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前,均需进行安全技术交底,安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程施工要求做到心中有数,以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工; 安全技术交底各专业均采用三级制,即项目部项目技术负责人→专业工长→各班组长。安全技术交底必须有书面文字及图表,级级交底签字,工程项目技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善,并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求、操作要点及注意事项等进行详细的讲述交

现浇板专项施工方案

中央储备粮青岛直属库办公楼 现浇板专项施工方案 编制单位:青岛平建建筑安装股份有限公司编制人:陈强德 编制时间:二○○九年四月一日 现浇板专项施工方案

1、钢筋工程 本工程楼板为现浇楼板,钢筋绑扎数量较多,因此要控制上部负弯矩钢筋的位置及保护层厚度,保证现浇楼板的有效截面就尤为重要,针对这种情况我们制定了以下措施: 利用水泥砂浆垫块,保证钢筋的保护层,用于保护层的垫块长、宽各为30mm ,根据所应用部位的不同厚度各不相同,每平方米垫块数量不少于4块。 楼板钢筋采取现场制作绑扎方案,在绑扎前应在模板上量、画出距离符号,以利于钢筋位置正确,负弯矩的锚固长度及外伸长度必须符合设计要求,其位置固定应有措施(采用水泥砂浆垫块或钢筋马凳等),单向板的钢筋网靠近外围两行钢筋相交点,必须全部绑扎,双向受力钢筋应全部绑扎。 为确保钢筋位置符合设计要求,严防上层钢筋位移,上层钢筋设有90度弯钩,弯钩不得抵触模板,其长度等于板厚减去钢筋保护层厚度;砼浇筑时,应配备责任心较强的钢筋工跟班作业,随时对位移钢筋进行整理。 为保证负弯距钢筋的位置,上层负弯距钢筋应用铁马凳或预制混凝土垫块等定位措施进行支撑,间距为每0.8平方米至少设一个,普通的做法是使用钢筋制成的马凳,但是马凳使用时容易在模板上滑动,不能有效地对钢筋进行保护,并且在马凳与模板接触部位缺乏保护层,拆除模板后在该部位容易锈蚀,造成抹灰后表面上出现绣迹,而使用同标号混凝土垫块则可有效的解决这种现象,且起到与马凳一样的效果。垫块的使用方法同铁马凳,每平方米为四块,在模板上呈梅花形布置。 底层钢筋,其定位垫块的厚度应满足钢筋保护层厚度要求,强度不低于砼设计强度;施工及检查人员进行检查时,可使用如下图所示用钢筋制作的操作平台进行检查。 为了防止施工过程中,人为踩踏钢筋,引起钢筋变形,在混凝土施工过程中使用专门的操作平台,平台用Φ12钢筋焊接而成,平台长1500宽600形式如下图;

三层框架结构模板施工方案

GDAQ21101 模板安全专项施工方案 工程名称: 工程地点: 总承包单位: (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日 (企业技术负责人)

钢筋混凝土现浇板施工方案 第一节施工组织布置依据 一、编制依据 编制本施工组织设计引用的主要依据有: 1.1、交通部颁《公路工程技术规范》JTG B01- 1.2、交通部颁《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21- 1.3、交通部颁《公路养护技术规范》JTG H10- 1.4、交通部颁《公路桥涵养护规范》JTG H11- 1.5、交通部颁《公路桥梁施工技术规范》JTJ/T F50- 1.6、工程现场考察情况。 二、编制原则及目的 1、施工组织设计是公路工程施工阶段的重要组成部分。 2、本施工组织设计编制依据为:招标文件、设计图纸,招标补遗以及本工程项目有关的各项施工技术规范和规定。 3、本施工组织设计只适用于镇安县农村公路危桥改造工程2标段。 材料进场前先进行抽查检验、试验,合格后材料方能进场使用,材料进场必须附生产厂家的出厂合格证、实验报告或材质证

框架结构模板施工方案

模板施工方案 一、工程概况: 开来?都市丰景一标段位于武汉市汉阳区四新片区,是武汉龙河置业有限公司投资兴建的高层住宅楼,总用地面积82000m2,地上40层,地下1 层,建筑高度为116.3m。 地下部分由车库、水泵房、配电房、风机房等各类辅助设备用房组成; 本工程建筑耐火等级为:一级。 柱耐火极限为小时; 梁耐火极限为小时;楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件耐火极限为小时; 楼梯间、电梯井的耐火极限为小时;房间隔墙耐火极限为小时。 本工程建筑抗震设防类别为丙类(幼儿园为乙类);抗震设防烈度六度,地下防水等级H级(设计抗渗等级P6),建筑室内标 高士相当于绝对高程为22.00 m建筑物耐久年限:主体结构为二级耐久年限,正常使用限为50 年。 本工程由地下室及1#、2#楼组成,均为全现浇钢筋混凝土框剪结构。 本工程高度级别为A 级(主楼),抗震类别为丙类,抗震设防烈度为6 度。 设计基本地震速度为0.07g ,设计地震分组为第一组,结构抗震等级:剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为三级。 高层主楼基础,地下室平面范围内的基础及无上部结构处的地下室基础连成一体形1#、2#楼桩筏基础,裙房基础均采用筏板基础(无上部结构的裙楼)。 二、施工准备: (一)作业条件 1 、模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板 进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁术节点、主次梁节点大样。 验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置

图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图) 。模板的数量应模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2 、模板拼装: (1 )拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 (2 )按模板设计图尺寸,采用沉头自攻螺丝将竹胶板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。 (3 )竹胶板模板开的边及时用防水油漆封边两道,防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。 3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷脱模剂,分规格码放,并有防雨,防潮、防砸措施。 4 、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚已预埋好且可以使用。 5 、柱子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。 (二)材质要求 1、胶合板模板:尺寸1220X 2440mm厚度为18mm. 20mn等(单个工程最好选用不超过两种厚度为合理) 。 2、方木:50x 100mm 100X 100mm方木,要求规格统一,尺寸规 3、对拉螺栓:采用? 14mm以上的I级钢筋(最好用HRB235 ,双边套丝扣,并且两边带好两个螺母,沾油备用。 4、脱模剂:严禁使用油性脱模剂,必须使用水性脱模剂。

现浇板涵施工方案

目录 二秦项目板涵施工方案 (3) 一、板涵简介 (3) 二、施工管理组织机构及现场人员 (3) 三、主要材料、水、电、施工机械 (3) 四、主要施工方法及工艺 (3) 4.1、施工流程 (3) 4.2、施工准备及放样 (3) 4.3、基坑开挖 (4) 4.4、基底换填 (4) 4.5、基础施工 (4) 4.6、涵身施工 (4) 4.7、台帽施工 (5) 4.8、现浇板施工 (6) 4.9、附属工程施工 (6) 4.10、涵背填土 (7) 4.11、模板施工要求 (7) 4.12、钢筋制作、绑扎要求 (7) 4.13、砼浇筑要求 (8) 4.14、振捣工艺 (8) 4.15、成品保护 (9) 五、质量保证措施 (9) 5.1、建立健全质量保证体系 (9)

5.2、提高全员质量意识 (9) 5.3、狠抓工序质量,确保整体质量 (9) 5.4、开展标准化作业 (10) 5.5、技术措施 (10) 六、安全保证措施 (11) 6.1安全保证体系 (11) 6.2、基坑开挖安全措施 (11) 6.3、钢筋作业安全措施 (11) 6.4、混凝土作业安全操作安全要点 (12) 6.5、用电安全要点 (12) 6.6、高空作业、脚手架作业安全操作要点 (12) 6.7、模板作业安全操作要点 (13) 6.9、消防安全措施 (13) 七、文明施工 (14) 7.1现场场容、场貌布置措施 (14) 7.2生活卫生措施 (14) 八、环境保护 (14) 附图一 (16) 附图二 (18)

二秦项目板涵施工方案 一、板涵简介 本涵洞为钢筋砼板涵,进口/出口为M7.5浆砌片石八字墙。基础采用C25混凝土,现浇台身采用C30混凝土,现浇台帽为C30钢筋混凝土,现浇盖板为C30钢筋混凝土。 二、施工管理组织机构及现场人员 施工管理组织机构建详(见附图一),板涵开工时,由涵洞队负责本涵洞施工,现场计划组织施工人员12人(不包含浆砌片石砌筑人员)。 三、主要材料、水、电、施工机械 水泥、砂、碎石、钢筋由项目部统一采购,根据施工队需要上报计划量进行采购,材料进场后经试验合格方可使用。混凝土由项目部拌和站统一供应。 水:生活及施工生产用水,采取水车运输的方法。 电:采用一台30KWA发电机机组提供电力。 施工机械:30振捣棒2套,25T吊车1台,电焊机1台,强制搅拌机(暂定);弯曲机1台,切断机1台,调直机1台,电焊机2台。 模板:采用单块面积不小于1m2的新制钢平模,总平米数应为单个涵洞最大墙身面积的2/3(最少不低于1/2)。 四、主要施工方法及工艺 4.1、施工流程 施工准备、测量放样→基础开挖→基底检查、换填→基础浇筑→墙身浇筑→台帽浇筑→支撑梁浇筑→现浇板浇筑→八字墙砌筑→出/入口铺砌及涵身铺底→防水施工→涵背回填 4.2、施工准备及放样 施工前按设计图纸复核放线,结合现场实际情况,检查新建涵洞位置、方向、长度、出入口高程是否正确,地质情况是否与设计图纸所描述相符,避免因标高、位置和地质情况上的不符而对结构物的总体各项指标造成不必要的影响。 正式施工前清除基础上的植被及附着物,清除完成后根据设计现浇板涵位置

框架结构模板施工方案

*** 22# 楼 模 板 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位:*** 编制日期:2015年5月

第一章工程概况 第二章模板搭设 一、材料规格及要求 模板采用15mm厚的胶合板;扣件钢管支撑,钢管采用Φ48×3.5。 模板及其支架应具有足够的刚度、强度和稳定性,能够可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力,及在施工过程中所产生的荷载。二、模板施工

1、基础模板施工方法 (1)、按图纸设计要求弹出轴线和支模边线; (2)、制作好的模板,用塔吊或人工搬运至操作点; (3)、在模板之间的拼结处,每块模板均贴好一条通长的胶带,使模板与模板拼结紧密,以防漏浆; (4)、在模板拼装前要刷脱模剂,脱模剂要涂刷均匀,不宜太薄,以免起不到脱模剂的作用,也不要太厚,以免影响砼的外观; (5)、安装模板:将准备好的模板内边对准基础表面或搂面上弹出的边线。进行拼装,在安装模板的过程当中至少要二个人配合进行工作,每相邻的两块模板安装就位后,立即用小木档在内外拼板的交接处,对模板进行临时固定。再进一步校正模板的垂直度、位置以及拼缝之间的严密性,然后用钢管进行最终固定,在固定的过程当中要注意随时对模板进行校正。 2、梁模板 梁模板主要由底板和侧板组成,为承受垂直荷载,在梁的底板下每隔600mm用横向钢管顶撑来承托,沿梁跨度方向钢管支撑的间距为700mm。 (1)、搭设排架:依照图纸,在梁下面搭设双排钢管,间距根据梁的宽度而定。立杆之间设立水平拉杆,互相拉撑成一整体,离楼地面200mm处设一道,以上每隔1200mm(底层)设一道,二层及以上每隔1200米设一道。在底层搭设排架时,先将地基夯实,并在地面上垫通

现浇板施工方案

国信秦淮绿洲别墅工程二标段 整理范本编辑word ! 编制人: 审核人: 江苏广宇建设有限公司南京分公司二00四年六月十九日 现浇板、梁、梯砼施工 混凝土采用自拌砼,砼强度等级为C25

、原材料要求: 1、水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复检,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。 2、检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥, 袋装不超过200t 为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于一次。 3、混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 和设计的要求。 4、混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。 5、普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。 &拌制混凝土采用饮用水。 配合比设计 1、混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。 2、首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。 开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。 3、混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。 混凝土浇筑 砼运至施工现场时,应随即进行浇筑,并在初凝前浇筑完毕。 砼浇筑过程中,不得产生离析现象。应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,若发现有变形、移位时,应及时采取措施进行处理。 浇筑过程中,操作人员不应在模板支撑和钢筋上行走,应注意将模内钢筋的临时支撑和砼厚度标志随时抽出,不得埋入砼内。 砼自由倾落高度,不应超过2m在浇筑竖向砼前,应先在底部填以50-100mm厚与砼内砂浆成分相同的水泥砂浆。 为使砼密实,应分层并连续浇筑,不可一次投料过多,不易振实。每层厚度不得超过 F表的规定。

3.框架结构模板施工方案

□□□□工程 模板施工方案 (框架结构) 北京城建一公司□□□项目经理部□□□□年□月□日

□□□□工程 模板施工方案 (框架结构) 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:北京城建一公司□□□项目经理部编制时间:□□□□年□月□日

目录 1.编制依据 (1) 1.1工程施工图纸 (1) 2.工程概况 (1) 2.1设计情况一览表 (1) 2.2平面图 (2) 3.施工安排 (2) 3.1施工部位及工期要求 (2) 3.2劳动力组织及职责分工 (3) 3.2.1管理部负责人 (3) 3.2.2工人数量及分工 (3) 4.施工准备 (3) 4.1施工技术准备 (3) 4.1.2拟采用新型模板体系的资料介绍 (3) 4.2机具准备 (3) 4.3材料准备:模板、支撑、龙骨、脱模剂 (3) 5主要施工方法及措施 (3) 5.1流水段划分 (3) 5.2模板及支撑配备数量 (3) 5.3隔离剂的选择 (5)

5.4模板设计 (5) 5.4.1 ± 0.00以下模板设计 (5) 5.4.2 ±0.00以上模板设计 (10) 5.4.3阳台及栏板模板设计;类型、方法、节点图 (20) 5.4.4特殊部位的模板设计 (20) 5.4.5模板施工 (20) 5.5模板安装质量要求 (22) 5.6模板的制作及加工 (22) 5.6.1对模板加工要求;主要技术参数及质量目标 (22) 5.6.2对模板加工的管理与验收的具体要求 (22) 5.7模板的安装 (22) 5.7.1内墙体模板安装 (22) 5.7.2框架柱模板安装 (23) 5.7.3梁、板模板安装 (23) 5.7.4模板安装质量要求 (24) 5.8模板的拆除 (24) 5.8.1 侧模的拆除: (24) 5.8.2 梁底模的拆除 (24) 5.8.3施工荷载所产生得效应比使用荷载更为不利时所采取的措施 (25) 5.8.4后浇缝处支撑方法、技术要求及拆除时间 (25) 5.8.5予应力构件模板得要求 (25)

2020年(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目综合动力站房工程 辅 房 模 板 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日 目录 一.工程概况 (2) 1.建筑概况 (2) 二.编制依据 (2) 1.施工图纸 (2) 2.主要规范规程 (2)

3.施工要求 (2) 三.施工计划 (3) 1.施工进度计划 (3) 2.施工准备 (3) 3.材料准备 (3) 四.劳动力计划 (3) 1.安全生产管理人员 (3) 2.项目管理职责 (3) 3.劳动力安排 (4) 五.模板设计与安装 (4) 1.结构构件概况 (4) 2.模板设计与安装 (4) 2.1承台基础、基础梁模板 (5) 2.2柱模设计 (5) 2.3柱、梁节点模板设计 (6) 2.4顶板模板设计 (6) 2.5梁模板设计 (7) 2.6楼梯模设计 (8) 2.7挑板模板的设计安装 (8) 2.8顶板模板和梁板模板安装 (9) 2.9柱模板安装 (9) 2.10模板安装质量要求 (9) 3.模板拆除 (10) 4.模板工程质量 (11) 4.1模板安装质量标准 (11) 4.2质量控制注意点 (12) 六.安全生产及文明施工保证措施 (13) 七.成品保护 (16) 八.计算书 (16) 1. 扣件式钢管楼板模板高支架计算书 (16) 2. 柱模板计算(中小断面) (31)

一.工程概况 1.建筑概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 二.编制依据 1.施工图纸 2.主要规范规程 2.1主要法律、法规 2.2主要规程、规范 3.施工要求 3.1确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 3.2模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。 3.3模板施工前对施工人员进行技术交底。严禁盲目施工。

钢筋混凝土现浇板板施工方案

钢筋混凝土现浇板施工方案 第一节施工组织布置依据 一、编制依据 编制本施工组织设计引用的主要依据有: 1.1、交通部颁《公路工程技术规范》JTG B01-2003 1.2、交通部颁《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2001 1.3、交通部颁《公路养护技术规范》JTG H10-2009 1.4、交通部颁《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004 1.5、交通部颁《公路桥梁施工技术规范》JTJ/T F50-2011 1.6、工程现场考察情况。框架结构建筑模板工程施工组织设计(精品)

模板工程施工组织设计 一、程概况: 本工程为框架结构,建筑面积为18250m2,高20.8m,由于建筑物较长,本工程设置多道变形缝。本工程建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,工程合理使用年限50年,本工程基础采用钢筋砼独立基础,基础必须坐落在5#粉质粘土上,地基承载力为220Kpa,基础下为100厚C10素混凝土垫层,因基础地质变化较大,基础底标高变化较大,基础通过基础梁相通,由XX市建筑设计研究院设计。 二、模板工程施工方案 1、工程简况:本工程为5层框架结构,层高3.6m,总高22.65m。 2、模板及支撑系统选择 (1)模板采用木胶合模板。 (2)支撑采用杉木支撑和钢管支撑。 3、模板支撑的一般要求 (1)木支撑底部用的垫土应坚固,并用铁定固定于支撑底部,不得使用砖块做垫。 (2)底层模板支撑时,土方回填必须夯实厚,用50mm厚长木板平铺支撑底部。 (3)模板支撑过程和完毕结束后,须由专人检查,发现削弱部位应立即加以补强。 (4)已承受荷载的支撑,未经技术人员的批准,不得放松或任意拆除。

4、模板的安装 (1)基础模板安装时依据现场技术人员弹好的位置线,标准高城点安装,基础周边1m内不得放堆模板及支撑件。模 板上口严禁站人或进行砼的施工,支撑后放置时间较长 者,浇筑前应进行复查,模板安装完毕须严格按三级检查 制度验收,合格后房客进行砼施工。 (2)主体框架柱,现场模板安装中 1)安装前应按图纸尺寸进行加工预制配模。 2)柱模板安装先安装两侧,经校正后,清理柱内杂物,后封另两侧侧模。 3)柱模板紧固木楞应60cm一道。 4)支撑柱模应校正三方,支撑杆件采用木楞,其与地面倾角不应大于60度。 5)柱模的安装,应边就位边校正,边安装再支撑。 (3)现浇板的安装 1)多层楼盖上、下层模板的支撑应安装再同一垂直中心线上。 2)模板的支柱间距为0.5~0.75cm,纵向水平杆上下步距控制在2m以内,纵模间垂直剪力撑间距6m一度,垂直 剪力撑的倾角不大于45度。 3)模板支柱选择园杉木作支撑,其接头不能超过2个,并应采用对接夹板方式。

现浇梁板施工方案

营盘水至双塔高速公路土建工程 第二合同段 现浇梁板施工方案 编制: 审核: 批准: 中交第一公路工程局有限公司 营双二标项目部 二0、、年、、月

现浇梁板安全专项施工方案 1 、工程概况 1.1桥梁的结构形式 我项目共有三座桥需要进行现浇梁板的施工。K350+661.5跨线桥,建跨匝道A、干渠及渠边道路,桥梁中心桩号主线K350+661.5,桥跨成20+22+22+20m,交角110°,其上部结构采用钢筋混凝土现浇箱梁,满堂支架施工。桥梁宽度,左幅12m等宽度,右幅桥梁宽度渐变。下部结构桥墩为柱式墩,基础为钻孔灌注桩基础。墩柱直径1.3m,桩基直径1.5m。桥台采用肋式桥台,基础直径为 1.3m。E匝道桥兼跨干渠和渠边道路,桥梁中心桩号EK0+351.4,桥跨组成4-20m,交角90°。上部结构采用钢筋混凝土整体现浇箱梁,现浇箱梁顶板宽度8.5m,底版宽度5.0m,梁高1.3m,单箱单室断面,顶板厚25cm,底板厚20cm。下部结构桥墩为独柱墩,墩柱直径1.5m,基础为钻孔灌注桩基础,桩基直径1.5m;桥台采用柱式桥台,桩基直径1.5m。K340+259天桥,上部结构采用钢筋混凝土矩形板,下部结构采用柱式桥台,柱式桥墩和桩基础。 1.2设计标准 公路标准:高等级公路 设计速度:80km/h, 路基宽度:整体式路基宽度24.5m 桥涵设计荷载:公路一级 2、编制依据与范围 2.1编制依据 (1)营双二标指导性施工组织设计 (2)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 (3)《公路工程质量评定标准》JTG F80/1-2004 (4)城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 2.2 编制范围

框架结构工程施工方案

框架结构工程施工方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、主要施工方法有措施 (2) 1、施工流程 (2) 2、模板配制 (2) 3、模板组合 (2) 4、模板加工 (5) 5、模板安装 (5) 6、模板拆除 (6) 7、模板的维护和维修 (7) 8、模板安装允许偏差及检验方法 (8) 9、安全措施 (8)

一、编制依据 主要依据施工图、施工组织设计、规范、规程及相关法规、图集。 二、工程概况 工程名称:仙桃市消防中队综合楼扩建工程 建设单位:仙桃市消防大队 建设地点:仙桃市消防中队院内 建筑层数:3层 建筑面积: m2 结构形式:框架结构 三、施工准备 1、组织生产人员熟悉图纸,认真学习撑握施工图内容要求特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,报项目部技术部与设计、建设、监理等单位共同协商,取得一致意见后,办理有关记录,作为施工操作依据,熟悉各部位截面尺寸、标高、制定模板下料单。 2、机具准备:根据工程需要配制相关各种用具,电刨、园盘锯等。 3、材料准备:顶板、梁、基础模板采用覆合多层板,模板周转次数5次。 四、主要施工方法及措施 1、参照工程进度表划分流水段,流水段施工可以使工程节奏均衡、连续施工。±采用一次性成型,混凝土浇筑采用流水分段浇筑。 2、基础部分柱模板配制,考虑多层板周转的次数,所以配制1/3的模板,基础配制整套模板满足进度要求。

3、模板组合 1)垫层模板采用50*100mm方木沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。 2)基础模板采用*厚多层板,50*100mm方木做骈楞(方木均经压创找平)φ*架子管做横楞,上口对拉和钢管斜支撑加固。在其上下各加一排φ48*钢管斜撑,间距600mm,上下排交错布置,斜撑将力传至地面固定桩上。 3)柱模板:采用18mm厚多层板制作整体模板,竖楞采用50*100mm方木,方木均经压刨找平,每20cm一道,柱箍采用60*100方木(单面刨光),每400mm一道。最底一层距地面300mm,其板块与板块竖向接缝处理,做企口式拼装,然后加柱箍,支撑体系将柱固定。支撑用φ*架子管刚性支撑。 4)梁模板:底模与侧板均采用18mm厚多层板,主龙骨用60*100@600mm 单面刨光方木,次龙骨选用50*100mm@200mm双面刨光方木。梁侧模、底模按图纸尺寸进行现场加工。 5)顶板模板:采用18mm多层板主龙骨用60*100@400mm单面刨光,为保证顶板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的多层板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须保证接缝处下有龙骨,且拼缝严密,表面无错位现象。若

现浇箱梁超高模板支架搭设专项施工技术方案

庆巫奉高速公路A14合同段 B 匝道 2 号桥支架搭设专项施工技术方案 编制: 审核: 湖南省第六工程公司 重庆巫奉高速公路A14合同段项目经理部 二0 0八年十二月

目录 一:工程概况 (3) 二:施工技术方案 (3) 1、基础处理 (3) 2、钢管支架材料选用和质量要求 (6) 3、支架搭设方案 (6) 三、脚手架受力计算书 (8) 1.混凝土结构及支撑架结构设计 (8) 2.垂直荷载计算 (8) 3.单肢立杆轴心荷载 (9) 4.立杆强度核算 (9) 5.风荷载计算 (9) 6.斜杆强度验算 (10) 7.立杆受拉验算 (10) 8.地基承载力验算 (11) 附录一:B匝道2号桥立面图 (12) 附录二:B匝道2号桥支架布置平面图 (13)

一.工程概述: B匝道2号桥现浇箱梁分为3联,第1、3联为三跨预应力混凝土连续箱梁体系,跨径组合为23+28+23m。采用箱形梁,横截面为单箱单室,梁高1.6m,箱梁顶宽8.5m。底宽4.5m。桥面设9cm沥青混凝土铺装。第2联为四跨预应力连续刚构体系,跨径组合为24+2×42+24m。采用箱形梁,横截面为单箱单室,箱梁顶宽8.5m,底宽4.5m,梁高2.1m。桥面9cm沥青混凝土铺装。 全桥上部构造施工方法:采用满堂落地支架现浇方法完成。在第二联中跨满堂支架施工时,由于跨径较大且第6跨箱梁最高处离地面约50m左右,是全桥上部构造施工中质量安全控制的关键工序。故特将其作为专项技术方案进行逐一详细说明。二.施工技术方案: 1.支架基础处理: 在支架搭设前应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 施工时,根据现场地质情况进行处理,以保证达到地基承载力要求。对软土,首先用挖掘机对箱梁下方12m宽度范围内松软地段全部挖除,采用碎石土换填,用推土机对场地全部进行推平,并设置横向单向横坡,坡度控制在1%范围内,便于及时排除雨水,最后用16T振动压路机碾压密实,达到表面平整无轮迹,局部有反弹地段需采用重新换填片石挤密等措施以达到承载能力。对老土,采用推土机去除表层土后,压路机碾压密实,碾压工艺及压实度要求同前,横坡调整到1%内。 在搭设第二联中跨满堂支架时,由于跨径较大且第6跨箱梁最高处离地面约 50m左右,搭设支架前将用YZ16压路机对原状土进行碾压使之地基承载力标准值达到中密要求,同时还应在容易遭受浸泡的软弱地基支架搭设区域范围内浇筑 15CM厚的C15砼进行硬化处理。

框架模板施工方案(独立基础)

。 。1 项目工程 模板施工方案 (框架结构) xx建设工程有限公司 项目经理部 □□□□年□月□日

工程模板施工方案 (框架结构) 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: □□□项目经理部编制时间:□□□□年□月□日

。 目录 1.编制依据 (1) 1.1工程施工图纸 (1) 2.工程概况 (1) 2.1设计情况一览表 (1) 2.2平面图 (2) 3.施工安排 (2) 3.1施工部位及工期要求 (2) 3.2劳动力组织及职责分工 (2) 3.2.1管理部负责人 (2) 3.2.2工人数量及分工 (2) 4.施工准备 (3) 4.1施工技术准备 (3) 4.2机具准备 (3) 4.3材料准备:模板、支撑、龙骨、脱模剂 (3) 5主要施工方法及措施 (3) 5.1流水段划分 (3) 5.2模板及支撑配备数量 (3) 5.3隔离剂的选择 (4) 5.4模板设计 (4) 。1

5.4.1 ± 0.00以下模板设计 (4) 5.4.2 ±0.00以上模板设计 (6) 5.4.7模板施工 (12) 5.5模板安装质量要求 (13) 5.6模板的制作及加工 (13) 5.6.1对模板加工要求;主要技术参数及质量目标 (13) 5.6.2对模板加工的管理与验收的具体要求 (13) 5.7模板的安装 (13) 5.7.2框架柱模板安装 (13) 5.7.3梁、板模板安装 (14) 5.7.4模板安装质量要求 (14) 5.8模板的拆除 (15) 5.8.1 侧模的拆除: (15) 5.8.2 梁底模的拆除 (15) 5.9模板的维护与修理................ 错误!未定义书签。 5.9.1各类模板在使用过程中的注意事项错误!未定义书签。 5.9.2多层胶合板的维修............. 错误!未定义书签。6.安全注意事项 .. (15) 附:计算书 (16)

相关文档
相关文档 最新文档