1、按“新建管道施工工序”进行施工

2、新建管道人员配置按每100米,技工10人,普工20安排,如有特殊情况可酌情加派5-20人。

3、应注意情况:

①选用管道等材料

a.管道材料选用符合有关技术标准的定型产品。未经产品质量监督检验机构鉴定合格的主要材料不得在工程中使用。

b.主干通信管道采用波纹管、梅花管,横穿采用钢管,住宅区内通信管道采用波纹管。人(手)孔建筑材料采用机砖。

②各材料性能指标

a.硬聚氯乙稀(PVC双波管)主要性能指标:

要求管道外壁无破损、变形,管道内壁光滑平整,无裂缝、无划痕。技术要求抗张强度>480kg/cm2,抗拉强度(20℃时)400-600kg/cm2,抗弯强度(20℃时)800-1200kg/cm2,抗压强度(20℃时)700-1600kg/cm2,环刚性0。85≥Mpa,落锤冲击试验(0℃)9/10通过,落锤冲击能量(0±1℃≥1kg)无破裂,爆破压力≥1。0Mpa,压力试验至径40%时无破裂。

b.梅花管主要性能指标

要求管道外壁无破损、变形,管道内壁光滑平整,无裂缝、无划痕。技术要求弯曲度≤1.5%,落锤冲击试验(-19℃)54/80不破裂,扁平试验无破裂,御荷1mim,外径恢复≥90%。

c.钢管主要性能指标

要求管道外壁无破损、变形,具有不透水性、防腐性,与金属有很好的粘附性,对金属无腐蚀性,有足够的机械强度和具有耐热抗冻稳定性。技术要求抗压强度≥20kg/mm2,抗拉强度≥14kg/mm。

d.人(手)孔建筑材料主要性能指标

采用砖砌体24墙,100#机砖,抗压9.81Mpa/cm2,人(手)孔环铁盖用灰口铁,抗拉不小11.77KN(1200kg/cm2),基础用C15素砼,上覆用C20钢筋砼,水泥砂浆用1:2.5的标准。

③管道铺设参数

a.管道基础采用C15混凝土,管道进入人孔处,用水泥砂浆抹成圆棱,管道距人孔1.5米处,其管道基础应加筋。

b.通信管道包封及接头的处理:所有波纹管及多孔组合管均采用C15混凝土全包封,厚度8CM,塑料管接头采用橡胶密封圈接续,使接头形成柔性接续,具有良好的密封性且无渗漏现象,防止污水浸入管内。接头位置应尽量错开,其左、右、上、下相邻管材接口,一般错开半个管长。

c.管道埋深:塑料管顶部距离地面不少于70CM,钢管顶部距离地面不少于40CM,人(手)孔上覆板顶部距离地面不少于30CM。最小埋深详见下表的规定。

管道的最小埋深表

d.管道坡度:为使管道中避免积污水,以致造成光(电)缆腐蚀或塞孔,在两孔段之间设有一定的坡度,能使渗透污水自然流入人(手)孔内,然后加以清除。管道的坡度一般应为0.3%-0.5%,最小不宜低于0.25%。

e.地下通信管道与其他各种管线及建筑物的最小净距,应符合下表的规定。

通信管道与其他各种管线及建筑物的最小净距表

f.管道段长最大不超过150米,弯管道的曲率半径不小于36米。

g.电缆通道的宽度为0.6—1.6米,净高不超过1.8米。埋深(通道顶至路面)不小于0.5米。

④回填土注意事项

a.管道顶部30厘米以内及靠近管道两侧的回填土内,不c含有直径大于5厘米的砾石、碎砖等坚硬物。其回填土的时间的选择,必须保证在混凝土的养护期后进行。

b.管道两侧应同时进行回填土,每回填土15厘米,用木夯排夯两遍。

c.管道顶部30厘米以上,每回填土30厘米应用木夯排夯三遍或用蛤蟆排夯两遍,直至回填、夯实与原地表平齐。

4、对地绝缘电阻

施工中应当保证光缆外护套的完整性。直埋长途、管道光缆护套对地绝缘电阻竣工验收指标应符合相关规范或设计规定。

5、取证工作

管道在市区、穿越公路及在公路路肩、路沟和桥上、铁路地段时,施工单位应抓紧与相关主管部门联系,务必于开工前办妥取证工作。

七)、敷设管道光缆

1、按“敷设管道光缆施工工序”进行施工

2、人员配置按每100米,技工2人,普工10安排,如有特殊情况可酌情加派5-20人。

3、布放管道光缆应注意情况:

①长度光缆塑料管道工程中所用的程式、规格、质量以及施工中,施工单位必须严格执行《长途通信光缆塑料管道工程验收规范》YD5043-2005。

②光缆在各种管材中穿放时,所用管材的内经应不小于光缆外经1.5倍。光缆敷设安装后,管口应封堵严密。

③核对敷设光缆的规格、型号应与设计相符,A、B端的方向应符合设计要求。

④布放时中间人孔均应有人值守,均力牵引,统一指挥,协调一致,以保证光缆所受张力、侧压力及弯曲半径等不超过有关规定(直埋、过河、架空及局内光缆亦同,以下不再重叙),保证光缆受力均匀。

⑤敷设管道光缆的曲率半径应符合下列要求:

a.光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。

b.光缆绕“8”字敷设时其内径应不小于2m。

⑥敷设后的光缆应平直、无扭伤、无明显刮痕和损伤。

⑦光缆布放完毕,光缆端头做密封防潮处理,不得并防止浸水。

⑧敷设后光缆在人井内预留及接头光缆留长应按设计要求预留。

⑨光缆敷设后所占用的子管出井壁在5 cm以下,多余的用刀片割去,以便光缆的钉固。并检查、恢复其余管孔的堵塞。

⑩光缆敷设后多余光缆在长度160 m以下的不得锯断,均按10—15 m长度平均预留在数个人井内,以便今后维护光缆使用。

4、保护措施及要求

①直通人(手)孔内的光缆应采用φ32波纹软管进行保护并固定在人(手)孔墙壁、电缆托架上或按设计要求的措施进行处理。

②采用气吹法进行光缆敷设的管道口处应使用护缆膨胀塞进行封堵,PVC管道在子管口处用PVC胶带对光缆进行缠绕密封。

③人(手)孔内的光缆应系挂按照相关要求制作的标识牌(进与出两方向各一块)。

④人井内光缆每30—40cm钉固一处,要注意美观性。

⑤井整理完毕后,要清理人井内卫生。

八)、局内光缆

1、按“布放局内光缆施工工序”进行施工

2、人员配置按每处,技工1人,普工5安排,如有特殊情况可酌情加派3-10人。

3、布放局内光缆应注意情况:

①局内光缆进线室内、走线架上的光缆应有明显的标志,布线合理整齐,并标明A、B端,以便与其它线路相区别,要求与交流、直流、信号线有安全距离等。

②光缆在进线室内应选择安全的位置进行安装敷设,当处于易受外界损伤的位置时,应采取适当的保护措施。

③局内光缆布放应整齐美观,沿上线井布放的光缆应绑扎在上线加固横铁上。光缆经由走线架、拐弯点(前、后)应予绑扎,两处绑扎的距离不超过50公分。上下走道或爬墙的绑扎部位应套胶管,避免光缆受侧压。

④按规定预留在设备侧的光缆,可以盘留在传输设备机房或进线室内。有特殊要求预留的光缆,应按设计要求留足并妥善存放。

⑤光缆引入局站后堵塞进线管孔,必须不渗、漏水。(四)、光缆敷设安装的重叠、增长和预留

1、派1名熟练技工带2个普工为一组的形式施工。

2、按施工工序方法进行施工。

3、光缆重叠、增长和预留参照下表:

光缆重叠、增长和预留参考长度表

项目

敷设方式

直埋管道架空水底

接头重叠长度L一般不小于12m 12m 18m

人手孔内自然弯曲增长0.5~1m

光缆沟或管道内弯曲增长千分之七千分之七按实际

架空光缆弯曲增长千分之七至千分之十

地下局站内每侧预留5~10m可按实际需要调整

地面局站内每侧预留10~20m可按实际需要调整

因水利、道路、桥梁等建设

规划导致的预留

按实际需要

注:光缆布放时的重叠长度应符合光缆在接头处的预留、光纤在接头盒内盘留以及由于各种环境条件决定的接续操作要求。光缆预留长度应考虑日后维护的需要。

(五)、接头盒的安装及光缆接续

1、派2名熔接技术员,带2个普工为一组的形式施工。

2、按施工工序方法进行施工。

3、各类光缆的接头安装图如下

(1)直埋光缆

直埋光缆接头应安排在地势较高,较平坦和地质较稳定之

处,应避开水塘、河渠、沟坎、道路水田等施工、维护不便,或

接头有可能受到扰动的地点。光缆接头盒可采用水泥盖板或其他适宜的机械损伤的保护措施。

(2)架空光缆

(3)管道光缆接头置于电缆托板间示间图

管道光缆接头盒的安装方式,应按照各省的维护习惯和施工图设计的要求,固定在人(手)孔壁上或电缆托架上,安装位置应便于维护。

4、光缆接头盒的封装,应符合下列要求:

(1)接头盒的封装按工艺要求进行;

(2)接头盒内应放入袋装防潮剂和接头责任卡,其格式见下表:

光缆接续责任卡片

5、接头盒进出缆方式应符合各省维护习惯和设计要求。

6、预留光缆整齐盘留,固定在直埋沟、人(手)孔壁上或电缆托架上。

7、光缆接续应符合下列要求:

(1)室外光缆的接续、分歧应使用接头盒。光缆接头盒应采用密封放水结构,并具有防腐和一定的抗压力、张力和冲击力的能力。

(2)光缆接续应采用熔接法。

(3)光纤固定接头衰减应从严控制,具体指标应根据光纤类型、站间距离等因素综合考虑。

(4)采用熔接法进行光缆接续时,光纤熔接完成并测试合格后应立即做增强保护措施。增强保护方法可采用热可缩套管法。

(5)光纤全部连接完成后,应按下列要求将余长光纤收容盘放:

①根据光缆接头套管(盒)的不同结构,按工艺要求顺序将余纤盘在熔纤盘内,盘绕方向应一致;

②光纤盘绕弯曲半径应大于厂家规定的曲率半径,接头部位应平直不受力;

(6)光缆加强芯应按需要长度截断并按工艺要求固定在接头盒内,电气断开。

(7)光缆成端

①应根据设计要求留足预留光缆。

②在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。

③成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行走线并按设计要求进行保护和绑扎。

④单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。未连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。

⑤软光纤在机架内的盘绕应大于规定的曲率半径。

⑥光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线上。

⑦软光纤应在醒目部位标明方向和序号

(8)光缆中继段测试

①光缆测试(包含1310n米及1550n米两个窗口)的内容应包括:

a.线路衰减;

b.后向散射信号曲线;

c.P米D链路值

②中继段衰减和P米D值的测试结果应符合以下要求:

a.光纤衰减测试应取双向测量的平均值;

b.测量的光纤衰减平均值和P米D链路值必须符合下表规定的指标:

c.测量结果应做详细记录。

(3)光纤后向散射信号曲线应符合下列要求:

a.信号曲线无异常。

b.全程信号曲线应打印记录或拍照。

(六)、竣工验收

1、收尾整改

施工技术人员对所有的线路采取保护措施、挂牌标识、绑扎固定以及相关的收尾整改工作。

2、编制竣工资料和结算文件

(1)此工作由资料技术人员完成,测距力求准确,绘制竣工图纸力争完善,收集相关资料按业主要求编制相应的竣工资料和结算。

(2)按《档案管理办法》的规定执行,按照建设单位和档案管理要求,实行标准化、规范化、统一管理,采用计算机编制,验收前由项目经理负责组织编制竣工技术文件,并及时提供符合要求的竣工技术资料文件。

(3)整理在各分部工程过程中及时收集、汇总的隐蔽资料。

(4)在完工后15个工作日内提供一式四份工程资料(含电子档和光盘)交业主。

(5)在竣工技术文件中根据实际收取的工程材料和实际使用的量及退库数量做好材料平衡表。

3、竣工技术资料包括以下内容:

(1)封面

(2)封二

(3)竣工技术文件目录

(4)工程说明(工程概况、主要工作量、技术措施、施工依据、监理情况、其他问题等。)

(5)开工报告

(6)安装工程量总表

(7)已安装设备明细表

(8)工程设计变更单

(9)停(复)工报告

(10)重大质量事故报告

(11)随工检查签证记录

(12)交(完)工报告

(13)验收证书

(14)交接书

(15)竣工各项测试记录(中继段衰减、接续损耗、PMD、线路损耗、对地绝缘电阻等)

(16)竣工图纸(包括系统配盘图、路由图、平面图、通用图等)(17)工作联系单

4、会同建设方、监理对工程进行验收。

管道安装施工方案

管道安装施工方案 管道安装施工方案篇一:管道安装工程施工方案 天津市南水北调中线滨海新区供水一期工程输水线路工程 (第9标段) 管道安装施工方案 编制:审核:审批: 北京金河水务建设 2011年4月26日 目录 1. 管道运输吊装及布管.............................................. 错误!未定义书签。 2. 管道焊接.................................................... (2) 3. 阴极保护.................................................... (6) 一、管道运输吊装及布管 (1)输水管道单根管长6米,重约12吨,由加工场运至施工现场采用20t 拖车运输,50t 吊车配合;

(2)吊装时采用平衡梁吊装法,捆绑管子应用尼龙布带或用钢丝绳加胶皮套管或加垫木层。用铁扁担保证钢管起吊平衡性,用缆风绳控制落管方向。吊装需轻拿轻放,严禁损伤防腐层。 (3)下沟前应对管沟进行检查。下沟前管沟内应无塌方、石块、雨水、油污和积雪等。应检查管沟的深度、标高和断面尺寸,并应符合设计要求。 (4)管沟开挖验收合格后应将管道立即下沟。在地下水位较高的地段,开挖、下沟和回填应连续完成。下沟时,起吊必须用专用吊具,起吊高度以1m 为宜,轻放至沟底,严禁损伤防腐层。管道应放置在管沟中心,其允许偏差不得大于100mm。 (5)管道下沟前对防腐层应用高压电火花检漏仪进行检查,对电火花击穿漏铁处应责成其进行修补。 (6)组对前,应对管子进行清扫,管内不得有石头、纸屑和泥土等杂物。并应对管口进行检查。确保加工质量满足设计要求,必要时用砂轮机清理管口的焊渣及毛刺,管端如有较轻度变形应予以校正。不得用锤直接敲击管壁,校正无效,应将变形部分管段切除。 (7)利用倒链及千斤顶等工具进行管子的调整组对。 (8)组对时,首先严格控制基准管的安装,使其高程、中心线 等技术条件达到设计要求,然后方可进行其它管道组装。组对时避免采用强力对口,且应保护钢管绝缘层。 (9)管子和管件的对口,应做到内壁平齐。内壁错边量符合以下规定:等厚对接焊缝不超过管壁厚的10%,且不大于 1mm;

管道铺设施工方案(精选12篇)

管道铺设施工方案(精选12篇) 1. [施工方案1: 管道铺设过程及安全措施](link1): 本文介绍了管道铺设的主要步骤以及相关的安全措施。 2. [施工方案2: 管道材料选择与质量控制](link2): 文中详细介绍了如何选择合适的管道材料,并对质量控制进行了阐述。 3. [施工方案3: 管道结构设计与施工技术要点](link3): 该方案重点介绍了管道结构设计的原则以及施工过程中需要注意的技术要点。 4. [施工方案4: 断面调整与管道连接技术](link4): 本文重点讲解了如何进行管道断面调整以及管道连接技术的应用。 5. [施工方案5: 管道防腐与防腐材料选用](link5): 文中介绍了管道防腐的重要性,并提供了防腐材料的选用建议。 6. [施工方案6: 管道施工监理及验收要点](link6): 该方案详细介绍了管道施工监理的重要性,以及验收过程中需要注意的要点。 7. [施工方案7: 管道通水试验方法与标准](link7): 本文介绍了管道通水试验的方法和标准,以确保管道的安全运行。 8. [施工方案8: 管道消防安全施工措施](link8): 文中详细说明了在管道施工中应该采取的消防安全措施,以保障施工现场的安全。 9. [施工方案9: 管道敷设施工组织与计划](link9): 该方案重点介绍了管道敷设施工组织与计划的编制方法和注意事项。

10. [施工方案10: 管道施工质量检测方法](link10): 本文详细讲 解了管道施工质量检测的方法和标准,以确保施工质量合格。 11. [施工方案11: 管道施工现场安全管理](link11): 文中介绍了 管道施工现场安全管理的重要性,并提供了相关的管理方法和要点。 12. [施工方案12: 管道施工质量事故处理](link12): 该方案详细 介绍了管道施工质量事故的处理步骤和应对措施。 以上是《管道铺设施工方案(精选12篇)》的目录,每篇方 案都涵盖了不同的施工要点和注意事项,有助于实施管道铺设工程 的顺利进行和质量控制。

市政排水管道施工方案(通用5篇)

市政排水管道施工方案(通用5篇) 当前,市政道路给排水管道施工经常和水渠、城市绿化带出现交叉问题,一方面影响了城市的正常交通通行,另一方面市政道路给排水管道施工存在较大困难,难以保障管道施工质量,给人们的日常生活带来很多不便。小编的我精心为您带来了5篇《市政排水管道施工方案》,希望能对您的写作有一定的参考作用。 编制依据篇一 1、1施工图纸: 1、给排水管道综合平面图(TL0401S-S0202(变)) 1.2现行国家工程质量验收规范: 1.2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2023)。 1.2.2《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2023)。 1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69-87)。 1.2.4《火电施工质量验收评定标准》。 1.2.5《电力建设安全施工管理规定》。 安全生产、文明施工及安全技术保证措施篇二 沟槽每30m设一座下人爬梯,爬梯用钢脚手杆搭设。 6.1所有参加施工的作业人员必须经安全检查技术操作培训合格。操作人员有权拒绝执行违反安全规定的指令,严禁洒后作业。 6.2特殊工种(电工、电焊工、机械操作、吊装操作工等)必须经培训考试合格后持证上岗。

6.3各工种工序施工前须由施工负责人进行技术交底,并签字。 6.4设专职安全员,建立定期安全检查制度、检查有记录,对查出的隐患及时整改,对严重情况有权停止施工并立即向项目经理汇报,并要求停工。 6.5施工场地内外及场内电缆保护区未征得有关部门同意严禁开挖等,地下作业加强对场内电缆保护。 6.6基坑四周未回填前设防护栏杆。 6.7入现场的施工人员必须遵守各项规章制度且听从安监人员的指挥。 6.8施工人员进入现场必须正确配戴安全帽,高空作业必须系好安全带并且把安全带系在高处牢固的脚手架或其它物体上。 6.9登高作业时所使用的工具必须放在工具袋内,严禁放在模板或跳板上,以防落物伤人。 6.10本工程所用的电器设备一律由专业的电工负责接线、检修,所使用的电器设备应有良好的接地且应将电源线接在漏电保护器下。 6.11电焊工使用电器工具时应戴好绝缘手套,穿好绝缘靴,移动电线时严禁生拉硬拽。 6.12在进行土方开挖时必须按规定进行放坡,防止土方坍塌,在安装管道时,沟槽上方应设有安全监护人,对沟槽两侧的土方动势进行观察,发现有裂纹或有土方塌方的迹象时及时通知沟槽内施工人员好撤离现场,待处理完毕确认安全以后方可继续施工。进入施工现场的人员必须进行三级安全教育,并经安全考试合格方可参加施工。

排水管道施工方案

排水管道施工方案 第一篇:排水管道施工方案 一、施工前准备 1. 地形勘测与设计 进行排水管道施工前,必须对施工区域地形进行勘测,确定地形高程、坡度等数据,并依据这些数据进行方案设计。 2. 环境保护 排水管道施工过程中必须重视环境保护,防止施工过程中排放的污水、污泥对周围环境造成影响。 3. 施工设备及材料采购 采购施工所需设备和材料,包括挖掘机、吊车、水泥、石头等。 4. 施工人员选拔及培训 施工人员必须经过严格的选拔,并接受必要的岗前培训,保证施工过程中的安全与效率。 二、施工流程 1. 挖掘 根据设计要求,在施工区域内开挖出管道的位置,并进行必要的挖掘及整地。 2. 基底处理 在管道下方铺设一层混凝土或沙子,以便垫平地面,并保证管道的水平度和稳定性。 3. 管道铺设 将管道进行拼装后,逐段铺设在基底上,注意管道之间的连接不得出现任何漏洞。

4. 管道连接 在管道铺设完成后,进行管道之间的相互连接,并在连接处施工必要的冲孔、热熔等工艺。 5. 管道固定 管道连接完成后,进行管道固定,以保证管道的安全性和稳定性。 6. 管道测试 在管道铺设及固定完成后,进行管道的测试,检查其密封性和流量是否正常。 7. 施工完工及验收 施工完工后,进行施工验收,确认施工质量及安全,同时做好施工档案工作。 三、安全措施 1. 确保施工区域周围的交通安全。 2. 注重施工现场的安全,进行必要的防护措施,确保施工人 员的人身安全。 3. 做好建筑垃圾和废弃物的清理,避免污染环境。 4. 严格控制噪音,减少施工现场对周围居民的影响。 5. 对施工所需的材料和设备进行安全检查,确保其正常工作。 第二篇:排水管道施工方案 一、施工前准备 1.地形勘测与设计 进行排水管道施工前,必须对施工区域地形进行勘测,确定地形高程、坡度等数据,并依据这些数据进行方案设计。 2.环境保护 排水管道施工过程中必须重视环境保护,防止施工过程中排放的污水、污泥对周围环境造成影响。

管、井工程施工方案

管、井工程施工方案 一、钢筋碎管道铺设 (一)施工措施 1、管沟开挖 管沟采用挖掘机开挖,就近堆放,留着回填用,基坑开挖后要对基坑边波进行保护。 2、管道施工 管道施工采用平基层法,人工配合安管。 (1)施工工艺 (2)浇筑平基施工要点 I.验槽合格后,应及时浇筑平基混凝土,减少地基扰动的可能; H.应严格控制平基顶面高程,不得高于设计高程,亦不低于设

计高程10mm; IIL平基混凝土终凝前不得泡水,并按规程进行养护。 (3)下管、安管施工要点 I.平基混凝土强度达到5Mpa以上时,方可下管; II.下管前在平基面上弹线,管上方拉线以控制安管中心线和标高; III.安管时对口间隙,减少错口现象,稳管以达到管内底高程偏差在正负IOnlnI之内,中心线偏差不超过IOnInb相邻管内底错口不大于3mm为合格; IV.管安好后,用干净石子或碎石卡牢,并及时灌筑混凝土管座。 (4)浇筑管座注意事项 I.浇筑前,平基应凿毛或刷毛,并冲刷干净; II.浇筑混凝土时,应两侧同时进行,防止将管挤偏; III.较大的管,浇筑时应同时进入配合勾捻内缝,直径V7OO∏1∏1的管,用麻袋球或其他工具在管内来回拖动,将流入管内的灰浆拉平; (5)管道基础混凝土模板 I.根据基础厚度,模板采用定型钢模或[24槽钢,支撑采用木桩。 II.支模时面板对准给定的基础边线垂直竖立,内外打撑钉牢,内侧打钢钎固定,配合浇筑进行拼装,并处理好拼缝防止漏浆,并在面板内侧弹线控制混凝土浇筑高度。 (6)管道平口硅接口施工 a)施工工艺流程 I管口凿毛清洗H浇注管座混近H人机配合下阍T管道套接I一I管道接口塞膨胀水泥钳缝I一板口浇筑碎抹带H勾捻管内上部询 (二)沟槽回填 沟槽回填土,对于不同的部位有不同要求,以达到既保护管道安全又

燃气管道 施工方案

燃气管道施工方案 燃气管道施工方案 一、项目概况 本项目为新建燃气管道工程,总长度约为1,000米。工程起点为A地,终点为B地。管道规格为直径DN200,管材采用无缝钢管。工程涉及到的主要工作包括管道敷设、连接、焊接、固定和测试等。 二、施工方案 1.前期准备 (1)施工队必须具备相应的资质和经验,施工指挥人员要持有相关工程管理证书。 (2)组织施工过程中所需的材料和设备,包括无缝钢管、管件、螺栓、焊机、压力表、检漏器等。 2.管道敷设 (1)根据设计图纸和地形条件,确定管道的敷设路线,并进行地面测量。施工队按照测量结果确定管道的地下敷设深度。 (2)清理敷设区域,确保施工区域的地面平整,并清除任何障碍物。

(3)根据设计要求和管道规格,采用合适的敷设方法,如挖沟敷设、顶管法等。施工队必须严格按照相关规范进行操作,确保管道的均匀敷设。 3.管道连接和焊接 (1)施工队在敷设好管道后,对相邻两段的管道进行连接。连接管道时,要确保管道的对口平整,并使用合适的管件和螺栓进行固定。 (2)焊接前,必须对管道表面进行清洁处理,确保无油污、氧化物等杂质。然后进行焊接,焊缝应均匀、牢固、无裂纹。 4.管道固定和支撑 (1)按照设计要求和相关规定,对管道进行固定和支撑。确保管道的稳定和安全,避免其在使用过程中发生移位或损坏。 (2)采用专业工具和材料,如闪螺带、扣件等,对管道进行固定和支撑。 5.压力测试和漏气检测 (1)管道施工完工后,施工队必须进行压力测试。首先进行进气压力测试,然后进行漏气检测。 (2)压力测试时,施工队需使用专业设备,如压力表,按照

设计要求对管道进行压力测试。测试结束后,检查压力表的读数是否符合要求。 (3)漏气检测时,施工队需要使用专业检漏器,对管道进行检测。确保管道没有任何漏气现象。 三、施工安全措施 1.施工队必须按照相关规定佩戴个人防护装备,如安全帽、工作服、防护手套等。 2.在施工现场设置明显的警示标志,确保施工区域安全。 3.施工队需定期检查施工设备和工具的安全性能,及时维修和更换。 4.严禁施工人员在管道附近吸烟或使用明火。 5.在需要进行高空或水下作业时,施工队必须采取相应的安全措施,如安装护栏、使用防滑器材等。 通过以上施工方案,可以保证燃气管道施工过程中的安全性和质量,确保工程顺利进行。同时,施工队需要密切配合监理单位进行工程监管,并按照监理单位的要求执行施工方案。

管道工程施工方案(通用7篇)

管道工程施工方案(通用7篇) 施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案。其中包括组织机构方案(各职能机构的构成、各自职责、相互关系等)、人员组成方案(项目负责人、各机构负责人、各专业负责人等)、技术方案(进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等)、安全方案以下是小编收集整理的管道工程施工方案(通用7篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。 管道工程施工方案1 第一章工程概况 第一节项目概况 1.1工程概况 本工程是对****原有老化监控系统进行拆除,安装新的数字高清监控系统。 1.2、招标范围: 1.2.1新设备安装 主要包括红外枪机摄像机(50-100m)47台,枪机支架17套,枪机电源47个,红外球机摄像机20台,球机电源20台,球机支架20套,电梯摄像机6台,电源6台,网络硬盘录像机(64路)2台,监控专用硬盘32块,解码器1台,控制键盘1台,32寸监视器8台,55寸监视器1台,HDMI跳线9根,管理电脑1台,电视墙1套,操作台4联1套,机柜42U1套,PDU1套,汇聚箱8个,核心交换机1台,汇聚交换机8台,光模块16套,终端盒8个,ODF箱1个,光跳线40条,尾纤128条,光缆6500m,光缆熔接128芯,网线8100m,分支电源线RVV2*1.010000m,主干电源线RVV2*1.56500m,八棱金属杆20根,摄像机立杆40根,PVC管¢xxxxm,镀锌钢管¢50200m。 1.2.2土建工程量 草坪挖电缆沟及恢复(400mm宽*600mm深)6600米,混凝土路面开挖及恢复(200mm宽*300mm深)200米。 1.2.3拆除旧设备

拆除球机摄像机及八棱金属立杆20套,拆除电梯摄像机及电梯井内线路6套,拆除枪机摄像机及立杆16套,拆除汇聚箱及水泥基座20套,拆4除机房电视墙及操作台,监视器9台,硬盘录相机6台及光端机等设备1套,线路拆除包含前端摄像机线路及机房线路42套,并将拆除的所有设备运送至甲方指定地点。 1.3施工地点:****。 1.4工期:自合同签订之日起50日历天。 1.5工程质量 1.5.1、坚决贯彻执行《建设工程质量管理条例》,严格履行承包人的质量责任和义务。执行建设部建〖2000〗142号文“关于印发房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收暂行规定”的通知。 1.5.2、严格执行《工程建设标准强制性条文》的有关条款,确保建设工程施工质量;接受质量监督部门和发包人委托的监理单位依照《工程建设标准强制性条文》和有关法规进行监督。 1.5.3、工程竣工经发包人组织设计、地勘、施工、监理等有关单位依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(xxxx-2001)及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定,施工质量一次验收合格。 1.5.4、工程竣工应当同时具备以下条件,发包人批准竣工市政管道工程施工方案

新建灌溉管网施工方案

新建灌溉管网施工方案 1. 引言 灌溉管网是农田灌溉系统的重要组成部分,它能够提供土地所需的水源,并通过管道将水供应给需要灌溉的地区。本文档旨在为新建灌溉管网的施工方案提供指导,确保施工过程顺利进行和工程质量达到预期目标。 2. 施工前准备 在正式开始施工前,需要进行详细的规划和准备工作。包括以下几个方面: 2.1 工程设计 从施工方案开始前,需要进行灌溉管网的工程设计。设计应考虑到灌溉需求、土地地质条件、水源供应能力等要素,并制定相应的设计方案。 2.2 材料准备 根据设计方案,准备所需的施工材料,包括管道、阀门、接头等。确保材料的质量符合标准要求,并保证供应充足。

2.3 施工人员培训 对参与施工的人员进行培训,使其熟悉施工流程、安全操作规范和质量要求。特别是对于新进人员,应进行必要的专业知识培训。 2.4 工程场地准备 清理施工场地,确保场地平整无障碍物,并清除可能对施工造成影响的植被和堆放物。 3. 施工流程 新建灌溉管网的施工流程一般包括以下几个阶段: 3.1 准备工作 施工前,首先需要进行测量和布线。确定灌溉管网的铺设路径,并进行现场测量,以确保设计方案的准确性。然后进行施工图纸的制定和施工方案的评审和批准。

3.2 基础工程施工 基础工程施工是灌溉管网施工的关键部分。包括挖掘沟渠、铺设管道、安装阀门和接头等。在施工过程中,需要根据设计方案和标准要求进行施工操作,确保边坡的稳定性和管道的牢固度。 3.3 管道连接和测试 在管道铺设完成后,进行管道连接和测试工作。确保管道连接处的密封性和流量的正常通过。测试过程中,需要进行压力测试和水质测试,以验证管道系统的性能和质量。 3.4 支线管道和配套设施施工 根据需要,可以进行支线管道和配套设施的施工,包括灌溉喷头、喷灌管道、滴灌系统等。施工过程中,需要注意管道布局的合理性和设施的正确安装。

化工管道施工方案

化工管道施工方案 化工管道施工方案 一、工程概述 本工程是在化工厂的生产区域进行新管道的施工,旨在提供更加高效、安全的生产环境。主要包括原料输送管道、废水处理管道和废气排放管道等。 二、施工准备 1. 确定施工计划和节点,并编制详细的施工方案。 2. 准备必要的施工设备和工具,包括:起重机、挖掘机、焊接设备、电动工具等。 3. 选派具备相应经验的施工队伍和监理人员。 4. 进行现场勘测和测量,确保施工精度。 三、施工过程 1. 监理人员根据施工方案进行监督,确保施工过程顺利进行。 2. 若需要新的地基或者基础设施,先进行土方开挖和地基处理。 3. 根据设计要求,安装管道支架和支撑结构。 4. 进行管道焊接或者连接,确保连接处的密封性。 5. 完成焊接后,进行管道的涂漆和防锈处理。 6. 对管道进行试压,检测是否存在泄漏或者渗漏现象。 7. 进行管道的通水试验,确保管道正常运行。 8. 完成施工后的清理工作,并将废弃材料和垃圾进行处理。 四、施工安全 1. 管道施工现场必须设立相应的防护措施,包括安全围栏、标

志牌等,确保施工人员和附近人员的安全。 2. 施工人员必须佩戴相应的安全防护装备,如安全帽、防护眼镜、防护手套等。 3. 在进行焊接操作时,要做好火源隔离和消防设备的准备,严禁在易燃物品附近焊接。 4. 施工人员必须经过相应的培训和评估,并具备相应的证书。 五、经济效益 1. 新建管道将提高生产效率,缩短物料输送时间,减少能耗和生产成本。 2. 废水处理管道能够有效地处理工业废水,降低环境污染程度。 3. 废气排放管道将减少有毒气体对人体及环境的危害,提高工作安全性。 以上是一份化工管道施工方案,希望可以对您有所帮助。

管道 施工方案

管道施工方案 管道施工方案 一、工程概述 本次管道施工项目是为了解决城市给排水系统的更新需求,具体施工内容包括新建给水管道和污水管道,完成与现有系统的连接,直至最终验收和使用。本项目的总工期为6个月,由施工单位负责实施。 二、施工组织 1. 设立施工总指挥部,由项目经理担任总指挥,负责协调施工各项事宜。 2. 将项目划分为多个施工区域,每个施工区域设置一个现场负责人,负责具体的施工工作。 3. 根据施工需要,组建施工队伍,并按照相关法规和标准进行培训,确保施工人员具备足够的技术知识和操作能力。 三、管道材料和设备 1. 给水管道采用新型塑料管道,具备较好的耐腐蚀性和耐压性。 2. 污水管道采用砼管,能够抵抗污水的腐蚀和外界压力。 3. 在施工过程中,使用合适的设备和工具,如挖掘机、推土机、管道焊接机等,以提高工作效率和质量。 四、施工步骤 1. 管道布置:根据设计图纸,确定管道的布置方案,并进行地面的测量和标记。 2. 地面开挖:使用挖掘机和推土机对施工区域进行开挖,确保

管道的埋设深度和位置的准确性。 3. 管道安装:按照设计要求,对给水管道和污水管道进行安装,包括连接、固定和焊接等环节,确保管道的完整性和密封性。 4. 管道试压:完成管道安装后,进行管道试压,以检测管道的密封性和耐压性。 5. 连接与修复:将新建管道与现有系统进行连接,并对可能存在的漏水或损坏进行修复。 6. 管道验收:完成全部施工工作后,对管道进行终审验收,确保管道的质量和安全。 五、安全措施 1. 提前对施工现场进行安全评估,并制定详细的施工方案和安全预案。 2. 设置警示标志和警示牌,对施工区域进行临时围挡,防止行人和车辆进入工地。 3. 进行施工现场的疏导和通风,确保施工人员的工作环境和生活环境的安全与舒适。 4. 施工过程中,严格按照相关安全操作规程进行作业,避免人员和设备的安全事故。 六、环境保护 1. 施工过程中,合理利用土方,并采取防尘措施,减少对周边环境的影响。 2. 严禁非法倾倒废弃物,确保施工现场的清洁和有序。 3. 对施工区域周边的绿化和场地进行恢复和修复,以减少对自然环境的影响。

新建道路污水管道施工方案

新建道路污水管道施工方案 1. 引言 道路污水管道的建设对城市的发展起着重要的作用。本文档将针对新建道路污水管道的施工方案进行详细的介绍和说明。 2. 施工准备 施工前的准备工作至关重要,包括以下几个方面: •完善的设计方案:根据所在区域的市政规划和需求,制定出合理的污水管道设计方案,确保施工的顺利进行。 •施工图纸和材料准备:根据设计方案,准备好施工所需的图纸和所需材料,以便进行后续施工工作。 •人力资源准备:确保有足够的人员进行施工工作,并合理分配各项任务。 •设备和机械准备:准备好具备抗腐蚀和承载能力的各种设备和机械。 •安全措施:制定完善的安全计划,确保施工过程中的人员安全。

3. 施工过程 新建道路污水管道的施工过程包括以下几个步骤: 3.1 地面准备工作 在开始施工之前,需要对施工区域进行地面准备工作,包括清理杂物,确保施 工区域的平整度。 3.2 开挖工作 在地面准备工作完成后,开始进行开挖工作。根据设计图纸,精确定位开挖区域,并使用适当的机械进行开挖。 3.3 安装管道 开挖完成后,开始进行管道的安装工作。根据设计方案,选用合适的管道材料,并进行精确的尺寸和角度调整,确保管道的顺利连接。 3.4 管道连接与固定 在管道安装完成后,进行管道的连接和固定工作。使用合适的接头和固定夹具,确保管道的连接牢固和稳定。

3.5 启动和测试 在管道连接与固定工作完成后,进行污水管道的启动和测试。确保管道系统的正常运行,并进行必要的调整和测试。 3.6 填埋与修复 在启动和测试工作完成后,对施工区域进行必要的填埋与修复工作,使施工区域恢复到原来的状态。 4. 施工注意事项 在新建道路污水管道的施工过程中,需要注意以下事项: •安全第一:施工过程中要严格遵守相关的安全操作规程,并进行必要的安全防护措施。 •质量控制:对各个施工环节进行严格的质量控制,确保施工质量符合设计要求。 •环境保护:在施工过程中,要注意保护周边环境,避免对周围居民造成不良影响。

管道接入工程施工方案

管道接入工程施工方案 一、项目概述 本项目为某工业园区新建管道接入工程,主要包括流体输送管道、输液管道和输气管道的 施工。工程涉及管道安装、焊接、支架安装、防腐保温等工作内容,施工范围覆盖工业园 区内多个作业区域。本施工方案将对工程的施工组织、材料设备准备、施工工艺、安全管理、质量控制等方面进行详细规划。 二、施工组织 1.项目部组织 本工程由项目部统一管理,设总工程师、工程经理、现场监理等职责人员,负责全面管理 项目的施工工作。 2.施工队伍组织 按照工程特点,组织具备相应资质和经验的管道施工队伍。明确各自的职责分工,确保施 工队伍有效协作,保证工程的顺利进行。 3.施工单位协调 针对工程中存在的多个施工单位之间的协调问题,建立联合会商机制,建立施工协作机制,明确各自的责任,并制定相应的配合方案。 三、材料设备准备 1.材料准备 根据管道设计图纸及标准规范,准备符合要求的管道材料,包括管道、管件、法兰、密封 垫片等,确保材料的质量和数量满足工程需要。 2.设备准备 准备焊接设备、起吊设备、安装工具等必要的施工设备,确保设备的合格、完好,准备充分。 四、施工工艺 1.管道安装 根据设计要求和现场情况,采用适当的安装工艺,包括片段装配、穿螺纹连接、焊接连接 等方式,确保管道的准确连接。 2.焊接工艺

严格按照相关标准规范,对焊接工艺进行控制,确保焊接质量可控,采用无损检测方法对 焊缝进行检测。 3.支架安装 根据管道的要求和地形情况,进行支架的安装,确保支架的位置准确、牢固,满足管道的 支撑需求。 4.防腐保温 对管道进行防腐处理和保温处理,选择合适的防腐保温材料,确保管道能够满足工作环境 的要求。 五、安全管理 1.安全教育 对施工人员进行安全教育,普及安全知识,强调施工现场的安全意识,确保施工人员的安 全意识。 2.现场安全控制 严格执行施工现场的安全控制措施,对施工现场进行定期巡视和检查,确保施工现场的安全。 3.应急预案 制定完善的施工安全应急预案,对可能出现的安全事故进行充分的预判和应对,确保安全 事故能够及时有效地处理。 六、质量控制 1.材料验收 对进场材料进行严格检验验收,确保材料质量符合要求,未检验合格的材料一律不得使用。 2.工艺控制 严格按照设计要求和标准规范,对施工工艺进行控制,确保施工质量符合要求。 3.施工记录 对施工过程进行详细的记录,包括隐蔽工程验收记录、焊接记录、试压记录等,确保质量 可追溯。

管道工程围堰施工方案

管道工程围堰施工方案 一、项目概况 本项目是某市新建管道工程,需要进行围堰施工。项目位于城市中心,周边环境复杂,对 围堰施工提出了较高要求。为了保障围堰施工的安全和质量,我们制定了本方案,以便顺 利完成围堰施工任务。 二、围堰施工的意义 1. 保护周边环境:围堰施工可以有效保护周边环境,避免因施工而污染土壤、水源等自然 资源。 2. 确保施工质量:围堰施工可以有效防止水源渗入施工区域,保证施工质量。 3. 保障工人安全:围堰施工可以有效保障工人的安全,避免因水源渗入而造成安全事故。 三、围堰施工的准备工作 1. 人员准备:组织施工人员进行专业培训,确保施工人员了解围堰施工的相关技能和操作 规程。 2. 设备准备:准备围堰施工所需的机械设备、工具和材料,包括挖掘机、铲车、水泵、管 道和防水材料等。 3. 环境准备:对施工区域进行环境调查,分析周边环境和地质条件,制定合理的施工方案。 四、围堰施工的施工方法 1. 施工前期准备:在施工区域进行清理,清除杂物和障碍物,确保施工区域清洁整齐。 2. 围堰布局:根据管道工程的具体情况,确定围堰的布局方式和尺寸,布置标志线,确定 围堰的位置和范围。 3. 挖掘围堰基坑:采用挖掘机对围堰基坑进行挖掘,挖掘深度要根据地质条件和围堰高度 确定,挖掘宽度要保证围堰的稳固。 4. 安装支护结构:在围堰基坑中根据需要安装支撑结构,以保证围堰的稳定和安全。 5. 防水处理:对围堰基坑进行防水处理,采用防水材料进行基坑表面覆盖,保证围堰的密 封性。 6. 施工现场管理:对施工现场进行人员和设备的管理,保证施工过程的安全和有序进行。 五、围堰施工的质量控制 1. 施工监测:对围堰施工过程进行监测,保证施工质量。

市政管道施工方案

市政管道施工方案 市政管道施工方案是指在城市规划中,为了满足市民的基本生活需求,实施市政道路管道建设的相关工程方案。以下为一份700字的市政管道施工方案: 市政管道施工方案 一、工程背景 随着城市人口的增加和城市化进程的加快,对市政道路和管道的需求日益增长。本次施工工程旨在为该地区的市民提供高质量的市政管道服务,提高居民的生活质量。 二、工程目标 1.安全目标:确保施工过程中无意外事故发生,保障工人和周 边市民的人身安全。 2.质量目标:保证施工过程中的材料使用符合相关标准,工程 质量达到设计要求。 3.进度目标:合理安排施工进度,保证工程按时完工。 三、施工内容 本次施工主要包括以下内容: 1.市政道路施工:根据规划设计,完成道路的铺设和修复工作,

包括道路平整、路面铺设、路灯安装等。 2.市政管道施工:完成排水管道、供水管道、燃气管道等相关 管道的铺设和连接工作,确保管道畅通无阻。 3.环境保护:施工过程中要加强环境保护工作,及时清理施工 现场产生的垃圾和污水,确保周边环境清洁。 四、施工流程 1.前期准备:包括施工材料的采购、施工图设计、人员调配等。 2.地面准备:对施工区域进行清理和平整,确保施工区域的安全。 3.管道铺设:根据设计要求,将管道布置在正确的位置,确保 管道的安装质量。 4.管道连接:将不同部分的管道连接起来,确保管道的完整性 和畅通性。 5.道路铺设:进行道路基层处理,然后进行路面铺设,最后进 行道路标线和路灯安装。 6.环境保护:施工过程中及时清理垃圾、处理污水,确保施工 现场的环境整洁。 7.竣工验收:完成施工后,进行综合验收,确保工程质量和安

输水管道工程施工方案

输水管道工程施工方案 管道主要工程量是土方开挖、管道安装和土方回填。由于本工程线路长,工程量大,施工工期短,施工互不干扰,拟采取分段分工作面平行作业施工。埋地管道施工前必须了解经过的地区各种地下管线位置、标高,特别注意有无国防光缆,并做出施工保护措施,保证在其他管线安全使用的情况下顺利施工。输送管道外部应有鲜明色彩与标志,并沿管线埋设混凝土标志桩。 (一)输水管道施工程序为:现状道路临时围护→管槽开挖(验槽)→原基夯实→管道施工→管槽回填。 (二)管槽开挖:管槽开挖采用一台反铲挖掘机挖土,2台自卸汽车运土,开挖要预留保护层,保护层采用人工配合施工,基坑开挖后,为避免坑壁雨水冲刷、崩溃,对坑壁采用必要的保护措施。

(三)原基夯实:管槽开挖后,管槽原基上浮土先清除干净,再将基底夯实。 (四)地埋管施工 1、管道施工: ①沟槽的开挖应符合下列规定:当管径d n<500mm时,管道每边净宽不宜小于0.3m。开挖沟槽时应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。如遇超挖或发生扰动情况,应用最大粒径小于40mm的砂石料回填,并整平夯实至95%最佳密实度。 ②管道基础的施工应符合下列条件:钢管应按柔性管采用土弧基础。基础层应达到最佳密实度85%~90%。当沟槽基底为软土地基,地基承载力小于设计要求的支承强度等原因使地基原状土被扰动降低了地基承载能力时,必须先对地基进行加同处理,在达到规定的地基承载力。

③管道的铺没和安装应符合下列要求:管材在下管前应按产品标准逐项进行检验,不符合标准者,严禁下管敷设。搬运管材下管时,应轻抬、轻放。铺管时沟槽内不得存水,严禁泡槽或沟槽土受冻。必须按设计要求的坡度敷管,误差不得大于现行标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268对管道的规定值。 ④管道连接时应对连接部位的承插口、套筒、密封件等配件清理干净,不得附有土、水和其他杂质。 ⑤管道和管件应采用管材厂提供的设备,并在厂方技术人员指导下进行操作。 ⑥管道法兰应检查其规格尺寸是否与管材配套,并用棉絮擦净面上的污物,钢制品宜涂抹机油、油脂。 ⑦管道敷设后应立即进行沟槽回填。沟槽回填土密实度应符合设计要求。

农田新建灌溉管道施工方案

农田新建灌溉管道施工方案 1. 背景介绍 当前,农田灌溉设施缺乏,影响了农田的正常灌溉工作。为了改善这一问题,制定了农田新建灌溉管道施工方案。 2. 方案目标 本方案的目标是新建一套高效可靠的灌溉管道系统,以提供农田所需的合适的水源,并确保农田正常灌溉。 3. 方案内容 - 确定灌溉需求:重点考虑农田的面积、作物类型和水源供应情况,确定出合适的灌溉需求。 - 设计灌溉管道系统:通过专业工程师进行勘测和设计,制定出灌溉管道的布局和管道规格。 - 采购材料:根据设计要求,采购合适的管道材料和附件,确保材料的质量和供应的及时性。 - 施工过程:确保施工过程符合相关标准和规定,施工团队严格按照设计方案进行施工,保证施工质量。

- 系统测试和调试:在管道安装完成之后,进行系统测试和调试,确保管道系统的正常运行。 - 完善系统维护计划:制定完善的管道系统维护计划,定期进 行维护和检修,保障系统长期稳定运行。 4. 方案效益 - 提供稳定的水源供应,有助于保证农田的正常灌溉,提高农 作物产量。 - 提高农田灌溉效率,减少水资源浪费,降低灌溉成本。 - 减轻农民的劳动强度,提高农田灌溉的自动化程度。 5. 实施计划 - 选定专业施工队伍,并与供应商确定材料采购计划。 - 制定详细的施工进度计划。 - 开展现场施工并进行系统测试和调试。 - 制定管道系统维护计划,确保长期稳定运行。 6. 预算和资源需求 - 预算:详细核算施工所需的人力、材料、设备和其他成本。 - 资源需求:按计划采购和配置人力、材料、设备等所需资源。

7. 风险分析 - 施工延期风险:由于天气、设备故障或其他原因导致施工进度延迟。 - 质量问题风险:施工过程中出现材料质量问题或施工质量问题,影响管道系统的正常运行。 - 成本超支风险:由于材料价格波动或施工工期延长等原因导致成本超出预算。 8. 项目评估和监控 - 根据施工进展情况,进行项目评估,及时调整和优化方案。 - 设立监控机制,对施工过程进行监督和检查,确保项目顺利进行。 以上为农田新建灌溉管道施工方案的主要内容,希望能为您提供参考和帮助。

管道工程施工方案

管道工程施工方案 1 排水管道施工 1.1 沟槽开挖 沟槽开挖前,需要了解原有地下管线状况。开挖的土方堆放要充分考虑对沟槽的安全和下道工序的影响及回填的便利,污水管土方量大需场内返运。开挖方向由深至浅。 根据施工测量放出的标志线开挖,确保位置准确,开挖允许偏差应符合规范要求。 采用机械为主人工配合的开挖方法,挖掘机开槽,当开挖接近设计槽底标高时,采用人工清槽,以保证不扰动槽底土壤及准确地挖到槽底高程和宽度。清槽后及时进行基础施工。 污水管埋深4m左右,采用挡土板支撑加固,随挖随支撑。 沟槽开挖后,如遇软土、松土或扰动土时,采用人力插钎测定地基处理深度,一般情况报监理工程师及甲方代表进行适当处理。如遇深度过大时,联系设计单位进行处理。 1.2 管道基础 雨水口连接管采用120°混凝土基础,钢筋混凝土管均采用10cm碎石垫层加120°混凝土基础,钢管为素填土夯实基础。基础施工前应对沟槽进行位置和安全性检查。监理工程师检验合格后及时进行施工,以减少地基扰动。 采用平基法铺设,施工顺序为:支模板→碎石垫层→浇注基础混凝土→养护→管道安装→支管座模板→浇注管座混凝土→摸带接口→养护。 模板使用前必须进行仔细的检查,不得使用弯曲、变形的模板。先清除表面上的粉尘及锈,内侧均匀涂刷脱模剂,安装前进行试拼,确保与钢筋间距达2.5cm,配合灌注砼及时安装,确保上下层,即管座、平基砼的有效结合。 同时依据省排水图集控制好尺寸。 选用具有足够强度和刚度的模板,并注意槽帮上不得直接作为模板的支柱或支撑的支撑点,支撑点上尖垫一木块,保证浇注砼时不跑模。 模板安装做到支撑稳固,超平找正,接缝紧密结合,以防跑浆。如用木模板,浇注前先用水湿润模板。 浇注前再次检查土基稳定性。严格控制平基面高程,防止出现偏差。

国道新建管道施工方案

207国道苍郁高速路口-城南收费站新建通信管道施工 方案 我企业为新建通信管道建设,制定了如下施工计划方案: 一.施工组织 1.机构建立 我企业在施工所在地梧州成立一种由湖南美联通企业、交通局等有关单位人员参与旳工程指挥部,专门负责该工程旳指挥,协调工作。指挥部管辖安全、施工。施工分队设置施工管理机构,下设队长,队员,施工分队在指挥部旳统一指挥下分工负责。 2.施工规则 我部将严格按照规划规定,采用分段开挖旳方式进行施工。如有变更,及时申报。 3.破挖方式 破挖拟采用风镐,人工配合进行,破挖宽度20公分。 (1)开凿旳路面及挖出旳石块等应与泥土分别堆置; (2)堆土不紧靠碎碎夸或土坯墙,并留有行人通道; (3)堆土不超过1.5m (4)堆土不压埋消防栓、闸门井及热力、煤气、水管线及井等设施。工程将在最短时间内竣工,尽量缩短工期,以减少市民旳出行和交通阻塞旳不便。 4.修复方案

管道两侧同步进行回填土,每回填土15cm厚,用木夯排夯两遍,并冲水扎实。修复路面采用325#水泥进行修复,保证与原地面平齐。同步浇水保湿,保养5天。恢复路面原貌。 5.安全防护 (1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通,施工噪音以及环境保护和安全生产等旳管理规定。 (2)按规定办理有关手续,做好施工场地地下管线和邻近建筑物,构筑物,花草树木旳保护工作;保证施工场地清洁符合环境卫生管理旳有关规定。 (3)在施工中设置有效旳安全警示护拦,保证行人,保证行人,车辆,施工人员及施工设备旳安全。 (4)如遇一突发性事故,施工现场人员第一时间做好组织人群旳疏散工作,标示疏散方向牌等。 二.施工计划 我企业计划在9月3日开始进场施工,详细施工时间和地点安排如下:

相关文档
相关文档 最新文档