文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压开关柜运行维护及检修规程

低压开关柜运行维护及检修规程

欢迎阅读低压开关柜运行维护及检修规程

1.范围

本规程适用于低压开关柜、抽出式开关柜运行操作与检修。

本标准适用于电气值班人员。

2 .目的

通过本规程的学习使电气运行人员在值班工作中正常巡视检查、低压开关柜的操作及

事故处理等的依据,更好的完成生产工作。

3

他物品。

3.1.12低压开关柜前后的照明装置且齐备完好,事故照明投用正常。

3.1.13低压开关柜设置与实际相符的操作模拟图板和系统接线图。其低压电器的备

品、备件应齐全完好,并分类存放于取用方便的地方。同时应具备和携带式检测仪表。

4.低压开关柜的巡视检查

4.1 低压开关柜的巡视检查周期;一般应每班一次;无人值班的至少每周一次。

4.2 巡视检查的内容

4.2.1仪表信号、开关位置状态的指示应对应,三相负荷、三相电压指示正确。4.2.2整个装置的各部位有无异常响动或异味、焦糊味;装置和电器的表面是否清洁完整。

4.2.3易受外力震动和多尘场所,应检查电气设备的保护罩、灭弧罩有无松动、是否清洁。

4.2.4低压配电室的门窗是否完整,通风和室内温度、湿度,应满足电器设备的的要求;

4.2.5室内照明完好,备品备件是否满足运行维修的要求,安全用具及携带式仪表

电,

4.4低压总柜的送电操作

4.4.1在变压器送电前,低压总柜控制面板上的指令开关应置于“停止”位置,次级分户开关和电容柜开关应处于断开位置。

4.4.2低压总柜的手动操作:变压器送电后,检查低压总柜的电压表指示应在正常范围。将低压总柜控制面板上的指令开关转到“手动”位置,按下操作面板上的绿色“启动”按钮,低压总柜将合闸送电。

4.4.3低压总柜的自动操作:将低压总柜控制面板上的指令开关转到“自动”位置,在高压环网柜给变压器送电后,低压总柜将自动延时合闸送电。

4.4.4在紧急情况下,低压总柜合不上闸时,可用手按下万能式断路器的绿色“启动”按钮合闸供电。

4.5低压总柜的停电操作

4.5.1在低压总柜停电前,首先检查所有次级分户开关和电容柜开关应处于断开位置。

4.5.2按下低压总柜控制面板上的红色“停止”按钮将停止供电,检查指示灯应熄灭,

5.

子隔开。

5.1.6电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。

5.1.7潮湿环境宜采用防潮端子。

5.1.8接线端子应与导线截面匹配,不使用小端子配大截面导线。

5.2 低压配电屏上的小母线维护

5.2.1小母线两侧要有标明其代号或名称的绝缘标志牌,字迹应清晰、工整,且不易脱色。

5.3 二次回路结线维护

5.3.1按图施工,接线正确。

5.3.2导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。

5.3.3电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。

5.3.4配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。

5.4

5.5

5.5.6盘、柜内的电缆芯线,要按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。

5.5.7强、弱电回路不应使用同一束,并应分别成束分开排列。

5.6 各部位连接点维护

5.6.1查看连接点有无过热、螺母有无松动或脱落、发黑现象。

5.7 绝缘子维护

5.7.1查看绝缘子有无损伤、歪斜或放电现象及痕迹,母线固定卡子有无脱落。

6. 低压开关柜常见故障及处理方法

低压开关柜检修规程

低压开关柜检修规程 1总则 1.1适用范围 1.1.1本规程规定了霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司C厂400V动力中心 (PC)、各段母线(MCC)、主进线电源开关、联络电源开关、负荷开关及各段母线 电压互感器(PT)、电流互感器(CT)检修项目、检修工艺及质量标准。 1.1.2本规程规范检修行为,400V厂用系统各段母线、主进线电源开关、联络电源开关、负荷开关及各段母线电压互感器(PT)、电流互感器(CT)检修质量应符合规定要求。 1.1.3本规程为所有参加本项LI的工作人员所必须遵守的质量体系程序。 1.2引用标准 1.2.1《低压成套开关设备》GB7251—97 1.2.2《低压开关设备和控制设备总则》GB14048. 1—94 1.2. 3《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB14048. 2—94 1.2.4《低压开关设备和控制设备低压断路器低压开关、GB14048. 3-93 隔离器、隔离开关及熔 断器组合电器》 1.2.5《低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB14048. 4—94 1.2. 6《低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件GB14048. 5-94 1.2.7第一部分低压机电式控制电路电器》 1.2. 8《1KV以上52KV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备》IEC—298 1.2.9《低压抽出式成套开关设备》国家专业标准ZBK36001-89 1.2. 10《发电厂检修规程》SD230-87 1.2.11厂家提供资料 2设备规范 2.1设备概述 2.1. 1霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司C厂主要厂房低压配电装置生产厂家:

低压开关柜检修规程

内蒙古易高煤化科技有限公司 380V低压开关柜检修规程 1 主题内容与适用范围 本规程适用于公司380V配电系统MS开关柜的检修,对于不同规格的动力盘,本检修规程的内容可酌情增减。 开关柜的检修应贯彻以预防为主,计划检修和诊断检修、定期维护相结合的方针,做到应修必修,修必修好,讲究实效。 开关柜的检修与断路器等开关的检修相结合进行。 2 引用标准 DL/T596—96 电力设备预防性试验规程 MS型低压开关柜使用说明书 3 概述 开关柜检修项目主要包括:开关柜检修;母线检修;二次回路及各电气元件检查,开关座检修;开关附件检修。 4 检修标准项目 4.1 开关柜检修; 4.2 开关柜母线检修; 4.3 开关柜二次回路检查与元件测试; 4.4 开关柜开关座检修; 4.5 开关柜附件检修; 5 检修前的准备工作 5.1 开关柜检修前,了解设备的运行状况,存在的缺陷。 5.2 根据大修项目,制定大修进度,工时计划、备品备料、人员安排。 5.3 准备好检修所用工具及专用工具: 摇表 ZC25-3 500V/0-500MΩ ZC25B-4 1000V/0-1000MΩ空压机吸尘器双臂电桥 QJ44 单臂电桥 QJ23 万用表虹吸枪 5.4 熟悉设备图纸,安装说明书 5.5 组织工作班成员学习检修规程。 5.6 向工作人员交代技术要求及安全措施。 6工艺要求

6.1开关柜的清扫检查 6.1.1设定遮拦或可靠明显标记,划定工作区和非工作区, 6.1.2检修前电气试验。用1000V摇表测量开关柜内母线对地、相间绝缘电阻均在0.5 MΩ以上方可开工,否则应查明原因并办理相关手续后开工。 6.1.3确保工作现场通风条件良好,可依据现场实际安装通风设备。 6.1.4将开关柜的开关或抽屉做出可靠正确的位置标记。 6.1.5将开关或抽屉拉至开关柜外并运至清扫场地。 6.1.6拆开工作区开关柜侧面、背面处的防尘隔离板。 6.1.7清扫开关柜地面、柜内的积灰和杂物。 6.1.8用大功率吸尘器或便携式吹风机清扫开关柜本体内外尘埃,以保证其绝缘良好。在清扫过程中使用毛刷等工具配合。 6.1.9用带电清洗剂(LE-50)清洁开关柜油污。开关柜油污严重的,使用虹细枪和压缩气体清洗油污。 6.1.10检查开关柜本体、开关柜间连接处、开关柜内支撑架处和开关柜固定螺丝应松动并紧固。 6.1.11检查开关柜门锁和防误闭锁装置是否完好,并消除缺陷。 6.1.12检查开关柜门门轴是否完好,并消除缺陷。 6.1.13检查开关柜设备名称标志牌是否完整、牢固,补齐完善开关柜设备名称标志牌。滑。 6.1.14检查开关柜侧面、背面处的防尘隔离板是否完好,若有损坏应加固或更换。润滑脂。 6.2开关柜母线检修 6.2.1用大功率吸尘器或便携式吹风机清扫母线上的尘埃,以保证其绝缘良好,在清扫过程中使用毛刷等工具配合。 6.2.2用带电清洗剂(LE-50)清洁母线上的油污。开关柜油污严重的,使用虹细枪和压缩气体清洗油污。 6.2.3检查母线支持夹、母线连接处、母线防护隔离板和母线与开关座连接螺丝是否松动并紧固。检查母线连接处、母线与开关座连接处及母线桥母线无过热、氧化,母线接触面应光滑、清洁、无裂纹。否则应采取和实施技术改造。 6.2.4检查母线支持夹(绝缘子)、母线防护隔离板无损坏,否则应加固或更换。 6.2.5检查母线连接处、母线与开关座连接处母线间间隙符合规范标准:

低压配电柜保养工作规程(7篇范文)

低压配电柜保养工作规程(7篇范文) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

电气开关柜维护检修规程

XXXXXXXX有限公司 电气咼、低压开关柜检修规程 (试行) 编制: 审核: 批准: 10kv 及低压开关柜检修及校验规程 一、总则

(一)本规程适用于XXXXXXXXXXXX艮公司厂区内电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二)高压开关柜的检修包含以下内容:现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维修,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换及设置、母线检修,并包括小修全部项目。 二、高压开关柜的检修说明 (一)高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备。 (二)开关柜内二次回路的重新布线及检查. 测试,对小车隔离触指进行检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻的测量。 三、高压开关柜维修项目和要求 (一)检查、清扫开关柜,柜体清洁。柜面观察窗清洁。 (二)柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。 (三)检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。小车位置检测行程开关作用良好,能正确反映小车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线 正确。 (四)拉出小车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关小车拉出后能

自动复位。 (五)检查柜体接地良好,小车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。小车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。 (六)电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

高低压配电柜维修保养标准

高低压配电柜维修保养标准 变配电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作。一般情况下,至少每年一次。低压配电装置应定期进行清扫维修,清扫维修一般一年不少于两次,并应安排在雷雨季节和高峰负荷期前进行。 一、各机组的维修保养标准 一高压组柜 高压配电系统的维护保养规程:1 对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并作好巡视记录,每天两次。 2 巡视检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录。对重大异常现象及时报告。进出高压配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。 3 巡视检查内容如下:①进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触;翻线柜、进线柜、计量柜、PT柜电压互感器柜、变压器输出柜三相电流是否正常;温湿度是否正常。③变压器的温度是否超过允许值;变压器的运行声音是否正常,变压器接地是否良好。④各个低压配电室的高压设备是否运行正常,三相电的输入和输出是否正常,温湿度是否正常。⑤对高压配电室每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次最好在每年的5月和10月。 按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象,销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活,并进行注油润滑。 对各分接触头进行检查,查看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理或更换,引线接触部分应无过热现象。 检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密,铜、铝接点有无腐蚀现象,若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。 检查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。导线、母线金具及支持绝缘子法兰应完好、不变形、无裂纹、锈蚀现象,金具连接处销子应齐全、牢固。检查设备外壳系指不带电的外壳和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂断股及腐蚀现象。 检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线应无松动。 检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕。 检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。 对所有设备进行除尘、卫生清洁。 直流屏:浮充运行的蓄电池应在自动稳压状态;充电装置内部无异常响动、气味;直流系统绝缘良好、正负对地接近于零;充电装置输入电压、电流应平衡;蓄电池外壳无变形,损伤及漏液、少液现象。 继电保护装置的整定值应由供电部门确定,试验和调整应由供电部门专业人员进行。一般6~10kv系统的继电保护装置应每两年进行一次校验;对供电可靠性要求较高的10kv重要用电单位以及35kv及以上用电单位,每年进行一次校验。校验的同时考虑对变压器、高压电缆、避雷器、重要负荷开关等做绝缘耐压试验。 高压用具需经供电部门检测合格有效。 成套配电装置除本身具有的绝缘性能及工作性能外,还应具有“五防”功能完好;即:防止带负荷分、合隔离开关;防止误分、合断路器;防止带电挂接地线或合接地刀闸;防止带地线合隔离开关;防止误入带电间隔。 装有驱潮电热器应长期投入并定期检查,功能完好正常。 标识牌是否清晰或掉落,如是则补上新的标识牌。

高压低压配电柜的维护与保养方法

高压低压配电柜的维护与保养方法高压低压配电柜是电力系统中的重要设备,用于分配、控制和保护 电能。为了确保其正常运行和延长使用寿命,维护与保养工作显得尤 为重要。本文将介绍高压低压配电柜的相关知识以及维护与保养的方法。 一、高压低压配电柜的基本结构 高压低压配电柜由断路器、隔离开关、熔断器、仪表指示器、电流 互感器、电压互感器等组成,其主要功能是分支、升压、控制和保护 电能。 二、维护与保养方法 1. 定期巡视:定期巡视是保持高压低压配电柜安全运行的重要环节。工作人员应进行定期的巡视检查,观察配电柜的运行状态,检查电器 元件是否正常,排除潜在问题。 2. 清洁维护:保持高压低压配电柜的清洁是保养的关键。应定期清 洁配电柜外表面和内部的积尘,保持空气通畅,防止灰尘对电器元件 的影响。 3. 温度检测:高压低压配电柜工作时会产生一定的热量,过高的温 度可能导致元件损坏。因此,应定期检测配电柜的温度,并及时采取 降温措施,确保元件的正常运行温度范围。

4. 检查接线端子:配电柜内的接线端子是电力传输的关键部分,应定期检查它们是否松动,接触是否良好。如发现问题,应及时紧固和修复。 5. 检查电气连接:高压低压配电柜内部电气连接的牢固性和可靠性对设备的正常运行至关重要。应定期检查电气连接部分,确保紧固件完好无损,接线可靠。 6. 熔断器更换:熔断器是配电柜中重要的保护装置。一旦发生电路过流,熔断器会及时切断电源,保护设备。应定期检查熔断器是否老化损坏,如有必要,及时更换。 7. 维护记录:高压低压配电柜的维护记录是了解设备状况和发现问题的重要依据。每次维护保养工作完毕后,应及时记录相关细节,包括巡视情况、清洁维护、温度检测、熔断器更换等。 三、注意事项 1. 在进行维护和保养工作时,务必确保配电柜与电源断开,避免电击风险。 2. 维护和保养工作应由专业人员进行,严禁未经授权的人员进行拆卸和维修。 3. 如果发现高压低压配电柜存在严重故障或问题,应及时请专业技术人员进行维修,切勿擅自处理。 结语

高低压配电柜检修规程

低压配电柜检修规程 本规程适用于我公司0.40KV的配电柜(包括siemens抽屉、213抽屉、各种配电盘、箱及成套柜)的维护与检修。 1.检修周期和项目 1.1检修周期 每1—2年至少3次。 1.2检修项目 1.2.1清扫柜内外设备的灰尘,污物。 1.2.2检查各接触部位螺栓紧固情况,有无过热、放电痕迹。 1.2.3检查主回路元器件,继电器,保护(siemens3UF7)等模块,测量仪表及二次回路的完好情况。 1.2.4检查连杆装置的性能和动作情况。 1.2.5检查配电柜抽屉灵活情况。 1.2.6检查照明装置的完好情况。 1.2.7检查接地装置的完好情况。 1.2.8检查触头导电膏。 1.2.9检查低压配电柜内部防火隔离设施的完好情况。 1.2.10检查低压配电柜内各支持绝缘子的完好情况。 1.2.11修理、更换损坏的零部件。 1.2.12测量各配出回路和二次回路绝缘情况。 1.2.13柜内元器件耐压情况。 1.2.14保护设备整组试验。

2.质量标准 2.1柜内无灰尘、无杂物。 2.2盘、柜本体及盘、柜设备各部件安装牢固,电气连接部分连接可靠,接触良好。 2.3柜内电器元件的检修按相应标准执行。 2.4信号回路的信号灯、事故峰鸣器等应显示准确,工作可靠。 2.5表计指示范围正确、清晰。 2.6抽屉推拉应轻便灵活,无卡阻碰撞现象。 2.7动、静触头中心应一致,接触紧密良好;抽屉推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品技术要求。 2.8二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。 2.9二次回路的插头、插座应完好无损。 2.10防误闭锁装置应动作正确可靠。 2.11安全隔离板应开启灵活。 2.12抽屉与柜体间的接地触头应接触紧密,当抽屉推入柜内时,其接地触头比主触头先接触,拉出时相反。 2.13盘柜的接地应牢固良好,装有电器可开闭的门,应以软线与接地的金属构架可靠的连接。 2.14柜内导电膏油质良好。 2.15柜内照明装置齐全好用。 2.16柜内电加热器完好。 2.17端子板应无损坏,固定可靠,绝缘良好。 2.18盘柜上的各元器件、小母线、端子排等应清晰标明其名称、编号,必要时标明其用途及操作位置。 2.19盘柜油漆应完整良好。

高低压配电柜维修保养标准

高低压配电柜维修保养标 准 The document was prepared on January 2, 2021

高低压配电柜维修保养标准 变配电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作.一般情况下,至少每年一次.低压配电装置应定期进行清扫维修,清扫维修一般一年不少于两次,并应安排在雷雨季节和高峰负荷期前进行. 一、各机组的维修保养标准 一高压组柜 高压配电系统的维护保养规程:1 对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并作好巡视记录,每天两次. 2 巡视检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录.对重大异常现象及时报告.进出高压配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活. 3 巡视检查内容如下:①进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味.②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触;翻线柜、进线柜、计量柜、PT柜电压互感器柜、变压器输出柜三相电流是否正常;温湿度是否正常.③变压器的温度是否超过允许值;变压器的运行声音是否正常,变压器接地是否良好.④各个低压配电室的高压设备是否运行正常,三相电的输入和输出是否正常,温湿度是否正常.⑤对高压配电室每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次最好在每年的5月和10月. 按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象,销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活,并进行注油润滑.

高压低压配电柜的维护保养方法与技巧

高压低压配电柜的维护保养方法与技巧 配电柜作为电力系统的重要组成部分,负责将高压电能转换为低压电能并分配给各个电器设备。由于其功能的重要性,维护保养配电柜显得尤为重要。本文将介绍高压低压配电柜的维护保养方法与技巧,旨在确保其正常运行和延长使用寿命。 一、日常检查与清洁 配电柜应定期进行日常检查与清洁。首先,检查开关、保险丝等元器件是否完好无损,如有发现松动、老化或者破损等情况需要及时更换。同时,清理积尘、异物和灰尘,保持柜体内部的干净整洁,以避免积尘导致短路或漏电的问题。 二、温度和湿度控制 保持合适的温度和湿度对于配电柜的正常运行和设备寿命的延长至关重要。温度过高可能会导致元器件老化甚至烧毁,湿度过大则容易导致电路板腐蚀。因此,我们应该定期检查环境温度和湿度,并通过合适的空调、通风系统来控制温湿度。 三、绝缘检测与清理 配电柜的绝缘检测和清理也是维护保养中的重要环节。使用绝缘电阻表对主要回路和开关进行测试,确保其绝缘性能符合要求。如果发现绝缘电阻不达标,需要及时处理。此外,使用干净的棉布或专用清洁工具清理柜体内外部的污垢和湿度,保持正常的绝缘状态。

四、紧固和接线检查 配电柜内的紧固件和接线是电路正常运行的关键要素。定期检查紧 固件是否松动,尤其是连接导线的接线端子,确保其接触良好。同时,检查接线端子是否有烧蚀、氧化等现象,如果有需要及时处理,确保 接线的可靠性和稳定性。 五、防雷和过电压保护 高压低压配电柜遭受雷击和过电压可能对设备产生严重的影响。因此,配电柜的维护保养中应加强防雷和过电压保护工作。安装合适的 避雷装置和过电压保护装置,并定期检查其工作正常。 六、定期维护与检修 除了日常的检查与保养,还应定期进行维护与检修。定期更换老化 的元器件和易损件,避免在运行中出现因为元器件老化导致的故障。 此外,配电柜的电器设备应定期进行维护,检查电器设备的工作状态 和性能是否正常。 七、安全使用 在配电柜的维护与保养过程中,安全使用是十分重要的。操作人员 在维护配电柜时必须严格按照操作规程进行,遵循安全操作规定,切 勿擅自进行操作,以免造成人身伤害或设备损坏。 总结:

低压配电柜维修作业规程及标准

低压配电柜维修作业规程及标准低压配电柜维修作业规程及标准 一、适用范围:变电所、配电所、装置所有有低压配电器的场合。 二、一般规定: 1. 一般情况下上均应停电作业,在万不得已无法停电情况下才允许带电作业,但必须遵循本税制。 2. 低压带电作业必须两人以上,其中有经验的大伯做监护,需要操作者必须使用绝缘良好的工具,穿戴好长袖衣、手套,站在干燥的绝缘物上需要进行,严禁使用无绝缘的金属工具。 3. 应采取防止相间短路的单相接地避免出现的相应隔离措施。 4. 只能逐项操作,不得同时接触两根线头。 5. 变压器断路顺序先断相线,后断中性线,展枝顺序与之相反。

6. 操作人员必须严格执行《煤矿安全规程》和《电业安全工作规程》 的有关规定。 三、作业工序: 1. 申请相关人员的淹水低压供电网络系统停电,确认无误以后方可进 行维修。 2. 准备好所要维修低压电器要用到的设备图稿、参数和所用到的工具。 3. 检查低压电器所出的故障,对可以维修的故障进行维修。维修后要 确认故障已经排除,如果不可以维修则进行更换新的器件。 4. 做好维修记录。 5. 清理现场,收拾好工具。 四、注意事项:归为低压配电柜维修、低压断路器维修、低压熔断器 维修、低压接点维修等几类分别线圈说明。如下: (一)低压配电柜维修

1.低压配电柜维修前拆装的准备工作 为了人员和设备的安全管理,维修前应做如下检查工作: 1.1. 体检漆膜有无剥落,屏内是否清洁、无垢,所安装的电器其型号、规格与图纸但若相符,电器元件安装时候是否牢靠。 1.2. 用手操作刀开关、组合开关、断路器等,不应有卡住或操作用力 过大现象。 1.3. 刀开关、断路器等各个部分应接触良好。 1.4. 电器的辅助插座的通断是否正确、可靠。 1.5. 制动器断路器等主要电器的通断是否符合要求。 1.6. 二次回路的接线朗贝埃县是否符合图纸要求,线端要有编号,接 线应牢固、整齐。 1.7. 与互感器的变化及接线极性是否正确。

低压开关柜运行前的检查

目录 第一章低压电气(400V) (1) 第一节低压开关柜运行前的检查 (1) 第二节电动机运行前的检查 (1) 第二章电气设备投运 (2) 第一节低压开关柜运行规程 (2) 第二节电动机的运行规程 (3) 第三章电气设备 (5) 第一节低压开关柜的检查、巡视规程 (5) 第二节电动机的检查、巡检规程。 (7) 第三章电气设备事故处理 (8) 第一节低压配电装置的事故处理 (8) 第二节电动机的事故处理 (10) 第一章低压电气(400V) 第一节低压开关柜运行前的检查 1、机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。 2、二次回路辅助开关动作准确,接触可靠。 3、装有电器的可开启门,裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。 4、成套柜有供检修的接地装置。 5、低压开关柜统一编定编号,并标明负荷名称及容量,同时应与低压系统操作模拟图版 上的编号对应一致。 6、低压开关柜上的仪表及信号指示灯、报警装置完好齐全、指示正确。 7、开关的操作手柄、按钮、锁键等操作部件所标志的“合”、“分”、“运行”、“停止”等 字,模拟图版上的编号与设备的实际运行状态相对应。 8、装有低压电源自投装置的开关柜,定期做投切试验,检验其动作的可靠性。 9、两个电源的联络装置处,应有明显的标志。当联锁条件不同时具备的时候,不能投切。 10、低压开关柜与自备发电设备的联锁装置动作可靠。严禁自备发电设备与电力网私自并 联运行。 11、低压开关柜前后左右操作维护通道上铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。 12、低压开关柜前后的照明装置且齐备完好,事故照明投用正常。 13、低压开关柜设置与实际相符的操作模拟图板和系统接线图。其低压电器的备品、备件 应齐全完好,并分类存放于取用方便的地方。同时应具备和携带式检测仪表。 第二节电动机运行前的检查 1、新投入或检修后的电动机,送电前应得到值长、单元长及检修工作负责人的通知,应收回全部 工作票,拆除全部安全措施,测量绝缘电阻合格,方可送电运行。

低压配电装置操作规程及保养与低压配电设施维护作业程序

低压配电装置操作规程及保养与低压配电设施 维护作业程序 低压配电装置操作规程及保养 操作规程 1.操作人员经考试合格取得操作证,方准进行操作,操作者应熟悉本机的性能、结构等,并要遵守安全和交接班制度。 2.低压配电装置包括低压开关柜、低压配电柜、低压电容器柜、动力配电箱、照明配电箱等。 3.使用前要严格执行部令要求,做好全部准备工作,并穿戴好绝缘用品和绝缘工具。 4.操作时要坚持一人操作、一人监护制度,要认真执行工作票作业票的工作程序要求。 5.设备投入运行时,要密切注意仪表显示,并按规定时间抄表。要定期进行巡视、检查有关瓷瓶、套管、汽油设备油面、母线及各种电气接头是否过热。 6.悬挂必要的标志牌。 日常保养 1.清扫配电装置的内外部。 2.检查各接续是否良好。 3.检查瓷瓶、套管、母线及各种电气接头。 4.工作中要密切注意仪表的显示,及各种电气接头是否过热。 定期保养 1.对全部配电装置进行检查、清扫。 2.操作机构的动作应灵活、辅助触头分合应正确不靠。 第1 页共4 页

3.检查所有电器元件及附件的性能和固定情况。 4.检查金属母线与接线端子防电化腐蚀,母线受压后的变形情况。 5.不动触头与固定触头中的线应一致、触头接触紧密、并保证有足够的压力。 6.柱体接地装置良好。

低压配电设施维护作业程序 目的:规范操作低压配电设施的维护作业,确保低压配电设施的完好率,提高工作效率和质量。 适用范围:适用于公司所管物业内低压配电设施的维护保养。 职责:综合维修员对低压配电设施进行有效运行监控,发生小型故障要保证及时修复,大型故障则配合工程主管的工作。 程序: 1.大型维保(变压器、主空气开关的维保)程序: 1.1停电按《低压配电设备停(送)电作业指导书》中的停单台变压器低压系统操作规程执行。 1.2压器内部紧固检查:紧固穿心螺丝,接级头子。 1.3压器绕组外和绝缘电阻的检查:绕组有无变形,绝缘层脱落、烧焦(高压绝缘电阻在___M欧姆以上),否则禁止投入,须做绝缘干燥处理。 1.4变压器内部的风机检查:转动是否灵活,轴承是否需要清洗换油,风力风量是否足够。 1.5设备的各连接点进行检修维保。 2.中型维保(支路空气开关、接解器、刀开关的维保)程序: 2.1停电按《低压配电设备停(送)电作业指导书》中的停支路电源操作程序执行。 2.2空气开关的回路检查:储能、合闸、跳闸回路动作是否灵活。 2.3气开关机械部分的检查,是否卡涩,螺丝是否紧固,三相触头是否对称结合紧密。 2.4指示标志是否正确。 2.5检查接触器动作是否灵活。

低压开关柜运行维护及检修规程

低压开关柜运行维护及检修规程 1. 范围本规程适用于低压开关柜、抽出式开关柜运行操作与检修。本标准适用于电气值班人员。 2 . 目的通过本规程的学习使电气运行人员在值班工作中正常巡视检查、低压开关柜的操作及事故处理等的依据,更好的完成生产工作。 3 内容及要求 3.1低压开关柜运行一般要求 3.1.1机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。 3.1.2二次回路辅助开关动作准确,接触可靠。 3.1.3装有电器的可开启门,有以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。 3.1.4成套柜有供检修的接地装置。 3.1.5低压开关柜统一编定编号,并标明负荷名称及容量,同时应与低压系统操作模拟图版上的编号对应一致。 3.1.6低压开关柜上的仪表及信号指示灯、报警装置完好齐全、指示正确。 3.1.7开关的操作手柄、按钮、锁键等操作部件所标志的“合”、“分”、“运行”、“停止”等字,模拟图版上的编号与设备的实际运行状态相对应。 3.1.8装有低压电源自投装置的开关柜,定期做投切试验,检验其动作的可靠性。 3.1.9两个电源的联络装置处,应有明显的标志。当联锁条件不同时具备的时候,不能投切。 3.1.10低压开关柜与自备发电设备的联锁装置动作可靠。严禁自备发电设备与电力网私自并联运行。 3.1.11低压开关柜前后左右操作维护通道上铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。 3.1.12低压开关柜前后的照明装置且齐备完好,事故照明投用正常。 3.1.13低压开关柜设置与实际相符的操作模拟图板和系统接线图。其低压电器的备品、备件应齐全完好,并分类存放于取用方便的地方。同时应具备和携带式检测仪表。 4. 低压开关柜的巡视检查 4.1低压开关柜的巡视检查周期;一般应每班一次;无人值班的至少每周一次。 4.2 巡视检查的内容

低压开关柜检修规程指导

低压开关柜检修规程指导 1 总则 1.1 适用范围 1.1.1本规程规定了400V动力中心(PC)、各段母线(MCC)、主进线电源开关、 联络电源开关、负荷开关及各段母线 电压互感器(PT)、电流互感器(CT) 检修项目、检修工艺及质量标准。 1.1.2本规程规范检修行为,400V 厂用系统各段母线、主进线电源开关、 联络电源开关、负荷开关及各段母线 电压互感器(PT)、电流互感器(CT) 检修质量应符合规定要求。 1.1.3本规程为所有参加本项目的 工作人员所必须遵守的质量体系程序。 1.2 引用标准 1.2.1低压成套开关设备 1.2.2低压开关设备和控制设备总则 1.2.3低压开关设备和控制设备低压断路器 1.2.4低压开关设备和控制设备低压断路器低压开关、隔离器、隔离开关及 熔断器组合电器 1.2.5低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器 1.2.6低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件 1.2.7第一部分低压机电式控制电路电器 1.2.8 1KV以上52KV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 1.2.9低压抽出式成套开关设备 1.2.10发电厂检修规程 1.2.11厂家提供资料 2 设备规范 2.1 设备概述 2.1.1 低压配电装置生产厂家: 开关柜技术参数 项目名称保证值 额定电压(kV) 0.4 最高工作电压(kV) 0.44 额定频率(Hz) 50 相数三相四线 额定母线电流(A) 满足设计要求

3.1 开关柜检修周期 2.1.1 开关柜投运一年后应进行一次检修,正常运行的低压开关柜五年应进行大修,也可以跟随机组的检修周期. 2.1.2 开关每年一次小修,五年一次大修,也可以跟随机组的检修周期. 3.2 检修项目 2.2.1 开关柜大修项目 2.2.1.1 整体的清扫及外观检查。 2.2.1.2 母线清扫检查试验,接引螺丝紧固。母线夹件及绝缘支撑件的紧固。 2.2.1.3 电缆的检修与试验。 2.2.1.4 PT的外观检查与试验。

低压配电柜维修作业规程及标准

低压配电柜维修作业规程及标准 低压配电柜维修作业规程及标准 一、适用范围:变电所、配电所、所有有低压配电装置的场合。 二、一般规定: 1. 一般情况下均应停电作业,在万不得已无法停电情况下才允许带电作业,但必须遵循本制度。 2. 低压带电作业必须两人以上,其中有经验的师傅做监护,操作者必须使用绝缘良好的工具,穿戴好长袖衣、手套,站在干燥的绝缘物上进行,严禁使用无绝缘的金属工具。 3. 应采取防止相间短路的单相接地的相应隔离措施。 4. 只能逐项操作,不得同时接触两根线头。 5. 变压器断路顺序先断相线,后断中性线,搭线顺序与之相反

6. 操作人员必须严格执行《煤矿安全规程》和《电业安全工作规程》的 有关规定。 三、作业工序: 1. 申请相关的低压供电网络系统停电,确认无误以后方可进行维修。 2. 准备好所要维修低压电器要用到的设备图纸、参数和所用到的工具。 3. 检查低压电器所出的故障,对可以维修的故障进行维修。维修后要确认故障已经排除,如果不可以维修则进行更换新的器件。 4. 做好维修记录。 5. 清理现场,收拾好工具。 四、注意事项:分为低压配电柜维修、低压断路器维修、低压熔断器维修、低压接触器维修等几类分别说明。如下: 一)低压配电柜维修

1. 低压配电柜维修前的准备工作 为了人员和设备的安全,维修前应做以下检查工作: 1.1. 检查漆膜有无剥落,屏内是否清洁、无垢,所安装的电器其型号、规格与图纸是否相符,电器元件安装时候是否牢靠。 1.2. 用手操作刀开关、组合开关、断路器等,不应有卡住或操作用力过大现象。 1.3. 刀开关、断路器等各个部分应接触良好。 1.4. 电器的辅助触点的通断是否正确、可靠。 1.5. 断路器等主要电器的通断是否符合要求。 1.6. 二次回路的接线是否符合图纸要求,线端要有编号,接线应牢固、整齐。 1.7. 仪表与互感器的变化及接线极性是否正确。

低压配电柜保养规程

低压配电柜保养规程 1. 内容及步骤: 1.1 检修前一天应由物业维修部发文通知业主、专柜停电时间。 1.2 检修时应从变压器低压侧开始,配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线 连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头,接线桩头是否牢固可靠,检查 接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。1.2.1检查抽柜式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠,检 查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固,清除接触器 触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要 时可稍微修锉触头表面,电源指示仪表,指示灯完好。 1.2.2 检查电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器 对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏现象。 1.2.3受电柜及联络柜中断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄旋出断路器,重新紧 固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定,灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试 机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好。 2. 配电柜的检修: 操作前应按下列步骤进行:逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,并锁好高压开关锁好高压开头柜,并在开关把手上挂上“禁止合闸,有人工作”的标识牌,连上另一路供电联络柜(务必断开检修柜一路的总低压柜断电器) 3. 检修操作步骤: 母排接触处重新擦净,并涂上电力复合脂,用新弹簧垫片螺丝加以紧固,检查母排间的绝缘子,间距、连接处有无异常,检查电流、电压、互感器的二次绕组接线端子连接的可靠性。 十三、干式变压器保养规程 1.干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂, 放电痕迹或胶垫有无老化。电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。

物业低压配电设备维修保养规程

物业低压配电设备维修保养规程 1目的 规范供配电设备设施维修保养工作,确保供配电设施设备各项性能良好。 2适用范围 适用于各服务中心内供配电设备设施的维修保养。 3职责 3.1服务中心经理负责审核《年度公共设施改造及维护维修工作计划》并检查该计划的执行情况。 3.2工程主管负责组织制定《年度公共设施改造及维护维修工作计划》并组织监督、实施该计划。 3.3值班电工负责对供配电设施进行维修保养。 4内容 4.1《年度公共设施改造及维护维修工作计划》的制定 4.1.1每年的12月15日前,由工程主管、班长、电工一起研究、制定《年度公共设施改造及维护维修工作计划》 4.1.2《年度公共设施改造及维护维修工作计划》制定的原则:4.1.2.1供配电设备设施使用的频度; 4.1.2.2供配电设备设施运行状况(故障隐患); 4.1.2.3合理时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4.1.3《年度公共设施改造及维护维修工作计划》应包括如下

内容: 4.1.3.1维修保养项目及内容; 4.1.3.2具体实施维修保养的时间; 4.1.4预计费用。 4.2高压开关柜、变压器的主要维修保养项目由外委完成,外部清洁及部分外部附件的维修保养由工程组电工负责,低压配电柜的维修保养由工程组电工负责。 4.3低压配电柜维修保养:每年的4月、10月份对小区内的所有低压配电柜内外都进行一次清洁,先用压缩空气进行吹污、吹尘,然后用干的干净抹布擦拭。 4.4 保养 4.4.1刀开关维修保养: 4.4.1.1检查安装螺栓是否紧固,如松驰则拧紧; 4.4.1.2检查刀开关转动是否灵活,如有阻滞现象则应对转动部位加润滑油; 4.4.1.3检查刀开关三相是否同步,接触是否良好,是否有烧伤或过热痕迹,如有问题则进行机械调整或维修处理;4.4.1.4用500V摇表测量绝缘底板,其绝缘电阻如果低于10MΩ则应进行烘干处理,烘干达不到要求的则应更换。 4.4.2熔断器的维修保养: 4.4.2.1新熔体的规格和形状应与更换的熔体一致; 4.4.2.2检查熔体与保险座是否接触良好,接触部分是否有烧

低压配电系统维护保养及操作规程

低压配电系统维护保养及操作规程 低压配电装置运行前应做相应的检修,运行中对电气开断元件及机械传动、机械连锁等部位要进行定期或不定期的检修。而正确的检修方法是保证装置的安全运行及延长使用寿命的重要条件,必须按照规定的程序进行操作。 低压配电装置主要包括:低压进线柜、低压电容补偿柜、低压开关柜等。 1、低压配电装置的安全要求 不同的低压配电装置各有自己的特点,安全要求也不完全一样,但相互之间有很多共同之处,其共同要求如下: (1)电压、电流、断流容量、操作次数、温升等运行参数应符合要求; (2)灭弧装置(如灭弧罩、灭弧触点、灭弧用绝缘板)完好; (3)防护完善,门(或盖)上的连锁装置可靠,外壳、手柄、漆层无变形和损伤; (4)触点接触面光洁、接触紧密,并有足够的接触压力,各极触点应同时动作; (5)安装合理、牢固,操作方便,并能防止自行合闸;一般电源线应接在固定触点上; (6)5V及以下者不同相间最小净距为10mm,5~12V为14mm。 (7)正常时不带电金属部分接地(或接零)良好; (8)绝缘电阻应符合要求。

2、低压配电装置安装使用一般要求 (1)低压配电装置应垂直安装,一般倾斜不得超过5°;应使用螺栓固定支持物上,不得采用焊接;安装位置应便于操作,而手柄与周围建筑物间应保持一定距离,不易被碰坏; (2)低压配电装置应安装在无剧烈振动的场所,距地面要有适当高度,隔离开关、负荷开关等电源线必须接在固定触点,严禁在隔离开关上接电源线; (3)低压配电装置的金属外壳或金属支架必须接地(或接零),电器的裸露部分应加防护罩,隔离开关的分闸位置上应有防止自行合闸的装置; (4)在有易燃、易爆气体或粉尘的车间,电器应密封安装在室外,且有防雨措施,对有爆炸危险的场所必须使用防爆电器; (5)使用时应清除各接触面上的保护油层,投入运行前应操作几次,检查动作情况是否准确、可靠。 (6)单极开关必须接在相线上。 3、低压配电装置的运行与维修 安装时应根据图纸,将分装的主母线接好。母线搭接时应首先将搭接面清理干净,并涂上导电膏或中性凡士林油,然后紧固螺钉。当主母线两绝缘框间为10mm时,应在其中间处加支承绝缘子或绝缘板来提高主母线的动热稳定强度。装置运行前应做相应的检查和试验,运行中应做定期或不定期的检修。维修人员应掌握正确的检修方法, 以保证装置的正常运行。 3.1、运行前的检查和试验

相关文档
相关文档 最新文档