基坑支护施工方案

一、工程概况

(一)工程概况:

1、参建单位:

1)、建设单位:重庆**房地产开发有限公司

2)、勘察单位:***地质工程勘察院

3)、设计单位:重庆**建筑设计院

4)、监理单位:重庆**建设工程监理咨询有限公司5)、施工单位:重庆**建设(集团)有限公司

2、建筑设计概况:**

3、结构设计概况:**

(二)地形地貌概况:

**********

(三)基坑支护设计概况:

1-3号楼场地由第四系覆盖层及侏罗系中统上沙溪庙组泥岩组成。第四系为杂填土和粉质粘土,杂填土厚度0.7~7.0m,取综合内,摩擦角25°,粉质粘土厚度1.0~17.3m,呈可塑状,土体抗减强度指标:C=25kPa,?=12°,重度为19.5KN/m3,基岩埋深在基坑 0.00以下10.0米以上。基坑深度8.0m,其中南侧临王牌支路一侧高6.0m左右,其余高度8.0m左右。根据以上情况及建筑结构设计特点,本基坑为永久支护,因此,本基坑采用钢筋砼桩并兼作建筑物的桩基进行支护。基坑安全等级为二级。

二、支护方式:

基坑采用一道支撑桩支护形式,支撑利用建筑物地下室底板或楼板。支护桩埋置深度应进入-2F底面以下不小于8.0m,兼作建筑基础桩的埋置深度应满足桩基础设计要求。施工采用逆作法。

三、施工顺序:

1、第一步支护桩开挖、至设计深度经验收后进行浇筑。

2、第二步为在支挡桩强度等级达80%以上后,实施第一次开挖部分土体。

3、第三步为浇筑-1F层支撑(梁或楼板)。

4、第四步为在-1F层支撑结构强度等级达80%以上后,实施第二次开挖部分土体至-2F底,边开挖边施工挡土板。

四、施工部署

(一)施工准备工作:

1、组织工程技术人员认真学习图纸,理解设计意图;

2、做好对材料、人工、机械设备的入场准备工作;

3、根据设计及规范要求做好技术交底工作。

(二)物资准备工作:

1、根据施工进度和要求编制主要材料需用计划;

2、组织物资按计划进场。

(三)现场准备工作:

1、对支护抗滑桩位、挡墙的轴线、标高控制点进行复测。

2、根据现场情况布置各种施工机械,合理安排材料堆放场地,最大限度的避免材料的二次搬运。

3、对边坡临边搭设施工安全维护设施。

(四)劳动力组织准备:

1、根据支护工程的特点和施工组织方式,确定合理数量的劳动力组织,建立相应的专业队组;

2、做好职工入场教育工作,对新入场的职工应逐级进行交底;

3、建全各项规章制度,加强遵纪守法教育。

(五)、主要施工方案选择

1、支护挡墙施工工序:

定位放线人工挖孔桩浇注桩身砼人工挖挡墙土方值盘、扎筋人工关模板浇注挡墙砼砼养护

2、砼供应与浇注:抗滑桩护壁砼采用现场人工拌制,浇注,桩身及挡墙砼全部采用预拌砼泵送工艺。砼各项指标及质量要求由商品砼公司根据工程实际要求实施控制。

3、抗滑桩施工:抗滑桩采用人工凿打,卷提吊扬机出渣;开挖桩孔必须采用跳挖。场内土石方转运用塔吊进行,外运采用自卸汽车。

4、模板:挖孔桩模板采用定型钢模板,挡墙采用组合钢模板。模板支撑系统采用φ48×3.5钢管支撑,以抵抗泵送砼的侧压力对模板产生的变影响。

五、施工方法

(一)抗滑桩施工

1、人工开挖抗滑桩

1)施工顺序:场地平整→放线、定桩位→挖第一节桩孔土方→支模浇筑第一节护壁混凝土→在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装活动井盖、垂直运输架、起重卷扬机或电动葫芦、吊土桶、排水、通风、照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔四壁,校核桩孔垂直度和直径→拆上节模板,支第二节模板,浇筑第二节混凝土护壁→重复第二节挖土、支模、浇筑混凝土护壁工序,循环作业直至设计深度→进行扩底→清理虚土、排除积水、检查尺寸和持力层→吊放钢筋笼就位→浇灌桩身混凝土。

2)护滑桩孔开挖方法:护滑桩孔在同一轴线上开挖时均得采用跳挖,在竖向施工时,应先低后高,所以应开挖○G轴、○2/○G~○P和○20 /○G~○P轴的抗滑桩,待桩芯砼达到设计强度的80%时,再开挖○E轴

1.0m(如遇流动

,厚10~15cm,并按设计

U形卡连接,

不另设

即可拆模。

后挖周边,

;扩底部分采取先挖桩身

应伸入岩面不小于2倍桩径或(挡墙高度+1000)/3之大值。在孔口安卷扬机,吊至地面后,用机动翻斗车或手推车运出。挖孔桩底部为基岩,

底面应不带泥砂,当底面有溶槽、裂隙等存在时,填筑混凝土使其密实。

6)桩中心线控制是在第一节混凝土护壁上设十字控制点,每一节设横杆吊大线锤作中心线,用水平尺杆找圆周。

7)挖桩孔时,如遇地下水,少量渗水可在桩孔内挖小集水坑,随挖土随用吊桶,将泥水一起吊出;如渗水量较大可在桩孔内先挖较深集水井,设小型潜水泵将地下水排出桩孔外,随挖土随加深集水井。

2、钢筋笼制作与安放

1)、钢筋笼制作

a、为了确保钢筋笼在吊装、下放过程中不变形,在钢筋笼中每隔2米加设一道φ14加劲箍,加劲箍与主筋采用焊接,桩四周钢筋保护层厚度根据桩孔大小来确定,但不小于5cm。

b、钢筋的种类、型号及尺寸规格应符合设计要求,如有代换应按规范要求代换,并经设计、监理签证,并作好计录。

c、钢筋笼绑扎顺序:先将主筋等间距布置好,待固定住加劲箍后,再按规定的间距安设箍筋。箍筋、加劲箍、主筋之间的接点采用电弧焊接固定。

d、钢筋笼的保护层可采用φ6.5或φ8钢筋在主筋外侧设圆弧状突起定位器。

2)、钢筋笼堆放

a钢筋笼制作场地可根据现场的实际情况确定,但必须在塔吊覆盖范围内,以便用于钢筋笼的堆放。

b钢筋笼堆放应按安装顺序、先安装的堆放在上层,后安装的堆放要下层,最多只能堆放两层。

c堆放下层钢筋笼时,应用块石将钢筋笼的侧面垫稳,以防止发生滚动。

3)、钢筋笼就位安装

a、经检查合格的钢筋笼,采用塔吊安装就位,就位时应对准桩孔,吊直扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁。

b、钢筋笼底部垫50×50×70垫块,以控制主筋底部保护层厚度,

3、抗滑桩芯混凝土灌注

挖孔桩和钢筋笼隐蔽检查验收合格后方可浇筑桩身混凝土。混凝土采用商品混凝土,坍落度控制80~100mm,混凝土下料用混凝土输送管下料,分层连续浇筑振捣,每层浇筑高度不超过1000mm直至桩顶,不得留水平施工缝。施工时应做到:

1)、混凝土下料口离浇筑层顶面之间的距离不能大于2米,防止混

凝土离析。

2)、混凝土浇筑过程中,供料须保持连续不间断。

3)、浇筑地点须准备坍落度筒,以便控制混凝土质量。

4)、混凝土浇筑完毕后,在混凝土终凝前,检查柱插筋位置及桩顶标高并及时养护。桩身混凝土必须留试件,每根桩应有1组试块,且每浇筑50m3应有一组试件,每个浇筑台班分设不得少于1组,每组3件。

5)、桩混凝土的养护,当桩顶标高比自然场地标高低时,在混凝土浇筑12h后进行湿水养护,当桩顶标高比场地标高高时,混凝土浇筑12h 应覆盖草袋,并湿水养护,养护时间不少于7d。

(二)、钢筋混凝土挡墙施工

1、挡墙土方开挖:

1)挡墙土方开挖控制线:挡墙土方开挖前应根据设计尺寸放出挡墙开挖线,并用石灰撒成线,同时在开后应进行复线,确保开挖位置正确。

2)一次开挖深度:根据设计及实际地形情况,每一次挡土墙的土方开挖深度控制在1米以内。

3)土方外运:每一次开挖出的土方,采用挖机上车外运,并将弃土在业主指定的弃土场。

4)土体表面抹水泥砂浆:为保证挡墙在浇注混凝土时土不散落到混凝土内,所以在土体开挖完成后,用1:2的水泥砂浆抹25厚将土体

完全封闭,以保证挡墙混凝土的浇注质量。

2、人工凿打钢筋混凝土护壁

在挡土墙土方开挖成形后,接设计要求应用人工凿去挡墙与桩身连接部份的护壁钢筋混凝土,以确保挡墙与桩身的连接要求。

1)放线:首先应放出挡墙的轴线,根据设计要求放出挡墙的位置线,并用墨线弹出挡墙的位置。

2)人工凿打砼护壁:用人工凿去砼护壁时,应保留护壁砼内的护壁钢筋,切不能剪断。

3)人工凿毛桩身:对桩身与挡墙连接的部位的混凝土表面,应用人工进行凿毛,以保证挡墙的混凝土与桩身的混凝土粘结牢固。

3、挡墙及地梁钢筋值筋:

挡墙及地梁钢筋值筋的值筋,应通过业主及监理单位找有资质的单位进行施工,对值筋的具体要求及施工方法,由选定的施工单位具体编制详细的施工方案,经业主、监理批准后进行实施。

4、钢筋制作安装

1)用于工程上钢筋必须是进入施工现场进行见证抽查切合格的钢筋,凡不合格的钢筋不能用工程上。

2)由于水平钢筋采用值筋,所以必须采用焊接,同时焊接接头在同一断面不能大于50%。焊接采用单面焊,焊缝长度为10d。

3)钢筋的绑扎应牢固,不能跳扎。

4)钢筋的表面不能有油污和其它杂物,凡锈班严重的钢筋不能用。

5、挡墙模板安装、拆除

1)、模板安装

a、模板体系的选择:挡墙的侧模板采用组合钢模板。模板支撑及紧固系统采用Φ48×3.5mm钢管、扣件组合形成,挡墙的底模板用竹压板平铺在土基上。

b、模板安装工艺流程: 定位放线→钢筋施工→钢筋验收→立侧模→加斜向支撑→沿挡墙高设置支撑排架→检查→清理并冲水湿润。

c、钢模板清理:钢模板安装前应对模板表面进行人工清理,清理后的钢模板表面应涂刷脱模剂。

d、模板安装:模板安装应从下至上安装,安装时模板表面应平整,所有模板的连接孔应用U形卡固定牢固。

e、模板校正:首先应对正模板的水平位置,固定好后,用线垂吊线并将模板校垂直,墙模板的上口另拉通线进行校直。

f、模板加固:模板加固采用Φ48×3.5mm钢管进行加固,加固的钢管应固定好,并确保具有促

够的刚度和强度来抵消混凝

土对模板的侧压力。

2)、模板拆除

a、拆除模板必须待混凝

土达到一定强度后方可拆

除。

b、模板拆除应从上往下

拆,先安装的后拆,后安装的先拆。

c、对拆除的钢模板应及时清理,堆码整齐并对钢模表面涂刷脱模剂,以便下次使用。

6、挡墙混凝土浇注

1)、混凝土浇筑前,先搭好人行通道、操作平台和防护栏杆,浇注口处应铺设铁板。

2)、混凝土浇筑前,对模板、支架、钢筋预埋件等进行细致检查,并作出工序交接记录。清除模板内的垃圾、杂物,模板应浇水湿润,缝隙应堵严。

3)、混凝土自高处倾落高度不超过2m,超过2m时设置串筒,以防止混凝土产生分层离析。

4)、挡墙混凝土从预设的浇注口浇注,浇注高度应高于施工缝50。对多余部份的混凝土,拆模后用人工凿平挡墙。

5)、浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2小时应按施工缝处理。混凝土浇筑时应分层连续浇筑进行,浇筑层高度500~600。

6)、振捣混凝土时应快插慢拨,插点要均匀排列,逐点移动、按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实,移动步距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30~40cm),振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。

7)、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑混凝土凝结前修正完好。

7、混凝土养护

混凝土浇筑完毕后,在夏季应避免太阳曝晒,表面应加遮盖,12h 后进行浇水养护,养护时间不得少于14d,炎热气候条件下应延长混凝土养护时间到28d,混凝土拆模时强度不得低于设计强度的70%。

六、监测措施

1、边坡边缘以外40米范围内需要保护的构筑物作为监测对象。

2、选择不少于12根支护桩进行水平位移监测,四周每侧各3根桩,监测桩根据现场确定;并对基坑周围建筑物作沉降、水平位移监测,监测点布置详见:附件一、1#,2#,3#楼基坑支护平面图,附件二、平面位移监测布点示意图,附件三、沉降监测布点示意图。

3、在场平开挖期间应每天监测,雨天24小时不间断监测,晴天每天监测一次。

4、在监测期间,如变形较大或速率较快,应加密监测次数;在地下室形成后应每月监测周边建筑物直至变形稳定。

5、委托有资质的监测单位进行监测方案的制定和实施;监测成果应及时提交给参建各方。工程结束时应提交完整的监测报告。

七、应急措施

开挖过程中如周边建筑物变形较大(沉降量和倾斜超过规范规定要求)或者变形速率较快以及变形曲线出现突变,应立即停止土石方开挖,并在坡脚采用压脚或反压回填等方式临时支护,待勘察、设计单位采取工程措施后方能继续施工。基坑边坡开挖前应作好应急预案,准备好应急设备和材料。

八、安全、质量保证措施

(一)、安全保证措施

1、为防止物体堕落伤人,防止地面人员误入孔中及滑落边坡下,在每个挖孔桩孔口和所有边坡上口设 1.2m高安全防护栏,防护栏用φ50钢管搭建而成。

2、挖孔桩施工时,操作人员必须戴上安全帽,提土(石)时,井下设安全区,防止掉土石伤人,井上通讯联络要畅通,施工时要保证井口有人。

3、孔内必须设置应急软梯,供人员上下井,使用的吊盘等应安全可靠,并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下,严禁用卷扬机载人上下井。

4、现场设值班安全员,特别注意随时随地检查绳索、吊钩、吊篮(铁桶)等吊运工具,发现绳索毛糙或断裂应及时更换。

5、弃土应远离孔口,防止其周转堆土量过大而引起边缘场地下沉,对挖孔不利,孔周转余土堆放应离孔2m以外,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

6、孔口须做高出地面200~300mm的护圈梁,防止地面杂物滚入孔内伤人及防止水倒灌。

7、孔内照明应用12v以下的安全电灯或采用安全矿灯,使用潜水泵抽水时,严禁孔内有人。施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作,各孔用电必须分开。严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0m以上,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆、电线有防磨损、防潮、防断等保护措施。

8、施工中抽水挖井时,必须注意观察周围土体变化,检查是否有塌方、漏水、流砂以及空气和水的污染情况、发现异常应立即停止作业。

9、孔深超过8m时应预防地下有害气体对人体的危害,工作人员下孔前,先用鼓风机向孔内换气或用提土桶在孔内上下来回提放几次,使孔内空气流通排出有害气体,必要时可在下孔前用燃烧蜡烛放入孔内做试验,反应正常,操作人员方可下孔作业,深度超过10m时应设通风装置,风量不小于25L/S。

10、为防止在提升运土时桶内土石掉下伤人,装土量为桶深的2/3为宜。

11、成孔后不能及时浇混凝土的桩孔必须用围栏栏住或孔上加盖板。

12、施工现场设置防护栏及警戒标志,未经允许非施工人员不得入内。防护栏杆用钢管搭设,晚上亮红灯警示。

13、施工现场电源应有专业电工负责,如遇停电或下班应切断电源,下班后电源箱应上锁。

14、垂直运输机械设备应有专人操作及指挥,并需持有上岗证者方可操作指挥。

15、严格执行有关安全操作规程。

(二)、质量保证措施

1、认真加强施工技术和质量管理,在施工过程中,全体管理人员必须严格执行国家和地方各级政府部门颁发的各项规范、规程和标准,严格执行公司制定的各项技术和质量管理制度,树立“百年大计,质量第一”,“质量是企业的生命”,“质量求信誉,以质量求发展”的思想,树立牢固的质量意识。

2、加强技术基础管理工作,认真执行图纸会审、方案措施、技术变更、技术处理。

3、施工管理人员和质检员必须认真熟悉图纸,领会设计意图,做好技术交底,施工中必须严格遵照设计、规范和规程中的有关规定。

4、桩位放线后,工长应进行认真的自检,然后由工程技术负责人、

专职质检员对轴线标高等进行复查,基础完工后须以质监站、业主、设计单位共同复查验收合格后方可进行主体施工。

5、认真执行技术操作规程,各分项工程必须执行相应的技术操作规程,特殊情况必须经技术负责人批准。

6、加强工程质量管理,严格质量评定标准,每道工序完成后,工人班组应认真进行自检、互检、交接检,做到上不清下不接。

8、认真加强计量管理工作,砂浆、砼必须经合格的试验单位试配并提出配合比报告,拌制时必须严格计量,试验人员必须按规定及时留取试件,计量器具必须按规定校核。

8、加强施工现场标准化管理工作,做到文明施工,凡质量、安全、防火等文明施工方面的规定,重要的必须抄写在牌上,挂在现场醒目位置。

9、不得擅自更改设计,确需更改时,项目技术负责人应会同监理、设计单位研究更改,更改需作记录和各方签证。

10、做好技术资料的收集、整理和存档工作,资料填写与工程进度同步,真实记录和工程实际情况。

11、各种原材料和成品、半成品均应有合格的质量保证资料,进场原材料和成品应妥善保管,不得雨淋、浸泡、日晒、发霉、变质、变形。

12、对钢材水泥要采用大厂生产的钢材和水泥,钢筋的焊接、绑扎搭接及其物理性以及水泥的安定性等检测严格执行规范要求,并派专人负责其质量检验工作,保证结构工程的安全。

13、对模板的要求:现浇墙体模板均用18mm厚九夹塑胶复合板,板模板采用10mm厚高强度竹胶板,拼模时在阳角处嵌泡沫条,保证现浇砼构件不漏浆,不产生蜂窝麻面。

14、原材料、成品、半成品的验收及检查

1)、采购大厂生产的钢材,且必须有出厂合格证等三证,并按规定现场取样,经复试合格方可使用。

2)、采购大厂生产的水泥,且三证齐全,并按规定进行现场取样,

复试合格后方可使用,砼制作过程中,应派专人在搅拌站现场进行监督检查,严格按照配合比进行配料。

3)、砼配合比应按每批石、砂及水泥试配,复试合格后方可使用,严格套用级配。

4)、及时做好现场砼搅拌及商品砼施工时的试块留设、养护。

5)、所有外加剂和掺合料必须有测试报告、合格证、许可证,在使用前必须经过试配,确认无误后方可使用。若要更换品种,必须通过试验确定,不能随便乱用。特别注意加强对各种外加剂、掺合料的管理,砼搅拌时定人、定时、定容器,定量取料,保证计量准确。

6)、防水材料、必须具备合格证,再取样复试合格后才能正式使用。

土方开挖专项施工方案(一般)

一般土方开挖安全专项施工方案 一、编制根据 1、按现行的施工安全规范。 2、公司有关土方开挖施工的作业指导书和技术交底。 3、现场施工条件。 4、经审查通过的设计图纸; 5、工程岩石工程详细勘察报告 二、资料收集 土方开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、地下管线、等实际情况,编制确定开挖路线、开挖方法等并编制详细的土方施工方案及基坑防护方案。 三、工程概况 工程基本情况 工程名称:张家界未来城项目一期工程 工程性质:本工程为高层住宅。 地理位置:本工程位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧。 各栋层数及建筑高度: 1C#:21F/1D,建筑高度64.8m; 2B#:16F/1D,建筑高度42.75m; 3B#:12F/2D,建筑高度33.6m; 13D#:17F/2D,建筑高度48.45m; 14D#:17F/2D,建筑高度48.45m; 15#:17F/1D,建筑高度45.6m; 16A#:19F/2D,建筑高度59.00m; 17A#:20F/1D,建筑高度61.9m; 18A#:18F/3D,建筑高度56.1m; 23D#:18F/3D,建筑高度51.3m; 各责任主体名称

2、本工程Array基础设计概况 本工程基础采用旋挖桩基础,现场土方开挖深度在3m以内,施工场地较开阔。 3、场地特点:本工程占地面积大,原始地貌为低山丘陵间冲沟。 4、地理位置及环境条件:本项目位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧,交通便利。 四、自然地理及场地工程地质条件 1、地理位置、地形地貌 本项目位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧,原始地貌为低山丘间冲沟。 2、水文气象特征 张家界市气候属中亚热带湿润季风气候,终年温暖湿润,四季分明。市区气候总体特征为高湿、多雨。场地内无沟渠通过,地下水位主要为雨水和地下径流补给地下径流排泄,水位随季节变化明显。 3、地基土组成 场地地层主要由第四系堆积层、冲积层及白垩系砾岩、泥质粉砂岩组成。 4、地基土土性特征 各土层的土性特征描述如下: 中风化灰岩:呈透镜体分布在强风化砾岩中;灰白色;主要成份为方解石;隐晶质结构;中厚层状构造;隐节理较发育;必须回转才能钻进;岩体较完整;岩芯呈短柱状及柱状;锤击声脆;岩石质量指标为较差的,RQD约为70;属较硬岩;岩体基本质量等级为Ⅲ级。场地内仅ZK23、ZK26、ZK35、ZK38号钻孔揭露,层厚0.80~3.00m。 强风化泥质粉砂岩:紫红色;泥质结构;中厚层状构造;节理裂隙发育;岩体破碎;岩芯呈块状、碎块状;岩石质量指标为极差的,RQD小于25;岩体基本质量等级为Ⅴ级;属极软岩;遇水易软化、失水易崩解;无膨胀性。场地内仅ZK1、ZK2、ZK4、ZK5、ZK7~ZK11、ZK78号钻孔揭露,层厚1.50~4.10m。 中风化砾岩:紫红色;砂砾质结构;厚层状构造;节理裂隙较发育;砾石成份为石英砂岩、硅质岩,粒径1-5cm;钙铁质胶结,胶结较好;岩体较完整;岩芯呈短柱状;岩石质量指标为较差的,RQD 约为60;岩体基本质量等级为IV级;属软岩;遇水不易软化、失水不易崩解;无膨胀性。 中风化泥质粉砂岩:紫红色;泥质结构;厚层状构造;节理裂隙较发育;岩体较完整;岩芯呈短 柱状及柱状;岩石质量指标为较差的,RQD约为70;岩体基本质量等级为IV级;属软岩;遇水不易 软化、失水不易崩解;无膨胀性。

边坡支护施工方案新版本

地下室边坡支护施工方案报审表

榕江山湖海·悦府项目地下室 边坡支护工程 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位(公章):深圳市顺建建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质与水文地质条件: (1) 三、组织机构 (1) 四、工期计划 (1) 五、劳动力计划 (2) 六、机械使用计划 (2) 七、边坡情况 (2) 八、边坡施工 (2) (一)施工准备 (2) (二)土坡修整 (3) (三)操作工艺 (3) (四)注浆 (3) (五)挂网 (4) (六)喷浆 (4) (七)养护 (4) (八)监测 (4) 九、质量目标 (6) (一)、质量保证措施 (6) (二)质量要求 (6) 十、施工安全措施: (7) 十一、环境保护及文明施工措施: (8)

地下室边坡支护施工方案 一、工程概况 1、工程名称:榕江山湖海·悦府项目地下室边坡支护工程(以 下简称本工程)。 2、工程地点:榕江县县城北侧。 3、工程内容:本工程边坡支护主要包括:A、土方保护;B、钢筋网做面上喷锚,内设锚杆;C、排水系统设置。 4、参建单位:1)建设单位:榕江县山湖海房地产开发有限公司 2)监理单位:贵州化兴建设监理有限公司 3)施工单位:深圳市顺建建设工程有限公司 二、工程地质与水文地质条件: 1、地形地貌:工程位于榕江县县城北侧,四周有道路、建筑物,工地车辆来往,塌方情况难以预料;负二层位置基坑深度较深,正前方边坡边缘综合情况复杂。开挖的面层至底层的土质分布情况:素填土、砂卵石层。 2、水文地质条件:场区内勘察深度范围内部分少量的地下水和地表水体。从已经开挖的部分坡段来看,基础土质均为素填土、砂卵石层。大气降水除直接剥落边坡外,其对结构面的淋虑作用还将使结构面得到“润滑”,减小结构面的抗剪强度,加剧边坡的不稳定程度。 三、组织机构 为了确保锚喷支护工程施工质量,尽早完成后,开始后继工序,我单位设立现场指挥部,统一协调施工中各项工作。成立组织机构,责任分工到位,确保施工优质完成。

边坡支护工程安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 边坡支护工程安全施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2347-89 边坡支护工程安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、工程概述 本工程的基础施工时间较长,基坑边坡周边均为杂质填土,需要基坑支护。基础部分基槽开挖采用机械大开挖,土方因占用施工场地;全部外用,少量基底整理采用人工整理。 2、技术措施 1.1机械的操作规程 机械操作人员必须经过安全技术培训,考核合格后,持证上岗。 1.1.1 操作人员必须经体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病和有碍安全操作的疾病与生理缺陷,不得从事此项操作。严禁酒后作业。 1.1.2 机械进入现场前,必须查明行驶路线上的桥梁、涵洞的通行高度和承载能力。严禁在桥面上急

转向和紧急刹车。通过桥洞前必须注意限高,确认安全后低速通过。 1.1.3 作业前应依照安全技术措施交底检查施工现场,查明地上、地下管线和构筑物的状况。不得在距现状电力、通讯电缆、瓦司管道等周围2m以内作业。 1.1.4 机械设备在沟槽附近行驶时应低速,作业中必须避开管线和构筑物,并与沟槽边保持不小于1.5m的安全距离。 1.1.5 配合机械清底、平地、修坡等人员,必须在机械回转半径以外作业。如必须在回转半径内作业时,应停止机械回转并制动好后方可开始。机上、机下人员应随时取得密切联。 1.1.6 作业中遇到下列情况,应立即停止操作 1.填挖区土体不稳定,有坍塌可能。 2.发生暴雨、雷电、水位暴涨及土方坍塌。 3.施工标记及防护设施被损坏。 4.出现其他不能保证作业和运行安全的情况。

土方开挖专项施工方案(完整版)

土方开挖专项施工方案 目录 第一章编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 编制原则 (3) 第二章工程概况 (3) 2.1 工程概况简介 (3) 2.2 基坑支护方案 (3) 2.3工程地质与水文地质概况 (4) 2.4含水层的类型和性质 (5) 2.5突涌验算 (6) 2.6 土方开挖难点、重点应注意的地层 (6) 第三章施工部署 (7) 3.1 施工组织管理机构 (7) 3.2 现场项目经理部主要岗位职责 (7) 3.3 主要施工机械设备计划 (8) 3.4 基坑土方总体开挖方案 (9) 第四章土方开挖施工方法 (9) 4.1.开挖顺序 (10) 4.2土方开挖进度计划 (11) 4.3土方开挖的主要方法 (11) 4.4基坑土方开挖技术要求 (12)

4.5挖土对工程桩、立柱桩、降水井保护措施 (13) 第五章基坑土方开挖应急预案 (14) 5.1应急机构组织 (14) 5.2潜在危险源分析 (16) 5.3潜在危险源应急措施 (16) 5.4土方开挖阶段应急预案 (18) 第六章土方开挖质量保证措施 (19) 第七章土方开挖安全要求和安全保证措施 (19) 第一章编制说明 1.1 编制依据 1)×××地质勘察报告; 2)××××××基坑支护工程设计图纸; 3)××××××基坑支护工程施工组织设计; 4)相关规范标准(包括但不限于以下标准规范): 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012); 《基坑工程技术规程》(DB42/159-2012); 《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003); 5)关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质【2009】87号文);

边坡支护工程锚杆支护施工方案

边坡支护工程锚杆支护施工方案 一、施工工艺 (1)锚杆的构造要求 1)锚杆采用HRB335级Φ22钢筋,长度从8.2~10米。具体见计算书。 2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m。 3)锚杆倾角为12.5°。 4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。 5)喷射混凝土厚度10cm。 6)钢筋网片φ10@100mm×100mm。 7)注浆压力为0.6Mpa,根据具体情况压力可适当提高。 (2)工艺流程 1)锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁 2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。 (3)操作工艺 1)边坡开挖 锚杆支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。当用机械进行开挖时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。为防止边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施:

a) 对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔; b) 在作业面上先安装钢筋网片喷射混凝土面层后,再进行钻孔并设置土钉; c) 在水平方向分小段间隔开挖; d) 先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; e) 开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。 (4)钻孔与锚杆制作 1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。 3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔1500mm 设置定位器一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔。(5)注浆 1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。 2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。 (6)喷射混凝土 1)在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度的要求。钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移动。 2)钢筋网片焊接而成,网格允许偏差为10 mm;钢筋网铺设时每边的搭接长度不小于一个网格的边长。

边坡防护施工方案

2#楼4#楼土方支护方案 1.编制依据 1.1主要规范、规程: 1.1.1 《岩土工程勘察报告》2010-37-1 1.1.2 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 1.1.3 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-90 1.1.4 《建筑基础工程施工质量验收规范》GB5020-2002 1.1.5《建筑边坡支护规范》GB50330-2002 1.1.6《建筑基坑工程技术规程》JGJ120-99 2.工程概况 2.1 工程名称:辽阳中天壹品2#、4#楼 2.2 工程地址:辽阳市白塔区卫国路南(碳素厂院内) 2.3建设单位:白塔城建综合开发有限公司 2.4 设计单位:辽宁金帝设计有限公司 2.5 施工单位:辽阳市中兴建筑工程有限公司 2.6 工程概况:2#楼建筑面积14488m2,层数地上主楼24层,地下2层,建筑檐高主楼75.40m。4#楼建筑面积10554 m2,层数地上主楼18层,地下2层,建筑檐高主楼52.60m。两栋楼位置前后对应平行,两楼相距56m。

3.现场情况 3.1 2#、4#楼东侧邻近施工道路,2#楼的(29)轴4#楼的(31)轴的土方开挖达不到放坡要求,边坡可能失稳,故采用打钢管桩,以确保边坡的稳定。 3.22#楼(29)轴、4#楼(31)轴以东边坡简介 2#楼(29)轴挖土深度6.10m,4#楼(31)轴挖土深度5.90|m。2#、4#楼东侧紧邻施工道路,该边坡放坡系数故小于1:0.5m、达不到设计范围要求,故该边坡具有潜在失稳可能,临时堆码砂袋进行稳固边坡,也无法保证以后正常施工的安全,现加打钢管桩及临时堆码砂袋进行稳固边坡,对其地表回填土质边坡可达良好的效果,同时巩固边坡的稳定性。(见施工平面布置图) 4.边坡打钢管支护体系简介 4.1 为了更加的稳定边坡,保持边坡稳定性,确保以后施工方便及生命财产安全,经研究决定,根据危险性较大的专项工程施工预案,对基坑开挖深度超过5m的工程,进行了论证后制定了边坡采取打钢管桩方案。 4.2 打钢管桩的方法:采用排式打桩,先将土方挖至底板底标高,在按顺序打钢管桩,码砂袋进行土体加固。选用管径为Φ159*6的钢管,长6m,、间距1000一字型布置,钢管必须锚入老土1.5m以下,钢管上部需Φ20钢筋全部连接。待地下室施工完回填土前,拆除钢管桩。

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

边坡支护施工方案范本

整体解决方案系列 边坡支护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49249边坡支护施工方案 Slope support construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、现场概况及特点 1.1工程名称及各参建主体 工程名称:船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥景观绿化工程 建设单位:常德市穿紫河建设开发有限公司 协调单位:常德市江北水系办公室 设计单位:德国汉诺威水协.穿紫河项目设计联合体 监理单位:湖南和天监理咨询有限公司 施工单位:湖南望城建设(集团)有限公司 1.2边坡支护施工范围 根据图纸定位放线,穿紫河西边堤岸挡土墙位置已在大堤上,挡土墙底板宽度设计为2.2m,开挖深度为6.3,按照1:1.5放坡,大堤需开挖11m宽,现大堤降低标高修整后,

堤面宽度为10.5m,挡土墙顶边线至公园世家围墙约13.5米;总长度约262m。 1.3边坡支护施工特点和难点 西边堤岸地段较狭窄,基坑开挖以后,没有临时道路可行,对防洪有很大的影响和风险,同时,给挡土墙施工材料运输带来巨大困难; 根据市住建局和市建筑工程质量、安全监督站文明工地创建要求,临时道路需进行混凝土硬化。 基坑紧临河边,基坑开挖前,应将河中围堰修筑好,防止河水渗入基坑;围堰高度应修筑在32米标高以上,以防洪水漫过围堰。 2#桥、3#桥及栈桥桥台跨挡土墙,正处在堤岸上,在挡土墙施工时,必须考虑完成桥台桩基础、承台、台身及台帽的施工,避免二次土方开挖。 二、现场实际情况描述 生态滤池两边为大堤,现种植有蔬菜,间或有树木,堤面宽度约1.5-3m,堤面标高约为34m,目前水位为29m,河中水深为1-2m,淤泥深约为2m;在修筑围堰前需对大堤拓宽,

土方开挖专项施工方案

银基雅园工程 桩基础及土方开挖工程专 项施工方案 天元建设集团有限公司 二零一八年四月十七日

目录 一、工程概括……………………………. 二、编制依据 三、施工总体部署 四、施工要点 五、施工工艺 六、安全保证措施及注意事项 七、文明施工及环境保护 八、工期保证措施

一、工程概况 鹤壁市银基雅园13#楼,位于淇县107国道以东,纬十五路以南,建筑面积:99851.11平方米,剪力墙结构,建筑层数:地上十八层,地下一层 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、河南省建设厅和鹤壁市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。 三、施工总体部署 1、质量目标 认真贯彻公司的质量方针,确保工程质量达到合格要求。 2、项目管理组织架构 本工程的施工组织实行项目施工管理模式,项目经理作为施工现场负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 3、施工准备 (1)熟悉和掌握有关的图纸设计、施工规范要求、图纸会审记录、

设计变更通知单和岩土工程勘察报告等资料。 (2)根据测绘院提供的坐标系、高程控制点标高,把标高引入基坑,把控制建筑物坐标系网的三个控制点引入围墙内并固实,做好施工测量前的准备工作。 (3)材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。 (4)做好施工现场的排水系统和土方开挖工作前的准备工作。 做好施工现场其他安全、文明施工工作。 4、技术准备 (1)组织相关人员到位,进行桩基挖土前的技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位、监理单位的组织下做好与各参建单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。 (2)测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 (3)技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出排水沟、集水坑等位置局部详图,确保位置准确。 (4)施工前技术负责人向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 (5)了解施工机械设备的技术参数与性能。 (6)做好施工场地的通平工作。 (7)按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。

挡土墙边坡工程专项施工方案

挡土墙边坡工程专项施工方案

XX市XX区XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理 公司后挡土墙边坡工程 施 工 方 案 XX市越众(集团)股份有限公司XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理公司后 挡土墙边坡工程

工程项目部 二零XX年X月XX日 目录 第一章概述 (4) 第一节编制说明 (4) 第二章工程概况 (5) 第一节工程概况 (5) 第二节工程地质及水文概况 (6) 第三节气象水文地质条件 (6) 第四节工程施工难点及对策 (6) 第三章施工管理组织机构 (7) 第四章各分项工程施工方法 (9) 第一节拆除及土方开挖施工 (9) 第二节锚杆支护施工 (10) 第三节喷锚支护施工 (12) 第四节浆砌块石施工 (13) 第五节钢筋砼格构梁施工 (14) 第六节三维土工网植草 (15) 第七节片石混凝土施工 (16) 第八节脚手架工程施工 (19) 第五章主要材料和施工机械、人员投入计划 (21) 第一节主要材料及采购计划 (21) 第二节主要施工接卸设备情况及进场计划 (21) 第三节项目劳动力组织计划 (23) 第六章工期计划及工期的保证措施 (24) 第一节工期计划 (24)

第二节工期保证措施 (25) 第七章高边坡安全施工及防护措施 (26) 第一节一般规定 (26) 第二节施工准备阶段安全施工措施 (27) 第三节施工阶段安全施工措施 (28) 第四节信息化施工措施 (32) 第八章高边坡的变形监测 (32) 第九章安全管理制度 (34) 第一节成立安全生产管理机构 (34) 第二节安全管理措施 (35) 第十章施工应急技术措施 (35) 第十一章雨季、台风及高温季节的施工措施 (41)

路基高边坡施工专项安全方案

目录 一、总则2 二、工程概况2 三、一般规定2 四、施工准备阶段2 1、影响边坡施工安全的危害因素2 2、施工布置2 3、施工道路布置3 五、开挖3 1、覆盖层开挖3 2、边坡石方开挖3 3、钻孔作业4 4、爆破作业4 5、土石方挖运5 六、支护脚手架5 1、脚手架搭设5 2、脚手架的使用及维护6 3、脚手架的拆除6 七、边坡防护7 八、安全监测和安全注意事项7 1、安全监测7 2、安全注意事项7 九、环境保护8 1、环境保护和水土保持措施8 2、弃碴、取土场的保持措施8 3、临时占用农田、耕地平整复耕的措施8 4、居民区噪声控制措施8 十、附则8

中铁五局一公司清织高速公路第三合同段项目经理部 高边坡施工专项安全方案 一、总则 1、为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工专项安全方案》。以下简称本方案。 2、在编写施工方案时,应全面分析工程特点、水文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安全生产要求的施工方案、安全技术措施。 3、在高边坡的部位进行施工作业,除执行本方案外,还应执行有关的规范和规程。 二、工程概况 本合同段的高边坡施工有5段,分别为YK24+310—YK24+410右侧,边坡分5级;斯拉河连接线K10+400—K10+590右侧,边坡分3级;K10+660—K10+820左侧,边坡分4级;K10+940—K11+060右侧,边坡分5级;BK0+140—BK0+180右侧,边坡分8级。 三、一般规定 1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 6、从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。 7、作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件不得抛掷。 8、遇有影响施工安全的恶劣气候时,禁止进行高边坡作业。 四、施工准备阶段 1、影响边坡施工安全的危害因素 1)开挖线上部不稳定岩体、松动岩块,直接影响下部作业安全,应进行清除或加固支护处理。 2)岩石性质的影响:包括岩石的坚硬程度、抗风化能力、抗软化能力、强度、组成、透水性等。 3)岩层的构成与结构的影响:节理裂隙的发育程度及其分布规律、结构面的胶结情况、软弱面和破碎带的分布与开挖坡面的关系。 4)水文条件的影响:主要是地下水的埋藏深度及动态变化,地表水的作用情况。 5)地貌的影响主要是边坡的高度、坡度和形态。 6)风化作用的影响:主要体现为风化作用减弱岩石的强度。 7)气候影响因素。 2、施工布置 1)现场施工总体规划布置应遵循保证安全、有利施工、便于管理的基本原则。 2)施工区内起重设施、施工机械、移动式电焊机及工具房、水泵房、空压机房、电工值班

边坡支护施工方案详解

嘉禾县新城区生态公园配套设施游泳馆 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制单位:湖南省第二工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:2015年03月17日

一、工程概况: 建筑工程概况: 本工程位于嘉禾县新城区嘉禾大道嘉滨湖生态公园内,项目东面是嘉禾大道,北面是和谐路,西接景观大道,交通便利。本工程为嘉禾县新城区生态公园配套设施游泳馆项目,基础形式为游泳馆为筏板基础、设备和配套用房为独立基础,总建筑面积为5980.42㎡,结构形构为框架结构,地上二层、地下一层。 开挖深度: 本工程±0.000相当于黄海高程206.0m,自然地表平均标高约为-0.30m(相对标高)。地下室一层。筏板基础底板、承台垫层开挖深度至-5.1m、-6.8m、-8.9m、-10.0m、-7.5m、-8.0m、-8.5m 等不同的深度;其中大面积地下室底板标高为-6.8和-8.9米,消防池积水井挖深至-10.0米。平均开挖深度约7.0~8.0米,土方量约4万立方米。 自然条件: 1、地形、地貌 本工程原始地貌为溶蚀残丘地貌,植被发育,现已开挖整平。整个场地地势北高南底,本工程场地标高在200.0 ~207.72之间。

2、周边道路及交通条件 本工程位于嘉禾县城北新区,项目东面是嘉禾大道,北面是和谐路,西接景观大道,交通便利。 3、工程地质及水文情况 根据湖南省湘南工程勘察院提供的《嘉禾县新城区生态公园游泳馆工程勘察报告》,本工程建筑场地末风明显的全新活动断裂构造带通过,场地稳定性较好。 根据钻探揭露,场地地层内自上而下分为:第四系填土(Q4)(层序号1),第四系坡残积成因粘土(Q4)(层序号2),泥盆系上统锡矿山组强风化灰岩(D3X)(层序号3-1),泥盆系上统锡矿山组中风化灰岩(D3X)(层序号3-2),现分述如下: 3-1、第四系填土(Q4)(层级序号1) 褐黄色,松散,主要成分为粘性土,含少量建筑垃圾,尚末完成自重固结。该层在ZK7、ZK15~ZK17、ZK20、ZK22~ZK29均有揭露,层厚0.5~3.5M,平均厚度1.35M,层顶标高在199.74~204.4M之间,层底标高在198.29~202.9M之间。 3-2、第四系坡残坡积成因粘土(Q4)(层序号2) 褐黄色,硬可塑状,主要成分为粘粒,刀切面光滑平整,干强度及韧性中等。该层仅ZK7、ZK25末揭露,层厚0.7~9.1M,平均厚度4.17M,层顶标高在198.29~205.72M之间,层底标高在194.11`202.68之间。3-3、泥盆系上统锡矿山组强风化灰岩(D3X)(层系号3-1) 青灰色,强风化,隐晶质结构,节理裂隙发育,方解石充填,RQD

路基挖方专项施工方案样本

台州湾大桥及接线工程PPP模式融资和某些路段施工总承包第一合同段(K111+900~K119+500) 路基挖方施工方案

中华人民共和国建筑股份有限公司台州湾大桥及接线工程 PPP模式融资和某些路段施工总承包 第一合同段项目经理部 目录 一、编制根据与原则 (1) 1.1编制根据 (1) 1.2编制原则 (1) 二、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2挖方概况 (3) 2.3深挖方路垫设计概况 (3) 2.3.1 ZK112+040~ZK112+240左侧、K112+040~K112+240右侧 (3) 2.3.2 K117+670~K117+830右侧 (6) 2.4施工图设计 (8) 2.4.1挖方路基原则横断面 (8)

三、施工组织安排 (8) 3.1施工组织机构 (8) 3.2施工人员进场状况 (9) 3.3拟投入仪器、机械设备 (10) 3.4施工筹划安排 (10) 四、路堑开挖 (10) 4.1施工准备 (11) 4.2施工工艺流程 (12) 4.3修建暂时排水 (12) 4.4测量放线 (12) 4.5清除表土 (13) 4.6路堑土方开挖 (13) 4.7路堑石方开挖 (14) 4.8低填浅挖路基 (14) 4.9挖方边坡防护 (15) 五、质量检测、质量原则 (15) 5.1 质量管理组织机构 (15) 六、安全、环保保证办法 (16) 6.1成立安全环保领导小组 (16)

6.2重要危险源、环境因素辨认 (16) 6.3安全保证办法 (16) 6.3.1清理现场 (17) 6.3.2土方工程 (17) 6.3.3石方工程 (18) 6.3.4挖掘作业安全办法 (20) 6.3.5装载机作业安全办法 (20) 6.3.4装载机作业安全办法 (20) 6.3.5自卸汽车作业安全办法 (21) 七、环保 (21) 7.1 防治大气污染 (21) 7.2 防治施工噪声污染 (22) 八、文明施工 (22)

高边坡支护施工方案

梭罗沟二级水电站厂房高边坡支护施工方案 1.概述 梭罗沟二级水电站位于四川省理县朴头乡境内,岷江右岸一级支流杂谷脑河上游的梭罗沟干流上,为梭罗沟干流梯级开发的第二级水电站,引水式开发。 厂房后边坡为陡崖,高程2380~2750m,坡高达370m,地形坡度50°~70°,出露基岩为三迭系中统杂谷脑组(T2z)变质长石、石英砂岩夹千枚岩、灰岩。 主要工程量参见下表: 表中工程量是按理县梭罗沟二级电站工程量清单中统计。 2.施工布置 2.1 施工道路 厂房已有的临时施工道路。 2.2 施工供风 根据现场实际情况,由项目部协调使用隧洞施工单位固定式空压站接引一条支管到工作面。 2.3 施工用水 为保证本工程喷射混凝土、锚杆、锚索施工用水要求,主要采用7.5kw潜水抽排梭罗沟河内水至各施工工作面。 2.4 施工用电 主要利用现有厂房主配电箱搭接一施工专线到边坡支护施工作业面外,动力线路采用三相四线电缆,照明采用铝芯线,1000KW碘钨灯作为施工照明。 备用电源由项目部提供一台柴油发电机组作为备用电源,在短期(24小时)停电时,为工地提供电力服务。

2.5 砂浆搅拌 主要利在厂区设置一台砂浆搅拌机进行砂浆拌制。 2.6 喷射混凝土及锚杆施工平台搭设 根据有关规范要求搭设排架以满足施工需要,使用φ48×3.5mm脚手架钢管和卡扣件搭设,喷锚用脚手架一般采用三排式,立杆纵距为 1.5~1.6m,排距为1.0~1.5m,步距为2.0m。采用钢管或φ25插筋作为连接边坡拉杆,钢管与连墙杆之间采用扣接或焊接方式固定。排架上铺方木和台板作为施工平台,平台临空面须设置防护栏杆及挂设安全网,以确保施工人员的安全。 2.7锚索施工平台搭建 根据本工程的特点,根据现场地质状况的要求需布设锚索,施工须搭设锚索施工平台,锚索施工平台采用承重脚手架平台。脚手架从边坡较平整开阔部位开始顺边坡连续搭设至坡面锚索最大高程,每排锚索同高程搭设一层施工操作平台,施工平台面与锚索孔孔口高差为0.3m。 3.施工主要程序 根据现场情况边坡开挖与支护施工的特点,根据开挖布置的施工道路,拟采取分区、分梯段的方式从上往下进行边坡的整治处理。 从上至下完成覆盖层及局部岩石的开挖清理,开挖过程中根据揭示的地质情况,相机采取蹬渣作业、进行随机支护或系统支护。一个坡段的边坡开挖、修整完成并经验收合格后即可进行边坡喷锚支护施工,其施工程序依次为: 边坡开挖→边坡清理→搭设施工平台→锚杆施工→排水孔施工→边坡埋管引排水→挂网喷射混凝土→预应力锚索 4.施工方法 4.1覆盖层清理 覆盖层开挖主要采用人工进行清理。 4.2支护施工 4.2.1锚杆(锚杆束)的施工 1)锚杆(束)施工工艺流程

边坡支护安全施工方案示范文本

边坡支护安全施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

边坡支护安全施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、总则 1.1为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备 安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工安全施工方 案》。 1.2在编写施工组织设计时,应全面分析工程特点、水 文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安 全生产要求的施工方案、安全施工方案。必要时聘请专业 机构对高边坡施工进行安全风险评价,以便于采取相应的 防范措施。 1.3在高边坡的部位进行施工作业,除执行本措施外, 还应执行有关的规范和规程。 2、一般规定

2.1施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2.2作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 2.3 进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 2.4在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 2.5临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆

土方开挖及边坡支护专项施工方案

深圳大学土木实验室工程 土方开挖及边坡支护专项施工方案 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 编制:邓勇编制时间:2008-12-31 审核:审核时间: 审批:审批时间:

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工部署 (4) 第四章、土方开挖及边坡支护施工方案 (6) 第五章、安全保证措施 (12) 第六章、应急预案 (15) 附图1 土方开挖及边坡支护平面布置示意图 (16) 附图2 地下室土方开挖及边坡支护剖面图 (17)

一、编制依据 1、机械工业部深圳设计研究院设计的深圳大学土木工程实验室工程设计文件、设计变更及相关文件、资料。 2、深圳市勘察测绘院提供的《岩土工程勘察报告》。 3、中国建筑西南勘察设计研究院设计的《深圳大学土木工程实验室项目基坑支护工程基坑支护施工图》。 4、《深圳大学土木工程实验室工程施工组织设计》、总的施工部署及施工总进度计划。 5、临近工程基础施工的相关水文、地质资料。 6、相关国家规范、标准和法律法规。 7、本公司的质量手册、程序文件、基础管理文件以及施工作业指导书。 8、本公司现有土方工程施工机械和累积施工经验。

一、设计概况 本工程位于深圳市南山区深圳大学新校区东南角, 由深圳大学投资建设,机械工业部深圳设计研究院设计,建筑面积约为13800平方米,地上五层,地下一层,楼高 21.5米。工程设计标高+0.00相当于绝对标高6.450m(黄海高程)。 二、基础形式及主要技术参数 本工程地下室分为二部分:实验台座和设备用房,建筑面积1494.35㎡,均为现浇钢筋混凝土结构,基础采取大开挖施工,须做边坡支护。场地经平整后自然地面标高约为-0.2m,台座基础底板大开挖标高-3.89m(设计底板底标高-3.13,底板厚度600,底板垫层面找平层20厚,防水保护层40厚),开挖深度约3.79m;设备用房底板大开挖标高-5.26(局部-5.46),开挖深度约5.06m(局部5.26m)。基础为桩基础。 三、地质水文条件 经钻探揭露,本工程埋藏地层按成因分类为:人工填土(Q ml)、第四系全新统海积层(Q4m)、第四系中更新统残积层(Q el)、燕山期侵入岩(γ35)等地层。 (1)人工填土层厚1.70~11.60m,在场地内普遍分布。 (2)第四系全新统海积层按岩性及力学性质划分为二层:A、淤泥质粘土,层厚0.70~8.10m;B、砾砂,层厚0.40~1.10m。 (3)第四系中更新统残积层厚6.70~16.80m,为砾质粘土。 燕山期侵入岩,根据风化程度分为四个层(带):A、全风化层,层厚2.00~9.80m,一般厚度大于5.0m,层顶标高-19.05~-3.91m;B、强风化层,层厚9.30~33.30m,一般厚度大于15.0m,层顶板标高-27.42~-5.59m;C、中等风化层,层厚0.5~6.2m,层顶板标高-52.76~-34.03m;D、微风化岩,层顶板标高-41.25~ -39.37m。 本工程地下水主要赋存于第四系全新统海积砾砂层中,属孔隙潜水类型,另基岩中赋存有一定量的裂隙水。地下水主要靠大气降水补给并与海水有一定水力联系,水位因降雨及季节变化而异。地下水埋深较浅,水位标高 3.52~6.91m。地下水对砼结构无腐蚀性。 五、气候条件 地下室土方工程拟定施工时间为2~3月,深圳市降雨较少,利于施工。 六、施工条件 施工现场“三通一平”已基本完成,主要临时排水设施已经完成,测量桩位交接已经完成,具备了土方工程施工作业条件。

土方开挖专项施工方案详解

灵宝市新建辛店烟叶工作站厂区工程 土方开挖施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 河南国安建设集团有限公司 2016年2月16日

土方开挖专项施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 ①《三门峡市烟草公司新建灵宝市分公司辛店烟草工作站施工图纸》; ②《三门峡市烟草公司新建灵宝市分公司辛店烟草工作站施工组织设计》; 2、主要规范、规程 ①《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 ②《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 ③《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ④《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2012 3、施工组织设计 二、工程简介 1、工程名称:三门峡市烟草公司新建灵宝市分公司辛店烟草工作站 2、工程地点:河南省宝市朱阳镇 3、建设单位:河南省烟草公司三门峡市公司 4、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 5、监理单位:河南诚信工程管理有限公司 6、结构型式:钢筋混凝框架结构,办公楼地上3层、消防水池及泵房地上1层,地下1层。 7、建设面积:3401.7㎡ 8、合同工期:120日历天 9、质量目标:一次性验收合格 10、安全目标:验收合格率100%。

三、工程结构概况 1、本工程为框架结构,主要建筑物由办公楼地上3层,±0.000相当于绝对标高1006.15m,实际地面高层相当于绝对标高1005.60m,基地标高-3.80m相当于绝对标高1062.35m,最大开挖深度3.25m;消防水池及泵房地上1层地下1层,±0.000相当于绝对标高1006.25m,实际地面高层相当于绝对标高1005.30m,基地标高-7.05m相当于绝对标高999.2m,最大开挖深度6.1m。 2、地基处理:三七灰土整片换填。 3、砼:垫层C15;办公楼:C30;消防水池:C30P6。 由于土方工程的工程量比较大,采用机械挖土,因此在土方工程施工过程中,我公司现场施工人员将积极配合好机械挖土工作,现场技术人员对土方挖深进行跟踪控制,我项目部将组织专班人员对本工程基底(包括承台、地梁、底板及独立基础基底)进行修整、对残余淤泥、土方的清运以及基底积水的抽出等工作。另外,大体积土方机械开挖时,土方开挖严格按分层、分段开挖,挖至基底附近时,应预留150厚保护层,待准备工作齐备后,我公司组织专人班子采取人工修理至垫层底标高。并人工挖除承台、地梁及排水沟土方,待砖地模完工后及时分层回填夯实砖模土方,并立即浇混凝土垫层,确保基底土层不受浸泡和扰动。 四、施工部署 1、施工顺序 根据本工程基础开挖面积及深度的具体情况,拟定本工程基础土方开挖首先由反铲挖掘机沿边线开挖至一定深度,再由人工进行基底的细部开挖成型的施工方式。具体步骤如下:定位放线、验线→机械挖土至基底标高+30cm 处→人工坑底修整→人工开挖排水沟→验槽。