文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网线损分析及降损措施(最新版)

电网线损分析及降损措施(最新版)

电网线损分析及降损措施(最新版)
电网线损分析及降损措施(最新版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety.

(安全管理)

单位:___________________

姓名:___________________

日期:___________________

电网线损分析及降损措施(最新

版)

电网线损分析及降损措施(最新版)导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。

摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。

关键词:线损;降损;潮流

广西电网公司1999年开始对43个代管县级供电企业进行农网建设与改造,通过积极推进各项改革措施,理顺农电管理关系,规范农电市场秩序,取得了明显的成效。截至2005年底,公司代管县级供电企业供电区域内农村供电综合电压合格率达到90%,比“九五”末提高了15个百分点;2005年综合线损7.9%,同比下降0.41个百分点。

本文根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了

所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。

1代管县级供电企业线损考核情况

广西电网公司对43个代管县级供电企业开展了线损管理达标验收工作。从验收的情况看,除个别县公司的低压损耗超过12%的标准外,其余基本都能够按照南方电网公司标准开展节能降耗管理工作。但是,与先进地区比较,存在的差距仍然很大。广东电网公司南海、斗门和惠东三个县级企业的10kV线损都在4%、低压线损都在8%以下。对比之下,我们存在的主要问题有以下诸条。

无功管理工作重视不够。主要表现在:变电站、台区无功补偿不够,35kV及以上电网无功优化计算工作没有开展。检查中发现有一个县公司15座35kV变电站只有8座站装设补偿电容,2000多台配变只装设了50多套低压无功补偿,补偿度远远不够,另外一个县公司相当部分10kV线路功率因数在0.7~0.8之间。而电网无功优化计算则基本没有哪个县公司真正开展。

线损理论计算工作薄弱。相当部分企业没有开展线损的理论计算,

线损管理缺乏理论依据。有个别县公司计算出来的理论数据和实际数据差距较大,没有进行分析查找原因并校正,也没有将计算结果作为线损管理的依据。

在配电变压器方面,仍有S7型高能耗变压器在运行,S9节能型变压器的普及不够。运行中的配电变压器普遍存在台变容量过大,而负荷率(在最大负荷时)很低及三相负荷不平衡的现象。

检查发现个别县公司计量室管理不达标(主要是温湿度、防尘、防水等环境条件和实验室管理制度执行),校验台和标准表未能及时送检,人员未能持证上岗,计量未能按规定进行轮校、轮换,有些表计甚至自报装以后十几年均未校验或更换。

有2个县公司执行分线分压分台区线损管理制度不到位,没有按标准进行线损分线分压分台区管理,对线损的分析、控制没有依据,造成线损分析不准确,有个别公司根本没有进行线损分析工作,凭感觉和经验进行线损管理。

基础资料不全,用电档案不准确。检查中发现个别县公司的数据报表是为了应付检查突击整理出来的,表计与台区变的对应不准确,图纸资料与现场状况不符,图纸资料的更新滞后于现场运行设备的变动。

在城网改造中,都注重改造了10kV主线,而变压器380V以下的低压线路则基本未进行改造。目前运行中的低压线路现状是陈旧、凌乱、搭头多、线路过长,这不仅存在安全隐患,也使线损增加。

2降低线损的技术措施

2.1采用无功功率补偿设备提高功率因数

在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗。

2.2对电网进行升压改造

在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,以显著降低电力网的线损。具体可有如下措施。

分流负荷,降低线路的电流密度。利用变电站剩余出线间隔,对负荷大、损耗高的线路进行分流改造,通过增加线路出线的方式降低

相关文档