模块化风冷热泵冷水机组技术说明书

4、工作原理及系统构成

4.1工作原理

LSRFMI I I/LSFMI I I模块化风冷热泵冷水机组利用空气中低品位热量,借助压缩机系统,通过消耗部分电能,冬季将空气中的低品位热量‘‘取”出来,向室内供热;夏季把室内热量释放到空气中去,实现空调的目的;

制冷原理:压缩机排出的高温高压的制冷剂气体进入风冷换热器中,通过与冷却介质空气的热交换,成为高压制冷剂液体经过过滤器通过膨胀阀的节流成为低温低压的制冷剂汽液混合物进入水冷桶式换热器,通过与冷冻水的热交换,吸收冷冻水的热量成为低温低压的制冷剂气体吸入压缩机,冷冻水由于放热温度降低向外界提供冷量。

制热原理:压缩机排出的高温高压的制冷剂气体进入水冷换热器中,通过与冷冻水的热

交换,成为高压制冷剂液体经过过滤器通过膨胀阀的节流成为低温低压的制冷剂汽液混合物进入风冷换热器,吸收空气的热量成为低温低压的制冷剂气体吸入压缩机,冷冻水由于吸热温度升高向外界提供热量。

4.2系统构成

模块化风冷热泵冷水机组系统原理图如下图所示,机组由全封闭涡旋压缩机、四通阀、

风冷簇热器、单向阀、干燥过滤器、贮液器、膨胀阀、桶式换热器及保护装置等组成。

夏季运行时,制冷剂循环路线为:

压缩机—四通阀—风冷换热器—贮液器—干燥过滤器—膨胀阀一桶式换热器—四通阀一压缩机;

冬季运行时,经四通阀切换,制冷剂路线为:

压缩机—四通阀—桶式换热器一贮液器—膨胀阀—风冷换热器—四通阀——压缩机4.2.1制冷系统

4.2.1.1压缩机

压缩机是制冷系统的心脏,通过压缩机的压缩作用,才能实现低品位能量向高品位能量的转换。压缩机的效率直接决定了制冷系统能效比的高低。

LSRFMIII/LSFMIII系列模块化风冷热泵冷水机组每个模块单元配置二台至四台法国美优乐全封闭涡旋式压缩机。电机为两极,50HZ,电压380V。压缩机内设置有消声减震装置,压缩机底脚有橡胶减振器。美优乐全封闭涡旋压缩机本身就具有很好的保护装置,而模块机组及其监控系统又对压缩机设有多种保护如;电机过热和过电流保护,高低压超限保护以及压缩机过载和缺相保护,为其提供了双重的保护。

4.2.1.2风冷冷凝器

风冷冷凝器是制冷系统中重要的换热设备,制冷时将室内的热量排向空气,制热时吸收空气中低品位热量,实现能量的转移。

LSRFMI I I/LSFMI I I系列模块化风冷热泵冷水机组采用桶型铜管铝翅片式风冷换热器,采用美国进口OAK设备制造,结构紧凑,换热效率高。

4.2.1.3水冷蒸发器

水冷蒸发器是制冷系统中重要的换热设备,制冷时冷冻水吸收室内空气的热量,实现制冷

的目的,制热时将水中的热量传递到室内空气中,实现制热的目的。

LSRFMIII/LSFMIII系列模块化风冷热泵冷水机组采用三维异流螺旋高效桶式换热器作为蒸发器,具有结构紧凑,换热水冷蒸发器

4.2.1.4膨胀阀

膨胀阀是制冷系统的关键,正是由于膨胀阀的节流作用,将高温高压的制冷剂液体节流成低温低压的汽液混合物,才实现了制冷系统中的能量转移。

LSRFMI I I/LSFMI I I系列模块化风冷热泵冷水机组采用双膨胀阀的形式,各模块单元制冷/制热系统中均有一只进口国际名牌膨胀阀用来控制制冷剂流量,其开启度由吸气管路上的感温包控制,实现制冷、制热的高效运行。

需要注意的是膨胀阀在出厂前跑车时已调整好。如无必要,用户不得随意调节。4.2.1.5四通阀(单冷不用)

四通阀作为制冷、制热工况切换用,制冷时线圈不通电,制热时线圈通电,在压差作用下,通过内部滑块的滑动,将压缩机排气管与水冷桶式换热器相连。LSRFMⅡ/LSFMⅡ系列模块化风冷热泵冷水机组采用的四通阀为国际名牌产品,性能稳定。

4.2.1.6干燥过滤器

制冷系统中的水分和杂质严重影响制冷系统的正常运行,造成系统冰堵或脏堵,使制冷系统处于不正常运行状态,或使制冷系统无法运行,甚至造成压缩室损坏,干燥过滤器的作用是使制冷剂经过干燥、过滤,消除系统中水分以及杂质对制冷系统的影响,保持系统清洁干燥。 LSRFMI I I/LSFMI I I系列模块化风冷热泵冷水机组采用的干燥过滤器为国际名牌产品,焊接口方式连接,密封滤芯,能锁住水分和杂质,效率高。

4.2.1.7单向阀(单冷不用)

单向阀的作用是配合四通阀的切换实现制冷、制热工况的转换。

LSRFMI II/LSFMII I系列模块化风冷热泵冷水机组采用的单向阀为国际名牌产品,内部采用铜忖圈和钢珠结构,密封紧,性能好。

4.2.1.8电磁阀(单冷不用)

为了克服常规热泵机组冬季环境温度低时不能启动或运行工况恶劣的情况,冬季制热创新地采用热气旁通的控制方式实现压缩机吸气压力恒定,提高了机组运行的稳定性。具体做法是通过压力继电器检测系统运行时的吸气压力,当吸气压力低于设定值0.3MPa时,压力继电器输出信号给电磁阀,电磁阀打开,部分高温高压的制冷剂气体不经过冷凝器,直接进入蒸发器进行热交换,蒸发器自身由于与空气的换热量降低,蒸发温度上升,其对应的饱和压力也提高,从而达到提高吸气压力的作用,保证压缩机运行在正常工作范围内。

4.2.1.9辅助电加热器(可选件)

冬季制热运行时制冷机的供热量受环境温度的影响较大,当环境温度过低或雨雪天气时,供热量大大降低,为了保证室内温度在设定范围内,建议用户根据情况选配一定功率的辅助电加热器。充分满足热负荷的需要。

特点

·采用温度控制,安全可靠,运行效率显著提高。

·与主机联锁由机组电脑自动控制运行。

·装有水流量开关,只有在水流畅通时加热器才接通加热,从而排除了无水加热而烧坏电加热管的可能性。体积小、占地少、可任意角度安装。

·不需任何其它辅助设备,它与采用小型锅炉等其它设备相比,在安装、操作、维护保养等方面

有明显的优越性。

·冬季机组长时间停机时,辅助电加热由电脑控制自动运行,可防循环水系统冻结。

6、使用说明

●管路保温

水管路系统务必保温良好,才能充分发挥辅助加热器的功能。保温不佳的管路系统,热量损失很大,在气温较低的情况下甚至会完全抵消加热器的功能,造成严重浪费。

●加热时间

加热时间完全自动控制,冬季第一次开机时,如水温较低,加热器一般须加热大约20~30分钟后,主机才会启动,当水路系统容积较大或保温不佳时,所需时间更长。

●说明操作

管路系统见循环水系统接管示意图。

A.当主机供冷时,将辅助加热器两端截止阀关闭,打开截止阀(5)辅助加热器不通电;

如加热器内有积水,请将阀打开,把筒身内水排净,吹干后关闭。

B.当主机供暖时,如果每次冬季第一次开机,须先加水排气.方法如下:松排气堵头加

水排气至水满后再用力拧紧堵头,启动水泵,待水路完全畅通后辅助加热器即可通电。4.2.2保护装置

4.2.2.1高低压压力控制器

制冷系统低压压力过低或高压压力过高会影响系统的正常运行,甚至会造成压缩机严重偏离正常运行范围而损坏,影响设备和人身安全。高低压压力控制器是系统中的保护装置,保证压缩机运行在正常范围内,避免事故的发生。

LsRFMI I I/LsFMI I I系列模块化风冷热泵冷水机组采用的压力控制器为国际名牌压力继电器,灵敏度高,安全性能好。

压力继电器的高、低压压力保护设定值在产品出厂时已调整好,高压压力整定值为:2.5MPa;低压压力整定值为:0.2MPa;用户未经许可不得调整,如由于用户压力控制器的保护设定值调整不当而造成的损失本公司不承担任何责任。

4.2.2.2除霜温控器(单冷不用)

冬季制热运行时由于环境温度低,风冷蒸发器中的制冷剂蒸发温度低,当翅片表面温度低于冰点时,与翅片接触的空气中的水分会在翅片表面析出,形成霜,霜层的形成,严重降低换热器的换热效率,恶化了制冷系统的运行状态,使制冷系统制热量大大降低,甚至会影响压缩机的运行,造成损坏。除霜温控器用来迅速除掉风冷换热器翅片上的霜层,保证制冷系统安全、高效运行。

除霜温控器的温度设定值在产品出厂时已调整好,除霜温度设定整定值为:0℃,用户未经许可不得调整,如由于用户压力控制器的保护设定值调整不当而造成的损失本公司不承担任何责任。

4.2.2.3防冻开关

夏季制冷运行时为了防止冷冻水出水温度过低使水冷桶式换热器内水结冰造成换热器冻坏,系统中加装防冻开关,保护换热器安全运行。整定值设定为:3℃

4.2.2.4水流量开关

为了防止冷冻水由于过滤器堵塞或水泵损坏而造成的水系统水流量过低或断水,影响制冷

系统安全运行,特增设水流量开关,当水系统水流量低于一定程度时,制冷系统停止运转,直到排除故障后再重新启动。

水流量开关的流量设定保护值在产品出厂时已调整好,整定值为8T/h。用户未经许可不得调整,如由于用户水流量开关的流量设定保护值调整不当而造成的损失本公司不承担任何责任。

当环境温度达到机组设定值,电磁阀自动打开,开始喷水,降底冷凝温度,提高制冷量5.性能参数

6.电气控制说明(见电控系统使用说明书V2.1)

7.安装、调试

7.1安装

7.1.1安装场地

安装场地的选择直接关系到机组的实际使用性能,选择安装场地应注意以下事项:

◆机组应安装在屋顶、室外地面或其它通风良好的地方;

◆对雨、雪较多的地区,机组上方应加盖防雨蓬,以防止冬季制热运行时过多的雨雪吸

附在风冷换热器上,影响机组的换热,降低制热量;

令机组的安装位置四周应留有一定的操作维修空间,本公司规定的维修空间≥1 m;

令机组的安装必须考虑建筑物的承重能力,必要时应追承重结构设计,我公司建议的承载能力应不小于700Kg/m2;

◆机组安装必须考虑必要的减震措施,避免建筑物的结构受损坏;

7.1.2安装基础

◇根据安装现场的不同选择,机组安装基础有不同的两种结构形式:槽钢形式和混凝土形式;

◆混凝土安装基础可采用如图所示的形式,并预先设计地脚螺栓孔;

◆槽钢安装基础可采用如图所示的结构形式,并预先设计地脚螺栓孔;

令对于减震要求不高时可选用普通型橡胶减震垫,对于减震要求较高的场所,可选用适合的减震器。但应注意的无论采用何种形式的减震方法,机组底座的每一安装孔位置处均应有支撑点,即减震垫(器)的数量不可少于安装孔的数量;

7.1.3机组查验

机组须运至于安装位置近旁方可打开包装箱,在移离包装箱托底前,应首先查验设备外壳有无明显破损,变形,机内部件有否脱落脱焊,风叶是否碰擦风圈等明显异常现象,如有发现请向运输单位申报索赔并立即与本公司联系。

7.1.4就位

◆机组就位时可使用吊机、铲车或其它能确保机组平稳移离包装箱底框的搬运设备。

令在搬运过程中,应确保机组垂直平面与水平面之间所夹锐角不小于60。。

令拆掉包装箱吊装时应注意钢索与机组的接触部位应加木质或其它材料的护垫,保证机组外壳不受损伤;

令吊装时应注意现场安全,不要过度摇晃或碰撞,以免伤及人员或设备;

7.1.5水系统安装说明

令为了实现正在意义上的模块化,保证每个模块独立运行何检修,本公司建议的冷冻

水接管如图所示,每个模块单元冷冻水进出口与主水管之间均应设置橡胶较接头,截止阀,

清洗用水阀等。

令为了保证水系统的流速在合理的范围内,降低水系统的阻力损失,主水管与冷冷量

的关系我公司推荐如下表所示;

◆对于用户需要选配电加热,我公司推荐电加热功率与制冷量的关系如下表所示;

令机组自带的温度传感器的接口尺寸以及插入主管的深度如下表所

7.1.6电气安装说明

令机组的电源为380V一3①~50HZ,且电压波动值小于额定电压的5%,相电压的不平衡度小于2%,以免造三相电流不平衡,压缩机过热等不良现象;

令每个模块均有独立的电源进线,为了保证模块线路发生故障不影响整个系统的运

行,用户自备配电柜中应为每个模块设置独立的断路器,各个模块单元动力电缆均为三相四线

制。采用铜芯线穿管敷设,由电缆线孔引入模块单元电控柜。

令机组的每个模块单元均配备一只电器箱。另外,其中一个模块单元还配备机组的主控电器控制箱,配备一只PLC(可编程控制器)。包括主控单元在内的各个模块单元电器箱与主电器箱之间均采用配有航空插座的多股信号传输线联接。信号传输线在工厂已制作完备,设备就位后在机内对号接插即可。

令冷冻水泵控制信号线,客户指定的附加报警以及辅助电加热器的控制信号线由机外用户自备配电柜中穿管敷设引入主控单元电控箱。

◆为安全用电、机组安装时外壳必须有切实可靠的接地,接地施工必须符合魁电防护和过电流防护(GB 9089)的有关规定。

7.2调试

7.2.1机组调试应由本公司派出人员或经本公司认可的其它专业人员进行操作,凡非本公司派出人员或经本公司认可的其它专业人员进行的调试而造成的损失本公司不承担任何责任,同时也不提供质量三包期;

7.2.2在送电前,应先检查所有电线接线是否紧固,以防由于运输等原因造成接线松脱现象。7.2.3在用户自备配电柜中的为模块单元配置的断路器上拆除断路器输出端的Lz与Ls,保留L,:拆除水泵。辅助电加热器的交流接触器的输出端接线;短接各个模块单元的水流量开关控制信

号线;短接主水路水流量开关控制信号线。所有拆除的线头必须用绝缘胶布包好。

7.2.4合上总电源开关送电。

7.2.5检查三相电压是否符合要求380伏+5%,各相之间电压与各相之间电压的平均值差不大

于2%。如电源电压不符合要求,不能试车。

7.2.6按照可编程控制器(PLc)操作规程依次开启、关停,各模块压缩机、风机、水泵,辅助电

加热器。检查各个交流接触器的吸合,断开是否正常,如有异常应立即检修。

7.2.7如无异常现象,切断电源,恢复所有接线。

7.2.8合上电源开关,依次开启水泵、风机,检查转向是否正确,如反向,应立即断电更正。7.2.9关闭水路上各辅助阀与各模块单元清洗阀,其余阀均开启到最大位置。(此时水路中应灌注水,排气完毕)

7.2.10按操作程序开启压缩机; (南主意正反转’反转时声土异常,无’去建互酬釉卅,压力)

7.2.11按指定格式记录各运行参数;

7.2.12为客户设定各个运行控制参数;

7.2.13检查机组运行是否符合控制要求,如有差异立即调整;

7.2.14运转正常后,停机,按程序规定退出调试,机组进入自动控制程序运行;

7.2.15交付验收;

学示?

1.机组初次运行的两个月内,水过滤器必须每周清理一次。

2.机组初次运行的四个月内,水管内的循环水每月全部更换一次。

3.机组的电源电压、工作范围是360~400伏,最大可允许的相电压不平衡为2%,电压特性超

10

过允许范围,绝对不许开机。

4.冬季长时间停机时,桶式换热器内水必须放干净。

5.未经本公司授权许可,各运行控制参数整定值不得作任何更改。

6.除非机组正在维修保养或要长期停机一段时间,否则不要断开压缩机曲轴箱电加热器的电源。机组重新开机之前,曲轴箱电加热器必须先接通电24小时。

8使用、操作

8.1操作人员应先熟悉掌握PLc电脑的操作方法和基本的空调系统的常识,在可能的情况下还必须掌握电气知识,学会处理简单的电气问题,并具有高度的责任心;

8.2认真按照操作规程开机何关机,每天做好机组运转的详细记录,发现问题及时解决;8.3建立相应的操作规程、设备保养制度、技术安全规范和交接班制度等;

8.4操作人员应注意各截止阀的启闭是否正确,所用压力表、温度计、建议每年校验一次;8.5定期对空调进行保养和维护,保证机组安全、高效运行;

9.保养、维护

9.1经试车后主机内所有安全保护开关均已设定完毕,用户切勿自行调整,如因自行调整造成损害,本公司概不负责。

9.2室内机(风机盘管)过滤网应定期拆下清洗(三个月~六个月)

9.3室内机(风机盘管)的出风口、回风口请勿堵塞。

9.4机组上请勿堆积杂物。

9.5请勿频繁操作按钮开关。

9.6机组四周应保持干燥、清洁、通风良好。

9.7夏季室内阳光直晒处,应加窗帘或遮阳处理。

9.8应关好门窗避免冷气外泄。

9.9机组风冷换热器应定期清洗,以维持换热效果。(一年二次)

9.10夏季不使用时,须把加热器筒身内积水排尽,吹干;并切断加热器电源。

9.11为安全起见,在水路未完全畅通前;不要合上加热器的电源开关。

9.12因夏季不使用加热器,故其工作间隔时间很长,因而每次冬季第一次使用前,须先测试加热器的绝缘性能至少20lIIl Q以上,并检查所有电线接头是否上紧固。

12

} ^

I l

L } } £_

T j

;}

模块化风冷热泵冷水机组的电控系统说明书

1 前言

新一代模块化风冷型热泵冷水机组电器控制系统采用了目前世界最先进的PLC 技术。使用10P 液晶显示触摸操作屏作为控制面板。所有电器元件均采用进口产品。整机功能完善,性能可靠。

设计者从用户的角度出发,精心设计了通俗易懂的人机对话操作界面。用户

只要经过十几分钟的讲解示范即可掌握操作方法。

程序2.1版在第一版的基础上,作了大量改进。控制功能和用户界面更加完 善、性能更加可靠。 2 电器控制系统组成

模块机组电器控制系统由数个模块电控单元和一个主控制单元组成。

主控制系统的核心是可编程控制器(PLC)。PLC 输出控制信号到各模块电控单元,控制各模块的运行。同时PLC 接受各模块单元的输入信号,对各模块运行中出现的工作变动或异常做出及时反应。用户通过对主控单元的1 0P 面板触摸屏的操作来控制机组的运行,并查询机组的工作

情况。

3安装要求

3.1对电源配电系统的要求:机组采用50HZ,380V三相四线

每单个模块配电容量不低于40KVA。每模块单独引进电源线,导线截面为4×25mm2。用户配电柜中必须为每模块电源配额定电流为100A的断路器。

3.2传感器安装:控制系统传感器用于测量进水温度。要求安装于总进水管。传感器接线要求使用三芯屏蔽双绞线。

3.3外部接线:

1)水泵控制输出(主控电器柜XT:7,8端)须接水泵控制接触器线圈(~220V)。

2)故障报警输出(主控电器柜xT:5,6端)为一对触点输出,用户可接报警

装置。

3)若用户安装了辅助电加热器,辅助电加热控制输出端(主控电器柜xT:7、9端)须接辅助电加热控制接触器线圈(~220V)

4功能简介

4.1自动制热、自动制冷运行功能:机组设置为自动制热或自动制冷运行时控制系统通过对当前进水温度与设定值的比较运算来决定投入运行的模块台数,达到自动控制水温的目的。

4.2无人值守(程序运行)功能:用户可设定机组一年内的运行程序,实现无人值守。

4.3均衡磨损功能:机组自动运行过程中,控制系统能通过内部算法实现各模块等磨损程度的运行。

4.4调试运行功能:调试运行为机组调试时人为控制各模块运行使用。可通过面板直接人为控制各模块的动作。该功能不推荐用户使用。

4.5水泵运行控制功能:机组设有水泵运行控制输出,用户只须将输出线连接到水泵控制接触器(~220V线圈)即可。自动运行时将自动开启水泵。

4.6融霜功能:制热运行时,机组具有自动融霜功能,保证了制热运行的可靠性和高效率。制热工况下,若蒸发器翅片温度低于-5℃时,PLC开始自动计时,待连续运行T1分钟后开始融霜(停风机、四通阀)。T2分钟后开风机2分钟(吹干水分),然后开四通阀,转入正常运行。T1、T2参数可通过面板设定。T1、T2出厂值分别为50、5分钟。

4.7防冻功能:使用防冻功能可防止冬季水管冻裂。机组停机状态下(系统通电并设定了防冻功能),若水温低于6~C,每小时开水泵使水循环1 0分钟,若水温再降低于3~C,机组自动开机制热至水温高于8~C。

4.8辅助电加热控制功能:辅助电加热主要在高纬度冬季气温低的地区使用。其主要作用为制热运行前将水温预加热至8℃,以防止吸气压力过低对压缩机造成伤害。当机组制热量不足时,辅助电加热可起到补偿作用。

4.9压缩机停机延时功能:模块压缩机停机后,三分钟方可再次启动,以保护压缩机。

4.1 0掉电保持功能:电源断电后重新供电,控制系统能自动恢复断电前的工作状态。

4.1 1密码保护功能:控制系统对重要的工作参数及调试运行功能设置了密码保护功能,以防止无关人员修改参数造成的系统紊乱。.

4.12 故障自诊及处理功能:控制系统随时检查机组运行中发生的故障,对故障作及时处理并显示记录故障类型、故障发生的地点。控制系统还提供一对故障报警输出触点供用户使用。4.13查询功能:使用查询功能,用户可随时掌握机组的运行情况。控制系统在面板上显示进

出水温度及机组各模块工作状态,可查询各模块累计运行时间及控制参数和机组故障情况。4.14遥控功能:控制系统的操作面板可远离机组安装于用户需要的地点,实现全面的遥控操作。(要使用该功能用户须订货时提出,距离不超过一公里。)

4.15异地监控功能:使用上位机和调制解调器通过公用电话线路连接可实现异地监控机组运行功能。(要使用该功能用户须订货时提出,距离无限制。)

4.16外部接口:PLC带RS232及RS485接口,可联入智能化大楼集中监控系统。

5操作说明

将工作旋钮旋至开位置,接通控制系统电源,操作面板出现图一所示画面。

画面显示“五洲制冷集团中天空调公司荣誉出品”,“IS09001质量认证”。若出现“请换电池”,则表明PLC内部电池将耗尽,请务必在一个月内更换电池,否则PLC内灌输的程序将丢失,造成机组无法正常工作。若显示“强制停机”请与我公司联系。

.“I"为下翻页键。

5.1主操作画面:

在画面一下轻触“l”键或等待3秒,则画面将切换至图二所示主操作画面。

末画面上有“工况”、“自动运行”、“程控运行”、“停”四个操作键,用来控制机组的运行。画面所显示温度值为传感器所感受的外界水温。“工况”键用来选定机组“制冷”,“制热”工况(为保护机组,只有在停机时才可以该变工况)。按“自动运行”键,机组进入自动控温运行。按“程控运行”键机组进入无人值守运行,按“停”键,机组停机。“I”为下翻页键,按动此键则进入“菜单画面”。

程序运行:按“程控运行”键,机组进入无人值守程序运行。根据用户设定的一年制冷,制热时段,一周作息时间,及每日上下班时间自动决定制冷、制热

工况,并自动开关机。

自动运行、程控运行均根据用户设定的温度参数与当前水温的差别,由内部运算得出投入的模块数。同时能实现各模块均衡磨损运行。

若机组有故障,则画面“查询”键反白闪烁,轻触此键就会出现画面七,在此画面按“模块故障查询’’就会出现画面八,若某模块有故障,则对应的数就会不停闪动,轻触数字键就会出现此模块的故障类型。

5.2菜单画面:

在主操作画面(画面二)上,按“l”键,画面切换画图三所示菜单画面。(按返回"回到画面二)。该画面有“调试运行”“运行状况”“参数设置”“累计运行时间”四个功能按键。5.2.1调试运行:

调试运行功能为调试人员调试机组时强制开机用,该功能设密码保护,不推荐用户使用。菜单画面(画面三)上轻触“调试运行”键进入调试运行界面(画面四)。该界面有开,停水泵,及控制每个模块强制开停机的功能。轻触“↑”“↓”则可实现画面之间的转换,以控制其它的模块。调试完毕,轻触“返回”键,则回到主操作画面。

5.2.2查询机组运行状况:

菜单画面上轻触“运行状况"则进入图七所示画面。机组启动后,图中下一行显示。“水泵

开”字样,表示水泵启动。水泵启动15秒后开始检测是否断水,若断水则自动停机,同时显示“断水”字样,通知用户检查水系统。若水流正常,各模块顺序启动(每台间隔10秒)。同时画面最下行显示模块投入的百分率。

若系统有故障,“模块故障查询"键反白闪烁,按此键进入故障查询画面。

5.2.3用户参数设定:

菜单画面上轻触“参数设定”键,进入用户参数的设定画面(画面五)。

用户需输入用户密码方可修改、设定参数。在图五画面按“密码”右边的数字框,图面下行弹出键盘,输入密码(四位数)后按“ENT”键,或再按一次数字框,即可输入密码。密码输入正确,则数字框右边出现变黑的“0K”字样。按“Esc"则返回主界面。

若用户要更该密码,须先输入原密码后轻触“更该密码”,则可进入画面六。在此画面下,轻触“更该密码"右面的数字框,图面下方弹出键盘,须输入两次新密码,两次要一致,更改成功则显示“成功更改密码”。反则“密码输入不一致,重输”。

在画面五,轻触“l”则进入画面十二(必须正确输入密码,才能更改以下

设定值。),可设定制冷,热温度值,回差值,及融霜参数,若更改设定值方法同参数设置。轻按“I”出现画面十三,在此画面可进行防冻功能,电加热设置。

按防冻设置右边的“设置”键,该键变黑表示已设置防冻功能,按“取消"键,

则取消防冻功能。电加热设置方法相同。在此画面按“I”进入画面十四,在此

画面可以设定一年的制冷和制热时间。再按动“l”就会进入画面十五,在此画

面可以设定每日开,关机的时间。轻触“一周值班设置"则弹出画面十六,在此

画面可以设定一周作息时间

5.2.4累计运行时间查询

菜单画面下轻触“累计运行时间”键,进入运行时间查询画面(如图十),用

户可按动“I"“f"键进行转换。用户可通过轻触数字键来了解各模块的远行时

间。(画面十可查五个模块,通过“l”键可查到另外五个模块。)

5.3故障处理。

机组设有断水保护,风机过载,压缩机过载,系统压力超限,水温过低的故

障保护功能。控制系统随时处理运行中发生的故障,自动诊断故障发生位置及故

障类型,并通知用户。

当发生故障时,主画面“查询”键反白闪烁,并中止故障模块运行。在主画

匾(图二)上按“查询”键,或在菜单画面按“运行状况”后在出现的画面七按

“模块故障查询”,进入图八所示“故障查询”画面。按“I’’翻页则进入“故障查询画面二”,在两画面中选择模块号数字键用来查询希望了解的模块。当某一模块发生故障,则对应键变黑。按此键,则显示该模块故障类型(如图九)。

解除故障后,需按画面八上“复位”键,解除PLC对故障的锁定,故障模块

方可更新投入运行。

附图:

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

邦普冷水机中文说明书(制氢站)

目录 一、安装要求 (1) 二、开机准备 (1) 三、操作顺序 (2) 四、面板示意图及操作说明 (2) 五、修改参数操作说明 (3) 六、参数设置表 (5) 七、故障代码说明 (6) 八、操作注意事项 (6) 九、维护与保养 (8) 十、故障排除方法 (9) 十一、电器连接示意图 (10) 十二、风冷式冷冻机内部结构示图.......................................... . (11) 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图....................................... .. (12) 十四、风冷式冷水机安装示意图 (13) 十五、水冷式冷水机安装示意图 (14)

感谢您选用了“安格斯”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明书。 一、安装要求: 1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管,请根据机身喉尺 寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不良 引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注3HP以上冷冻机 电源是采用三相五线,电压380~415V/50HZ电源相位线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错缺相保护器,当在第一次开机时出现不亮灯或亮红灯并显示故障代码及警号时,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;3HP以下冷冻机采用单相电源,电压220-240V/50HZ电源相位线为L,中线为N,地线为E。] 2、冷冻水喉及冷却循环水喉是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安装示 意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来

麦克维尔风冷热泵机组操作手册

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。 ② 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设

置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③ 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④ 重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤ 设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。 ⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。

空气源热泵系统与中央空调及风冷模块的差别

空气源热泵系统与中央空调及风冷模块的差别 当今主流中央空调,分为氟机系统与水机系统,其基本原理、构造、工艺标准,均形成于20世纪末。20世纪中央空调与KOCHEM为代表的低温空气源热泵系统,有着天壤之别。更高的冷暖兼顾表现,更高的配置带来更强大的低温环境适应性,注定了空气源热泵冷暖系统,是传统中央空调的全面升级版,注定成为“20世纪中央空调”的终结者。 技术标准不同 中央空调、风冷模块起源于制冷需求,起初多为单冷机组,后续开始兼顾制热。但主要设计方向为制热,在低温环境下制热表现差。其冬季制热多依赖电加热,本身出水温度大多不超过45℃。而空气源热泵源于制热,后期兼顾制冷。对建筑而已,制冷是小难度,低温环境下制热是大难度。通俗来看,风冷模块制热检测标准为7℃工况,设计工作范围在0℃以上。而KOCHEM空气源热泵低温热泵工况检测标准为-7℃直至-12℃,设计工作范围在0℃以下。两者技术优势不言而喻。

更严苛的环境适应性,要求更好的配置 由于KOCHEM空气源热泵机组,要求冷热兼顾。设计标准远高于常规中央空调、风冷模块。在主机配置标准上,也就迥异于后者。例如,中央空调多使用空调单冷趋向压缩机,而空气源热泵必须配置更高标准的热泵专用压缩机;空气源热泵蒸发器翅片间距,大于中央空调翅片间距15%以上,散冷、散热效果更佳;空气源热泵配置除了中央空调必配四大件(压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器),还会增加中间经济器或闪蒸器,低温型号还加配使用喷气增焓压缩机。 科希曼电器有限公司,立足于先进空气源热泵技术,以新能源利用方式,为全球家庭与商业空间提供空气能冷暖一体化及中央热水解决方案。广受行业赞誉的超低温技术,率先实现北中国区-25℃超低温实地正常运行,为解决北中国居民冬季清洁采暖、缓解大气污染及雾霾提供了极佳的解决方案。

风冷热泵空调系统的设计方法(一)

风冷热泵空调系统的设计方法(一) 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,围护结构性质,室外空气环境参数(包括温度、湿度、气流速度等),太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步。空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析;其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求;另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中,热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量和实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器表面积灰和表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组应考虑安全系数。 由公式来表示:Q=β1?β2?QD. 式中:Q——热泵机组在设计工况下的制冷(供热)量,KW QD——设计计算负荷,KW β1——同时使用系数,由具体工程定,一般为0.75~1.0 β2——安全系数,一般取1.05~1.10 另外,热泵机组既要满足系统夏季的供冷要求,又要满足系统冬季的供暖要求。不同供应商的热泵机组的额定制冷量、额定供热量的参数不尽相同,与各地区空调室外设计参数不一定一致。对南京而言,一般供应商所提供的热泵机组额定制冷工况条件与实际一致或相近,一般空气干球温度为35℃,空调冷冻水进出水温度分别为12℃、7℃左右。而冬季制热的额定工况条件为室外空气温度7~8℃,进出水水温为50-55℃。这一条件与南京地区冬季空调设计计算温度相差甚远。南京气候特征为冬冷夏热。对于一般办公、酒店为主的综合楼,冬季空调供暖设计计算热负荷约为夏季空调设计计算冷负荷的70-85%.在热泵机组选择时,应查看热泵机组对应于当地设计计算气象参数条件的真实出力。如果热泵机组在设计计算室外参数条件下的制冷量大于设计计算冷负荷,而制热量等于热负荷,则应以热负荷为准选择热泵。反之,如果制冷量满足设计计算冷负荷要求,而供热量大于所需热量,则可考虑部分选用风冷型冷水机组,部分选用风冷型热泵机组,以减少投资。一般情况下,按夏季冷负荷选定的热泵,能满足冬季供暖的要求。 机组类型与台数的确定 风冷热泵型冷热水机组根据压缩机的不同可分为涡旋式热泵机组、活塞式热泵机组和螺杆式热泵机组;按机组结构大小、组合规模不同,热泵机组可分为整体式热泵机组和模块式热泵机组。整体式热泵机组与模块式热泵机组没有本质的区别,所谓模块式热泵就是指一台热泵机组由若干台热泵单元(有独立的制冷回路,独立的蒸发、冷凝,独立的框架,甚至有独立的控制板)并联而成,各单元增减组合灵活方便,任意一单元的故障不影响其余各单元的工作。 国内的热泵机组生产企业以生产模块式热泵机组为多,而整体式热泵机组从外观上看是一组合单元、一整体框架,虽然内部可有多台压缩机,甚至有两个以上的制冷回路,但它们之间一般不可再分解。模块式热泵机组的主要优点是噪音低、振动小,由于系统总的制冷回路多,冬季化霜时对系统水温影响小。系统互备性也好。另外,热泵机组一般置于屋顶,模块式热泵机组由于各单元组合灵活,各单元尺寸小、重量轻,故具有运输、吊装、安装方便等优点。

空气源热泵方案

中央空调工程【空气源热泵设计方案书】

目录 01、世纪昌龙公司及主要产品简介.................. ......03-05 02、工程概况...................................... ....06-06 03、设计依据及原则................................ ....06-06 04、设计方案...................................... ....07-08 05、项目初投资费用分析............................ ....09-10 06、运行费用分析.................................. ....10-12 07、空气源热泵与其它传统设备制热设备运行费用对比..... .12-13 08、空气源热泵简介.....................................13-15 09、空气源热泵机组特点及优势...........................15-16 10、远程射流机组简介........................... .......16-17 11、产品出厂检验.......................................18-19 12、技术及售后服务承诺.................................19-20 13、部分用户名录.......................................20-24

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月版本:A1.00 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 产品合格证产品名称风冷式冷水机组 型号KC-012SA 产品编号 MFC-2015091599 质量检验陈正东 检验日期

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 機型KC-020DA 最低控制溫度7℃-12℃電源380V-50HZ 傳熱媒體水冷媒R-22 壓縮機(品牌)三洋冷凝器形式翅片式 蒸發器形式水箱盘管式 公稱能力56070 Kcal/h 冰水器進/出口尺寸2” 冷凍水量13.6m3/h 冷凝器進/出口尺寸 消耗電力21.7kw 機體尺寸1900*990*1860mm 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电 源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

工业冷水机说明书

东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 说 明 书 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注:风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3. 再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行, 请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4. 关机时,请依相反的顺序操作关机即可。

四、面板示意图及操作说明 1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“ RUN启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“ C0MP1压缩机1键、“C0MP2压缩机2键开启压缩机(如:只有一台 压缩机时,按“ COMP”2 压缩机2 键无效)。延时后起动压缩机,左上角压缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按vSTOP键停机机器: 关闭所有压缩机延时(时间可设)关冷却泵(冷却风机)延时(时间可设)关冷冻泵如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱内或壳管式蒸发器内的冷冻介质。 注:能量调节: a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+A T时启动压缩机;在降温过程中,当T=Ts+A T/2时启动1台压缩机;当T>=Ts+A T 时启动2台压缩机;在降温过程中: 当T

麦克维尔模块式风冷冷水热泵机组

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册一、操作1、开关机按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。2、模式选择按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。3、参数查询使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。4、参数设置①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置:A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。②按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。③按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。④重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。⑤设置参数值必须在关机状态下进行。5、实时时钟设置用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟不准确,

冷水机、冷水机组操作说明书之令狐文艳创作

深圳市凯德利冷机设备有限公司 令狐文艳 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00 目录 一、机组的适用范 围 (1) 二、规

格………………………………………………………………… (1) 三、安装说 明………………………………………………………………… (1) 四、操作说 明………………………………………………………………… (1) 1、使用操 作………………………………………………………………… (1) 2、面板操作简 介……………………………………………………………… (2) 3、用户操 作………………………………………………………………… (2) 4、故障显示及排 除………………………………………………………………… (2) 五、故障排 除………………………………………………………………… (3) 六、保 养………………………………………………………………… (4) 七、注意事 项………………………………………………………………… (4) 八、电路 图………………………………………………………………… …(见附页) 风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围

在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后 ﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否 则不允许启动,由*COMP1*按键控制.

整体式风冷热泵机组与模块热泵机组的对比

整体式风冷热泵机组与模块热泵机组的对比 模块机组曾经在中国流行很广,厂商也很多,主要有麦克威尔、清华同方、盾安、捷丰、天加、吉荣、雅境、格力等,以及其它国内的二三流厂商。它们的共同特点是:国内二三线中央空调品牌、没有单机冷量介于30-100RT范围内的主力风冷热泵、以价格为生命线,占据着热泵的大片江山。但如今,这种机组江河日下,市场欢迎程度和份额都在急剧下降。究其原因, 主要有以下几点: a)机组冷量偏小。由于目前经济的快速发展,许多大项目不再接受小模块机组。 机组太多,占地面积偏大。 b)模块机组的性能已经完全不占优势。特别在现在螺杆,涡漩压缩机的广泛运 用。模块机组难以与之匹敌。 c)多机并联势必引发故障频频。客户的口味已经从多机并联转向单台机组。 另外,我们从技术层面来分析模块机组的弊端: 寻根溯源,模块机实际上是有中国特色的商用空调产品,在欧美等地几乎没有这一形式的空调出现在市场上,例如,Trane、Carrier、York、Daikin等全球一线品牌都不生产此类空调。我们分析其主要原由可能是:我国的一些空调厂商成立时间较短、研发人员对大型系统的设计经验不足、测试手段和装备不足以开发大型的空调系统,同时,大型空调系统的开发成本和风险也远远大于小型(20冷吨以下)的商用空调机组。所以,很多国内的空调厂商不约而同地想到了将20RT左右的单机并联入一个大系统的概念,这一做法不需要大量的人财物投入,技术风险亦较小。 但是,作为空调业界领导者和空调技术行业标准的发源地,Trane公司不介入此领域而开发制造成本更高的单机系统,其中的原因与模块机固有的缺陷有关。 a)噪声 目前市场上的模块机一般为20-24HP/模块,采用一到两台涡旋或活塞式压缩机,最多10个模块组成一台大机组。在厂商提供的样本上我们可以找到其噪声指标。但是,这一数据是单模块的数据,根据常识,若多台机组在一起运转时,噪声值会叠加而上升。 目前没有厂家能够提供多台模块(2至10台)一同运转时具体数据。模块机厂商用单模块的噪声与其它厂商的大容量单台机组比较,显然有误导用户之嫌。 b)散热 同样地,模块机样本上标注的制冷、制热量是单模块的测试数据,此时,模块的前后左右均可进风。当多台模块并联时,各模块的冷凝进风面显然大大缩小(如下图)。

风冷热泵优缺点

风冷模块热泵机组与水冷螺杆机组优缺点 1. 模块风冷热泵的适用负荷范围比螺杆式风冷热泵更广,螺杆式风冷热泵适用范围一般在100~250RT,而模块则从 50kw~1000kw(275RT),相同冷量下,模块式的COP比螺杆式的高0.2左右,部分厂家做的可能会更高。 2. 另外两者的容量方式不一样,模块化机组可以根据需求进行组合,适合负荷范围变化大的场所。而螺杆式风热泵则需要变频可实现分级或无极调节。 3. 螺杆式机组一般更适用于单冷,制热在室温较低情况下,另两者的日常耗功不同,因为工作的功率变动范围不一样,启动电流模块可逐级启动,而螺杆最低是一台。 更多的可以咨询风冷热泵的厂家,选择你的项目适用的就好了。因为部分业主也会有偏好。 水源热泵和风冷热泵的优缺点比较 水源热泵风冷热泵 系统结构水源热泵机组是集 中供冷却水使 用公用管路中循环 流动的水为冷热源 的设备,从而起到 节能环保的作用 风冷热泵机组是集 中供冷冻水利 用周围空气这个自 然能源来实现的, 是一种提供冷热源 的独立完整机组 运行费用能效比高,且每台 机都可进行单独控 制,根据实际负荷 情况,开启所对应 冬季供热节电,热 泵的COP值为3左 右,即热泵供热比 用电直接供热要省

的压缩机,极大的降低运行费用,电力消耗分别计量,防止了不合理收费三分之二左右的电量布置灵活,各房间可独立调节室温,房间无人时可方便的关掉机组,通过细分系统进行独立计费 制冷制热夏天以水为冷源, 制冷高效,冬天制 热时需另外提供热 源(水) 冬天以空气为热源 无需另外提供冷热 源,制热高效 占地空间无需机房,只需提 供冷却水塔、水泵 放置场所,节省了 宝贵的主机占地面 积,楼面载荷轻 独立完整的机组, 安装方便,缩短施 工周期可安装在室 外,如屋顶、阳台 等处不占有效建筑 面积,节省土建投 资但楼面载荷重 初投资初投资相对较低, 无保温水管系统大 幅度降低了材料费 用 夏季供冷、冬季供 热,可省去了锅炉 房,对城市建设和 城市景观设计有利 维护保养维修时只需停故障 机组,不必整座楼 宇停机,可单独维 修任何一台机组而 不影响其他机组的 使用,费用低廉, 但维护时较复杂还 应注意水质,防止 结垢氧化管材 由于风冷热泵机组 是模块组合,故维 护保养简单,清洗 时只需清洗主机便 可 备机组毁坏或维修需机组毁坏可互为备

风冷式冷水机组操作说明手册

风冷式冷水机组操作说 明手册 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作 (1) 2、面板操作简介 (2)

3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。

四﹑操作说明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原 理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1*压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按键控制. *COMP2*压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP*机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF*延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET*参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER*电源指示灯,通电后灯亮. *RUN*机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR*故障指示灯,有故障时亮. *COMP1*压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压 缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP(向上),DOWN(向下), SET(设置),PUMP(泵),COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。 3、用户操作 3.1>开机显示 开机时,系统开始10秒倒计时,PV屏显示版本,SV屏显示倒计时时间。 3.2>用户主界面显示 程序倒计时完成后,进入用户界面显示::PV屏显示“OFF”(停机状态),SV屏不显示。此时,按“SET”可以修改当前设定温度,利用“UP”,“DOWN”修改。改完后按“SET”确定退出,若干10秒钟不按“SET”键,电脑板将自动记录当前温度。 3.3>控制说明 (1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵---延时---开冷却风机---延时---根据能量调节开压缩机。 (2)关机:按“OFF”键停止机器:关所压缩机---延时---关冷却风机---延时---关冷冻泵。 (3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T﹥=Ts﹢△T时启动压缩机;在降温 过程中,当T﹤=Ts﹣△T时停止压缩机.

美的模块式风冷热泵机组线控器修订稿

美的模块式风冷热泵机 组线控器 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

第三章线控器 1.线控器外观图 ?线控器液晶图: ?线控器按键分布图:

2.线控器的图案及按键说明 ?线控器的图案说明 1——上电开机后,恒定显示(在所有的显示页面中均显示)。2——机组系统的运行状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆有一台以上的单元处于运行状态,循环显示:,,; ◆机组系统处于停机状态,则无显示。 3——通信状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆与主机单元正常通讯,循环显示:(空白),,; ◆与主机单元通讯故障,则无显示。 4——计算机网络控制状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆处于上位计算机网络控制状态,显示; ◆不处于上位计算机网络控制状态,则无显示。 5——锁定状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆处于线控器锁定或按键锁定状态,则锁定标志显示; ◆解除锁定后,无显示。 ?线控器的按键说明 1——点检按键。 在非上电及锁定下按下点检按键,则进入到点检页面显示状态,并显示当前选择的模块单元的运行状态数据,默认选择为0#单元,显示第1页的数据。 2——模式选择按键。

◆如果机组系统处于停机状态,按下模式选择按键进入模式设定页面显 示状态,每按下一次按键,设定模式更改一次,依照下面的顺序循环 更改: ◆如果机组系统已经处于运行状态,按下模式选择按键,运行模式不可 更改。 3——前翻页按键。 只有在主页面或点检页面显示状态下按键有效,每次按下按键,则显示当前页面前一页的数据,如果已经在第1页,则再次按键后显示最后一 页的数据。 4——后翻页按键。 只有在主页面或点检页面显示状态下按键有效,每次按下按键,则显示当前页面后一页的数据,如果已经在最后一页,则再次按键后显示第1 页的数据。 5——自动/手动按键。 只有在模式设定页面显示状态下按键有效,按下按键,则在手动调节和自动调节方式中循环选择,每一次按键,机组由手动调节更改为自动调节或由自动调节更改为手动调节。如果选择自动调节方式,则设定的模块单元数不可选,固定为最多单元数。 6——地址增加按键。

某某空调风冷模块式热泵机组项目设计方案

某某空调风冷模块式热泵机组项目设计方案 1.1 项目概况 该楼主要功能为住宅和办公室,空调总面积约为 1100 m2,根据经济合理性及贵方要求考虑,采用风冷模块热泵系统。 为给该工程营造一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的环境,我们给该建筑物选择一套最实用、最完善、能将空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统。 1.2 设计依据 《采暧通风及空气调节设计规范》(GBJI19-87) 《旅游场馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243-2009) 《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002; 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-98;

《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50271-98; 《建设工程质量验收统一规范》 GB50300-2001; 《建设工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89; 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50276-98; 1.3 方案设计 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美观、操作简便、维护便利的原则,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据该建筑物的使用功能及建筑物特点,综合考虑业主的需要,依据国家暖通空调设计规范结合济宁地区气候特点,我们进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计:模块式风冷热泵机组加卧式暗装风机盘管及吊顶式新风机组方案。 在送风形式和气流组织选取方面,我们根据建筑物使用的实际情况,人体散热和照明设备考虑冷空气的密度比热空气的密度大。经空调处理后的冷空气会很快下降到工作区,而热空气则上升到上方,被回风口吸回空调,处理后再送到生活区。所以本方案采用上送上回式和侧送上回。送风口形式:采用双层百叶与散流器送风口,回风口采用带过滤网的单层百叶回风口。这样每个空调场所的送回风系统形成一个空气循环,气流组织好,室内温度分布均匀;利用高质量开关,房间温度控制精确,可以满足该综合办公楼不同场所的各种空调使用要求。且系统室内风机盘管机组暗装于吊顶内,免去了擦洗及维护的麻烦,有效的回风过滤系统延长了空调的寿命,也减少了后期的维护维修费用。 1.4设备选择 本工程根据贵方提供建筑图纸结合公司产品进行设备选型,末端形式采用卧式暗装风机

风冷热泵模块式中央空调冷水机组

风冷热泵模块式中央空调冷水机组 风冷模块机组是以空气为冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备。机组以其他高效、低噪音、结构合理、操作简便、运行安全、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性的空调系统的不同使用要求。 风冷模块机组简介 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的方案,该机组可与风机盘管或柜式、吊顶式空气处理机以及新风机组一起组成半集中式空气调节系统,具有风机盘管系统的诸多优点,布置灵活,外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停、开而不影响其它房间,运行噪声低等特点。风冷模块机组省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、水泵、锅炉及相应的管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间省、维护管理方便且又节约能源,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢,水管堵塞等现象,同时还节约了水资源。风冷模块机组比水冷式机组一次性投入要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中最少,维护保养费用约为水冷式或者锅炉的一半费用。是目前冷(热)水空调设备产品中保养、维修最经济、简单的机种。该机组可以直接放置在屋顶、裙楼平台或水平地面上,无需建造机房、锅炉房、安全而清洁,制热时的热量直接取之于室外空气,可节省能量。风冷模块机组产品充分吸收国际、国内冷冻、空调领域最新发展技术的基础上研制开发设计的成熟定型产品。该机组严格按照国家行业标准设计制造,精选世界著名制造商生产的高品质、名品牌的压缩机、风机、冷媒系统控制元件以及电脑控制器件,通过合理的系统匹配及结构设计,使机组在-10℃以上气温条件下能有效制热,产品广泛适用于要求全年性空调而冬季负荷不大的华北,华南、西南地区以及一些水资源缺乏区域。同时对一些冬季气温相对较低且无锅炉或者其他供热条件的地区尤为适用。 风冷模块机组特点 节省空间机组采用高效换热器,采用先进、特殊的户外型结构设计及系统匹配。机组体积小、重量轻、占地少。机组可直接安装于屋顶或室外其它地方,无需另设机房,可节省空间。 保护齐全机组均设有温度保护开关,过载继电器、高低压安全开关,干燥过滤器,防冻开关及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠。所有制冷配件及阀件均采用国际名牌产品,全面提升机组的运行可靠性。 模块化设计模块化结构的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输。在安装现场组合成完整的机组,标准的模块单元重量轻、体积小,使机组运输、安装及调试与维护更加方便,节省吊运、安装与运行费用。模块化的风冷式冷水热泵机组,其每个制冷系统都是彼此独立,互为备用。任何一个制冷回路发生异常情况都不会影响其他制冷回路的正常运行,电脑会在某一回路发生故障时,发出指令由其他备用状态的回路接替故障回路的运行,机组的制冷、制热量保持相对稳定。

风冷热泵和空气源热泵有哪些区别

目前市场上热泵产品种类繁多,但是各有区别,今天,小编为大家介绍下风冷热泵冷热模块机和空气源热泵两联供机组的不同之处。 风冷热泵冷热模块机和空气源热泵两联供机组都具备采暖和制冷两种功能,但是二者并不完全相同。近两年关注度比较高的空气源热泵采暖机组,与风冷热泵冷热模块以及空气源热泵同样存在差异。在本文中产品执行标准、设计工况、零部件选用三方面分析了三类产品的具体差异。 一.设计执行标准不同 一般送第三方测试时参考的标准——由于厂家在实际设计产品时考虑到可能使用散热器采暖,因此,空气源热泵采暖机组、空气源热泵两联供机组会在出水温度方面高于国标要求,达到55℃或更高,风冷热泵冷热模块机一般出水温度不会超过50℃,所以,它不能使用在散热器采暖的场所。其实,对于空气源热泵两联供机组来说,现在市场上一般会按使用区域不同分为低温机和常温机,低温机也参照GB/T25127.1或GB/T25127.2常温机参照表中所列。

二.设计工况的标准不同 从设计原理来说,都是遵循逆卡诺循环原理。 空气源热泵采暖机组更强调的是低温采暖性能,为达到低温采暖性能,采用的技术有喷气增焓技术,也可采用压缩机变转速技术,也有采用二级压缩技术,甚至还有采用跨临界制冷循环的采暖技术。所以,根据各公司的技术实例、成本控制能力和市场把控能力,决定采用哪种技术,以达到提升机组低温采暖性能和 m/p。 而同理相对空气源热泵两联供机组、风冷热泵冷热模块机组这两个产品,由于使用区域和功能侧重点不同,一般采用一级逆卡诺循环原理或压缩机变转速技术,当然,根据各个公司的市场考量,为增加产品的竞争力,也会采用空气源热泵采暖机组的技术。但所有的机组都是遵循蒸气压缩的逆卡诺循环原理。 随着市场的不断成熟,从概念上和技术上这三款产品都会不断融合,只不过,仍然会按使用地区来分为低温机和常温机两种。 从设计工况来看,空气源热泵采暖机组更加强调的是采暖,采暖的特性就是要体现在低温环境下机组的采暖效果和采暖节能性上的明显体现,其体现主要是横向对比,相对于燃气锅炉、煤锅炉、电采暖等的优势,所以从设计的参照标准来说,就采用了GB/T25127.1或GB/T25127.2的标准,并特别取-12℃的环境温度去要求和标称;另外两个产品,在使用的广域度上来说,较采暖机要大些,主要体现在两者都采用了GB/T18430.1-2007或GB/T18430.2-2008标准(当然也可采用GB/T25127.1或GB/T25127.2标准),这两个产品更多考虑的是制冷

相关文档
相关文档 最新文档