文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供参考—某工程试验检测计划书

供参考—某工程试验检测计划书

供参考—某工程试验检测计划书
供参考—某工程试验检测计划书

福建省海西高速公路网三明泰宁至建宁段路基土建

A1合同段试验检测计划书

试验检测工作在工程质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证公路工程质量重要手段,也是质量监督控制工作眼睛。通过试验检测工作,用定量方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。为使该工程质量达到国家标准规定,保证试验管理活动开展有章可循,特制定如下计划:

1.范围:

福建省海西高速公路网三明泰宁至建宁段路基土建A1合同段。

2.计划编制目标:

建立健全工程施工过程控制程序,有效地控制施工全过程原材料质量,混凝土施工质量,浆砌体质量,为施工提供合理施工参数,为工程提供公正、公平检测数据。

3.编制依据:

3.1 交通运输部及相关部委颁发检验、评定规范;

3.2 中铁十六局一公司《工程试验工作管理实施细则》;

3.3 中铁十六局一公司试验室《质量管理手册》;

3.4 A1合同段施工设计图纸;

3.5 A1合同段合同文件

3.6 已批复A1合同段总体施工组织设计

4.试验管理:

4.1 试验管理要求:

4.1.1 现场试验员由项目部工程管理部领导,业务上受公司试验室指导。负责现场原材料取样、送样、混凝土及砂浆试块制作、养护、简易土工等试验工作。

4.1.2 试验人员要持证上岗。

4.1.3 如试验结果不合格,应及时向工程技术负责人报告。

4.2 施工现场试验员职责范围:

结合工程实际进展情况,及时委托各种原材料试验,提出混凝土、砂浆各种配合比申请。根据实际情况调整配合比。各种原材料取样方法、数量必须按现行标准及有关规定执行。委托各种原材料试验,必须填写委托试验单。委托试验单填写必须项目齐全,字迹清楚,不得涂改,项目内容包括:材料名称、产品牌号、产地、品种、规格、到达数量、使

钢材试验,除按上述要求填写外,凡送焊接试件者,必须注明钢原材料编号。原材料与焊接试件不在同一试验室试验尚需将原材试验结果抄在附件上。

随机抽取施工过程中混凝土、砂浆拌合物,制作施工强度检验试块。试块制作时必须有试块制作记录。试块必须按单位工程连续统一编号。试块在成型24小时后用墨笔注明制模日期、使用部位、强度等级及试件编号,然后拆模。凡需在标养室养护试块,拆模后立即进行标准养护。

及时索取试验报告单,转交给工地有关技术人员。

统计分析现场施工混凝土,砂浆强度及原材料情况。

委托试验结果不合格,应按规定送样进行复试。复试仍不合格,应将试验结论报告技术主管,及时研究处理办法。

收集原材料、成品、半成品质量证明书。

收集送检试验报告。

4.3 施工现场试验员工作守则

1、热爱试验工作,不断进行业务学习,提高业务水平,必须严格按照规范、规程、标准执行。

2、工作认真,不辞辛苦,认真做好施工试验记录,定期做整理总结。

3、试验、取样工作中不弄虚作假,不敷衍应付,遵守职业道德,对工程全部试验数据敢于做出保证。

4、搞好和材料供应、施工班组协作关系,当好技术主管得力助手,把好工程质量这一关。

5、试验工作必须严格遵守国家、部和地区颁发现行有关公路工程法规、技术标准、试验方法等规定。

6、结合本单位实际情况建立健全管理制度,包括试验管理、岗位责任、仪器设备管理、标准养护室管理、试验委托管理等,以确保试验工作可靠性和精确度。

7、试验委托单、原始记录、试验报告单等必须按专业分类建立台帐,并统一编号,相互衔接。

8、试验资料应有专人管理,并随时整理,逐年归档,保存期限自工程竣工之日起不少于五年。

5.主要试验控制项目:

5.1 填土质量控制:

细粒土做液、塑限试验细粒土做击实试验

取土样土类别判定、填料组划分得出:最大干密度、最佳含水量

开工前,确定铺填厚度、压实遍数、填筑工艺。施工:根据填筑工艺、铺填厚度、应先测土含水量是否合适,不合适应翻晒。压实遍数、最佳含水量、最大干密度

施工控制:检查含水率;是否合适,不合适应翻晒。检查铺填厚度;检查压实遍数;

5.2 钢筋质量控制:

材料人员调查、进货,试验人员收单后,根据规范、标准

试验员根据检验报告

5.3 砂、石料质量控制:

材料人员调查、进货,向试验人员试验人员收单后,根据规范、标准

试验员根据检验报告

检测单位检验、发布报告向材料员发出《材料检验反馈单》

材料员:合格品发料加工;不合格品提出处置措施。

5.4 水泥质量控制:

材料人员调查、进货,试验人员收单后,根据规范、标准

检测单位检验、发布报告试验员根据检验报告

材料员:合格品发料加工;不合格品提出处置措施。

5.5 做好各等级混凝土、砂浆配合比试验,以供现场配料使用。

5.6混凝土施工质量控制

根据试验室提供配合比,现场再次对原材料含水量进行测定,以调整施工配合比,提出施工配合比给拌和站配料。拌和站据此进行混合料拌和,形成混凝土料。运输至工地现场。然后:

施工过程中,根据实际情况制作混凝土检查试件

联系厂家,对坍落度进行调整标准养护

5.7 砌体施工质量控制

委托检验片块石质量,开出砂浆现场配料单,施工技术负责人合格后才能用于施工签认后,发给施工班组施工过程控制

制作砂浆出具砂浆

试件标准养抗压强度试验报告施工技术负责人质量进行评定

6.检验项目及取样方法

6.1细集料试验

1、分批方法:

以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超过200 m3。

2、取样方法和试样份数:

取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等砂,组成一组样品。

3、取样数量:

对所有每组试样,可采用缩分法将其缩分至材料质量略多于进行试验所必须量为止。

每一试验所需砂最少取样数量

筛分析500g 表观密度300g 堆积密度1000g

含水率1000g 含泥量1000g 泥块含量200g

6.2水泥试验

对同一水泥厂生产同期出厂同品种,同标号水泥,以一次进场同一出厂编号水泥为一批。且同一批总量不得超过200吨,散装500 t。随机地从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少12kg水泥作为检验试样。将采取12kg水泥试样分成两份:一份由试验室进行试验,一份密封保存三个月,以备有疑问时复检。

6.3粗集料试验

1、分批方法:

以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超过400 m3。

2、取样方法和试样份数:

先铲除表面处无代表性部分,然后在料堆顶部、中部、底部取得大致相等若干份组成一组试样。3、取样数量:

对所有每组试样,可采用缩分法将其缩分至材料质量略多于进行试验所必须量为止。

每一试验所需砂最少取样数量

筛分析5000kg 表观密度1500g 堆积密度10000g

含水率500g 含泥量4400g 泥块含量10000g

6.4混凝土、砂浆配合比试验

每种砼标号至少做两种水泥配合比设计,每种水泥砼标号至少做三个水灰比,每个水灰比应拌三批相同试件,同时,应附上砼抗压强度与灰水比线性比例关系图。

每种砂浆标号至少做三个不同配合比,水泥用量按基准配合比分别增减10%,然后选择符

6.5混凝土试验

1、取样方法:

①浇筑一般体积结构物时,每一单元结构物应制取2组;②连续浇筑大体积结构时,每80-200m3或每一工作班应制2组;③每片梁长16 m以下制取1组,16-30 m2组,31-50 m 制3组,50 m以上者不少于5组;④小型构件每批或每工作班至少应制取2组;⑤每根钻孔桩至少应制取2组,桩长20 m以上者不少于3组,桩径大、浇筑时间长时,不少于4组。⑥路面弯拉强度试验每班留2-4组试件,日进度小于500 m取2组,≥500 m取3组,≥1000 m取4组。

在浇筑现场取砼样品,应从三处以上不同部位抽取大至相同份量代表性样品。

2、混凝土在拌制和浇筑过程中应按下列规定检查:

a、检查混凝土在浇筑地点坍落度,每一车至少1次。

b、在每一工作班内,当混凝土由于外界条件有变动应及时检查,同时应随时检查混凝

土坍落度。

6.6钢筋试验

1、钢筋力学及工艺性能试验取样和数量:

a、钢筋应以同一厂别、同炉号、同级别、同规格、同一进场时间每60吨为一验收批,不足60吨亦为一批。

b、每一验收批中取试样一组(两根拉力,两根冷弯,一根化学成分分析)。低碳热轧

盘条时为拉力一根。

2、取样方法:

取拉伸试样2根,长度不少于(230+5d)mm ,

取冷弯试样2根,(万能试验机)长度不少于(150+5d)mm;(弯曲试验机)长度为(650-750)mm

6.7钢筋焊接试验

1、钢筋电弧焊接头

a.在工厂焊接条件下,以300个同接头型式、同钢筋级别接头作为一批。

b.在现场安装条件下,每一至二楼层以300个同接头型式、同钢筋级别接头作为一批。

不足300个时,仍作为一批。

c.从成品中每批随机切取3个拉伸试件。

d.抗拉强度不得小于该钢筋级别抗拉强度。余热处理Ⅲ级钢筋接头抗拉强度不小于

e.有一个试件不符合d项,应取6个试件进行复验。复验结果仍然有一个试件抗拉强

度达不到要求,或有1个试件断与焊缝,或有3个试件呈脆性断裂,该批制品应确认为不合格品。

2、钢筋电渣压力焊接头

a.在一般构筑物中,以300个同级别钢筋接头作为一批。

b.在现浇钢筋混凝土多层结构中,以每一楼层或施工区段300个同钢筋级别接头作为一

批。不足300个时,仍作为一批。

c.从成品中每批随机切取3个拉伸试件。

d.抗拉强度不得小于该钢筋级别抗拉强度。

e.有一个试件不符合d项,应取6个试件进行复验。复验结果仍然有一个试件抗拉强度

达不到要求, 该批制品应确认为不合格品。

3、钢筋闪光对焊接头

a.同一台班由同一焊工完成300个同级别、同直径钢筋接头为一批。同一台班焊接较少,可在一周内累计,一周内不足300件亦为一批。

b.应从每批接头中随机切取6个试件,拉伸3个,弯曲3个。

c.应至少有2个试件断于焊缝外,并呈延性断裂。

d.抗拉强度不得小于该钢筋级别抗拉强度。余热处理Ⅲ级钢筋接头抗拉强度不小于570Mpa。

e.当有一个试件不符合d项,应取6个试件进行复验。复验结果仍然有一个试件抗拉强度达不到要求,或有3个试件断与焊缝或热影响区,该批制品应确认为不合格品。

4、焊接拉伸试件取样长度

a.点焊:300mm

b.对焊、电渣压力焊:L=8d0+200mm

c.双面帮条焊:L=8d0+帮接长度+200mm

d.单面帮条焊:L=5d0+帮接长度+200mm

e.双面搭接焊:L=8d0+搭接长度+200mm

f.双面搭接焊:L=5d0+搭接长度+200mm

5、焊接弯曲试件取样长度:L=5d0+150m

6、钢筋机械连接及接头试验

取样方法:

同时应另取3根钢筋试件做抗拉强度试验。

2、钢筋机械连接接头生产厂家进场施工、合同签定前,经业主代表和监理根据现场施工条件见证取样送检确定钢筋机械连接接头性能等级(见证记录应附在内业资料)。

抽检频率:

在同一路段项目中,每个钢筋机械连接接头生产厂家、每种钢筋机械连接接头连接工艺型式、每种品牌钢筋、每种钢筋规格、每种钢筋机械连接接头级别钢筋机械连接接头要求做一组接头型式检验(考虑到试验费用较高问题,多个合同段采用同一钢筋机械连接接头生产厂家同一工艺型式,可以只做一组接头型式检验,但有效接头型式检验报告(指经接头型式检验单位见证复印件或报告原件)要归档在不同合同段内业资料中。

6.8粉煤灰

取样方法:从每批中任抽10袋,每袋取试样不少于1 kg,混拌均匀后按四分法取样两份,一份试验,一份封存留样,每份重量大于3kg。

取样频率:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200 t。

6.9钢绞线

取样方法:任选3盘,每盘取一根做拉伸、一根做松驰,每根长度应大于80~100cm。取样频率:机械力学性能试验:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60 t。

松驰试验:同一生产厂家每一种规格或型号检验一次。

6.10锚板、夹片

取样方法

从不同部位随机抽试样,外观检查抽取10%且不少于10套,硬度检验5%且不少于5套,静载试验3套。

取样频率:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过100套。

6.11土工格栅

取样方法:在同批土工格栅产品中随机抽取5卷,每卷截取1米作为样品,共5件。

取样频率:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过500卷。

6.12土工布

取样方法:根据检测需要随机取样。

取样频率:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过5000 m2。

6.13塑料盲沟

取样方法:根据检测需要随机取样。

6.14伸缩缝

取样方法:根据检测需要随机取样。

取样频率:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过500 m。

6.15橡胶支座

取样方法:每批逐个进行外观质量检查,再从检查合格样品中取至少3块进行物理力学性能。

取样频率:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200块。

6.16混凝土外加剂

取样方法:所取样品应具有代表性,从三个或更多点样等量均匀混合而取得试样。

取样品两份,一份试验一份封存留样。每份重量大于2.5升或2.5kg。

取样频率:①以进场同批号产品数量为一检验批,不同批号产品应分别取样。

②产品批号划分:根据生产厂家产量和生产设备条件,将产品分批编号,掺量大于1%(含1%)同品种外加剂每一编号为100 t,掺量小于1%外加剂每一编号为50 t,不足50 t也可按一个批量计。

6.17 砌体片块石试验

以料源产地(即料场)不同分别进行试验,如果料场有变化则必须随即试验,只有试验合格片块石才可进场,用于工程实体。

6.18砌筑砂浆试验

抽检数量:重要及主体砌筑物,每工作班制取2组;一般及次要砌筑物,每工作班制取1组;拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养护试件。当水泥品种、强度等级或配合比等有变动时,均应另作相应试件,确定施工措施检查试件,应另行制作。

6.19孔道压浆(水泥浆)

每一工作班至少三组试件。

6.20 土工试验

根据图纸所示挖方、借土场路堤填料选取有代表性土样进行试验,试验方法按《公路土工试验规程》(JTG E40-2007);同时根据试验结果建立土源台帐,明确土源使用段落、部位。

建泰高速A1合同段(K0+000----K12-480)路基总填方数量为200万m3。根据《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》,土标准击实试验和CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析、天然含水量每5000m3复检一次,土工标准试验约40次,同时根

率控制试验频率,同时根据施工计划和施工实际进展灵活调整检测频率,更好服务施工。一:试验段试验计划

计划K8+100-K8+300为试验段,该段设计填方方量约为130000m3。该段填料来源于

K7+700,该段土源已进行土工标准试验。试验路段完成后,对试验路段施工进行总结,以确定适宜施工工艺参数。包括土层虚铺系数,压实遍数及最佳机械组合,压实次数~压实度、含水量~压实度关系曲线等。指导后续填方施工。该段落总填筑高度为约为14m,总填筑层数约为56层。

二:K0+000-K0-980填方路段试验计划

该段路基填筑方量为5350m3,总填方高度为1.3m,填料来源于K1+680-K1+700。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验1次;总填方层数预测为6层。

三:A匝道(K0+000-K0+890.57)填方路段试验计划

该段路基填筑方量为142491m3,总填方高度为11.747m,填料来源于K0+080及K0+350。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验29次;标准击实、CBR试验3次,总填方层数预测为47层

四:B匝道(K0+000-K0+182)自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为16855m3,总填方高度为15.572m,填料来源于K0+080及K0+350。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验4次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为63层。

五:C匝道(K0+389-K0+424.58)自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为5804m3,总填方高度为11.846m,填料来源于K0+350。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验2次;标准击实、

六:D匝道(K0+119.99-K0+589)自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为16855m3,总填方高度为12.505m,填料来源于K0+119.99-K0+320。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验4次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为50层。

七:E匝道(K0+106.19-K0+432.78)自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为74976m3,总填方高度为13.311m,填料来源于K0+111.98-K0+400。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验11次;标准击实、CBR试验2次,总填方层数预测为54层。

八:F匝道(K0+000-K0+600)自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为36984m3,总填方高度为6.87m,填料来源于K0+111.98-K0+400。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验8次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为28层。

九:K1+454.23-K1+580自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为5216m3,总填方高度为0.377m,填料来源于K1+600-K1+620。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验2次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为2层。

十:K1+960-K2+120自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为9418m3,总填方高度为0.536m,填料来源于K1+760-K1+940。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验2次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为3层。

要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验1次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为2层。

十二:K2+300-K2+940自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为25991m3,总填方高度为0.583m,填料来源于K1+720-K1+760。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验6次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为3层。

十三:K3+040-K3+100自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为2011m3,总填方高度为0.423m,填料来源于K3+280-K3+400。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验1次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为247层。

十四:K3+600-K3+660自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为3257m3,总填方高度为2.802m,填料来源于K3+560-K3+580。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验1次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为12层。

十五:K3+720-K3+860自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为48571m3,总填方高度为7.997m,填料来源于K3+400-K3+560。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验10次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为32层。

要求,,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验9次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为28层。

十七:K4+380-K4+440自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为19252m3,总填方高度为7.617m,填料来源于K4+540。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验4次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为31层。

十八:K4+460-K4+820自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为39272m3,总填方高度为7.729m,填料来源于K4+560-K5+320。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验8次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为31层。

十九:K5+040-K5+080自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为18807m3,总填方高度为10.996m,填料来源于K5+080-K5+300。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验4次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为44层。

二十:K5+460-K5+500自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为14783m3,总填方高度为8.832m,填料来源于K5+340-K5+380。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验3次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为36层。

二十一:主线桥(K5+520-K6+700)自然填方段试验计划

K6+620。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验7次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为71层。

二十二:K6+920-K7+100自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为176770m3,总填方高度为20.668m,填料来源于K6+620,K7+700。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验29次;标准击实、CBR试验36次,总填方层数预测为83层

二十三:K7+340-K7+420自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为50329m3,总填方高度为18.828m,填料来源于K7+700。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验11次;标准击实、CBR试验2次,总填方层数预测为76层。

二十四:K7+520-K7+600自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为9384m3,总填方高度为5.321m,填料来源于K7+700。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验2次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为22层。

二十五:K7+860-K7+980自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为34976m3,总填方高度为12.031m,填料来源于K7+700。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验7次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为49层。

二十六:K8+520-K8+600自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为11413m3,总填方高度为5.969m,填料来源于K8+500。根据设

击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验3次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为24层。

二十七:K9+060-K9+300自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为11413m3,总填方高度为5.969m,填料来源于K8+500。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验3次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为24层。

二十八:K9+360-K9+500自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为9281m3,总填方高度为4.624m,填料来源于K8+500。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验2次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为19层。

二十九:K9+680-K9+820自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为23824m3,总填方高度为10.072m,填料来源于K9+280-K9+340。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验5次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为43层。

三十:K9+840-K10+128自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为183425m3,总填方高度为18.541m,填料来源于K10+240-K10+300、K9+580-K9+820。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验37次;标准击实、CBR试验4次,总填方层数预测为75层。三十一:K10+180-280自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为18918m3,总填方高度为10.011m,填料来源于K9+560-K9+580、

汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验4次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为40层。

三十二:K10+420-540自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为77977m3,总填方高度为14.288m,填料来源于K9+480-520、K8+940-K8+960。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验16次;标准击实、CBR试验2次,总填方层数预测为58层。

三十三:K10+620-K10+660自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为19422m3,总填方高度为8.015m,填料来源于K10+580-K10+600。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验4次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为33层。

三十四:K10+780-940自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为56404m3,总填方高度为12.524m,填料来源于K10+980。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验12次;标准击实、CBR试验2次,总填方层数预测为51层。

三十五:K11+000-200自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为72431m3,总填方高度为16.856m,填料来源于K10+980。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验15次;标准击实、CBR试验2次,总填方层数预测为68层。

三十六K11+260-K11+380自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为3320m3,总填方高度为3.048m,填料来源于K11+440。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,

填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验1次;标准击实、CBR试验1次;总填方层数预测为13层。

三十七:K11+480-K11+740自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为56739m3,总填方高度为12.912m,填料来源于K11+400-K11+500。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验12次;标准击实、CBR试验2次,总填方层数预测为52层。

三十八:K11+860-920自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为11120m3,总填方高度为10.998m,填料来源于K11+840-K11+860。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验3次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为44层。

三十九:K11+980-K12+040自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为16365m3,总填方高度为10.369m,填料来源于K11+940-K11+980。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验4次;标准击实、CBR试验1次;总填方层数预测为42层。

四十:K12+360-480自然填方段试验计划

该段路基填筑方量为36789m3,总填方高度为11.404m,填料来源于K12+320-K12+340。根据设计图纸、《路基施工技术规范》及《福建省高速公路工程试验项目及频率汇总表》要求,击实、CBR试验每50000m3复检一次;液塑限、颗粒分析试验每5000m3复检一次。每层填筑压实厚度不大于25cm。因此该填方段液塑限、颗粒分析预测试验8次;标准击实、CBR试验1次,总填方层数预测为46层。

试验检测工作在工程中占有重要地位,是工程管理中控制工程质量重要手段。为确保

料必须进行及时检验,严格控制进场每一批材料质量。这就要求我试验室人员必须要提高自己业务水平,每一项试验都要严格按照试验规范、规程、标准进行检测,从而得出真实、可靠数据,为工程实体质量起到掌握和监控作用。在试验检测过程中一旦发现某个试验项目检测结果不合格,我试验将立即对该批进场清场处理,重新购进材料。并对重新购进材料进行再次严格检验,合格后方可使用,杜绝在施工中使用不合格材料。对现场试验中,例如土工压实度试验:如经检测结果不满足规范要求,试验室将要求施工队继续进行碾压,直到检测合格后方可再次填料。现场地基承载力试验:试验室必须认真、严格进行试验,对试验结果不符合设计图纸要求必须进行严格处理。总之,我试验室在试验检测过程中将与工程部、物资部等各部门及人员加强沟通,严把质量关,保证工程质量。

建泰高速公路A1合同段中铁十六局一公司

2010年5月18日

园林绿化工程质量监督计划书.doc

园林质监1—2 监督注册号威海高区园林绿化工程质量监督计划书 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 威海高区建筑工程质量监督站

年月日 园林绿化工程质量监督计划书 园林绿化建设工程质量各责任主体: 为加强对工程质量监督管理、规范各责任主体质量行为,指导实施质量监督管理,我站根据上报的工程资料,针对工程特点,依据《建设工程质量管理条例》等有关法规、政策编制本方案。我站将抽查各责任主体质量管理体系的建立、实施及执行有关法规、标准的情况,并监督实体质量。 一、工程概况 该工程施工面积M2,工程预算总造价万元。其中园林建筑物、构筑物共有,建筑面积M2,绿化面积M2。 二、对参建各责任主体的监控 1、监督建设单位严格按照基本建设程序组织项目建设并履行其质量责任和义务。 检查其严格执行“先勘察、后设计、再施工”的建设原则;监督其按“公开、公平、公正”的原则选择具有相应资质的工程勘察、设计、施工、监理单位、检测机构以及重要材料和设备供应单位。 监督其依据有关建设法规、质量标准和合同文件组织进行勘察、设

计、施工和监理;工程完工后,按规定及时组织竣工验收和办理竣工验收备案手续情况。 2、监督工程建设监理单位依法承揽监理业务,履行其质量责任和义务。 监督检查工程监理单位在受监工程建设过程中,严格按经审批签认的《监理细则》要求开展监理业务,监督检查工程监理单位建立健全监理质量保证体系情况。 核查总监理工程师、监理工程师、监理员的执业资格或上岗资格证书,监督监理单位及其工作人员按规范的要求实施现场质量监理情况。 3、监督施工单位依法承揽工程,履行其质量责任和义务。 检查施工单位建立、健全质量保证体系以及它的运行情状况;监督检查施工单位是否严格按照施工合同和《施工组织设计》的要求配备项目经理、技术负责人、安全质量负责人员并检查其主要人员素质是否满足现场质量管理的要求。 三、质量监督程序、方式、内容 (一)程序 按开工前登记注册、施工过程中监督和竣工验收监督三个阶段的程序进行。 (二)方式 质监站派出工程质监工程师具体负责该工程的质量监督管理工作。对工程进行不定期巡回抽查和重要分项、分部工程质量验收相结合的监督检查方式。 (三)内容

试验检测工作计划表

附件7 浙江顺畅衢州市沿江公路工程衢江区段(一期工程)工程试验检测计划 编制:(钟婷) 审核:(技术负责人审核) 批准:(母体检测机构负责人) 项目部(盖章) 2017年12月10日 编制说明

1、工程概况 本工程位于宾港大桥北岸,向东延伸跨邵源溪,过黄甲山村,西山村跨铜山源,经社屋前和松旺至终点洪家村附近,主 要包括公路和慢行道两部分工程。衢江区一期工程公路长 11.35千米,路基宽6.5米,路面宽度6米,设计速度20km/h, 全线设置大桥2座,中桥1座,涵洞38道。慢行道长10.9千 米,宽4米,全线设置桥梁3座,涵洞15道。 2、工地试验室基本情况 机构名称:浙江交工集团股份有限公司测试中心衢州市沿江公 路PPP项目工地试验室 试验室主任:陈琼 联系电话:、 QQ:709674958 本项目试验室隶属于衢州市沿江公路工程PPP项目部,根据 YJQJ合同段施工任务的需要组建于2017年09月12日。本试 验室的任务主要是承担该标段的建筑工程原材料、混合料和构 件成品、半成品的质量检验及桥梁工程、路基……..工程的检 测任务。

工地试验室基本情况

项目试验人员分工表 3、编制依据 ⑴工地试验室试验检测工作参照《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006,《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015,《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014,《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004,《公路交通安全设施质量检验抽样方法》JT/T 495-2014,《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004等,并结合本工程实际特点执行。 ⑵若招投标文件及设计文件中对相关技术指标有明确规定的,应以 招投标文件及设计文件为准,并在工作计划中予以说明。 ⑶若在本标段《监理细则》中未提及的内容,应根据本项目实际情

建设工程项目管理培训计划书

施工技术与管理作为施工企业发展生存的基础性资源,施工技术的重要性不容忽视。就我国目前的施工市场而言,大都呈现出一哄而上的局面,竞争秩序较乱,各施工企业相互之间的竞争甚为激烈,为此,有必要努力强化企业施工技术与管理工作,促进企业可持续优化发展。 以提高建筑技术与增强管理技能为目的,透过专家设计、专家讲授的课程体系,提高个人能力。课程对象针对工程管理人员或欲从事工程管理工作的人员。 具备以下特点: 科学性:符合现代工程项目管理与社会发展趋势,遵循科学原理,理论依据正确与实效;针对性:课程要针对工程技术专业人员的需求与现状,有效提高学员理论知识与实践能力;趣味性:课程内容生动形象、风趣幽默; 实效性:切实提高学员的管理知识与技术能力。 项目管理:建筑企业管理的重中之重 ?课程介绍: 工程项目是建筑企业得以生存和发展的基础,是企业经济效益的源头和企业形象的展示窗口,也是企业培养高素质人才的阵地。项目管理的好坏直接决定着企业的可持续发展能力。 本课程旨在全方位提高团队的管理能力,从而提升团队的战斗力!用通俗的例子解释增强项目管理的科学方法和实用技巧;用互动的方式引导正确的管理心态与管理技能。 帮助企业通过提高工程技术管理人员的执业素养,从而达到业绩的提升;培养一批具有优秀管理技能人才。 帮助参与者:投资自己,让自己通过培训与实践逐渐成为职业、专业、敬业的职业化人才。 ?课程时间:6天

?参训对象:企业高层、中层骨干及追求卓越执行的建筑技术人。 ?课程大纲: 前言: 1.什么是项目管理? 2.项目管理的核心任务是什么? 3.项目管理的类型? 4.施工方项目管理的目标和任务? 5.施工项目管理的目标的动态控制? 6.施工风险管理? 第一部分:施工成本管理 一、建筑安装工程费用项目的组成和计算 1.按费用构成要素划分的建安费项目组成 2.按造价形成划分的建安费项目组成 3.建筑安装工程费用计算方法 4.建筑安装工程计价程序 5.工程量清单计价 二、建设工程定额 1.建设工程定额分类 2.人工定额 3.材料消耗定额 4.施工机械台班使用定额 三、合同价款约定与工程结算 1.合同价款约定 2.工程计量 3.合同价款调整

建筑工程质量策划书

建筑工程质量策划书 第一节目标编制说明 为了保证本工程的施工质量,按照合同及招标文件的要求,我公司项目部在本工程施工之前编制本工程切实可行的质量目标,以及创文明工地、创本优质结 构工程目标。在施工过程的质量管理,以及运用新技术、新工艺、新材料、新产品方面进行详细的阐述,并编制相应的实时性专项施工方案,严格按照规范、规程操作施工,严格按照质量检验标准检查验收,做好首段、首件分项/部位的验收达标工作,做好质量“三检”工作,各分项工程的每一检验批均达到合格标准,即检验批合格率为100%从而保证工程整体质量达到优良。同时要针对质量通病,施工中的薄弱环节、关键工序,开展QC小组活动,促进工程质量水平的提局。 实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,施工过程中做到“以人为核心,以人的工作质量来保证施工质量”,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,过程中严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》以及设计要求等进行检查验收。工程一次验收合格率达100%观感质量得分率90咖上。单位工程一次验收合格。

第二节工程概况

第二节总体布署 为了落实和贯彻公司的精神,项目部决定在施工管理过程中严格按照施工组织设计、规范、规程及公司的有关规定进行施工。同时希望建设单位、监理公司、设计院、质监站及上级有关建管部门等给予大力支持和配合,从而向业主交一份满意的答卷。 施工管理过程中制定相应的制度和标准,要求每个员工具备“三高”、“三严” 标准,特别是项目部管理层,在整个施工过程中,要在高质量标准上狠下功夫。在施工过程中,跟监理单位、建设单位认真搞好协调工作,使监理单位在质量把关的同时,也为施工方出谋划策,减少质量通病的发生,共同为创优打下坚实的基础。制定优良的质量目标和质量计划。把目标值分解到每个责任者。 项目部要经常检查质量计划的实施情况,哪些分项工程上有优势、差距,在有优势的分项上,创出自己的特色,有差距的分项上要采取积极的措施和办法达到质量目标。 严格内部科学管理,做到在确保安全生产的同时,上下一条心,共同奋战,各道工序紧紧围绕质量目标,严格执行公司《质量手册》、《技术工作》、《项目管理手册》和环境管理体系标准等质量保证文件一系列标准,使工程的动态管理始终处于受控状态。严格按照施工图纸、建筑设计及施工验收规范和质量评定标准进行施工,对工程质量实行三级制的管理程序,认真贯彻执行建设部推广应用的新技术,使整个工程围绕着质量目标开展工作。 一、机构设置及职能 二、岗位职责 第五节项目其他事项管理职责 由项目经理部拟定,并保证使每一个参加本工程项目施工的人员都活楚自己的职责。

(其他计划书)工程项目管理计划书

工程项目管理计划书 引言 北京******有限公司有幸收到贵公司“**F区建设工程项目管理招标文件”,在此向贵公司对我们的信任表示衷心的感谢。 F区位于**的中心区,集办公、娱乐、健身、饭店、酒楼、公寓为一体的综合性的服务社区。它是**的重要组成部分,在整个**中起着独特的不可替代的作用。它的建设必将使**的功能更加完善,品牌效应更加提高,能为**创造更好的社会效益,经济效益和环境效益,使整个**更加完美。我们愿意用我们的智慧和能力为F区的建设增添光彩。 根据业主的需求,针对本项目的特点,将充分运用我们多年来从事国内外建设工程项目管理和建设**的经验,发挥我们人员素质、管理力量、技术力量的篇一:综合优势,遵守“顾客第一”的企业宗旨。相信我们完全有能力为F区建设工程项目管理提供优质的服务,并一定能赢得贵公司的满意。 第一部分总则 一、北京******有限公司(项目管理单位)受北京**房地产有限公司(业主)委托,对北京**F区建设工程进行项目管理。 二、项目管理的工作范围:**F取的项目前期阶段的管理、勘察设计阶段的管理、施工招标阶段的管理、施工阶段的管理。 三、项目管理主要通过:集成管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、风险管理和采购管理来控制管理项目、管理的各有机组成部分,按照准备(计划)、执行、控制、收尾的管理过程不断的实现每一项工作,进而达到实现总目标。 四、项目管理的主要依据 1、国家和地方有关工程建设的法律、法规; 2、国家和地方有关工程建设的技术标准、规范、规程等;

3、经有关部门批准的工程项目建设文件和设计文件; 4、业主与管理单位签订的建设工程项目管理委托合同; 5、业主与勘察单位、设计单位、**单位、施工单位、供应单位签订的建设工程勘察合同、设计合同、**合同、施工合同、材料设备供货合同。 五、项目管理的目标:按照协议的约定在达到业主所要求的进度、质量费用的目标内完成项目。 六、项目管理单位在签订项目管理委托合同后,组建项目管理机构——项目管理部,项目管理中实行总管理工程师负责制。由总管理工程师主持编号项目管理规划,制定工作制度、拟出工作目标、明确各方面的关系,保项目管理单位和业主批准后执行。 七、项目管理部在根据协议履行其义务时,应用合理的技能,谨慎而勤奋的工作。 八、合同管理工作是项目管理的核心内容,在草拟合同文本,参与合同谈判,协助业主签订合同和执行合同过程中,项目管理部要遵照业主的要求进行各项工作,同时又要认真遵守法律法规,保证所签合同的有效性和合法性。在合同管理工作中要把合同的风险分析作为重要内容,要最大限度的推扩业主的合法权益。 九、在初查的基础上,按照项目建设文件的要求,编制项目建设总进度计划,作为各阶段进度计划的依据,项目管理部要认真审查各单位编制的工作进度计划,对计划的执行情况进行动态管理;通过组织协调按计划完成各阶段的工作。 十、项目管理部要结合项目的特点编制项目管理规划与各阶段工作的管理细则,作为管理工作的指导性文件和操作性文件。项目管理要保证人力资源的投入,建立相应的组织机构,做好职能分工。树立“顾客第一”和“诚心服务”的思想;努力做好各项管理工作,保证各项管理工作质量,最后达到业主的满意。 十一、项目管理部要认真组织对概念设计、方案设计、初步设计、施工设计的评选、审查和验收,利用价值工程原理对设计进行控制管理,提高工程的使用价值。要对设计方提出的估算、概算和预算进行评审,在执行中要严格进行控制,最终实现概算不超过估算,预算不超概算,决算不超预算。 十二、工程建设中的重大问题,如项目建设总计划、设计大纲、投资估算,初步设计和概算、重大设计变更、动用工程预备费、突破建设工期等,项目管理部均应向业主报告,取得业主批准后再执行。 十三、选择勘察单位、设计单位、**单位、施工单位,供应单位等的决策权属于业主,项目管理部无权变

建筑工程质量计划书范本

顺丰天津电商产业园一期项目施工总承包工程 质量计划 编制单位: 编制: 时间:

目录 1、编制说明 (2) 2、编制依据 (2) 3、工程概况 (3) 4、总体部署 (6) 5、项目组织机构 (15) 6、质量管理职责 (16) 7、质量管理与控制点 (20) 8、质量管理措施 (28) 9、消除质量通病的措施 (48) 10、现场创优措施 (50) 11、新材料、新工艺 (60) 12、QC小组活动计划 (61) 1、编制说明 天津市兴业龙祥建设工程有限公司是施工总承包壹级企业,自创建以来获得过一系列荣誉称号,但我们深知,荣誉只能说明过去。面对激烈竞争的建筑市场,公司领导、项目部决心树雄心、立壮志,对顺丰天津电商产业园一期项目施工总承包工程:立下以下目标:

①、质量目标:争创天津市“海河杯”工程。 ②文明施工:争创“天津市安全文明施工工地”。 为了保证本标段工程的施工质量,按照合同及招标文件的要求,因此我项目部在本工程施工之前编制本工程切实可行的质量目标创优计划,在施工过程的质量管理及运用新技术、新工艺、新材料、新产品方面进行详细的阐述,并编制相应的施工方案,严格按照规范、规程操作施工,严格按照质量检验标准检查验收,做好首段、首件分项/部位的验收达标工作,做好质量“三检”工作,保证每道工序,每个部位100%合格,从而保证工程整体质量达到优良。同时要针对质量通病,施工中的薄弱环节、关键工序,开展QC小组活动,促进工程质量水平的提高。 2编制依据 2.1本标段工程建筑、结构、安装等施工图纸。 2.2本标段工程招标文件附件及工程量清单。 2.3国家及天津市的有关规范、规程和标准。 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2011) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GB50201-2012) 《建筑地基基础施工质量验收规范》

试验检验计划书目录及内容

淖毛湖煤田东部矿区公路工程 质 量 检 验 与 试 验 计 划 编制人: 审核人: 淖毛湖煤田东部矿区公路工程项目部 2011年08月29日

目录 一、现行公路工程标准、规范、规程一览表 二、试验检验计划 (一)、编制依据 (二)、工程概况 (三)、检测内容 (四)、检测试验组织机构的设置 (五)、试验检测仪器设备情况登记表 (六)、工序处理 三、试验项目所采用的标准及测试能力 附录: 1、路基填料最小强度和最大粒径(表一) 2、标准试验检测计划(表二) 3、土方路基压实度检测计划(表三) 4、原材料抽检频率(表四) 5、桥梁各部砼试件试验频率(表五) 6、涵洞工程试验频率(表六)

第一章、现行公路工程标准、规范、规程一览表

第二章、试验检验计划 为了顺利地完成本合同段的试验检测工作,更好地配合工程、材料等部门的工作,及时准确地对原材料、工程实体结构的检测,确保工程质量,我部试验室特制订本试验工作检测工作。 一、编制依据(规范、规程、标准) 1、公路土工合成材料应用技术规范(JTJ/T19-98) 2、公路路基施工技术规范(JTJ/033-95) 3、公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000) 4、公路土工试验规程(JTJ051-93) 5、公路工程水泥砼试验规程(JTG E30-2005) 6、公路工程石料实验规程(JTG E42-2005) 7、公路工程无机结合料稳定材料试验规程(JTJ057-94) 8、公路工程集料试验规程(JTG E41-2005) 9、公路路基路面现场测试规程(JTJ059-95) 10、公路工程质量评定标准(JTG F80/1-2004) 11、砼配合比设计规范(JGJ055-2000) 12、公路工程试验工程师手册〈修订版〉 13、现代混凝土配合比设计手册〈2002年12月第一版〉 14、钢筋试验标准(GB1499-98、GB13013-91)

建设项目策划书

建设项目策划书 篇一:项目建设计划书 贵州省农村义务教育薄弱学校改造计划(XX—2018年) 学校名称: 学校类别: 编制单位: 编制日期: 中小学项目建设计划书习水县东皇镇第四小学村级小学习水县金州实验小学二〇一四年二月二十日习水县东皇镇第四小学(XX-2018年) 项目建设计划书 一、学校名称 习水县东皇镇第四小学 二、建设性质 改扩建 三、学校基本情况 学校位于习水县东皇镇虹顶社区大寨组,服务半径公里,覆盖人口3万人,现有17个教学班,学生1308名,教职工65人,占地面积6200㎡,建筑面积1955㎡。 四、学校发展规划目标 因城镇化进程的推进及周边乡镇群众对优质教育资源的需求,预计到2018年,我校服务半径将扩展到3公里,

覆盖人口7万人,学生至少增加到1890人,开办教学班42个。学校占地面积37800㎡,校舍建筑面积18056㎡,其中普通教室4262㎡,教学辅助用房3422㎡,行政办公用房400㎡。教职工118人,其中专任教师110人。成为习水县城最具区位优势的一所标准化小学。 五、建设年限 XX—2018年 六、规划编制依据 主要按《农村普通中小学建设标准》(建标XX159号)、《贵州省义务教育附段学校基本力学条件标准》(黔教基发XX193号)和贵州省教育厅项目规划编制要求编制规划。 七、学校现有办学条件 1、学校占地 占地面积6200㎡,建筑用地1000㎡,体育运场用地3000㎡,绿化用地2200㎡。 2、学校校舍 旧教学楼校舍建筑面积1955㎡,其中教学及教学辅助用房1705㎡,行政用房150,生活用房厕所70㎡,食堂30㎡。 在建一期教学综合楼校舍建筑面积3898平方米,其中包含厕所330平方米,普通专用教室2850平方米,教学辅助用房718平方米。

建筑施工安全质量标准化工地创建策划书(图文)[全面]

建筑施工安全质量标准化工地工地创建 策划书 批准 审核 编制 2015年3月30

目录 第一章、工程建设概况 第二章、编制依据和创建目标 第三章、现场勘察与策划总体说明 第四章、标准化工地规划与施工图 第一节、地下部分 第二节、地面部分 第三节、楼层部分 第五章、标准化工地临时用电布置图 第一节、施工现场用电总平面布置图 第二节、配电室、柜示意图 第三节、拟建设建筑物内临时用电线路布置图 第四节、临时用电配电系统图 第六章、外脚手架 第七章、施工现场标准化设施施工与管理责任人分工明细表

第一章、工建设概况 1)工程项目名称: 2)工程项目地点: 3)施工许可证编号:[2014]-022 4)项目经理姓名及电话: 5)技术负责人姓名及电话: 6)现场专职安全员姓名及电话: 7)工程建设规模:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、栋商住楼及地下室的建筑安装工程,建筑面积约130282㎡. 8)合同承包范围:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、栋商住楼及地下室的建筑安装工程 9)合同工期及开工与竣工日期:合同工期720天,开工日期:2014年5月6日;竣工日期:2016年4月25日 10)建设单位: 11)监理单位: 12)现场总监理工程师姓名及电话:

第二章、编制依据和创建目标 根据要求和实际情况汇编制 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《中华人民共和国建筑法》 3、《建设工程质量管理条例》 4、《施工企业安全生产管理条例》 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 9、集团公司《施工现场安全质量标准化实施指导手册》 10、公司《施工现场安全标准化管理指导手册》和相关文件 目标:创省优标化工地. 第三章、现场勘察与策划总体说明 要求简要说明: 1、现场及临近周边地形地貌与环境情况 场地区原为耕地,周边主要建筑物为北侧东盛西路及西侧市政道路,此外 无其它主要建筑设施,地下室边缘距路边缘20~40米,基坑周边坏境条件 较简. 2、整个现场布置总体思路 按总平面布置图位置设置,设一个主入口和一个副入口,据施工需求及进 度计划,在1栋、2栋、10栋的各栋号设置塔机一台,1栋、2栋各设双篮井吊一台,在东盛西路1、2栋间设临时钢筋加工场一个,在北段地下室施工完成后,将该钢筋加工场移至北段地下室顶板,作一个半永久加工场 所,另在南段设2个钢筋加工场,3、5、6栋各设一台塔机,搅拌机总计使用5台,设置在1、4栋之间一台,4、10栋相邻2台,其余根据工程进度另设,在北段靠东边的地下室顶设置宣传教育牌,十四牌一图设在主入口 处. 3、特殊部位及特殊要求 4、实施重点(难点)亮点等 (1)工地大门、围墙、施工场地、办公室及生活、材料、机械设备 大门按总平面布置图位置设置,设一个主入口,在主入口设置十四牌一图,一个副入口,主要用于车辆使用及施工人员进出场使用,大门侧设值班室. 现场围墙按总平面图所示位置布置,墙高1.8米,稳固、美观、整洁,并用蓝底白字书写公司质量、安全和形象的宣传标语.

建筑工程项目管理策划书

建筑工程项目管理策划书 建设工程项目管理策划书(一) 一、概述 企业管理的中心工作是岗位角色管理,企业的效益最终得靠企业组织的岗位角色来创造。而岗位角色管理的核心却是企业员工绩效考核。不仅企业的选人、用人和核发工资、奖金要由它提供基本的依据,而且它本身还具有为努力工作、积极贡献的员工带来自我价值满足,激励员工的作用。但要使企业员工绩效考核起到这一作用,其前提却是企业员工绩效考核管理规范,能保证使每一个员工的努力和贡献都能得到“公正、公平、客观、准确、全面”的评价。 所谓企业员工绩效考核体系建设,也就是实现企业员工绩效考核管理的规范化,即根据企业的实际,在恰当地解决考核目的、考核内容、考核主体、考核频率、考核方法等五个方面的问题的基础上,拟订保障达成企业员工绩效考核的“十字”标准的操作办法,并健全、完善能保障其全面贯彻落实的管理制度。 二、项目实施可解决的问题 1、对于员工的工作没有真正意义上的绩效考核,员工的努力和贡献的难有客观公正评价,功过不明,干好干坏一个样,员工工作热情和主动性低; 2、员工绩效考核没有事先的量化评价标准,对员工的绩效考核变成了上司主管依自己的主观偏好打压或拉笼下属的最佳机会,员工对绩效考核不仅不支持而且反感; 、员工绩效考核要素设置过于抽象笼统,仅仅依靠上司主管的个人印象打分, 3.不能真正反映员工的工作努力程度和贡献的大小; 4、员工绩效考核的重点不明确,为了量化而量化,把一些与企业发展关系不直接的个人问题列入作考核要素,考核内容与企业发展目标脱节,把对企业发展有作用的人考跑了; 5、员工绩效考核导向错位,重态度,轻贡献,吹牛拍马,只作表面文章的人得高分,踏实工作,努力贡献的人相反受冷落; 6、不同职类、不同单位部门的员工绩效考核,相互之间没有关联,成绩没有横向可比性; 7、员工绩效考核对员工的意志行为选择起不到导向作用,其考核只能起到为员工工资奖金的发放提供一个不太能服人的依据; 8、不顾企业行业特点,照搬其它企业的绩效考核方法,不能体现自己企业的各类员工工作努力的实际; 9、员工绩效考核是作过场走形式,按比例分配单位和部门的优秀和不合格名额,内部人员轮流当认; 10、员工绩效考核量化考核要素设定不合理,诱导员工产生短期行为,使员工只顾目前职责履行的过关,不求工作质量和效果的稳定提升,制约了企业的稳定发展。 三、项目工作内容 1、讨论确定企业员工绩效考核体系的框架,总体上解答企业员工绩效考核的五

建筑工程质量项目策划书

建筑工程质量策划书 一、工程概况 本工程拟建于北京市丰台区芦沟桥乡小屯路149号,位于玉泉路西侧,北与现场保留地块原单位相邻,西侧及南侧为小屯新村二期住宅。本工程占地面积为3148m2,总建筑面积为37488.53m2,主要功能是汽车库、营业厅、接待厅、公共服务用房、办公用房等,该楼平面呈“L”型,分南北两段,房间布局较为规则,设备较为齐全,是一栋以科研办公为主要功能的综合性建筑。 1、结构概况 本工程基础结构形式为梁式筏板基础,主体结构形式为框架-剪力墙结构,工程设防烈度为8度,剪力墙抗震等级为1级、框架等级为2级,地下水位较深,土质情况较好。本工程砼强度等级较高:墙、柱有C55、C50、C45、C40、C30,梁、板为C30,采用的钢筋为Ⅰ级钢(6、8、10、12)与Ⅲ级钢(12、14、16、18、20、22、25、28、32)。 2、建筑概况 本工程地下二层、地上南段十一层、北段七层,南段基础底标高为-9.16m,南段基础底标高为-8.66m,南段檐口高度为47.9m,南段檐口高度为31.8m,地下二层层高为3.5m,地下一层层高为3.5/4.2m,首层层高为4.2m,首层以上层高为3.9m。本楼共5座楼梯、6部电梯,二次结构采用轻集料砼小型空心砌块、空心砖。工程外装修标准:首层为花岗岩石材,二层以上采用铝挂板,局部璃玻幕墙,外窗为高级塑钢双玻窗。装修标准:地面为玻化砖、花岗岩地面,墙面为高级墙涂料,门为高级实木门、防火门,顶棚为铝合金方(条)板吊顶。 3、专业概况 本工程专业设备齐全主要有:高低压生活给水系统、排水系统、降压变配电室,照明、动力、空调系统、通讯网络及结构化布线系统、楼宇自动化管理、公共音响广播系统、卫星与共用天线电视系统、安全防系统、火灾自动报警和消防

试验检测工作计划表

试验检测工作计划表 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

附件7 浙江顺畅衢州市沿江公路工程衢江区段(一期工程)工程试验检测计划 编制:(钟婷) 审核:(技术负责人审核) 批准:(母体检测机构负责人) 项目部(盖章) 2017年12月10日 编制说明 1、工程概况 本工程位于宾港大桥北岸,向东延伸跨邵源溪,过黄甲山村,西山村跨铜山源,经社屋前和松旺至终点洪家村附 近,主要包括公路和慢行道两部分工程。衢江区一期工程公 路长千米,路基宽米,路面宽度6米,设计速度20km/h,全 线设置大桥2座,中桥1座,涵洞38道。慢行道长千米,宽4米,全线设置桥梁3座,涵洞15道。 2、工地试验室基本情况 机构名称:浙江交工集团股份有限公司测试中心衢州市沿江 公路PPP项目工地试验室 试验室主任:陈琼 联系电话:、 本项目试验室隶属于衢州市沿江公路工程PPP项目部,根据 YJQJ合同段施工任务的需要组建于2017年09月12日。本试

验室的任务主要是承担该标段的建筑工程原材料、混合料和构 件成品、半成品的质量检验及桥梁工程、路基……..工程的检 测任务。 工地试验室基本情况 工程名称:衢州市沿江公路工程衢江区段(一期工程) 合同号:

项目试验人员分工表 3、编制依据 ⑴工地试验室试验检测工作参照《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006,《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015, 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014,《公 路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004,《公路交通安全设 施质量检验抽样方法》JT/T 495-2014,《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004等,并结合本工程实际特点执行。 ⑵若招投标文件及设计文件中对相关技术指标有明确规定的,应 以招投标文件及设计文件为准,并在工作计划中予以说明。 ⑶若在本标段《监理细则》中未提及的内容,应根据本项目实际 情况,结合相关试验检测规范及施工图纸,在工作计划中予以 补充、完善。

工程项目管理计划书标准模板

工程项目管理计划书标准模板 引言 XXX有限公司有幸收到贵公司“F区建设工程项目管理招标文件”。F区位于XX的中心区,集办公、娱乐、健身、饭店、酒楼、公寓为一体的综合性的服务社区。它是XX的重要组成部分,在整个XX中起着独特的不可替代的作用。它的建设必将使XX的功能更加完善,品牌效应更加提高,能为XX创造更好的社会效益,经济效益和环境效益。我们愿意用我们的智慧和能力为F区的建设增添光彩。 一、总则 1、项目管理的工作范围 2、项目管理的主要依据 3、项目管理的目标(按照协议的约定在达到业主所要 求的进度、质量费用的目标内完成项目) 4、项目管理单位在签订项目管理委托合同后,组建项 目管理机构——项目管理部。

5、项目管理部在根据协议履行其义务时,应应用合理 的技能,谨慎而勤奋的工作。 6、合同管理工作是项目管理的核心内容。要保证所签 合同的有效性和合法性。 7、认真组织对概念设计、方案设计、设计大纲、投资 估算,初步设计和概算、重大设计变更、动用工程预备 费、突破建设工期等的评选、审查和验收。 8、每月向业主报送工作月报。 二、部分项目管理工作概况 1、工作目标(协助业主办理与本项目有关的各种手续,协调各单位的工作关系,按合同约定完成全部项目管理工作。) 2、工作内容 A、计划部门 B、规划部门 C、土地部门 D、设计单位 E、招标部门

F、其他部门 三、主要管理办法 1、编制项目控制性进度计划,报业主批准,保证各项工作有效的衔接。 2、编制资金需求及使用计划。 3、协助业主办理项目可行性研究报告。 4、协助业主在方案设计阶段随时与规划部门相关人员沟通汇报。 5、施工图设计阶段组织设计与施工的协调。 6、协助业主选定勘察单位。 四、设计阶段管理 通过设计阶项目管理,确保设计文件的有效性和连续性,充分体现业主的意图和希望。设计工作划分为概念设计、方案设计、初步设计和施工图设计四个阶段。 五、施工阶段的管理 1、编制施工阶段项目管理规划,报业主批准。 2、协助业主办理工程开工申请及相关手续。

试验检测计划书

长沙港霞凝港区金霞作业区一期工程试验检验计划 _____________________ 羅编制人: _____________________ 袂审核人: _____________________ 羁批准人: ___________________ 芅生效日期: 肅湖南省三湘交通建设监理事务所 芃长沙港霞凝港区金霞作业区一期工程监理部 二O一三年九月

莈目 膄一、编制依据 蒀二、试验检测计划编制的目的 膁三、本项目的工程概况 膇四、试验检测项目及频率要求 芄五、试验检测计划表 袁一、编制依据 蕿1、水运工程国内招标文件范本 袆2、长沙港霞凝港区金霞作业区一期工程水工结构施工设计图纸 JTS 257-2008) 芄3、水运工程质量检验标准( 节4、水运工程混凝土试验规范( JTJ 270-1998)

1部分:热轧光圆钢筋( GB 1499.1-2008) 莁5、钢筋混凝土用钢第 2部分:热轧带肋钢筋( GB 1499.2-2007) 莄7、钢罿6、钢筋混凝土用钢第 筋焊接及验收规程( JGJ 18-2003) 蚃8、普通混凝土配合比设计规程( JGJ 55-2000) 螈9、普通混凝土力学性能试验方法标准( GB/T 50081-2002) 蚈10、水运工程混凝土施工规范( JTJ 268-96) 蒄11、水运工程混凝土质量控制标准( JTJ 269-96) 肄12、港口工程灌注桩设计与施工规程( JTJ 248-2001) JTJ 254-1998) 蒆14、混凝土用水标准( JGJ 蒀13、港口工程桩基规范修订( 63-2006) 薄二、试验检测计划编制的目的膀试验检测的目的是为了加强对工程质量的监督,并更好的指导施工。 我们编制本试验检测计划的目的有二点:一是未雨稠缪,针对工程中常出现的哪些问题,通过试验提前作好工作,把问题和隐患消灭于无形。二是有的放矢,根据本计划将试验工作有计划、有目的的进行,严格把好质量关。 羈三、工程概况:

项目管理计划书

凯创大厦、春和花园小区、阳光高第小区工程 项 目 管 理 计 划 书 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司 2010年8月31日

目录 1、第一部分总则……………………………………… 2、第二部分项目管理部组织机构……………………… 3、第三部分项目管理主要任务及计划措施…………… 4、第四部分项目管理工作制度………………………… 5、第五部分项目管理部的工作要求……………………

第一部分总则 一、中竞发(北京)工程造价咨询有限公司受廊坊市凯创房产置业有限公司的委托,对阳光高第小区、春和花园小区、凯创大厦三项建设工程进行项目管理。 二、项目管理的工作范围:从施工阶段开始提供全过程建设管理和咨询服务。 三、项目管理主要通过投资管理、进度管理、质量管理、合同管理、施工管理来控制管理项目的各有机组成部分,按照计划、执行、控制、收尾的管理过程不断的实现每一项工作,进而达到实现总目标。 四、项目管理的依据: 1、项目管理合同文件; 2、与本工程建设有关的政府部门的批准文件; 3、与本工程有关的其它合同文件; 4、经业主批准的项目管理计划书; 5、与工程有关的工程建设法律、法规、规范、验收标准。 五、项目管理的目标: (一)总目标:按照协议的约定在达到业主所要求的进度、质量、费用、安全及文明施工的目标内完成项目。 (二)目标分解 1、工期目标 控制在施工合同工期内,力争提前竣工。 2、质量目标 确保工程整体质量达到国家验收规范要求的合格标准,其中; 建筑安装单项工程和单位工程合格率100%; 分部工程一次验收合格率100%; 关键工序合格率100%; 工程竣工资料有效、规范、完整; 不发生重大质量事故,使工程总体一次投运成功。 3、投资控制 工程总投资控制在业主批准的费用计划之内。

公路工程试验检测计划书

湖南省·吉首市 S317线古丈县三道河大 桥及接线工程项目 试验检测总计划书 湖南省湘西道路桥梁建设有限公司 S317线古丈县三道河大桥及接线工程项目 试验检测总计划书申请批复单 承包单位:湖南省湘西公路桥梁建设有限公司合同号:A1监理单位:江苏兆信监理有限公司编号:

目录 一编制依据 (1)

二工程概况 (2) 三工地试验室基本情况 (3) 四试验检测频率及取样规定 (13) (一)标准试验 (13) (二)原材料试验 (13) (三)工艺试验 (14) (四)现场试验 (14) 五试验检测计划 (14) (一)标准试验检测计划 (15) (二)原材料试验检测计划 (16) (三)路基填筑压实度检测计划 (17) (四)通涵桥梁台背检测计划 (22) (五)通涵工程试验检测计划 (26) (六)桥梁工程试验检测计划 (39) (七)防护工程试验检测计划 (46) (八)排水工程试验检测计划 (50) (九)外委试验检测计划 (58) (十)路面试验检测计划 (61)

试验检测总计划书 一编制依据 1、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007) 2、《公路土工试验规程》(JTGE40-2007) 3、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057-94) 4、《公路工程集料试验规程》(JTGE42-2005) 5、《公路工程水泥与混凝土试验规程》(JTGE30-2005) 6、《钢筋砼用热轧带肋钢筋》() 7、《钢筋砼用热轧光圆钢筋》() 8、《普通砼配合比设计规程》(JGJ55-2011) 9、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2010) 10、《公路工程岩石试验规程》(JTGE41-2005) 11、《公路路基路面现场测试规程》(JTGE60-2008) 12、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 13、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006) 14、《公路桥涵施工技术规范》(JTG E20-2011) 15、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 16、《公路工程国内招标文件范本》(2009年版) 17、《古丈县S317线三道河大桥及接线工程设计图纸》

检验试验计划表

检验试验计划表 检验试验计划表 篇一: 检验和试验计划表检验和试验计划表篇二: 检验试验计划工程质量检验试验计划工程质量检验试验计划工程质量检验试验计划 XYJ.QEOHMS.02.01-2017-17 篇三: 检验试验计划 X X X X X X 检验试验计划 ? 工程概况: 工程名称: XXX 建设地点: XXX 结构类型及层数: XXX 基础类型: XXX 建筑面积: 3.6万m2 建设单位: XXX 设计单位: XXX 监理单位: XXX ? 检验试验计划: 一、试验目的 1. 保证本建筑全过程的工程质量处于受控状态。 2. 保证所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 二、试验要求 1.对材料工作人员的要求 1.1 材料工作人员应提供随行质量证明文件:

原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证、准用证;试(检)验报告及资质证明,施工许可证等。 1.2 认真贯彻国家、部及地区颁发的现行建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 1.3 严格按照材料检验标准对供货厂家提供的随行质量证明文件进行审核做到物证相符,把好采购关。 2.对试验工作人员的要求 2.1 试验人员必须经有关部门考核合格后持证上岗,无证者不得从事试验工作。本工程试验员为季箐同志。 2.2 认真贯彻国家、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 2.3 严格按照材料检验标准及有关取样的规定取样送检。 2.4 试验报告必须实事求是、字迹清楚、数据可靠、结论正确。 2.5 认真填写各种实验资料、实验记录,编写实验台帐。 3.对技术资料管理人员的要求 3.1 资料管理人员应经培训合格后持证上岗。 3.2 应具备专业知识,应全面了解、掌握、分析资料归档的真实性、及时性、准确性、完整性及可追溯性,并应按专业系统分类编目归档。 三、常用原材料及施工过程中试验取样规定(见下表) 土建工程形象进度与材料送检计划对照表篇四: 检验试验计划--

建筑项目管理计划书

项目管理计划书 年月日

一编制说明 (一)编制依据 1、工程承包合同 2、施工图纸 3、招、投标文件 4、投标技术方案 5、国家相关规定和法律法规 (二)策划目的 1、满足履约要求、实施风险控制、进行工序策划、提高盈利水平 二工程概况 业主名称:郑州航空工业管理学院 设计单位: 安监单位: 监理单位: 勘察单位: 施工单位: 计划开工日期:2003年1月1日 计划竣工日期:2013年1月1日 项目概括 本工程为郑州航空工业管理学院东校区,位于河南省郑州市郑东新区文苑南路、相济路交叉口,占地1000亩,主要建设5栋教学楼,建设面积:10万平米,一栋实验楼,建筑面积:2万平方米;10栋学生宿舍,建设面积:15万平米;一座现代化图书馆,建设面积:3万平米;2座餐厅,分别位于学校东面和西面,建筑面积共1.2万平方米;附属设施还需建设操场、办公楼、室外工程,校园绿化和人工湖等,资金使用计划(从2003年开始建起,共投资15亿,以每年1.5亿均速投放,预计至第三年开始使用管理,共建10个宿舍楼,容纳1.5万个学生,1500个教职员工。 三组织策划 (一)管理目标 1、质量目标:一次性验收合格 2、进度目标:满足工期要求 3、安全文明目标:杜绝死亡事故,年重伤事故低于0.2%,降低一般事故频率,创湖南省标准化示范工地。

4、环境控制目标:减少对环境的污染,减少对周边居民生活环境的影响,减少对人体的伤害,节约用水,节约能源。 5、成本控制目标:保证各项成本费用开支的合理性,保证成本费用的正确核算,及时提供真实、可靠的成本费用信息资料,通过采用目标成本、标准成本、定额成本、节约费用开支,减少损失和浪费,降低成本,提高经济效益。(二)项目组织机构及人员主要职责 项目经理岗位职责 1、认真贯彻执行国家、地方政府和上级的有关方针政策以及本企业的各项规章制度。 2、主持项目的总体管理。 3、主持项目内各单位工程或专业项目对内、外发包,组织和管理进入施工现场的人、财、物等生产要素,协调好与建设单位、设计单位、地方主管部门、总包和分包单位等各方面的关系。 4、组织制定项目各项规章制度,接受有关部门的监督、检查。 5、负责组织健全劳动力、原材料定额、机械设备定额、能源定额、资金定额等五大定额的管理。 6、负责组织和健全项目部的全面质量管理保证体系。 7、负责健全安全生产保证体系。 8、负责组织、健全环境保证体系。 9、健全和完善用工管理制定。 10、主持项目例会,确定人事调动、任免、奖励、处罚以及项目规章制度的

试验检测实施计划书

新疆北朋土木工程检测咨询有限公司G312线昌吉过境段公路工程项目第CJGJ-2标段工地试验室 2014年工作计划 二〇一四年六月

试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证公路工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。为使该工程质量达到国家标准的规定,保证试验管理活动的开展有章可循,特制定如下计划: 1.范围: G312线昌吉过境段公路工程项目第二合同段 2.计划编制目标: 建立健全工程施工过程控制程序,有效地控制施工全过程原材料质量,混凝土施工质量,浆砌体质量,为施工提供合理的施工参数,为工程提供公正、公平的检测数据。 3.编制依据: 3.1交通运输部及相关部委颁发的检验、评定规范; 3.2新疆北朋土木工程检测咨询有限公司试验室《质量管理手册》; 3.3合同段施工设计图纸; 3.4合同段合同文件; 4.试验管理: 4.1 试验管理要求: 4.1.1 现场试验员由项目部工程管理部领导,业务上受公司试验室指导。负责现场原材料取样、送样、混凝土及砂浆试块制作、养护、

简易土工等试验工作。 4.1.2 试验人员要持证上岗。 4.1.3 如试验结果不合格,应及时向工程技术负责人报告。 4.2 施工现场试验员职责范围: 结合工程实际进展情况,及时委托各种原材料试验,提出混凝土、砂浆各种配合比申请。根据实际情况调整配合比。各种原材料的取样方法、数量必须按现行标准及有关规定执行。委托各种原材料试验,必须填写委托试验单。委托试验单的填写必须项目齐全,字迹清楚,不得涂改,项目内容包括:材料名称、产品牌号、产地、品种、规格、到达数量、使用单位、出厂日期、进场编号、试件编号、要求试验项目。 钢材试验,除按上述要求填写外,凡送焊接试件者,必须注明钢的原材料编号。 随机抽取施工过程中的混凝土、砂浆拌合物,制作施工强度检验试块。试块制作时必须有试块制作记录。试块必须统一编号。试块在成型24小时后用墨笔注明制模日期、使用部位、强度等级然后拆模。凡需在标养室养护的试块,拆模后立即进行标准养护。 委托试验结果不合格,应按规定送样进行复试。复试仍不合格,应将试验结论报告技术主管,及时研究处理办法。 收集原材料、成品、半成品的质量证明书。收集送检试验报告。 4.3 施工现场试验员工作守则 1、热爱试验工作,不断进行业务学习,提高业务水平,必须严格按

相关文档