●综合布线系统是集成网络系统的基础,它能满足数据、语音及视频图像等的

传输要求,是智能大厦的实现基础。

●在GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准中规定,在智能

建筑工程中宜将综合布线系统分为基本型、增强型、综合型三种常用形式。

●安装在墙上或柱上的信息插座应距离地面30cm以上。

●在工作区子系统中,从RJ-45插座到计算机等终端设备间的跳线一般采用双

绞线电缆,长度不宜超过5m。

●水平子系统主要由信息插座,配线架、跳线等组成。

●目前光缆的安装方式主要有三种,分别是管道敷设、直埋敷设、架空敷设。

●综合布线系统水平缆线与建筑物主干缆线及建筑群主干缆线之和所构成信

道的总长度不应大于2000m。

●在建筑群子系统中,干线缆线一般采用光缆,配线架一般采用光缆配线架。

●国家标准规定的综合布线系统里没有交换机、路由器等有电源设备,因此我

们常说“综合布线系统是一个无源系统”。

●在GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》规定的缩略词中,BD代表

建筑物配线设备,TO代表信息插座模块。

●目前,常用的双绞线电缆一般分为两大类,第一大类为非屏蔽双绞线,简称

UTP网线,第二大类为屏蔽双绞线,简称STP。

●常用的光缆连接器件有ST接头、SC接头、FC接头等。

●地面安装的插座也称为“地弹插座”,常见的插座分为正方形和圆形两种,

正方形长、宽120mm,圆形直径为150mm。

●五类,超五类双绞线的传输速率能达到100Mbps,六类双绞线的传输速率能

达到250Mbps,七类双绞线的传输速率能达到620Mbps。

●水平子系统是指从楼层配线间至工作区用户信息插座部分,在GB50311国家

标准中也称为配线子系统。

●在水平布线系统中,缆线必须安装在线槽或者线管内,在建筑物墙或者地面

暗设布线时,一般选择线管;在建筑物墙明装布线时,一般选择线槽。

●新建建筑物优先考虑在建筑物梁或立柱中预埋穿线管,旧楼改造或者装修时

考虑在墙面刻槽埋管或者墙面明装线槽。

●如果在水平布线系统施工中,需要增加CP集合点时,同一个水平电缆上只

允许一个CP集合点,而且CP集合点和FD配线架之间水平线缆的长度应大于15m。

●衰减串扰比(ACR)是反映电缆性能的另一个重要参数,较大的ACR值表

示对抗干扰的能力更强,系统要求至少大于10dB。

●在新建的建筑物中,安装信息插座底盒时一般采用暗装方式。

●信息模块按照实际用途区分为数据模块和语音模块等。

●在信息插座附近必须设置电源插座,减少设备跳线的长度。为了减少电磁干

扰,电源插座与信息插座的距离应大于0.2m。

●配线架端口数量应该大于信息点数量,保证信息点过来的缆线全部端接在配

线架中。

●在水平布线方式中,地面线槽方式适用于大开间或需要打隔断的场合。

●为了保证水平缆线最短原则,一般把楼层管理间设置在信息点居中位置,保

证水平电缆最短。

●按照GB50311国家标准规定,铜缆双绞线电缆的信道长度不超过100m,水

平缆线长度一般不超过90m。

●管理间子系统也称为电信间或者配线间。

●GB50311-2007中规定管理间的使用面积不应小于5m2。

●管理间安装落地式机柜时,机柜前面的净空不应小于800mm,后面的净空不

应小于600mm,方便施工和维修。安装壁挂式机柜时,一般在楼道安装高度不小于1.8m。

●进线间一般应该设置在地下或者靠近外墙,以便于缆线引入,并且应与布线

垂直竖井连通。

●在新的建筑物中,通常利用竖井通道敷设垂直干线。

●垂直子系统也称为干线子系统。由设备间子系统与管理间子系统的引入口之

间的布线组成。

●垂直子系统的布线方式有垂直型的,也有水平型的,这主要根据建筑的结构

而定。

●在竖井中敷设垂直干线一般有两种方式:向下垂放电缆和向上牵引电缆。

●目前垂直型的干线布线路由主要采用电缆孔和电缆井两种方法。对于单层平

面建筑物水平型的干线布线路由主要用金属管道和电缆托架两种方法。

●垂直子系统敷设缆线时,应对缆线进行绑扎,绑扎间距不宜大于1.5m。

●设备间子系统一般设在建筑物中部或在建筑物的一,二层,避免设在顶层,

位置不应远离电梯,而且要为以后的扩展留下余地。

●设备间的最小使用面积不得小于20m2。

●为了保证工作人员的身体健康,设备间内的噪声应小于70dB。

●6A UTP线缆敷设通道填充率不应超过40%。

●建筑群子系统的地埋管道穿越园区道路时,必须使用钢管或者抗压PVC管。

●建筑群子系统由电缆、光缆和入楼处线缆上过流过压的电气保护设备等相关

硬件组成。

●建筑群的干线电缆、主干光缆布线的交接不应多于两次。

●信道指从网络设备跳线到工作区跳线间端到端的连接。

?质量好的水晶头的特征:有明显的商标或标示、透明度高、接触铜片颜色光

?在水平子系统的设计中,一般要遵循以下哪些原则:性价比最高原则、预埋

管原则、水平缆线最短原则

?水平子系统布线原则:预埋管原则、水平缆线最短原则、水平缆线长度最长

不宜超过90m

?双绞线既能传输模拟信号,也能传输数字信号、光纤可以提供比铜线高的带

宽、光纤可以分为单模光纤和多模光纤

?跳线的选用原则:每个信息点需要一条跳线、跳线的长度通常为2~3m,最

长不超过5m、若采用多模或单模光纤光缆,光纤跳线也必须采用多模或单模光纤

?垂直干线子系统一般使用光缆和大对数双绞线

?单模光纤特性:高速度、长距离、耗散极小,高效、窄芯线,需要激光源?多模光纤特性:低速度、短距离、耗散大,低效

智能建筑:智能建筑是以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统、集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。

工作区:一个独立的需要设置终端设备(TE)的区域宜划分为一个工作区。

工作区应由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接线缆及适配器组成。

配线子系统:就是通常所说的水平子系统。配线子系统由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备及设备线缆和跳线等组成。

数据传输率:数据传输率就是指每秒钟传送的二进制脉冲的信息量,其单位通常为bps(或bit/s)。

双绞线:双绞线是综合布线工程中最常用的有线通信传输介质。双绞线由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,每根铜导线的绝缘层上分别涂有不同的颜色,如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便构成了双绞线电缆。

光纤尾纤:光纤尾纤一端是光纤,另一端连光纤连接器,用于综合布线的主干光缆和水平光缆连接,有单芯和双芯两种,一条光纤跳线剪断后就形成两条光纤尾纤。

串绕:串绕线对是从不同绕对中组合新的绕对,这是一种会产生极大串扰的错误连接,这种错误对端对端的连通性不产生影响,用普通的万用表不能检查出故障原因,只能用电缆认证测试仪才能检测出来。

特性阻抗:特性阻抗定义为通信电缆对电流的总抵抗力。一种通信电缆的特性阻抗是电缆的电容、电缆的电感和电缆的电阻三个变量的结合体。在一条电缆中的无论哪个部分,其特性阻抗都必须是一个一致的指标。

近端串音:近端串音是指处于线缆一侧的某发送线对的信号对同侧的其他相邻(接收)线对通过电磁感应所造成的信号耦合。

回波损耗:回波损耗(RL)是电缆与插接件构成布线链路阻抗不匹配导致的一部分能量反射。

智能建筑和综合布线的关系。

1)综合布线系统是衡量智能建筑的智能化程度的重要标志。

2)综合布线系统是智能化建筑中必备的基础设施。

3)综合布线系统能适应今后智能建筑和各种科学技术的发展需要。

综合布线的特点。

综合布线有着许多优越性,是传统布线所无法相比的。其特点主要表现在:兼容性开放性灵活性可靠性先进性经济性

用图形表示双绞线信道的组成。

如何计算管槽的截面积大小。

管槽大小的选择,可采用以下简易方式来计算。

管槽截面积=(n×线缆截面积)/ [ 70%×(40% ~ 50%)]

其中:n---用户所要安装的多少条线(已知数);

管槽截面积---要选择的槽管截面积;

线缆截面积---选用的线缆截面积;

70%---布线标准规定允许的空间;

40%~50%---线缆之间浪费的空间。

天花板吊顶内敷设线缆的主要方式有哪些。

天花板吊顶内敷设线缆的方式,适用于新建建筑和有天花板吊顶的已建建筑的综合布线工程。有分区方式、内部布线方式和电缆槽道方式3种。

1)分区方式:将天花板内的空间分成若干个小区,敷设大容量电缆。

2)内部布线方式:它是指从楼层配线间将电缆直接敷设到信息插座。

3)电缆槽道方式:用在大型建筑物或布线比较复杂而需要有额外支持

物的场合,用横梁式线槽将线缆引向所要布线的区域。

设备间有哪几种线缆敷设方式。

1)活动地板

2)地板或墙壁内沟槽

3)预埋管路

4)机架

简述管槽安装的基本要求。

1)走最短距离的路由。

2)管槽路由与建筑物基线保持一致。

3)“横平竖直”,弹线定位。

简述什么是基本链路、信道和永久链路。

1)基本链路包括3部分:最长为90m的建筑物中固定的水平电缆、水

平电缆两端的插接件(一端为工作区信息插座,另一端为楼层配线

架)和两条与现场测试仪相连的2m测试设备跳线。

2)信道指从网络设备跳线到工作区跳线间端到端的连接,它包括了最

长为90m的建筑物中固定的水平电缆、水平电缆两端的插接件(一

端为工作区信息插座,另一端为楼层配线架)、一个靠近工作区可选

的附属转接连接器、最长为10m的在楼层配线架上的两处连接跳线

和用户终端连接线,信道长最长为100m。

3)永久链路又称为固定链路,它由最长为90m的水平电缆、水平电缆

两端的插接件(一端为工作区信息插座,另一端为楼层配线架)和链路可选的转接连接器组成,电缆总长度为90m,而基本链路包括两端的2m测试电缆,电缆总计长度为94m。

综合布线系统简介

综合布线系统简介

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。 简介 综合布线的英文表达为Structured Cabling System(通俗表达为Cabling System,简称SCS,最早由AT&T提出)或Premises Distribution System(PDS,目前国标采用这一称法)。 综合布线优点: 相对于以往的布线,综合布线的特点可以概况为: 实用性:实施后,布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。 灵活性:布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图象监控设备等。 模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图象、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。 扩展性:综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大的用途时,很容易将新设备扩充进去。 经济性:采用综合布线系统后可以使管理人员减少,同时,因为模块化的结构,工作难度大大降低了日后因更改或搬迁系统时的费用。 通用性:对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。 综合布线术语(中英文对照) 简单介绍下综合布线术语的中英文缩写及对照: ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会 AU:Administration Unit 管理单元 AUG:Administration Unit Group 管理单元组

网络综合布线技术(试卷及答案)

xxx学校 网络综合布线技术期末试卷 A卷答案 班级:姓名: 一、单项选择题(每题2分,共20题,总分40分) 1、智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是 建筑艺术与 ( C ) 相结合的产物。 A、计算机技术 B、科学技术 C、信息技术 D、通信技术 2、我国标准《智能建筑设计标准》 (GB/T50314-2000) 是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为 5 部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、 ( B ) 、建筑智能化系统集成。 A、系统集成中心 B、综合布线系统 C、通信自动化系统 D、办公自动化系统 3、双绞线一般以箱为单位订购,每箱双绞线长度为( D )米。 A、285 B、1000 C、600 D、305 4、5类双绞线缆能支持( D )以下的信息传输。 A、20MHz B、50MHz C、80MHz D、100MHz 5、光纤的选择原则主要有两条( A )。 A、传输距离和容量 B、传输速度和容量 C、传输频率和容量 D、传输距离和速度 6、完整的综合布线系统由( B )个子系统组成。 A、6 B、7 C、8 D、 9 7、以下,哪一个不是综合布线系统的设计等级( A )。 A、无线型综合布线系统 B、基本型综合布线系统 C、增强型综合布线系统 D、综合型综合布线系统 8、下列说法正确的是( A )。 A、双绞线分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两种 B、同轴电缆只能用于传输数字信号 C、光纤可以以任意角度弯曲 D、红外线不能用于传输数据 9、综合布线的标准中,属于中国的标准是 ( B )。 A、TIA/EIA568 B、GB/T50311-2007 C、EN50173 D、ISO/IEC1l801 10、TIA/EIA 标准规定的 6 类综合布线系统中最大带宽为 ( B )。 A、100MHz B、250MHz C、200MHz D、600MHz 11、GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》中,将综合布线系统分为( C ) 子系统。

综合布线考题-答案

2. 工作区子系统的安装施工 一.填空题: 1. 工作区子系统主要的设备是:信息插座、网络跳线。 2. 工作区子系统的信息插座与计算机设备的距离保持在5米范围内。 3. 工作区子系统又称为服务区子系统,它是由终端设备至信息插座连接器件组成的。 4. 双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即 棕、绿、蓝和橙 5. 按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两大类。 6. 根据适应环境的不同,信息插座可分为墙上型、桌上型和地上型3种类型。 7. 信息插座由底盒、面板和模块三部分组成。 8. 在综合布线系统中,安装在工作区墙壁上的信息插座插座应该距离地面30cm以上,每个工作区配置1个电源插座,信息插座和电源插座应保持2米的距离。 9.两端RJ-45水晶头中的线序排列完全相同的跳线称为直通线,适用于计算机 到异种设备连 接。 10.交叉线在制作时两端RJ-45水晶头中的第1,2,3 线和第3,6,1线应对调。即两端RJ-45水晶头制作时,一端采用568-A标准,另一端采用568-B标准。 二、选择题(答案可能不止一个) 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的4对双绞线电缆有4种本色,它们是( c ) A. 蓝色橙色绿色和紫色 B. 蓝色、红色、绿色和棕色 C. 蓝色橙色绿色和棕色 D. 白色橙色、绿色和综色 2. 目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用,即(B,C, ) A. 4类布线系统 B. 5类布线系统 C. 超5类布线系统 D. 6类布线系统 3. 信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A ) A. 工作区子系统与水平干线子系统 B. 水平干线子统与管理子系统 C. 工作区子系统与管理子系统 D. 管理子系统与垂直干线子系统 4. 工作区安装在墙面上的信息插座,一般要求距离地面(B)cm以上。 A. 20 B.30 C. 40 D. 50 5. 布线系统的工作区,如果使用4对非屏蔽双绞线作为传输介质,则信息插座与计算机终端设备的距离保持在( C )以内。 A. 2m B. 90 C. 5m D. 100m 6. 一个信息插座到管理间都用水平线缆连接,从管理间出来的每一根4对双绞线都不能超过(C ) A.80 B. 500 C. 90 D.100 7. 双绞线的传输距离一般应不超过D( ) A.20 B.50 C.90 D.100

网络综合布线总结报告

网络综合布线技术竞赛项目竣工总结报告 一、项目名称: 网络综合布线技术竞赛项目。 二、设计施工依据: GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》 GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》 三、项目概括: 利用大赛组委会提供的1套网络综合实训装置、2套网络配线实训装置等综合布线实训器材。通过安装模拟三层墙的工作区子系统、水平布线子系统、管理间子系统、垂直子系统的安装,管理间与设备间的连接,设备间的建筑群的连接,以及线缆的端接与测试。完全模拟了工程实际的TO→CD的情况,完成项目的设计、安装、调试、竣工资料编写。 四、施工步骤: 1.项目组分工 项目组工三人,一人主要负责设计项目,同时完成复杂永久链路的端接;一人负责模拟墙线管与线槽的安装;另一人负责管理间、设备间、建筑群子系统配线架的安装与线缆的端接。 2.施工过程: 根据项目要求完成施工图、系统图、信息点点数统计表、端口对应表等设计内容,完成竣工资料编写。 完成工作区子系统的信息点18个底盒、25个信息模块安装与端接;水平系统的线管与线槽的安装,线缆的敷设;完成管理间、设备间、建筑群子系统的机柜配线架的安装与线缆端接的任务。并进行万县的制作、复杂永久链路的端接、模块端接和线缆测试。 五、收获与体会: 在技术方面我们通过对项目的实施,加深了对GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》、GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》的学习与理解。 在思想品质方面,通过团队配合与协作,增强了组织管理、协调、表达沟通的能力,培养了吃苦耐劳、克服困难的意志品质。 总之,通过本项目的实施,增强了我们实践经验和动手能力,为我们将来“零”距离就业做好了充分的准备。

中等职业学校网络综合布线技能大赛---试题

中等职业学校《网络综合布线》技能大赛 试题 一、注意事项: 1、请按照以下比赛环境,检查比赛中使用硬件设备、连接线等设备、材料和软件是否齐全, 计算机设备是否能正常使用。 2、禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。 3、操作过程中,需要及时保存设备配置。比赛过程中,不要对任何设备添加密码。 4、比赛完成后,比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上,禁止带出考场外。 5、仔细阅读比赛试卷,分析需求,按照试卷要求,进行设备配置和调试。 6、比赛时间为180分钟。 二、比赛环境: 竞赛软硬件环境:

三、竞赛题: 1.项目背景 某著名集团公司因业务需要,现需在租借一套2层商务楼做为集团新增办公环境使 用。由于集团人员配备,规划需要。现提出如下需求: 1)第一层:有8个房间,每个房间需要有1个信息点。信息点分布为8个网络信息点和8 个语音信息点(双口面板)。 2)第二层:有7个房间,每个房间需要有1个信息点。信息点分布为7个网络信息点和7 个语音信息点)(双口面板)。 3)需在1、2层分别设一个配线间,以及整栋楼还设有一个楼层分线箱。由于传输性能 需求,主干链路使用光纤、大对数来满足使用需求。 4)请根据例图1-2,实现客户规划需求。 模块一:光纤网布线及安装 1)按照设计要求,完成CD、BD机柜SC光纤配线架等设备的安装。 2)按附图1-1、1-2所示,要求完成BD-FD3 主干皮线光缆敷设,主干链路安装1根PVC 线管Φ50mm,Φ50mm线管(与大对数合用)中敷设的线缆进6U机柜时,使用黄腊管 接入。墙体至BD机柜部分线管贴地敷设,主干光纤采用4根1芯皮线光缆敷设,并使 用冷压方式制作光纤SC冷压接头,光纤整理入BD光纤配线架1-4号端口,并制作标 签。 3)按附图1-1、1-2所示,要求完成CD-BD 主干皮线光缆敷设,主干链路安装1根PVC 线管Φ50mm,Φ50mm线管(与大对数合用)中敷设的线缆进6U机柜时,使用黄腊管 接入。BD至CD机柜部分线管贴地敷设,主干光纤采用4根1芯皮线光缆敷设,并使用 冷压方式制作光纤SC冷压接头,光纤整理入BD光纤配线架9-12号端口,并制作标签。

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

综合布线总结与心得

综合布线总结与心得 这次关于综合布线的实训持续了两周多,从最初的方案设计,到后来的综合布线,小组成员相互合作,最终完成了这次实训。虽然我们小组没有中标,但在实训的过程中每个人都做好了自己的工作,也让我学到了很多新的知识。 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线系统由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途。 综合布线系统大致可以分为七个部分,分别是:工作区;配线子系统;干线子系统;建筑群子系统;设备间;进线间与管理。 实际上布线工作中要遵循一定的规律,此规律不仅体现于结构化布线工程实施所要遵循的相关规范和标准,还需要符合在工程中摸索出来的许多经验和教训。综合布线作为已经成熟的行业,在经历了大量实践的基础上积累了许多可以借鉴的实用经验。布线过程管理混乱、工艺落后、技术陈旧,都会给施工单位本身带来工程质量、成本和进度上的不足。使用先进规范的施工操作规程是企业取得效益和立足市场的必由之路。 一、工程应用综合布线工程一般步骤为:调研—方案设计—土建施工—技术安装—信息点测试—文档整理—维护。 (1)调研:主要任务是询问客户网络需求,现场勘察建筑,根据建筑平面图等资料

去结算线材的用量,信息插座的数目和机柜定位、数量,做出综合布线调研报告; (2)布线方案设计:根据前期勘察数据做出布线材料预算表、工程进度安排表; (3)土建施工:协调施工队与业主进行职责商谈,提出布线许可,主要是钻孔、走线、信息插座定位、机柜定位、做线标识;(4)技术安装:主要是打信息模块,打配线架、机柜内部安装;(5)信息点测试:一般测试,采用12点测试仪,单人可以进行,效率较高,主要测试通断情况,可打印出详细的测试报告; (6)文档管理:最终要提供交给客户的峻工报告(材料实际用量表、测试报告、楼层(楼群)配线表,为日后维护提供数据依据; (7)维护:当线路出现故障时,快速进行响应。 二、技术 1、PVC管槽施工过程时,一定要把线先划好,如果不预先画划好线直接施工很容易造成PVC走线不水平或垂直,虽然这样前期工作花时间较多,但方便以后PVC装钉。 2、打室外通到室内墙孔时,要注意先量好准确的位置,然后才分别从两边钻孔,先用小钻定位,再用中钻打通,再改大钻加大孔径,这样可避免打裂墙面。 3、拉线。这一环节十分重要,如果决策或测量有误,将造成不可挽回的损失。 4、打信息模块时,有一点非常要注意:由于特殊原因,打模块时外皮离模块大约要有1CM,因为这类模块较长,不照上面做的话,装好的模块那防尘板会难移动,失去弹性,所以都要这样做才能确保模块安装的合理。 三、经验

综合布线技术 试卷 答案 A

综合布线技术 A卷答案 一、填空题(20个填空,共20分) (1)智能建筑主要由系统集成中心、________、楼宇自动化系统、办公自动化系统和_______5个部分组成。 (2)垂直子系统和水平干线子系统连接的系统称为______,该系统通常由通信线路互联设施和设备组成。________是综合布线系统的管理中枢,整个建筑物或大楼的各种信号都经过各类通信电缆汇集到该字系统。 (3)屏蔽双绞线电缆(STP)又分为________和_________两种,前者工作频率为20MHz,后者工作频率为300MHz。两者都是水平布线和垂直布线系统都认可的传输介质。 (4)双绞线的电气特性参数中,当信号在一个线对上传输时,会同时将一小部分信号感应到其它线对上,这种特性称为________,_______是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。 (5)综合布线系统工程设计的范围就是用户信息需求分析的范围,这个范围包括信息覆盖的区域和区域上有什么信息两层含义,因此,要从_________和__________两方面来考虑这个范围。 (6)工作区子系统设计中,每_________平方米为1个工作区,对于增强型设计等级,每个工作区安排__________个信息插座。 (7)在综合布线设计中,干线子系统的接合方法有___________和___________两种。 (8)安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面___________mm左右,如房间采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为___________mm。 (9)根据折射率的分布,光纤可分为___________光纤和___________光纤。 (10)综合布线工程验收分4个阶段:___________、___________、初步验收、竣工验收。 答案: 1综合布线系统通信自动化系统 2管理间子系统设备间子系统 3 STP STP-A 4近端串扰传输延迟 5工程地理区域信息业务种类 6 10 2 7点对点端接法分支接合法 8 300 300 9跳变式渐变式 10开工前检查随工验收 二、选择题(10个选择题,共10分) 答案: 1C2A3D4D5A6B7A8C9B10A 三、简答题(12个简答题,共70分) 1、试分析为什么双绞线的铜导线要按一定密度两两绞合在一起。(6分) 答:双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰,更主要的是降低自身信号的对外干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。

综合布线总结与心得

综合布线总结与心得 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线系统由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途。 综合布线系统大致可以分为七个部分,分别是:工作区;配线子系统;干线子系统;建筑群子系统;设备间;进线间与管理。 实际上布线工作中要遵循一定的规律,此规律不仅体现于结构化布线工程实施所要遵循的相关规范和标准,还需要符合在工程中摸索出来的许多经验和教训。综合布线作为已经成熟的行业,在经历了大量实践的基础上积累了许多可以借鉴的实用经验。布线过程管理混乱、工艺落后、技术陈旧,都会给施工单位本身带来工程质量、成本和进度上的不足。使用先进规范的施工操作规程是企业取得效益和立足市场的必由之路。 一、工程应用综合布线工程一般步骤为:调研—方案设计—土建施工—技术安装—信息点测试—文档整理—维护。 (1)调研:主要任务是询问客户网络需求,现场勘察建筑,根据建筑平面图等资料去结算线材的用量,信息插座的数目和机柜定位、数量,做出综合布线调研报告; (2)布线方案设计:根据前期勘察数据做出布线材料预算表、工程进度安排表; (3)土建施工:协调施工队与业主进行职责商谈,提出布线许可,主要是钻孔、走线、信息插座定位、机柜定位、做线标识; (4)技术安装:主要是打信息模块,打配线架、机柜内部安装; (5)信息点测试:一般测试,采用12点测试仪,单人可以进行,效率较高,主要测试通断情况,可打印出详细的测试报告; (6)文档管理:最终要提供交给客户的峻工报告(材料实际用量表、测试报告、楼层(楼群)配线表,为日后维护提供数据依据; (7)维护:当线路出现故障时,快速进行响应。 二、技术 1、PVC管槽施工过程时,一定要把线先划好,如果不预先画划好线直接施工很容易造成PVC 走线不水平或垂直,虽然这样前期工作花时间较多,但方便以后PVC装钉。 2、打室外通到室内墙孔时,要注意先量好准确的位置,然后才分别从两边钻孔,先用小钻定位,再用中钻打通,再改大钻加大孔径,这样可避免打裂墙面。 3、拉线。这一环节十分重要,如果决策或测量有误,将造成不可挽回的损失。 4、打信息模块时,有一点非常要注意:由于特殊原因,打模块时外皮离模块大约要有1CM,因为这类模块较长,不照上面做的话,装好的模块那防尘板会难移动,失去弹性,所以都要这样做才能确保模块安装的合理。

网络综合布线试题(B)

泰安市职业学校职业技能大赛 《网络布线》竞赛试题(B) 一、 注意事项:
1、 请按照以下比赛环境,检查比赛中使用硬件设备、连接线等设备、材料和软件是否齐 全,计算机设备是否能正常使用。 2、 禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。 3、 操作过程中,需要及时保存设备配置。比赛过程中,不要对任何设备添加密码。 4、 比赛完成后,比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上,禁止带出考场外。 5、 仔细阅读比赛试卷,分析需求,按照试卷要求,进行设备配置和调试。 6、 比赛时间为 180 分钟。
二、 比赛环境:
竞赛软硬件环境: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 类别 硬件 硬件 硬件 硬件 配件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 设备名称 钢制实训墙组 光纤性能测试实训装置 光纤性能测试实训装置 综合布线工具箱 光纤工具箱 电动工具箱 人字梯 网线 24 口网络配线架 100 对 110 配线架 12 口 SC 光纤配线架 25 对大对数 单芯皮线光缆 水晶头 SC 耦合器 SC 冷接头 网络模块 电话模块 86 底盒(明) 86 底盒(暗) 双口面板 型号 QX-Z-PAWA QXPLD-PX13-A QXPLD-PX13-B QX-Z-PAWA QX-Z-LGJX QX-Z-DDGZ 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 单位 面 套 套 套 套 套 把 箱 个 个 个 米 米 个 个 个 个 个 个 个 个 数量 4 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 25 30 70 12 30 17 17 14 4 17

计算机网络专业综合布线技术试卷A参考答案

中国科技大学网络学院考试(查)试题 课程名称 综合布线技术(A )卷 (时间 2011 年 10 月 日) 一、填空:(除第12小题外,每空1分,共32分) 1. 智能建筑系统按照功能划分主要由三部分构成,他们是建筑自动化或楼宇自动化系统、 通信自动化系统 和办公自动化系统。而 综合布线系统 是上述三个功能子系统的物理基础。 2. 常见的电缆护套外皮有非阻燃(CMR )、 阻燃(CMP ) 和低烟无卤(LSZH)三种材料。 3. 电缆屏蔽层的设计有屏蔽整个电缆、 屏蔽电缆中的线对 和屏蔽电缆中的单根导线等 形式。 4. 配线架一般分为数据配线架和 110(或语音)配线架 两种。 5. 若光纤按敷设方式来分可分为架空光缆、 管道光缆 、铠装地埋光缆、水底光缆和海 底光缆;若按用途分可分为长途 通信用光缆 、短途室外光缆、 室内光缆 和混合光缆等。 6. 局域网中常见的光纤产品主要包含布线光缆、 光源 、光纤连接器、 光发送接收机 。 7. 光纤尾纤一端是光纤,另一端连 光纤连接器 ,他用于与综合布线的主干光缆和水平 光缆相接,因此一条光纤跳线剪断后就形成两条光纤 尾纤 。 8. 设计水平布线子系统的路由时,要根据建筑物的使用用途和结构特点,从 布线规范 、 便于施工、 路由最短 、工程造价、隐蔽、美观和扩充方便等几个方面考虑,在设计中必须折中考虑,对复杂的建筑物通常设计多套路由方案,通过分析对比选取一个较佳的水平布线方案。 9. 管理是对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、线缆、信息插座木块等设施按 一定的模式进行标识和记录。内容包括: 色标 、标识、 管理方式 、连接等它的实施可为今后维护好管理带来方便,有利于提高 管理水平 和工作效率。 10. 明敷设布线方式主要用于既没有天花板吊顶优美与预埋管槽的建筑物的综合布线系统, 通常采用走廊 槽式桥架方式 和墙面线槽相结合的方式来设计布线路由。 11. 机柜通常可分为 立式机柜 、壁挂式机柜和开放式机柜等。 12. 请将下表中设备和器材填入到相应的工具栏中。(共12分) 13. 有线电视系统有无干线系统、 独立前端系统 、四种基本模式。二、选择题:(每小题1分,共5分) (1)千兆位以太网可以 D 。 A .作为干线互联实现 B .实现到桌面 C .在交换机和服务器之间实现 D .以上各项都对 (2)关于拉线盒的设置叙述正确的是 A 、B 、C 、D 。 A. 管子无弯曲时,长度可达45 m B. 管子有1个弯时,直线长度可达30 m C. 管子有2个弯时,直线长度可达20 m D. 管子有3个弯时,直线长度可达15 m (3)拉力过大会造成线缆的变形,从而引起线缆传输性能的下降。在路由选择时应考虑线缆能 承受的拉力。下列有关线缆最大允许的拉力描述正确的有 A 、B 、C 、D 。 A. 1根4对线电缆,最大允许拉力为100N B. 2根4对线电缆,最大允许拉力为150N C. 6根4对线电缆,最大允许拉力为350N D. 8根4对线电缆,最大允许拉力为450N

(完整版)综合布线试题汇编

一 . 填空题(每题3分,共30分) 1.综合布线系统一般逻辑性地分为工作区子系统、水平子系统、干线(垂直) 子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个系统,它们相对独立,形成具有各自模块化功能的子系统,成为一个有机的整体布线系统。2.EIA/TIA 的布线标准中规定了双绞线标准568B的排列线线序为:1、白橙、2、 橙、3、白绿、4、蓝、5、白蓝、6、绿、7、白棕、8、棕。 3.按传输模式分类,光纤可以分为单模光纤和多模光纤两类。 4.工程项目的招标又可分为公开招标、邀请招标、议标三种方式。公开招标 由招标单位发布招标广告,只要有意投标的承包商都可以购买招标文件,参加资格审查和进行投标工作。 5.对于建筑物的综合布线系统,一般可以根据基本复杂程度定义为3种不同的 布线系统等级,分别是办公楼、综合型建筑物和住宅楼.应根据实际需要,选择适当等级的综合布线系统。 6.暗敷管路如必须转变时,其转变角度应大于90°。暗敷管路曲率半径不应小 于该管路外径的6倍。 7.工程建设监理制对于确保工程的施工质量、控制工程的投资和加快建设工期, 以及协调参与各方的权益关系上都发挥了主要的作用。 8.目前综合布线工程中,常用的测试标准为ANSI/EIA/TIA制定的综合布线的行 业测试标准。 9.综合布线系统的验收一般分两部分进行:第一部分是初步验收;第二部分是竣 工验收。 10.当综合布线系统周围的环境干扰场强很高,采用屏蔽系统也无法满足规定的 要求是,应该采用全程屏蔽处理。 二 . 选择题(答案可能不止一个,每题3分,共15分) 1.综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是( A )。 A.工作区子系统 B.水平子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 2.信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A )。 A.工作区与水平子系统 B.水平子系统与管理子系统 C.工作区与管理子系统 D.管理子系统与垂直子系统

综合布线工程总结

综合布线工程总结 我们网络专业两个班在5号楼A栋进行网络布线工程的施工.这次以实际的网络布线工程来完成实训的内容.这种工程项目教学方式更利于我们对实际工程的操作,更有利于我们顺利接手以后走向社会的工作,它将不仅是对我们专业技能的一个锻炼,也一个培养我们管理,组织,沟通,协调等能力的好机会,大家都紧紧把握好这次机会,以饱满的精神面貌投入到工程中去.非常感谢学校提供这么好的一个工程实践的机会给我们.也非常感谢在工程中指导我们的余明辉老师,王甘泉老师,陈长辉老师和唯康通信公司的陈经理,余工程师,黄工程师 为期两个星期的综合布线工程在上个星期已经完满的结束,在这两个星期里面我们学到了很多在课本上学不到的知识,也遇到了很多在学习的过程中遇不到的问题.通过两个星期的"实训",我明白了这样的一个道理-综合布线工程不只是需要书本上的知识,更需要实践,更涉及到一个团队的合作与管理.作为一个小队的工地主任,我对我们的工程做一个施工总结,总结这两个星期的经验及教训,从中得到了一些启示. 我们整个布线系统集成的工作流程主要实包括3个阶段: 1, 网络线路的敷设(包括线槽的安装,电缆和光缆的敷设). 2,房间信息点的安装与端接. 3,工程的测试与验收. 在布线的过程中,我依照老师的规定,配合项目经理,完成项目经理安排的任务.定期向项目经理汇报工作进展情况,征求要求与意见. 安排本任务小组成员的分配实施工作. 解决工程实施过程中出现的不可预测,妨碍进度的因素,承担完成所接受任务的责任.同时积极的做好工程参与人员的协调和沟通,与任务小组负责人协同完成工程安排的任务.在工程完工之后,我们依据学校罗列出的验收标准,内容,指标,操作规程进行验收.此项工作的主要目的是检查已经完成施工的网络是否存在网络断点或接触不良等故障,做到及时发现问题及时加以处理,确保工程的安装质量.对于验收过程中出现的问题,工程参与人员应力争现场解决,并及时通报项目经理. 对于验收过程出现的问题,我们大家尽力负责安排人员解决,不能解决的或需第三方支持的应及时上报部门负责人.在通过验收后,我们将验收报告交给学校的主要负责部门归档. 通过对这次布线工程的设计和施工,我得出以下经验: 要更好的做好一个布线工程,更出色更快的完成任务我们以后要加紧以下几个方面的学习. (一) 精通综合布线系统规范 要想成为综合布线系统的布线工程师,那就必须精通综合布线系统方面的专业知识.掌握综合布线系统涉及到系统规范,产品类别,项目设计,工程投标,材料计算,施工图纸,施工安装,故障排除,项目管理,性能测试,布线标识管理等多个方面,其中的综合布线系统规范是其它各个方面的基础.因此对综合布线系统规范的制定组织,发展,历史,内容,最新的进展必需清楚的掌握. (二) 具有丰富的布线工程实践经验,并要善于总结 如果只有理论知识,而没有实践经验,自己会感觉没有底气,害怕遇到问题,云里雾里的.理论必须和实践相结合,这话一点也不错.何况综合布线系统是一门工程性很强的学问.没有实践就难以圆满回答带实践中遇到的问题 (三) 精通计算机网络知识,并有实践经验 综合布线系统是数据,语音,视频传输的物理基础,其中尤以计算机网络在其上面的应用最为广泛.因此正确树立布线和网络的关系观念,对于排除网络故障可以起到事半功倍的效果.先查布线系统,进行无源的认证测试;再查网络设备的状态,最后查网络的应用. (四) 了解线缆和连接件的制造流程和工艺 计算机网络的基础是综合布线系统;综合布线系统的基础是线缆和连接件.因此线缆和连接件的性能将直接影响布线系统工程的性能,最终影响计算机网络的传输性能.我希望学校应该提

综合布线试题及参考答案

Ⅰ单项选择题 1 概述 (1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C )相结合的产物。 A.计算机技术B.科学技术 C.信息技术D.通信技术 (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( B )、建筑智能化系统集成。 A.系统集成中心B.综合布线系统 C.通信自动化系统D.办公自动化系统 (3) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A ) A.实用性B.兼容性C.可靠性D.先进性 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。( D ) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》 B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》(5) 以下标准中,TIA/EIA是综合布线系统工程( C )。

A.日本标准B.国际标准C.北美标准D.中国国家标准(6) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( B )。 A.TIA/EIA568 B.GB/T50311-2007 C.EN50173 D.ISO/IEC1l801 (7) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( A )。 A.GB/T50311-2007 B.ISO/IEC1l801 C.EN50173 D.TIA/EIA568 (8) 建筑智能化系统不包含。( D ) A.BA B.CA C.OA D.GA (9) 综合布线采用模块化的结构,按各模块的作用,可把综合布线划分为( D )。A.3个部分B.4个部分C.5个部分D.6个部分 2 传输介质 (1) 5e类综合布线系统对应的电缆等级分级是(B )。 A.C级B.D级C.E级D.F级 (2) TIA/EIA 标准规定的6 类综合布线系统中最大带宽为( B )。 A.100MHz B.250MHz C.200MHz D.600MHz (3) TIA/EIA 标准规定的6类综合布线系统频率带宽是( A )MHz。 A.250 B.500 C.300 D.600 (4) 同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为( C )。 A.100米B.150米C.185米D.200米 (5) 同轴电缆中粗缆网络结构的最大干线段长度为( A )。

网络综合布线的总结

1、建筑群布线有几种方法?比较它们的优缺点? 答:建筑群布线有架空,直埋,和地下管道三种方法优缺点比较: 架空:架空布线法通常只用于有现成电缆杆,而且线缆的走线方式不是主要考虑因素的场合。虽然成本不高,但是影响美观,而且保密性、安全性也差。 直埋:直埋布线方法可以保持建筑物在原貌,直埋布线法优于架空布线法 地下管道:由于管道是用耐腐蚀性的材料做成的,所以这种方法给谨慎提供了最好的机械保护,使受损而维修的机会减少到最低程度,并且能保持建筑物的原貌。 2、工程监理的依据有哪些?其实施步骤有哪些? 答:依据:1,国家及行业标准;2,国家、地方法规及相关文件 步骤: 1) 施工准备阶段监理 2) 施工阶段的监理,施工前的环境检查;对施工前承包单位的器材检查给予确认;设备安装的随工检查;电缆和光缆的布放随工检查及隐蔽工程签证;电缆和光缆终端的随工检查;工程总验收 3) 保修阶段的监理 3、简述配线子系统的设计要点。 4、简述综合布线工程施工应该遵循的基本要求。 1,新建或扩建的建筑物的综合布线工程的安装施工,某些综合布线工程除了数据通信外,还有语音、有线电视、监控系统等,因此,施工前必须按照相关国家标准和行业标准的要求组织施工 2,综合布线中所得到的缆线、布线部件应符合国家通信行业标准 3,必须制定一套规范的组织机构、保障施工的顺利进行 4,必须加强施工质量管理 5,施工过程中,要按照同意的管理标识,对线缆、配线架、信息插座等进行标记 5、简述在布线施工前应该进行哪些准备工作? 施工后应该进行哪些收尾工作? 6、答:施工前的准备: 1,熟悉工程设计和施工图纸 2,编制施工方案 3,施工场地的准备 4,高工工具的准备 5,环境检查 6,器材检查 施工后的收尾工作: 1验收内容;2竣工技术文档;3竣工验收 6、综合布线工程的竣工文档包含哪些文件? 五、综合布线系统的基本含义是什么?与传统布线相比,具有哪些特点?为什么要实现综合布线?综合布系统划分成几个子系统?各子系统由哪些具体组成?(10分) 答:综合布线系统是由许多部件组成的,主要有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等,并由这些部件来构造各种子系统。理想的布线系统表现为:支持语音应用、数据传输、影像影视、而且最终能支持综合型的应用 特点:结构清晰便于管理;材料同意、先进、适应今后的发展;灵活性强,适应各种工作的要求;节约费用,提高系统的可靠性。 原因:提高综合布线工程的性价比,方便管理,方便扩展,系统具有很高的灵活性。 综合布线系统分为6个子系统:工作区子系统,管理间子系统,水平干线子系统,垂直干线子系统,楼宇间子系统,设备间子系统 1、请简单介绍综合布线系统的组成和各子系统的功能。 1. 建筑群子系统 2. 设备子系统 3. 垂直干线子系统 4. 管理子系统 5. 水平布线子系统 6. 工作区子系统各子系统所实现的功能如下:

综合布线试题

1、什么是计算机网络?综合布线的六个系统? 地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。 综合布线系统又称结构化布线系统,它采用标准化部件和模块化组合方式,把语音、数据、图像和控制信号用统一的传输媒体进行综合,形成一套实用、标准、灵活、开放的布线系统。 2、综合布线的六个系统?工作区子系统水平干线子系统管理子系统垂直干线子系统设备间子系统建筑群子系统(进线间子系统) 3、综合布线的特点兼容性开放性灵活性可靠性先进性经济性 4、BD 建筑物配线设备 CD 建筑群配线设备 CP 集合点 FD 楼层配线设备 TO 信息插座(电信引出端)2、 5、综合布线概念是目前流行的一种新型布线方式, 综合布线系统等级:最低型(每个工作区有一个信息插座,每个信息插座的配线电缆为一条四对非屏蔽双绞线;基本型(每个工作区有两个或两个以上信息插座,每个信息插座的配线电缆为一条四对非屏蔽双绞线;综合型 1、一个独立的需要设置终端的区域可以划分为一个工作区(5~10m2),在一个工作区可设置一个数据点和一个语音点,工作区设备缆线、电信间配线设备的跳线和设备缆线之和不应大于10m,当大于10m时,水平缆线长度(90m)应适当减少。 2、信息插座设计在距地面30cm以上,信息插座设计与计算机设备的距离保持5m范围内,RJ45水晶头总量=4X信息点总量X(1+15%)

3、水平子系统总是处在一个楼层上(沿大楼地板或顶棚走线),并端接在信息插座或区域布线的中转点上 4、建筑群子系统的线缆布设方式有4种:架空布线法、直埋布线法和地下管道布线法、隧道内电缆布线; 5、同轴电缆非为两种:一种是50欧电缆,用于数字传输,由于多用于基带同轴传输,也叫基带电缆;另一种是75欧电缆,用于模拟传输,也叫宽带电缆 6、双绞线分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP) 7、衰减是沿链路的信号损失度量。串扰分为近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT)近端串扰损耗是测量一条UTP链路中从一堆线到另一对线的信号耦合。 光纤分为单模光纤和多模光纤(芯径一般为50μm或62.5μm,外层125μm)芯的大小决定光的传输质量。 8、信息插座面板有三种安装方式:安装于地面;安装于分隔板上;安装在墙上。 9、按应用对象分为:网络机柜;服务器机柜;控制台机柜 10、设备间对环境的要求:温度要求为10~30。C,湿度要求为20%~80%,灰尘和有害气体指标符合要求 11、双绞线一般以306m为一箱 12、在活动地板下敷设电缆时,活动地板内净空不应小于150mm。若作为通风系统的风道,则不低于300mm

综合布线系统总结

一、什么叫综合布线系统 其实了解它,从名称上下手就简单了。 1、它是一个布线系统; 2、它是综合的。 体现在哪呢?一方面是线缆的综合,它把双绞线、大对数电缆、光缆等综合连接在一起组成了一个连接传输平台。那传输的是什么呢?第二方面是数据的综合,它用于传输电话、计算机、会议、监控等的语音、数据、影像及其它信息。把不同的信号综合到一套标准的布线中。 二、综合布线的组成 1、工作区子系统: 概念:从信息插座到用户终端设备之间。 组成:工作区的信息模块(UTP/FTP)、面板、跳线 2、水平干线子系统: 概念:从工作区的信息插座上到楼层配线间之间。 组成:水平连接双绞线(超五类/六类/屏蔽/非屏蔽、PVC管、金属管、桥架、直线槽等)、水平光缆。 3、管理间子系统——楼层间配线间: 概念:用来连接垂直干线子系统和水平干线子系统, 组成:配线架、交换机和机柜组成。 4、垂直干线子系统:

概念:将主设备与各楼层配线间系统连接起来。 组成:光纤(单模/多模)、大对数电缆。 5、设备间子系统——中心机房: 概念:就是存放主设备的房间。 组成:电缆、连接器、交换机、配线架等。 6、建筑群子系统 概念:它是将一个建筑物中的电缆延伸到另一个建筑物的通信设备和装置。 组成:通常是由光缆和相应设备组成。 其实从它的组成上我们就可以看见,设备间和配线间的组成类似,他们可以实现相同的功能。所以现在常常会在现实施工中把二者合二为一,组成一个弱电间。 三、传输介质 1、双绞线:其实就是绞合在一起的对线,使外界电磁信号对它的干扰相互抵消。它可以有一对、二对、三对……。 (1)按有没有屏蔽层分为屏蔽双绞线(STP)与非屏蔽双绞线(UTP)。屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属屏蔽层。屏蔽层防止信息被窃听,也可阻止外部电磁干扰的进入,多用于需要被保密的设施。非屏蔽双绞线(UTP)是一种数据传输线,由四对不同颜色的传输线所组成,广泛用于以太网路和电话线中。

综合布线技术试卷A..

常州工程职业技术学院 2015-2016学年第2学期期末考试试卷 课程:《综合布线技术》卷种(A/B):A 考核形式:开卷 试卷总页数:10 适用班级(专业、年级):建筑电气1511,建筑电气1521,楼宇1511,楼宇1511 考试时间: 120 分钟 学生系部:班级:学号:姓名: 一、填空题(20个填空,共20分) (1)智能建筑主要由系统集成中心、________、楼宇自动化系统、 办公自动化系统和_______5个部分组成。 (2)垂直子系统和水平干线子系统连接的系统称为______,该系 统通常由通信线路互联设施和设备组成。________是综合布线系统的 管理中枢,整个建筑物或大楼的各种信号都经过各类通信电缆汇集到 该字系统。 (3)屏蔽双绞线电缆(STP)又分为________和_________两种,前 者工作频率为20MHz,后者工作频率为300MHz。两者都是水平布线和 垂直布线系统都认可的传输介质。 (4)双绞线的电气特性参数中,当信号在一个线对上传输时,会

同时将一小部分信号感应到其它线对上,这种特性称为________,_______是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。 (5)综合布线系统工程设计的范围就是用户信息需求分析的范围,这个范围包括信息覆盖的区域和区域上有什么信息两层含义,因此,要从_________和__________两方面来考虑这个范围。 (6)工作区子系统设计中,每_________平方米为1个工作区,对于增强型设计等级,每个工作区安排__________个信息插座。 (7)在综合布线设计中,干线子系统的接合方法有___________和___________两种。 (8)安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面___________mm 左右,如房间采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为___________mm。 (9)根据折射率的分布,光纤可分为___________光纤和___________光纤。 (10)综合布线工程验收分4个阶段:___________、___________、初步验收、竣工验收。 二、选择题(10个选择题,共10分) (1)智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( )相结合的产物。 A.计算机技术B.科学技术C.信息技术D.通信技术 (2)下列哪项不属于综合布线的特点。( )

相关文档