关于固定式电动消防泵控制柜的介绍

摘要:本文介绍了一种依据国标GBT21208要求设计的新型的固定式电动消防泵控制柜,详细阐述了它的工作原理和功能特点,并给出了相应的设计框图。在分析传统的消防泵控制柜缺陷的同时提出了本新型控制器的优点。

多吸头排污泵电动消防泵是一种广泛应用于医院、商场、写字楼和住宅楼等中高层建筑物里的一种补水装置,当发生意外火灾时,启动消防泵可保证管网内的水压达到灭火装置的要求,使火灾得到及时的扑救。在我国固定式电动消防泵供水系统中一般采用一个(或多个)主用泵搭配一个(或多个)备用泵的模式,并配备专用的控制柜来实现对消防泵的控制。

立式长轴泵消防泵的启动和停止,传统的消防泵控制柜一般通过二次线路中多个中间继电器和时间继电器来实现,这种控制方式尽管成本较低,但存在元器件数量多、接线复杂、通用性差等缺点,给设备的维护和升级带来了很大的困难。随着消防系统对消防泵控制柜要求的提高,目前市场上已经有一些控制柜生产厂商根据客户的需求,开发出了带有双电源切换功能、消防泵自动巡检功能和远程控制等功能的控制柜,大大提高了消防泵控制系统的可靠性和自动化程度,但这些新增的功能模块与消防泵的控制相互独立,只是两个系统功能上简单的集成,而且很多控制柜都是各个功能模块由不同的生产厂家提

供,从而造成这些系统维护和升级非常困难,成本相对也比较高。另外,现有的消防泵控制柜一般都是依据《民用建筑灭火系统设计规程》和《高层民用建筑防火设计规范》(以下简称《民规》和《高规》)的相关要求进行设计,由于这些规范适用的对象是建筑物内整个消防系统,对消防泵控制柜具体的要求和规范并不完善,从而造成目前国内市场上消防泵控制柜的功能和结构五花八门,在功能和可靠性上存在缺陷。

为规范电动消防泵控制柜的设计,由中国电器工业协会提出、上海电器科学研究所(集团)有限公司起草,深圳市泰永科技股份有限公司参与,共同制定出了固定式电动消防泵控制器专门的国家标准——《低压开关设备和控制设备-固定式消防泵驱动器的控制器》(GBT21208-2007),并于2007年正式对外发布。

本文提出的一种新型的消防泵控制柜就是以GBT21208-2007为基础,结合《民规》和《高规》的相关要求而设计。

2、系统组成

本新型消防泵控制柜主要由电气驱动器件、柜外操作装置、智能控制器组成,具体的布局如图一所示。

控制柜中的电气驱动部分和目前市场上控制柜中采用的驱动器件类同,由隔离开关、断路器、防雷器、TSE、降压和全压启动装置组成,但与传统的控制柜内所有器件均布置在一个壳体内不同的是,本控制柜内的箱体由防火板分隔成常用和备用两个隔间,常用驱动器件布置在右边独立的隔间内,备用驱动器件、TSE和智能控制器布置在左边的备用隔间内。这样布置的好处是:当常用驱动器件因短路等异常情况产生电弧或火花时,即使常用驱动器件被烧毁,由于防火板的作用,备用侧的器件不会受到影响,从而使得备用器件真正起到作用,而传统的控制柜采取的器件布局达不到这种效果。

在控制柜的面板上安装了隔离开关和断路器的柜外操作手柄,在工程技术人员对消防泵控制柜进行维护和检修时,可以通过这些手操装置先断电,再打开柜门操作。避免了传统控制柜经常发生操作人员带电开门带来的危险和检修时必须断掉总开关的弊端,大大提高控制柜操作的安全性和规范性。

智能控制器安装是系统的核心控制部分,安装在控制柜的面板上,其组成原理框图如图二所示。智能控制器以PIC单片机为主控制单元,周边配备以专用电能处理芯片ATT7026A为核心的采样处理模块、时钟模块、485通信模块和LCD液晶显示的人机操作单元。集成了智能型双电源切换功能,消防泵自动周期巡检功能、远程通信功能、电机保护功能和系统参数实时查询和修改功能。

功能及特点

3.1消防泵的启动

本电动消防泵控制柜依据国内大多数建筑物采用一用一备配置消防泵的实际来进行设计,提供本地启动、紧急启动、火灾启动和远程启动四种启动方式,除紧急启动外,其他三种启动方式均接入到智能控制器中。接收到启动信号后,智能控制器会自动启动常用泵,当常用泵遇到短路或过载等故障而无法正常运行时,系统会先停止常用泵,然后延时10s启动备用泵,并对常用泵的故障进行报警和记录。紧急启动是不受智能控制器控制的启动方式,一般只在智能控制器无法正常工作时才投入使用;操作人员可以通过控制柜面板上的紧急启动按钮启动泵。

控制柜同时支持消防泵全压和星三角降压两种启动方式,在设计时,控制柜内预留有降压和全压启动器的安装位置,智能控制器上也预留有控制接口。采用不同的启动方式,只需装上相应的启动器,不需要改变控制柜的结构和接线方式。

3.2双电源切换功能

目前消防市场上双电源柜和消防泵控制柜一般是两个独立的生产

厂商提供,传统的带有双电源切换功能的消防泵控制柜,一般是通过一个独立的双电源柜配合一个消防泵控制柜来实现。这样的双电源功能的消防泵控制柜不仅成本高,而且由于多了一个控制柜,使得结构复杂,占地面积也比较大,在维护和系统升级方面也存在很大的困难。

我公司作为国内领先的ATSE生产和设计企业,在智能ATSE上有先进的技术和丰富的现场使用经验。在本新型消防泵控制柜中我们嵌入智能型双电源切换技术,在ATSE本体不变的基础上,将ATSE控制器的软件集成到智能控制器中,实现了两路电源切换的功能,使系统在只有一个柜体的空间里,实现了智能型双电源切换功能和电动消防泵的控制功能。

3.3周期自动巡检

在消防泵不工作的长时期内,泄漏水流流过静止消防泵,会携带沙、建筑混凝土材料、石灰、铁锈等,并聚积在消防泵中,导致泵体、底阀和单向阀卡死或锈死,使得火灾发生时设备不能发挥作用,造成不应有的损失。GBT21208、《民规》和《高规》中针对泵的这种问题,均明确要求消防泵要定期进行试运行。传统的消防泵检修一般通过人工定期试运行泵一段时间来防止泵卡死或锈死。

本新型消防泵控制柜采用功能强大的时钟芯片RX8025,通过软件的方式实现了泵的自动周期巡检功能,大大降低了消防泵维护的工作

量。通过控制柜门上的LCD操作界面,操作人员可以方便的设置消防泵巡检的周期(月和周)和具体的时间(时和分)。本系统采用中断触发的方式启动泵的巡检功能,默认的间隔周期为一个月(周期可调)。巡检时间到后,如果没有发生火灾,系统先打开泄压阀10分钟,等建筑物管网内的水流出一部分后启动常用泵10秒钟,常用泵试运行时间到后停止常用泵,然后延时5分钟启动备用泵10s,备用泵试运行时间到后,停止备用泵并关闭泄压阀,在面板上的LCD屏上输出中文显示的巡检报告,同时通过485总线测试信息发送给中央控制室。在巡检过程中,如果突然接收到火灾启动信号,立刻退出消防泵的巡检,进入正常的消防启泵程序。

3.4电机保护

智能控制器中集成了两路电源电压和电流采样电路和功能模块,其中电流的采集采用图一和图二中所示的两级采样,使得不同型号和功率的控制柜,只需将控制柜备用壳体内的大电流互感器更换成合适的型号,而不需改变智能控制器中的采样电路。

系统每330ms采样一次电路中的电流和电压,并根据采样到的数据判断消防泵和ATSE的工作状态。当消防泵因异常情况出现过载或堵转时,系统会立即发出报警,并按设计要求作出相应的动作。由于火灾发生时,关闭消防泵以保护设备可能会使消防泵连同建筑物及其

内部财物全部被火烧毁,标准GBT21208中规定虽然起动一个有故障的消防泵可能会导致导线、设备和电动机的暂时性或永久性损坏,但仍然应该起动,并规定消防泵在发生堵转时要能继续保持运行8~20秒钟,在3Ie过流时,消防泵要能保持运行至少3分钟。为达到此要求,本新型控制柜中采用的是我公司特制的断路器,去掉了断路器中双金属片,使其不具备热脱扣的性能。同时为为保证断路器有足够的过载能力,我们并对其中的脱扣电磁铁进行了重新的设计。另外,通过软件设计,实现了消防泵堵转和过流条件下的延时和自动停机的功能,在满足国标要求和灭火的要求下,实现了对消防泵电机的保护。

3.5远程监测

系统集成了485通信模块、远程报警和远程启动模块,可以方便的与建筑物内中央控制计算机联网。当消防泵系统出现故障时,智能控制器会立即将相应的报警信息发送给中央控制室计算机。中央控制室也可以通过计算机实时的查询或修改消防泵控制柜的系统参数和各个设备的运行状态。随着网络技术的发展,如果建筑物内的消防泵系统要实现联网,只需在控制柜内配备一个网络适配器或者在智能控制器内集成一个网络转串口模块就能很方便的实现控制器的升级。

3.6人机界面

本新型消防泵控制柜面板上安装192*64点阵的大屏幕液晶,采用全中文显示,用户可以方便的通过智能控制器上的按键对系统参数(如电流、电压、巡检时间、历史故障等)进行查询和修改。另外,系统还提供LCD屏、LED指示灯、蜂鸣器和声光报警器四种报警方式,当出现故障时,系统根据故障的严重程度立即采用国标要求的方式进行报警。如消防泵无法启动时,LCD屏立刻弹出中文提示的故障界面,声光报警器也会立刻鸣叫(此故障比较严重,不用LED灯和蜂鸣器报警),同时系统通过485总线将消防泵无法启动的故障传给中央控制室的计算机,提醒监控人员进行处理。

本新型控制柜严格按照国标的要求,采用可编程的控制器进行控制系统设计,不仅大大提高了电动消防泵控制的自动化和智能化程度,还使得整个系统的结构更为简单,进一步提高了消防系统的可靠性和规范性。本系统充分考虑了消防泵控制系统的发展趋势和高层建筑物对消防泵控制柜越来越高的要求,在硬件和软件设计时预留了控制接口和软件模块,可以很方便的根据实际情况进行功能扩展和系统升级。

另外,本系统的智能控制器具有很强的兼容性,针对不同功率的消防泵和不同的启动方式,无需更换智能控制器,只需要通过LCD屏进行按键操作或通过计算机进行远程设置,更改相应的系统参数即可。

目前,我公司研发的这种新型的消防泵控制柜已经完成样机的生产,各项功能均满足设计要求,硬件部分的EMC测试已经达到GBT21208-2007的要求,电气性能也已通过专门检测机构的测试,现在已经进入市场推广阶段。

本文档来自于长沙中联泵业有限公司https://www.wendangku.net/doc/f14179426.html,

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定

示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 2.

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。

消防水泵控制柜技术要求完整版

消防水泵控制柜技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线 均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热 等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流 量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置 的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用 LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运 行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。

每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:IEC947-4-1 低压开关及控制设备 IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

消防消防水泵控制柜技术

消防消防水泵控制柜技术 一、一般功能和要求 消防水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并

消防水泵控制柜

消防水泵控制柜生产厂家推荐_消防水泵控制柜防护等级虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。今天和大家分享的是消防水泵控制柜生产厂家推荐以及消防水泵控制柜防护等级,一起来看下文吧。 、施工准备(1)中标后,我方将积极与有关部门领取施工图纸及技术资料。理解设计意图、明确技术要求、掌握施工规范、了解各项工程的质量标准、贯彻施工组织设计;做好设计、施工、作业“三个交底”。同时,要对施2 工队伍认真传达、培训,以保证工程顺利进行,制定必要的措施。(2)测量人员要对设计单位提供的水准点认真复测、核实,对有疑点处及时与有关部门取得联系,确认无误后,报请监理人员批准后施工。(3)各职能部门要积极行动,组织设备进场并调试,对所需材料及配件进行筛选、抽样化验和试验,择优选用,将化验结果材质报告及产品合格证报请监理部门现场查看、批准后根据工地的组织安排、有序进行。(4)制定各种技术保障措施,对可能出现的问题要有足够的思想和组织准备,明确责任制定,确保工程质量。(5)根据施工场地的实际地形、设置料场,工棚、办公室、库房等,并注意施工现场的排水、防洪等。(6)在沟槽开挖前,要事先探明原有地下设施,以便采取措施避免损害地下原有设施。3、施工部署(1)本工程施工时我公司将选派年富力强、具有丰富的同类型工程施工经验的技术人员担任项目经理和技术负责人,组建以生产技术骨干为成员的施工项目部。(2)本工程将投入我公司先进的机械、机具设备,按计划有序进场。施工中按多班制作业、人歇机不停,以提高效率、缩短工期。(3)材料方面:

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声 光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定 值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统 相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的 无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。

各种水泵结构图图示说明最新

各种泵结构图1 各种泵结构图1 S型单级双吸中开泵 一、产品概述 S型单级双吸水平中开式离心泵。该型泵吸入口和排出口均在泵轴心线下方,检修时,只要将泵盖揭开,即可将全部零件拆下进行维修。S型泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成。其性能符合JB/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。 主要用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似水的其它液体。适用于工业和城市给排水、农田排灌。 二、产品特点 1、密封系统:可供选用的机械密封、填料密封其冷却润滑均采用内循环; 2、流量大、效率高:双吸叶轮,具有流量大、效率高等特点; 3、可更换的轴套:轴套作为易损件,起到保护轴,提高泵的使用寿命; 4、密封环:密封环作为易损件,起到提高泵的效率、延长泵的使用寿命的特点。 三、工作条件 流量范围:30~6500 m3/h 扬程范围H:8~140m 介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:≤+40℃

AS撕裂式排污泵 一、产品概述 AS潜水式排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座、潜水电机组成。水泵轴和电机轴是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵最下端,它能最大限度抽吸地面积余污水。AS潜水式排污泵具有带撕裂的结构,能够将纤维等物质撕裂、切断,然后顺利排放,因此,本型泵特别适合于输送含有长纤维的污水。产品执行 JB/5118-2001《污水污物潜水电泵》标准。 二、产品特点 1、电缆耐用、防水:耐污重型橡套软电缆,树脂灌注,压紧固定,绝无拉松,长久可靠。 2、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。 3、多道检测,多道保护:配控制柜、油水探头、浮子开关、均能实时检测,并能实现报警、停机、保留故障信号等功能,使潜水电机安全可靠。 4、维修方便:可采用双导轨的耦合装置,使泵起降时无需水下操作,维护便捷,省时省工;专用电控柜实现自动报警、停机、保留故障信号的功能,可大幅度提高维修效率。 5、全工况运行:采用特殊水力设计泵在全工况下运行不过载。 三、工作条件 流量范围:6~180m3/h 扬程范围:3~17m 转速n:1450~2900r/min 环境温度T:≤+40℃ 介质温度:-15℃~+60℃ 介质密度:≤1.3X103kg/m3 介质PH值范围:5~9 系统最高工作压力:≤0.6Mpa

消防泵控制柜接线图

产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:、、、11、15、、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400KVA等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KVA,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KVA。 KM-YJS/P-15KVA/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KVA( 电机负载 ) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图

1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号 ),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动 /自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 对于单逆变单台负载一用一备原理图及接线图同1图,单逆变单台负载原理图及接线图基本一致,只是多了一 个主备转换控制,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备即可。注:应用RMS/P FEPS 时,一用一备控制 箱在本FEPS内,不需要外接控制箱。 3、双逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 当消防设施要求一用一备时,也可采用双逆变器形式,FEPS在1图的基础上增设一个逆变器和一个主备转换 开关。亦可实现双保险的一用一备功能,其它原理说明同2图一用一备接线图一致。

消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装

施工:消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装 消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装: 1 消火栓自动喷淋泵的安装 1.1 基础的复查及清理 1.1.1 消防泵组就位前应复查基础的尺寸、标高及地脚螺栓预留孔的位置是否符合设计要求,并按图纸位置要求在基础上放出安装基准线。安装应在水泵基础混凝土强度达到消防设计要求后才能进行。 1.1.2 泵就位前必须将泵底座底面的油垢、泥土等脏物和地脚螺栓孔中的杂物清理干净,灌浆处的表面凿成麻面,并应凿掉被粘污的混凝土。 1.2 泵组就位及找正 1.2.1 地脚螺栓安装时,底端不应碰孔底,地脚螺栓距孔边应大20-30mm,地脚螺栓应保持垂直,垂直度偏差不超过1%。 1.2.2 泵找平应以水平中开面,轴的外伸部分,底座的水平加工面等处为基准,用水准仪进行测量,泵体的水平度偏差每米不得超过 0.1mm。 1.2.3 泵的联轴同心度的找正 用水准仪、百分表、螺旋测微仪或曲尺进行测量和校正,使水泵轴与电动机轴保持同心,其轴向倾斜每米不得超过0.8mm,径向位移不得超过0.1mm。水泵找正,找平时应采用垫铁来调整安装精度。

2 消火栓自动喷淋泵电气控制柜的安装 2.1 电气控制柜安装处应有良好的通风,地面应有排水沟,以保证室内无积水。电气控制柜与消防水泵之间的连接电缆线应有金属软管或金属管等保护,电缆不得裸露,电缆线径必须满足设计要求。电缆接头必须焊接可靠,接触良好。 2.2 电气控制柜应有良好的接地保护,接地电阻≤1Ω。 2.3 电控柜安装时,柜体和基础牢固相连。 3 消火栓自动喷淋泵及电气控制柜的调试 3.1 调试前的准备 3.1.1 调试前应按设计要求及有关的技术资料,查验设备的规格、型号、数量、备品、备件等。 3.1.2 检查并排除系统各线路中的错线、掉线、虚焊、短路、松脱、松动等错误。并对系统元器件损坏、安装螺栓、螺母的松动等问题进行及时更正处理。 3.1.3 检查三相电源应符合电源性能指标:380±10%。 3.1.4 用500V兆欧表检查电控柜及电动机绝缘程度,不得小于12兆欧。 3.2 消火栓自动喷淋泵的试运行 3.2.1 检查进出水阀门启闭情况,保证所有管道系统畅通,试运转应灵活。 3.2.2 各紧固连接部件不应有松动,安全保护装置灵敏、可靠。 3.2.3 在水泵轴承盒内加注符合设备技术要求的润滑油。

1、消防泵电气控制原理图说明

消防泵电气控制原理图说明 手动状态 1#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(11)和(12)接通。按下手动启动按钮1SB2,二个继电器、ZJ3、1SJ和二个接触器1KM、3KM的线圈同时得电吸合。1KM常开点闭合、21和25接通,实现自锁。电动机实现星接启动。1#泵启动指示灯UN1点亮。调整时间继电器1SJ常闭点延时15秒断开,其常开点同时闭合。1SJ常闭点断开后、3KM线圈失电,其常闭点闭合、端子35和37接通。2KM线圈得电吸合,其常开点闭合。端子25和35接通、实现自锁。其常闭点断开后端子29失电、时间继电器1SJ线圈失电复原。电动机角接运行。1#泵运行指示灯RD1点亮。接触器3KM和2KM利用常闭点互锁、保证两个线圈不能同时吸合。 1#泵停止:按下手动停止按钮1SB1后,ZJ3、1KM、2KM线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ3线圈失电后,继电器常闭点闭合,1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(19)和(20)接通。按下手动启动按钮2SB2后,二继电器ZJ4、2SJ和二接触器1C、3C同时只合。其动作原理与1#泵相同。 2#泵停止:按下手动停止按钮2SB1后,ZJ4、1C、2C线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ4线圈失电后,继电器常闭点闭合,2#泵停止指示灯GN2点亮。 自动状态 1#泵自动、2#泵备用。 1#泵自动启动:将消火栓按钮或自动报警联动控制器上的控制信号接在控制柜端子3和5上。按下消火栓按钮或自动报警控制信号触发,端子3

和5连通,继电器线圈ZJ1得电吸合,报警信号灯R点亮。由于转换开关处于1#泵自动位置,端子(9)和(10)连通。ZJ1吸合后其常开点闭合,端子3、7、(9)、(10)59、25连通。电动机实现星启动角运转,其动作原理同手动。消火栓按钮或报警信号复位,端子3和5断开,线圈ZJ1失电,其常开点断开。线圈ZJ3、1KM、2KM失电,电动机停止运行。1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#备用泵自动投入启动:当1#泵发生故障时,接触器1KM复位,其常闭点闭合。端子(7)、(8)、13、15、17连通,时间继电器SJ线圈得电吸合,将其延时闭合常开点调至7-15秒闭合。端子7、9、11连通,中间继电器线圈ZJ2常闭点断开而失电后,仍能保持其吸合状态。备用泵投入指示灯Y点亮。其另一个常开点闭合后,端子7、(15)、(16)、43、45连通。实现2#泵星启动角运转。完成2#备用泵自动投入。 2#泵自动、1#泵备用。 2#原自动启动:中间继电器ZJ1吸合后,端子7、(5)、(6)、61、45接通,实现2#泵星启动角运转,其原理同1#原。 1#备用泵自动投入启动:当2#泵发生故障时,接触器1C复位,其常闭点闭合后,端子7、(1)、(2)、75、15、17连通。时间继电器SJ延时动作后,ZJ2吸合,端子7、(3)、(4)、23、25连通。实现1#泵星启动角运转。完成1#备用泵自动投入。 接触器1KM和1C通过其常闭点实现互锁,避免两台泵同时启动。 北京力凌消防工程有限责任公司

消防泵控制柜的要求

消防泵控制柜的要求 一、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a. 塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b. 微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c. 热继电器 热继电器应满足IEC947-4-1有关条款的要求。 投标人应提供时间电流特性曲线。曲线公差应不超过±10%。 热继电器的整定电流范围宜包含电动机的额定电流。 d. 接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准: l IEC947-4-1 低压开关及控制设备 l IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器 l IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则 所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。 额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。 接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。 e. 电动机启动方式 当电动机功率<55kW时,采用直接启动;当电动机功率≥55kW时,采用软启动。均采用一拖一形式。 ? 直接启动装置

消防泵控制柜的使用要求

消防泵控制柜的使用要求 集设计、施工、验收于一体的规范GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》终于面世了,规范与上一版有了一个较大的改变。 规范除提出:消防水泵控制装置的防护等级、防潮防水淹、联动控制的功能等要求外,还明确了关于长期备而不用的消防水泵应具有的消防自动巡检功能的具体规定。是首部提出消防水泵应具有自动巡检功能的GB50000系列之国家标准。 新规范GB50974-2014提出: 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;该条款对消防水泵控制柜的日常状态进行了强制性规定,使设备管理部门对消防水泵控制柜的日常状态有了法律的依据。 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵的压力开关宜引入消防水泵控制柜。 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;消防水泵控制柜应采取防止水泵被水淹没的措施,在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在消防控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急是启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。 消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启动;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压启动,不宜采用有源器件启动。消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语音,图标应便于识别和操作。 电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定: 1、巡检周期不宜大于7天,且应能按需要任意设定; 2、以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应小于2min; 3、对消防水泵控制柜一次回路的主要低压器件宜有巡检功能,并检查器件的动作情况; 4、当有启泵信号时,应立即退出巡检进入工作状态; 5、发现故障时,应有声光报警,并应有记录和储存功能; 6、自动巡检时,应设置电源自动切换功能的检查。

消防控制柜操作说明 (1)

消防控制柜操作说明一、本控制柜是作为对消防泵和稳压泵的启动控制之用,具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有一用一备、故障互投功能,故障声光报 警、消防水池水位低报警等各种保护功能。 二、本产品在下列条件下能可靠工作 1、周围空气温度范围不超过-5~+40℃; 2、周围空气温度24小时的平均温度≤+35℃; 3、空气月平均最大湿度,不大于90%(平均气温为25℃); 4、安装地点海拔不超过2000米。 三、产品型号及意义: 四、手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵 的启动是通过“启动”、“停止”按钮来控制泵的启停, 消防泵和稳压泵采用直接启动方式,每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。手动位置也可作为手动紧急启动消防的应急启动方式和手动巡 检功能。 五、自动控制:将转换开关打到“自动”位置时,稳压泵的启动停止通过压力罐上的电接点压力表来控制,当压力低于稳压下限时稳压泵启动,到达稳压上限时稳压泵停止。平时消防泵处于待机状态,两台泵定期自动巡检,防止泵因长期停止不 消防水泵台数 控制电机功率 消防气压控制柜

用而锈死。一旦有火情发生,控制柜在接收到消防信号后,1#消防主泵自动启动,投入运行,当1#消防主泵出现故障时,1#消防主泵停止工作,2#消防主泵自动投入运行。当消防信号解除后,消防泵又回到待机状态,定期自动巡检。 六、控制柜还具有显示消防泵的工作状态和故障状态的输出端子,消防控制室远程控制消防泵的启动的信号输入端子。当水池水位低时,能停止消防泵及稳压泵的工作并发出声光报警。在消防泵的自动巡检过程中如果遇到消防信号能自动退出巡检,投入到消防运行状态。控制柜还具有对泵的过流、短路、缺相等故障的保护功能和声光报警功能,当泵出现故障后,相应的故障指示灯亮,并有铃声报警,以便于提醒工作人员及时排除故障后方可重新投入工作。

消防泵星三角控制柜接线图及一般故障问题

消防泵星三角控制柜接线图及一般故障问题关于星三角启动柜的好处:对于正常运行的定子线组为三角形接法的鼠笼异步电动机来说,在起动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形可以达到降低起动电流减轻对电网冲击。这样起动方式称为星三角降压起动(Y-△),大于15KW电机都可以采用星三角降压起动。星三角启动设备(控制柜)一般采用一用一备控制,互为备用、故障自动投入。

1、选择大西洋泵业配备控制设备(控制柜)都于出厂调试、试验完好设备准予出厂。 2、三相鼠笼异步电动机的接线盒打开,拆掉(U1,V1,W1、U2,V2,W2如上图)接线柱的连接片形成6个接线柱与控制设备(星三角控制柜)预留的接线端(排)对应接法(U1,V1,W1、U2,V2,W2如上图)连接牢固。 3、在启动或操作前检查水泵和控制设备(星三角启动柜)线是否连接牢固,是否有松动,检查管路是否有水(把水泵的出水口排气孔打开是否有水流出)。 4、检查完毕后在安全的电压情况下操作或启动控制设备,看大西洋泵业生产的水泵电机是否正(反)转,如有反转应调换电机或控制柜连接电缆线(U1,W2)一相,(V1,U2)一相,(W1,V2)一相或调换进线

电源线。 5、如果出水口管路压力表在0压力情况下应把出水口的阀门关闭或关闭2/3来避免启动时的电流过大,影响水泵正常运行,电流过大频繁起动易造成电机线圈短路,待星形电流平稳下降再把出水口的阀门打开2/3,控制操作所需要的扬程和压力就完成调试,出水口阀门开到2/3不用再操作。 6、电缆线的选择要与电机功率相匹配,各种导线的载流量(安全电流)在环境温度等因数有关情况计算也不一样,铝导线和铜导线承受电流也不一样,所以我们用于水泵上一般选择铜导线(例)16平方毫米铜导线在25℃,相同条件承受电流在(100A)。 7、以大西洋泵业生产的星三角启动电机(22KW)电流(44A)为例实际运行必须是三角运行才能达到额定值,而流过电机各项线组的相电流等于线电流(44A)÷1.732=25.4A。三角形运行电机在星形连接运行时线电流等于相电流,因此启动电流25.4A来乘以启动倍数,而不是44A来计算启动电流。 8、电缆线选择是按负载实际长期电流选择,不是按启动电流选择,因此星三角启动的电缆应按25.4A来考虑(22KW星三角控制电机),但电源的总线必须按44A(22KW电机)考虑。 9、控制设备(控制柜)消防控制中心的端口;G1、G2消防控制中心,启/停端口;(01、02、03)电接点端口,01为公共点,01、02(下限)启动水泵;01、03(上限)停止水泵;01、05为消防联动启停端口;06、07、08、09,(一、二水泵运行无源反馈)010、011、012、

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的 开停等。水泵控制柜产品简介 一、产品概述: 水泵控制柜是充分吸收国内外水泵控制的先进经验,经过多年生产和应用,不断完善优化后,精心设计制作而成。 产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。 水泵控制柜内在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣。 二、产品特点: 1、用途广泛:对于各种场合,如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放……都有相应的专用型号规格。控制电机功率范围0.18~250KW。 2、品质卓越:精心国际、国内名牌电器元件及优质标准柜体,精心设计,精工制作。 3、功能多样:从一控一至一控五,主、备泵任意选择组合,多种起动方式,各类控制形式。故障自动切换。还可为您专门设计。 三、技术参数: 1、l直接启动控制柜 控制电机功率:0.37-15KW; 控制电压:380V; 控制水泵台数:1-4台。 2、星三角启动控制柜 控制电机功率:15-90KW; 控制电压:380V; 控制水泵台数:1-5台。 3自耦减压启动控制柜 控制电机功率:15-160KW; 控制电压:380V; 控制水泵台数:1-5台。

4、全自动变频调速控制柜 控制电机功率:0.18-250KW; 控制电压:380V; 控制电机台数:1-7台; 压力控制精度:0.02MPa或-0.02MPa 多泵工作模式 一用一备:控制I、II二台水泵,可工作于“I主II备”或“II主I备”两种方式。 二用一备:控制I、II、III三台水泵,可工作于“I、II主III备”或“II、III主I 备”或“I、III主II备”三种方式。 三用一备:控制I、II、III、IV四台水泵,可工作于“I、II、III主IV备”或“II、III、IV 主I备”或“I、III、IV主II备”或“I、II、IV主III备”四种方式。 二 用:可独立控制I、II二台水泵,也可通过浮球组合联接,组成“I用II备”或“II用I 备”。当流量变化或主用泵故障时,液位达到备用泵起动控制点,备用泵自动投入。该型适用于控制二个水池液位,或用于控制变流量的给排水系统。 三 用:可独立控制I、II、III三台水泵,也可通过浮球组合联接,组成“I、II主III备或II、III主I备或I、III主II备”。当流量变化或主用泵故障时,液位达到备用泵起动控制点,备用泵自动投入。该型适用于控制三个水池液位,或用于控制变流量的给排水系统。 四 用:可独立控制I、II、III、IV四台水泵,也可通过浮球组合联接,组成“I、II、III 主IV备”或“II、III、IV主I备”或“I、III、IV主II备”或“I、II、IV主III备”。当流量变化或主用泵故障时,液位达到备用泵起动控制点,备用泵自动投入。该型适用于控制四个水池掖位,或用语控制变流量的给排水系统。 以上几种模式,都设有手动功能,在手动状态下各泵均可以手动起停。 电源进线方式 a、单电源:一路电源进线; b、双电源:二路电源进线,可任意选择I用II备或II用I备,当主用电源发生故障断电时,备用电源自动投入。 多泵控制的主、备泵切换方式 未标注:普通型 开机前用手动开关选择主用泵和备用泵。主用泵发生故障后备用泵自动投入,一般主、备泵控制均采用此方式。 As:定时自动切换/手动切换 适用于主、备泵需要定时交换的场合,使长期连续工作时间均分于主备泵。常规切换时间为4/8小时选择型。当不需要定时自动切换时,可用开关转为手动切换方式来选择主、备泵。本型具有备用泵自投功能。 Ac:交替自动切换/手动切换