1.施工范围:

本作业指导书适用于新安电厂2x135MW技改工程全厂接地干线、防感应雷的集中装置、避雷针独立接地装置、室内接地干线、设备接地等。

2.编制依据

2.1施工图号: 西北电力设计院F2674S-D1001《全厂防雷接地施工图》。

2.2标准:

2.2.1本作业指导书依据的验评标准是《火电施工质量检验及评定标准》第五篇《电气装置》第二十四章《接地装置》。

2.2.2规范

GB50169—92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。

GB50169—92《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。

2.3安规:

本作业指导书安全技术措施的编制是依据DL5009.1.92《电力建设安全工作规程》( 火力发电厂部分) 、 YDA2.26-90《电力建设安全工作规程》中〈电气和热控篇〉的相关章节。

3.施工准备

3.1材料准备

依据经过会审过的图纸, 提出材料申请。

3.2施工机械

电焊机、砂轮锯、运输设备等。

3.3技术资料

3.3.1施工中主要依据的技术资料有: 西北电力设计院设计的F264S-

D1001《全厂防雷接地施工图》及相关的工程联系单、设计变更单、隐蔽工程签证等。

3.3.2施工应提供的验评单编码有: 电24-1-2、电20-2-1、电24-3-1、电24-4-2、电24-5-1

3.4计量器具及特殊工具:

3.4.1计量器具: 盘尺、尺等。

3.4.2特殊工具; 铁锹、镐等。

4.施工工序

4.1流程:

4.2工序方法

4.2.1依照会审过的施工图纸及现场实际情况, 检查是否具备电气安装条件, 并确定接地极及接地干线的位置、方向、高度、与建筑物的距离。如有疑问, 可经过工程联系单的形式与业主联系。

4.2.2所有接地材料均选用经热镀锌的材料, 领用的材料要经过平直, 检验合格后方可使用。

4.2.3接地极的制作及安装。

4.2.3.1接地极选用Φ50X3.5热镀锌水煤气管, 其长度为2500mm。

4.2.3.2接地极制作时, 将接地极的一端做成100mm 长的斜角( 如下图一所示)

( 图一

) ( 图二)

接地极打入泥土时, 为了防止管口打裂, 在接极的上口应套上一个管帽( 如上图二所示) 4.2.3.3根据图纸确定接地极的打入位置, 并开挖接地极间的土石方, 以便敷设接地干线, 接地极距离建筑物的距离应大于1.5m 。

接地极打入泥土时, 要确保与地面垂直, 不得倾斜打入泥土中。为了焊接地干线的方便, 在接地极打入距离地面500mm 时, 停止打入, 待接地干

线与接地极焊接完毕后, 再打入规定深度, 接地极打入规定位置后, 其顶面埋深应大于600mm( 相对于地面) , 且两极间的距离应大于5m。4.2. 4厂房周围接地干线的敷设

4.2.4.1检查接地干线的敷设是否完好, 接地极与接地极间的接干线要尽可能直线埋设。如遇到建筑物需绕开时, 接地线距离该建筑物的距离应大于1.5m。

4.2.4.2接地干线采用-50X8的镀锌扁钢, 接地干线在地下要侧立垂直敷设, 其顶面埋深应大于600mm( 相对于地面) 。

4.2.4.3接地线敷设完毕后, 要与接地极可靠地连接, 接地极上方管卡与接地极要全部满焊, 管卡与接地干线的接触面要全部满焊。管卡采用40X4的扁钢加工而成, 并与接地极配套。

4.2.4.4管卡在距离接地极上部100mm的地方与接地极焊接。管卡与接地干线的搭接长度为160mm。 4.2.4.5接地扁钢一般不是通长, 施工中扁钢的搭接要满足规程要求, -50X8的扁钢的搭接长度不的小于100mm, 应至少3面焊接。

4.2.4.6接地干线敷设时, 要考虑到与避雷针的接地装置间的距离要大于15m, 如果距离满足不了要求, 避雷针的集中接地装置与主接地网干线应连接。但从避雷针与主接地网的地下连接点至35KV及以下设备( 包括电缆沟、电缆隧道内的通长扁钢) 与主接地网的地下连接点接地体的长度不得小于15m。

4.2.4.7埋设在厂区内电缆沟道中固定电缆支架用的扁钢, 可作为主接地网的一个组成部分, 但应与人工埋设的主接地网每隔30m进行连接, 且保