******电子PCB二厂无尘室工程暖通计算书

摘要:厂房二、三层,空调形式干盘管加新风,定压循环水系统,机械消防排烟,工业排气。

一、设计依据

(1)、甲方提供的设计任务书;

(2)、建筑专业提出的平面图;

(3)、室外计算参数(苏州地区)

夏季空调计算干球温度33.2℃

夏季空调计算日平均温度28.6℃

夏季空调计算湿球温度26.4℃

夏季空调计算相对湿度73 %

夏季大气压力99.86Kpa

夏季平均风速 1.9 m/s

冬季空调计算干球温度-3℃

冬季空调计算相对湿度60 %

冬季大气压力102.04 Kpa

冬季平均风速 2.8 m/s

(4)、建筑物围护结构的热工性能

围护结构名称外窗外墙屋面地面

传热系数w/ m2·℃ 3.24 0.78 0.80 0.21

(5)、国家主要规范和行业标准

(1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;

(2)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93;

(3)《组合式空调机组、风机盘管设计规范》 GBT14294-1993

(4)《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002

(5)《洁净厂房设计规范》50073-2001

(6)业主及相关设备要求

二、设计范围

本工程为*****电子PCB二厂无尘室工程。建筑物三楼为空调与排烟机房,二楼车间无尘室根据业主工艺要求设计。设计范围为排气、空调、排烟。

三、设计原则

满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。

四、空调设计

(1)、室内设计参数

序号房间名称温度℃湿度(%)新风量标准

m3/h.人

噪声

dB(A) 全年全年

1 曝光区21±

2 50±5 40 ≤75

2 印刷A区21±2 50±5 40 ≤75

3 印刷B区21±2 50±5 40 ≤75

4 烤箱区24±2 50±

5 40 ≤75

(2)、空调冷热负荷估算

详见下面附表(由洋基公司内部负荷计算软件计算)

五、排气系统

(一)方案

1、排气风机放置三楼,无尘室内各排气口经圆形风管引致吊顶上方,通过

各自矩形排气主管排至三楼,排气主管路装70℃防火阀。风管穿越通风、空调机房的隔墙处、防火分区的隔墙或楼板处、变形缝的两侧等均设置

防火阀(70℃熔断),防火阀单独吊架。

2、每个排气口均有手动带刻度调节阀,每主管路有手动调节阀,用于风量

平衡调节。管路采用难燃B1级PE材料保温。

(二)工艺需求排气量

1、印刷A区:排气量V=2400CMH

2、印刷B区:排气量V=4230CMH

3、烤箱区:排气V=2880CMH

(三)管路选择与阻力计算

管段风量

m3/h 管道截面

mm

管长m 风速m/s

摩擦阻力

降pa/m

摩擦阻

力pa

1 9600 1000*500 8.40 5.35 0.44 3.67

2 2880 600*400 4.42 3.32 0.27 1.20

3 1440 500*400 6.96 2.01 0.12 0.82

4 800 400*400 7.10 1.40 0.07 0.49

5 480 Φ150 2.80 7.65 5.39 15.10

6 6720 1000*500 2.51 3.74 0.22 0.56

7 2400 400*400 10.65 4.19 0.52 5.50

8 240 Φ100 1.10 8.60 11.4 12.54

9 2880 600*400 4.91 3.35 0.27 1.34

10 1440 Φ350 1.91 4.18 0.61 1.61

11 960 Φ250 4.06 5.48 1.52 6.18

12 480 Φ250 3.37 2.74 0.42 1.42

13 240 Φ100 1.10 8.66 11.40 12.54

14 1200 400*400 2.52 2.09 0.14 0.36

15 480 Φ350 1.53 1.39 0.08 0.12

16 480 Φ350 6.08 1.39 0.08 0.49

17 240 Φ100 1.00 8.66 11.4 11.4

18 480 Φ250 2.20 2.74 0.42 1.04

四条之路总阻力各为△P1= [△P1+△P2+△P3+△P4+△P5]*(1+K)

=(3.67+1.20+0.82+0.49+15.10)

=44.61pa

△P2= [△P1+△P6+△P7+△P8]*(1+K)

=(3.67+0.56+5.50+12.54)*2.2

=49.06pa

△P3= [△P1+△P6+△P9+△P11+△P12]*(1+K)

=(3.67+0.56+1.34+1.61+1.42+12.54)*2.2

=46.51pa

△P3= [△P1+△P6+△P9 +△P14+△P15+△P16+△P16]*(1+K)

=(3.67+0.56+1.34+0.36+0.12+0.49+11.4)*2.2

=39.46pa

则最不利回路降为49.06pa

其中:△P1-18—各管段摩擦阻力

K—局部阻力与摩擦阻力的比值,取1.2

△P—最不利回路阻力降,Pa

(四)风机选择计算

漏风量取8%,风管压力损失附加10%

L=9510*1.08=10270m3/h

风机总静压为H=49.06*1.1+300=354Pa,其中室内机台内部阻力为300pa 选择风量10270 m3/h,风压354Pa空调箱内风车。

六、新风系统

(一)方案

1、新风空调箱放置三楼,外气依次经初中效过滤网、预热、水洗、预冷、再

热、蒸汽加湿、风机加压、高效过滤,由镀锌风管送至二楼无尘室各房间。

2、风管敷设与吊顶之上,外敷难燃B1级PE材料保温层,无尘室各房间均有

一送风口,风量由电动风阀控制,用于风量平衡调节。风管穿越通风、空调机房的隔墙处、防火分区的隔墙或楼板处、变形缝的两侧等均设置防火阀(70℃熔断)。

(二)风量计算

1曝光区:新风量V=4300m3

2、印刷A区:新风量V=4100m3(2400CMH用于排气)

3、印刷B区:新风量V=7400m3(4230CMH用于排气)

4、烤箱区:新风量V=5200m3 (2880CMH用于排气)

(三)送风管、风口型

送风管从三楼新风机组引至二楼吊顶之上,布置支管送至各房间。送风口用单层百叶。

(四)阻力计

管段风量

m3/h

管道截面

mm

管长m 风速m/s

摩擦阻力

降pa/m

摩擦阻

力pa

1 21000 1000*600 5.2

2 9.75 1.18 6.17

2 11700 700*600 1.81 7.76 0.92 1.66

3 4300 500*400 2.76 5.97 0.89 2.45

4 7400 600*500 2.91 6.8

5 0.90 2.61

5 3700 500*400 4.45 5.14 0.67 2.98

6 3700 500*400 4.12 5.14 0.6

7 2.76

7 9300 600*500 15.12 8.61 1.38 20.90

8 4100 500*400 4.15 5.72 0.81 3.37

9 5200 500*500 5.11 5.77 0.72 3.69

最不利环路阻力降:

△P= [△P1+△P7+△P9]*(1+K)

=30.76*(1+1.2)

=68Pa

其中:△P1-9—各管段摩擦阻力

K—局部阻力与摩擦阻力的比值,取1.2

△P—最不利回路阻力降,Pa

(五)风机选择计算

漏风量取8%,风管压力损失附加10%

L=21000*1.08=22680m3/h

风机内部各部分压损为1300 Pa,总静压为H=68*1.1+1400=1468Pa,

选择风量22680 m3/h,风压1500 Pa空调箱内风车。

七、排烟系统

(一)方案

1、本工程采用机械排烟方式,排烟口采用百叶排烟口,平时关闭,当发生火灾时,开启着火区域内排烟口。排烟口设有手动、自动开启装置,排烟口和排烟阀与排烟风机联锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机即能启动,在风机入口总管上安装280℃自动关闭的防火阀,280℃可连续排烟30分钟。排烟系统风管、风口、风阀全部采用不燃材料制作。所有排烟风管均采用非燃珍珠岩棉保温隔热。

2、排烟风车担任四个排烟分区,面积依次为268㎡、227㎡、107㎡、128㎡。

担任单个分区采用60m3/h,担任两个以上分区风管采用120 m3/h。

(二)风量计算

1、曝光区:V=268*60=16080m3

2、印刷A区:V=128*60=7680m3

3、印刷B区:V=227*60=13620m3

4、烤箱区:V=107*60=6420m3

5、编号5段风管风量(负责烤箱区与印刷A区两个)V=128*120=15360 m3

6、编号2段风管风量(负责曝光区与印刷B区两个)V=268*120=32160 m3

7、编号1段风管风量(负责四个分区)V=268*120=32160 m3

管段风量

m3/h

管道截面

mm

管长m 风速m/s

摩擦阻力

降pa/m

摩擦阻

力pa

1 32160 1000*500 8.30 17.9

2 4.40 36.51

2 32160 900*500 12.17 19.91 5.64 68.65

3 13620 450*450 4.89 18.77 7.75 37.90

4 16080 500*500 8.81 17.94 6.2

5 55.03

5 15360 500*450 5.33 19.04 7.49 39.92

6 7680 350*350 3.61 17.51 9.22 33.27

7 6420 350*350 9.67 14.64 6.52 63.04

最不利环路阻力降:

△P= [△P1+△P2+△P4]*(1+K)

=160.19*(1+1.2)

=352Pa

其中:△P1-9—各管段摩擦阻力

K—局部阻力与摩擦阻力的比值,取1.2

△P—最不利回路阻力降,Pa

(三)风机选择计算

漏风量取8%,风管压力损失附加10%

L=32160*1.08=34732m3/h

H=352*1.1=388Pa,

选择风量34732 m3/h,风压400Pa风车。

八、空调水系统

(一)方案

(1)、三楼空调箱各盘管管路衔接业主既有预留管路,采用定水温变水量系统,送水温度高出室内露点度1~2℃,以防止结露。

(2)、室内干盘管水系统与业主既有冰水管路利用板式换热器进行换热,加设循环动力泵,其中曝光区加设一台吊挂式空调箱消除机台热排气负荷。管路采用异程式,敷设在吊顶之上,通过电动阀组控制满足温度需要。管路外敷难燃B1级PE材料,胀水箱定压补水方式,接入循环水泵入口前(冬夏共用)。

(二)水量计算

水温差4℃,曝光区热负荷52.74KW,主管流量为188.4LPM,选DN50热镀锌管,计算流速为1.4m/s,合乎规范。曝光区回收空调箱热负荷为133.66KW,管径为DN65,流速1.8m/s,流量477.36LPM,依次可计算出印刷A区热负荷14.06KW,主管径为DN25,流速1.4m/s,流量50.2LPM;印刷B区热负荷为28.13KW,主管径为DN32,流速1.5m/s,流量100.4LPM;烤箱区热负荷为119.55KW,主管径DN65,流速 1.8m/s,流量426.9LPM。总流量为1243LPM,总负荷346KW。

(三)阻力计算

管段水量L/M 管道截面

mm

管长m 流速m/s

沿程阻力

损失m

局部阻

力损失

m

1 1243 100 20.18 2.39 2.31 0.69

2 766 80 18.65 2.57 3.55 1.06

3 151 50 7.12 2.35 1.97 0.59

4 100 32 4.20 1.7

5 1.09 0.33

5 83 32 26.15 1.45 4.9

6 1.40

6 50 25 21.450 1.56 6.49 1.94

总计20.37 6.01 总阻力为X=R +Z=20.37+6.01=26.38M

附加10%余量,则水泵扬程为H=26.38*1.1=29M

水量附加10%余量,则水量G=1243*1.1=1367LPM

循环水泵型号为:扬程29M,水量1367LPM。

(四)回收空调箱选型

回收空调箱计算风量133.66KW,送回温度为28.8℃/20.9℃,则循环风量为9600CHM,则各段阻力为:

管段风量

CMH

管道截面

mm

管长m 流速m/s

比摩阻

pa/m

阻力pa

1 4800 550*400 7.90 6.09 0.87 6.86

2 9600 800*400 5.51 8.36 1.34 7.36

3 4800 600*300 2.56 7.4

4 1.52 3.89

4 4800 600*300 2.56 7.44 1.52 3.89

最不利环路阻力降:

△P= [△P1+△P2+△P3]

=18.11pa

局部阻力包括机台内部阻力约100pa,空调箱内部阻力400pa,各弯头等50pa,则总压头H=18.11+100+400+50=568pa,取8%余量,则为H=613pa,回收空调箱风机风量为9600CHM,出风静压为613pa。

九、消声、减振

1 、新风机房由建筑专业做消声处理,所有新风机组进出口均设消声器,以满足工作场所的噪声标准要求。

2 、新风机组、排气风车、排烟风车、循环水泵、回收空调箱旋转设备均设置减震器,进出口管均采用柔性连接,以减小振动及固体传声,施工完毕后须达到《组合式空调机组、风机盘管设计规范》GBT14294-1993振动标准。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

《暖通空调》课程设计说明书

暖通空调系统程设计 专业:建筑环境与设备工程专业 姓名:马杰 学号:20114025025 指导老师:郭敬红 日期:2014年11月17日

目录 一任务和目的 (3) 二工程概况 (3) 三设计概述 (3) 四空调负荷计算 (4) 4.1 手算标准示范 (4) 4.1.1 上海市室外气象条件 (4) 4.1.2. 病房各项相关条件 (4) 4.1.3. 冷负荷计算 (5) 4.2各层其他其余空调空间的冷负荷 (8) 五、空调风系统 (8) 5.1各房间新风量确定 (8) 5.2 新风管道选择 (9) 5.2.1各新风干管管径选取 (10) 5.2.2各房间的新风支管管径选取 (10) 5.3新风管阻力计算 (11) 5.4新风冷负荷计算 (12) 5.6 空调系统方案的确定 (13) 5.7 风机盘管选型 (13) 5.8气流组织设计................................................................................................. 错误!未定义书签。 七、参考文献............................................................................................................... 错误!未定义书签。

一任务和目的 通过本课程设计使学生在以下几个方面得到初步训练: 1、熟悉和掌握空调工程设计计算的基本方法; 2、较为合理地确定空调工程的设计方案,了解空调工程设计的主要步骤,较规范地绘制工程图; 3、熟悉和学会使用设计规范、设计手册、标准图、以及其它有关的参考资料,合理地选用空调、通风系统的定型产品。 二工程概况 该楼总共12层,主要房间朝南向,首层层高为4.4m.其中第12层设计。该空调系统主要内容包括:设计方案选择,负荷计算,末端设备的选型,气流组织设计,风系统设计等内容。 三设计概述 根据该建筑的建筑面积以及内部结构等因素考虑,该建筑性质为相对单一的办公建筑,从而将整个空调区划分为风机盘管加新风系统。设计满足舒适性空调要求。在冷负荷计算的基础上完成新风机组和风机盘管的选型,并通过风量计算估算确定风管路和的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机。

暖通初步设计说明样本

第五章暖通初步设计说明 第一节设计依据 一、建设单位委托及要求 二、建筑工程设计文件编制深度的规定( ) 三、有关设计规范、标准 《高层民用建设设计防火规范》GB50045-95( ) 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019- 《办公建筑设计规范》JGJ67-89 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94 四、建筑专业等提供的设计资料 本工程南北栋均为综合性一类高层, 地下一层, 地上二十五层, 建筑高度: 南栋为: 82.1m, 北栋为: 80.5m 五、室外气象条件 1、夏季 空调室外计算干球温度35.8℃ 空调室外计算湿球温度27.7℃ 通风室外计算干球温度33℃ 最热月平均相对湿度75% 室外平均风速 2.6m/S 2、冬季 空调室外计算干球温度 -3℃ 通风室外计算干球温度5℃ 最冷月室外计算相对湿度81% 室外平均风速 2.8m/S 第二节设计范围及主要技术指标 一、包括一层至四层的营业用房、办公用房、大小会议室、活动室等房间舒适性空调。 室内设计参数表:

二、防排烟 1、防烟楼梯间和合用前室设机械加压送风防烟系统。 2、地下一层汽车库设机械排烟、补风系统。 三、通风 1、地下一层汽车库分别设机械送排风系统。 2、地下一层电设备房和空调设备房分别设机械送排风系统, 空调设备房设事故排风系统。 3、南栋地下一层六级二等人员隐蔽所( 平时为车库) , 设机械送排风系统。 4、卫生间、电梯机房采用自然通风。 第三节空调冷热源及空调方式 一、冷、热负荷确定 本工程主要为舒适性空调, 两栋建筑物总冷负荷为400万大卡, 热负荷为315万大卡。 二、空调冷、热源及水循环系统 1、根据建设方要求, 南、北栋的主机均设在北栋建筑物里, 空调冷、热源采用直燃式( 燃气) 溴化锂机组型号BZ200 , 2台, 单台制冷量200万大卡( 2326KW) , 供热量: 1791KW, 冷水量: 300m3/h, 冷却水量500m3/h。 2、空调水循环系统 空调冷水温度7℃-12℃, 温水温度57℃-65℃, 选空调冷热水循环水泵 三台( 2用1备) , 型号IS200-150-315, 流量: 400 m3/h; 扬程: 35MH 2 O;电功率: 55KW。空调水循环过程为: 直燃机组→循环水泵→空调机组→风机盘管→电子水处理仪→直燃机组。 3、冷却水温度37℃-30℃, 空调冷却水循环泵三台( 2用1备) , 型号: IS250-200-315Z, 流量: 600m3/h; 扬程: 35MH 2 O;电功率: 110KW。 选冷却塔4台, 型号: LBC-M-250-300, 循环水量: 300 m3/h, 风扇功率: 5.5KW。冷却水循环过程为: 冷却塔→循环水泵→电子水处理仪→直燃机组→冷却塔。 4、直燃式溴化锂机组, 空调冷热水泵、冷却水泵安装在地下一层空调设备房内, 冷却塔安装裙楼四层屋面上。膨胀水箱安装在四层屋面上。 三、空调方式 空调系统根据房间功能、使用要求、面积等因素, 采用不同的形式。本工程主要空程方式有两种, 即低速全空气系统和风机盘管系统。 1、一、二层大面积营业厅、大堂、大厅、大办公室、大会议室等房间采用低速全空气系统, 吊顶式空调机组, 不占用使用面积, 机组和风管安装在吊顶内, 室内空气经空调器处理, 用风管和散流器( 大堂上空用喷口) 送出, 回风经集中回风口回至空调器, 采用自然进新风方式。 2、各小办公室采用风机盘管系统, 卧室暗装风机盘管暗装在各房间进门处吊顶内, 下送风、上回风采用自然送新风方式。 四、空调系统管道材料和保温材料 1、空调水立管和空调机房内空调水管道采用无缝钢管, 其余空调水管道采用热镀锌钢管, 冷却水管采用热镀锌钢管, 所有冷凝水管采用PPR管。 2、空调风管采用带保温层承插式酚醛风管。 3、空调水管保温材料采用橡塑复合材料。

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

暖通设计说明

1 主要设计依据 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2009) 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 《居住建筑节能设计标准》(DB13(J)63-2011) 《河北省绿色建筑示范小区建设技术导则(试行)》 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 其他相关的国家、地方规范和标准 2 室内外设计计算参数 2.1 室外设计计算参数(廊坊) 供暖室外计算干球温度-8.3℃ 冬季通风室外干球温度-4.4℃ 冬季空调室外计算温度-11℃ 冬季空调室外计算相对湿度54% 夏季空调室外计算干球温度34.4℃ 夏季空调室外计算湿球温度26.6℃ 夏季通风室外计算温度30.1℃ 夏季通风室外计算相对湿度61% 夏季室外平均风速 2.2 m/s C SW 冬季室外平均风速 2.1 m/s C NE 最大冻土深度67 cm

冬季室外大气压力1026.4hPa 夏季室外大气压力1004.4hPa 2.2 主要房间的室内设计计算参数 2.3 主要房间的通风换气次数 3供暖、空调系统设计 3.1. 冷热源 3.1.1 住宅、公寓、底商、办公及幼儿园:

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

暖通空调课程设计概述

课程设计讲明书 课程名称:暖通空调课程设计 设计题目:北京综合办公楼空调设计

目录 第1章绪论 (1) 1.1地质资料 (1) 1.2气象资料 (1) 1.2.1大气压力 (1) 1.2.2室外气象条件 (1) 1.2.3室内设计参数 (1) 1.3土建资料 (2) 1.3.1外墙 (2) 1.3.2外窗,门 (2) 1.3.3楼板 (2) 1.4室内负荷资料 (2) 1.4.1人员情况 (2) 1.4.2照明情况 (2) 1.4.3设备使用情况 (3) 第2章负荷计算 (4) 2.1夏季冷负荷计算 (4) 2.1.1负荷计算讲明 (4)

2.1.2围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法 (4) 2.1.3室内热源散热形成的冷负荷 (6) 2.2冬季热负荷计算 (8) 2.2.1围护结构差不多耗热量 (8) 2.2.2围护结构附加耗热量 (8) 2.2.3门窗缝隙渗入冷空气耗热量 (9) 2.3空调新风负荷计算 (9) 2.3.1新风量的确定原则 (9) 2.3.2新风负荷的计算 (9) 2.4空调湿负荷计算 (9) 2.5 房间冷负荷计算实例 (10) 2.6计算结果 (14) 第3章确定空调系统方案,选择设备型号 (14) 3.1空调系统方案的确定 (15) 3.1.1方案比较 (15) 3.1.2方案选择 (16) 3.2空调水系统的确定 (16) 3.2.1 水系统形式的比较 (16) 3.2.2 水系统形式的确定 (16)

3.3新风供应系统的确定 (17) 3.4设备选择 (17) 3.4.1风机盘管选择计算 (17)

3.4.2新风机组选择计算 (19) 第4章气流组织确定 (20) 4.1气流组织 (20) 4.1.1空调房间气流组织的两个差不多原则 (20) 4.1.2舒适性空调气流组织的差不多要求 (20) 4.1.3气流组织的差不多形式 (21) 4.2气流组织方案的确定 (21) 4.3气流组织的计算 (22) 第5章通风管路布置与水力计算 (23) 5.1风管设计 (23) 5.1.1风管设计的目的 (23) 5.1.2计算步骤 (23) 5.2风管水力计算 (24) 5.2.1风道布置 (24) 5.2.2风道阻力计算方法 (25) 5.2.3管道断面尺寸的确定 (27) 5.3风机的选择 (27) 第6章空调系统冷源及水系统设计 (28) 6.1冷水机组的选择 (28)

暖通图纸设计说明

一、暖通图纸设计范围 1.在设计红线范围内建筑物的空调,通风与防排风设计。 2.地上部分开窗的楼梯间,前室的防排烟以及自然排烟要求的房间,走道等部 位,均按规范设计自然防排烟措施。 二、空调设计 1.空调冷热源 1)负荷计算:夏季冷负荷最高为A座3043.5KW、最低为芝士屋21.4KW;冬季 热负荷均为0KW;单位建筑面积冷指标最高为D座297W/m2、最低为露天剧场65W/m2。 2)商业零售、餐饮等单体均采用多连分体式空调(VRF),室外机安装保证配管 长度不超过70m,多联机运行管理和控制方便,可以分户按量收费,且管道安装占用空间小。 3)A座由于层高较高、空间较大故采用风冷热泵中央空调系统,采用两台1600KW 的风冷螺杆热泵冷水机组。 2.空调水系统 1)中央空调水系统为两管制一次泵负荷侧变流量系统。供回水温度设计为 7/12℃,空调水系统为异程式,回水支干管上装设流量平衡阀。末端设备的回水管上均设置比例调节电动二通平衡阀,空调水泵和风冷热泵机组一一对应运行。 2)空调冷热水系统定压均采用闭式膨胀罐,设置在屋面上。 3)空调水系统的最大工作压力为1.0MPa。 3.空调风系统 1)商业零售、餐饮空调室内机采用天花型卡式(四向送风),气流采用上送上

回方式。空调新风采用独立的VRF新风机组直接送到每个房间。 2)A座一层挑空商业区层高较高、空间较大空调采用全空气一次回风系统,气 流组织为顶送顶回。其他小房间空调采用风机盘管加新风系统,风机盘管风机盘管采用两管制,由温控器控制室温。气流组织形式为侧送上回或上送上回。 3)消防控制中心等有特殊要求的房间采用分体空调。 三、通风设计 四、防排烟设计 1.B座地下室和A座采用机械排烟系统,排烟量按照防烟分区面积×60计算。 其他单体采用可开启外窗进行自然排烟,可开启外窗面积不小于室内面积2%。其中楼梯间每五层内可开启外窗面积不小于2m2,前室则不小于3m2。 2.排烟风机应满足280℃时连续工作30min,入口处安装低于280℃自动关闭的 防火阀,防火阀关闭,排烟风机停止运转。排烟口距最远点的水平距离小于30米。 3.消声弯头外壳的耐火极限不低于同等级管道厚度和耐火时间的要求。 4.穿越防火分区的管道耐火极限不小于1.5小时(或用防火板包裹)。 5.排烟管道距离可燃物不得小于150mm,且用厚度不小于40mm的不可燃材料进 行隔热。 6.火灾自动报警器联动开启排烟区域的排烟装置,且在现场设置手动和自动开 启装置,并设置手动复位装置。 7.通风管穿越机房,防火隔墙和楼板处均设有70℃的防火阀,所有风管,风管 软接头和消声器的材质均为不可燃材料。 8.任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机,补风风机自动启动。

暖通设计说明

暖通设计说明 工程概况: 本项目为总部办公基地。地上建筑9层,包括办公及会议。地下两层,包括员工餐厅、厨房、活动中心及配套车库。本基地位于徐庄软件园,被东环路环绕,南临苏宁产业总部大楼。总用地面积125030平方米,总建设用地面积113020平方米。总建筑面积242023m平方米,建筑总高度52.49M。 一、设计依据 1、已批准的审批意见; 2、建设单位对本专业提出的有关意见; 3、有关设计规范: (1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) (3)《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 (4)《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 (5)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 (6)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242--2002 (7)《公共建筑节能设计标准》(省标)DGJ32/J96-2010 (8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 (9)《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 二、设计范围

1、本工程空调及通风系统设计 2、本工程防烟排烟系统设计 3、空调冷热源设计见动力专篇 三、设计标准 1、室外气象参数(南京) 夏季空调室外设计计算干球温度: 34.8°C夏季空调室外设计计算湿球温度: 28.1°C 冬季空调室外设计计算干球温度: -4.1°C 冬季空调室外设计计算相对湿度: 76% 2、室内设计参数: 四、空调负荷 本工程空调区域建筑面积119300m2根据业内公认的鸿业负荷计算软件6.0版,得到本工程空调负荷如下: 夏季冷负荷:18300kw 冬季热负荷:10500kw

暖通空调课程设计说明书格式要求

建筑环境与设备工程通风空调工程课程设计说明书 姓名xxx 学号0802301-01 院系城市建设系 专业建筑环境与设备工程 指导教师张腊春张新桥 2011年 7月 1日

摘要 本设计为常德市休闲娱乐城通风空调设计。该建筑为5层建筑,地下一层、地上四层(不包括架空层),建筑总高度为15.8m,本建筑为公共娱乐建筑,位于常德市。地下一层有男女浴池、包间、KTV、等娱乐场所。一层及以上部分有餐厅、酒吧、商场、客房等。该工程建筑总面积为6953.29m2,空调面积为2833.69 m2,设计总冷负荷为512kW,总热负荷为420kW。 本设计严格按照施工图设计步骤进行,首先计算了空调冷热负荷,其次确定了中央空调的风系统和水系统,然后确定中央空调系统的冷热源设备等,最后进行了通风及防排烟设计。 根据本建筑的功能特点,经过空调方案的优缺点对比分析,选取了吊顶柜式空调器加新风回风混合送风系统和风机盘管+独立新风系统混用的空调方式。吊顶柜式空调器加新风系统主要用于餐厅、商场室等大空间场所,可以有效改善房间空气质量,并且在过渡季节实现全新风运行,最大程度上利用自然界的能量,节省能源。风机盘管+独立新风的空调方式是由风机盘管承担室内所有冷负荷,而新风负荷由各层新风机组来承担,新风通过新风机组处理到与室内等焓状态点,直接送入房间。该设计方案可以同时满足不同房间供冷或供热的需求,更好的适应小区域的负荷变化,主要用于旅馆标准客房。 针对实际使用情况与消防方面的要求,系统设计了通风方案,采用机械加压送风系统和机械排风系统。地下室防排烟系统和排风系统采用同一风管,风机选择双速风机,地下补风采用车道自然补风。前室送风机与走道排烟风机均布于楼顶,以确保发生火灾时人员的疏散问题。卫生间设置排风系统。 在本设计中空调水系统采用闭式、异程式水系统,按风机盘管的表冷器冷、热水供应方式选择两管制。本设计将空调机房置于架空层,选用两台螺杆式冷水机组及锅炉作为本工程中冷热源,两台螺杆式冷水机组型号分别为:W(D)-LSLGF200、W(D)-LSLGF 300制冷量分别为216 kW、324kw。锅炉型号为WITOMA-200 M236。 关键词:节能;机械排风;冷负荷;螺杆式冷水机组;锅炉

某办公楼暖通空调初步设计说明

4 暖通空调 4.1 设计依据 本工程采暖通风空调初步设计依照暖通现行国家颁布的有关规范、标准进行设计,具体为: 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《公共建筑节能设计标准》(DJB01-621-2005) 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调·动力) 《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院编) 4.2 设计范围 4.2.1 本设计内容包括空调冷、热源系统设计;办公、管控大厅等公用部分的集中空调设计;地下设备用房的采暖通风系统设计。 4.2.2 食堂空调、厨房通风现设计暂为预留条件,待由相关专业公司完成工艺设计后,再做配合调整。 4.3 设计参数 4.3.1 室外设计参数 4.3.2 室内设计参数

4.3.3 主要设计指标 4.4 空调设计 根据XX公司有饱和蒸汽,一次热媒为饱和蒸汽(0.6MPa)。因此在能源中心地下一层冷冻机房内设置双效溴化锂机组二台(其中预留1台)。冷冻水设计供回水温度为7/12℃,冷却水设计供回水温度为32/38℃。对应配置三台冷冻水泵(二用一备),冷却水系统详见水道专业设计。 4.4.1 热源 在能源中心地下一层热交换间内设置整体热加换机组1台。采暖热水设计供回水温度为60/50℃,一次热媒为XX公司厂区来饱和蒸汽(0.4MPa)。 4.4.2 空调水路系统设计: 空调水系统按两管制设计,一次泵系统,变流量运行。根据建筑的功能及便于管理,将空调水系统划分为空调机组水系统及风机盘管水系统两大类。在冷冻机房内设置集、分水器。采用气压罐(设在地下室制冷机房内)定压方式。

暖通空调设计说明书

环境与设备工程系 课程设计说明书 题目:暖通空调设计说明书学生: 系别:环境与设备工程系 专业:建筑环境与设备工程班级: 学号: 指导老师:

目录 摘要 (3) 1.原始资料 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1建筑概况 (4) 1.2福州市气象资料 (4) 2.负荷分布情况分析 (4) 2.1冷、热负荷分布情况 (4) 2.2各时刻冷、热负荷需求特征 (6) 3、冷热源方案设计 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1方案分析........................................... 错误!未定义书签。 3.2方案比较 (9) 4、设备选型 (12) 4.1冷热源机组 (12) 4.2冷冻水泵 (12) 4.3冷却水泵 (13) 4.4冷却塔 (14) 4.5膨胀水箱 (14) 4.6分水器、集水器 (15) 5. 制冷机房水系统设计计算........................................................................ 错误!未定义书签。 5.1水力计算方法 .................................................................................... 错误!未定义书签。 5.2计算结果汇总 .................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3水泵选型校核 .................................................................................... 错误!未定义书签。 6.水管的保温、防腐及消声减震.................................................................. 错误!未定义书签。 6.1水管保温及防腐目的........................................................................ 错误!未定义书签。 6.2冷冻水管的保温设计........................................................................ 错误!未定义书签。 6.3水管的消声减震................................................................................ 错误!未定义书签。 7.主要设备汇总............................................................................................... 错误!未定义书签。结语............................................................................................................... 错误!未定义书签。参考文献 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。

暖通设计说明

设计说明 8.1、概述 8.1.1、设计依据 8.1.1.1、业主与中国电子工程设计院签署的工程总承包EPC合同. 8.1.1.2、业主提供的相关要求及图纸、招标文件、投标文件、会议纪要 8.1.1.3、国内现行的有关设计规范、标准、规程及规定: 《采暖通风与空?鹘谏杓乒娣丁稧B50019-2003 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85 《大气污染物综?吓欧疟曜肌GB16297-1996 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90 《环境空气质量标准》GB3095-96 《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 8.1.1.4、设计联络会议纪要 8.1.1.5、工艺、建筑结构、给排水、电气等相关专业对通风、空调、净化、降温的要求及提供的图纸。 8.1.2、设计范围 本次设计为1#主厂房通风、防排烟、空调、净化及降温系统的施工图设计。该建筑办公楼四层,厂房三层,其建筑面积为47897.66 m2。 8.1.3、室外内空气计算参数 8.1.3.1、室外空气计算参数:

1)冬季通风计算温度3 C; 冬季空调计算温度-4 C。 2)夏季通风计算温度32 C; 夏季空调计算干球温度34.1 C; 夏季空调计算湿球温度28.2 C。 3)冬季空调计算相对湿度74 %; 夏季通风计算相对湿度64 %。 4)冬季平均风速2.8 m/s ; 夏季平均风速1.9 m/s。 5)? 局鞯挤缦駽19% N 13% NNW 13% 夏季主导风向C 24% N 9% 6)冬季大气压力:1020.4 hPa ; 夏季大气压力:998.6 hPa。 8.1.3.2、室内空气计算参数: 1、各空调、净化空调房间的温度、湿度及洁净度等级等计算参数要求见空调系统原理图。 2、洁净室人员新风不小于40n3/h,其他房间20~30n3/h. 3、普通站房通风换气次数为6次/时,易燃易爆危险品库房等设计平时通风与事故通风合用系统,换气次数分别为6次/时、12次/时。 8.1.4 、---- 8.1.5、主厂房?可矫媲迹赛P1.1.5系统符号 8.1.5.1、系统代号意义: 1)通风及消防系统: GE冷一般排风/工艺排风系统;EE净排烟/事故排风系统;ESX加压/排烟补风系统, DEX除尘系统,SEX-酸碱排风系统,VEX有机排风系统 2)空调、净化空调: AHU k空调机组;MAU新风机组;RAU循环机组 SAC-分体式空调系统代号;FCU k风机盘管系统代号。 8.1.5.2、系统编号说明

暖通空调课程设计49263

暖通空调课程设计 49263

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学 号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成 绩: 指导教师:崔 鹏 教师职称:

设计日期: _ 2017年1月 ________ 第一章设计资料 (6) 1.1设计题目 (6) 1.2设计基本参数 (6) 1.2.1室外参数 (6) 1.2.2 土建参数 (7) 第二章负荷计算 (8) 2.1负荷计算基本公式 (8) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (8) 2.1.2内围护冷负荷 (9) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (9) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (10) 2.1.5设备散热冷负荷 (10) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (10) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (11) 第三章空调方案确定和设备选型 (19) 空调系统的分类方案确定 (19) 4.1送风状态确定 (22) 4.2汇总于下表 (23)

4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (24) 4.5总排风量的计算 (25) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (31) 参考文献 (34)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

博物馆暖通初步设计说明

暖通初步设计说明 一、工程概述: 本工程为西华师范大学新区二期博物馆及生物实验大楼的设计,设计内容为:博物馆部分的空调、通风、防排烟的设计。 二、设计依据: 1.《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(2001年版) 2.《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版) 3. 建筑及其它相关专业提供的资料。 4. 建设单位提供的相关资料。 三、设计参数: 1.室外设计资料: 空调:夏季:干球温度35.5℃湿球温度27℃ 冬季:干球温度1℃相对湿度81% 通风:夏季:干球温度32℃ 冬季:干球温度6℃ 大气压力:冬季987.2hPa,夏季969.4hPa 2.室内空调设计参数: 四、空调冷热源设备和系统: 1. 博物馆部分空调冷源设备: 根据夏季空调冷负荷估算,所需冷负荷为1286KW,考虑部分负荷运行的经济性,选用3台SASL-180H型(Q冷=437KW,Q热=467KW,N=151KW/台)风冷式热泵冷热水机组,集中设置于生物实验大楼的屋顶上。满负荷运行时,夏季供/回水温度为7/12℃,冬季供/回水温度为 60/50℃。 生物实验大楼的屋顶上还设有GP80-32-13NY型(Q=80 m3/h,H=32m,N=13KW)冷冻水泵各四台,为三用一备。并设有NZG(P)800型自动补水装置一套,内设有补水泵两台及闭式膨胀水箱一个。 2. 空调水系统采用双管制,夏季供冷水,冬季供热水。 五.空调系统和方式: 有条件的较大型展厅,采用低速风管加散流器的全空气系统。空调机选用吊顶式。气流组织采用上送上回的方式。新风由设于四层新风机房内的新风机经土建竖井送至各层。 在小型展厅及小房间采用新风+风机盘管的空气—水系统,风机盘管选用卡式风机盘管,气流组织为上送上回的方式。新风由设于四层新风机房内的新风机经土建竖井送至各层。 六.通风设计: 公共厕所结合空调系统设置机械排风系统。排风机吊装于厕所内,分层设置。 七.防、排烟设施: 1. 大于300平方米的地上无窗房间设有机械排烟设施。排烟口设于土建竖风道上,靠房间上部设置。排烟风机设于五层屋顶。 同时,设有机械补风设施。送风量不小于排烟量的50%。送风口设于土建竖风道上,靠房间底部设置。 并设有着火时自动切换装置。着火时,空调、通风系统受控关闭,同时排烟系统开启。排烟口平时关闭,着火时开启。排烟风机入口处设有280℃关闭的排烟防火阀,排烟防火阀与排烟风机连锁。排烟防火阀关闭时,联动排烟风机关闭。 排烟分区不跨越防火分区。房间的排烟量按60 m3/h. m2计算。排烟风机选用消防部门认可的排烟专用风机。 2.中庭的上部设有可开启的电动窗,电动窗的可开启面积不小于中庭建筑面积的5%。 3.地上大于300 m2有外窗的房间均采用自然排烟,房间内可开启的外窗面积不小于房间面积的 2%。 八.环保: (1)出入风机房的风道上均设有消声器。 (2)风机前后均设有软接头。 (3)风道选用低速系统,以降低噪声。 (4)风机尽量选用低噪声风机。

相关文档