G309线金崖至河口(张家台)段公路工程建设项目

混凝土结构养生方案

(初稿)

甘肃金河高速公路项目管理有限公司

2018年8月24日

目录

一、隧道工程 ........................................... - 1 -

(一)混凝土养生期限要求............................. - 1 - (二)初期支护混凝土养生............................. - 1 -

1.养生方法 ....................................... - 1 -

2.养生流程 ....................................... - 3 -

(三)仰拱及填充混凝土养生........................... - 3 - (四)二次衬砌混凝土养生............................. - 3 - 二、桥梁工程 ........................................... - 4 -

(一)承台、桥台、台身、台帽、系梁、耳背墙、支座垫石、盖梁及护栏混凝土养生 ...................................... - 4 - (二)墩柱养生 ...................................... - 5 -

1.10米以下墩柱养生............................... - 5 -

2.10米以上墩柱养生............................... - 5 -

(三)现浇箱梁、挂篮施工箱梁养生..................... - 7 - (四)预制箱梁养生................................... - 9 -

三、涵洞工程 .......................................... - 12 -

四、小型预制构件混凝土养护............................. - 13 -

(一)脱模前养生.................................... - 13 - (二)脱模后养生.................................... - 13 - (三)场外堆放养生.................................. - 14 - 五、砌筑防护工程 ...................................... - 14 -

六、养生作业质量控制要点............................... - 14 -

七、养生资料整理 ...................................... - 15 -

G309线金崖至河口(张家台)段公路工程建设项目

混凝土结构养生方案

混凝土结构养生是混凝土结构施工的主要内容之一,它对于保证混凝土强度、确保工程质量具有重要意义。为规范混凝土结构养生程序,确保施工质量,优化资源配置,节约工程成本,提高工作效率,现就本项目混凝土结构养生要求如下:

一、隧道工程

(一)混凝土养生期限要求

混凝土拆模后,及时进行养生,保持砼湿润状态,根据隧道衬砌施工实际情况,确定最低养生期限。根据混凝土凝固强度的变化情况,养生前期因根据实际情况适当增加养生次数,后期逐渐减少。具体控制以保证混凝土表面湿润为标准。

(二)初期支护混凝土养生

1.养生方法

隧道初期支护由于其结构特殊性,不适宜采用覆盖洒水养生,且本项目隧道均为湿陷性黄土隧道,为避免养生用水对黄

土冲刷导致黄土湿陷发生,采用车载雾炮喷雾养生设备进行初期支护混凝土养生,由于开挖方法不同,工作空间受限时养生还应该有便携式雾炮机配合使用。

车载雾炮喷雾养生设备

便携式雾炮机

2.养生流程

初期支护混凝土采用湿喷工艺施工,本项目均为黄土隧道,不良地质均为湿陷性黄土,施工过程严禁人为造成积水浸泡造成黄土湿陷,进而影响钢支撑稳定性。初期支护混凝土由于其早强特性,喷浆完成1至2h即可开始进行养生作业。

为最大程度降低对掌子面施工的干扰,养生顺序按照从近掌子面端向远离掌子面端进行,养生喷水应从上到下分段进行,前后养生区域搭接一定距离,避免漏喷水。

(三)仰拱及填充混凝土养生

一般情况下,隧道仰拱及填充混凝土浇筑完成后,达到终凝条件即可使用土工布覆盖并进行洒水养生,土工布的作用,一是使混凝土在一定时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件,另外一个是防止仰拱桥上方车辆行走过程土块、石块等杂物损伤填充混凝土表面。

由于本项目隧道均为湿陷性黄土隧道,严禁养生过程人为造成积水,养生前后端应安装挡水板,以确保养生用水不渗出。

(四)二次衬砌混凝土养生

二次衬砌混凝土由于其结构特殊性,混凝土养生面悬空,进行养生作业时应采用车载雾炮喷雾养生设备进行养生,养生喷水应从上到下分段进行,前后养生区域搭接一定距离,避免漏喷水。

二次衬砌养生首先要确定首次养生开始时间。根据以往经验,隧道衬砌混凝土拆模1~2天内温度逐步降低至可养生温度范围,为确定首次养生时间,应采用便携式测温仪测量混凝土

表面温度及环境温度,当其温差小于20℃时开始首次养生。

二、桥梁工程

(一)承台、桥台、台身、台帽、系梁、耳背墙、支座垫石、盖梁及护栏混凝土养生

本项目在对承台、桥台、台身、台帽、系梁、耳背墙、支座垫石、盖梁及护栏混凝土养生应采用土工布覆盖养生的方式。即当混凝土浇筑完成终凝后要及时覆盖土工布进行洒水养生并结合滴灌养生的方式。

养生作业时要随时观测天气变化,确定阴天、雨天和每天早、午、晚洒水次数,待气温升高、天气变热后要不定期的进行洒水养生。洒水频次必须确保混凝土面湿润,且不能形成积水。

承台混凝土体积较大,为避免混凝土在水泥水化放热、混凝土内外温差、混凝土收缩徐变的作用下发生开裂,承台浇筑时应该在高度方向上分层设置冷却管,具体设置要求应能确保及时降低混凝土水化热所产生的热量。

桥梁防撞护栏土工布洒水结合滴灌养生

(二)墩柱养生

1.10米以下墩柱养生

低于10m的墩身养生采用塑料薄膜覆盖养生,养生时间不得低于7天,若气温较高,应适当延长养生时间。

在墩身拆模后,立即对墩身表面先喷水使混凝土表面充分湿润,然后用薄膜把墩身混凝土表面包裹严密,采用捆扎或用胶带纸粘贴保证塑料薄膜与混凝土表面密贴,确保混凝土表面凝结水挥发较慢,养护过程中经常检查有无被风吹破或其他硬物划伤,发现破损处及时修补。在墩顶安装水箱,在墩顶塑料薄膜内部安装滴管,并与水箱连接,采用滴灌法补充塑料薄膜内部水分流失。须安排专人进行水箱内水量检查,及时补充。

2.10米以上墩柱养生

由于本项目处于剥蚀黄土梁区及侵蚀堆积河谷区,沿线黄土沟纵横交错,高墩数量较多,采用塑料薄膜覆盖养生施工不便,高空风速较大对塑料薄膜易产生破坏,且不易修复。高墩养生一般采用喷淋养生系统或薄膜养生液(备选)进行养生。

喷淋养生系统:

通过蓄水池、高扬程水泵、时间继电器、输水管、喷淋管组成喷淋系统,蓄水池也可采用可移动式大水桶代替,以便高墩混凝土养护周转使用。蓄水池的蓄水量能够保证连续喷淋作业条件后,设定时间继电器的时间间隔和持续时间并开动喷淋系统电源,喷淋系统进入工作状态。继电器到达制定的喷淋时间后接通水泵开关,高扬程水泵从蓄水池内抽水送至输水管内,

输水管连接喷淋管对需养护的混凝土面进行喷水养护,喷水时间达到预定的时间后,时间继电器关闭水泵开关停止喷水。

喷淋养生时间间隔以保证混凝土时时处于湿润状态为原则。首次进行喷淋养护时,安排专人一整天观察记录每次养护后混凝土持续保持湿润的时间及下个阶段喷淋的时间,根据实际测试结果设置继电器间隔时间,遇到高温天气或阴雨天时根据实际情况随时进行调整。

高墩喷淋养生系统图示

薄膜养生液养生(备选):

薄膜养生液进行墩柱养生是一种较为新颖的养生方式,但薄膜养生液种类繁多,品质难以保证,使用该方法进行墩柱养生作业时具体效果难以保证。各单位使用薄膜养生液养生时必须首先进行试验,对养生效果进行总结归纳,并将最终总结性材料上报项目公司,征的项目公司同意后方可大面积采用。

薄膜养生液养生的工作机理是将可以形成薄膜的溶液均匀

喷洒或涂抹在混凝土表面溶剂挥发后在混凝土表面形成一层薄膜,使混凝土表面与空气隔绝,封闭混凝土中的水分不再挥发从而完成混凝土水化作用。

薄膜养生液的涂刷应该在拆模(模板向上爬升)后立即进行,现场技术员和监理工程师应全程旁站,并留下影像资料。桥梁墩身面积大,因此在墩身模板拆除后采用刷子涂刷或喷涂。墩身养生液应该按相互垂直方向涂刷两遍,第二遍涂刷应在第一遍涂刷干燥形成薄膜后进行,确保墩柱内外面满布,不得漏刷。

注意事项:

(1)操作时工人应穿戴好防护用品,应配备护目镜,防尘口罩等;若条件允许,应选择背风向进行涂刷。

(2)沿墩柱搭设的操作平台应牢固、平衡,并设置严密的临边防护;

(3)雨天不宜进行薄膜养生液涂刷,若养生液已成膜,则不影响效果,未成膜应重新涂刷;

(4)养生液喷涂必须在正确的时间进行,即墩柱表面开始收水时进行。

(三)现浇箱梁、挂篮施工箱梁养生

现浇箱梁一般采用满堂支架进行施工,混凝土浇筑完成后要及时进行土工布覆盖洒水养生。同时箱内设置喷淋系统进行箱内养生。

现浇箱梁养生

挂篮施工箱梁挂篮施工每阶段混凝土浇筑后至挂篮前行间隔时间较长,该段时间也是混凝土养护的关键时间。挂篮施工箱梁采用土工布覆盖洒水养生、养生液涂刷养生、箱内喷淋养生相结合的方式进行养生。养生作业用水量较大,需在0#块设置水箱,水箱容量必须满足一个节段的用水需求。

土工布覆盖洒水养生

箱内喷淋养生

养生液养生养生液养生

养生液养生

挂篮施工箱梁养生示意图

当冬季进行施工作业时,还必须设置暖棚,必要时设置加热设备,确保养生时温度湿度满足要求。

挂篮施工箱梁冬季养生大棚

随时观测天气变化,确定阴天、雨天和每天洒水次数,保证箱梁表面始终处于湿润状态,待气温升高、天气变热后要不定期的进行洒水养生。洒水均匀、保证箱梁的各个位置都要做到充足的养生,并严格按前面的养生方法保证混凝土强度。保证养生龄期,以混凝土获得正常强度停止养生后再不产生干缩裂纹为准。

(四)预制箱梁养生

预制箱梁夏季养生采用覆盖洒水养生和喷淋养生结合的方式养生,由于兰州冬季气温较低,预制箱梁冬季养生作业时需采用蒸汽养生。

夏季施工:

预制箱梁初凝后、拆模前采用滴水养生,采用自流水进行湿润,水压不宜过大。严禁利用水管直接冲刷混凝土表面,造成外观质量缺陷。混凝土拆模后,应立即进行喷淋养生措施,养生用水温度与混凝土表面温度温差不得大于15℃。水路外置

式全自动喷淋系统是在梁体两侧、梁顶及箱梁内部布设水管及喷淋接头。

虽然全自动喷淋系统已在公路、铁路预制梁养护工作中广泛使用,但由于该系统属于辅助配套设施,仍需要不断的总结完善,目前尚无强制性的国家、行业标准可参考。安装使用过程中须注意以下质量要求:

(1)为了节约用水和保证喷淋的雾化效果,在购置喷雾咀时要选择喷口大小合适的金属喷雾咀。

(2)为了减少喷淋过程中的水压损失,加工过程中的喷雾咀与支水管焊接时焊缝一定要饱满,焊工要持证上岗,确保支水管路不渗不漏,从而保证喷淋效果。

(3)喷雾咀的间距及高度设置间距以能保持梁体全部湿润为宜,要根据喷头距梁体的距离和喷雾咀的“辐射”面积确定;喷雾咀的安装高度以确保箱顶部及翼板与腹板的交叉处能被水雾覆盖为准。

(4)时间控制要准确,在每次喷淋后水分还没有完全蒸发时,即砼表面的气泡内还残留少量水分,第二次喷淋又开始,确保生产的箱梁在早期能进行全湿润养护,对防止梁片产生裂纹和快速提高梁片早期强度有较大作用,季节、时间段不同,时间段间隔也不同,进行养生作业时需要灵活调整时间。

(5)一次喷淋支路水管不宜过多,因为支路越多,压力损失越大,若一次喷淋的梁片多,要保证喷淋效果,需要加大资

源投入。否则系统就要进行分段工作。

箱梁喷淋养生示意图

箱梁喷淋养生示意图

冬季施工:

连续5日平均气温低于5°C或日最低气温低于-3°C时,就要采取冬季施工措施,以保证工程质量。冬季养生作业需要采取蒸汽养生。

预制梁混凝土浇筑完毕采用养护罩封闭梁体,养护罩内通过喷淋方式输入蒸汽控制梁体周围的湿度和温度进行养护。养护罩内喷淋设备安装及布置形式同夏季养生时喷淋养护系统,也可将夏季养生时喷淋养护系统进行改造。蒸汽设备采用蒸汽

发生器产生,养护罩内部需设置标定好的温湿度计,结合蒸养系统进行温湿度控制。蒸养过程中严格控制升、降温速率及恒温温度,避免梁体内外温差过大或恒温温度过高而导致混凝土开裂和变形。为防止梁体混凝土表面开裂,升、降温速度均不大于10℃/h,恒温不超过60℃。蒸汽养护过程分为预养、升温、恒温、降温四个阶段。

蒸汽养护定时测温湿度,并作好记录。温湿度计布置在内箱跨中和靠梁端4m处以及侧模外。恒温时每2小时测一次温度,升、降温时每1小时测一次,防止混凝土裂纹产生。

箱梁冬季蒸汽养生示意图

三、涵洞工程

涵洞混凝土养生采用覆盖土工布进行洒水养生并结合滴灌养生的方式。混凝土带模养护期间,采取带模包裹、洒水保湿养护。为了保证顺利拆模,在混凝土浇筑完48h后略微松开模板,并继续洒水养护至拆模,拆模后继续养护至第14天。由于涵洞混凝土养护面积较大,为了保证混凝土能够充分湿润,人工不定时喷洒的方式进行养护,并在涵洞顶设置一个储水罐,

将滴灌塑料管沿涵洞顶面布设,每隔50cm左右设置一个滴灌口,根据现场实际环境调整合适的出水量。

涵洞养生示意图

四、小型预制构件混凝土养护

(一)脱模前养生

构件混凝土振捣后,待混凝土初凝立即采用土工布覆盖洒水养护,洒水频次应能确保混凝土表面湿润。脱模时防止碰触砼棱角及表面,环境温度下降时应适当的延长脱模时间。

(二)脱模后养生

利用土工布覆盖进行洒水养生;为保证养护效果及减少人工消耗,养生区内设计了自动喷淋系统。喷淋系统一端连接水池,设置增压泵,保证出水压力,另一头设置自动喷淋接头,通过旋转喷淋达到混凝土养护效果。养生时间不少于7d。

小心构件预制场养生作业

(三)场外堆放养生

预制件养护达到强度要求后从养护区转运到堆码区进行堆码,在转运程中轻拿轻放,严禁损坏构件,并分类堆码,小型预制构件堆码高度不宜超过2m。并采用覆盖洒水养护,养护时间直至满足设计强度要求。

五、砌筑防护工程

砌筑防护工程主要包括挡土墙、护坡、喷锚防护、框格梁、拱形骨架、菱形骨架、排水沟、路肩等,一般采用现浇混凝土施工。待混凝土初凝立即采用土工布覆盖洒水养护,洒水频次应能确保混凝土表面湿润。由于砌筑防护工程一般在现场进行施工,进行洒水养生时需注意洒水量,严禁人为造成积水浸泡造成黄土湿陷。

六、养生作业质量控制要点

养生期间,混凝土内部温度不宜超过60℃,混凝土内部温度与表面温度之差、表面温度与环境温度之差不宜大于20℃,养生用水温度与混凝土表面温度之差不宜大于15℃。混凝土表

面温度和环境温度温差大于20℃时不得进行养生作业。当环境温度低于+5℃时,搅拌站使用加热水作为搅拌用水,对混凝土罐车采取保温措施,确保入模混凝土温度大于+5℃。气温低于5℃时不得喷(洒)水养生。

喷(洒)水养生时,应保证混凝土面全覆盖,无空白区。进行喷(洒)水养生作业时,严禁人为造成积水。涂刷养生液养生时一定要涂刷均匀,确保混凝土表面全部涂刷到位。混凝土在养生过程中,如发现遮盖不好,浇水不足,以致表面泛白或出现干缩细小裂缝时,要立即仔细加以遮盖,加强养生工作,充分浇水,并延长浇水日期,加以补救。

由于近年气候多变,兰州周边地区温湿度变化较大,金河项目全线长度83.01km,跨度较大,各标段所处位置温湿度情况也存在较大差异性,因此各标段要针对现场实际情况进行试验性养生作业,结合自身养生作业器械特点,及时调整养生作业时间及间隔,并将相关试验总结数据做好整理,并完善到各自养生方案中,后续养生作业在参考各自方案进行养生作业的同时,还需灵活调整。养生必须专人负责,时刻检查保湿情况,养生频次及时间必须满足混凝土表面处于湿润状态,且不能人为造成积水浸泡造成黄土湿陷。

七、养生资料整理

养生作业完毕后必须立即填写养生台账,并形成相应的养生记录,要对养生效果进行直观判断,并由现场技术负责人进

行签认,归档。为确保养生效果,养生过程中须定期测量环境温度和湿度,及时调整养生时间。养生记录中须包括:环境温度、湿度、养生时间、养生段落、养生方式、负责人员等。养生过程还需有相应的影像资料。

相关文档