文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全国2010年1月自学考试发电厂电气主系统试题

全国2010年1月自学考试发电厂电气主系统试题

全国2010年1月自学考试发电厂电气主系统试题
全国2010年1月自学考试发电厂电气主系统试题

全国2010年1月自学考试发电厂电气主系统试题

课程代码:02301

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.单母线接线主电路正常运行时( )

A.所有工作支路的断路器和隔离开关闭合运行

B.所有支路的断路器和隔离开关闭合运行

C.所有支路的断路器闭合运行

D.所有支路的隔离开关闭合运行

2.无母线主接线形式( )

A.有桥形接线、多角形接线以及单元接线

B.只有桥形接线

C.只有桥形接线和多角形接线

D.只有多角形接线

3.母线的允许应力p σ,与短路电流所产生的最大应力max σ之间为何种条件时,母线满足其动稳定要求?( )

A.p σ=max σ

B. p σ≤max σ

C. max σ≠p σ

D. max σ≤p σ

4.在电路中应与空气自动开关配合使用的电器是( )

A.熔断器

B.接触器

C.启动器

D.刀闸开关

5.多断口熄弧断路器是利用降低每个断口的( )

A.恢复电压加速熄弧

B.绝缘击穿电压加速熄弧

C.额定电压加速熄弧

D.接触电压加速熄弧

6.容量为100~300MW 的发电机组,其高压厂用电电压宜采用( )

A.0.38kV

B.3kV

C.6kV

D.10kV

7.为保证发电厂厂用不停电负荷的安全供电,对多少MW 及以上的发电机组应设置交流不停电电源?( )

A.100

B.200

C.300

D.600

8.理想准同期并列条件很难完全满足,实际操作中要求待并发电机与运行系统应满足的电压

条件是( )

A.电压相差小于±1%

B.电压相差小于±2%

C.电压相差小于±10%

D.电压相差小于±20%

9.当发电厂的网络控制室或单元控制室的元件包括500kV 电气没备时,对控制负荷供电的蓄电池应为

( )

A.1组

B.2组

C.3组

D.4组

10.设β为行波的反射系数,则( )

A.0≤β≤2

B.0≤β≤l

C.-1≤β≤0

D.-1≤β≤1

11.油自然循环强迫空气冷却系统适用于多大容量的变压器?( )

A.1000kV A以下

B.1000kV A以下

C.7500kV A以上

D.7500kV A以下

12.避雷针有良好的接地,当雷云对避雷针放电时,避雷针的对地电压( )

A.恒定不变

B.不可能对附近设备产生反击

C.很高

D.近似为零

13.直流电压作用在任何介质上时,通过介质的电容电流是加压瞬间介质中的电子式或离子式极化所引起的电流,其存在时间约为( )

A.10-12~10-15s

B.10-2~10-5s

C.1~10s

D.10~100s

14.交流耐压试验装置的控制回路中,过流继电器的整定电流应为额定电流的( )

A.1.1~1.3倍

B.1.3~1.5倍

C.1.5~1.8倍

D.1.8~2.0倍

15.两台降压变压器T1和T2,若U k1%大于U k2%,其它参数相同。当它们并联运行时,为避免T2过负荷,可( )

A.调高T1或T2的分接头

B.调高T1或调低T2的分接头

C.调低T1或调高T2的分接头

D.调低T1或T2的分接头

1.闸刀开关的作用是()

A.手动接通或断开电路

B.电路短路保护

C.电路过负荷保护

D.自动接通或断开电路

2.在实用计算中,一般高压电路短路电流非周期分量发热等值时间取()

A.0.02s

B.0.05s

C.0.08s

D.0.1s

3.断路器在手动预备合闸位置时的灯光信号为()

A.绿灯发平光

B.绿灯闪光

C.红灯发平光

D.红灯闪光

4.对于干燥的B级绝缘发电机定子绕组而言,通常在下述哪个温度范围时吸收比K远大于1.3?()

A.0℃以下

B.0~10℃

C.10~30℃

D.30℃以上

5.下列哪种过电压是外部过电压?()

A.操作过电压

B.谐振过电压

C.投切空载变压器引起的过电压

D.直击雷过电压

6.离地面高度为h的单根避雷线,在地面的保护范围宽度为()

A.h

B.1.5h

C.2h

D.2.5h

7.由于近阴极效应的影响,当交流电弧过零后,每个短弧的弧隙击穿电压恢复到多少时有利于熄弧?

()

A.10~20V

B.50~100V

C.100~150V

D.150~250V

8.如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用()

A.双母线接线

B.双母线分段带旁路接线

C.多角形接线

D.二分之三接线

9.单机容量在200MW及以上的大容量大型火电厂的电气主接线中,一般()

A.不设发电机电压母线,全部机组采用单元接线

B.设发电机电压母线,并采用单母线接线

C.不设发电机电压母线,而采用发电机—变压器扩大单元接线

D.设发电机电压母线,并采用单母线分段接线

10.发电厂的厂用电动机在正常启动时,当电动机功率为电源容量的多少以上时,一般应校验启动时厂用母线电压?()

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

11.母线三角形布置适用于多高电压等级的大、中容量的配电装置中?()

A.6~10kV

B.10~35kV

C.110~220kV

D.330~550kV

12.中性点非直接接地系统发生单相金属接地后,故障相对地电压为零,非故障相对地电压等于电源线电压,

电压互感器辅助副绕组的开口三角形两端电压值为()

A.100/V

3 B.100V

C.100V

3 D.300V

13.变压器并联运行时不必

..考虑()

A.额定容量相同

B.联接组标号相同

C.变比相等

D.短路电压相等

14.测量绝缘电阻时,应在兆欧表处于什么状态时读取绝缘电阻的数值?()

A.转速上升时的某一时刻

B.转速下降时的某一时刻

C.达到50%额定转速,待指针稳定后

D.达到额定转速,待指针稳定后

15.在双母线接线中,利用母联断路器代替出线断路器工作时,用“跨条”将该出线断路器短接,因此该出

线()

A.可不停电

B.需要长期停电

C.仅短时停电

D.断路器可以退出,但无法检修

1.槽形母线与多条矩形母线相比,其冷却条件好,集肤效应()

A.小B.大

C.相同 D.相近

2.高压断路器多采用液压操动机构,其传递能量的媒介是()

A.氮气B.液压油

C.压缩空气D.SF6

3.采用单母线分段的主接线,当分段断路器闭合运行时,如果某段母线上发生故障,继电保护动作首先跳开()

A.出线断路器B.分段断路器

C.电源支路断路器D.该故障分段母线上的所有断路器

4.下列选项中不属于多角形接线特点的是()

A.接线简单清晰、经济性好

B.供电可靠性高、运行灵活

C.检修一台断路器时,需对有关支路停电

D.难于扩建

5.分相中型配电装置与普通中型配电装置相比,主要区别是将母线隔离开关分为单相分开布置,每相的隔离开关直接布置在各自母线的()

A.左侧B.右侧

C.上方 D.下方

6.下述电气设备中最大工作电流为其额定电流值的是()

A.发电机B.调相机

C.电动机D.电力变压器

7.在发电厂或变电所中,一般按经济电流密度选择母线截面的回路是()A.发电机和主变压器回路B.所有高压回路

C.所有低压回路D.发电机回路

8.发电厂弱电控制回路的直流电源电压为()

A.110V或48V B.48V或24V

C.24V或12V D.12V或5V

9.下列选项中不属于准同期并列理想条件的是()

A.电压相等B.频率相等

C.相位相同D.电流相等

10.强迫油循环风冷却系统主要适用于多大额定容量的变压器?()

A.31500kV A及以上 B.31500kV A以下

C.3150kV A及以上D.3150kV A以下

11.当施加于电介质的电压超过其击穿电压时,通过电介质的电流()

A.维持不变B.急剧增加

C.急剧减小D.慢慢减小

12.下列选项中不会使电介质发生不可逆老化过程的是()

A.热过程B.极化过程

C.化学过程D.机械损伤

13.测量绝缘电阻时,读取绝缘电阻数值的正确时间是在兆欧表达到()A.50%额定转速且指针稳定后B.80%额定转速且指针稳定后

C.额定转速且指针稳定后D.最大转速且指针稳定后

14.普通阀型避雷器火花间隙的特点是()

A.伏秒特性曲线很陡,分散性很大

B.伏秒特性曲线很平,分散性很大

C.伏秒特性曲线很陡,分散性不大

D.伏秒特性曲线很平,分散性不大

15.35kV及以上变电所进线段保护长度一般取为()

A.1~2公里B.500~600米

C.200~300米D.100米左右

1.近阴极效应对熄灭下列哪种电气设备的电弧特别有利?( )

A.低压电器B.中压电器

C.高压电器D.配电装置

2.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( )

A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式

C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求

3.下列选项中不属于单母线接线优点的是( )

A.便于扩建B.可靠性高

C.接线简单D.投资少

4.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用( )

A.双母线接线B.桥形接线

C.双母线带旁路母线接线D.单母线或单母线分段接线

5.由发电机电压母线引接厂用电源的方式适用于( )

A.大、中型发电厂B.中、小型发电厂

C.大型发电厂D.小型发电厂

6.为保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设的工作变压器和备用变压器台数分别为( )

A.一台,一台B.两台,一台

C.两台,两台D.三台,两台

7.屋内配电装置和屋外配电装置是按( )

A.电气设备安装场所的不同区分的B.电气设备安装方式的不同区分的

C.电气设备型号的不同区分的D.电气设备尺寸的不同区分的

8.安全净距是配电装置处于何种电压或内部过电压时,其空气隙均不会被击穿的最小距离?

( )

A.平均电压B.额定电压

C.最高工作电压D.最低工作电压

9.当按经济电流密度选择的标准截面SN2小于按最大工作电流选择的标准截面SN1时,若以SN2作为母线的截面,则不能满足( )

A.正常发热要求B.动稳定要求

C.热稳定要求D.短时过负荷发热要求

10.根据我国目前高压断路器生产的情况和各类断路器的技术特点,一般110~330kV配电装置中不采用( )

A.真空断路器B.空气断路器

C.少油断路器D.SF6断路器

11.蓄电池组直流操作电源通常的运行方式分为( )

A.充电方式和放电方式

B.充电—放电方式和放电—充电方式

C.充电—放电方式和充电—放电—充电方式

D.充电—放电方式和浮充电方式

12.变压器负荷能力的大小与( )

A.变压器容量、负荷持续时间和环境温度有关

B.变压器容量、负荷持续时间和绝缘老化有关

C.负荷持续时间、环境温度和绝缘老化有关

D.变压器容量、负荷持续时间、环境温度和绝缘老化有关

13.泄露电流试验电路的主要组成设备,除了调压设备、试验变压器和高压二极管外,还有( ) A.电压表B.功率表

C.频率表D.微安表

14.下列选项中属于内部过电压的是( )

A.反击雷过电压B.感应雷过电压

C.谐振过电压D.大气过电压

15.下列选项中属于防止直击雷过电压的有效措施是( )

A.装设并联电容器B.装设并联金属氧化锌避雷器

C.装设避雷针与避雷线D.采用隔离变压器

1.电弧弧隙距离很短、弧柱电压降对电弧电压影响忽略不计的电弧称( )

A.短弧

B.超短弧

C.中弧

D.长弧

2.RM10型无填料封闭纤维管式熔断器的熔件采用低熔点合金材料冲成变截面形状,通常合金材料取( )

A.康铜

B.紫铜

C.铅锌合金

D.铅合金

3.“保证最大安全性”是倒闸操作的基本原则之一,其含意是( )

A.任何设备不允许在无保护状态下投入运行

B.操作过程中,操作人员行走路径最短

C.应使操作步骤最少

D.不影响其他支路正常运行,即使发生故障也应该对整个装置影响最小

4.在单母线接线中,断路器两侧隔离开关的作用是( )

A.断开负荷电流

B.隔离电压

C.断开负荷电流和电源电流

D.转移负荷电流

5.哪类负荷的电源应配置备用电源自动投入装置?( )

A.I类

B.Ⅱ类

C.Ⅲ类

D.I、Ⅱ类

6.发电机组容量为多少时,可根据工程具体条件利用6kV一种或3kV、10kV两种高压厂用电电压?( )

A.60MW及以下

B.100~300MW

C.600MW

D.600MW以上

7.铝母线的允许应力为( )

A.70×106N/m2

B.90×106N/m2

C.98×106N/m2

D.140×106N/m2

8.对动力负荷供电和直流事故照明负荷供电的专用蓄电池组电压宜采用( )

A.48V

B.110V

C.220V

D.380V

9.单台容量为200MW、升高电压为220kV及以下的发电机组可设几组蓄电池?( )

A.1

B.2

C.3

D.4

10.无励磁调压变压器的分接头位置为-10%时,若无制造厂的规定,则其额定容量应降低

( ) A.2.5% B.5%

C.7.5%

D.10%

11.油自然循环空气自然冷却系统一般适用于额定电压在110kV以下,容量( )

A.为100~1500kV A变压器

B.大于1500kV A变压器

C.小于31500kV A变压器

D.不大于7500kV A变压器

12.在电压作用下,电介质的损耗由( )

A.电导电流引起的损耗和因磁场引起的损耗组成

B.电感电流引起的损耗和因磁场引起的损耗组成

C.电感电流引起的损耗和因极化引起的损耗组成

D.电导电流引起的损耗和因极化引起的损耗组成

13.偶极子极化又称为( )

A.离子式极化

B.电子式极化

C.转向极化

D.夹层式极化

14.根据定义,跨步电压的大小与( )

A.步距的大小有关

B.人体皮肤的干燥程度有关

C.接地电流的大小有关

D.行走方向有关

15.电气设备上的感应雷过电压是由于( )

A.电气设备附近发生雷击产生的

B.电气设备附近将要发生雷击产生的

C.电气设备遭到直接雷击产生的

D.电气设备遭到反击雷产生的

二、填空题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。填错、不填均无分。

16.电弧弧柱区在产生游离的同时,还存在着去游离现象,去游离主要包括复合和_________两种形

17.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。

18.火电厂中的给水泵、送风机等设备属于___________负荷。

19.母线三角形布置适用于___________kV大中容量的配电装置。

20.三相导体垂直布置时,边缘相所受的电动力相对___________。

21.操作电源按电源性质分为___________两类。

22.无励磁调压变压器分接头为-7.5%时,若无制造厂的规定,则其___________应相应降低2.5%。23.一般在容量不大于___________kV A、额定电压在110kV以下的变压器中采用油自然循环空气自然冷却的冷却系统。

24.测量绝缘电阻时,通常将加压后___________的电阻值视为被试品的真实电阻。

25.内过电压的幅值与电网的___________有直接关系。

16.六氟化硫断路器是利用SF6气体与______之间形成速度较高的相对运动,形成SF6气流吹动电弧而熄弧

的。

17.线路隔离开关的_______侧,通常装有接地闸刀开关。

18.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。

19.电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的____________________________。

20.额定容量为2000A·h的蓄电池的放电电流是________A。

21.在外电场作用下,正、负离子在有限范围内相对移动产生感应偶极矩,称为___________。

22.直流电压作用在任何介质上时,由夹层极化和偶极子极化等有损极化所产生的电流,称为

___________。

23.行波实质上是___________能量沿导线传播。

24.接线为Y,Zn11,(或YN,Zn11)的配电变压器中性线的允许电流为其额定电流的_____%,

或按制造厂及有关规定。

25.增加母线的截面积,减少短路电流数值及其通过母线的时间等措施可用来改善母线的___________稳定

条件。

16.发电厂自用电是指发电厂在____________过程中自身所使用的电能。

17.一般水电厂的厂用电率为____________。

18.单母线分段带旁路接线主要用于电压为____________且出线较多的配电装置中。

19.RTO型熔断器是有填料的封闭式低压熔断器,熔管内充有石英砂,熔件常焊有锡桥,可起到____________的作用。

20.将母线和母线隔离开关布置在第二层,而将断路器、限流电抗器等布置在第一层的屋内配电装置称为____________配电装置。

21.电器允许的热效应应____________短路电流通过电器时短路电流产生的最大热效应。

22.直流操作电源通常采用____________、复式整流装置或电容储能的硅整流装置供电。

23.容量超过____________kV A且采用油自然循环空气自然冷却系统的变压器,多安装扁管

式散热器结构。

24.电介质的分子结构可分为中性、弱极性和极性,但从宏观看都是____________。

25.不同波阻抗元件的连接点称为____________。

16.交流电弧电流过零时,在弧隙间会产生间隙恢复电压迅速升高和_______恢复过程。

17.按工作原理可把全连式分相封闭母线看成是以母线为一次侧,_______为二次侧的变比为1∶l的无铁心变压器。

18.单母线接线的基本支路包括电源支路和引出线支路,每一支路均装有________和隔离开关。19.SF6全封闭组合电器是以SF6气体作为_______和灭弧介质,以优质环氧树脂绝缘子作支撑元件的成套高压组合电器。

20.母线的热稳定系数C值随着母线工作温度的上升而________。

21.复式整流直流操作电源是以电压和电流________两种方式获得交流电源,经整流后供电的直流电

22.灯光监视的断路器控制回路用绿色指示灯亮表示断路器处在_________位置。

23.变压器冷却系统有_________循环冷却系统和强迫油循环冷却系统两种。

24.变压器负荷能力的大小与变压器容量、负荷持续时间、环境温度以及___________等条件有关。25.雷击时产生很大的雷电流,在放电通道上产生____,损坏设备或造成火灾。

16.当断路器开断电路瞬间,触头压力减低,触头表面形成炽热的斑点,同时触头之间距离很近,因此触头之间会形成_______电场。

17.填充有石英砂的熔断器中,石英砂起_______作用。

18.当引出线数目较多时,为提高供电可靠性,可用_______将母线分段,构成单母线分段接线。

19.断路器采用多断口的熄弧方法是利用降低每个断口的_______达到加速熄弧目的。

20._______配电装置是把所有电气设备布置在一层建筑物的房屋内的配电装置。

21.热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流热效应使其温度超过其_______

而造成损坏妨碍继续工作的性能。

22.硅整流电容储能直流操作电源,由_______两部分组成。

23.变压器绕组的温度变化往往落后于空气温度的变化,其变化范围一般只有空气温度变化的_______%。

24.电介质(绝缘介质)在电场作用下主要有极化、电导、损耗和_______等四种物理现象。

25.过电压对电气设备的_______是很危险的。

三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)

26.区域变电所

27.发电厂的启动电源

28.电气设备的最大工作电压

29.离子位移极化

30.操作过电压

26.半高型配电装置

27.变压器绝缘老化

28.交流耐压试验

29.行波的折射系数

30.外桥接线

26.弧隙介质击穿电压

27.直击雷过电压

28.高型配电装置

29.变压器强迫油循环风冷却系统

26.隔离开关的额定动稳定电流

27.内桥接线

28.自同期

29.介质疲劳

30.保护接地

30.电子式极化

26.触头间隙的恢复电压

27.中型配电装置

28.变压器油自然循环强迫空气冷却系统

29.夹层介质界面极化

30.谐振过电压

四、简答题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)

31.简述电流互感器的工作原理及工作特点。

32.为什么在断路器和隔离开关之间应加装防误操作闭锁装置?

33.对发电厂厂用工作电源的引接方式有何要求?

34.简要分析分裂电抗器正常运行时电压损失小、短路时限制短路电流作用强的原理。

35.电介质电子式极化有哪些特点?

36.题36图为CJ5型隔离开关电动操作机构控制回路。试详细说明隔离开关合闸的过程。

31.发电厂厂用电供电电压有哪几级?确定厂用电供电电压时应考虑哪些因素?

32.何谓半高型配电装置?它有何特点?

33.一般高压成套开关柜的闭锁应具备的“五防”功能是指什么?

34.何谓变压器的强迫油循环水冷却系统?与强迫油循环风冷却系统相比,它有何特点?

35.电介质的电导有哪些特点?

36.避雷针的“避雷”原理是什么?

31.为什么不允许电流互感器二次侧开路?若要拆除电流互感器二次侧的仪表或继电器时,应采取的最简单措施是什么?

32.何谓发电厂的事故保安负荷?按照其对供电电源的不同要求可以分为哪几类?

33.屋内配电装置的通道有几种?各种通道及最小宽度是如何定义的?

34.变压器并联运行必须满足哪些条件?

35.用电桥测量tgδ时,可能遇到的干扰有哪些?

36.危及电力系统电气设备绝缘的过电压有哪几类?它们分别由什么原因引起?

31.发电厂和变电所的信号回路主要有哪几种?各有什么作用?

32.测量被试品的直流泄漏电流与测量绝缘电组的原理有什么不同之处?泄漏电流试验有什么特点?

33.单母线的主要缺点是什么?

34.断路器在操作过程中为什么会出现“跳跃”现象?

35.与油自然循环空气自然冷却变压器相比,油自然循环强迫空气冷却变压器有何特点?

36.在采用品字形布置限流电抗器时,为何要将A与B或C与B两相电抗器相邻布置?

31.单母线分段接线的主要优点是什么?

32.隔离开关的作用是什么?它与断路器配合操作时应遵循什么原则?

33.支持绝缘子需按哪些条件选择和校验?

34.厂用母线为什么采用单母线接线或单母线分段接线?

35.电介质为什么会具有一定的电导?

36.题36图为主接线采用单母线接线时气动操作的隔离

开关控制回路。请写出隔离开关合闸操作过程。

五、绘图题(本大题共l小题,10分)

37.某发电厂有4台发电机组和2台双绕组主变压器,

发电机组和变压器为扩大单元接线,高压系统有4条

引出线并采用双母线带旁路接线。试画出该发电厂的

电气主接线图。

37.画出JSJW—10型三相五柱式电压互感器的接线图,

并说明第一副绕组和第二辅助副绕组各能测量什么电压。

37.绘出具有2条出线2条进线的单母线带旁路母线

的电气主接线图。要求旁路断路器不仅能够替代出线

断路器,而且能够替代进线断路器,并正确配置各回

路断路器和隔离开关设备。题36图

37.试画出外桥接线电气主接线图,并说明为什么它适用于变压器需要经常投切的场合?

六、计算题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

38.已知某发电厂厂用工作变压器的参数如下:变压器的额定容量S N=12.5MV A,短路电压百分数U K%=8,cos?=0.8,η=0.9。厂用电动机平均启动电流倍数为5,启动时厂用母线电压要求为0.7以上,启动前

高压厂用母线负荷S1=1000kV A。试计算该厂用变压器能够满足多少容量电动机自启动?

39.已知某配电装置一条10kV出线的最大工作电流I max=540A,cos?=0.8。电源至10kV母线的电抗X*∑

=0.1(在S j=100MV A,U j=U p条件下)。现拟在该出线上安装NKL—10—600型限流电抗器,将该出线上S

的最大短路电流限制到不大于13kA。试选择NKL—10—600型限流电抗器的电抗百分值X L%,并校验其电压损失△U%和残余电压U rem%。

38.某发电厂高压厂用母线电压为6kV,高压厂用变压器为无激励电压调压变压器,其额定容量

SNT=16000kV A,短路电压Uk%=8。自启动时,高压厂用母线上的合成负荷标幺值为3.0(基准容量

Sj=16MV A,基准电压Uj=6kV)。试确定自启动时高压厂用母线电压的有名值。

39.某变电所10kv母线水平排列,母线相间距离a=0.3m,母线同一相绝缘子之间的距离L=1.2m;母

线通过的最大短路电流为:I"=30kA,I0.3=27kA,I0.6=25kA;短路电流持续时间t=0.6s;母线热稳定系数C=87。试求:

(1)母线短路时所承受的最大电动力;

(2)母线最小允许截面积。

38.某35kV屋内配电装置中,环境温度为25℃,三相母线水平排列平放,母线截面积为50×5mm2,相间距离a =40cm,同相两个相邻绝缘子距离L =80cm,跨距数大于2,)3(

i=80kA。现欲选用ZB-35型支持绝缘子(参

im

数:U N =35kV,绝缘子高度,

400

H='户内式,抗弯破坏荷重F=7335N),试确定该型号支持绝缘子是

m m

否满足要求?

39.某发电厂高压厂用母线电压为10kV,高压厂用变压器为有载调压变压器,其额定容量为S NT =20000kV A,短路电压百分数为U K% =10.5,高压厂用母线上的合成负荷标幺值为2.5(基准容量S j=20000kV A,基准电压U j =10kV)。试确定电动机能否正常启动。

38.某发电厂高压厂用变压器为无激励电压变压器,其短路电压百分数为8。已知成组电动机自启动前厂用母线上负荷的标幺值S1*=0.3,厂用母线电压标幺值为U*B=0.68。试计算自启动总容量的标幺值。

39.某10kV屋内配电装置中,三相母线采用垂直排列竖放,相间距离a=35cm,同相间两个相邻绝缘子距离L=90cm,跨距数大于2。通过母线短路电流I(3)″=35kA。试按动稳定要求选择该回路采用矩形铝母线的截面。(铝母线的允许应力

σ=70×106N/m2;可选标准铝母线有:50×4、63×6.3、63×8、80×8mm2)

p

38.某台JSJW型10kV三相五柱式电压互感器

如题38图所示。第一副绕组接有三块电压表V1

V2、V3,第二副绕组开口处接有电压表V4。试求:

(1)正常运行时V1、V2、V3、V4的读数为多少?

(2)当电网A相接地时,V1、V2、V3、V4的读数

又为多少?

(注:V1、V2、V3的读数应折算到10kV侧)

39.某10kV屋内配电装置中,环境温度为25oC,

母线采用三相水平排列平放,相间距离a=25cm,

同相两个相邻绝缘子距离L=100cm。通过母线的

短路电流值:I(3)″=35kA,I0.6=30kA,I1,2=26kA。短路电流通过时间t=1.2s。若导体长期工作发热允许温升为45℃,试按照热稳定要求选择该回路采用矩形铝母线的截面(不同工作温度下裸母线的C 值如题39表所示;可供选择的标准矩形铝母线有:5×40、5×50、6.3×63、63×8、80×6.3、80×8mm2)。题39表不同工作温度下硬铝及铝合金的C值

发电厂电气运行考试题库

一、判断题部分 1、发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。( √) 2、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 3、运行中的发电机所消耗能量主要包括铁损、铜损、摩擦损耗、通风损耗、杂散损 耗。( √) 4、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 5、对于汽轮发电机来说,不对称负荷的限制是由振动的条件来决定的。( × ) 6、发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。 ( √) 7、变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。(√) 8、变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。(×) 9、差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。(√) 10、保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运。(√) 11、变压器的低压绕组绝缘容易满足,所以低压绕组需绕在外边,高压绕组电压高,必须绕在里边。( × ) 12、变压器不论分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%,则二次侧可带额定电流。( × ) 13、电动机因检修工作拆过接线时,应进行电动机空转试验。( √) 14、发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√) 15、熔断器可分为限流和不限流两大类。(√) 16、提高功率因数的目的是:(1)提高设备的利用率,(2)降低供电线路的电压降, (3)减少功率损耗。(√) 17、高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。( ×) 18、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。( √) 19、发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。( √) 20、电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。( ×) 21、电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成( √) 22、绝缘子做成波纹形,其作用是增强它的机械强度。( × ) 23、系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。( √ )

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

发电厂电气专业试题

试卷 (100分) Name _________ Unit _________ Mark _________ 一填空题(共20分,每空1分) 1.(3分)描述正弦交流电的三要素是______,______,_______。 2.(3分)半导体有三个主要特性:(1)__特性(2)__特性(3)__特性。 3.(1分)根据电流作用下人体表现的特征,通常确定直流电__毫安为人体的安全电流。 4.(2分)由于人员误操作引起__发供电设备__运行,则不论时间长短,都算作事故。 5.(2分)充足电的铅蓄电池,如果放置不用,将逐渐失去__,这种现象叫做蓄电池__。 6.(1分)在半导体中,靠空穴导电的半导体称__型半导体。 7.(2分)防止直击雷的保护装置有:__针和__线。 8.(2分)操作过程中发生__时,不准擅自更改__ 9.(1分)在半导体中,靠__导电的半导体称P型半导体。 10.(2分) 在纯电感电路中,__超前__90 。 11.(1分)接地线应用多股软铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于__mm 2。 二选择题(共20分,每题1分) 1.(1分)交流电压表指示的数值是__。 A. 平均值 B . 有效值 C. 最大值 2.(1分) 在R L串联电路中,电流I=___。 A. U R X L + B . U R X L 22 + C . U R R L 22 + 3.(1分)电容器的电容量与极板间介质的介电常数___。 A. 有关 B. 无关 4.(1分) R L C串联电路产生串联谐振条件是___。 A.X L>X C B .X L=X C C.X L<X C 5.(1分) 发生串联谐振时,电路总阻抗Z=___。 A. r B.X L+X C C .X L D X C 6.(1分) 把额定电压220伏的灯泡,接在110伏电流上,灯泡的功率是灯泡额定功率的___。 A.1 2 B. 1 4 C . 1 8 7.(1分)空芯线圈中,放入铁芯电感L如何变化___。

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

发电厂及变电站电气部分试卷试题库包括答案.doc

《发电厂及变电站电气部分》题库 一、填空题 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 10.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 11.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 12.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称 为。 答:一次电路或电气主接线 13.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 14.根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为 _________ 。 答:配电装置。

15.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 16.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 17._________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 18. 在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。答:开环运行 19. 发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________ 、灵活性和经济性。 答:可靠性 20. 我国一般对35kV 及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 21. 我国一般对 110kV 及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 22.旁路母线的作用是 ____________ 。 答:可代替线路断路器工作 23. 无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________ 和单元接线。 答:角型接线 24. 加装旁路母线的唯一目的是。 答:不停电检修出线断路器 25. 限流电抗器分为普通电抗器和两种。 答:分裂电抗器 26. 当发电机容量较大时,采用组成扩大单元接线,以限制短路电流。 答:低压分裂绕组变压器 27.断路器和隔离开关配合工作的原则为。 答:接通线路时先接隔离开关,后接断路器;断开线路时先断路器,后断隔离开关 28. 外桥接线适合于。 答:线路较短和变压器需要经常切换的情况 29. 内桥接线适合于。 答:线路较长和变压器不需要经常切换的情况

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)

范文 2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试 1/ 10

题库及答案(完整版) 2020 年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)一、填空题 1、直流电动机磁励方式可分为(他励) 、(并励) 、(复励) 和 (串励) 。 2、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过( 25)转。 3、三相异步电动机的额定功率是满载时转子轴上输出的(机械功率),额定电流是满载时定子绕组的(线电流),其转子的转速(小于) 旋转磁场的速度。 4、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧表),而不宜使用万用表。 5、交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和(相间)短路。 6、交流接触器常采用的灭弧方法是(电动力)灭弧、(栅片)灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是(直吹)灭弧。 7、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成(两)段以提高电弧的(起弧电压);同时利用两段电弧相互间的电动力将电弧向外侧(拉长),以增大电弧与冷空气的(接触面),迅速散热而灭弧。 8、引起接触器线圈发热的原因有(电源电压)、(铁心吸力不足),(线圈匝间短路),(电器动作超过额定)。 9、异步电动机的转速,总要(低于)定子旋转磁场的转速。 10、异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是

启 3/ 10

动时功率因数(低),电流中的(有功)成分小引起的. 11、绕线式电动机的调速原理,就是在转子回路串一个(可调)电阻,增加电阻时,其电动机的转速就(降低)。 12、直接启动的大型感应电动机,改善启动特性的方法有:采用(双鼠笼)或(深槽)式。 13、绕线式电动机在发电厂某些地方还经常用到它,它的优点是:(调速)和(启动)特性好。 14、电动机的自启动是当外加(电压)消失或过低时,致使电动机转速(下降),当它恢复后,转速又恢复正常。 15、异步电动机的内部通风系统一般可分为三类:(轴向)通风系统;(径向)通风系统;(混合)通风系统。 16、电动机在运行中产生的损耗会引起各部分(发热),其结果使电动机各部件的(温度)升高。 17、电动机的允许温升基本上取决于绝缘材料的(等级),但也和温度的(测量)方法及(散热)条件有关。 18、备用的电动机容易吸收空气中的(水分)而受潮,为了在紧急情况下能投入正常运转,要求定期测量绕组的(绝缘电阻)。 19、异步电动机在启动时,启动电流(很大)而启动力矩(较小)。 20、所谓改善异步电动机的启动特性,主要是指:(降低)启动电流,增加启动(力矩),提高启动时的(功率因数)。 21、在我国电动机的型号中,J 代表(交流),Z 代表(直流),T 代表(同期)。

电厂招聘电气判断试题(200题)

1.按正弦规律变化的交流电的三个要素是有效值,频率和电位差。(×) 最大值\周期\初相位 (即变化的幅度\快慢\初值) 2.把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加 电力输出能力。(√) 交流线路中,串联电容器能够提供无功补偿。通常串联在330kV及以上的超高压 线路中,其主要作用是从补偿(减少)电抗的角度来改善系统电压,以减少电能 损耗,提高系统的稳定性。 3.把电容器与负载或用电设备并联叫并联补偿。(√) 4.磁场对载流导体的电磁力方向,用右手定则确定。(×) 5.电流与磁力线方向的关系是用左手握住导体,大拇指指电流方向,四指所指的方向即 为磁力线的方向。(×) 6.对称的三相正弦量达到的最大值的顺序,称相序。(√) 相序指的是三相交流电压的排列顺序 7.对于直流电路,电感元件相当于开路。(×) 8.对于直流电路,电容元件相当于短路。(×) 9.交流电路中,电感元件两端的电压相位超前电流相位90o。(√) 举个例子:对电容突加电压,瞬间电容产生最大的电流,而电压要等到电容两段 电荷积累产生,因此电容使电压滞后于电流。同样给电感突加电压,电感电流要 慢慢才能增大,故电感电流相位会滞后于电压 10.交流电路中,电容元件两端的电流相位超前电压相位90o。(√) 11.交流电路中,电阻元件上的电压与电流同相位。(√) 12.金属材料的电阻,随温度的升高而减少。(×) 金属(除汞外)在常温下都是晶体,它在内部结构与性能上有着晶体所共有的特 征,但金属晶体还具有它独特的性能,如具有金属光泽以及良好的导电性、导热 性和塑性。但金属与非金属的根本区别是金属的电阻随着温度的升高而增大,即 金属具有正的电阻温度系数,而非金属的电阻却随着温度的升高而降低,即具有 负的温度系数。 13.两个频率相同的正弦量的相位差为180o,叫做反相。(√) 14.两个平行的载流导线之间存在电磁力的作用,两导线中电流方向相同时,作用力相排 斥,电流方向相反时,作用力相吸引。(×) 15.三相电源发出的总有功功率,等于每相电源发出的有功功率的和。(√) 16.三相中性点不接地系统发生一点接地时,其它相对地电压不变。(×) 即升高到原来对地电压的√3 倍 17.通过电感线圈的电流,不能发生突变。(√) 18.线路发生单相接地故障后,离故障点越近零序电压越高。(√) 大地是一个导体,离接地点越近,电场越强,跨步电压(电位差)越高 19.引起绝缘电击穿的主要原因是作用在电介质上的电场强度过高,当其超过一定限值时, 电介质就会因失去绝缘性能而损坏。(√) 20.在电路中,若发生串联谐振,在各储能元件上有可能出现很高的过电压。(√)

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

电厂招聘电气试题(二)

1.对隐极式汽轮发电机承受不平衡负荷的限制,主要是由转子( A )决定的。 A、发热条件; B、振动条件; C、磁场均匀性; D、电流性。 2.发电机回路中的电流互感器应采用( A )配置。 A、三相; B、两相; C、单相; D、两相差。 3.一般设柴油发电机作为全厂失电后的电源系统是( A )。 A、保安系统; B、直流系统; C、交流系统; D、保护系统。 4.随着发电机组容量增大,定子绕组的电流密度增大,发电机定子铁芯的发热非常严重。 在空气、氢气和水这三种冷却介质中,( C )的热容量最大,吸热效果最好。 A、空气; B、氢气; C、水; D、无法确定。 5.定子常采用导磁率高、损耗小的( C )片叠压而成。 A、铁钴合金; B、铁镍合金; C、硅钢; D、超导钢。 6.发电机转子铁芯一般采用具有良好( C )及具备足够机械强度的合金钢整体锻制而 成。 A、导热性能; B、绝缘性能; C、导磁性能; D、导电性能。 7.要提高发电机容量,必须解决发电机在运行中的( B )问题。 A、噪声; B、发热; C、振动; D、膨胀。 8.发电机内氢气循环的动力是由( A )提供的 A、发电机轴上风扇; B、热冷气体比重差; C、发电机转子的风斗; D、氢冷泵。 9.发电机发生( C )故障时,对发电机和系统造成的危害能迅速地表现出来。 A、低励; B、失磁; C、短路; D、断路。 10.使用静止半导体励磁系统的发电机,正常运行中励磁调节是通过( A )来实现的。 A、自动励磁系统; B、手动励磁系统; C、手、自动励磁系统并列运行; D、电网。 11.当发电机转速恒定时,( B )损耗也是恒定的。 A、鼓风; B、机械; C、电磁; D、杂散。 12.发电机铁损与发电机( B )的平方成正比。 A、频率; B、机端电压; C、励磁电流; D、定子的边长。 13.当冷却介质入口温度降低时,与热流的温差增大,冷却效果( A ),在相同负荷下 发电机各部分的温度要( A )一些。 A、增强,低; B、减弱,低; C、减弱,高; D、增强,高。

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》试题库

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》 晓 第一部分:单选题 1 为规定电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气 安全要求,中国电力企业联合会组织编制了《电力安全工作规程》(国标版),国标版安规将从( A )起施行。 A. 2012年6月1日 B. 2011年6月1日 C. 2011年12月1日 D. 2012年1月1日 2 《电力安全工作规程》(国标版)由()提出,是 ()标准。( D ) A. 国家南方电网公司,企业 B. 中 国电力企业联合会,企业 C. 国家电网公司,行业 D. 中国电力企业联合会,国家 3 在《电力安全工作规程》(国标版)中,低压定义为:用于配电的交流系统中( A )V及其以下的电压等级。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 3.6条) A. 1000 B. 250 C. 380 D. 220 4 在《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》 (国标版)中,设备不停电时的安全距离,±500kV安全距离 为()米,±800kV安全距离为()米。( D )(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 5.2.2条) A. 5.00,8.00 B. 5.00,9.30 C.

6.00,8.00 D. 6.00,9.30 5 人员工作中与设备带电部分的安全距离,±500kV安全距 离为( C )米,±800kV安全距离为()米。( C ) (《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第6.2.1条) A. 6.00,9.30 B. 6.00,10.10 C. 6.80,10.10 D. 6.80,9.30 6 装、拆接地线导体端应( A ),人体不应碰触接地线(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第6.4.5条) A. 使用绝缘棒 B. 使用绝缘棒和戴绝 缘手套 C. 戴绝缘手套和穿绝缘靴 D. 穿绝缘靴 7 成套接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于( C )mm2。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 6.4.8条) A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 8 在一经合闸即可送电到工作地点的( B )操作把手上,应 悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工 作!的标示牌。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气 部分)》(国标版)第6.5.1条) A. 断路器 B. 隔离开关 C. 断路器和隔离开关 D. 接地开关

发电厂电气部分模拟题与答案

发电厂电气部分模拟试题一

发 电 厂 电 气 部 分 模 拟 试 题 一 答 案 一、填空题(40分) 1. 导体的短时最高发热温度不超过导体材料的短时最高允许温度 2. B 相 271073.1sh i a L ?? ?- 3. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距 4.灭弧介质 5. 小 6. 在绝热状态下,导体温升达到稳定温升所需的时间 7. 减小 8、变电站、输电线路、用户 9.经济电流密度 长期发热运行电流 10. 好 11. 按炉分段 单母线分段 12. 弧隙电压恢复强度 弧隙介质恢复强度 弧隙介质恢复强度>弧隙电压恢复强度 二、选择题(12分) 1、C 2、D 3、C 4、C 三、按要求完成下面各题(48分) ① 计算发电机引出线的经济截面;(6分) A GN 14438.0105.103102005.1I 05.1I 36 max =???? ???????== (2 分)

根据Tmax = 3200h ,查得经济电流密度J = 1.06 (A/mm 2 ) (2 分) 则发电机引出线的经济截面为:1361 1.061443J S J ===N I (mm 2 ) (2 分) ② 若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其能否满足导体正常发热的要求;(6分) 按导体平放,查得2×(80×8)的铝矩形母线的 Ial=1858A ,Ks=1.27。 (2分) 计算温度修正系数966.0257028 70K =--= θ, (2分) 则实际载流量为 1795 1858966.0K =?=?al I θ (2 分) 显然,Imax =1443 < 1795,可见能满足导体正常发热的要求 ③ 按②中所选导体计算短路前母线工作温度;(2分) C I I C al ο ο551795 1443)2870(28)(2 22282 max 0al 0i =?-+=? -+=θθθθ (2 分) ④ 按②中所选导体计算短路时最高工作温度;(12分) 短路切除时间 ) (3.02.01.0t t t ab pr k s =+=+= (2 分) 周期分量热效应为 ()() )(6.15020221028123.010"12Q 2 222222/2p s kA I I I t k k t t k ?=+?+?=+?+?= (2 分) 因为)(1)(3.0t k s s <=,查表得非周期分量等效时间 T = 0.2(s),则非周期分量热效应 ) (8.156282.0"T Q 222np s kA I ?=??== (2 分) 短路全电流热效应 ) (4.3078.1566.150Q Q Q 2np p k s kA ?=+=+= 由C ο 55i =θ查得)/(1045.0A 4 16 i m J ?Ω?= (2 分) 则16 2 616 2k i f 10468.0)008.008.02(104.3071045.0Q A A ?=???+?=+=∴S (2分) 查得导体短路时最高工作温度C ο 65f =θ (2 分) ⑤ 计算热稳定最小截面;(4分) 由C ο 55i =θ,查得93C = (2

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

电厂电气检修专业考试题

电气检修专业考试题(A卷) 姓名:分数: 一、填空题:(每空2分,共30分) 1、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用第()种工作票。 2、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施(),然后在工作票上签字,才允许开始工作。 3、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口()。 4、电力变压器的油起()和()和灭弧的作用。 5、施工中所用的所有手持电动工具外壳必须()、()良好,必须使用漏电保护装置。 6、装拆接地线的导线端时,要对()保持足够的安全距离,防止触电。 7、变压器铭牌上的额定容量是指( )。 8、设备发生接地时室内不得接近故障点()m,室外不得接近故障点()m。 9、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟( )次左右 10、危险源新辨识时应考虑()、()、()、管理四方面的不安全因素。 二、判断题(每题2分,共20分) 1、带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。() 2、高压试验工作可以一人来完成。() 3、电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。() 4、进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。() 5、用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。() 6、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。() 7、根据风险值的大小,可将风险分为特别重大、重大、中等、一般、低风险5个等级。() 8、《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。() 9、漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。() 10、根据风险值的大小,可将风险分为特别重大、重大、中等、一般、低风险5个等级。()

火电厂电气安规试题

一、选择题 1、在二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者,需(B) A填用电气第一种工作票 B填用电气第二种工作票 C填用热控第二种工作票 D接受口头或电话命令 2、在未办理工作票()手续以前,值班人员不准将施工设备合闸送电。(D) A填用 B许可 C转移 D终结 3、已装设接地线发生(),其与带电部分的距离不符合安全距离要求,应采取相应措施。(C) A折断 B晃动 C摆动 D移动 4、在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置()或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。(B) A“在此工作!” B“禁止合闸,有人工作!” C“止步,高压危险!” D“禁止攀登,高压危险!” 5、接地网电阻不符合要求的,晴天也应(A) A穿绝缘靴 B待绝缘手套 C带护目镜 D站在绝缘垫或绝缘台上 6、线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行。()约时停、送电。(A) A严禁 B不应 C可以 D经领导批准可以 7、带电作业应在()下进行。(D)

A雷雨天气 B雨雾天气 C恶劣天气 D良好天气 8、工作尚未全部终结,而需要送电试验电动机或启动装置时,应()工作票并通知有关机械部分人员后,方可送电。(D) A重新办理 B终结 C继续使用 D收回全部 9、进入SF6配电装置地位区域电缆沟进行工作应先检测含氧量()和SF6气体含量是否合格。(D) A不低于8% B不低于12% C不低于15% D不低于18% 10、二次回路变动时应防止()或产生寄生回路。(C) A误动 B误碰 C误拆 D误接 11、不应在二次系统的()上接取试验电源。(D) A电压回路 B电流回路 C信号回路 D保护回路 12.二次回路耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可(C) A进行 B试验 C加压 D合闸 13、继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(直流系统接地等)或短路跳闸时,不论与本身工作是否有关,应(A) A立即停止工作,保持现状 B继续工作 C保留现场并立即通知值班人员 D及时处理 14、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(B)以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考 试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动 .带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置

相关文档
相关文档 最新文档