文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光缆检验测试报告

光缆检验测试报告

光缆检验测试报告
光缆检验测试报告

光缆测试报告工程名称:

工程名称:

工程名称:

工程名称:

工程名称:

工程名称:

光缆测试报告两篇

光缆测试报告两篇 篇一:光缆测试报告 工程名称: 生产厂家测试日期20XX年01月20日测试地点S36风机温度 0 ℃ 光缆盘号001 光纤芯数24 测试波长 ≤1310 nm 测试项目□开盘测试 标称长度4200 m 外层损伤无光纤封头完好 实测长度4200 m 线盘质量完好无损坏 □接头衰减测 试 接头桩号A3 接头塔号A3 □纤芯衰减测 试 测试线路长度0. 844km 方向升压站至S36风机 纤芯序号纤芯色别纤芯衰减(db/km) 纤芯序号纤芯色别 纤芯衰减(db/km)允许值实测值允许值实测值 1 B ≤0.35 0.3 2 18 W ≤0.35 0.31 2 OR ≤0.35 0.32 19 R ≤0.35 0.30 3 G ≤0.35 0.31 20 N ≤0.35 0.31 4 BR ≤0.3 5 0.30 21 Y ≤0.35 0.32

5 GR ≤0.35 0.31 22 V ≤0.35 0.31 6 W ≤0.35 0.32 23 P ≤0.35 0.30 7 R ≤0.35 0.31 24 AQ ≤0.35 0.31 8 N ≤0.35 0.31 25 9 Y ≤0.35 0.30 26 10 V ≤0.35 0.31 27 11 P ≤0.35 0.32 28 12 AQ ≤0.35 0.31 29 13 B ≤0.35 0.30 30 14 OR ≤0.35 0.31 31 15 G ≤0.35 0.32 32 16 BR ≤0.35 0.31 33 17 GR ≤0.35 0.30 34 测试仪器:采用XX牌OTDR(光时域反射仪),具体型号为S20。 测试结论:经测试光缆熔接损耗值符合图纸设计及规范要求,可以投入运行。 试验单位(盖章):审核人: 年月日 光缆测试报告 工程名称:

电信光缆验收报告记录

电信光缆验收报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

电信光纤施工验收报告 工作概况 对集团原有光纤结构进行整改。 1、废除原有主干双模光纤,改换单模光纤线。 2、改变原有光纤结构走向,重新布局光纤网络结构。 示意图 改造前改造后 3、更换光纤终端设备(改用高速单模光纤猫)验收报告 施工单位:电信施工工程队 工程于2013年5月15日完成,预计施工期2天,实际施工期为4天。共铺设光纤线缆1.2公里、高速光纤猫6对、熔光纤接头16蕊.并应行政部要求对原有光纤线缆以及电话线缆规整。施工过程由集团行政部网管全程监督。验收单位:集团行政部 施工单位: 验收单位:篇二:电信光缆线路工程验收 电信光缆线路工程验收 1、随工检验 (1)按国家机关规定,光缆线路工程均应实行监理制。由监理人员采取巡视、旁站等方式进行随工检验。对隐蔽工程项目,应由监理和施工双方签署《隐蔽工程检验签证》。 (2)光缆线路工程的随工检验,应按下表的项目及内容进行 光缆线路工程随工检验项目内容 2、光缆线路工程初步验收 (1)干线光缆线路工程初步验收(简称工程初验),应在施工完毕并经工程监理单位预检合格后进行。业主(省级)在收到监理单位“关于工程初验申请报告”后一周内组织工程初步验收。初验工作,一般可分档案、安装工艺、传输特性测试和财务、物资等四个组,分别对工程质量进行全面检查和评议。初验组认为有必要时可对隐蔽工程质量进行复查。 (2)光缆线路的安装工艺、传输特性应按下表的项目内容进行检查和抽测。安装工艺和测试数据应符合设计和规范的相关标准,测试数据还应与施工单位提供的竣工测试记录相符或吻合。 光缆线路工程初步验收项目内容 (3)初步验收会议应在全面检查和抽测后对施工质量进行评议,工程质量达到设计和规范标准的为合格。 (4)初步验收会议还应对施工图设计能否指导施工进行评议。施工图设计应达到的深度要求按相关规范或规定。 3、光缆线路工程竣工验收 (1)干线光缆线路工程的竣工验收,应由业主的主管单位(集团公司)组织进行。 (2)光缆线路工程竣工验收,应在初步验收合格并经3~6个月的试运行后进行。 (3)光缆线路工程竣工验收的准备,应由各业主(省级)组织竣工验收检查测试组,对工程进行全面检查。检查内容包括: ①初步验收会议上提出的工程遗留问题应整改处理合格。 ②中继段的光纤特性、光缆线路对地绝缘等指标,应进行近期维护普测的基础上进行重点抽测,各项指标应符合标准。 ③检查、抽测项目,可参照初步验收的项目内容。 (4)工程竣工验收应对工程质量及档案、投资决算等进行综合评价。并对工程设计、施工、监理及有关管理部门的工作进行总结。竣工验收通过后颁发验收证书,正式投产。篇三:光缆验收规范 目次 前言 iii 3

光纤测试报告简易说明手册

光纤测试报告简易说明手册 ④ ② ③ ① ⑤ ⑥ ⑦ ①:所测试光缆名称及编号。 ②:光缆编号、光纤编号、起始位置、结束位置、光纤类型及操作者说明。本图中的所测试光缆是东区2#教学楼的第01芯光纤,本光缆系从实验楼(起始位置)敷设至2#教学楼(结束位置),光纤类型系单模光纤,操作测试人员为徐虎。

③:光纤测试所需的参数。本图中采用统计平均的方法,设置OTDR获取数 据取样的最大范围为2.5公里,测试波长为1310nm,发射100ns的光脉冲,以折射率为1.6459的投射光对总长度为0.2991千米的光纤进行测试,得出3个事件个数(事件个数详见⑥)。 ④:起始位置A端到结束位置B端的曲线图,所测试的光缆从A端到B端 总长度为298.59m(约299.1m)的取样曲线图。A-B之间的曲线图最能反映所测试光缆的通断情况以及衰减情况。正常情况是在仪器和光纤的连接点,通常会产生一个反射信号,同时光功率会因此降低,表现在OTDR曲线图上就是突然出现一个反射峰,图中的B端出现反射峰已表示光纤测试通过。若光纤尾端被压、损坏或光纤没连接上,B端就不会出现反射峰,或是与A端的曲线持平、或是低于A端的曲线。 ⑤:杂波(看图时请忽略)。因测试时设定的数据取样最大测量范围是 2.5km,实际测试光缆的长度为298.59m,因此图⑤中的曲线不是实际需要关心的数据。 ⑥:光纤测试的结果事件表。编号1和2显示所测量光纤的总长度及衰减情况,编号3是反射回来的杂波。 ⑦:衰减值。由编号1、2看出,光纤衰减值是0.057dB/km,表明光纤的衰减较少。 注:(1)单模光纤在1310nm波长的衰减常数一般为0.3~0.4dB/km(长度不同的光纤测试结果不一样) (2)看图时,④、⑥、⑦是工程中需要的直观结果,用户只需要了解这三个地方的数据。一般来说看图④时,B端有反射峰则可说明光纤熔接好并且无损坏,再看图⑥⑦,就知道所测量光纤的衰减值,工程上使用中,单模光纤衰减值低于3dB属于正常范围。 (3)因不同颜色的纤芯的衰减都不一样,请见下表: 同一条光缆不同的纤芯,由于施工、熔接工艺、所使用的测试跳线接口的洁净度等各方面原因,每一条芯所测试出来的衰减值是不一样的。 广州京豪网络科技有限公司 2015年7月30

光纤实验心得体会

光纤实验心得体会 【篇一:光纤通信实验报告】 信息和通信工程学院 光纤通信实验报告 题目: 姓名:董敏华班级:2010211112 学号: 10210368 班内序号: 27 日期:2013/5/27 一、实验原理及框图 多模光纤基带响应测试方法既可用频域的方法,也可用时域的方法。时域法利用的是脉冲调制。按照对脉冲信号采集及数学处理方法的 不同,又分为脉冲展宽法、快速傅立叶变换法和频谱分析法。本实 验采用的是较为简单的脉冲展宽法。多模光纤脉冲展宽测试仪原理图: 如上图所示为多模光纤时域法带宽测试原理框图。从光发模块输出 窄脉冲信号,首先使用跳线(短光纤)连接激光器和光检测器,可 以测出注入窄脉冲的宽度??1;然后将待测光纤替换跳线接入,可以 测出经待测光纤后的脉冲宽度??2。经过理论推导可以得到求解带宽 公式: b? ghz) 多模光纤脉冲展宽测试仪前面板接口分上下两层,上层用于850nm 测试,下层为1310nm。每隔波长分别由窄脉冲发生器输出极窄光脉冲经被侧光纤回到测试仪内进行o/e变换后送出电信号,通过高速示波器即可显示。 多模光纤脉冲展宽测试仪实物图如下所示:

实验采用的数字示波器实物图如下所示: 二、实验步骤 (一)850nm窗口下光纤的带宽测试 1. 打开测试仪电源开关(位于背面),前面板上的电源指示灯亮; 2. 将示波器输入端和本仪器850nm的“rf out”输出端用信号线接好; 3. 用一根光纤跳线将850nm的“optical in”和“optical out”连接起来; 4. 仪器连接好后如下图所示: 进行示波器操作: a) 按auto-scale键调出波形; b) 点击time base键,并通过右下方旋钮调整脉冲至适当宽度(一般设置为10.0ns/div); c) 点击?t、?v键,显示屏右方会出现?v markers(off/on)、?v markers(off/on)选框,先通过右侧对应按键将?v markers设为on,分别调节v marker1和v marker2测出脉 冲高度并找出脉冲半高值;再将?v markers设为on,分别调节t marker1和t marker2 使其和脉冲半高值相交。则有t marker2-t marker1即为脉冲半高全宽?1。 5. 换下该光纤跳线,接入待测光纤用同样方法测出?2;其测试步骤 和4相同,如下图所示: 21)1/2 (ns) (二)1310nm窗口下待测光纤的带宽测试: 和850nm窗口下测试不同的是:应该选择1310nm区域内的“optical in”和“optical out”,“rf out”口进行正确连接,除此之外,其他都和850nm下待测光纤的带宽测试步骤相同。 三、实验注意事项

光缆测试报告

M L C项目通信传输系统 光缆测试报告 北京建谊建筑工程有限公司 2010年7月21日 一、光缆测试说明 1、通信系统说明 MLC项目配套工程包括通信传输系统,由MLC在TCC通信机房、小营/西直门MLC机房分别新设一套传输设备,三套传输设备通过光缆组成4芯复用段保护环网,通过TCC既有配线架与各线OCC在TCC设置的传输设备业务层互联。MLC新设的传输设备通过TCC 既有ODF与MLC机房新设ODF通过光缆连接,实现各线LC业务接入MLC。 2、光纤使用说明 1)西直门8层MLC机房(灾备中心)至京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心),占用南环4芯光纤; 2)西直门8层MLC机房(灾备中心)至京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备,占用北环4芯光纤; 3)京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心)至京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC 通信设备,新敷设1根24芯光纤; 4)西直门8层MLC机房(灾备中心)至西直门7层通信机房(南环、北环均在此处上光纤配线架),新敷设1根24芯光纤; 5)京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心)至京投大厦西辅楼B1层通信配线间(南环在此处上光纤配线架),新敷设1根24芯光纤; 6)京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心)至京投大厦西辅楼7层配线间,新敷设2根4芯多模光缆。(此处的2根4芯多模光缆不属于通信传输系统,是连接服务器与工作站交换机之间的多模光缆); 此次测试针对以上6部分进行。 3、测试仪器

采用信维牌OTDR(光时域反射仪),具体型号为S20。 4、相关图纸 《MLC项目通信系统光纤传输路由图》

二、光缆测试内容 光缆测试包括以下内容: 光缆熔接损耗(MLC项目中的光缆熔接点); 3处MLC通信设备之间光纤传输链路的光衰减; 具体说明如下: 光缆熔接损耗:西直门本项目敷设的1根24芯光缆;京投大厦本项目敷设的2根24芯光缆;京投大厦本项目敷设的2根4芯多模光缆; 3处MLC通信设备之间光纤传输链路的光衰减:西直门8层MLC通信设备与京投大厦西辅楼一层MLC通信设备之间的链路衰减;西直门8层MLC通信设备与京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备之间的链路衰减;京投大厦西辅楼一层MLC通信设备与京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备之间的链路衰减; 三、测试目的 序号测试内容测试目的合格标准备注 1 光缆熔接损耗检查光纤熔接质量每个熔接点损耗 < 光纤熔接规范 2 西直门8层MLC通信设备与京 投大厦西辅楼一层MLC通信 设备之间的链路衰减 检查光纤链路质量<25dB 通信设备对光衰 减的要求 3 西直门8层MLC通信设备与京 投大厦东辅楼三层TCC机房 MLC通信设备之间的链路衰减 检查光纤链路质量<25dB 通信设备对光衰 减的要求 4 京投大厦西辅楼一层MLC通 信设备与京投大厦东辅楼三 层TCC机房MLC通信设备之间 的链路衰减 检查光纤链路质量<15dB 通信设备对光衰 减的要求

光纤配线架验收测试报告

光纤配线架验收测试报告 Prepared on 24 November 2020

光纤配线架测试报告 检验记录 检验清单 主检人: 校核人: 批准人: 日期:

光纤配线架测试 一、认可项目、检验类别及检验依据、流程图 1.认可项目及检验标准 产品名称:光纤配线架 检验标准:YD/T 778-2006 光纤配线架 2.检验类别 (1)产品认证型式检验 (2)产品认证复评型式检验 (3)产品认证监督检验 (4)产品认证监督检验+产品认证变更检验 (5)委托检验 上述(1)-(4)类别的检验依据除了对应产品的检验标准以外,还应依据泰尔发布的最新配线设备认证实施规则来执行。 3.检验流程图

二、检验项目及检验方法 1、外观与结构检查 用卡尺或卷尺检测机架外形尺寸。 用手实际操作转动、插拔、锁定部位应感觉适度,用万能角尺,检测机架门开启角;用塞规检测其间隙的上、中、下三处。 用装配工具手工检查紧固件,用裸手触摸外露和操作部位。 用R 量规检测光缆尾纤的弯曲半径。 其它用目视方法检查。 2、功能检查 测试步骤:采用视察法和操作法检查各功能装置安装的完整齐备性及其达到的功能性。 3、光电性能测试 插入损耗 测试连接框图 测试步骤 按测试连接图连接测试光纤测试,光回波损耗测试仪RM3750的光源输出口作为稳定光源,此时,图中S 2点先不接入被测尾纤,而是通过标准尾纤2按虚线连接(S 2R 1),至光回波损耗测试仪RM3750的光功率输入口,将光源和光功率计光波长设置为指定波长,开启光源开关,预热15分钟后,记录光功率计示值P 1。然后将被测尾纤和标准尾纤2按图中实线连接,测记录光功率计示值P 2。P=P 1-P 2即为S 2R 2插入损耗。同理,将被测尾纤调换方向,则可测出另一 端对应的插入损耗值。 回波损耗 测试连接框图 标准尾纤1 S 1稳定光 光功率 光纤配线架 标准尾纤 图 插入损耗测试连接框图 光回损仪 光纤配线 被测适配器

光缆测试报告

MLC项目通信传输系统 光缆测试报告 北京建谊建筑工程有限公司 2010年7月21日

一、光缆测试说明 1、通信系统说明 MLC项目配套工程包括通信传输系统,由MLC在TCC通信机房、小营/西直门MLC机房分别新设一套2.5G传输设备,三套传输设备通过光缆组成4芯复用段保护环网,通过TCC既有配线架与各线OCC在TCC设置的传输设备业务层互联。MLC新设的传输设备通过TCC既有ODF与MLC机房新设ODF通过光缆连接,实现各线LC业务接入MLC。 2、光纤使用说明 1)西直门8层MLC机房(灾备中心)至京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心),占用南环4芯光纤; 2)西直门8层MLC机房(灾备中心)至京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备,占用北环4芯光纤; 3)京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心)至京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC 通信设备,新敷设1根24芯光纤; 4)西直门8层MLC机房(灾备中心)至西直门7层通信机房(南环、北环均在此处上光纤配线架),新敷设1根24芯光纤; 5)京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心)至京投大厦西辅楼B1层通信配线间(南环在此处上光纤配线架),新敷设1根24芯光纤; 6)京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心)至京投大厦西辅楼7层配线间,新敷设2根4芯多模光缆。(此处的2根4芯多模光缆不属于通信传输系统,是连接服务器与工作站交换机之间的多模光缆); 此次测试针对以上6部分进行。 3、测试仪器 采用信维牌OTDR(光时域反射仪),具体型号为S20。 4、相关图纸 《MLC项目通信系统光纤传输路由图》

二、光缆测试内容 光缆测试包括以下内容: ?光缆熔接损耗(MLC项目中的光缆熔接点); ?3处MLC通信设备之间光纤传输链路的光衰减; 具体说明如下: 光缆熔接损耗:西直门本项目敷设的1根24芯光缆;京投大厦本项目敷设的2根24芯光缆;京投大厦本项目敷设的2根4芯多模光缆; 3处MLC通信设备之间光纤传输链路的光衰减:西直门8层MLC通信设备与京投大厦西辅楼一层MLC通信设备之间的链路衰减;西直门8层MLC通信设备与京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备之间的链路衰减;京投大厦西辅楼一层MLC通信设备与京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备之间的链路衰减; 三、测试目的

光缆衰耗测试报告(可编辑修改版)

光纤衰耗测试报告 工程 单体/变电站通信(多模) 光纤测试10-11、2主变220kV 侧智能柜 仪表名称及编号光源、光功率计 试验人员试验日期 光缆去向盘号纤芯编号衰耗值(dB )光缆去向盘号纤芯编号衰耗值(dB ) 1 1.991 2.01 2 2.002 2.06 3 2.093 1.99 4 1.984 2.01 5 2.085 2.04 6 1.966 2.14 7 2.107 1.97 8 2.058 2.05 9 1.989 2.05 10 2.0710 2.04 11 2.0811 1.95 112 1.95112 1.991 2.101 2.05 2 2.082 1.96 3 2.073 2.08 4 1.974 2.12 5 1.985 2.12 6 2.086 2.08 7 2.147 2.03 8 1.988 2.06 9 2.019 1.96 10 2.1010 2.10 11 2.0611 2.03 2主变保护A 柜212 2.022主变保护B 柜212 2.02 1 2.141 2.07 2 2.062 2.01 3 1.993 2.08220kV IB 母母线智能柜3 4 1.99220kV IIB 母母线智能柜34 2.07 要求:1310nm 和850nm 光纤回路(包括光纤熔接盒)的衰耗不应大于3dB 。

光纤测试10-22、220kV 母联2智能柜 仪表名称及编号光源、光功率计 试验人员试验日期 光缆去向盘号纤芯编号衰耗值(dB ) 光缆去向盘号纤芯编号衰耗值(dB )1 2.061 1.972 2.112 2.123 1.993 2.014 2.014 1.995 1.955 2.026 2.146 1.987 2.057 1.998 2.098 1.999 2.119 1.9910 1.9610 2.1411 2.0711 2.13112 2.01112 1.981 1.981 1.972 1.972 2.103 2.023 2.024 2.034 2.055 2.115 2.006 1.976 2.067 2.047 2.128 2.108 2.079 2.119 2.0710 2.0010 2.1411 2.0411 2.03220kV 母联2保护柜212 1.99220kV 母联2保护柜212 1.961 2.051 1.972 2.032 2.123 1.973 2.27220kV IB 母母线智能柜34 2.00220kV IIB 母母线智能柜34 1.98 要求:1310nm 和850nm 光纤回路(包括光纤熔接盒)的衰耗不应大于3dB 。3、结论: 符合《智能变电站继电保护校验规程》(Q/GDW 1809-2012)要求,合格。 试验负责人: 日期: 审 核: 日期:

光纤无源器件实验报告

1 光纤无源器件综合实验 一、耦合器的测试 1、插入损耗(IL ) IL =OUT IN P P lg 10 (1)对1310nm 光波长 A IL =7.93 dB B IL =0.79 dB (2)对1550nm 光波长 A IL = 1.60 dB B IL = 5.17 dB 2、附加损耗(EL ) (1)对1310nm 光波长EL = 0.02 dB (2)对1550nm 光波长EL = 0.03 dB 3、分光比(CR ) (1)对1310nm 光波长 A CR =0.16% B CR =0.83% (2)对1550nm 光波长 A CR = 0.69% B CR =0.31% 测试结果分析: 本次测量实验数据,计算结果略高于所给的损耗变化量和分光比变化量参考值,说明由于温度及器件等因素的影响存在一定的测量误差。 二、光纤隔离器的特性和参数测试 正向插入损耗1a =OUT IN P P lg 10=0.19 dB 反响隔离度比2a =OUT IN P P lg 10=20.48 dB 测试结果分析: 通过比较隔离器正、反两次测量实验结果,1a 与2a 数值相差很大,说明光正向通过时衰减很小,但反向通过时衰减很大。与隔离器的工作性能相符,此次实验结果较理想。 三、波分复用/解复用器(WDM )的测试 1、插入损耗(IL ) A IL = 7.83 dB B IL = 6.46 dB 2、附加损耗(EL ) EL = 4.08 dB 测试结果分析: 根据参考实验值,本次实验数据损耗存在一定的误差。 四、光纤衰减器(VOA )特性实验 (1)对1310nm 光波长 衰减器衰减量功率值变化范围 5.1-0 nW (2)对1550nm 光波长 衰减器衰减量功率值变化范围 28.5-27.2 nW 测试结果分析: 本实验测试了固定、可调衰减器,实验现象明显,功率变化值明显。

光纤传输损耗测试 实验报告

华侨大学工学院 实验报告 课程名称:光通信技术实验 实验项目名称:实验1 光纤传输损耗测试 学院:工学院 专业班级:13光电 姓名:林洋 学号:1395121026 指导教师:王达成 2016 年05 月日

预 习 报 告 一、 实验目的 1)了解光纤损耗的定义 2)了解截断法、插入法测量光纤的传输损耗 二、 实验仪器 20MHz 双踪示波器 万用表 光功率计 电话机 光纤跳线一组 光无源器件一套(连接器,光耦合器,光隔离器,波分复用器,光衰减器) 三、 实验原理 光纤在波长λ处的衰减系数为()αλ,其含义为单位长度光纤引起的光功率衰减,单位是dB/km 。当长度为L 时, 10() ()l g (/)(0) P L dB km L P αλ=- (公式1.1) ITU-T G .650、G .651规定截断法为基准测量方法,背向散射法(OTDR 法)和插入法为替代测量方法。本实验采用插入法测量光纤的损耗。 (1)截断法:(破坏性测量方法) 截断法是一个直接利用衰减系数定义的测量方法。在不改变注入条件下,分别测出长光纤的输出功率2()P λ和剪断后约2m 长度短光纤的输出功率1()P λ,按定义计算出()αλ。该方法测试精度最高。

图1.1 截断法定波长衰减测试系统装置 (2)插入法 插入法原理上类似于截断法,只不过用带活接头的连接软线代替短纤进行参考测量,计算在预先相互连接的注入系统和接受系统之间(参考条 件)由于插入被测光纤引起的功率损耗。显然,功率1P、2P的测量没有 截断法直接,而且由于连接的损耗会给测量带来误差,精度比截断法差一些。所以该方法不适用于光纤光缆制造长度衰减的测量。但由于它具有非破坏性不需剪断和操作简便的优点,用该方法做成的便携式仪表,非常适用于中继段长总衰减的测量。图1.2示出了两种参考条件下的测试原理框图。 (a) (b) 图1.2 典型的插入损耗法测试装置

电信光缆验收报告

验收单位:集团行政部施工单位: 验收单位:篇二:电信光缆线路工程验收 电信光缆线路工程验收 1、随工检验 (1)按国家机关规定,光缆线路工程均应实行监理制。