高压直流模块 CAN 通讯协议
修改记录 修改日期 2013-09-13 版本 V1.0 修改内容描述 初版 修订者 吕有根
第 1 页 共 3 页 深圳英可瑞科技有限公司

英可瑞科技
类型: 拟制: 版本:
CAN 协议 吕有根 V1.0
适用: CAN 通讯 日期: 2013-9-13 240V/336V 高压直流模块
秘级: 秘密 审核:
1. 概述
本协议采用 CAN 规范 2.0B 版本,29bits 识别码,扩展帧。
2. 适用范围
本协议文本描述了深圳市英可瑞科技开发有限公司 240V/336V 高压直流模块对外 CAN 通讯协议。
3. 通讯物理接口
波特率 125kHz。
4. 帧结构
29bits 识别码定义如下: 数据滤波屏蔽段:Bit28~Bit25.
Bit:28~7 Byte3 Byte2 命令 ID Byte1 6 5 4 3 2 1 0 Byte0 模块地址
命令解析:
名称 命令 ID 模块 地址 监控设定输出 (0x1307,C080>>7) 0/1~ 60 模块回复输出 (0x1207,C080>>7) 1~60 8 CMD=0 0,0:电流、电压设置失败 0,NZ:电流失败,电压成功 NZ,0:电流成功,电压失败 NZ,NZ:电流、电压设置成功 监控读取信息 模块回复状态 监控设定开关机 模块回复开关机 (0x1307,C080>>7) (0x1207,C080>>7) (0x1307,C080>>7) (0x1207,C080>>7) 1~60 1~60 1~60 1~60 8 8 8 8 CMD=1 CMD=1 CMD=2 CMD=2 / 00:失败 NZ:成功 电流(A*10) / / 电压(V*10) / / 状态 1 / 状态 0 开/关机 数据 长度 8 CMD=0 / 电流(mA) 电压(mV) Byte0 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7
地址 0 表示广播命令,模块不回复;地址 1~60 表示模块地址,对应的模块地址回复数据。 监控设置开/关机:0x55 开机;0xAA 关机。“/”表示当前预留,填充 0;NZ 表示非零数据(默认 0xFF) 。
Byte7:Bit 定义状态 0 7 1:输出欠压 0:输出正常 面板指示灯 1:黄灯亮 6 1:输出过压 0:输出正常 1:红灯亮 5 1:输入欠压 0:输入正常 1:红灯亮 4 1:输入过压 0:输入正常 1:红灯亮 3 1:风扇故障 0:风扇正常 1:红灯闪 2 1:模块限流 0:模块恒压 1:黄灯亮 1 1:模块故障 0:模块正常 1:红灯亮 0 1:模块关机 0:模块运行
Byte6:Bit 定义状态 1
7
6
5
4
3
2 1:设置关机 0:设置开机
1 1:过温保护 0:正常 1:红灯亮
0 1:过流保护 0:正常 1:红灯亮
面板指示灯
1:绿灯闪 0:绿灯亮
第 2 页 共 3 页 深圳英可瑞科技有限公司

英可瑞科技
类型: 拟制: 版本:
CAN 协议 吕有根 V1.0
适用: CAN 通讯 日期: 2013-9-13 240V/336V 高压直流模块
秘级: 秘密 审核:
若模块 2 分钟内没有收到监控命令,则认为通讯中断。 读取设置量:设定电压,限流值;
名称 命令 ID 模块地 址 监控设定 模块回复 监控设定 模块回复 (0x1301,0080>>7) (0x1201,0080>>7) (0x1301,0880>>7) (0x1201,0880>>7) 1~60 1~60 1~60 1~60 数据长 度 0 8 0 8 限流值(A*10) 设定电压(V*10) Byte0 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7
设定范围: 336V 模块 额定参数 限流 调压 默认电压 默认电流 软件过压 范围 10%~110% 270V~404V 270V~404V 10%~110% 400V~410V 默认 110% 378V 378V 110% 405V 240V 模块 范围 10%~110% 200V~292V 200V~292V 10%~110% 294V~320V 默认 110% 270V 270V 110% 294V 7.5A(3kW)/15A(6kW)/30A(12kW) 10A(3kW)/20A(6kW)/40A(12kW)
告警保护条件 336V 模块 输入过压 输入欠压 输出过压 输出欠压 环境过温 限流告警 530Vac 260Vac 405Vdc 268V 65℃ >Iset – 0.75A 240V 模块 530Vac 260Vac 294V 198V 65℃ > Iset – 1A
第 3 页 共 3 页 深圳英可瑞科技有限公司