安装定额分册说明:

第一册:机械设备安装工程(主要涉及水泵、冷水机组、冷却塔的安装等内容)

第二册:电气设备安装工程(主要涉及防雷接地、配管配线、开关按钮安装、桥架敷设、电缆敷设、灯具安装、配电箱控制箱安装、电气调试等内容)

第三册:热力设备(主要涉及部分水处理设备的安装内容)

第四册:炉窑砌筑工程(民用建筑基本无涉及)

第五册:静置设备与工艺金属结构(主要涉及部分设备如换热器、分集水器、水处理设备的安装内容)

第六册:工业管道工程(主要涉及机房内的管道、管件、阀门、法兰安装、管道压力试验清洗等内容)

第七册:消防及安全防范设备(主要涉及消防喷淋、消火栓系统的管道、系统组件的安装、气压罐的安装、火灾自动报警系统安装等内容)

第八册:给排水、采暖、燃气工程(主要涉及给排水空调水系统的室内外管道、阀门、洁具、水表、散热器、暖风机、小型水箱、管道的消毒等内容)

第九册:通风空调工程(主要涉及风管、风阀、风帽、风口、消声器、风机、空调器、风机盘管、卫生间通风器排风扇的安装等内容)

第十册:自动化控制仪表安装工程(主要涉及温度计、压力表、各种检查仪表的安装等内容)

第十一册:刷油、防腐蚀、绝热工程(主要涉及除锈、刷油、防腐、保温等安装等内容)第十二册:建筑智能化系统设备安装工程(主要涉及弱电系统部分,具体略)

关于超高费用(计量时符合超高部分的工程量须单独计量并注明高度)

第一册:超高费用:设备底座的安装标高,如超过地平面正或负10m时,则定额的人工和机械按下表乘以调整系数。

第二册:工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外);操作物高度离楼地面5m 以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%计算。

第四册:本定额中专业炉工程不计取超高费(已综合考虑在定额中);一般(通用)工业炉窑和钢结构烟囱内衬喷涂工程,施工高度超过标高40m以上的工程,超高部分人工、机械乘以系数1.3;

第七册:超高增加费:指操作物高度距离楼地面5m以上的工程,按其超过部分的定额人工费乘以下列系数:

第八册:超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指

第九册:超高增加费(指操作物高度距离楼地面6m以上的工程)按人工费的15%计算。第十一册:超高降效增加费,以设计标高正负零为准,当安装高度超过±6.00m时,人工和

关于高层建筑增加费(分部分项工程造价统一计取)

高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)按每册相应表系数计算

定额涉及工程量参数要求:

第一册定额涉及工程量参数要求

1.水泵按形式(单级离心泵、多级离心泵、离心杂质泵、离心深水泵、漩涡泵等)及重量

参数套定额;

2.冷水机组按形式(活塞式、离心式、螺杆式、热泵等)及制冷量参数套取定额;

3.玻璃钢冷却塔按设备水处理量(m3 /h)参数套取定额;

第二册定额涉及工程量参数要求

1.配管按材质(电线管、钢管、塑料管、防爆钢管、金属软管)、敷设方式(砖混明配、

砖混暗配、钢结构支架配管、钢索配管等、埋地)、规格尺寸套取定额;

2.接线箱安装按安装形式(明装、暗装)、接线箱半周长参数套取定额;

3.接线盒按安装形式(明装、暗装、钢索上)以及接线盒类型套取定额;防爆型单独注明;

4.管内穿线按线路性质(照明、动力、补偿导线)、导线材质(铜芯、铝芯)、导线截面套

取定额;或者按管内穿线多芯软导线芯数及导线截面积套取定额;

5.配线

A.线夹配线按线夹材质(塑料、瓷质)、线式(两线、三线)、敷设位置(木、砖、混凝土结构)以及导线规格套取定额;

B.绝缘子配线按绝缘子形式(针式、鼓形、蝶式)、绝缘子配线位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱,木结构、顶棚内及砖、混凝土结构,沿钢支架及钢索)、导线截面积套取定额;

C.槽板配线按槽板配线位置(木结构、砖、混凝土结构)、导线截面、线式(二线、三线)套取定额;

D.线槽配线按导线截面套取定额;

6.桥架敷设按材质(钢制、玻璃钢、铝合金)、形式(槽式、托盘式、梯式)、规格(宽+

高的尺寸)套取定额;

7.电缆敷设按材质(铜芯、铝芯很少用)、电力电缆截面积、控制电缆芯数套取定额,计

量时写明电缆规格型号;

8.配电箱按安装形式(落地、悬挂嵌入式)、规格尺寸半周长套取定额

9.灯具按灯具形式:

A.普通灯具按灯具的种类及规格尺寸(圆球吸顶灯(灯罩直径)、半圆球吸顶灯(灯罩直径)、方型吸顶灯(矩形罩、大口方罩)、软线吊灯、吊链灯、防水吊灯、一般弯脖灯、一般墙壁灯、软线吊灯头、声光控座灯头、座灯头)套取定额B.吊式艺术装饰灯具根据不同装饰物(蜡烛灯、串珠串棒、挂片、吊杆式组合、玻璃罩)以及灯体直径和灯体垂吊长度参数套取定额;

C.吸顶式艺术装饰灯具根据不同装饰物(串珠串棒、挂片挂碗挂吊碟、玻璃罩)、吸盘的几何形状(圆形、矩形)、灯体直径、灯体半周长和灯体垂吊长度套取定额;

D.荧光艺术装饰灯具

(1)组合荧光灯光带安装按安装形式(吊杆式、吸顶式、嵌入式、)、灯管数量(1-4管)

套取定额;

(2)内藏组合式灯安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别灯具组合形式套

取定额;

E.荧光灯具按安装形式(成套、组装)、灯具种类(吊链、吸顶、吊管)、灯管数量(单、双、三管)套取定额

F.几何形状组合艺术灯具根据不同安装形式(单点、双点、四点固定等)及灯具的不同形式(繁星、双火、礼花等)套取相应定额;

G.标志、诱导装饰灯具按不同安装形式(吸顶式、嵌入式、吊杆式、墙壁式)套取定额

H.点光源艺术装饰灯具射灯按示意图集所示,区别不同安装形式(吸顶式、嵌入式、滑轨式)、不同灯具直径套取定额

I.防水防尘灯按直杆式、弯杆式、吸顶式套取定额;

装饰灯具应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同形式

10.开关按拉线、扳把明装、扳式暗开关(单控或双控、联数1-6联)套取定额;

11.按钮按一般明暗装、普通或防爆型套取定额;

12.插座按电源相数(单相、三相)、方式(明或暗)、额定电流(安培数)及插孔个数套取

定额;防爆插座、地面插座单独写明;

第六册定额涉及工程量参数要求

1.管道按压力等级(低、中、高,1.6MPa及以下为低,10MPa及以下为中)、管道材质(碳

钢管、不锈钢管、有缝钢管、铜管、塑料管、铝管、铸铁管、碳钢板卷管等)、管道连接方式(电弧焊、氧乙炔焊、螺纹连接、氩电联焊、承插粘接、法兰连接等)套取定额;

2.管件按压力等级(低、中、高)、管件材质(碳钢管、不锈钢管、有缝钢管、铜管、塑

料管、铝管、铸铁管、碳钢板卷管等)、管件连接方式(电弧焊、氧乙炔焊、螺纹连接、氩电联焊、承插粘接、法兰连接等)套取定额;

3.阀门按压力等级(低、中、高)、种类(一般阀门、电动阀门、调节、安全、塑料阀门、

等)、连接方式(焊接、法兰、螺纹等)套取定额;

4.法兰按压力等级(低、中、高)、法兰材质(碳钢、不锈钢、铜、铝及铝合金等)、法兰

连接方式(电弧焊、氧乙炔焊、螺纹连接、氩电联焊、承插粘接、法兰连接等)套取定额;

5.管道压力试验按压力等级(低、中、高)、形式(液压、气压)、管道尺寸套取定额;

6.管道水冲洗按管道尺寸套取定额;

第七册定额涉及工程量参数要求

1.消防镀锌钢管按连接方式(螺纹、法兰、沟槽)、管道尺寸套取定额;

2.消防水阀门执行第八册定额;

3.喷头按大小、有无吊顶套取定额;

4.湿式报警装置、末端试水装置、减压孔板按管径套取定额;

5.水流指示器按管径、安装方式(螺纹、法兰)套取定额;

6.消火栓按室内(管径、单双栓)、室外(地上地下式、压力、深浅形式)套取定额;

7.水泵接合器按形式(墙式、地上式、地下式)、尺寸套取定额;

第八册定额涉及工程量参数要求

1.管道按安装地点(室内室外)、管径、材质(镀锌钢管、焊接钢管、钢管、铸铁管、塑

料等)、连接方式(螺纹连接、焊接、粘接)套取定额;

2.阀门按种类(浮球阀、放气阀等)、规格、安装方式(螺纹、螺纹法兰、焊接法兰)套

取定额;

3.洁具按以下参数套取定额:

浴盆按材质(搪瓷、玻璃钢、塑料)、管道形式(单冷、冷热水、冷热水带喷头)套取定额;

洗脸盆按管道材质(钢管、铜管)、管道形式(单冷、冷热水)套取定额;

大便器按坐式(高水箱、低水箱、连体、自闭冲洗阀)或蹲式(高水箱、低水箱、普通阀、手押阀、脚踏阀、自闭式20或25)套取定额;

小便器按挂斗式(普通式、自动冲洗1-3联)或立式(普通式、自动冲洗1-3联)套取定额;

水龙头按管径套取定额。

4.地漏、地面扫除口按口径(50、100、150)套取定额;

5.暖风机按重量套取定额;

6.钢板水箱按形式(矩形、圆形)、体积大小参数套取定额;

第九册定额涉及工程量参数要求

1.民用建筑中风机执行第九册定额,风机按形式(离心式、轴流式、屋顶式)以及下表风

2.空调器按安装方式(吊顶或落地)以及重量参数套取定额;

3.风机盘管按安装方式(吊顶或落地)套取定额;

4.风管按板材材质、形式(圆或方形)、板材厚度、安装方式(咬口、焊接)以及周长(周

长800、2000、4000分界)或直径参数套取定额;

5.柔性软风管按有无保温套管及直径参数套定额;

6.风阀按阀门种类(蝶阀、防火阀、止回阀、多叶调节阀等)、形式(圆或方形)、以及周

长或直径参数套取定额;

7.风口按风口种类(散流器、百叶风口、旋转吹风口、网式风口)、形式(圆或方形)、以

及周长直径参数套取定额;钢百叶窗按面积参数套取定额;

8.消声器按形式(片式、矿棉管式、树脂泡沫管式、卡普隆纤维管式、弧形声流式、阻抗

复合式)及接口尺寸(片式按最大边长)参数套取定额;

9.消声弯头按安装周长套取定额;

第十一册定额涉及工程量参数要求

1.保温按材质(纤维、泡沫塑料等)、形式(管壳或版式)、尺寸(管壳以管道管径57、133、

325、529、720分类,设备以立式卧式或球形分类、)、保温厚度(30、40、50、60等)参数套取定额,计算至体积量;

2.除锈按方式(手动、电动、喷射、化学)、形式(管道、设备、一般钢结构、管廊钢结

构)、程度(轻锈、中锈、重锈)套取定额;

3.刷漆按形式(管道、设备、一般钢结构、管廊钢结构)、漆种(防锈漆、红丹防锈漆、

调和漆、银粉漆等)套取定额;

套用定额注意事项:

1.套管与楼板及套管与管道间的封堵费用不另计取,包含在套管安装定额中;

2.第八册过楼板穿墙套管的安装按室外钢管(焊接)项目计算,应计量到米;

3.关于泵房、机房的管道、管件安装,江苏省安装工程计价表上规定套用第六册相关子目;

4.容积式水加热器安装不包括安全阀安装,本体保温,刷油和基础砌筑;

5.一般套管套定额按套管管径套取,防水套管按管道管径套取;套管第六册按管道管径套

取;

6.风管安装定额中包含支吊架制作安装,但不包含支吊架的除锈刷漆,需要单独根据风管

定额含量单独套取除锈刷漆定额;

工程量计量容易遗漏项目:

给排水、空调水部分

1.管道的穿墙和穿板套管的计算容易漏;一般套管按米计量,按套管管径计量;防水套管

按个计量,按管道管径计量(一般图纸直接给出套管管径,可先按套管管径计量);

2.部分设计要求某些管道须做防火圈,注意看说明,容易漏算;

3.只计算管道保温的工程量,管道附件如阀门,法兰的保温工程量也需要考虑;

4.室内外给排水管道安装定额工作内容中说明已包括水压试验,不另计压力试验;但给水

管道的消毒冲洗须单独计量;其他要求冲洗的设备管道冲洗也需计量;

5.屋面水管的支墩基础容易漏算;

6.管道的除锈刷漆容易不计量,计量至面积;

7.末端设备采用的减振措施;

8.设备的支吊架、支吊架除锈刷漆、混凝土基础、压力试验、保温容易漏算;

9.冷热水管道暗敷涉及墙壁开槽的部分单独计量;

10.消防卡箍件需要单独计量;

11.室内外铸铁给水管、雨水管安装未包含管件主材,需要单独计量;

12.铝合金衬塑管管件单独计量、注意阀门处的法兰法兰过渡节、内丝外丝接头等管件的计

量;

13.调节阀试压冲洗临时短管制作安装;

14.立管顶端的放气阀、低端的泄水阀容易漏算;

15.集水井内的浮球容易漏算;

16.设备材料超高安装的部分单独计量并标注安装高度,超高标准详见前面部分;

空调风部分

1.风管的导流叶片容易漏算;

2.风阀、消声器、回风箱、静压箱的保温需要考虑计算;

3.设备柔性软接容易漏算;

4.大型消声器消声弯头处增加的支吊架以及机房风管落跨地支架容易漏计量;

5.设备材料超高安装的部分单独计量并标注安装高度,超高标准详见前面部分

电气部分

1.电缆的电缆头制作容易漏算;

2.配线进入开关箱、柜、板的预留线;

3.配电箱安装的基础型钢;

4.设备材料超高安装的部分单独计量并标注安装高度,超高标准详见前面部分

安装工程计价表主要计算公式:

1、变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率

2、带形母线计算公式:L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)

3、基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:①单个柜盘时:L=2(A+B)②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B式中:L:所求长度A:柜或屏的宽度B:柜或屏的厚度n:柜或屏的个数。

4、盘柜配线长度计算公式:L=盘柜板面半周长×配线回路数。

5、电缆安装工程量计算公式:L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。

6、电缆保护管计算公式:横穿公路:L=路基宽度+4米;穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;垂直敷设:管口距地面+2米;穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米。

7、电力电缆中间头数量确定参考公式:n=L/l-1 n:中间头个数L:电缆设计长度l:每段电缆平均长度。

8、接地母线、避雷线敷设工程量公式:L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。

9、电气配管管内穿导线工程量计算公式:L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。

10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式:L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。

11、风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F=π×D×L 式中F——圆形风管展开面积(以m2 为单位);D ——圆形风管直径;L——管道中心线长度。矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算12、除锈、刷油工程。

(1)设备筒体、管道表面积计算公式:S=π×D×L 式中π——圆周率;D——设备或管道直径;L——设备筒体高或管道延长米。

(2)阀门表面积计算式S=π×D×2.5D×K×N 式中D——直径;K——1.05;N——阀门个数。

(3)弯头表面积计算式S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中D——直径;K——1.05;N ——弯头个数;B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。

(4)法兰表面积计算式:S=π×D×1.5D×K×N 式中D——直径;K——1.05;N——法兰个数。

(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:S=π×(D+A)×A 式中D——直径;A——法兰翻边宽。

(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N——封头个数;1.5——系数值。

13、绝热工程量。

(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:V=π×(D+1.033δ)×1.033δ

S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直径1.033、2.1——调整系数;δ——绝热层厚度;L——设备筒体或管道长;0.0082——捆扎线直径或钢带厚。

(2)伴热管道绝热工程量计算式:①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值;D1 ——主管道直径;D2 ——伴热管道直径;(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值;D1 ——主管道直径。将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=[(D+1.033δ)/2]2 π×1.033δ×1.5×N S=[(D+2.1δ)/2]2 ×π×1.5×N (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N

(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S =π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N

其他计量建议:

1.机房工程量最好由专人统一计量,管道、管件、阀门、法兰、设备、仪表、支吊架及其

除锈刷漆、混凝土基础、减震器减震台座、保温(管道设备阀门支吊架保温均需计量)、压力试验、管道吹扫等都需单独计量;

2.室外小市政部分(给水、排水、雨水、消防、电气)最好由专人统一计量,管道、管件

(需要计量主材)、阀门、各类井(污废水井、雨水井、阀门井、水表井、电力井、检查井)、土方开挖回填、余土外运(写明运距)、管道基础等;

3.施工过程中各专业工程师制作设备详细参数表,需要反应设计型号参数(最新图纸洽商

单信息)、实际设备品牌型号参数(根据合同清单、设备样本以及现场铭牌信息)等信息。便于完工调试及计量工程量使用。以下设备涉及参数供参考:

A.水泵参数表反映型号、流量、扬程、功率、电流、电压、转速、安装位置、服务范

围等;

B.风机参数表反映型号、风量、静压、风机转速、电机功率、电流、电压、电机转速、

安装位置、安装方式、服务范围等;

C.空调机组表反映型号、风量、风压、温度、噪音、电气数据、安装位置、安装方式、

服务范围等;

4.涉及非常规作业、拆改的内容做好洽商单确认。

工程量清单计价和定额计价的定义

工程量清单计价和定额计价的定义 定额计价是指根据招标文件,按照各国家建设行政主管部门发布的建设工程预算定额的“工程量计算规则”,同时参照省级建设行政主管部门发布的人工工日单价、机械台班单价、材料以及设备价格信息及同期市场价格,直接计算出直接工程费,再按规定的计算方法计算间接费、利润、税金,汇总确定建筑安装工程造价。 工程量清单计价是招标人依据施工图纸、招标文件要求和统一的工程量计算规则以及统一的施工项目划分规定,为投标人提供工程量清单。投标人根据本企业的消耗标准、利润目标,结合工程实际情况、市场竞争情况和企业实力,并充分考虑各种风险因素,自主填报清单所列项目,包括工程直接成本、间接成本、利润和税金在内的单价和合价,并以所报的单价作为竣工结算时增减工程量的计价标准调整工程造价。 2. 工程量清单计价与“定额”计价的不同之处具体表现在以下几个方面 2.1 计价的作用比较。 综合定额的人工、材料、机械等的费用是按社会平均水平编制的,是静止形态的价格,已不适应动态的、瞬息万变的市场环境。它没有把工程实体消耗与措施

消耗分开,没有反映工程建设的特点。如:对于一个基础土方开挖项目,构成工程实体消耗是一定的,但施工方法则是多种多样的,承包人可根据自己的技术装备、施工方法、管理水平等措施进行施工。 工程量清单计价只反映工程分部分项实体消耗标准,体现“控制量、指导价、竞争费”的原则,它把工程实体消耗与措施项目分开,对实体项目提出社会平均消耗标准。在目前企业还不具备建立自己消耗定额条件下,工程计价表消耗量标准成为工程量清单计价方式下编制招标标底的主要依据和投标报价的重要参考。 2.2 工程量计算的比较 定额计价的工程量,一律由承包方负责计算,计算规则执行的是计价定额(即消耗量定额)的规定,由发包方进行审核。 清单计价的工程量来源于两个方面:一是清单项目的工程量,由清单编制人根据《计价规范》各附录和陕西省补充项目中的工程量计算规则计算,并填写工程量清单作为招标文件的一部分发至投标人。二是组成清单项目的各个定额分项工程的工程量,由投标人根据计价定额规定的工程量计算规则计算,并执行相应计价定额组成综合单价。

工程量清单计价与定额计价的招投标区别

工程量清单计价与定额计价的招投标区别 5.1 评标方法不同 工程量清单计价与定额计价模式在招投标形式方面也体现出不同《价格法》中规定了三种定价方式,即政府定价、政府指导价和市场调节价。工程价格应该属于市场调节价的范畴,因为我国工程价格是由招投标方式为核心进行竞争定价,其价格本应是市场调节价。长期以来,我国的工程造价管理沿用的是定额模式,由于价格改革没有到位,在招投标活动中,还设有标底,投标报价及标底是招标文件中划内要求的现行定额标准而计算的,在没有失误的情况下,理论上投标报价与标底价应该是相同的,在竞标过程中,标底是个中准价,给一定的幅度作为有效标的判定。所以从表面上看,现在的施工承发包价格是政府指导价,但这只是个过渡时期所采用的办法,要最终要走向市场调节。 目前,《招标投标法》中已明确规定标底可有可无,强调无标底的低价法中标,实行工程量清单就是让市场调节价格,这样从根本上改变了定额模式下套定额取费的计价办法,由企业根据竞争需要、自身实力和在某一特定项目上的需求目标自主确定管理费和利润水平,通过招投标方式优选中标单位,用合同形式确认工程造价。这一价格本质上不同于定额模式下通过层层计算算出的价格,也不同于“一方愿卖一方愿买一拍即成的”简单的市场交易行为,它即不是投标人任意定价,也不是招标人自由出价,而是在一定市场规则的引导下,通过报价竞争,由社会加以确认。其关键是必须进入一个公平竞争的建筑交易市场。竞争价的结果是在保证质量的前提下,节约招标人的投入,提高投标人的经营管理水平,使资源得到更合理的配置。 在清单模式计价的招标投标活动中,确定价格应遵循两个基本原则,一个是合理低价中标,另一个是要不低于个别成本价。合理低价就是工期合理且最短,施工组织设计的方案足以保证工程质量,施工措施先进、合理、可靠且最佳,投标报价在合理的前提下能足以保证工程的顺利完成且最低。成本价是投标人的个别成本,投标人应参加评标委员会对投标人拟采取实现低报价的措施进行评审答辩,评委认为是合理的,是可以实现的,则可认为其低报价是不低于其投标人的个别成本,评标时才认为有效。 1、在工程量清单方式下,工程量上的风险由甲方承担,单价上的风险由乙方承担;传统定额方式下,量价风险都由乙方承担。工程量清单,实行的是量价分离;定额是量价合一。工程量清单,是在市场经济模式下的产物,利于施工企业间的相互竞争,优胜劣汰;定额是在计划经济模式下的产物,带有很强的政策性。工程量清单计价,更有利于招投标工作的开展,竣工结算的进行等;定额计价相对要不灵活一些。 2、是与以往的计价方式相比,工程量清单计价有以下特点: (1)强制性 它明确了工程量清单是招标文件的组成部分,规定了招标人在编制工程量清单时必须遵守的规则,做到四统一:统一项目编码、统一项目名称、统一计量单位和工程量计算规则。更重要的是,它由建设主管部门按照强制标准批准颁布,并规定了全部使用国有资金或国有资金为主的大中型建设工程应按计价规范规定执行。强制性主要表现在,一是由建设主管部门按照强制性国家标准的要求批准颁布,规定全部使用国有资金或国有资金。投资为主的大中型建设工程应按“计价规范”规定执行。 (2)通用性 实行工程量清单计价将与国际惯例接轨,符合工程量计算方法的标准化、工程量计算规则统一化、工程造价确定市场化的要求。招标人提供的工程量清单,投标人不能修改和删除。

工程量清单计量支付说明

附件二(5) 工程量清单计量支付说明 (出版时不需打印——注:1、在“2003范本”中计量支付规定的基础上进行了补充,具体在文档中以修订形式反映。 2、清单细目的红色部分则为对“2003范本”工程量清单的补充。 3、目录中设置了超链接,按提示可直接链接查询。)

目录 说明 (3) 第100章总则 (4) 第101节通则 (4) 第102节工程管理 (4) 第103节临时工程与设施 (5) 第104节承包人驻地建设 (5) 第105节工程建设标准强制性条文 (5) 第200章路基 (6) 第201节通则 (6) 第202节场地清理 (6) 第203节挖方路基 (7) 第204节填方路基 (8) 第205节特殊地区路基处理 (9) 第206节路基整修 (10) 第207节坡面防护 (10) 第208节护坡、护面墙 (11) 第209节挡土墙 (12) 第210节锚杆挡土墙 (13) 第211节加筋土挡土墙 (13) 第212节喷射混凝土和喷浆边坡防护 (14) 第213节预应力锚索边坡加固 (15) 第214节抗滑桩 (15) 第215节河道防护 (16) 第300章路面 (16) 第301节通则 (16) 第302节垫层 (16) 第303节石灰稳定土基层 (17) 第304节水泥稳定土底基层、基层 (18) 第305节石灰粉煤灰稳定土底基层、基层 (18) 第306节级配碎(砾)石低基层、基层 (18) 第307节透层、粘层和封层 (19) 第308节热拌沥青混合粘面层 (19) 第309节沥青表面处置 (20) 第310节改性沥青及改性沥青混合料 (20) 第311节水泥混凝土面板 (21) 第312节培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 (21) 第313节路面及中央分隔带排水 (22) 第400章桥梁、涵洞 (23) 第401节通则 (23) 第402节摸板、拱架和支架 (23) 第403节钢筋 (24) 第404节基础挖方及回填 (25) 第405节钻孔灌注桩 (26) 第406节沉桩 (27) 第407节挖孔灌注桩 (28)

工程量清单计价全套表格

附件一工程量清单计价表格 (一)封面: 1 工程量清单封-1 2 招标控制价封-2 3 投标总价封-3 4 竣工结算总价封-4 (二)总说明:表-01 (三)汇总表: 1 工程项目招标控制价/投标报价汇总表表-02 2 单项工程招标控制价/投标报价汇总表表-03 3 单位工程招标控制价/投标报价汇总表表-04 4 工程项目竣工结算价汇总表表-05 5 单项工程项目竣工结算价汇总表表-06 6 单位工程项目竣工结算价汇总表表-0 7 (四)分部分项工程量清单表: 1 分部分项工程量清单与计价表表-08 2 工程量清单综合单价分析表表-09 (五)措施项目清单表: 1 措施项目清单与计价表(一)表-10 2 措施项目清单与计价表(二)表-11 (六)其他项目清单表: 1 其他项目清单与计价汇总表表-12 2 暂列金额明细表表-12-1 3 材料暂估单价表表-12-2 4 专业工程暂估价表表-12-3 5 计日工表表-12-4 6 总承包服务费计价表表-12-5 7 索赔与现场签证计价汇总表表-12-6 8 费用索赔申请(核准)表表-12-7 9 现场签证表表-12-8 (七)规费、税金项目清单与计价表表-13 (八)工程款支付申请(核准)表表-14

____________工程 工程量清单 工程造价 招标人: 咨询人: (单位盖章)(单位资质专用章) 法定代表人法定代表人 或其授权人:或其授权人: (签字或盖章)(签字或盖章) 编制人:复核人: (签字盖专用章)(签字盖专用章) 编制时间:年月日复核时间:年月日 封-1

____________工程 招标控制价 招标控制价(小写): (大写): 工程造价 招标人:咨询人: (单位盖章)(单位资质专用章) 法定代表人法定代表人 或其授权人:或其授权人: (签字或盖章)(签字或盖章) 编制人:复核人: (签字盖专用章)(签字盖专用章) 编制时间:复核时间: 封-2

最新工程量清单计算规则

一、工程量计算规则 1、平整场地按设计图示尺寸的建筑物首层面积(首层面积按建筑物外墙外边线计算)以m2计算。 2、挖土方按设计图示尺寸以m3计算。 3、挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积(基础垫层底面积是指垫层与地基相接的底面积)乘以挖土深度以m3计算。 4、人工挖桩孔土方按图示桩的不同断面积乘以设计桩孔中心线深度(含扩大头进入持力层部分)以m3计算。 5、挖淤泥、流砂按设计图示位置、界限以m3计算。 6、管沟土方按设计图示的管道中心线长度以m计算。 7、预裂爆破按设计图示的钻孔总长度以m计算。 8、石方开挖按设计图示尺寸以m3计算。 9、管沟石方按设计图示的管道中心线长度以m计算。 10、土(石)方回填按设计图示尺寸以m3计算。场地回填以回填面积乘以平均回填厚度计算;室内回填以主墙间净面积乘以回填 厚度计算;基础回填以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积(包括基础垫层及其他构筑物)计算。 二、说明 1、土壤及岩石(普氏)的分类可按(附表一)确定。 2、土石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。 3、平整场地适用于建筑场地厚度在±30cm以内的挖、填、找平。

4、挖土方适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土,是指设计室外地坪标高以上的挖土,其挖土方平均厚度应按自然地面 测量标高至设计地坪标高间的平均厚度确定。 5、挖基础土方包括带形基础、独立基础、满堂基础(包括地下室基础)及设备基础等。基础土方、石方开挖深度应按基础垫层底表面(基础垫层底表面是指垫层与地基相接的垫层底表面)标高至交付施工场地标高(交付施工场地标高是指设计室外地坪标高)确定。无交付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。 6、设计要求采用减震孔方式减弱爆破震动波时,可按预裂爆破项目编码列项。 7、土方开挖中,根据施工要求的放坡、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工程量,可包括在挖基础土方报价内。 工程量清单计算规则及说明 一、工程量计算规则 1、桩基工程的土壤级别鉴别可按(附表二)土质级别的规定和鉴别方法进行确定。 2、预制钢筋混凝土桩按设计图示尺寸的桩长(包括桩尖)以m 或根计算,或按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘桩身断面积以m3计算。 3、砂石灌注桩、灰土挤密桩、旋喷桩、喷粉桩按设计图示尺寸

公路工程工程量清单计量规则

公路工程工程量清单计量规则

目录 第一章总则 (2) 第二章路基工程 (4) 第三章路面工程 (18) 第四章桥梁涵洞工程 (23)

总说明 为了统一公路工程工程量清单的项目号、项目名称、计算单位、工程量计算规则和界定工程内容,特制定本规则。 1. 本规则是《公路基本建设工程造价计价规范》的组成部分,是编制工程量清单的依据。 2. 本规则主要依据交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的技术规范,结合公路建设项目内容编制。本规则与技术规范相互补充,若有不明确或不一致之处,以本规则为准。 3. 本规则共分八章,第一章总则,第二章路基工程,第三章路面工程,第四章桥梁涵洞工程,第五章隧道工程,第六章安全设施及预埋管线工程,第七章绿化及环境保护工程,新增第九章房建工程是依据公路建设项目房建工程内容增编。 4. 本规则由项目号、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工程内容构成。 4.1本规则项目号的编写分别按项、目、节、细目表达,根据实际情况可按厚度、标号、规格等增列细目或子细目,与工程量清单细目号对应方式示例如下: 细目号2 09— 1— a 浆砌片(块)石挡土墙 细目 节 目(以两位数标识,不足两位数前面补零) 项 4.2项目名称以工程和费用名称命名,如有缺项,招标人可按本规则的原则进行补充,并报工程造价管理部门核备。 4.3项目特征是按不同的工程部位、施工工艺或材料品种、规格等对项目作的描述,是设置清单项目的依据。 4.4计量单位采用基本单位,除各章另有特殊规定外,均按以下单位计量: 以体积计算的项目——m3 以面积计算的项目——m2 以重量计算的项目——t,kg 以长度计算的项目——m 以体积计算的项目——m3 以自然体计算的项目——个、棵、根、台、套、块…… 没有具体数量的项目——总额 4.5工程量计算规则是对清单项目工程量的计算规定,除另有说明外,清单项目工程量均按设计图示以工程实体的净值计算;材料及半成品采备和损耗、场内二次转运、常规的检测等均应包括在相应工程项目中,不另行计量。 4.6工程内容是为完成该项目的主要工作,凡工程内容中未列的其他工作,为该项目的附属工作,应按照各项目对应的招标文件范本技术规范章节的规定或设计图纸综合考虑在报价中。 5.施工现场交通组织、维护费,应综合考虑在各项目内,不另行计量。 6.为满足项目管理成本核算的需要,对于第四章桥梁、涵洞工程,第五章隧道工程,应按特大桥、大桥、中小桥、分离式立交桥和隧道单洞、连洞分类使用本规则的计量项目。 7.本规则在具体使用过程中,可根据实际情况,补充个别项目的技术规范内容与工程量清单配套使用。

计量计价工程量清单表格

工程量清单计价表格 一、封面: 1 工程量清单:封—1 2 招标控制价:封—2 3 投标总价:封—3 4 竣工结算总价:封—4 二、总说明:表—01 三、汇总表: 1 工程项目招标控制价/投标报价汇总表:表—02 2 单项工程招标控制价/投标报价汇总表:表—03 3 单位工程招标控制价/投标报价汇总表:表—04 4 工程项目竣工结算汇总表:表—05 5 单项工程竣工结算汇总表:表—06 6 单位工程竣工结算汇总表:表—07 四、分部分项工程量清单表: 1 分部分项工程量清单与计价表:表—08 2 工程量清单综合单价分析表:表—09 五、措施项目清单表: 1 措施项目清单与计价表(一):表—10 2 措施项目清单与计价表(二):表—11 六、其他项目清单表: 1 其他项目清单与计价汇总表:表—12 2 暂列金额明细表:表—12—1 3 材料暂估单价表:表—12—2 4 专业工程暂估价表:表—12—3 5 计日工表:表—12—4 6 总承包服务费计价表:表—12—5 7 索赔与现场签证计价汇总表:表—12—6 8 费用索赔申请(核准)表:表—12—7 9 现场签证表:表—12—8 七、规费、税金项目清单与计价表:表—13 八、工程款支付申请(核准)表:表—14

_________________________________工程 工程量清单 工程造价 招标人:________________________咨询人:_________________________ (单位盖章) (单位资质专用章) 法定代表人法定代表人 或其授权人:__________________________或其授权人:__________________________ (签字或盖章) (签字或盖章) 编制人:__________________________复核人:__________________________ (造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章) 编制时间:年月日复核时间:年月日 封-1

工程量清单计价与定额计价的关系(2010042067)

工程量清单计价与定额计价的关系姓名:余波班级:环境102班学号:2010042067 摘要:在不同的经济发展时期,建筑产品有不同的价格形式,不同的定价主体,不同的价格形成机制;定额计价方法和工程量清单计价方法是我国建设市场发展过程中不同阶段形成的二种计价方法。搞清楚并理解工程量清单计价与定额计价的关系,是具体实行《计价规范》的一个关键。 关键词:定额计价、工程量清单计价、关系 正文: 1工程量清单计价 1.1工程量清单计价定义 工程量清单计价是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所 需的全部费用,包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。 工程量清单计价方式,是在建设工程招投标中,招标人自行或委托具有资质的中介机构编制反映工程实体消耗和措施性消耗的工程 量清单,并作为招标文件的一部分提供给投标人,由投标人依据工程量清单自主报价的计价方式。在工程招标中采用工程量清单计价是国际上较为通行的做法 1.2 工程量清单计价特征 (1)工程量清单均采用综合单价形式,综合单价中包括了工程直接费、间接费、管理费、风险费、利润、国家规定的各种规费等,

一目了然,更适合工程的招投标。 (2)工程量清单报价要求投标单位根据市场行情,自身实力报价,这就要求投标人注重工程单价的分析,在报价中反映出本投标单位的实际能力,从而能在招投标工作中体现公平竞争的原则,选择最优秀的承包商。 (3)工程量清单具有合同化的法定性,本质上是单价合同的计价模式,中标后的单价一经合同确认,在竣工结算时是不能调整的,即量变价不变。 (4)工程量清单报价详细地反映了工程的实物消耗和有关费用,因此易于结合建设项目的具体情况,变以预算定额为基础的静态计价模式为将各种因素考虑在单价内的动态计价模式。 (5)工程量清单报价有利于招投标工作,避免招投标过程中有盲目压价、弄虚作假、暗箱操作等不规范行为。 (6)工程量清单报价有利于项目的实施和控制,报价的项目构成、单价组成必须符合项目实施要求,工程量清单报价增加了报价的可靠性,有利于工程款的拨付和工程造价的最终确定。 (7)工程量清单报价有利于加强工程合同的管理,明确承发包双方的责任,实现风险的合理分担,即量由发包方或招标方确定,工程量的误差由发包方承担,工程报价的风险由投标方承担。 (8)工程量清单报价将推动计价依据的改革发展,推动企业编制自己的企业定额,提高自己的工程技术水平和经营管理能力。 2、定额计价

2013工程量清单计量规则

则说明 .本章总则包括:保险费、工程管理、临时工程与设施、承包人驻地建设费用等内容。 2. 保险费分为工程一切险和第三方责任险: 2.1工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。 2.2第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失和损害或人员(业主和承包人雇员除外)的死亡或伤残所负责任进行的保险。 2.3保险费率按议定保险合同费率办理。 3.工程管理包括竣工文件、施工环保费、安全生产费和工程管理软件。 3.1 竣工文件是承包人对承建工程,在竣工后按交通部发布的《公路工程竣(交)工验收办法》的要求,编制竣工图表、资料所需的费用。 3.2 施工环保费:是承包人在施工过程中采取预防和消除环境污染措施所需的费用。 3.3安全生产费:是承包人在施工过程中采取安全措施所需的费用。 3.4工程管理软件:是发包人指定要求承包人统一配备的软件系统,并建立网络系统所需的费用。 4.临时工程与设施包括临时道路、临时用地、临时供电设施、电信设施的提供、维修与拆除以及供水与排污设施。 4.1 临时道路(包括便道、便桥、便涵、码头)是承包人为实施与完成工程建设所必须修建的设施,包括工程竣工后的拆除与恢复。 4.2临时用地是承包人为完成工程建设,临时占用土地的租用费,工程完工后承包人应自费负责恢复到原来的状况,不另行计量。 4.3临时供电设施是承包人为完成工程建设所需要的临时电力设施的架设、维修与拆除的费用,不包括使用费。 4.4电信设施的提供、维修与拆除是承包人为完成工程建设所需要的临时电讯设施的架设、维修与拆除的费用,不包括使用费。 4.5供水与排污设施是承包人为完成工程建设提供、安装、保养和拆除全部施工和生活用水设施,安装、维修、管理和拆除临时排污系统的费用。 5.承包人的驻地建设包括承包人的驻地建设和场地建设: 5.1承包人驻地建设是指承包人为工程建设必须临时修建的承包人住房、办公房、加工车间、仓库、试验室和必要的医疗卫生、消防设施所需的费用,其中包括拆除与恢复到原来的自然状况的费用。 5.2场地建设是指承包人为工程建设必需进行的储料场、拌和场和预制场的场地平整、硬化,作业区的分隔,以及拆除与恢复到原来的自然状况所需的费用。

第一章工程量清单计价的意义和作用

第一章工程量清单计价的意义和作用 第一节概念 一、背景材料 19世纪30年代——西方国家产生了由估价师编制的工程量清单,以此来进行招投标和价款变更。 1922年——英国开始形成规范化的工程量计算规则,使工程量计算有了统一的标准和基础,促进竞争性投标的发展。 1992——我国建设部提出“控制量、指导价、竞争费”的改革措施,在我国实行市场经济初期起到了积极作用。但仍难改变工程预算定额中国家指令性的状态,不能准确反映各企业的实际消耗量。 2000年——建设部先后在广东、吉林、天津等地率先实施工程量清单计价。进行了三年试点。 2003年2月17日——发布《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003,于当年7月1日起在全国范围内实施工程量清单计价模式。这是我国推行工程建设市场化与国际惯例接轨的重要步骤,是工程量计价由定额模式向工程量清单模式的过渡,是国家在工程量计价模式上的一次革命,是我国深化工程造价管理的重要措施。使我国工程造价管理全面步入“政府宏观调控,企业自主报价,市场竞争定价,部门动态监管”的良性轨道。然而,由于各方面准备不足,该规范实施五年来暴露了不少问题,严重影响了建筑市场的秩序和建筑业的健康发展。 2008年7月9日——发布《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008,【附有该规范电子版】并于当年12月1日起实施。该规范总结和解决了03规范实施以来的经验和问题,修编了其正文中不尽合理、可操作性不强的条款及表格格式,特别增加了采用工程量清单计价如何编制工程量清单和招标控制价、投标报价、合同价款约定以及工程计量与价款支付、工程价款调整、索赔、竣工结算、工程计价

工程量清单计价和定额计价区别

1.工程量清单计价和定额计价的定义 定额计价是指根据招标文件,按照各国家建设行政主管部门发布的建设工程预算定额的“工程量计算规则”,同时参照省级建设行政主管部门发布的人工工日单价、机械台班单价、材料以及设备价格信息及同期市场价格,直接计算出直接工程费,再按规定的计算方法计算间接费、利润、税金,汇总确定建筑安装工程造价。 工程量清单计价是招标人依据施工图纸、招标文件要求和统一的工程量计算规则以及统一的施工项目划分规定,为投标人提供工程量清单。投标人根据本企业的消耗标准、利润目标,结合工程实际情况、市场竞争情况和企业实力,并充分考虑各种风险因素,自主填报清单所列项目,包括工程直接成本、间接成本、利润和税金在内的单价和合价,并以所报的单价作为竣工结算时增减工程量的计价标准调整工程造价。 2. 工程量清单计价与“定额”计价的不同之处具体表现在以下几个方面 2.1 计价的作用比较。 综合定额的人工、材料、机械等的费用是按社会平均水平编制的,是静止形态的价格,已不适应动态的、瞬息万变的市场环境。它没有把工程实体消耗与措施消耗分开,没有反映工程建设的特点。如:对于一个基础土方开挖项目,构成工程实体消耗是一定的,但施工方法则是多种多样的,承包人可根据自己的技术装备、施工方法、管理水平等措施进行施工。 工程量清单计价只反映工程分部分项实体消耗标准,体现“控制量、指导价、竞争费”的原则,它把工程实体消耗与措施项目分开,对实体项目提出社会平均消耗标准。在目前企业还不具备建立自己消耗定额条件下,工程计价表消耗量标准成为工程量清单计价方式下编制招标标底的主要依据和投标报价的重要参考。 2.2 工程量计算的比较 定额计价的工程量,一律由承包方负责计算,计算规则执行的是计价定额(即消耗量定额)的规定,由发包方进行审核。 清单计价的工程量来源于两个方面:一是清单项目的工程量,由清单编制人根据《计价规范》各附录和陕西省补充项目中的工程量计算规则计算,并填写

工程量清单项目工程计量习题答案

清单项目工程计量 练 习 题 2010-11-03

练习题1-1:某工程独立柱基础如图所示,共10个,土壤类别为二类。室外地坪标高-0.3m,弃土点距挖土中心200m,试计算该工程挖基础土方工程量? 挖基础土方适用于带形基础、独立基础、满堂基础、箱形基础、基础梁及人工挖桩孔等土方开挖,其工程内容应包括挖土方、基底钎探和指定范围内的土方运输。 挖基础土方工程量: V=基础垫层面积×挖土深度 挖土深度是指基础垫层底面标高至现场自然地坪标高(设计室外地面标高) V1=(+)×(+)×()=7.94m3 V=V1×10=×10=79.40m3

练习题1-2:某多层混合结构土方工程:其土壤类别为二类土,基础为钢筋砼满堂基础,基础长99.8m,宽29.8m,挖土深度2m,运距5km,试计算挖基础土方清单项目工程量。 该土方清单项目的编制有两种方法:按计价规则计算和编制清单或者按设计开挖线计算和编制清单。 1、按计价规则计算土方工程量: V=基础垫层面积×挖土深度 工程量 v=(+)×(+)×2=6000m3 2、按开挖线计算土方工程量: V=开挖线所包面积(坑底面积)×挖土深度 假定设计的土方开挖线为基础每边外放2m,即: 工程量 V=(+2×2)×(+2×2)×2=7016.88m3

练习题2-1:某建筑物地基处理采用3:7灰土挤密桩,设计桩长7.5m,直径0.4m,共计1500根。现单独发包,试计算清单项目工程量。 灰土挤密桩工程量: 清单描述:3:7灰土挤密桩,土壤类别为一类土,设计桩长7.5m,断面直径为400mm, 工程量:L=×1500=11250.00m 练习题2-2:某工程主楼为预制砼管桩,上节长8m,下节长见图(b)所示,桩数为300根。附房采用预制砼方桩见图(a)所示,桩数40根。土壤类别为四类土,砼强度等级为C40;桩接头为焊接。求此工程的预制方桩和管桩的清单项目工程量。 预制砼方桩工程量: 清单描述:土壤类别为四类土,桩长9.6m,断面为400×400mm,砼强度等级C40 工程量:L=×40=384.00m 或 N=40根 预制砼管桩工程量: 清单描述:土壤类别为四类土,桩长两节桩8m+12m,断面为Φ600×125mm,砼强度等级C40 工程量:L=+×300=6000.00m 或 N=300根 管桩接头:焊接接头 N=300个

定额计价建筑工程工程量计算能力

任务3 定额计价建筑工程工程量计算能力 一、土石方工程 一、填空题 1、单独土石方定额项目适用于 与 之间,且挖方或填方工程量大于 的土石方工程。 2、土壤及岩石按 、 、 、 分类。 3、桩间挖土,指桩顶设计标高以下的挖土及设计标高以上 范围内的挖土,挖土时 扣除桩体体积,相应定额项目人工、机械乘以系数1.3。 4、机械挖土方,其挖土总量的 ,执行机械土方相应的定额,其余执行 定额。 5、竣工清理系指 和 范围内建筑垃圾的 、 和指定地点的 ,不包括建筑垃圾的 和 。 6 、基础土石方开挖深度自 到 ,有垫层时计算至 。 7、土类为单一土质时,普通土放坡深度大于 ,坚土放坡深度大于 , 为混合土质时,放坡深度大于 ,允许放坡。 8、沟槽工程量超出大开挖工程量时,按 工 程量,执行 相应子目。 9、计算图2-1-1所示,计算地坑工程量为 。 10、计算沟槽长时,外墙按 长度计算,内墙 按图示基础(含垫层)底面之间 计算, 突出部分按突出部分的 长度并入相应部位 工程量内计算。 二、选择题 1、平整场地是指建筑场地内土方的就地挖、填及平整,其厚度应在( )。 A 、30cm 以内 B 、30cm 以上 C 、50cm 以内 D 、50cm 以上 2、土石方的开挖、运输,均按( C ),以m 3计算,土方回 填,按回填后的竣工体积,以m 3计算。 A 、虚方体积 B 、松填体积 C 、天然密实体积 D 、夯填体积 3、计算土方工程量时,必须考虑的因素是( )。 图2-1-2 25201200660660120025206606606601200660h =2000b1b a1a 图2-1-1

建设工程量清单计量规范

附件1 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 补充条款 一、采用工程量清单计价方式的工程建设项目,除应执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008,还应执行本省的补充规定。 二、工程造价文件的编制与核对,如由造价员承担时,应具备相应专业的造价员资格证书。建设项目各方应拒绝未按规定签字盖章的工程造价文件。 三、招标人委托工程造价咨询人或招标代理机构编制工程量清单,其编制工作时间应根据工程建设项目的实际情况,在保证编制质量的前提下由双方在咨询合同中协商约定。 四、工程造价咨询人或招标代理机构及其工程造价专业人员应对其编制的工程量清单(或招标控制价)质量负责,并在委托合同中约定相关责任条款。 五、编制工程量清单出现附录中未包括的项目,编制人应作补充,并在所属的分部列项。 六、措施项目清单编制应体现工程特点和招标要求,需补充的措施项目,清单编制人可参照省建设行政主管部门颁发的计价依据补充或自行补充。 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工是必须保证的措施项目,投标报价时应根据招标文件要求提供分析表。具体编制可参照安全防护、文明施工措施项目分析表,并结合招标工程的特点列项。 建设工程检验试验费、建筑工程超高施工增加费作为措施项目,分别列入组织或技术措施项目清单。 七、可以计算工程量的措施项目清单,在确定项目名称、特征描述、计量单位和工程量计算规则等时,应满足投标人按本省计价依据进行报价的需要。 八、专业工程暂估价一般以“项”为单位编制。暂估价材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时,投标人应该在投标文件中明确该暂估价材料的损耗率。 九、规费项目由规费1、规费2、规费3组成,具体内容如下: 1、规费1,包括: (1)工程排污费;

定额计价方法与工程量清单计价方法的区别

华中科技大学 毕业设计(论文)外文翻译文献 毕业设计(论文)题目:某商场装饰预算 翻译题目:定额计价方法与工程量清单计价方法的区别学院:土木学院 专业:工程造价 XX:郭可莹 班级:0802 学号:V200841263 指导老师:杜春燕老师 完成日期:2011年4月18日

中文: 定额计价方法与工程量清单计价方法的区别 在不同的经济发展时期,建筑产品有不同的价格形式,不同的定价主体,不同的价格形成机制;定额计价方法和工程量清单计价方法是我国建设市场发展过程中不同阶段形成的二种计价方法。二者的区别主要体现为:一、价格的表现形式不同定额计价介于国家定价和国家指导价之间。在此模式下,工程价格由国家直接确定或者由国家给出一定的指导性标准,承包商可以在一定的幅度X围内予以竞争;工程量清单计价反应的是市场定价,在此模式下,工程价格在国家有关部门间接调控和监督下,由承发包双方根据工程市场中建筑产品供求关系变化自主确定工程价格。二、工程造价构成不同1、单位工程造价构成形式不同按定额计价时单位工程造价由直接费、间接费、利润、税金构成,计价时先计算直接工程费,加上措施费共同构成直接费,再以直接费(或其中的人工费)为基数计算各项费用、利润、税金,汇总为单位工程造价。工程量清单计价时,造价由工程量清单费用(=∑清单工程量×项目综合单价)、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金五部分构成,作这种划分的考虑是将施工过程中的实体性消耗和措施性消耗分开,对于措施性消耗费用只列出项目名称,由投标人根据招标文件要求和施工现场情况、施工方案自行确定,以体现出以施工方案为基础的造价竞争;对于实体性消耗费用,则列出具体的工程数量,投标人要报出每个清单项目的 综合单价。2、分项工程单价构成不同按定额计价时分项工程的单价是

2021年工程定额计价与工程量清单计价的联系

工程定额计价与工程量清单计价的 联系 工程定额计价与工程量清单计价的联系具体内容是什么,下面为大家解答。 一、工程定额计价与工程量清单计价的联系 工程定额计价是指建设工程造价有定额直接费、间接费、利润、税金所组成的计价方式。其中定额直接费是套取国家或地区预算定额求得,再以定额直接费为基础乘以费用定额的相应费率加上材料差价等,最终确定工程造价。 工程量清单计价是指投标人根据招标文件中的工程量清单以及相关要求,结合工程施工现场的实际情况、要求,由施工单位自行制订的工程施工方案或施工组织设计,按照企业定额并考虑风险因素,由施工单位自主报价所确定的工程造价。 两者之间关系是什么? 首先,我们应该理解的是,现行定额或准备重新编制的定额是工程量清单计价的基础。传统观念上的定额包括工程量计算规则、消耗量水平、单价、费用定额的项目和标准,而现在谈及的工程量清单计价与定额关系中的“定额”,仅特指消耗量水平(标准)。原来的定额计价是以消耗量水平为基础,配上单价、费用标准等用以计价。而工程量清单虽然也以消耗量水平作为基础,但是单价、费用的标准等,政府都不再作规定,而是由“政府宏观调控,市场形成价格。”虽然同样是

以消耗量标准为基础,但两者区别是很大的。可以进一步理解为,目前政府仍然发布的消耗量标准不仅仅是推荐性的,还应该是过渡性的。建筑施工企业竞争的实质是劳动生产率的竞争,而劳动生产率高低的具体表现就是活劳动与物化劳动的消耗标准,它反映了一个企业的消耗量水平,所以在淡化政府定额之后,企业应该建立自己的定额一一即消耗量标准。用发展的眼光来看,工程量清单计价应该抛开政府发布的社会平均水平的消耗量标准,而使用企业自己的消耗量作为编制工程量清单的基础,编制出反映企业自己的消耗水平,反映企业实际竞争能力的报价书。 当然,就目前阶段而言,在企业还没有或没有完整的定额的情况下,政府还需要继续发布一些社会平均消耗量定额供大家参考使用。这也便于从定额计价向工程量清单计价的转移。可以看出,工程量清单计价的推广还将有助于进一步淡化政府发布的平均消耗量定额,从而推动企业建立自己的消耗量标准。 其次,要理解工程量清单与定额的关系,还涉及到一个问题,那就是“量价分离”。量价分离是工程造价管理工作改革中的一个热点,也有些同志认为量价分离是工程造价工作改革的一个标志。一些定额的重新修编或是有一些改革举措的出台,经常会遭遇到这样的提问,“是不是量价分离了”?本来,量价分离所表达的意思,是政府定价已经取消,量价合一的模式必须改革,是对改革的一个总体要求。随着工作的具体化,一些地方的新版定额不再出现基价或合价。这本是一种表现形式,也都引发争议。主张列出“基价”的同志认为,应从方便操作

2013(公路工程工程量清单计量计价规则)

2013《公路工程工程量清单计量计价规则》:路基工程说明 1.路基工程包括:场地清理、挖方、填方、特殊地区路基处理、坡面排水、防护与加固工程。 2.有关问题的说明及提示: 2.1 路基石方的界定。用不小于112.5KW推土机单齿松土器无法松动,须用爆破、钢楔或气钻方法开挖,以及体积大于或等于一立方米的孤石为石方。 2.2 土石方体积用平均断面积法计算。但与似棱体公式计算方式计算结果比较,如果误差超过5%时,采用似棱体公式计算。 2.3路基挖方以批准的路基设计图纸所示界限为限,均以开挖天然密实体积计量。其中包括边沟、截水沟的开挖。 2.4挖方作业应保持边坡稳定,应做到开挖与防护同步施工,如因施工方法不当,排水不良或开挖后未按设计及时进行防护而造成的塌方,则塌方的清除和回填由承包人负责。 2.5路基填料中石料含量等于或大于70%时,按填石路堤计量;石料含量小于70%且大于30%时,按土石混填路堤计量;石料含量等于或小于30%时,按填土路堤计量。 2.6路基填方以批准的路基设计图纸所示界限为限,按压实后路床顶面设计高程计算。应扣除跨径大于5m的通道、涵洞空间体积,跨径大于5m的桥则按桥长的空间体积扣除。为保证压实度两侧加宽超填的增加土、石方数量;清除表土或零填挖地段的基底压实、耕地填前夯实后,回填至原地面标高所需的土、石方数量;因路基沉陷需增加填筑的土、石方数量应由施工组织设计提出,并入路基填方数量内计算。零填零挖、低填浅挖的翻松压实及挖台阶,均不另行计量。 2.7借方按天然密实体积计量,包括挖方和装运。借土场或取土坑中非适用材料的挖除、弃运及场地清理、地貌恢复、施工便道便桥的修建与养护、临时排水与防护作为借方的附属工程,不另行计量。 2.8回填土指零挖以下或填方路基(扣除10~30cm清表)路段挖除非适用材料及挖淤泥后好土的回填。 2.9桥涵台背回填只计按设计图纸或工程师指示进行的桥涵台背特殊处理数量。但在路基土石方填筑计量中应扣除涵洞、通道台背及桥梁桥长范围外台背特殊处理的数量。 2.10填方按压实的体积以立方米计量,包括挖台阶、摊平、压实、整型,其开挖作业在挖方中计量。

定额计价的工程量计算方法

定额计价的工程量计算方法 1、分部工程量计算程序 对于一般土建工程,确定分部工程量计算顺序的原则是方便计算。其一般顺序如下:建筑面积和体积→基础工程→混凝土及钢筋混凝土工程→门窗工程→墙体工 程→装饰抹灰工程→楼地面工程→屋面工程→金属结构工程→其他工 程 (1)计算建筑面积和体积 建筑面积和体积都是土建工程预算的主要指标。它们不仅有独立概念和作用,也是核对其它工程量的主要依据。因此必须首先计算出来。 (2)计算基础分部工程量 因为计算时,基本上不能利用“统筹法计算”的四个基数而需独立计算。又因基础工程先施工,价值表先列项,在结构施工图中排在前面,根据工程量计算要少翻图纸、资料,以求快的原则,故宜将其排在计算程序的第二步。 (3)计算混凝土及钢筋混凝土分部 混凝土及钢筋混凝土工程通常分为现浇混凝土、现浇钢筋混凝土、预制钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土等工程。它同基础工程和墙体工程密切相关,它们之间既相互联系,又有制约,因此应将其排在计算程序的第三步。 (4)计算门窗工程量 门窗工程既依赖墙体砌筑工程,又制约砌筑工程施工。它的工程量还是墙体和装饰工程量计算过程中的原始数据。因此应将其排在计算程序的第四步。 (5)计算墙体分部工程量 主要是在利用第三、第四步某些数据的同时,又为装饰抹灰等工程量计算提供某些计算数据。例如,在计算墙体体积时,列出墙体面积(包括分层分段),可在后来的装饰抹灰工程量计算中加以利用。因此应将其排在计算程序的第五步。 (6)计算装饰工程量 主要是在充分利用第三、第四、第五步有关数据的同时,为楼地面等工程量计算提供数据。因此应将其排在计算程序的第六步。 (7)计算楼地面分部工程量 首先要计算出设备基础及地沟部分的相应工程量等,这样在计算楼地面工程量时,可以顺利地扣除其相应面积或体积(工程量)。在楼地面工程量计算过程中,既要充分利用上述第五、六步所提供数据,也要为屋面工程量计算提供相应数据。因此应将其排在计算程序的第七步。 (8)计算屋面分部工程量 计算时可充分利用第一、七步所提供的数据,简化计算。 (9)计算金属结构工程量 金属结构工程的工程量,一般与上述计算程序关系不大。因此可以单独进行计算。 (10)计算其他工程量 其他工程又分为:其他室内工程和其他室外工程。其他室内工程如:水槽、水池、炉灶、楼梯扶手和栏杆等;其他室外工程如:花台、散水、明沟、阳台和台阶等。这些零星工程,均应分别计算出:预制、现浇、砌筑、抹灰、油漆和铁件等工程量。 对于脚手架工程量,可按施工组织设计文件规定,在墙体砌筑工程量计算时就便计算出来。

工程量清单计价模式与定额计价模式的区别

工程量清单计价模式与定额计价模式的区别 4.1工程量清单计价模式 随着我国建设市场的快速发展,招标投标制、合同制的逐步推行,工程造价计价依据改革不断深入,特别是2001年底我国加入了世界贸易组织(WT0),面对开放的国际市场竞争环境,按照WTO的要求,我国的工程计价方式与国际通行的工程量清单计价方式的接轨工作势 在必行。根据“政府宏观调控,统一计价规则、企业自主报价、市场竞争形成价格”的改革目标,建设部于2002年初开始组织有关部门和地区的工程造价专家编制全国统一的工程量清单计价办法,为了增强工程量清单计价办法的权威性和强制性,以国家标准的形式推出了《建设工程工程量清单计价规范》,于2003年7月1日起正式施行。工程量清单计价法,是在建设工程招投标中,招标人或委托具有工程造价咨询资质的中介机构按照工程量清单计价办法和招标文件的有 关规定,根据施工设计图纸及施工现场实际情况编制反映工程实体消耗和措施性消耗的工程量清单,并作为招标文件的一部分提供给投标人,由投标人依据工程量清单自主报价的计价方式。在工程招投标中采用工程量清单计价是国际上较为通行的做法。 1、工程量清单报价的形式。工程量清单报价包括实物工程量清单报价、非实物形态竞争性费用。工程量清单以实物工程量为主体,非实物形态竞争性费用和人工费用不提供实物量。实物工程量清单通常指建筑安装就位后工程实体量。工程量清单不能单独使用,应与招标文

件的招标须知、合. 同文件、技术规范和图纸等结合使用。目前工程量清单报价有以下几种形式: (1)直接费单价法。直接费单价即工程量清单的单价由人工、材料 和机械费组成,按定额的工、料、机消耗标准及价格和进入直接费的调整价确定。其他直接费、间接费、利润、材料差价、税金等按现行的计算方法计取后列入其他相应价格计算表中。这是我国目前绝大部分地区所采用的编制办法。 (2)综合单价法。综合单价指完成某工程量清单项目每一计算单位 除税金外所发生的所有费用,综合了直接费、管理费和利润等。其对应的图纸内工程量清单即分部分项工程实物量计价表,属于非竞争期 性费用。而另一部分公共(综合)费用项目表属于竞争性费用,如:脚手架费,高层建筑增加费、施工组织措施费及保险费等。在投标报价中,非竞争性费用采用定额法计算,而竞争性费用则根据工程实际 情况和自己的实力竞争报价。 (3)全费用法。全费用是由直接费用、非竞争性费用、竞争性费用 组成。该工程量清单项目分为一般项目、暂定金额和计日工三种。一般项目是指工程量清单中除暂定金额和计日工以外的全部项目。暂定金额是指包括在合同中的供工程任何部分施工或提供物、材料、设备、服务,或提供不可预料事件所需费用的一项金额。全费用单价合同是典型、完整的单位合同,工程量清单按能形成一个独立的构件为子目分部分项编制。同时对该子目的工作内容和范围必须加以说明界定。.