文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备复习题

建筑设备复习题

建筑设备复习题
建筑设备复习题

复习(含参考答案)

一、填空题

1、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设存水弯。

2、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为通气管。

3、自然循环热水供暖系统是靠水的密度差形成压力差使水在系统中循环的。

4、要使全面通风效果好,不仅需要足够的通风量,而且要合理的气流组织。

5、中断供电将造成人身伤亡、重大经济损失或将造成公共场所秩序严重混乱的负荷属于一级负荷。

6、排水体制按汇集方式可分为合流制和分流制两种类型。

7、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的流出水头。

8、水箱上设的溢流管是用以控制水箱的最高水位的。

9、设备容量是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。

10、建筑工程中常用的火灾探测器有感烟式、感温式和感光式三类。

11、室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量大于排风量,室内压力大于室外大气压,保证室内处于正压状态。

12、三相负载的接法有星形接法接法和三角形接法接法二种。

13、引下线的作用是将接闪器承受的雷电流顺利的引到接地装置。

14、接地体按其结构分为天然接地体和人工接地体。

15、穿管配线时,管内导线的总截面应不大于管子内截面的40 %

16、建筑内部给水系统按用途可分为生活给水系统;生产给水系统;消防给水系统。

17给水管道穿过地下室外墙、或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施

18、自动喷水灭火系统是目前国际上应用范围最广、用量最大、灭火成功率最高、造价较低的固定灭火设施,被公认是最有效的建筑火灾自救设施。

19、以满足人的舒适需要为主的空调称舒适为空调

20、我国根据环境条件不同,规定12 V 、24 V、36 V为安全电压。

22、空调系统按空气处理设备的设置情况分为:集中式空调系统;半集中式空调系统;全分散空调系统。

23、建筑排水系统按所排的污(废)水的性质,分成生活污(废)水系统;生产(废)水系统;雨(雪)系统。

24、低压配电线路的基本接线方式有放射式、树干式、混合式三种。在工程上,首先要保证供电的可靠性和电压质量,然后再考虑尽可能简化接线。

25、漏电保护器从控制原理上,可分为电压式动作型、电流动作型、交流脉冲型和直流动作型等几种,其中以电流动作型的保护性能最好,应用最为普遍。

26、热水供应管道应有补偿管道伸缩的措施

27、对建筑排水系统的基本要求是排水顺畅和保证水封不受破坏

29、被照物体单位面积上所接收的光通量称为光照度。点光源所产生的光照度和它到受照面的距离的平方成反比。

31、热水或蒸汽的热量通过散热器以对流和辐射两种方式不断地传给室内空气,使室内维持所需的温度,从而达到采暖的目的。

二、判断题

1、(×)流体是气体、液体和固体的统称。

2、(√)水表的型号选择是按额定流量来确定的。

3、(×)建筑给水系统所需压力是指城市给水管网的给水压力。

4、(√)建筑内部排水体制按汇集方式可分为合流制和分流制两种类型。

5、(√)供电质量是指供电的可靠性和电能的质量。

6、(√)各种电气设备的金属外壳、线路的金属管、电缆的金属保护层、安装电气设备的金属支架等设置接地,称为保护接地。

7、(√)若交流电通过某一个固定的电阻,在一个周期内所发出的热量,与某一直流电通过同一电阻,在相同时间内发出的热量相等,那么,这个直流电流值就是该交流电流的有效值。

8、(×)金属卤化物灯属于热辐射光源的一种。

9、(√)仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。

10、(×)制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。

11、(√)最基本的电路是由电源、负载和导线组成。

12、(√)提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。提高功率因数的常用方法是并联电力电容器。

13、(×)荧光灯可以看作纯电阻负载。

14(×)一般照明是对某一特定区域,设计成不同的照度来照亮该区域的方式。

15、(√)大多数电工设备、仪器仪表上标示的电流或电压值都是有效值。

16、(√)我国的三相四线制供电系统中,送至负载的线电压一般为380V;相电压则为220V。

17、(×)焊接钢管的公称直径就是其外径。

18、(×)电路中无功功率就是没有用的功率。

19、(√)规范要求消防系统具有独立性。如征得消防部门同意,安全防范监控机房可与消防控制室共用。

20、(×)镀锌钢管因有镀锌层,所以埋地敷设时不必做防腐处理。

21、(×)电梯机房必须设置在井道上部。

23、(×)在计算设备总容量时应考虑备用设备的容量。

24、(×)设备的计算负荷就是设备额定功率的总和。

25、(×)三相异步电动机转子的转速总是高于定子磁场的转速,故称为异步电动机。

三、单项选择题

1、水箱上哪种管不得装阀门?(C)

A..进水管

B.出水管

C.溢水管

D. 泄水管

2、手术室净化空调应保持(C)

A.常压

B.负压

C.正压

D.无压

3、下列属于热辐射光源的是(B)

A.荧光灯

B.金属卤化物灯

C.钠灯

D.卤钨灯

4、当水在管中流动时发生流速突然变化,会使水流突然受到很大的正负压力的作用,称为(B)。

A.反水现象

B.水锤现象

C.垂直失调现象

D.水平失调现象

5、金属压力表的读数值是(B)。

A.绝对压强

B.相对压强

C.标准大气压强

D.真空度压强

6、公共厨房、卫生间通风应保持(B)。

A.正压

B.负压

C.常压

D.无压

7、电力负荷按其使用性质和重要程度分为(C)级。

A.一

B.二

C.三

D.四

8、建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和称为(A)。

A.设备容量

B.计算容量

C.装表容量

D.实际容量

9、生活给水管道的水流速度,不宜大于(B)。

A.02m/s

B.2m/s

C. 20m/s

D. 200m/s

10、排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于(D)管径的90°弯头。

A.一倍

B.两倍

C.三倍

D. 四倍

11、手术室净化空调应保持(C)

A.常压

B.负压

C.正压

D.无压

12、空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是:(C)

A.防止漏风

B.避免温降

C.隔绝噪声

D.减少震动

13、( A )具有发现火情早、灵敏度高、响应速度快和使用面广等优点.

A.感烟火灾探测器B.感温火灾探测器

C.感声火灾探测器D.感光(火焰)火灾探测器

14、(D)是雷电对电气系统最普遍、最危险的破坏形式。

A机械性破坏B热力性破坏

C无线干扰性破坏D绝缘击穿性破坏

15、室内煤气管应尽量采用( B )

A. 焊接钢管

B. 镀锌钢管

C. 无缝钢管

D.铜管

16、以下这些附件中( C )不用于蒸气供热系统。

A.减压阀

B.安全阀

C.膨胀水箱

D.疏水器

17、空调冷却系统中冷却水进人制冷机的( C )与制冷剂进行热交换。

A.压缩机

B.蒸发器

C.冷凝器

D.发生器

四、简答题

1.为什么排水系统要设置通气管?

答:设置通气管系统有三个作用:

(1)向排水管系补给空气,使水流畅通,更重要的是减少排水管道内气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏;

(2)使室内外排水管道中散发的臭气和有害气体能排到大气中去;

(3)管道内经常有新鲜空气流通,可减轻管道内废气锈蚀管道的危害。

2、简述通风与空调的区别。

答:通风,就是利用换气的方法,向某一房间或空间提供新鲜空气,把室内被污染的空气直接或经过处理排至室外,以维持环境满足人们生活或生产过程的要求。通风包括自然通风和机械通风。

空气调节是指按室内人或生产过程、产品质量的要求,对空气的温度、湿度、洁净度、空气速度、噪声、气味等进行控制并提供足够的新鲜空气而进行的通风。空气调节过程采用人工的方法,创造和保持一定要求的空气环境。

3、避雷针能避雷吗?其实质是什么?

答:不能。就其实质而言,避雷针并不是避雷,而是利用其高耸空中的有利地位,把雷电引向自身来承受雷击,并把雷电流引入大地,从而保护其它设备不受雷击。

4、为什么高层建筑给水系统必须进行竖向分区给水?

答:它是为了避免下层的给水压力过大造成的许多不利情况:下层龙头开启,水流喷溅,造成浪费,并产生噪音及振动,且影响使用;上层龙头流量过小,甚至产生负压抽吸现象,有可能造成回流污染;下层管网由于承受压力较大,关阀时易产生水锤,轻则产生噪声和振动,重则使管网遭受破坏;下层阀件易磨损,造成渗漏,检修频繁,且管材、附件及设备等要求耐高压耐磨损,从而增加投资。

5、给水管道的布置应满足哪些基本原则?

答:(1)水力条件好、安全可靠、经济合理(2)便于安装维修

(3)不影响生产安全和建筑物的使用(4)保护管道不受损坏、防止水质污染

7、灯具的作用是什么?

答; 1)合理配光 2)限制眩光 3)提高光源的效率 4)装饰

8、电光源按发光原理可分为哪些类型?发光原理是什么?

答:1)热辐射光源,它是利用电流的热效应,把具有耐高温、低挥发性的灯丝加热到白炽程度而产生可见光。常用的热辐射光源有白炽灯、卤钨灯等。

2)气体放电光源,它是利用电流通过气体(或蒸气)电离和放电而产生可见光。气体放电光源按其发光物质又可分为:金属、惰性气体和金属卤化物三种

9、管道保温的主要目的是什么?保温结构由哪三部分组成?

答:主要目的是减少热(冷)量损失防止低温管道外表结露,提高热(冷)效能。保温结构由绝热层(保温层)、防潮层、保护层三部分组成。

10、常用的卫生器具按其用途可分为哪些类?

答:常用的卫生器具按其用途可分为:便溺用卫生器具,盥洗、沐浴用卫生器具,洗涤用卫生器具等几类。

11、简述压缩式制冷工作原理

答:压缩机将蒸发器内产生的低压低温制冷剂蒸汽吸入气缸,经压缩后压力提高,排入冷凝器,冷凝器内高压制冷剂蒸汽把热量传给冷却水或空气,后凝结成液体,然后该高压液体经过膨胀阀节流、减压进入蒸发器,在蒸发器内吸收冷媒的热量后气化,又被压缩机吸走。制冷剂在系统中经历了压缩、冷凝、节流、气化这四个连续过程,形成了制冷机制冷循环的工作过程,从蒸发器中冷媒不断获取冷量,为系统供冷。

12、火灾自动报警与消防联动控制系统主要由哪些部分组成?

答:主要由火灾探测器、火灾报警器、消防联动设备、消防广播机柜和直通对讲电话五部分组成。

13、照明有哪几种方式?分别加以说明。

答:(1) 一般照明:一般照明的特点是光线分布比较均匀,能使空间显得明亮宽敞。

(2) 分区一般照明:仅用于需要提高房间内某个特定工作区的照明时。

(3) 局部照明:是指局限于特定工作部位的固定或移动照明。其特点是能为特定的工作

面提供更为集中的光线,并能形成有特点的气氛和意境。

(4) 混合照明:一般照明和局部照明共同组成的照明,称为“混合照明”。

14、发光二极管(LED)的特点?

答:LED的内在特征决定了它是最理想的光源去代替传统的光源,它有着广泛的用途。1)体积小:LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。

2)使用低压电源、耗电量低

LED耗电非常低,一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。比使用高压电源的光源根安全,消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。

3 )使用寿命长:在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时。

4)高亮度、低热量:比HID或白炽灯更少的热辐射。

5)环保:LED是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。

6)坚固耐用:LED是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得LED可以说是不易损坏的。

7)可控性强:可以实现各种颜色的变化。

16、减压阀的应用?

答:由于减压阀既能减动压又能减静压,在建筑中广泛应用,大多数高层、多层建筑中因可用减压阀来取代分区高位水箱进行供水分区,从而既节省了分区高位水箱所占用的建筑面积,又可使供水系统大大简化。

17、为什么在三相四线制供电系统中,中性线断的连接必须可靠,并且不允许装熔断器和开关。

答:一般情况下,中性线中的电流总是小于线电流,负载越平衡对称,中性线电流越小。各相负载不平衡时互不干扰,各相电压不变,只有中性线电流变化,若中性线断开,线电压虽然对称,但各相负载所承受的对称相电压遭到破坏,使得有的负载承受的电压低于额定电压;有的负载承受的电压高于额定电压,都将不能正常工作。

18、何谓三相交流电?

答:所谓三相交流电就是三个频率相同、电动势最大值相等,而相位互差120°的正弦交流电。

19、水箱上应设置哪些管道?

答:进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管。

20、什么是疏水器,在蒸汽供暖系统中,疏水器的作用是什么?

答:疏水器是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。在蒸汽供暖系统中,疏水器的作用是自动阻止蒸汽逸漏并迅速地排出用热设备及管道中的凝水,同时能排除系统中积留的空气和其他不凝气体。

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

建筑设备习题库

建筑设备试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。2.液体流动时存在和的流态,判别流态的标准是一个无量纲的准数,称为。 3.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 和两类。 4.建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为和两类。 5.消火栓口处的压力一般应保证充实水柱长度不小于,对六层以上单元式住宅、六层的其它民用建筑、超过四层的库房应不小于。6.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 7.水表结点是由、和等组成的水表井。 8.用表面换热器处理空气,当用做空气加热器时,发生的是过程;用做表冷器时,如果表冷器的表面温度低于空气的露点温度,则发生的是过程。9.有功功率与视在功率之比称为。 10.热水供应系统按是否设置循环管分为、和三种。11.建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。12.室内消火栓给水系统由、、、和等组成。 二、判断改错题

1.民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 2.膨胀水箱在自然循环和机械循环热水供暖系统中的作用是完全一样的。 三、选择题(1-3题单选,4-7题多选) 1.生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于()。 A、0.5m B、0.7m C、0.8m D、1m 2.水箱上哪种管不得装阀门?() A进水管B、出水管C、溢水管D、泄水管 3.下列哪种情况可不设防火阀?() A、穿防火分区隔墙 B、穿空调、通风及重要机房 C、穿沉降缝 D、空调风管分支处 4.下列说法正确的是() A、消火栓系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s。 B、喷洒系统最不利点处喷头的工作水头,任何情况下不得小于3m。 C、消防水枪的充实水柱.一般不应小于7m。

建筑设备A卷试题及答案

宁波大学成教学院期末试卷(A) 2013~2014学年第二学期 试卷名称:建筑设备专业:建筑 姓名:学号:班级:得分: 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. 以下水箱接管上不设阀门的是。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 以下哪种管材不可以螺纹连接? A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 4. 住宅给水一般采用水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 5. 以下哪种管材可以粘接? A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 6. 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 7. 截止阀关闭严密,安装时要注意。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 8. 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头__________。 A、左边 B、上边 C、右边 D、下边 9. 消防管道不能采用的管材是。 A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、焊接钢管 D、塑料管 10. 住宅生活污水的局部处理结构是。 A、隔油池 B、沉淀池 C、化粪池 D、检查井 11. 当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设。 A、清扫口 B、检查口 C、检查井 D、窨井 12.目前最常用的排水塑料管是 A、UPVC B、PE C、PP D、ABS 13.化粪池中过水孔的高度是。 A、与水面平 B、与池底平 C、水深的1/2 D、随便 14. 集中供热系统是由。 A.热源与用户组成?? B.?热源与管网组成 C.热源、管网和用户组成?? D.管网和用户组成 15.在通风管道中能防止烟气扩散的设施是。 A.?防火卷帘?? B.防火阀? ? C.排烟阀?? D.空气幕 二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共10分)

建筑设备复习题及答案 ()

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

建筑设备工程期末复习题汇总

《建筑设备工程》期末复习题汇总 填空题 物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固体(固相)、液体(液相)和气体(气相)。 流体粘滞性的大小,通常用动力粘滞性系数和运动粘滞性系数来反映,它们是与流体种类有关的系数。 压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 传热的三种基本方式为导热、热对流和热辐射。 驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度和动力粘度等。 建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消防系统。 建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、增压和贮水装置、给水局部处理设施。 水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度等。 变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器等。 气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、中分式。 给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。 我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高层建筑的高度分界线为100米。 建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装置等。 建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。 消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米。 高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。 热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。 热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。 水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。 自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。 热风供暖主要形式有:集中送风、管道送风、暖风机供暖等多种形式。 根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。

大学《建筑设备》考试题库及答案

题型描述: 单选题 在城市供水系统中,各水源的选择次序一般按经济技术条件决定,如水源的水量能保持相同水平,选择水源的优先次序是()。 收藏 A. 流量经过调节的河水→流量未经调节的河水→湖水→地下水 B. 流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水→地下水 C. 流量未经调节的河水→湖水→地下水→流量经过调节的河水 D. 地下水→流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水 回答错误!正确答案:D 高温辐射采暖是指辐射表面的温度不小于()。 收藏

300℃ B. 100℃ C. 500℃ D. 400℃ 回答错误!正确答案:C 光通量的单位是( )。 收藏 A. 流明(lm) B. 勒克斯(lx) C. 坎德拉(cd) D. 尼特(nt) 回答错误!正确答案: A 在排水系统中,不属于清通设备的是()。收藏

B. 检查口 C. 清扫口 D. 检查井 回答错误!正确答案: A 每个防烟分区的建筑面积不宜超过()m2。 收藏 A. 1000 B. 500 C. 200 D. 100 回答错误!正确答案:B 适用于一般空调系统的风机盘管水系统是()。收藏

四管制 B. 二管制 C. 三管制 D. 一管制 回答错误!正确答案:B 适合于严寒地区的空气幕是(). 收藏 A. 等温空气幕 B. 热空气幕 C. 上送式空气幕 D. 低温空气幕 回答错误!正确答案:B

存水弯的水封深度一般不小于()。收藏 A. 25mm B. 30mm C. 100mm D. 50mm 回答错误!正确答案:D 电力负荷根据重要性,可分为()类。收藏 A. 三类 B. 二类 C. 一类 D. 四类 回答错误!正确答案: A

建筑设备A卷试题及答案图文稿

建筑设备A卷试题及答 案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

 A、与水面平 B、与池底平 C、水深的1/2 D、随便

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

《建筑设备工程》试卷(含答案).

《建筑设备工程》(课程代码:试卷( B 卷 一、填空题(每空1分,共30分 1、从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于流动、具有粘滞性、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 2、以当地大气压强为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称表压。 3、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的流出水头。 4、热水供应系统按是否设置循环管分为全循坏、半循坏和非循坏三种。 5、水箱上设的溢流管是用以控制水箱的最高水位的。 6、屋面排水方式可分为外排式和内排式两种,一般尽量采用外排式。 7、对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与温度有关。 8、配电线路由配电装置(配电盘及配电线路(干线及分支线组成。配电方式有放射式、树干式、混合式。 9、设备容量是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 10、建筑工程中常用的火灾探测器有感烟式、感光式和感温式三类。 11、水的粘度随温度的升高而减小,空气的粘度随温度的升高而增大。 12、以流体边界的性质对流体来说可分为有压流和无压流两类。 13、给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量 0.2L/s 为一个给水当量进行折算的;排水当量是以 0.33L/s 为一个排水当量进行折算的。

14、水表结点是由水表、阀门和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设旁通管。 15、室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量大于排风量,室内压力大于室外大气压,保证室内处于正压状态。 二、判断题(每题1分,共10分 1、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( √ 2、民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 ( × 3、沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。( × 4、民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。( √ 5、送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。( √ 6、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。( × 7、最基本的电路是由电源、负载和导线组成。( √ 8、导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。 ( × 9、感温探测器可作为前期报警、早期报警,适用要求火灾损失小的重要地方。( × 10、提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。提高功率因数的常用方法是并联电力电容器。( √

建筑设备试题及答案

建筑设备试题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

《建筑设备》期末题

[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥ [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题 2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口 B.清除口 C.清扫口 D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低 B.比较低 C.最低 D.最高 3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A. B.1.0 C. D.

建筑设备基础知识试题期末考试试题

2015--2016年第二学期期末考试试题 科目:《建筑设备基础知识与识图》A卷 适用专业:2014级工程管理类 本试卷共四大题,共4页,考试分数100分,考试时间60分钟 一、名词解释(每题3分,共18分) 1. 建筑给水系统: 2. 卫士器具: 3. 自动喷水灭火系统: 4. 热力入口: 5. 空气调节: 6. 合流制: 二、填空题(每空1分,共27分) 1. 管道附件配水附件分为球阀、浮球阀、止回阀、和。 2. 水圭寸可以防止排气管网中产生的通过进入室内。 3. 通过各个立管的循环环路的总长度相等的布置形式称为。 4. 全面通风可以清洁空气中的,不断把排到室外。 5. 空气处理器有电加热器、喷水室、和。 6. 电缆的敷设方式为电缆穿管敷设、和。 7. 消防电梯间前室内应设置。 8. 消防水箱应储存min的消防用水量。

9. 预作用喷水灭火系统由、、管网、探测和控制系统组成 10. 在抗震设防9度的地区,立管、横管应设置。 11. 空调系统组成由、、 和处理空气所需的冷热源组成。 12. 电梯按速度分类快速度的额定速度 V的电梯 13. 流体粘性的大小受温度影响,受压力影响。 14. 开式自动喷水灭火系统分为、和。 三、简答题(每题7分,共35分) 1. 简述建筑给水系统的组成; 2. 简述通气管的作用; 3. 简述室内消火栓给水系统的组成;

4. 简述机械循环热水采暖系统的常见管网布置方式; 5. 简述常见照明光源的类别 四、论述题(每题10分,共20分) 1.试论述室内给水系统的基本方式及其适用特点;

2.试论述室内送风口的形式及其特点

《建筑设备工程》试卷A

《建筑设备工程》试卷A

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的是流体的最基本特征,主要是由其决定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是和。 3、现代污水处理技术,按作用分为、和。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为、和。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫

生器具下面必须设。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。8、室外采暖管道的敷设形式,可分为、和三种。 9、自然通风主要是依靠和来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如和等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 12、是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有和二种。 15、引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。( ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。( ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 5、当每支水枪最小流量小于5L/S时选用直径50mm消火栓。 ( ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的

建筑设备期末试题样本

一.选择题。 1、以下水箱接管上不设阀门的是(C)。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2、镀锌钢管规格有DN15、DN20等, DN表示(B)。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其室外给水管网水压周期性满足室内 3、仅用于防止火灾蔓延的消防系统是(D)。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4、室内消防系统设置(C)的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵结合器 D、消火栓箱 5、教学楼内当设置消火栓系统后一般还设置(C)。 A、二氧化碳灭火系统 B、卤代烷系统 C、干粉灭火器 D、泡沫灭火系统 6、当前国内外广泛使用的主要灭火剂是( A) 。 A、水 B、二氧化碳 C、卤代烷 D、干粉 7、下面( D) 属于闭式自动喷水灭火系统。 A、雨淋喷水灭火系统 B、水幕灭火系统 C、水喷雾灭火系统 D、湿式自动喷水灭火系统 8、住宅生活污水的局部处理结构是( C) 。 A、隔油池 B、沉淀池 C、化粪池 D、检查井

9、自带存水弯的卫生器具有( B) 。 A、污水盆 B、坐式大便器 C、浴缸 D、洗涤盆 10、下面哪一类水不属于生活污水( C) 。 A、洗衣排水 B、大便器排水 C、雨水 D、厨房排水 11、下列卫生器具和附件能自带存水弯的有( C) 。 A、洗脸盆 B、浴盆 C、地漏 D、污水池 12、在排水系统中需要设置清通设备( D) 不是清通设备。 A、检查口 B、清扫口 C、检查井 D、地漏 13、对排水管道布置的描述( C) 条是不正确的? A、排水管道布置长度力求最短 B、排水管道不得穿越橱窗 C、排水管道可穿越沉降缝 D、排水管道尽量少转弯。 14、对排水管道布置的描述( C) 条是不正确的? A、排水管道布置力求长度最短 B、排水管道要保证一定的坡度 C、排水管道可穿越伸缩缝 D、排水管道弯头最好大于90度。 15、需要进行消毒处理的污水是( B) 。 A、生活粪便污水 B、医院污水 C、机械工业排水 D、冷却废水。 16、需要进行隔油处理的污水是( C) 。 A、住宅污水 B、医院污水 C、汽车修理车间 D、冷却废水。

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

《建筑设备工程》期末总复习题

标准 文案 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰 五类。 3.输配水管网的布置方式有 上行上给式、 上行下給式 两种,八楼使用估算需要的水压为 380KPa (写 单位)。 4.给水管道的材料主要有钢管 给水铸铁管、塑料管、金塑复合管(铜管) 等(写3种),其中钢管的接口方式可用 螺纹、焊接、法兰 连接 。 5.配电系统基本形式有 放射式、树干式 和混合 式三种,电光源可以分为 热辐射光源和气体放电光源 两大大类,卤钨灯由于存在 卤钨循环 过程而改善了其发 光效率。 6.排水清通部件包括有 检查口、清扫口 和检查井,高层建筑常采用 生活污水 和 雨水 排水系统。 7.排水水质指标有 悬浮物 、 有机物 、PH 值、色度和有毒物质等。 8.设备排水管除自带水封装置的都应设 存水弯(如水封装 置) ,靠近排水立管底部的排水横管与立管管底应有一定 距离 ,为清通方便排水立管上从第一层起每隔一层应该设置

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物人员、设备、财产的安全而建立的防体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室给水系统的压力必须满足建筑物最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室消防栓采用卡箍式快速接头,室消防栓的布置应文案

《建筑设备工程》期末总复习题资料

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除 word 可编辑 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑苏维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管内存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室内消防栓采用卡箍式快速接头,室内消防栓的布word可编辑

置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 16、低压配电系统可分为放射式和树干式 两大类,假想的持续负荷的热效应与一段时间实际变动负荷所产生的最大热效应相等则此负荷称计算负 荷。 17、发生的人身触电事故可以采用口对口人工呼吸 和人工胸外挤压两种方法进行急救。 18、给水管道的连接有螺纹连接、承插连接和法兰连接 焊接等方法。 19、室内送、排风口的位置决定了通风房间的气流组织形式。 word可编辑

建筑设备考试题终极版(含答案)

建筑设备 一、单选选择(每题1分,共10分)【3、6、9、11、21】 1、(C)不是排水系统的清通设备。 A.检查口 B.清扫口 C.地漏 D.检查井 2、建筑低压配电系统常用的配电方式不包括(B)P169 A.放射式 B.环式 C.树干式 D.混合式 4、(B)水泵接合器的安装形式特别适用于北方寒冷地区。P38 A.地上式 B.地下式 C.半地下式 D.墙壁式 5、可用来制作风道的材料很多,一般通风空调系统常用(B)制作风道。P84 A.塑料板 B.薄钢板 C.胶合板 D.纤维板 7、给水铸铁管的主要连接方式是(D)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 8、在车行道下,室外给排水管线的覆土厚度不宜小于(B)米。P18 A. 0.5 B. 0.7 C. 1.0 D. 1.2 10、(D)V不是我国现行规定的三个等级的安全电压值。baidu A.12 B.24 C.36 D.50 12、燃气按其来源不同可分为很多种类,其中天然气的主要成分是(A)。nous A.甲烷 B.乙烯 C.丙烷 D.丁烯 13、在幼儿园、小学校的教室等公共场所,安装非安全型插座距地面的安装高度不宜小于(A)米。P218 A. 1.8 B. 1.5 C. 0.8 D. 0.3 14、安装室外照明灯时,对墙上灯具允许安装高度可低至(A)米。P215 A. 2.5 B. 3.5 C. 4.5 D. 6.0 15、塑料给水管道与水加热器连接应有不小于(C)米的金属管段过度。P16 A. 1.0 B. 0.8 C. 0.4 D. 0.3 16、当排出污水的温度高于(B)℃时,应该考虑降温措施。P27 A.30 B.40 C.50 D.75 17、钢管的主要连接方式是(C)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接

《建筑设备工程》期末试卷2套含答案

《建筑设备工程》期末试卷A 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。一、单项选择题 以下水箱接管上不设阀门的是。 C A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。B A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置。 A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 以下哪条是错误的? A A、截止阀安装时无方向性错 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 以下哪种管材不可以螺纹连接? C A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以热熔连接? D A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以粘接? D A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 应根据来选择水泵。 B A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 无缝钢管管径采用标注方式。D A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径′壁厚 有关水箱配管与附件阐述正确的是。C A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取供水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是。A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是。C A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设。C A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,

建筑设备试题.

建筑设备试题库 一、单项选择题(每题一分): 1、设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设 置。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 2、室内给水管道与排水管道平行埋设,管外壁的最小距离为B m。 A、0.15 B、0.10 C、0.5 D、0.3 17. 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 18. 应根据B来选择水泵。 A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 19. 无缝钢管管径采用D标注方式。 A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径 壁厚 20. 有关水箱配管与附件阐述正确的是C。 A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 21. 室外给水管网水量水压都满足时,采用A给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 22. 公共建筑物的生活给水引入管一般只设A条。 A、1 B、2 C、3 D、4 23.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A___供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 24. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是A。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 25、为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是C。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 26.引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于___A____米。 A、0.15 B、0.1 C、0.2 D、0.3 27. 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设_C__。 A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀 28. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则应 采取D供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置