文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气锅炉运行方案

燃气锅炉运行方案

燃气锅炉运行方案
燃气锅炉运行方案

燃气锅炉房

编制日期:2014年11月

目录

一、燃气锅炉操作规程

二、司炉工人职责

三、巡回检查制度

四、锅炉设备维修保养制度

五、锅炉工交接班制度

六、水处理人员职责

七、锅炉水质管理制度

八、锅炉房安全保卫制度

九、事故应急预案

燃气锅炉操作规程

一、启动前的准备:

1、检查各种仪表,计量器是否正常。

2、打开锅炉排气阀门,除去锅炉内压。

3、确认给水槽内水位,打开给水总阀,水泵进、出口阀门。

4、确认加药箱内是否装有药液

5、确认锅炉给水是否是软化水

6、确认主蒸汽阀是否关闭。

二、启用

1、打开燃料总阀门(气体压力有异常时,连锁指示灯会点亮)。

2、打开锅炉的电源开关,电源指示灯亮。

3、将运转开关置于【自动】,运转指示灯亮,此时设备自动控制锅炉内水位,若水位在低水位标准线以下时(低水位指示灯亮),给水泵启动;当水位达到规定水位标准线时,水泵停止运转(低水位指示灯灭)。确认给水泵停止运转后打开燃烧开关,再按“燃烧”启动按钮,此时锅炉进入自动点火、燃烧状态。经过20~30秒燃烧前炉内换气后,点火燃

烧器点火燃烧,经过小火燃烧预热后,主燃烧器点燃,进入大火燃烧状态,炉压达到常用压力后,缓慢打开主蒸汽阀进行正常供汽。

三、停止

1、按“停止”燃烧按钮,此时锅炉燃烧器熄灭、风机继续运转约20秒。

2、送风机停止运转后、将燃烧开关、运转开关置于“OFF”,关闭总电源。

3、关闭给水总阀、水泵进口阀门、水泵出口阀门。

4、关闭主蒸汽阀门、燃气阀门、电源开关。

四、排放

1、运行前排放:

每产生32-40吨蒸汽进行一次排渣、排污。

打开锅炉排放阀门,进行炉水全排放。

完成排放后,关闭排放阀门,打开运转开关,进行锅炉给水。

2、运行中排放

灭火20秒以上,等到风机停止运转,炉内压力降至0.15Mpa后缓慢打开排放阀门进行排放,排放完后关闭排放

阀门,打开运行开关,进行锅炉给水。

5、注意事项

运行过程中若锅炉蒸汽压力为0.15-0.2Mpa时,将燃烧开关置于“OFF”。

排渣、排污工作应在锅炉运行以前或锅炉内压力降至0.15Mpa以下时进行操作。

经常检查锅炉燃气压力、流量,给水水质,电机电压电流,蒸汽供汽压力,炉膛水位,软化水罐液位,加药箱液位。

开启主蒸汽阀务必缓慢,以免造成锅炉液面波动以及对供汽管路设备造成冲击,冬季长期停炉时,为避免对锅炉造成损伤,应将炉膛内、给水管道以及给水泵内水放净。

司炉工人职责

一、切实执行锅炉房安全管理制度和锅炉安全运行操作规

程,正确如实地填写各项运行记录,精心操作,保证锅炉安全运行。

二、严格遵守劳动纪律,坚守岗位,服从调度,不违章操作,

不做与岗位无关的事。

三、认真做好锅炉、辅机及安全附件的维护保养工作,保证

设备正常运转。

四、贯彻执行清洁卫生制度,保持锅炉房整齐清洁,做到文

明生产。

五、锅炉在运行中发生危及安全或异常情况时,应采用紧急

措施,并立即报告锅炉主管负责人。

六、有权制止任何人违章操作,有权拒绝执行任何人的违章指挥。

七、严格按《燃气锅炉操作规程》操作,并保持锅炉房通风良好,不要紧闭门窗。努力学习锅炉安全技术知识,不断提高操作技术水平。

八、努力学习锅炉安全技术知识,不断提高操作技术水平。

九、定时记录天然气的用量。

巡回检查制度

一、主管安全的领导和主管安全的部门,应建立巡回检查制度。

二、夜间值班领导和车间值班人员应对锅炉房进行不定期检查和夜间查岗,每月至少四次。锅炉房安全管理人员或班(组)长应经常对锅炉系统和附属设备进行巡回检查。

三、锅炉燃烧间歇期间,当班司炉工不得擅自离开操作岗位,应经常检查锅炉压力、水位或水温的变化情况。

四、各岗位当班人员,发现所负责管理或操作的设备有异常情况时,应查找原因,及时处理,不能处理时,应及时上报,并如实准确地记录。

五、锅炉运行期间,当班司炉工应对锅炉及其附属设备的运行状况进行认真地巡回检查,主要检查内容如下表:

锅炉设备维修保养制度

一、在用锅炉必须按《在用锅炉定期检验规则》要求定期检验。锅炉使用单位必须重视《锅炉定期检验报告书》提出的有关锅炉维修方面的问题和意见,并认真予以解决。二、锅炉保养:日维修,周擦洗,每月进行一次以下主要内容的保养:

1、清扫、检查、效验安全阀、压力表、水位计、水位报警器、温度计等主要安全附件和各种自动控制装置。

2、排除各种控制阀件及连接处的泄漏,加油润滑调节丝杆。

3、擦洗风机、水泵等附属设备的外表、更换润滑油,补齐缺件。

4、清理仪表、电容箱,检查修复电器元件、调整紧固件,测量绝缘。

三、锅炉停炉后必须按要求正确进行防腐保养。

四、常年在用的锅炉,至少一年进行一次停炉检验和保养。

五、锅炉水压实验每六年进行一次。如有其它原因需要提前或推迟水压试验时,需经市级劳动部门安全监察机构批准。

六、锅炉安全阀的起始压力按《规定》规定值定压,定压后必须铅封,并作定压记录,有关人员签字存档。安全阀至少每月作一次手动排放试验。

七、压力表应定期吹洗,每半年校验一次,必须铅封。工作压力数值应在表盘上用红线标志,发现不动、抖动、玻璃内表面水珠和读数不一致现象时,应及时修理或更换。

八、水位表处应保证照明充足,发现异常现象时,应及时修理和更换。

九、所有维修、校验、保养工作均应如实完整的做好记录。