文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导体电阻理论计算

导体电阻理论计算

导体电阻理论计算
导体电阻理论计算

R':单位长度电缆的导体在θ温度下的直流电阻

ρ20:导体材料在温度为20℃时的电阻率,对于标准软铜:ρ

=0.017541×10-6?·m=0.017241或1/5

20

对于标准硬铝:ρ20=0.02864×10-6?·m=0.02864?·mm2

A:导体截面积,如导体由n跟相同直径d的导体扭合而成,显然A=nπd2/4

α:导体电阻温度系数(1/℃),对于标准软铜:α=0.00393℃-1,对于涂(镀)锡软铜制品:α=对于软铜制品:α=0.00395℃-1,对于标准硬铝及硬铝制品:α=0.00403℃-1,对于软的、半硬k1:单根导线加工过程中引起金属电阻率的增加所引入的系数,它与导线直径大小,金属种类,表面根据IEC的规定,它的数值如下表所示,根据我国标准规定,软铜线的电阻铝(既k1ρ20),当d 当d>1.0mm时,不大于0.0179×10-6?·m,涂金属(锡)软圆铜线的电阻率,当d≤0.5mm时,

当d>0.5mm时,不大于0.0176×10-6?·m。硬圆铝单线的电阻率不大于0.0290×10-6?·m,

软的和半硬圆铝线的电阻率应不大于0.0283×10-6?·m。

线芯中单丝的最大直径/mm实芯线芯绞合线芯

大于小于及等于涂(镀)金属铜及裸铝裸铜涂(镀)金属铜及

0.050.10-- 1.12

0.100.31-- 1.07

0.310.91 1.05 1.03 1.04

0.91 3.60 1.04 1.03 1.03

3.60- 1.04 1.03-

k2:用多根导线绞合而成的线芯,使单根导线长度增加所引入的系数。对于实心线芯k

=1;对于固定

2 k2=1.02(200mm2以下)~1.03(250mm2以上);对于不紧压多根导线绞合线芯结构和固定敷设k2=1.03(4层以下)~1.04(5层以上)

k3:紧压线芯因紧压过使导体发硬、电阻率增加所引入的系数(≈1.01)

k4:因成缆绞合增长线芯长度引入系数,对于多芯电缆及单芯分割结构,k

≈1.01。

4

k5:因考虑导线允许公差所引入的系数,对于非紧压线芯结构,k

=[d/(d-e)]2,e为导线容许公差

5

R'=ρ20*[1+α(θ-20°)]*k1*k2*k3*k4*k5/A

软铜带涂层软铜d单丝直径= 2.52单丝公差0.02d≤1.1mm d>1.0mm d≤0.5mm

n根数=14ρ20*k1=0.017480.01790.0179

A截面积=69.79实心多根紧压非紧压多ρ20*k1电阻率增加系数=0.017917.9200mm2以下250mm2以上α电阻温度系数=0.0393k2= 1.00 1.02 1.03

k2绞合增量影响系数= 1.02k3=紧压发硬 1.01

k3紧压发硬影响系数= 1.01k4=多芯成缆或分割导体 1.01

k4成缆增加系数= 1.01非紧压公差系数紧压公差系数k5公差影响系数= 1.01k5= 1.016064 1.01

θ环境温度=20标准软铜涂锡软铜软铜制品

R'理论实际电阻=0.2695371α=0.003930.003850.00395标准电阻对照

1类2类5类

铜镀锡铜铝铜镀锡铜铝最大直径铜

0.53636.73636.70.2139 0.7524.524.824.524.80.2126 118.118.218.118.20.2119.5

1.51

2.112.218.112.112.20.261

3.3

2.57.417.5612.17.417.560.267.98 4 4.61 4.77.41 4.61 4.77.410.31 4.95 6

3.08 3.11

4.61 3.08 3.11 4.610.31 3.3 10 1.83 1.84 3.08 1.83 1.84 3.080.41 1.91 16 1.15 1.16 1.91 1.15 1.16 1.910.41 1.21 250.727 1.20.7270.734 1.20.410.78 350.5240.8680.5240.5290.8680.410.554 500.3870.6410.3870.3910.6410.410.386 700.2680.4430.2680.270.4430.510.272 950.1930.320.1930.1950.320.510.206 1200.1530.2530.1530.1540.2530.510.161 1500.1240.260.1240.1260.2060.510.129 1850.1640.09910.10.1640.510.106 2400.1250.07540.07620.1250.510.0801 3000.10.06010.06070.10.510.0641 4000.0470.04750.07780.510.0486 5000.03660.03690.06050.610.0384 6300.02830.02860.04690.610.0287 8000.02210.02240.0367

10000.01760.01770.0291

?·m=0.017241或1/58?·mm2,

)锡软铜制品:α=0.00383℃-1,

-1,对于软的、半硬铝制品:α=0.00410℃-1

属种类,表面有否涂层有关。

ρ20),当d≤1.0mm时,不大于0.01748×10-6?·m,

1

率,当d≤0.5mm时,不大于0.0179×10-6?·m

290×10-6?·m,

)金属铜及裸铝裸铜

1.07

1.04

1.02

1.02

-

=1;对于固定敷设电缆紧压多根绞合线芯机构,

2

线芯结构和固定敷设软电缆线芯

2,e为导线容许公差。对于紧压结构线芯,k

≈1.01。

5

软铜硬铝单线软铝

d>0.5mm

0.01760.02900.0283

非紧压多根

4层以下5层以上

1.03 1.04

紧压公差系数

标准硬铝软铝、半硬铝

0.004030.0041

6类

镀锡最大直径铜镀锡

40.10.163940.1 26.70.162626.7

200.1619.520 13.70.1613.313.7 8.210.167.988.21 5.090.16 4.95 5.09 3.390.21 3.3 3.39 1.950.21 1.91 1.95 1.240.21 1.21 1.24 0.7950.210.780.795 0.5650.210.5540.565 0.3930.310.3860.393 0.2770.310.2720.277 0.210.310.2060.21 0.1640.310.1610.164 0.1320.310.1290.132 0.1080.410.1060.108 0.08170.410.08010.0817 0.06540.410.06410.0654 0.0495

0.0391

0.0292

相关文档