文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV变电站综合楼基础施工方案

220kV变电站综合楼基础施工方案

220kV变电站综合楼基础施工方案
220kV变电站综合楼基础施工方案

***220kV变电站综合楼

基础施工方案

一、工程概况简介:

1.1、工程概况

本站综合楼位于变电站场区中部,基础结构为桩基承台梁结构,-0.05m至-4.00m为剪力墙。承台基础梁板采用下反梁施工,因此我们考虑基础选用砖模的形式才能满足下反梁工艺的要求。建筑物占地面积为:3364.69 m2。建筑物室内±0.000m相对于大沽高程4.20m。基槽挖深为自然地面下2.50m,放坡比例1:1.5。

1.2、分部工程混凝土强度等级、钢筋保护层、砌体材料类别、砂浆强度等级、钢材等级简介

①.混凝土强度等级:

②.钢筋保护层:

③.钢筋及钢材等级:

基础钢筋采用φ表示HPB235级钢筋、Φ表示HRB335级钢筋。

二、施工准备:

2.1、工程施工各依据及执行的质量验收规范:

《工程测量规范》GB 50026—93;

《***220kV变电站工程施工组织设计》

《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》

Q/GDW183-2008

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107—99;

《建筑地基工程施工质量验收规范》GB 50202—2002;

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2002;

《钢筋焊接及验收规程》JGJ—2003。

2.2、施工材料准备:

①.编写主要材料和机械设备需用计划;

②.根据施工资源计划要求,提前落实材料到场;

③.设置专职材料员,拟定施工现场的材料管理则细。

3.1、施工工序

①.工艺流程:熟悉图纸-定位放线-验线—挖槽—基础垫层—弹墨线—验线—砖摸砌筑—抹灰—回填土—浇注混凝土垫层—做防水—监理验收—做防水保护层—绑扎钢筋—监理验收—浇注混凝土—绑扎剪力墙钢筋—支模板—监理验收—浇注混凝土—回填土。

②.注、基础砖模及防水施工见附图。验收按国家电网公司企业标准执行

3.2、主要施工方法

①.定位、测量放线

在建筑物五个角设十个控制点,并对控制桩作好保护,具体保护方法为;将控制桩周围基土下挖200mm,然后砌砖比控制桩略低,(300×300mm)灌入混凝土。对控制桩用经纬仪校核无误后,作为每层放线的依据,经检查验收合格再进行下道工序施工。

②.基槽开挖

本工程室内±0.00相当大沽高程4.20m,槽底相对标高为-5.10m相当于大沽高程-0.9m,开挖采用两台反铲挖掘机,自西往东倒退接力式挖掘,挖掘过程中严禁碰击桩体。基槽底部预留200mm以

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

宿舍楼施工方案

十一、施工组织设计 (一)编制依据 1编制依据 1、建筑工程施工合同; 2、设计文件及设计相关图集; 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分); 4、国家有关安全生产,文明施工的法规,规定; 5、施工现场的自然条件好具体情况; 6、省、行业规程、规范; 7、质量验收规范、标准; 8、我国现行的其他有关施工验收规范和操作规程。 9、主要包括以下规范、标准: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《预应力混凝土管桩》(3SG409); (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (5)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-2008); (6)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (9)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (10)《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-2011); (11)《钢筋锥螺纹接头技术规范》(JGJ109-96); (12)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (13)《QTZ40液压自升塔式起重机使用说明书》; (14)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); (15)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 (二)工程概况

1工程建设概况表

(三)总体工作计划 1管理目标 文明施工目标:创建国家建设工程优质奖及广东省安全文明样板工地。 2施工总平面规划布置 1、布置依据 (1)招标文件有关要求; (2)总平面图、基础图、建筑平面、立面图; (3)现场状况、电源位置以及现场勘查结果; (4)总体进度计划; (5)总体部署和主要分部分项施工方案; (6)安全文明施工及环境保护要求。 2、平面布置 员工宿舍和办公区布置在拟建项目东南方侧,仓库及材料加工场地直接布置在拟建项目东侧,施工临时用水、用电从市政引入。施工现用塔吊一台,考虑仓库及材料加工场地直接布置在施工现场东侧,因此在拟建项目东侧安装塔吊。 3、本工程总体施工顺序为: 施工放线→土方开挖→基础施工→地下室施工→主体钢筋混凝土结构施工→主体砖墙砌筑施工→室内外装修及防腐保温→收尾、清理、退场。 (四)施工总体部署 1工程施工总体部署 本工程采取以主体结构为先导,其他各分部分项工程适时插入的原则,其施工程序如下: 基础结构→地下室结构→框架结构→屋面结构→填充墙结构→门窗结构→外粉工程→楼地面工程→内粉工程 (五)施工方案及主要技术措施 1装饰装修工程及装饰防腐保温工程

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9281-55 确保后勤综合楼基础工程工期的技 术组织措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 本工程甲方要求工期很紧,要在保证质量和安全的基础上,确保施工进度,以总进度网络为依据,按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标,以各项管理、技术措施为保证手段,进行施工全过程的动态控制。 第1节工期目标 总工期60天,严格按照甲方的工期要求进行施工,只能往前赶,不能往后拖!要在在没有不可抗力的情况下在60天内保质保量完成航空(集团)深圳公司机场后勤综合楼基础工程项目的施工。 第2节进度控制的方法 1、按施工阶段分解,突出控制节点。 以关键线路和次要线路为线索,以网络计划中心

起止里程碑为控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则。达到保证控制节点的实现。 2、按施工单位分解,明确分部目标。 以总进度网络为依据,明确各个单位的分包目标,通过合同责任书落实分包责任,以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。 3、按专业工种分解,确定交接时间。 在不同专业和不同工种的任务之间,要进行综合平衡,并强调相互间的衔接配合,确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。 4、按总进度网络计划的时间要求,将施工总进度计划分解为月度和旬期进度计划。 第3节施工进度计划的动态控制 施工进度计划的控制是一个循环渐进的动态控制过程,施工现场的条件和情况千变万化,项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息,不断

最新某学生宿舍楼施工组织设计

课程设计 某大学新建研究生宿舍楼施工组织设计 院系:继续教育学院 专业:工程造价 班级:专科(二)班 学号:201205342 姓名:李龙 指导教师:周世武 2013年6月

某大学新建研究生宿舍楼施工组织设计 摘要 施工组织设计对建筑施工具有有指导和矫正作用。通过它可以合理安排人工、机械、材料,从而保证建筑工程的施工进度和施工质量。提高施工人员安全生产和文明施工意识,从而树立起良好的施工形象;提高管理水平,各项管理制度及措施,从而最终以快速、优质完工来促进双方的双赢双惠,早日发挥建筑物的使用功能,使合作双方都获得良好的社会效益和经济效益。 关键词:宿舍楼,施工,设计,作用

目录 一、编制说明 (1) (一)编制依据 (1) (二)编制原则 (2) 二、工程概况及施工特点 (2) (一)建筑概况: (2) (二)结构概况: (2) (三)工程特点 (3) 三、工程施工进度计划 (3) (一)施工工期及进度计划 (3) (二)工期计划表 (4) 四、施工平面布置 (4) (一)施工总平面布置原则 (4) (二)施工现场平面布置图及说明 (4) (三)施工用水电方案 (4) 五、主要施工管理人员及职责 (6) (一)技术准备 (7) (二)工程测量准备 (8) (三)实验器具的配置 (9) (四)现场准备 (9) (六)主要材料计划表 (10) (七)施工机械设备计划 (11) 七、主要分部工程施工方案 (12) (一)施工整体方案 (12) (二)主要项目施工方案 (13)

八、工程质量保证措施 (31) (一)组织机构及人员安排 (31) (二)具体措施及方法 (31) (三)工程质量控制 (33) (四)分项工程质量保证措施 (35) 九、雨季、暑期施工措施 (37) (一)雨季施工措施: (37) (二)暑期施工措施: (37) 十、施工违约处罚措施 (38) 十一、安全生产保证措施 (38) (一)组织机构及人员安排 (38) (二)安全生产管理措施 (38) (二)、文明施工现场管理措施 (41) (三)、文明施工现场 (42) (四)、环境保护措施 (43) 十三、确保工期的技术组织措施 (44) (一)、建立完善的计划保证体系 (44) (二)、组织管理措施 (44) (三)、保证工期的技术措施 (46) (四)、经济保证措施 (47) (五)、合同保证措施 (47) 参考文献................................................ - 48 -

2#宿舍楼基础施工方案

宜阳第二高中2#学生宿舍楼 基 础 施 工 方 案 编制:_____________审核:_____________

目录 1.编制依据 2.施工范围 3.工程概况 4.施工条件 5.施工进度计划 6.施工准备 7.施工方案 8.施工工艺及主要方法 9.质量保证措施 10.质量验收及质量标准 11.资料记录 12.安全文明施工

基础施工方案 1.编制依据: 1.1.宜阳第二高中宿舍楼工程施工图、图纸会审记要、设计变更。 1.2.建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 1.3.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 1.4.钢筋焊接及验收规程JGJ18─2012 1.5.混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 1.6.混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2015 1.7.13G101-3、13G101-11混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图。 2.编制(施工)范围: 本工程地基为自然地基上进行砂卵石换填层,剪力墙基础为独立承台基础;本方案编制的施工范围:独立柱基础、基础梁、室内基础梁下回填。 3.工程概况 3.1、砼垫层:垫层厚度:100㎜,几何尺寸:每边宽出放脚基础100㎜3.2、独立放脚暗柱基础: 独立放脚基础底部标高-1.50m,其几何尺寸3种,墙柱形式29种砼强度等级:C30.

3.3、基础梁: 基础框架梁截面形式宽250㎜,梁高600㎜,梁顶标高-0.05;砼强度等级:C30。在○9轴和○10轴靠○10间设置温度伸缩缝。 4、施工条件: 砂卵石地基换填层完成后进行静载试验达到≥400KPA,方能进行砼垫层等下步工作。 5、施工进度计划: 按照总的施工进度计划和现场实际情况,砼垫层2天,独立基础施工4天,素土回填第一阶段3天,-0.05M处基础梁4天,第二次素土待一层梁板支撑架体拆除方可进行回填回填。 6.施工准备: 6.1.材料准备: 基础阶段混凝土的塌落度:160~180㎜,砼的输送形式采用汽车输送泵。 模板:木胶合板:400M2,100*50方木20M3,钢管10吨,扣件500个。 钢筋:施工员提前10天将基础配料单提供给材料员,有材料员按料单计划进料。 6.2.计量器具: 使用的计量器具必须在受控状态下,不合格计量器具严禁使用。 6.2.3人员准备: 钢筋工:20人,木工:20人,混凝土工(力工):15人。 6.2.4机械准备: 按施工组织设计中要求的钢筋成型加工设备、模板加工设备进场,因

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。 本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。

4) 3.2劳动力组织 3.3施工计划 1)以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m。 2)架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。

3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。 1.搭设脚手架所用材料均应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001及《脚手架安全技术操作规程》的有关要求。 2.脚手架地基应平整夯实,并有良好的排水坡度,防止积水浸泡地基。 3.脚手架外皮立杆距墙1400,里皮立杆距墙200,并应根据建筑物的平面凹凸形式保持与建筑物墙面距离为200,架子顶端高度必须超过女儿墙或檐板1.5米。 4.立杆纵间距1.5米,立杆横距1.2米,顺水间距按层高不同为1.5米~1.8米。大横杆与立杆交点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。当脚手架遇作业层时每跨应再增加一根小横杆。为加强脚手架的纵向整体稳定性,在脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,中间每隔15米设一道剪刀撑,剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面夹角为450~600,底部斜杆下端应落地支撑在垫板上。 5.每根立杆下应设底座,底座下垫50厚通长脚手板,并设置纵、

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

综合楼桩基础工程施工方案

目录 第一章编制依据 ............................................................................................................ - 1 -第二章工程概况 ............................................................................................................ - 1 - 2.1地质概况 ............................................................................................................ - 1 - 2.2水文概况 ............................................................................................................ - 3 - 2.3气候条件............................................................................................................. - 3 - 2.4周边环境 ............................................................................................................ - 3 - 2.5主要工程量 ........................................................................................................ - 3 -第三章总体施工组织布置及规划 ............................................................................... - 4 - 3.1施工组织............................................................................................................ - 4 - 3.2施工准备 ............................................................................................................ - 9 - 3.3施工进度计划 .................................................................................................. - 10 - 3.4主要施工机械 .................................................................................................. - 10 - 3.5质量、安全、工期、绿色施工目标............................................................... - 11 -第四章施工工艺、方法及施工控制重点 .................................................................. - 12 - 4.1钻孔(旋挖)灌注桩施工工艺 ...................................................................... - 12 - 4.2(冲孔)灌注桩施工工艺 ............................................................................... - 18 - 4.3SMW工法桩施工工艺 ........................................................................................ - 27 - 4.4施工人员配置 .................................................................................................. - 33 - 4.5 质量控制措施 ................................................................................................. - 34 -第五章季节性施工防范措施 ...................................................................................... - 39 - 5.1桩基季节施工注意事项 .................................................................................. - 39 -第六章安全文明施工措施 .......................................................................................... - 39 -

某中学宿舍楼施工组织设计

大田一中学生宿舍楼施工组织设计 一、编制依据 1.1.《大田县第一中学学生宿舍楼施工招标文件》及答疑文件; 1.2.国家颁发的有关建筑工程施工规范、工程质量验收规范、招标文件、 施工图纸及补充资料中的技术要求; 1.3.招标文件要求的工期; 1.4.国家、福建省现行的基本建设方针、政策; 1.5.工程所在地的经济、交通、地形地貌、水文地质、物资材料供应和气 象情况,以及场区的水、电、道路、通讯等建设条件; 1.6.我公司的工程管理水平和技术水平,施工能力,拟投入本工程的机械、 设备、人力、物力。 一、工程概况 本工程是大田县第一中学学生宿舍楼工程,由大田县规划建筑设计院设计,由三明市建安工程造价咨询有限公司所组成的招标小组,面向社会招标。下面对其建筑及结构进行介绍。 ㈠、工程建筑简介 本工程位于大田县第一中学校校园内,总建筑面积为4507平方米,建筑占地面积为778平方米,建筑总高度为23.4米,包括女儿墙25.50米,建筑长度为47.4米,建筑宽度为16.68米。建筑层数为六层,一层至三层为学生活动室,层高为4.4米,四层至六层为学生宿舍,层高为3.3米。建筑耐火等级为二级,建筑等级为三级,屋面防水等级为三级,二道防水设防。

外墙采用新型环保墙饰漆,楼梯的位置采用玻璃幕墙。 ㈡、工程结构简介 根据设计要求本工程主体结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构系为框架结构抗震等级为(框架四级,建筑抗震设防类别为丙类设计基本加速度0.05g,属第一组)地面粗糙度为B类。 本项目工程采用独立基础。本工程砼强度等级分别为柱C30,其余为C25。钢筋采Ⅰ级钢-HPB,Ⅲ级钢-HRB400。 本工程框架梁跨度分别为7.2m、5.5m,主梁跨度分别为5.5m,次梁3.6m。 本项目工程所用的填充墙均为MU10粘土实心砖,用M5.0混合砂浆砌筑。 本工程框架柱与填充墙之间均采用的拉结筋为每隔500mm,设置2根直径6mm钢筋,沿墙高全长设置。 ㈢、工程地质 本工程地基承载力按《大田县第一中学宿舍楼工程地质勘察报告》,以粉质粘土层为持力层,承载力特征值为120Kpa。 ㈣、工程自然环境 1、现场施工条件 本工程地处学校内场地较为狭窄,东靠民房、南靠原有学生宿舍。 2、气候条件 据当地气象台提供的气候情况如下: 年最高气温为38.7O C 年最低气温为-6.7OC 年平均气温为16O C 年平均湿度为80% 年平均降雨量1577.1mm

2#宿舍楼基础施工方案

2#宿舍楼基础施工方案

宜阳第二高中2#学生宿舍楼 基 础 施 工 方 案 编制:_____________审核:_____________

目录 1.编制依据 2.施工范围 3.工程概况 4.施工条件 5.施工进度计划 6.施工准备 7.施工方案 8.施工工艺及主要方法 9.质量保证措施 10.质量验收及质量标准 11.资料记录 12.安全文明施工

4、施工条件: 砂卵石地基换填层完成后进行静载试验达到≥400KPA,方能进行砼垫层等下步工作。 5、施工进度计划: 按照总的施工进度计划和现场实际情况,砼垫层2天,独立基础施工4天,素土回填第一阶段3天,-0.05M处基础梁4天,第二次素土待一层梁板支撑架体拆除方可进行回填回填。 6.施工准备: 6.1.材料准备: 基础阶段混凝土的塌落度:160~180㎜,砼的输送形式采用汽车输送泵。 模板:木胶合板:400M2,100*50方木20M3,钢管10吨,扣件500个。 钢筋:施工员提前10天将基础配料单提供给材料员,有材料员按料单计划进料。 6.2.计量器具: 使用的计量器具必须在受控状态下,不合格计量器具严禁使用。 6.2.3人员准备: 钢筋工:20人,木工:20人,混凝土工(力工):15人。 6.2.4机械准备: 按施工组织设计中要求的钢筋成型加工设备、模板加工设备进场,因场地有限,现场临时安装:钢筋成形机两台、截断机两台、150型对焊机一台,木工电锯一台。塔吊基础在砂卵石换填施工阶段完成,力争在基础施工阶段安装完毕。 基础承台外回填土施工机械设备:装载机一台、翻斗自卸汽车2辆、1吨压路机一台。 7、施工方案: 7.1.1.施工段划分:

最新版学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

一、工程概况 本工程系招标单位新建的学生宿舍楼,为全框架结构,1/01~1/2轴,为五层学生宿舍,1/2~9轴为六层学生宿舍,9~14轴一层为学生服务用房配电房,二~五层为学生宿舍,建筑面积为11614.76m2,半地下室一层面积为1452m2,建筑物占地面积为2720m2,南至北建筑物最边宽度为47.8m,东至西最边长度为74.12m,地下室层高为3.4m,一~六层层高均为3.4m,女儿墙除外建筑物总高度为20.4m,女儿墙高度1.8m,加女儿墙建筑物高度为22.20m,该项目由仪征市建筑勘察设计院设计。 (一)建筑设计、建筑布置:本项目以校园道路定位,位于招标单位校内,整个建筑物似长方形,平面布置有凸有凹,建筑立面根据使用要求不同,屋面高度不同,成高低交错,具有欣赏立面观感,本项目室内标高±0.00相当于绝对标高值10.00,室外地坪标高-0.600,地下室地坪标-3.400,建筑物六层屋面高度为20.4m。 (二)建筑分项施工方法 1、墙基防潮:半地下车库为防水砼自防水结构。 2、外墙面做法: (1)亚光灰色面砖面,见苏J9501-12/6(用于外墙大面积装饰)。 (2)高级涂料饰面,见苏J9501-5/6(用于女儿墙装饰线及窗下墙)。 (3)火烧花岗岩饰面,见苏J9501-16/6(用于外勒脚)。 3、屋面做法:

(1)复合防水屋面,三道设防上人屋面,见苏J9501-35B/7,屋面排水方式为建筑找坡,保温层排汽孔详见苏J9503-3/37,排汽孔的设置详见苏J9503图集说明十一条第五点,屋面防水为三级(用于五层六层屋面)。 (2)刚性防水屋面,见苏J9501-9/7(用于门厅部分屋面)。 4、室外台阶做法: (1)花岗岩台阶,见苏J9501-7/11(用于主楼入口处大台阶)。 (2)防滑砖台阶,见苏J9501-5/11(用于通往半地下车库处台阶)。 5、坡道做法: 锯齿型水泥防滑坡道,见苏J9501-10/11(用于半地下车库出入口处)。 6、散水做法: 砼散水坡,宽度600,遇有坡道、台阶、平台处不设,每隔6m 留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝,坡度5%,见苏J9501-4/12。 7、地面做法 (1)水泥地面(用于半地下车库露天部分)为: a、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 b、60厚C15砼 c、1200厚C20毛石砼 d、素土夯实

宿舍楼土方工程施工技术方案标准范本

编号:QC/RE-KA3992 宿舍楼土方工程施工技术方案标 准范本 In the specific resource conditions, according to the specification, and the effect of the completion of the record, the formation of experience, to provide a reference for future programs. (执行方案示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

宿舍楼土方工程施工技术方案标准范本 使用指南:本执行方案文件适合在为明确的目标或目的,在特定的时间、预算、资源条件下,依据规范完成,并把完成时所达到的有形或无形的效果记录,形成经验或者总结,使用数据记录并为以后的方案提供参考。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 宿舍楼土方工程施工技术方案 根据本工程基坑施工特点及现状,土方开挖采用机械和人工相结合的办法,本工程附属工程部分土方量约为5.65万立方米,计划采用三台PC200挖掘机配合1台推土机、15辆16T自卸汽车进行施工作业,宿舍楼土方约0.2万立方米,计划采用一台PC200挖掘机配合自卸汽车进行施工作业,以利于加快施工进度,提高工作效率。 1土方开挖施工工艺 根据工程地质勘探资料和设计图纸

知:承台底标高为-2.0m,位于土层,开挖采用均衡开挖,由中间向边缘分层挖土,分层剥离(分层厚度不超过0.5m)至坑底,侧向装土运走,最后出土的临时坡道由人工挖掘清理。基坑开挖过程采用自然放坡和坡脚叠砂包进行施工。其工艺流程如下: 放线→标高测定→土方开挖→修整、清底→验槽坑→捣混凝土垫层 2土方开挖应注意的质量问题 1)基底超挖:开控基坑应随时校核基底标高,防止超挖,机械开挖时留 100mm用人工修正,如个别地方超挖时,应与设计单位协商换填等处理办法。 2)基土、山坡保护:开挖时应采取相

变电站配电装置基础施工方案(重力式混凝土独立基础)

XX500kV变电站工程 500kV屋外配电装置基础施工方案 XX送变电公司 XX500kV变电站工程施工项目部 20XX年03月

1、工程概况: (1) 1.1工程特点 (1) 1.2适用范围 (1) 2、施工依据................................. -1 - 3、施工准备................................. -3 - 3.1技术准备................................ -3 - 3.2劳动力组织及工期安排.......................... -3 - 4、主要工序作业方案............................ -4 - 4.1工艺流程................................ -4 - 4.2主要工序作业方案........................... -4 - 5、质量管理.................................. -8 - 5.1质量标准................................ -8 - 5.2质量控制措施............................. -9 - 6、职业健康安全文明及文明施工措施.................... -11 - 6.1危险因素分析及控制措施........................ -11 - 6.2安全作业票.. (14) 6.3施工作业十不准落实卡 (14) 6.4文明施工与环境保护 (14) 6.5安全保证措施 (15) 7、应急措施 (17) 7.1基本原则 (17) 7.2紧急联络方式 (17)

某学生宿舍楼维修改造工程施工组织设计.

目录第一章编制说明 一、编制目的 二、编制原则 三、编制依据 第二章工程概况及工程特点 一、工程概况 二、工程特点及施工重点 第三章施工组织及施工目标 一、项目组织机构及项目管理模式 二、实施目标 三、项目部的协调管理 四、施工技术准备 五、突发事件应急处理 第四章施工布署及劳动力配置 一、施工布署 二、投入工程劳动力安排计划 三、节假期的工作安排 第五章投入主要施工机械计划 一、机械设备的配备原则 二、机械设备的配备 第六章投入工程物资供应计划

第七章施工进度计划 一、施工工期 二、施工关键点控制 三、保证工期措施 四、施工进度计划管理保证措施 五、施工进度总计划横道表图(见附图一)第八章施工总平面布置 一、布置原则 二、平面布置要求 三、施工总平面布置图(见附图二) 四、平面布置图说明 五、施工临时用地表 第九章主要施工方法及技术措施 一、墙面乳胶漆施工工艺 二、阳台墙面、顶面外墙防水涂料施工工艺 三、卫生间改造施工工艺 (一)聚氨酯防水层施工 (二)墙地砖粘贴施工 (三)卫生洁具安装施工 四、屋面防水翻修施工工艺 (一)水泥砂浆找平层施工 (二)SBS防水卷材施工

(三)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层施工 五、地面砖铺贴施工工艺 六、门窗安装施工工艺 七、木门表面调和漆施工工艺 八、电气安装施工工艺 第十章确保工程质量的技术组织措施 一、质量方针 二、质量保证体系 三、质量保证组织措施 四、质量保证经济措施 五、质量保证技术措施 六、质量通病及防治措施 第十一章确保安全生产的技术组织措施 一、安全生产目标 二、确保安全生产的技术组织措施 三、安全管理制度 四、现场施工安全技术措施 五、治安管理措施 六、消防管理措施 第十二章确保工期的技术组织措施 一、施工进度计划管理措施 二、施工组织管理措施

变电站土建施工方案

110Kv XX 2#主变扩建工程 土建施工方案 批准: 审核: 编制: XX有限公司 20XX年1月 目录

一、工程施工内容 二、编写依据 三、施工安健环执行标准 四、施工组织机构 五、施工准备 六、停电时间要求及范围 七、实施步骤及方法 八、施工进度计划 九、质量控制要求及措施 十、安全技术措施 十一、施工现场职业安全卫生和环境保护措施 一、工程施工内容: 本期工程在原有站内进行,工程施工内容包括:高压室改造、电容器基础、电缆沟、主变基础、构

支架基础、刀闸设备基础、断路器基础、端子箱基础、砼管基础及操作小道等。 二、编写依据 2.1 《土方开挖作业指导书》编码:BDTJ-01 2.2 《土方回填作业指导书》编码:BDTJ-03 2.3 《模板安装与拆除作业指导书》编码:BDTJ-07 2.4 《钢筋制作与安装作业指导书》编码:BDTJ-08 2.5 《混凝土浇筑作业指导书》编码:BDTJ-09 2.6 《砖砌体作业指导书》编码:BDTJ-10 2.7 《一般抹灰作业指导书》编码:BDTJ-15 2.8 《建筑物给水、排水工程作业指导书》编码:BDTJ-22 2.9 《构支架及设备基础作业指导书》编码:BDTJ-24 2.10 《构支架安装工程作业指导书》编码:BDTJ-25 2.11 《电缆沟及盖板作业指导书》编码:BDTJ-27 2.12 施工图纸 三、施工安健环执行标准 3.1 《供电企业班站“5I”标准化管理体系内务现场管理规范与应用》; 3.2 《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》。 3.3 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-2004 四、施工组织机构 本工程项目经理部设经理、技术负责人、专职安全员各一名,下设变电土建施工队、变电电气安装及试验队,以满足工程如期、安全、优质的完成的需要。 4.1 组织机构

相关文档