1.1 本技术规范书仅限于XXXXXXXXXXXXXXX(项目名称)工程,它包括本体及附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

1.3 如果供方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合技术规范书的要求。

1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。

1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。卖方与本技术规范书存在技术偏离的地方,应另行说明,并提出可供替代的方案。

1.6 本技术规范书是订货合同的基础文件之一,经双方确认签字后可作为合同技术附件。

1.7项目工程条件:

1.7.1气象条件

大气温度极端最高温度39.5℃

极端最低温度 -6.7℃

极端最高月平均温度 28.7℃

极端最低月平均温度8.3℃

大气压力: 冬季 104.29KPa

夏季 98.9KPa

年平均 101.47KPa

1.7.2地震烈度按8度进行设防

2. 对投标人的要求:

2.1. 具有独立法人资格,且具有履行合同的能力;

2.2. 其产品已通过质监部门鉴定,具有生产许可证,企业资信等级良好,并通过ISO9000系列认证;

2.3. 投标单位须具有配电柜设备安装生产相应资质

2.4.具有相关的工程业绩及良好信誉。

3.卖方的责任

第3 页共12 页

3.1.卖方对所提供的设备、附件及其附属设备制造质量、供货、技术规格、文件图纸、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。

3.2.卖方对投标文件的内容负完全责任,买方在投标技术文件上的签字并不意味着对投标方责任的解脱。

4.产品的完整性原则

卖方承诺为用户提供的配电设备是一套完整的、可工作的、满足用户招标技术规范书要求、具有良好性能价格比。招标期间及工程协调会期间涉及设备调整所产生的差价,最终以投标文件商务部分的增减为标准。凡属配电系统运行所需的配电元器件及技术服务,尽管技术规范书没有要求,卖方仍负责有责任满足这些要求,保证产品的完整性。所有元器件必须为正品,附件必须选用有生产许可证的企业产品。

5. 设备、设计和制造标准:

在设计、制造和验收过程中必须严格执行中国有关电柜配电元器件、配电规程的法规、规范和标准的要求。

6. 基本技术要求

6.1基本要求

6.1.1投标人所提供的设备应是全新的未经使用的、无任何质量缺陷的设备,为此投标人应提供可信的证明文件并接受业主对其进行的考察和监造。

6.1.2投标人所提供的设备在安装调试后,其性能参数应能满足本招标文件及合同规定的要求。

6.1.3投标人所提供的设备必须打上永久性位号。

6.1.4卖方所提供电气元器件的应是质量可靠的、在行业内共同认可的、售后服务优秀的、口碑较好的非贴牌产品。根据这个要求选用数据表推荐厂家或同类厂家或高于推荐厂家的厂家的产品。

6.2性能担保

6.2.1投标人提供设备的机械性能担保,并对设备运行可靠性担保。

6.2.2投标人提供设备的技术质量指标及生产效率等担保,性能验收在设备连续稳定运行72小时后进行。

6.2.3卖方保证其提供的货物经过其正确指导安装、调整后在整个系统投入运行30天内,达到产品标准技术指标。如达不到,卖方赔偿经济损失。

4

设备采购招标文件

7. 配电柜技术规范

7.1、系统概况

系统额定电压:380/220V

系统最高电压:420V

系统额定频率:50Hz

系统配电方式:TN-S

安装地点:户内就地

7.2、一般要求:

7.2.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。

7.2.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经买方、设备施工单位共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。

7.2.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知、买方,设备安装单位有关人员验收通过后,方可全面生产。

7.3、箱(柜)体部分:

7.3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。并符合国家标准的厚度要求。

7.3.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。

7,3.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。

7.3.4 照明配电箱采用按锁,GGD柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。

7.3.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。

7.3.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。

第5 页共12 页

7.3.7动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。

7.4、元件部分:

7.4.1 所有塑壳断路器、空开选用,双电源断路器及元器件选用常熟开关,镇江默勒或施耐德.厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。

7.4.2 变频器和软起动器选用常熟开关、雷诺尔、三菱;

7.4.3低压马达保护器选用珠海万力达、杭州华光;

7.4.4低压补偿均采用智能模块化产品;电容器采用充气式二次保护电容器;电容器、电抗器、投切开关及自动补偿控制器均采用同一品牌的产品;模块化产品需实现智能控制,实现多重保护,满足远程监控要求;电容器、电抗器、投切开关及自动补偿控制器需质保三年,需跟电容器品牌供应商签定三年质保协议;推荐合资以上品牌。7.4.5其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。

7.4.6提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。

7.4.7配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开关等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。

7.5、组装配线

7.5.1配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距的国家标准。

7.5.2全部紧固件均采用镀锌件。

7.5.3二次配线均采用国家标准颜色线,加套管编序,线径按国家标准。

7.5.4分层配电箱接线应考虑干线进出。

7.5.5开关接线端子应与导线截面匹配。

7.5.6配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。

7.5.7电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。

7.5.8配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置)

7.5.9配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。

7.5.10配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。

6

设备采购招标文件

7.5.11 所有铜母线连接处做搪锡处理,裸露部分均喷黑漆,贴色标。

7.5.12 配线整齐、清晰,导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。

7.5.13配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求,导线不得盘成弹簧状。

7.5.14配电箱、柜应考虑电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号(箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号),暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。

7.5.15凡是两根以上电缆进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。

7.5.16配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线,PE线截面应符合施工规范要求。

7.5.17消防设备有关的配电箱、柜及配电回路,必须有红色明显标识。

7.5.18不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上最多只能压两根。

7.6、图纸、资料及进场验收

7.6.1生产厂家必须达到设计意图,不能随意改变设计要求,满足设备功能。保证产品质量。

7.6.2生产厂家需提供控制箱、柜元件排列图、原理图、接线图、箱门贴图等相关资料,箱门贴图需与箱、柜内标识对应(并提供电子版)。变频控制软起动设备需提供操作规程或说明文件。

7.6.3箱、柜编号、数量等以图纸和设计修改通知单为准。配电箱、柜统计表仅供参考。

7.6.4主要元器件的质量证明文件、产品说明及主要参数,随配电箱、柜的质量证明文件一起送到工地。国外进口的元器件必须有合格证和中文使用说明书。

7.6.5如买方对产品材质及质量有异议,产品将送有关部门检测,费用由卖方负责。

7.6.6对应每批每种规格的产品应有相应的合格证及检验报告,产品检验报告应为政府法定检测部门的检验报告。合格证及检验报告均要求为原件,并有生产厂家的公章。

第7 页共12 页

以上所有资料一式五份,且均必须在有效期内。资料内的字迹及公章清晰,容易辨识。

7.6.7生产厂家需主动、积极配合施工方对设备进行安装调试、运行并做好售后服务工作。

7.7、其它事项:

7.7.1未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。卖方应保证所提供的配电柜,箱及相关附件顺利通过买方,设备安装单位,国家供电部门等单位验收。

7.7.2卖方提前五天电话通知厂方(业务员)送货明细,货送到现场指定地点。所送产品必须有效资料齐全(检验报告、合格证、CCC认证等)。

7.7.3设备进场、安装、使用过程中如确因产品质量问题造成损失,其直接、间接损失经确认后,均应由卖方承担。

7.7.4若有变更另行洽商。

7.7.5严格按照图纸要求设计、制造、试验。

7.7.6报价包括并盘母线。

7.7.7地排和零排须按图纸标明容量配置。

7.7.8配电箱、柜内的导线颜色严格按照国家规范相序规定装配,母线排相线编号贴色标,导线截面须与设计图纸进出线一致,铜母线的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。

7.7.9配电柜内铜排须镀锡处理。

7.8开关柜内一次开关设备技术要求:

7.8.1框架断路器:

7.8.1.1 极限分断能力:按照图纸要求

7.8.1.2 2000A以上运行分断能力:100%=极限分断能力

7.8.2塑壳断路器:

7.8.2.1 极限分断能力:70KA

7.8.2.2 运行分断能力:70KA (100%)

7.9.在进线柜内零排与接地排可靠连接。

7.10投标人报出壳体材料的材质、厚度、生产厂家。

7.11柜体颜色为浅驼色。

7.12设备必须有良好的包装,到货后任何外力损伤均由卖方负责。

7.13、低压设备应由卖方做试验

7.14产品的型式试验项目如下:

7.14.1、绝缘试验;

7.14.2、主回路电阻测量和温升试验;

7.14.3、峰值耐受电流及短时耐受电流试验;

7.14.4、关合和开断能力试验;

7.15、机械试验;

8

设备采购招标文件

7.15.1、防护等级检查;

7.15.2、内部故障试验;

7.15.3、机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验;

7.15.4、仪表、继电器元件校验及接线正确性检定。

7.16、低压成套设备生产、检验执行标准如下:

《低压成套开关设备》GB7251—87

《低压开关设备和控制设备总则》GB14048.1—94

《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB14048.2—94

《低压开关设备和控制设备低压断路器低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB14048.3-93

《低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB14048.4—94

《低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第一部分低压机电式控制电路电器》GB14048.5—94

《低压电器外壳防护等级》GB4942.2

《面板、架和柜的基本尺寸》GB3047

《电工电子产品基本环境试验规程》GB2423.1- GB2423.2

《电工电子产品基本环境试验规程》GB2423.4

《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466

《控制电气设备的操作件标准运动方向》GB4205

《电工成套装置中的导线颜色》GB2681

《户内交流开关柜订货技术条件》DL404-91

《低压成套开关柜设备验收规程》CECS49-93

IEC439-1:1992《低压成套开关设备和控制设备》

GB7251-1997《低压成套开关设备和控制设备》

DL404—91《户内交流开关柜订货技术条件》

第9 页共12 页

六、其它

1、设备出厂前提前10天通知甲方到生产厂家进行监造。

2、设备安装期间卖方应安排专业技术人员进驻现场协助指导安装调试,费用由供货厂家承担。

3、投标人应提供如下技术资料:

3.1 主要元件、材料的规格型号、生产厂家和执行标准(含相应的等级标准)

3.2 专用工具清单及价格

3.2.1 外购件清单(应包括名称、规格、产地、制造商名称等)

3.2.2 设备制造、组装、出厂检验、安装过程中执行的标准(含相应的等级标准)。

3.3 合同生效后,生产厂家必须在10日内,向买方提供产品的外形尺寸及装配图。

3.4 卖方交货时需向买方提供以下资料:

3.4.1所供各种产品安装使用说明书各4份,出厂试验报告,产品合格证各3份。3.4.2一次图、二次原理图,接线图各5套。并提供电子版。

3.4.3 投标人需提供制造商投标货物的生产史和近五年来的相同和相近规格型号投标货物的销售业绩(需包括设备型号、用户名称、地址、投入运行时间、运行效果及用户联系人、联系电话等)。

3.4.4应有制造商提供的用于制造投标货物的主要加工检验设备、仪器的配备情况。

3.4.5 投标人认为必要的其它技术资料。

4、质量保证:

制造商必须取得产品制造与销售许可和ISO9000系列标准认证及3C认证证书。

更详细的技术指标参见附录的配电设备图纸。

七.售后服务培训要求

7.1技术服务

7.1.1卖方应负责正确指导设备的安装、调试及人员培训,要求在30天内达到维护能力,买方人员通过培训能掌握设备的操作、维修及故障排除。

7.1.2免费提供所供设备的技术问题答疑,并根据用户需要在最快时间内派技术人员到现场服务(食宿自理)。

7.2技术培训

7.2.1卖方应结合设备安装、调试、试运行直至最终验收等各阶段,同步地对买方的技术人员就有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训,直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由卖方负责在设备安装现场对买方技术人员组织技术培训,人数不限。

7.2.2投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由卖方负责提供。技术培训所涉及的一切费用(包括卖方委派的专业技术人员费用)均由卖方承担且应包含在本次投标总价中。

10

设备采购招标文件

7.3质保期和售后服务要求

7.3.1货物质保期要求至少为货物经最终验收合格后一年,在质量保证期内设备运行发生故障时,卖方在接到买方故障通知后48小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及用户意见等)报用户备案,若24小时内无法排除故障,则应先提供同档次备用设备供买方使用。其中发生的一切费用由卖方承担。质量保证期内卖方有责任对设备进行不少于每年一次的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

7.3.2质量保证期结束后,卖方仍有责任对用户招标设备进行维修和定期回访,在投标文件中必须明确说明。

7.4验收标准和验收方法

7.4.1 验收标准:设备按招标文件要求进行验收。产品质量达到设计要求,符合

国家规范标准。安装调试各项指标符合国家规范的技术参数。

7.4.2验收程序:货物验收分卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a.出厂检验

卖方在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证,结果必须符合7.4.1验收标准的要求。

b.安装调试检验

设备安装、调试过程,卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给买方。

c.最终验收

设备安装、调试结束后,由卖方负责并会同买方及有关部门或专家按第7.4款规定的标准要求进行最终验收。

八.专用工具

卖方应向买方免费提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单

九.备品备件

卖方应提供设备在质量保证期后两年内所需的备品备件(如果有的话)清单及分项报价。产生的费用不计入投标总价。

十.技术文件

中标人应在设备交货的同时应提供以下技术文件4套,其费用包括在投标总价中:主要部件的出厂合格证。

第11 页共12 页

随机提供的装箱清单。

随机的易损件及备件清单。

特殊、专用工具清单。

合同中要求的其他文件资料(包括进口货物的海关、商检证明、原产地证明等) 设备元器件说明、手册、骏工图。电子版等。

十一. 其它要求

12.1投标人应在投标文件中详细说明所提供的所有货物的技术规格和参数以及主要部件产地,并提供4套完整的产品技术资料(文字版),提供2套完整的产品技术资料(电子版)注明产品是国产还是进口,公司全称,联系人及联系电话。所有产品必须按产品类型分类报单价,同类产品合计价格,所有产品总价。若未能做到将可能影响评委会对其产品的评议。

12.2投标人生产、经销的货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

12.3招标文件要求所发生的一切费用均包含在投标总价中(备品备件除外)。十二. 交货时间及地点

交货时间:60天

交货地点:XXXXXXXXX有限责任公司XXXXXX现场

十三.XXXXXX项目低压配电设备统计表(另附)

12

配电箱规范和技术要求

XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求 “XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。 1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规范

2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配电箱箱(柜)采用通用锁,每把锁配两把钥匙。3.4 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。

配电箱规格书

配电箱规格书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

目录 一、工程概述?错误!未定义书签。 二、标准和规范4? 三、运行环境条件................................... 错误!未定义书签。 四、产品应遵循的设计图纸?错误!未定义书签。 五、主要技术参数?错误!未定义书签。 六、技术要求?错误!未定义书签。 七、质量保证 ...................................... 错误!未定义书签。 八、供货范围 ...................................... 错误!未定义书签。 九、其它要求 ...................................... 错误!未定义书签。 十、各方联系地址、电话?错误!未定义书签。

一、工程概述 本技术规格书用于东营胜利油田办公楼低压XM配电箱。它低压配电箱的制造、安装、试验、供货的相关工作提出了最低要求。 东营胜利油田办公楼低压配电箱采用XM型,共163台;照明配电箱37台,动力配电箱75台,应急照明配电箱14台,计算机配电箱37台。 二、标准和规范 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》

配电箱技术规格书

双杆变台等配电箱技术规格书 1.适用范围 本节技术规格书适用于本工程单、双杆变台配电箱。本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;质量体系ISO认证,必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 设备安装、元器件技术参数、等具体要求请遵照有关规范和标准并参见施工设计图纸及设计说明。 2.主要设备材料规格要求 配电箱包括单、双杆变台配电箱。箱体内开关等重要元器件(断路器)要求选用技术成熟、运行良好的国内一线品牌的产品。 3.执行标准 GB 156-93 《标准电压》 GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备总则》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压断路器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB 7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》 JB 4012-85 《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指4207-1984 GB/T 数的测定方法》 GB 13539-92 《低压熔断器》 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-93 GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 GB/T 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 IEC129 《交流断路器和接地保护》 IEC255 《继电器》 IEC269 《低压熔断器》 《低压成套断路器设备和控制设备》 IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC73 《指示灯和按钮的色标》 IEC947 《低压断路器设备控制设备》 4.使用条件 1)运行条件 系统标称电压U0/U 1kV 系统最高运行电压Um 系统频率50Hz

配电箱技术规格书

配电箱技术规格书

目录 1.概述 (3) 2.规范和标准 (3) 3.工作条件 (4) 4.技术要求: (4) 5.性能保证及管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6.检查验收............................................................................................... 错误!未定义书签。

1.概述 本技术规范书适用于土库曼斯坦天然气净化工程低压配电箱,并详细说明了配电箱及其附 属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 规范和标准 2.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 2.2应遵循的标准 《低压成套开关设备》IEC439-1 《国际标准》IEC943 《低压成套开关设备和控制设备、第三部分》GB7251.3 《电流互感器》G B1208-97 《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《导体和电器选择设计技术规定》SDGJ14-86 《电测量仪表装置设计技术规程》SDGJ9-87 《包装储运图示标志》GB191 《根据颜色和数字鉴别导线》IEC446 《外壳防护等级》IEC529 《避雷器》 IEC99 《交流接触器》I EC-470 《低压电气外壳防护等级》GB/T4942.2-93 《低压成套开关设备及控制设备总则》 GB/T14048.1 《低压成套开关设备及控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电 器》GB/T14048.5 国家标准和IEC标准若有变动,本技术投标书亦相应变动。以上标准如有最新版本,均执

动力照明配电箱(柜)技术规格书-9-11

动力照明配电箱(柜) 环境条件 安装地点:户内(局部室外) 地区环境温度:-25~+40?C 户内温度:周围空气温度范围为-5~+40?C,且24h内平均温度不超过+35?C; 海拔高度:<1000m 相对湿度:日平均值不超过95%(25℃),月平均值不超过90%(25℃),有凝露情况发生。在安装及调试初期高湿期内可能凝露,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。地震烈度:8度,(水平方向0.2g 垂直方向0.3g)。 户内安装,室内有机械通风; 装置适用于以下温度运输和储存:-25℃~55℃。 振动:f<10Hz时,振幅为0.3mm,10<f<150Hz时,加速度为0.1g。 安装:垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度。 雷暴日:<90日/年 污秽等级:户内Ⅲ级。 所选配单箱制造商所投产品,近5年内有效的国家权威检测部门的产品检验报告及型式认可证书。需要消防认证的所投产品,必须是公安部消防电子产品质量监督检验中心认可检验的产品(CCCf)。 1采用的规范和标准 本开关设备的制造、试验和验收除了满足本用户需求书的要求外,还应符合但不限于如下标准: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 《标准电压》GB/T156-2007 《外壳防护等级(IP代码)》GB4208-2008 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》GB/T20138-2006 《低压开关设备和控制设备第1部分:总则》GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

PLC及配套低压柜技术规范书

工程检索号 Y G-F1430S 彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用 改扩建工程 可编程逻辑控制系统(PLC)及配套低压柜 技术规范书 山东省阳光工程设计院 2014年10月

1.总则 1.1本技术规范适用于彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用改扩建工程PLC及配套低压柜的采购,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是PLC及配套低压柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9卖方应有低浓度瓦斯电站PLC成套设计、供货及调试的成功案例。 2.采用标准、运行条件、控制方案 2.1采用标准(但不限于下列标准): GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器电控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 IEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 IEC 68-2-36 工控机防振等级 ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA-55.2 过程运算的二进制逻辑 ISA-55.3 过程操作的二进制逻辑 ISA-55.4 仪表回路图 NAMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳 JB3386-84 电站设备自动化装置通用技术条件 JB616-84 电力系统二次回路用屏(台)通用技术条件 JB4013.1-85 控制电路电器和开关元件的一般要求 GB6587.2-86 电子测量仪器温度试验 GB87.3-86 电子测量仪器湿度试验 GB87.5-86 电子测量仪器冲击试验 GB87.7-86 电子测量仪器安全试验 HG/T20700-2000 可编程控制器系统设计规定 HG/T20507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地设计规定 HG/T20509-2000 仪表供电设计规定

低压成套配电柜技术要求(增容版)

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 5

1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表 5

10kV户外开关箱技术规范书

城市开发过程中同步规划配套电力公共开闭所 广东电网有限责任公司 10kV户外开关箱技术规范书 广东电网有限责任公司 2016年1月

城市开发过程中同步规划配套电力公共开闭所 目录 目录................................................................................................................................... 错误!未指定书签。 1................................................................................................................................................................... 总则错误!未指定 2.......................................................................................................................................................... 工作范围错误!未指定 2.1范围和界限 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 2.2服务范围 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 3........................................................................................................................................... 规范性引用文件错误!未指定 4.......................................................................................................................................................... 使用条件错误!未指定 4.1环境条件要求.............................................................................................. 错误!未指定书签。 4.1.3环境相对湿度(在25℃时) .......................................................... 错误!未指定书签。 4.2系统条件要求 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 5.......................................................................................................................................................... 技术要求错误!未指定 5.1主要参数 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2结构及功能要求......................................................................................... 错误!未指定书签。 5.3零配件要求 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 6.......................................................................................................................................................... 试验要求错误!未指定 6.1型式试验 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 6.2出厂试验 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

配电箱(柜)技术要求

配电箱(柜)技术要求 三.技术规范 (一)参考标准 1.GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 2.GB 156 标准电压 3.GB/T762 标准电流 4.GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 5.GB/T4025 指示灯和按钮的颜色 6.GB/T5094 电气技术中的项目代号 7.GB4208 外壳防护等级(IP代码) 8.B/T3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 9.GB191 包装储运图示标志 10.JB/T5877 低压固定封闭式成套开关设备 11.02D501-2 等电位联结安装 (二)环境条件 1.额定电压:~380/220V 2.绝缘电压: 660V 3.频率: 50Hz 4.安装方式:嵌墙安装 5. 运行环境: -10~+45℃;相对湿度≤90﹪;海拔高度≤2000M (三)箱(柜)体结构空间 1. 原则应按设计图电气一、二次元件技术要求进行合理空间设计,满足运行散 热、进、出线方便、爬电距离合理、维护安全方便等要求。 2.各型号的户内照明配电箱必须按照电缆进线规格预留电缆接线空间。进线断 路器主断路器必须按照电缆进线规格、数量预留接线母排,且进出线方向、位置应作合理设计区分,避免同侧进线、出线(特殊情况除外)。 (1)箱(柜)内零、地接线排规格和接线端子数量必须同时考虑备用出线回路的接 线要求。 (2)有弱电预留模块要求,按模块技术要求进行设计空间预留。

(3)挂墙箱体应上下均设敲落孔,嵌墙式箱体应四周均设敲落孔,管线锁紧设施 应在箱内。落地式箱(柜)体应满足上下两种进出线方式,以方便配线安装,敲落孔处应设密封胶圈防护,达到箱体整体要求防护等级。 (4)箱体应设置可靠的接地汇流排和接线端子(通常情况设于箱体的底部),接线 端子带防松的紧固螺栓用来连接接地导体,过门接地线应满足经常开关门的要求。配电箱的接地汇流排上的螺栓要求使用不锈钢材质。 (5)户内照明配电箱的设计、生产及箱柜内一、二次电气元件及有关装置的安装 布置应符合当地电业局现行户表技术规程有关内容要求,若此技术规程在交付前发生相应内容调整变化,导致交付标准发生变化,供货商应按最新户表技术规程要求进行箱(柜)设计和电气元件的安装。 4. 材质要求 采用武钢、攀钢、鞍钢等厂优质冷轧钢板。 5. 箱(柜)体厚度要求 (1)户内标准照明配电箱箱体板材厚度不得低于1.2mm。 (2)对于非标准箱(柜)要求: (a)小箱体板材厚度≥1.2mm (b)中箱(柜)体板材厚度≥1.5mm (c)大箱(柜)体的板厚应≥2mm (d)所有骨架、安装支架、安装底板、螺钉、螺帽均应采用镀锌处理。 6. 箱(柜)体(含面盖及电气隔离副板)颜色 (1)户外配电箱:白色(暂定),面盖:透明(暂定) (2)配电箱表面喷涂前由供货商出具色卡经业主确认后方可生产。 7.喷涂工艺质量要求 (1)金属表面处理程序应须经预处理、除油、除锈、水洗(每次处理后)、磷化、 干燥、腻子层和漆面打磨(对不平整处)、喷涂等工艺过程 (2)要求箱(柜)体正面和侧面的涂层,不允许有皱纹,斑点、细砂粒、流痕、针 孔、气泡、透底色、粘附物等缺陷。色泽应均匀,在阳光不直接照射下,距产品1米处目测不到刷痕、伤痕、机械杂质和修整痕迹。 (3)表面应做静电喷塑处理。

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

10kV开关柜技术规格书资料

煤焦化有限公司备煤环保改造工程(10kV配电设备) 技术规格书 2015年7月16日

1 总则 1.1 本协议书的使用范围,仅限于高压开关柜,柜内设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则需方可以认为供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,投标文件及供、需双方签订的技术澄清文件也作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。1.6 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全。 1.7 本设备规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB156 《标准电压》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984 《交流高压断路器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》 GB1408 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》 GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB3804 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB7354 《局部放电测量》 GB14808 《交流高压接触器》 IEC420 《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 DL/T 726 《电力用电压互感器订货技术条件》 DL/T 725 《电力用电流互感器订货技术条件》

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养

和维护简便。 3.2基本要求 塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的 技术要求!

3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系 出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材

厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设 有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行 4.4、配电柜分为母线隔室、功能单元隔室和电缆隔室。仪表、信号灯、按钮等组成的辅助电路元件均安装于配电柜正面板上;主母线位于柜上方,电

缆室位于柜体后部,内部设置有供电缆攀附的支架。 4.5、低压配电柜为GCS或GCK系统,各配电柜内均设有接地母线PE与中性母线N,二者贯穿于 4.7、电柜内各抽屉单元的推进、拉出机构应轻便灵活。相同规格容量的抽屉单元可达到灵活互换。每一个抽屉都有可靠的金属接地。抽屉式或抽出式单元设有:连接位置、试验位置、分离位置三个位置。

4.8、采用悬挂式抽屉导轨、大刀片式推进机构和优质的插接件。使抽屉单元抽插灵活、更换容易、结构简单、加力程度大,保证供电的连续性、可靠 4.11、开关与功能单元间应设有可靠的机械联锁装置,用以保证当开关合闸后,功能单元不能

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版)

低压配电柜设备材料技术规范 书(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0692

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版) 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97低压成套开关设备;GB9466低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2低压电气防护等级;GB3047.1面板、架和框的基本系列;GB50150-91电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。

3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求

配电箱配电柜的技术要求

配电箱配电柜的技术要求 配电箱.配电柜技术要求非常严格,需要我们尽心尽力的操作,下面就来简要介绍一下配电柜配电箱知识:1. 配电箱由箱门、箱体、低压元器件(断路器、接触器、继电器等)、智能照明控制模块、火灾漏电系统模块及接线端子等构成。箱体整体制作应结构合理,安全可靠。箱内可适应安装各类不同的电器元件,箱内元件安装板可适当调整位置。 2. 配电箱外壳的防护等级IP42(除4点以外)。分别为挂墙式安装、嵌墙式、和落地式安装。各种安装方式均要考虑安装的方便。嵌墙式安装要考虑墙体厚度及盖板配合装修的方便性。打开盖板可直接调节开关及面盖的深度和水平,箱内安装导轨连同开关可调节。落地式安装箱体要具有足够的机械强度。 3. 由于-8.15m所处环境恶劣,除满足本技术需求外,需要防潮、防锈、防腐蚀处理,并且,箱体材质全部采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm,防护等级为:IP55。此部分动力电箱见电施-M22,编号为AP-2-1;AP-2-2;APE-2-1;AT-2-01;AT-2-02;AT-2-03~08;AP-2-01~18。 4. 室外冷却塔配电箱使用环境比较恶劣,除满足本技术需求外,需要防潮、防锈、防腐蚀处理,并且箱体材质全部采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm,防护等级为:IP55。此部分动力电箱见电施P48代1,编号为LT—1到LT—10。 5. 箱体开门方向,设计联络时定,开启角度≥135°。箱门设计为内铰链。箱门应带锁。箱体内外表面均要求采用静电喷涂。箱体颜色在设计联络时确定。 6. 挂墙式箱体应有上下均有敲落孔,嵌墙式箱体应四周均有敲落孔,管线锁紧设施应在箱内。落地式箱体应按满足上下两种进出线方式考虑,以方便配线安装,且敲落孔处应设置密封胶圈防护,并达到箱体的整体防护等级。不锈钢配电箱根据设计联络确定的位置设定进出线孔。 7. 配电柜配电箱采用优质冷轧镀锌钢板折剪焊接而成。当配电箱长边小于1000mm时,板厚不得小于1.5mm;长边等于或大于1000mm时,板厚不得小于2.0mm; 8. 在箱内或箱柜门上粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图。 9. 箱内元器件可采用导轨或固定安装型式,安装应牢固,在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。 10. 箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子,接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。接地汇流排和接线端子置于箱体底部,过门接地线应满足经常开关门的要求。 11. 所有配电箱应留有10%~15%的元器件安装空间,以备元器件调整用。 12. 配电箱的接地汇流排上的螺栓使用不锈钢材质。 13. 所有电箱配配置火车上大量使用的三角形锁,方便未来使用。

相关文档
相关文档 最新文档