1、作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规定的相关部分,经()合格上岗。

A、培训

B、口试

C、考试

2、()电压等级同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作,使用一张配电第二种工作票。

A、不同

B、同一

C、相近

3、工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人。

A、许可

B、负责

C、签发

4、专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的()情况和《配电安规》的人员担任。

A、设备

B、现场

C、接线

5、配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的()隔板代替临时遮栏。

A、绝缘

B、木质

C、塑料

6、作业人员应被告知作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

A、办公地点

B、生产现场

C、工作岗位

7、成套接地线应用有()的多股软铜线和专用线夹组成。 A、绝缘护套 B、护套 C、透明护套

8、工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有()已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

A、工作许可人

B、小组负责人

C、工作票签发人

D、工作人员

9、禁止作业人员越过()的线路对上层、远侧线路验电。

A、未停电

B、未经验电、接地

C、未经验电

10、电缆及电容器接地前应()充分放电。

A、逐相

B、保证一点

C、单相

11、户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于()m时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。

A、2.4

B、2.5

C、2.6

D、2.7

12、非连续进行的故障修复工作,应使用()。

故障紧急抢修单 B、工作票 C、施工作业票

13、工作票只能延期()。

A、一次

B、二次

C、三次

14、填用配电()工作票的配电线路工作,可不履行工作许可手续。

A、第一种

B、第二种

C、低压

15、禁止()停、送电。

A、同时

B、约时

C、分时

16、工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知()。

A、被监护人员

B、部分工作班成员

C、全体工作班成员

17、专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和()。

A、许可工作的命令正确

B、工作必要性

C、监护范围

18、工作负责人的安全责任包含:()工作票所列由其负责的安全措施。

A、严格执行

B、现场实施

C、组织执行

19、接地线拆除后,()不得再登杆工作或在设备上工作。

A、工作班成员

B、任何人

C、运行人员

20、室外低压配电线路和设备验电宜使用()。

A、绝缘棒

B、工频高压发生器

C、声光验电器

21、配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近处附近应装设( A )接地线。

A、一组

B、两组

C、相应

22、接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于()mm2。

A、16

B、25

C、36

23、杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如ф16圆钢)、地下深度大于( A )m的临时接地体。

A、0.6

B、0.8

C、1.0

24、工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂()等标示牌。

A、“禁止攀登,高压危险!”

B、“在此工作!”

C、“止步,高压危险!”25、巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室外人员应距离故障点()m以外。

A、4

B、6

C、8

26、配电第一种工作票,应在工作()送达设备运维单位(包括信息系统送达)。

A、前两天

B、前一天

C、当天

27、放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应()处理。

A、松线后

B、紧线后

C、紧线前

D、松线前

28、遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先(),打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。

A、培土加固

B、三交待

C、两穿一戴

29、在杆塔上作业,()下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。

A、杆塔

B、杆上人员

C、作业点

30、作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应()。

A、牢固

B、方便

C、灵活

31、在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。

A、黄灯

B、绿灯

C、红灯

32、立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和()。

A、安全措施

B、技术措施

C、组织措施

33、在超过()m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。

A、1

B、1.5

C、2

34、在挖深超过()m的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。

A、1

B、1.5

C、2

35、攀登杆塔过程中应检查()和金具锈蚀情况。

A、纵向裂纹

B、横向裂纹

C、裂纹

36、邻近10KV带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足()m要求。

A、1

B、0.7

C、3

37、架空绝缘导线()视为绝缘设备。

A、根据情况

B、可以

C、不得

38、低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取()等遮蔽措施。

A、胶带包裹

B、绝缘包裹

C、帆布遮盖

39、低压电气带电工作使用的工具应有()。

A、绝缘柄

B、木柄

C、塑料柄

40、单人()进行不填用工作票的低压电气工作。

A、视情况

B、禁止

C、可以

41、低压装表接电时,()。

A、应先安装计量装臵后接电

B、应先接电后安装计量装臵

C、计量装臵安装和接电的顺序无要求42、线路施工时,在土质松软处挖坑,应加()等防止塌方措施。

A、撑木

B、石头

C、砖块

43、工作负责人在接受许可开始工作的命令前,应与工作许可人核对停电线路()无误。

A、双重名称

B、位臵称号

C、双重称号

44、放线、紧线时,遇接线管或接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象,应()处理。

A、松线后

B、松线前

C、紧线后

45、使用临时拉线是,一个锚桩上的临时拉线不得超过()。

A、一根

B、两根

C、三根

46、顶杆及叉杆只能用于竖立()m以下的拔梢杆,不得用铁锹、木桩等代用。

A、10

B、12

C、8

47、沟(槽)开挖深度达到()m及以上时,应采取措施防止土层塌方。

A、1.0

B、1.5

C、1.8

D、2.0

48、施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持( B )。

A、整齐、通风

B、干燥、通风

C、干净、整齐

49、施工机具和安全工器具应()。

A、统一编号、统一保管

B、统一编号、个人保管

C、统一编号、专人保管

50、绞磨在作业前应检查和试车,确认()、运行正常、制动可靠后方可使用。

A、安臵稳固

B、安装正确

C、安臵良好

51、缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠;缆风绳与地面的夹角一般应小于

()。

A、30°

B、45°

C、60°

52、安全工器具使用前的外观检查应包括()部分无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕,固定连接部分无松动、锈蚀、断裂等现象。

绝缘 B、传动 C、固定

53、接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装臵都能接触良好、拆装方便,有足够的(),并在大短路电流通过时不致松脱。

A、机械强度

B、耐压强度

C、通流能力

54、起吊重物(),就须再次检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方可准继续起吊。

A、离地0.4m后

B、离地0.5m后

C、稍离地面

55、凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。

A、季

B、年

C、2年

56、安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行( C )检查。安全带应按《配电安规》附录O定期检验,不合格者不得使用。

A、全面

B、质量

C、外观

57、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( C )m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

A、2

B、1

C、1.5

二、多选题

1、装设同杆(塔)架设的多层电力线路接地线,应()。

A、先装设低压、后装设高压

B、先装设下层、后装设上层

C、先装设近侧、后装设远侧

2、工作票签发人、工作负责人对有(),应增设专责监护人,并确定其监护的人员和工作范围。

A、触电危险

B、很大量的工作

C、检修(施工)复杂容易发生事故的工作

D、涂写杆号

3、工作间断,若工作班离开工作地点,应采取措施或派人看守,不让人、畜接近()等。

A、挖好的基坑

B、未竖立稳固的杆塔

C、负载的起重和牵引机械装臵

D、工作地点

4、雨雪、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿()。

A、绝缘服

B、绝缘鞋

C、绝缘手套

D、绝缘靴

5、工作票票面上的()等关键字不得涂改。

A、时间、工作地点

B、线路名称

C、设备双重名称

D、动词

6、放线、紧线前,应检查确认线盘架()。

A、稳固可靠

B、转动灵活

C、制动可靠

7、遇有()或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固,支好架杆或打好临时拉线后,再行登杆。

A、上拔

B、下沉

C、起土

D、冲刷

8、紧线前,应检查()。

A、导线与牵引绳的连接应可靠

B、线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠

C、拉线、桩锚及杆塔

D、导线有无障碍物挂住

9、杆塔作业应禁止()。

A、攀登杆基未完全牢固的新立杆塔

B、携带器材登杆

C、利用绳索、拉线上下杆塔

10、登杆塔前,应做好()等工作。

A、核对线路名称和杆号

B、检查杆根、基础和拉线是否牢固

C、检查登高工具、设施是否完整牢靠

D、检查杆塔上是否有影响攀登的附属物

11、使用临时拉线的安全要求有()。

A、不得利用树木作受力桩

B、一个锚桩上的临时拉线不得超过3根

C、临时拉线不得固定在有可能移动的物体上

D、临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任

12、利用已有杆塔立、撤杆,应检查()强度,

A、杆塔根部

B、拉线

C、杆塔

D、临时地锚

13、试验周期为半年的安全工器具有:()

A、验电器

B、绝缘杆

C、绝缘靴

D、绝缘手套

三、判断题

1、杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如ф16圆钢)、地下深度大于0.6m的临时接地体。()

2、配电线路和设备停电检修,接地前,应使用接触式验电器或测电笔。()

3、办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作签发人向工作许可人提出申请,得到同意后给予办理。()

4、一张工作票中,工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。()

5、一个工作负责人不能同时执行多张工作票。()

6、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。()

7、低压电气设备电压等级为1000V以下。()

8、装设、拆除接地线可不在监护下进行。()

9、现场勘察后,现场勘察记录应送交工作负责人及相关方,作为填写、签发工作票等的依据。()

10、放线作业前,应检查放线、紧线与撤线工具及设备符合要求。()

11、攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时,应采取防滑措施。()

12、杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。()

13、立、撤杆时,除指定人员外,禁止基坑内有其他无关人员。()

14、顶杆及叉杆只能用于竖立10m以下的拔梢杆。()

15、杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时,应对临时拉线采取加固和防盗措施。()

16、在10kv带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线与临时拉线、起重设备与起重绳索应与带电设备保持的最小安全距离为1m。()

17、杆塔上有人时,可以调整但禁止拆除拉线。()

18、采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固。()

19、在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。()

20、作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。()

21、在带电设备周围可以使用皮卷尺和线尺进行测量。()

22、带电断开低压导线时,应先断开零线,后断开相线火线。()

23、独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有二根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。()

24、高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用工具袋;邻近带电线路作业的,应要使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在牢固的构件上。()

25、作业人员作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位臵时不得失去安全保护。()

26、人在梯子上时,若要移动梯子必须采取可靠的安全措施。()

四、填空题

1、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

2、腰带和保险带、绳应有足够的,材质应耐磨,卡环(钩)应具有保险装臵,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。

3、装卸电杆等物件应采取措施,防止。

4、成套的接地线使用前应检查确认完好,禁止使用绞线松股、断股、护套

严重破损、的接地线。5、安全帽使用前,应检查帽壳、帽衬、、顶衬、等附件完好无损。

6、作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)及安全工器具、熟悉其使用方法。

7、在超过深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。

8、顶杆及叉杆只能用于竖立以下的拔梢杆。

9、低压装表接电时,应先安装计量装臵后。

10、高低压同杆(塔)架设,在下层低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时,作业人员不得。

11、低压电气带电工作时,禁止带断、接导线。

12、低压电气带电工作使用的工具应有柄。

13、低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取包裹等遮蔽措施。

14、低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持绝缘。

15、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入。

16、工作期间,工作票应始终保留在手中。

17、工作许可时工作票一份由工作负责人收执,其余留存于处。

18、配电工作,需要将高压线路、设备停电或做,为填写配电第一种工作票的工作。

19、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿。

20、工作票应由审核,手工或电子签发后方可执行。

21、一条配电线路(含线路上的设备及其分支线,下同)或同一个电气连接部分的几

条配电线路或同(联)杆塔架设、同沟(槽)敷设且几条配电线路,可使用一张配电第一种工作票。

22、作业现场的和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。

23、禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线。

24、工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已。

24、禁止作业人员擅自遮拦(围栏)、标示牌。

五、简答题

1、现场勘察的内容包含哪些?

2、在配电线路和设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

3、若专责监护人要临时离开时,应如何办理?

4、同杆(塔)架设的多层电力线路应如何验电?

5、同杆(塔)架设的多层电力线路装设接地线顺序是什么?

6、何情况下工作票可“双签发”?如何实行“双签发”?

7、在配电线路和设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?

8、如何办理工作票延期手续?

9、工作期间,工作负责人若需长时间离开工作现场时需如何办理?

10、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应采取哪些措施?

11、放线、紧线时出现卡、挂现象时,应如何处理?需注意什么?

12、与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修,应采取哪些措施防止误登杆塔?13、在土质松软处挖坑,应采取哪些措施防止塌方?

14、放线、紧线与撤线时,对人员站位有何要求?

15、安全带在使用时应如何悬挂?

六、问答题

1、根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?

6、高处作业时如何防止落物伤人?

2、工作负责人的安全责任有哪些?

3、高压架空绝缘导线作业有哪些安全规定?

4、带电断、接低压导线有哪些安全要求?

5、起重机作业时注意事项有哪些?

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

2016安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全 带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

(完整word版)国家电网公司新版安规题库.doc

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内 容:()姓名,某线路上某处 (说明起止杆塔号、分支线名称等 )工作已经完工 等。答案: C 《线路安规: 2.7.3》 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.工作班成员 2. 已终结的 ( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A《线 路安规: 2.7.5》 A.工作票 B.带电作业票 C.安全措施票 D.线路倒闸操作票 3.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面 (含变电站、发电厂、环 网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路 )都拉闸停电,并 ( )后,方 能发出许可工作的命令。答案: D《线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B.核实停电 C.完成验电 D.挂好操作接地线 4.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人 (包括小组负责人 )应检 查 ( )的状况。答案:C《线路安规:2.7.1》 A.线路运行地段 B.线路 C.线路检修地段 D.线路部分地段 5.工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用 ( ) 工作 票。答案: D 《变电安规: 3.2.2.7》 A.事故应急抢修单 B.第二种 C.带电作业 D.第一种 6. 在 110 千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于()m 的工作应执行带

电作业工作票。答案: D《变电安规:3.2.4》 A.0.7 B.3.0 C.1.0 D.1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C《变电安规:4.4.10》 A.多股铜线 B.多股铝线 C.多股软铜线 D.多股铝铜线 8.专责监护人临时离开时,应通知 ( )停止工作或离开工作现场,待专责监护 人回来后方可恢复工作。答案: C《变电安规:3.4.3》 A.特种作业人员 B.工作班全体人员 C.被监护人员 D.高空作业人员 9.对难以做到与电源完全断开的检修设备, ( )拆除设备与电源之间的电气连 接。答案: D 《变电安规: 4.2.4》 A.必须 B.不可 C.禁止 D.可以 10.抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次 判定时间均不得超过 ( )。答案:B《紧急救护法:2.6.1》 A.30s B.5~10s C.15~20s D.15s 11.在高压设备上工作,应至少由 ( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术 措施。答案: B 《变电安规: 2.4.2》 A.三人 B.两人 C.四人 D.一人 12.工作地点中, 10 千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围 的距离小于 ( )m 时,设备应停电。答案:C《变电安规:4.2.1》

矿2016最新《煤矿安全规程》考试复习试题及答案

矿2016最新《煤矿安全规程》考试复习试题及答案

2016最新《煤矿安全规程》考试复习题及答案 姓名:职务(工种):得分: 一、填空题: 1、2016版<煤矿安全规程>第一条规定,为保障煤矿安全生产和从业人员的人身安全与健康,防止煤矿事故与职业病危害,依据《煤炭法》《矿山安全法》《安全生产法》《职业病防治法》《煤矿安全监察条例》和《安全生产许可证条例》等。 2、煤炭生产实行安全生产许可证制度。未取得安全生产许可证的,不得从事煤炭生产活动。 3、从事煤炭生产与煤矿建设的企业(以下统称煤矿企业)必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范。 4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、漏电保护和保护接地。 5、煤矿企业必须设置专门机构负责煤矿安全生产与职业病危害防治管理工作,配备满足工作需要的人员及装备。 6、对作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防范措施、事故应急措施、职业病危害及其后果、职业病危害防护措施等,煤矿企业应当履行告知义务,从业人员有权了解并提出建议。 7、煤矿企业必须对从业人员进行安全教育和培训。培训不合格的,不得上岗作业。 8、《煤矿安全规程》规定,煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力,并经考核合格。 9、入井人员必须戴安全帽等个体防护用品,穿带有反光标识的工作服。必须掌握井下人员数量、位置等实时信息。 10、井工煤矿必须制定停工停产期间的安全技术措施,保证矿井供电、通风、排水和安全监控系统正常运行,落实24h值班制度。复工复产前必须进行全面安全检查。 11、煤矿企业必须建立应急救援组织,健全规章制度,编制应急预案,储备应急救援物资、装备并定期检查补充。煤矿必须建立矿井安全避险系统,对井下人员进行安全避险和应急救援培训,每年至少组织1次应急演练。 12、国家实行资质管理的,煤矿企业应当委托具有国家规定资质的机构为其提供鉴定、检测、检验等服务,鉴定、检测、检验机构对其做出的结果负责。

精选最新版安规考试题库500题(含标准答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 2.固定式砂轮机防护罩在轮轴水平中心线以上开口角度大于()时,应装设挡屑板。挡屑板安装于防护罩开口正端,宽度大于砂轮防护罩宽度,与砂轮圆周的间隙应小于 ()。 (A)10°6mm (B)10°10mm (C)15°6mm (D)15°10mm 答案:A 3.电气工具的电线不应( ),不能放在湿地上,过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施,并避免载重车辆和重物压在电线上。 (A)缠绕 (B)接触热体 (C)接触油污 答案:B 4.各级领导应组织.教育职工学习和遵守本规程,督促检查规程中规定的安全设施和安全用具的完整齐全。()应负责和监督本规程的贯彻执行 (A) 班组长 (B) 部门负责人 (C) 班组长及以上岗位人员 (D) 安监部门 答案:C 5.固定式砂轮机应安装托架。托架高度不超过砂轮轴水平中心线,与砂轮圆周的最大间隙应不大于()。 (A)1mm

(B)2mm (C)3mm (D)5mm 答案:A 6.工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限()前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续。 (A)0.5h (B)1h (C)2h (D)3h 答案:C 7.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C 8.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应( )办理工作票。 (A)一次 (B)依次 (C)分别 答案:C 9.工作票签发人.工作负责人和工作许可人()要参加本企业组织的专项考试,成绩合格者名单应由本企业主管生产的厂领导(或总工程师)批准后公布。 (A)每季度 (B)每半年 (C)每年 (D)每两年 答案:C 10.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员

2016年变电《安规》题库_单选

2016年变电《安规》题库 一、单选题共142题 (142.0分) 1. 遥控操作、程序操作的设备应满足有关( )。 (1.0分) 答案:B A. 安全条件 B. 技术条件 C. 安全要求 D. 流程要求 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 (1.0分) 答案:A A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 3. 若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀间和断路器(开关)合闭后,应有保证断路器(开关)不会( )的措施。 (1.0分) 答案:C A. 拉闸 B. 损坏 C. 分闸 D. 合闸 4. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或( )。 (1.0分) 答案:C A. 合上隔离开关 B. 合上断路器

C. 合上接地刀闸(装置) D. 临时接地线 5. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm2。 (1.0分) 答案:B A. 25.0 B. 16.0 C. 10,0 D. 35.0 6. 二级动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在 ( )。 (1.0分) 答案:D A. 消防管理部门 B. 检修班组 C. 安监部门 D. 动火部门 7. 在高处作业,较大的工具应用绳拴在( )。 (1.0分) 答案:A A. 牢固的构件上 B. 设备上 C. 设备外壳上 D. 横担上 8. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,( )工作票签发人在工作票上分别鉴名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任 (1.0分) 答案:B A. 设备运维管理单位与发包单位 B. 双方

2016年度安规考试试卷

恒欣电建分包单位2016年度安规考试试卷 (线路) 姓名: 部门: 得分: 一、填空题 1. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证________安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 2. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的________应合格、齐备。 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及________。 4. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每________至少一次。 5. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会________。 6. 任何人发现有违反安规的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。 7. 运用中的电气设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或________即带有电压的电气设备。 8. 现场勘察应查看现场施工(检修)作业________的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 9. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人________无误,手工或电子签名后方可执行。 10. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的________签发 二、单选题 1. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。 A. 设备 B. 现场 C. 接线 5. 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M 定期抽查检验,不合格的不准使用。 A. 全部 B. 质量 C. 外观 7. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 8. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用( )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

2016年安全教育安规考试卷(运营电气答案)

2016年电力建设安规考试卷(运营电气)考试单位: 考试时间:姓名:成绩: 一、填空题 1.电力安全工作规程规定了和在电力生产场所工作人员的基本电气安全 要求。电力生产单位 2.低电压是指用于配电的交流电力系统中的电压等级。1000v及以下 3.高电压是指超过的电压等级。低压 4.发电厂是指由建筑物、和全部必要辅助设备组成的生产电能的工厂。 (能量转换设备) 5.变电站主要包括输电或的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。(配 电线路) 6.电力线路是指在系统两点间用于的导线、绝缘材料和附件组成的设施。(输 配电) 7.运用中的电气设备是指。(全部带有电压、 一部分带有电压、或一经操作即带有电压的电气设备) 8.开关站是指有开关设备,通常还包括,但没有电力变压器的变电站。(母线) 9.断路器是指能关合、承载、开断运行回路,也能在规定时间内关合、承载及 开断规定的过载电流的开关设备。(正常电流) 10.隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和()的断开标 志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件下的电流的开关设备。(明显) 11.个人保安线是指用于保护工作人员防止伤害的接地线。(感应电) 12.双重称号是指。(线路名称和位置称号) 13.配电设备是指用于向一个用电区供电的、高低压开关、线路、控制和计量等 设备的统称。(变压器) 14.工作人员经医师鉴定,无的病症,体格检查至少每一次。(妨碍工作、 两年) 15.工作人员具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握等 救护法。(触电急救) 16.工作人员需具备必要的电气知识和业务技能,熟悉。(电气设备及其系统) 17.作业现场的、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规 定的要求,安全工器具和在使用前应确认合格、齐备。(生产条件、劳动防护用品)

电厂安规考试题及答案(可编辑修改word版)

安规考题 1.电力生产必须坚持“”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时、同时、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以和安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下, 应远离场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5 米的电缆夹层、隧道照明应使用供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显 A 。在检修工作结束时将栏杆立即装回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关 A 的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在 A 的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆 22.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料,用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,含有 A 的废弃擦拭材料, 应设置专用箱收集,定期清除。 A.毒有害工业油品 B.挥发性液体 C.易燃性油品 23.所有高温的管道、容器等设备上都应有 A ,保温层应保证完整。

2016新版安规题库(配电部分)

2016新版安规题库-配电部分 一、单选题共437题 1、接地线得两端夹具应保证接地线与导体与接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够得( ),并在大短路电流通过时不致松脱。答案:A A、机械强度 B、耐压强度 C、通流能力 D、拉伸能力 2、挖掘出得电缆或接头盒,若下方需要挖空时,应采取( )保护措施。答案:A A、悬吊 B、防坠 C、提升 D、隔离 3、带电设备附近测量绝缘电阻,( )应与设备得带电部分保持安全距离。移动引线时,应加强监护,防止人员触电。答案:D A、测量人员 B、绝缘电阻表 C、测量引线 D、测量人员与绝缘电阻表安放得位置 4、登杆塔前,应做好以下工作:核对( )。答案:B A、杆号 B、线路名称与杆号 C、杆基 D、线路名称 5、非连续进行得故障修复工作,应使用( )。答案:B A、故障紧急抢修单 B、工作票 C、施工作业票 D、故障应急抢修单 6、低温或高温环境下得高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。答案:A A、保暖或防暑降温 B、保暖 C、防暑降温 D、专人监护 7、测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知( )后进行。答案:D A、变电运维人员 B、工作负责人 C、监控人员 D、对侧 8、工作票只能延期( )。答案:A A、一次 B、两次 C、三次 D、四次 9、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸与断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会( )得措施。答案:C A、拉闸 B、损坏 C、分闸 D、合闸 10、作业人员应接受相应得安全生产知识教育与岗位技能培训,掌握配电作业必备得电气知识与业务技能,并按工作性质,熟悉本规程得相关部分,经( )合格上岗。答案:C A、培训 B、口试 C、考试 D、考核 11、正常巡视应( )。答案:A A、穿绝缘鞋 B、穿纯棉工作服 C、穿绝缘靴 D、戴手套 12、单梯得横档应嵌在支柱上,并在距梯顶( )处设限高标志。答案:A A、 1m B、 1、2m C、 1、5m D、 1、8m 13、作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作得病症,体格检查每( )至少一次。答案:C A、半年 B、一年 C、两年 D、三年 14、砍剪靠近带电线路得树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )米规定得安全距离。答案:B A、 0、7 B、 1、0 C、 1、5 D、 3、0 15、在带电得电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用得刀闸与熔断器。答案:A A、短路或接地 B、短路并接地 C、开路 D、过载 16、二次侧核相时,应防止二次侧( )。答案:B A、断开 B、短路或接地 C、开路 D、通电 17、配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准得( )签发。答案:D A、修试及基建单位 B、修试(施工)单位 C、检修及基建单位 D、检修(施工)单位 18、巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点( )以外。答案:B A、 2m B、 4m C、 6m D、 8m 19、动火工作票由动火( )填写。答案:A A、工作负责人 B、作业人员 C、检修人员 D、工作许可人 20、安全工器具得( )可由使用单位根据试验标准与周期进行,也可委托有资质得机构试验。答案:C A、外观检查与电气试验 B、耐压试验与机械试验 C、电气试验与机械试验 D、外观检查与机械试验 21、试验应使用( )短路线,加电压前应检查试验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表得初

2016年安规考试复习题答案(修改)汇总

2016年安规考试复习题答案 一、单选题 1、 集团公司《安全生产奖惩规定》中,对事故直接责任人员所在工作组、班组和部门(车 间)的()分别给予相应惩处。 A 、负责人 B 、相关人员 C 、管理人员 D 、全体人员 答:D 2、 生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐平的坚固的盖板,检修 工作中如需将盖板取下,须设 ()。 A 、永久性围栏 B 、临时围栏 C 、照明 D 、标语牌 答:B 3、 所有高温的管道容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当室内温度在 C 时,保温层表面的温度一般不超过 ()Co A 、30 B 、40 C 、50 D 、60 答:C 4、 油管应尽量少用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装 垫。 A 、照明灯B 、金属护网C 、金属罩壳D 、设备标志 答:C 5、 在工作地点,最多只许有()个氧气瓶。 A 、2 B 、4 C 、3 答:A 6、 工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作,必须经过分场领导人的批准 和得到 ()的许可。 A 、班组技术员 B 、运行单元长(班长) C 、班组安全员 答:B 7、 进入凝汽器内工作时,应使用 ()V 行灯。 A 、12 B 、3. 24 C 、36 答:A 8、 在转动机械试运行起动时,除运行操作人员外,其他人员应先远离,站在转动机械的 位置,以防止转动部分飞出伤人。 A 、前面 B 、后面 C 、径向 D 、轴向 答:D 9、 热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的自动开关、刀开关和检修设备控制开关的 操作把手上悬挂()的警告牌,并取下操作熔丝。 A 、在此工作!” B 、禁止合闸,线路有人工作!” C 、禁止合闸,有人工作!” D 、止步,高 压危险!” 答:C 10、 如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此,要采取 A 、预防措施B 、保护措施C 、抢救措施D 、救护措施 答:A 11、 扑救可能产生有毒气体的火灾 (如电缆着火等)时,扑救人员应使用()。 A 、防毒面具B 、正压式消防空气呼吸器 C 、自救空气呼吸器 答:B 12、 )应视为带电体。 A 、绝缘架空地线 B 、拉线 C 、瓷瓶 D 、金具 25 (),禁止使用塑料垫或胶皮

最新2016新版安规题库(X配电部分)

2016新版安规题库-配电部分 1 2 一、单选题共437题 3 1. 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的 ( ),并在大短路电流通过时不致松脱。答案:A 4 5 A. 机械强度 B. 耐压强度 C. 通流能力 D. 拉伸能力 6 2. 挖掘出的电缆或接头盒,若下方需要挖空时,应采取( )保护措施。答案:A 7 A. 悬吊 B. 防坠 C. 提升 D. 隔离 8 3. 带电设备附近测量绝缘电阻,( )应与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时,应9 加强监护,防止人员触电。答案:D 10 A. 测量人员 B. 绝缘电阻表 C. 测量引线 D. 测量人员和绝缘电阻表安放的位置 11 4. 登杆塔前,应做好以下工作:核对( )。答案:B 12 A. 杆号 B. 线路名称和杆号 C. 杆基 D. 线路名称 13 5. 非连续进行的故障修复工作,应使用( )。答案:B 14 A. 故障紧急抢修单 B. 工作票 C. 施工作业票 D. 故障应急抢修单 15 6. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。答案:A 16 A. 保暖或防暑降温 B. 保暖 C. 防暑降温 D. 专人监护 17 7. 测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知( )后进行。答案:D 18 A. 变电运维人员 B. 工作负责人 C. 监控人员 D. 对侧 8. 工作票只能延期( )。答案:A 19 20 A. 一次 B. 两次 C. 三次 D. 四次

9. 若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开 21 22 关)合上后,应有保证断路器(开关)不会( )的措施。答案:C 23 A. 拉闸 B. 损坏 C. 分闸 D. 合闸 24 10. 作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知25 识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经( )合格上岗。答案:C 26 A. 培训 B. 口试 C. 考试 D. 考核 11. 正常巡视应( )。答案:A 27 28 A. 穿绝缘鞋 B. 穿纯棉工作服 C. 穿绝缘靴 D. 戴手套 29 12. 单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶( )处设限高标志。答案:A A. 1m B. 1.2m C. 1.5m D. 1.8m 30 31 13. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。答案:C 32 A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 33 14. 砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路34 有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )米规定的安全距离。答案:B 35 A. 0.7 B. 1.0 C. 1.5 D. 3.0 36 15. 在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时37 负载,应装设专用的刀闸和熔断器。答案:A 38 A. 短路或接地 B. 短路并接地 C. 开路 D. 过载 39 16. 二次侧核相时,应防止二次侧( )。答案:B A. 断开 B. 短路或接地 C. 开路 D. 通电 40 41 17. 配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的

安规考试试卷

2016年度安规考试试卷 答题需知: (1)答题须在统一印制的试卷上用蓝水笔或黑水笔书写,字迹须工整、清晰,书写在草稿纸上的答卷一律无效,答题时间120分钟。 (2)考试时不得询问与试题内容有关的任何问题,若对试卷分发有疑问或文字印刷不清时,可举手询问。 (3)考试终了时间一到,须立即停止答卷,并将试卷翻放在课桌上,迅速离开考场,不准将试卷和草稿纸带走。 (4)考试人员必须严格遵守考场纪律,自觉维护考场秩序,尊重监考人员。考试时不准夹带、交头接耳、左顾右盼及使用企图作弊的其他手段,否则,按违反考试纪律严肃处理。 一、单项选择题(每题0.5分,共20题,10分) 1.安全生产必须坚持贯彻( )的方针。 A. 安全第一,预防为主 B.安全第一,综合治理 C.综合治理,预防为主 2.交流系统中以电压( )为临界点,以上为高电压,以下为低电压。 A.500v B.1000v C.600v D.690v 3.凡在离地面(坠落高度基准面)( )及以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。 A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.2.1m 4.杆塔上作业应在良好的天气下进行,在工作中遇有( )级以上大风以及雷暴雨、、大雾、冰雹、沙尘暴等恶劣天气时应停止工作。 A.5 B.6 C.7 D.8 5.一般防护安全工器具主要有:( )。 A.个人安全防护用品 B.安全带及安全绳 C.各类防护工作服。 6.装设接地线时,应( ) : A.先装中相; B. 先装接地端,再装两边相 C.先装导线端 7.必须填写动火工作票的区域有( ) : A.防火重点部位或场所 B.场区内道路 C.建筑基坑内 8.使用灭火器扑救火灾时要对准火焰( )喷射。

电力建设安规考试卷 答案

2016年电力建设安规考试卷(基建土建工程) (考试时间:100分钟) 考试单位: 考试时间:姓名:成绩: 一、通用部分填空题 1.施工单位应根据《电力建设安全工作规程》(变电站)部分的规定,结合工程实际情 况编制专项施工方案,严格执行编审批程序。 2.施工作业人员应身体健康,无妨碍工作的生理和心理障碍。特种作业人员体检周期 不得超过一年,其他施工作业人员体检周期不得超过两年。 3.从事电工、焊接、高处作业等特种作业人员和起重机械等特种设备作业人员应经过 专门的安全技术培训,并考核合格,取得相应的特种作业操作资格证书后方可上岗作业; 4.施工作业人员及管理人员应具备所从事作业的基本知识和技能,熟悉并严格遵守安 全规程的规定,经安全知识教育和安全技能培训,并每年考试一次,考试合格后方可上岗; 5.新进入施工现场的作业人员应经安全教育,在技能熟练人员指导下参加指定的工作, 并且不得单独工作。 6.施工单位应组织施工作业人员学习和掌握现行行业标准 DL/T692《电力行业紧急救 护规范》所规定的现场紧急救护知识。 7.施工现场的排水设施应全面规划。排水沟的截面积及坡度应经计算确定,其设 置位置不得妨碍交通。 8.施工现场及周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区等危险场所均应设防护设施及安 全标志;坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或可靠的围栏、挡板及安全标志。危险场所夜间应设警示灯。 9.办公区、生活区应与施工区分开设置。 10.进入施工现场人员应正确佩戴安全帽,根据作业工种或场所需要选配个体防护 装备施工作业人员不得穿拖鞋、凉鞋及高跟鞋,以及短裤、裙子等进入施工现场。酒后不得进入施工现场。 11.工作场所应保持整洁,垃圾或废料应及时清除,做到工完料尽场地清,坚持文明

2016新安规题库 第一篇通用部分

第一篇通用部分试题 含100道单选题、50道多选题、60道判断题、20道 简答题 一、单选题 1.《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》适用于公司系统(B ) 及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 A.10kV B.35kV C.110kV D.330kV 2.作业人员应接受安程培训,按工作性质掌握相应内容并经考试合格,(B )至少考试一次。 A. 每两年 B. 每年 C. 每半年 D. 每月 3.参建( D )应遵守并严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》。 A.管理人员 B.作业人员 C.安全员 D.A和B 4.下列哪项内容不属于分部分项工程开始作业条件?( B ) A. 安全施工方案编制完成并交底。 B. 作业人员应身体健康,无妨碍工作的病症。 C. 相关机械、工器具应经检验合格,通过进场检查, D. 有施工分包的,施工承包单位应与分包单位签订合同和安全协议,且劳务 分包单位已与其被派遣劳务人员签订劳动合同。 5. (A )分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理。 A.劳务 B.专业 C.A和B D.以上都不是 6.( C )方案应由项目部技术负责人组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A.作业指导书 B.施工方案 C.专项安全施工方案 D.ABC 7.( C )在作业前应组织开展作业风险动态评估,确定作业风险等级。

A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业票签发人或作业负责人 D.项目总工 8.( C )及以上风险作业项目应发布风险预警。 A.二级 B. 三级 C. 四级 D.五级 9. 近电作业时,作业人员或机械器具与330千伏带电设备的最小距离小于(C )时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工 方案提交运维单位备案。 A.6.5m B. 8m C. 9m D.11m 10.近电作业时,作业人员或机械器具与110千伏带电设备的最小距离小于( A )时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A.6.5m B. 8m C. 9m D.11m 11.近电作业时,作业人员或机械器具与750千伏带电设备的最小距离小于(D ) 时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A.8m B. 9m C. 11m D.14.5m 12.施工作业前,(A )及以下风险的施工作业填写输变电工程安全施工作业票 A 。 A.二级 B. 三级 C. 四级 D.五级 13.施工作业前,(B )及以上风险的施工作业填写输变电工程安全施工作业票 B 。 A.二级 B. 三级 C. 四级 D.五级 14.若作业人员较多,可指定(B )人,并单独进行安全交底。 A.工作负责人 B.专责监护人 C. 安全负责人 D.安全监护人

2016年5月山东新版《安规》题库配电_问答

四、问答题共38题 (38.0分) 1. 现场勘察的内容包含哪些?配电《安规》3. 2.3 (1.0分) 答案:答案:现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位臵、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 2. 采用以旧线带新线的方式进行施工,如何做保证安全? (1.0分) 答案:答案:采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固;若放线通道中有带电线路和带电设备,应与之保持安全距离,无法保证安全距离时应采取搭设跨越架等措施或停电。 牵引过程中应安排专人跟踪新旧导线连接点,发现问题立即通知停止牵引。 3. 杆塔上作业应注意哪些安全事项? (1.0分) 答案:答案:(1)作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不得失去安全保护,并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。 (2)在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。 (3)上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。 (4)在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。 (5)杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。 (6)杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动。 4. 配电《安规》中的“间接验电”的定义是什么?在间接验电时,如何判断设备已无电压? (1.0分) 答案:答案:对无法直接验电的设备,应间接验电,即通过设备的机械位臵指示、电气指示、带电显示装臵、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已无电压。检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可靠的方法间接验电。 5. 可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有哪些? (1.0分)

相关文档
相关文档 最新文档