山西煤炭职业技术学院新校区一期室外工程

化粪池土方开挖方案

第一章编制依据

1、山西煤炭职业技术学院新校区一期室外工程施工图纸;

2、《岩土工程勘察报告》;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

5、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

6、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);

7、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002;

第二章工程概况

1、化粪池采用玻璃钢化粪池(暂定JBH-11型号,长7.4米、宽3.15米),体积为50立方米,清掏周期为180天,污水停留时间为12h。地基处理由设计院具体确定。

2、1号化粪池现场自然地面标高约770.074,设计池底标高为764.088,池底部分完成面距离自然地面约6.0m,基坑开挖深度6.3m。

2、3、4、5号化粪池基坑开挖深度4.5m。

3、地表水

施工时考虑地表水排放。

4、地下水

有地下水,施工时2米以下用井点降水。

5、根据地勘报告,本工程土质大多数为粉土、粉质黏土、粉细砂。

第三章施工部署

根据根据本工程基坑深度、工程地质情况和周边环境情况,从安全、经济、合理、可行的角度出发,采用拉森钢板桩(工具式钢板桩)为支护,此钢板桩也具有止水作用。1号化粪池桩长12米,基底以下入土深度为7.7米;2、3、4、5号化粪池桩长均为7米,基底以下入土深度为4.5米。

化粪池挖土均分为两步进行,台阶宽2米。1号化粪池在台阶处布置8口降水井,2、3、4、5号化粪池分别布置6口降水井,降水井直径400,井底标高低于基坑底标高3米。降水必须持续到回填土完成。

根据现场测量,在1号化粪池开挖范围内地下埋有高压电缆。3、5号化粪池开挖范围内有加工棚和材料堆放。为确保土方开挖成功,必须做好一切准备工作。开挖前需要甲方、监理做好相应的配合工作。

第四章施工方法

一、1号化粪池

1、土方开挖前,用石灰线在自然地面标出开挖线,再将开挖方向交底说明,期间需用一台挖机分两次开挖。

2、土方开挖工作面宽度为1.5m,第一次开挖2米,放坡系数为1:1,台阶宽2米;第二次开挖不放坡。土方以机械开挖为主,人工开挖为辅。基坑第一次开挖后,开始做降水井降水,当水位低于坑底

标高后开始做钢板桩。钢板桩完成后开始第二次基坑开挖。机械开挖至-6.0m,留300采用人工开挖,余土外运致操场位置(暂定),运距500米。基底垫层为100厚碎石,铺300厚中粗砂。

3、井点降水井,在基坑长方向两侧各设置4口,井外边距钢板桩0.5m,每口井直径400mm,井底标高低于基坑底标高3米。每口降水井配置一台污水泵,将水排至北面围墙外。井点降水必须持续到回填土完成。

4、钢板桩支护

钢板桩的布置,钢板桩沿化粪池四周布置,钢板桩长12m,桩宽0.4m,基坑底下入土7.7m。在钢板桩顶标高下0.5m处做水平支撑。

1)施工准备

(1)技术准备

①施工区域的岩土工程勘察报告;

②基坑支护方案;

③施工区域内地下管线、设施、障碍资料;

④施工区域的测量资料;

⑤施工安全、技术交底;

(2)材料要求

钢板桩的规格、型号按设计要求选用。为LWBU400×170×15.5-12。

(3)主要机具设备

根据设计的钢板桩桩型及地质条件选用450打桩机、90kw振动

锤。

(4)作业条件

①作业面施工前应具备的“三通一平”等基本条件;

②施工现场水电应满足施工要求;

③施工道路通畅;

④施工现场应具备作业施工空间;

⑤施工现场应具备满足施工要求的测量控制点。

(5)质量技术要求

①桩位偏差、轴线和垂直轴线方向均均要符合规定要求,垂直度偏差不宜大于1.0%。

②桩顶标高应满足设计标高的要求。

③钢板桩其嵌固长度必须满足设计要求。

2)施工工艺

(1)钢板桩基本工艺流程

测量→桩机就位→立桩→沉桩→送桩(接桩)→打桩完成→挖土→化粪池施工→回填土→拔桩

(2)操作工艺

①测量放线

按照钢管桩设计图在施工现场,依据测量控制点进行。测量时应注意钢管桩的施工顺序。桩位放样误差10mm。

②桩机就位

桩机就位前、施工场地地下障碍物应予排除或采取有效保护措

施。施工场地地面应平整稳固。空中不应存在安全隐患。桩位应予复核。

(3)钢板桩施工

①钢板桩为国产拉森式(U 形)鞍Ⅳ型。

②钢板桩的设置位置应便于基础施工,即在基础结构边缘之外留有足够的工作面,钢板桩的平面布置,应尽量平直整齐,避免不规则的转角以便充分利用标准钢板桩。

③钢板桩的检验及矫正

用于基坑支护的成品钢板桩如为新桩,可按出厂标准进行检验;重复便用的钢板桩使用前,应对外观质量进行检验,包括长度、宽度、厚度、高度等是否符合设计要求,有无表面缺陷,端头矩形比,垂直度和锁口形状等。

对桩上影响打设的焊搂件应割除,如有割孔、断面缺损等应补强,禁止使用严重锈蚀钢管桩

对各种缺陷进行矫正,如表面缺陷矫正、端部矩形比矫正、桩体挠曲矫正、桩体扭曲正、桩体截面局部变形矫正和锁口变形矫正等。

④导架安装

为保证沉桩轴线位置的正确和桩的竖直,控制桩的打入精度,防止板桩的屈曲变形和提高桩的贯入能力,桩机支架应垂直稳固。

⑤沉桩机械的选择

选用振动打桩机,它既可用来打设钢板桩,又可用于拔桩。

⑥钢板桩焊接

由于钢板桩的长度是定长的,因此在施工中常需焊接。为了保证钢板桩自身强度,接桩位置不可在同一平面上,必须采用相隔一根上下颠倒的接桩方法。

⑦钢板桩的打设

a钢板桩的打设方式根据板桩与板桩之间的锁扣方式选择小锁扣扣打施工法。小锁扣扣打施工法也是从板桩墙的一角开始,逐块打设,且每块之间的锁扣要求锁好。能保证施工质量,止水较好、支护效果较佳,钢板桩用量亦较少。

b钢板桩的打设方法采用单独打入法,从板桩墙的一角开始,逐块打设,直到工程结束。

c钢板桩打设,利用打桩机的吊钩将钢板桩吊至插桩点处进行插桩,插桩时锁口要对准,每插一块即套上桩帽,并轻轻地加以锤击。在打桩过程中,为保证钢板桩的垂直度,用两台经纬仪在两个方向加以控制。开始打设的第一、第二块钢板桩的打入位置和方向要确保精确,它可以起样板导向的作用,一般每打入lm 就应测量一次。

⑧钢板桩的转角和封闭

钢板桩墙的设计水平总长度,有时并不是钢板桩的标准宽度的整数倍,或者钢板桩的制作和打设有误差等,均会给钢板桩墙的最终封闭合拢施工带来困难,这时候可采用:异型板桩法、连接件法、骑缝搭接法、轴线调整法等方法进行调整。

⑨钢板桩水平支撑

水平支撑采用20#工字钢沿钢板桩四周设置,沿东西方向隔2米

设一横撑,在四角处各设斜支撑。

⑩钢板桩的拔除

a钢板桩拔除应在基坑回填后进行,拔除时要确定钢板桩拔除顺序、拔除时间及坑孔处理方法等。

b钢板桩采用振动拔除方法,由于振动,拔桩时可能会发生带土过多,从而引起土体位移及地面沉降,给施工中地下结构带来危害,并影响邻近建筑物、道路及地下管线的正常使用。在拔桩时应充分重视,注意防止。可采用隔一根拔一根的跳拔方法。

c对于封闭式钢板桩墙,拔桩开始点宜离开角桩5m 以上,拔桩的顺序一般与打桩的顺序相反。

d拔除钢板桩采用振动锤或振动锤与起重机共同拔除的方法。后者只用于振动锤拔不出的钢板桩,需在钢板桩上设吊架,起重机在振动锤振拔的同时向上引拔。

e拔桩时,振动锤产生强迫振动,破坏板桩与周围土体间的黏结力,依靠附加的起吊克服拔桩阻力将桩拔出。可先用振动锤将锁口振活以减少与土的黏结,然后边振边拔,为及时回填桩孔,当将桩拔至比基础底板略高时,暂停引拔。用振动锤振动几分钟让土孔填实,对阻力大的钢板桩,还可采用间歇振动的方法。对拔桩产生的桩孔,需及时回填以减少对邻近建筑物等的影响,桩孔采用砂子回填,在振拔时回灌水,边振边拔并回填砂子。

5、土方开挖完成,为避免基坑积水和确保施工方便,基坑底四周边(距坑边300mm)设排水沟(300mm×300mm),在四大对称角增

设四个集水井(集水井井半径300mm、深800mm),每个集水井配置一台污水泵,把水从集水井抽至地面水沟,再流入地面井排去北面围墙外。

6、在土方开挖前,将标高引至南侧教学楼的外墙用红色油漆作出明显标记。在土方开挖时,控制土方开挖全过程的标高,防止超挖,流砂或塌方现象出现。

7、基坑开挖完成后,用人工修整好边坡,确保施工安全。

8、基坑开挖后,在距离基坑边1米的位置采用Φ48钢管连接做护栏,立杆打入土层中深600以上,基脚用素砼浇实,间距2000,高1200,上下用涂有黄黑色漆的钢管连接封闭。特殊基坑地段在护栏上插红旗、警示灯进行警示。

二、2、3、4、5号化粪池

1、土方开挖前,用石灰线在自然地面标出开挖线,再将开挖方向交底说明,期间需用一台挖机分两次开挖。

2、土方开挖工作面宽度为1.5m,第一次开挖2米,放坡系数为1:1,台阶宽2米;第二次开挖不放坡。土方以机械开挖为主,人工开挖为辅。基坑第一次开挖后,开始做降水井降水,当水位低于坑底标高后开始做钢板桩。钢板桩完成后开始第二次基坑开挖。机械开挖至-4.2m时,留300采用人工开挖,余土外运致操场位置(暂定),运距500米。基底垫层为100厚碎石,铺300厚中粗砂。

3、井点降水井,在基坑南北两侧各设置3口,井外边距钢板桩0.5m,每口井直径400mm,井底标高低于基坑底标高2米。每口降水井配置一台污水泵,将水排至北面围墙外。井点降水必须持续到回填

土完成。

4、钢板桩支护

钢板桩的布置,钢板桩沿化粪池四周布置,钢板桩长7m,桩宽0.4m,基坑底下入土4.5m。在钢板桩顶标高下0.3m处做水平支撑。

1)施工准备

(1)技术准备

①施工区域的岩土工程勘察报告;

②基坑支护方案;

③施工区域内地下管线、设施、障碍资料;

④施工区域的测量资料;

⑤施工安全、技术交底;

(2)材料要求

钢板桩的规格、型号按设计要求选用。为LWBU400×170×15.5-7。

(3)主要机具设备

根据设计的钢板桩桩型及地质条件选用450打桩机、90kw振动锤。

(4)作业条件

桩机就位前、施工场地地下障碍物应予排除或采取有效保护措施。能保证施工质量,止水较好、支护效果

较佳,钢板桩用量亦较少。

水平支撑采用20#工字钢沿钢板桩四周设置,沿东西方向隔2米设一横撑,在四角处各设斜支撑。

⑩钢板桩的拔除

5、土方开挖完成,为避免基坑积水和确保施工方便,基坑底四周边(距坑边300mm)设排水沟(300mm×300mm),在四大对称角增设四个集水井(集水井井半径300mm、深800mm),每个集水井配置一台污水泵,把水从集水井抽至地面水沟,再流入地面井排去北面围墙外。

1、确保基坑开挖的顺利进行,在施工过程中如遇到雨天,我部拟采取以下措施以保证施工的顺利进行。

2、为防止地表水流入基坑内,在基坑面四周(距坑边500mm)挖300mm×300mm的排水沟与300mm高挡水堤,并设一个集水井。四大对称角设四个集水井(集水井井半径500mm、深800mm)。每个集水井配置一台污水泵,将水排至基坑外10米。

3、土方开挖完成,为避免基坑积水和确保施工方便,基坑底四周边(距坑边300mm)设排水沟(300mm×300mm),在四大对称角增设四个集水井(集水井井半径300mm、深800mm),每个集水井配置一台污水泵,把水从集水井抽至地面水沟,再流入地面井排至基坑外10米。

4、定期检修污水泵,以保证机械的正常运行,并准备充足的水泵备用;准备足够的雨衣、雨鞋,确保雨天施工工人的正常作业。

第六章质量措施

1、项目部要搞好安全及技术交底工作,测量好水准点的位置和控制好标高,同甲方、监理代表办理好验收手续。

2、注意做好成品保护和及时抽水,同时做好垫层,不让水侵蚀基底。在操作者换班时,要交接边坡操作方法,以确保开挖质量。

3、基坑挖好的,应对坑底进行抄平、修整;为防止坑底土被扰动,及时进行下一工序的施工以减少基坑暴露时间。

第七章安全要求和措施

1、开工前要做好安全准备工作,备好各种需要的材料、工具等。本工程采用机械开挖,其配合工料种类多及运输工作面较密。项目部必须组织工人进行交底及贯彻落实。

2、挖土场出入口要设专人指挥车辆,运输车须按指定路线行驶和到指定地点卸土。

3、由于该工程邻近道路、建筑物,进行机械开挖时,边坡严禁挖陡,并要及时进行坡面加固。

4、在基坑面边安装安全栏杆,上挂色旗,夜间开启雾灯,并采取照明措施。

5、基坑开挖要随时注意边坡稳定。

6、机械开挖时,挖土机工作范围不得进行其它工作,吊臂下严禁站人,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚,危险作业。

7、定时对土体位移的观察,发现异常情况要迅速采取相应的加固措施,如加设支护槽钢等,施工现场要准备一定数量的槽钢、砂包等材料以备抢险使用。

8、开挖过程中,如发现滑坡现象时,应暂停施工。在必要时,人员和机械要及时撤至安全地点,并采取措施及时加固。

(一)拟投入的主要施工机械设备、仪器表

(二)劳动力计划表

~ 18 ~

~ 20 ~

化粪池施工方案46268

化粪池工程施工方案 一、工程概况及地质情况 中兴通讯研发大楼室外化粪池位于施工现场的北面,临近已施工好的冷却塔。本室外化粪池原设计采用标准钢筋砼化粪池图集03S702的第13#化粪池,长13.4M,宽3.7M,深5.7M,有效容积为100M3。由于受到施工场地的限制,为降低施工风险和难度,经与设计、业主协商确认将原设计变更为,长16.4M,宽4.2M,深4.8M,有效容积不变。同时将原与市政人行道平行的方位改为与市政人行道垂直布置,并向南平移1.6M。 室外化粪池所在位置建有临时设施,现场的临时厕所及临时化粪池以及一栋8间两层的板房工人宿舍均在土方开挖的范围内。另外施工现场的临时排水系统的沟道也是从室外化粪池的位置经过排向西面的市政污水井内。 根据本工程地质报告的说明,本工程施工范围内场地地下水水量较丰沛,属孔隙潜水类型,混合稳定水位埋深为 2.3~2.8M,相应标高为3.13~3.44M。本工程地下10M范围内,坑壁土体为人工填土层,海积粗砂,冲积粗砂,残积砾质粘土。地质报告中建议基坑开挖采用坡率法或排桩辅以锚杆支护。边坡允许放坡的系数分别为人工填土1:1.25,粗砂层1:1.25,砾质粘土层1:0.75。 二、工程的特点及难点 1、土方开挖部位临时设施密布,现场的临时厕所及临时化粪 池以及一栋8间两层的板房工人宿舍均在土方开挖的范 围内,保证临时设施的安全和使用是本工程的一个难点; 2、施工现场的临时排水系统的沟道也是从室外化粪池的位 置经过排向西面的市政污水井内,土方开挖前需对临时排 水系统进行改造并保证畅通; 3、基坑经修改后开挖深度还达4.8米,属深基坑施工,确保 边坡的稳定,确保基坑内施工人员的安全是本工程施工的

沟槽钢板桩支护方案.docx

. 杭州湾上虞经济技术开发区新城区团农路建设工程 (康阳大道至二线海塘) 管 道 沟 槽 土 方 开 挖 钢 板 桩 支 护 施 工 专 项 方 案

. 浙江诚通市政建设有限公司 2018 年 3 月 10 日 杭州湾上虞经济技术开发区新城区团农路建设工程(康阳大道至二线海塘)管道深基坑开挖钢板桩支护施工专项方案 一、工程概况 本工程位于杭州湾上虞经济技术开发区新城区,团农路是杭州湾上虞滨海新城的一条 南北向城市次干道,团农路贯穿整个滨海新城,南起康阳大道,北至二线海塘现状桥梁, 全长 3.2KM 。道路分上下两幅,分别为堤顶路和堤底路,堤顶路为慢行系统,主要为自行 车骑行,堤底路为机动车道,单侧(东侧)布置人行道。道路全线线型为直线,桥梁设计:全线共 4 座桥梁:在 K0+456 位置的堤顶路设置实腹式半圆拱桥一座;在 K0+456.5 位置的堤底路设置5×13.0m 预应力梁桥一座。 道路设计:道路宽度 24m, 断面布置为 5m 堤顶路(慢行系统) +0.5m 土路肩 +7m 绿化护坡 +9m 堤底路机动车道 +2.5m 人行道。 排水设计:管材及接口:d300 ~d1200 ,雨水管均采用 HDPE 缠绕B 型结构壁管,管道接口采用电熔接口,管道环刚度≥ 8KN/m 2。管道覆土及基础:槽底至管顶以上 50cm 原土回填, HDBE 管管道胸腔采用中砂回填,两侧压实不低于 90% 。HDBE 管基础采用 砂基础。当管道位于车行道下管顶覆土不足0.7m 和人行道、绿化带下管顶覆土不足0.6m 时采用 C20 混凝土方包加固。 建设单位:绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司 勘察单位:核工业金华工程勘察院 设计单位:杭州市城乡建设设计院股份有限公司 监理单位:浙江华康工程管理有限公司 施工单位:浙江诚通市政建设有限公司 合同造价: 4574.7727 万元 合同工期: 300 日历天 质量目标:合格 (一)建设地点、自然环境及地质条件 根据岩土工程勘察报告,本工程土层自上而下主要为:第(1-0 )层为杂填土,层厚 1~1.4m ,结构较松散,均匀性差,第(1-1 )层为素填土,层厚1.1~5m ,结构较松散,均匀性差,第( 1-2 )层为冲填土,层厚 1~5.3m ,压缩性较高,第( 2-1 )层为粘质粉土,厚度 2.6~8.3m ,中压缩性,土质较均匀,是较好的路基持力层,第( 2-2 )层为砂质粉土, 厚度 3.7~8.4m ,属中(稍偏低)压缩性土,是较好的路基持力层。设计提底路为新建道路,

钢板桩拔桩施工方案

1、工程概况 1.本次支护加固范围为阳兴大道辅路匝道边坡与供热管网深沟支护,目前管道已安装完成,管沟回填已到位,土方已按要求夯实到位,目前需要进行钢板桩拔出工作。 2.根据由太原市供热工程(二电七期)施工图 3.《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 2、钢板桩拔出施工步骤 基坑回填→拆除支撑围檩→拔出钢板桩→在桩的缝隙处用细砂回填密实 3、钢板桩施工工艺要求 1.基坑回填土施工完毕并达到要求后,才能拔除钢桩。 2.钢板桩的拔出采用履带式液压打桩机,钢板桩拔出时拔桩机尽量少振动,减 少对周围土体的扰动,桩拔出后留下的空隙用黄砂回填密实,防止日后周围土体位移。拔除前要注意钢板桩的拔除顺序、时间及桩孔处理方法。 3.拔桩时,先用振动锤将锁口振活以减小与土的粘结,然后边振边拔。较难拔 的桩,可选用柴油锤先振打,然后再与振动锤交替进行振打和振拔。为及时回填桩孔,当将桩拔至比基础底板略高时,暂停引拔,用振动锤振动几分钟让土孔填实。 4.拔桩产生产的桩孔,可用振动法、挤实法和填入法,及时回填以减少对邻近 道路的影响。 5.拔桩前用拔桩机卡头卡紧桩头,使起拔线与桩中心线重合;

6.拔桩开始略松吊钩,当振动机振1-1.5min后,随振幅加大拉紧吊钩,并缓慢提升; 7.钢板拔出后桩孔及时用细砂填实。 8.拔桩中,操作方法正确、拔桩机振幅达到最大负荷、振动30min时仍不能拔起时,停止振动,采取其他措施。 4、安全注意事项及措施 1.机械操作工必须持证山岗,并听从现场负责人指挥。 2.机械在施工场地来回走动时,必须有人指挥,看清路况,特别注意各种电缆、管线以及现场施工人员。

化粪池基坑支护施工方案

XX市XX研究所工程化粪池基坑支护施工方案 XX建工一建路桥工程公司2003年10月22日

1.编制依据 2.工程概况 2.1工程总体概况 2.2工程地质条件

3.施工部署 3.1施工组织系统 3.1.1施工管理目标: 3.1.1.1确保工程总工期。 3.1.1.2安全生产:杜绝死亡及重伤事故,杜绝一切消防事故。 3.1.1.3文明生产:创XX市文明施工现场。 3.1.2现场管理机构 为了确保上述管理目标的实现,加强对工程施工的领导,选派素质高,经验好,熟悉国际工程管理惯例,专业齐全的工程管理人员组成强有力的组织机构,并采用已在国际上被承包商普遍采用的施工项目管理方法,推行ISO9000和TQC 的标准化管理方法,对本工程的合同、计划、施工进度、技术、工艺、机具使用、施工协调、工程信息、技术管理、资金运用及成本控制,实行全方位的综合性管理。 施工现场管理机构

3.1.3职能分工及职责 工程项目部管理人员 3.1.4工程使用大型设备情况 护坡工程主要施工机械设备 3.2施工部署及施工顺序 3.2.1施工准备工作

3.2.1.1全面调查施工现场和锚杆深度范围内的地上、地下障碍物,制定排障计划和处理方案,并另以实施。 3.2.1.2根据建设单位提供的建筑红线、控制桩、水准点和施工图纸,进行测量放线工作。 3.2.1.3根据轴线桩、施工图纸,测放桩位和基坑开挖线,并加以保护。 3.2.1.4施工用电和施工照明: 根据机械配备型号和数量及钢筋加工、混凝土浇筑用电,经计算工程高峰用电量为50KW。 3.2.1.5施工用水:在现场设置两处外管径为50mm的水源,供护坡工程用水。 3.2.1.7根据施工方案和施工图纸进行机械设备和钢筋、水泥、砂石等材料的准备。 3.2.2施工部署 为了保质、保量、按期完成工程任务,根据工程特点、结合我公司施工能力,作如下施工部署: 3.2.2.1委派有一定工程施工经验的员工参加该工程项目,建立工程项目经理部统一管理; 3.2.2.2实行岗位责任制,指标层层落实; 3.2.2.3土钉支护与土方开挖同时进行,不占工期; 3.2.2.4切实控制施工质量与速度,保证土方完毕土钉支护结束施工; 3.2.2.5合理组织、精心施工,保质、保量,按期交工。 3.2.3喷锚护坡施工工艺流程

钢板桩支护技术应用总结(实操分享)

钢板桩支护技术应用工作总结江苏金土木建设集团有限公司

1、工程概况 常熟市东南实验小学位于常熟市东南经济开发区内,总建筑面积39071.94m2,按照建筑功能分为教学楼、行政楼、车库、门卫。最大单体建筑面积19520.25平方米,最高地上四层、地下局部一层,最高檐高19.5米,最大单跨24米,建成后将成为东南开发区的标志性建筑。 行政楼泵房为地下建筑,基坑开挖深度4.75米,局部6.2米,在东面,其土质较好,为降低施工成本,采用Ⅳ号小齿口拉森钢板桩,桩身长9米。在拉森钢板桩内设一道W400*400*13*21型钢围檩并做好角撑和对撑。拉森钢板桩用升降机就位后采用履带式液压挖土机KATO-1250或KATO-1430带VH-2000或 VH-3000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况,认真放出准确的支护桩中线。 水泵房基坑西侧、南侧为同期建筑工程,与邻近桩承台管桩间距2.30m左右,北侧、东侧为空旷场地。 本基坑开挖深度较深,上部土层(2.00m以浅)为软塑粉质粘土,2.0~6.0m 之间为淤泥质软土层,土质差。下部为可塑状粘土层。 2、应用部位及数量 本工程中应用部位为: 行政楼泵房水池基坑 应用数量达到58米。

3、施工工艺和创新点 拉森钢板桩施工工艺流程 施工准备 打拉森钢板桩施 施工钢支撑及挖土 底板、外墙浇筑并养护 传力带、换撑浇筑并养 护、沙石回填 拆除支撑 拔拉森钢板桩 施工流程图 (1)施工准备 1)技术准备 1、熟悉施工现场情况(现场、设计、地质情况)和组织施工方案的设计及审核。 2、工程开工前及时与业主、监理联系,做好方案交底及审核工作。主要为方案的可行性。 3、根据水准点高程及坐标位置,做好标识并加以保护。

钢板桩拔桩方案月日

拉森钢板桩拔除及注浆施工方案 第1章工程概况 仙林污水处理厂二期项目施工项目位于栖霞区戴家库村,门牌编号为戴家库117号,其服务范围包括仙林新市区、栖霞镇、栖霞山风景名胜区,服务面积达到76km2。原有仙林污水处理厂为一期,其现有规模为5万m3/d,此次招标为二期工程建设,将在原一期工程5万m3/d一级B排放标准规模基础上,改扩建新增5万m3/d处理能力,使现有处理能力提升至10万m3/d,并且将排放提升到一级A排放标准。一期建设时已经在围墙内预留了二期工程用地,二期工程主要处理构筑物是在原有一期工程预留用地内进行建设。主要施工内容为新建膜池、后缺氧池、超细格栅间、储泥池、回用泵房接触消毒池、机修车间、配套建筑、改造生化池、提升泵房的施工及维保;以及除自控系统外的全部设备安装及调试、联调安装及保修等。现状场区南侧为南象山、北侧紧邻沪宁铁路、西侧厂外道路对面为村委会、东侧约80m处向东至红枫路范围内为居民区,整个厂区占地面积为57664.99m2,厂区设计标高为13.30m。 第2章编制依据。 (1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) (2)《土力学与地基基础》(清华大学出版社出版) (3)《仙林污水厂二期勘探报告》 (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (5)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) (6)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (8)《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012) (9)《冷弯钢板桩》(GB/T0831-2011) (10)《仙林污水处理厂二期设计图》 (11)《仙林污水处理厂一期工程竣工图》 (12)其他有关的规范及规程

化粪池深基坑方案

室外配套工程化粪池深基坑开挖施工 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 二、编制依据. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .2 三、施工部署. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .3 四、化粪池施工工艺. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 五、施工机具安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 六、雨天季节施工技术措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 七、安全生产措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 八、施工技术措施处理. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 10 九、文明施工及环保措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 十、监测系统的建立. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 十一、应急预案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11.1 成立应急小组. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11.2 降水效果失败. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12.3 周边环境破坏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 附件:计算书 一、降水施工理论计算 二、基坑围护做法剖面图

钢板桩支护分析

. 目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、地质情况 (3) 4、支护结构主要选用的材料 (3) 5、进场主要材料计划 (3) 6、进场机械设备计划 (4) 7、基坑支护施工步骤 (4) 8、现场组织机构 (5) 9、施工进度安排 (6) 10、劳动力组织 (6) 11、钢板桩施工要求 (7) 12、钢支护施工用电负荷 (8) 13、土方开挖施工要求 (8) 14、支护结构监测与检测要求 (9) 15、应急方案 (11) 16、安全与环保措施 (11)

1、编制依据 1.1、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97)1.2、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)1.3、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50330-2002) 1.4、《建筑地基基础验收规范》(GB50007-2002) 1.5、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) 1.6、《混泥土结构设计规范》(GB50010-2002) 2、工程概况 2.1、拟建工程安宇花园二期由珠海安宇娱乐有限公司投资开发。 2.2、本期支护加固范围为地下室及酒店东北边的地基基础。本工程为11~17层全现浇框架结构,总建筑面积约54676.61㎡,总高度56.1米。本工程±0.000相当于绝对标高5.000米。 2.3、坍塌部分V型钢加固方案,围绕一期总电房东南靠近施工现场侧打钢板桩,全长约60米,钢板桩单桩长9米,在原地面入土7.5米,剩余地上1.5米挡土墙为总电房边的基坑支护。现场地面标高约为-5.100M,基坑底标高约-6.600M。 2.4、打完钢板桩经浇捣混泥土地下室底板和挡土墙完成后在砼试块试验合格并经设计同意后拔桩,在顶板面行车拔桩,拔桩经过第一道工序,在顶板面铺垫30CM石粉,后由打桩队铺钢板行车拔桩。

1钢板桩施工方案

钢板桩施工方案 一、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、《热轧U型钢板桩设计规范》 二、工程概况: 1. 工程名称: 大连市天然气高压管道“东北线” 2. 工程地点:香周路 3. 施工范围:长500 米,宽4 米 4. 开挖深度:3 米 5. 计划工期:2017.3.15 —2017.4.15 三、地质概况:

第一层,杂填土:杂色,以粘性土为主,局部含少量回填碎石,建筑垃圾及生活 垃圾。 第二层,淤泥质粘土:黄褐色,韧性中等,干强度中等,可塑状态,稍湿。 第三层,石灰岩:灰褐色,生物化学结构,层状构造,岩体节理裂缝较发育,岩 芯呈柱状。 第四层,溶洞:红褐色,由粘土充填,局部含少量灰岩角砾,碎石。 四、施工工艺: 清理地下障碍物、平整场地→定位放线→打设钢板桩→挖土至设计标高→管道铺 设→回填土方→拔除钢板桩。 1、钢板桩的选用: 根据工程所在地场地特点,结合钢板桩的特性、施工方法等方面进行考虑,选 用的拉森SP-IIIw型,拉森SP-IIIw型钢板桩宽度适中,抗弯性能好,其主要技术参数为:W=1800cm,3g=81.6kg/m,依地质资料及作业条件决定选用钢板桩长度6m,要求钢板桩入土深度达 2.5~3M左右。首先在板桩堆放基地对钢板桩进行分类、整理,选用同种型号的板桩,进行弯曲整形、修正、切割、焊接,整理 出施工需要的型号、规格、数量的钢板桩。 2、钢板桩打入施工:

6. 钢板桩进场前需要检查整理,发现缺陷随时调整,整理后在运输和堆放时尽 量不使其弯曲变形,避免碰撞,尤其不能将连锁口碰坏。 7. 桩打入前将桩尖处的凹槽底口封闭,避免泥土挤入,锁口宜涂以黄油或其它 油脂,对锁口变形、锈蚀严重的钢板桩,整修矫正。转角处采用90 度的转角桩。 8. 先由测量人员定出钢板桩围堰的轴线,可每隔一定距离设置导向桩,导向桩直接使用钢板桩,然后挂绳线作为导线,打桩时利用导线控制钢板桩的轴线。钢板桩沿轴线倾斜度较大时,采用异形桩来纠正,异形桩一般为上宽下窄和宽度大于或小于标准宽度的板桩。 9. 打桩设备拟采用450 型履带式液压振动打桩机,作为打拔拉森桩主要动力。 10. 单桩逐根对锁扣打入法施打钢板桩。打桩机吊起钢板桩,人工扶正就位。打 入第一根定位桩,控制振动锤下降的速度,尽可能的使桩保持竖直,靠振动锤与设备自重压桩至设计高度。松开液压夹口,打第二根桩,对准桩与定位桩的锁口打至设计高度。以此类推至打完所有桩。 11. 注意桩顶高程不宜相差太大。杂填土地段挤进过程中受到石块等侧向挤压作 用力大小不同容易发生偏斜,采取以下措施进行纠偏:在发生偏斜位置将钢板桩往上拔l.0m ~2.0m,再往下锤进,如此上下往复振拔数次,可使大的块石被振 碎或使其发生位移,让钢板桩的位置得到纠正,减少钢板桩的倾斜度。 12. 在基础较软处,有时发生施工当时将邻桩带入现象,采用的措施是把相邻的 数根桩焊接在一起,并且在施打当桩的连接锁口上涂以黄油等润滑济减少阻力。

电梯井钢板桩支护方案设计 -

实用文档 珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程 钢 板 桩 支 护 方 案 2016年3月

实用文档 目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明及依据 (1) 三、地质情况 (2) 四、钢板桩支护施工 (3) ················五、基础土方开挖施工·7 9六、异常情况与应急措施··································9其它注意事项七、 10 八、电梯井承台钢板桩支护布置图············ 12九、电梯井钢板桩支护计算书·············· 实用文档 一、工程概况 工程名称:珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程 建设单位:珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心 设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 监理单位:珠海市卓越建设工程咨询有限公司 施工单位:中城建第六工程局集团有限公司 珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程项目是由珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心投资的项目,项目位于珠海市金湾区红旗镇双林片,周边交通便利,市政设施较为完善,总建筑面积:32328.51m2。 本项目包括一栋22层制备厂房,占地面积为1965.72 m2,总建筑面积30268.13 m2。本建筑物长54.7m,宽32.4m,室内外高差300mm,建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶):91.4m。钢筋砼框架剪力墙结构;负一层为停车场,1至22

层为制备车间;建筑物耐火等级一级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 二、编制说明及依据 (一)、编制说明及目标 本工程地下室基坑目前已经大面积开挖至-3.3~-3.6 m,在进行接桩及电梯井开挖准备○○○○○K轴交C~10K工作,基坑边坡作一级放坡1:1.5,本施 工方案主要为轴交4轴电梯井轴电梯井和14、47、80号桩位基槽土方开挖支护编制。 ○4(轴交400mm,电梯井承台底深度为地下室底板面下3800mm本工程地下室底板厚度○○○○。集水井底深度为地下室底板面下28000mm10轴交6#K 轴C~K轴电梯井本工程地质情况较为复杂,从地质报告可以发现,本工程电梯井及6#集水井深度位于淤泥层该层为透水层,主要由粉、粘粒组成,很湿~饱和,软~流塑状。根据现已开挖的地质情况发现,深度超过5m的坑槽,含水素填土层容易滑落坍塌,为确保工程能够安全、优质、高效完成,采取下列支护措施:1.电梯井核心筒承台基槽及6#集水井基槽采用9m长Ⅲ型拉森钢板桩支护,平土面设置钢围檩,加一道支撑,转角处加斜对撑。见附详图第18、19、20页; 2.其他承台按放坡开挖到承台底部,砌砖胎模。 开挖承台土方时,人工配合小勾机挖土,基槽内工程桩两侧不能有超过0.5米高差的 实用文档 土。因机械挖土没办法挖距工程桩50cm的土方,须人工配合及时清理。外露桩要及时锯截,防止土方压断工程桩。 (二)、编制依据 1、本工程设计图纸; 2、珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程《岩土工程详细勘察报告》; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013); 三、地质情况 根据勘察报告,场地基坑揭露范围内地层主要包括: 1、地形地貌 拟建场地原始地貌单元属滨海滩涂,后经填土改造,场地整体较平坦, 平均标高为2.4m,周围有多层多棟厂房建筑物,平均距离为20m 2、开挖场地的土方地质条件: 场地内发育的底层按自上而下的顺序依次描述如下: ml):)、素填土层(Q (14ml):覆盖整个场地。层厚3.00~5.20m,平均厚度①素填土(Q3.83m;层底标高-0.1~-2.40m。4平均标高-0.86m 黄褐色、灰褐色、稍湿,主要由变质砂岩碎石块和砂岩风化土混合回填组成,快石粒径一般1~20cm,最

钢板桩拔桩施工方案

【 1、工程概况 1.本次支护加固范围为阳兴大道辅路匝道边坡与供热管网深沟支护,目前管道已安装完成,管沟回填已到位,土方已按要求夯实到位,目前需要进行钢板桩拔出工作。 2.根据由太原市供热工程(二电七期)施工图 3.《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 ( 2、钢板桩拔出施工步骤 基坑回填→拆除支撑围檩→拔出钢板桩→在桩的缝隙处用细砂回填密实 3、钢板桩施工工艺要求 1.基坑回填土施工完毕并达到要求后,才能拔除钢桩。 \ 2.钢板桩的拔出采用履带式液压打桩机,钢板桩拔出时拔桩机尽量少振动,减少对周围土体的扰动,桩拔出后留下的空隙用黄砂回填密实,防止日后周围土体位移。拔除前要注意钢板桩的拔除顺序、时间及桩孔处理方法。 3.拔桩时,先用振动锤将锁口振活以减小与土的粘结,然后边振边拔。较难拔的桩,可选用柴油锤先振打,然后再与振动锤交替进行振打和振拔。为及时回填桩孔,当将桩拔至比基础底板略高时,暂停引拔,用振动锤振动几分钟让土孔填实。 4.拔桩产生产的桩孔,可用振动法、挤实法和填入法,及时回填以减少对邻近道路的影响。 5.拔桩前用拔桩机卡头卡紧桩头,使起拔线与桩中心线重合; #

6.拔桩开始略松吊钩,当振动机振1-1.5min后,随振幅加大拉紧吊钩,并缓慢提升; 7.钢板拔出后桩孔及时用细砂填实。 8.拔桩中,操作方法正确、拔桩机振幅达到最大负荷、振动30min时仍不能拔起时,停止振动,采取其他措施。 4、安全注意事项及措施 》 1.机械操作工必须持证山岗,并听从现场负责人指挥。 2.机械在施工场地来回走动时,必须有人指挥,看清路况,特别注意各种电缆、管线以及现场施工人员。

化粪池深基坑方案(锚喷)

高碑店北花园居住小区B区室外雨、污水工程深槽作业安全施工方案 编制: 审核: 审批: 北京东方华辉市政工程有限公司 北花园项目部 2011年10月20日

化粪池深槽作业安全施工方案 一、工程概况 1.1 工程位置与设计要求 北花园居住小区位于北京市朝阳区高碑店比乡,总建筑面积约100万平方米,一期建筑面积约42万平方米。B区室外排水工程包括雨水管线及污水管线。 污水系统主要收集生活污水和生产废水,污废水经管道收集再经化粪池处理后排至小区处市政污水接口。雨水主干管管径为DN400mm的聚乙烯双壁波纹管,覆土深度为1.2m~1.5m。污水主干管管径均为DN300mm的聚乙烯双壁波纹管,覆土深度为1.8m~3.0m,污水化粪池采用厂家预制砼拼装式化粪池,B区共设为75m3化粪池两座,100m3化粪池一座,覆土约3.2~3.5m,埋深约5.5~6m。 1.2 施工环境 1.2.1目前需施工的HC-B1化粪池位于B1楼北侧,距B1楼北外墙约12m,距东北侧临时配电室约4m,HC-B2化粪池位于B5楼北侧,距B5楼北外墙约17m,HC-B3化粪池位于B5楼东侧,距B5楼东外墙约5米,开闭站西外墙约10m。施工开挖范围内有一条现况施工道路,施工时需将其破除并导行,北侧为规划通惠河南街道路,目前还未进行结构施工,周边有少许总包单位堆放的砂石等材料,其平面位置详见附图一。 1.2.2地下环境 根据《工程地质勘察报告》显示,表层土质多为低液限粘土素填土和杂填土①(层底标高为21.03~29.56m),填深厚溥不一。下基层为低液限粘土②(层底标高为21.31~25.25m)、低液限粉土②1、粉细砂②2、低液限粘土③(层底标高为18.33~21.42m)、低液限粉土③1、粉细砂④(层底标高为15.19~16.85m)及低液限粘土⑤。化粪池槽底高程约24.20m,应座落在低液限粘土②土层中,根据周边管线施工、询问总包单位调查情况,开挖范围内无地下管线及构筑物。 根据报告显示,地面下6m范围内观测到一层地下水,地下水静止水位埋深为0.9~5.8m,地下水位标高为23.22~28.41m,地下水类型为上层滞水。参照周边管线开挖深度及地下水情况,施工时需采取降水措施。 二、基坑开挖方案 2.1 基坑开挖断面的选择

Z11-50SQF化粪池基坑开挖及换填施工

通信学院科训大楼室外化粪池专项施工方案 一、工程情况 通信学院科训大楼室外化粪池设计选型分别为Z11-50SQF和Z13-100SQF共2座;其综合楼F轴外型号为Z11-50SQF,而原施工总平面图上生化池位置选型为Z13-100SQF;根据《砖砌化粪池标准图集02S701》中Z11-50SQF型化粪池结构尺寸参数表,按在现浇盖板上覆土0.8M计算,则基坑开挖深度为地表下4.5M。 本项目在大楼基础施工时,就已发现工程施工区域内的地下土层存在着大量淤质沙性土层,在渗水作用下具有流动特性,极易造成滑坡及坍塌;经对综合楼F轴外的Z11-50SQF化粪池基坑进行试挖,探明此处施工范围内仍为淤质沙性土层,且在地表4M以下表现为具有高流动性的软弱淤质沙性土;为保证化粪池底板不因地基土层承载力过低而造成化粪池不均匀沉降或开裂,其底板下软弱土层需进行换填施工,基坑开挖应依照施工规范对化粪池边四周进行放坡作业。又因Z11-50SQF化粪池周边10M范围内存在一座礼堂建筑和一座老式砖混办公楼建筑,为避免化粪池基坑开挖对此建筑物造成危害,特编制Z11- 50SQF化粪池基坑开挖及边坡加固处理方案。 二、施工组织及措施 (一)施工准备 1、劳动力准备:砖工5人、石工2人、土工3人、平工5人等。 2、材料准备(Z11-50SQF化粪池备料):32.5级水泥15t、特细砂20t、块石120m 3、10cm石子15t、20cm石子10t及其他辅助材料等。 3、施工机具准备:日立200型挖机一台、小型自卸式翻斗车2台及综合楼处40塔吊一台配合材料运输转运等。 (二)施工技术措施要点 1、开挖施工顺序

钢板桩支护施工技术方案

目录 第一章工程简况 (1) 第二章钢板桩支护设计及施工要点 (1) 第三章施工组织方案 (5) 第四章基坑监测措施 (13) 第五章质量保证措施工 (15) 第六章安全施工措施 (15) 17 文明施工措施……………………………………………第七章. 第一章工程简况 无锡万达旅游城B1地块,位于无锡市滨湖区蠡湖大道西侧、南湖中路北侧。小区总建筑面积约为30.8万平方M,其中地上 23.1万平方M,地下7.7万平方M。本工程由3栋45层超高层住宅、2栋34层高层住宅、10栋6层多层住宅、若干2~3层沿街商业楼及B1-1、B1-2两座整体一层地下车库组成(无人防)。 本工程地下室底板垫层标高-6.5M(相对标高),挖土深度均在 4M左右,局部11#~13#房位置挖土深度6M,14#、15#房位置挖土深度5.3M。结合现场情况及地堪察报告,需增加钢板桩施工。 第二章钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 (1)B1-1、B1-2地下室之间混凝土道路两侧、工程部西侧施工

道路西侧。如按设计要求放坡后,基坑边线离混凝土道路仅有0.8M,普通支护无法保证基坑边坡稳定性。 (2)原设计1#及其它住宅基坑西侧要求钢板桩支护部位。 2、支护方法 结合本工程实际,设计中采用钢板桩作为上述基坑侧壁的支护结构,以做到快速支护、快速撤除,适应道路扩建工期较为紧迫的特点。根据基坑特点,分别采用如下不同的支护断面形式:(1)1、B1-1、B1-2基坑之间施工道路两侧、工程部西侧施工道路西侧增加400×170拉森Ⅳ型钢板桩,桩长12m,桩顶设置[14a槽钢冠梁做为背楞, 背楞用20钢筋拉结,在原有施工道路上重新浇筑350厚混凝土道路: 基坑之间施工道路两侧基坑支护剖面图、B1-2B1-1 槽钢冠梁连接大样 拉锚钢筋与灌注桩压顶梁锚固详图住宅房及其它不在B1-1、) 1#B1-2之间混凝土道路两侧的钢板桩如下图施(2工: 钢板桩支护详图 3、钢板桩施工要点 (1)钢板桩打设:优先采用静力压桩,打设困难时再考滤采用振动

钢板桩拔除方案

上海国际旅游度假区核心区连接段项目游艇码头围堰内侧钢板桩拔除方案 编制:祝捷 审批:徐方林 中国建筑一局(集团)有限公司 上海国际旅游度假区核心区连接段项目经理部 二0一五年十月

1.工程概况 本工程位于上海浦东新区川沙镇,上海迪士尼旅游度假区中心湖北侧。中心湖设计最高水位,常水位为,现水位约为,湖底泥面线为。 游艇浮动码头栈桥以及其下部结构施工完毕,在浮箱等后续结构施工之前,将对围堰内侧的拉森型钢板桩支护体系进行拆除。 2. 施工的难点与解决措施 拔桩时会产生一定振动,如拔桩再带土过多引起土体位移、地面沉降,给已施工的地下结构带来危害,影响邻近建筑物、道路和地下管线的正常使用。拔除钢板桩采用振动锤与起重机共同拔除。 振动锤产生强迫振动,破坏板桩与周围土体间的粘结力,依靠附加的起吊力克服拔桩阻力将桩拔出。拔桩时,先用振动锤将锁口振活以减小与土的粘结,然后边振边拔。较难拔的桩,可选用柴油锤先振打,然后再与振动锤交替进行振打和振拔。为及时回填桩孔,当将桩拔至比基础底板略高时,暂停引拔,用振动锤振动几分钟让土孔填实。3. 施工安排

如图所示,施工步骤为:对围堰内坡与钢板桩之间表面混凝土破除——切割内支撑——切除围檩——拔除钢板桩。 拔桩施工具备:沉桩平面布置竣工图;沉桩记录;地下管线恢复竣工图及桩位附近原有管线分布图。 拔桩前拆除、改移高空障碍物,平整夯实作业场地。修筑临时运输道路,架设动力及照明线路,清除桩头附近堆土,检修机械设备,拟定施工方案。 拔桩选用振动拔桩机、吊车配合,并符合下列规定: ①拔桩前用拔桩机卡头卡紧桩头,使起拔线与桩中心线重合; ②拔桩开始略松吊钩,当振动机振后,随振幅加大拉紧吊钩,并缓慢提升; ③钢板桩起到可用吊车直接吊起时,停振。钢板桩同时振起几根时,用落锤打散; ④振出的钢桩及时吊出,起吊点必须在桩长1/3以上部位; ⑤拔桩过程中,随时观察吊机尾部翘起情况,防止倾覆; ⑥钢板桩逐根试拔,易拔桩先拔出。起拔时用落锤向下振动少许,待锁口松动后再起拔; ⑦钢板拔出后桩孔及时用砂填实。 拔桩中,操作方法正确、拔桩机振幅达到最大负荷、振动30min时仍不能拔起时,停止振动,采取其他措施。 在地下管线附近拔桩时,必须地管线进行保护,机械不得在上面作业。 拔出的钢桩进行修整,并用冷弯法调直后待用。 拔桩时的注意事项。第一,拔桩起点和顺序:对封闭式钢板桩墙,拔桩起点应离开角桩5根以上。可根据沉桩时的情况确定拔桩起点,必要时也可用跳拔的方法。拔桩的顺序最好与打桩时相反。第二,振打与振拔:拔桩时,可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的黏附性,然后边振边拔。对较难拔除的板桩可先用柴油锤将桩振下100mm~300mm,再与振动锤交替振打、振拔。第三,对引拔阻力较大的钢板桩,采用间歇振动的方法,每次振动15min,连续振动不超过。 钢板桩拔除是钢板桩施工最后一部分工程,把这最后一步做好了,才能为钢板桩施工画下完美的句号。 4. 施工安全保证措施 (1)加强宣传教育工作,强化安全意识,建立安全保障体系,对所有作业人员进行水

化粪池施工方案 -

化粪池施工方案 一、工程概况: 本区域化粪池为职工生活区,尺寸为4m*3m*3m,为钢筋混凝土结构,主题结构分三级过滤处理污水,新鲜粪便由进粪口进入第一格池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流人第三池的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭,第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 二、土基坑施工 1、测量放线 (1)、开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定化粪池中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。开挖平面尺寸及放坡详图附后。 (2)、联测复核后临时水准点和化粪池轴线控制桩设置在便于观测且牢固的建筑物上,并且要有备份控制点,并对之采取保护措施,防止损毁。 (3)、临时水准点、基坑轴线控制桩、高程桩,要经过复核方可使用,并经常进行校核。 2、基坑开挖 (1)、采用机挖机运、人工修坡捡底的方法施工。依据计算的边坡、底宽、挖深,由挖掘机实施挖掘,挖至距设计基底高程20cm位置停止机械挖掘。采用人工捡底至设计高程。 (2)、基坑开挖时应按照下列工艺施工: A、开挖前临时明挖排水沟结合临时泵坑抽水,防止地表水流入开挖范围内,避免开挖后基坑边坡塌方、土层遭到浸泡。 B、本标段土质为黄粘土(膨胀土),根据规范规定:必须放坡开挖,机械开挖边坡放坡系数采用1:0.3―1:0.5。 C、机械开挖时,挖到基底标高后要在坑底留20cm土层厚度,由人工找平至设计基底高程;基坑边临时堆土距基坑上口边沿不宜小于1.0m。 D、土方开挖应在基底采用临时明挖排水沟结合临时泵坑抽水措施排放,泵坑应在排水沟交汇低点处设置(深度600mm),同步进行有水排放以免坑内积水;化粪池最大深度。 E、待基坑开挖成型前在现状地面低点处设置1.0米~1.2米人行马道一处,坡度为1:3。 3、深基坑支护 基坑开挖遇有下列情况之一时,应设置坑壁支护结构: (1)因放坡开挖工程量过大而不符合技术经济要求; (2)因附近有建(构)筑物而不能放坡开挖; (3)边坡处于容易丧失稳定的松散土或饱和软土; (4)地下本丰富而又不宜采用井点降水的场地; (5)地下结构的外墙为季重的钢筋混凝土地下连续墙 化粪池可选用钢木支撑、钢板桩围堰等 4、土方回填 (1)、开挖基坑边口(含坑底预留工作面)至钢筋砼化粪池池壁间以及化粪池盖板顶与检查井周边均采用机械上土或转土,安排人工分层摊铺,在人工配合机械夯实的方法分层回

化粪池深基坑支护方案

龙岗天安数码创业园1~3#厂房工程13#化粪池 基坑支护施工方案

一、编制依据 (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (2)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (4)《工程勘察报告》 (5)《天安龙岗数码创业园1#~3#厂房基坑支护设计方案》 二、工程概况 龙岗天安数码创业园1~3#厂房工程,由广东省建筑设计研究院设计。用地位置位于龙岗中心城西区黄阁北路西侧,环境优美,交通发达,东临黄阁北路,西临创业园路,南临白灰围路,北临市政规划道路。 本工程为13号化粪池北临1号厂房,南临白灰路,西、东为空地。化粪池尺寸长X宽为13.7X3.4米,基坑底开挖尺寸为15.4X 4.9米,基坑支护采用放坡形式,开挖深度约6米。位置如下图所示: (一) 根据地质勘查报告显示,场地主要土层有: 1、素填土:灰黄、灰、棕红色,由粘性土混20%~35%碎、块石组成,

碎石、块石粒径以2~20cm居多,少量30cm以上,成分为砂岩和石灰岩,松散状。该层场地内各钻孔均有分布,层厚2.20~8.9m,平均4.86m 。2、填石:灰、灰黄色,由碎石、块石及砼块10%~20%的粘性土组成,碎石、块石粒径为5~30cm,松散。 3、淤泥质土:灰、灰黑色,软塑,含腐殖质。该层于JK21和JK22钻孔中见有分布,层厚0.80~2.60m,平均1.70m,层顶埋深6.00~8.90m,层顶标高36.39~38.71m。 4、含碎石粉质粘土:灰黄、棕红色,上部可塑,下部软塑,含碎岩碎块石20%~35%,局部其含量较高,碎块石呈次棱角~浑圆状,粒径3~20cm,局部为粉土。进行标准贯入试验15次,击数2~8击,平均5.4击。 5、细沙:灰黑、灰白色,松散,含粘性土20%~30%。进行标准贯入实验1次,击数4击。 6、砂质粘性土:黄、灰黄、棕红色,软塑~可塑,含石灰岩碎屑20%~30%,局部夹中风化石灰岩块。进行标准贯入试验6次,击数3~7击,平均4.5击。下石炭统大塘阶沉积岩 (二)地下水位情况 本场地地下水有孔隙潜水和岩溶裂隙承压水(岩溶水),其中孔隙潜水赋存于人工填土层和第四系冲洪积层的孔隙中,水量较贫乏,透水性较差;灰岩岩溶裂隙水依岩溶发育程度的差异具有不均匀性,熔岩裂隙和溶洞发育及连通性好的地段地下水水量丰富,透水行强。岩溶地下水是场地的主要地下水,是影响场地地基坑支护、桩基础施工及地下室底板抗浮设计的主要因素。各含水层之地下水主要接收大气降水补给,水位、水量的季节变化较大。勘查期间测得场地地下水水位埋深2.13~3.21m水位标高40.00~43.46m.

钢板桩拔除专项施工方案

金山区亭林镇黑屋江等重污染河道整治工程 箱涵拉森钢板桩拔除方案 编制人: 审核人: 批准人: 上海汀滢环保科技有限公司 金山区亭林镇黑屋江等重污染河道整治工程 2018年5月3号 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、主要建设内容(箱涵) (4) 四、钢板桩围护设计方案 (5) 五、箱涵工程施工情况 (5) 六、施工部署 (8) 6.1施工现场布置 (8) 6.2机械设备安排 (8)

6.3劳动力计划表 (9) 6.4施工进度安排 (9) 七、钢板桩拔除方案 (9) 7.1墙后回填土 (10) 7.2切除内支撑(对撑钢管) (10) 7.3切除围檩 (10) 7.4拔除钢板桩 (11) 八、安全技术措施 (11) 8.1钢管及围檩切除安全保证措施 (11) 8.2吊装作业安全保证措施 (12) 8.3机械安全保证措施 (13) 8.4拔桩安全保证措施 (13) 九、应急预案 (14) 9.1事故类型、分析及预防措施 (14) 9.2组织机构 (15) 9.3应急物资与装备保障 (16) 9.4应急处置措施 (16)

十、钢板桩拔与不拔费用对比 (18) 一、编制依据 (1)经前期的测量及现场踏勘所获得的自然条件资料; (2)地质勘查报告; (3)金山区亭林镇黑屋江等重污染河道整治工程基坑设计方案;(4)金山区亭林镇黑屋江等重污染河道整治工程合同文件;(5)《水利水电工程测量规范》SL197-2013; (6)上海市标准《基坑工程施工监测规程》(DG/TJ08-2001-2006);(7)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009; (8)《上海市基坑工程技术规范》(DG/T08-61-2010); (9)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013; (10)《建筑基坑支护技术规程》JGJ12J0-2012; (11)《上海市地基处理技术规范》DG/TJ08-40-2010 (J11631-2010); (12)《水工混凝土施工规范》DL/T 5144-2001; (13)《基坑工程设计规范》DG/TJ08-61-2010; (14)《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007;

钢板桩施工组织方案

武汉天兴洲大桥铁路引桥及相关配套工程部分站前线下工程TZQ-1标 钢板桩围堰施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁七局集团武汉工程指挥部第三项目分部 二OO五年八月

1.工程概况 1.1施工情况 滠口左线引桥1#桥、滠口右线桥、谌家矶左线引桥多次跨越府环河下游的朱家河、新斗马河、滠水河西支。滠口左线引桥1#桥8#~9#墩、滠口右线桥15#~16#墩,谌家矶左线引桥101#~102#墩位于滠水河道中。滠口右线桥24#~28#墩由于规划河槽,加深开挖,承台底面距地面(水面)在9m~16m之间。 滠口左线引桥1#桥8#墩、9#墩位于滠水西支,枯水期水位为18.13m,河床底面标高分别为16.14m、14.07m,承台底面标高分别为11.72m、11.43m,承台底深度分别为6.5m、6.7m(距水面)。承台均在粘土层中,粘土层直至承台底以下分别为3.5m、6.2m,然后到砂、砾石层。其中,8#墩承台底以下0.3米有一层厚为2m的夹砂层,为避免发生管涌现象需要封底。 滠口右线桥15#墩、16#墩位于滠水河河道,枯水期水位为15.60m,河床底面标高分别为14.74m、15.77m,承台底标高分别为11.55m、11.25m,承台底深度分别为4.1m、4.5m(距水面)。承台均在粘土层中,粘土层直至承台底以下分别为0.3m、3m,然后到砾石层。其中,15#墩承台底以下0.3米为层厚3m的夹砂层,为避免发生管涌现象需要封底。16#墩不需要封底。 24#墩~28#墩横跨汉北河,其中,25#墩、26#墩为水中墩。 汉北河枯水期水位为17.05m,25#、26#墩河床底面标高分别为17.94m、17.6m,承台底面标高分别为5.76m、6.08m,承台底深度分别为11.3m、11m(距水面)。25#墩承台在粘土层与夹砂层中间,底部为粘土层,26#墩承台位于粘土层中。粘土层直至承台底以下分别为5.3m、5.4m,然后到砾石层。