文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及解析9(乐考网)

2019年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及解析9(乐考网)

2019年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及解析(乐考网)

下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。

41[单选题] 某单罐容积为60000m3的轻柴油内浮顶储罐,设置低倍数泡沫灭灭系统时,应选用( )

A.半固定式液上喷射系统

B.固定式半液下喷射系统

C.固定式液下喷射系统

D.固定式液上喷射系统

正确答案:D

参考解析:单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区,应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统,故本题应选D。

42[单选题] 某1200m3液化烃球罐采用水喷雾灭火系统进行防护冷却。关于水雾喷头布置的说法,正确的是( )

A.水雾喷头的喷口应朝向该喷头所在环管的圆心

B.水雾锥沿纬线方向应相交

C.水雾锥沿经线方向宜相交

D.赤道以上环管之间的距离不应大于4m

正确答案:B

参考解析:根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014)中第3.2.7条规定,当保护对象为球罐时,水雾喷头的布置尚应符合下列规定: 1 水雾喷头的喷口应朝向球心;

2 水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接;

3 当球罐的容积不小于1000m3时,水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向宜相接,但赤道以上环管之间的距离不应大于3.6m;

4 无防护层的球罐钢支柱和罐体液位计、阀门等处应设水雾喷头保护。故本题应选B

43[单选题] 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的( ),且不应小于500m,同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。

A.25%

B.15%

C.10%

D.20%

正确答案:D

参考解析:根据《建筑防烟排烟系统设计标准》(GB51251-2017)中第4.6.2条规定,当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准的规定计算确定。

44[单选题] 下列汽车库、修车库中,应设置自动灭火系统的是( )

A.总建筑面积2000㎡设56个停车位的地上敞开式汽车库

B.总建筑面积500㎡设10个停车位的地下汽车库

C.总建筑面积2000㎡设12个车位的修车库

D.总建筑面积500㎡设30个停车位的地上机械式汽车库

正确答案:D

参考解析:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)中第7.2.1条规定,除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置自动喷水灭火系统:1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库;

2 停车数大于10辆的地下、半地下汽车库;

3 机械式汽车库;

4 采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库;

5 Ⅰ类修车库。

总面积为2000㎡设12个停车位的修车库为Ⅱ类修车库,故C选项错误,D选项正确。

45[单选题] 下列建筑中,消防用电应按二级负荷供电的是( )

A.建筑高度为24m且室外消防用水量为35L/s的乙类厂房

B.建筑高度为51m且室外消防用水量为30L/s的丙类厂房

C.建筑高度为30m且室外消防用水量为25L/s的丙类厂房

D.建筑高度为18m且室外消防用水量为25L/s的乙类厂房

正确答案:A

参考解析:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018版))中第10.1.2规定,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电: 1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);

2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);

3 粮食仓库及粮食筒仓;

4 二类高层民用建筑;

5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。

相关文档