房建施工技术方案

施工方案及各分部分项工程施工技术方法

本工程的施工组织管理采用项目部集中管理施工技术、材料供应、专业工种调度、施工计划统一安排。

1、原则要求:

按先地下后地上的原则,将工程划分为基础及地下室结构、主体结构、内外装修、水电安装和收尾竣工五个阶段。

基础工程:测量放线,基坑支护及土方开挖,人工挖孔桩施工,桩承台、地梁土方开挖,捣砼垫层,砌砖模,做底板防水层,承台、地梁、底板钢筋绑扎,捣承台、地梁、底板砼,地下室钢筋砼结构工程。

主体结构:要密切围绕模板、钢筋、砼这三大工序组织施工,注意计算好支模所需材料及钢筋供应。

内外装修:要在结构进行到一定高度,插入内装修,在结构完成后全面进入外装修,立体交叉作业,安排好各工序的搭接。

水电安装:密切配合结构施工,完成设备基础砼浇捣,预埋套管及楼面预留孔洞工作。

收尾竣工:要抓紧,抓好修理、收头,并做好成品保护。

总之,土建、水、暖、电、卫及设备安装等各种工种、工序之间要密切配合,合理安排,组织流水施工,做到连续均衡生产。

工程主要施工方法

1.1施工测量

1.1.1建立施工轴线控制

建筑物必须建立有效施工轴线控制网。建立施工轴线控制网,必须从整个施工过程考虑,从开挖、基础垫层和建筑物施工过程中的定轴线均能应用所建立的施工控制网。将控制轴线及时投影到建筑面层上,然后根据控制轴线作柱墙线等细部放样,以备绑扎钢筋、立模板和浇筑混凝土之用。

1.1.2轴线控制

1.基础轴线控制详见基础施工方案。

2.本工程主体轴线控制采取内控外校法。在每层楼板砼初凝后进行十字控制线测设并弹墨于板面上。在观测过程中,其测回归零差不大于12″。在每层板上十字控制线相对应的地面控制点位置留设预留孔,作为十字控制线向上作垂直传递用。

内控网布设:依据平面定位图上有关墙体、洞口详细位置关系建立建筑物平面矩形内控制网,内控网布设成偏轴线1m。内控基准点埋设方法:在高于基础面上埋设10cm×10cm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚爪与顶板焊牢,在向上的每层楼板的相应位置留洞(15cm ×15cm),以便于基准点的竖向投测。在内控测设后,以设计距离逐步进行放样,另以外部控制标志作外控校核用。这样,外部控制标志、内控制间的关系就能保持一致,以确保施工的各个阶段都能达到一定的精度。在该项工程中控制点之间距离误差要求达到±2mm,测角中误差为20″,其余均按施工测量规程进行。

3.为避免施工过程中对施工控制网的影响,须把各主轴线标志桩引测至施工影响区域外且有利于保存和使用的地方,并设置半永久性桩

点。

4.为保证精度应注意以下几点:

(1)轴线的延长控制点准确,标志要明显,并要保护好。

(2)选用望远镜放大倍率较大的电子经纬仪。

(3)仪器要进行严格的检验和校正。

(4)测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下进行,以减少旁折光的影响。

1.1.3高程控制

标高传递采用锤球悬吊钢尺后用水准仪将控制点标高传到施工操作层面,然后用塔尺和水准仪将此标高加密,保证施工层标高测量偏差小于3mm。主体施工时,标高引测至梁底模支撑钢管上,以控制梁底标高;板面标高在砼浇筑时根据竖向钢筋上的标高标识拉广线操作,用塔尺和水准仪跟踪控制。

1.1.4装修施工测量

1.在结构施工测量中,按装修工程的要求将所需要的控制点、线及时弹在墙、板、梁上,作为装修施工的控制依据。

2.地面:在四周墙上弹出50cm水平线,作为面层施工高程控制线。

3.墙面:结构施工中,在墙体两侧弹出墙边线和50cm控制线,根据墙边控制线进行面层施工。

4.门窗洞口:室外墙体结构完成后,用经纬仪在窗口中间投测竖向控制线,再根据首层外墙+50cm线用钢尺传递高程并弹在墙上。室内洞口竖直控制线根据轴线关系弹出,水平控制线由+50cm线向上量出,

保证门窗相对位置准确。

5.电梯井道控制:在结构施工中,从电梯井底层开始,以结构施工控制线为准,及时量测电梯井净空尺寸并测设电梯井中心控制线。

6.楼梯:根据上下层弹出墙面上的+50cm线,按踏步数量均匀分布作为楼梯控制线。

7.专业管线施工的控制:在施工中严格控制各种管线的标高、坡度,尤其是管线的正确走向。

1.2基础工程

1.2.1独立柱基

1.独立柱基开挖前,均作200高,120宽的C10砼边框,以作基础定位放线的投射点,并防止在基础开挖过程中,场内积水流入坑(槽),挡土等作用。

2.在基础开挖施工中,每个基坑均搭设防雨棚,基坑周边搭设防护架。独立柱基基坑开挖土石方,采用手动葫芦作为土石方垂直吊运工具。

3.基础施工阶段,在基础施工前,在现场作排水明沟,断面为300×400,坡度i=0.5%。经沉砂井沉淀后,直接排入市政排水管网。商品砼泵机位置设排水明沟和沉沙井,施工用水经明沟流入沉砂井,经沉砂井沉淀后,临设生活用水经沉砂井排入市政管道。

4.基础开挖后土石方采取现场集中堆放,由人工配合塔吊进行转运,现场集中堆放场地布置点详施工平面布置图。塔吊不能覆盖范围采用人工转运至堆放场地。

5.由于工期紧,基础施工采用全面开挖的方式进行施工。

1.2.2板基础施工

本工程设有筏板基础,其混凝土体量大,属大体积混凝土,除应满足强度等级常规要求外。该筏基关键在于控制混凝土的硬化过程及因水化热而引起的内外温差,防止内外温差过大而导致裂缝产生。1.筏板混凝土施工技术要点

(1)合理确定配合比

(2)砼底浇筑、养护

2.浇筑后的测温及温控

规范规定,对大体积混凝土养护,应根据气候条件采取控温措施,并按需要测定浇筑后的混凝土表面和内部温度,将温差控制在设计要求的范围内;当设计无具体,要求时,温差不宜超过25度;本工程设计无具体要求,即按规范执行。表面温度的控制可采取调整保温层的厚度。

混凝土测温采取在混凝土不同部位,埋设铜管,进行从浇筑到养护期全部过程的跟踪和监测,随时了解内部的温度状况。有的放矢地采取相应技术措施,确保施工质量。

3.筏板基础施工中重点、难点部位施工质量保证措施

(1)需加强养护、控制内外温差、延缓外部降温速度、减少混凝土收缩、减少外界约束程度和改善配筋构造等工作。

(2)测温

A、采用人工测温技术,测温区设在整个筏基内,3组9个测温孔均匀布置,详附图,表面测温在板面下50~100mm处,孔内测温应在

板面下700~900mm外,并在基坑大气中测温,记录环境温度。

B、测温频率

混凝土浇筑10小时后,即陆续开始测温工作,测温持续14天,其频率为:

第1天~第3天每2小时1次

第4天~第7天每4小时1次

第8天~第14天每6小时1次

C、资料整理与测温结果分析

对每一测点观测时,分别记录环境温度(基坑内气温)、表面温度、中心温度。根据原始记录,及时整理日报表,分别绘制最高温度和最低温度。可以从日报表中发现最高温度、最低温度、测定温差控制是否理想,防止表面裂缝的产生。

(3)加强技术管理

施工前进行详细技术交底,认真检查现场的施工准备工作,明确各人的岗位和责任。施工中严格按技术交底操作,落实岗位责任制,加强计量工作,定时检测混凝土坍落度,及时处理施工中发现的问题,混凝土浇筑完毕后应及时养护。

(4)合理组织施工

施工时配备2班人员,每12小时换一次班,减少交接班次数,避免因交接班频繁而带来质量隐患。应用现代化管理手段贯穿于施工全过程,让先进技术与管理配套。由于大体积混凝土须连续施工,多人参与,因此必须制定管理网络,明确岗位责任,强化工序管理。

(5)采用切实可行的施工工艺

底板混凝土由北向南浇筑,不间断逐渐向前推进。浇筑上层混凝土前应先将下层混凝土表面充分振捣,再浇筑上层混凝土。振捣上层混凝土时,振动棒应插入下层混凝土至少5cm,以便上、下层混凝土充分咬合形成整体,上、下混凝土的浇筑时间间隔4小时。及时消除混凝土表面的泌水,避免混凝土表面产生大量浮浆,使混凝土不均匀,影响筏板质量。随时用水准仪监控制浇筑成型的混凝土标高,确保整个筏基顶面标高误差在±5mm内。

1.3主体工程

1.3.1模板工程

1.结构施工模板、支撑系统材料的选用

本工程在结构施工中为了更好地确保砼工程内实、外光及几何尺寸,为实现合同质量目标,确保“优良结构工程”,创市“巴渝杯”工程,经项目工程部讨论,决定本工程模板体系采用木模板体系,支撑体系以Φ48钢管支撑体系。

2.各楼层的柱、梁模采用九夹板作面板,50×100木枋加固,Φ48钢管作夹具,模板安装柱、墙及梁采用φ12高强螺杆对拉,其纵横方向间距详专项方案。

3.板模采用50×100木枋平铺,间距距详专项方案,再上铺覆膜竹胶板形成楼板模板。地下室周边挡墙、主楼内筒体采用木模板现场拼装,采用Φ48钢管及φ12高强螺杆加固稳定,地下室及一层圆柱,采用定型圆柱钢模。整个工程的模板支撑系统均采用Φ48钢管现场搭设。

立柱搭设间距、水平横杆间距详专项方案。裙楼模板架考虑满铺,主楼模板考虑四层。主楼在结构施工中,操作层外围护安全防护架采用全封闭落地式双排防护架,每隔2层增设一道固定悬挑式水平安全防护网,以利外墙的安全防护工作。

4.模板的拆除

(1)模板拆除的顺序,应遵循先支后拆,后支先拆,先非承重部位和后承重部位以及自上而下的原则。拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

(2)拆墙、梁板模板时,操作人员应站在安全处,待该片段模板全部拆除后,方准将模板、配件、支架等运出堆放。

(3)拆下的模板等配件,严禁抛扔,要有人接应传递,按指定地点堆放。并做到及时清理、维修和涂刷好脱模剂。

(4)拆模期限:侧面模板应在砼强度其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时方可拆除;底模应在同条件养护的试件达到规定强度时方可拆除。

(4)模板的拆除必须经项目部通知监理工程师申报同意后方可拆除。

1.3.2钢筋工程

1.钢筋加工

整个现场结构钢筋施工采用场外加工制作,塔吊吊运半成品钢筋至工作面后,人工绑扎成型的方法组织施工。钢筋进场后,首先要核对合格证是否与本批钢筋相符,经外观检查验收合格的每批钢筋应按

规范规定取样做机械性能试验,试验合格后方准使用。严禁使用再生钢材及劣质产品。钢筋运至所需部位,采用人工绑扎成型并办理隐验手续后方可支模。

2.钢筋连接

工程结构用钢筋的接头,应严格按照设计和规范的要求进行施工。受力钢筋直径d≥22mm时宜采用机械连接。新Ⅲ级钢筋、以及直径≥22mm的钢筋采用直螺纹机械连接方式,另外Ⅱ级钢直径<22mm 的水平钢筋采用闪光对焊或单面搭接焊,竖向构件中直径>14mm的竖向钢筋采用电渣压力焊接长,直径≤14mm的竖向钢筋采用绑扎搭接。各种类型接头位置严格按设计和规范要求。

框架柱、抗震墙暗柱内的竖向钢筋采用机械连接或等强对接,框架梁的通长负筋以及纵向钢筋接长,优先采用对焊接头,其次采用双面搭接焊接头。焊接接头的质量标准应符合现行《混凝土结构工程质量验收规范》。焊接接头焊工必须持证上岗,钢筋正式焊接前应先进行试焊,试焊件经测试合格后,方可进行正式焊接工作。钢筋接头的位置,同构件同区段内的钢筋接头的数量,必须符合设计规定和规范要求。

3.钢筋绑扎

(1)剪力墙钢筋绑扎

按图纸要求间距,计算好每根剪力墙箍筋数量,先将箍筋都套在下层伸出的待接筋上,然后接长绑扎剪力墙钢筋。

在立好的剪力墙钢筋上用粉笔划出箍筋间距,然后将已套好的箍

筋往上移动,由上往下采用缠扣绑扎。

箍筋与主筋垂直,箍筋与主筋交点均要绑扎,箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置。

按抗震要求,剪力墙箍筋端头应弯成135度,平直长度不小于10d(d为箍筋直径)。

如箍筋采用90度搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于10d。

剪力墙顶、梁柱交接等处,箍筋间距应按设计要求加密。

剪力墙筋保护层:砂浆保护层垫块设在柱子下、中、上部,以保证主筋保护层厚度的正确。

(2)梁钢筋绑扎

首先在主梁模板上按图纸划好箍筋的间距。

主筋穿好箍筋,按已画好的间距逐个分开→固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋(架立筋与箍筋用套扣法绑扎)→再绑主筋。主次梁同时配合进行。

箍筋弯钩为135度,平直长度不小于10箍筋直径,如果做成封闭箍时,单面焊缝长度应不小于10d。

弯起筋和负弯矩钢筋位置要准确,梁与柱交接处,梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。

主、次梁钢筋,要在主筋下垫好垫块,以保证主筋保护层的厚度。

梁的受拉钢筋直径等于或大于22mm时,采用机械连接。小于22mm

可采用绑扎接头。

搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处。受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,搭接处应在中心和两端扎牢。

接头位置应相互错开,且符合规范中焊接、搭接接头占截面受力筋百分率要求。

梁主筋双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。

(3)板钢筋绑扎

清扫模板上锯末、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。按画好的间距,先摆受力主筋,后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

钢筋有接头时,应按现行规范要求错开,其位置和搭接长度均要符合规范和设计要求。钢筋搭接处,应在中心和两端按规定用铁丝扎牢。

绑扎一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可隔点交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。

绑扎负弯矩钢筋,每个扣均要绑扎,最后垫钢筋马凳。

在钢筋混凝土结构施工时应按建筑布置图中所示的位置及详图所示埋件要求预埋好铁件。钢筋铁件绑扎预埋完毕后,经质量监督部门及建设单位现场代表和公司有关部门检查验收后,方可浇筑混凝

土。

1.3.3混凝土工程

本工程全部使用商品混凝土,施工前,须对取样复验,复验合格后,方能使用。

1.剪力墙混凝土的浇筑

剪力墙混凝土浇筑前,底部应填以5~10cm厚与混凝土配合比相同的砂浆或减半石子混凝土。

浇筑时,布料设备的出口离模板内侧面不应小于50mm,且不得向模板内侧面直冲布料,也不得直冲钢筋骨架。

混凝土应分层浇筑振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板。

剪力墙在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇1~1.5h,使其获得初步沉实,剪力墙有一定强度再继续浇筑梁板混凝土。

2.梁、板混凝土浇筑

有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑。肋形楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先将梁根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延长,梁板混凝土浇筑连续向前推进。

浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及

插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

和板连成整体的大断面梁允许将梁单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2~3cm处。浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下二层料。用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁帮部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。浇筑梁板混凝土,不得在同一处连续布料,应在2-3m范围内水平移动布料,且宜垂直于模板布料。

梁柱结点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用同强度等级的细石混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。

3.楼梯混凝土浇筑

楼梯段混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

4.混凝土养护

混凝土浇筑完毕后,覆盖塑料布浇水养护,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。

剪力墙、梁的立面,采取在混凝土表面涂刷养护剂进行养护、外包塑料布。

5.混凝土浇筑与振捣的一般要求:

浇筑混凝土时应分段分层连续进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密确定,一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm。

使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定,一般超过2h时,应按施工缝处理。

浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好

6.施工缝的留置与处理

(1)施工缝的留置

剪力墙的施工缝应留在基础顶面和楼板上平处;其他砼构件混凝土浇筑时,原则上不留施工缝,如遇特殊情况可按现行规范规定要求留设垂直施工缝,施工缝应留在次梁或板跨中的1/3跨度范围内,与板连成整体的大截面梁,施工缝留在板底面以下20-30mm处。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。双向板、悬臂梁必须留施工缝时,其位置须经设计单位同意。楼梯的施工缝应在每层第一梯段中间的三分之一跨度范围内,且与梯板垂直。基础与剪力墙留有施工缝,设置在基础顶位置。

施工中若出现意外的停水、停电和机械故障等情况不能连续施工时,应采用发电机供电继续施工,或人工搅拌,人工运输、人工振捣的方法,将施工缝留在设计或现行施工规范允许的部位。

(2)施工缝的处理

后浇带位置待主体完成后浇筑,必须彻底清除残渣,并用压力水冲洗干净,充分润湿后,刷高一级水泥浆一道,采用不原设计强度高一等级的无收缩水泥配置的混凝土浇筑密实,并应加强养护。

施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2Mpa且不小于留置施工缝后48小时,才允许继续浇筑,在继续浇筑混凝土前,应先将混凝土表面松动的石子和浮尘等杂物清除干净,提前一天浇水充分湿润,浇筑混凝土前先注入30~50mm厚与混凝土内成份相同的水泥砂浆,接缝处的混凝土应仔细振捣密实。

1.3.4砌体工程

1.材料准备

(1)页岩空心砖、夹气混凝土砌块:必须满足设计要求和国家有关规范要求,GB13545-92《烧结空心砖和空心砌块》,GB13544-2000《烧结多孔砖》,GB5101-98《烧结普通砖》,砖进场必须有质保书和验收批数量作试验,送检合格后方可进行使用,使用规格:190×190×115mm,190×90×53mm。对进场的砌块材料应分类堆放整齐,挂牌标识,并做好防雨措施。

(2)水泥:矿渣硅酸盐水泥,必须具有质保书和抽检报告(特别是安定性试验)合格后方可使用,符合GB175-1999。

(3)砂:长江特细砂,细度模数大于0.7,含泥量小于3%,必须经抽检合格后方可使用。

(4)增塑剂(砂浆王)

采用外购砂浆王,替代传统的石灰膏在满足砂浆和易性和强度的条件下,能使水泥与砂充分结合,其耐久性比普通砂浆有明显提高,后期强度高,掺量为水泥重量的2‰。

2.拌制砂浆

(1)砌体采用M5混合砂浆,搅拌前先进行配合比设计,配合比应用重量比,计量精度为:水泥范围为2%,砂及掺合料为5%,采用机械拌制,搅拌时应严格称量,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于1.5分钟。

(2)每楼层或250㎡砌体的各强度等级的砂浆,应不少于一组(每组6块)试块。

3.工艺流程

砌筑施工要点

(1)基层清理

将砌筑墙部位的楼地面,剔除高出撂底面的凝结灰浆,并清扫干净。

(2)弹线:砌筑前,应校核龙门板上的轴线,并弹出墙的中线和边线,以及门洞、窗洞和墙面其它孔洞的洞口边线等。

(3)找平:墙砌筑前,应按设计标高,用砂浆或细石混凝土将墙基面找平。墙体在第一步架砌筑完后,应在高出设计楼(地)面+

50cm的墙面上,弹出水平线,以控制墙体细部(包括门窗、洞口、过梁、预留孔、预埋件等)的标高。

(4)立匹数杆:砖墙的匹数杆,应立于墙角、内外墙交接处、楼梯间及墙面变化较多的部位,其间距不大于12mm,当采用外脚手架操作时,匹数杆应设在里面,当采用里脚手架砌筑时,匹数杆宜设在外面。

(5)排砖摞底:在砌筑前,均应根据图纸尺寸、门窗位置、砖的模数、灰缝宽度,排砖基础要求以及选定的组砌方法编制排砖草图,进行排砖摞底,经试排合格后,方能拉通线砌筑,作为向上施工的标准。

(6)挂线:厚度一砖及其以下的砌体墙应单面挂线,操作过程中,应经常检查平线、线子、腰线砖、立线和斜线等,遇有偏差,及时纠正。

(7)砌筑:砌块墙的转角处,砌块应隔皮纵、横墙相互搭砌。砌到接近上层梁、板时,应用普通页岩砖斜砌挤紧,砖倾斜度为60度左右,砂浆应饱满。

4.砌筑总质量要求

(1)横平竖直

为使砌体均匀受压,不产生剪切水平推力,砌体灰缝应保证横平竖直。

(2)砂浆饱满

为保障能够砌体均匀受力,要求水平灰缝砂浆饱满,厚薄均匀,

灰缝厚度一般为8~12mm,砂浆饱满度不得低于80%。竖向灰缝宜采用加浆填灌的方法,使其砂浆饱满,但严禁用水冲浆灌缝。

(3)错缝砌筑

为提高砌体得整体性、稳定性和承载力,砌体排列得原则应遵循内外搭砌、上下错缝得原则,避免出现连续得垂直通缝。错缝得长度一般不应小于60mm。

(4)接槎可靠

砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,并应填实砂浆,保持灰缝平直。填充墙,应与框架总预埋得拉结筋连接,隔墙和填充墙得顶面和上部结构接触处宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。对留斜槎得,斜槎长度不应小于砌筑高度得2/3,拉结筋得数量为每12cm 墙厚放置一根直径6mm得钢筋,间距沿墙高不得超过50mm,伸入两侧墙中每边均应小于500mm,埋入长度从墙得留槎处算起,每边不小于500mm,末端应有900弯钩。

1.3.5屋面工程

1.水泥砂浆找平层

砂浆施工前,应先根据设计坡度和厚度拉线,用与找平层相同的砂浆做灰饼,灰饼间距不得大于2m,找平层的分隔缝留设与保温层的排气槽同。砂浆铺设应由远到近,由高到低的程序进行,每格内应一次连续铺成,用2m的方尺找平,要进行二次压光,表面必须平整光滑。砂浆终凝后要覆盖浇水养护不得少于7天。所有突出屋面的阴角施工找平层时均要抹成光滑的圆弧,圆弧半径不得小于150mm;雨

水斗部位做成杯口形。找平层平整度的检验可用2m直尺检查,面层与直尺间最大空隙不应大于5mm,空隙应平缓变化,每米长度内不应多于一处。

2.屋面防水卷材

(1)材料要求

材料进场后检查其出厂合格证并取样复试,严格控制防水卷材及配套的胶粘剂与密封材料的各项指标,复验时有一项不合格,坚决要求退场。

(2)施工方法

对于突出屋面的管道、女儿墙及预留孔等节点,重点进行卷材补强和密封;

防水层卷材在混凝土墙部位的收头采取垫片钉子或金属压条将卷材固定在墙上,用密封材料封严,再将卷材条用压条钉压作盖板,盖板与立墙间用密封材料封固。

防水层卷材在女儿墙部位的收头方式为:卷材端口上翻至女儿墙压顶下,固定固定方法同上,外做防水砂浆保护。

屋面保温层设置在防水卷材上,为25厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板。保温板不应缺棱掉角,材料的各项指标应符合设计及规范要求。

3.施工注意事项

(1)板上的垃圾、杂物、浮灰应清理干净后方可进行施工。

(2)找平层要留分格缝,缝宽20mm,分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过6m,可防止屋面的收缩裂纹,分格缝可兼作屋面排

气道。分格缝用防水油膏嵌实。

(3)在作找坡层以前,应按屋顶平面图所示坡向用水平仪找坡打巴子,巴子间距15~18m,并将屋面打扫干净,铲除砼浮渣,浇水湿润,将准备好的找坡材料沿坡度向上找坡,直到最高点。在找坡过程中,一定要用靠尺将标高巴子之间坡度刮好,压空拍平,水落管口附近坡度加大5%。

(4)在找坡层上作找平层以前,将基层清扫干净,洒水润湿,刷上107胶水泥浆一道,随刷随抹1∶2水泥砂浆找平层,要求抹平压实,在分格缝处嵌上木分格条,找平层具有相当强度后,再取出分格木条,分格缝纵横间距不大于6m。

(5)将分格缝清扫干净,用皮老虎吹去浮灰,用防水油膏嵌缝,将缝挤密压实,油膏面稍高出找平层2~3mm。

(6)待找平层基本干燥后,将其清扫干净,刷冷底子油二道,要求涂刷均匀,无漏刷。

(7)防水层施工时,在分格缝出层面管道和阴阳角、出水口处应加铺二道防水加强层,防水层周边也要卷入女儿墙的泛水槽内,防水层卷包管道高度应比屋面高出250mm。

(8)防水层施工完毕后要进行关水试验,蓄水24小时不漏水即为合格,方可进行隐蔽。

5.4装修工程

本工程装饰工程的施工顺序,采用先顶棚后内墙面,先基层后面层,先上后下的施工原则,以保持各工作面和各工序之间互不污染和

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计目录

第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章施工组织 (5) 第一节施工组织机构 (5) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (9) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (12) 第一节技术准备 (12) 第二节施工组织准备 (12) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (12) 第四节施工平面规划布置 (14) 第五节施工现场临时用电 (14) 第六节施工现场临时用水 (15) 第七节劳动力配备 (15) 第五章主要施工方案方法 (17) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (17) 第二节基础工程 (17)

第三节主体工程 (20) 第六章屋面工程 (25) 第七章装饰装修工程 (27) 第一节天棚抹灰 (27) 第二节内墙面抹灰 (27) 第三节楼地面工程 (28) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (29) 第五节外墙饰面 (30) 第六节门窗及油漆、玻璃 (32) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (33) 第一节桩基础 (33) 第二节三间一台的施工 (34) 第三节屋面工程 (35) 第四节现浇混凝土 (36) 第九章土建与安装的施工配合 (37) 第十章成品保护措施 (40) 第十一章质量保证措施 (41) 第十二章保证工期的措施 (44) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (45) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (47) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (49)

房建基础土石方工程方案

土石方工程施工方案 1.土石方工程概况 根据招标文件,本工程土石方范围,有散水、台阶、坡道外边线以散水、台阶、坡道外边线为界线;没有散水、台阶、坡道外边线得以外墙轮廓线为界线。土石方工程分区 2.施工准备 2.1.施工机械 表12-2 施工机械需用表 序号名称型号台数备注实例图片 斗容量1、 1 挖掘机PC400-8 1 9m3 斗容量0、 2 挖掘机PC70-8 6 3m3

序号名称型号台数备注实例图片 3 自卸式土 方车/ 12 自卸车实 际运土 10m3/车 4 推土机中联重科 WD615T1-3 A 1 铲刀容量 4、5m3 2.2.作业准备 1)确定施工范围,架设临水临电线路与搭设临时办公生活建筑; 2)施工机具到场就位,并全面检修进场施工得机械设备,以保证施工前机械设备运转正常; 3)落实相应得施工人员,并做好岗前培训与教育。 2.3.技术准备 1)仔细检查高程控制点,复测基坑底标高并编制土石方工程专项施工方案; 2)按照余土开挖阶段施工总平面布置图,确定开挖顺序与出土路线; 3)组织工程技术人员熟悉施工图纸,做好技术、安全交底,安排好有关得试验工作。 3.交通运输协调

本工程位于广东xx市xx县境内207国道与渝湛高速公路立交口得东南侧,土方施工交通很方便,但必须按环卫法规与政府其它相关规定要求进行土石方运输,场内与场外应设交通疏导员各一名,指挥疏导交通。土方外运根据实时交通状况,灵活应变。 场地周边道路情况 4.施工工艺 4.1.施工工艺流程 施工工艺流程图: 放线定位机械开挖人工清土土方外运底板施工基坑回填 土石方工程施工工艺流程图 4.1.1. 施工方法 序号施工主要步骤操作要点 1 放线定位 开挖前,测量员复核设置得临时测量控制点,测量基坑底标高,初步决定开挖深度。 2 机械开挖 开挖应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。本工程采用挖掘机配合堆土机进行开挖,土方开挖从上到下一次开挖到设计标高以上 300-500mm。在开挖过程中,应随时检查基坑支护得状态。开挖基坑不得

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

最新房建基础土方开挖专项施工方案

东平青峰山实验学校建设项目 学生公寓 模 板 施 工 方 案 东平清河建筑工程有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.一、工程建设概况 主体建筑为地上为地上两层,地上主体建筑高度为13.45米,占地面积为1384.3m2,建筑面积2558.78m2,。本工程结构形式为混凝土框架结构,基础形式为独立基础。结构设计年限为50年;抗震设防烈度为6度,主楼框架抗震等级为三级,型钢混凝土梁柱抗震等级为二级。 2、本工程建设单位:东平县教育局 勘探单位:山东鲁南地质工程勘察院 设计单位:济南市长清建筑设计研究院。 监理单位:泰安市长峰建设工程项目管理有限公司。 施工单位:东平清河建筑工程有限公司。 3.基坑挖土深度约为3.5m~4.5m 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:灰褐色,灰黄色,黄褐色,可塑-硬塑。厚度:1.1~4.40m,平均 2.69米,层底埋深: 3.9-6.3米,平均5.09米 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好;

房屋建设工程施工组织设计

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 房屋建设工程施工组织设计 目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工组织 (6) 第一节施工组织机构 (6) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (10) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (11) 第一节技术准备 (11) 第二节施工组织准备 (11) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (11) 第四节施工平面规划布置 (13) 第五节施工现场临时用电 (13) 第六节施工现场临时用水 (13) 第七节劳动力配备 (14) 第五章主要施工方案方法 (16) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (16) 第二节基础工程 (16) 第三节主体工程 (18) 第六章屋面工程 (21) 第七章装饰装修工程 (22)

第一节天棚抹灰 (22) 第二节内墙面抹灰 (23) 第三节楼地面工程 (23) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (24) 第五节外墙饰面 (25) 第六节门窗及油漆、玻璃 (26) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (27) 第一节桩基础 (27) 第二节三间一台的施工 (28) 第三节屋面工程 (29) 第四节现浇混凝土 (30) 第九章土建与安装的施工配合 (31) 第十章成品保护措施 (34) 第十一章质量保证措施 (35) 第十二章保证工期的措施 (36) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (38) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (39) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (41)

房建施工方案模板(完整版)

方案编号:YT-FS-3825-76 房建施工方案模板(完整 版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

房建施工方案模板(完整版) 备注:该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心,制定具体实施细则,步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划,以对每个步骤详细分析,确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、编制依据 1、《重庆市建筑工地施工文明标准》[渝建发(20xx)39号] 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3、重庆升厦建设(集团)有限公司相关文件 4、重庆升厦建设(集团)有限公司《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册及作业指导书》。 2、工程概况 结构形式:基础现浇钢筋混凝土框架结构 塔楼剪力墙结构建筑面积:总面积:36500m2 。 占地面积:约2300 m2 施工用地面积:800m2 建筑层数:高层住宅26层。

层高:住宅楼层高 3.0m,标准层层高住宅楼3.0m(H+3.0m),A栋工程±0.00=283.00m;B栋工程±0.00=278.50m。 建筑高度:-0.3m至83.40m 工程质量等级:合格 本工程建筑类别为一类,按六度抗震设防,结构安全等级二级,框架三级(车库四级)抗震。耐久年限50年,耐火等级一级,屋面防水等级Ⅱ级。 3、文明施工管理组织机构 严格按重庆市建委渝建发(20xx)39号文《重庆市建筑工地文明施工标准》规定执行,实行全封闭管理,现场做到“五化”:亮化、硬化、绿化、美化、净化。全面抓好施工现场的管理。组建以刘明为组长,陈元富、陈尚书副组长工地文明施工领导小组,组员为唐凯、方刘、胡贵才。 4、封闭施工 本工程地处沱湾,为了树立良好的工程形象,充分体现我司的文明施工素质。我司将严格按照重庆市

房建专项施工方案

二、专项施工方案 (一)土方工程 (1)土方开挖施工中要注意保护定位标准桩、轴线引桩、标准水准点等,挖土土时不得碰撞,并经堂测量和校核其平面位置,水平标高和边坡坡度是否符合要求,定位标准桩和标准水准点定期复测和检查是否正确。 (2)土方回填施工时,定位标准桩、轴线桩、标准高程桩,要妥善保护防止撞碰位移。 (3)夜间回填时要有足够照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直接倒土入槽。 (二)钢筋工程 (1)成型钢筋按指定地点分型号码放,并用垫木垫放整齐。 (2)板筋上下层钢筋绑扎好后,支撑马凳要绑扎牢固,防止其它工种操作时蹬踩变形。 (3)时要搭设临时架子,严禁蹬踩钢筋。 (4)要保证电线管等预埋管件位置准确,如预埋管件与钢筋冲突时,可将竖直钢筋沿墙面左右弯曲,横向钢筋上下弯曲,以确保保护层尺寸,严禁任意切断钢筋。 (5)板上刷隔离剂时不得污染钢筋。楼板的弯起钢筋,负弯矩筋绑好后,不准踩在上面行走,在砼浇筑时,一定要保持原有形状,并派钢筋工专门负责修理。 (三)模板工程 (1)模板施工时轻拿轻放,不准碰撞已完工楼板、墙、柱等处。拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬, 以免损伤砼表面和棱角。 (2)拆下的墙柱模板,应及时清理干净,如发

现不平或肋边损坏变形需及时修理。 (3)钢模在使用过程中加强管理,分规格堆放及时涂刷脱模剂。 (4)大模板吊运就位时要平稳、准确,不得碰砸楼板其它已施工完成的部位,不得兜挂钢筋,用撬 棍调整大模板时,要注意保护大模板下面的砂浆找平 层。 (5)拆除大模板时禁止使用大锤敲击,防止砼柱墙面及门窗洞、口等处出现裂纹。 (6)不得拆改大模板有关连接插件及螺栓以保证模板质量。拆下的顶板、梁、大模板要按照型号 分类码放,不得乱扔,以利于处次利用。 (四)砼工程 (1)不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋,不得碰动预埋件和钢筋,要保护钢筋和垫块的位置正确。 (2)砼施工时不得用重物冲击模板。 (3) 已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面砼强度达到1.2MPA以上准在上面进行操作。 (3)砼施工时要注意保护洞口及水电管线等,保持其正确位置。 (五)楼地面工程 (1)施工操作时要保护已做完的工程项目,门框要加防护,避免推车时损坏门框及墙面口角。 (2)施工时保护好各种管线,设备及预埋件不得损坏。 (3)施工后的地面不准再上人,剔凿孔洞。 (4)楼梯踏步施工完工后,要加防护,以保护棱角不被损坏。 (六)涂膜防水工程 (1)涂膜防水层施工完成,应及时采取保护措施,不得损坏,

房屋建筑施工工艺流程.

房屋建筑施工 工艺流程及验收标准 目录 基础工程 (3) 模板工程 (6) 钢筋工程 (9) 混凝土工程 (12) 砌体工程 (16) 抹灰工程 (18) 楼地面水泥砂浆 (21) 饰件工程 (24) 水泥砂浆刚性防水层施工工艺 (27)

基础工程 一)施工工艺流程:定位放线→复核(包括轴线,方向)→ 桩机就位→ 打桩→测桩→ 基槽开挖→锯桩→ 浇筑砼垫层→轴线引设→承台模板及梁底板安装→钢筋制安→承台模板及基础梁侧板安装→基础模板、钢筋验收→浇筑基础砼→ 养护→基础砖砌筑→回填土 二)技术要求及验收标准: 1. 天然基础基槽(坑)机械开挖应设置标高控制点,预留20㎝~40㎝土体用人工清槽,以免扰动基底土体,且基槽(坑)底必须平整坚实,开挖后应及时浇筑砼垫层。 2. 基坑开挖前须对边坡稳定(无支护基坑)、支护型式(有支护基坑)、降水措施、挖土方案、运土路线、土方堆放位置等编制好施工方案,经审查批准后方可开工。 3. 天然基础承台必须满足刚性角的要求,否则必须与设计联系进行处理。 深基坑或基础地质情况及周边环境较为复杂的必须严格按照专项施工方案的要求进行施工支护和开挖,承台埋置较深可能对附近已有建筑物及市政设施造成影响的要在施工期间落实相应的监控措施及应急救援措施。 4. 桩与承台的连接:桩顶嵌入承台的长度对于桩直径不小于800mm的不宜小于100mm,对于250

房建施工方案范文(完整版)

方案编号:YT-FS-1011-30 房建施工方案范文(完整 版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

房建施工方案范文(完整版) 备注:该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心,制定具体实施细则,步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划,以对每个步骤详细分析,确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 1冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。大连市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年4月1日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 2冬期施工技术准备工作 2.1冬期施工技术准备原则: 1)确保工程质量。 2)冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。 3)制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制

宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。 4)应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 5)力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 6)凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。 7)必须制定行之有效的冬期施工管理措施。 2.2冬期施工方案的编制 2.2.1冬期施工方案的编制前的准备工作 1)进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。 2)进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。 3)根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。 4)对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬

房建测量专项施工方案

房建工程测 量 专 项 施 工 方 案

目录 1编制依据 (3) 2工程概况 (4) 3施工部署 (4) 3.1施测程序 (4) 3.2施工测量组织工作 (5) 4施工测量的基本要求 (5) 4.1施测原则 (5) 4.2准备工作 (6) 4.4测量的基本要求 (8) 5工程定位与控制网测设 (9) 5.1工程定位 (9) 5.2平面控制网测设 (9) 5.3高程控制网的布设 (11) 6基础测量 (13) 6.1基础平面轴线投测方法 (13) 6.2±0.000以下部分标高控制 (14) 7主体结构施工测量 (15)

7.1平面控制网的测设 (15) 7.2激光经纬仪选型 (16) 7.3基准线竖向投测方法及技术要求 (17) 7.4标高竖向传递 (18) 8工程重点部位的测量控制方法 (19) 8.1建筑物大角铅直度的控制 (19) 8.2墙、柱施工精度测量控制方法 (20) 8.3门、窗洞口测量控制方法 (20) 8.4电梯井施工测量控制方法 (20) 9质量保证措施 (21) 10施测安全及仪器管理 (22) 1编制依据 1.1由湖北佳境建筑设计有限公司设计的施工图纸 1.2土建工程施工涉及的有效国家建筑工程施工质量验收规 范和规程:

《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑施工测量手册》 1.3 GB50300-2002建筑工程施工质量验收统一标准 2工程概况 本工程位于独山县毋敛大道环东路。包含望月楼、黑神庙、状元桥。 3施工部署 3.1施测程序 准备工作测量作业 自检报验 合格合格进入下道工序 3.2施工测量组织工作 由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据给定的坐标

房建钢筋工程专项施工方案

小圩移民安置点社区服务用房工程 钢 筋 专 项 施 工 方 案

湖南万境建筑工程限公司 小圩移民安置点社区服务用房施工项目部2017年 2 月15 日

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2002) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 4.《建筑物抗震构造详图》11G3291 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499.2-2007 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB1499.2-2007 7.《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012 二、工程概况 本工程位于江华县小圩壮族乡内,小圩壮族乡人民政府兴建,由永州市永南建筑设计院有限公司主持设计,由湖南和天工程项目管理有限公司进行

监理,由湖南万境建筑工程有限公司承担施工。 1、建筑概况:本工程项目为江华县小圩安置点社区服务用房,总建筑面积596.34㎡。工程为地上三层框架结构,高度为11.1m。所有楼地面及楼梯梯段面为陶瓷地砖楼地面;卫生间、厨房墙面贴1.8米高墙裙,其余墙面贴陶瓷踢脚线;其余墙面和天棚为混合砂浆墙面及钢化涂料三遍,外墙刷外墙漆。 2、结构概况:本工程为框架结构,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别乙类。场地地基土为中软场地土,场地类别为Ⅱ类。基础采用钢筋混凝土独立基础。混凝土等级分别为:垫层为C15,基础为C30,主体结构梁柱混凝土强度等级为C30。砌体部分:±0.000标高以下采用Mu15烧结普通砖,Mu10水泥砂浆砌筑;±0.000标高以上墙体采用Mu15烧结多孔砖,Mu10混合砂浆砌筑。 三、施工准备 (一)技术准备 1、对照建筑图和结构图认真读图和审图,全面领会设计图的设计意图,找出设计图中的差错和遗漏,做到融会贯通。 2、认真学习钢筋工程专业规范和验收标准,熟练运用规范、掌握钢筋工程的有关构造。 3、制定有关钢筋工程的新技术、新工艺运用的方案。 4、根据设计图,结合有关规范编制钢筋制作单,经审核无误后作为下料、加工制作的依据。 5、钢筋工程施工前,对钢筋班组进行技术交底。 (二)机具准备 钢筋加工设备型号、数量见表3-1。

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计

第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织 第一节施工组织机构 第二节管理体系及框图 第三节方针目标管理 第四节施工安排及流水段的划分目 录错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错.误!未指定书签。 错误!未指定书签。 错.误!未指定书签。 .错误!未指定书签。 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施,错误!未指定书 签。 第六节工程总进度计划错误!未指定书签。 第七节主要技术经济指标.错误!未指定书签。 第四章施工准备及施工总平面布置错误!未指定书 签。 第一节技术准备.错误!未指定书签。 第二节施工组织准备错.误!未指定书签。 第三节直运输机械及主要机具的选择错误!未指定书签。 第四节施工平面规划布置.错误!未指定书签。 第五节施工现场临时用电.错误!未指定书签。 第六节施工现场临时用水.错误!未指定书签。 第七节劳动力配备,错.误!未指定书 签。 第五章主要施工方案方法错误!未指定书 签。 第一节测量放线、轴线及标高控制,错误!未指定书 签。 第二节基础工程.错误!未指定书签。

第三节主体工程.错误!未指定书签。 第六章屋面工程错误!未指定书 签。 第七章装饰装修工程错误!未指定书 签。 第一节天棚抹灰.错误!未指定书签。 第二节内墙面抹灰,错.误!未指定书 签。 第三节楼地面工程,错.误!未指定书 签。 第四节内墙面涂料及瓷砖.错误!未指定书签。 第五节外墙饰面.错误!未指定书签。 第六节门窗及油漆、玻璃.错误!未指定书签。 第八章重点部位施工方法及技术措施错误!未指定书 签。 第一节桩基础错误!未指定书签。 第二节三间一台的施工错误!未指定书签。 第三节屋面工程.错误!未指定书签。 第四节现浇混凝土,错.误!未指定书 签。 第九章土建与安装的施工配合错误!未指定书 签。 第十章成品保护措施错误!未指定书 签。 章质量保证措施错误!未指定书 签。 第十二章保证工期的措施错误!未指定书 签。 第十三章保证安全、文明施工的措施错误!未指定书 签。 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理错误!未指定书 签。 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议错误!未指定书签。

房建工程施工方案全套

凯旋国际1期工程 钢 筋 植 筋 方 案 编制人:何鹏博 审批人:高大泉 审核人: 2015年8月25日 成都市第二建筑工程有限公司

钢筋植筋施工方案 一、编制原则 根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。 二、编制依据 国家规范、规程及加固行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90) 三、工程概况 本项目建设地点位于绵阳市三台县城区东河路,为一类高层商住楼。其中1本项目分为1-1#楼、1-2#楼。1-1#楼为一类高层商住楼,地下一层,地上31层;1-2#楼为一类高层商住楼,地下一层,地上32层。总建筑面积40892.78平方米,其中地上建筑面积38211.90 平方米,地下建筑面积2680.88平方米。 四、施工说明 二次结构L(包括过梁、圈梁、腰梁、窗下口压梁、按墙体高度增加梁等)、GZ、墙体拉结筋在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行植入(锚固)施工,在植筋位置钻孔、注胶并植入钢筋,利用化学锚固胶作为钢筋与梁、墙、柱、板)混凝土的粘合剂,保证钢筋与梁、墙、柱、板混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,墙体

拉结筋根据砌块模数确定的正确位置,使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 五、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2~4 mm控制,一般采用10 mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制(如图1)。如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆填塞补平,钢筋工程施工时,绑扎钢筋前,如箍筋(墙体水平筋)位置与拉结筋钻孔位置有可能重合,则需根据砌块模数适当调整箍筋(墙体水平筋)间距,尽可能避开;钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体

房屋建筑工程施工方案范本

房屋建筑工程施工 方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完 成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设 计洽商,完成后由监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀 性介质,要按设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出 厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求经过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质 量证明文件、检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程

(二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋

房建土建工程施工方案

WJSX新校区室外管网及配套工程 施 工 方 案 河北博泽建筑工程有限公司 2015年7月28日

目录 第一章编制依据......................... 错误!未定义书签。 第二章工程概况 (3) 第三章施工部署及平面布置 (4) 第四章施工程序总体设置及施工段划分 (4) 第五章房建土建工程施工方案 (5) 第六章冬雨季施工措 (22) 第七章确保安全生产的技术组织措施 (25) 第八章确保文明施工的技术组织措施 (29)

一、编制依据 1、WJSX新校区室外管网、道路及配套工程施工招标文件; 2、根据现场踏勘情况; 3、依照配套的施工图纸; 4、按国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程; (1)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) (2)《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) (3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002); (4)《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002); (5)《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001) (6)《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001); (7)《工程测量规范》(GB 50026—93); (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001); (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002); (10)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); (11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002); (12)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)(13)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); (14)《给水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); (15)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002); (16)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243—2002); (17)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002); (18)《给水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008);

房建工程全套技术方案及相关文件 (39)

方圆柱模板工程方案计算书 工程名称:演示工程 施工单位:山东方圆建筑模具有限公司 编制人:张## 审核人: 日期:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程参数 (2) 三、新浇砼对模板侧压力标准值计算 (5) 四、柱侧模板面板验算 (5) 五、柱侧模板次楞验算 (6) 六、柱宽度B方向柱箍的验算 (8) 七、柱高度H方向柱箍的验算 (9)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 4、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003 7、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 8、《木结构设计规范》GB50005-2003 9、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008 二、工程参数

三、 新浇砼对模板侧压力标准值计算 依据《砼结构工程施工规范GB50666-2011》,采用插入式振动器且浇筑速度不大于10m/h ,砼坍落度不大于180mm 时,新浇筑砼对模板的侧压力标准值,按下列公式分别计算,并取其中的较小值: 2 10t 28.0V F C βγ==0.28×24×3×1×3.16=63.71 kN/m 2 H F c γ==24×4.9=117.6 kN/m 2 其中 γc -- 混凝土的重力密度,取24kN/m 3; t 0 -- 新浇混凝土的初凝时间,取3小时; V -- 浇筑速度,为砼浇筑高度(厚度)与浇筑时间的比值,取10m/h ; H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取4.9m ; β-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1。 根据以上两个公式计算,新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取较小值63.71kN/m 2。 四、 柱侧模板面板验算 面板采用木胶合板,厚度为15mm ,验算跨中最不利抗弯强度和挠度。计算宽度取1000mm 。 面板的截面抵抗矩W= 1000×15×15/6=37500mm 3; 截面惯性矩I= 1000×15×15×15/12=281250mm 4; (一)强度验算 1、面板按三跨连续板计算,其计算跨度取支承面板的次楞间距,L=0.21m 。 2、荷载计算 新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值G 4k =63.71kN/m 2,砼下料产生的水平荷载标准值Q 2K =2kN/m 2。 均布线荷载设计值为: q1=(1.2×63.71+1.4×2)×1=79.252KN/m q2=(1.35×63.71+1.4×0.7×2)×1=87.969KN/m 取较大值q=87.969KN/m 作为设计依据。

房建基础土方开挖专项施工方案【最新】

房建基础土方开挖专项施工方案 XX城市轨道一号线18A标段 XX路车辆基地 编制人: 审核人: 审批人: 基础土方开挖施工方案 XX集团有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.工程名称:XX轨道交通一号线XX路车辆基地工程。建设地点:城北主干道北侧、北京路东侧、三工乡八队南侧。总结构建筑面积约84500平方米,共19个单体工程,均为地上一层,地上局部二层,结构形式:框架结构,部分单体为预制柱钢架结构。房屋高度3.30~9.15米(指室外地面至主要屋面檐口高度),室内外高差0.15米。 2.本工程建设单位:XX集团有限公司。 建设管理单位:XX管理有限公司。 设计单位:XX集团有限公司。 监理单位:XX有限公司。 施工单位:XX集团有限公司。

3.基坑挖土深度约为1.3m~3.75m(自然地面高度-0.65m,基础底面标高-1.85m~- 4.3m,另加0.1m垫层高度) 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:戈壁园砾土,颗粒尺寸3cm~12cm,原土荷载270kpa~450kpa,中密~密实,层厚18m~30m。 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理

单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好; 3.土方开挖至基础底30cm后采用人工修整至设计标高,并配合机械进行清槽、修边,保持基坑内干燥,严禁地下水积在坑内,破坏基底土层,基坑底表面平整度应符合(GB50202-2002)土方开挖工程检验批质量验收要求。并及时通知有关各方对基土持力层进行基槽验收,待验收后及时浇筑素混凝土垫层; 4.排水(如果有地下水):基坑外侧设置300#215;400排水沟,将地表水引至集水坑,同时坑内水需及时排除。 四、土方工程施工技术要点 1. 挖方经过不同类别土(岩)层时,其边坡可做成折线形或台阶形; 2. 开挖基坑(槽)时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度;

完整的建筑工程临时设施施工方案

目录 第一章工程概况................................ 错误!未定义书签。第二章临时设施设置............................ 错误!未定义书签。第三章施工现场临时设施构成.................... 错误!未定义书签。 一、施工用房 ................................. 错误!未定义书签。 二、施工运输设施.............................. 错误!未定义书签。 三、施工供水设施.............................. 错误!未定义书签。 四、工地临时围墙.............................. 错误!未定义书签。 五、施工供电设施.............................. 错误!未定义书签。 六、通迅设施 ................................. 错误!未定义书签。 七、施工安全、文明设施........................ 错误!未定义书签。

XXXXXX工程 施工临时设施施工方案 第一章工程概况 工程名称:XXXXXXXX 建设地点:XXXXXXXX 建设单位:XXXXXXX 勘察单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXX 质监单位:XXXXXXX 施工单位:XXXXXXX 项目经理:XXXXXXX 建筑类型:XXXXXXX总建筑面积万平方米,是集商业、办公、住宅、地下停车为一体的多功能的智能型建筑,局部地下1层,地上层数为25层。工程结构形式为沿街商业框架结构2层至4层,高层住宅框剪结构25层,建筑最高高度为米。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 第二章临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。 5、施工区与生活、办公区严格隔离,各区之间采用围墙隔离。办公区设置在场地的北

房建基础工程施工方案

綦江区古南街道康悦综合楼工程 基 础 工 程 施 工 方 案 编制单位:重庆康悦建设(集团)有限公司编制时间:2015年8月15日目录

目录 第一章编制说明 0 第一节.编制依据 0 第二章工程概况 0 第一节.工程概况 0 第三章施工部署 (1) 第一节.组织机构 (1) 第二节.进度、质量、职业健康安全目标 (2) 第三节.工程施工顺序及施工流水段的划分或安排 (2) 第四节.施工总平面布置图 (4) 第四章施工进度计划 (4) 第五章资源配置计划 (5) 第六章施工方法 (6) 第一节.基础工程施工 (6) 第二节.施工方法、检查验收 (6) 第三节.柱基砼施工方法 (22) 第四节.拉梁、底层现浇梁板施工方法 (22) 第五节.混凝土的养护 (23) 第六节.混凝土施工质量控制要点 (24) 第七节.混凝土试块 (24) 第八节.砼浇灌审批手续 (25) 第九节.砼工程施工质量保证 (25)

第七章安全生产措施 (26) 第一节.安全生产措施 (26) 第八章工期质量保证措施 (27) 第一节.工期保障措施 (27) 第二节.重要控制点及质量保证措施 (28) 第九章应急救援措施 (28) 第一节.应急救援组织机构成立 (28) 第二节.救援器材 (30) 第三节.应急救援原则与流程 (30) 第四节.应急救援路线 (31) 第五节.应急救援的实施 (31) 第六节.事故应急处理步骤 (32)

第一章编制说明 第一节.编制依据 1.1、根据綦江区古南街道康悦综合楼工程施工图; 1.2、根据地勘勘测的(房建部分)《岩土工程勘察报告》; 1.3、本工程施工组织设计;1.4、本工程采用的现行施工规范、技术规程: 1.5、《建设工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 1.6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 1.7、《工程测量规范》GB 50026-2007 1.8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 1.9、《建设工程质量检测规程》 DGJ32/J21-2006 1.10、《混凝土泵送施工技术规程》 JGJT10-2010 1.11、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 第二章、工程概况 第一节.工程概况 拟建“綦江区古南镇街道康悦综合楼工程”建设用地面积2879.60m2,建筑层数为4F-6F/-2F,采用框架结构,基础形式拟采用桩基础。拟建场地为斜坡地形,拟建工程根据地形修建,在北侧采用架空形式。建设场地地震设防烈度为6度设防区,拟建物为生产用房,抗震设防类别属标准设防类。 1、本工程为重庆康悦建设(集团)有限公司综合公大楼,地上六层,地下二层,原结构总高度23.55m,框架结构,人工挖孔桩基础; 2、本工程的建筑面积内容如下: 2.1建设用地面积:2879.6m2;

相关文档
相关文档 最新文档