文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 承重支模架搭设分项检查验收表

承重支模架搭设分项检查验收表

承重支模架搭设分项检查验收表

承重支撑架搭设分项检查验收表

高大支模架方案

杭州地铁2号线一期工程建设一路主变电所 高 大 模 板 工 程 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 总监: 杭州永翔建设集团有限公司 2013年2月20日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支模架设计范围 (2) 四、施工部署 (2) 五、支架形式选定及设计 (4) (一)支架形式选定 (4) (二)超高支模架设计 (4) 六、模底支架构造要求 (5) (一)立杆 (5) (二)水平杆 (6) (三)剪刀撑 (6) (四)其他 (7) 七、主要施工方法和措施 (7) (一)模板加工 (8) (二)模板安装 (9) (三)模板及支架拆除 (10) (四)混凝土浇筑措施及顺序: (11) 八、模板工程检查和验收 (13) (一)主控项目 (13) (二)一般项目 (14) (三)承重模板支架搭设检查验收 (15)

九、模板支撑体系的监控 (17) (一)监测措施 (17) (二)监控措施 (19) 十、安全保证措施 (20) 十一、文明施工措施 (22) (一)现场排水措施 (22) (二)施工现场材料加工及堆场措施 (22) (三)清洁施工现场及垃圾处理措施 (23) 十二、施工应急救援预案 (23) (一)高大模板工程施工应急小组 (23) (二)应急措施 (24) (三)应急救援备用器具 (26) 十三、计算书 (26) (一)高支模架一 (26) (二)高支模架二 (37) (三)高支模架三 (49) (四)高支模架四 (60)

杭州地铁2号线一期工程建设一路主变电所 高大模板工程施工专项方案 一、工程概况 工程名称:建设一路主变电所 工程地点:萧山区金鸡路东侧、建设一路南侧 建设单位:杭州地铁集团有限责任公司 设计单位:杭州市电力设计院有限公司 勘探单位:浙江华东建设工程有限公司 总包单位:杭州交联电气工程有限公司 分包单位:杭州永翔建设集团有限公司 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 监督单位:杭州市建设工程质量安全监督总站 建筑面积:1777.6m2 建筑高度:18.08m 二、编制依据 1、建设一路主变电所项目施工图纸、施工组织设计 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006) 3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 7、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(浙江省

支模架工程施工方案

年产15万吨哈雷特宽幅铝箔项目A区块 2#厂房、3#楼工程 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江鸿泽建设有限公司

二○一五年五月五日 1.工程概况 年产15万吨哈雷特宽幅铝箔项目A区块2#厂房、3#楼,本工程为框架结构建筑结构,抗震设防烈度为6度,抗震等级为三级;建筑面积约为2#厂房36024.25平方米,其中地上29331平方米,地下6693.25平方米;3#楼41589.41平方米,其中地上41160.31平方米,地下429.1平方米。 本工程位于瓶窑街道瓶仓大道西侧,由杭州鼎盛轻合金材料有限公司投资开发兴建,汉嘉设计集团有限公司设计,浙江省工程物探勘察院勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,浙江鸿泽建设有限公司施工,项目经理贺兴友。 2.模板设计依据 1、中华人民共和国行业标准,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 2、浙江省地方标准,《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)。以下简称《规程》。 3、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 4、本工程相关图纸,设计文件。 5、国家、省有关模板支撑架设计、施工的其它规范、规程和文件。 3.支模材料的选择 本工程采用以下支模材料: 九夹板(1830×915×15):板及梁模板采用15mm厚九夹板及梁侧模板采用15mm厚模板。 松木方料(60×80):模板连接排挡(应按工地材料实际尺寸)。 钢管(φ48?3.0):围楞和搭支模架,扣件:用于支模钢管架体的连接与紧固。 Φ8或Φ20对拉螺栓:用于拉结梁、柱两侧模板。

支模架专项方案

项目 模板工程 专项施工方案 编制人: 审核人: 审定人:

编制时制时间:2016年11月 目录 第一章编制依据 -----------------------------------------------------------------------4第二章工程概况 -----------------------------------------------------------------------4 一、工程基本情况 ---------------------------------------------------------------- 4 二、方案编制范围 ---------------------------------------------------------------- 5第三章支模架形式及搭设参数 -----------------------------------------------------5 一、支模架形式选定 ------------------------------------------------------------- 5 二、搭设参数 ---------------------------------------------------------------------- 8第四章施工部署 -----------------------------------------------------------------------9 一、项目管理体系 ---------------------------------------------------------------- 9 二、材料、设备、劳动力组织 ------------------------------------------------ 11第五章支模架构造要求及技术措施---------------------------------------------- 11 一、架体基础处理措施 --------------------------------------------------------- 11 二、架体搭设一般要求 --------------------------------------------------------- 12 三、特殊部位的处理措施 ------------------------------------------------------ 15 四、防雷、防火措施 ------------------------------------------------------------ 15第六章支模架施工质量与安全管理---------------------------------------------- 17 一、材料验收 --------------------------------------------------------------------- 17 二、搭设过程控制 --------------------------------------------------------------- 17 三、施工前组织相关人员集中进行交底 ------------------------------------ 21 四、支模架验收 ------------------------------------------------------------------ 21 五、支模架监测监控 ------------------------------------------------------------ 22 六、支模架的拆除 --------------------------------------------------------------- 23第七章应急预案 --------------------------------------------------------------------- 25 一、危险源分析 ------------------------------------------------------------------ 25 二、应急预案 --------------------------------------------------------------------- 26第八章计算书 ------------------------------------------------------------------------ 28

承重支模架搭设方案

××工程 承 重 支 模 架 搭 设 方 案 编制: 审批: 年月日

承重支模架搭设方案 第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社; 工程施工图纸。 第二节工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 根据结构设计总说明编写工程概况 第三节支模架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

5、综合以上几点,模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下2种模板支架方案: (1)地下室梁模板,(2)标准层梁模板。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 面板采用18mm 胶合面板40×60木方(内楞)现场拼制,60×80木方(外楞)支撑,采用可回收M12对拉螺栓进行加固。梁底采用60×80木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。

支模架搭设方案

支模架体方案 一、工程概况 本工程名为华能德州电厂生活新区住宅楼及地下车库工程,地处山东省德州市德城区聚源大道以西、华兴路以北,由华能德州电厂住房改造办公室建设,山东建大规划设计研究院设计,山东建院工程监理咨询有限公司监理,中国第四冶金建设有限责任公司施工。 我公司承建本工程第三标段,包括6#、7#、12#、13#楼四座楼盘及周边地下车库,本标段位于场地的东北角,相对独立。本标段地上建筑面积37091.86㎡,地下车库面积6000㎡,其中6#、7#楼为两个单元,建筑面积各为7400.74㎡,12#、13#楼为三个单元建筑面积各为11145.19㎡,均为B户型。 二、计算依据 《建筑施工扣件式钢管模板支架》DB33/1035-2006浙江大学出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 中国建筑工业出版社; 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 三、梁模板高支撑架计算; 梁模板支架按断面最大400×900的框架梁进行计算: 模板支架搭设高度按最高点4.6米考虑;梁截面 B×D=400mm×900mm,龙骨采用50×100mm木方,梁侧模方木间距250mm。梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=1.20米,立杆的步距 h=1.50米,梁底水平横杆间距250mm,采用48×3.5的钢管。梁模板支撑架立面简图如下:

6000 1500 1000 400 1000~1200

支模架支撑方案补充

支模架支撑方案补充 1、依照浙建建[2003]37号文件精神,南楼大厅支模架整体高度达10.8米,故对此空间结构支模应采取型钢组合支撑体系来保证承重支撑架的强度、刚度和稳定性,确保砼浇筑支架安全稳定。 2、方案设想,在原有钢管扣件支撑系统搭设的基础上,每根大梁、跨中平板加设三片型钢格构柱。 3、格构柱取匚18槽钢作为底座,间距1100,匚12.6槽钢作为承重立柱,每格构柱采用两槽钢,翼缘朝内,分开放置,然后在翼缘两外侧用缀条焊接构成整体,水平缀条间距同支模架纵横杆步距,斜缀条与水平缀条进行焊接连接,缀条选用建筑用钢管,但焊接处必须将钢管进行压扁处理,具体详见图例。 4、每片型钢格构柱构成的承重支架与原有扣件钢管式支架通过电焊进行纵横向整体连接。 5、每片型钢格构柱顶(模板底)采用2根匚12.6槽钢与原立柱槽钢焊接作为底模的支承点。 6、计算 由前面所算得q=10.724KN/m 梁跨10m 尺寸350×900 计算简图为: q=10.724 2500 2500 2500 2500

P=0.607ql=0.607×10.724×2.5=16.27KN M=1/4PL=1/4×1.1×16.27=4.48KN.m 查表匚12.6截面特性为 b=53mm,W X=62.1cm3,I X=391.5cm4,ix=4.95cm,A=15.69cm2, Z0=1.59cm,W Y=10.24cm3,I y=38cm4,i y=1.57cm M 4.48×106 σ= = =72.14N/mm2<205N/mm2 wx 62.1×103 模板底槽钢抗弯符合要求 传给格构柱16.27KN 验算挠Y轴格构柱的稳定性。 Ix=2[Iy+A(a/2)2] =2×(38+15.69×54.8412)=94452.46 cm4 i x=√Ix/A=√94452.46/(2×15.69)=54.86cm λx=I ox/i x=1080/54.86=19.7 λox=√λx2+27×(A/A1)=√19.72+27×31.38/9.78=21.79 A1=4.89(钢管面积)×2=9.78cm2 查附表III-20得φ=0.966 N 16.27×103 σ= = =5.37N/mm2

支模架验收表(材料相关)

承插型轮扣钢管支架验收记录表项目名称杭政工出【2016】3号地块工业厂房(标准厂房)工程 搭设部位3#楼1层高度8.1米跨度9M 最大荷载13.5KN/m 6KN/㎡ 搭设班组架子班班组长赵志华 操作人员 持证人数 7人证书符合性符合要求 专项方案编审程序符合性符合要求 技术交底 情况 已交底 安全交底 情况 已交底 钢管支架 进场前质量验收情况 材质、规格与方案的符合性 使用前质量检测情况 外观质量检查情况 检查内容 允许偏差 mm 方案要求 mm 实际质量情况符合性 立杆、横杆直线度≤L/1000 ≤1000立杆端面与立杆轴线垂直度≤0.5 ≤0.5 可调托座 垂直度±5 ±5插入立杆深度≧150﹣5 ﹣5 可调底座 垂直度±5 ±5插入立杆深度≧150﹣5 ﹣5 立杆梁底纵、横向间距900*900 板底纵、横向间距900*900 竖向接长位置相邻立杆错开500基础承载力80mpa 水平杆 纵、横向水平杆设置双向拉通 梁底纵、横向步距1200 板底纵、横向步距1200 节点击紧情况紧固 水平向/ 与已建结构物拉结设置与框架住拉结其他/

施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理: 监理单位验收结论结论:验收日期:年月日 专业监理工程师:总监理工程师: 模板支架验收记录表 项目名称杭政工出【2016】3号地块工业厂房(标准厂房)工程 搭设部位地下室1区块负二 层墙柱负一层梁板 高度 4.55米跨度9M 最大荷载 23.05KN/m 1.43N/㎜ 搭设班组架子班组班组长赵志华操作人员 持证人数 证书符合性 专项方案编审程序符合性技术交底 情况 安全交底 情况 钢管扣件 进场前质量验收情况 材质、规格与方案的符合性使用前质量检测情况 外观质量检查情况 检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性 立杆间距梁底+30mm 1000 mm 板底+30mm 1000 mm 步距+50mm 1800 mm 立杆垂直度 ≤0.75% 且≯60mm ≤0.75% 且≯60mm 扣件拧紧40-65N·m 40-65N·m 立杆基础C35底板 扫地杆设置纵横扫地杆,离地不超过200 拉结点设置/ 立杆搭接方式对接扣件 纵、横向水平杆设置双向拉通,双扣 件固定

承重支模架施工的安全控制通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD968 承重支模架施工的安全控制通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

承重支模架施工的安全控制通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 建设工程在施工过程中相继发生了多起承重支模架坍塌的安全事故,造成了重大的人身伤亡和财产损失,己成为建筑业中的危险源之一。为了加强工程建设的安全生产管理,防止承重支模架安全事故的发生,施工企业应按照有关的规范标准,有效地对承重支模架施工的安全控制,确保工程建设的安全。本文阐述如何进行承重支模架搭拆施工过程中的安全控制,供大家探讨。 一、承重支模架专项施工方案的安全控制 《中华人民共和国建筑法》第三十八条规定:建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施,对专业性较强的工程项目,应编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。 以项目技术负责人为主编制承重支模架专项施工方案,经企业内部质量、技术、安全等有关管理部门负责人会签,报企业技术负责人批准,专项施工方案的编制、审核和审批人逐一签名,企业总工程师为第一责任人,最终承担技术责任。承重支模架专项施工方案应报监理公司审

支模架专项施工方案51776

专 项 施 工 方 案 目录 一、编制依据

二、工程概况 三、施工部署 四、高支模设计方案 五、劳动力与施工机械需用量计划 六、高支模安装及拆除 七、高支模监测措施 八、针对混凝土浇筑制定的措施 九、施工质量保证措施 十、安全与文明施工措施 十一、应急救援预案施工 一、编制依据 为了保证本工程高支模施工安全,根据建设部关于《危险性较大工程安全专项施工方案编制》的要求,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制主要依据如下: 1、施工合同 2、施工图纸 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ300-2001) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 6、《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 8、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 二、高支模设计方案 1、模板及支撑架的材料选择 本工程模板支撑系统采用φ48*2.8钢管及扣件、12厚胶合板、50×100支承木方、梁板

竖向支撑顶部可调支托、立杆基础垫板等。 2、模板支撑系统的设计方案 (1)楼层施工时,高支模部位支撑体系同步一起搭设,但在具备拆除条件前不得随意拆除,并与已浇筑结构可靠连接顶紧。 (2)支撑立杆基础应具有足够的承载力。 (3)梁、板支撑立杆布置基本方案: 梁侧模板主楞采用直径48*2.8钢管,次楞采用50×80木方,面板采用12厚木胶合板;梁底纵向支撑采用50×100木方,小横杆采用48*2.8钢管;梁两侧立杆距梁侧面距离均250mm,梁下均增加一根立杆支撑,两侧立杆及梁下立杆纵向间距分别为400、800mm; 现浇板模板支撑采用钢管扣件支撑系统50×100木方支承12厚木胶合板,48*2.8钢管支承木方;板下支撑立杆纵横间距800mm。 梁、板竖向支撑顶部均采用可调支托。 (4)梁侧模板均设置对拉螺栓。 (5)水平拉杆布置 钢管支撑架水平拉杆步距为不超过 1.5m,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。本工程层高在5.35,最顶步距两水平拉杆中间加设一道水平拉杆。 可调支托底部的立杆顶端沿纵横向设置一道水平拉杆。 (6)剪刀撑设置 本工程高支模剪刀撑设置方案为:立杆支撑四周设竖向连续式剪刀撑,中部纵横每隔10m 设竖向连续式剪刀撑,其顶部、底部各设一道水平剪刀撑;每梁下增加的立杆设竖向连续式剪刀撑。 (7)水平安全设施设置 为保证施工安全,高支模部位按脚手架搭设要求每隔二步满铺竹笆,形成水平操作层,同时作防跌层。 (9)模板支撑立杆基础处理 建筑物基础结构施工结束后,分层夯实回填土,其上浇筑100厚C15混凝土垫层 (垫层顶标高应符合设计要求),要求立杆基础承载力特征值≥100KPa。 四、施工部署 1、总体安排 (1)建筑物基础结构施工结束后,分层夯实回填土,其上浇筑混凝土垫层。 (2)支模架搭设。 (3)铺梁底板及顶板 2、技术准备 在施工前进行图纸会审及完善施工组织设计方案这两项工作,并组织施工人员认真学习施工图纸、会审记录、施工方案和施工规范等技术文件,做好三级安全技术交底工作,避免安全事故。 3、做好各种物资的准备工作。

支模架方案讲解

钢管支模架专项施工方案 一、工程概况 XXX高层住宅楼及商业楼位XX,由XX开发建设,XX设计研究院设计,XX工程监理有限公司监理,XX工程有限公司承建。 本工程由一栋地下一层、地上二十九层的短肢剪力墙剪力墙高层住宅楼和两栋地下一层地上两层的商业建筑以及地下车库组成,主楼地下室设有平战结合的六级人防兼地下附属设备用房;主楼总建筑面积11451.3m2,其中地下室建筑面积487.38 m2,地上建筑面积10963.9 m2;建筑总高度为87.00米,一层为商业用房,二层及二层以上为住宅,建筑规模139户;商业部分总建筑面积为3702 m2,地下一层,地上二层,建筑总高9.00米;建筑耐久年限为50年;建筑物耐火等级为一级;建筑物抗震设防烈度为8度; ±0.000相当于绝对高程(黄海系)412.10米。 地下室为平战结合六级人防地下室,地下室墙高4.2m;地基采用预应力混凝土管桩,桩长13米,基础形式均为筏板梁式基础,基础梁高多为1米;一层墙高约为6.5米,二层及二层以上均为标准层,层高均为2.9m;电梯机房层高3.0 m。本工程设有二部电梯,其中一部客梯兼做消防电梯。 (一)模板支架选型 根据本工程实际情况,结合本施工单位现有施工条件,经过综合技术经济比较,选择扣件式钢管脚手架作为模板支架的搭设材料,进行相应的设计计算。 (二)编制依据 1、中华人民共和国行业标准,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 2、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》 3、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 4、本工程相关图纸,设计文件。 5、国家、省有关模板支撑架设计、施工的其它规范、规程和文件。 板模板支架计算书

高支模支撑架施工方案

高支模支撑架施工方案 一、编制依据 1、XX 建筑、结构施工图; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130—2001); 3、《建筑施工手册》第四版。 二、工程概况 XX 工程位于盐田保税物流园内,盐田港保税物流园区紧临明珠大道南侧,地理位置 优越,交通方便。园区北接惠盐高速,东接盐坝高速,可以方便直达惠州、东莞等物流高 需求地区。园区内设有专用道路直达盐田港码头。 XX 工程南接主干道1号路,北靠10号路,东临9号路,南北长约160m ,东西宽约130m ,用地范围内地势平坦,地质条件良好,总用地面积21108.23平方米,规划建筑面 积52768.88平方米,容积率2.5 ,总停车位95个。建筑物地上为5层,地下一层地下室,建筑物总高度44.4米;本工程采用预应力现浇钢筋混凝土框架结构。楼面框架主梁采用 后张有粘结预应力。 地下室:建筑面积为12776.6平方米,设为小车和货车库,可停66位,分四个防火 分区,每个防火分区小于400平方米,设备用房单独一个防分区。 首层:建筑面积为12660.50平方米,设周转仓库,有23个装卸车位,防火分区6个,每个防火分区面积小于2000平方米,且设一台消防梯。 二层:建筑面积为9085.4平方米,可停卸30辆货车,设周转仓库,防火分区6个, 每个防火分区面积小于2000平方米,且设有一台消防梯。 三、四、五层:每层建筑面积为9679.7平方米,均为仓库主要依靠电梯垂直运输, 防火分区6个。局部6层为特殊仓库,建筑面积为716.2平方米。 高支模体系概况: 本工程地下室层高6.20m ,一层层高为8.00m ,二、三层层高为8.50m ,四、五层 层高为7.00m ,其模板体系为高支模体系,因架体较高,荷载较大,对支模体系要求较高,必须设置单独方案。 对于如上所述部位,其梁板截面情况如下: 三、方案编制说明

承重支模架施工的安全控制(正式版)

文件编号:TP-AR-L1714 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 承重支模架施工的安全 控制(正式版)

承重支模架施工的安全控制(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 建设工程在施工过程中相继发生了多起承重支模架坍塌的安全事故,造成了重大的人身伤亡和财产损失,己成为建筑业中的危险源之一。为了加强工程建设的安全生产管理,防止承重支模架安全事故的发生,施工企业应按照有关的规范标准,有效地对承重支模架施工的安全控制,确保工程建设的安全。本文阐述如何进行承重支模架搭拆施工过程中的安全控制,供大家探讨。 一、承重支模架专项施工方案的安全控制 《中华人民共和国建筑法》第三十八条规定:建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工

程的特点制定相应的安全技术措施,对专业性较强的工程项目,应编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。 以项目技术负责人为主编制承重支模架专项施工方案,经企业内部质量、技术、安全等有关管理部门负责人会签,报企业技术负责人批准,专项施工方案的编制、审核和审批人逐一签名,企业总工程师为第一责任人,最终承担技术责任。承重支模架专项施工方案应报监理公司审批,由总监理工程师签名后方可实施施工。 编制专项施工方案应根据现有的技术标准、规范、施工图设计文件、结合工程特点和项目部实际技术水平编制,安全技术措施必须有针对性,坚决防止一般化、口号化的安全措施。要对承重支模架进行科学设计计算,确保承重支模架安全,保证承重支模架

承重支模架监理细则.

慈溪市建设工程监理咨询有限公司 余姚国际模具城1#工业、2#商业地块工程项目 承 重 支 模 架 搭 设 监 理 细 则 编制: 审核: 慈溪市建设工程监理咨询有限公司 2015年 6月

目录 一、工程概况 二、监理细则编制依据 三、监理工作的控制要点 四、监理工作的方法及措施 五、支模架安全措施

一、工程概况: 1、工程名称:余姚国际模具城1#工业、2#商业地块工程项目 2、建设单位:余姚世模投资有限公司 3、设计单位:浙江金瑞设计有限公司 4、勘察单位;宁波宁大地基技术处理有限公司 5、施工单位:浙江港海建设集团有限公司 6、施工总投资:约1亿4仟万元 7、建筑规模: 余姚国际模具城1#工业、2#商业地块工程项目位于余姚市朗霞街道朝阳路东侧,巷桥路南侧。1#工业地块工程项目占地面积约53691㎡,总建筑面积约61889.91㎡(其中地上48003.6㎡,地下13884.15㎡),共(1#~3#/5#~12#/15#~22#合计19幢单体厂房、23#配套服务用房、1#工业地下室组成。23#配套服务用房为框剪结构、建筑层高为8层;其余厂房为框架结构、建筑层高为2层、(其中7#厂房建筑层高局部3层)。 10#、11#、19#、20#、21#、22#厂房区域基础为地下室(地下一层、建筑高度室外顶板部位:3.85米、厂房顶板部位:4.5米)。 2#商业地块工程项目占地面积约10411㎡,总建筑面积约8670.83㎡,共(10#~12#/15#~19#楼)合计8幢单体楼房组成。 二、监理细则编制依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》

承重高支模架施工技术方案

1.最大跨度为8.1m。...........工程 2.梁的位置主要为在层高 3.5m 与5.35m交界的高低跨处,梁顶标高为-0.050,部分500×承重高支模架施工技术方案700~900为顶板标高-1.550处,故以最不利状态,计算高度取 5.35m进行计算,验算400一、工程概况×2200梁,500×900梁,350×650梁。 3.工程名称:...........·................................. 立杆底脚的基础为地下室底板,底板砼为C35,故立杆基础不进行验算。 4. ......................房地产开发有限公司顶板全部为180mm,最大跨度为8400mm 建设单位:建筑设计研究院设计单位:浙江...........二、编制依据 ...........市建设工程监理咨询有限公司监理单位:1、本工程的地下室顶板结构施工图; 股份有限公司施工单位:......................2、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006、10905-2006);......................市块工程位于...........·.................................3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001(2002修订版); 层,总高度2层,幢主楼地上18。本工程设计地下室1层,商铺1~2江,区,具体位置东临...........4、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008;11500442001256.53米,1幢主楼地上层,总建筑面积平方米,结构形式为框剪结构。地下室约5、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》模板工程检查与验收的相关规定; 平方米。6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; ㎜,剪力墙5.35米,主楼位置局部地下室结构层高米,顶板厚度180地下室结构层高3.857、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 米,商铺一层层3.1米,标准层层高㎜、厚300㎜,局部350240㎜,主楼一层大堂结构层高6.38、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003); 。1米,二层层高3.6米,本工程模板主要构件截面形式见表4.2高三、施 工准备 1

模板承重支模架方案

模板承重支架方案 一、工程概况 本工程为台州市新明半岛居住区一期Ι标段工程,位于台州市6#路北侧,永宁河西侧,属新明半岛一期工程北区北部。由台州市新明房地产开发有限公司招标筹建、方远建设集团股份有限公司承建、台州市城乡规划设计研究院设计。建筑单体为6栋(1#~5#、14#)以及北区人防地下室。建筑总面积为46618m2(其中人防地下室面积10655n2)。地下室为一层,地上主体为9—15层小高层、高层住宅。人防地下室层高3.6m、其它各单体标准层层高为3.Om。该工程为框剪结构。模板施工方案编制依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工翻件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJl30-2001)、《浙江省<建筑施工安全检查标准>0Cd59-99)实施意见》等。 二、人防地下室无梁楼盖顶板支撑方案(以变配电房为例,因为此房间层高最高) 层高h为5.3m,因为人防地下室顶板为无梁楼盖,板厚为600mm,所以钢管高ho取4.65m,板的承重支撑纵、横向间距为800x800mm,立杆步距为h=1.5 m(考虑到施工方便。底排步距一般取1.8 m,同时应根据构造要求,底下应有200 mm以内高的纵横向扫地杆),模板厚度取15mm厚,模板底小横杆间距为267mm。 模板支架计算:荷载类型根据《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定,分为以下几类: A、楼板模板自重取0.3KN/m2。(查施工手册第四册表17-77) B、钢筋砼的重量梁取25.5KN/m3,板取25.1KN/m~。 C、施工活荷载均布活荷载取3.0KN/m2。 D、钢管脚手架每米立杆承受的结构自重b取0.1384KN/m。 E、f m=13N/mm2(松木材抗弯) E=9000N/mm(松木材弹性模量) 1、荷载收集 因为板为无梁楼板,根据设计要求管的长度尺寸为ф350×1000,顺筒肋宽bw取80,横筒肋宽取100。每米管的重量为4.2kg/m,因此每平方米的楼板管子重为9.1kg/m2,根据图纸设计的规格查05SG343图集知600mm厚的板的实际砼的厚度相当于386mm,模板底小横杆间距为267mm。沿梁每米长的线荷载为:(如

模板及支模架方案

目录 一、工程概况 二、做法及计算 1、柱模板及螺杆计算 2、墙板模板及螺杆计算 3、300×900截面梁模板及支模架计算 4、楼板模板支撑架、扣件计算 三、模板施工顺序 四、模板支撑体系及施工构造要求 五、模板工程施工要求 六、质量、安全与文明施工措施 中国美术学院民族艺术博物馆工程

模板及支模架施工方案 一、工程概况 中国美术学院民艺博物馆工程位于杭州市西湖区转塘镇(中国美术学院象山校区内)。本工程由中国美术学院投资建设,由中国美术学院风景建筑设计研究院设计。由杭州中新建筑工程监理有限公司监理。本标段工程建筑总面积4987.7平方米;地下0层,地上1层,局部2层结构体系为钢框架结构。 2、基础底板厚度为300mm。挡土墙板厚度350mm,400mm,600mm, 面尺寸有250×500、350×600、350×700、300×900、350×800等多种,柱截面尺寸有800×800、500×500、500×600、500×700、600×600、800×1760等多种。 二、做法及计算: 本工程混凝土结构模板采用木模板钢管支撑。木模板为九夹板, 模板支撑系统采用Φ48钢管搭设满堂脚手架,立杆间距按计算要求。 模板安装时,要保证其平整度和垂直度,模板支撑系统必须有足够的稳定性。 模板的拆除应严格按规范要求,并在砼施工时,留置试块,标准养护,作为拆模的依据。砼若未达到强度要求,不得提前拆模。 1、对柱模板进行计算 柱模采用18mm厚九夹板,采用6×8cm木方做竖楞,假设竖楞间距按200mm,柱箍采用钢管箍,假设钢箍间距400mm—600mm一道。 柱截面尺寸选取为600×600mm、800×800mm,层高按6.8250m,局部砼浇筑速度V=2m/h,预计施工时间1、3、4、5月份,平均气温T=10℃。 (1)、柱侧模荷载计算 a、荷载计算 新浇砼对模板的侧压力: F=0.22γC t0?1?2V1/2 (1) F=γC H (2) 上式中取所得数值的较小值。 F————新浇砼的最大侧压力 γC————混凝土重力密度,取25.00kN/m3

悬挑板支模架施工方案

湖南商学院 经管教学楼、经管实验实训综合大楼悬挑梁板支模架专项施工方案 湖南省沙坪建设有限公司 湖南商学院经管综合楼项目部 二〇一八年八月

目录 6

一、工程概况 工程名称:湖南商学院经管教学楼、经管实验实训综合大楼项目 建设单位:湖南商学院 代建单位:湖南省国际工程咨询中心有限公司 设计单位:中南勘测设计研究院有限公司 监理单位:湖南长顺项目管理有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 建设地点:岳麓区桐梓坡路 建筑总面积㎡,其中:经管教学楼为㎡,经管实验实训综合大楼为㎡;建筑层数:经管教学楼为5+3层,经管实验实训综合大楼为18+1层;设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,框架核心筒结构。 该工程的A区(经管实验实训综合大楼)3层梁板(结构面标高南侧部位设有向外悬挑的现浇梁板,结构梁板外挑米。由于受落地式外脚手架影响,从基础垫层开始搭设不可取,不仅工料浪费严重,亦影响工期,高度高、稳定性较差,架体变形难于控制,故对此部位支模架采用悬挑支模。 二层平面图

三层平面图 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 8、《建筑施工计算手册》江正荣着中国建筑工业出版社; 9、湖南商学院经管教学楼、经管实验实训综合大楼项目施工图; 10、国家及湖南省的有关规范、规程和标准。 三、搭设方案及材料要求 1、支模架设计尺寸 梁、板均采用15mm厚木模板,楞木60×80mm,间距200mm,立杆横、纵间距为,步距为,支模架底设置纵、横扫地杆一道。

支模架专项施工方案(范本)

普通支模架专项施工方案编制指南 1 工程概况 1.1 项目概况 说明工程名称、工程地点、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位;工程建筑面积、结构层次、建筑高度、建筑物室内外标高、场地自然地坪标高等建筑结构基本情况;明确工程质量、安全目标。 参考示例 1.2 支模概况 说明本专项施工方案编制范围,支模范围内的结构工程基本情况:层高、支模高度、梁截面尺寸、梁跨度、板厚、立杆基础情况等;明确支模架四周情况、特殊位置情况(后浇带、伸缩缝处双梁支模、高低跨基础、悬挑结构部位支模、楼层梁下中间连系梁支模情况、坡屋面、斜坡道等)。 参考示例 2 编制依据 列明支模架设计、搭设、拆除的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸、

施工组织设计及企业内部管理体系标准、程序文件以及参与计算的软件等。 参考示例

3 方案设计 3.1 设计参数 明确支模架支撑体系:根据安全、经济、施工方便以及地方政府要求选择合适的支模架形式,常见的有扣件式、轮扣式、碗扣式、门式等。同时局部不同部位选择不同的支模架的形式也必须说明。 列明各材料规格、参数:说明立杆、主楞、次(小)楞、模板、扣件、顶托、对拉螺杆等规格,明确各材料的抗弯、抗剪、抗拉、弹性模量等参与计算的参数。最好以表格的形式表达。 参考示例 3.1.1 支撑系统选择 根据本公司当前模板工程工艺水平,结合设计要求、现场条件及市场材料供应情况,本工程高支模、超限梁区域采用盘销式钢管支撑架支撑体系,普通支模区域采用钢管扣件式支撑体系。 3.1.2 材料规格、参数 3.2 方案设计 按照板、梁、柱、墙分别列表说明设计方案,最好以表格形式体现。总体思路先以板厚划分区域,再设计区域内梁底搭设参数;梁侧按照梁高划分、柱则按截面尺寸划分:板底设计方案中:明确支架形式;搭设高度;立杆间距;水平纵横向间距;步距;板底方木间距;立杆顶部支撑形式;扫地杆高度;立杆基础;剪刀撑设置情况等。同时配上平面图、立面图。 梁底设计方案中:明确支架形式;搭设高度;立杆间距(这里注意沿梁方向立杆间距应与区域内板设计方案的立杆间距成倍数关系);步距(应与区域内板设计方案的立杆步距一致,同时明确粱顶自由端情况);粱底主楞方木间距;粱底立杆顶部支撑形式;扫地杆高度;立杆基础以及粱底附加立杆、附加主楞横杆情况。同时配上平面图、立面图。 梁侧设计方案中:明确梁次楞(方木)根数、间距及方向;梁主楞(钢管)间距及方向;梁侧固定支撑形式、规格、上下间距、左右间距。同时配上平面图、立面图。 柱设计方案中:明确柱支模次楞材料规格、方向(一般竖向)、间距;主楞(柱箍)材料规格、方向(一般横向)、间距;固定支撑形式(一般对拉螺杆)、规格、上下间距、

支模架方案

支模架方案

钢管支模架专项施工方案 一、工程概况 XXX高层住宅楼及商业楼位XX,由XX开发建设,XX设计研究院设计,XX工程监理有限公司监理,XX工程有限公司承建。 本工程由一栋地下一层、地上二十九层的短肢剪力墙剪力墙高层住宅楼和两栋地下一层地上两层的商业建筑以及地下车库组成,主楼地下室设有平战结合的六级人防兼地下附属设备用房;主楼总建筑面积11451.3m2,其中地下室建筑面积487.38 m2,地上建筑面积10963.9 m2;建筑总高度为87.00米,一层为商业用房,二层及二层以上为住宅,建筑规模139户;商业部分总建筑面积为3702 m2,地下一层,地上二层,建筑总高9.00米;建筑耐久年限为50年;建筑物耐火等级为一级;建筑物抗震设防烈度为8度; ±0.000相当于绝对高程(黄海系)412.10米。 地下室为平战结合六级人防地下室,地下室墙高 4.2m;地基采用预应力混凝土管桩,桩长13米,基础形式均为筏板梁式基础,基础梁高多为1米;一层墙高约为6.5米,二层及二层以上均为标准层,层高均为2.9m;电梯机房层高3.0 m。本工程设有二部电梯,其中一部客梯兼做消防电梯。 (一)模板支架选型 根据本工程实际情况,结合本施工单位现有施工条件,经过综合技术经济比较,选择扣件式钢管脚手架作为模板支架的搭设材料,进行相应的设计计算。

(二)编制依据 1、中华人民共和国行业标准,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-)。 2、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》 3、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 4、本工程相关图纸,设计文件。 5、国家、省有关模板支撑架设计、施工的其它规范、规程和文件。 板模板支架计算书 二、搭设方案 (一)基本搭设参数 模板支架高H为5m,立杆步距h(上下水平杆轴线间的距离)取1.8m,立杆纵距l a取1.0m,横距l b取1.0m。立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的自由长度a取0.3m。以200mm厚板为例。模板底部的方木,断面宽50mm,高70mm,布设间距0.25m。模板与木块自重(kN/m2):0.350;混凝土和钢筋自重(kN/m3):24.000; 倾倒混凝土荷载(kN/m2):2.000;施工均布荷载(kN/m2):1.000; (二)材料及荷载取值说明 本支撑架使用Ф48×3.5钢管,钢管壁厚不得小于3mm,钢管上严禁打孔;采用的扣件,应经试验,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。

相关文档