一、使用方法:

1、电源插头必须接地,机壳接地装置应单独安全可靠接地,接地极埋入地下深度

不应少于2米.

2、本机通入电源后,打开试验台电源开关,将时间设定开关拔至于手控挡(绿色

按钮灯亮).调压器逆时针旋至起始端(有轻微的答声和手感压力),然后按下绿色按钮,红色按钮和绿色高压接通信号灯同时亮,此时表示高压回路已接通.

3、用手按于调压器以1KV/的标准速度顺时针转动,使电压表显示的数值达到测

试要求值,随即把时控开关拔至所需要的时间定值,在定时定压测试如无击穿及闪灯现象,耐压测试即合格,然后按下红色按钮,将调压器逆时针旋回至起始位,并关闭电源,若在测试中发生红色方型高压击穿信号灯闪亮入蜂鸣器发声现象,表明产品的绝缘强度不合格,应按下红色按钮,将调压器旋至起始并关闭电源,在更换被测产品时切记关闭电源开关.

4、在被测产品绝缘强度时,电流表显示为初级回路的即时数值.次级高压回路的

即时电流数值按特制要求显示.

二、注意事项:

1、本机为强制高压计量器具,在操作时必须强调集中思想,安全第一的原则,以

免发生危险.

2、为保证操作人员的人生安全,必须先关闭试验人台电源开关,然后才能更换

被测件.

3、操作人员必须站在绝缘垫上,并戴高压绝缘手套进行操作,工作点设遮栏悬

口“高压危险”警示牌.

4、试验台要在周围无易燃腐蚀和无爆炸气体及导电尘埃的情况下工作,操作人

员在操作时应与高压输出部位保持一定的安全距离.