文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力排管施工方案

电力排管施工方案

一、工程概况

本工程为敦化南北路改造工程(北中环街—五龙口街)电力排管工程,全长3.947公里,规划红线宽30米,电力管线位于道路东侧距路中心12-14米处。

1、电力管线采用道路东侧做16根电缆排管,全长3936米;其中过胜利街、北沙河、迎春街、府东街需拖管,合计长419米,其他为开挖排管;跨路敷设8(16)根排管。每50米设电缆井,接入箱变及环网柜敷设8(12)根排管。新建电缆井123个。

2、电缆排管采用MPP塑钢复合电缆保护管,电力管采用密封圈连接。管标准长度6米,电缆排管管枕间距1.5~2米,在电缆管接头0.5米处及距人井外壁0.5米处设管枕。

3、电缆排管为混凝土包封,电缆排管管顶距地面1.5米,两电缆检查井间的排管坡度不小于5‰,回填时管中间空隙采用混凝土现浇,混凝土采用C20,排管两侧,管顶上回填土要求无杂质黄土,逐层夯实,压实系数≥0.95。电缆保护管下为C20混凝土垫层150mm,混凝土采用C20,垫层下侧用三七灰土夯实厚300mm,回填土逐层夯实,压实系数≥0.95,对于地下水或其他特殊地质情况待开挖后再定。

4、全线检查井采用C30P8防水混凝土,要求有防水措施,检查井外围四周采用多层高分子复合卷材防水。防止沟内渗水采用5%防水剂压光抹面,厚度为15mm。

5、检查井内支架采用角钢电缆支架,支架选用63×6角钢,分5层,电缆井施工时埋入电缆支架预埋件。检查井下方两侧均要求敷设-50×5接地扁钢,扁钢与支架要求焊接,井内接地扁钢与管两侧接地扁钢、井外接地网接通。各处电缆井内支架与接地线接通。在检查井两侧及排管两侧包封的混凝土内各敷设一根扁钢连接到接地网,接地网每500m敷设一处。井内两侧采用固定角钢做电缆支架,角钢需热镀锌并与排管引出的接地扁钢焊接良好。

6、全线排管接口承插处方向一致,大口在北侧,小口在南侧。

二、编制依据

1、施工图。

2、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW183-2008

三、施工组织安排

1、施工区任务分工

施工队由电力施工队队长负责现场施、民工的管理及安全工作。分为4个工区配备4个电力施工队伍进行施工,技术人员负责把关施工中的技术问题,施工现场负责人确保工程顺利进行。

一工区:北中环街——胜利街,1083米,负责人:高杨、高国峰

二工区:北河湾南巷-迎春街,850米,负责人:张磊、贾云

三工区:迎春街-府东街,852米,负责人:蔚洋、勇胜

四工区:府东街-五龙口街,836米,负责人:武吉宝、黄埔向天

2、人员组织机构

项目经理:崔志华

项目副经理:岳志强金建民

项目总工:智爱卿

技术负责人:冀新红

质检员:续展勇梁伟续利花高俊华冯荣

测量员:刘江河李晓青高艳军

3、主要施工机具拟投入本工程的主要施工设备表

序号

机械或

设备名称

型号

规格

数量

国别

产地

制造

年份

额定功率(kw)

生产

能力

用于施

工部位

备注

1 挖掘机CAT320 4 美国2007 1.2m3 土方开挖

2 装载机ZL50 2 郑州2006 3m

3 材料运输

3 洒水车8000L 1 北京2009 洒水

4 翻斗车JS-1 2 陕西2006 1t 材料运输

5 柴油发电机15Kw 4 上海200

6 15 15kw/h 施工用电

6 汽车起重机QY8 1 西安2009 2 25t 吊装

7 木工电锯MJ106 2 河南2008 3 3 kw 电缆井

8 木工压刨MB106 2 河南2007 3.5 3.5 kw 电缆井

9 钢筋切断机QJ40 2 太原2008 7 7 kw 电缆井

10 钢筋弯曲机GW40-1 2 太原2008 3 3 kw 电缆井

11 冲击夯MT-76D 10 三笠2007 1780kg 电缆井

12 钢筋调直机GW40-1 1 太原2006 3 3 kw 电缆井 4、施工进度计划

电力排管工程施工进度计划

工区工序8月9月10月11月

一工区沟槽开挖

灰土基础

排管铺设浇筑电力检查井

二工区沟槽开挖

灰土基础

排管铺设浇筑电力检查井

三工区沟槽开挖

灰土基础

排管铺设浇筑电力检查井

四工区

沟槽开挖

灰土基础

排管铺设浇筑电力检查井支架安装

竣工验收

四、施工准备

根据现场踏勘情况、设计要求,施工组织设计的要求,进行施工准备工作。根据施工段所处的位置,摸清沿线基本情况,选择临建场地,确保供水供电。开工前由项目部技术、安全人员对施工作业人员进行安全、质量、技术、文明施工等交底工作,办好交底手续。进行地下管线交底,摸清施工区域地下管线及地下障碍物的实况,方可开挖样沟,如有影响施工的地下管线、障碍物由项目部会同相关单位一起协调解决。

五、排管工程施工方法

1、工艺流程:沟槽开挖→排管垫层→排管基础→排管安装→混凝土包封→电缆井制作→拆模→养护→回填→监理验收→竣工验收复测

2、首先根据设计图纸,测量人员进行实地放样,并标出电缆井及排管沟槽开挖界面线,然后挖掘机进场按放样线标示界面进行开挖并留足设计要求边坡坡度,基底预留20cm 厚度左右的土方由人工开挖修整,基槽开挖时的土方除预留回填土方暂时存放,其余均外运。沟槽开挖较深时,可根据土质、地下水位等情况,决定是否需要支护加固,同时沟槽内视情况确实是否要挖集水坑,保持沟槽内干燥,基槽检验结果必须满足设计要求。

3、灰土垫层

排管及电缆井井下垫层为30cm厚3:7灰土,采用打夯机分层夯实。

4、150mm厚C20混凝土垫层

验槽合格后,应及时浇平基砼,减少地基扰动的可能,同时严格控制平基底面高程,不能高于设计高程,低于设计高程不超过 10mm,基础砼终凝前不得泡水,应进行养护。

5、排管安装

基础砼达到设计规定强度后,方可进行管道安装。

①准备工作: 先验收管材质量,对于有裂痕、破损现象的管材予以退回,不宜使用;安装前应将管内外清扫干净。在一个井段内应挑选管壁厚度一致的管子予以安装;在一井段两头,根据管道中心桩,钉好两侧边线铁纤,其距管中距离等于管外径的1/2 加上一个常数(小于50mm 为宜);验收平基合格后,方可进行下管。

②下管及稳管: 控制安装管的中线位置。用尺量取管外皮距边线的距离,与自己选定的常数对比,不超过允许偏差时为正确;控制管道的管内底高程,用水准仪测量;调整管道中心及高程时,必须将管子垫稳卡牢,必要时可在管两侧设撑杆;遇电缆井处安装需要断截短管时,其破茬不得朝向检查井内。电力管采用密封圈连接。管标准长度6米,电缆排管管枕间距1.5~2米,在电缆管接头0.5米处及距人井外壁0.5米处设管枕。

③管道包封砼模板的支立

电力排管包封砼模板采用胶合板,支立前按照浇筑厚度先拼装好,拼装高度略大于

混凝土浇筑高度,接缝有防止漏浆措施。支模时面板对准给定的基础边线垂直竖立,内外打钉撑牢,内侧打钢纤固定,配合浇筑进行拼装,注意处理好拼缝以防漏浆,并在面板内侧弹线控制砼浇筑高度。

④混凝土包封管: 管道安装调整后即可进行砼包封管浇筑。浇筑前排管整洁干净;先行填捣密实;砼浇筑时,应两侧同时进行,防止将管子挤偏;分层排管。采用插入式震动器,务必使砼充满各管道间隙,振捣密实,成型后洒水塑料薄膜养生。

⑤回填

管顶上回填土要求无杂质黄土,逐层夯实,压实系数≥0.95。

六、电缆井施工方法

排管电缆井施工:电缆井土方采用机械开挖,顶板采用竹胶合板满堂脚手架进行支撑、洞口采用钢模板支撑,砼采用商品砼、机械振捣、连续浇制的施工方法。

7.1防水卷材

全线检查井要求有防水措施,检查井外围四周防水材料选用聚乙烯丙纶复合防水卷材SY-115型。防止沟内渗水采用5%防水剂压光抹面,厚度为15mm。

(1)必须有出厂质量合格证,有相应资质等级部门出具的检测报告、产品性能及使用说明书,进场后进行外观检查。

(2)基层清理

铺贴防水层的基层表面应将杂物清理干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂及脱皮等现象。

基层表面应保持干燥,并要求平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。

(3)配置底胶

按厂家提供的材料比例配合搅拌均匀,即可进行涂刷。

(4)涂刷低胶

将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致,不得有漏刷和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷,干燥至不黏手时可进行下道工序。

(5)铺贴卷材防水层

1、前应排好尺寸,弹出标准线。

2、铺贴卷材时先将卷材摊在干净、平整的基层上用滚刷将胶均匀涂刷在卷材表面,接头处10㎝不涂,待胶干燥至手感不粘时再将其卷好待用。

3、当基层底胶干燥后,在其表面涂刷胶,涂刷均匀,待其干燥至手感不粘时即可开始铺贴卷材。

4、铺贴时将已涂胶的卷材穿入φ30mm长1.5m的铁管上,由二人抬起将卷材一端粘

结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时不要拉的过紧,不要出现皱褶。

5、铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓和粘接不牢的现象。注意卷材不要走偏。

6、铺贴后用30kg、30cm长外包橡皮铁辊滚压一遍排出气泡。

(6)接头处理

卷材接头用丁基粘结胶粘结,先将A、B两组份材料按1:1配合搅拌均匀,翻开接头表面涂刷均匀,待其干燥30分钟后即可进行粘结。粘结后接头处不许有皱褶、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。

(7)卷材末端接头

为使卷材收头粘结牢固,防止翘边渗漏,用聚氨酯嵌缝膏将收头处口边封闭严密,再刷一层聚氨酯防水涂料。防水层铺贴不得在雨天、大风天施工。

(8)防水层细部构造处理

采用外防外贴法时,应先铺平面,后铺贴立面,平立面交接处,应错缝搭接,及时回填土。防水结构完成后,铺贴立面卷材之前,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其清理干净;修补完局部破坏才可继续施工。

采用外防内贴法施工时,应先铺贴平面,后铺贴立面。铺立面时,先贴转角,后贴大面,贴后应做好保护层,并确认保护层与立面卷材粘接牢固。

(9)保护层的施工

在防水层表面涂刷一层水泥素浆(水泥:水=1.5:1),在水泥素浆未干时涂保护层(1:2.5水泥砂浆),厚度为20mm,保护层分两次抹成,二层接茬必须错开20mm以上,保护层应做好养护。

保护层厚度应符合设计要求,保护层表面平整、光滑、不空鼓。

竣工后的保护层不允许有损坏现象。

防水层施工完成并验收合格后要及时进行回填。

7.2浇筑电缆井基础施工要点

a、清淤和验槽合格后,应及时浇筑基础砼,严禁带水浇筑砼,同时减少地基扰动。

b、应严格控制基础顶面高程,不能高于设计高程,低于设计高程不超过10mm。

c、基础砼终凝前不得泡水,应及时进行养生。

7.3模板工程

(A)应保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。

(B) 具有足够的承载能力,刚度和稳定性,能可靠承载浇筑的自重和侧压力以及在施

工过程中产生的荷载。

(C) 构造简单,拆装方便,并便于钢筋的绑扎、安装、混凝土的浇注和养护要求。

(D) 模板接缝不应漏浆。

(E) 模板与混凝土的接触面应刷隔离剂,严禁钢筋沾隔离剂后与混凝土接触。

(F) 竖向模板和支架部分,安装在基土上时,应加设垫板且基土必须坚实并有排水措

施。

(G) 模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾斜临时固定措施。

(H) 模板在符合拆除条件及达到规定强度后方可拆除。

(I) 侧模在强度能保证其表面棱角不因拆除模板而损坏后,再拆除。

(J) 底模在混凝土强度符合施工要求时方可拆除。

7.4钢筋工程

(A) 按施工平面图规定的位置清理、平整钢筋堆放场地,合理码放,按绑扎顺序分类堆放钢筋,如有锈蚀先进行除锈处理。

(B) 核对图纸、配料单、料牌区实物、复核钢筋规格尺寸形状、数量是否一致,如有问题及时解决。

(C) 清理好垫层,弹好墙、柱边线。

(D) 熟悉图纸,确定研究好钢筋绑扎安装顺序。

(E) 墙筋绑扎。

(a)底板混凝土上放线后应再次校正预埋插筋,位移大时需按规定认真处理必要时与设计单位共同商定。

(b) 先绑2-4 根竖筋,并画好分档标志,然后于下部齐胸处绑两根模筋定位,并在横筋上画好分档标准,然后绑其余竖筋,最后绑其余横筋。

(c) 墙筋应逐点绑扎,其搭接长度和位置符合设计和规范要求,搭接在中心和两端用铁丝绑牢。

(d) 双排钢筋之间应绑间距支撑。

(e) 在双排钢筋外侧安装绑扎砂浆垫块,以保证保护层厚度。

(f) 配合其他工种安装预埋铁管及铁件。预留洞口其位置、标高均应符合设计要求。

(g) 钢筋的表面必须清洁。

(h) 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计和施工规范要求。

(i) 焊接接头机械性能试验结果必须符合钢筋焊接验收专门规定。

7.5混凝土工程

(A)混凝土搅拌及运输本项目采用商品混凝土,商品砼拌合后,砼运输车直接运送到

施工现场。所有试块的试验检测采用公司试验室进行检测,项目部设置试验人员进行全程跟踪监督控制。

(B)浇注、振捣

(a) 施工缝在浇注前,宜先铺5cm 厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆。

(b)浇注方法:混凝土应分层浇灌振捣,每层厚度在 20~40cm,边下料边振捣,连续作业浇灌到顶。

(c)混凝土振捣,振捣棒尽量靠近内墙插。

(d)浇灌混凝土时应注意保护钢筋位置。随时检查模板是否变形、位移,螺栓、吊杆是否松动、脱落以及漏浆现象,并派专人修理。

(e) 表面抹平:对振捣完毕的混凝土,应用木抹子将表面压实、抹平,表面不得有松散混凝土。

(f) 混凝土养护:在混凝土浇完终凝后,应对混凝土进行保湿覆盖养生,养护时间不得少于7 昼夜。

(g) 填写混凝土施工记录,制作试块,用以检测28d 强度。

7.6接地装置及支架施工

(1)检查井内支架采用63*6角钢电缆支架,分5层。在检查井施工时埋入电缆支架预埋件并焊接牢固。

(2)两侧电缆支架下方各设一根-5*50热镀锌接地扁钢,扁钢与支架要焊接,沟内接地扁钢与沟外敷设的接地网接通。

(3)支架与预埋件焊接固定时,焊接饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,毗连紧固,防松零件齐全,支架应横平竖直。

(4)接地网每500m设一处,接地阻值不大于4Ω,不满足要求可延伸接地网。接地装置中的铁部件需热镀锌防腐,各连接点需焊牢。

(5)施工应注意:

电缆支架应安装牢固,横平竖直;拖架支吊架的固定方式应按设计要求进行。

各支架的同层横挡应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5㎜。

拖架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10㎜。

在有坡度的电缆沟内安装的电缆支架,应有与电缆沟相同的坡度。

7.7回填

(1)电缆沟、电缆井两侧填土,应在混凝土强度达到设计要求且防水层施工完毕业后方可进行。

(2)填料应符合设计要求,采用细土回填,不得掺有建筑垃圾、杂草、石块等杂物,

也不得回填淤泥腐殖土等有机物质。

(3)要求分层压实,不得采用大型机械推土筑高一次压实法,不得只在一侧压填,民须两侧对称进行。

(4)当沟顶填土高度大于0.5m时,方可采用重型碾压设备对沟顶填土进行碾压。沟槽内回填土的压实系数不得小于设计要求。

(5)回填土必须在电缆井砼体浇捣结束 48 小时后方可进行。并应将槽底杂物清理干净,严禁带水回填土。选取较好的土壤进行回填,不得回填淤泥,腐殖土、在电缆井顶上 30cm 之内不得回填大于 10cm 的尖角石块等,以免受压后损伤砼体。每层高不应超过30cm,逐层夯实,压实系数为大于等于0.95。

7.8井盖

(a) 电缆井井盖的型号应符合设计要求,为内圆外方,其高程应与路面配合。

(b) 井盖应与之井圈稳固。必要时,在井圈四周摊铺土灰,碾压后采用反开挖法,挖至灰土顶面,再浇砼板块。

(c) 在浇筑砼面层时,在井盖前20mm 左右,将面层标高顺接至检查井,同时在检查井处用3m 直尺测砼面层平整度。

七、质量保证措施

质量目标: 工程合格率:100%。

强化质量意识的教育,组织施工人员学习施工设计图纸、质量标准及验收规范。坚持岗前培训及持证上岗制度,坚持“三检、四按、五不准、六做到”,即三检:“自检、互检、交接检”;四按:“按图纸、按规范、按工艺、按标准”;五不准:“资料不全不准开工、材料不合格不准进场、测量闭合不符合要求不准使用、上道工序不合格不准进行下道工序、达不到质量标准不准交工验收”;六做到:“方案做到合理、技术资料做到齐全、质量检验做到可靠、施工试验做到真实、测量数据做到准确、施工方法做到正确”。加强全体员工思想教育,牢固树立积极配合监理工程师工作的观念。每一道需隐检的工序施作完毕,作业工区自检合格后上报质检工程师,质检工程师检查合格后,上报监理工程师,监理工程师检查合格并签字批准后,方可进入下一道工序的施作。若检查不合格,作业工区必须立即返工或返修,重新检查直到合格为止。

本工程所用材料试验与检验必须按有关工程试验规范和规定实施,遵守有关施工规范的要求,做好本工程的材料试验与检验。用于本工程的所用建筑材料都必须符合设计要求和有关质量规定,并具有材质证明和合格证件。施工所使用的各种计量检测仪器、设备定期进行检查和鉴定,确保计量、试验、检测等器具的精度和准确度。加强施工技术管理,严格执行以项目总工为首的技术责任制,使施工管理标准化、规范化、程序化。

严格按照设计文件和施工设计图纸施工,严格遵守施工规范,严格掌握施工技术标准、质量检查及验收标准。每道工序施工前必须进行技术交底,向施工人员明确工序操作规程、质量要求和标准。施工操作者必须具有相应的操作技能,重点部位工程以及专业性很强的工种,操作者必须具有相应工种岗位的实践技能,做到考核合格、持证上岗。按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况,各工序实行操作者挂牌制,促进操作者提高自我控制施工质量的意识。整个施工过程中,做到施工操作程序化、标准化、规范化,贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法,确保施工质量。严把工序质量关,上道工序未经验收合格不得进行下道工序的施工。严格执行工程监理制度:作业队自检、质检工程师复检合格后即通知监理工程师,隐蔽工程必须经监理工程师签认后再隐蔽。坚持三级测量复核制,保护好测量桩点,施工测量放线要反复校核,确保中线、水平及结构尺寸,位置正确,并按照要求向监理工程师申报测量定位资料。

1、排管工程质量保证技术措施

a. 轴线和标高控制措施

管位上的路面或人行道面标高由设计道路纵段提供后,现场做好控制点坐标、高程。在电缆井、排管开挖时用水准仪控制开挖标高。

b. 基槽保护措施

防止槽底扰动措施:基槽挖好后,应尽量减少暴露时间,如不能立即进行下道工序,则应在槽底顶预留 15-30cm 覆土层作为保护槽底之用,减少扰动。

c. 支撑模板

模板支撑前必须对轴线进行复核,并做好对模板的清理上油工作及完成后的整理工作。保证结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性。具有足够的稳定性、刚度和强度,能可靠的承受所浇捣砼的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。支撑及其它附属配件应考虑便于装拆,拆模必须符合规定拆模时间。模板接缝均应严密,不得漏浆,应检查预埋件,拉线环位置及数量是否正确。排管支模立杆间距不大于1.5 米,平搭间距不大于 3 米。电缆井支模必须确保垂直度及几何尺寸。

d. 钢筋绑扎及预埋件

根据设计图纸检查钢筋号、直径、根数,间距是否正确,特别注意主筋的位置。检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。检查砼保护层是否符合要求。检查钢筋绑扎是否牢固,有无松动变形现象。钢筋表面不允许有油渍,泥污和颗粒状铁绣。同一截面接头不超过 50%。绑扎钢筋时的允许偏差,不得大于规范规定,钢筋工程属隐蔽工程,在浇捣砼前对钢筋及预埋件进行验收并做好隐蔽工程记录。

e. 排管

电缆井之间每段每层排管必须一次成型,特殊情况可分二次成型,严禁开挖一段排一段。排管如遇其他管线相冲撞,其弧度严格控制在 20~30’以内,超过设计规范由设计部门决定后再施工。排管与电缆井连接处,必须按图纸设计要求施工,不得随意变更,防止排管与电缆井连接处渗水。排管必须进行上下道工序验收,上道工序验收合格后,方可交下道工序施工,由工地质量员自验并做好记录。过路管施工时必须支模,如遇特殊情况另行处理。

f. 混凝土

砼浇捣前,根据设计要求必须有配合比通知单,砼组在得到浇灌令后方可施工,严格控制水灰比,做好坍落度试验并记录。浇灌砼必须机械震动密实,防止出现蜂窝、麻面、露筋现象。排管砼分段浇筑在接头处应放一定坡度,并保证钢筋露出的搭接长度。电缆井砼浇捣时,应控制单面高度(二侧同时浇)防止电缆井墙体发生倾斜。电缆井内集水井,浇砼前应对照图纸进行复核。排管砼高度、宽度,应严格按设计规范施工,确保工程质量。排管施工结束后须经工程部、质量部有关人员现场专检,验鉴证后,方可复土。

2、电缆井工程质量保证技术措施

a. 模板之间拼缝处,水泥浆从拼缝处漏出的应铲除,保证表面外观质量。

b. 拆模后,电缆井内若有出现爆模现象,凸出部分砼应清除,保证板面平整度。

c. 电缆井两端墙板上的预留孔必须露出,喇叭口做到内圆外平整。

d. 底板找平层要求表面平整、抹光且必须注意坡度方向。

e. 割除内外螺杆时应注意,螺杆头不准冒出墙面,应凹入墙面 3cm,且用高标号砂浆补平。

3、管道疏通质量保证技术措施

a. 电缆排疏通必须按建设单位要求用Ф127,长 600mm 的铁牛进行疏通,不得使其他规格的铁件。

b. 排管疏通时应派专人到现场负责,必须逐孔进行,并填写好疏通记录。

4、、隐蔽工程施工质量控制

本工程的隐蔽工程有排管、电缆井井、接地施工。隐蔽工程须在监理工程师检测、签证后,方可进行覆盖或掩蔽。隐蔽工程施工过程中的每道工序,每一个环节,都应落实到人,有专人负责把关。如:(1)砂、石、水泥的采购、试验、保管、存放和使用;(2)钢筋的规格、数量及钢筋网片的制作、安装质量检验;(3)商品混凝土质量和混凝土振捣控制;

(4)钢筋保护层厚度控制;(5)混凝土配合比试验及坍落度检验;(6)试块的制作、养护和送检;(7)顶板养护、混凝土表面质量、电缆井顶面抹面控制;(8)接续管的压接控制。

八、安全施工措施

安全目标:无伤亡事故,无地下管线事故。

1、组织保证

项目经理为工程第一安全责任者,各职能部门负责分管各自范围内的安全工作。施工队队长是本队的第一安全责任人。

项目部安全员协助项目经理并全面负责施工中的安全管理工作,各施工队专职安全员协助施工队长做好施工现场的安全工作。

认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,严格执行国家和行业的相关法令法规、规章制度。

各施工作业点必须设安全监护人员,身穿反光背心,负责监督施工现场的安全作业。

2.技术保证

一切施工活动都必须有安全施工措施,并要在施工前进行技术交底和安全考试,未经交底、考试或考试不合格者严禁上岗。

施工中如不能执行原施工方案,需对原施工方案或技术措施进行修改时,必须经技术负责人同意,方可进行修改。修改过程仍按编制、审批程序进行,修改后的施工方案或技术措施,必须对安全施工措施进行补充并进行交底。

制订各施工阶段的安全工作要点:排管工程安全工作重点,防触电、防塌方;排管阶段安全重点防塌方。

在安全施工管理上,做到思想到位、组织到位、责任到位、措施到位,并正确处理好安全、质量、进度、经济效益等相互之间的关系。

项目部每周召开一次安全例会,总结安全管理工作,研究解决现阶段施工中存在的安全问题;并进行一次安全检查,将安全隐患、事故苗子消除在萌芽之中:建立健全各种安全台帐。

参加本工程施工的所有人员在工程开工前必须接受安全教育,合格后持证上岗;特种作业人员须持“特种作业操作合格证”上岗。

对参加本工程施工的临时工,必须按现行有关国家法规要求对其进行审查和管理,不得“以包代管”或“以罚代管”,安全上严格要求。

进入施工现场的工器具,严格按照《工器具安全检查试验制度》,定期进行检验,并在使用前进行外观检查,不符合要求严禁使用。

施工队按照有关安全管理规定要求,积极开展各项安全活动,建立健全各种安全台帐。

依据公司《安全奖罚考核办法》,对工程项目部和施工队进行安全考核和奖惩。

施工前需对所有参加施工人员进行安全技术交底及安全考试,不合格者不准上岗。

进入施工现场内的人员必须正确配戴安全帽及个人劳动防护用品,严禁酒后作业。

各施工作业点必须设置安全监护人,并配戴安全监护证。

土方开挖应按规定的放坡系数进行放坡,坑口边缘lm以内不得堆放材料和工具,并做好防坍塌措施。

开挖沟槽、电缆井时,周围不能有过高的堆土,以防土压力过大造成塌方。

坑底开挖面积超过2m2时,可有二人同时作业,但不得面对面作业。作业人员不得在坑内休息,坑深超过1.5米时,人员上下基坑应用梯子。

机电设备使用前必须全面检查,确认机电安全装置完整,绝缘良好,接地可靠。施工用电源按规定接线,发电机外壳要可靠接地。

高处作业时必须打好安全带,并站在合适位置。

施工现场必须设安全围栏及安全警示牌;现场指挥必须使用信号旗,并经常检查安全措旅的执行情况。

对施工现场使用的工器具,要符合技术检验标准,使用前,必须进行外观检查,不合格者严禁使用;地锚埋设前必须由安全员验槽,合格后方可投入使用。

现场施工中,安全员要随时监督,检查现场操作的安全情况,对有违反《安规》等异常现象,要立即责令停止作业并予以纠正。

施工现场材料、工器具摆放整齐;下班前,需整顿现场,做到“工完、料尽、场地清”。

九、文明施工与环境保护措施

遵纪守法,尊重当地民风民俗,搞好与地方群众的关系。

爱护名胜古迹,保护文物。施工中如发掘出化石、硬币、有价值的物品、文物、结构物、有地质、考古价值的其他遗迹和物品。应被视为国家的财产,要采取措施,防止其被移动、损害,并立即通知有关部门按要求进行处理。

生活区、加工区、施工现场用电应符合安全要求,并按有关规定提供照明、护栏、围墙、警告标志、守卫设施,设置消防器材等

食堂、宿舍和办公室应保持清洁卫生;卫生区责任到人,定期检查考核。

材料、机具库存放整齐、有序、标识明确;易燃、易爆物品应按有关规定存放、运输和领退;施工机械、设备应保养完好、清洁,操作人员持证上岗。

项目部、施工队应按有关要求图表上墙,安全、质量台帐齐全,摆放整洁有序。

施工人员进入施工现场应衣着整齐,并配戴个人防护用品。现场无“三违”现象。

施工现场材料、机具等堆放整齐,布局合理,并做到“工完、料尽、场地清”;剩余材应堆放整齐、可靠。

施工人员应有成品和半成品保护意识,严禁乱拆、乱拿、乱涂和乱抹。

积极做好环境保护工作,如在土石方工程施工中,尽量减少破坏原始地貌和植被,防止水土流失。开挖土方集中堆放。

未尽事宜严格按照职业健康、安全环境管理体系执行。

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

电力排管施工方案97044

颐源街道路改造工程 与颐源街东侧规划路新建道路工程电力排管施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:山西诚信市政建设有限公司 编制日期:二○一四年六月二十日

目录 一、工程概况 (2) 1、电力设计情况概述 (2) 2、电力排管工程数量 (2) 3、施工进度计划安排 (3) 二、人员、材料、机械设备到场情况 (3) 三、电力排管施工方案............................... 1、施工方案...................................... 2、施工注意事项.................................. 四、安全质量保证措施............................... 1、工程质量保证措施............................... 2、安全施工及环保措施............................. 五、工程进度保证措施............................... 六、施工安全应急预案...............................

一、工程概况 1、电力设计情况概述 本工程西起人民北路,终点颐源街东侧规划路,北侧起点经北街,终点颐源街。全长0.945+0.808公里,共计1.753公里。线路规划红线宽20米。颐源街电力管线位于道路北侧,颐源街东侧规划路电力管线位于道路东侧。 颐源街电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共15个:北侧9个,南侧过路支管6个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长332米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长154米。 颐源街东侧规划路电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共18个:西侧过路支管3个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长579米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长201米。 2、电力排管工程数量 颐源街北侧:新建φ185×10电缆排管全长339米,新建排管混凝土直通井5个,混凝土三通井5个,混凝土转角井2个,混凝土四通井2个,隧道转角三通井1个。横穿颐源街排管5处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。 颐源街东侧规划路东侧:新建φ185×10电缆排管全长597米,新建排管混凝土直通井6个,混凝土三通井6个,混凝土转角井1个,混凝土四通井5个。横穿颐源街东侧规划路东侧排管9处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。

电缆排管施工专项方案

电缆排管施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 (一)工艺流程 (1) (二)施工方法 (1) 1、沟槽开挖 (1) 2、碎石垫层 (4) 3、底板支模、钢筋绑扎 (4) 4、砼管枕铺设 (4) 5、电缆保护管敷设 (4) 6、钢筋绑扎 (5) 7、排管支模 (6) (1)排管模板的设计 (6) (2)排管模板的设计验算 (8) (3)模板配制要求 (12) (4)模板安装 (12) (4)模板拆除 (13) 8、包封混凝土浇筑、养护 (13) (1)混凝土浇筑 (13) (2)混凝土养护 (15)

(一)工艺流程 沟槽开挖→碎石垫层铺设→底板支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注→砼管枕铺设→电缆保护管铺设→排管支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注、养护 (二)施工方法 1、沟槽开挖 (1)确定边坡坡度 本工程共约3.7公里,沿线会有大量不同的地质情况,具体放坡系数按下表进行选择: 为了保证沟槽侧部土体的稳定及施工安全,采用1:1系统放坡开挖。 如无法进行放坡开挖,可采用支护措施,一般情况下,开挖深度小于3米时的沟槽打用槽钢支护,开挖深度不小于3米且不大于5米的沟槽采用钢板桩支护,具体方案详见电缆工作井钢板桩支护。 (2)确定工作面宽度 为了便于支模及设置基坑支护,工作面宽度为500mm。 (3)开挖方法 采用沟端挖土法。挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖,先停于沟端,再一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽两侧,多余的土方外运,如下图, (4)开挖施工要点 ①沟槽开挖前,先复核排管中心线的走向、折向控制点位置及宽度的控制线。调查临近建筑、地下工程、周边道路及有关管线等情况,必要时可进行试挖,以确定地下管线情况。 ②复核无误后,向机械司机进行详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合。 ③沟槽开挖时,管沟应及时量测槽底高程和宽度。高程测量每开挖5米用水准仪复测一次,宽度采用采用一根与沟槽宽相等的木棍或者木方进行量测。

电力排管施工方案图文稿

电力排管施工方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

电力排管施工方案42343

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管 工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为: 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长公里,10KV主排距中心线米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚。CPVC管150(内径),壁厚。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过

15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。 电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 测量放线。 沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 电缆排管的铺设。 土方回填夯实、余土弃运。 2、电缆检查井的施工顺序 底板基础开挖及砼浇筑。 砌筑墙体及预埋铁件制安。

(完整版)电力排管专项施工方案

电力排管专项施工方案 编写: 批准: 审核: 兴华建设集团有限公司 二〇一六年六月十二日

目录第一章:工程概况 第二章:施工组织机构 第三章:施工准备计划 第四章:施工方案及主要部位施工方法 一、施工总体方案 二、主要部位施工方法 (一)排管工程 (二)工井工程 第五章:施工计划的实施 第六章:质量保证措施 (一)工程施工质量目标 (二)施工质量保证体系及质量管理组织机构(三)确保工程质量的技术措施 第七章:职业健康安全保证措施 (一)安全生产目标计划 (二)安全生产责任制 (三)确保安全施工的技术组织措施 第八章:文明施工技术措施 (一)文明施工目标计划 (二)确保文明施工的技术组织措施 第九章:季节性施工的技术措施 附表

前言 按照合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)电力排管施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案。 第一章工程概况 1 工程名称:合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)道排工程; 2 工程地址:合肥市庐阳区; 3 工程规模:起点自蒙城北路,终点到阜阳北路所有排管、过路管和工井、手井主。排管中心位于道路南侧距离道路中心线17米。主排管采用4*4孔Φ160*8无碱玻璃纤维增强塑料电力电缆导管,C25砼满包。过路管采用Φ160*5聚乙烯双面涂塑钢管(不含涂塑层)。直通工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)4座。混凝土垫层,墙体、顶板及底板采用现浇C25商品砼,内外壁用1:2防水砂浆(掺5%防水剂)粉刷20mm厚,每个工井内设一500×500×500集水坑,井内壁用1:2防水砂浆抹光,井盖为600×600×10铁篦子。每座工井设方型、圆型检查井各一个,上盖铸铁球墨盖板。其中工井52座,手井29座,所有井坑内接地扁钢与最下层电缆支架可靠焊接沿内壁成闭路,引出与坑外接地棒焊接,接地棒为∠50×5角钢。所有工井采用方形及圆形铸铁盖板各一块,净空分别为1000×1000及Φ800。

电力管道施工工程施工组织设计方案

通路为新建道路工程,设计围北起豫兴大道,南至开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、开大道北辅道、开大道等9条东西向道路相交,其中开大道为现状道路,开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织 根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

电力排管工程施工设计方案

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工程 2、工程容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000—K0+400) 3、设计单位:光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人流量 较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案

1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm 的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口处用垫起后进行焊接,砼浇筑时,务必振捣密实,防止蜂窝麻面现象出现。 因检查井附属配件较多,为砖砌检查井,支模扎筋养生所需工期较长,所以我们将把它作为重中之重来抓,钢筋的下料及附件制作均另择场地进行,加工好后拉至现场绑扎,以尽量避免影响交通,井身

电力排管施工组织设计方案江娟 长丰

第一章工程简况 一、工程简况 电力井及排管工程施工,钢筋混凝土检查井按设计总体布置,上覆土厚度要符合设计要求。本工程为习友路电力排管(长宁大道-方兴大道)电力电缆排管工程(本次设计的排管为主排,该路段北侧辅排已施工),总长935m,包括电缆工作井、排管、电缆工作井接地装置等。电缆主排(24孔)位于习友路南侧非机动车道下,距道路中心线24M;手孔井位于绿化带上。 二、编制依据:施工图纸、招标文件及其附件、工程量清单,等相关施工规范。 三、工期目标: 1.定额工期:业主(招标文件)要求工期40日历天。 2.承诺工期:我公司承诺工期40日历天。 四、质量目标:创质量、速度、管理一流水平是我们的总目标。我们要以一流的工作、一流的质量、一流的信誉,为社会和用户创造优美、舒适的环境,实现对甲方的承诺。本工程按照合格工程标准进行施工,其中: 1. 分部、分项工程功能全部要达到设计要求。 2. 工程质量全部达到国家现行的施工验收规范标准。 3. 工程质量评定执行GB50303-2002和GB50339-2003,合格。 工程技术数据齐全,并符合安徽省建筑安装工程数据管理规程的要

4. 求。 第二章施工总平面布置图 第三章重点、难点 一、本标段的重点、难点拉管施工是本标段的重点、难点。二、关键施工技术和工艺(一)拖管施工方法如下:开工前做好必要的地质、水文、地下设施(电缆、管道等)、地下文物等情况的调查工作。正对具体情况制定必要的安全技术措施的施工方法,并向施工人员交底,指定专人监护,然后组织施工。、现场勘察1现场勘察的主要目的是查明管线路由施工区域原地下管线的分布情况、走向、埋深、管径及性质,为施工做好准备,以确保拖管施工安全。)本标段各种地下管线产权分属各系统部门,档案资料残缺不全,多(1与现状管线情况不符,根据设计图纸的要求以及以往的施工经验,先将施工区域范围原地下管线的井盖全部打开,探查原地下管线的埋深、管径、走向,结合管线的性质,认真分析管线走向,初步绘制施工区域地下管线分布图,防止发生探查失误。)使用管线探测仪探测施工区域原地下管线的埋深与走向,走访各专2(业管线产权单位,结合初步绘制施工区域地下管线分布图,认真分析地下管线分布情况,进一步细化地下管线分布图的资料。. (3)对可疑地段使用探地雷达对拖管路由区域逐一进行扫描,使用计算机探地专用软件对雷达信号进行分析,和地下管线分布图比对,

电力排管专项施工方案 (1)

电 力 排 管 专 项 施 工 方 案 编写: 批准: 审核: 兴华建设集团有限公司二〇一六年六月十二日

直通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*[宽度]*[深度]m-内径)4座。电力排管施工组织设计方案

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为: 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长0.8公里,10KV主排距中心线9.5米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线9.5米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚4.5mm。CPVC管150(内径),壁厚6.5mm。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 1.1采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 1.2电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。

1.3 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 2.1由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 2.2人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。2.3电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 2.4盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 1.1测量放线。 1.2沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 1.3电缆排管的铺设。 1.4土方回填夯实、余土弃运。

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:xx路(xx路-xx路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1#(含井)至11#(含井)2*6孔(ф150)xx米过路:2*4孔(ф150)100米,4孔(ф150)xx米,6孔(ф150)xx米; 工井部分: 直线井x座,三通井x座,四通井x座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为C7.5,现场整体现浇。工井主筋级别为Ⅱ级钢筋,直径为Ф12~Ф22,构造筋为Ⅰ级钢筋,直径Ф6~Ф10,要求钢筋保护层厚度为3CM,施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为C7.5,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋Ⅱ级钢筋Ф16,构造筋为Ⅰ级钢筋,直径Ф8。排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后,及时召集项目部及投标小组成员,对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一

手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。 3、管线调查 本工程为xx路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729号文件,沪建市(88)第741号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产安排。 8、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要

电力排管工程施工方案

罗源湾开发区松岐中路道路工程(K0+000~K2+774.82) 电力排管工程 专项施工方案 福建省中马建设工程有限公司 年月日

第一章概况 第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供疏港道路工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2 施工技术要点 3.2.1管道位置、管道材料:管道设置在双侧人行道上 管材采用轻质高强、易施工、防化学腐蚀、不生锈、耐水性能好、使用寿命长的玻璃钢电缆保护管。要求管的内壁和端口应光滑无毛刺。弯曲强度大于180Mpa。玻璃钢管长度为4m,采用承插式接口粘结,接头外加橡胶密封圈。标准长度管子配置管枕2付,管枕间距2 m,管枕距接头处为0.1 m,管枕连接采用燕尾销。 3.2.2排管敷设技术要求

1、覆土深度:人行道大于0.5米,车行道大于0.6米。 2、沟槽施工时,要将沟底挖平,夯实,使放在其上的管枕平坦不倾斜,管道放置在保持平直的C15混凝土垫层上。排管纵向坡度大于或等于0.25%控制。 3、排管层间、管间净距不小于20 mm间隙。 4、电力排管与其他管线交叉时原则上通信管道从其上部通过,其余管线均从其下部通过,其间距应符合《城市工程管线综合规划规范》。遇覆土深度不满足或与其他管道净距不满足要求等其它特殊情况可采用混凝土包封。 5、电缆敷设前,所有排管管口采用PVC管口盖封堵,管口盖尺寸须与排管管径匹配。电缆敷设后,电缆与套管之间均用防火防水防水堵料封堵。 6、为增加电力通道的承载力,在电力排管双侧壁、排管间隙及排管顶部采用中粗砂回填;排管应分层敷设,并分层填砂灌水夯实,压实系数应不小于0.94。 7、沟槽土方开挖时,应有防止沟槽两边土体塌方的措施,并不得影响两边建构筑物的安全。 3.2.3工作井设置及安装技术要求 1、工作井设置:考虑到摩擦力,一般直线段不大于60米设置人(手)井,电缆终端、分支处、拐弯处可依据实际情况增加;井内设集水坑,并通过Φ150镀锌旁通管(管口加装止回阀)排放,就近排水雨水检查井。旁通管埋设深度需高于雨水井井底标高,当雨水井底标高浅于人孔井底标高时,旁通管从人孔井侧壁引出。 2、工作井安装设计要求: (1)工作井型式:直通井、三通井采用小型井,四通井采用中型井,工作井内净高1900mm 。 (2)工作井结构:采用混凝土浇注结构。检查井盖采用钢纤维混凝土井盖。

电力管道施工方案

金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件

1、地理地形 本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段,根据规划局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪沟1号桥南桥头止,道路全长1120m,标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080~K1+280段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m,无人行道,本次设计保留现状道路,对两车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道;其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为1.12km,总工程量为电缆排管铺设1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约1.5米。、 二、施工准备 为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。

电力排管施工组织设计.

工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV 进线工程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口 (K0+000—K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼0 160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管400m(0 160PVC-C 管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10 座 6、工期要求:6 月18 日—6 月22 日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1 、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人流量 较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程

以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。 因检查井附属配件较多,为砖砌检查井,支模扎筋养生所需工期较长,所以我们将把它作为重中之重来抓,钢筋的下料及附件制作均另择场地进行,加工好后拉至现场绑扎,以尽量避免影响交通,井身浇筑完毕后,养生至达到设计要求,防止孔洞、漏筋现象发生,报监理工程师认可后,方可进行下道工序施工。 钢筋、排管焊接、绑扎工艺流程如下:

电缆排管施工方案

G230开封至尉氏段改建工程 Mpp电力管开挖施工方案 一、工程概况 G230通武线是《国家公路网规划(2013年~2030年)》中新增国道,北起吉林通化,南至湖北省武汉,是连贯南北的一条国道主干线,是国家公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。本次拟建路段为开封境内市区至尉氏县段,分部起始里程:K28+982.6-K52+445.32,全长23.462公里。 本工程施工的范围为K28+982.6-K52+445.32之间的电缆主线排管施工工作,本段共计施工3位管799m,4位管415m。 二、编制依据 1、电缆排管施工图设计及建设单位提供的其它资料。 2、相关技术规范及验收规范。 3、其他有关的国家及地方强制性规范和标准、有关本项目的技术会议纪要。 4、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 三、施工组织部署 1、项目管理组织

根据本工程的实际情况,我项目分部成立专门施工队伍,负责mpp 电力管开挖施工。 工程项目管理组织机构图 项目经理 项目总工程师生产经理 工区长 各分队施工队长 Mpp施工队 2、施工人员配置 施工人员组织表

3、施工设备 MPP电力排管主要施工设备:挖机1台、混凝土罐车2辆、mpp热熔机两台、20T吊车一台,自卸车一台,50kw发电机一台、混凝土振动棒一个。 4、材料进场 采用浙江飞龙生产的MPP电力排管,内径尺寸为175cm,环刚度大于24,其余指标均满足《DLT 802.7-2010电力电缆用导管》要求。 四、施工技术方案 施工施工流程如下:中线放样→沟槽开挖→浇筑底层混凝土→安装mpp电力管→浇筑包封混凝土→砂砾回填至路床底 1、中线测设 沟槽开挖前,应根据图纸提供的定线依据,施放管道中心线和检查井位置。每个检查井除钉桩外,还要在检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 中线测设时,首先应根据图纸设计的管道起点、终点与转向点的坐标,计算出这些点与附近控制点的关系,再使用全站仪测设定位的方法,通过坐标反算求出测设数据,将其标定于地面,并在起点、终点、平面

电力管道工程施工方案

郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道—京港澳高速辅道)道路(含管网)工程第二标段 电力排管施工方案 编制: 审核: 审批: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 2016年8月10日

目录 1、编制依据---------------------------------------3 2、编制原则---------------------------------------3 3、工程概况---------------------------------------4 4、施工准备---------------------------------------4 5、施工工艺和质量控制-----------------------------5 6、质量保证措施-----------------------------------19 7、安全保证措施-----------------------------------21 8、环境保护、文明施工保证措施---------------------21

一、编制依据 1、郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)道路(含管网)工程电力管道工程施工图设计 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005行业标 准 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011 年版) 5、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 6、《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 7、《接地装置安装》03D501-4 二、编制原则 1、严格遵守施工技术规范,施工规范和《城镇道路工程施工与质量 验收规范》中的有关规定和规范。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济 合理的原则。 3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严格监控,以科学的方 法实行动态管理。 4、实施项目法管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处理,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。 5、坚持对进度、质量、安全全方位的管理,坚持科学技术第一生产 力的原则,确保实现规定目标。 6、充分考虑不利施工进度的各种因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑。并针对本合同段的施工特点、难点、重点进行组织施工和采取必要的措施。 三、工程概况 郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)位于郑州 市郑东新区南部,规划为东西向城市主干道,道路红线55米,线路 西起龙子湖区南部,下穿京港澳高速后与白沙园区规划永盛西路相接。

电力排管施工方案

一、工程概况 本工程为敦化南北路改造工程(北中环街—五龙口街)电力排管工程,全长3.947公里,规划红线宽30米,电力管线位于道路东侧距路中心12-14米处。 二、编制依据 1、施工图。 2、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW183-2008 三、施工组织安排 1、施工区任务分工 施工队由电力施工队队长负责现场施、民工的管理及安全工作。分为4个工区配备4个电力施工队伍进行施工,技术人员负责把关施工中的技术问题,施工现场负责人确保工程顺利进行。 一工区:北中环街——胜利街,1083米,负责人:高杨、高国峰 二工区:北河湾南巷-迎春街,850米,负责人:张磊、贾云 三工区:迎春街-府东街,852米,负责人:蔚洋、勇胜 四工区:府东街-五龙口街,836米,负责人:武吉宝、黄埔向天 2、人员组织机构

相关文档
相关文档 最新文档