文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实现两个就地平衡 消除配电网安全隐患论文

实现两个就地平衡 消除配电网安全隐患论文

实现两个就地平衡 消除配电网安全隐患论文
实现两个就地平衡 消除配电网安全隐患论文

实现两个就地平衡消除配电网安全隐患摘要:三相负荷就地平衡和无功就地平衡,可显著降低线路电流幅值,通过过负荷与电气设备烧坏的关系分析,和隐性损坏与安全隐患的关系分析,从而表明两个就地平衡可以消除中低压配电网线路设备过流引发的安全隐患,对安全可靠供电作用巨大。

关键词:三相负荷就地平衡无功就地平衡降低线路电流

0 引言

我们在农村低压电网降损实践中,研发出就地平衡降损法,它包含两个方面内容:三相负荷就地平衡和无功就地平衡。其可以显著降低中低压线损,但对安全供电作用如何?许多人还不清楚,这里特予分析评述。

1 两个就地平衡降低低压电网电流幅值分析

为更形象地说明问题,特定量分析。设某配电台区,配电变压器50kva,额定电流72a。低压电网负荷有:三相动力负荷20kw,单相负荷20kw。

三相负荷电流,根据p=√3uicosφ,没搞无功就地平衡前系自然功率因数,设cosφ=0.7

i31=p/√3ucosφ=20/√3×0.4×0.7=41.24(a)

搞了随机补偿后,设cosφ=1

i32=p/√3u=20/√3×0.4=28.87(a),即电流降下来30%。

单相负荷电流,设单相负载全为电阻性,cosφ=1

当单相负载分配最偏(即全部接到一相上)时,i11=p/u=

配电网故障分析论文

摘要 配电网是我国电力系统重要组成部分,它的安全稳定运行对整个电力系统的安全稳定起着重要的作用。在我国,电力系统中性点的接地方式对于电网的运行至关重要。目前主要的接地方式有中性点不接地、中性点直接接地、中性点经电阻接地、中性点经消弧线圈接地。我国中、低压配电网中性点大多数采用小电流接地方式,即中性点不接地、经高电阻接地或者经消弧线圈接地。由于城市电力系统的不断发展,电力电缆被广泛的使用,所分布电容也随着增大,从而导致了接地的电容电流大大的超过了运行规程规定,因此为了能瞬时自行熄灭接地电弧,采用了中性点经消弧线圈接地的运行方式,就是我们所常说的谐振接地。当在中性点不接地系统中,发生单相接地故障后,由于故障电流的比较小,系统还能正常运行一段时间,不会对用户供电造成影响。尽管如此,但假如长时间运行,要是则会引起其它更严重的系统故障,破坏整个系统安全运行。所以,要及时找到故障的线路并且切除故障。单相接地故障时,由于故障电流小,尤其在中性点的经消弧线圈接地运行方式中,因为电感电流的补偿作用,使故障电流就更小了,这会给准确的故障选线带来了困难。 目前在我国内已经提出了好多选线方法,不过每种方法都有其适用范围。本课题先简单讲解了各种选线方法所存在的问题和基本原理,接着介绍配电网的中性点的各种主要的接地方式和短路故障类型,主要分析了中性点的不接地系统及中性点的经消弧线圈接地系统在单相接地故障发生时的电气特征量,作为本课题的选线判据理论基础。 广域测量技术是近年来电力系统前沿技术中最活跃的领域之一。该技术是基于同步相量测量技术,在现代高速的通信网络的支持下,对地域广阔的电力系统 运行状态进行监测和分析,为电力系统实时控制和运行服务的系统。广域测量系统对电力系统控制、保护、规划、分析等领域也有着深远的影响。从保护角度出发,还与放射性配电网的自身结构特征结合,来提出了一种基于广域信息的配电网接地故障选线。这种方法是从电力系统的最基本网络方程来出发,利用放射性配电网特征结构信息的矩阵和广域信息完成了对故障线路的判断。跟以往的方法比较,这方法不是利用故障的电流,而是利用通过广域信息来完成故障判断。这方法不仅能够判断线路是否发生对称故障,还能判断线路是否发生也不对称故障,比如:单相短路的接地故障。这方法有明确的物理概念还能判断出本线路末端的故障以及下一条线路出口处的故障。文中利用了33 节点的系统来验证了方法 的有效性。 在配电网中,单相接地故障率最高,尽快选出故障线路,对系统的正常运行具

办公室常见的安全隐患(正式版)

文件编号:TP-AR-L3420 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 办公室常见的安全隐患 (正式版)

办公室常见的安全隐患(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、结构安全;随意拆墙后果严重。一些中山办 公室装修客户不懂房屋结构,随意拆改墙体,严重削 弱了墙体的抗震能力,减少或取消了过梁、圈梁或上 部墙体的支承,造成墙体或楼板的位移,给结构的安 全造成极大隐患;一些住户在原有的楼板上加设墙体 以分隔空间,或者铺装较重的花岗岩、大理石等石材 地板,叠加水泥砂浆层,增加了楼板的永久荷载,可 能导致楼板开裂或折断的危险后果。 2、防火安全;一是装修现场禁止吸烟,不能动 用明火。二要注意在装修中注意采用防火材料。三要 注意家庭装修中的电路施工和电器安装。中山办公室

装修所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。四是用气计量表具宜安装在室内通风良好的地方,严禁在装修中个人擅自更换、拆迁煤气管道、阀门、计量表等设备。五是注意厨房和卫生间热水器等燃具与管道的连接不宜采用软管,如必须使用时,其长度最长不超过1米,两端必须扎牢,软管老化应及时更新。 3、电气安全;电气安装严守规则。中山办公室装修中安全用电关键注意做好以下几点:一是装修时不能将配电盘布置在堆放有可燃物品的上方,防止炽热的熔珠落后将物品引燃。二是电线的选择要考虑用电电流,还要根据环境正确的选择导线类型。三是对电线采取明敷时要防止绝缘层受损,通过可燃装饰物表面时要穿轻质阻燃套,有吊项的房间其吊顶内的电

配电网设备运行维护的风险评估及状态评价方法研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/f92494167.html, 配电网设备运行维护的风险评估及状态评价方法研究 作者:黎锴 来源:《中国科技纵横》2017年第17期 摘要:随着社会不断进步,科技飞速发展,配电网设备技术含量不断增加,设备运行维 护难度明显增加,而配电网设备的安全、稳定运行离不开合理化维护。因此,本文从不同角度入手客观阐述了配电网设备运行维护的风险评估以及状态评价方法。 关键词:配电网设备;运行维护;风险评估;状态评价方法 中图分类号:TM732 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)17-0139-01 1 配电网设备运行维护的风险评估方法 在经济发展的浪潮中,社会大众的生活水平大幅度提高,加上科技迅猛发展,配电网设备安全以及稳定运行方面已被提出全新的要求,急需要做好配电网设备运行维护工作。在运行维护方面,电力企业要根据配电网设备特点、性质、功能等,进行合理化的风险评估以及状态评价,及时解决配电网设备运行中出现的隐患问题,最大化降低故障问题发生率,促使配电网设备处于高效运行中。就配电网设备而言,如果没有超过使用期限,设备运行使用具体时间、设备故障发生率二者间存在某种必然联系,具有一定的规律性,加上配电网各设备故障发生次数、发生率各不相同,电力企业可以在统计分析配电网具体运行情况的基础上,准确把握设备故障发生规律,客观分析配电网设备各方面重要参数,科学预测设备运行状态,客观评价配电网设备零部件性能等,准确把握极易出现的各类风险,科学展开维护运行工作。就风险评估而言,主要体现在两个方面,即配电网设备自身风险以及故障风险。电力企业需要多层次客观评估配电网多个方面,比如,配电网设备风险发生率、资产具体损失度,要以配电网设备状态评价为基点,客观评估配电网设备风险,要采用先进的技术,借助信息化手段,构建全新的风险“评估、状态评价”体系,要加大对设备风险评估监督力度,全方位动态监督,确保配电网设备一系列风险评估工作有序开展,最大化提高风险评估整体质量。 在风险评估之前,相关人员要做好各方面准备工作,全方位客观了解配电网设备各方面信息,比如,状态评价结果等级,客观分析配电网设备各类故障案例,设备可能性故障、故障严重程度。相关人员要根据配电网状态评价结果等,严格按照具体要求,科学计算配电网运行中设备故障发生的平均概率,客观分析综合设备量化数值,优化利用特定算法等,概算配电网设备故障处理情况、设备具体损耗程度等,全方位客观评估配电网设备风险的基础上,明确风险评估具体量化数值,科学量化各类风险程度,便于采取针对性措施科学处理风险。在此过程中,相关人员要以资产净值、资产损耗程度为媒介,科学评估配电网设备资产数值,要围绕风险数值,全方位科学判断设备风险,综合分析配电网设备使用周期、运行环境、故障发生率

配电网常见故障分析及相应措施

编号:SM-ZD-32163 配电网常见故障分析及相 应措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电网常见故障分析及相应措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 农用配电网负荷分散、线路长、设备数量多、运行维护条件差、保护措施少。在运行中不仅要承受机械和电气负荷,还要经受风、霜、雨、雪等各种因素的侵扰,因而故障机率较大。除不可抗拒的自然灾害造成的事故外,通常发生的故障有: 1、导线接头电阻较大,运行时因接头高温氧化而烧断。 2、引线间或引线与设备端子间连接不良、接触电阻较大,导致引线烧断或设备端子、接线柱损坏。 3 因跌落式熔断器等开关设备的动静触头接触不良造成的触头烧毁、损坏及设备缺相运行的假象。 4 未按规定及时清理、确保防护区内外的树木及其他较高的物体;设备安装不正确、固定不牢致使运行中造成带电体之间或带电体对地间隙不足,造成线路间歇性接地、金属性接地、甚至相间短路。

城市配电网风险评估方法研究-最新范文

城市配电网风险评估方法研究 1评估步骤 配电网风险评估的首要任务是对风险进行分析、评价。其主要步骤为:a.确定元件的停运模型,元件停运是配电网故障的根本原因,风险评估首先要确定元件的停运模型;b.选择系统状态和计算它们的概率;系统状态的选择方法有两种:状态枚举和蒙特卡罗模拟,前者适合结构简单,失效概率小的系统,后者适合复杂工况,严重事件多的系统;c.评估所选择状态的严重程度;关于严重程度的确定,学者们的方法不一;d.计算风险指标。虽然在某些情况下可以计算指标的概率分布,在配电网风险评估中,大多数指标都是随机变量的期望值。 2评估方法 配电网风险评估的方法分为确定性方法和概率性方法,确定性方法是在预期的故障发生下,研究系统风险水平。由于确定性方法只能预想一些故障重数较少的故障类型的事故后果,而且不能给出事故发生的可能性到底有多大,所以,近年来确定性方法已经逐渐为概率性方法所取代。概率性评价方法是根据元件故障和修复的统计值,通过计算得到系统和节点的运行参数变化区间和风险指标,从而对系统的风险水平有一个较为全面和客观的评价。概率性风险评价方法分为解析法和模拟法两种。 2.1解析法 解析法基于元件可靠性模型,通过对系统故障进行枚举实现,但由于系统的故障状态数随着系统元件数量的增加成正比增长,故当系统较

大时,系统的故障状态将很多,一般方法计算量将相当大。因此理想的解析法应能快速处理大规模复杂中压配网。解析法又可分为状态空间法、网络法和系统状态枚举法3类。 2.2模拟法 模拟法主要是通过蒙特卡洛模拟进行配电网风险评估。蒙特卡罗抽样方法又称随机抽样方法,其基本思想是:为了求解一个问题,首先建立一个概率模拟或随机过程,使它的参数等于问题的解,然后通过对模型或过程的观察来抽样实验,以计算所求参数的统计特征,最后给出所求问题的近似解,并给出解的精度或误差。蒙特卡罗方法就其本质而言是一种概率模拟方法。 3结论与展望 本文总结了配电网安全风险已有的评估方法,并在对各种研究方法及理论进行了分类,在以后的发展中,配电网风险评估的主要研究重点应在三个个方面:a.智能电网条件下的多风险因素;b.利用智能电子设备获取更完备的数据信息;c.统一风险评估模型和风险指标体系。作者:张国超孙成龙王壮单位:东北电力大学电气工程学院奎屯市供电公司牡丹江供电公司

第1章配电网故障分析

第一章配电网故障分析 第一节配电网的三相短路 电力系统发生短路故障时,将造成断路器跳闸。监控会听到蜂鸣器响,会看到控制回路的监视灯绿灯闪光、保护动作光字牌亮,有关回路的电流表、有功表、无功表的指示为零。如果有上述情况,说明系统有短路故障发生,应按照事故处理原则进行处理。 三相短路和其它短路相比,三相短路时电流比其它短路时的短路电流大,对系统的冲击大。 一、短路的基本知识 (一)短路的定义及类型 电网发生短路是最常见的一种型式。所谓短路是指电力网正常运行情况以外的一切相与相之间的短接,在中性点直接接地系统中还包括一相或多相接地。 电力网中短路的基本类型有:三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。分别用符号k(3)、k(2)、k(1)、k(1,1)、见图1-1。 图1-1短路的类型 a) 三相短路b) 两相短路c) 单相接地短路d) 两相接地短路

(二)短路产生的原因 发生短路的主要原因是由于各种因素使电气设备的载流部分的绝缘损坏。这种损坏可能是由于设备长期运行使绝缘自然老化或由于设备本身不合格、绝缘强度不够而被正常电压击穿,或设备绝缘正常而被过电压(包括雷电过电压)击穿,或者是设备绝缘受到外力损伤而造成短路。 工作人员由于未遵守安全操作规程而发生误操作,或者误将低电压的设备接入较高电压的电路中,也可能造成短路。 另外,鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间,或者咬坏设备导线电缆的绝缘,也是导致短路的一个原因。 (三)短路的危害 短路后,短路电流比正常电流大得多;在大电力系统中,短路电流可达几万安甚至几十万安。如此大的短路电流可对供电系统产生极大的危害,即 (1)短路时要产生很大的电动力和很高的温度,而使故障元件和短路电路中的其他元件损坏。 (2)短路时电压下降较大,特别是离短路点越近电压下降越厉害,严重影响电气设备的正常运行。 (3)短路可造成停电,而且短路点越靠近电源,停电范围越大,给国民经济造成的损失也越大。 (4)严重的短路要影响电力系统运行的稳定性,可使并列运行的发电机组失去同步,造成系统解列。 (5)不对称短路,将产生零序电流,由此产生的磁场,对附近的通信线路、电子设备等产生干扰,影响其正常运行,甚至使之发生误动作。 由此可见,短路的后果是十分严重的,因此必须尽力设法消除可能引起短路的一切因素;同时需要进行短路电流计算,以便正确地选择电气设备,使设备具有足够的动稳定性和热稳定性,以保证在发生可能有的最大短路电流时不致损坏。为了选择切除短路故障的开关设备、整定继电保护装置的动作值等也必须计算短路电流。 二、三相短路的分析 (一)无限大容量电力系统发生三相短路时的物理过程 无限大容量电力系统,指其容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统,当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所母线上的电压能基本维持不变。如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的5%~10%,或电力系统容量超过用户供电系统容量50倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 对一般工厂供电系统来说,由于工厂供电系统的容量远比电力系统总容量小,而阻抗又较电力系统大得多,因此工厂供电系统内发生短路时,电力系统变电所线上的电压几乎维持

配电室常见安全隐患

配电室常见安全隐患 摘要】电气设备都放置在专门的配电室内,它也是配电网的重要组成部分,同时,还是城市用户、厂区电能分配的枢经和中转中心。但是,化工厂区配电室存 在着很多安全隐患——配电室的使用时间一般都很久,但维护却跟不上,长此以往,安全就没有保障。所以,笔者接下来主要会针对化工厂区配电室的隐患问题 进行阐述与分析,并提出一些可行的解决办法。 【关键词】;化工厂区配电室;隐患;防范措施 一配电室的重要性 配电室的重要性决定了其不可忽视的地位,接下来笔者将从三个方面逐一进 行详述:①电力中转、②电力控制、③电能保护,作为输电的中转站,这三个 方面是配电室的首要之务。第一方面,大型供电站的电能之所以能传输给各个家 庭和满足工业需求,是先通过配电线路传输给的配电站,再经配电站输送给各个 领域。从第二个方面即电力控制的角度来看,配电室装有无功补偿柜,这个无常 补偿柜的存在就是为了控制电力;从第三个方面来看,供电站将电能输送给配电 室之后,电能较大,配电室先对其进行集中管理,再分配给各家,这样的中转程 序在一定程度上可以保障电能输送的正确性。以上情况讲述的都是这些功能正常 运转下的各项优势。那么,假设这些功能因维护不善无法运转时,又会发生什么呢?其实大家都心知肚明却又视而不见罢了!配电室的各项性能下降或终止后, 必将无法给农户供电,影响他们的正常生活和生产。因此,配电室必须被重视起来,将隐患消除掉,提高配电能力整体水平,保证供电正常。 二、配电室存在的隐患及防范措施 1配电室高压段的隐患和防范措施 在电力系统中,发电厂发出的电能向远方传输时,为了减少线路上的电能损耗,需要升高电压,为了满足所有电压用电的需求,有需要降低电压,这就是变 压器的作用。这就需要我们对变压器巡检和日常检查格外重视,巡检次数以及巡 检内容应严格按照规定来,例如,要注意是否有声音异常,变压器通风设备是否 正常,有无放电声还有油位和油温是否正常等。我们需要细化日常巡检内容和定 期巡检内容的划分,而一般情况下很少有厂区有关负责人会按照规定检查频度来 检查这些东西,这就很容易导致负载电路短路问题,轻则导致跳闸,而一旦厂区 有其他大型设备通电使用,则会导致这些设备突然断电,造成设备损坏。同时, 配电室高压段的安全检测也会有一定的疏漏,这通常是由于配电室工作人员工作 态度的不认真或失误,配电柜操作地面无绝缘胶垫,易导致操作、维修人员在施 工过程中接地从而发生触电事故,这也会导致高压段配电室部分出现隐患。 为解决上述这些隐患,可以对相关工作人员加强安全教育,每周或每月都进行一 次安全培训,进一步的普及培训知识,并加强高压段配电室部分的绝缘设置,即 使在维护通道也应铺设绝缘胶垫,同时,应按《HSE教育培训管理办法》开展安 全用具、消防器材配备齐全、摆放整齐,定期检验并进行记录、标识,在配电室 配备安全用具,包括接地线、绝缘手套、绝缘靴、验电器、令克棒、遮栏、各种 标示牌等,此外,还要定期更换投放鼠药,将防鼠工作做到位,按规定时间和路 线进行设备点巡检,注意配电室内卫生。 2配电室漏水的隐患和防范措施 配电室长久使用之后,就会发生渗漏,雨水等进入配电柜之后就会腐蚀配电柜,这会影响配电柜的正常使用;如果雨水渗透严重,其危害程度将大幅度增长,

配电网生产运行管理的安全风险评估应用分析

配电网生产运行管理的安全风险评估应用分析 在当前配电网管理正在进行广泛深刻的变革,三集五大管理体系建设持续推进,原有电网运行管理机制逐渐被打破,新的运行维护模式不断涌现带来了很多便利的同时也导致新的安全危险点的出现。因此,迫切需要强化安全风险评估体系在实际工作中的应用和进一步的完善发展,努力使应用覆盖到包括中低压配电网,运行管理、检修管理、现场作业在内的整个电网管理体系中,从而为配电网能够持续安全经济可靠供电做出保障。 标签:配电网;生产运行管理;安全风险评估 1风险评估与状态评价体系的概述 由于配电网设备具有不同的使用寿命,因此配电网设备的操作和故障之间的频率是规律的。由于每个设备的故障频率和使用寿命实际上是有关系的,因此在确认配电网状况的统计分析时,可以总结出现故障的规律。一般而言,设备故障率包括三个主要阶段:初始阶段、罕见阶段和耗尽阶段。参与人员分析停机时间法,配电网设备的完整性不断发展,可以预测设备的趋势和状况。具体来说,是创建系统的过程:1).评估配电网设备的一般运行情况,评估各种设备各部件的性能状况,最后量化网络设备各项的状态值。2).在网络设备的每个级别定义评估标准,并且基于该标准分配分发网络的最终状态,在评估设备的状况时,获得适当的结果。3).根据配电网现有设备的评估结果,综合计算设备故障概率,计算设备价值,科学风险评估结果。4).根据分销网络的风险价值划分风险等级,并根据风险评估和具体应用的结果适当分配不同的风险等级。 2配电网运行管理的风险评估方法 2.1自然因素 能够影响到配网正常运行的自然因素主要是一些无法抗拒的灾害性天气,例如在我国南方较为多见的雷暴天气、夏季多发的洪水、冻雪以及地震等自然灾害。在2008 年,长江流域南部突发的强冻雪天气,多数输电线路被冻雪压坏,供电中断,导致大面积停电事故发生,严重影响了人民群众生活质降低其抵抗自然灾害的能力,导致合闸或供电中断由于电网设备未能及时更新,在用的设备已经无法满足现行的各项工艺技术标准,导致电网存在自身缺陷。2.2社会因素 社会因素对配网运行的影响的原因比较复杂,除了电网的配网设备被意外损毁之外,也与某些地区配网技术不成熟有关。随着国家经济的不断发展及城市化的进程不断加快,对供电的需求也在不断的提高,但配套的区域配电网并没有能够做到同步的提升,配电能力无法满足电力市场的需求,两者之间没有能够做到协调发展。这种现象在经济比较发达的地区更为明显,城市化和工业化的快速发展使得地面建筑不断变多,部分地区甚至出现了占用配网建设空间的情况。尤其是在城市郊区和城乡结合部,随着许多高层建筑的不断建立,对土地的需求也越

配电网常见故障分析及相应措施详细版

文件编号:GD/FS-9752 (解决方案范本系列) 配电网常见故障分析及相 应措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

配电网常见故障分析及相应措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 农用配电网负荷分散、线路长、设备数量多、运行维护条件差、保护措施少。在运行中不仅要承受机械和电气负荷,还要经受风、霜、雨、雪等各种因素的侵扰,因而故障机率较大。除不可抗拒的自然灾害造成的事故外,通常发生的故障有: 1、导线接头电阻较大,运行时因接头高温氧化而烧断。 2、引线间或引线与设备端子间连接不良、接触电阻较大,导致引线烧断或设备端子、接线柱损坏。 3 因跌落式熔断器等开关设备的动静触头接触不良造成的触头烧毁、损坏及设备缺相运行的假象。

4 未按规定及时清理、确保防护区内外的树木及其他较高的物体;设备安装不正确、固定不牢致使运行中造成带电体之间或带电体对地间隙不足,造成线路间歇性接地、金属性接地、甚至相间短路。 5、保护设备安装不当或安装不正确,造成保护设备误动、拒动,甚至设备损坏、越级跳闸的事故。 6、设备容量与安装地点的容量不符、变压器偏相运行,导致设备温升过高、绝缘下降,甚至烧毁设备的事故。 7、因过电压等原因造成的电瓷闪络、爆碎,甚至绝缘击穿,设备损坏。 8、绝缘电瓷因老化而产生的绝缘下降、裂纹、折断等导致的线路接地及短路事故。 9、因操作不当引起的设备损坏及相间短路事故。

电气隐患排查常见隐患

作为安全生产一线的安全员,在日常的隐患排查工作中,你是每天都认真排查隐患,还是只重形式、走过场?是不错过任何一个隐患细节,还是马马虎虎、睁只眼闭只眼全当没看见? 隐患不容小觑,这一刻的忽视,下一刻就可能发生事故,而遭遇事故的那个人,极有可能就是自己。 为生命负责,对工作严谨,才是合格的安全员。 以下这些安全隐患都来自一线,作为一线的安全员,你平日真的都排查到位了吗? 隐患01 排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》5.2:用电产品应具有符合规定的铭牌或标志,以满足安全、使用和维护的要求。 隐患02 排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.5:一般环境下,用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间,且不宜堆放易燃易爆和腐蚀性物品。 隐患03 排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.5:一般环境下,用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间,且不宜堆放易燃易爆和腐蚀性物品。 隐患04

排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.13:保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。 隐患05 排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.16:插头和插座应按规定正确接线。 隐患06 排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》7.3:用电产品拆除时,应对原来的电源端做妥善处理,不应使用任何可能带电的导电部门外露。 隐患07 排查依据:DL/T 5162.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第17部分:电气照明装置施工质量检验 3.0.2:照明配电箱安装强度应牢固。 隐患08 排查依据:DL/T 5162.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第17部分:电气照明装置施工质量检验 3.0.2:照明配电箱(板)内部无干净、无杂物。 隐患09 排查依据:DL/T 5162.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第17部分:电气照明装置施工质量检验 3.0.2:照明配电箱(板)控制回路标识齐全清晰。

城市配电网故障分析及防范措施

城市配电网故障分析及防范措施 发表时间:2017-09-22T15:18:21.147Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:郭也畅 [导读] 配电室配变442台、柱上变压器932台、箱式变压器697台;管辖的开关设备共计818台,其中环网柜259台,电缆分支箱246台,柱上开关313台。 (国网四川省电力公司内江供电公司四川省内江市 641100) 内江供电公司管辖的城网线路(含三县县城区)共计205条,线路总长度756.46kM,其中电缆线路430.03kM,架空绝线路264.56kM,架空裸导线61.87kM。管辖的公用配变总台数2071台,配变总容量为1059.68MVA,其中配电室配变442台、柱上变压器932台、箱式变压器697台;管辖的开关设备共计818台,其中环网柜259台,电缆分支箱246台,柱上开关313台。 一、城市配电网故障情况分析 1、总体情况 2016年内江供电公司城网线路共发生线路跳闸及处缺停电181条次,相比去年增加了35.1%(去年134条次)。其中重合成功39条次,相比去年减少了35%(去年60条次);重合不成功90条次,相比去年增加了21.6%(去年74条次),主动处缺停电52条次。10kV线路年故障停运率18.8次/百公里,相对去年12.3次/百公里上升了52.8%。 备注:内江供电公司从2016年7月开始统计停电处缺情况。 各地区2016年重合闸成功的情况,隆昌县城18条次,内江城区10条次,资中县城9条次,威远县城2条次;各地区2016年重合闸不成功的情况,内江城区52条次,隆昌县城23条次,资中县城12条次,威远县城3条次;各地区2016年主动停电处缺的情况(从16年7月开始统计),资中县城18条次,东兴18条次,威远县城9条次,隆昌县城7条次。 从各地区2015年、2016年城网线路跳闸重合成功、不成功两项情况对比来看,威远县城相比去年两项数据均有所下降;内江城区、隆昌县城、资中县城相比去年跳闸重合成功有所下降,但跳闸重合不成功均有所上升。 3、故障停运原因分析 内江供电公司2016年城网线路跳闸重合不成功及停运处缺共计142次,其中公用设备故障:38次;用户设备引起:30次;雷雨天气:25次;原因不明,试送成功:18次;外力破坏:9次;树竹:6次;异物:3次;因火灾、内涝等主动停运6次;其它原因主动停运(配合迁改、限电等)7次。 分析可知,2016年城网故障停运的主要原因为公用设备故障、用户设备故障、雷雨天气。

配电网故障原因分析及处理措施

配电网故障原因分析及处理措施 发表时间:2019-01-25T15:41:59.737Z 来源:《电力设备》2018年第25期作者:孙德达[导读] 【摘要】配电网具有覆盖面积广,运行环境复杂,供电客户多样等特点,运行过程中易受多种因素影响,本文针对目前造成配电网运行故障的不同原因、特点、停电时间长短、故障处理快慢等进行总结分析,并提出相应处理措施,通过措施的制定,减少配电网故障发生的次数,缩短用户停电时间,提高供电可靠性。 (国网山东省电力公司东营供电公司山东东营 257091) 【摘要】配电网具有覆盖面积广,运行环境复杂,供电客户多样等特点,运行过程中易受多种因素影响,本文针对目前造成配电网运行故障的不同原因、特点、停电时间长短、故障处理快慢等进行总结分析,并提出相应处理措施,通过措施的制定,减少配电网故障发生的次数,缩短用户停电时间,提高供电可靠性。【关键词】配电网故障处理措施当前,随着生活水平的提高,居民家庭智能化电气设备越来越多,对电能的依赖度日益提升,同时对供电服务水平也提出了更高要求。因此与客户供电联系紧密的配电网安全稳定供电显得尤为重要。配电网不但包括了配电线路,还包括了配电设备、保护设备、智能终端、通信设备等,具有覆盖范围大、设备种类多、用户分布广的特点。配电网的特点决定了其易受外部因素及自身设备问题影响容易出线故障,故障地发生严重影响供电可靠性,对居民满意用电产生不利影响。通过研究配电网故障原因,总结经验,制定防范措施,降低配电网故障发生频率,缩短停电时间,提高供电可靠性。本文针对配电网运行过程中遇到的故障原因进行总结分析,并针对不同原因提出故障防范处理措施,为配电网故障处理提供参考。通过对配网日常运行过程中故障原因进行统计,得出一般造成配电线路开关跳闸的故障主要有以下五种情况: 1、异物电网运行所处自然环境复杂,易受各种外部因素影响,如彩带、塑料薄膜、方便袋、风筝、鸟类、鸟巢等,这些异物搭落配网线路极易造成线路跳闸,造成用户停电。此类故障属于瞬时性外力因素造成线路跳闸,故障跳闸发生后重合成功的概率较大;对于此类造成的非瞬时性故障,可通过巡视人员现场快速处理后恢复供电。此类故障对线路停电时间影响较小,与电网运行所处环境关系较大,在自然植被茂盛或大风天气频发地区出现情况较多。此类故障可以通过加强配电线路巡视力度,缩短线路巡视周期,结合当地季节及天气情况制定相应线路巡视计划减少此类故障发生。 2、人为因素当前,人们在生产生活行动有时会对电网造成影响。施工机械作业伤及地下电缆设施,起重高空作业有可能发生误碰架空电力线路的情况,配电线路与路灯灯杆的安全距离不足,电力电缆偷盗情况及汽车撞击及农民农作物废物的焚烧等。此类因素是因人类行为活动造成,一般情况下可以避免,此类一般会造成线路永久性故障,处理难度大,涉及因素多,恢复送电所需时间长。此类故障可在施工、市政路灯建设、农作时节普及宣传电力知识,加强联系沟通,防范电力故障发生因素,避免电网故障发生,。 3、电力设备损坏此类故障是指电力线路如架空导线、电缆、环网柜等或附属物如绝缘子、弓子线、避雷器等发生损坏导致线路发生故障。电力线路及附属设备运行过程中因质量不过关、运行老化、施工建设不良、雷击等因素造成损害。因配电线路设备种类较多,此类型故障也多种多样。严重的如架空线路断线、电缆绝缘击穿、配电环网柜开闭所烧毁、隔离刀闸触刀缺陷等,一般性故障如避雷器击穿、绝缘子损坏、环网柜受潮进水。此类型故障停电时间、处理难易造成影响因故障类型不同而不同。严重性故障需要线路停运进行处理,且故障处理难度大,耗时长,停电时间久;一般性故障处理简单,时间短,对用户影响较小。此类故障需要配电运维人员对线路及设备进行周期性检查,发现隐患缺陷及时处理,避免问题扩大造成故障 4、自然灾害配网架空线路及附属设备裸露在自然环境中,极易受到自然环境的影响和损害。大风会导致导线舞动,树木剐蹭导线造成线路跳闸,雾霾会导致线路闪络、雷电会导致线路误跳闸及大气过电压,绝缘层遭破坏,雨雪天气会导致绝缘能力降低,温度低易结冰,易造成倒杆或断线。此类故障为配电网常见故障,多发于冬夏两季或沿海地区。此类故障与天气因素密切相关,对电网影响较大,此类故障发生时会呈现短时间多地点多条次线路故障,造成的停电范围较其他因素大,处理相对困难,给人员分配及有序抢修带来挑战。此类故障应密切关注天气状况,遇有雷雨、大风、降雪、降霜、冰雹等天气时,应积极制定极端天气电网应急处理预案,确保电网故障发生时第一时间抢修。 5、用户因素随着经济生产规模的扩大化,接入配电网系统的用户数量越来越多,电网在承担日益增长的用电需求的同时,也面临用户管理难度增大,用户故障增多的情况。用户用电习惯不良、操作不规范、设备质量出现问题、运行维护水平低等都可能造成用户设备故障引起线路跳闸。虽然当前智能用户分界开关在用户发生故障时能有效隔离用户故障,避免线路跳闸,但在老旧小区及用户密集区,不易进行智能设备安装改造,且当前设备存在保护定值整定困难,设备可靠性低,误动作等情况。当前用户因素造成的跳闸已成为电网故障的主要原因,减少用户因素的跳闸可有效降低电网故障发生频率。用户因素故障造成的停电时间较短,可通过将故障用户隔离恢复送电。配电网故障因素多样,故障类型千差万别,不同故障造成停电影响大小不同。为保障用电客户可靠用电,全心服务社会经济发展,针对不同故障因素,通过制定改进措施,提高供电可靠性,减少故障发生。要进一步加强用户用电指导及用户设备检查力度,针对恶劣天气提前安排人员设备车辆做好预备工作,强化电网设备管理优化设备巡检周期,加强施工工地及起重作业现场等有可能危及电力设施的生产现场联系沟通,避免故障发生,对影响线路的树枝、路灯等设备要及时处理。智能配电自动化系统要不断升级以适应配电网地发展,增加智能化终端设备覆盖范围,提升配网智能监控和调控水平。配网调度人员要善于总结分析常见配网故障,对常见故障原因及多频次跳闸线路寻根究底,制定有效地防范措施,减少常见故障的发生。配电网作为电能接收后分配的重要一环,与客户联系紧密,相信通过故障原因的分析和措施的制定,可以减少配电网故障发生,确保客户稳定用电,提升配电网供电可靠性。参考文献:

办公室常见的安全隐患(新版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 办公室常见的安全隐患(新版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

办公室常见的安全隐患(新版) 1、结构安全;随意拆墙后果严重。一些中山办公室装修客户不懂房屋结构,随意拆改墙体,严重削弱了墙体的抗震能力,减少或取消了过梁、圈梁或上部墙体的支承,造成墙体或楼板的位移,给结构的安全造成极大隐患;一些住户在原有的楼板上加设墙体以分隔空间,或者铺装较重的花岗岩、大理石等石材地板,叠加水泥砂浆层,增加了楼板的永久荷载,可能导致楼板开裂或折断的危险后果。 2、防火安全;一是装修现场禁止吸烟,不能动用明火。二要注意在装修中注意采用防火材料。三要注意家庭装修中的电路施工和电器安装。中山办公室装修所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。四是用气计量表具宜安装在室内通风良好的地方,严禁在装修中个

人擅自更换、拆迁煤气管道、阀门、计量表等设备。五是注意厨房和卫生间热水器等燃具与管道的连接不宜采用软管,如必须使用时,其长度最长不超过1米,两端必须扎牢,软管老化应及时更新。 3、电气安全;电气安装严守规则。中山办公室装修中安全用电关键注意做好以下几点:一是装修时不能将配电盘布置在堆放有可燃物品的上方,防止炽热的熔珠落后将物品引燃。二是电线的选择要考虑用电电流,还要根据环境正确的选择导线类型。三是对电线采取明敷时要防止绝缘层受损,通过可燃装饰物表面时要穿轻质阻燃套,有吊项的房间其吊顶内的电线应采用金属管配线。四是安装电气线路时,一定要加装带有漏电保护开关的配电箱。 4、施工安全;施工安全同样重要。中山办公室装修时,装修材料放置妥当,尖角物品要适当预保护,防止碰撞受伤。高空作业要做好安全措施,配备足够的高空作业装备。稳固天花板工程、安装灯具等,一定要打好膨胀螺丝,多打一点以防万一。施工时,不应太大量施工,保持一定的限度。以免空气中含有大量有毒物质而造成中毒、爆炸等意外调试油漆、油漆施工等都应保持室内通风。使

配电网论文题目

配电网故障恢复与网络重构 [1]邹必昌.含分布式发电的配电网重构与故障恢复算法研究[D].武汉大学 2012 [2]潘淑文加权复杂网络抗毁性及其故障恢复技术研究[D].北京邮电大学 2011 [3]周永勇.配电网故障诊断、定位及恢复方法研究[D].重庆大学2010 [4]丁同奎.配电网故障定位、隔离及网络重构的研究[D].东南大学2006 [5]周睿.配电网故障定位与网络重构算法的研究[D].哈尔滨工业大学 2008 [6]姚玉海.基于网络重构和电容器投切的配电网综合优化研究[D].华北电力大学 2012 配电网脆弱性分析与可靠性评估 [1]汪隆君.电网可靠性评估方法及可靠性基础理论研究[D].华南理工大学 2010 [2]何禹清.配电网快速可靠性评估及重构方法研究[D].湖南大学2011 [3]王浩鸣.含分布式电源的配电系统可靠性评估方法研究[D].天津大学 2012

[4]任婷婷.改进网络等值法在配电网可靠性评估中的应用研究[D].太原理工大学 2012 [5]吴颖超.含分布式电源的配电网可靠性评估[D].华北电力大学2011 [6]王新智.电网可靠性评估模型及其在高压配电网中的应用[D].重庆大学 2005 [7]郑幸.基于蒙特卡洛法的配电网可靠性评估[D].华中科技大学2011 配电网快速仿真与模拟 [1]周博曦.基于IEC 61968标准的配电网潮流计算系统开发[D].山东大学 2012 [2]徐臣.配电快速仿真及其分布式智能系统关键问题研究[D].天津大学 2009 [3]马其燕.智能配电网运行方式优化和自愈控制研究[D].华北电力大学(北京)2010 [4]康文文.面向智能配电网的快速故障检测与隔离技术研究[D].山东大学 2011 [5]许琪.基于配电网的馈线自动化算法及仿真研究[D].江苏科技大学 2012

配电网常见故障分析及相应措施正式样本

文件编号:TP-AR-L4999 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电网常见故障分析及 相应措施正式样本

配电网常见故障分析及相应措施正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 农用配电网负荷分散、线路长、设备数量多、运 行维护条件差、保护措施少。在运行中不仅要承受机 械和电气负荷,还要经受风、霜、雨、雪等各种因素 的侵扰,因而故障机率较大。除不可抗拒的自然灾害 造成的事故外,通常发生的故障有: 1、导线接头电阻较大,运行时因接头高温氧化 而烧断。 2、引线间或引线与设备端子间连接不良、接触 电阻较大,导致引线烧断或设备端子、接线柱损坏。 3 因跌落式熔断器等开关设备的动静触头接触不

良造成的触头烧毁、损坏及设备缺相运行的假象。 4 未按规定及时清理、确保防护区内外的树木及其他较高的物体;设备安装不正确、固定不牢致使运行中造成带电体之间或带电体对地间隙不足,造成线路间歇性接地、金属性接地、甚至相间短路。 5、保护设备安装不当或安装不正确,造成保护设备误动、拒动,甚至设备损坏、越级跳闸的事故。 6、设备容量与安装地点的容量不符、变压器偏相运行,导致设备温升过高、绝缘下降,甚至烧毁设备的事故。 7、因过电压等原因造成的电瓷闪络、爆碎,甚至绝缘击穿,设备损坏。 8、绝缘电瓷因老化而产生的绝缘下降、裂纹、折断等导致的线路接地及短路事故。 9、因操作不当引起的设备损坏及相间短路事

解析配电网的故障分析及维护对策

解析配电网的故障分析及维护对策 我国经济发展水平的不断提升,使得电能在社会生活和生产中发挥着越来越重要的作用。因此,保障电能的可靠供应具有非常重要的意义。与用电关系最近的电力网络就是配电网,为了保障配电网的正常运行,在建成投入使用以后,需要对配电网做配套的运行维护。在本文中,首先对配电网的故障进行了分析,并在此基础上对其维护对策进行了探讨,仅供参考。 标签:配电网;故障;维护对策 1.引言 随着我国经济社会的不断发展,人们日常生产与生活中对于电能的需求量越来越大,因此,采取有效的维护措施确保配电网运行的安全可靠性十分必要。配电网在外力作用、线路管理等方面的影响下,会出现一定的故障,这些故障的发生不仅会使得供电企业的经济效益受到影响,而且对于人们的生产与生活来说也是十分不利的。配電网涉及的面积广泛,并且路径十分复杂,而且地区不同,其配电设备、线路的质量与损耗等情况也是不尽相同的,因此,其受到外界因素影响的可能性是十分大的。在本文中,重点对配电网的故障以及其维护对策进行了探讨,以期为配电网的安全稳定运行提供保障。 2.配电网常见的故障分析 2.1因外力因素引起的配电网故障。 对现阶段我国的配电网进行分析,电力资源的用户端为其主要的面向对象,因此,配电网线路的通道相对来说是比较复杂的。具体表现在:很多配电网线路会跨越交通道路、建筑结构以及堆积物等方面,这会在很大程度上增加配电网线路发生故障的可能性。从现在的总体形势来看,在部分城区中,大多数配网线路的建设会选择在交通道路的边缘进行,这样一来,不仅会使得城区内部分违章驾驶的存在致使电杆断裂问题发生的几率上升,而且一些路面开挖等城建作业会在很大程度上影响到配电网线路的正常运行。另外,在配网线路架空的时候,由于铺设的路径一般比较长而且跨度也是比较大的,再加上地形相对比较复杂,因而会在很大程度上增加雷电等自然灾害对配电网线路产生的影响,甚至会造成停电致使安全事故的发生。 2.2市政工程建设引起的配网故障。 我国城市化进程的不断加快,在很大程度上推动了市政工程的建设与发展。但是,人们的生活质量与生活水平在不断改善的同时,却也在一定程度上忽视了市政工程的建设引起的配电网故障问题。比如说,在进行城市绿化期间,如果相关的工作人员对于树障的清理工作认识不够全面,会极大地增加配电网出现故障的几率,尤其是在一些天气比较恶劣的时候,断裂的树枝搭在线路上,极易引发

相关文档
相关文档 最新文档