感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明

书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机。

一、安装要求:

1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、

雨淋,方便安装维修之场所;

2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管,

请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量;

3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不

良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。

注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工!

(2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层!

二、开机准备

首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确:

1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位

线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;单相电源相线为L,中线为N,地线为E。]

2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安

装示意图)

3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来

配用冷冻介质)

4、水冷式检查冷却水泵运行方向及水塔风机是否逆转(如水泵是三相,逆转须

将电源相位线中任意二相对换,接妥后再把开关合上即可)。

三、操作顺序

1、首先打开冷冻、冷却管路阀门,保证水路畅通。

2、将总电源开关开启送上电源。

3、水冷式冷却水塔和冷却水泵不受本机控制时,先开启冷却水塔和冷却水泵,

保证冷却水正常循环。

4、准备就绪后,按操作面板上的键开机,键开压缩机。再按

键关机。

四、面板示意图及操作说明

1、常用界面:

①主界面:

②报警界面:

③故障查询/复位:

注:查询故障后,先排除故障,才能复位。

2、功能菜单:

在主界面按键进入功能菜单,功能菜单包含5项内容。

3、开机:

①打开冷冻机电箱内的空气开关,送上电源;

②开机准备就绪后,按操作面板上的键,冷冻水泵开始运行,键

上指示灯亮;再按操作面板上的键(如一键启动设定为使用时,不需

要按此键),键上的指示灯闪烁,经系统延时后,当实际温度大于设定温度+加载温差时,冷却风机或冷却水泵运行,系统延时后(10秒)压缩机

运行,键上的指示灯长亮,具体如以下控温逻辑。

4、温度设定:

在主介面中直接按或键将温度设定调到所需值,再按键确

认(或3秒内不操作),即可进行控制温度值设定。

5、关机:

关机时,按操作面板上的键,键上指示灯闪烁,系统延时后(10秒)压缩机停止,键上的指示灯闪烁,再延时后(10秒)冷却风机或冷却泵停止,系统延时后(10秒)冷冻泵停止,键上指示灯息灭,按键,键上的指示灯息灭。

控温逻辑:机组运行中,在升温过程中,当实际温度(PV)≥设定温度(SET)+加载温差时自动启动压缩机;在降温过程中,当实际温度(PV)<设定温度(SET)-卸载温差时自动停止压缩机。℃

注意:如长时间不使用本设备时,请关闭设备总电源,并排掉水箱内或壳管式、板式蒸发器内的冷冻介质。

一键启动及外部控制设定方法;

同时按住up和ok键,输入密码1008,确定后进入厂家参数设定,确认后进入控制设置,更改一键启动为使用,报警运行使用,等。即可。

五、修改参数操作说明

1、用户设置

①用户设置参数表

参数名称出厂值设定范围备注

锁定温度否是~否锁定设定温度

设定温度12.0℃-30~99.9℃受厂家参数最大\最小值限制

调节对比度32 20~44 调节液晶屏幕对比度

启停方式本地本地~远程远程:可远程启停机组

屏保时间0 0~255分钟0:无屏保

②用户参数设置

2、厂家设置(出厂前已设置好,如无特殊需要,无需进行此项操作)

①厂家设置参数表

设置项参数名称出厂值设定范围备注

控制

设置

一键启动禁用禁用~使用

使用:按“启动”键开

启,“压缩机”键无效掉电记忆禁用禁用~使用

上电后是否保持断电前

的工作状态报警输出方式

有故障就

输出

有故障就输出~

消音后不输出

有故障就输出:故障存

在继电器就有输出。

消音后不输出:消音后

继电器不再输出。

水位低停水泵停止停止~不停

停止:发生水位低故障

时停冷冻泵。

电流检测禁用禁用~使用是否有电流检测模块压机额定电流0.3A 0~35.0A “电流检测”=“禁用”

认为故障有效

压机使用时间0小时0~9999小时

当压缩机累计运行时间

大于该值时机组将无法

开启,设定值为0时该

参数无效

开关量

设置

压缩机高压常闭常开~常闭

开关量输入方式选择压缩机低压常闭常开~常闭

压缩机过载常闭常开~常闭

水位开关常闭常开~常闭

水流开关常开常开~常闭

冷冻过载常闭常开~常闭

冷却过载常开常开~常闭

远程控制常开常开~常闭

②厂家菜单功能

在主界面下同时按和键,进入密码输入界面,按或键输入正确厂家密码(默认4561),按键移动密码位,输入完毕按键确认后进入厂家功能菜单。

③厂家参数设置

④厂家调试

厂家调试可测试三相电源、7个报警输入和4个继电器输出是否正常。若正常,说明接线良好及设置正确;若报警则存在故障或者输入接线不良、接线与设置不一致。调试方法如下:

⑤配置向导

配置向导也可以对一些常用厂家参数进行设置,具体参数内容请参照:

五、2、①厂家设置参数表。

六、故障说明

七、故障排除

八、操作注意事项

1、冷冻水泵不可在水箱内无水的情况下运转;(7.5HP以上机型,水箱内装有水位

保护,当水位太低时或水箱内无水时,水泵会自动停止运行,并显示水位故障及发出报警信号。)

2、电源操作开关请尽量避免连续切换;

3、冷冻水温度达到设定温度时,压缩机会自动停止运行,此属正常现象;

4、控制温度应避免设定在5℃以下,防止冷冻介质在蒸发器中结冰损坏机组;长期不使用本机,应把冷冻介质排放干净;(低温冷冻机要注意冷冻介质凝固点)

5、为确保制冷效果,保持最佳状态,请定期清洗冷凝器、蒸发器及水过滤器。注:如出现故障报警请立即关机,按第七项和第十项所列方法排出故障后方可开机。或及时通知维修人员处理。

附注(一):

散热不良及处理方法

当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,当风冷式高压压力升至24kg/cm2 ,水冷式高压压力升至20kg/cm2(具体压力情况根据所使用制冷剂而不同,这里所说的是R22制冷剂的压力),压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载并显示高压故障和报警指示,此时请检视冷却塔循环水是否正常,冷却水温是否过高,冷却塔风扇、水泵是否运转,冷却水阀门是否完全打开(风冷式请检查散热器是否脏堵,风机是否正常工作),以

上正常后再按复位按扭或关机重启即可正常运转。如经常出现高压过载情况,请尽快安排清洗冷凝器。

附注(二)

冷媒不足低压处理方法:

1、当水温在5℃以上时,低压表压力显示低于2k g/cm2时(以R22制冷剂为例),

即表示冷媒不足,先将漏冷媒的地方进行补漏处理再更换干燥过滤器重新抽真空,充适当冷媒。

2、当发现漏冷媒部分浸于水中,请立即停止冷冻机运行,速将水箱内水排除掉,

尽快通知公司派人员处理维修,以免压缩机将水吸入系统中造成更严重损坏。附注(三)

高低压是否正常

以R22制冷剂为例,水冷式压缩机正常运行时高压压力显示12.5~15k g/cm2为最佳,(风冷式14~17k g/cm2为最佳),但不得高于19.5k g/cm2,当水冷式压力高于19.5kg/cm2,风冷式压力高于24k g/cm2时,高压开关跳脱请依附注(一)处理,低压以3.1~4.5k g/cm2为最佳,但不得低于2k g/cm2,低于2k g/cm2低压跳脱请依附注(二)处理。

当压缩机运行时高压和低压两者压差极少或相等时,即表示压缩机本身阀片破损和断裂,请立即停止运转并通知公司派人处理。请注意以上状况是当压缩机运行时,如没有运行高低压平衡仍属正常状况。

附注(四):

当故障指示灯及保护开关全部正常时,压缩机不能启动,请检查:

1、控制温度是否设定得太高,或损坏;

2、切换开关是否损坏;

3、防冻开关是否损坏;

4、压力开关是否跳脱或损坏;

5、压缩机过载保护器是否损坏或跳脱;

6、电磁继电器线圈是否损坏及过载保护器是否损坏;

7、水箱内是否液位过低;

8、请检查冷冻水水流量开关是否损坏;

注:以上控制开关或线路有故障即压缩机就不能运转。

九、维护与保养

1、定期清洗冷凝器、蒸发器,使整机保持良好运转;

2、保持冷却塔清洁干净,定期清洗,冷却塔内不得有杂物及其它障碍物;

3、风冷式冷冻机请保持散热器表面清洁干净,并定期清洗,使机器保持良好的

性能。

十、电器连接示意图

十二、风冷式冷冻机内部结构示图

1.压缩机7.毛细管(膨胀阀)2.高压表8.蒸发器

3.高压保护器9.水泵

4.冷凝器10.低压表

5.冷却风机11.低压保护器

6.干燥过虑器12.13.水路阀门开关十三、水冷式冷冻机内部结构示意图

1.压缩机8.冷冻水泵

2.高压表9.低压表

3.高压保护器10.低压保护器

4.冷凝器11.冷却水泵

5.干燥过虑器12.冷却水塔

6.毛细管(膨胀阀)13、14、15、16.水路阀门开关7.蒸发器

十四、风冷式冷水机安装示意图

十五、水冷式冷水机安装示意图

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

邦普冷水机中文说明书(制氢站)

目录 一、安装要求 (1) 二、开机准备 (1) 三、操作顺序 (2) 四、面板示意图及操作说明 (2) 五、修改参数操作说明 (3) 六、参数设置表 (5) 七、故障代码说明 (6) 八、操作注意事项 (6) 九、维护与保养 (8) 十、故障排除方法 (9) 十一、电器连接示意图 (10) 十二、风冷式冷冻机内部结构示图.......................................... . (11) 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图....................................... .. (12) 十四、风冷式冷水机安装示意图 (13) 十五、水冷式冷水机安装示意图 (14)

感谢您选用了“安格斯”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明书。 一、安装要求: 1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管,请根据机身喉尺 寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不良 引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注3HP以上冷冻机 电源是采用三相五线,电压380~415V/50HZ电源相位线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错缺相保护器,当在第一次开机时出现不亮灯或亮红灯并显示故障代码及警号时,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;3HP以下冷冻机采用单相电源,电压220-240V/50HZ电源相位线为L,中线为N,地线为E。] 2、冷冻水喉及冷却循环水喉是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安装示 意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来

水冷式冷水机组说明书

水冷式冷水机组简介 一、简介 水冷式冷水机组是本公司综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代产品。该产品把高可靠性、高效率、高度自动化等优点完美地结合在一起,是一种使用更方便、运行更可靠的空调主机。该产品广泛适用于商场、宾馆、演剧院、医院、大型厂房及高层搂宇等需要空调的场所。 二、机组主要特点 1. 机组的分类 根据选用压缩机的不同分为二类: 水冷式螺杆型冷水机组 水冷式往复型冷水机组 2. 机组规格齐全,用户选择余地大 螺杆型:制冷量范围:174k W~3960k W 往复型:制冷量范围:166k W~2105k W 3、微电脑自动控制系统 采用先进的控制技术控制机组全天候自动运行,使机组始终运行在最佳工况点以获得高能效比,机组各项保护功能齐全,可进行远距离控制,控制器采用西门子原装PLC。 4、能量调节 压缩机的能量调节阀与PLC控制器的良好配合,实现了机组根据负荷的变化自动进行0~100%的能量调节,具有显著的节能效果。 5、制冷系统 多机头机组均采用独立的冷媒回路系统,使机组的运行更趋于稳定、可靠。 6、噪音低、振动小 压缩机底部的避震垫,降低机组的噪音和振动。 7、机组检验、安装 机组出厂均经严格检测,所有保护参数均已设定,电源、供水管安装完毕后加入适量的制冷剂即可。 三、机组的组成与主要部件简介 水冷式冷水机组主要由压缩机、干式壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、节流机构、辅助制冷配件以及电控系统等所组成。 1、压缩机 水冷式螺杆型冷水机组采用国际著名的压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中:——采用双轴旋转排气,提高压缩比和效率,冷媒直接冷却电机,提高电机效率,节能达10%以上;——压缩过程自动Vi(内容积比)控制,避免了过压缩而引起的能量损失,实现了在较宽应用范围内的高效率; ——精巧的设计,使其体积小,重量轻; ——双螺杆表面紧密配合,降低了轴承和护架上的设计应力,保证了压缩机运行平稳,降低了噪音和振动。

同飞冷水机说明书

非常感谢您使用同飞制冷公司工业冷却设备! 在使用机器前请仔细阅读此说明书! 为了防止出现人身伤害和产品损坏,请严格遵守安全规范。 由于忽视安全规范而进行不正确操作将会引起人身伤害和产品损坏。通过下面的符号来说明严重的等级。 该手册及设备上符号的意义如下: [危险] 高压危险! 接触带电部件可能造成电击和灼伤!维护与保养必须由专业技术人员来操作! [ 危险] 表面高温! 身体的任何部位及不耐热的物品必须远离此高温区域;否则会造成人身损害,或财产损失! 请就近保存该手册,便于取阅。 安全报警符号 仔细阅读并严格遵守规范以避免危险情况的出现。

该手册应交给使用该产品及从事设备维护的人员。 [危险]请勿在技术要求之外使用; [危险]绝对禁止在爆炸性气体中使用; [危险]机器内有压缩气体,有爆炸危险,请勿拆解; [危险]必须遵守相关的法规及条例; [警告]制冷剂泄漏时: ○保持良好通风(有窒息的可能); ○不能与皮肤接触(有冻伤的可能); [警告]发生异常时立即停止运转,查明原因之后进行适当处理; [注意]禁止在高温(环境温度高于45℃)、潮湿(有凝露)、极度灰尘、大量水蒸气、油雾及特殊气体中使用; [注意]请勿在产品上放置重物; [危险]起吊时,经确认重量后务必使用产品自身的起吊装置;

[警告]产品起吊时避免人员靠近并防止倾倒; [注意]搬运时避免倾斜角度大于45°,防止压缩机故障。 [警告]严禁机器水箱内带有水或者其他液体进行运输!!! [警告]安装位置水平,并能支撑机组重量(带脚轮的产品,地面应平整、光洁); [警告]设备四周和上部应留出足够的空间(通常大于1米),以利于空气流动和设备维修; [警告]请勿将设备安装在落叶、昆虫或其他污物容易聚集的地方,以防阻塞风换热器; [警告]设备安装时,应调整好风换热器方向,以利通风并避免阳光直射; [警告]制冷量较大的设备使用时,室内应装有风量合适的排风装置,以防室内空气温度升高影响精密冷却机工作。 [危险]由专业技术人员按技术文件施工; [危险]电源接线参照具体章节(表一)选配; [危险]必须安装接地线; [警告]总电源必须匹配相应的断路器;

风冷式冷水机组操作说明手册

风冷式冷水机组操作说 明手册 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作 (1) 2、面板操作简介 (2)

3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。

四﹑操作说明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原 理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1*压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按键控制. *COMP2*压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP*机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF*延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET*参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER*电源指示灯,通电后灯亮. *RUN*机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR*故障指示灯,有故障时亮. *COMP1*压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压 缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP(向上),DOWN(向下), SET(设置),PUMP(泵),COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。 3、用户操作 3.1>开机显示 开机时,系统开始10秒倒计时,PV屏显示版本,SV屏显示倒计时时间。 3.2>用户主界面显示 程序倒计时完成后,进入用户界面显示::PV屏显示“OFF”(停机状态),SV屏不显示。此时,按“SET”可以修改当前设定温度,利用“UP”,“DOWN”修改。改完后按“SET”确定退出,若干10秒钟不按“SET”键,电脑板将自动记录当前温度。 3.3>控制说明 (1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵---延时---开冷却风机---延时---根据能量调节开压缩机。 (2)关机:按“OFF”键停止机器:关所压缩机---延时---关冷却风机---延时---关冷冻泵。 (3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T﹥=Ts﹢△T时启动压缩机;在降温 过程中,当T﹤=Ts﹣△T时停止压缩机.

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月版本:A1.00 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 产品合格证产品名称风冷式冷水机组 型号KC-012SA 产品编号 MFC-2015091599 质量检验陈正东 检验日期

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 機型KC-020DA 最低控制溫度7℃-12℃電源380V-50HZ 傳熱媒體水冷媒R-22 壓縮機(品牌)三洋冷凝器形式翅片式 蒸發器形式水箱盘管式 公稱能力56070 Kcal/h 冰水器進/出口尺寸2” 冷凍水量13.6m3/h 冷凝器進/出口尺寸 消耗電力21.7kw 機體尺寸1900*990*1860mm 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电 源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

工业冷水机说明书

东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 说 明 书 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注:风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3. 再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行, 请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4. 关机时,请依相反的顺序操作关机即可。

四、面板示意图及操作说明 1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“ RUN启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“ C0MP1压缩机1键、“C0MP2压缩机2键开启压缩机(如:只有一台 压缩机时,按“ COMP”2 压缩机2 键无效)。延时后起动压缩机,左上角压缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按vSTOP键停机机器: 关闭所有压缩机延时(时间可设)关冷却泵(冷却风机)延时(时间可设)关冷冻泵如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱内或壳管式蒸发器内的冷冻介质。 注:能量调节: a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+A T时启动压缩机;在降温过程中,当T=Ts+A T/2时启动1台压缩机;当T>=Ts+A T 时启动2台压缩机;在降温过程中: 当T

冷水机、冷水机组操作说明书之令狐文艳创作

深圳市凯德利冷机设备有限公司 令狐文艳 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00 目录 一、机组的适用范 围 (1) 二、规

格………………………………………………………………… (1) 三、安装说 明………………………………………………………………… (1) 四、操作说 明………………………………………………………………… (1) 1、使用操 作………………………………………………………………… (1) 2、面板操作简 介……………………………………………………………… (2) 3、用户操 作………………………………………………………………… (2) 4、故障显示及排 除………………………………………………………………… (2) 五、故障排 除………………………………………………………………… (3) 六、保 养………………………………………………………………… (4) 七、注意事 项………………………………………………………………… (4) 八、电路 图………………………………………………………………… …(见附页) 风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围

在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后 ﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否 则不允许启动,由*COMP1*按键控制.

工业冷水机说明书(2)

一、 ........................... 安装要求 二、 ........................... 开机准备 三、 ........................... 操作顺序 四、 ........................... 面板示意图及操作说明 五、 ........................... 修改参数操作说明 六、 ........................... 参数设置表 七、 ........................... 故障代码说明 八、 ........................... 操作注意事项 九、 ........................... 维护与保养 十、故障排除方法 ............... 十一、电器连接示意图 .......... 十二、风冷式冷冻机内部结构示图 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图 十四、风冷式冷水机安装示意图 - 十五、水冷式冷水机安装示意图 - 感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明 目录 1 1 2 .2 ….… 3 5 6 6 8 9 10 .11 (12)

书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机 。 安装要求: 冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压 超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R 、S 、T ,中性线(零线)N ,接地导线为双色线用E 表示;机内设 有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相 保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可; 单相电源相线为L ,中线 为N ,地线为E 。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开; 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵; (注:请根据要求来 配用冷冻介质) 4、水冷式检查冷却水泵运行方向及水塔风机是否逆转(如水泵是三相,逆转须 将电源相位线中任意二相对换,接妥后再把开关合上即可)。 1、 / '丰介廿宀

工业冷水机说明书

目录 中文 一、安装要求 (1) 二、开机准备 (1) 三、操作顺序 (2) 四、面板示意图及操作说明 (2) 五、修改参数操作说明 (3) 六、参数设置表 (5) 七、故障代码说明 (6) 八、操作注意事项 (6) 九、维护与保养 (8) 十、故障排除方法 (9) 十一、电器连接示意图 (10) 十二、风冷式冷冻机内部结构示图.......................................... . (11) 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图....................................... .. (12) 十四、风冷式冷水机安装示意图 (13) 十五、水冷式冷水机安装示意图 (14)

感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机。 一、安装要求: 1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;单相电源相线为L,中线为N,地线为E。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来 配用冷冻介质)

螺杆冷水机组使用说明书

螺杆冷水机组使用说明书

武汉冷冻机厂 目录 一、概述 二、主要技术参数 三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 2、电控系统 四、机组的安装及调试 1、基础 2、机组安装 3、电气线路

4、水路系统 5、机组放余油和排污 6、机组检漏 7、机组加油 8、机组抽真空 9、机组加制冷剂 五、机组的操作 1、开车前的准备工作 2、开车程序 3、停车程序 4、紧急停车 5、长期停车 6、更换冷冻机油 7、补充加油 附录 水质基本要求

本使用说明书应与《螺杆制冷压缩机组使用说明书》配合阅读。 一、概述 螺杆冷水机组是以氟里昂22(R22)为制冷剂,水为载冷剂,能提供4~15℃冷水的成套制冷设备。适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、体育馆、商场、水电工程、计算机房、纺织厂等场所的空气调节和工艺用冷水。 螺杆冷水机组主要由螺杆式制冷压缩机组、卧式壳管式冷凝器、蒸发器等组成。蒸发器上设有电磁主阀、节流阀、安全阀和视液镜;冷凝器上设有出液阀、放空阀、安全阀和视液镜。 机组配用的蒸发器、冷凝器为高效率的换热器,使机组体积小、重量轻、结构紧凑。

机组满负荷使用条件:

三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 ⑴机组高压安全阀:机组油分离器或排气管道上设有高压安全阀。当排气压力过高时,此安全阀打开,保护机器、设备不受损坏。安全阀的起跳压力调定值为1.8MPa。 ⑵冷凝器高压安全阀:当冷凝器压力过高时,此安全阀打开,使压力下降,保护机器不受损坏,安全阀的起跳压力调定值为1.8Mpa.安全阀跳动后应拆下清洗,进校正后,重新装上使用。 ⑶高压继电器:机组压缩机设高压继电器,压力调定值为1.6 Mpa,当排气压力高于调定值时,压缩机自动停车。 ⑷油压差继电器:机组油泵出口的油压比排气压力高0.15~0.3 Mpa,以保证轴承、轴封的润滑及正常喷油。当油泵出口的压力与排气压力之差低于0.10 Mpa时,机组自动

冷水机组电脑操作说明书(中英文)_正文

1 General 概述 This unit is fitted with the SIEMENS PLC controller together with other matching electric appliances like imported contactor、thermal relay、air switch and air switch,ensuring safe running of unit. In order to realize dependable operation of unit ,PLC is fitted with reliable program controlled system having application function up to current advanced level among the same trade. This unit is characterized by self-operation ,safety and dependability. 本机组电气控制系统采用德国SIEMENS公司提供的PLC控制器,其 他电器配套有进口接触器、热继电器、空气开关和三相电源监测器, 可确保机组安全运行。为了使机组可靠运行,电脑配置了完善的程序 系统,应用功能达到目前同行业先进水平。本电脑通讯端口采用 RS-485信号标准的9针D型连接器,并符合EN50170所定义的 PROFIBUS工业现场总线标准,实现计算机联网监控。本机组有节能, 自动运行,安全可靠等特点。 This operation instruction is applicable for the operation of Jirong water chillers of LRSFZ type. 本操作指南适用于LRSFZ型风冷冷(热)水机组的操作运行。 2 Preparation before start-up 开机前准备 Make the following checks carefully before start-up: 机组启动之前必须认真检查以下几项内容: Examine the electrical system (de-energized): 电气系统的检查(断电检查): The internal parts of de-energized electrical system can be checked. the checked items cover the tightness of bolts for wires、contactor etc, screwing-up of wiring for comp and reliable connection of plugged –in components and PLC module,(confirm if they come loose during transportation) to make sure contact well. 在确定机组断电情况下,可对电控系统内部进行检查。主要检查导线、 接触器等元件的螺丝接头是否紧固,星三角启动的接线方法是否正确 (请参见随机图纸),压缩机接线是否牢固,各接插件及PLC模块 连接是否牢固(是否有运输过程的松动)以确保接触良好。 Examine the unit 机组的检查 See if all the valves and safety locks are open, confirm if the controller with manual reset is at the reset state. 所有安全锁和阀门是否打开,带手动复位的控制器是否已经复位。

30HXC340冷水机组说明书

更多精彩内容点击此处:https://www.wendangku.net/doc/f21046427.html,/ 30HXC340螺杆式冷水机组操作维护指南 一、简介 在操作本设备之前,需熟悉启动、操作和维护设备相关的顺序、指令和其它的必要的工作数据。 二、安全事项 通过专业人员操作本设备,能提供安全、可靠的性能。同时,为避免出现事故,请让具备良好判断和安全意识的人员操作系统。 确信操作人员的行为符合本书要求。 禁止事项 1、制冷剂排放到建筑物内(导致窒息); 2、通风不良; 3、用氧气吹净管道或给设备加压; 4、超过规定的测试压力; 5、不用氮气而用空气测试系统; 6、关闭安全阀; 7、任意释压阀在开始运行时安装不到位; 尽量避免 1、未确定管道和系统内的制冷剂是否全部放走时,用火切割管道或容器; 2、非专业的工作人员在带压工作; 3、非断电或未确定是否放尽残余电量时对电气元件进行操作;

4、没有贴上标识标签; 5、虹吸制冷剂; 6、用不正确的方法加热制冷剂管路或容器(可以用热水加热); 7、液态制冷剂溅入眼睛或皮肤(立即用水清洗并看医生); 8、重新使用罐装制冷剂瓶罐; 9、使用不合适的制冷剂; 10、设备运行时或未确认设备及容器压力全部释放时拆卸设备部件; 11、没有定期对释压阀进行必要检查(每年一次); 12、修理而不更换损坏或腐蚀的管件或材料; 更多精彩内容点击此处:https://www.wendangku.net/doc/f21046427.html,/ 13、未正确安装泄荷阀; 注意: 1、不要给制冷管路加额外的外部压力; 2、尽量使用平台或脚手架,避免攀爬设备; 3、尽量采用机械设备来移动或提升重的物体; 4、注意一些冷却塔或泵相连的自动装置,尽量予以拆除; 5、最好使用原装零配件配件; 6、松开密封套螺母时注意螺母与螺纹; 7、定期检查阀门等配件,对设备定期进行检漏、防锈、防损; 8、不要在释压阀的出口接排水管。 三、物理数据 设备型号 30HXC340—901-EE 名义制冷量 1195KW 340RT 操作重量 6115KG 制冷剂 HFC—134A

工业冷水机说明书精编

工业冷水机说明书精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 明 书 TEL:3 FAX:6 售后专线: 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区 1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须 打开(注:风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3.再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行,请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。

4.关机时,请依相反的顺序操作关机即可。 四、面板示意图及操作说明 (1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“RUN”启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“COMP1”压缩机1键、“COMP2”压缩机2键开启压缩机 (如:只有一台压缩机时,按“COMP2”压缩机2键无效)。延时后起动压缩机,左上角压缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按键停机机器: 关闭所有压缩机 ?延时(时间可设)?关冷却泵(冷却风机) ?延时(时间可设)?关冷冻泵

如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱内或壳管式蒸 发器内的冷冻介质。 注:能量调节: a) 只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+ΔT 时启动压缩机;在降 温过程中,当T<ΔT时停止压缩机 b) 有两个压缩机: 在升温过程中: 当T>=Ts+ΔT/2 时启动1台压缩机;当T>=Ts+ΔT 时启动2台压缩机; 在降温过程中: 当T可以修改后按键退出,若设定温度被锁定,SV区 显示”LOCK”, (3)若有故障,PV区显示”Err”,SV区显示故障代码,请按故障代码在表2查找相应的故障,按键可以消音,排除故障后,按 键复位故障. (4)7分别允许压机1,压机2开启的按键,压机若被允许开启,则相应按键上LED指示灯被点亮;若不允许开启,则 相应的压机不会开启,按键上的LED灯也不亮,只有在机组运行

螺杆冷水机组维修保养手册

螺杆冷水机组维修保养手册 水机组技术参数 (8) 日常开机 1. 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2. 机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3. 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4. 点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。 5. 机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6. 当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 7. 观察蒸发器出水温度显示是否正常。 日常停机 1. 在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。 2. 停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3. 待蒸发器出水温度高于15℃后停止冷冻水水泵。 长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度低于5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净, 避免冻坏机组。 紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时,

按机组控制面板上的红色急停开关。 螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、 操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 l 设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。 l 出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 l 总能量:机组运行时的总能量。 l 等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 l 启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。 l 停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载直至停机。 l 菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下: 1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与设定温度差值。 2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。 3、参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启动顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。 4、机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。

工业冷水机说明书

市纳金机械 工业冷水机 使 用 说 明 书 TEL:03 FAX:06 售后专线: 地址:市横沥镇横沥村综合开发区

1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注: 风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3.再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行,请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4.关机时,请依相反的顺序操作关机即可。 四、面板示意图及操作说明 (1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“RUN”启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“COMP1”压缩机1键、“COMP2”压缩机2键开启压缩机(如:只有一台 压缩机时,按“COMP2”压缩机2键无效)。延时后起动压缩机,左上角压

缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔 和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按键停机机器: 关闭所有压缩机à延时(时间可设)à关冷却泵(冷却风机) à延时(时间可设)à关冷冻泵如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱或壳管式蒸发器的冷冻 介质。 注:能量调节: a) 只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+ΔT 时启动压缩机;在降温过程中,当T<ΔT时停止压缩机 b) 有两个压缩机: 在升温过程中: 当T>=Ts+ΔT/2 时启动1台压缩机;当T>=Ts+ΔT 时启动2台压缩机; 在降温过程中: 当T可以修改后按键退出,若设定温度 被锁定,SV区显示”LOCK”, (3)若有故障,PV区显示”Err”,SV区显示故障代码,请按故障代码在表2查找相应的故障,按键可以消音,排除故障后,按键复位故障. (4)7分别允许压机1,压机2开启的按键,压机若被允许开启,则相应按键上LED指示灯被点亮;若不允许开启,则相应的压机不会开启,按键上的LED灯也不亮, 只有在机组运行的时候, 按键才有效,当有效时,

WCFX螺杆式水冷冷水机组说明书

DUNHAM –BUSH 螺杆领域第一的尖端技术 1904年:布鲁纳压缩机工厂创立。 1931年:布什公司成为最早使用直接膨胀式蒸发器,风冷 式冷凝器和蒸发式冷凝器生产空调单元的生产厂。 1951年:顿汉布什公司成立,并把水冷机组引入商业和工 业应用领域 1967年:顿汉布什在美国率先开发出世界第一台用于空调 冷冻行业的螺杆压缩机。 1960年代,顿汉布什率先研制出喷油双螺杆制冷压缩机, 从此双螺杆制冷压缩机正式进入制冷空调领域。 1969年:当时世界最大冷量双螺杆压缩机(533冷吨)研制成功。 全封闭双螺杆压缩机 1984年:世界第一台带经济器立式全封闭压缩机 研制成功。 1986年:世界第一台用于风冷热泵机组的立式全封闭 压缩机研制成功。 1991年:顿汉布什立式全封闭螺杆压缩机无故障运行 时间超过75000小时。 1995年:顿汉布什集团在中国建立烟台顿汉布什工业有限公司。 全球最先进螺杆转子加工中心 作为双螺杆制冷压缩机的先驱和技术倡导者,顿汉布什一直引领螺杆技术的最新发展,

截止2000年,DB在螺杆制冷压缩机领域内独取48项专利技术,而且多数为开创性专利,如滑阀能量无级调节、蒸气喷射、液体引射,全封立式结构等等。 目前仅顿汉布什拥有世界上独家专利的全封闭螺杆制冷压缩机。 顿汉布什--螺杆领域最高的评价 原部标JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》 最新国标《螺杆式单级制冷压缩机》 新国标的征求意见稿中描述:“原JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》标准分类中只规定了开启式、半封闭式螺杆制冷压缩机,新标准中根据螺杆压缩机的发展增加了全封闭式螺杆制冷压缩机”。 业界对顿汉布什立式全封闭压缩机的评价 “顿汉布什生产的螺杆压缩机是目前畅销全世界的第五代超静音、超节能的MARKII系列立式全封闭螺杆压缩机。该压缩机为美国DUNHAM-BUSH公司积其30年螺杆压缩机技术所发展出的最新机种,无论各种特性均为目前世界上螺杆压缩机产品之最高水平。”-- 摘自天津大学张永铨教授《螺杆式压缩机发展简史》

水冷冷水机组安装使用说明书资料讲解学习

目录 警告------------------------------------------------1机组季节性使用-------------------------------------14前言------------------------------------------------1机组停机-----------------------------------------------15潜在危险-----------------------------------------1机组运行管理-----------------------------------------15手册更新-----------------------------------------1第四部份机组维护保养 安全警示-----------------------------------------1日常维护-----------------------------------------------16第一部份机组介绍定期维护-----------------------------------------------16产品简介-------------------------------------------3故障处理-----------------------------------------------18 型号命名方法-------------------------------------3 机组外形图----------------------------------------4 机组结构图----------------------------------------4 主要技术参数-------------------------------------6 第二部份机组安装 机组验货-------------------------------------------7 机组存放-------------------------------------------7 机组搬运、吊装----------------------------------7 机组定位-------------------------------------------8 安装空间-------------------------------------------8 管路连接------------------------------------------9 循环水注意事项---------------------------------10 电源接线------------------------------------------11 控制器---------------------------------------------12 第二部份机组运行 工具准备------------------------------------------13 运行检查------------------------------------------13 机组启动------------------------------------------14 机组调试------------------------------------------14

相关文档
相关文档 最新文档