编码:CNPC LOGGING 4076(录井)资料验收记录

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

基础主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告与结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量就是否符合规范规定),其她资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构

分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。)

验收记录表

住宅工程质量分户验收记录表 附表1

室内空间尺寸分户验收记录表 附表1.1

附表1.1 室内空间尺寸验收 1、验收内容: 1.1室内净高(按设计尺寸推算值)。 检查方法及数量:每个房间抽测5点,其中距墙(柱)500mm处各1点,中间测1点(厨房、卫生间等除外)。 1.2室内净开间、净进深(按设计尺寸推算值)。 检查方法及数量:每个房间抽测2点,其中距墙(柱)500mm处各1点(厨房、卫生间等除外),无墙体则测柱间净距。 1.3特殊的自然间可单独制定测量方法。

2、验收标准: 室内空间尺寸允许偏差值和允许极差值见下表 门、窗、玻璃拦杆(板)安装分户验收记录表 附表1.2

附表1.2门、窗、玻璃安装验收

1、验收内容: 1.1外窗台高度。 检查方法及数量:钢尺检查,每一窗台不少于2点,记录最低点。全数检查。 1.2外窗渗漏。 检查方法及数量:观察检查。全数检查。 1.3推拉窗防脱落。 检查方法及数量:观察、手扳检查。全数检查。 1.4安全玻璃认证标志。 检查方法及数量:观察。全数检查。 1.5门窗开启性能。 检查方法及数量:观察、手板开启和关闭检查。全数检查。 1.6门窗配件。 检查方法及数量:观察、手板开启和关闭检查。全数检查。 1.7门窗扇密封条。 检查方法及数量:观察、手扳检查。全数检查。 1.8门窗排水。 检查方法及数量:观察、手扳检查。全数检查。 1.9进户门质量。 检查方法及数量:观察、开启检查、检查出厂合格证。全数检查。 1.10玻璃品种、规格、厚度 检查方法及数量:查合格证、游标卡尺检查。全数检查。 1.11门窗观感。 检查方法及数量:观察检查。全数检查。 2、验收标准: 2.1外窗台净高不低于0.90m,否则应采取防护措施。 2.2外窗及周边无渗漏。 2.3推拉窗必须有防脱落装置。 2.4应使用安全玻璃的,不得使用普通玻璃,玻璃上应有安全认证标志。 2.5门窗应开关灵活、关闭严密,无倒翘。 2.6门窗配件的规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。窗锁扣应采用不锈钢等材料。 2.7密封条应安装完好,不脱槽,密封条应在转角处断开,并在转角处固定。 2.8有排水孔的门窗,排水孔应畅通,位置数量应满足排水要求。窗台流水坡度、滴水线、鹰嘴设置合理到位。 2.9进户门种类应符合设计要求。 2.10玻璃的品种、规格、厚度应符合设计要求和相应标准的要求。 2.11观感质量应符合质量要求。 2.12落地门窗、玻璃隔断等易受人体或物体碰撞的玻璃,应在视线高度设醒目标志或护栏,碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的部位,必须设置可靠的护栏。 2.13栏板(杆)高度、型式、厚度应符合设计要求,同时必须符合强制性标准要求。 地面、顶面、墙面分户验收记录表 附表1.3

主体结构验收资料

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼主体结构验收资料 建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询() 施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司

目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告十一、结构(主体)工程验收报告

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请 致:欧华建业国际工程咨询() 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日

GJ0.1—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日 注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。

主体结构分部工程质量验收报告

主体结构分部工程质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位 建筑面积 层数 施工周期 实体 质量 检查 情况结构类型 验收层段 验收日期 质量 文件 核查 情况结构实体结: 1.基础分部由设计院、监理公司、甲方、质监站等部门进行分部工程验收,验收合格后进行下道工序的施工; 2.主体工程各子分项工程钢筋的加工与安装、模板的安装经监理人员验收合格后进行砼浇筑,砼的配合比符合要求,并严格按照已签定的施工方案进行浇筑,模板拆除后砼无空洞及蜂窝现象; 3.墙体的标高、垂直度、平整度及灰缝的厚度均符合规范要求;

4.轴线偏差符合规范要求; 5.窗边各上下层墙体的偏差符合规范要求。 技术资料: 1.施工用原材料均有质保书或复试检测报告,并符合设计要求及施工规范的规定; 2.砼和砂浆有施工配合比报告,其试块强度均符合设计要求; 3.各分项工程的质量验收记录资料齐全。 施工单位评定意见: 严格按规范及设计图纸施工,施工质量满足相 关验收标准要求,自评合格。 项目经理:李企业技术负责人: 王(公章) ____年__月__日监理单位验收意见: 满足设计及规范要求。 总监理工程师: 徐(公章)____年__月__日设计单位验收意见: 建设单位验收结果: 满足设计及规范要求。 满足设计要求。 设计责任人: 赵(公章)项目负责人:

孙(公章)____年__月__日质量监督机构监督意见: 经监督检查,各责任主体和有关机构均已参加相关检查验收,程序合法,同意验收。 质量监督人员: 周(公章)项目监督工程师: 李____年__月__日 注: 1、"主体结构分部工程完成后,建设单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容填写和 签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任; 2、主体结构分部工程质量文件按要求填写汇总表并整理成册附后; 3、质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。主体结构分部工程质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位 建筑面积 层数 施工周期 实体 质量 检查 情况结构类型

地基基础工程质量验收的内容

地基基础工程质量验收的内容 1.地基与基础工程验收包括的内容 无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等。 2.地基与基础工程验收所需条件 工程实体按要求完工;工程技术资料齐全;各种问题已经整改完成;相关人员与机构均签字认可。 施工单位报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章。 监理单位报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章。 3.地基与基础工程验收组织及验收人员 由建设单位负责组织实施建设工程主体验收工作,区建设工程质量监督站对建设工程主体验收实施监督,该工程的施工、监理、设计、勘察等单位参加; 验收人员:由建设单位负责组织主体验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位项目技术负责人或质量负责人组成。 4.地基与基础工程验收的程序 建设工程地基与基础工程验收按施工企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督的程序进行。 总监理工程师(建设单位项目负责人)组织对地基与基础分部工程验收时,必须有以下人员参加:总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术质量负责人及项目经理等。 5.地基与基础工程验收的结论 参建责任方签署的地基与基础工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。 当在验收过程参与工程结构验收的建设、施工、监理、设计、勘察单位各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程验收。 地基与基础工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。

材料进场验收记录培训资料

材料、设备进场验收记录表 工程名称鹭湖宫8区D组团施工单位中天建设集团有限公司编号材料名称规格型号品牌进场数量进场日期 1 JDG金属导管Φ20 鹏创2000m 2016年6月15日 2 JDG金属导管Φ25 鹏创1000m 2016年6月15日 3 JDG金属导管Φ32 鹏创500m 2016年6月15日 项目材料员:年月日 验收结论:同意进场 施工单位监理单位建设单位

年月日年月日年月日 材料、设备进场验收记录表 工程名称鹭湖宫8区D组团施工单位中天建设集团有限公司编号材料名称规格型号品牌进场数量进场日期 1 PVC电工管Φ20 康泰3000m 2016年6月18日 2 PVC电工管Φ25 康泰 2500m 2016年6月18日 3 PVC电工管 Φ32 康泰 300m 2016年6月18日 4 PVC电工管 Φ32 康泰 300m 2016年6月18日

项目材料员:年月日 验收结论:同意进场 施工单位监理单位建设单位 年月日年月日年月日 材料、设备进场验收记录表 工程名称鹭湖宫8区D组团施工单位中天建设集团有限公司编号材料名称规格型号品牌进场数量进场日期 1 钢板0.6mm 攀钢20㎡2016年7月4日

项目材料员:年月日 验收结论:同意进场 施工单位监理单位建设单位 年月日年月日年月日 材料、设备进场验收记录表 工程名称鹭湖宫8区D组团施工单位中天建设集团有限公司编号材料名称规格型号品牌进场数量进场日期 1 焊接钢管DN100 华岐60m 2016年6月18日 2 焊接钢管DN150 华岐120m 2016年6月18日

4 焊接钢管DN40 华岐120m 2016年6月18日 5 焊接钢管DN65 华岐30m 2016年6月18日 6 焊接钢管DN80 华岐60m 2016年6月18日 7 焊接钢管DN125 华岐30m 2016年6月18日 项目材料员:年月日 验收结论:同意进场 施工单位监理单位建设单位 年月日年月日年月日 材料、设备进场验收记录表 工程名称鹭湖宫8区D组团施工单位中天建设集团有限公司编号材料名称规格型号品牌进场数量进场日期

建筑地基基础工程施工质量验收规范资料修订稿

建筑地基基础工程施工 质量验收规范资料 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 Codeforacceptanceofconstructionqualityofbuildingfoundation 1总则 1.0.1为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 1.03地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1.0.5地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 2术语 2.0.1土工合成材料地基geosyntheticsfoundation 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。 2.0.2重锤夯实地基heavytampingfoundation

利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的锤击与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.3强夯地基dynamicconsolidationfoundation 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.4注浆地基groutingfoundation 将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体孔隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。 2.0.5预压地基preloadingfoundation 在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。 2.0.6高压喷射注浆地基jetgroutingfoundation 利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。

地基基础工程施工质量验收规范

地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 说明:1.0.1 根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 说明:1.0.2 铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。 1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3 本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 说明:1.0.4 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同GB50300标准结合起来使用。1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 说明:1.0.5 地基基础工程内容涉及到砌体、混凝土、钢结构、地下防水工程以及桩基检测等有关内容,验收时除应符合本规范的规定外,尚应符合相关规范的规定。与本规范相关的国家现行规范有: 1 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2001 2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001 3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2001 5 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2002 6 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 7 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

主体结构验收资料

主体结构验收资料 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼 主体结构验收资料建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司 目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告 十一、结构(主体)工程验收报告 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请

致:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日 GJ0.1—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年 月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日

项目工程竣工验收全套材料资料

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。 验收备案表(封面) 由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。 备案目录(表一) 由备案部门填写。 工程概况(表二) 1.其中备案日期:由备案部门填写。 2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证) 建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证) 建筑工程施工图设计审查报告 单位工程验收通知书(表三) 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。 单位工程竣工验收证明书(表四) 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 整改通知书(表五) 上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。 整改完成报告书(表六) 要求详细记录整改完成情况,并由建设方签字加盖公章、主监员确认整改完成情况,若在工程验收过程中,未有整改内容,也需要业主(监理)单位、签字盖章确认。 工程质量监理评估报告(表七) 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 (b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求; (c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求; (d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。 3.明确评定工程质量等级。 质量站出具的工程竣工验收内部函件

地基基础工程质量验收的内容

地基基础工程质量验收 的内容 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

地基基础工程质量验收的内容 1.地基与基础工程验收包括的内容 无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等。 2.地基与基础工程验收所需条件 工程实体按要求完工;工程技术资料齐全;各种问题已经整改完成;相关人员与机构均签字认可。 施工单位报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章。 监理单位报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章。 3.地基与基础工程验收组织及验收人员 由建设单位负责组织实施建设工程主体验收工作,区建设工程质量监督站对建设工程主体验收实施监督,该工程的施工、监理、设计、勘察等单位参加; 验收人员:由建设单位负责组织主体验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位项目技术负责人或质量负责人组成。 4.地基与基础工程验收的程序 建设工程地基与基础工程验收按施工企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督的程序进行。 总(建设单位项目负责人)组织对地基与基础分部工程验收时,必须有以下人员参加:总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术质量负责人及项目经理等。

5.地基与基础工程验收的结论 参建责任方签署的地基与基础工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。 当在验收过程参与工程结构验收的建设、施工、监理、设计、勘察单位各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程验收。 地基与基础工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。

主体分部工程质量验收报告

主体分部工程质量验收报告 工单位项目技术负责人,技术负责人共同按设计要求和《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及其他有关规定进行验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、主体分部工程质量文件按汇总表要求填写并整理成册附后。

3、质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。 基础验收评定报告 我单位修建的建设项目住院综合楼工程,基础施工按设计施工图及施工规范,质量基本符合要求,资料以监理收集为准,评定结果以监理及有关部门为准,同意申报验收。 遵义市公安消防支队 2014年4 月16日

主体分部工程验收申请书 工程名称遵义市综合应急救援训练基地 战勤保障大队工程 工程地点遵义新蒲新区 完工日期2014 年11 月21 日结构类型框架层数 4 层 申请验收 日期 2014 年11 月21 日面积7589.92m2 施工单位完成内容工 程 完 成 情 况 遵义市综合应急救援训练基地战勤保障大队工程工程主体分部工程已于2014 年11 月21 日按湖南省湘潭市规划建筑设计院设计的施工图及建设单位的要求施工完毕,特申请验收。 资 料 自 查 情 况 砼试块 14组,合格14 组,合格率100 %。 钢筋力学性能检测 6 组,合格6 组,合格率100 %。 钢筋焊接接头力学性能检测 5 组,合格 5 组,合格率100 %。 水泥强度、安定性检测 1 组,合格 1 组,合格率100 %。 标砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 蒸压加气砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 质 量 等 级 自 评 情 况 经检查,资料齐全,工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》要求,自评合格。 项目负责人: 公司技术负责人:(盖章) 年月日

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

主体分部工程验收方案

目录 第一章工程概况 (1) 第一节工程概况 (1) 第二节参建责任主体: (2) 第二章验收依据: (3) 第三章验收程序 (3) 第一节验收人员组成 (3) 第三节验收内容及验收要求 (4) 第四节观感验收 (5) 第五节实测验收 (6) 第六节资料验收 (8) 第七节验收结论的认可及其它要求 (9)

第一章工程概况 第一节工程概况 蜂巢科创厂区位于深圳市光明新区公明街道西田社区光学路北侧。总建筑面积59644.58㎡,建筑物总高度79.5m,地上3栋16层框架剪力墙结构,地下2层框架结构。3栋主楼基础采用φ500预应力管桩,两层纯地下室基础采用柱下独基+预应力管桩,管径400。结构安全等级二级,设计使用年限50年,建筑抗震设防烈度为七度,建筑防火分类为Ⅰ类高层,耐火等级一级,屋面防水等级一级,地下室防水等级一级。 根据设计图纸,地下车库部位地下室-2层层高为3.9m,-1层层高为5.25m,1#、2#楼一层层高6m,二层~六层层高5.4m,标准层层高为4.5m框架剪力墙结构。3#楼1层层高为6m。二层层高为5.4m,标准层层高为3.9m。结构类型为框架-剪力墙结构。纯地下室部分-1层层高为4m,-2层层高为3.9m,框架结构。 本工程室内±0.000标高相当于绝对标高14.8m。 混凝土强度等级表

钢筋种类为:HPB300级钢筋,HRB335级钢筋,HRB400级钢筋,HRB550级钢筋。 抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:1.钢筋的抗拉强度实测值与与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3;3.钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 砌体工程概况 分阶段验收计划及验收范围 根据甲方的进度计划要求,以及我单位内部工作协调等方面考虑,本工程主体分部拟采用分段的形式组织验收,具体验收计划及内容见下图: 第二节参建责任主体:

土建质量验收记录表格

目录 建01 土方开挖工程质量验收记录 (1) 建02 填土工程质量验收记录 (2) 建03 砂和砂石地基工程质量验收记录 (3) 建04 现浇结构模板安装检验批质量验收记录 (4) 建05模板拆除检验批质量验收记录 (5) 建07钢筋加工检验批质量验收记录 (6) 建08钢筋连接检验批质量验收记录 (7) 建09钢筋安装检验批质量验收记录 (8) 建11 混凝土配合比检验批质量验收记录 (9) 建12 混凝土施工检验批质量验收记录 (10) 建13 现浇结构外观检验批质量验收记录 (11) 建14 现浇结构尺寸允许偏差检验批质量验收记录 (12) 建15 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录 (13) 建16 混凝土设备基础尺寸允许偏差检验批质量验收记录 (14) 建17砖砌体工程检验批质量验收记录 (15) 建18石砌体工程检验批质量验收记录 (16) 建19填充墙砌体工程检验批质量验收记录 (17) 建20屋面找平层检验批质量验收记录. (18) 建21屋面保温层检验批质量验收记录. (19) 建22屋面防水层检验批质量验收记录. (20) 建23屋面工程细部构造检验批质量验收记录. (21) 建24建筑地面工程水泥砂浆面层检验批质量验收记录. (22) 建25建筑地面工程砖面层检验批质量验收记录. (23) 建26建筑地面工程大理石和花岗岩(含碎拼)面层检验批质量验收记录. (24) 建27一般抹灰工程检验批质量验收记录. (25) 建28装饰抹灰工程检验批质量验收记录. (26) 建29水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录. (27) 建30溶剂性涂料涂饰工程检验批质量验收记录. (28) 建31木门窗安装工程检验批质量验收记录 (29) 建32特种门安装工程检验批质量验收记录 (30) 建33铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录 (31) 建34塑料门窗安装工程检验批质量验收记录. (32) 建35门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录 (33) 建36暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录. (34) 建37明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录. (35) 建38饰面板安装工程检验批质量验收记录. (36) 建39饰面砖粘结工程检验批质量验收记录. (37) 建40活动地板面层检验批质量验收记录. (38) 建41不发火(防爆的)面层检验批质量验收记录. (39) 建42围墙护栏检验批质量验收记录 (40) 建43土方路基道路工程检验批质量验收记录. (41) 建44石方路基道路工程检验批质量验收记录. (42)

地基与基础工程验收小结

地基与基础工程验收小 结 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

光谷线网控制中心裙楼 地 基 与 基 础 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中国水利水电第八工程局有限公司 光谷线网控制中心裙楼

地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家:? 首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、工程概况及设计要求 工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程 建设单位:武汉地铁集团有限公司 地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 监督机构:某某建设工程质量监督站 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 沉降观测单位: 材料试验单位: 本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度 27.75m,地下一层层高 5.3m,地下二层层高 4.2m,首层层高 5.4m, 二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地

面标高±0.000所对应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。 结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等 级为甲级,抗震设防裂度为6度 ,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m 设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类 ;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。 1、桩基 本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。 桩参数表 桩类 桩径(mm) 砼等级 单桩竖向承载力特征值(kN) 最小有效桩长 桩数 备注 持力层 ZH2 800 C45 抗压:5000 25m 210 工程桩 6-3中风化 泥岩或 6-4微风化 泥岩 ZH3 800 C45 抗压:5000抗拔:1000 25m 135 工程桩 KYSZH4~6 800 C50 抗压:10000 25m 3 工前试桩 KYKBSZH4~5 800 C50 抗压:1000 25m 2 工前试桩 主筋保护层厚度:50mm ,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。 焊条:级钢与级钢焊接焊条采用E55。 后注浆钢导管:采用直径不小于25mm 且壁厚不小于3mm 的Q235B 钢管,上部露出施工工作面200mm 。 声测管:采用内径不小于50mm 且壁厚不小于3mm 的无缝钢管,上部 露出施工工作面200mm 。 2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板 C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承台为C40,墙、柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处

基础、主体分部验收报告

目录 一、工程概况 二、施工资料情况 三、基础分部工程各分项验收情况 四、施工过程的控制 五、质量控制措施 六、自检验评结论

工程概况: 工程名称:XXXX 建设单位:XXXX 设计单位:XXXXX 勘察单位:XXXXX 监理单位:XXX 施工单位:XXX 建设场地位于徐州市新城区小韩安置小区二期北地块体肓场路与纬2 路之间,东西长141.54m,南北长3O6.m。西侧为在建居住用地,东侧B区段,南侧体育场路,北侧为纬2路。原始地貌为平原。该小区名称为小韩安置小区二期C段,共拟建14个建筑物,其中住宅楼12栋,商业2栋,地下车库1个,二期工程有多层和高层,建筑面积C 段多层约25451平方米,二期工程高层建筑面积约67955.02平方米。车库3127平方米.商业3185.15平方米。30#楼建筑面积为4507 〃,建筑控制高度为18米。 结构形式:基础分部:C20砼垫层,C35砼筏板基础C35P6地下室C35砼剪力墙、顶板、柱、梁,士0.000以下墙体采用MU1(烧结砖。M5水泥砂浆。 本工程基础部份于2014年6月25日开工、至2014年月日完工, 经建设单位、监理单位、施工单位初验、认为:施工单位已完成分部工程,工程资料齐全,符合设计及规范要求,具备验收条件。 二、施工资料情况: 1、图纸会审_13—份。 2、工程定位放线验收纪录3 _____ 份。 3、基槽验收纪录_1 _____ 份。

4、商品混凝土资料4份。 5、钢筋原材复试报告统计表 6、钢筋焊接复试报告统计表 7、基础分部砼试块表(标准养护) 8基础分部砼试块表(同条件养护) 10防水涂料报告 三、基础分部工程各分项验收情况 1、隐蔽验收纪录_4_份,经验收合格